文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2018高压电工作业最新国家总局题库

2018高压电工作业最新国家总局题库

2018高压电工作业最新国家总局题库
2018高压电工作业最新国家总局题库

2018高压电工作业最新国家总局题库

说明:此题库是能源局高压电工进网作业许可证和安监局高压电工证合并后的最新题库,适用于全国使用国家总局题库的初训考生(目前全国要求用的都是国家题库)。

一、判断题:

1.新装电容器组投运前,应检查放电电阻的阻值和容量是否符合规程要求。(√)

2.六氟化硫(SF6)气体化学性能稳定,所以与水或其他杂质成分混合后,在电弧的作用下也不会产生有腐蚀性的低氟化合物。(×)

3.高压电容器的瓷套管发生严重放电、闪络时,只要加强监视,不需要将电容器立即退出运行。(×)

4.电路中负荷为电感性负载时,恢复电压不等于电源电压,不利于电弧熄灭。(√)

5.在巡视检查时,真空断路器的真空灭弧室应无异常,屏蔽筒无氧化痕迹(√)

6.投入运行的断路器已有运行编号后,一般可不再标注断路器名称。(×)

7.高压熔断器在110kV及以上供电网中被广泛应用。(×)

8.弹簧储能操作机构的加热器只在断路器检修时使用。(×)

9.真空断路器是利用空气作绝缘介质和灭弧介质的断路器。(×)

10.新安装或大修后的断路器,投入运行前必须验收合格才能施加运行电压。(√)

11.时间继电器的延时动合接点是指继电器通足够大的电时瞬时闭合的接点。(×)

12.高压电动机发生单相接地故障后,必须将其切除。(×)

13.高压电动机的供电网络一般是中性点非直接接地系统。(√)

14.三相一次或二次重合闸属于110k及以下线路保护测控装置在测控方面的主要功能。(×)

15.在靠近线路末端附近发生短路故障时,电流速断保护仍然能正确反映。(×)

16.继电保护的可靠性是指发生了属于它该动作的故障,它能可靠动作;而在不该动作时,它能可靠不动。(√)

17. 电能质量降低到不能允许的程度,不属于电力系统的事故。(×)

18.继电器是一种在其输入物理量(电气量或非电气量)达到规定值时,其电气输出电路被接通的自动装置。(×)

19.中小容量的高压电容器组普遍采用电流速断保护或延时电流速断保护作为相间短路保护。(√)

20.当电压互感器二次断线时,备自投装置不应动作。(√)

21.断电灭火紧急切断低压导线时应三相同时剪断。(×)

22.当人体电阻一定时,作用于人体的电压越高,则流过人体的电流越大,其危险性也越大(√)

23.辅助安全用具是指那些主要用来进一步加强基本安全用具绝缘强度的工具。(√)

24. 所谓绝缘防护,是指绝缘材料把带电体封闭起来,借以隔离带电

体或不同电位的导体,使电气设备及线路能正常工作,防止人身触电。(√)

25.电工刀可用于带电作业。(×)

26.我国采用的颜色标志的含义基本上与国际安全色标相同。(√)

27.对带电设备应使用不导电的灭火剂灭火。(√)

28.由于导线截面和设备选择不合理,引起发热并超过设备的长期允许温度而过热会引起电气火灾。(√)

29.电流持续时间越长,电流对人体的危害越严重。(√)

30.使用绝缘棒,可以不用戴绝缘手套、穿绝缘鞋。(×)

31. S11-160/10表示三相油浸自冷式,双绕组无励磁调压,额定容量160kVA,低压侧绕组额定电压为10kV的电力变压器。(×)

32.变压器额定容量的大小与电压等级也是密切相关的,电压低的容量较大,电压高的容量较

小。(×)

33.变压器一、二次侧感应电势之比等于一、二次侧绕组匝数之比。(√)

34.油箱是油浸式变压器的外壳,变压器的器身置于油箱内,箱内灌满变压器油。(√)

35.为了便于监视运行中变压器各部件的温度,规定以上层油温为允许温度。(√)

36.变压器的允许温度主要决定于绕组的绝缘材料。(√)

37.额定电压是指变压器线电压(有效值),它应与所连接的输变电线路电压相符合。(√)

38.电力电缆铠装和护套是用来保护电缆防止外力损坏的。(√)

39、电力电缆中,是将线芯与大地以及不同相的线芯间在电气上彼此隔离(√)

40.杆塔按使用的材料可分为钢筋混凝土杆和金属杆塔。(√)

41.架空导线多采用钢芯铝绞线,其钢芯的主要作用是提高机械强度。(√)

42、架空线路中的耐张杆塔用于限制线路发生断线、倒杆事故时波及范围。(√)

43、钢筋混凝土杆使用最多的是锥形杆,其锥度一般为1/75。(√)

44.单母线分段接线在母线故障或检修时,配电所将全所停电。(×)

45、在中性点不接地的电力系统中,当发生单相完全接地时,非故障相对地电位升高为线电压,容易引起绝缘损坏,从而引起两相或三相短路,造成事故。(√)

46.电力系统中的各级电压线路及其联系的各级变、配电所,这一部分叫做电力网,或称电网(√)

47.利用江河所蕴藏的水力资源来发电,这种电厂称为水力发电厂。(√)

48、以煤、石油、天然气等作为燃料,燃料燃烧时的化学能转换为热能,然后借助汽轮机等热力机械将热能变为机械能,并由汽轮机带动发电机将机械能变为电能,这种发电厂称火力发电厂。(√)

49.电能质量包括电流、频率和波形的质量。(×)

50.如果将电流表并联在线路中测量,这电流表有可能会因过载而烧坏。(√)

51.某一段时间内负载消耗的电能可以用电度表来测量。(√)

52.直流电压表的“+”端接电路的高电位点,“-”端接电路的低电位点。(√)

53.绝缘电阻可以用接地电阻测量仪来测量。(×)

54.电路中,导体对电流呈现的阻碍作用称为电阻,用参数R表示。(√)

55.在电路中,将两个及以上的电阻的一端全部连接在一点上,而另一端全部连接在另一点上,这样的连接称为电阻的并联。(√)

56、三相交流对称电路中,如采用星形接线时,线电压等于相电压。(×)

57.在电阻并联的电路中,电路总电阻等于各并联电阻之和。(×)

58.在过电压作用过去后,阀型避雷器中流过雷电流。(×)

59.消雷器是利用金属状电极的尖端放电原理,使雷云电荷被中和,从而发生雷击现象。(√)

60.金属氧化物避雷器的特点包括动作迅速、无续流、残压低、通流量大等。(√)

61.避雷器与被保护设备串联连接。(×)

62.接地线安装时,接地线直接缠绕在须接地的设备上即可。(×)

63.在二次接线回路上工作,无需将高压设备停电时应使用第一种工作票。(×)

64.当带电体有接地故障时,离故障点越远,跨步电压电击的危险性越大。(×)

65.操作票填写时,被操作的开关设备要填写双重名称,即设备的名称和编号。(√)

66.一切调度命令是以值班调度员发布命令时开始,至受令人执行完成后报值班调度员后才算全部完成。(√)

67.电缆及电容接地前应逐相充分放电。(√)

68.验电时,不能将一相无电作为三相无电的依据。(√)

69.在发生严重威胁设备及人身安全的紧急情况下,可不填写工作票及操作票,值班人员立即

断开有关的电源。(√)

70.手车式开关柜的断路器,手车在接地开关合闸位置时可自由移动。(×)

71.采用环形网供电所使用的高压开关柜一般习惯上称为环网柜。(√)

72.保护电压互感器的高压熔断器额定电流一般小于或等于1A。(√)

73、真空灭弧室中的动、静触头断开过程中,主要依靠触头产生的金属蒸汽使触头间产生电弧。(√)

74.电路中负荷为电阻性负载时,恢复电压等于电源电压,不利于电弧熄灭。(×)

75.触头断开后,触头之间如果电弧已熄灭,则电路实际上没有被切断。(×)

76.电容器金属外壳应有明显的接地标志。(√)

77.电容器正常运行时,可在1.3倍额定电流下长期运行。(√)

78.对断路器的运行维护中,新设备投入运行后,应相对缩短巡视周

期。(√)

79.隔离开关电动操作机构的操作功率较大。(√)

80.高压电动机不采用纵差动保护。(×)

81.高压电动机发生单相接地故障后,必须将其切除。(×)

82.电力系统频率自动调节属于自动调节装置。(√)

83、热备用是备用电源自动投入的方式之一。(×)

84.自动操作装置的作用是提高电力系统的供电可靠性和保证安全运行。(√)

85.在电缆牌和安装接线图上,只要注明电缆编号即可。(×)

86.电力线路电流速断保护是按躲过本线路末端最大短路电流来整定。(√)

87.在靠近线路末端附近发生短路故障时,过电流保护能正确反映。(√)

88.过负荷、频率降低、单相断线均属于电气设备故障。(×)

89.防止人身触电的技术措施有保护接地和保护接零、采用安全电压、装设剩余电流保护器等。(√)

90.辅助安全用具的绝缘强度比较低,不能承受高压带电设备或线路的工作电压,只能加强基本安全用具的绝缘作用。(√)

91.发生两相触电危害比单相触电更严重。(√)

92.室内电气装置或设备发生火灾时应尽快拉掉开关切断电源,并及时正确选用灭火器进行扑救。(√)

93.作为一名电气工作人员,对发现任何人员有违反《电业安全工作

规程》,应立即制止。(√)

94.接触电压触电是由于电气设备绝缘损害发生漏电,造成设备金属外壳带电并与地之间出现对地电压引起的触电。(√)

95.只有在完全切断电源后才可用水灭火。(√)

96.接地线用绿/黄双色表示。(√)

97.为确保安全,户外变电装置的围墙高度一般应不低于3米。(×)

98.电气设备发生火灾时,严禁使用能导电的灭火剂进行带电灭火。(√)

99.使用绝缘棒,可以不用戴绝缘手套、穿绝缘鞋。(×)

100.按照国家标准,铭牌上除标有变压器名称、型号、产品代号、标准代号、制造厂名、出厂序号、制造年月以外,还需标出变压器的技术参数数据。(√)

101.瓷套管是否清洁,有无缺损、裂纹和放电现象,声音是否正常,是电流互感器巡视检查项目之一。(√)

102.运行中的电压互感器出现漏油严重,油标管中看不见油面,应立即退出运行。(√)

103.运行中的电压互感器出现瓷套管破裂、严重放电,可继续运行。(×)

104.一般情况下是在变压器高压绕组上抽出适当的分接,进行调压。(√)

105.变压器油本身绝缘强度比空气小,所以油箱内充满油后,可降低变压器的绝缘强度(×) 106.变压器是根据电磁感应原理工作的。(√)

107.单线制的零线截面,应与相线截面相同。(√)

108.针式绝缘子主要用于直线杆塔或角度较小的转角杆塔上,也有在耐张杆塔上用以固定导线跳线。(√)

109.杆塔基础是将杆塔固定于地下,以保证杆塔不发生倾斜或倒塌。(√)

110.各种类型的绝缘导线,其容许工作温度为65℃。(√)

111.导线允许载流量取决于其容许工作温度。(√)

112.架空导线多采用钢芯铝绞线,其钢芯的主要作用是提高机械强度。(√)

113.对调压要求高的情况,可选用有载调压变压器,使变压器的电压分接头在带负荷情况下实时调整,以保证电压稳定。(√)

114.电能的生产、输送、分配以及转换为其他形态能量的过程,是分时进行的。(×)

115.按变电所在电力系统中的位置、作用及其特点划分,变电所的主要类型有枢纽变电所、区域变电所、地区变电所、配电变电所、用户变电所、地下变电所和无人值班变电所等。(√)

116.良好的摇表,在摇表两连接线(L\E)短接时,摇动手柄,指针应在0处。(√)

117.接地电阻测量仪主要由手摇发电机、电流互感器、电位器以及检流计组成。(√)

118.当导体的长度相同时,同种材料导体的横截面积越大,导体的电

阻越小。(√)

