OMRON__CJ常见问题

OMRON__CJ常见问题
OMRON__CJ常见问题

目录

CJ1 (4)

1.CJ1M系列PLC命名规则: (4)

2.买CJ系列PLC的时候,需要同时购买CF卡吗?型号是什么? (4)

3.CJ系列PLC的电池型号是什么? (4)

4.CJ系列PLC上的小外设口如何转成232口? (4)

5.CJ系列PLC带扩展机架时需要哪些配置? (4)

6.CJ系列PLC需要另配端板CJ1W-TER01吗? (5)

7.CJ系列的PLC带扩展机架,使用CJ1W-IC101和CJ1W-II101的时候,这两个模块怎

么放置? (5)

8.CJ有哪些电源模块?型号后带R和带C的有什么区别? (5)

9.CJ1M系列哪些CPU型号内置脉冲输出功能?内置几路脉冲输出?输出频率最大为多少? (5)

10.CJ1M-CPU21/22/23 CPU单元内置脉冲输出,输出频率能否达到101Hz? (6)

11.CJ1M-CPU21/22/23 CPU的内置输入点是否附带连接器? (6)

12.CJ1M-CPU21/22/23 CPU单元内置高速计数响应频率是多少? (6)

13. CJ1W-□D2□1的直接焊线的连接器型号? (6)

14.CJ1M-CPU13-ETN和CJ1M-CPU13配置有什么区别? (7)

15.CJ系列模拟量模块规格 (7)

16.CJ系列PLC能带多少块模拟量模块? (8)

17.CJ1W-TC模块规格 (9)

18.CJ1系列的PLC的DIP开关和通讯设置有关吗? (9)

19.CJ系列PLC普通I/O模块输入输出地址如何分配? (9)

20.CJ系列特殊模块的地址分配?(例举特殊模块和总线模块的地址分配) (10)

21.CJ1M-CPU21/22/23 CPU单元内置16点地址如何分配? (10)

22.CJ1M-CPU21/22/23 CPU单元内置高速计数器当前值存储字的通道是多少? (10)

23.CJ1M-CPU21/22/23 CPU单元内置高速计数的软件复位位是什么? (10)

24.CJ1M-CPU21/22/23 CPU单元内置高速计数暂停位是什么? (11)

25.CJ1M-CPU21/22/23 CPU单元内置脉冲输出频率及脉冲输出当前值存储地址是多少?

(11)

26.CJ系列PLC怎么做modbus通讯? (11)

27.CJ如何使用存储卡进行备份? (11)

28. CJ系列PLC程序读保护的加密方法和释放密码方法(知道密码的情况下) (12)

29.CJ在机架报错I/O 校验错误,如何处理? (12)

30. CJ1用串口和计算机用CX-Programmer软件通讯不上,软件提示无法连接PLC?13

31.两台CJ□M / CP1□使用1:N PC Link通信,如何操作? (13)

32.CJ口M能否与CQM1/CPM/C200Hα做PC LINK通讯? (15)

33.CJ系列模拟量输入模块硬件上如何确定是电压还是电流输入? (15)

34.CJ系列模拟量输出模块是否要给模块外加供电电源? (16)

35.CJ系列模拟量输入模块如何使用?输入通道地址是什么? (16)

36.CJ系列模拟量输出模块如何使用?输出通道的地址是什么? (16)

37.如何通过CJ的CPU+CJ1W-SCU41-V1通讯模块,使用协议宏模式通过Modbus-RTU 协议来读取3G3MV的0024寄存器(输出频率)数据? (17)

38.如何使用CJ1W-ETN21模块实现与CX-Programmer软件进行通信? (20)

39.CJ系列的PLC主站模块DRM21需要做为DeviceNet网的从站如何实现? (21)

40. 使用CJ1W-DRM21的主站模块能否和其他公司的DeviceNet从站模块进行通讯?21

41.CJ1W-DRM21模块提示E0错误是什么问题? (21)

42.CJ1W-DRM21模块使用DRT从站,主站模块提示E2错误是什么问题? (22)

43.DRM21模块提示D5错误,如何处理? (22)

44. CJ1W-CLK21-V1模块通讯电缆连接后,模块INS指示灯不亮,模块RUN灯亮,模块

错误指示灯不亮? (22)

CJ2 (23)

45. CJ2M系列PLC命名规则: (23)

46.CJ2H系列PLC命名规则: (23)

47.CJ2M和CJ1M的区别? (24)

48.CJ1M-CPU2□用CJ2M的替代型号是什么? (24)

49.CQM1H用CJ2M替代型号是什么? (24)

50.CJ2的PLC的内置端口有哪些? (25)

51.CJ2M-CPU的内置232口或选件板通讯口分别支持什么通讯协议? (25)

52.CJ2系列的PLC的支持编程软件CX-P版本是多少? (25)

53.CJ2系列的PLC可以支持多少个扩展机架,以及最大扩展IO点数能够达到多少? (26)

54.CJ2H-CPU6口-EIP主机架配置是否和CJ1M-CPU1口-ETN一样有限制? (26)

55.CJ2M可以做PC Link吗? (26)

56.CJ2H-EIP、CJ2M-CPU3□内置EIP端口和CJ1W-EIP21有什么区别? (26)

57.CJ1W-EIP21模块与CJ1W-ETN21模块的区别? (28)

58.CJ1W-EIP21模块是否可以替换CJ1W-ETN21模块? (28)

CJ1

1.CJ1M系列PLC命名规则:

2.买CJ系列PLC的时候,需要同时购买CF卡吗?型号是什么?

PLC的程序是存在闪存里面的,不会丢失,CF卡是用来备份程序,所以不是必须买的。

型号是HMC-EF583,是512M的。

3.CJ系列PLC的电池型号是什么?

CJ1M为CJ1W-BAT01,CJ1G、CJ1H系列的为CPM2A-BAT01。

4.CJ系列PLC上的小外设口如何转成232口?

方法一:CS1W-CN114(小外设口转成大外设口)+CPM1-CIF01(大外设口转成232口)方法二:CS1W-CN118(小外设口转成232口)

5.CJ系列PLC带扩展机架时需要哪些配置?

首先需要配装在CPU机架上的I/O控制单元CJ1W-IC101以及装在CPU机架上的I/O接口单元CJ1W-II101。然后通过CS1W-CN**3(有30或70cm,2/3/5/10或12m)的电缆来连接CJ1W-IC101和CJ1W-II101。

6.CJ系列PLC需要另配端板CJ1W-TER01吗?

不需要,CPU机架上的端板包括在CPU单元中,扩展机架上的端板包括在I/O接口单元CJ1W-II101中。

7.CJ系列的PLC带扩展机架,使用CJ1W-IC101和CJ1W-II101的时候,这两个模块怎么放置?

CJ1W-IC101紧贴在CPU右侧安装;

CJ1W-II101紧贴在扩展机架电源右侧安装;

扩展机架电缆从CJ1W-IC101的OUT口连接至CJ1W-II101的IN口。

8.CJ有哪些电源模块?型号后带R和带C的有什么区别?

CJ1W-PA205R带运行输出指示。

CJ1W-PA205C带有更换通知功能。

各电源模块规格如下表:

注:更换通知功能即带有报警输出通知客户更换电源模块

9.CJ1M系列哪些CPU型号内置脉冲输出功能?内置几路脉冲输出?输出频率最大为多少?

CJ1M-CPU21、CJ1M-CPU22、CJ1M-CPU23内置2路脉冲输出功能。

最大脉冲输出频率是100KHz。

10.CJ1M-CPU21/22/23 CPU单元内置脉冲输出,输出频率能否达到101Hz?

不可以,CJ1M内置脉冲输出频率范围是1Hz~100KHz。 1Hz~100Hz的设定单位是1Hz,100Hz~4KHz设定单位是10Hz,4KHz~100KHz设定单位是100Hz。

11.CJ1M-CPU21/22/23 CPU的内置输入点是否附带连接器?

不附带,连接器需要另购,CJ1M-CPU21/22/23CPU的内置输入点是高密度单元,需要接相应的连接器或端子才能接线,下面提供了两种接线方式,连接器方式以及连接电缆加端子台方式,推荐使用第二种接线方式。型号由下表所示:

方法一:配MIL型电缆连接器(压接型):XG4M-4030-T。

方法二:专用电缆+端子台

端子台型号:XW2D-40G6(M3螺丝连接器,压接型)

12.CJ1M-CPU21/22/23 CPU单元内置高速计数响应频率是多少?

13. CJ1W-□D2□1的直接焊线的连接器型号?

焊接型:C500-CE404

夹接型:C500-CE405

压焊型:C500-CE403

32点的模块需要配置一个,64点的模块需要配置两个

14.CJ1M-CPU13-ETN和CJ1M-CPU13配置有什么区别?

