文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 室内排水工程

室内排水工程

室内排水工程
室内排水工程

1.室内排水工程

1.1.材料质量要求

1.1.1.铸铁排水管及管件应符合设计要求,有出厂合格证。

1.1.

2.塑料排水管内外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁厚薄均匀,色泽一致。直管段挠度≯1%。管件造型应规矩、光滑、无毛刺。承口应有梢度,并与插口配套。并有出厂合格证。

1.1.3.接口材料厂应有相应的出厂合格证、材质证明书、复验单等资料。

1.2.工艺流程

安装准备预制加工支架安装干管安装立管安装

支管安装封口堵洞闭水试验

1.3.操作工艺

1.3.1.预制加工

断口要平齐,用铣刀或刮刀除掉断口内外飞刺,外棱铣出15°角。

1.3.

2.干管安装

地下埋设管道应先用细砂回填至管上皮100mm上覆过筛土,夯实时勿碰损管道。安装立管完后应做闭水试验、出口用充气橡胶堵封闭,达到不渗漏,水位不下降为合格。

1.3.3.立管安装

1.3.3.1.立管插入端应先划出插入长度标记,将立管上端伸入上一层洞

口内,垂直用力插入至标记为止。然后找正找直,并测量顶板距三通口中心是否符合要求。

1.3.3.

2.法兰连接安装

1.3.3.3.检查法兰与管道端面,管口端面倾斜尺寸不得小于1.5mm。组装时,用角尺检查法兰的垂直度,法兰连接的平行度偏差尺寸,当设计无明确规定时,不应大于法兰外径的1.5mm,且不应大于2mm。法兰与法兰对接时,密封面应保持平衡。为了便于装拆法兰紧固螺栓,法兰平面距支架和墙面的距离不应小于200mm。拧紧螺栓时,应对称成十字交叉进行,以保障垫片各处受力均匀,拧紧后螺栓露出丝扣的长度不应大于螺栓直径的一半,也不应小于2mm。

1.3.4.支管安装

1.3.4.1.根据管段长度调整好坡度。粘接前应对承插口进行试验,不得全部插入,一般为承口的3/4深度。

1.3.4.

2.插入粘接时将插口捎作转动,以利粘接剂分布均匀,约30~

60sec可粘接牢固,粘牢后立即将溢出的粘接剂擦拭干净。

1.3.4.3.合适后固定卡架,封闭各预留管口的堵洞。

1.3.4.4.立管和横管按规定设置伸缩节时,横管伸缩节应采用锁紧式橡胶管件,当管径大于或等于100mm时,横干管宜采用弹性橡胶密封圈连接形式。

1.3.4.5.当设计对伸缩节无规定时,管端插入伸缩节处的预留间隙:夏季为5~10mm,冬季为15~20mm。

1.3.5.器具连接管安装

1.3.5.1.必须将预留管口清理干净,再进行粘接。粘牢后找正、找直,封闭管口堵洞。

1.3.5.

2.排水管道安装后,按规定要求必须进行闭水试验。凡属隐蔽暗装管道必须按分项工序进行卫生洁具及设备安装后,必须进行通水试验。

2.弱电工程

2.1.对交叉施工的工作面,应采取确实可行的措施,保证工程合理、有序地进行。

2.2.对弱电系统已安装的设备、电缆、检测点采取保护措施,以防止因交叉施工而引起的设备损坏,消除弱电系统工程的不良隐患。

2.3.配线方式有分隔槽配线、电线管配线、线槽配线方式。

2.4.干线子系统采用电缆孔方式敷设,配线子系统电缆穿管敷设。严格控制管道与电磁干扰源之间最小分隔距离。

2.5.当水平线缆——多束小对数电缆和光缆——予以防火、防碰撞及防屏蔽干扰。

2.6.通讯线与AI、AO等信号传输电缆宜采用双绞铝箔网编织遮蔽电缆,遮蔽铜网应单端接地,并与电源分开设置管路。

2.7.控制回路以16点、其距离30米为原则。凡要安装PDS硬件的部位,墙壁和天花板外应涂阻燃油漆。

2.8.弱电系统的传输介质是同轴电缆时,采用耐燃塑料管敷设。当采用通讯电缆时或双绞线时,可采用金属管、金属线槽或带有盖板的金属桥配线方式。

2.9.所有通信信号线路,均不得与其它线路共管敷设。

2.10.考虑扩展的需要,线槽、线条应有50%的占有空间。

2.11.电源线与信号线在无屏蔽平行布置时,宜保持300mm以上的间距。

3.消防工程

3.1.火灾自动报警系统及其联动控制系统的管线敷设严格按设计图纸进行。

3.1.1.配线要尽量减少接头,穿在管子内的导线不允许有接头,必要的接头可在接线盒连接。

3.1.2.接头处的总线不应受机械力的作用。

3.1.3.与蒸汽管平行走向的导线,要采取隔热措施,防止绝缘老化。

3.1.

4.报警控制器的配线应整齐、避免交叉,并固定牢固。

3.1.5.电缆芯线所配导线的端部,均应标明编号。所有电缆芯线和导线应留有不小于200mm的余量。

3.1.6.电源线,控测器回路线,通信线分别加套管并编号。

3.1.7.接线端子上的接线必须用焊片压接在端子上,每只接线端子上的压接线不得超过二根。

3.1.8.导线引入线穿线后,在进线管处应封堵,以防灰尘,潮湿及老鼠进入箱。

3.1.9.导线接头必须接触可靠、稳定,与同长度、同截面导线的电阻比应不大于1。

3.1.10.接头应牢固,其机械强度不小于同截面导线的80%,包扎的接头,绝缘强度应不低于导线绝缘强度。

3.1.11.剥切绝缘层应不损伤线芯,截面在2.5mm^2以下的单根芯线可用“绞接”法。

3.2.接头应耐腐蚀防止松动,不得使用有腐蚀性的助焊接剂焊接。线管应按应用场合选用。

3.2.1.对潮湿腐蚀及易燃易爆场所选用厚壁钢管,干燥及不易受机械损伤的场所,可选用薄壁电线管,有腐蚀性的建筑选用塑料管。

3.2.2.导线穿管管径选择要适当,导线截面为6mm^2以下时,要求管内的导线包括绝缘层的总截面不超过管内总截面积的35%;10~55mm^2时的25%,更大截面导线一般不穿管,必须穿管时可按20%计算。

3.2.3.在任何情况下总截面积不得高于相应标准加5%。

3.3.穿管线的要求

3.3.1.不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,禁止穿在同管内或线槽的同一槽孔内。

3.3.2.在报警系统中,控测器回路线、电源线应分别穿管敷设。

3.3.3.联动系统中的联动信号线,通信线及工作电源线也应分管敷设。

3.3.

