文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 《浙江省安装工程预算定额》(2010版)综合解释(一)

《浙江省安装工程预算定额》(2010版)综合解释(一)

《浙江省安装工程预算定额》(2010版)综合解释(一)
《浙江省安装工程预算定额》(2010版)综合解释(一)

《浙江省安装工程预算定额》(2010版)综合解释(一)(浙建站计[2012]19号)

发布时间:2012-3-28 点击率:2017次

1、第一册机械设备册说明第二条“本定额若用于旧设备安装时,旧设备的拆除费用,按相应安装定额的50%计算”。应如何理解?它的计算方法能否引用到其他各册定额中去?

答:不能引用。因为第一册所述旧设备是指拆卸后还要利用的旧设备,旧设备的拆除,其费用应由双方协商解决;施工中遇到的旧管线(水管、电管)拆除一般应协商解决,费用一次性包干。

2、电气安装工程定额只包括10KV以下的内容,10Kv以上的电气安装工程套用什么定额?

答:可参照专业部定额,但建设方与施工方应通过协商并结合我省的实际情况,作适当的调整。

3、单独承包室外电缆安装工程,能否计取脚手架搭拆费?

答:单独承包室外埋地电缆或单独承包电缆沟内敷设电缆工程,不能计取脚手架搭拆费。

4、塑料电缆保护管埋地敷设套何定额?

答:公称直径80以下塑料电缆保护管埋地敷设参照半硬质阻燃管埋地敷设4-1193~4-1200子目;公称直径100~150塑料电缆保护管埋地敷设,参照玻璃钢电缆保护管敷设4-555~4-557子目。

5、在吊天棚上装灯开孔是电气工程施工中包括的工作内容吗?

答:不是。该工作应由吊天棚施工单位完成,但电气安装单位应做好配合工作。

6、电缆排管外混凝土包封,在计算工程量时,是否要扣除排管的体积?

答:在计算电缆排管外混凝土包封的工程量时,应扣除电缆排管的体积。

7、薄钢板风管采用共板法兰时,相应风管保温定额如何套用?

答:当薄钢板风管采用共板法兰时,相应风管保温套用第十二册相应定额,基价及主材乘以1.03系数。

8、第八册《工业管道工程》8-2810木垫式管架安装定额中未计价主材“硬木”的主材含量是否有误?

答:有误。第八册《工业管道工程》8-2810木垫式管架安装定额中未计价主材“硬木”的主材含量由0.48调整为0.06。如果采用成品的木哈夫作木垫,定额中的人工乘以0.8系数,未计价主材“硬木”调整为“木哈夫”,其含量为0.06,其余不作调整。

9、第八册《工业管道工程》中第一章管道安装说明“直管段长度超过30米的管道安装,其管道主材含量按实计算。”按实计算具体该如何操作?

答:按敷设管道的主材长度加损耗率计取。

10、机械钻孔适用于混凝土厚度≥120mm,如果厚度小于120mm,该怎么处理?

答:机械钻孔如混凝土厚度小于120mm时,基价乘以系数0.8。

11、成品供应的集热板定额如何套用?

答:套用9-111集热板制作安装定额,基价乘以系数0.2,集热板按成品计算主材。

2010版计价依据问题解答-2011.3.11

关于印发《浙江省建设工程2010版计价依据综合解释

(二)》的通知

浙建站计[2013]18号

各市建设工程造价管理站(处、办),义乌市造价管理站:

为深入贯彻执行2010版计价依据,规范建设市场计价行为,妥善解决实际问题,

经研究,现将2010版相关专业计价依据综合解释(二)印发给你们,自发布之日起

执行。

附件:《浙江省建设工程2010版计价依据综合解释》(二)

浙江省建设工程造价管理总站

二〇一三年三月十三日

附件:

浙江省建设工程2010版计价依据综合解释(二)

一、《浙江省建筑工程预算定额》(2010版)

1、管沟土方回填工程量,是否需要扣除管道所占体积?

答:管沟土方回填,不分管径,均按实计算。

三、《浙江省安装工程预算定额》(2010版)

1、电气安装工程中,管内仅穿钢丝不穿导线时,该如何套用定额?

答:管内仅穿钢丝不穿导线时,套用以下补充定额。

工作内容:扫管、穿引钢丝。计量单位:100m

2、电气安装工程中,利用建筑物主筋作为引下线且主筋采用钢套筒连接的,定额如何套用?

答:套用电气设备安装工程定额4-807利用建筑物主筋引下子目,基价乘以系数2.0,其跨接不再另外计算工程量。

3、户内干包式电力电缆头制安不装终端盒时如何套用定额?

答:干包电缆头不装“终端盒”时,称为简包电缆头,适用于一般塑料和橡皮绝缘低压电缆。套用4-644~646定额时,取消未计价主材“电缆终端盒”。

3、使用《浙江省市政设施养护维修定额(2003版)》时,施工取费如何计算?

答:由于2010版计价依据未编制市政设施养护维修定额,2011年1月1日以后的市政设施养护维修工程,使用2003版《浙江省市政设施养护维修定额》时,施工费用的取费基数及费率仍按2003版计价依据的规定计算。由于03定额与10定额之间存在定额水平差,对应《浙江省市政设施养护维修定额(2003版)》的市场人工信息价,可按当地市场人工信息价乘0.95系数作为《浙江省市政设施养护维修定额(2003版)》的市场人工信息价。

4、2010版计价依据未编制房屋修缮工程预算定额,请问房屋修缮工程如何计

算造价?

答:2010版计价依据未编制建筑工程、仿古建筑工程及安装工程等的修缮定

额,为方便计算,建筑工程、仿古建筑工程及安装工程等的修缮项目,经双方约定,

可按2010版相应预算定额项目的(人工费+机械费)乘1.15系数后计算其直接工

程费及施工技术措施费,施工取费按2010版费用定额的相关规定计算。

发布时间:2011-3-16 点击率:1902次

一、浙江省建筑安装材料价格(2010版)问题解答:

1、2010版计价依据实施后,安装设备的采购保管费如何计算?

答:本市范围内的安装设备采购保管费率为0.5%。

2、甲供材料(设备)的现场保管费如何计算?

答:发包人自行提供材料、设备的,施工单位对材料、设备进行管理、服务的可向发包人计取材料、设备的管理、服务费。

(1)甲供材料:施工单位可按材料价值的1%计取。

(2)甲供设备:施工单位可按设备价值的0.2%计取。

二、浙江省安装工程预算定额(2010版)问题解答:

1、第八册《工业管道工程》中第一章管道安装说明“直管段长度超过30米的管道安装,其管道主材含量按实计算。”按实计算具体该如何操作?

答:按敷设管道的主材长度加损耗率计取。

2、机械钻孔适用于混凝土厚度≥120mm,如果厚度小于120mm,该怎么处理?

答:机械钻孔如混凝土厚度小于120mm时,基价乘以系数0.8。

3、单独承包室外埋地电缆或单独承包电缆沟内敷设电缆工程,是否能计取脚手架搭拆费?

答:不能计取。

4、电缆排管外混凝土包封,在计算工程量时,是否要扣除排管的体积?

答:在计算电缆排管外混凝土包封的工程量时,应扣除电缆排管的体积。

三、浙江省建设工程施工费用定额(2010版)问题解答:

1、单独承包装饰(含二次装饰)工程中的安装工程安全文明施工费,应如何计取?

答:按安装工程的安全文明施工费费率乘以系数0.7。

2、民用建筑物或构筑物中的安装工程和室外(管道、电气等)安装工程的安全文明施工费,应如何计取?

答:与民用建筑物或构筑物同时实施的室内外安装工程,按安装工程的安全文明施工费费率乘以系数0.7。

宁波市建设工程造价管理处

二○一一年三月十一日

附件:

《浙江省建设工程2010版计价依据综合解释》(三)

计价规则部分

1、发包人提供的工程量清单有数量误差,或设计变更引起工程量清单项目工程数量的增减时,综合单价如何调整?

答:合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目,其工程量增加或减少超过本项工程数量15%及以上时,或合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目,但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%及以上时,其增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的相应单价由承包人参照投标时的报价分析表对原单价重新组价,并按照合理的成本与利润构成的原则提出单价,经发包人审定后,作为结算的依据。

其中“其增加部分工程量”指的是超过本项工程数量115%或125%的工程量。如:某增加部分工程量超过本项工程数量118%,则可重新组价的工程数量为3%。

2、根据我省现行2010版计价依据的有关规定,基准日与基准价格如何确定?