CJ1M-CPU13-ETN的CPU最大I/O点数和CJ1M-CPU13一样都是640点,并且能够使用CJ1W-IC101和CJ1W-II101带扩展机架,但是带的模块数只有19块,CPU机架9块,扩展机架10块模块,这点和CJ1M-CPU13每个机架都能够带10块模块不同。

15.CJ系列模拟量模块规格

16.CJ系列PLC能带多少块模拟量模块?

带AD/DA模块的话,模块的单元号最多能拨到95,所以最多是96块,同时还要看CPU 允许带动的最大模块数量,再结合功率消耗来计算即可,可以通过CX-P软件,在I/O 表里面添加相应的模拟量模块,再在选项/消耗和宽里面选一块合适的电源模块,若在消耗和宽里面的电源供电处出现红色代表电源模块功率不够,可以选一块功率大一点的电源模块或减少机架上的模块,具体操作如下:

①在主机架上添加模拟量模块

②在选项菜单中选择消耗和宽。

③消耗和宽,出现红色代表电源不够,在电源供电单元里面选一个合适的电源模块

④选择合适电源模块:

注意:非长距离扩展时,可以把钩去掉。

17.CJ1W-TC模块规格

18.CJ1系列的PLC的DIP开关和通讯设置有关吗?

DIP4用于设定外围端口(Peripheral):

DIP4为OFF时,外围端口通信协议为Toolbus;

DIP4为ON时,外围端口通信协议遵循当前PLC中外围端口设定;

DIP5用于设定232口(Port):

DIP5为OFF时,232口通信协议遵循当前PLC中上位机链接端口设定;

DIP5为ON时,232口通信协议为Toolbus。

19.CJ系列PLC普通I/O模块输入输出地址如何分配?

CPU机架上的基本I/O单元分配地址字从左到右(如下图所示从最靠近CPU 单元的单元开始)从CIO000开始,16点占一个通道(不分输入输出)依次往下排,如下图:

20.CJ系列特殊模块的地址分配?(例举特殊模块和总线模块的地址分配)

特殊模块和总线模块的地址是根据模块正面的单元号来决定,模块占了CIO区和D区两个区域的通道。

特殊模块所占两个区域的起始通道分别如下:

CIO区起始通道:CIO2000+单元号×10,通常被称为n通道。

D区起始通道: D20000+单元号×100,通常被称为m通道。

常用特殊模块有模拟量输入输岀模块,NC模块等

总线模块所占两个区域的起始通道分别如下:

CIO区起始通道:CIO1500+单元号×25,通常被称为n通道。

D区起始通道: D30000+单元号×100,通常被称为m通道。

常见总线模块有CLK模块,ETN模块,DRM模块等

21.CJ1M-CPU21/22/23 CPU单元内置16点地址如何分配?

10输入位:CIO2960.00-CIO2960.09。

6输出位: CIO2961.00-CIO2961.05。

22.CJ1M-CPU21/22/23 CPU单元内置高速计数器当前值存储字的通道是多少?

高速计数器0:A270(低4位数)和A271(高4位数)。

高速计数器1:A272(低4位数)和A273(高4位数)。

23.CJ1M-CPU21/22/23 CPU单元内置高速计数的软件复位位是什么?

高速计数器0:A531.00。

高速计数器1:A531.01。

24.CJ1M-CPU21/22/23 CPU单元内置高速计数暂停位是什么?

高速计数暂停位也被称为门位信号,当门位变为ON,即使接收到输入脉冲,高速计数器也不会计数,并且计数器值会保持其当前值;当高速计数门位信号由ON变OFF时,高速计数会恢复计数并刷新计数器当前值。

高速计数器0:A531.08。

高速计数器1:A531.09。

25.CJ1M-CPU21/22/23 CPU单元内置脉冲输出频率及脉冲输出当前值存储地址是多少?

输出频率:1Hz-100KHz。

脉冲输出当前值存储区:

脉冲输出0:A276(低4位数)和A277(高4位数)。

脉冲输出1:A278(低4位数)和A279(高4位数)。

26.CJ系列PLC怎么做modbus通讯?

如果需要做Modbus-RTU或者Modbus-ASC主站:需要配置CJ1W-SCU模块,通过协议宏功能实现;

如果需要做Modbus-RTU从站,需要配置CJ1W-SCU模块,且模块版本1.3及以上。

27.CJ如何使用存储卡进行备份?

① CS/CJ用户程序使用存储卡备份操作:

a.把DIP-7置为On,插入新的存储卡,PLC上电;

b.按下停止供电按钮(3秒以上),一直到黄色BUSY灯亮为止;

c.灯灭(备份结束),PLC断电,将DIP-7置为Off,取出存储卡;

d.该存储卡插到另外一台CPU中,把DIP-7开关拨到On, PLC上电后就会自动把存储卡中的内容传到CPU中。

② CS/CJ用户程序使用软件备份操作:

a.PLC上电后,CX-Programmer和PLC在线,双击工程区中的内存卡;

b.分别右键程序区/IO内存区/参数区,选择传送到内存卡,并分别命名为AUTOEXEC.OBJ/AUTOEXEC.IOM/ATUOEXEC.STD(注意要大写);

c.该存储卡插到另外一台CPU中,把DIP-2开关拨到On, PLC上电后就会自动把存储卡中的内容传送到CPU中。

注:存储卡备份可以自动备份特殊单元的参数文件,例如协议宏文件

28. CJ系列PLC程序读保护的加密方法和释放密码方法(知道密码的情况下)

1).加密:

在CX-P编程软件工作区,右键”新PLC”,选择”属性”—”保护”,在UM读取保护密码中输入8位密码,如下图所示:

然后将程序下载到PLC,最后在”PLC”下拉菜单选中”保护”-”设置密码”

2).释放:

CX-P软件与PLC在线通讯上后,在”PLC”下拉菜单选中”保护”-”释放密码”,输入密码即可

*注:

如果程序员不想让被加密的程序被其他用户的程序覆盖,可以在属性中把”禁止覆盖受保护的程序”选项打勾,这样操作后如果要覆盖PLC内程序,就需要先进行释放密码操作

29.CJ在机架报错I/O 校验错误,如何处理?

①如果报错是原来工作正常的系统上增加或者移除了模块时发生的,重新自动创建IO

表:

a.CX-programmer与PLC在线;

b.PLC切到编程状态-IO表-选项-创建。

②如果报错是在使用过程中突然发生的,只留CPU后看是否能自动创建IO表:

a.如果创建后仍然报错,可能是CPU硬件故障,建议用替换法测试;

b.如果创建后不报错,说明CPU正常,可以插上一块模块后,重新创建IO表,如果正常说明这个模块正常,依次添加模块,自动创建IO表,如果插到某个模块时报错,说明这个模块故障。

30. CJ1用串口和计算机用CX-Programmer软件通讯不上,软件提示无法连接PLC?

①使用232口通信时候,CPU的DIP5号开关设置为On,CX-Programmer软件新建工程,

网络类型选择使用ToolBus方式,设定-驱动-在自带检测波特率前面打勾;

②使用外设口通信时候,CPU的DIP4号开关设置为Off,CX-Programmer软件操作同

上;

③ CX-Programmer软件使用自动在线方式进行通信,COM指示灯是否会闪烁;

④如果COM没有闪烁,检查通信电缆,在CX-Programmer网络设定中定义正确的COM

口。

注:如果电脑使用USB串口,不能够保证能够连接,推荐使用CS1W-CIF31或自带串口的电脑操作。如果通信使用仿制CS1W-CN226等第三方电缆,不能够保证通信正常,建议使用OMRON标准通信电缆。

31.两台CJ□M / CP1□使用1:N PC Link通信,如何操作?

①检查DIP开关:CP1H/CP1L需要将DIP4(串口1)或者是DIP5(串口2)开关设置为

Off;CP1E系列PLC无DIP开关设置;CJ□M(使用内置232口)DIP5号设置为OFF。

②检查串口的通信电缆制作是否正确:

使用232口通讯时,接线(XW2Z-200T):

PLC PLC

3 - 2

2 - 3

9 - 9

两边接口4,5短接

使用422方式通讯时,接线:

CJ1W-CIF11 CP1W-CIF11/12

SDA----------------------- RDA

SDB---------------------- RDB

RDA-----------------------SDA

RDB-----------------------SDB

背后开关设置如下:

DIP1#-当该台PLC在串口网络的终端时设置为ON,否则设置为OFF

DIP2#,3#,4#-设置为OFF

DIP5#,6#-设置为ON

使用485方式通讯时,接线:

CJ1W-CIF11 CP1W-CIF11/12

SDA-----------------------RDA

SDB-----------------------RDB

或者

RDA-----------------------RDA

RDB-----------------------RDB

或者

SDA-----------------------SDA

SDB-----------------------SDB

背后开关设置如下:

DIP1#-当该台PLC在串口网络的终端时设置为ON,否则设置为OFF。

DIP4#-设置为OFF

DIP2#,3#,5#,6#-设置为ON

③检查串口设置:CP1口 /CJ□M串口分别设置为PC Link,主从站模式;

④选项-传送到PLC,并且将PLC断电,使设置生效;

检查地址交换的地址,CP1H/CP1L/CJ□M的固定地址从CIO 3100通道到CIO 3189通道。

CP1E的固定地址从CIO 210通道到CIO 289通道。

注:

CP1W-CIF11/CJ1W-CIF11的拨动开关

CP1W-CIF11的拨动开关在模块的背面

32.CJ口M能否与CQM1/CPM/C200Hα做PC LINK通讯?