119.交流电流的有效值和最大值之间的关系为:I=Im/根号2.(√) 120.导体电阻的大小与导体的长度成反比,与横截面积成正比,并与材料的性质有关。(×)

121.线圈自身电流变化在线圈中产生的感应电动势称为自感电动势。(√)

122.一般地,电力系统的运行电压在正常情况下不允许超过最高工作电压。(√)

123.避雷带是沿建筑物易受雷击的部位(如屋脊、屋檐、屋角等处)装设的带形导体。(√) 124.35~110KV架空线路,如未沿全线架设避雷线,则应在变电所1~2KM进线段架设避雷线。(√)

125.高压阀型避雷器或低压阀型避雷器都由火花间隙和阀电阻片组成,装在密封的瓷套管内(√)

126.工作许可人(运行值班负责人)应负责审查工作票所列安全措施是否正确完善,是否符合现场条件,并负责落实施工现场的安全措施。(√)

127.停电检修的设备,各侧电源的断路器和隔离开关的操作电源也需断开。(√)

128.只有在同一停电系统的所有工作结束,工作票全部终结收回,拆除所有接地线、临时遮拦和标示牌,恢复常设遮拦并得到运行值班调度人员许可命令,方可合闸送电。(√)

129.填写操作票时,被操作的开关设备要填写双重名称,即设备的名称和编号。(√)

130.高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内。(√) 131.倒闸操作每一项操作结束后,操作人应认真检查被操作的设备状态,被操作的设备状态应与操作项目的要求相符合,并处于良好状态。(√)

132.高压电容器组断电后,若需再次合闸,应在其断电3分钟后进行。(√)

133.环网柜的高压母线截面积,应根据本变电所负荷电流和穿越电流之和进行选择。(√) 134.在开关电器中,按吹动电弧的气体流动方向不同,吹动电弧的方法可分为纵向吹动(纵吹)和横向吹动(横吹)两种。(√) 135.高压电容器外壳有异形膨胀时,一般不需要将电容器立即退出运行。(×)

136.在开关电器中,利用温度较低的气体吹动电弧是加速电弧熄灭的方法之一。(√)

137.高压熔断器在电路通过负荷电流或短路电流时熔断。(√) 138.负荷开关具有灭弧装置,可切断短路电流。(×)

139.继电保护装置的任务之一是当电力系统中某电气元件发生故障时,保护装置能自动、迅速、有选择地将故障元件从电力系统中切除。(√)

140.变电所中,断路器控制所使用的电源称为操作电源。(√)

141.在中性点非直接接地的电力系统中广泛采用两相不完全星形接

线方式来实现相间短路保护。(√)

142.以电气回路为基础,将继电器和各元件的线圈、触点按保护动作顺序,自左而右、自上而下绘制的接线图,称为安装图。(×) 143.变压器异常运行状态主要包括:保护范围外部短路引起的过电流,电动机自起动等原因所引起的过负荷、油浸变压器油箱漏油造成油面降低、轻微匝间短路等。(×)

144.对差动保护来说,变压器两侧的差动CT均应接成星型。(×) 145.过电流保护是变压器内部故障的后备保护。(√)

146.电力线路过电流保护的动作电流按躲过线路末端最大短路电流定。(×)

147.信号继电器必须自保持。(√)

148.电流通过人体,对人的危害程度与通过人体的途径有密切关系。(√)

149.剩余电流保护器只是在基本防护失效后而发挥补充防护的作用。(√)

150.当梯子的高度大于6m时,要上、中、下三端绑扎。(√)

151.绝缘棒应存放在特制的架子上或垂直悬挂在专用挂架上,以防止弯曲。(√)

152.当人需要接触漏电设备时,为防止接触电压触电,应戴上绝缘手套,穿上绝缘鞋。(√) 153.人体触电方式有直接接触触电、间接接触触电。(√)

154.电流持续时间越长,电流对人体的危害越严重。(√)

155.人体直接碰到带电导体造成的触电称为直接接触触电。(√) 156.接地体是埋在地下与土壤直接接触的金属导体。(√)

157、变压器一、二次侧绕组因匝数不同将导致一、二次侧绕组的电压高低不等,匝数多的一边电压低,匝数少的一边电压高,这就是变压器能够改变电压的道理。(×)

158.电压互感器的容量是指其二次绕组允许接入的负载功率(以VA 值表示),分额定容量和最大容量。(√)

159.当变压器过负载时,发出很高且沉重的嗡嗡声(√)

160.当启动变压器所带的大容量动力设备时,负载电流变大,会使变压器声音加大。(√) 161.为了便于监视运行中变压器各部件的温度,规定以上层油温为允许温度。(√)

162.更换成组的电压互感器时,还应对并列运行的电压互感器检查其连接组别,并核对相位。(√)

163.线路金具是指连接和组合线路上各类装置,以传递机械、电气负荷以及起到某种防护作用的金属附件。(√)

164.横担定位在电杆上部,用来支持绝缘子和导线等,并使导线间满足规定的距离。(√) 165.钢绞线常用作架空地线、接地引下线及杆塔的拉线。(√) 166.电源中性点经消弧线圈接地方式,其目的是减小接地电流。(√) 167.短路的常见原因之一是设备长期运行,绝缘自然老化。(√)

168.当电路发生短路或严重过负荷时,熔断器能自动切断故障电路,从而使电器设备得到保护(√)

169.电网谐波的产生,主要在于电力系统中存在各种线性元件。(×) 170.摇表多采用手摇交流发电机作为电源。(×)

171.用数字万用表测量直流电压时,极性接反会损坏数字万用表。(×) 172.在磁体内部,磁力线

的方向是有N极到达S极。(×)

173.相线与中性线(或零线)的电压称为线电压。(×)

174.避雷针在地面的保护半径是1.5倍避雷针总高度。(√)

175.避雷器与被保护设备并联连接。(√)

176.屋顶上单支避雷针的保护范围可按45°保护角确定。(×)

177.电气设备冷备用状态指设备的开关在打开位置,刀闸在合闸位置,要合上开关后才能投入运行。(×)

178.操作中如发生疑问,可按正确的步骤进行操作,然后把操作票改正过来。(×)

179.凡是在高压电气设备上进行检修、试验、清扫、检查等工作时,需要全部停电或部分停电者,需要填写第一种工作票。(√)

180.验电前后应在有电的设备上或线路上进行试验,以检验所使用的验电器是否良好。(√) 181.带负荷拉合隔离开关时,会产生强烈的电弧,将人严重灼伤。(√) 182.接地线必须是三相短路接地线,不得采用三相分别接地或单相接地。(√)

183.装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连

接可靠。(√)

184.工作许可人不得签发工作票。(√)

185.高分断能力高压熔断器具有开断短路电流能力强的特点。(√) 186.高压开关柜防带负荷拉、合隔离开关的闭锁功能不属于“五防”联锁功能。(×)

187.组合式(美式)箱变因变压器与箱变外壳为一个整体,所以调整变压器容量(增容或减容)比较困难。(√)

188.对电力系统进行无功补偿可以提高功率因素。(√)

189.触头间介质击穿电压的大小与电源电压无关。(√)

190.正常情况下,当系统电压偏低时,也可投入高压电容器组。(√) 191.高压熔断器在110KV及以上供电系统中被广泛采用。(×) 192.弹簧储能操动机构的合闸弹簧可采用电动机或人力使合闸弹簧储能。(√)

193.负荷开关可切断正常负荷电流和过负荷电流。(×)

194.高压电动机的供电网络一般是中性点非直接接地系统。(√) 195.电流继电器的返回电流除以动作电流,叫做电流继电器的返回系数。(√)

196.供电电压过低是高压电动机最严重的故障。(×)

197.对接线方式较简单的小容量变电所,操作电源常常采用蓄电池。(×)

198.继电保护只需要可靠性,不需要灵敏性。(×)

199.展开图中体现交流电压回路。(√)

200.频率自动调节装置可以提高电力系统的供电可靠性。(×)(提高电能质量)

201.当人体同时接触带电设备或线路中的两相导体时,电流从一相导体经人体流入另一相导体,构成闭合回路的电击事故称为两相电击。(√)

202.在特别潮湿场所或工作地点狭窄、行动不便场所(金属容器内)应采用12V、6V安全电压。(√)

203.扑灭火灾时,灭火人员应站在下风侧进行灭火。(×)

204.人体距10kv带电设备的安全距离,应该大于等于0.7m。(√) 205.当人体距离高压电太近以及遭遇雷击、电容器放电等情况下,都可以导致触电。(√)

206.变配电设备应有完善的屏护装置。安装在室外地上的变压器,以及安装在车间或公共场所的变配电装置,均需装设遮拦作为屏护。(√) 207.电流互感器运行前检查外壳及二次侧应接地正确、良好,接地线连接应坚固可靠。(√)

208.额定电压是指变压器线电压(有效值),它应与所连接的输变电线路电压相符合。(√)

209.对于现在的全密封变压器,一般不再设储油柜,只是在油箱盖上装油位管,以监视油位。(√) 210.在变压器内部发生故障(如绝缘击穿、相间短路、匝间短路、铁芯事故等)产生气体时,接通信号或跳闸回路,进行报警或跳闸,以保护变压器。(√)

211.互感器是一种特殊的变压器。(√)

212.架空线路杆塔的横担上下倾斜、左右偏差不应大于横担长度的2%。(√)

213.高压配电线路的电压一般为10kv、20kv。(×)

214.跨越道路的水平拉线,对路面中心的垂直距离,不应小于4m。(×)(6m)

215.绝缘子是用来固定导线,并使导线与杆塔之间保持绝缘的。(√) 216.装设双台变压器的用电区变电所或小型用户变电所,一般负荷较重要或者负荷变化较大,需经常带负荷投切,所以变压器高低压侧开关都采用断路器(低压侧装设低压断路器,即自动空气开关)。(√) 217.在降压变电所内,为了限制中压和低压配电装置中的短路电流,可采用变压器低压侧分列运行方式。(√)

218.电力系统正常运行时,各相之间是导通的。(×)

219.大型电力系统有强大的调频和调压能力,有较大的抵御谐波的能力,可以提供质量更高的电能。(√)

220.为了保证电压质量合乎标准,往往需要装设必要的有功补偿装置和采取一定的调压措施。(×)(无功补偿)

221.视在功率S常用来表征设备的额定容量,并标在铭牌上。(√) 222.线圈匝数越多,线圈电感越大。(√)

223.为防止直接雷击电力设备,一般多采用避雷针和避雷线。(√) 224.避雷针及其接地装置不能装设在人、畜经常通行的地方。(√) 225.工作过程中,工作负责人和工作许可人任何一方不得擅自变更安

全措施。(√)

226.“在此工作”标示牌挂在已停电的断路器和隔离开关上的操作把手上,防止运行人员误合断路器和隔离开关。(×)

227.在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁及对面运行设备间隔的遮拦上和禁止通行的过道遮拦上悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。(√)

228.接地线的接地点与检修设备之间不得连有断路器、隔离开关或熔断器。(√)

229.当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备三相短路并接地。(√)

230.检修人员未看到工作地点悬挂接地线,工作许可人(值班员)也未以手触试停电设备、检修人员应进行质问并有权拒绝工作。(√) 231.雨天室外倒闸操作应按规定使用带有防雨罩的绝缘棒。(√) 232.对运行中断路器一般要求,断路器金属外壳应有明显的接地标志。(√)

233.在巡视检查时,六氟化硫(SF6)断路器的引线连接部位应无过热现象,引线弛度适中(√) 234.隔离开关分闸时,三相动触头应在同一平面。( √)

235.交流高压真空接触器使用手力操动机构合闸。(×)

236.隔离开关电动操动机构的操作功率较大。(√)

237.为适应各种电压等级的要求,在电容器内部电容元件可接成串联或并联。(√)

238.中间继电器用于增加触点数量和触点容量,具有动合接点和动断接点。(√)

239.瓦斯保护的主要元件为气体继电器,将它安装在变压器油箱和油枕之间的联接管道中,并要注意使气体继电器上的箭头指向油枕的一侧。(√)

240.能使继电器动合接点由断开状态到闭合状态的最小电流称为动作电流。(√)

