文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 沿海高架桥景观亮化工程组织设计方案

沿海高架桥景观亮化工程组织设计方案

沿海高架桥景观亮化工程组织设计方案
沿海高架桥景观亮化工程组织设计方案

沿海高架桥景观亮化工程组织设计方案

内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

目录

第一章编制依据及工程概况

施工工期

第二章施工准备及临时工程与设施

施工准备

临时工程及设施

第三章施工方案

施工步骤

线管敷设

灯具安装

配电箱安装

桥梁轮廓灯、线管施工措施

桥腹、桥墩投光灯、线管施工措施

第四章确保工程质量的技术组织措施

质量目标

质量保证体系

管线、灯具等原材料储存、检测及成品保护技术组织措施关键部位、难点部位的质量保证措施

、售后服务承诺

第五章确保安全生产的技术组织措施

安全生产的原则和目标

安全生产管理组织机构

施工安全措施

护栏轮廓灯安装施工时的安全措施

桥腹、桥墩投光灯施工安全措施

施工中危险源分析与防范措施

大风、汛期应急预案

吊篮使用规范

吊篮操纵人员注意事项

其他注意事项

第六章确保文明施工的技术组织措施

目标

施工承诺

做好施工作业场区文明生产管理

做好生活区后勤场区管理

第七章确保工期的技术组织措施

、工期保证措施

第一章编制依据及工程概况

1、《XX区滨港路西段沿海高架景观亮化工程施工招标文件》及施工图纸。

2、现场踏勘区域自然环境、沿线交通情况和周边施工调查情况。

3、国家现行工程质量检验评定标准和验收标准。

《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)

GB50311-2007《综合布线系统工程设计规范》

GB50052-2009《供配电系统设计规范》

GB7001-1986《灯具外壳防护等级分类》

GB7002《投光照明灯具光度测试》

GB50034-2004《建筑照明设计标准》

GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》

GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》

《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)

JGT /163-2008《城市夜景照明设计规范》

DBJ01-607-2001《绿色照明工程技术规范》

DB31/《采用LED技术的照明工程施工与:验收规范第1部分:施工规范》DB31/《采用LED技术的照明工程施工与:验收规范第2部分:施工规范》CIE127-1997《LED测试方法》

SJ/T2355-2005《半导体发光二级管测试方法》

0168-92《电气安装工程电缆线路施工及验收规范》

DBJ01-611-2002《低压配电设计规范》

国家颁发的其他有关电气、管道施工规范规程

由投标人提供的工程量清单

XX区滨港路西段沿海高架景观亮化工程建设地点位于滨港路西段主线

K0+~K1+,桥长米。

计划工期共90个日历天完成本工程。

第二章施工准备及临时工程与设施

施工准备

1、组织准备

为优质、高效、安全地完成本合同段施工任务,确保工期、安全、质量目标的实现,我单位组建了“工程项目经理部”,严格按项目法组织施工,根据工程特点、工程规模、施工条件,结合我单位管理水平,抽调具有多年从事施工经验的行政、技术人员组成一支精干的强有力的领导班子,调遣具有丰富的高空工程施工经验的专业队伍进场施工。

2、技术准备

1)、选配技术人员

根据工程特点及施工队担负的工程任务情况,我单位计划配备有丰富施工经验的高级工程师。开工后,作好技术人员的分工,实行定人定岗,各负其责,以提高技术人员的工作积极性和主观能动性。

2)、施工设计文件的复核及技术资料的准备

进场后,立即进行现场调查,对设计文件认真核对和审查,发现问题及时向业主、设计单位、监理工程师书面汇报。备齐规范、验标等各种与施工有关的技术资料。并认真编制实施性施工组织设计,呈报监理工程师和业主审批。开工前及时收集和编制施工所用的各种技术图表,保证施工过程自始至终能够有完整而真实的记录。

3)、技术培训

施工前对技术人员和特殊工种工人进行岗前培训5天,内容包括:公路施工常识、操作规程、质量意识和安全意识教育等。培训结束后进行考核,成绩合格者方可上岗。

4)、施工标牌的设置

在工地设置施工告示牌,标明工程名称、工程数量、质量目标、施工负责人、技术负责人和开竣工日期及安全应急预案等。

3、物资供应准备

为了保证本标段的材料供应,必须对全部采购的原材料、构件、成品、半成品等材料制定切实可行的材料供应计划及工程物资管理办法,建立健全进场前验收和取样送检制度,杜绝一切不合格材料进入施工现场。在桥底租用材料库、堆料场,按照材料计划供应进场,做到不积压、不短缺。

临时工程及设施

、驻地总平面布置

根据现场施工条件,搭设临时设施。并结合工程的施工计划和方案,对现场办公室、生活区进行妥善的安排布置。

2、用电

项目部施工用电、水接入事宜,与此相关的所有费用由本公司负责。同时考虑使用自备发电设备,保证工程建设需要。

第三章施工方案

施工步骤

本工程主要施工步骤:

施工准备→线管敷设→电缆敷设→灯具安装→配电箱安装→系统调试→竣工验收

线管敷设

按施工图管线的走向布局,再根据现场情况测量,按横平竖直进行定位;如果定的点位与其他设备或管线位置冲突,需错开其他设备和管线;定位后,用冲击钻根据定位的点位进行钻孔,打入合适的膨胀螺丝,安装电线管或桥架的吊架,然后将裁好尺寸的线管、桥架用螺丝固定在管卡和桥架吊架上,在线管内穿入铁丝,准备下一道工序。

电缆敷设

1、施工准备

技术准备:

应编制专题施工方案,安全保证措施,并获得相关单位的批准。

同时对专题方案应做好技术、安全交底工作。

电缆施工前应根据现场实际情况,事先将电缆的排列用表或图的方式画出来,以防电缆交叉和混乱。

应检查桥架、配管标高走向,测量每根电缆实际需用长度,然后进行合理配盘。

材料准备:

(1)施工前应准备的主要材料有:电缆、高压自粘胶带、相色带、铜鼻子、电缆卡等,辅助材料有:接线端子、焊锡、焊锡膏、清洁剂、砂布、白布、螺丝、镀锌铅丝等。所有设备及材料要符合设计要求,并有产品合格证明。

(2)施工前对电缆要进行详细检查:规格、型号、截面、电压等级均应符合设计要求。同时应对电缆进行绝缘摇测或耐压试验,电缆测试完毕,电缆端部应用橡皮包布密封后再用黑胶布包好。绝缘摇测或耐压试验要求如下。

(3)10KV电缆事先作耐压和泄漏试验,试验标准应符合国家和当地供电部门规定。敷设前仍需用2500V摇表测量绝缘电阻是否合格。

(4)1KV以下电缆,用1KV摇表测线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ。

(5)控制电缆用500V摇表测量,其电阻不小于Ω。

机具准备:

施工前应准备的主要机具有:卷扬机、手拉葫芦、滑轮、钢丝绳、无线电对讲机、压接钳、钢卷尺、钢锯、电烙铁、电工刀、钢丝钳、螺丝刀、1000V兆欧表等。

组织准备:

成立临时联络指挥系统,线路较短或室外的电缆敷设,可用无线电对讲机联络,口哨指挥。高层建筑内电缆敷设,可用无线电对讲机作为定向联络,简易电话作为全线联络。

现场准备:

(1)配电箱、电缆路由均安装完毕放电缆机具的安装。

(2采用机械放电缆时,应将机械安装在适当位置,并将钢丝绳和滑轮安装好。人力放电缆时将滚轮提前安置好。

2、施工工艺流程

施工工艺流程为:电缆进场报验→敷设前路由检查→电缆搬运及支架架设→电缆敷设→测试电缆绝缘→套电缆终端头→套压电缆芯线接线鼻子→与设备连接。

3、施工工艺要求

电缆的搬运及支架架设:

(1)电缆短距离搬运,一般采用滚动电缆轴的方法。滚动时应按电缆轴上箭头指示方向滚动。如无箭头时,可按电缆缠绕方向滚动,切不可反缠绕方向滚动,或将电缆头紧固好,以免电缆松驰。

(2)电缆搬运时电缆必须在电缆盘上捆紧,不出现电缆盘滚走时电缆脱离电缆盘情况。

(3)电缆支架的架设地点的选择,以敷设方便为原则,一般应在电缆起止点附近为宜。电缆盘支架必须稳固,防止出现在电缆盘上架时或电缆盘在架上转动时

电缆盘支架晃动或倒塌情况。架设时,应注意电缆轴的转动方向,电缆引出端应在电缆轴的上方。

电缆敷设:

(1)电敷设方法可用人力或机械牵引。

(1)禁止直接往下丢电缆及抛电缆,电缆需固定的必须固定牢靠后方可松手及卸转磨钢绳,不需固定的必须电缆到位落地后方可松手。

技术要求:

(2)电缆敷设必须符合以下规定:坐标和标高正确,排列整齐,标志柱和标志牌设置准确;防燃、隔热和防腐要求的电缆保护措施完善。电缆严禁有绞拧、铠装压扁、绝缘层断裂和表面严重划伤等缺陷。电缆沿桥架或线槽敷设时,应单层敷设,排列整齐,不得有交叉。直埋敷设时,严禁在管道上面和下面平行敷设。

(3)电缆转弯和分支处不紊乱,走向整齐清楚、电缆标志桩、标志牌清晰齐全,直埋电缆的隐蔽工程记录及坐标图齐全。

(4)不同等级电压的电缆应分层敷设,截面积大的电缆放在下层,电缆跨越建筑物变形缝处,应留有伸缩余量。电缆敷设排列整齐,转弯和分支不紊乱,走向整齐清楚。

(5)拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。电缆最小弯曲半径应符合下

每隔2m处设固定点;水平敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧及每隔5~10m处设固定点;敷设于垂直桥架内的电缆固定点间距不大于下表规定。

牢固,线芯与线鼻压接牢固,线鼻与设备螺栓连接紧密,相序正确,绝缘包扎严密。

(8)电缆敷设结束,低压电缆用1000V、高压电缆用2500V绝缘摇表进行相间、相对零、相对地、零对地绝缘测试,绝缘电阻符合施工规范要求。

挂标志牌:

(1)标志牌规格应一致,并有防腐功能,挂装应牢固。

(2)标志牌上应注明回路编号、电缆编号、规格、型号及电压等级。

(3)沿桥架敷设电缆在其两端、拐弯处、交叉处应挂标志牌,直线段应适增设标志牌,每2 米挂一标志牌,施工完毕做好成品保护。

摇测电缆绝缘及电缆头制作:

(1)电缆头制作施工程序

摇测绝缘电阻→剥开电缆头→制作电缆头→压电缆芯线接线鼻子→与设备器具连接。

(2)选用1KV摇表对电缆进行摇测,绝缘电阻应不小于10MΩ。电缆摇测完毕后,应将芯线分别对地放电。

(3)电缆头封闭严密,填料饱满,无气泡、无裂纹;芯线连接紧密。

(4)压电缆芯线接线鼻子

(5)从芯线端头量出长度为线鼻子的深度,另加5mm,剥去电缆芯线绝缘,并在芯线上涂上凡士林。将线芯插入接线鼻子内,用压线钳子压紧接线鼻子,压接应在两道以上。根据不同的相位,使用红、黄、绿、黑四色热缩绝缘管分别包缠电缆各芯线至接线鼻子的压接部位。将做好终端头的电缆固定在预先做好的电缆头支架上,并将芯线分开。