答:基准日是指招标工程以投标截止日前28天、非招标工程以合同签订前28天的日历天。基准价格一般是指基准日当天所对应月份的由省市工程造价管理机构发布的信息价。发承包双方也可根据工程的实际情况明确其基准价格,并在合同条款中约定。

3、发承包双方在签订施工合同时如何约定人工、材料、设备、机械台班价格的风险?

对于人工、材料、设备、机械台班价格的风险,发承包双方应参照各市造价管理机构公布的风险系数签订承包合同,对于未发布风险的,可在合同专用条款中分别按5%的幅度约定。

安装部分

1、电缆桥架、线槽穿越楼板、墙做防火封堵时,防火封堵如何套用定额?

答:电缆桥架、线槽穿越楼板、墙做防火封堵时堵洞面积在0.25m2以内的套用4-619防火封堵(盘柜下)定额,主材按实计算。

2、电缆敷设的附加长度表中电缆保护管口至电动机的预留长度等与《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)的规定不一致,如何处理?

答:调整《电气设备安装工程预算定额》相应章说明中的附加长度及预留长度。具体为:

第八章电缆敷设章说明中电缆敷设的附加长度表中电缆保护管口至电动机的预留长度1.5米按照《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)的规定调整为0.5米。

第十二章配管配线中连接设备导线预留长度表中的单独安装(无箱、盘)的铁壳开关、闸刀开关、启动器、母线槽进出线盒等的预留长度0.5米按照《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)的规定调整为0.3米。

3、插座箱安装套何定额?

答:插座箱安装套用4-264~4-265悬挂嵌入式配电箱安装定额,基价乘以0.5系数。

4、电缆分支箱安装套何定额?

答:电缆分支箱安装,按其半周长套用4-1425~4-1426明装接线箱安装子目。

5、自动报警系统装置调试、水灭火控制装置调试的点数如何计算?

答:自动报警系统,包括各种探测器、报警器、报警按钮、报警

控制器、消防广播、消防电话等组成的报警系统,按多线制与总线制

报警器的点数以系统计算。

水灭火控制装置,自动喷洒系统按水流指示器数量以点(支路)

计算;消火栓系统按消火栓启泵按钮数量以点计算;消防水炮系统按

水炮数量以点计算。

安装工程计价问题解答

发布时间:2014-10-10 点击率:9次

宁波市建设工程造价管理协会于今年7月举办2014年工程计价业务研讨会之际,收集了不少安装工程计价问题,现本处对安装工程计价问题进行了分析和整理,在省造价管理总站未作补充规定之前,暂作如下解答:

一、通用安装工程工程量计算规范(GB50856-2013)

1、安装清单计价指引P22页备注中“风机支架应按本规范附录C静置设备及工艺金属结构制作安装工程相关项目编码列项”,P83页“030307005设备支架制作安装”对应的定额子目为“3-1813~3-1819”,对应的支架定额只有生产用的,没有生活用的,如果是生活用风机(如通风空调系统),其对应清单项目计价时是套“3-1813~3-1819”还是套“7-281、7-282”?

答:生活用风机套用第七册通风空调工程定额子目,相应的设备支架也执行7-281~282定额子目,其对应的清单项目编码仍是“030307005”。

2、安装清单计价指引,附录D电气设备安装工程P131页D.15.2“挖土、填土工程,应按现行国家标准《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854相关项目编码列项”,那相应的定额是否也套土建相关定额?

答:相应的定额仍套用电气设备安装工程预算定额4-534~4-541。

3、编码030410001电杆组立,此条清单项目是指混凝土立杆的,金属立杆及其对应的基础是否可以借用这个清单项目?还是根据杆的高度套用030412007~030412009?

答:清单项目编码“030410001”电杆组立是10kv以下架空配电线路的混凝土杆立杆,采用10kv以下架空配电线路的金属杆立杆及混凝土基础,执行市政工程工程量清单相应的项目编码。“030412007~030412009”清单项目仅适用于照明灯具配置的金属杆。

4、2013清单上规定接地母线、引下线、避雷网附加长度为3.9%,而2010版定额上只规定接地母线、避雷网附加长度3.9%。此处如何统一?

答:清单中的引下线指沿建筑物、构筑物敷设镀锌圆钢作避雷引下线,定额中都属于避雷线,均按延长米计算,另加3.9%的附加长度。

5、2010版浙江省安装预算定额中,没有“通信设备及线路工程”定额内容,2013版清单规范要求按照附录L“通信设备及线路工程”相关项目编码的子目,目前该如何操作?

答:目前浙江省还没有《通信设备及线路工程》预算定额,如果工程需要安装时,执行相关专业定额。

6、2013清单计量规范中“风管”清单内容不包含风管支架的除锈刷油内容,“风管支架的制作安装”已包含在“风管”清单内,“风管”清单单位为“m2”,“支架的除锈刷油”清单单位为“㎏”。问:结算时如何计算风管支架的工程量?

答:应提供清单组价,根据清单组价的内容,可以结合定额含量,计算风管的支架和法兰、加固框的重量。

7、2013版安装计量规范中,土方工程使用土建工程相应的清单项目,问:工业管道和给排水的土方计价时,相应的定额是否也套土建相关定额?

答:工业管道和给排水管道埋地敷设时,土方开挖及回填按市政工程相关定额执行。

8、安装清单计价指引第252页关于带封头的设备面计算公式为:S=L·π·D+(D/2)·π·K·N,而第255页关于带封头的设备面计算公式为S=L·π·D+(D2/2)·π·K·N,请问以哪个公式为准?

答:安装计量规范及其指引中,这两个公式均为印刷错误,正确公式应为:S=L·π·D+(D/2)2·π·K·N。

9、安装工程高层建筑增加费,2013清单计价指引规定计入组织措施项目,目前安装工程高层建筑增加费有相应定额,而组织措施项目是以费率计取的,如何计列高层建筑增加费?

答:可以在安全文明施工及其他措施项目中单列“高层建筑增加费”清单项目。

二、浙江省安装工程预算定额(2010版)

1、在电气定额的电缆安装专业中“电缆的附加长度”其中有一项“电缆进入建筑物预留长度2.0米"这个如何理解? 是否针对从室外引入的电缆就每根加上2米?

答:考虑到建筑物的沉降,直埋电缆敷设时,进入建筑物应按规范规定预留2米。编制预算时,应考虑从室外引入的电缆每根预留2米,结算时,如果电缆未预留的不能计取。

2、配电箱安装定额中含接地工作内容,能否明确具体是哪方面的接地,与接地网或建筑物接地系统界限如何划分?室外配电柜还有一个独立的由接地极及接地扁钢组成的接地系统,这种情况能理解为包含在配电箱的安装定额中吗?

答:配电柜、配电箱安装定额中含接地工作内容,是指配电柜、配电箱的柜(箱)体接地,不包括接地极、户外(户内)接地母线等安装。

3、电机检查接线定额中包含接地工作内容,能否明确具体是哪方面的接地?

答:是指电机壳体接地,接地线材质为镀锌扁钢,长度根据电机的型式、功率不同配置.

4、电气暗配管定额中是否包括剔槽和刨楼地面项目?

答:新建、扩建工程中的电气暗配管,定额考虑预埋和刨沟相结合,如果工程变更,导致电气管道无法预埋,可以计算混凝土楼地面包括混凝土墙面的刨沟槽,执行电气配管混凝土刨沟槽定额,不能计算砖墙的剔槽。

5、成套型荧光灯吊管式安装定额4-1664~1665中,辅材中未有吊管费用,该吊管费用可否单独计取?

答:可以计取。

6、住户报警系统里的紧急按钮和红外报警幕帘探测器等除套用安装定额外,是否还得套用5-893的调试定额?

答:不再套用入侵报警系统调试定额。

7、可视对讲里的可视对讲户内机/户外机是否可套用定额5-920/5-921及5-925+5-933?

答:可视对讲户内机/户外机5-920/5-921属家居智能化系统设备调试,可视对讲信息网络设备5-925属小区智能化系统设备安装调试,可视对讲信息网络系统5-933属小区智能化系统试运行。如果全部进行调试和试运行,均可以计算。

8、工业管道单件重100kg以上的管道支架制作安装定额套用第三册《静置设备与工艺金属结构制作与安装工程》的相应项目,但不知具体执行哪个项目合适?

答:100kg以上的管道支架制作安装套用第三册《静置设备与工艺金属结构制作与安装工程》中3-1813~3-1819定额子目。

9、民用建筑内的锅炉房、冷冻机房的管道系统是否与水泵房的一样,套用第八册《工业管道工程》相应定额?