4.导线在管内或线槽内不应有接头或扭结,以保证线路有较好的机械强度,也能避免很多故障或隐患。

3.3.5.导线敷设后,应对每回路的导线测量绝缘电阻,对地电阻不应小于20MΩ。

3.4.火灾控测器的传输线路应选择不同颜色的绝缘导线。

3.4.1.同一过程中,相同线路的导线颜色应一致,接线端子应标号,以有利于安装和调试工作的准确性。

3.4.2.控测器底座用螺钉紧固,不得使用电线或铁孔。

3.4.3.底座及控测器安装完毕后应外加塑料罩保护,确保在建筑内装修过程中不遭遇到损坏和污染。

接口模块安装位置应便于维修,如水流指示器的信号接口模块安装吊平顶天花板内要开维修孔洞。

湿式报警装置与总输水管道的连接处必须装橡胶可挠性接头,以便拆卸维修。

严格选材,系统重要组件如喷头、报警阀、压力开关、水流指示器必须

具有“两证”产品。严格检查管接件中裂缝、砂眼,单向阀关闭不严等质量问题。

安装消防水泵以及湿式报警阀之前要对管道中的杂物和污垢清除干净,施工中断时其敞口处一定要封闭。

消防水泵宜安装成自灌式充水,吸水管直径不应小于吸水口直径,并应安装控制阀门。

由于消防水泵功率较大,运转时会发生很大振动,除了安装防振垫外,进、出水管均应采用柔性连接。

压力表安装在泵出口与止回阀、闸阀之间,才能反映出每只泵的压力。在出水总管上安装压力信号器,以便将消防启动信号送至消防控制室联动力控制柜面板上。

为了保证管网的畅通和完好,系统管网安装完毕后对管网进行强度试验,严密性试验和冲洗,系统管网各分号房分段进行,不能整体试压。

严密性试验为设计工作压力的1.5倍,工作压力大于1.0MPa时,应为该工作压力加0.4MPa稳压2小时,目测无泄漏、无变形、无降压。

严密性试验应在强度试验和水冲洗合格后进行,试验压力为设计工作压力,稳压24小时,以无泄漏为合格。

排水管道施工安全方案

编号:SM-ZD-58516 排水管道施工安全方案Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

排水管道施工安全方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 (1)、各种管沟的土方施工采用机械挖土、人工修整的方法进行施工,挖土机械施工作业时,钩臂施工旋转半径范围内严禁站人。 (2)、由于该工程部分管沟埋置较深,因此管沟土方施工(详见管沟施工方案)或必须按严格规范要求进行放坡(放坡系数为1:0.67),并在施工过程中派专人加强对边坡的土壁稳定情况巡检力度,如发现边坡有裂缝或塌方情况,应及时向项目部有关人员反应情况,项目部应及时组织有关施工人员进行抢修(打入木桩,用挡土板水平顶在要桩内,上端用拉杆与远处锚杆拉紧等)。 (3)、由于管沟施工时正值秋季,雨水较多,给施工带来不利,开挖基槽应做好雨季降水措施,施工场地或坑底四周设排水沟及集水井,确保将场地内的积水及排出场外。 (4)、夜间作业,施工工作地点必须有充足照明。

高速公路排水工程专项施工方案

排水工程施工组织设计 一、工程概述 工程简介 1、路基排水系统由边沟、急流槽、排水沟、沉砂池、截水沟、跌水、渗沟、天然河沟等组成。路基的强度和稳定性与水关系十分密切。因此,路基的排水是防治路基病害、保证路基稳定的重要措施之一,在路基成型后,立即施工并及时完成,使之真正起到防治路基病害的作用。 本合同段排水工程(涵洞除外)主要包括边沟、急流槽、排水沟、沉砂池、截水沟等各型水沟的施工。 二、施工准备 (一)、材料要求 所需的水泥、细集料、粗集料、片石、钢筋、土工布等进场前必须由工地试验室严格认真测试,合格之后经监理确认后方可进场使用。 1、施工用石料选用质地坚硬、无缝隙、开裂,具大面平整的片石,厚度不应小于15cm; 2、拌制出的砂浆要色泽均匀、保证水泥含量,严格按批复的配合比施工; 3、水泥使用同一品种。 三、组织计划 (一)、施工组织机构及人员 为保证本工程的顺利实施,我项目部成立了以项目部试验室,工程技术

部,质检部为首的领导班子。领导机构及成员名单见表3-1,3-2。 表3-1 排水工程施工领导机构框图 (二)、工程机械设备配备及劳动力配置 本工程拟配备的机械设备表 (三)、施工计划及安排 1、临时排水设施及部分截水沟根据分项或分部工程施工需要,在实施分项或分部工程前施工并尽快完成。 2、各队砌筑组平行作业,在计划工期内完成我标段所有排水工程。

四、施工方案及方法 路堑边坡先由防护骨架将坡面雨水导入平台沟,再由截水沟等将坡面雨水导入边沟。在边沟底部设置渗沟等将基底及坡面渗水在边沟与排水沟相接处导入排水沟。 路堤边坡由防护骨架将坡面雨水导入排水沟。 (一)、施工工艺 (二)、施工顺序及方法

屋面排水管工程施工工艺

屋面排水管工程施工工艺 1、工艺流程:施工准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→卡架固定→封口堵洞→闭水试验→通水试验→ 通球试验 2、施工工艺 (1)预制加工:根据图纸要求并结合实际情况,绘制加工草图。根据草图量好管道尺寸,进行断管。断口要平齐,用铣刀或刮刀除掉断口内外飞刺,外棱铣出15°角。粘接前应对承插口先插入试验,不得全部插入,一般为承口的3/4 深度。度试插合格后,用棉布将承插口需粘接的部位的水分、灰尘擦试干净。如有油污需用丙酮除掉。用毛刷涂抹粘接剂,先涂抹承口后涂抹插口,随即垂直插入,插入粘接进将插口稍作转动,以利粘接剂分布均匀,约30~60min 即可粘接牢固。粘牢后立即将溢出的粘接剂擦试干净。多口粘连时应注意预留口方向。 (2)干管安装: 1)根据图纸要求的坐标、标高,打好穿楼板及过墙孔洞,施工前按各受水口位置测量绘制草图,按草图进行加工预制。 2)管道穿结构墙体处应设置刚性防水套管,做法按铺设安装管道做法施工。 3)塑料排水导管安装坡度要求,伸出外墙尺寸及与室外结合井,连接做法均按铺设管道做法施工。 4)支导管安装中,地平管穿越楼板洞时,均应安装防水翼环,并确