241.变压器正常运行时,理想状态是希望流入差动回路的差流为零。(√)

242.轻瓦斯动作后必须有自保持回路。(√)

243.移动电气设备的电源线单相用三芯电缆,三相用四芯电缆。(√) 245.接触电压是指人站在

带电外壳旁(水平方向0.8m处),人手触及带电外壳时,其手、脚之间承受的电位差。(√)

246.电气火灾断电操作时应戴绝缘手套、穿绝缘鞋,并使用相应电压等级的绝缘工具。(√) 247.临时遮拦设置在可能发生人体接近带电体的巡视通道和检修设备的周围。(√)

248.变压器运行巡视应检查变压器上层油温,正常时一般应在95°以下,对强迫油循环水冷或风冷的变压器为85。(×)

249.当变压器的温度达到稳定时的温升时称为稳定温升。(√) 250.接线组别相同而并列,会在变压器相连的低压侧之间产生电压差,形成环流,严重时导致烧坏变压器。(×)

251.干式变压器在结构上可分为以固体绝缘包封绕组和不包封绕组。(√)

252.电压互感器二次回路允许有多个接地点。(×)

253.铝及钢芯铝绞线在事故情况下运行的温度不得超过70℃。(×) 254.电力线路的作用是输送和分配电能。(√)

255.对于没有总降压变电所和高压配电所的用电区变电所或小型用户降压变电所,在变压器256.高压侧必须配置足够的高压开关设备以便对变压器控制和保护。(√)

257.电力系统中性点接地是属于保护接地,它是保证电力系统安全可靠运行的重要条件。(×) 258.在降压变电所内,变压器是将高电压改变为低电压的电气设备。(√)

259.变、配电所中用来承担输送和分配电能任务的电路,称为一次电路或电气主接线。(√) 260.万用表测量电压时是通过改变并联并附加电阻的阻值来改变测量不同电压的量程。(×)(串联的附加电阻)

261、磁场中某点的磁感应强度B与磁导率u的比值,称为该点的磁场强度H。(√)

262.导体在磁场中做切割磁力线运动时,导体内就会产生感应电动势(√)

263.导体在磁场中做切割磁力线运动时,导体内就会产生感应电

流(×)

264.在电路中,电能的常用单位是KW/h,并且1KW/h 的电能俗称1度电。(√)

265.避雷针通常采用镀锌圆钢或镀锌钢管制成,一般采用圆钢,上部制成针尖形状。(√)

267.为降低线路跳闸率,可在大跨越地带杆塔增加绝缘子串数目。(√)

268.35kV及以下电力线路一般不沿全线装设避雷线。(√)

269.配电所运行管理条例中规定两票制度必须严格执行,其所指的两票是倒闸操作票和交接班当值票。(×)(工作票和操作票)

270.在变配电所内工作时,工作许可人会同工作负责人到现场检查所做的安全措施是否完备、可靠,并检验、证明、检修设备确无电压。(√)

271.倒闸操作先在一次系统模拟图上模拟操作,模拟操作完毕后,应检查操作票上所列项目的操作是否正确。(√)

272.用高压验电器是应戴绝缘手套,并使用被测设备相应电压等级的验电器。(√)

273.将检修设备停电,必须把各方面的电源完全断开。(√)

274.RN2型高压熔断器在运行中一般可通过观察熔丝熔断指示器是否弹出,判断熔丝是否熔断。(×)

275.高压熔断器的熔丝(熔体)一般采用铜、银、康铜等合金材料制成。(√)

276.高压熔断器型号中用N代表户外型熔断器。( ×)

277.如果电缆沟等低洼处积聚的六氟化硫(SF6)气体多了会引起工作人员窒息事故。(√)

278.断路器在合闸过程中,若继电保护装置不动作,自由脱扣机构也应可靠动作。(×)

279.一般情况下断路器真空灭弧室的灭弧能力比真空接触器用真空灭弧室的灭弧能力强。(√)

280.高压侧接地保护不是站用变保护测控装置在保护方面的一项功能。(×)

281.对于高压电力线路,限时电流速断保护的动作时间一般取1s。(×)

282.远方对装置进行信号复归属于110kV及以下线路保护测控装置在信息方面的主要功能(√)

283.安全色标中“黑色”表示强制执行。(×)

284.将电气设备的外露可导电部分(如电气设备金属外壳、配电装置的金属架构等)等通过接地装置与大地相连称为保护接地。(√) 285.工作票是准许在电气设备上工作的书面命令,是执行保证安全技术措施的书面依据,一般有三种格式。(×)

286.国家规定要求:从事电气作业的电工,必须接受国家规定的机构培训、经考核合格者方可持证上岗。(√)

287.运行中的电压互感器内部有放电声及其他噪声,线圈与外壳之间或引线与外壳之间有火花放电现象,应立即退出运行。(√) 288.充油电流互感器外观应清洁,油量充足,无渗漏油现象。(√)

289.变压器的额定电流大小等于绕组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应的相系数(单相为1,三相为√3)。(√)

290.新装电缆线路,须经过验收检查合格,并办理验收手续方可投入运行。(√)

291.空气是架空电力线路导线之间及导线对地的自然绝缘介质。(√)

292.我国10kv,6kv电网,为提高供电的可靠性,一般采用中性点直接接地的运行方式。(×) 293.在供电要求中,对一类负荷中的特别重要负荷,除由两个独立电源供电外,还应增设应294急电源并可以将其他负荷接入应急供电系统。(×)

295.短路电流通过导体时,会使导体大量发热,温度急剧升高,从而破坏设备绝缘。(√)

296.低压照明用户供电电压允许偏差为额定电压的+10%~-10%。(×)

297.10kv及以下三相供电的,电压允许偏差为额定电压的±10%。(×) 298.电流表的量程应等于被测电路中实际电流的数值。(×)

299.磁力线是描述磁场结构的一种曲线,磁力线的疏密程度,反应磁场中各点磁场的强弱。(√) 300.通过与磁场方向平行的某一面积上的磁力线总线,称为通过该面积的磁通。(×)

301.绝缘鞋要放在柜子内,并与其它工具分开放置。(√)

302.工作负责人、专责监护人应必须始终在工作现场,对工作班人员进行监护,及时纠正违反安全的行为。(√)

303.如果高压电容器刚断电即又合闸,有可能使熔断器熔断或断路器跳闸。(√)

304. RN1系列熔断器是限流式有填料高压熔断器。(√)

305.高压断路器在高压电路中起控制作用,是高压电路中的重要设备之一。(√)

306.不论什么型号,只要真空断路器的额定电流相同,额定开断电流也相同。(×)

307.对断路器的运行维护中,雷雨季节雷电活动后应进行特殊巡视检查。(√)

308.对于中、小容量变压器,可以装设单独的电流速断保护,作为变压器相间短路故障的主保护。(√)

309.对于二次回路的标号,按线的性质、用途进行编号叫相对编号法。(×)

310.变压器的故障可分为油箱内和油箱外两种。(√)

311.安装接线图是以屏面布置图为基础,以原理图为依据而绘制成的接线图,是一种指导屏柜上配线工作的图纸。(√)

312.零序保护能反映中性点直接接地变压器内部的各种接地故障。(×)

313.配电装置长度超过6m时,屏后应有两个通向本室或其他房间的出口,其距离不宜大于20m。(×)(通向外面出口)

314.电流流过人体的路径,从左脚至右脚这一电流路径,危险性小,但人体可能因痉挛而摔倒,导致电流通过全身或发生二次事故而产生严重后果。(√)

315.绝缘安全用具分为基本安全用具及辅助安全用具。(√)

316.在抢救触电者脱离电源时,未采取任何绝缘措施,救护人员不得直接触及触电者的皮肤或潮湿衣服。(√)

317.电伤是指触电时电流的热效应、化学效应及电刺激引起的生物效应对人体外表造成的伤害。(√)

318. 人体过分接近带电体,其间距小于放电距离时,会直接产生强烈的电弧对人体放电,造成触电伤亡。(√)

319.在变压器闭合的铁芯上,绕有两个互相绝缘的绕组,其中,接入电源的一侧叫二次侧绕组,输出电能的一侧为一次侧绕组。(×) 320.双绕组变压器的额定容量即为绕组的额定容量。(√) 321、电流互感器分为测量用电流互感器和保护用电流互感器。(√) 322.电流互感器不得与电压互感器二次侧互相连接,以免造成电流互感器近似开路,出现高电压的危险。(√)

323.输电线路电压一般在110kV及以上,220kV以上的也称超高压输电线路。(×)

324.由两台变压器并联运行的工厂,当负荷小时可改为一台变压器运行。(√)

325.火力发电厂假如既发电又供热则称热电厂。(√)

326.短路产生的冲击电流会产生很大的电动力,其大小可用来校验电

气设备在发生短路的动稳定性。(√)

327.短路电流通过线路,要产生很大的电流降,使系统的电流水平骤降,引起电动机转速突然下降甚至停转,严重影响电气设备的正常运行。(×)

328.如果被测的接地电阻小于1Ω,应使用四端钮的接地电阻表。(√) 329.三相电度表应按正相序接线,经电流互感器接线者极性错误也不影响测量结果。(×)

330.在测量直流电流时要注意,应使电流从电流表的正端流入,负端流出。(√)

331.磁力线上某点的切线方向就是该点磁场的方向。(√)

332.感抗XL与线圈的电感L和交流电的频率f成反比。(×)

333.为了考核电气设备的绝缘水平,我国规定:10kV对应的允许最高工作电压为11.5kV。(×) 334.管型避雷器是由产气管、内部间隙和外部间隙三部分组成。(√) 335.消雷器是利用金属状电极的尖端放电原理,使雷云电荷被中和,从而不至于发生雷击现象。(√)

336.线路装设自动重合装置后,对提高供电可靠性起很大作用。(√) 337.工作许可人对工作负责人应指明带电设备的位置和注意事项,然后分别在工作票上签名,工作班组方可开始工作。(√)

338.工作负责人为了工作方便,在同一时间内可以填写两张工作票。(×)

339.带电挂接地线等,会产生强烈的电弧,将人严重灼伤。(√)

340.倒闸操作时不允许将设备的电气和机械闭锁装置拆除。(√) 341.真空断路器每次分合闸时,波纹管都会有一次伸缩变形,它的寿命通常决定了断路器的寿命。(√)

342.六氟化硫(SF6)断路器的优点之一是灭弧性能强。(√) 343.正常情况下,高压电容器组的投入或退出运行与系统功率因素无关。(×)

344.断路器的绝缘水平与断路器的额定电压无关。(×)

345.电弧电流的本质是离子导电。(√)

346.单台三相电容器的电容元件组在外壳内部一般接成三角形。(√) 347.交流高压真空接触器利用真空开关管熄灭电弧。(√)

348.备用电源自动投入装置属于自动调节装置。(×)

349.油箱漏油造成的油面降低属于变压器的异常。(√)

350.对停电的注油设备应使用干燥的沙子或泡沫灭火器等灭火。(×)

二、单选题:

1.正常情况下,一般在系统功率因素高于(C)且仍有上升趋势时,应退出高压电容器组。

A、0.85

B、0.90

C、0.95

2.值班人员发现任何异常现象应及时消除,不能及时消除时,除及时报告上级领导外,还应记入运行记录簿和(B )。

A、检修记录簿

B、缺陷记录薄

C、事故记录薄

3.隔离开关按刀闸运动方式分类可分为(C )、垂直旋转式和插入

式。

A、360°旋转式

B、捆绑式

C、水平旋转式

4.在开关电器中,气体吹动电弧的方法为纵吹时,气体吹动方向与电弧轴线相(B )