(6)根据接线端子的型号,选用螺栓将电缆接线端子连接至设备上,注意应使螺栓由上向下或从内到外穿,平垫和弹簧应安装齐全。主开关及其设备的动力电缆在系统上必须保持正确的相序及相色,三相或三相五线电缆利用相色鉴别。

(7)防火电缆头的制作:防火电缆外皮切割要使用配套专用工具,严格按防火电缆头的制作说明书作业;下料后用汽油喷灯将电缆尾端(大于500mm)烘干,待冷却一定时间后迅速用1000V绝缘摇表检查,要求电缆线芯与外护套间的绝缘电阻达到电缆厂家规定的要求和规范要求后才能用专用密封材料将氧化镁密封;密封完成后再套绝缘热缩管,然后再安装专用连接端子和接地端子。

(8)分支电缆头的制作由专业生产厂家负责,待设备定位及桥架安装完成后,根据系统图与平面图确定电缆走向,精确测定电缆的长度及分支位置尺寸后再要求厂家生产,现场安装前及安装后必须再按规范要求做绝缘测试。

灯具安装

1、灯具定位:

灯具、配电箱的定位,按图纸和施工现场、监理、业主、设计单位的综合意见确定;灯位、配电箱点位与其它装饰设备有冲突时,做适当的调整。调整较大时应由监理单位、设计单位、业主书面确定。

2、灯具安装:

先检查灯具、配电箱的三证必须齐全,检查灯具有无损伤,详细阅读安装说明书,了解灯具、设备的输入电压、频率、光源的规格要求;了解灯具、设备安装所须的要求后,单独接入合适的电源电压稳定后,所有灯具、设备的防水垫必须做好紧固螺丝,保证无雨水进入灯具内,才固定到灯具安装位置。(详见灯具安装节点大样图)

3、灯具固定、接线:

灯具与支架固定时,必须紧固螺丝,灯具、固定支架与建筑物等电位连接,灯具的分线和主线连接头烫锡和做绝缘、防水措施。

配电箱安装

1、配电箱柜安装工艺流程

配电箱柜安装工艺流程为:设备开箱检查→设备搬运→箱柜安装→箱柜上方进线配制→箱柜二次回路接线→箱柜试验调整→送电运行验收。

2、配电柜施工工艺要求

设备开箱检查:

(1)检查人员应由业主单位、施工单位、供货单位组成,共同进行核验并做好记录。

(2)根据设计图及设备技术文件和清单,检查设备的规格、型号、数量是否符合设计图要求,部件是否齐全,有无损坏丢失。

(3)出厂资料齐全。设备图纸安装使用说明书、出厂试验报告、出厂合格证书、装箱清单等产品的技术文件均应齐全。

(4)所采用的设备及器材均应符合国家现行施工及验收规范的规定,并在设备上设置铭牌;

基础做法:

根据配电柜尺寸制作基础型钢,基础型钢安装允许偏差应符合规范要求。基础型钢用膨胀螺栓固定于已验收合格的基础上。

安装配电柜:

(1)根据设计图规定的配电柜编号顺序及基础周围尺寸,检查型钢基础尺寸与柜体尺寸吻合及符合规定后,将柜体安放到安装位置。

(2)用水平尺和吊线锤调整柜体到正确位置。调整的顺序可先左后右,也可以先调中间一柜,然后向两侧分开调整。

(3)根据柜体固定螺栓,孔径尺寸,可在基础型钢上划好固定位置进行开孔。一般用电钻在型钢上钻孔,用镀锌螺栓固定。

(4)在调整过程上,垂直度、水平度等安装允许偏差应符合现行国家施工验收规范规定。但柜间缝隙不应大于3mm。不允许强行靠拢使柜体产生应力变化。

(5)柜体就位找正、找平后,除柜体与基础型钢固定,柜体与柜体,柜体与侧挡板均用镀锌螺栓连接固定。

(6)每台柜单独与基础型钢连接,在柜体后面底部应有明显接地标志与接地网扁钢牢固连接。螺栓压接处应注意螺栓直径,弹簧垫圈、平垫圈应按规定压接牢固可靠。其接地螺栓为M12。如果不采用螺栓固定接地干线,也可采用焊接。

柜内接线:

(1)按配电柜配线图逐台检查柜内电气元件是否相符,额定电压、控制程序、操作电源、电压相序必须一致。检查各控制线,每根控制线顺序压接到端子板上,端子板处一孔压一根控制线,最多不能超过两根。盘圈压接时,两根导线中间加平垫圈,并用平垫圈加弹簧垫后用螺母紧固。独根线插接时,应打回头后压牢。多股铜导线盘圈涮锡后,压接牢固。

(2)接线时应注意下列几点

柜内母线安装,应在安装前检查接触面应平整、清洁、无氧化膜。如需再次加工时,则应注意接触面在加工过程中,必须保证有电力复合脂保护,以防止生成氧化膜。主母线及柜内各电气接点在投入前均需将螺栓再检查紧固一遍。紧固螺栓时应采用力矩扳手进行紧固。

安装在高压开关柜进线处的电缆头,应采用卡架固定在柜体支架上,严禁采用铅丝或导线将电缆头固定在柜体支架上。

出线电缆应固定在开关柜底角钢支架上,严禁随意放置电缆头。

低压配电柜调试运行:

(1)调试运行前的检查包括柜内清理,电器元件、空气开关、电气仪表、与母线的连接、互感器、熔断器的熔芯规格的检查以及绝缘电阻摇测等。

(2)低压配电柜试送电

经过上述检查确认无误后,根据试送电操作安全程序组织施工人员进行送电操作并请无关人员远离操作室。

(3)低压开关柜空载试运行:

由电工按程序逐一送电,并观察电工指示仪表电压,电流空载指示情况,如发现异常声响或局部发热等现象应及时停电进行处理解决。并将实际情况如实记录在空载运行记录上。

低压开关柜带负荷试运行。经过空载运行后,可加至全负载进行试运行,经观察电压、电流、随负荷变化无异常现象,经24h试运行无故障。即可投入正常运行,并做好调试记录。

正常运行时应注意各台断路器,经过多次合、分后主触头局部有否烧伤和产生炭类物质,如出现上述现象应进行处理或更换断路器。

桥梁轮廓灯、线管施工措施

1、移动吊篮施工措施所示:

A、操作说明

1)、基本结构如图,移动台车采用优质型钢制作而成,台车里面放置配重,移动台车本体下面有四个滚轮,滚轮放置在两根槽钢里面,槽钢的作用是用来分散配重和台车本体自身的重量,不致于因太重而压坏人行道的地板砖,槽钢下面再用厚16㎜木垫板铺垫后放在人行道板上,当一个位置安装完成后要挪到另一个位置时,施工作业人员拿开定位块用力推动移动台车,使滚轮沿槽钢向前移动,到达需要的位置后再用定位块挡住滚轮,防止台车自行滑动。

2)、安全钢绳通过直径为100mm长度为1200mm的圆钢,栓在车行道两外侧边的雨水孔上面,再把操作人员的安全带系在安全钢绳上面。台车安装及配重完成并进行试载后方能开始作业,作业时,作业人员先将安全带系在安全钢绳上,再进入操作吊篮施工。

3)、台车需要移动时,作业人员从连接结构上到桥面上,再沿桥面推动前进,到达相应工作面后方始施工(后同);由于台车只在人行道板上移动,故路灯灯杆对台车通行没有影响。

、桥腹、桥墩投光灯、线管施工措施

在进行桥腹、桥墩投光灯安装时,用吊篮式桥检车进行安装。

第四章确保工程质量的技术组织措施

、质量目标

本工程质量目标为:工程一次验收合格率100%,严格按照规范精心施工,争创优质工程。

、质量保证体系

1、质量政策声明

我司已通过ISO9001:2008质量体系认证,本工程将按ISO9001质量体系标准的要求实施管理,使甲方满意。

我司质量目标:成果合格率、合同履约率100%,顾客投诉整改率100%。

2、质量管理组织机构

对于本工程项目的施工,我司将成立专门的项目经理部,项目经理部下设工程部、质检部,实施对本工程项目的质量管理。

本工程项目经理为质量管理直接责任人,质检部直接负责并通过各部门主管、专职质检员,对工程进行全面控制、检测、信息反馈和质量问题的处理,同时接受业主委派的监理工程师及其代表对整个工程的监理。

为了达到设计及规范要求,我们将按照全面质量管理的指导思想,按ISO9001标准建立本工程的质量保证体系,同时严格按照设计图纸、合同规范和有关技术规程、规范、标准等要求,确定检测施工方法和工艺,编制检测施工程序,制定详细的质量保证技术措施和质量保证计划,并严格监督执行,并将实行全员全过程的全面质量管理。

、管线、灯具等原材料储存、检测及成品保护技术组织措施

优良工程要用优质材料来保证,用精良的设备来保证。加强对外采购原材料、半成品和标准件的认定工作。对材料采用送样评选,择优选用,并进行封样。所有进场的材料,均有质量保证书,对要做抽样和现场送检的材料必须送检,并将结论主动上报监理工程师。

1、采购控制:按公司规定控制控制采购作业过程和供应商的管理。根据满足工程要求能力评价和选择供应商,并按规定的选择标准和评价方法对供应商进行评价和选择,并填写《供方评价表》,建立《合格供方名单》,根据采购物资对产品的影响程度对供应商进行控制,评价的结果和跟踪措施情况应做好记录。

2、采购资料:采购文件需清楚地说明采购产品的信息,包括产品、程序、过程设备和人员的认可或鉴定要求;公司确保采购文件发出之前,审批规定要求是否适宜。

3、产品的验证:公司确定和实施验证采购产品所需的活动,并由质量部按《产品的监视和测量控制程序》规定执行。如公司或顾客提出供货源处对采购的产品进行验证时,公司应在采购文件中规定验证的安排及产品放行的方式。

4、材料设备供应计划保证措施

原材料半成品采购及时与否,质量的优劣是直接影响施工进度和工程质量的重大因素,必须认真负责地搞好这项工作。工程的材料采购供应主要有二种计划:业主供应和乙方自行组织采购,但不论是哪种形式,都要从质量上、单价上、供应能力上把关,严格遵照公司体系程序文件进行组织采购。我公司材料部门在长期的工程材料管理工作中积累了丰富的经验,掌握大量的材料信息及货源,具有极强的材料组织能力。

自行组织采购:根据体系材料采购程序文件,对供货方进行供货质量、能力、信誉等方面评价、选择,建立档案,项目部必须在公司确认的合格物资、分承包方名录中的供货单位采购供应,进场时按相应程序文件规定进行验收。在工程施工过程中,按每月编制的作业计划,精确计算出计划材料需要量,填好材料采购计划表,经项目部批准后,报业主材料主管部门和公司材料部门安排材料采购,确保材料供应充足、及时。

5、材料管理是保证工程质量和确保工期的关键之一,材料管理应制定管理制度,其管理主要工作。

、材料供应组织工作,材料的采购、订货、运输、验收入库保管。

、建立材料的领发料制度。

、材料的成本核算管理。

、原材料、成品或半成品、设备的质量验收制度。

、材料的检验和测试制度

6、工程施工质量具体保证措施

在材料、设备质量有保证的前提下,施工质量同样重要,在多年的施工中,我公司积累了丰富的施工经验,在施工中的具体保证措施如下:

、施工前根据工程特点,编制技术先进、工期合理和确保工程质量的施工组织设计,制定适合本工程特点的质量目标计划和保证工程质量的各项管理制度。

、做好设计图纸的会审工作,认真组织设计交底,了解掌握施工项目的设计意图、工艺特点、技术要求、质量标准及所执行的施工规范及验收标准。

、认真编写关键重要部位的施工方案,制订确保施工质量的技术措施。(如保证电气配管到位率,接地及绝缘),并认真贯彻执行。

、对进入现场的特殊工种必须持有效的上岗证才能上岗。

、对进入现场的设备、材料必须有合格证及质保书。并经各方(甲方、监理、施工)联合验收合格后才能进行施工。

、对关键部位已安装的设备进行有效的产品保护。

、明确所采用的施工技术规范、标准并认真贯彻实施,在施工过程中做好质量监督、检验和评定工作。采用专业检查与互检相结合的办法,把质量问题消灭在施工过程之中。特别是隐蔽工程部位和关键项目经自检、专检之后,还要通过建设单位现场代表的检查认定,才能转入下道工序。在施工中充分发挥班组长和班组质量员的作用实行道道工序的严格把关。

、抓好单位工程施工方案的编制工作,对关键施工部位要制定切实可行的保证工程质量的技术措施。施工现场必须执行“五不准”制度,即无设计或无合格证的设计不准施工;原材料无合格证的不准施工;设备和半成品不合格者不准施工;降低规范要求或验收不准施工;不合格工程不准报竣工工作量、竣工项目。

、做好施工技术资料填报工作,技术资料要达到及时、完整、准确、可靠和较好的可追踪性,按质量控制点对重点部位和资料进行复查。

、工程交工时,及时向建设单位交付完整的工程技术资料,及时对单位工程做出质量评定并提交有关质量监督单位核定。

、项目经理部每月组织一次施工项目质量大检查,项目质量监理经常巡视现场进行质量监督,并且行使否决权。

、实行奖罚制度,对施工质量好的班组及个人应予经济奖励,对犯严重质量问题的班组及个人应予经济制裁。

、自觉接受监理及工程当地市有关部门检查监督,及时处理质量问题。

、动力设备基础实际验收制度。

7、加强材料、设备质量管理:

8、认真贯彻材料、设备的质量管理和检验制度。

9、交付现场的各类材料及设备必须有出厂合格证,对施工用料要提供材质证明书。

10 、进入现场的原材料、外购件、外协件必须进行验收,没有出厂合格证或未盖合格章的不准进入现场使用。

11、设备、仪表的检验,按有关规定进行。交付安装前,应由设备检验和保管部门提供检验合格证和保管记录。对合格品要妥善存放,重点保管。

12、质量检查与监督:

、严格按施工验收规范和质量检验评定标准实施检查和监督。

、定期对工程的技术资料进行检查,保证施工原始资料真实、完整、及时。

、定期对工程进行质量大检查,针对施工中的薄弱环节和质量通病,制订保证工程质量和消灭质量通病的技术措施。

、对存在的,在未得到解决之前不行继续施工,检查人员有权制止违章操作和停止下道工序的作业,公司和工程项目负责人要支持质检员行使质量否决权。

、做好质量信息反馈工作,自觉接受建设单位和社会质量部门的质量监督检查,及时听取用户意见,建立质量信息反馈档案,及时整改工程质量方面所存在的问题,不断提高工程质量水平。

、组建精干高效的施工项目部,配备优秀的管理人员和技术人员,建立完善的项目管理体系,按业主关于工程建设的管理规定,实施全过程稳定有效的项目管理。

、调集有同类项目丰富施工经验的熟练技工和工程师、技师,配备充足的其他劳动力,满足项目施工需要。

、配备与工程内容相适应的施工机械设备和先进的调试设备、仪器、计算器具,电动和手工工具。

13、公司本部建立项目支持体系。总经理指派公司本部高层管理者任项目联络员,直接对业主和公司总经理负责,指导、检查、监督项目部工作,听取业主意见,体现业主意见,满足业主要求。

、关键部位、难点部位的质量保证措施

1、施工合同签定后,项目经理部应索取设计图纸和技术资料,指定专人管理并公布有效文件清单。

2、项目经理部依据设计文件和设计技术交底的内容进行复查,当发现问题时,应与业主或设计人协商处理,并形成记录。

3、项目技术负责人主持对图纸审核,并形成会审记录。

4、对全体施工人员进行质量知识培训。

5、原材料质量控制

用于工程的所有的材料进场后,均应对其验证合格后方能用于工程。所有进场灯具、配电箱、电缆等,应由供贷单位提供材料出厂材质证明书、合格证、检测报告等,报批监理通过后,方能用于工程。

配电箱

(1)额定电压:交流380/220V。额定频率:50Hz。

(2)所有低压电器及附件的应用标准和规定,按有关国家标准执行。质量监督部门明令淘汰的电工产品及禁止使用的电工产品,均不得安装使用。所使用的新技术、新材料、新产品、新工艺,必须先经过试验(试点)和按国家规定组织鉴

定,有相应的规程和标准。未经试验或未达到技术指标要求者,在本工程中不得使用。

(3)所有箱体外壳应采用户外型外壳机箱,机箱采用镀锌钢板制造,经过多层喷塑处理,具有极强的防腐蚀和抗氧化能力,防护等级达到IP65,构造坚固,并配以活盖板。

所有钢件及钢板应热镀锌。锌层厚度不小于85μm。螺栓、插销、铰链等均应用不锈钢制造。外壳应适合表面固定,便于安装和维修。底部、顶部应按照施工需要备有适当的冲压孔,以便端接电缆预埋钢管,室门采用不锈钢板厚、亚光)饰面的甲级钢质防火门,平开式,其制作应符合消防相关规范的要求,防护等级为IP65。机箱内部设有两层安装板,不需要操作的元器件如交流接触器、空气开关、电涌保护器、端子等安装在底板上;而经常操作的按钮,指示灯等则安装于旋转内门上,便于操作。而外侧的面板门则主要用于防水和防尘。

箱体加工应平整、无手工敲打痕迹。所有金属加工件均不应有毛刺,尺寸要准确,装配工差要符合要求。所有镀锌件应做到镀层均匀、平整。箱内不得有散绕的导线头的杂物。

(4)照明配电箱有手动和自动工作方式。

(5)照明配电箱有防雷和防浪涌保护装置。

(6)照明配电箱的绝缘和抗干扰性能应符合IEC标准和中国电力行业标准。

(7)所有箱体应再在明显、易操作得地方设置不可拆卸得接地螺栓,并设“标志“。配电箱的金属部分,包括电器的安装板和电器的金属外壳等均应有良好的接地。配电箱的盖、门、履板等处装有电器并可开启时应用裸铜软线与接地螺丝可靠连接。

(8)配电箱内断路器下方宜设置标志(牌),标明出现断路器所控制支路名称或编号,并标明电器规格。箱内电器元件的上方标志该元件的电气符号,各电路的导线端头也应标志相应的文字符号。所有的文字符号应与提供的线路图、系统图上的文字符号一致。

(9)所使用的图形和符号应符合相应的国家标准。箱、柜内元件质量、认证标志准确,安装固定可靠、接线正确、牢固;外接端子质量、外接导线预留空间、箱柜内配线规格与颜色、电气间隙和爬电距离符合规范要求。

电缆

电缆结构设计、物理电气性能按IEC 60502-1:2004,GB/T 9330-2008执行;电缆耐火试验按IEC 60331-11:1999执行,电缆成束燃烧试验按60332-3-10:2000执行,电缆绝缘垫层、护套氧指数的测试按GB2406-2008-T执行。

桥墩LED线型投光灯技术要求:

灯体采用铝合金底座,表面氧化处理。

灯罩为进口pc材料,乳白罩;

光源板采用特殊环氧树脂封装,内防水;

光源采用led光源;

防护等级:ip65;

功率:12w;

led数量:144颗;

环境温度:-20°-+45°;

色彩效果:白色

桥梁LED轮廓灯技术要求:

灯具外壳采用高品质铝合金拉制而成,线条鲜明,结构简洁,外形美观、坚实耐用、耐腐蚀,安装方便;

灯具表面静电喷塑或阳极氧化处理,耐候性良好;

3mm厚的高强度钢化玻璃,透光率高耐冲击;

独特的偏光透镜配合超高度的LED作为光源、使灯具亮度倍增;

光源:LED全彩;

灯具可单个或多个组合安装;

灯具防护等级:IP65;

灯具结构、电器安全性完全符合:EN60598 GB7000标准要求;

防触电等级:1类。

桥腹LED投光灯技术要求:

灯具外形以曲线成型,采用流畅性设计,造型简约、精致、流畅;

灯体采用铝合金(ADC12)高压压铸成型;

表面经氧化后,喷户外耐腐聚酯塑粉;

采用独特的二次光学透镜,灯具出光效率95%以上;

透光罩采用优质钢化玻璃,透光率高、不变色;

长寿命电源驱动,确保5万小时以上的使用寿命,具备了短路保护、开路保护、过热保护等多重保护功能达到与LED灯具寿命同步;

灯具可在0-180度范围内旋转,角度调整并附有刻度指示,可准确调节光束方向;

防护等级:IP65,防触电保护等级:1类;

灯具结构、电器安全性能符合:EN60598 GB7000标准要求。

、售后服务承诺

1、保修时间

依据保修书约定的期限

2、保修内容与范围

承包范围内的全部工程内容。

3、维修响应时间

本公司提供工作日内服务,维修人员在接到维修电话及时赶到现场处理有关问题,提供不间段的服务直到结束。(无论在质量保证期内还是质量保期满后,一旦发生故障,而招标方无法自行排除时,在接到招标方通知后,我方立即派人前往工地处理并及时提供备品,备件)

4、服务承诺和保障措施

、在质保期内免费定期对设备进行常规检查、调整,以及对因自身质量原因造成的损坏及故障进行维护和设备零件更换。

、在质保期内对出现故障无法修复的设备或无法正常运行的系统,免费提供替代设备以保证系统的正常工作。

、在质保期内的产品发现质量问题及时给与退换产品,并承担所发生的费用。

、在质保期结束后,产品寿命期内继续提供对产品备件、故障处理等的服务。

、公司在此郑重承诺,如一旦中标,我公司将视该工程为最荣耀的任务,全力以赴尽善尽美完成本任务,供货严格按照国家各项标准及IS09001标准执行。

5、优惠措施

、设备均按最优惠价供应。

、免收装卸费。

、负责运输及调试过程中的损耗。

、免收备品备件材料费。

、赠送维护维修简易工具。

、免费指导、培训需方有关技术人员。

6、技术措施

、提供全套竣工报告书及产品合格证书。

、免费现场技术服务,包括故障排除、性能调优、技术咨询等,并负责系统的开发、集成,处理、协调与各系统软件、硬件等供应商的关系。

、每年定期检修,终身维修。

第五章确保安全生产的技术组织措施

、安全生产的原则和目标

1、原则

坚持管生产必须同时管安全的原则;

坚持生产与安全同步实施的原则;

生产与安全发生矛盾时,坚持安全第一的原则。

2、目标

工程的所有施工必须在安全的前提下进行,将施工过程中的伤害或损坏的风险减至最小。

、安全生产管理组织机构

本工程安全生产管理组织机构如下图所示:

1

.