保其位置正确、粘接牢固。 5)排水导管必须按设计要求及位置安装伸缩节。 6)在连接2 个及以上大便器或3 个以上卫生器具的污水横管上,应设置清扫口,当污水管在顶板下吊装时,可将清扫口设在一层地面上。污水管起点的清扫口与管道相垂直的墙面,距离不得小于200mm。如污水管起点位置设置堵头代替清扫口时与墙面不得小于400mm。 7)在转角135°的污水横管上,应设置检查口或清扫口。 8)在转角、排水的水平管道与水平管道、水平管道与立管的连接处应采用45°三通或45°四通和斜三通或斜四通。立管与排出管端部的连接,应采用两个45°弯头或曲率半径不小于 4 倍管径的90°弯头。 9)通向室外的排水管,穿过墙壁或基础必须应采用45°三通和45°弯头连接,并应在垂直管段的顶部设置清扫口。 10)塑料排水管道安装时,可采用铅丝临时吊挂,进行预安装,调整甩口坐标、位置、管道标高、坡度符合设计要求进行粘接,并及时校正甩口坐标位置、标高、坡度。待粘接固化后,安装固定支撑件但不宜卡固过紧,采用金属支架时,必须在与管外径接触处垫好橡胶垫片。 11)管道安装好后应及时堵管洞,按规范要求支模封堵,安装后的管道严禁攀登或借做他用。 (3)立管安装:

市政排水工程施工安全要求

市政排水工程施工安全技术措施 1、挖沟槽时首先是周围否有电缆、电信、供水、排水等地下管线设施,及时和有关部门勾通,确保各种管线设施安全,防止发生施工事故。 2、槽内施工人员必须戴安全帽,工歇时严禁在槽内休息。 3、人工挖土时,二人间距要保持2米以上的安全距离,对所用工具要经常检查是否完好无损,安全可靠。 4、人工挖土时,应视土壤性质、湿度和挖深等选择安全边坡。若因场地限制,不能加大放坡系数,应采取有效的支撐措施,以保证施工安全。对于土质疏松或沟槽较宽、较深,如不能使用一般的支撑方法,必须按照特定的设计进行支撑,挖出泥土堆放处,至少要距离沟边1.2米以上,高度不能超过1.5米,堆土顶应外侧作排水坡度,以利于泄水,对沟槽边坡或固壁支撑应随时检查,如果发现边坡有裂缝、疏松或者支撑有松动、走动、脱离等危险征兆,应立即采取措施,方可施工。 5、雨后施工时首先检查槽壁有无裂缝、灌水等情况,若有不安全因素,应立即采取相应的措施,以确保施工安全。 6、机械挖土时,必须严格遵守挖土机械的安全技术操作规程。挖土前,应先发出信号,在挖土机臂杆回转半径范围内,不许进行其它工作。有地下设施地段挖土时,必须有专人指挥,向司机指明地下设施的种类、位置、走向、高程以及危害程度等,并做出明显的标志,以防发生事故。 7、沟槽回填作业时,必须从立梯上下沟槽,槽内作业人员必须戴安全帽, 下土时槽内邻近下土点不准有人,用架子车向槽内倒土时,应距离槽边不小于30

厘米,槽边必须设有30厘米高的土挡或桁木等。采用翻斗车或自卸汽车时,均不准直接倒入槽内。 8、沟槽下管吊装应有专人指挥,操作人员要听从指挥,精神集中,相互配合,不得擅离工作岗位;用撬杠校正管口时,操作人员应特别注意,用力不得过猛,以防撬杠突然打滑伤人,防止压脚,挤人等事故发生。 9、在槽内砌筑、稳管、接口时,必须戴安全帽,扣好帽带。 10、往槽内运砖、石、砂浆等砌筑材料时,下方严禁站人,严禁将各种建筑材料向沟内抛扔。采用溜槽下砖时,溜槽下面人员严禁用手接砖,以防伤手。 11、施工现场周围应悬挂明显警示标志,夜间应设围栏及红灯示警。

排水沟工程施工方案

排水沟工程施工方案 一、工程概况: 本标段内主要结构形式包括:钢筋混凝土盖板明沟、钢筋混凝土盖板暗沟、砌石盖板明沟、砌石矩形明沟等四种,本方案为排水工程专项施工方案。 二、编制依据: 《工程测量规范》(GB50026-2007); 《民用机场飞行区排水工程施工技术规范》(MH5005-2002); 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204); 《砌体工程施工及验收规范》(GB50203) 《钢筋焊接接头试验方法》(JGJ27—86); 《钢筋焊接及验收规程》(JGJl8—96); 其他国家现行技术规范、施工图纸。设计图纸及说明。 三、施工方案: (一)钢筋混凝土单孔箱涵施工 (1)施工测量定位 采用全站仪校核中心线,设置排水沟平面控制点,间距50m,桩位加密固定,石灰粉划出沟槽顶面边线并图纸设计设定放坡系数。 (2)基槽开挖 基坑开挖前,应对施工现场的积水、杂物进行清理,并堆放在施工现场以外指定地点进行处理。然后根据图纸所示和监理工程师移交的控制点及标高进行测量放线。同时应做好材料和模板的准备工作,防止开挖后因材料不足而晾槽。 开挖应按图纸及测量放线。采用挖掘机挖、装,自卸汽车运输。基坑开挖时应预留20cm保护层采用人工清底捡平。基坑大小应满足基础施工的要求,有渗水土质的基坑坑底尺寸,应根据排水设计和基础模板设计所需基坑大小而定,一般基底应比设计平面尺寸各边增宽50-100cm。 (3)碎石基础 槽底土基验收合格后方可铺筑碎石垫层。碎石垫层施工时应先恢复中线,控制高程,保证基础宽度。使用蛙式打夯机压实,监理工程师验收合格后方可进行下道工序。 (4)砼基础 基础用C15砼,模板采用钢模,用三脚架支撑固定在基础上,接缝应严密,不漏浆、不跑模、不走形。砼由溜槽从上而下倒入模内,并用平板振动器振平密实,木抹做面,使砼表面平整、不露石,标高符合设计要求。拆模后砼用土工布覆盖并洒水养护,强度达到规定后方可进入下道工序施工。 (5)钢筋混凝土施工 a、模板施工 钢模板宜采用标准化、系列化和通用化的组合模板。组合钢模板的设计和施工应符合国家标准GB50214-2001组合钢模板技术规范的规定。特殊部位采用木模板,木模板可在工厂提前制作,木模与混凝土接触的表面要求平整、