A、平行

B、垂直

C、倾斜30°角度

5.高压电动机发生单相接地故障时,只要接地电流大于(B),将造成电动机定子铁芯烧损。

A、5A

B、10A

C、15A

6.下列(A)表示I段电压小母线A相。

A、1YMa

B、1Ya

C、1YN

7.(A)指正常情况下有明显断开的备用电源或备用设备或备用线路。

A、明备用

B、冷备用

C、暗备用

8.安装单位号11D的1号端子11n3属于(C)。

A、设备文字符号

B、回路编号

C、相对编号

9.在三相四线式380V电源供电的电气设备或者单相设备与三相设备共用的电路,应选择(C )漏电保护装置。

A. 三相三极式

B. 三相三极和单相二极两种

C.三相四极式

10.人工急救胸外按压法应以每分钟约(A )次的频率有节奏均匀的按压,挤压与放松的时间相当。

A. 100

B. 80

C. 60

11.电工作业人员,应认真贯彻执行(A )的方针,掌握电气安全技

术,熟悉电气安全的各项措施,预防事故的发生。

A. 安全第一、预防为主、综合治理

B. 安全重于泰山

C.科学技术是第一生产力

12.人电击后危及生命的电流称为(C)。

A、感知电流

B、持续电流

C、致命电流

13.人体触电可分为直接接触触电和( C )两大类。

A. 跨步电压触电

B. 接触电压触电

C. 间接接触触电

14.在变压器内部发生故障(如绝缘击穿、相间短路、匝间短路、铁芯事故等)产生( A)时,接通信号或跳闸回路,进行报警或跳闸,以保护变压器。

A、气体

B、液体

C、固体

15.并列运行时,如果其中一台变压器发生故障从电网中切除时,其余变压器(B )。

A、必须停止运行

B、仍能继续供电

C、肯定也发生故障

16.电流互感器一次绕组匝数(A )二次绕组的匝数。

A、小于

B、大于

C、等于

17从区域变电所到用户变电所或城乡电力变压器之间的线路,是用于分配电能的,称为(A )。

A、配电线路

B、所用电线路

C、输电线路

18.分支终端杆的单横担应装在(A )。

A. 受电侧

B.拉线侧

C. 供电侧

19.我国10kV电网,为提高供电的可靠性,一般采用(A)的运行

方式。

A、中性点不接地

B、中性点直接接地

C、中性点经消弧线圈接地

20.发生短路时,冲击电流会产生很大的电动力,其大小可用来校验电气设备在发生短路时的( A )。

A、动稳定性

B、动平衡性

C、热稳定性

21.小容量配电所高压侧通常采用隔离开关-熔断器或跌落式熔断器、( B )等主接线形式。

A、隔离开关

B、负荷开关-熔断器

C、熔断器

22.测量电容器绝缘电阻读数完毕后,正确做法是(C )

A. 停止摇动要把—取下测试线

B. 取下测试线—继续摇动摇把

C. 取下测试线—停止摇动摇把

23.测量高压线路绝缘应选用( B )V摇表。

A.1000

B.2500

C.5000

A、磁场中磁力线在某区域的密度与该区域的磁场强弱(A )

A. 成正比

B. 成反比

C.成正弦规律

24.避雷针通常采用(C )制成。

A. 铝制材料

B. 镀锌角钢

C.镀锌圆钢

25.避雷线在防雷保护中所起的作用是(C)。

A、防感应雷

B、防高压雷电波

C、防直击雷

26.在转移工作地点时,(C )应向工作人员交代停电范围、安全措施和注意事项()

A. 工作许可人

B. 工作票签发人

C. 工作负责人

27.运行值班人员巡视时,发现高压带电设备接地,在室外值班人员不得接近故障点(C)以内。

A.1m

B. 2m

C.8m

28.变配电所运行管理实行(C )制度。

A、两票两制度

B、三票两制度

C、两票三制度

29. 运行值班人员巡视时,发现高压带电设备接地,在室内值班人员不得接近故障点(C )以内。

A.1m

B. 2m

C.4m

30.真空灭弧室的金属屏蔽筒的作用之一是(B)。

A、导电作用

B、吸附电弧产生的金属蒸气

C、绝缘作用

31.高压熔断器以动作特性可分为(A )和固定式。

A、自动跌落式

B、插入式

C、非限流式

32.断路器的额定开断电流表明了断路器的(B )。

A、长期允许最大工作电流

B、灭弧能力

C、绝缘水平

33.高压电动机发生单相接地故障时,只要接地电流大于(B),将造成电动机定子铁芯烧损。

A、5A

B、10A

C、15A

34.对高压电力线路,限时电流速断保护的动作时间一般取(B )

A. 0.2s

B.0.5s

C. 0.7s

35.下列(C)属于电气设备不正常运行状态。

A、单相短路

B、单相断线

C、系统振荡

36.下列电缆编号属于35KV I段电压互感器间隔的是(B )

A.2UYH

B.1UYH

C. 2YYH

37.在运行中,电流的热量和电火花(A )等都是电气火灾的直接原因。

A、电弧

B、电压高低

C、环境温度

38.在中性点直接接地电网中的剩余电流保护器后面的电网零线不准再(A ),以免引起保护器误动作。

A. 重复接地

B.直接接地

C. 保护接零

39.下列(B )的连接方式称为保护接地。

A、将电气设备外壳与中性线相连

B、将电气设备外壳与接地装置相连

C、将电气设备外壳与其中一条相线相连

40. 发现触电伤员呼吸、心跳停止时,应立即在现场用(C )就地抢救,以支持呼吸和循环。

A. 紧急救护法

B. 人工呼吸法

C.心肺复苏法

41.我国规定的交流安全电压为(C )

A.220v、42v、36v、12v

B. 380v、42v、36v、12v

C.42v、36v、12v、6v

42.电压互感器的准确度等级是指在规定的一次电压和二次负荷变化范围内,负荷功率因数为

额定值时,误差的( A )。

A、最大限值

B、最小限值

C、数值

43.根据变压器的工作原理,常采用改变变压器( A )的办法即可达到调压的目的。

A、匝数比

B、绝缘比

C、电流比

44.电流互感器中,常用(A)表示瓷绝缘。

A. C

B. D

C. E

45.架空电力线路的导线一般都采用(C )

A. 钢绞线

B. 绝缘钢绞线

C.多股裸导线

46.电力网的电力线路按用途一般可分为(A)。

A、输电线路和配电线路

B、输电线路和用电线路

C、高压线路和配电线路

47.电源进线电压为10KV的用户,一般总降压变电所将10kv电压降到(B )后,经低压配电线路供电到各用电场所,供给低压用电设备用电。

A.500/400

B.382/220

C. 380/260

48.变电所一次主接线中所用的电气设备,称为(A )

A.一次设备

B. 二次设备

C.远动设备

49.下列仪表属于比较式的是(B )

A. 万用表

B. 接地电阻测量仪

C.兆欧表

50.测量高压线路绝缘应选用(B )V摇表。

A.1000

B.2500

C.5000

51.同性磁极相互(B )

A. 吸引

B. 排斥

C.无作用力

52.电气设备附近遭受雷击,在设备的导体上感应出与雷云极性相反的束缚电荷,形成过电压,称为(B )

A. 直接雷击过电压

B. 感应雷过电压

C.雷电反击过电压

53.金属氧化物避雷器应(C )保管。

A. 靠墙放置

B. 水平放置

C.垂直放置

54.工作期间,工作负责人或专责监护人若因故离开工作地点时,应指定(B )临时代替,使监护工作不间断。

A. 工作许可人

B. 能胜任的人员

C. 运行值班员

55.检修工作时,凡一经合闸就可送电到工作地点的断路器和隔离开关的操作手把上,应悬挂

(B )

A. 止步,高压危险

B.禁止合闸,有人工作

C.禁止攀登,高压危险

56.设备的断路器,隔离开关都在合闸位置,说明设备处在(A )状态。

A. 运行

B. 检修

C.备用

57.如果线路有人工作时,应在线路断路器和隔离开关的操作把手上悬挂(A )

A. 禁止合闸,线路有人工作

B. 止步,高压危险

C. 禁止攀登,高压危险

58.断路器的分、合闸指示器应(C),并指示准确。

A、用金属物封闭

B、可随意调整

C、易于观察

59.目前我国在(C )电压等级中广泛使用SF6断路器。()

A.3KV

B. 10KV

C. 35KV及以上

60.巡视检查断路器时,应检查引线的连接部位(B )

A.接线正确

B.接触良好,无过热现象

C.无过电压

61.断路器应有标出(B )等内容的制造厂铭牌。

A.设备说明

B. 基本参数

C. 安全提示

62.(B)是指当主保护或断路器拒动时,由相邻电力设备或线路的保护来实现。

A、主保护

B、远后备保护

C、辅助保护

63.运行过程中易发生过负荷和需要防止起动或自起动时间过长的电动机应装设(A)。

A、过负荷保护

B、低电压保护

C、失步保护

64.下列(A)表示110kV母线电流差动保护A相电流公共回路。

A、A310

B、A320

C、A330

65.相对编号的常用格式是(C)。

A、设备编号-端子排号

B、设备名称-接线端子号

C、设备编号-接线端子号

66.绝缘挡板一般每(A )进行一次绝缘试验。

A.12个月

B.6个月

C.3个月

67.下列(A )属于基本安全用具。

A. 绝缘棒、绝缘夹钳

B.绝缘手套、绝缘鞋

C.携带型接地线、临时遮拦

68.仪用互感器分(B )两种。

A.电力变压器和电流互感器

B. 电流互感器和电压互感器

C.特种互感器和电流互感器

69.变压器二次侧额定电压指的是分接开关放在额定电压位置,一次侧加( B )时,二次侧开路的电压值。

A、额定电压

B、额定电流

C、最大电压

70.变压器的铁芯是(A)部分。

A、磁路

B、电路

C、开路

71.刚好使导线的稳定温度达到电缆最高允许温度时的载流量,称为

(C)。

A、额定载流量

B、最大载流量

C、允许载流量

72.正常情况下直线杆塔一般不承受(A )

A. 导线顺线路方向的张力

B. 导线、绝缘子的重量

C.导线覆冰的重量

73.为了提高供电可靠性、经济性,合理利用动力资源,充分发挥水力发电厂作用,以及减少总装机容量和备用容量,现在都是将各种类型的发电厂、变电所通过(B)连接成一个系统。

A、用电线路

B、输配电线路

C、发电线路

74.电力生产的特点是(A)、集中性、适用性、先行性。

A.同时性

B.广泛性

C.统一性

75.中断供电时将造成人身伤亡,属于( A )负荷。

A、一类

B、二类

C、三类

76.二次回路交流耐压试验电压为1000V。当回路绝缘电阻值在10M

以上时,可采用(B )V摇表代替,试验持续时间为1min。

A. 1000

B.2500

C.5000

77.可以不断开线路测量电流的仪表是(B )

A. 电流表

B. 钳表

C. 万用表

78.电流的方向规定为导体中(B )运动的方向。

A.负电荷

B. 正电荷

C.电子

79架空线路装设自动重合闸装置后,可以(B)。

A、提高耐雷水平

B、提高供电可靠性

C、降低杆塔接地电阻

80.检修状态指设备的(C ),而且接地线等安全措施均已做好,这时设备就处在检修状态。

A.开关已拉开

B.操作电源已断开

C. 开关和刀闸均已拉开

81.拆除临时接地线的顺序是(B )

A.先拆除接地端,后拆除设备导体部分

B. 先拆除设备导体部分,后拆除接地端

C.同时拆除接地端和设备导体部分

82.事故情况下,在全站无电后,必须将(C)支路断路器先断开。

A.各出线

B.电压互感器

C.电容器

83.RN2型高压熔断器可适用做(C )的保护。

A. 变压器

B. 电力线路

C.电压互感器

84.目前使用的某些SF6断路器的检修年限可达(C)以上。

A、5年

B、10年

C、20年

85.继电保护装置按被保护的对象分类,有电力线路保护、发电机保护、变压器保护、电动机保护、(B)等。

A、差动保护

B、母线保护

C、后备保护

86.对于中、小容量变压器,可以装设单独的(A),作为变压器防止相间短路故障的主保护。

A、电流速断保护

B、过电流保护

C、差动保护

87.差动保护属于按(B)分类。

A、被保护的对象

B、保护原理

C、保护所起作用

88.把设备编号和接线端子编号加在一起,每一个接线端子就有了唯一的(C)。

A、设备文字符号

B、回路编号

C、相对编号

89.人体与带电体直接接触电击,以下(B)对人体的危险性最大。

A、中性点直接接地系统的单相电击

B、两相电击

C、中性点不直接接地系统的单相电击

90.当伤者牙关紧闭,无法进行口对口人工呼吸时,应(C )