.加强全员安全意识教育,贯彻“安全第一,预防为主”的方针,定期组织职工进行安全学习,定期进行安全大检查。

.各分项工程开工前或特殊、关键工序开始前,进行详细的安全技术交底

2、施工作业阶段

.起吊安装作业前须严格检查起吊设备各部件的可靠性和安全性,并进行试运行。钢丝绳的安全系数应符合规定。

.作业时指派专人统一指挥,参加起吊安全的起重工要掌握作业的安全要求,其余人员应分工明确。

.场内架设的电线应绝缘良好,悬挂高度及线间距应符合电业部门安全规定。各种电器设备,符合一机一箱一闸一保的用电要求。各种电气设备的检查维修,应断电维修,并挂上警示牌。变配电设备处,配用专用灭火设备和高压安全用具。非电工人员严禁接近带电设备。移动式电气机具设备应用橡胶电缆供电。

.酒后,过度疲劳,情绪异常者不得上岗;

.作业时应佩戴安全帽,使用安全带。安全带上的自锁钩应连接在单独悬挂于拱顶部牢固部位的保险绳上;

.作业人员不得穿拖鞋或塑料底等易滑鞋进行作业;

.作业人员上机操作前,必须认真学习和掌握使用本措施。作业平台必须按检验项目检验合格后,作业人员方可上机操作,使用中应严格执行安全操作规程;

.每个高空作业平台作业人员必须有两人,不允许单独一人进行作业,以便突然停电时,可两人分别操作手动下降装置到达安全位置上下;

.作业人员必须在安全位置进出悬吊平台,不得在空中进出悬吊平台;

.作业人员发现事故隐患或者不安全因素,有权要求现场管理人员采取相应的整改措施;

.作业人员对管理人员违章指挥,强令冒险作业,有权拒绝执行。

.作业前,应全面检查焊缝是否脱焊或漏焊。连接销,螺栓等是否齐全可靠;

.作业前检查行走悬挂架是否走偏,吊杆梁是否变形;

.线管、电缆、桥架、桥架盖、支架、点光灯、投光灯等各种材料、配件,安装时从桥面吊放到作业面的过程中,必须用安全绳直接或通过吊篮牢固系住,慢慢地往下放,安全绳的另一头绑在路灯灯杆的最下端;如果吊放的材料比较重,在桥面操作的人员必须由两人操作完成。

护栏轮廓灯安装施工时的安全措施

1、安全分析

移动台车结构二底梁为悬臂梁,采用桁架结构以增加其强度,结构一与结构二连接面为危险面,材料采用Q235型钢,经校核其强度足够。经计算侧面架子的重量约200公斤左右,配重为2000公斤。支撑点以外的重心力背长约1米。支撑点以内配重重心长约米,支撑点以外产生的力矩为380公斤米;支撑点以内配重产生的力矩为2600公斤米。故安全系数达以上,稳定性好,台车不可能侧翻,稳定性好。

2、安全要点

1、台车安装时各部必须连接牢固可靠,图示操作吊篮四周要连接栏杆,栏杆上部用斜置的型钢与图示结构二部(连接结构)可靠连接,以增加操作吊篮的强度和施工安全性。

2、施工作业前,施工作业人员必须用Ф18高空清洁绳(安全钢绳)穿过车行道两侧的雨水孔,用直径为100mm长度为1200mm的圆钢栓住,施工工人的安全带再套在其上,方可再进入操作吊篮施工。

3、施工时对桥面上设施(如栏杆、路面、灯杆等)加强保护。用厚16㎜木垫板铺垫在人行道板上再用槽钢分散滚轮传递的重量;用麻布对栏杆、灯杆等进行包扎。如有损坏必须修复。

4、各种材料要堆放在安全的区域,并一定要放置在木垫板上,以防尖锐的钢制零件损坏人行道的地板砖,同时要防止施工人员不小心把各种材料踢下桥面。

桥腹、桥墩投光灯施工安全措施

在施工人员进行桥腹、桥墩投光灯安装时,配备一名现场安全人员进行指挥,车上操作人员和吊篮内施工人员及时的进行信息沟通,安装人员把保险单固定在吊篮合理的地方,确保安全的情况下才进行施工,如遇大风、下雨等天气,及时停工,待天气好转以后再进行施工。

施工中危险源分析与防范措施

为了防患于未然,确保安全目标的实现,经过对施工现场仔细地勘察和分析,特对施工中可能出现的危险源进行辨识和采取的防范措施分析如下:

1、危险源辨识:

.临时用电施工时带电体、高跨步电压区域造成的触电伤害。

.桥两侧的轮廓、投光灯、线管、施工时因离海面有较大的高度,存在高处坠落伤害。

2、防范措施:

、所用移动吊车施工作业面下面必须加装密眼安全网防护,在结构三两侧面安装米高防护棚,所用工具须套安全绳,安全绳一头系住工具,另一头栓在移动台车上面,严防高空坠物。

、临时用电严格按照国家有关标准执行:移动配电箱、开关箱按规范制作并设有防雨措施,门锁俱全,统一编号,箱内采用一机一闸一漏保,保持箱内清洁; 移动施工电缆统一配置移动专用电缆及拖盘; 严禁接地接零混接; 加强职工用电常识教育; 严格执行特种作业上岗制度.

、在高处作业的人员必须带好安全帽,用冲击钻打孔时要带好防护眼镜,下到移动台车前,作业人员必须系好安全带,另一头栓在桥面牢靠的物体上(如栏杆上),并由本组的组长检查确认后才能下到移动台车的作业面上。

、施工前进行详细的安全技术交底,未经安全技术交底的人员不准上岗作业。

、每周进行定期和不定期的安全施工检查,成立以项目经理为组长,专职安全员为副组长,各班长为组员的检查组,对检查中发现的问题,限时整改,各班组长天天进行安全自我检查,及时纠正及时整改。

、施工前,组织各工种人员认真学习安全技术操作规程,新工人上岗前进行三级安全教育,做好记录并建立好教育卡。

、制定一系列安全施工管理制度,安全施工措施,层层落实责任,并分解到班组、个人。宣传安全施工的法律、法规、技术标准和规范,提高施工人员的安全意识,营造“人人讲安全、事事讲安全、时时讲安全”的良好氛围。

大风、汛期应急预案

为将暴雨、大风等自然灾害造成的损失降低到最低程度,保护国家和人民生命财产安全,结合本项目部实际,制定防汛、抗大风应急预案。本预案适用于项目部对暴雨、大风发生时采取的应急和响应。

(一)、应急准备

1、人员及组织机构的准备

项目部成立以项目经理为组长的防汛、抗大风领导小组,全面负责防汛、抗大风工作,成立抢险突击队。

出现暴雨、大风险情时,领导小组成员和抢险突击队要迅速出击,实施抢险工作。

2、物资准备

(1)项目部制定防汛、抗大风物资需用计划报项目经理审核。

(2)材料员负责本项目部防汛、抗大风抢险物资的采购。

(3)仓库管理员负责防汛、抗大风抢险物资的保管,如水泵、排水管(消防水带)、麻袋、塑料布以及足量的防风用钢丝绳、钢管、脚手板、铁丝等,并负责日常检查,确保险情出现时能够及时有效地投入使用。专用材料不得随意挪用。

(4)项目部安全员负责对临时设施、脚手架、材料、机械设备等方面的防汛、抗大风措施执行情况的日常监督和检查。

(二)、预防措施

1、规划施工总平面布置时,应按照现场和场地分配情况,确定生产区、生活区排水沟,保证施工现场内排水畅通。

2、易受潮变质的材料要入库,其它设备、材料露天存放时,底部要用方木垫高,防止被水浸泡,顶部要用蓬布或塑料布封盖。

3、进入汛期,项目部应安排专人对生产区、生活区排水沟进行疏通、清扫,对落水管进行清理;组织对办公室、工具室、仓库的房顶进行检查,发现漏雨、渗水要及时处理。

4、项目部定期对配电房、输电线路、配电柜(箱)、开关箱、机械设备等的防雷和接地;脚手架基础的排水,防雷接地以及与建筑物的连接固定;材料堆放等进行检查,发现隐患立即整改。

5、项目部定期对工地围墙、临时设施、活动屋的坚固性进行检查,发现危墙、危房立即整修。

6、基坑周边应设排水明沟和抽水坑。

(三)、应急预案

1、接到大雨、大风预报时,项目部立即组织人员对重要部位进行防护。办公室门窗要关好;施工现场临时安装的设备、堆放的材料,大型施工机具、脚手架等要采取加固措施;塔机要将吊臂旋转到顺风位置停放,并关闭所以电源。

2、暴雨、大风出现时,一切生产工作立即停止。

3、防汛、抗大风领导小组迅速到位,指挥抢险工作,并及时向上级有关部门汇报。

4、抢险突击队立即集合到位,在防汛、抗大风领导小组指挥下实施抢险工作。

5、大风发生时,应由防汛、抗大风领导小组决定停止非抢险用供电,避免刮断线路触电。电工负责工地施工现场内施工用电的安全,水电班派人配合做好工地现场排水工作。

6、暴雨发生时,抢险突击队要保护好电力设备,确保不影响水泵及时排水作业。

7、临时设施、民工住房有危险时,项目部要及时组织人员向新建的建筑物内疏散,疏散工作由项目部工长及各班组长负责。

8、职工离开后的住宿生活安排工作由项目部材料人员负责安排。

9、项目部人员的通讯工具必须保证畅通,确保在暴雨和大风中发生安全事故时通知相关的部门,进行抢险救助工作。

10、现场医务人员做好准备,随时实施抢救伤员工作,并及时联系120转运伤员,做好伤员在医院的医疗工作。

11、保卫巡逻安全工作由项目部保安组长负责。

12、暴雨、大风过后,项目部要及早总结,对损失情况进行汇总并报公司项目管理部和安全部。

吊篮使用规范

1、使用吊篮人员均身体健康,精神正常,经过安全技术培训与考核,执有操作证方可上岗;非指定人员不得动用吊篮。

2、吊篮屋面悬挂装置安全齐全、可靠、稳定;配重压铁900KG。吊篮前臂挑出长度必须遵循《吊篮安装高度、前梁伸出长度与允许载重的关系表》。

3、吊篮严禁超载使用,ZLP630型吊篮额定载荷630公斤。具体情况必须遵循《吊篮安装高度、前梁伸出长度与允许载重的关系表》。

4、在现场使用中,距离整机10米内不得有高压线。

5、工作前必须检查:所有联接件齐全、牢固、可靠;无丢失损坏。

6、提升机钢丝绳入口严禁砂石、螺钉、螺母、钢丝等杂物入内,以免提升机咬死切断钢丝绳造成危险。

7、检查悬挂机构,各紧固件是否连接牢靠,配重块与工作钢丝绳应符合技术要求,检查安全锁是否灵敏可靠。

8、检查电缆有无损坏,插头是否拧紧,保护零线是否可靠,并试验篮内配电箱的漏电保护开关是否灵敏可靠。

9、试验检查各按钮开关功能是否灵敏可靠,并检查两侧提升机电机制性能是否可靠。

10、吊篮应下放到最下层或固定在比较安全的平板(架子)上,方可上下,严禁把吊篮随意放置在窗洞处或其它不安全的地方跳下或爬上,下班时固定好电缆线,并切断电源锁好控制箱。

11、每次使用前均应在2米高度下空载运行2-3次,确认无故障方可使用。

12、每次吊篮运行只能由一个人控制,在运行前提醒篮内其他人员并确定上、下方有无障碍物方可运行。操作人员必须有二人,不允许单独一个进行作业,以确保在突然停电时,可由二人分别使用吊篮手动下降装置安全落地。