答:民用建筑物内的锅炉房、冷冻机房以及高层建筑物内加压泵间的管道执行第八册《工业管道工程》相应项目。

10、安装定额第十册中塑料给水管及塑料复合给水管定额中未包含型材等支架,如果沿墙明敷及吊平顶内敷设时,可否另外计取支架制作安装?

答:可以计取,执行管道支架制作安装定额。

11、虹吸雨水排水系统如何套用定额?室内塑料排水管(电熔连接)10-276~281是否适合虹吸雨水管套用定额?

或该定额适用目前建筑市场上何种安装材料?

答:虹吸雨水排水管(热熔连接)目前没有相应的定额,需作一次性补充定额,报当地造价管理部门备案。

12、关于柔性铸铁排水管、雨水管定额中支架的含量是否可以调整?

答:仍按定额含量计算,不作调整。

13、室外PE管道热熔连接,有2个相对应的定额,分部为室外塑料给水管(热熔连接)与聚乙烯燃气管(对接热熔),若遇到PE管为 DN100-DN200时,请问这2项定额是否都适用,还是有具体区分?

答:有区别的,塑料给水管的介质是水,聚乙烯管的介质是燃气,定额均按各自的施工及验收规范进行编制,管道安装时按照不同的介质,执行各自的定额。

14、保温工程中如存在分层保温的情况,该如何处理?

答:根据绝热工程施工及验收规范,保温厚度大于100mm、保冷厚度大于80mm时应分层施工,工程量分层计算。分层厚度相同时,分层计算的工程量相加,套用单层厚度子目;分层厚度不同时,则分别套用相应厚度子目。

宁波市建设工程造价管理处

2014年10月第二次工程计价业务研讨会安装工程定额问题

解答

房国春

浙江省安装工程预算定额(2010版)中存在的几个问题

1、问:穿楼板套管采用刚性防水套管,套用相应定额并按规定换算后?其费用往往比

穿楼板套管采用一般钢套管(放大两档考虑)套用相应定额的低,这是否有点不合理?目

前仍按原定额计取吗?(中冠)

答:按定额规定计取。

2、问:第十册支架定额:10-325,制作安装的比例未明确。是否可参照第八册一般管

架的比例:制作占65%,安装占35%?(中冠)

答:按第八册管道支架中一般管架制作、安装比例计算。

3、问:第九册可计第一档超高费:5-8米,第十册可计第一档超高费3.6-8米。消火

栓管道套第十册定额时超高费怎么计算?(中冠)

答:按第九册的规定的超高增加费计算。

4、问:浙江省安装工程预算定额(2003版)问题解答(宁波造价信息08-10):“穿檐沟的雨水套管采用刚性防水套管,套用“刚性防水套管制作安装”定额子目,定额基价乘以0.3系数,主材用量乘以0.5系数。”以上解答是否适用于2010定额?(凯翔)答:不适用,因为2010版定额规定有变化。穿檐沟的雨水套管采用刚性防水套管,套用“刚性防水套管制作安装”定额子目,定额基价乘以0.3系数,主材用量乘以0.3系数。

5、问:室外给水、市政给水中的阀门井的按市政定额的阀门井子目套取的还是按土建的具体做法套取土建定额,到底是那个为准,既然有阀门井单独的定额,为什么许多咨询单位还是分开来套取土建定额?(凯翔)

答:执行市政工程预算定额。

6、问:电气系统调试中从专变或公变配电柜引出的双电源回路是否既要套用双电源调试还要套用送配电系统调试?(凯翔)

答:属低压系统的双电源自动切换装置应参照备用电源自动投入装置调试定额,基价乘以系数0.2,再套用1KV以下交流供电送配电装置系统调试;凡用三相自动空气开关组成的供电系统,其1KV以下交流供电送配电装置系统调试,应执行第十一章电气调整试验说明六、七条。

7、问:手孔井定额的计量单位为立方,是否是指所砌砖的体积而非孔的体积?(凯翔)

答:按所砌砖的体积计算。

8、问:排管外混凝土包封是否包含了钢筋含量?(凯翔)

答:定额已包含钢筋含量,属主材费。

9、问:住户报警系统里的紧急按钮和红外报警幕帘探测器等除套用安装定额外,是否还得套用5-893的调试定额?(凯翔)

答:不再套用入侵报警系统调试定额。

10、问:可视对讲里的可视对讲户内机/户外机是否得套用5-920/5-921及

5-925+5-933?(凯翔)

答:可视对讲户内机/户外机5-920/5-921属家居智能化系统设备调试,可视对讲信息网络设备5-925属小区智能化系统设备安装调试,可视对讲信息网络系统5-933属小区智能化系统试运行。如果全部进行调试和试运行,均可以计算。

11、问:室外PE管道热熔连接,有2个相对应的定额,分部为室外塑料给水管(热熔连接)与聚乙烯燃气管(对接热熔),若遇到PE管为 DN100-DN200时,请问这2项定额是

都适用,还是有具体区分的?(凯翔)

答:有区别的,塑料给水管的介质是水,聚乙烯管的介质是燃气,定额均按各自的施工及验收规范进行编制,管道安装时按照不同的介质,执行各自的定额。

12、问:安装定额第四册P170:矿物聚缘电力电缆3芯及3芯以上截面面积仅有35MM2以下有定额,如大于35MM2的定额如何换算?(国咨)

答:作一次性补充定额,并需到当地造价管理部门备案。

13、问:目前一些安装给排水工程中的生活污水排水管立管采用AD型特殊单立管排水系统,因AD管件一般采用法兰压盖柔性连接和橡胶密封圈连接,一般定额排水管材及管件按粘结和承插连接,这种AD管件在浙江省安装定额(2010版)无对应定额,如何套用?(万邦)

答:作一次性补充定额,并需到当地造价管理部门备案。

14、问:目前一些工程中排水管采用HDPE塑料管沟槽环压连接,套用什么定额比较合适?(万邦)

答:作一次性补充定额,并需到当地造价管理部门备案。

15、问:通风定额中的消声器的重量是如何计算的,是否有详细的计算公式?(天诚)

答:没有。

16、问:电气暗配管定额中是否包括剔槽和刨楼地面项目?(天诚)

答:新建、扩建工程中的电气暗配管,定额考虑预埋和刨沟相结合,如果工程变更,导致电气管道无法预埋,可以计算混凝土楼地面包括混凝土墙面的刨沟槽,执行电气配管混凝土刨沟槽定额,不能计算砖墙的剔槽。

17、问:风管单导流叶片的面积按风管高度来计是否合理?(天诚)

答:不合理,按图示导流叶片面积计算。

2013年2月27日

浙江省10定额综合解释

问题解答 问题解答.......................................................... 错误!未定义书签。 建筑工程计价问题解答..................................................................................... 错误!未定义书签。 勘误......................................................... 错误!未定义书签。 浙江省建设工程计价依据(2010版)问题综合解答 ................. 错误!未定义书签。 浙江省建设工程计价依据问题综合解答............................ 错误!未定义书签。 《浙江省建筑工程预算定额(2010版)》问题解答 .................. 错误!未定义书签。 宁波市建设工程设计概算计价问题综合解答........................ 错误!未定义书签。 宁波市建设工程造价管理处关于城市建筑渣土处置费在工程造价计价时有关问题的综合解答.............................................................. 错误!未定义书签。 宁波市建设工程造价管理处关于定额人工单价有关问题的综合解答.... 错误!未定义书签。 浙江省建筑工程预算定额(2003版)问题解答(宁波造价信息09-04)错误!未定义书签。 浙江省建筑工程预算定额(2003版)问题解答(宁波造价信息08-10)错误!未定义书签。 浙江省建筑工程预算定额(2003版)问题解答(宁波造价信息07-03)错误!未定义书签。 浙江省建筑工程预算定额(2003版)问题解答(宁波造价信息05-10)错误!未定义书签。 浙江省建筑工程预算定额(2003版)问题解答(宁波造价信息05-08 .. 错误!未定义书签。 安装工程计价问题解答.......................................... 错误!未定义书签。 2010版计价依据问题解答....................................... 错误!未定义书签。 浙江省安装工程预算定额(2003版)问题解答(宁波造价信息08-10)错误!未定义书签。 市政工程计价问题解答.......................................... 错误!未定义书签。 园林绿化工程计价问题解答...................................... 错误!未定义书签。 浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额(2003版)问题解答 ....... 错误!未定义书签。 宁波市园林苗木价格信息编制使用说明(调整).................... 错误!未定义书签。