A.用工具把嘴撬开

B. 加大压力口对口吹气

C.口对鼻吹气

91.绝缘棒一般每(C )进行一次绝缘试验。

A. 1个月

B.6个月

C. 12个月

92.II类设备的防触电保护是采取(B )措施。这种设备不采用保护接地的措施,也不依赖于安装条件。

A. 安全电压

B. 双重绝缘

C. 变压器油绝缘

93.下面(A)属于辅助安全用具。

A、绝缘手套、绝缘鞋

B、绝缘棒、绝缘夹钳

C、携带型接地

线、临时遮拦

94.变压器接在电网上运行时,变压器(A )将由于种种原因发生变化,影响用电设备的正常运行,

因此变压器应具备一定的调压能力。

A、二次侧电压

B、一次侧电压

C、最高电压

95.变压器油的作用是( C)。

A、导电和冷却

B、绝缘和升温

C、绝缘和冷却

96.12m电杆埋设深度宜(C )。

A. 1.5m

B.1.7m

C. 1.9m

97.大型的(B)和大型电弧炉,产生的谐波电流最为突出,是造成电网谐波的主要因素。

A、荧光灯

B、晶闸管变流设备

C、高压汞灯

98.中性点不接地的电力系统中,发生单相接地故障时,可继续运行

(B)小时。

A、20

B、2

C、12

99.用摇表测量电气设备绝缘时,线“L”接线柱应接在(A )

A.电机绕组或导体

B.电气设备外壳或地线上

C.电缆的绝缘层100.电导的单位符号是(B )

A. Ω

B. S

C. G

101.雷电直接击中建筑物或其他物体,对其放电,强大的雷电流通过这些物体入地,产生破坏性很大的(C)。

A、热效应和电效应

B、电效应和机械效应

C、热效应和机械效应

102.降低杆塔接地电阻,线路的跳闸率(A )。

A. 降低

B. 增大

C.不变化

103.在变配电站停电检修或安装时,(A )负责完成安全技术措施与安全组织措施。

A.监护人

B. 值班员

C. 检修人员

104.倒闸操作前,应先在(B )进行模拟操作。

A.实际设备上

B. 模拟图板上

2018高压电工作业全套

2018高压电工作业最新国家总局题库 判断题: 1、新装电容器组投运前,应检查放电电阻得阻值与容量就是否符合规程要求。(√ ) 2、六氟化硫(SF6)气体化学性能稳定,所以与水或其她杂质成分混合后,在电弧得作用下也不会产生有腐蚀性得低氟化合物。(×) 3、高压电容器得瓷套管发生严重放电、闪络时,只要加强监视,不需要将电容器立即退出运行。( ×) 4、电路中负荷为电感性负载时,恢复电压不等于电源电压,不利于电弧熄灭。(√) 5、在巡视检查时,真空断路器得真空灭弧室应无异常,屏蔽筒无氧化痕迹( √) 6、投入运行得断路器已有运行编号后,一般可不再标注断路器名称。( ×) 7、高压熔断器在110kV及以上供电网中被广泛应用。( ×) 8、弹簧储能操作机构得加热器只在断路器检修时使用。( ×) 9、真空断路器就是利用空气作绝缘介质与灭弧介质得断路器。( ×) 10、新安装或大修后得断路器,投入运行前必须验收合格才能施加运行电压。( √) 11、时间继电器得延时动合接点就是指继电器通足够大得电时瞬时闭合得接点。( ×) 12、高压电动机发生单相接地故障后,必须将其切除。( ×) 13、高压电动机得供电网络一般就是中性点非直接接地系统。( √) 14、三相一次或二次重合闸属于110k及以下线路保护测控装置在测控方面得主要功能。( ×) 15、在靠近线路末端附近发生短路故障时,电流速断保护仍然能正确反映。( ×) 16、继电保护得可靠性就是指发生了属于它该动作得故障,它能可靠动作;而在不该动作时,它能可靠不动。( √) 17、电能质量降低到不能允许得程度,不属于电力系统得事故。( × ) 18、继电器就是一种在其输入物理量(电气量或非电气量)达到规定值时,其电气输出电路被接通得自动装置。(×) 19、中小容量得高压电容器组普遍采用电流速断保护或延时电流速断保护作为相间短路保护。(√) 20、当电压互感器二次断线时,备自投装置不应动作。(√) 21、断电灭火紧急切断低压导线时应三相同时剪断。( ×) 22、当人体电阻一定时,作用于人体得电压越高,则流过人体得电流越大,其危险性也越大(√) 23、辅助安全用具就是指那些主要用来进一步加强基本安全用具绝缘强度得工具。(√) 24、所谓绝缘防护,就是指绝缘材料把带电体封闭起来,借以隔离带电体或不同电位得导体,使电气设备及线路能正常工作,防止人身触电。(√) 25、电工刀可用于带电作业。(×)

高压电工作业安全生产模拟考试题库及答案

2019年高压电工作业安全生产模拟考试题库及答案 第1题、【判断题】三相交流对称电路中,如采用三角形接线时,线电流等于相电 流的根号3倍。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第2题、【判断题】三相交流电路有三个交变电动势,它们频率相同、相位互差120°。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第3题、【判断题】磁场中某点的磁感应强度B与磁导率μ的比值,称为该点的磁场强度H。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第4题、【判断题】 1000kW以下的高压电动机,装设电流速断保护时宜采用两相 不完全星型接线并动作于跳闸。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第5题、【判断题】 10kV及以下三相供电的,电压允许偏差为额定电压的为±10%。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第6题、【判断题】 220/380V配电线路一般称为低压配电线路。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第7题、【判断题】 35kV及以下电力线路一般不沿全线装设避雷线。 A、正确 B、错误 正确答案:A

第8题、【判断题】 35~110kV架空线路,如果未沿全线架设避雷线,则应在变电所1~2km的进线段架设避雷线。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第9题、【判断题】 FZ型避雷器残压比FS型避雷器残压低,适合作为发电厂和变电所电气设备的防雷保护。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第10题、【判断题】 RN1型高压熔断器一般不装设熔丝熔断指示器。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第11题、【判断题】 RN1型高压熔断器是有填料限流式高压熔断器。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第12题、【判断题】 RN2型高压熔断器一般可通过观察熔丝熔断指示器是否弹出,来判断熔丝是否熔断。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第13题、【判断题】 S11-160/10表示三相油浸自冷式,双绕组无励磁调压,额定 容量160kVA,低压侧绕组额定电压为10kV电力变压器。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第14题、【判断题】 S11-M(R)-100/10表示三相油浸自冷式,双绕组无励磁调压,卷绕式铁芯(圆载面),密封式,额定容量100kVA,低压侧绕组额定电压为10kV电力 变压器。 A、正确 B、错误 正确答案:B

高压电工国家题库练习题第二篇

高压电工国家题库练习题(第二部分) 练习一:电力系统基本知识 1、我国110KV及110KV以上的电力系统,都采用中性点非直接接地的运行方式,以降低线路的绝缘水平。(×) 2、谐波电流可使电力线路的电能损耗和电压损耗增加,使计量电能的感应式电度表计量不准确。(√) 3、当电路发生短路或严重过负荷时,熔断器能自动切断故障电路,从而使电路设备得到保护。(√) 4、电力系统正常运行时,各相之间是导通的。(×) 5、变、配电所是电力网中的线路连接点,是用以变换电压、交换功率和汇集、分配电能的设施。(√) 6、低压照明用户供电电压允许偏差为额定电压的10%~-10%。(×) 7、火力发电厂假如既发电又供热则称热电厂。(√) 8、大型电力系统有强大的调频和调压能力,有较大的抵御谐波的能力,可以提供质量更高的电能。(√) 9、电网谐波的产生,主要在于电力系统中存在各种线性元件。(×) 10、电力系统中的各级电压线路及其联系的各级变、配电所,这一部分叫做电力网,或称电网。(√) 11、电力系统中性点接地是属于保护接地,它是保证电力系统安全可靠运行的重要条件。(×) 12、中性点直接接地系统发生单相接地故障时,其他两相对地电压

肯定会升高。(√) 13、电力系统中危及电气设备绝缘的电压升高即为短路过电压。(×) 14、在中性点不接地的电力系统中,当发生单相完全接地时,非故障相对地电位升高为线电压,容易引起绝缘损坏,从而引起两相或三相短路,造成事故。(√) 15、在中性点非直接接地的电力系统中广泛采用两相不完全星形接线方式来实现相间短路保护。(√) 16、若系统中过多的有功功率传送,则可能引起系统中电压损耗增加,电压下降。(×) 17、将利用江河蕴藏的水力资源来发电,这种电厂称为水电发电厂。(√) 18、电力系统中相与相之间或相与地之间(对中性点直接接地系统而言)通过金属导体,电弧或其他较小阻抗连结而形成的正常状态称为短路。(×) 19、配电网的电压根据用户负荷情况和供电要求而定,配电网中对应的高压电网(一般指35KV、110KV及以上电压)、中压配电网(一般指20KV、10KV、6KV、3KV电压)及低压配电网(220V、400V)。(√) 20、在中性点不接地的系统中,单相接地故障运行时间一般不应超过2h。(√) 21、按变电所在电力系统中的位置、作用及其特点划分,变电所的主要类型有枢纽变电所、区域变电所、地区变电所、配电变电所、用

高压电工作业安全操作规程

高压电工作业安全操作规程 生效日期: 2015.04.01 1 岗位描述 1.1 工作内容:规范高压电工作业操作,严格执行相关管理的规定,明确相关部门的职责和运转方式,以确保高压电工作业的正常运行。 1.2 职责: 1.2.1高压电工上岗前必须经过公司级、部门级、班组级三级教育,并经过技术考核、安全准入制度培训和考核,通过后方能独立上岗。 1.2.2高压电工必须熟悉本岗位的安全维修操作规程和变电站运行制度,杜绝一切违章作业。 1.2.3要熟悉遵守公司各车间的规章制度和作业环境,熟悉公司的各项管理制度。 1.3 上岗要求: 1.3.1高中以上学历。 1.3.2电气维修人员必须经专门的安全作业培训,取得相应的特种作业证(特种作业证为高压电工证)。 1.3.3电气作业人员应无妨碍其正常工作的生理缺陷及疾病。 1.3.4应具备与其作业活动相适应的用电安全、触电救援等专业技术知识及实践经验。 1.3.5能严格遵守公司各项管理规则制度,有高尚的职业道德和严格的工作纪律。 2 风险辨识 2.1 主要危险源. 2.1.1触电 版 本 修 订 历 史 记 录 序 号 修订部分 修订日期 修订人 审 核 批 准 版本 条款号 修订内容 1 1 新版下发 A/1 2 1 全版更新 A/2

高压电工作业安全操作规程 生效日期: 2015.04.01 2.1.2高温灼、烫伤 2.1.3旋转机械伤害 2.1.4高空坠落 2.1.5电气短路引发的火灾及爆炸 2.2防范措施。 2.2.1检查安全锁具、安全警示牌是否齐全。 2.2.2检查作业工具是否齐全,绝缘垫是否到位。 2.2.3确认开关是否停电,接地是否合上。 2.2.4填好操作票,工作票等。 2.2.5危险作业需办理特种作业许可证,专人监护。 2.2.6做好安全防护。 3劳动防护用品佩戴 维修时穿绝缘鞋,安全帽,铺设绝缘垫,使用绝缘工具。 4安全操作作业要求 4.1操作前准备 4.1.1高压电气设备上进行电气作业前,必须先填写工作票,写明:计划工作停电时间、工作地点、接地线装设地点、设备编号等。 4.1.2得到工作许可人的许可,填写许可手续。 4.1.3安排技术可靠、纪律严明的监护人员。 4.1.4穿戴合格的安全帽、绝缘劳保用品(绝缘靴、鞋、手套等);准备安全绝缘用具(绝缘棒、接地线、绝缘毯、高压维修工具、防护栏等)。 4.1.5熟悉作业环境,并根据作业的类型和性质采取相应的防护措施,准备相应的电气维修工具。 4.1.6停电:填写操作票,预演模拟图,现场核对设备名称,逐相唱票操作,校验模拟图,复查完毕做好记录。