不可以,因为CJ口M支持的是1:N 的PC LINK通讯协议,CQM1/CPM/C200Hα支持的是1:1的PC LINK通讯协议,两种协议格式是不同的,所以两者是无法通过PC LINK进行通讯的。如果需要可以CJ口M做无协议,CQM1/CPM/C200Ha走hostlink,通过CJ口M 发hostlink命令控制CQM1/CPM/C200Ha。

33.CJ系列模拟量输入模块硬件上如何确定是电压还是电流输入?

把模块正面的端子台卸下后能看到2个一组的DIP开关,当DIP开关拨到OFF时接收的是电压输入,当DIP开关拨到ON时接收的是电流信号,DIP开关默认为OFF。

34.CJ系列模拟量输出模块是否要给模块外加供电电源?

CJ系列模拟量输出模块需要外加DC24V的供电单元,A9接24V正,B9接24V负。35.CJ系列模拟量输入模块如何使用?输入通道地址是什么?

方法一:在内存中进行设置:

①在D(m)通道做使能;

②在D(m+1)通道选择量程范围;

③在D(m+2)开始的通道里面设均值处理的缓冲器个数;

④若是型号带-V1的模块,在D(m+18)通道里设分辨率;

⑤在n通道里面设峰值保持功能;

⑥根据其接线图进行正确的接线,断电时在端子台下的DIP开关进行电压电流选择;(DIP开关OFF为电压输入,ON为电流输入,默认为电压输入)

⑦设好后断电上电,设置生效。

注:其中m为DM 20000+单元号×100 ;

n为2000+单元号×10。

方法二:软件中进行设置:

①创建I/O表;

② I/O表中双击需要设置的模拟量模块,在出现的参数编辑对话框中对其进行使用设置,包括使用选通、量程设置、平均值、分辨率等;

③将设置好的参数下传到PLC(PC到单元),并进行单元重启;

④根据其接线图进行正确的接线,断电时在端子台下的DIP开关进行电压电流选择(DIP开关OFF为电压输入,ON为电流输入,默认为电压输入)。

输入通道n+1通道开始的连续几个通道(比如是8路输入的模块,那么是n+1到n+8通道)。

注:n为2000+单元号×10。

36.CJ系列模拟量输出模块如何使用?输出通道的地址是什么?

方法一、在内存中进行设置:

①在D(m)通道做使能;

②在n通道里面做输出的使能控制;

③在D(m+1)通道选择量程范围;

④对于CJ1W-DA08C/DA08V模块,在D(m+18)通道里设分辨率;

⑤设好后PLC断电上电,设置生效。

注:其中m为DM 20000+单元号×100 ;

n为2000+单元号×10。

方法二、软件中进行设置:

①创建I/O表;

② I/O表中双击需要设置的模拟量模块,在出现的参数编辑对话框中对其进行使用设置,包括使用选通、量程设置、分辨率选择等;

③将设置好的参数下传到PLC(PC到单元),并进行单元重启。

输出通道是从n+1通道开始的连续几个通道(比如是8路输出的模块,那么是n+1到n+8通道)。

注:n为2000+单元号×10。

37.如何通过CJ的CPU+CJ1W-SCU41-V1通讯模块,使用协议宏模式通过Modbus-RTU 协议来读取3G3MV的0024寄存器(输出频率)数据?

3G3MV站点号设置为01,CJ1W-SCU41-V1单元号为0,串口1,

发送命令为16进制的010*********校验码。

注:01为站点号,03为读功能码,0024为寄存器地址,0001为读取寄存器个数,校验为CRC16校验。

反馈命令为16进制的010302□□□□校验码。

注:□□□□为实际反馈的0024内的数据。

操作步骤:

①通过CX-Programmer软件中的IO表和单元设置来设定CJ1W-SCU41-V1参数:

串口1,端口设定选择用户设定,串口通讯模式选择Protocol Macro,波特率以及数据格式保证两边一致。

②在CX-Programmer软件中编辑PMCR指令:

③在CX-Protocol软件中新建工程,右键New Protocol List选择新建protocol,选择CS/CJ。

④右键New Protocol,选择新建Sequence:

⑤右键Send Message List新建Send message,编辑命令:

注:Modbus-RTU的check code需要如下设定:

⑤右键Receive Message List新建Receive message,编辑命令(接收到的数据存放

在DM300的通道中)

⑥右键New Sequence ,新建Step:

⑦与PLC在线,选择下载协议,通过编译后选择download,最后执行PMCR指令。38.如何使用CJ1W-ETN21模块实现与CX-Programmer软件进行通信?

假设电脑网卡的IP地址:192.168.59.54。

①设置CJ1W -ETN21模块的NODE号:

NODE=0×161 +3 ×160=3

②设置模块参数:

CX-Programmer软件通过串口方式与PLC在线上,PLC切换到编程模式,双击IO表和单元设置,在选项下拉菜单中选择创建,提示初始化总线,之后在机架中出现CJ1W-ETN21模块。

双击CJ1W-ETN21模块,出现单元设置。

设置模块的IP地址为192.168.59.03,子网掩码为255.255.255.0。

注:CJ1W-ETN21模块的IP最后一段默认与NODE号一致。

honeywell常见问题

①常见问题 Q1: 主机加电后6160(6139)键盘无反应 A: (1)可能是新主机未编入适当地址码,首先同时按下[1][3],输入地址码为01,按※退出。一般就可以正常使用。 (2)看主机的1、2端子是否有交流16.5伏电压?6、7端子是否有12伏直流电压?如果检查16.5伏电压不正常可能是220伏交流电源或变压器损坏,检查更换使其供电正常。如果主机上没有直流12伏电压输出或电压不正常送修处理 (3)检查主机到键盘的接线是否正确?如果错误请将接线按接线图正确连接 主机接线端子 6 7 8 9 对应键盘线颜色红黑绿黄 如果还没有显示请找到直接供货商送修处理。 Q2: Vista120的主机,用安装员密码为什么不能撤防? A:使用快速布防时,安装员码是不能撤防的,但可以用主用户码撤防,我们建议客户使用主码或操作码进行布防或撤防操作。 Q3: Vista 120的安装员密码忘记了,怎么办? A:将主机断电,重新上电,在30秒之内同时按*和#,进入编程,按#00进行查看,按*00进行更改安装员密码。就可以了。 Q4: 6160(6139)键盘显示CHECK 97 A: 一般用万用表测量电压正常为10-11伏,如果只有几伏电压或没有电压,则判断总线有短路故障或负载太大,检查总线各节点和分支使其恢复正常。 Q5: 6160(6139)键盘显示CHECK XXX A: (1)检查防区内是否有人在活动?如果有人,请他退出或默认该防区为正常。 (2)如果无人则检查该防区探测器工作是否正常?如果不正常请首先检查探测器电源。其次检查探测器信号线是否断路。 (3)检查该防区地址码模块是否正常?如果不正常首先检查地址码模块与总线连接的接线是否正确(正、负是否接错)?其次检查地址码模块是否损坏?必要时更换一个试试。 (4)可能防区编程没有编好,请将原来的防区重新删掉,然后再重新学习序列号试试。 Q6: Vista 120主机一直处于System Reset的位置,怎么操作也不行,为什么? A:可能是主机有问题了,请将主机寄往经销商维修。 Q7: 6160(6139)键盘显示SYSTEM LOBAT A: (1).是否未接后备电池?如果未接则需要连接电池或默认该情况为正常。 (2)如果已连接要检查后备电池是否电压不足?(从主机上拔下来用万用表测量),电压不足的原因首先可能充电时间不足,请继续充电。其次电池老化,需要更换。 Q8: 6160(6139)键盘显示SYSTEM LOBAT,不能布防。 A: 主机菜单编程05项出厂值为“0”,低电压不能布防。如果确实需要请改为“1”,低电压也可以布防。但此项改动需要慎重。 Q9: 6160(6139)键盘显示OPEN CKT,按任何键不起作用,断电重新启动无效。 A: (1)键盘接线错误,对照手册检查接线,更正错误。 (2)检查主机板是否有短路情况,如有请排除。