13、上吊篮工作时必须戴好安全帽,系好安全带,严禁酒后上吊篮作业。

14、吊篮任一部位发现故障均不得使用。应请专业技术人员维修,使用人员不得自行拆、改任何部位。

15、雷、雨、大风(风力5级以上)天气不得使用吊篮。

亮化工程施工方案范文

亮化工程施工方案

各分部分项工程施工方案及质量保证措施 第一节施工测量 一、总体测量工作程序 测点交接→测点复测→建立施工导线网→布置水准控制点→测定施工范围主控点→局部放样。。。。。。。 二、原测量控制网(点)的复测 开工前对建设、设计单位移交的平面控制点和高程控制点,按原测设的网型和等级,并按《工程测量规范》GB50026-93的有关技术要求进行复测。复测拟用仪器:平面控制采用I级全站仪;高程控制采用DS3水准仪。复测和计算成果符合精度要求后,报监理工程师认可,其点位才能使用。 三、控制系统的建立 针对本标工程的特点,建立现场平面及高程控制系统,以便于在施工全过程中进行测量的控制。 1、平面控制系统 拟采用导线测量的方法建立等级为一级的平面控制系统,即方位角闭合差10为测定系数,测距相对中误差≤1/30000,系统布设时,以业主提供的控制点为导线起始方向,沿本工程外围布设一环形闭合导线,并联测业主提供的控制点。导线点的埋设规格采用GB50026-93《工程测量规范》附录的金属标志图设置。导线点的位置应通视条件良好,间距50~100m,不易受施工道路交通的影响,并保护好定位桩。

2、高程控制系统 建立以导线为基础,等级为三等的高程控制系统[即环线闭合差为+12√Lmm(L为环线的水准路线长度,单位为Km)],由业主提供的水准点将标高引至各导线点上。 3、放线控制 本标工程的放线控制主要项目包括以下几个方面: (1)预埋电缆管道中线及高程控制。 (2)路灯平面位置及高程控制。 4、放线方法 (1)平面放线 根据招标设计图纸,设计单位已提供线路控制点的大地坐标,线路控制点的平面放线坐标放线的方法进行测设。测设后需对角度和距离进行复核,采用沿线路中心方向放线复测法,保证对中误差小于2mm。 (2)高程放线 利用导线点上的高程控制系统,用水准仪将标高引至高程控制点。 四、水准测量 为了确保观测数据的准确性和可靠性,观测时应使用双仪高法,并采用两个以上的水准点进行相互校核。 五、仪器的检测和控制网的复核 测量人员应小心爱护测量仪器,严格按规范和仪器说明书进行操

室外园林绿化景观亮化广场道路等工程施工设计方案

目录 第一章编制说明 (7) 1.编制依据 (7) 2.编制说明 (8) 3.编制原则 (9) 第二章工程概况 (9) 1.工程基本概述 (9) 2.工程施工范围 (9) 2.1主要设计概况 (9) 3.施工现场条件 (11) 第三章施工总体部署 (12) 1.施工指导思想 (12) 2.施工总体目标 (12) 3.施工部署 (14) 4.施工现场平面布置 (16) 第四章施工前期准备 (19) 1.熟悉图纸、编制施工文件 (19) 2.学习有关规范和文件、技术交底会议内容 (19) 3.施工现场清理及地下障碍调查 (20) 4.施工及生活临时设施筹建 (20) 5.施工前应具备的条件 (20) 第五章人力及资源、机械保证措施 (21)

1.施工管理机构的建立 (21) 2.项目主要管理机构职责分工 (22) 3.项目管理人员职责 (25) 4.劳动力保证措施 (25) 5.材料保证措施 (26) 6.资金保证措施 (27) 7.拟配备试验和检测仪器设备表 (27) 8.拟投入施工机械设备 (27) 第六章工程进度计划及工期保证措施 (29) 1.工程施工计划 (29) 2.工期保证措施 (29) 第七章施工准备与总平面布置及管理 (34) 1.施工准备工作及管理 (34) 2.技术准备 (34) 3.物资准备 (35) 4.劳动力组织 (36) 5.施工现场准备 (37) 第八章各分部分项工程施工方法 (39) 1.场地平整及测量工程 (39) 2.土方工程 (40) 3.人行道及停车场工程 (41) 4.花池工程 (44) 5.圆亭、景观亭等工程 (51)

路灯,街道亮化工程施工方案

第一章编制依据 一、编制依据 本施工组织设计内容包括项目组织机构设置、施工部署、现场布置和管理、施工目标、施工进度计划安排、劳动力及机械设备配置、主要施工方案、方法、质量、安全和文明施工等自开工至竣工的全过程组织管理措施。 1 本工程甲方的有关要求及招标文件 2有关建筑项目管理、工程管理、质量管理、市政管理及环境管理等规定。 3 ISO9001:2000版《质量管理体系标准》 ISO14000《国家环境管理系列标准》 OHSMS18000《国家安全卫生管理系列标准》。 GB/T 28001-2001《职业健康安全管理体系》 4 我公司质量保证手册及质量管理体系程序文件、职业安康与环境管理手册与程序文件、我公司各项管理制度及企业标准、评优标准及作业指导书等。 5 我单位多年承建同类工程的经验。 6 现场实地考察的情况。 7 公司多年来同类工程的成功施工经验。 二、施工进度计划及保证措施 我公司针对本工程特点,充分发扬我公司精心组织施工的传统,特别设计如下施工保证措施: 1 施工总工期:我公司的开工日期从现场具备安装条件,以甲方批准的开工日期为准,2017年1月20日前完工。如果甲方按照总体计划,需要我公司压缩工期,我公司将增加劳动力和机械设备,以确保严格按照甲方总体进度计划优质完成本工程。

2 工期保证措施: 我公司施工进度计划将严格按招标文件要求进行。为保证工程按计划、优质、高效的完成,必须从以下几方面做到: 3 组织保证措施 3.1推行项目经理责任制,工程分组作业,分组记录,充分发挥和调动员工的积极性,贯彻按劳分配,多劳多得的原则,奖勤罚懒、奖罚分明; 3.2对本工程项目制定月工程进度计划表与周进度表,并严格执行施工组织计划,坚持“以计划指导生产”的原则,科学合理的安排生产,确保整体计划如期实现; 3.3每周均召开班组长以上人员参加的项目部进度协调会,总结工作,对下一步计划进行安排和微调; 3.4在保证施工对人员相对稳定的前提下,根据工程进展情况,随时调整人员组成,多创工作面,并使劳动力充分发挥所长,并通过理顺各个工作组的工作关系,达到配合默契,以防窝工、怠工等现象存在; 3.5施工现场人员必须要按进度计划完成当日工作,如果计划有变或其他因素影响进度,可以增加施工人员; 3.6采用先进的安装工艺和安装设备,以提高安装效率。 3.7切实作好员工的思想工作,积极搞好后勤保障工作,解决好员工的生活福利,使员工无后顾之优,发挥员工的生产潜能; 3.8积极组织材料,确定材料的到场顺序与到场时间,并做好材料的运输与保护工作,维护施工成果; 3.9积极协调与土建以及其他专业队伍的关系,使得在工作中互相配合,互相帮助,共同以优质、高效为目标完成; 3.9确保施工过程中无重大人员伤亡事故及其他事故发生,月轻伤率1‰以

景观照明方案

XX县XX道和XX路景观照明工程 施工组织设计 建设单位:东莞XX光电股份有限公司 设计单位:XX省建筑科学研究院 监理单位:XX市XX建设监理有限公司 施工单位:XX市XX照明工程有限公司 编制人:X X 技术负责人:X X 二零XX年十月十五日

目录 1、编制说明 2、工程概况 3、施工部署 4、主要施工工艺、方法 5、质量保证体系及措施 6、安全、文明施工保证措施 7、进度计划及保证的措施 8、施工管理、配合与协调措施 9、施工的重点难点及应对措施 10、工程竣工资料和技术资料的管理、移交

1、编制说明 1、1 编制说明 本施工组织设计作为施工的指导性文件,在编制过程中我们对项目管理机构设置、劳动力安排、施工进度计划控制、机械设备配备、主要分项工程的施工方法、工程质量控制措施、安全保证措施、文明施工及环境保护措施等诸多因素进行了考虑,以突出施工组织设计的科学性、可行性。作为本工程的施工承包方,我们将按照本施工组织设计指导施工。 1、2 编制依据 本施工组织设计依据以下几项编制: 1、2、1.工程施工招标文件以及建筑.电气施工图纸。 1、2、2. 电气相关规范及标准(但不限于) GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50169-2006《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50171-92《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 GB50303 - 2002《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB 50168-2006《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB 50217-94 《电力工程电缆设计规范》 GB 50034-2004《建筑照明设计标准》 GB50054-95《低压配电设计规范》 ZJQ00-SG-013-2006《建筑工程施工质量验收统一标准》 JGJ 46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》 CJJ89-2001《城市道路照明工程施工及验收规程》

【施工组织设计】大桥亮化工程施工组织设计方案

大桥亮化工程施工组织设计方案

施工组织设计目录 一、工程概述 二、施工部署 三、主要施工技术措施 四、主要施工方法 五、工程质量保证措施 六、安全与文明施工措施 七、施工进度计划和网络图 八、内部协调及与其他工种和施工队的协调措施 九、控制工程造价主要措施 十、材料安装质量保障措施

一、工程概述 1、绪论 户外灯光工程施工过程是一项十分复杂的生产技术活动。我公司为了更好地把握住施工全过程,保质保量地按合同工期完成施工任务,以期顺利的实现预定的经济目标,就必须采用科学合理的方法进行施工管理。。。。。。。。。。 施工组织设计的编制任务是:从施工的全局出发,根据具体条件,拟订施工方案,确定施工程序、施工流向、施工方法、劳动组织、技术选择、组织措施、安排施工与劳动力、机具、材料、物体与各种半成品的供应,对运输、道路、场地利用、水电能源保证等现场设施的布置和建设做出规划。某公司的施工组织设计具有缜密而细致,并预计了施工过程中的各种需要及可能发生的变化,作出应变措施。 二、施工部署 1、项目的协调管理 a、作好内部协调管理 从事机电安装的施工企业,其施工活动的管理和技术构成具有与其他施工活动不同的特色,主要表现在管理对象多,专业分工细,既有施工又有制造,涉及机械、电子、电力、供水等各行业相关的学科,因而其员工的构成尤其是技术管理人员和工作人员的素质及配备数量应当与施工对象相称,施工机械、检测设备仪器的能力、精度及其数量要满足机电安装工程施工活动的需要,确保对不同种类的施工活动都能顺利进行。 b、外部协调管理 c、与土建工程的协调配合 d、与其他相关的协调 e、与监管部门的接口 2、施工技术交底工作 2、施工前期准备工作安排

道路亮化工程项目可行性研究报告

道路亮化工程项目可行性研究报告(本文档为word格式,下载后可修改编辑!)