2020年最新高压电工作业资格证考试复习题库及答案(共220题)

2020年最新高压电工作业资格证考试复习题库 及答案(共220题) 1.( B )的特点是线路故障或检修,不影响变压器运行,而变压器故障或检修要影响相应线路线路要短时停电。 A、外桥接线 B、内桥接线 C、单母线接线 2.( A )的特点是变压器故障或检修不影响线路运行,而线路故障或检修要影响变压器运行,相应的变压器要短时停电。 A、外桥接线 B、内桥接线 C、单母线接 线 3. 用电负荷是用户在某一时刻对电力糸统所需求的( C )。 A、电压 B、电流 C 、功率 4. 变、配电所主要由主变压器、( C )、控制系统等部分构成,是电网的发电厂重要组成部分和电能传输的重要环节。 A、输电线路 B、配电线路 C、配电装置及测量 5.通电直导体在磁场中所受力的大小,与磁场强弱( A )。 A、成正比 B、成反比 C、无关 6.外部过电压通常指( C )过电压。 A、操作 B、感应 C、雷电 7.下列关于阀型避雷器阀电阻片特点描述正确的是( C )。

A、正常电压时阀片电阻很小 B、过电压时阀片电阻很大 C、正常电压时阀片电阻很大 8. 高压电气设备停电检修时,防止检修人员走错位置,误入带电间隔及过分接近带电部分,一般采用( C )进行防护。 A. 绝缘台 B. 标示牌 C. 遮拦防护 9.电气设备由事故转为检修时,应( A )。 A.填写工作票 B.直接检修 C.汇报领导后进行检修 10.电气设备由三种工作状态,即运行、( B )、检修状态 A.热备用 B. 备用 C.试验 11.电工作业人员,应认真贯彻执行( A )的方针,掌握电气安全技术,熟悉电气安全的各项措施,预防事故的发生。 A. 安全第一、预防为主、综合治理 B. 安全重于泰 山 C.科学技术是第一生产力 12.人电击后危及生命的电流称为( C )。 A、感知电流 B、持续电流 C、致命电流 13.人体触电可分为直接接触触电和( C )两大类。 A. 跨步电压触电 B. 接触电压触 电 C. 间接接触触电

(判断题)特种作业高压电工作业2018版题库(含答案)

【判断题】 ★相线与中性线(或零线)间的电压称为相电压。()正确 ★有中性线或零线的三相制系统称为三相三线制系统。()错误 ★在电路中,电能的单位常用单位是kW?h,并且,1kW?h的电能俗称为1度电。()正确★导体电阻的大小与导体的长度成反比,与横截面积成正比,并与材料的性质有关。()错误★实验证明,在纯电容电路中,交流电的频率越高,容抗就越大。()错误 ★两根相线之间的电压称为线电压。()正确 ★磁感应强度B可以看成是与磁场方向相垂直的单位面积上所通过的磁通量。()正确 ★三相交流对称电路中,如采用三角形接线时,线电流等于相电流的倍。()正确 ★交流电流的有效值和最大值之间的关系为:I=Im/根号2。()正确 ★工作许可人不得签发工作票。正确 ★高压设备发生接地时,室不得接近故障点4m以。()正确 ★高压电容器外壳有异形膨胀时,一般不需要将电容器立即退出运行。()错误 ★断路器的绝缘水平与断路器的额定电压无关。()错误 ★负荷开关具有灭弧装置,可切断短路电流。()错误 ★RN1型高压熔断器是有填料限流式高压熔断器。()正确 ★不论什么型号,只要真空断路器的额定电流相同,额定开断电流也相同。()错误

★对断路器的运行维护中,新设备投入运行后,应相对缩短巡视周期。()正确 ★新安装或大修后的断路器,投入运行前必须验收合格才能施加运行电压。()正确 ★正常情况下,高压电容器组的投入或退出运行与系统功率因素无关。()错误 ★弹簧储能操动机构的缺点之一是安装调试困难。()正确 ★高压熔断器在110kV及以上供电网中被广泛应用。()错误 ★高压熔断器型号中用N代表户外型熔断器。()错误 ★真空断路器是利用空气作绝缘介质和灭弧介质的断路器。()错误 ★电容器金属外壳应有明显的接地标志。()正确 ★当电容器部设有放电电阻时,电容器组可不设放电装置。()错误 ★六氟化硫(SF6)断路器用六氟化硫(SF6)气体作为绝缘介质和灭弧介质。()正确 ★为适应各种电压等级的要求,在电容器部电容元件可接成串联或并联。()正确 ★高压熔断器在电路通过负荷电流或短路电流时熔断。()错误 ★弹簧储能操动机构的合闸弹簧可采用电动机或人力使合闸弹簧储能。()正确 ★真空灭弧室中的动、静触头断开过程中,产生电弧的主要因素是依靠触头产生的金属蒸气使触头间产生电弧。()正确★在巡视检查时,真空断路器的真空灭弧室应无异常,屏蔽筒无氧化痕迹。()正确 ★正常情况下,当系统电压偏低时,也可投入高压电容器组。()正确

特种作业高压电工作业2018版题库(含答案)

【单选】已知在四个电阻串联的电路中,通过其中一个电阻的电流为10A, 则该电路中的电流为(B)A。 A. 2.5 B. 10 C. 20 【单选】交流电气设备的铭牌上所注明的额定电压和额定电流都是指电压和电流的 (C)。 A. 瞬时值 B. 最大值 C. 有效值 【单选】已知一段电路两端的电压为15V,通过该段电路的电流为8A,则该段电路的电功率P 等于 (C)W 。 A. 60 B. 100 C. 120 【单选】在电阻并联的电路中,电路的端电压 U等于(B)。 A. 各并联支路端电压的平均值 B. 各并联支路的端电压 C. 各并联支路的端电压之和 【单选】下列关于高压阀型避雷器特点描述正确的是 (A)。 A. 串联的火花间隙和阀片多 ,而且随电压的升高数量增多 B. 并联的火花间隙和阀片少 ,而且随电压的升高数量增多 C. 串联的火花间隙和阀片少 ,而且随电压的升高数量减小 【单选】(C)的作用是警告工作人员不得接近设备的带电部分,提醒工作人员在工作地点采取安全措施 ,以及禁止向某设备合闸送电等。 A. 绝缘台 B. 绝缘垫 C. 标示牌 【单选】在工作中 ,电能的常用单位符号是 (C)。 A. W B. kW C. kW/h 【单选】电路闭合时,电源的端电压(C)电源电动势减去电源的内阻压降。 A. 大于 B. 小于 C. 等于 【单选】表示磁场强弱和方向的物理量是 (C)。 A. 磁通 B. 磁力线 C. 磁感应强度 【单选】降低杆塔接地电阻,线路的跳闸率 (A)。 A. 降低 B. 增大 C. 不变化 【单选】装、拆接地线必须由 (B) 完成。 A. 一人

2018高压电工作业最新国家总局试题库完整

2018高压电工作业最新国家总局题库 说明:此题库是能源局高压电工进网作业许可证和安监局高压电工证合并后的最新题库,适用于全国使用国家总局题库的初训考生(目前全国要求用的都是国家题库)。 一、判断题: 1.新装电容器组投运前,应检查放电电阻的阻值和容量是否符合规程要求。(√) 2.六氟化硫(SF6)气体化学性能稳定,所以与水或其他杂质成分混合后,在电弧的作用下也不会产生有腐蚀性的低氟化合物。(×) 3.高压电容器的瓷套管发生严重放电、闪络时,只要加强监视,不需要将电容器立即退出运行。(×) 4.电路中负荷为电感性负载时,恢复电压不等于电源电压,不利于电弧熄灭。(√) 5.在巡视检查时,真空断路器的真空灭弧室应无异常,屏蔽筒无氧化痕迹(√) 6.投入运行的断路器已有运行编号后,一般可不再标注断路器名称。(×) 7.高压熔断器在110kV及以上供电网中被广泛应用。(×) 8.弹簧储能操作机构的加热器只在断路器检修时使用。(×) 9.真空断路器是利用空气作绝缘介质和灭弧介质的断路器。(×) 10.新安装或大修后的断路器,投入运行前必须验收合格才能施加运行电压。(√) 11.时间继电器的延时动合接点是指继电器通足够大的电时瞬时闭合的接点。(×) 12.高压电动机发生单相接地故障后,必须将其切除。(×) 13.高压电动机的供电网络一般是中性点非直接接地系统。(√) 14.三相一次或二次重合闸属于110k及以下线路保护测控装置在测控方面的主要功能。(×) 15.在靠近线路末端附近发生短路故障时,电流速断保护仍然能正确反映。(×) 16.继电保护的可靠性是指发生了属于它该动作的故障,它能可靠动作;而在不该动作时,它能

2020年高压电工操作证考试复习题库及答案(七)

2020年高压电工操作证考试复习题库及答案(七)一、判断题(正确的选择√;错误的选择×。共66题,每题0分,共0分) 1、在二次接线回路上工作,无需将高压设备停电时应使用第一种工作票。() 您的答案:正确答案:错 2、在发生严重威胁设备及人身安全的紧急情况下,可不填写工作票及操作票,值班人员立即断开有关的电源。 您的答案:正确答案:对 3、装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接应可靠。() 您的答案:正确答案:对 4、雨天室外倒闸操作应按规定使用带有防雨罩的绝缘棒。() 您的答案:正确答案:对 5、为了考核电气设备的绝缘水平,我国规定:10kV对应的允许最高工作电压为11.5kV。(?) 您的答案:正确答案:错 6、避雷器用来防护高压雷电波侵入变、配电所或其他建筑物内,损坏被保护设备。(?) 您的答案:正确答案:对 7、35~110kV架空线路,如果未沿全线架设避雷线,则应在变电所1~2km 的进线段架设避雷线。(?)

8、避雷针一般安装在支柱(电杆)上或其他构架、建筑物上,必须经引下线与接地体可靠连接。(?) 您的答案:正确答案:对 9、当两个线圈放得很近,或两个线圈同绕在一个铁芯上时,如果其中一个线圈中电流变化,在另一个线圈中产生的感应电动势称为互感电动势。() 您的答案:正确答案:对 10、视在功率S常用来表征设备的额定容量,并标在铭牌上。() 您的答案:正确答案:对 11、线圈中通过的电流越大,在其周围产生磁场就越强。() 您的答案:正确答案:对 12、如果被测的接地电阻小于1Ω,应使用四端钮的接地电阻表。 您的答案:正确答案:对 13、直流电压表的“+”端接电路的高电位点,“-”端接电路的低电位点。您的答案:正确答案:对 14、用数字万用表测量直流电压时,极性接反会损坏数字万用表。 您的答案:正确答案:错 15、电源中性点经消弧线圈接地方式,其目的是减小接地电流。() 您的答案:正确答案:对 16、频率是电能质量的重要指标之一,我国电力采用交流60HZ频率,俗称“工频”。()

2018低压电工国家全套题库完整版和答案(选择题)