铁路2010版定额说明

1 总则 1.0.1为统一铁路工程概预算工程量的计算,制定本规则。 1.0.2本规则适用于铁路工程设计阶段编制概预算和设计变更后的工程量计算。本规则与现行铁路工程预算定额(铁建设〔2010〕223号,房屋工程除外)配套使用。 1.0.3 除执行现行铁路工程预算定额和本规则各项规定外,尚应依据以下文件: 1.经审定的设计图纸及其说明。 2.2.经审定的施工组织设计方案。 3.经审定的其他有关技术经济文件。 1.0.4本规则的计算尺寸,以设计图纸表示的尺寸或设计图纸能读出的尺寸为准。除另有规定外,工程量的计量单位一般采用以下基本单位: 1.以体积计算的子目——立方米(m3)。 2.以面积计算的子目——平方米(m2)。 3.以长度计算的子目——米或公里(m或km)。 4.以重量计算的子目——公斤或吨(kg 或t)。 5.以自然计量单位计算的子目——台、个、处、孔、组、座或其他可以明示的自然计量单位。汇总工程量时其小数点后有效位数应按以下规定取定: (1)计量单位为“立方米”、“平方米”、“米”的取2位,第3位4舍5入。 (2)计量单位为“公里”的,轨道工程取5位,第6位4舍5入;其他工程取3位,第4位4舍5入。 (3)计量单位为“吨”的取3位,第4位4舍5入。 (4)计量单位为“个、处、孔、组、座”或其他可以明示的自然计量单位和“公斤”的一般可取整,小数点后第1位4舍5入。 2 工程量计算规则 2.1共性计量规则 2.1.1岩土施工工程分级见表1。 表1 岩土施工工程分级

注:1.软土(软黏性土、淤泥质土、淤泥、泥炭质土、泥炭)的施工工程分级,一般可定为Ⅱ级;多年冻土一般可定为Ⅳ级。 2.表中所列岩石均按完整结构岩体考虑,若岩体极破碎、节理很发育或强风化时,其等级应按表对应岩石的等级降低一个等级。 2.1.2土石方数量以体积计算时,开挖与运输数量以天然密实体积计算,填筑数量以压(夯)实后体积计算。土石方体积如需换算时,除另有规定外,可按表2系数换算。 表2 土石方体积换算系数 2.1.3平整场地指厚度在±0.3m及以内的原地面挖填及找平、压实等。挖填土方厚度超过±0.3m时,按土石方挖填数量计算。 2.1.4平整场地数量按设计平整场地面积计算。 2.1.5沟槽、基坑开挖、回填 2.1.5.1沟槽、基坑开挖数量以天然密实体积计算,填筑数量以压实体积计算。 2.1.5.2当在天然土层上挖沟槽、基坑,深度在5m以内,施工期较短、坑底在地下水位以上,土的湿度接近最佳含水量、土层构造均匀时,计算挖沟槽、基坑工程量需放坡时,放坡坡度见表3。

《浙江省建设工程2010版计价依据综合解释》(二)

附件: 浙江省建设工程2010版计价依据综合解释(二) 一、《浙江省建筑工程预算定额》(2010版) 1、管沟土方回填工程量,是否需要扣除管道所占体积? 答:管沟土方回填,不分管径,均按实计算。 2、锚杆(土钉)钻孔孔径,定额是按多少考虑的?如设计孔径与定额不同时,如何调整? 答:定额仅适用于基坑围护的土钉墙,孔径按100mm以内综合考虑。孔径超过100mm,在150mm以内时,定额中的纯水泥浆、木质素磺酸钙和灰浆搅拌机、液压注浆泵的用量,按比例换算。 3、地下室混凝土外墙及其有防水等特殊要求的内墙,设计要求采用止水对拉螺栓时,如何套用定额? 答:施工组织设计未明确时,每100平方米模板定额中的六角带帽螺栓增加85kg、人工增加1.5工日,相应定额的钢支撑用量乘以系数0.9。 4、设计采用螺纹钢筋作为箍筋时,定额如何套用? 答:普通钢筋制作安装定额按圆钢、螺纹钢分别编制,当设计采用螺纹钢筋作为箍筋时,其箍筋的制作安装套用圆钢相应定额进行换算。 5、何谓实腹和空腹钢构件,它们之间的区别是什么? 答:实腹钢构件是指腹部构件能够在模型中参与承受轴力及弯矩(如H型钢柱等),如:H型钢柱、角钢、槽钢、工字钢、方管、矩管、箱形构件、T型钢、C型钢、Z型钢、圆管等; 空腹钢构件的腹杆或腹板不考虑承受轴力及弯矩,只对翼缘构件相对形状及稳定性起支撑作用,减少翼缘构件的计算长度(如格构式构件、蜂窝梁等)。如:格构式构件、桁架、蜂窝梁、腹板连续开孔并且无补强的梁柱等。 它们之间的区别是腹板在轴线方向有否断开或减弱,有则是空腹构件,反之则是实腹构件。如下图示:

6、需勘误的内容 (1)上册P.68页,定额2-132、2-134中的轻便钻孔机XJ-100台班单价为84.9,定额机械费分别为138.82、281.87,定额基价分别为1627、2070,分别更正为:台班单价为149.53,定额机械费为192.46、496.44,定额基价为1681、2284。 (2)上册P.84页,定额3-13和3-14表头中的“混凝土实心砖基础”增加一栏规格,分别为240和190。

298409_广东2010定额说明及工程量计算规则

东莞市华伦建设工程咨询有限公司 广东省 建筑与装饰工程综合定额 2010 (说明及工程量计算规则) 一类地区:广州、深圳 二类地区:珠海、佛山、东莞、中山 三类地区:汕头、惠州、江门 四类地区:韶关、河源、梅州、汕尾、阳江、湛江、茂名、肇庆、清远、潮州、揭阳、云浮 A.1土石方工程----------------------------------------2 A.2桩基础工程----------------------------------------6 A.3砌筑工程------------------------------------------9 A.4 混凝土及钢筋混凝土工程----------------------------12 A.5 木结构工程----------------------------------------16 A.6 金属工程------------------------------------------18 A.7 屋面及防水工程------------------------------------19 A.8 保温隔热工程--------------------------------------22 A.9 楼地面工程----------------------------------------24 A.10 墙柱面工程---------------------------------------26 A.11 天棚工程-----------------------------------------28 A.12 门窗工程-----------------------------------------30 A.13 幕墙工程-----------------------------------------33 A.14 细部装饰栏杆工程---------------------------------34 A.15 家具工程-----------------------------------------35 A.16 油漆涂料裱糊工程---------------------------------36 A.17 广告牌工程---------------------------------------42 A.18 景观工程-----------------------------------------43 A.19 石作工程-----------------------------------------45 A.20 其他工程-----------------------------------------46 A.21 模板工程-----------------------------------------47 A.22 脚手架工程---------------------------------------48 A.23 垂直运输工程-------------------------------------52 A.24 材料二次运输-------------------------------------54

电缆工程量计算部分定额说明,部分计算规则(浙江省安装工程预算定额2010版电气,电缆说明部分)

第八章电缆 说明(2010版本浙江定额) 二、本章的电缆敷设定额适用于10kV以下的电力电缆和控制电缆敷设。定额系按平原地区和厂内电缆工程的施工条件编制的,未考虑在积水区、水底、井下等特殊条件下的电缆敷设,厂外电缆敷设工程按本册第十章有关定额另计工地运输。 三、电缆在一般在山地地区敷设时,其定额人工和机械乘以系数1.6在丘陵地区敷设时,其定额人工和机械乘以系数1.15。该地段所需的施工材料如固定桩、夹具等按实另计。 四:本章的电缆敷设定额综合了除排管内敷设以外的各种不同敷设方式,包括土沟内,穿管、支架、延墙卡设、钢索、沿支架卡设、垂直敷设等方式。定额将各种方式按一定的比例进行了综合,因此,在实际工作中不论采取上述何种方式(排管内敷设除外),一律不作换算和调整。 五:本章的电缆敷设及电力电缆头制作安装定额均按三芯及三芯以上考虑的,单芯及双芯电力电缆及电缆头制安系数调整见系数调整表,截面400mm2以上至800mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆定额执行,截面800mm2以上至1000mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆定额乘以系数1.25执行。截面400mm2以上单芯电缆天制安,可按同材质240mm2电力电缆头制安定额执行,240mm2以上的电缆头的接线端子为异型端子,需要单独加工,可按实际加工价计补差价(或调整定额价格)。 六:电缆在竖井内桥架中垂直敷设,按不同材质及规格套用相应电缆敷设定额乘以系数1.2,电缆在竖直通道内采用支架固定直接敷设,按不同材质及规格套用相应电缆敷设定额乘以系数1.6. 七、电缆沟挖填方定额亦适用于电气管道沟等的挖填方工作。 八:桥架安装 1.桥架安装包括运输、组合、吊装、固定,弯头或三、四通修改、制作组对,切割口防腐,桥式开孔,上管件、隔板安装,盖板安装、接地跨接、附件安装等工作内容。 2.桥架支撑架定额适用于立柱、托臂及其他各种支撑架的安装。本定额已综合考虑了采用螺栓、焊接和膨胀螺栓三种固定方式,实际施工中不论采用何种固定方式,定额均不做调整。 3.玻璃钢梯式桥架和铝合金梯式桥架定额均按不带盖考虑,如这两种桥架带盖,则分别执行玻璃钢槽式桥架定额和铝合金槽式桥架定额。