金蝶常见问题及处理方法

金蝶常见问题及处理方法(1) 1、明细帐查询错误 错误描述:帐套在查询明细帐(包括数量明细帐)时提示“产生未知错误”或提示:发生未知错误, 系统将当前操作取消,错误号为0,请与金蝶公司联系。 问题原因:数据库表Glbal, Glpnl 表损坏 处理方法:备份当前数据表后,导入新的表结构,并把原数据导入到新表,再利用Check 检查关 系的完整性。 2、报表取数出现翻倍 错误描述:在报表中进行数据重算后,数据出现双倍。 问题原因:系统在凭证过账时产生过账错误。(报表公式错误除外) 处理方法:具体步骤如下: 1)进行反过帐、反结帐到出错期间, 2)安装新版本软件(建议用比较高的版本), 3)在新版本软件中恢复操作权限, 4)在新版本软件中重新进行过帐、结帐 注意:如果是偶尔在最近一期才出现这种现象,则只需将数据中的Glpnl 表中的记录删除,再 反过帐→反结帐→过帐→结帐,即可。 3、利用ODBC 修复账套 操作步骤;

1)、打开Office 工作组管理文件Wrkgadm.Exe 链接System.Mda 文件 2)、取消System.Mda 的登录密码:进入Access,不打帐套,通过“工具--安全--用户组与帐号”---- “更改登录密码”,输入原密码后,直接确定。 3)、设置Odbc:进入Win2000 的ODBC,添加--选择“Driver Do Microsoft Access (*.Mdb)”---完 成 4)、数据库---选择System.Mda 所在路径和它的文件名 5)、设置高级选项:输入登录的名称(Morningstar);此时不要输入密码,它也没有密码的。 6)、设置修复选项:选择需要修复的帐套,确定。 7)、待系统将提示修复成功,可以用Access 和软件检测试数据了,结合Check 检查该帐套的完整 性。 8)、修改完成后,建议回到Access 中,将密码还原,以确保数据库的安全。 帮助顾客成功 - 4 - 技术支持快递第6 期 4、帐套备份提示错误 错误描述:进行账套备份时,系统提示:文件操作发生下面的错误,请仔细检查有关的文件、路径 和驱动器91:未设置对象变量或With Block 变量。确定后,返回界面。 问题原因:数据库表Glpref 错误或数据库损坏

CASS中常见问题及解决办法

CASS常见问题及解决方法: 1 AutoCAD的安装问题 安装AutoCAD2006时,提示 问题原因:这是由于CAD06用的是NET Framework 这个插件,而cad06以上版本用的是更高的NET Framework版本。导致这种情况的原因有可能是因为之前安装过高版本的CAD,使得电脑中的.NET版本比较高。 解决办法: A 找到安装盘下的\Bin\acadFeui\support\dotnetfx\,先运行这个程序,安装完成后再安装AutoCAD2006; B 找到安装盘下,直接双击运行,即可安装AutoCAD2006,并且不用卸载高版本的.NET。 AutoCAD安装完成后打开,提示丢失.dll文件 问题的原因: A 安装时没有安装完全, B 电脑中毒,致使.dll文件丢失 C 程序环境变量指向错误 解决办法: A 如果是电脑中毒后使得.dll文件丢失,可先对电脑进行杀毒,然后从网上下载对应的.dll文件,放在C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared 目录下,或者杀毒完成后,重新安装CAD; B 如果是安装不完全,重新安装软件可解决 C 程序环境变量错误时,应进行以下操作 我的电脑→属性→高级系统设置→环境变量→系统变量→新建系统变量,变量名为:AutoCAD;变量值为:C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared,确定即可。重启CAD,问题解决。 CASS安装在AutoCAD2014上时,每次打开软件,都会提示 解决办法:打开软件,点击不加载(一共四个提示,全部不加载),在空白出右键→选项→文件→受信任的位置,

滤清器常见问题

滤清器常见问题. Q1.为什么需要好的机油滤清器? A: 更确切的说应该是需要过滤效率高的机油滤清器,过滤效率高的滤清器可以更有效的过滤掉更多的有害杂质,使发动机免受污染微粒的破坏,大大减少发动机的维护保养成本,延长发动机的使用寿命。 Q2.为什么使用霍尼韦尔机油滤清器后,放出来的废机油看起来更清?由此看来,是否可以延长更换周期? A: 霍尼韦尔机油滤清器的高单次通过效率能够更有效的把机油中的有害杂质拦截下来,避免危害发动机部件。因此机油中的杂质更少,废机油看起来会更清。机油除了抗磨损、抗氧化等其他功能,如果维修厂能够确认机油能够继续使用,理论上可延长更换周期。 Q3.为什么有些机油滤清器没有防滑把手?没有防滑把手的产品是用工具安装的么? A: 霍尼韦尔是一家全球化的跨国公司,为了满足全球地区不同客户的安装习惯和需求,我们即提供带防滑把手的机油滤清器也提供不带的两种产品以满足不同市场的需求。另外,根据中国客户本身的安装习惯和特殊的需求,我们会主要提供不带防滑把手的机油滤清器。不带防滑把手的机油滤清器我们建议使用工具安装。 Q4.为什么霍尼韦尔的带防滑把手的机油滤清器比较轻?比较薄?而且容易拧坏? A: 首先需要强调的是,根据霍尼韦尔正确的安装指示安装滤清器,不会出现拧坏的情况。为了适应手装和全球车辆节能轻型环保的趋势,霍尼韦尔机油滤清器在满足强度要求和可靠性的前提下,通过霍尼韦尔工程实验室根据美国SAE(美国汽车工程协会)严格的测试标准,节省了滤清器壳体材料。所以滤清器产品的质量会比较轻,壳体比较薄。 Q5.用手安装带防滑把手[SG]的机油滤清器,能保证不漏油吗? A: 当然能。前提是按照我们安装指示说明,正确地安装。 Q6.如果用手安装带防滑把手[SG]的机油滤清器,导致漏油怎么办? A: 在确保按照包装上的安装指南正确安装的前提下(包括安装后重新启动车辆检查泄漏状况),如果车辆还出现漏油情况,霍尼韦尔公司会根据实际状况承担相应的责任。. Q7.可以用手安装不带防滑把手[Non-SG]的机油滤清器吗? A: 在确保按照包装上的安装指南正确安装的前提下,可以用手安装。 Q8.霍尼韦尔机油滤清器的高通过效率会增加机油的流量限制吗? A: 不会。霍尼韦尔机油滤清器采用超级复合过滤介质,在提高了过滤效率的同时,可以保证额定机油流量,满足发动机正常运转。 Q9.关于机油滤清器的密封圈,是方形结构好还是圆形结构好?为什么? A: 不能简单地说是方形结构好还是圆形结构好,决定密封性好坏的最重要因素是密封圈的材料性能。 Q10.霍尼韦尔机油滤清器内部的固定结构,与曼牌相比有什么不同? A: 基本相同,都是采用弹簧片进行固定的,这种方式可以有效地减少滤清器外壳在安装过程被破坏的风险,同时可确保滤芯准确的被固定在正中心。 Q11.如果机油滤清器的螺纹口和密封圈口能和车辆对得上,是不是可以通用?

常见仪表常见故障及处理办法

仪表常见故障检查及分析处理 一、磁翻板液位计: 1、故障现象:a、中控远传液位和现场液位对不上或者进液排液时液位无变化;b、现场液位计和中控远传均没有问题的情况下,中控和现场液位对不上; 2、故障分析:a、在确定远传液位准确的情况下,一般怀疑为液位计液相堵塞造成磁浮子卡住,b、现场液位变送器不是线性; 3、处理办法:a、关闭气相和液相一次阀,打开排液阀把内部液体和气体全部排干净,然后再慢慢打开液相一次阀和气相一次阀,如果液位还是对不上,就进行多次重复的冲洗,直到液位恢复正常为止;b、对液位计变送器进行线性校验。 二、3051压力变送器:压力变送器的常见故障及排除 1)3051压力变送器输出信号不稳 出现这种情况应考虑A.压力源本身是一个不稳定的压力B.仪表或压力传感器抗干扰能力不强C.传感器接线不牢D.传感器本身振动很厉害E.传感器故障 2)加压变送器输出不变化,再加压变送器输出突然变化,泄压变送器零位回不去,检查传感器器密封圈,一般是因为密封圈规格原因(太软或太厚),传感器拧紧时,密封圈被压缩到传感器引压口里面堵塞传感器,加压时压力介质进不去,但是压力很大时突然冲开密封圈,压力传感器受到压力而变化,而压力再次降低时,密封圈又回位堵住引压口,残存的压力释放不出,因此传感器零位又下不来。排除此原