单选题(218题) 1、交流接触器得额定工作电压,就是指在规定条件下,能保证电器正常工作得( )电压。 A、最低 B、最高 C、平均【答案】B 2、正确选用电器应遵循得两个基本原则就是安全原则与( )原则。 A、经济 B、性能 C、功能【答案】A 3、热继电器得保护特性与电动机过载特性贴近,就是为了充分发挥电机得( )能力。 A、过载 B、控制 C、节流【答案】A 4、熔断器得保护特性又称为( )。 A、安秒特性 B、灭弧特性 C、时间性【答案】A 5、并联电力电容器得作用就是( )。 A、降低功率因数 B、提高功率因数 C、维持电流【答案】B 6、为了防止跨步电压对人造成伤害,要求防雷接地装置距离建筑物出入口、人行道最小距离不应小于( )米。 A、 3 B、2、5 C、4【答案】A 7、防静电得接地电阻要求不大于( )Ω。 A、10 B、40 C、100【答案】C 8、PE线或PEN线上除工作接地外其她接地点得再次接地称为( )接地。 A、直接 B、间接 C、重复【答案】C 9、保险绳得使用应( )。 A、高挂低用 B、低挂调用 C、保证安全【答案】A 10、“禁止合闸,有人工作”得标志牌应制作为( )。 A、红底白字 B、白底红字 C、白底绿字【答案】B 11、当电气设备发生接地故障,接地电流通过接地体向大地流散,若人在接地短路点周围行走,其两脚间得电位差引起得触电叫( )触电。 A、单相 B、跨步电压 C、感应电【答案】B 12、根据线路电压等级与用户对象,电力线路可分为配电线路与( )线路。 A、照明 B、动力 C、送电【答案】C 13、下列材料中,导电性能最好得就是( )。 A、铝 B、铜 C、铁【答案】B 14、导线得中间接头采用铰接时,先在中间互绞( )圈。 A、 2 B、 1 C、3【答案】C 15、国家标准规定凡( )KW以上得电动机均采用三角形接法。 A、 3 B、 4 C、7、5【答案】B 16、降压启动就是指启动时降低加在电动机( )绕组上得电压,启动运转后,再使其电压恢复到额定电压正常运行。

最新高压电工作业题库及答案解析

高压电工作业题库(共576题) 考试时系统随机抽取100道题(判断题70题,单选题30题)共100分,每道题1分,80分及格 判断题(答案在每一道题前面的括号里)考试随机抽取70题,题库答案与现实有出入的一定以题库为准 1. (×)隔离开关只能用来将电器设备与带电体隔离。线路有明显断开点、检修断开电源 2. (×)隔离开关分闸时,先闭合接地闸刀,后断开主闸刀。次序错 先分(后合)负荷开关 五防措施 3. (×)电容器正常运行时应发出“嗡嗡 4. (×)变压器电源侧。只能保护变压器内部故障 5. (×)定时限电流保护具有动作电流 6. (×)变电所开关控制、继电保护、自动装置和信号设备所使用的电源,属于备用电源。直流 7. (×)共基极电路特点是输入阻抗较小,输出阻抗较大,电流、电压和功率的放大倍数以及稳 定性与频率特性较差。输入阻抗大、输出阻抗小 8. (×)所有类型二极管在电气图纸中的符号是一样。整流 开关 变容、稳压 9. (×)在均匀磁场中,磁感应强度B 与垂直于它的截面积S 的乘积,叫做该截面的磁通密度。磁通Φ=B ×S 10. (×)人体触电时,电流流经人体的途径不同会引起不同的伤害,通过中枢神经会引起人立即 昏迷。 11. (×)摇表多采用手摇交流发电机作为电源。直流 负极性 接到被测线路设备负极,接地正极 12. (×)人体触电时,通过人体电流的大小和通电时间的长短是电击事故严重程度的基本决定因 素,当通电电流与通电时间之乘积达到30mA.1s 时即可使人致死。 30mA 0.1s 动作 13. (×)钳形电流表铁芯内的剩磁只影响大电流测量,而对小电流测量无影响。 14. (×)电工作业人员应根据实际情况遵守有关安全法规,规程和制度。15. (×)工作票是准许在电气设备上工作的书面命令,是执行保证安全技术措施的书面依据,一 般有三种格式。两种 第一种高压 第二种低压 16. 带负荷拉刀闸 先拉断路器或者负荷开关 17. (×)在电气控制系统中,导线选择的不合适、设备缺陷、设备电动机容量处于“大马拉小车” 等都是可能引发电气火灾的因素。 18. (×)据统计数据显示,触电事故的发生有一定的规律性,其中在专业电工中,低压触电高于 高压触电,农村触电事故高于城镇。? 19. (×)系统的高低压一次侧负荷电流无论多大,电流互感器的二次电流都统一为1A 。变流比 二次电流成比例变化,额定也有5A 20. (×)真空断路器不能用于事故较多场合。断开短路电流能力 21. (×)过电流继电器的动作电流除以返回电流称为返回系数。除 小于1 0.85 10 5.8动作电流返回电流 (×)在电气施工中,必须遵守国家有关安全的规章制度,安装电气线路时应根据实际情况以 方便使用者的原则来安装。 23. (×)中性点经消弧线圈接地属于有效接地系统。 35KV 高阻抗接地 10KV 中性点不接地(允许单相接地运行2小时),其它都是大电流接地(有效接地 中性点直接接地) 24. (×)输电线路都是以交流形式输送的。 个别用直流

高压电工作业考试题库001

考核项目:高压电工作业 1、验电笔、绝缘手套、绝缘靴的试验周期规定为每年一次。 正确答案:错误 2、为保证安全,停电检修的设备或线路的开关,可以采取挂临时接地线或拉开接地开关的方式进行。 正确答案:错误 3、停电后装、拆临时接地线,在顺序上并无明确要求。 正确答案:错误 4、检查发现绝缘靴的靴底已经磨平,对安全使用影响不大。 正确答案:错误 5、电压等级为10kV的绝缘杆,可以短时操作35kV带电设备。 正确答案:错误 6、变配电室允许采用短信或电话的方式停送电。 正确答案:错误 7、工作票或电气负责人的书面命令,属于签发操作票的依据。 正确答案:正确 8、高压电器设备的瓷绝缘或合成绝缘脏污、破损,不会影响到设备的安全运行。 正确答案:错误 9、弹簧储能式操作机构采用手动储能时,无需断开信号电源。 正确答案:正确 10、装设或拆除接地线、拉合接地开关都属于倒闸操作。 正确答案:正确 11、工作负责人在工作开始前,应向主要工作人员交代工作任务,停电范围等。 正确答案:错误 12、10kV中置式开关柜的小车在在备用(试验)位置时,一、二次回路均不连通。 正确答案:错误 13、杆上变压器检修,拉开跌落保险管后,就可以开始工作。 正确答案:错误 14、变压器零序保护动作跳闸,可能是变压器发生了相间短路故障。

15、容量为800kVA的油浸式变压器,更换为1000kVA的干式变压器,应重新调整继电保护定值。 正确答案:正确 16、巡视中发现继电保护装置有异常现象,值班员应将保护退出运行,避免误动作。 正确答案:错误 17、对于F级绝缘的干式变压器,当运行温度达到60℃时,风机应起动降温。 正确答案:错误 18、电流速断保护是变压器的主保护,保护安装在负荷侧。 正确答案:错误 19、继电保护中的后备保护,都是延时动作的。 正确答案:正确 20、继电保护的基本任务之一是,当电力系统发生不正常工作状态时,能自动、及时、有选择性地发出信号。 正确答案:正确 21、阀式避雷器是由火花间隙和阀片电阻串联而成,并与被保护设备相串联。 正确答案:错误 22、接闪器是专门用来接受感应雷过电压的金属物体。 正确答案:错误 23、电缆线路的中间对接头是电缆运行的薄弱环节之一。 正确答案:正确 24、10kV架空线路导线的跨接连接多采用裸露的并沟线夹。 正确答案:错误 25、更换环网柜中的高压熔断器,必须确认接地开关在分闸位置,才能打开熔断器室门。 正确答案:错误 26、弹簧储能操作机构只能采用直流操作电源。 正确答案:错误 27、运行中的六氟化硫断路器严重漏气或意外爆炸时,进入室内必须穿戴防护用品。 正确答案:正确 28、六氟化硫气体在高温时产生的低氟化合物,没有腐蚀性。

2018 电工作业-高压电工-判断题(国家题库) 118.122.114.164

2018高压电工国家题库判断题 “禁止攀登,高压危险!”属于禁止类标示牌(×) “禁止合闸,有人工作!”属于禁止类标示牌(√) “注意安全!”属于警告类标示牌(√) “止步,高压危险!”属于警告类标示牌(√) TN系统中,固定式电气设备的接地故障允许持续时间不应超过5s(√) 500KVA及以上的油浸式变压器应设置瓦斯保护(√) PEN线断线后,如果没有设备漏电,设备不会带危险电压(×) JDJ-10电压互感器,额定电压为10KV(√) II类设备本身不需要接地或接零(√) F2避雷器残压比FS型避雷器残压低,适合作为发电厂和变电所设备的防雷保护(√) 380V的配电网是二次配网(√) 2000KW及以上人容量的高压电动机,常采用过流速断保护(×) 10KV相供电系统一般采用中性点不接地或高电阻接地方式(√) 10KV架空线路的线间距离在档距40m及以下时一般为0.6m(√) 10KV架空线路导线与地面最小距离,在不同的区域可有所不同,在居民区最小是7.5米,在非居民区最小是 5.5m(×) 10KV及以下架空线路的面耐张段的长度不宜大于5米(×) 10KV及以上架空线路,严禁跨越火灾和爆炸危险环境(×) 1-10KV线路导线过引线、引下线对电杆构件、拉线、电杆间的净空距离,不应小于0.3m (×) 1-10KV线路与弱电线路交跨时的距离(在最大计算弧垂情况下)不小于 2.5m(×) 1-10KV架空配电线路通过林区应砍伐出通道,通道净宽度为导线边线向外侧水平延伸5m,当采取绝缘导线时不应小于 2.5m(×) 高峰负荷是指电网或用户在一天时间内所发生的最高负荷值(√) 高压(1-10KV)引下线与低压(1KV以下)线间的距离,不应小于0.2m(√) 高压验电必须戴绝缘手套(√) 高压验电器的结构分为指示器和支持器两部分(√) 高压验电器每6个月要进行一次预防性试验(√) 高压验电器一般每半年试验一次(√) 高压隔离开关不能用来切断短路电流,但在合闸状态能可靠地通过负荷电流和短路电流(√) 高压输电线路正常运行时靠近导线第一片绝缘子上的分布电压最高,因此该片绝缘子绝缘易出现劣化(√) 高压负荷开关具有带负荷操作的功能,但不具备在故障情况下自动分闸的功能(√) 高压设备投运时,先投入一次设备,再投入相应的二次设备(×) 高压线路和设备的绝缘电阻一般不小于50MΩ(×) 高压电动机的零序电流保护主要反映的故障为相间短路故障(×) 高压检修工作的停电必须将工作范围的各方面进线电源断开,且各方面至少有一个明显的断开点(√) 高压架空线路的导线与拉线、电杆或构架间的净空距离不应小于0.3m(×) 高压断路器是一次设备(√) 高压断路器必须与高压隔离开关或隔离插头串联使用(√) 高压断路器又叫高压开关,隔离开关又叫隔离刀闸(√) 高压开关柜之间送电的操作顺序是:计量柜一保护柜一电源柜一各馈出柜一电容补偿柜(√) 高压开关操作机构机械指示牌是观察开关状态的重要部分(√)

高压电工作业考试题库003

1、变配电室全部停电时,应将所有进出线部位都装设临时接地线,以确保检修安全。 正确答案:错误 2、停电后装、拆临时接地线,在顺序上并无明确要求。 正确答案:错误 3、电压等级为35kV的绝缘杆,可以操作10kV带电设备。 正确答案:正确 4、为保证操作安全,高压基本绝缘安全用具的工作部分也是由绝缘材料制成的。 正确答案:错误 5、变配电室环境湿度很大但温度不高,对高压电气设备的安全运行影响不大。 正确答案:错误 6、六氟化硫断路器发生漏气、真空断路器出现异常声音,都会影响设备的安全运行。 正确答案:正确 7、值班员巡视设备时,若有人监护,则可以打开高压开关柜门。 正确答案:错误 8、工作监护人在执行专责监护时,可以兼做其它工作。 正确答案:错误 9、运行中的10kV中置式开关柜,操作小车摇进或摇出时,因为站在绝缘垫上,可以不带绝缘手套。 正确答案:错误 10、操作10kV中置式开关柜,其小车摇进或摇出受阻,与误操作无关。 正确答案:错误 11、因为监护人的技术等级高,所以倒闸操作票应由监护人填写。 正确答案:错误 12、检修工作结束后,工作负责人应独自对设备进行检查,并将检查结果告知值班员。 正确答案:错误 13、变配电室已经全部停电,检修时可以不挂接临时接地线。 正确答案:错误 14、变压器零序保护动作跳闸,不能合闸试送,必须查明原因。 正确答案:正确 15、变配电室的操作电源是供给二次回路的工作电源。