浙江省建筑工程预算定额2010版(说明及计算规则)-第十章

第十章楼地面工程 说明 一、本章定额中凡砂浆、混凝土的厚度、种类、配合比及装饰材料的品种、型号、规格、间距设计与定额不同时,可按设计规定调整。 二、整体面层设计厚度与定额不同时,根据厚度每增减子目按比例调整。 三、整体面层、块料面层中的楼地面项目,均不包括找平层,发生时套用找平层相应子目。 四、块料面层粘结层厚度设计与定额不同时,按水泥砂浆找平层厚度每增减子目进行调整换算。 五、块料面层结合砂浆如采用干硬性水泥砂浆的,除材料单价换算外,人工乘以系数 0.85。 六、除整体面层(水泥砂浆、现浇水磨石)楼梯外,整体面层、块料买面层及底板面层等楼地面和楼梯子目不包括踢脚线。水泥砂浆、现浇水磨石及块料面层的楼梯均包括底面及侧面抹灰。 七、楼地面找平层上如单独找平扫毛,每平方米增加人工费0.04工日,其他材料费0.50元。 八、现浇水磨石项目已包括养护和酸洗打蜡等内容。 九、块料面层铺贴定额子目包括块料安装的切割,未包括块料磨边及弧形块的切割。如设计要求磨边者套用磨边相应子目,如设计弧形块铁面时,弧形切割费另行计算。 十、块料面层铺贴,设计有特殊要求的,可根据设计图纸调整定额损耗率。 十一、块料离缝铺贴灰缝宽度均按8mm计算,设计块料规格及灰缝大小与定额不同时,面砖及勾缝材料用量作相应调整。 十二、块料面层点缀适用于每个块料在0.05㎡以内的点缀项目。 十三、防静电地板、玻璃地面等定额均按成品考虑。 十四、广场砖铺贴定额中所指拼图案,指铺贴不同颜色或规格的广场砖形成环形、菱形等图案。分色线性铺装按部品图案定额套用。 十五、踢脚线高度超过30cm者,按墙、柱面工程相应定额执行。弧形踢脚线按相应项目人工乘以系数1.10,材料乘以系数1.20。 十六、螺旋形楼梯的装饰,按相应定额子目,人工与机械乘以系数1.1,块料面层材料用量乘以系数1.15,其他材料用量乘以系数1.05. 十七、木地板铺贴基层如采用毛底板的,套用细木工板基层定额,除材料单价换算外,人工含量乘以系数1.05。 十八、不锈钢踢脚线折边、铣槽费另计。 十九、扶手、栏板、栏杆的材料品种、规格、用量设计与定额规格不同时,按设计有关规定调整。铁艺栏杆、铜艺栏杆、铸铁栏杆、车花木栏杆等定额均按成品考虑。 二十、扶手、栏杆、栏板定额适用于楼梯、走廊、回廊及其他装饰性扶手、栏杆、栏板,定额已包括扶手弯头制作安装需增加的费用。但遇木扶手、大理石扶手有整体弯头时,弯头另行计算,扶手工程量计算时扣除整体弯头的长度,设计不明确者,每只整体弯头按400mm 扣除。 二十一、零星装饰项目适用于楼梯、台阶侧面装饰及0.5㎡以内少量分散的楼地面装修项目。

2010年广东钢结构新定额说明

2010年广东钢结构新定额说明 该帖被浏览了3490次 | 回复了7次 一、金属构件制作 1、金属构件制作,包括分段制作和整体预装配的人工材料及机械台班用量、整体预装配用的螺栓及锚固杆件用的螺栓,已包括在子目内。 2、除注明者外,均包括场内材料运输、号料、加工、组装及成品堆放、装车等工序。 3、金属构件制作子目中,均已包括刷一遍防锈漆工料。 4、踏步式、爬式钢梯包括梯围栏、平台。U型爬梯套用爬式钢梯子目。 5、除设计钢材规格、比例与定额不同时,可按实调整外,其他材料、机械不作调整。 6、钢栏杆与钢楼梯、钢平台、钢走道板配套使用。其他部位的栏杆、扶手应套用其他章节的相关定额子目。 7、零星小品(构件)是指挂落、踭角花、冰裂窗、拱门、花基等,以及单件在30kg以内定额未列项目的金属构件。 8、金属零星构件是指除零星小品(构件)以外单件在50kg以内未列项目的金属构件。 二、金属构件安装 1、定额金属构件安装按单机作业考虑。 2、定额金属构件安装按机械起吊点中心回转半径15m以内的距离计算的,如超出15m时,另按构件1km运输子目执行。 3、每一工作循环中,均包括机械的必要位移。 4、起重机类型综合考虑,无论使用何种类型起重机均不予调整。 5、定额不包括起重机械、运输机械行驶道路和修整、铺垫工作的人工、材料和机械。 6、定额不包括焊缝无损探伤 (如:x光透视、超声波探伤、磁粉探伤、着色探伤等)、探伤固定支架制作和被检工件的退磁。上述所发生的费用均另行计算。 7、金属构件安装工程所需搭设的临时性脚手架,在措施项目中考虑。 8、钢网围墙子目不包括挖土、混凝土基础、立柱及基础回填。 三、钢结构构件安装 1、钢结构构件安装按照履带式起重机、汽车式起重机、塔式起重机不同施工机械分别编制。建筑物最高安装高度36m以下的,执行履带式起重机或汽车式起重机子目;建筑物最高吊装高度36m以上的,执行塔式起重机安装子目。除定额另有规定外,实际使用机械与定额不同时,不得调整。

浙江省建筑工程预算定额2010版(说明及计算规则)—第四章

第四章混凝土及钢筋混凝土工程 说明 一、本章定额包括现浇混凝土构件、预制和预应力混凝土构件、钢筋制作与安装、混凝土预制构件运输与安装。 二、本章内各节有关说明、工程量计算规则,除另有具体规定外均互相适用,也适用本章外所涉及且未规定注明的相关定额。 三、现浇混凝土构件: 1.现浇混凝土构件的模板按照不同构件,分别以组合钢模,复合木模单独列项,模板的具体组成规格、比例、支撑方式及复合木模的材质等,均综合考虑;定额未注明模板类型的,均按木模考虑。 后浇带模板按相应构件模板计算,另行计算增加费。 2.现浇混凝土浇捣按现拌混凝土和商品混凝土两部分列项。 现拌泵送混凝土按商品泵送混凝土定额执行,混凝土单价按现场搅拌泵送混凝土换算,搅拌费、泵送费按构件工程量套用相应定额。 商品混凝土定额按泵送考虑的项目,实际采用非泵送时,套用泵送定额,混凝土单价换算,其人工乘以以下相应系数,其余不变。 人工调整系数表 4.定额混凝土的强度等级和石子粒径是按常用规格编制的,当混泥土的设计强度等级与定额不同时,应作换算。毛石混凝土子目中毛石的投入量按18%考虑,设计不同时混凝土及毛石按比例调整。 5.型钢混凝土劲性构件分别按模板、混凝土浇捣及钢构件相应定额执行。 钢管柱内灌注混凝土按矩形柱、圆形柱定额执行,不再计算模板项目。 6.基础: (1)基础与上部结构的划分以混凝土基础上表面为界; (2)基础与垫层的划分,一般以设计确定为准,如设计不明确时,以厚度划分:15cm 以内的为垫层,15cm以上的为基础。 (3)有梁式基础模板仅适用于基础表面有梁上凸时,仅带有下翻或暗梁的基础套用无梁式基础定额。 (4)满堂基础及地下室底板已包括集水井模板杯壳,不再另行计算;设计为带型基础的单位工程,如仅楼(电)梯间、厨厕间等少量部位采用满堂基础时,其工程量并入带型基础计算。 (5)箱型基础的底板(包括边缘加厚部位)套用无梁式满堂基础定额,其余套用柱、梁、板、墙相应定额。 (6)设备基础仅考虑块体形式,其他形式设备基础分别按基础、柱、梁、板、墙等有关规定计算,套用相应定额。 (7)地下构件采用砖模时,按砌筑工程定额规定执行。