因方法是将传感器卸下看零位是否正常,如果正常更换密封圈再试。 3)3051压力变送器接电无输出 a)接错线(仪表和传感器都要检查) b)导线本身的断路或短路 c)电源无输出或电源不匹配 d)仪表损坏或仪表不匹配 e)传感器损坏 总体来说对3051压力变送器在使用过程中出现的一些故障分析和处理主要由以下几种方法。 a)替换法:准备一块正常使用的3051压力变送器直接替换怀疑有故障的这样可以简单快捷的判定是3051压力变送器本身的故障还是管路或其他设备的故障。 b)断路法:将怀疑有故障的部分与其它部分分开来,查看故障是否消失,如果消失,则确定故障所在,否则可进行下一步查找,如:智能差压变送器不能正常Hart远程通讯,可将电源从仪表本体上断开,用现场另加电源的方法为变送器通电进行通讯,以查看是否电缆是否叠加约2kHz的电磁信号而干扰通讯。 c)短路检测:在保证安全的情况下,将相关部分回路直接短接,如:差变送器输出值偏小,可将导压管断开,从一次取压阀外直接将差压信号直接引到差压变送器双侧,观察变送器输出,以判断导压管路的堵、漏的连通性 三、雷达液位计:

霍尼韦尔安全操作指南

Honeywell PKS系统维护手册 第一章日常维护 第二章卡件更换 第三章控制器 第四章I/O卡件 第五章常见故障 第六章PID整定

系统使用维护 DCS系统是由系统软、硬件,操作台盘及现场仪表组成的。系统中任一环节出现问题,均会导致系统部分功能失效或引发控制系统故障,严重时会导致生产停车。因此,要把构成控制系统的所有设备看成一个整体,进行全面维护管理。 1.1日常维护 1.1.1机柜室管理 应加强机柜室人员和设备管理。为保证系统运行在适当条件下,请遵守以下各项: 1)密封所有可能引入灰尘、潮气和鼠害或其它有害昆虫的走线孔(坑)等; 2)保证空调设备稳定运行,保证室温变化小于+5℃/h,避免由于温度、湿度急剧变化导致在系统设备上的凝露; 3)现场与控制室合理隔离,避免现场灰尘进入控制室,同时控制室定时清扫,保持清洁。 4)进入机房、工程师室作业人员严格遵守各项规章制度,进出须换鞋或带鞋套,不得将污物、食品、饮料等带入机房;爱 护机房、工程师室内设备,保持机房、工程师室整洁;进入 机柜间应关闭手机。 5)过程控制计算机机柜间内禁止使用无线对讲设备。 6)技术组全面负责过程控制计算机的管理,各班组负责过程控制计算机机房、工程师室的日常卫生和日常维护工作。工程 师室内计算机及网络设备的维修由技术组成员负责,班组配 合。技术组成员在维修完设备后应做好设备规格化工作。 7)日光灯完好、灭火器按期检查、室内卫生整洁、操作台(柜)、主机外部、显示器、打印机等卫生清洁、打印机不缺纸、机 柜内设备如机柜过滤网清洁、风扇完好,电话机、其他未明 确但属于共有的设备等完好。 8)布线层的槽盒盖可以不盖,但应根据规格大小整洁地放置在

电线电缆常见问题及处理方法

电线电缆常见问题及处理方法() 《电线电缆常见问题及处理方法》 一.押出机生产电子线 1. 表面粗糙 A.温度太低:温度作适当上调 B.PVC烘烤不足:依作业标准烘烤胶料(时间/温度) C.机头压力太小:更换廊段较长的外模,增加网膜枚数 2.死胶焦料: A.PVC在机头中停留时间较长:押出时将停留时间较长的料排尽 B.押出温度太高,高温度押出时停机时及时降温 3.发麻: A.温度太高:对机头/眼模温度作适当调整,增大外眼孔径(呈现亮面发麻)B.外模太大:更换孔径略小的外模,提升押出温度(呈雾面发麻) C PVC潮湿,开机前及时干燥PVC 4.押出表面有气泡:

A.押出温度太高:降低押出温度 B.PVC烘烤不足:增加烘烤时间 5.表面凹凸不平: A.导体表面有脏污:过少量的油,并作适当的预热 B.押出温度太高呈气泡状:降低押出温度,减水槽与机头的距离6.PVC收缩/熔损: A.导体未预热:预热器温度作适当调整(铜线不氧化,但要烫手)B.机头压力小/温度太低:使用加压外模,机头眼模温度略作升高 C.水槽未过热水,储线架张力偏大:押出时过热水,储线架张力尽量减小7.绝缘高温易碎化: A.PVC烘烤不足:换规格及时烘烤PVC B.押出时急速冷却:水槽过热水 8.偏芯: A.模具孔径太大:更换模具(内模偏小/外模偏大) B.模具未装正:重新将模具装正 C.内外模距离不当:以先近后远的原则调整内外模的距离 9.其它

A.跳股引起的外观不良:内外模更换为孔径稍大的 B.PVC混炼不足引起外眼有积渣:升高押出温度,减小外模孔径和内外眼的距离C.刮伤:外模引起的刮伤,更换外眼.内外眼模中间堵铜丝:折模清理内外模水槽导轮储线架刮伤:将线材放致导轮,储线架合适的位置,有破损时及时更换。 二.押出机生产外被线 1.外观显示成品纹路 缠绕纹:A压大太大(内外模距离离太远):生产中内外模距离2M/M左右。外模太小:生产中外模宜选用比OD大0.1-0.3M/M的外模 编织纹:A外模太小:太小的眼模因压力大造成外观不良,生产中宜选用孔径稍大的外模(具体孔径尺寸依实际生产中更换为准).B内外模距太远:生产中因内外模距离离太远造成压力偏大从而导致显编织纹/生产中尽量押空一点. 编织线一般要求好脱皮,故无特殊要求时一般采用半空管押出.针对需要充实型押出的编织线机头压力太大和太小时都会造成押出外观不良.生产中针对实际情况对内外模距离及外模孔径进行调整,来解决外观问题. 2.过粉线,铝箔线的外观不良 滑石粉的好坏直接影响线

霍尼韦尔HONRYWELL 3200红光条码枪常见问题

霍尼韦尔HONRYWELL 3200红光条码枪常见问题 使用霍尼韦尔Honeywell 3200条码枪扫描条码前请将输入法关闭(或转为英文模式),光标停留在要输入的位置上,然后再进行扫描。条码枪所配说明书只在设置时使用,平时不要做为测试用。 扫描方法:条码枪与条码垂直时会产生镜面反射,扫描效果会比较差,所以条码枪与条码要形成一个夹角,一般30-60度比较好,扫描时确保扫描线穿过整个条码。扫描成功后,条码枪会发出蜂鸣声且指示灯会发光。 USB接口:USB接口条码枪出现问题请参考有线枪常见问题,USB接口恢复出厂设置扫说明书上的恢复默认值,USB口模式即可。 PS/2接口(键盘口,KB口):经常出的问题是接线不对,PS/2接口左边的那个接口要接到电脑后面的键盘口(一般是紫色),右的的那个接口用来接键盘。 串口:如果是接二代收款机则只接右边的串口就好了,二代收款机有很多种,大部分是需要加前缀“STX”,后缀“ETX”,波特率一般为9600。如果是接普通电脑或工控机,则上图左边的接口是接键盘口,为取电作用。中间的可以接键盘,右边的则接串口。 其他问题请先参照以下“有线条码枪常见问题” 1.条码枪无光线 可能原因:1)条码枪的线没有接好; 2)条码枪的线与电脑没有接好; 3)电脑的电源供电不足导致条码枪无法工作; 4)电脑的USB口和PS/口,是否正常;

5)条码枪的线坏了; 6)条码枪的光头或主板坏了。 2.条码枪有光线但无法扫描 可能原因:1)PS/2的条码枪接到了鼠标口; 2)PS/2的条码枪正确接到了键盘口,但条码枪没接PS/2的键盘,条码枪没调成不接PS/2键盘模式; 3)PS/2的条码枪接在USB转PS/2的转换线上,但转换线的芯片不好,经常扫不上或错码; 4)扫描时光标不在扫描区域,在扫描时电脑偶尔会弹出窗口改变了光标的位置; 5)扫描时输入法未关闭,可能会导致扫不出或错码; 6)扫描的码制未打开,可把全部的码制开关打开; 7)条码不符合规范,例如缺少必须的空白区,条和空的对比度过低,条和空的宽窄比例不合适; 8)条码表面复盖有透明材料,反光度太高,虽然眼睛可以看到条码,但条码枪不能识读; 9)扫描的条码不完整,或破损严重; 10)阳光直射或光线太强,令条码枪无法扫描; 11)接口转输有问题,可能接口坏了,也可能条码枪的线坏了; 12)条码枪的设置乱了,打开条码枪的说明书扫出厂设置条码,通常是“恢复出厂设置”、“SET ALL DEFAULT”、“初始化设置”、“恢复默认值”等等; 13)串口枪没设置好串口端口号和波特率; 14)扫描条码时距离太远或太近,角度太大; 15)扫描不了很细的条码,一般条码枪的扫描精度是5MIL以上,如果您的条码小于5MIL,请选购3MIL的条码枪。 更多条码枪知识,详细请登录东莞立象条码枪查看其最新网站动态!