浅谈多层住宅建筑给排水设计 张西建

浅谈多层住宅建筑给排水设计张西建 发表时间:2019-04-02T16:23:09.323Z 来源:《基层建设》2019年第1期作者:张西建[导读] 摘要:本文就多层住宅建筑给排水设计中给水管材的选用,管道的敷设方式,水表出户设置,家用热水器的设置及空调冷凝水排放等问题进行探讨,并提出一些具体看法。 临沂市规划建筑设计研究院山东临沂 27600 摘要:本文就多层住宅建筑给排水设计中给水管材的选用,管道的敷设方式,水表出户设置,家用热水器的设置及空调冷凝水排放等问题进行探讨,并提出一些具体看法。 关键词:多层住宅;给水管材;管道敷设;水表;太阳能热水器 1、给水管材选用问题 传统的给水管材一般采用镀锌钢管,由于镀锌钢管易锈蚀,使用寿命短,用于输送生活用水不能满足水质卫生标准等缺点,建设部正大力推广塑料给水管的应用。许多地市已明文规定:禁止设计使用镀锌钢管,推广使用塑料给水管。塑料给水管与金属管道相比,具有重量轻,耐压强度好,输送液体阻力小,耐化学腐蚀性能强,安装方便,省钢节能,使用寿命长等优点。给水用塑料管道主要有:硬聚氯乙烯(PVC-U)、高密度聚乙烯(HDPE)、交联聚乙烯(PEX)、改性聚丙烯(PP-R,PP-C)、聚丁烯(PB)、铝塑复合管(PE-AL-PE,PEX-AL-PEX)和钢塑复合管等。下表是几种建筑给水管材性能的比较。 管材性能优点缺点长期使用温度短期使用温度硬聚氯乙烯管(PVC-U)抗腐蚀能力强,质地坚硬,施工简便有UPVC单体和添加剂渗出,管接头粘合技术要求高,固化时间长≤400C――改性聚丙烯(EN-US)PP-R,PP-C)耐温性能好,抗蠕变性能好,施工简便只有用金属管件连接;水流局部水头损失大,不能回收重复利用900C950C铝塑复合管(PEX-AL-PEX)耐温性能好,保温性能好(EN-US)在同等压力和介质温度的条件下,管壁最厚,采用热熔连接,需用专门连接工具≤600C≤900C铝塑复合管(PE-AL-PE)易弯曲成形,完全消防氧渗透,线膨胀系数小,施工简便管壁厚薄不均匀,管路连接采用铜管件,水流局部水头损失大≤400C 2、管道敷设问题 2.1给排水立管的敷设一般有以下几种方式 2.1.1明装在厨房、卫生间的墙角处。在以往的住宅设计中较多采用这种敷设方式,它施工方便,但明露管道有碍居室美观,住户在二次装修时大多会用轻质材料给予隐藏起来。 2.1.2明装在建筑物外墙阴角处。这种方式仅适用于南方天气较暖和的地区,冬季的最低温度不得低于零摄氏度,以防水管内水冻结成冰,胀裂管道,影响住户使用。管道在外墙敷设,影响建筑美观,也不便于日后管理和维修。 2.1.3设在管道井内。这种方式使居室洁净美观,但管道井占用了卫生间的面积,且管道施工、维修都比较困难。卫生间设立集中管道井,把给水管、排水管都集中在管道井里布置,这是小康住宅厨房、卫生间居住文明的重要体现。本人认为:在中高档的商品房建筑方案设计时应考虑卫生间管道井的设置,这样即提高卫生间的使用质量,又可解决硬聚氯乙烯排水管水流噪声大的问题,提高居室的环境质量水平;对于卫生间面积较小的经济适用房和解困房,在南方较暖和地区给排水立管可考虑敷设在外墙,以增大卫生间的使用空间;管道明装在室内时,应不影响厨房、卫生间各卫生设备功能的使用。 2.2管敷设 住宅给水支管管径一役de≤32mm,小管径的塑料给水管,呈弯曲状态,故住宅给水支管提介采用暗设。给水支管暗设的方式有: 2.2.1里。施工时在砖墙面开管槽,管槽宽度为管子外径de+20mm,深度为管子外径de,管道直接嵌入管槽,并用管卡将子固定在管槽内。 2.2.2给水支管de≤20mm,可暗设在楼(地)面找平层里。施工时在楼(地)板面上开管槽,槽宽为de+10mm,深为1/2de,管道半嵌入管槽里,并用管卡将管子固定在管槽内。铝塑复合管和交联聚丙烯管等管道采用金属管件连接,采用暗设时须加大管槽尺寸,且水流局部水头损失较大。对于厨房、卫生间内卫生器具布置相对集中的住宅,可采用分水器进行连接,分水器是一种多分支管接头,各卫生器具给水支管分别从分水器接出。这样既可避免暗埋管道的管接头渗透问题。 3、热水器的设置问题 住宅设计时应预留安装热水供应设施的条件,或设置热水供应设施。所以在没有集中热水供应的住宅,应考虑家用热水器的安装位置及冷热水管道布置。家用热水器一般有燃气、电、太阳能等三种。燃气热水器和电热水器一般安装在厨房或卫生间内,在建筑给排水设计时应预留出热水器的安装位置和冷热水管道的接口,便于用户装修时自行安装。太阳能热水器使用简便安全,无需燃料及电力,运行费用低,使用寿命长,无污染,很受广大用户的欢迎,近几年来有不少的住宅小区在设计施工时就全部安装上了太阳能热水器。 4、冷凝水排放问题 近几年,空调逐渐进入千家万户,空调冷凝水无组织排放污染建筑物外墙,已是影响生活区美观的一个重要问题。建筑给排水设计时应考虑空调冷凝水的有组织排放。具体做法可在预留空调外机位置旁设置冷凝水排水管,排水立管选用PVC-U排水管de40,在每层空调机高度预留排水三通,便于空调机排水软管直接接入。 结束语 建筑设计要进行21世纪新住宅的探讨,在以人为本原则下,住宅室内给排水的设计和施工具有更多的适应性、灵活性。因此,我们更应注重应用新产品、新技术,体现为用户优质服务的原则,发挥才能和智慧,设计出高水平的住宅。 参考文献: [1] 吴刚,宫月明.从多个角度探讨如何提高建筑给排水施工技术[J].黑龙江科技信息.2011,(02). [2] 徐坤明.浅谈民用建筑给排水系统安装施工[J].黑龙江科技信息.2008,(02).