广东省2010建筑装饰定额说明及计算规则【完整版】2016

广东省建筑与装饰工程综合定额 章 节 说 明 及 计 算 规 则 (2010版) 《广东省建筑与装饰工程综合定额(2010)》 目录

(上册) 总说明 (3) 第一部分分部分项工程项目 A.1 土石方工程 (5) A.2 桩基础工程 (11) A.3 砌筑工程 (14) A.4 混凝土及钢筋混凝土工程 (18) A.5 木结构工程 (23) A.6 金属工程 (26) A.7 屋面及防水工程 (27) A.8 保温隔热工程 (31) (中册) A.9 楼地面工程 (33) A.10 墙柱面工程 (39) A.11 天棚工程 (39) A.12 门窗工程 (42) A.13 幕墙工程 (46) A.14 细部装饰栏杆工程 (48) A.15 家具工程 (49) A.16 油漆涂料裱糊工程 (50) A.17 广告牌工程 (57) A.18 景观工程 (58) A.19 石作工程 (60) A.20 其他工程 (61) (下册) 第二部分措施项目 (63) A.21 模板工程 (63) A.22 脚手架工程 (66) A.23 垂直运输工程 (71) A.24 材料二次运输 (73) A.25 成品保护工程 (74) A.26 混凝土泵送增加费 (75) A.27 安全文明施工措施项目 (75) A.28 措施其他项目 (77) 第三部分其他项目 (78) 第四部分规费 (80) 第五部分税金 (80)

总说明 一《广东省建筑与装饰工程综合定额(2010)》(以下简称本综合定额)是在国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)、《建设工程劳动定额》和《全国统一建筑工程预算定额》(GJD-1-1-95)及《广东省建筑工程综合定额(2006)》、《广东省装饰装修工程综合定额(2006)》的基础上,结合我省设计、施工、招投标的实际情况,根据现行国家产品标准、设计规范和施工验收规范、质量评定标准、安全操作规程编制的。 二本综合定额是是合理确定和有效控制工程造价、衡量投标报价合理性的基础,是编审设计概算、施工图预算、招标控制价、竣工结算,调解处理工程造价纠纷,鉴定工程造价的依据;也作为企业投标报价,加强企业内部管理和核算的参考。 三本综合定额适用于全省行政区域内新建、扩建和改建的工业与民用建筑、装饰装修工程。 四本综合定额是完成单位工程量所需的人工、材料、机械、管理费消耗量标准,该消耗量标准是按正常的施工条件,目前我省建筑企业的施工机械装备程度,合理的施工工期、施工工艺、劳动组织为基础综合确定的,反映了社会平均水平。 五本综合定额由分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费、税金、附录等共六部分组成.分部分项工程项目和措施项目(除措施其他项目外)已包括人工、材料、机械台班用量和管理费. 六本综合定额以专业工种划分,按章、节、项目、子目排列,各章均有章节说明、工程量计算规则,项目有工作内容和定额表格组成,有的加上必要的附注.工作内容简单扼要说明主要的施工工序,次要的工序虽未具体说明,但均已考虑在内。 七本综合定额人工有关说明: 1.人工不分工种和技术等级,采用综合用工形式,已包括基本用工、辅助用工、人工幅度差、现场运输及清理现场等用工。 2.人工费为直接从事工程施工的生产工人开支的各项费用,人工单价包括基本工资、工资性补贴、生产工人辅助工资、职工福利费、生产工人劳动保护费,以及按规定应缴纳的住房公积金与社会保险费(基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费)。 3.本综合定额的人工每工日按8小时工作制计算。 4.本综合定额的人工单价采用四类地区综合用工水平51元/工日,各地区的水平差异和幅度差应通过发布动态人工单价进行调整。 八本综合定额材料(含设备)有关说明: 1.材料消耗量已包括成品、半成品、材料配料等施工及场内运输过程中合理的损耗. 2.用量很少,占材料费比重很小的零星材料未有详细列出,已经合并考虑在其他材料费内,除定额另有说明外不需要另行计算。 3.材料价格采用到工地价格,包括材料原价或供应价格、材料运杂费、运输损耗费、采购及保管费,以及施工企业自行对材料进行一般鉴定、检查所发生的检测试验费(含自设实验室进行试验所耗用的材料设备和化学药品等费用,以及技术革新和研究试制试验费),但不包括依据国家有关法律、法规和工程建设强制性标准,对进入施工现场的材料设备、构配件的见证取样检测所发生的费用. 4.材料价格是按2009年第二季度全省综合水平确定的,子目中带()符号者,只作换算时使用;子目中带[]符号者,表示未计价材料。 5.材料费包括施工过程中消耗的构成工程实体的原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品的费用 九本综合定额施工机械有关说明: 1.施工机械台班消耗量是按正常合理的机械配备和大多数施工企业的装备程度综合取定,已包括机械幅度差。实际配备与定额不符时,除各章另有说明者外,均不作调整。 2.施工机械台班消耗量按每台班按8小时工作制计算。

浙江省建筑工程预算定额(2010版)综合解释(一)

1.定额总说明第十一条中的洞库照明费,在实际操作中应如何使用? 答:计算洞库照明费时,应按所涉及部分的外围采光面积是否小于室内平面面积的2.5%作为判断标准。当条件满足后,则以所涉及部位的结构外围水平面积作为工程量计算洞库照明费。采光面积为计算范围外围的门洞、窗洞、顶部采光井等洞口面积之和。洞库照明费中的二类人工可并入定额人工费计取相应费用。 2.同一槽、坑内土类不同时,如何正确计算放坡系数? 答:同一基槽坑如有不同土类时,开挖深度按某类土的底表面至开挖槽坑上口高度计算,如开挖深度大于某类别土方规定的放坡开挖深度,则可计算放坡。 3.《型钢水泥土搅拌墙技术规程》JGJ/T199-2010于2010年10月1日实施后,定额中有关水泥搅拌桩的工程量计 算规则应如何调整? 答:根据《型钢水泥土搅拌墙技术规程》JGJ/T199-2010有关条款规定及条文说明,水泥搅拌桩的工程量计算规则作如下调整:水泥搅拌桩工程量不分单头、双头和三轴,均按单个圆形截面积乘以桩长计算,不扣除重叠部分的面积。桩长按原定额工程量计算规则第九条第1点中的计算规则不变。双头、SMW工法水泥搅拌桩套用定额时,相应定额的人工和机械分别乘以系数0.97和0.92,其余不变。 定额中 SMW(Soil Mixed Wall)工法水泥搅拌桩,即型钢水泥土搅拌墙,指在连续套接的三轴水泥搅拌桩内插入型钢形成的复合档土截水结构。 高压旋喷桩喷浆工程量计算规则参照上述原则作如下修改,即“喷浆按设计加固桩截面面积乘以设计桩长计算,不扣除桩与桩之间的搭接。” 4.双头、三轴水泥搅拌桩桩头凿除工程量,应如何计算? 答:水泥搅拌桩如需凿除桩头,无论单头、双头还是三轴,其凿除桩头工程量均按成桩后单个圆形截面的个数计算。 5.桩基础及地基加固工程章节说明第九条:“……在强夯后的地基上打桩,定额规定按相应定额的打桩人工及机械 乘以系数1.15,……”。此条规定是否适用于任何桩种? 答:在强夯后的地基上打、压钢筋混凝土预制方桩、管桩及沉管灌注桩,应按相应定的人工及机械乘以系数1.15;打钻孔灌注桩、人工挖孔桩等其他桩,则仅限于强夯层部分的工程量按相应定额的打桩人工及机械乘以系数1.15。 6.计算钢筋混凝土带形基础垫层时,内墙基础底净长中是否需要扣除重叠部分的长度? 答: 为与基础地槽土方计算口径保持一致,在计算钢筋混凝土带形基础垫层时,内墙基础底净长也应扣除重叠部分长度。因此,将定额上册P.122工程量计算规则三-3-(2)中的“垫层不扣除重叠部分的体积”删除。其他材料的垫层长度也参照此规则计算。 7.植筋定额的深度,定额是按多少编制的,如设计与定额不同时如何调整? 答:植筋深度,定额按10d考虑,如设计要求植筋深度与定额不同时,相应定额按比例调整。 8.单独装饰或二次装饰工程,层高在3.6m以内的内墙脚手架和天棚脚手架,其费用如何计算? 答:单独装饰或二次装饰工程,层高在3.6m以内的内墙、天棚饰面脚手架,可按相应单项脚手架定额及有关规定计算脚手架费用,其中:内墙饰面脚手架按高度在3.6m以内脚手架定额,人工乘以系数0.6、材料乘以系数0.3; 天棚饰面脚手架按满堂脚手架基本层定额,人工乘以系数0.6、材料乘以系数0.3。 9.实际工程中如何运用含模量参考表? 答:混凝土构件模板工程量,除合同(或招标文件)约定按含模量计算外,未约定的均应按与混凝土的接触面积计算。 10.定额14-188和14-189中,金属墙纸和织物墙布的计量单位为“kg”,是否有误? 答:有误,应为“m2”。