Honeywell(霍尼韦尔)1900条码扫描枪设置

本文讲述Honeywell(霍尼韦尔)1900条码扫描枪设置方法和常见问题解决,包括出厂设置和 后缀设置等。——鸿兴永利条码 Honeywell(霍尼韦尔)1900条码扫描枪是一款二维扫描枪,Honeywell1900的图象传感器设计是专为条码扫描而研发的,对于条形码标签的扫描拥有行业中领先的阅读性能和可靠性。 Honeywell(霍尼韦尔)1900扫描枪后缀设置 如何让Honeywell1900扫描枪在扫描条形码后出现一个回车符?可以用扫描枪直接扫描“添加回车符后缀”的条形码,就可以实现添加回车符的功能;Honeywell1900扫描枪添加制表符方法:直接扫描“添加制表符后缀”条形码便可以轻松实现此功能,如果不需要添加后缀,可以扫描“删除后缀”条形码。 当您在使用HONEYWELL 1900条码扫描器时,如果您希望HONEYWELL 1900GHD扫描器在扫描条码后出现一(扫描下方相对应条码设置)

在使用Honeywell1900扫描枪过程中,如果出现某些编程选项的错误,想通过恢复出厂设置来解决的话,就可以通过一下方法来解决: 1.先用Honeywell1900扫描枪扫描“Remove Custom Defaults”条形码, 2.扫描“Activate Defaults”条形码,这个时候Honeywell1900条码扫描器将恢复到最开始的设置也就是出厂设置。 (1) (2) Honeywell(霍尼韦尔)1900扫描枪常亮模式设置 一般Honeywell1900扫描枪模式的设置有三种:1.自感应扫描模式;2.手动触发扫描模式; 3.常亮扫描模式的设置。一下是相对应的扫描模式的条形码设置,只需用扫描枪扫描对应条形码就能实现相应功能设置。 常亮扫描模式 手动触发扫描模式 自感应扫描模式

土建施工中常见问题及处理方法

土建施工中常见问题及处理方法 很多刚入施工的新手都会碰到一些常见的问题,本文总结了施工中常见的问题和处理办法,供新手学习,希望能帮助到需要的人…… 一、蜂窝 常见问题有: (1)配合比计量不准,砂石级配不好; (2)搅拌不匀; (3)模板漏浆; (4)振捣不够或漏振; (5)一次浇捣混土太厚,分层不清,混凝土交接 不清,振捣质量无法掌握; (6)自由倾落高度超过规定,混凝土离析、石子赶堆; (7)振捣器损坏,或监时断电造成漏振; (8)振捣时间不充分,气泡未排除。 防治措施为: ①严格控制配合比,严格计量,经常检查; ②混凝土搅拌要充分、均匀; ③下料高度超过2m要用串筒或溜槽; ④分层下料、分层捣固、防止漏振; ⑤堵严模板缝隙,浇筑中随时检查纠正漏浆情况。 处理措施为: ①对小蜂窝,洗刷干净后1:2水泥砂浆抹平压实; ②较大蜂窝,凿去薄弱松散颗粒,洗净后支模,用高一强度等级的细石混凝土仔细填塞捣实; ③较深蜂窝可在其内部埋压浆管和排气管,表面抹砂浆或浇筑混凝土封闭后进行水泥压浆处理。 二、麻面 常见问题有: (1)同“蜂窝”原因; (2)模板清理不净,或拆模过早,模板粘连; (3)脱模剂涂刷不匀或漏刷; (4)木模未浇水湿润,混凝土表面脱水,起粉;

(5)浇注时间过长,模板上挂灰过多不及时清理,造成面层不密实; (6)振捣时间不充分,气泡未排除。 防治措施为: ①模板要清理干净,浇筑混凝土前木模板要充分湿润,钢模板要均匀涂刷隔离剂; ②堵严板缝,浇筑中随时处理好漏浆; ③振捣应充分密实。 处理方法: 表面做粉刷的可不处理,表面不做粉刷的,应在麻面部位充分湿润后用水泥砂浆抹平压光。 三、孔洞 常见问题有: (1)同蜂窝原因; (2)钢筋太密,混凝土骨料太粗,不易下灰,不易振捣; (3)洞口、坑底模板无排气口,混凝土内有气囊。 防治措施为: ①在钢筋密集处采用高一强度等级的细石混凝土,认真分层捣固或配以人工插捣; ②有预留孔洞处应从其两侧同时下料,认真振捣; ③及时清除落人混凝土中的杂物。 处理方法: 凿除孔洞周围松散混凝土,用高压水冲洗干净, 立模后用高一强度等级的细石混凝土仔细浇筑捣固。 四、露筋 常见问题有: (1)同“蜂窝”原因; (2)钢筋骨架加工不准,顶贴模板; (3)缺保护层垫块; (4)钢筋过密; (5)无钢筋定位措施、钢筋位移贴模。 防治措施为 ①浇筑混凝土前应检查钢筋及保护层垫块位置正确,木模板应充分湿润; ②钢筋密集时粗集料应选用适当粒径的石子; ③保证混凝土配合比与和易性符合设计要求。 处理方法:

Honeywell报警常见问题

第一部分:VISTA120/250 一、常见问题 Q1: 主机加电后6160(6139)键盘无反应 A: (1)可能是新主机未编入适当地址码,首先同时按下[1][3],输入地址码为01,按※退出。一般就可以正常使用。 (2)看主机的1、2端子是否有交流16.5伏电压?6、7端子是否有12伏直 流电压?如果检查16.5伏电压不正常可能是220伏交流电源或变压器损 坏,检查更换使其供电正常。如果主机上没有直流12伏电压输出或电压不 正常送修处理 (3)检查主机到键盘的接线是否正确?如果错误请将接线按接线图正确 连接 主机接线 6 7 8 9 端子 对应键盘 红黑绿黄 线颜色 如果还没有显示请找到直接供货商送修处理。 Q2: Vista120的主机,用安装员密码为什么不能撤防? A:使用快速布防时,安装员码是不能撤防的,但可以用主用户码撤防,我们建议客户使用主码或操作码进行布防或撤防操作。 Q3: Vista 120的安装员密码忘记了,怎么办? A:将主机断电,重新上电,在30秒之内同时按*和#,进入编程,按#00进行查看,按*00进行更改安装员密码。就可以了。 Q4: 6160(6139)键盘显示CHECK 97 A: 一般用万用表测量电压正常为10-11伏,如果只有几伏电压或没有电压,则判断总线有短路故障或负载太大,检查总线各节点和分支使其恢复正 常。 Q5: 6160(6139)键盘显示CHECK XXX A: (1)检查防区内是否有人在活动?如果有人,请他退出或默认该防区为正常。 (2)如果无人则检查该防区探测器工作是否正常?如果不正常请首先检 查探测器电源。其次检查探测器信号线是否断路。 (3)检查该防区地址码模块是否正常?如果不正常首先检查地址码模块 与总线连接的接线是否正确(正、负是否接错)?其次检查地址码模块是 否损坏?必要时更换一个试试。 (4)可能防区编程没有编好,请将原来的防区重新删掉,然后再重新学 习序列号试试。 Q6: Vista 120主机一直处于System Reset的位置,怎么操作也不行,为什么? A:可能是主机有问题了,请将主机寄往经销商维修。 Q7: 6160(6139)键盘显示SYSTEM LOBAT A: (1).是否未接后备电池?如果未接则需要连接电池或默认该情况为正

常见问题及解决方法

重庆电子招投标常见问题

目录 一、常见问题说明 (3) 二、投标人注意事项 (6) 1、投标函 (6) 2、导入word目录乱的问题 (6) 3、资格标制作 (7) 4、技术标 (7) 5、填报“清单数据”中分部分项清单综合单价与综合合价 (7) 5、填报措施项目费 (9) 6、填报主要材料 (9) 三、招标人注意事项 (10) 1、填写项目基本信息 (10) 2、模版的应用 (10) 3、清单数据 (10) 4、添加补遗、答疑或者最高限价文件 (12) 五、标盾使用说明 (12) 六、开标 (13)