排水工程施工方案

排水工程施工方案 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

建筑物给水、排水工程作业指导书 编码:XJDL-22 批准:日期: 审核:日期: 编写:日期: 湖南湘江电力建设集团有限公司 郴州油麻风电项目部(章) 年月日

第一章编制说明 编制依据 1.湖南华电福新油麻46MW风电项目升压站建筑、安装工程工程施工图设计。 2.技术规范 (1)《室外排水设计规范》(GB 50014-2006 2014年版); (2)《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); (3)《混凝土和钢筋混凝土排水管》(GB/T11836-2009); (4)《埋地排水用钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管》(CJ/T225-2006); (5)《市政排水管道工程及附属设施》(06MS201)。 第二章工程概况 工程规模及结构特点 工程设计内容包括:路基工程、路面工程、交通工程、给排水工程和照明工程。 本工程管径在DN400mm~DN1400mm的排水管道采用钢带增强聚乙烯螺旋波纹管材,K0+520-K0+960段雨水收水支管采用钢筋混凝土承插口管, K0+980-K3+960段雨水收水支管采用钢带增强聚乙烯螺旋波纹管材。 第三章技术特点 工程技术特点 本排水工程施工主要采用反开槽施工方法,采用支撑槽形式施工,支撑槽实际挖深小于4米,采用木支撑开槽,实际挖深大于4米,则采用钢桩卡板支撑开槽。开挖时必须注意放坡以及做好沟内排水设施,同时加强对管道接口密封的检查等施工要点,确保回填材料质量和密实度达标。 第四章施工方案及施工工艺 施工技术措施及要点: 1)排水(雨污管道)施工:

排水工程安全技术交底(新版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 排水工程安全技术交底(新版)

排水工程安全技术交底(新版)导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 交底内容: 1、必须持证上岗,操作人员在工作中不得擅离岗位,不得操作与操作证不相符合的机械,不得将机械设备交给无本机种操作证的人员操作。 2、操作人员必须按照安全操作规程的规定,严格执行工作前的检查制度和工作中注意观察及工作后的检查保养制度 3、工作前应检查:(1)工作场地周围有无妨碍工作的障碍物;(2)油、水、电及其他保证机械设备正常运转的条件是否完备;(3)安全、操作机构是否灵活可靠;(4)指示仪表、指示灯显是否正常可靠;(5)油温、水温是否达到正常使用温度。工作中应观察:(1)指示灯和仪表、工作和操作机构有无异常;(2)工作场地有无异常变化;工作后应进行检查保养:(1)工作机构有无过热、松动或其他故障;(2)参照例行保养规定进行例保作业;(3)做好下一班的准备工作;(4)填写好机械操作履历表。

4、驾驶室或操作室应保持整洁,严禁存放易燃、易爆物品,严禁酒后操作机械,严禁机械带故障运转或超负荷运转。 5、机械设备在施工现场停放时,应选择安全的停放地点,关闭好(驾驶室),要拉上驻车制动闸。坡道上停车时,要用三角木或石块抵住车轮。夜间应有专人看管。 6、用手柄启动的机械应注意手柄倒转伤人,向机械内加油时附近应严禁烟火。 7、柴、汽油机的正常工作温度应保持在60~90℃之间,温度在40℃以下时不得带负荷工作。 8、放置电动机的地点必须保持干燥,周围不得堆放杂物和易燃品,启动高压电开关及高压电机时,应戴绝缘手套,穿绝缘胶鞋。 10、机械制动装置必须完好可靠、有效,必须经常检查制动装置,发现问题及时处理。 11、机械在边坡、边沟作业时,应与边缘保持必要的安全距离,机械作业时,机械上面禁止站人,机械回转位置严禁站人。在危险地段作业时设置安全警告标志并设置专人监察指挥。 12、严禁违章指挥作业、严禁违章操作。 13、应注意和留意施工地面上空的高压电线和电缆。在高压电线

排水工程专项施工方案

排水工程专项施工方案 一、工程概述 (一)、工程简介 1、路基排水系统由边沟、截水沟、拦水沟、泄水槽及急流槽、跌水、渗沟、天然河沟等组成。路基的强度和稳定性与水关系十分密切。因此,路基的排水是防治路基病害、保证路基稳定的重要措施之一,在路基成型后,立即施工并及时完成,使之真正起到治路基病害的作用。 2、沿线降雨强大,冲沟多。路基设计洪水频率: 1/100。 3、本合同段起讫桩号为K37+936.714~YK42+750,路线长4.8133286km。本合同段排水工程(涵洞除外)主要包括边沟、排水沟、引水沟、截水沟、渗沟、集水井等各型水沟的施工。 (二)、主要工程数量 二、施工准备 (一)、材料要求

所需的水泥、细集料、粗集料、片石、钢筋、土工布等进场前必须由工地试验室严格认真测试,合格之后经监理确认后方可进场使用。 1、施工用石料选用质地坚硬、无缝隙、开裂,具大面平整的片石,厚度不应小于15cm; 2、拌制出的砂浆要色泽均匀、保证水泥含量,严格按批复的配合比施工; 3、水泥使用同一品种。 (二)、材料来源 1、水泥由业主定价供应,从厂家运至施工现场; 2、碎石,片石为四会白坟前石场提供,砂为四会禄村砂场提供,用自卸车沿各施工段的临时施工便道至施工现场; 3、PVC管等其他材料为当地市场购买。 三、组织计划 (一)、施工组织机构及人员 为保证本工程的顺利实施,我项目部成立了以项目部试验室,工程技术部,质检部为首的领导班子。领导机构及成员名单见表3-1,3-2。 表3-1 排水工程施工领导机构框图

表3-2 排水工程施工管理人员表 (二)、工程机械设备配备及劳动力配置 本工程拟配备的机械设备表 (三)、施工计划及安排 1、临时排水设施及部分截水沟根据分项或分部工程施工需要,在实施分项或分部工程前施工并尽快完成。 2、本工程由我项目部路基一队和路基二队共同承建: (1)、路基一队YK37+936.714~YK39+075(含左线);

市政道路排水工程主要工序施工工艺

市政道路排水工程主要工序施工工艺市政道排工程施工遵循的基本顺序是:先地下,后地上;先深后浅。按照这个顺序,正常的施工顺序为基础处理、排水管道(涵)施工(雨、污水)、道路基层(常见的为水泥稳定碎石基层)、道路面层(水泥混凝土、沥青混凝土)、站卧石施工、配套设施施工(电力、电信、公安、交管、园林、路灯。配套设施施工由相关单位负责施工)、人行道施工。 一、基础处理: 基础处理主要是因为道路土基承载力不满足设计承载力要求,而采取一系列工艺进行处理。处理方法常见的有开挖换填法、堆载预压法、深层搅拌桩固结法、强夯法等。开挖换填法根据换填方式的不同可分为:换填土、抛石挤淤法。 1、换填土施工就是讲承载力不够的软土挖弃然后换填承载力好的黄土进行分层回填碾压的工艺。换填法是常用的软基处理方法之一,在市政道路工程中应用最多,但换填处理只能在软土层厚度较薄的情况下使用,软土层较厚时,换填处理的工程量大,施工比较困难,造价也很高,且开挖出来的软土还要找地方堆放,对环境也会造成不良影响。 2、抛石挤淤法就是用块石通过挤压的办法将淤泥置换出来从而提高基础承载力的办法。 二、市政排水管道(涵)施工: 市政排水市政排水管道(涵)施工流程包括测量放线、开挖沟槽、施工管基管座、铺设管道、管道接口处理、砌井、闭水试验、回填土方。 1、测量放线:

(1)中线测量 在施工中,根据设计设定的路线控制点,在现场测中线的起点、终点控制中心桩(用木桩固定,桩顶钉中心钉设定)。 (2)坡度板 埋设坡度板间距设为10米左右,当机械挖槽时应在人工清槽前埋设坡度板。坡度板应埋设牢固,不应高出地面,伸出槽帮长度不小于30㎝。坡度板的截面尺寸为8×20㎝。坡度板上的管线中心钉和高程板的高程钉保持垂直。 2、沟槽开挖: (1)沟槽断面形式 沟槽开挖形式根据开挖深度和土质不同,分为垂直开挖和放坡开挖两种。 垂直开挖管道沟槽底部的开挖宽度,按下式计算: B=D+2(b1+b2+b3) 式中B—管道沟槽底部的开挖宽度(mm); D—管道结构的外缘宽度(mm),查《全国通用给水排水标准图集》S222; b1—管道一站的工作面宽度(mm),可按下表采用; b2—管道一站的支撑厚度,可取150~200mm; b3—现场浇筑混凝土或钢盘混凝土管渠一站模板的厚度(mm)。

路基排水专项施工方案

新建武汉至十堰铁路HSSG-4标 路基排水专项施工方案 编制: 审核: 批准: 中国铁建股份有限公司汉十铁路HSSG-4标项目经理部 二〇一六年六月

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工准备 (2) 四、施工程序与工艺流程 (3) 4.1地表排水设施 (3) 4.2路基排水工程施工质量控制的工作要点 (7) 五、施工工艺 (8) 5.1 路基侧沟施工 (8) 5.2 路基排水沟、天沟、吊沟、急流槽施工 (9) 六、混凝土接茬 (10) 七、混凝土拆模 (11) 八、混凝土养护 (11) 九、施工注意事项 (12) 十、安全生产规程及保证措施 (12) 十一、环保措施 (13)

路基排水专项施工方案 一、编制依据 1)《高速铁路路基工程施工技术指南》(铁建设[2010]241号); 2)《高速铁路路基工程施工质量验收标准》(TB10751-2010); 3)《新建武汉至十堰铁路孝感至十堰段施工图区间路基设计图》; 4)《路基工程设计专用图》; 5)《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB10424-2010)。 二、工程概况 本管段路基起止里程为DK127+540~DK143+745.88,长度8.473km/21段,主要位于随州市曾都区境内。具体信息详见下表。 路基段落统计表

三、施工准备 a、原材料准备 混凝土采用项目部拌合站混凝土,路基排水沟及天沟模板采用竹胶板,路堑侧沟模板采用组合钢模板。 b、施工现场准备 1、路基工程施工前,对影响路基稳定的地下水,应予以截断、疏干、降低水位,并引排到路基范围以外。对具备条件的地段按照设计做好排水工程以及施工场地附近的临时排水设施,然后再做主体工程。不具备条件的地段应先做好临时排水设施,正式排水工程可与路基同步施工,并随路基施工逐步成型。 2、人员及机械配置 为满足施工需要,我单位结合施工文件及现场施工条件配备了如下人员及机械: 主要管理人员配置表

住宅给排水施工的安全与质量管理探究

住宅给排水施工的安全与质量管理探究 摘要:给排水工程作为住宅建筑当中的一个分部工程,其施工过程中出现的问题,虽然并不一定会对住宅建筑的结构质量和业主的人身安全造成很大的影响,但是这些施工问题不仅会影响住宅建筑的使用功能,还会影响业主的正常生活。因此,在住宅建筑的给排水施工过程中,就必须要避免出现各种施工问题和隐患,从而确保住宅建筑给排水施工的安全与质量控制。 关键词: 给排水工程;施工安全;施工质量 一、引言 近些年来,我国建筑行业尤其是住宅建筑可谓是红红火火,许许多多各式各样的住宅建筑拔地而起,这也同时带来了一系列的住宅建筑给排水施工问题。尤其是给排水工程作为住宅建筑当中的一个分部工程,其施工过程中出现的问题,虽然并不一定会对住宅建筑的结构质量和业主的人身安全造成很大的影响,但是这些施工问题不仅会影响住宅建筑的使用功能,还会影响业主的正常生活。因此,在住宅建筑的给排水施工过程中,就必须要避免出现各种施工问题和隐患,从而确保住宅建筑给排水施工的安全与质量控制。本文根据我国住宅建筑的给排水施工安全与质量控制现状,对其施工问题与对策进行了相应的分析与探讨。 二、住宅给排水施工的安全与质量管理探究 1、住宅给排水施工中UPVC管道消防的安全控制 如果在住宅当中出现火灾时,一旦其结构不能对火焰与烟气的蔓延加以有效的阻止,就会给人们的生命财产安全带来更大的危害,而大量工程实践恰恰证明给排水工程的管道往往在发生火灾时成为了住宅的消防薄弱点。有鉴于此,当住宅采用明设立管且其管径较大时(d≥11cm),在其立管穿越楼板的位置应当采取措施避免火灾的贯穿;当住宅采用明设排水横支管且其管径较大时(d≥ 11cm),在其与管窿或管井内的立管相连接的位置也均应采取措施避免火灾的贯穿;而当住宅的横干管必须穿越防火墙或者防火分区的隔墙时,则在其管道穿越墙体位置的两侧同样也应当采取措施避免火灾的贯穿。另外,采用防火套管或者阻火圈时,其耐火极限应当至少不小于其管道穿越位置的建筑结构构件自身的耐火极限。防火套管应当采用具备无机耐火以及化学阻燃性能的材料,而阻火圈应当采用具备阻燃膨胀性能的材料。并且其均应有相关消防主管部门所签发认可

排水工程施工方案

目录 一、编制依据 二、工程概况及工程特点难点 三、施工布署 四、主要施工方法及技术措施 五、工程质量技术保证措施 六、安全文明施工措施

太原市红沟南街道路改造工程 排水工程施工方案 一、编制依据 1、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(CJJ 3-90) 2、《埋地排水用钢带增强聚乙烯螺旋波纹管管道工程技术规程》 3、《市政基础设施工程施工技术文件管理规定》 4、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268) 5、《排水管道维护安全技术规程》(CJJ6-85) 6、《04S531 湿陷性黄土地区室外给水排水管道工程构筑物》 7、《02S404防水套管》 8、红沟南街道路改造工程施工图 9、红沟南街道路改造工程施工组织设计 二、工程概况及工程特点难点 1、工程概况 红沟南街道路改造工程,西起红沟路道路中心线,东止山西电力高等专科学校以东,全长820m。道路工程施工前需新敷设雨、污水管道各一趟,雨水管道设计起点为山西电力高等专科学校以东,终点为红沟南街与红沟路交叉口,排入红沟路现状雨水方涵。雨水管线位于红沟路中心线以南3m处,管径为D600~D1000mm。污水管道起点红沟南街与红沟路交叉口,终点为红沟南街东端施工终止线(K0+820)处,污水由东向西排入红沟路现状污水管。污水管线位于路中心线以南1.5m处,管径为D300~D400mm。本方案分为管沟开挖、管道敷设、检查井砌筑、管沟回填等。 2、工程特点与难点