第一章总论 1.1项目背景 1.1.1项目名称: 某某县某某乡集镇街道亮化工程 1.1.2项目承办单位: 某某县发改委 1.1.3项目建设性质: 本项目属于新建项目 1.1.4项目投资额: 本项目总投资100万元; 1.1.5可行性研究报告编制单位: 某某工程设计有限责任公司 1.1.6可行性研究报告编制依据 1、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版); 2、《投资项目可行性研究指南》;

3、《某某市经济和社会发展第十二个五年规划纲要(2011-2015年)》; 4、《某某市城市总体规划(修编)》(2003-2020); 5、《某某市统计年鉴(2013)》; 6、《城市道路照明设计标准》CJJ 45-2006 7、《城市道路设计规范》CJJ37-90; 8、《路灯管理与路灯技能设计、施工、维护技术标准指导手册》; 1.1.7可行性研究范围 根据上述依据性文件资料及规范,本报告将论证“路灯照明工程项目”进行建设的可行性,即对项目建设背景、项目建设的必要性、项目建设条件、工程技术方案、设备方案进行研究;对节能、环保、劳动安全等方面进行研究;估算建设项目的总投资,确定投资来源和工程实施进度;对项目进行社会评价,为决策者提供可靠的依据。 1.2可行性研究工作情况 某某工程设计有限责任公司接受某某县发改委的委托,编制该项目的可行性研究报告。随后组织有关方面的技术人员,进行了现场勘察,收集相关资料,并依据国家及省市有关文件、规范、标准等,对本项目进行可行性研究论证后,形成此报告。

景观绿化、亮化方案设计要点

绿化景观、亮化方案设计要点(草案)根据市委、市政府的工作要求,为进一步加强我市建设项目的规划管理,营造更加宜居的人居环境,提升城市建设品位,市规划局结合工作职责,参照相关规范规定,整理出建设项目绿化景观、亮化方案设计要点(征求意见稿),具体内容如下: 一、总体要求 1、应按第三条报送成果要求报送相关材料; 2、应由持有相应资质的设计单位承担相应的设计内容; 3、报审方案应与规划建筑方案同步调整同步报审; 4、相关指标符合规划设计条件及相关技术规范要求; 二、专项设计要求 1、绿化景观设计 (1)设计范围为规划设计条件所要求配套建设的景观范围; (2)设计前认真调查分析地块区位、场地状况及周边的历史文脉,设计要能体现地方特色; (3)综合考虑景观与建筑风格、色彩的协调、统一; (4)景观轴线突出,景点主次分明、主题明确,着重考虑中心景区、主次出入口、道路交叉口等重要节点重要地段的景观设计; (5)设计满足功能性、生态性、观赏性、多样性要求; (6)交通组织合理,路网等级划分明显,道路、广场系统符合安全和无障碍设计要求;

(7)结合地块现状和规划功能合理适当进行竖向设计; (8)考虑地面停车、地下车库出入口、地下室采光通风井、综合管线、窨井盖、垃圾房、配电房等细微处的景观修饰处理; (9)苗木优先选用抗性强、花期长、无毒刺、少落果的本地植物,合理配置芳香植物,且苗木的选择应规格适中,确保成活率; (10)切实考虑树种习性、姿态、色彩、季相、质地、体量、芳香等属性特征; (11)合理安排常绿和落叶植物以及乔、灌、草的种植比例; (12)根据树形、冠幅(蓬径)和习性合理安排植物种植密度; (13)坚持常绿与落叶、绿叶与彩叶、不同季相、色相的植物搭配,做到绿化、彩化、香化,保证四季常绿、四季有花(果); (14)建筑南侧常绿树木的配置应充分考虑北侧建筑的采光需要; (15)乔、灌木的配植位置与建筑及各类地上或地下市政设施的距离应符合相关规范要求。 2、亮化设计 (1)沿主要道路、河道、重要地段及重要节点两侧建(构)筑物立面进行夜景造明设计,采用适当的照明方式展现建筑的轮廓与特色,避免大面积的色彩对比和存有盲区; (2)用地及周边配建范围内应结合景观绿化进行夜景照明设计,避免光污染对观赏和周围环境的影响;

亮化工程施工组织设计(1)

施工组织设计报审表 工程名称:登封市登封大道、颍河路、天中路彩灯亮化工程编号:SG01-001 致登封市登封大道、颍河路、天中路彩灯亮化工程监理项目部: 现报上施工组织设计报审表,请审查。 附件:施工组织设计 施工项目部(章):项目经理:日 期: 监理审查意见: 专业监理工程师:日期: 监理项目部审批意见: 监理项目部(章):总监工程师:日 期: 注本表一式份,由施工项目部填报,业主项目部、监理项目部各份、施工项目部存份 登封市登封大道、颍河 路、

天中路彩灯亮化工程 施 工 组 织 设 计 编制单位:郑州市三和电力工程有限公司 编制日期:二0—七年三月十五日 一、工程概况:结构特征及施工条件 1、工程概况: 该工程为登封市登封大道、颍河路、天中路彩灯亮化工程,位于登封市市区登封大道、颍河路、天中路绿化带内,本工程登封市住房和城乡建设局投资建设,由郑州市三和电力工程有限公司承建,由河南宏业建设管理有限公司进行全过程监理。

2、工程特征:登封市登封大道、颍河路两侧及天中路中间绿化带进行景观亮化。该亮化工程东西两侧在绿化带内设置光源为250W供电电缆采 用VV—1KV单芯电缆穿DN50①110CPVC①100CPVC PE管敷设,并采用铺沙盖砖进行保护。路灯配线采用三相五线制各相回路交错接引灯具,路灯主电缆至分支导线为YJLV22-4*35电缆敷设,分支线到控制箱为BVV- 4X2.5MM电缆敷设,控制箱至各个分支灯为BVV-2 X 2.5MM ,首端加 RC1A-10/10A熔断器保护线路,熔断器设置在灯杆底座的接线盒内;所有灯具采用TN-S三相五线制接地系统双重接地保护,确保安全供电。 3、施工条件 (1 )人行道基本整平夯实,具备施工条件。 (2)施工用水、用电已落实。 (3)施工人员、施工机具准备就绪,能充分满足本工程优质、高速的施工要求。项目部施工技术管理水平具有创优质、样板工程的经

道路亮化工程施工方案

一、工程概述 一、绪论 户外灯光工程施工过程是一项十分复杂的生产技术活动。本公司为了更好地把握住施工全过程,保质保量地按合同工期完成施工任务,以期顺利的实现预定的经济目标,就必须采用科学合理的方法进行施工管理。 施工组织设计的编制任务是:从施工的全局出发,根据具体条件,拟订施工方案,确定施工程序、施工流向、施工方法、劳动组织、技术选择、组织措施、安排施工与劳动力、机具、材料、物体与各种半成品的供应,对运输、道路、场地利用、水电能源保证等现场设施的布置和建设做出规划。金照明公司的施工组织设计具有缜密而细致,并预计了施工过程中的各种需要及可能发生的变化,作出应变措施。 二、施工部署 1、项目的协调管理 a、作好内部协调管理从事机电安装的施工企业,其施工活动的管理和技术构成具有与其他施工活动不同的特色,主要表现在管理对象,专业分工细,既有施工又有制造,涉及机械、电子、电力、供水等各行业相关的学科,因而其员工的构成尤其是技术管理人员和工作人员的素质及配备数量应当与施工对象相称,施工机械、检测设备仪器的能力、精度及其数量要满足机电安装工程施工活动的需要,确保对不同种类的施工活动都能顺利进行。 b、外部协调管理 c、与土建工程的协调配合 d、与其他相关的协调 e、与监管部门的接口 2、施工技术交底工作 技术交底制度是保证交底工作正常进行的项目技术管理的重要内容之一。主管工程技术人员应在项目开工前向有关管理人员和施工作业人员介绍工程概况和特点、设计意图、采用的施工工艺和操作方法、技术保证措施等。 技术交底的主要内容: 技术交底的责任:明确项目技术负责人、施工员、管理人员、操作人员的责任。 技术交底的展开:应分层次展开,直至交底到施工操作人员。交底必须在作业前进行,并有书面交底资料。 技术交底前的准备:有书面的技术交底资料或示范、样板演示的准备。 安全技术交底:起重、运输大件、高空作业、地下作业、大型设备的试运行以及其他高风险的作业,还应进行作业环境专项的安全技术交底。 技术交底的记录:作为履行职责的凭据,技术交底记录的表格应有统一的标准格式,交底人应认真填写表格并在表格上签字,接受交底人也应在交底记录上签字。 交底文件的归档:技术交底资料和记录应由交底人整理归档。 交底责任的界定:重要的技术交底应在开前界定。交底内容编制后应由项目技术负责人批准,交底时技术负责人应到们。 机电安装工程技术交底的重点:设备构件的吊装;焊接工艺与操作要点;调试与试运行;大型设备基础埋件、构件的安装;隐蔽工程的施工要点;管道的清洗、试验及试压等。 例外原则:外部信息或指令可能引起施工发生较大变化时应及时向作业人员交底。

室外景观亮化工程施工方案

xx市xx区xx门亮化工程施工方案 一、编制依据 1、施工合同 2.主要图集 二、概况 1、主要项目工程量(详见预算表) 2、安装地点特征 2.1为了给xx门提供良好的视角效果,在施工过程中必须加强文明施工措施。 2.2本工程多数工作均在室外,高度较高,施工难度大,施工过程中必须加强安全措施。 3、施工条件 3.1本工程施工现场可从现有公路出入,施工用电由甲方提供电源。 3.2建筑材料可从现有道路直接运至施工地点,施工机械、运输工具和劳动力由施工单位根据工程进度自行调配平衡,来源已保证。 4、.施工重点、难点之对策 4.1施工重点、难点对策 在施工过程中将采取如下措施:

A、严格遵守市建委夜间施工作业时间规定,合理安排施工时间,早7:00至晚19:00施工。 B、教育职工不得敲打钢管尽量减少噪音。 C、加强对操作人员的教育,施工时不大声暄哗,物资轻拿轻放,不得从上往下扔东西,并做好施工中的计划调控。 三、施工组织部署 1.管理组织管理 1.1组织机构 1.2主要职责如下 1.1.1项目经理、负责对工程的领导、指挥、协调、决策等重大事宜作决策,对工程进度、成本、质量、安全及现场文明施工等负全部责任。 1.1.2电气工长:负责编制工程施工组织设计,并在施工过程中进行动态管理,完善施工方案,对施工工序进行技术交底,组织技术培训,办理工程变更,及时收集整理工程技术档案,组织材料检验、施工试验,检查监督工序质量,调整工序设计,并及时解决施工中出现的所有技术问题。 1.1.3安全员:负责施工现场安全防护、文明施工、消防保卫等日常监督检查工作。 1.1.4质量员:施工质量程序的管理工作,监督检查工程质量,编制、收集、整理工程质量评定资料。

几种常见的户外景观亮化照明设计方案

几种常见的户外景观亮化照明设计方案 景观亮化照明设计的目的就是要通过人为的设计和创作,让被亮化的对象在灯光作用下显得更有艺术感,这样一来就更能凸显这座城市的地标性建筑和渲染其文化气息。在大部分人的思维中,都会认为景观亮化设计的对象只是针对于建筑物,熟不知,通常的户外景观亮化照明设计的对象还有很多,比如立交桥、塔楼、广场等。灯港照明小编为大家详细介绍三种常见的户外景观亮化照明案例: 一、灯港照明楼宇景观亮化照明 楼宇的夜景照明,最常用的有泛光照明、轮廓照明、内透光照明等。建筑立面的泛光照明就是用投光(泛光)灯按设计计算的一定角度直接照射建筑物立面,重塑建筑物的夜间的形象。其效果不仅能显现建筑物的全貌,而且能将建筑物的造型,立体感,饰石材料和材料质感,乃至装饰细部处理都能有效地表现出来。 二、立交桥景观亮化照明 立交桥往往是处于城市的交通要道上,是城市景观照明总体效果的重要部分。从远处高视点观看立交桥,是一条条上下穿行,然后又四处散开的车道。车道的形象主要是靠车道边的栏杆来表现。立交桥多是层次、多车道垂直重叠,以及层次纵深感的表现等方面的关系,才能真正体现出立交桥的景观魅力。在立交桥区都要设置绿地、绿地对调剂桥区的景观环境有重要的作用,应充分利用。从高视点观赏立交桥全景图案,既有车道边线条轮廓,又有绿地内的灯光构图和灯光雕塑,还有桥区内路灯形成的亮线,这些灯光元素综合在一起,形成一个有机的整体画面。 三、塔楼景观亮化照明 灯港照明要塑造塔的整体性。塔体通常由基座、塔身、塔顶等几个基本部分组成,它们构成了一个和谐的整体。建筑师在进行设计时赋予了每个部分相应的含意。它们都有着相应的作