一、常见问题说明 《金润电子标书生成器》软件需安装在Windows Xp系统上,暂不支持Vista和Win7系统,安装时不能插入任何加密锁,同时关闭所有杀毒软件和防火墙 1、安装了“重庆电子标书生成器(重庆)”,导入标书一闪而过,却没有导入任何文件? 答:金润电子标书生成器没有正确安装,若安装正常可在“打印机和传真”看到“金润电子标书生成器”的虚拟打印机,如下图: 解决方法:A:运行以下命令安装打印机不包含引号 “C:\WINDOWS\system32\BJPrinter\PrinterSet.exe”,点击“安装打印机”,如(图一)。此后如弹出提示框都选择继续、信任、通过等按钮,如(图二):倘若被阻止则程序安装不完整,电子标书生成器软件无法正常使用。 图一图二 或者 B:卸载金润电子标书生成器并且重新安装。 2、安装了“重庆电子标书生成器(重庆)”,却无法双击打开或者报错? 答:金润软件相关程序可能被防火墙或者杀毒软件默认阻止了。 解决方法:查看杀毒防护软件,在阻止列表将其设为信任,以360安全卫士为例

报警与监控系统常见问题及解决方案

报警与监控系统常见问题及解决方案 介绍了在报警与监控系统的建设、验收、应用中大量遇到的监控图像受干扰、图像模糊不清、图像扭曲、滚动、晃动、监控与报警系统自身防护不到位、红外对射探头的局限性、报警系统误报等问题,分析了问题原因,提供了较详细的解决方案。 2005年9月,公安部下发了《关于开展城市报警与监控技术系统建设工作的意见》及《城市报警与监控系统技术指南》,提出了加强城市报警与监控技术系统建设的要求,并提供了杭州、苏州、北京、济南等四种建设模式。2006年是公安部党委确定的基层基础建设年,报警与监控系统是维护社会安全稳定的重要基础设施,许多城市把这个项目列入了政府为民办实事重点项目,一个建设与应用的热潮已经在城市各社区全面展开,厦门今年投入将达亿元。这几年报警与监控系统覆盖率及技术、设备在应用需求和市场的刺激下发展很快,但笔者在建设、验收、应用中也发现了不少问题,严重影响了系统正常工作及效能的发挥,下面介绍几个常见问题及解决方案。 一、监控图像受干扰 首先应区分是系统内部产生还是外侵干扰,还应区分产生干扰的部位,是摄像机前端、传输系统还是监控中心设备,常用“分割法”、“替代法”区分。图像干扰的现象及产生原因为:1、杂波干扰。表现为图像上混有杂乱的“横道”、“波纹”或一阵阵杂乱的飞点、刺、线状干扰,严重时导致图像模糊、扭曲、抖动、翻滚。此问题的原因多为:(1)视频插头与插座间接触不良,视频线接头压接、绞接点接触电阻变大,视频线屏蔽不好。(2)视频接头靠在安装支架或立杆上有松接触。(3)有些场所电磁环境恶劣,即使无上述缺陷也会出现图像干扰,如工业厂房、电梯轿箱等,需采取相应措施,有些要改变传输方式才能彻底消除干扰。(4)市电叠加有尖峰、突变、杂波闯入引起干扰。(5)光缆传输时,尾纤未拧到位或对接面受污。 2、滚道干扰。表现为图像上叠加了上下缓慢移动的横条,显然这是交流市电或帧频干扰。此问题的原因多为:(1)视频传输的起点和终点分别接地,两地存在交流电位差,如图1所示,干扰信号Vn与输入信号Vi叠加经传输线到达负载Ro,这是最常见的原因。(2)直流电源不良,如直流稳压电源整流滤波电路内阻变大、电解电容漏液、过负载、电网电压过低等。直流电源不良常表现为屏幕上两横条干扰(100Hz),其他电源干扰只有一横条(50Hz)。(3)射频传输时,有时用高频电缆给信号放大器馈送50Hz交流电,传输设备的“交流过电扼流圈”过载磁饱和引起的交调。(4)射频传输时,系统过载交调,其他频道帧逆程干扰形成滚道,常伴有行逆程斜线干扰。 3、网纹干扰。表现为图像上叠加了一张移动的细网,常与杂波干扰相伴出现。此问题的原因多为:(1)无线电波闯入,以中短波广播电台干扰最多,所有引起杂波干扰的原因都可引入网纹干扰。(2)医疗设备或高频注塑机等大功率高频工业设备、劣质无绳电话及对讲机、遥控设备等高频干扰。(3)射频传输时,系统非线性引起的互调干扰。估算干扰源频率,有助于排查,网纹跑动不快时,可数出屏幕水平方向干扰线根数“N”;或用尺量,则N=(屏幕水平宽度/干扰线距),因电视行正程时间约52uS,故干扰源T=52/N(uS),f=1/T(MHz)。 4、图像后面有淡的、负的、或不同步的其他图像。此问题的原因多为:(1)视频矩阵切换器通道隔离度下降、插件接触不良。(2)当光端机、视频分配器、矩阵等设备未接公共地或接地不良,不同监视器又相接时,不同路径的视频信号会互相串扰,应改善接地,或各路独立“浮空”。(3)射频传输时,相邻频道电平差太大,受邻近频道干扰。(4)射频传输时,系统交调干扰。

常见问题及解决方法

电子招投标常见问题

目录 一、常见问题说明 (3) 二、投标人注意事项 (6) 1、投标函 (6) 2、导入word目录乱的问题 (6) 3、资格标制作 (7) 4、技术标 (7) 5、填报“清单数据”中分部分项清单综合单价与综合合价 (7) 5、填报措施项目费 (9) 6、填报主要材料 (9) 三、招标人注意事项 (10) 1、填写项目基本信息 (10) 2、模版的应用 (10) 3、清单数据 (10) 4、添加补遗、答疑或者最高限价文件 (12) 五、标盾使用说明 (12) 六、开标 (13)

一、常见问题说明 《金润电子标书生成器》软件需安装在Windows Xp系统上,暂不支持Vista和Win7系统,安装时不能插入任何加密锁,同时关闭所有杀毒软件和防火墙 1、安装了“电子标书生成器()”,导入标书一闪而过,却没有导入任何文件? 答:金润电子标书生成器没有正确安装,若安装正常可在“打印机和传真”看到“金润电子标书生成器”的虚拟打印机,如下图: 解决方法:A:运行以下命令安装打印机不包含引号 “C:\WINDOWS\system32\BJPrinter\PrinterSet.exe”,点击“安装打印机”,如(图一)。此后如弹出提示框都选择继续、信任、通过等按钮,如(图二):倘若被阻止则程序安装不完整,电子标书生成器软件无常使用。 图一图二 或者 B:卸载金润电子标书生成器并且重新安装。 2、安装了“电子标书生成器()”,却无法双击打开或者报错? 答:金润软件相关程序可能被防火墙或者杀毒软件默认阻止了。 解决方法:查看杀毒防护软件,在阻止列表将其设为信任,以360安全卫士为例

ACARS系统常见故障及处理方法

ACARS系统常见故障及处理方法 ACARS系统是飞机通信寻址和报告系统的简称,它的目的是通过飞机和航空公司基地之间的双向数据传输,从而加强航空公司对飞机的监控能力和指挥能力。同时ACARS系统也即将成为CAAC的适航要求的项目。 系统组成 ACARS系统主要由机载设备和地面设备组成,其中机载设备由ACARS管理组件、综合显示控制器(IDC-900)、第三部甚高频通信系统、飞机特性组件(APM 由地面收发站和数据处理站、航空公司处理和分析终端等组成(见图1)。以上系统中的任一环节存在问题,都可能造成ACARS系统不能正常工作。 ACARS系统故障的情况 2004年前三个月份ACARS系统在深圳航空公司波音737-300/-NG飞机上共反映故障30次,涉及的飞机多达13架,其中既有柯林斯公司的产品,也有霍尼韦尔公司的产品。主要反映的现象为:ACARS 故障、ACARS NO COMM和不能正常收/发报文以及IDC-900故障等。地面采取的排故措施有:重新调节/测试紧固相关插头、重装软件、重置ACARS系统、修复打印机、更换IDC-900组件和更换ACARS 管理组件等。 常见故障及处理方法 ACARS系统的故障主要表现在系统中的机载设备有关软、硬件问题和人员使用问题等方面。 1. 线路问题 波音737-700飞机下发的ACARS报文出现异常,表现为长时间(如1小时内)地面收不到飞机任何下发的自动报文,但在某一时刻却突然收到以前积存的所有报文,而且报文内部的内容和时间完全正确,只是下发的时间不正确(有延迟)。在多功能控制显示组件(MCDU)上的ACARS页面大部分时间显示NO COMM,地面测试ACARS系统结果多次显示FAIL。维护人员相继将ACARS系统的管理组件(MU)与别的飞机对调、重新输入ACARS相应的软件(OPS、OPC和DB软件)、与别的飞机对调第三部甚高频通信收发机后,故障仍没有转移;根据相应的维护手册和线路图册,判断为ACARS的管理组件MU和第三部甚高频通信收发机之间的线路或第三部甚高频通信收发机到第三部甚高频通信天线之间的线路存在问题。经过测量,发现E3-3架上的第三部甚高频通信天线电缆的插头D43301P松动,紧固后故障消失。 2. 软件问题 2003年12月以来,波音两架737-300飞机B2971和B2972相继发生位置报异常现象,表现为不断无规律地下发位置报,1秒内会下发数份报(正常情况每隔8分钟发一份)造成公司地面终端数据堵塞。经分析,其最大可能性是ACARS管理组件内部的软件出现异常,通过重新输入ACARS系统的软件,故障消失。但使用同一软件的其他飞机都没有此类故障,其根本原因应该在于ACARS管理组件本身的工作不稳定,从而造成其内部的软件出现异常。 3. 硬件问题 主要表现在ACARS管理组件MU故障和综合显示控制器IDC-900故障以及打印机故障。其中IDC-900故障表现为按钮失效或过热黑屏(此时自动报文正常,只是无法人工收发报文),而MU故障则会导致无法正常收发报文。以上都可通过更换相应的硬件设备排除故障。

