文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › DVC6200调试解决方案

DVC6200调试解决方案

DVC6200调试解决方案
DVC6200调试解决方案

DVC6200与475通讯器阀门校检调试步骤

进入界面,选择HART

选择online后enter

如有报警信号,选择YES后enter

configure(组态)后按enter

按enter

选择auto calibration

警告菜单选择out of service

选择CONTINUE 后enter

选择travel control

阀门自动校验无须操作,只需等待直到下图界面

自动校验完成OK 键确认

选择OK

修改成为in service 状态,校检完成。

定位器反馈调试使用说明:

在configure(组态)菜单选择manual setup

选择模式保护将in service 改为OUT OF service

选择改变仪表模式

后返回

温馨提醒选择OK

outputs用来设定定位器反馈

选择output terminal

选择output terminal enable

选择enable后enter

一定要选择send 发送后完成反馈使用设置。记得将阀门改回in service 状态。

DVC 自行程校检按钮激活

激活前必须将阀门设置成out of service 状态,参考定位器反馈调试说明设置成为out of service。

在manual setup 菜单下

选择instrument

选择terminal box

选择calibration button 按右键

enter

选择send 发送完成接线盒自行程校检按钮设置。

DVC整定设定

Dvc 整定设定主要用来调节定位器输出,阀门动作快慢,改善偏差。

同样是在manual setup 菜单下进行设定。

选择tuning

选择travel tuning

选择travel tuning set

通过上下键选择从C –M阀门动作速度增快。选择合适整定后确认

行程整定设置完成后务必点击send 发送。

此步完成后阀门整定设置完成,记得所有设定后,阀门一定要设置成

In service 状态。

DVC6200与475通讯器阀门引导设置校检调试步骤

进入界面,选择HART

选择online后enter

如有报警信号,选择YES后enter

online下拉菜单选择

configure(组态)后按enter

置)菜单后按enter

选择device setup

service

压力单位选择可任意,选择PSI

放大器类型,选择A OR C用于单作用和双作用放大器,B为反作用定位器。

选择travel control

执行器制造厂商选择fisher

牌选择。

据执行器名牌进行输入

失电阀门开或者关,据条件选择

选择YES

定位器自动捕行程传感器方向。等待下图界面弹出

是否含有快排和气体流量放大器,没有选择no。否则YES

发送设备设置数据给仪表,按enter

等待发送,发送完成后如下图界面

使用工厂默认设置选择YES

发送工厂默认数据中,等待完成后出现下图界面

相关文档