某市政道路照明工程施工方案

目录 第一章编制说明 (1) 第二章施工组织管理机构及保证措施 (6) 第三章主要工程项目的施工方案、施工方法 (9) 第四章各分项工程的施工顺序 (15) 第五章保证照明工程质量的技术措施 (16) 第六章文明施工操作方案、安全生产及环保措施 (30) 附件 1 主要工程分项施工工艺框图 (49) 第一章编制说明 一、工程介绍 1.陵州大道项目主要情况: 陵州大道作为仁寿县城总体规划“一轴三环”中的第二环线,在绕城大道未建成

前起着替代国道213线过境路,缓解城市交通压力,带动城北经济发展的重要作用。陵州大道一期建设工程位于仁寿城区东片区,起点接213国道仁寿收费站前约100米处,自西向东延伸894.979米后转向南至仁富路(S106)。道路全长7530.584米,规划红线宽度为45米,规划绿线宽度为60米。本工程还包含文林镇城北大道延伸段245.197米,道路红线宽度45米。在BK0+070、K3+040、AK0+400大桥设计有三处桥梁。 2.学府路项目主要情况 学府路工程位于文林镇高滩村,起于仁寿大道延伸线(K0+000),根据接入道路及周边已建建筑物高程,止于陵州大道规划道路K5+092位置,全长1041m,市政道路规划红线30m,线路左侧靠近新建一中校侧为13m,另一侧为17m,建设面积30000平方米,征地约135亩。 3.照明工程主要情况 3.1、本工程照明光源采用高光效高压钠灯,节能控制采用高效节能的可变功率电子镇流器(时间可设置),当半夜车流小,人稀时自动降低每盏灯的功率,整体功率下降40%~50%从而达到节能。3.1、本工程负荷等级为城市三级用电负荷,用电设备总容量:445.98KW,其中道路照明设备容量为395.98KW,预留本道路交安及其他用电负荷50kW。 3.2、本工程在道路K0+830、K2+240、K3+550、K5+030、K6+635东侧绿化带内各设置一台户外箱式变压器(共计5台箱变,单台箱变容量160KVA,同时为本道路及周边道路提供照明、景观、交安电力),电源由就近电网引入10KV电源至本工程箱变内,经变压为380V后【三相五线制配电(L1+L2+L3+N+PE)】,再引出至远端,为本工程提供照明及交安电源,一般供电范围不超过800m。 3.3无功补偿:配电系统采用低压集中补偿(配电箱、箱变内补偿)和路灯灯具单灯补偿相结合的补偿方式,补偿后低压系统的功率因数达到0.9以上。 3.4、本工程前期照明控制方式采用:时钟控制、手动控制、光控和RTU 远程控制相结合,并预留接口;后期可接入城市路灯管理处的总控制系统中。为了节约能源和后期运行成本考虑,本工程节能方式采用深夜能自动降低每盏路灯功率的双功率电子镇流器(时间可调),当深夜车流量小时,自动降低单灯功率,从而整体降低路面亮度(照度),以达到节能效果。 3.5、本工程采用低压计量方式,根据不同用电性质(照明、景观等)分别计量。 3.6、本工程陵州大道在两侧隔离带上设玉兰灯,光源采用高光效高压钠

路路灯亮化工程施工组织设计工程施工建筑技术交底组织设计监理方案模板安全实施细则

目 录第一章 编制说明 一、编制依据 二、执行标准 三、编制范围 四、编制说明 第二章工程概况与施工特点 一、工程概况 二、工程施工特点 第三章施工部署 一、指导思想 二、施工组织机构  三、施工程序  四、施工组织管理 第四章 施工准备 一、施工组织准备 二、施工技术准备  三、生产准备 四、现场准备 第五章 现场平面布置  一、场地情况 二、施工现场平面布置图

第六章 施工进度计划 第七章 劳动力组合、技术人员配置 第八章 施工机具配置、主要材料、构件供应计划,供应渠道第九章施工方法及技术措施 一、施工方案 第十章 主要施工管理措施 一、质量保证的主要措施 二、安全保证措施 三、季节性施工措施 四、降低成本措施 五、文明施工措施 六、环境保卫措施

第一章 编制说明 一、编制依据: (一)建设单位提供的设计图纸 (二)建设单位提供的招标文件 二、执行标准: (一)《城市道路照明工程施工及验收规程》(CJJ89-20 01) (二)《城市道路照明工程施工及验收规程》(J20-2001)(三)《电气装置安装工程施工及验收规范》(GB50258 -96) (四)《电气装置安装工程施工及验收规范》(GB50259-96) 三、编制范围: 本次标书编制范围为建设单位所提供的设计图纸和招标文件所包含的内容。 四、编制说明: (一)本工程的施工方案是根据该工程的特点,结合我公司的施工能力及技术装备情况,并与有关人员反复讨论、研究而编制的。 (二)人员组织、机具投入及目标制定等是根据我公司的综合能力及实践经验确定的。

第二章工程概况与施工特点 一、工程概况: __路路灯亮化工程,西起__X路,东至__X道,全长约2 950米。道路性质:__X路为____主干路,设计车速50Km/h;标准路段双向6车道,标准路段面:道路总宽50米,其中:中央机动车道22米,两侧绿化分隔带宽4.5米,两侧非机动车道宽5.5米,人行道宽4米,本次设计任务为__X路路灯照明工程(含亮化护管预埋)。 二、工程施工特点: 该工程为路灯安装工程,施工中应重点划好施工顺序安排,控制好轴线尺寸。由于工程工期较短,工程施工中须合理组织安排施工顺序,加快施工进度,缩短施工工期,提高经济效益。

某室外景观亮化工程施工方案

海东市平安区平安门亮化工程施工方案 一、编制依据 1、施工合同 2.主要图集 二、概况 1、主要项目工程量(详见预算表) 2、安装地点特征 为了给平安门提供良好的视角效果,在施工过程中必须加强文明施工措施。 本工程多数工作均在室外,高度较高,施工难度大,施工过程中必须加强安全措施。 3、施工条件 本工程施工现场可从现有公路出入,施工用电由甲方提供电源。建筑材料可从现有道路直接运至施工地点,施工机械、运输工 具和劳动力由施工单位根据工程进度自行调配平衡,来源已保证。 4、.施工重点、难点之对策 施工重点、难点对策 在施工过程中将米取如下措施: A、严格遵守市建委夜间施工作业时间规定,合理安排施工时间,早7: 00至晚19: 00施工。 B教育职工不得敲打钢管尽量减少噪音。

C加强对操作人员的教育,施工时不大声暄哗,物资轻拿轻放,不得从 上往下扔东西,并做好施工中的计划调控。 三、施工组织部署 1.管理组织管理 组织机构 主要职责如下 项目经理、负责对工程的领导、指挥、协调、决策等重大事宜作决策,对工程进度、成本、质量、安全及现场文明施工等负全部责任。 电气工长:负责编制工程施工组织设计,并在施工过程中进行动态管理,完善施工方案,对施工工序进行技术交底,组织技术培训,办理工程变更,及时收集整理工程技术档案,组织材料检验、施工试验,检查监督工序质量,调整工序设计,并及时解决施工中出现的所有技术问题。 安全员:负责施工现场安全防护、文明施工、消防保卫等日常监督检查工作。 质量员:施工质量程序的管理工作,监督检查工程质量,编制、收集、整理工程质量评定资料。 材料员:负责工程材料及施工材料和机械、工具的购置、运输,监督控 制现场各种材料和工具的使用情况等。 班组长:负责安排各班组生产进度,落实施工组织设计实施,工程质量等施工过程中各种施工因素管理。 2、工作质量 管路敷设,线路绝缘测试,照明系统试运行,配电箱安装,灯具安装等各项工程,应及时检查,做好交底,保证工程质量。

道路及场地路灯照明工程施工方案

路灯照明施工方案 编制: 审核: 审批: **************工程项目经理部

目录 一、编制依据和编制说明 0 1、编制依据 0 2、编制说明 0 二、工程概况 (1) 三、施工主要人员组织和配备 (1) 四、施工材料机具准备 (1) 五、主要工序及施工方案 (2) 5.1测量、定灯位 (2) 5.2挖沟 (2) 5.3埋管 (2) 5.4浇注路灯基础 (2) 5.4.1钢筋、预埋件的安装 (3) 5.4.2模板安装 (3) 5.4.3混凝土浇筑 (3) 5.4.4基础回填 (4) 5.5.敷设电缆 (4) 5.6.路灯安装 (5) 5.6.1基础清理 (5) 5.6.2检查灯具 (5) 5.6.3调整预埋件 (5) 5.6.4灯具的接地保护。 (6)

六、确保工程质量的技术措施 (6) 6.1质量保证体系图 (6) 6.2质量目标 (6) 6.3质量保证体系 (7) 6.4冬季施工质量保证措施 (8) 七、确保工程安全生产的技术组织措施 (8) 7.1安全管理目标 (8) 7.2建立安全保证体系 (8) 7.3安全生产管理制度 (9) 7.4施工用电管理 (9) 八、保证工期及文明施工管理措施 (10) 8.1计划工期 (10) 8.2 工期保证措施 (10) 8.3文明施工管理措施 (11)

路灯照明施工方案 一、编制依据和编制说明 1、编制依据 1.1**********工程施工合同; 1.2中国城市建设研究院设计的本工程电气施工图; 1.3本工程现场施工条件勘察; 1.4涉及本工程施工及管理的主要规范包括但不限于以下内容: (1)《民用建筑电气设计规范》JCJ/T16—2008 (2)《建筑照明设计标准》GB50034—2004 (3)《供配电系统设计规范》GB50052—95 (4)《低压配电设计规范》GB50054—95 (5)有关路灯施工质量验收规范。 2、编制说明 本技术方案,在详细阅读及充分理解施工平面图纸,深入现场考察的基础上,目标工期、施工质量控制、项目管理机构及劳动力组织、施工机械设备和周转材料配备、主要分部分项工程的施工方法及技术措施、质量安全、文明施工保证措施等方面进行施工组织设计和部署。