浙江省2010定额说明精编版

浙江省建筑工程预算定额(2010版) 总说明 一、《浙江省建筑工程预算定额》(2010版)(以下简称本定额)是根据省住房和城乡建设厅、省发改委、省财政厅《关于组织修订<浙江省建设工程计价依据(2003版)>的通知》[建建发(2009)165号]、国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)及其有关规定,在《全国统一建筑工程基础定额》(GJD-101-95)和《浙江省建筑工程预算定额》(2003版)、《浙江省建筑工程节能预算定额》的基础上,结合本省实际情况编制的。 二、本定额是编制本省概算定额、编审工程招标控制价(标底)、施工图概算的依据;是企业投标报价、编审工程结算价等的基础。 三、本定额适用于本省区域内的工业与民用建筑的新建、扩建、改建工程。不适用于修建和其他专业工程,也不适用于国防、科研等有特殊要求的工程及实行产品出厂价格的各类建筑构配件。 四、本定额是按现行的建筑工程及施工验收规范、质量评定标准和安全操作规程,根据合理的施工组织和正常的施工条件编制的,是本省境内完成规定计量单位建筑分项工程所需的人工、材料、机械台班消耗量标准,它反映了本省社会平均消耗量水平。 五、本定额的工作内容简要地说明了主要工序,次要工序虽未一一列出,定额均已考虑。 六、本定额未包括的项目,可参照本省其他相应工程计价定额计算,如仍缺项的,可由当地市级造价管理机构编制地区性补充定额,报省造价管理总站备案;或由预(结)算编制单位根据设计要求,结合工程实际情况、那招本定额编制原则,编制一次性补充定额,在预(结)算审查时确定,并报当地造价管理机构备案。 七、有关定额人工的说明和规定 1、本定额的人工消耗量是以现行全国建筑安装工程统一劳动定额为基础,并结合本省实际情况编制的,已考虑了各项目施工操作的直接用工、其他用工(材料超运距、工种搭接、安全和质量检查以及临时停水、停电等)及人工幅度差。每工日按八小时工作制计算。 2、本定额日工资单价分为三类:土石方工程、垂直运输工程按Ⅰ类日工资单价40元计算;厂库房大门及木结构工程、金属结构工程以及下册的楼地面工程、墙柱面工程、天棚工程、门窗工程、油漆、涂料、裱糊工程、其他工程按Ⅲ类日工资单价50元计算;保温隔热、耐酸防腐工程及其他工程中根据子目性质不同分别按Ⅱ类日工资单价43元和Ⅲ类日工资单价50元计算;其余工程均按Ⅱ类日工资单价43元计算。 八、有关建筑材料、成品及半成品的说明和规定

广东省安装工程综合定额说明及计算规则(2010)

广东省安装工程综合定额说明及计算规则(2010)

2010 广东省安装工程综合定额

总说明 一、《广东省安装工程综合定额(2010)》(以下简称本综合定额)是在《全国统一安装工程预 算定额》(第一~十一册、十三册)(GYD-201-2000~GYD-211-2000、GYD-213-2003)和《广东省安装工程综合定额(2006)》基础上,结合我省设计、施工、招投标的实际情况,根据现行国家产品标准、设计规范和施工验收规范、质量评定标准、安全操作规程编制的,共分十二册。 二、本综合定额是编审设计概算、施工图预算、招标控制价、竣工结算,调解处理工程造价纠纷,鉴定工程造价的依据;是合理确定和有效控制工程造价和衡量投标报价合理性的基础;也作为投标报价,加强企业内部管理和核算的参考。 三、本综合定额适用于全省行政区域内新建、扩建和改建的工业与民用安装工程。 四、本综合定额是完成单位工程量所需的人工、材料、机械、管理费和必要的施工措施费的计量标准,它反映了社会平均消耗水平。 五、本综合定额的工作内容简单扼要说明主要的施工工序,次要的工序虽然没有具体说明,但已经综合考虑在内。

六、本综合定额中是按下列正常的施工条件以及目前我省企业的施工机械装备程度、合理的施工工期、施工工艺、劳动组织为基础综合确定的: 1.设备、材料、成品、半成品、构件完整无损,符合质量标准和设计要求,附有合格证书和试验记录。 2.各专业工程之间的交叉作业正常。 3.安装地点、建筑物、设备基础、预留孔洞等均符合安装要求。 4.水、电供应均满足施工正常使用。 5.正常的气候、地理条件和施工环境。 七、关于人工: 1.本综合定额的人工不分工种和技术等级,采用综合用工形式,工日数已包括基本用工、辅助用工、人工幅度差、现场运输及清理现场等用工。 2.本综合定额中的人工费为直接从事工程施工的生产工人开支的各项费用,包括基本工资、工资性补贴、生产工人辅助工资、职工福利费、生产工人劳动保护费以及单位为生产工人和生产工人个人缴纳的养老保险费、医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金。 3.本综合定额的人工每工日按8 小时工作制计算。 4.本综合定额的人工单价采用四类地区综合用工水平51 元/工日,各市的水平差异和幅度差应通过发布动态

浙江省2010定额说明

浙江省2010定额说明

浙江省建筑工程预算定额(2010版) 总说明 一、《浙江省建筑工程预算定额》(2010版)(以下简称本定额)是根据省住房和城乡建设厅、省发改委、省财政厅《关于组织修订<浙江省建设工程计价依据(2003版)>的通知》[建建发(2009)165号]、国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)及其有关规定,在《全国统一建筑工程基础定额》(GJD-101-95)和《浙江省建筑工程预算定额》(2003版)、《浙江省建筑工程节能预算定额》的基础上,结合本省实际情况编制的。 二、本定额是编制本省概算定额、编审工程招标控制价(标底)、施工图概算的依据;是企业投标报价、编审工程结算价等的基础。 三、本定额适用于本省区域内的工业与民用建筑的新建、扩建、改建工程。不适用于修建和其他专业工程,也不适用于国防、科研等有特殊要求的工程及实行产品出厂价格的各类建筑构配件。 四、本定额是按现行的建筑工程及施工验收规范、质量评定标准和安全操作规程,根据合理的施工组织和正常的施工条件编制的,是本省境内完成规定计量单位建筑分项工程所需的人工、材料、机械台班消耗量标准,它反映了本省社会平均消耗量水平。 五、本定额的工作内容简要地说明了主要工序,次要工序虽未一一列出,定额均已考虑。 六、本定额未包括的项目,可参照本省其他相应工程计价定额计算,如仍缺项的,可由当地市级造价管理机构编制地区性补充定额,报省造价管理总站备案;或由预(结)算编制单位根据设计要求,结合工程实际情况、那招本定额编制原则,编制一次性补充定额,在预(结)算审查时确定,并报当地造价管理机构备案。 七、有关定额人工的说明和规定 1、本定额的人工消耗量是以现行全国建筑安装工程统一劳动定额为基础,并结合本省实际情况编制的,已考虑了各项目施工操作的直接用工、其他用工(材料超运距、工种搭接、安全和质量检查以及临时停水、停电等)及人工幅度差。每工日按八小时工作制计算。 2、本定额日工资单价分为三类:土石方工程、垂直运输工程按Ⅰ类日工资单价40元计算;厂库房大门及木结构工程、金属结构工程以及下册的楼地面工程、墙柱面工程、天棚工程、门窗工程、油漆、涂料、裱糊工程、其他工程按Ⅲ类日工资单价50元计算;保温隔热、耐酸防腐工程及其他工程中根据子目性质不同分别按Ⅱ类日工资单价43元和Ⅲ类日工资单价50元计算;其余工程均按Ⅱ类日工资单价43元计算。 八、有关建筑材料、成品及半成品的说明和规定