正确答案:正确 16、定时限过电流保护是变压器低压出口故障的后备保护。 正确答案:错误 17、定时限过电流保护的动作时间与短路电流的大小有关。 正确答案:错误 18、继电保护中的后备保护,都是延时动作的。 正确答案:正确 19、继电保护的基本任务之一是,当电力系统发生不正常工作状态时,能自动、及时、有选择性地发出信号。 正确答案:正确 20、为防雷电波侵入,10kV变配电室每组母线上都装设避雷器。 正确答案:正确 21、运行中的避雷器发生爆炸原因较多,应根据现场情况进行分析,并采取应对措施。 正确答案:正确 22、阀式避雷器是由火花间隙和阀片电阻串联而成,并与被保护设备相串联。 正确答案:错误 23、运行中的避雷器应每隔3 ~ 5年做一次预防性试验。 正确答案:错误 24、雷电的间接破坏作用,表现为雷电的热效应和机械效应 正确答案:错误 25、直埋电缆线路较明敷线路散热较好,允许长时间过负荷运行。 正确答案:错误 26、10kV中置式开关柜的手车在工作位置时,二次插头可以拔出。 正确答案:错误 27、弹簧储能操作机构的电动储能是靠电磁铁完成的。 正确答案:错误 28、运行中的六氟化硫断路器,应记录气体压力与温度。 正确答案:正确 29、断路器分闸后,操作机构的常闭辅助接点接通绿灯回路。

全-高压电工作业真题模拟考试题库2021

高压电工作业考试题库 1、【判断题】变电所中,信号设备所使用的电源为操作电源。(√) 2、【判断题】接地线必须是三相短路接地线,不得采用三相分别接地或单相接地。(√) 3、【判断题】一般情况下是在变压器高压绕组上抽出适当的分接,进行调压。(√) 4、【判断题】无功功率中的“无功”的含义是“无用”。(×) 5、【判断题】所谓额定容量指:在变压器铭牌所规定的额定状态下,变压器二次侧的输出能力(kVA)。对于三相变压器,额定容量是三相容量之和。(√) 6、【判断题】电能质量包括电流、频率和波形的质量。(×) 7、【判断题】断路器的绝缘水平与断路器的额定电压无关。(×) 8、【判断题】管型避雷器由产气管、内部间隙和外部间隙三部分组成。(√) 9、【判断题】高压熔断器型号中用N代表户外型熔断器。(×) 10、【判断题】用高压验电器验电时应戴绝缘手套,并使用被测设备相应电压等级的验电器。(√)

11、【判断题】所谓绝缘防护,是指绝缘材料把带电体封闭或隔离起来,借以隔离带电体或不同电位的导体,使电气设备及线路能正常工作,防止人身触电。(√) 12、【判断题】磁力线上某点的切线方向就是该点磁场的方向。(√) 13、【判断题】输电线路电压一般在110kV及以上,220kV以上的也称超高压输电线路。(×) 14、【判断题】一般情况下断路器用真空灭弧室的灭弧能力比真空接触器用真空灭弧室的灭弧能力强。(√) 15、【判断题】电工作业人员应根据实际情况遵守有关安全法规,规程和制度。(×) 16、【判断题】对电动机而言,频率增高将使其转速降低,导致电动机功率的降低,将影响所带动转动机械的出力,并影响电动机的寿命。(×) 17、【判断题】通过电磁感应现象可以知道,导体在磁场中切割磁力线的运动速度越快,导体的感应电动势越小。(×) 18、【判断题】真空断路器每次分合闸时,波纹管都会有一次伸缩变形,它的寿命通常决定了断路器的寿命。(√) 19、【判断题】高压侧接地保护不是站用变保护测控装置在保护方面的一项功能。(×) 20、【判断题】两根相线之间的电压称为线电压。(√)

2018高压电工考试题(卷)库

【判断题】 1、据统计数据显示,触电事故的发生有一定的规律性,其中在专业电工中,低压触电高于高压触电,农村触电事故高于城镇。正确答案:错 2、为防止跨步电压伤人,防直击雷接地装置距建筑物出入口和人行道边的距离不应小于3m,距电气设备装置要求在5m以上。正确答案:对 3、当继电器线圈中的电流为整定值时,继电器的动作时限与电流的平方成正比。正确答案:错 4、在变压器的保护中,过电压保护是位于后备保护。正确答案:错 5、架空线路故障,当继电保护动作后,自动重合闸装置使断路器自动合闸。正确答案:对 6、配电装置中高压断路器属于一次设备。正确答案:对 7、在一次系统发生故障或异常时,要依靠继电保护和自动装置将故障设备迅速切除。正确答案:对 8、配电装置中高压断路器的控制开关属于一次设备。正确答案:错 9、蓄电池是用以储蓄电能的,能把化学能储存起来,使用时把化学能转化为电能释放出来。正确答案:对 10 、变电所开关控制、继保、检测与信号装置所使用的电源属于操作电源。正确答案:对 11、集电极最大允许耗散功率与环境温度有关,环境温度愈高,则允许的最大允许耗散功率愈大。正确答案:错 12、直导线在磁场中运动一定会产生感应电动势。正确答案:错

13、电路是为了某种需要,将电气设备和电子元器件按照一定方式连接起来的电流通路。正确答案:对 14、所有类型二极管在电气图纸中的符号是一样。正确答案:错 15、作为一名电气工作人员,对发现任何人员有违反《电业安全工作规程》,应立即制止。正确答案:对 16、高压验电器每6个月要进行一次预防性试验。正确答案:对 17、绝缘夹钳的定期试验周期为每6个月一次。正确答案:错 18、我国采用的颜色标志的含义基本上与国际安全色标准相同。正确答案:对 19、杆塔按在其线路上的作用可分为直线杆塔、耐张杆塔、转交杆塔、始端杆塔、终端杆塔、特殊杆塔。正确答案:错 20、10kV架空线路的线间距离在档距40m及以下时一般为0.6m。正确答案:对 21、绞线(LJ)常用于35kV以下的配电线路,且常作分支线使用。正确答案:对 22、巡视并联使用的电缆有无因过负荷分配不均匀而导致某根电缆过热是电缆线路日常巡视检查的内容之一。正确答案:对 23、架空导线的结构可以分为三类:单股导线、多股绞线和复合材料多股绞线。正确答案:对 24、电力电缆按照电缆的电压等级来选择的。正确答案:错 25、电力电缆的绑扎工作原则上敷设一排、绑扎一排。正确答案:错

2020年高压电工作业模拟考试题库试卷一

1 、(判断题)线圈中通过的电流越大,在其周围产生磁场就越强。() 参考答案:正确 2 、(判断题)接触电压是指人站在带电外壳旁(水平方向0.8m处),人手触及带电外壳时,其手、脚之间承受的电位差。() 参考答案:正确 3 、(判断题)过电压对电气设备和电力系统安全运行危害极大。() 参考答案:正确 4 、(判断题)电气火灾断电操作时应戴绝缘手套、穿绝缘靴,并使用相应电压等级的绝缘工具。() 参考答案:正确 5 、(判断题)对于接线方式较为简单的小容量变电所,操作电源常常采用蓄电池。() 参考答案:错误 6 、(判断题)变压器一、二次侧绕组因匝数不同将导致一、二次侧绕组的电压高低不等,匝数多的一边电压低,匝数少的一边电压高,这就是变压器能够改变电压的道理。() 参考答案:错误 7 、(判断题)在电路中,电阻的联接方法主要有串联、并联和混联。() 参考答案:正确 8 、(判断题)操作票应进行编号,已操作过的应注明“已执行”保存期不宜少于6个月。 参考答案:正确 9 、(判断题)环网柜的高压母线截面积,应根据本变电所负荷电流和穿越电流之和进行选择。() 参考答案:正确 10 、(判断题)在防雷装置中用以接受雷云放电的金属导体称为消雷器。() 参考答案:错误

11 、(判断题)变压器运行巡视应检查变压器上层油温,正常时一般应在95℃以下,对强迫油循环水冷或风冷的变压器为85℃() 参考答案:错误 12 、(判断题)高压熔断器在电路通过负荷电流或短路电流时熔断。() 参考答案:错误 13 、(判断题)手车式开关柜的断路器,手车在接地开关合闸位置时可自由移动。() 参考答案:错误 14 、(判断题)如果被测的接地电阻小于1Ω,应使用四端钮的接地电阻表。 参考答案:正确 15 、(判断题)当变压器的温度达到稳定时的温升时称为稳定温升。() 参考答案:正确 16 、(判断题)在降压变电所内,变压器是将高电压改变为低电压的电气设备。() 参考答案:正确 17 、(判断题)导体电阻的大小与导体的长度、横截面积正比,并与材料的性质有关。() 参考答案:错误 18 、(判断题)钢筋混凝土杆使用最多的是锥形杆,其锥度一般为1/75。() 参考答案:正确 19 、(判断题)在电阻并联的电路中,电路总电阻等于各并联电阻之和。() 参考答案:错误 20 、(判断题)在靠近线路末端附近发生短路故障时,电流速断保护仍然能正确反映。() 参考答案:错误 21 、(判断题)RN2型高压熔断器一般可通过观察熔丝熔断指示器是否弹出,来判断熔丝是否熔断。()

2020年高压电工作业考试最新国家总局题库及答案(共100题)

2020年高压电工作业考试最新国家总局题库及 答案(共100题) 说明:此题库是能源局高压电工进网作业许可证和安监局高压电工证合并后的最新题库,适用于全国使用国家总局题库的初训考生(目前全国要求用的都是国家题库)。 1.瓷套管是否清洁,有无缺损、裂纹和放电现象,声音是否正常, 是电流互感器巡视检查项目之一。(√) 2.运行中的电压互感器出现漏油严重,油标管中看不见油面,应立即退出运行。(√) 3.运行中的电压互感器出现瓷套管破裂、严重放电,可继续运行。(×) 4.一般情况下是在变压器高压绕组上抽出适当的分接,进行调压。(√) 5.变压器油本身绝缘强度比空气小,所以油箱内充满油后,可降低 变压器的绝缘强度(×) 6.变压器是根据电磁感应原理工作的。(√) 7.单线制的零线截面,应与相线截面相同。(√) 8.针式绝缘子主要用于直线杆塔或角度较小的转角杆塔上,也有在耐张杆塔上用以固定导线跳线。(√) 9.杆塔基础是将杆塔固定于地下,以保证杆塔不发生倾斜或倒塌。(√) 10.各种类型的绝缘导线,其容许工作温度为65℃。(√) 11.时间继电器的延时动合接点是指继电器通足够大的电时瞬时闭合

的接点。(×) 12.高压电动机发生单相接地故障后,必须将其切除。(×) 13.高压电动机的供电网络一般是中性点非直接接地系统。(√) 14.三相一次或二次重合闸属于110k及以下线路保护测控装置在测 控方面的主要功能。(×) 15.在靠近线路末端附近发生短路故障时,电流速断保护仍然能正确 反映。(×) 16.继电保护的可靠性是指发生了属于它该动作的故障,它能可靠动作;而在不该动作时,它能可靠不动。(√) 17. 电能质量降低到不能允许的程度,不属于电力系统的事故。(×) 18.继电器是一种在其输入物理量(电气量或非电气量)达到规定值时,其电气输出电路被接通的自动装置。(×) 19.中小容量的高压电容器组普遍采用电流速断保护或延时电流速断 保护作为相间短路保护。(√) 20.当电压互感器二次断线时,备自投装置不应动作。(√) 21.断电灭火紧急切断低压导线时应三相同时剪断。(×) 22.当人体电阻一定时,作用于人体的电压越高,则流过人体的电流 越大,其危险性也越大(√) 23.辅助安全用具是指那些主要用来进一步加强基本安全用具绝缘强 度的工具。(√) 24. 所谓绝缘防护,是指绝缘材料把带电体封闭起来,借以隔离带电体或不同电位的导体,使电气设备及线路能正常工作,防止人身触电。

相关文档