亮化工程施工组织设计完整版

河北省沿海高速公路收费站站名亮化工程2标段(昌黎东、昌黎南收费站) 施 工 方 案 编制单位:秦皇岛巨发建筑装饰工程有限公司 编制日期 2017年9月

第一篇编制说明和依据 1、编制依据 (1)、现行国家和地方电气工程、设备管道等安装规范、规程和标准; (2)、招标方提供的招标文件及相关图纸; (3)、本公司ISO9001质量手册、程序控制文件及作业指导书。 (4)、本公司多年的施工经验和施工管理能力及技术装备。。。。。。。 (5)、工程项目施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件。 2、编制说明 ⑴、本施工组织设计根据工程实际情况及现有施工条件,本着充分利用和发挥本公司现有实力和技术特长,按照可靠性、合理性、可行性的特点为原则进行编制,以指导本工程达到快速、优质、安全、高效的管理目标。 ⑵、本施工组织设计根据施工现场具体情况进行编制。 ⑶、本施工组织设计未详之处,执行国家现行施工及验收规范。 第二篇工程概况 工程建设地点:昌黎东、昌黎南收费站 工程工期:2017年9月2日-2017年9月16日 工程内容及工程量:见工作量清单及施工图纸 第三篇施工部署 1、项目管理机构: 本公司坚持“优质高效,用户至上”的宗旨,用现代化的管理手段,精心组织,科学施工,创优质工程。按建设单位对工程质量的要求,确保该工程施工达到优质工程,我公司将组织该工程的施工指挥机构并以基建队作为该工程的直接组织管理单位,协调各方面的人、财、物,满足本工程的施工需要,抽调施工组织管理能力强,有一定施工经验的技术人员组成项目经理部,负责该工程,落实各种管理制度及岗位责任制,明确分工,协调组织管理。现场临时设施就近租用。 该工程施工组织管理目标:工程质量优良,按期完成,安全施工达优,创文

道路景观亮化工程施工组织设计

道路景观亮化工程施工方案 目录 A、施工组织设计 一、编制依据 二、工程概况 三、施工部署 四、主要分项施工方法 五、文明与安全施工措施 六、工期保证措施 七、冬季、夜间施工措施 八、劳动力安排计划 B、质量保证措施 一、公司质量管理体系概述 二、工程质量保证措施 三、工程重要工序、质量控制点的控制措施 C、维保方案

A、施工组织设计 一、编制依据 1、编制说明: 根据招标文件的总体要求,并依据主要道路景观亮化工程的工程量清单,文件、国家和地方现行亮化验收规的有关规定、及本公司技术力量与技术装备而编制。 2、主要规程、规 3、主要图集 二、工程概况 1、工程介绍: 1.1、本工程位于任丘市区,施工现场在任丘市,本工程是景观亮化工程。 1.2、我单位本次投标围为景观亮化工程,主要工程容包括:亮化设施采购、安装、调试及维护保修等。 2、工程特点:

2.1、本工程为景观亮化工程,具有工程质量要求高,工期紧的特点; 2.2、本工程线路长,城市市道路来往人及车辆较多,具有协调管理难的特点; 3、施工重点、难点对策 3.1、严格遵守任丘建委夜间施工作业时间规定,合理安排施工时间。 3.2、教育职工不得敲打钢管尽量减少噪音。 3.3、加强对操作人员的教育,施工时不大声喧哗,物资料轻拿轻放,不得从上往下扔东西。并做好施工中的计划调控。 3.4、现场不设生活区。 三、施工部署 1、管理组织 1.1、组织机构 1.1.1项目经理:负责整个工程的统筹,包括全同的执行、监督及安排。设计变更的指导、施工的总指挥。各项安全生产和劳动保护的方针、政策、法规及上级有关安全生条例、规程、规则的贯彻实施,组织审批基层单位个

亮化工程技术施工方案

一、施工方案与技术措施 1.1工程简况及说明 1.1.1工程综合说明: 工程名称:*****。 工程建设地点:*****。 工程质量:符合国家现行有关施工质量验收规范标准。 施工安全文明标准化:满足有关规范标准要求。 工期要求:180日历天。 建设地点:安装18W洗墙灯2000米、9W洗墙灯1000米、瓦楞灯45000套、恒流电源2200台、DN32管5000米、DN32镀锌管2000米、YJV-3*35铜芯电缆1000米、YJV-5*6铜芯电缆50000米、YJV-2*4铜芯电缆1000米、YJV-2*2.5铜芯电缆3000米、电力控制柜2台。招标范围:本项目招标文件、答疑文件、澄清文件、施工设计图及工程量清单所示全部内容。 根据项目进度日程安排,与各单位再次确定具体实施时间,并通知各相关责任人;了解场地情况,根据工程内容提醒用户进行准备工作,当工程实施时注意场施工安全,人员的分配等;我公司负责按照合同要求提交货物,送达指定地点交货,并协助用户完成设备清点及验货工作,相关文档由双方签字确认,各自保留备份;准备现场工作必备的工具及可能用到的工具安装介质等。 现场工作 1.灯具配件应齐全,无机械损伤、变形、油漆脱落、灯罩破列等现象。 2.螺口灯头的相线应接在中心触点的端子上,零线接在螺纹的端子上。接线盒接线,先令盒内灯头内应做保险扣。 3.一般灯具安装应符合下列要求: 4.采用钢管作灯具吊杆时,钢管内径一般不小于10mm,管壁厚度≥1.5mm., 5.吊链灯具的灯线不应受外力,灯线宜与吊链编叉在一起,成排灯具的进线方向应一一致, 6.分支与接线处应便于检查。 7.吊灯软线的两端应做保险扣,弯管壁灯必须装有拉攀。 8.日光灯和高压水银灯及其符件应配套使用,安装位置便于检查。 9.固定灯具用的螺钉或螺栓应不少于两个,木台直径在75mm 及 以下时,可用一个螺栓固定,严禁用木榫固定。 10.在吊顶上安装的吸顶灯具不得直接固定在吊顶板上。 11.白炽筒灯可直接安装在装饰板中,矿棉板吊顶安装嵌入式荧光灯应用铅丝吊链、吊杆、管吊固定四角、安装带镇流器的节能筒灯须做加固筋固定在主龙骨上,再将灯具固定在加固筋上。如采用木质加固,应刷防火漆。

某室外景观亮化工程施工方案[详细]

一、编制依据 1、施工合同 5.主要图集

二、概况

2.3街道办事处概况表 3.主要项目工程量表2—3 主要工程量一览表

4.安装地点特征 4.1安装地点相互距离较远,并且各办公楼正在使用. 4.2为了给办公楼提供良好的办公环境,在施工过程中必须加强文明施工措施. 4.3本工程多数工作均在建筑外墙上,楼层高,施工难度大,施工过程中必须加强安全措施. 5、施工条件 5.1本工程施工现场可从现有公路出入,施工用水用电由甲方提供水源及电源. 5.2建筑材料可从现有道路直接运至施工地点,施工机械、运输工具和劳动力由施工单位根据工程进度自行调配平衡,来源已保证. 5.3图纸已会审,设计已进行交底. 6.施工重点、难点之对策 6.1施工重点、难点对策 为保证现有办公楼的正常使用,在施工过程中将采取如下措施: 6.1.1土方开挖前,先弄清原有建筑物地下管线埋藏情况,挖出的管线必须请甲方 确认并加以保护,以防人为破坏. 6.1.2为给办公楼提供良好办公环境,在施工过程中将采取如下措施: 6.1.3街道办事处和建委办公楼窗台上的灯具和管线安装尽量安排在周六日,避免电锤造成的噪音影响办公环境. 6.1.4严格遵守市建委夜间施工作业时间规定,合理安排施工时间,早7:00至晚22:00施工. 6.1.5教育职工不得敲打钢管尽量减少噪音. 6.1.6加强对操作人员的教育,施工时不大声暄哗,物资轻拿轻放,不得从上往下扔东西,并做好施工中的计划调控. 6.1.7现场不设生活区,每天安排班车接送. 三、施工组织部署 1.管理组织管理 1.1组织机构

1.2主要职责如下 1.1.1项目经理、负责对工程的领导、指挥、协调、决策等重大事宜作决策,对工程进度、成本、质量、安全及现场文明施工等负全部责任. 1.1.2电气工长:负责编制工程施工组织设计,并在施工过程中进行动态管理,完善施工方案,对施工工序进行技术交底,组织技术培训,办理工程变更,及时收集整理工程技术档案,组织材料检验、施工试验,检查监督工序质量,调整工序设计,并及时解决施工中出现的所有技术问题. 1.1.3安全员:负责施工现场安全防护、文明施工、消防保卫等日常监督检查工作. 1.1.4质量员:施工质量程序的管理工作,监督检查工程质量,编制、收集、整理工程质量评定资料. 1.1.5材料员:负责工程材料及施工材料和机械、工具的购置、运输,监督控制现场各种材料和工具的使用情况等. 1.1.6班组长:负责安排各班组生产进度,落实施工组织设计实施,工程质量等施工过程中各种施工因素管理. 3.质量保证体系及分工 3.1质量保证体系见下图框图

道路照明工程施工方案

道路照明工程施工方案 一、线路敷设与接地 1、线路敷设施工 ⑴现场勘测:明确电缆沟的施工范围,有无障碍物等,经放样后,划上线,设置施工标志和交通安全标志,如有与设计图纸相差较大的情况应即时向监理及工程师反映. ⑵电缆沟与灯杆基础窝土石方的开挖:使用锹、镐、锄等工具,按照指定位置和图纸给定尺寸挖掘,挖出的土石方应堆放在规定地方。缆沟深度不小于0.7米,其他相关尺寸也符合设计要求。注意:挖掘过程中应注意防止损坏城市地下管网等,发现异常情况及应及时汇报。 ⑶电缆沟底层平整及铺设电缆保护管(PVC管或钢管):将电缆沟底部平整,底部不现泥和大石块,再对沟底松散处进行密实。然后按要求将电缆保护管(PVC管或钢管)铺在电缆沟底,并保持平顺,然后浇筑C15混凝土保护层。 2、接地镀锌角钢敷设和焊接: ①先将镀锌角钢连续放入电缆沟底部的一侧,注意交接处应留5cm余量作焊接用; ②有交接的地方都进行焊接,焊接处必须有5cm以上的交接,每处焊接必须是满焊。 ③对焊接处刷防锈漆。

⑸接地跨焊接:在每根灯杆基础旁,将已制作好的接地跨与-40*4镀锌扁钢进行焊接。 ⑹接地极施工:如设计图上有接地极的地方,将已制作好的镀锌扁钢接地极沿沟方向、间隔5m打入沟底部,按技术要求将接地极与镀锌扁钢焊接(焊接时须另加拐型连接体),连为一体,深度不小于0.6米,其测试接地电阻值,值为≤4Ω,若达不到要求必须增加接地极数直到满足要求为止。 ⑺敷设电缆:将电缆盘放在放线架上,与接地极相隔10cm,转弯处其弯曲半径应大余电缆外径的30倍,直埋沟内不能留接头,到灯杆配电板应留余量大于50cm,电缆端部要即时包封,电缆头穿入基础进线孔内,用线缆空孔器引至法兰盘底孔穿出。 ⑻回填:按设计要求回填电缆沟。 3、敷设电缆应符合下列要求 1) 电缆型号应符合设计要求,排列整齐,无机械损伤,标志牌齐全、正确、清晰; 2) 电缆的固定、间距、弯曲半径应符合规定; 3) 电缆接头良好,绝缘应符合规定; 4) 电缆沟应符合要求,沟内无杂物; 5) 保护管的连接、防腐应符合规定; 二、灯杆基础、灯杆安装、灯具安装调试施工方案 灯杆基础、灯杆安装、灯具安装调试安装包括基础、立杆、装灯、接线等施工程序,可连续进行也可根据总体布局和工期、场地等情况