2.1道路沿线有多家驻地单位及居民区,人流量较大,且红沟南街只有路西端接红沟路一处出口,交通疏导工作难度大。为此我方特派专人在路口、施工段实施交通疏导。 2.2根据现场测量成果图显示,桩号K0+020~K0+240段沟槽开挖后,临边建筑物离沟槽边仅为50mm,直接开挖难以保证临边居民、单位及施工人员的生命财产安全。故在开挖前需沿开挖沟槽边打支护钢板桩(密打),沟槽开挖后,还需对钢板桩进行二次支护。沿线通信线杆在沟槽开挖后悬在沟槽边,也需特殊保护以保证施工安全。 2.3根据现场测量成果图显示,沿线有不少建筑物占用道路宽度,在项目部进场时并未进行拆迁,尚需施工单位抽调专职人员负责拆迁工作,并请公司相关部门协助,积极配合业主的工作,力争尽早打开工作面。 2.4因沿线有大量居民区,进场后加强对施工区沿线居民及单位的调查、走访,主动与当地政府及政府周边相关单位及居民取得联系,介绍主要施工方案、工程进度计划、文明施工,防扰民措施及保证各单位正常运营的措施,求得周边单位和居民的理解和支持,确保工程顺利进行。在距离居民区较近处通过大吨位压路机静压压实,以避免对周围建筑物造成影响。在项目部设置居民接待室,派专人负责与单位和居民联系,切实解决民扰及扰民问题。 三、施工布署 1、管沟开挖采用反铲挖掘机退挖法,开挖方向为由西向东,根据施工图纸及现场实际情况,管沟开挖时按综合性管沟一次性开挖。 2、因现场施工场地狭小,又要保证行人通行,须在附近另外租用场地用来堆放挖出的土方及施工所用材料,所以挖出的土方先装车运至临时堆土点,再集中外运。管道基础所需灰土、砂、石等材料由场外材料堆放地用小型运

排水工程专项施工方案示范文本

排水工程专项施工方案示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

排水工程专项施工方案示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 依据设计院设计的平罗县东环路排水施工图,公司技 术人员对工程现场进行调查、测量,本着有利于施工又降 低成本的原则,拟定以下方案。 一、施工条件 1、施工用电:在道路中心左侧18米处架设三相五线 临时输电线路,采用50mm铝芯铠装电缆,计1200米。 电源接自供电局公用电箱内,零星用电可采用发电机发 电。 2、降水井的设置:井深20米,井距30米,共计33 口降水井。降水周期为30天。 3、临时排水:在路中心左侧18米处挖一条明渠,将 各个降水井收集到K0+020处,然后再排至玉皇阁大道东

段排水系统中。 二、施工组织人员: 项目经理马忠皎 施工负责李江海技术负责薛永祥 测量员黑志贵实验员魏刚 三、施工技术措施 在道路施工段排水工程开工前,由于施工段的管线位置上已没有障碍,所以可以直接进行管道施工,具体施工流程为: 降水井降水---开槽---验槽---下管安装---检查井砌筑---闭水试验---回填土 (一)施工测量 用全站仪加密道路中心线,每20米设一个控制桩,控制桩适当加以保护;同时用水准仪加密水准点并引测到附近建筑物上,做一明显标记;采用全站仪确定沟槽开挖边

浅谈多层住宅排水工程(一)

浅谈多层住宅排水工程(一) 排水工程是建筑安装工程的重要组成部分,也是影响建筑质量的重要因素。目前,建筑行业发展迅猛,新材料、新技术不断涌现。随着人们生活水平的不断提高,对排水系统的可靠性、防噪声、消防等方面提出了更高的要求,其中多层住宅关系着多数人的生活和使用,对多层住宅的质量控制尤为重要。现针对多层住宅排水系统安装使用过程中出现的问题,对其产生的原因做出分析,建议从问题的诸方面采取措施,提高建筑排水工程的施工质量,保证其使用的安全性和稳定性。 一、管材的选用: 目前,最常用的排水管材是UPVC管和铸铁管,现主要就此两种管材作简单介绍。 (一)硬聚氯乙烯塑料排水管 硬聚氯乙烯塑料排水管(UPVC排水管)已在住宅建筑中得到了广泛的应用,取得了成功经验,但也存在缺点及不足。其优点主要在于: 质轻、光洁、美观、水阻小、组配灵活、安装省时省力,结构形式多样:芯层发泡管,空壁管,螺旋管,芯层发泡螺旋管,空壁螺旋管。 其问题主要在于: 1、热膨胀系数大,需设置伸缩补偿装置来解决。硬聚氯乙烯排水管的两端为插头,管件均为承口,多数采用承插粘接法连接,属不可变的永久性连接,而塑料制品的线膨胀系数较大,管道受环境温度和污水温度变化引起的伸缩长度,可按下式计算: ΔL=L·α·Δt 式中: ΔL——管道温伸长度,m; Δt——温差,℃; L——管道长度,m; α——线膨胀系数,采用7×10-5m/m·℃。 我们可以计算得出3m长管道在△t=50℃时的温伸长度为10.5mm,那么这10.5mm的伸长或收缩就必须依靠伸缩节这个专用配件来解决,尤其在我国北方地区,环境温差较大,伸缩节是非装不可的,不然就有拉坏或胀坏管道的可能。但在安装工艺上常犯的毛病是不按当时的环境温度,在管材插口处做插入深度记号,安装后则不知道插入多深,质检人员也无法检查,容易造成天冷时插口脱出橡胶密封圈的保护范围,臭气外泄;天热时管材又无处可伸,胀坏接口。还有的是把伸缩节倒着安装,也就是把橡胶密封圈一侧作为朝下的承口,造成不应有的渗漏。 由于受温度影响大,膨胀系数大,每层立管及较长的横管上均要求设置伸缩节。由此,其他专业布置时应考虑UPVC管的缺口效应,在与其它管道平行敷设时,塑料管靠边,当交叉敷设时,塑料管在下且应错开,并考虑加金属套管防护。此外,立管穿越楼板屋面处应作为固定支承点,并应加装柔性护套。 2、刚度小,平直性差,需加密管卡、支架、吊架来解决。UPVC是塑料制品,其刚度远不及铸铁管,加上其膨胀系数大,因此必须合理地选择支承,管道最大支承间距如下表: 管道最大支承间距(m) 管径(mm)40507590110125160立管150015002000200020002000200悬吊横管、支管8000100015001800200022002500干管110012501600 对于立管每层应有一个牢固的固定支架,固定支架既可控制管道膨胀方向,也可分担立管自重,还使立管与出户横管连接的管头免于受压过大,引起管道破裂漏水,同时立管底部也应设支墩或吊架等固定措施。 3、耐热性能差,且在60℃以上环境抗拉强度下降(适用于连续排放温度不超过40℃,瞬时