CiteSpace从安装到简单使用

CiteSpace从安装到简单使用 CiteSpace从安装到简单使用 笔者:杨晓哲 一、CiteSpace初印象 CiteSpace是一款可视化文献分析软件,能够显示一个学科或知识域在一定时期发展的趋势与动向,形成若干研究前沿领域的演进历程。简单说来,就是找出学术文献中文字(包括:作者,杂志,关键词,被引用词汇等等)的关系!并可视化表示出来!(个人理解) 二、CiteSpace安装 我们先来安装一下,否则无法进行下一步的探讨! 基于CiteSpace是一个共享软件。又需要电脑配置JAVA环境。这样给安装者带来了很多麻烦。我想这是软件开发者所不愿意看到的。为了更便捷一点,可以直接下载笔者为各位制作好的citespace loading.rar压缩包!(点击此处压缩包下载) 解压后:先双击红色安装环境后(安装过程都是下一步,不用多做其他设置),再双击蓝色即可运行CiteSpace

这样子CiteSpace就可以正常使用了。 二、CiteSpace简单使用 由于CiteSpace一般使用的是web of science 的数据库,笔者暂无权限,无法进行该数据检索,所有此步跳过。 (文件夹内为大家提供了CiteSpace图文教程,如果您有权限可以进入该数据库,里面的说明可以帮助您使用) 我们直接开始使用CiteSpace默认提供的example里面提供的terrorism research的数据检索内容。

上图设置好后,点一下绿色的GO。稍等片刻后。点击便可进了可视化数据界面。 该界面图标简介: (图01-图04来自于 https://www.wendangku.net/doc/cc14134559.html,/upload/blog/file/2010/12/2010128121244824483.pdf)

弱电系统常见问题汇总

弱电系统常见问题汇总 楼宇对讲系统 1. 对讲、可视问题 a. 不能呼叫全部住户 可能原因: 1) 门口机故障 2) 门口机供电电源故障 b. 不能呼叫部分用户 可能原因: 1) 住户设备供电故障 2) 门口机未设置住户编码(与系统品牌相关,部分系统在分机上设置) 3) 住户分机故障 4) 分配器到住户线路故障 5) 与住户相连的分配器存在故障 c. 住户分机无视频 可能原因: 1) 显示器画面黑白度和亮度被调整到最低 2) 住户分机故障 2. 电锁问题 小区电锁部分一般采用断电开锁的接线方式,一旦电锁不能吸合,先检查电锁供电确认供电电源正常与否。以下故障均为不能开启电锁的问题。 a. 门口机密码或刷卡不开锁 可能原因: 1) 密码或门禁卡的权限不够 2) 门口机到电锁控制盒的控制信号线路存在故障 3) 连接电锁的电锁控制盒存在故障 b. 住户分机不能开锁 可能原因: 1) 住户分机按键开锁部分损坏 2) 分机存在其他故障 3. 联网问题 不同品牌的设备,联网的方式不同,但主要有两种方式:门口机直连联网总线和通过中间模块连接总线。 a. 门口机不能呼叫保安中心 可能原因:

1) 联网线路存在故障,检查线路 2) 门口机联网设置存在故障 b. 门口机呼通中心后双方不能通话 可能原因: 1) 门口机或管理主机一方话机存在故障 对于对讲系统的故障检测和维修,在确认故障大概是什么原因引起的情况后,采用替换法来检查故障并确认。 家庭防盗报警系统 家庭防盗报警系统有以下一系列基本问题需要了解清楚: 1. 报警系统由哪几部分组成? 答:简单的报警系统由前端探测器、中间传输部分和报警主机组成。大一些的系统也可将探测器和报警主机看作是前端部分,从报警主机到接警机之间是传输部分,中心接警部分看作是后端部分。 2. 报警系统按信息传输方式不同,可分哪几种? 答:按信息传输方式不同,从探测器到主机之间可分为有线和无线2种。从主机到中心接警机之间也可分为有线和无线2种,其中有线系统还可分为基于电话线传输和基于总线传输2种类型。 3. 报警系统常见的防区类型有哪些? 答:常见的有出入防区、即时防区、内部防区、24小时防区等几类。 4. 什么是出入防区? 答:出入防区也称延时防区。在布防后系统会为出入防区提供一定时间的延时时间,外出延时时间结束后,触发延时防区系统报警。在进入时触发延时防区,控制器会在进入延时时间里发出蜂鸣,作为撤防系统的提示信号,必须在设定的延时时间内对系统撤防,否则会报警。此防区类型适用于用户的进/出口操作键盘的必经之处。 5. 什么是即时防区? 答:即时防区在系统布防后被触发会立即报警,没有延时时间。 6. 什么是内部防区? 答:内部防区:系统布防后,若先触发出入防区再触发内部防区,则内部防区也进入延时状态,不会立即报警,该防区的延时时间与出入防区一致。如果在出入防区未被触发前触发了内部防区,则系统会立即报警。此防区类型适用于用户操作键盘的毕经之处,如安装在玄关、休息室或大厅内的探测器。适合对在系统布防前躲藏在厅内或试图不经过出入防区到达厅内的入侵行为进行防范。 7. 什么是周边防区? 答:周边防区用于外部门和/或窗,防区被触发就立即发出报警。 8. 什么是24小时防区? 答24小时防区不受布撤防影响,防区被触发立即报警。

霍尼韦尔报警主机常见故障(2)

霍尼韦尔报警主机常见问题问答 第一部分:VISTA120/250 ①常见问题 Q1: 主机加电后6160(6139)键盘无反应 A: (1)可能是新主机未编入适当地址码,首先同时按下[1][3],输入地址码为01,按※退出。一般就可以正常使用。 (2)看主机的1、2端子是否有交流16.5伏电压?6、7端子是否有12伏直流电压?如果检查16.5伏电压不正常可能是220伏交流电源或变压器损坏,检查更换使其供电正常。如果主机上没有直流12伏电压输出或电压不正常送修处理 (3)检查主机到键盘的接线是否正确?如果错误请将接线按接线图正确连接 主机接线端子 6 7 8 9 对应键盘线颜色红黑绿黄 如果还没有显示请找到直接供货商送修处理。 Q2: Vista120的主机,用安装员密码为什么不能撤防? A:使用快速布防时,安装员码是不能撤防的,但可以用主用户码撤防,我们建议客户使用主码或操作码进行布防或撤防操作。 Q3: Vista 120的安装员密码忘记了,怎么办? A:将主机断电,重新上电,在30秒之同时按*和#,进入编程,按#00进行查看,按*00进行更改安装员密码。就可以了。 Q4: 6160(6139)键盘显示CHECK 97 A: 一般用万用表测量电压正常为10-11伏,如果只有几伏电压或没有电压,则判断总线有短路故障或负载太大,检查总线各节点和分支使其恢复正常。 Q5: 6160(6139)键盘显示CHECK XXX A: (1)检查防区是否有人在活动?如果有人,请他退出或默认该防区为正常。 (2)如果无人则检查该防区探测器工作是否正常?如果不正常请首先检查探测器电源。其次检查探测器信号线是否断路。 (3)检查该防区地址码模块是否正常?如果不正常首先检查地址码模块与总线连接的接线是否正确(正、负是否接错)?其次检查地址码模块是否损坏?必要时更换一个试试。 (4)可能防区编程没有编好,请将原来的防区重新删掉,然后再重新学习序列号试试。 Q6: Vista 120主机一直处于System Reset的位置,怎么操作也不行,为什么? A:可能是主机有问题了,请将主机寄往经销商维修。 Q7: 6160(6139)键盘显示SYSTEM LOBAT A: (1).是否未接后备电池?如果未接则需要连接电池或默认该情况为正常。 (2)如果已连接要检查后备电池是否电压不足?(从主机上拔下来用万用表测量),电压不足的原因首先