浙江省建设工程2010版计价依据综合解释

浙江省建设工程2010版计价依据综合解释(一)(市政部分) 三、《浙江省市政工程预算定额》(2010版) 2.《型钢水泥土搅拌墙技术规程》JGJ/T199-2010于2010年10月1日实施后,定额中有关水泥搅拌桩的工程量计算规则应如何调整? 答:根据《型钢水泥土搅拌墙技术规程》JGJ/T199-2010有关条款规定及条文说明,原深层水泥搅拌桩计算规则第1条调整为:“水泥搅拌桩工程量不分单头、双头和三轴,均按单个圆形截面积乘以桩长计算,不扣除重叠部分的面积。设计无明确规定时,桩长按设计桩顶标高至桩底长度另加0.5m计算;若设计桩顶标高至打桩前的原地面高差小于0.5m时,另加长度按实际计算。” 定额1-441~1-442调整如下: 4.深层水泥搅拌桩 工作内容:机具就位,预搅下沉,伴制水泥浆或筛水泥粉,喷水泥浆或水泥粉,并搅拌提升,重复下、上搅拌,移位。 计量单位:10m3 定额编号1-4411-442 项目三轴水泥搅拌桩双头搅拌桩二喷二搅喷浆 基价(元)16471118 其中 人工费(元)97.61 104.49 材料费(元)1012.67 860.01 机械费(元)536.57 153.19 名称单位单价(元)消耗量 人工综合工日工日43.00 2.270 2.430 材料木质素磺酸钙kg 3.38 — 4.730 石膏粉kg0.70 —47.300 硅酸钠(水玻璃)kg 1.64 —47.300 水泥32.5kg0.30 3272.000 2363.000 水m3 2.95 4.430 3.200 其他材料费元 1.00 18.000 15.000 机械三轴搅拌桩机850型台班2287.75 0.190 — 双头搅拌机台班441.40 —0.240 灰浆搅拌机200L台班58.57 0.190 0.490 挤压式灰浆输运泵3m3/h台班46.98 0.190 0.240 电动单级离心清水泵Ф 50 台班30.33 —0.240 电动空气压缩机 10m3/min 台班430.74 0.190 —

浙江省建设工程2010版计价综合解释(四)

附件:浙江省建设工程2010版计价依据综合解释(四) (一)建筑工程 1. 直流深井降水,当PVC-U加筋管直径不同时,可否调整粗砂的定额含量? 答:PVC-U加筋管直径不同时,在调整管材价格的同时,按管子周长的比例调整相应的密目网及铁丝,并相应调整粗砂的含量。 2. 机械土方施工中,各类基础排水措施如何计价? 答:如采用止水帷幕等止水措施并采用集水坑(井)进行排水的,按湿土排水定额1-110乘以系数0.3;不采用止水帷幕等止水措施而采用集水坑(井)进行排水的,按湿水排水定额1-110乘以系数0.6。所谓止水帷幕,指用于阻隔或减少地下水通过基坑侧壁与基底流入基坑而设置的幕墙状竖向截水体。例如,用于地下室基坑支护系统的钻孔灌注桩与水泥搅拌桩(或高压旋喷桩等)的组合墙、型钢水泥土搅拌墙、地下连续墙等。 3. 水泥搅拌桩空搅部分按相应定额的人工及搅拌机台班乘以系数0.5计算,是否还应计算定额的材料费? 答:空搅部分仅按相应定额的人工及搅拌机台班乘以系数0.5,其余不计。 4. 冲孔桩机带冲抓锤和带冲击锤的成孔定额按桩长不同设置定额子目,但如建筑物带地下室产生空桩,导致桩长和成孔长度相差较大时,应如何套用定额? 答:应按单桩成孔长度套用相应定额。 5. 现浇混凝土斜梁是否可以参照上册P118第10点斜板的有关规定执行? 答:可以。 6. 保温工程8-1~8-4墙面保温砂浆定额中保温浆料的定额含量是否有误? 答:定额未考虑墙面砂浆的压实偏差系数,经测算,定额含量及基价调整如下:

定额编号 单位8-18-28-38-4 项目名称 基价元23424422597491 材料费元1535.62306.251813.12361.75 胶粉聚苯颗粒保温浆料m3 2.7750.555—— 膨胀玻化微珠保温浆料m3—— 2.7750.555 水m30.7—0.7— 7. 定额11-227~11-228定额中的其他材料费是否有误? 答:有误,其他材料费均应调整为42元,同时调整相应定额材料费和定额基价。 8. 建筑物超高施工增加费中人工降效和机械降效的计算基数为规定内容中的全部定额人工费和定额机械台班费。如按动态管理办法的要求采用造价管理机构发布的市场信息价计价的,发生价差时,其差价是否纳入计算基数? 答:应纳入计算基数。 (二)市政工程 市政工程第三册6-196~6-198中人工含量是否有误? 答:有误,应分别调整为2.12、2.49和2.85工日,并相应调整定额人工费和定额基价。

浙江省建设工程2010版计价依据综合解释(一):施工费用定额

浙江省建设工程2010版计价依据综合解释(一) 五、《浙江省建设工程施工费用定额》(2010版) 1、设计有地下室的建筑工程,遇地下室单独发包时,其地下室应如何确定工程类别和套用相应费率?上部建筑的工程类别确定时是否考虑地下室因素? 答:设计有地下室的建筑工程,遇地下室单独发包时,其地下室的工程类别应根据“单独构筑物及其他工程”中单独地下室的类别划分标准确定,并执行单独构筑物及其他工程的相应费率;与地下室相连的打桩、基坑支护、土方开挖等工程,除单独发包外,其费率标准均按地下室部分执行。 遇地下室单独发包时,其上部建筑工程类别确定不考虑地下室因素。 2、有若干幢房屋建筑(其中有高层、小高层、多层等),下面拥有共同的地下室,承建这些工程时,工程类别如何确定? 答:这些工程由同一施工单位承建时,按整体工程确定工程类别;由不同的施工单位承建时,按各自承建的对象确定工程类别。遇地下室单独发包时,按本综合解释第1条相应规定计算。 3、群体建筑工程编制招标控制价及投标报价时,其工程类别的划分有何规定? 答:编制群体建筑工程招标控制价及投标报价时,应按招标文件中划分的标段分别确定工程类别,各标段的工程类别按标段内最高的单位工程的类别确定。 4、建筑工程、市政工程等优质工程增加费的计算基数为“优质工程增加费前造价”,请问:“优质工程增加费前造价”具体包括哪些? 答:建筑工程、市政工程等施工组织措施费费率表中,“优质工程增加费前造价”是指不包括“优质工程增加费”的工程造价。“优质工程增加费”在优质工程评定后单独计取,其费用本身已含税,计取优质工程增加费时,不再计取税金等其他费用。 5、安装工程施工组织措施费费率表附注:“建筑设备安装工程和民用建筑或构筑物合并为单位工程的,安装工程的安全文明施工费费率乘以系数0.7。”其中的“建筑设备安装工程”具体指哪些? 答:这里的“建筑设备安装工程”泛指与民用建筑或构筑物合并为单位工程的安装工程,包括水、电、暖、通风及自动控制安装等工程。

2010年定额解释

2010年《广东省建筑工程计价依据》问题解答(一) 2011-12-31 下午04:17:58 来源:点击数:2405 通用问题 1.总说明第十条第4款,借工、时工、停工、窝工计算管理费后,该管理费是否已包括利润,如没包括应如何计算? 答:管理费未包括利润。借工、时工应按照定额标准另行计算利润;停工、窝工不应另行计算利润。 2.因建设单位原因造成的停工时,机械台班停置费计算停置台班天数是按日历天数还是按实际天数(扣除公休节假日的天数)? 答:按日历天,每天计算一个台班费用。 3.塔吊起重机、升降机等机械在施工进场前必须经专业检测机构进行安全性检测,检测费用在定额中如何考虑? 答:定额未考虑,发生时应另行计算。 4.塔吊基础的混凝土模板、挖土方等如何考虑。 答:塔吊基础费用应列入措施项目费,分下述两种情况:有设计方案或设计图纸的,按照设计方案或设计图纸分别计算;没有设计方案和设计图纸的,套用机械台班费用定额相应子目,机械台班塔吊基础子目已综合考虑混凝土浇筑、混凝土模板、挖运土方等。 A.1 土石方工程 1.1 如果地下室面积大于建筑物首层面积,平整场地工程量按地下室面积计算还是按建筑物首层面积计算。 答:按地下室面积计算。 A.2 桩基础与地基基础工程 2.1旋挖桩所挖出的渣土是按泥浆子目计算还是按土方计算? 答:应依据地质勘察报告或地质资料确定。 2.2设计定喷防渗墙超厚如何适用定额高压定喷防渗墙子目? 答:定额高压定喷防渗墙子目仅适应于墙厚20mm以内的防渗墙;设计分层的,应按设计分层计算。 2.3钻(冲)孔桩遇卵石层、回填片(岩)石等时,应如何套价? 答:除合同另有约定外,应根据实际施工情况调增。