建筑工程给排水施工工艺

给排水工程施工工艺 给水施工工艺流程图 排水施工工艺流程图 一管道安装 1)支架选型 单根角钢支架,倒小圆角或切小斜角 角钢门字型吊架,下方切大斜角或小斜角

说明: (1)整个工地风格需统一 (2)落地门型支架需煨弯,门字型吊架可煨弯或焊接连接 2)垂直管道安装 单管安装 1.槽钢 2.管码 3.管道 多管安装 1.角钢 2.连接板 3.管码 4.管道 说明:支架的槽钢或角钢规格根据荷载计算确定,支架形式也会根据承重有所变化 3)水平管道安装 单管安装(DN50~DN200)

1.角钢 2.连接板(8mm) 3.管码 4.管道 单管安装(DN100?DN300) 1.角钢 2.连接板(10mm,做为承重支架,当使用80以上的角钢时采用) 3.管码 4.管道 单管安装(DN25~DN80) 1.角钢 2.连接板(6mm) 3.管码 4.管道喷淋系统防晃支架

多管安装 1.支架横担 2.镀锌螺杆 3.管码 4.管道 5.顶爆螺栓 6.紧固螺栓 4)管道安装实例 垂直安装:管道安装前支架上下采用铁丝作垂直吊线,保证立管垂直度 水平安装:在施工前须在砼结构下弹控制线,保证支架在一直线上,管道平行敷设,安装牢固,间距合理,标识清晰,穿板封堵美观 5)管道部件安装 检查口安装:排水立管检查口中心高度距操作地面为1m,朝向应便于检修,铸铁排水立管检查口之间的距离不宜大于10m,塑料排水立管每六层设置一个检查口 连接:用于室内排水的水平管道与水平管道、水平管道与立管的连接,应采用45°三通或45°四通和90°斜三通或90°斜四通,封堵止水环 6)水井安装 装表前应排净管内杂物,以防堵塞,水表应水平安装,箭头方向与水流方向一致 二管道封堵 1)管道封堵选型

排水工程过程管理安全保证措施(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 排水工程过程管理安全保证措 施(最新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

排水工程过程管理安全保证措施(最新版) 一.项目经理、项目技术负责人,认真审查图纸,熟悉施工和验收规范、标准,依照施工图纸,对各种管道、线路等非主体结构工程进行详细的交底,明确施工要求、技术措施、质量标准、安全目标,确保工程施工安全。 二.各种管道的连接严格按照设计要求、施工和验收规范规定执行,对管道连接对焊,由监理工程师、专业工程师进行检验,发现问题立即整改。 三.各种管道支架件安装,严格按照设计要求和有关规定,对管道位置要弹线放样,支架件加工要按图、按施工部位专业加工,确保管道支架及管道安装达到质量、安全要求。 四.对预埋件应根据设计图纸及规范规定,先设计后加工,确保预埋件加工质量、安全,为施工安装创造良好的基础。 五.合理安排施工工序,尽量减少工序间的相互干扰和影响,凡

污染或损伤已完工部位的,在下道工序施工前必须采取有效的成品保护措施,接受监理单位审验,审验合格后才可进行下道工序施工。 六.预埋件、预留孔位置由中心线及实测标高严格控制,中心线严格执行“双检”制度,未经复核的中线不准使用,施工应进行测量确定预埋件、预埋孔洞的中心位置,外轮廓线要求精确到毫米。 七.在浇筑混凝土前,对预埋件位置再次进行检查、调整,自检合格后由质量工程师进行检查,检查合格后,由总工程师会同监理工程师、设计人员进行签认合格后方可进入下道工序,混凝土浇筑或振捣,不得随意碰撞预埋件,并采取措施保证孔壁混凝土密实。 九、拆模时,要认真仔细,脱模后及时做好预留件的竣工测量,对孔口尺寸、孔壁垂直误差超出规范要求的应尽早修复并随时保护。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

2019市政排水工程专项施工方案

2019市政排水工程专项施工方案 一、排水工程概况 本工程是结合现有****路、柏荫路、泗洲路雨污水而实施的排水工程,主要解决****大道路面排水问题。排水工程以总体规划及生态新城市政规划为指导,采用雨水分流的排水体制,雨水通过收水口收集集中排放进入城市雨水系统。 本段排水工程主要排水和供水系统组成包括管径主要有DN200、DN500供水管,D300、D400、D600、D800、D1200 、D1500 、D1800雨水收集管。 主要工程量表

二、工期及质量管理目标 按照建设单位要求,计划工期 65 天,在接到开工通知书后,及时组织夫员机械施工,确保计划工期 65 天(日历天数)完成施工任务,该工程保证"合格工程"。我们在施工中坚持以设计为依据,以技术规范为标准,坚持速度服从质量,精心组织,科学管理,服从建立是的技术管理、质量检验,办好签证手续,搞好技术资料的整理,确保该工程优良等级,让业主满意放心。 三、施工部署 (1)工程施工范围内,做好"三通一平"工作,调查施工现场环境与条件情况。 (2)建好临时设施、材料仓库、机械设备停放场地、临时生活设施、供水以及供电设备 (3)熟悉图纸,参加图纸会审技术交底,定位放线并核实工程量。 (4)落实安排人机料及其它设备情况,编制各种需用量计划。 (5)编制施工进度计划。 施工作业方法:由于本标段工程量大,在确保质量的前提下如何完成施工任务,经过公司领导以及本标段项目部主要施工技术人员的综合分析与研究,决定将本标段进行分段施工,充分发挥我处施工机械的主导作用,采取以机械为主、人工配合的方法,遵循“先深厚浅,先主线后辅线”的原则,首先采取以推土机、挖掘机等机械对施工现场内的腐植土进行清理,经检查验收后,再从沟槽定位→沟槽开挖→管基础铺设→管道安装、铺设→沟槽回填夯实→路槽整形,实行分段流水作业,确保各工序衔接,在保证工程质量的前提下,加快施工速度,缩短工期。

相关文档
相关文档 最新文档