文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 一级建造师 市政实务-数字部分记忆

一级建造师 市政实务-数字部分记忆

一级建造师 市政实务-数字部分记忆
一级建造师 市政实务-数字部分记忆

道路部分

1.水泥砼路面中,垫层的宽度与路基一致,最小厚度为0.15米;基层的宽度,小型机具0.3m,轨模摊铺机0.5米,滑膜摊铺机0.65米;面层中,纵向接缝一次铺筑宽度大于4.5米时,设带拉杆的假缝形式的纵向缩缝,当一次铺筑宽度小于路面宽度时,设带拉杆平缝形式的纵向施工缝;胀缝,除夏季施工的板,且板厚大于等于0.2米时不设胀缝,间距100~200米,胀缝板厚0.02米,砼板边与邻近桥梁等其他结构物交接处,板厚有变化或有竖曲线时,也设胀缝;材料中,采用细度模数在

2.5以上的洁净中粗砂,淡化海沙不得用于快速路、主干路、次干路,可用于支路。

2.路基施工:超过0.1米的土块打碎,地面坡度陡1:5,台阶0.

3.宽不小于1.0米;用12吨以上压路机;碾压时速不超过4km每小时,碾压不到的采用小型打夯机面积重叠1/4~1/3.管道结构覆土厚度小于0.5米,对管道结构加固。0.5~0.8米,保护加固措施。

3.基层施工:石灰稳定土类,温度低于5度强度几乎不增长,水稳性和抗冻性最差;二灰土,早期强度低,温度低于4度强度几乎不增长;运输摊铺,宜在春末和夏季组织;二灰土,5度以上,并应在第一次重冰冻-3~-5度到来之前30~45天完成,最大压实0.2米且不小于0.1米。养护采用湿养也可采用沥青乳液和沥青下封层养护7~14d.

4.土工合成材料:48h填料,搭接不小于0.2米,耐170度的高温。

5.面层施工:①沥青混合料:不得在雨雪天气及环境气温最高温度低于5度施工;A.运输布料在摊铺机前0.1~0.3空挡等,宜用履带式和轮胎式摊铺机,1台摊铺机铺宽度6~7.5米,通常2台前后错开10~20米,梯队同步,两幅3~6公分搭接,开工前0.5~1小时预热,不低于100度。摊铺缓慢均匀,连续不间断,2~6米每分钟的范围,当离析、波浪、裂缝、拖痕时消除。B.压实成型:(初钢轮、复密重胎、复粗振动、终双轮、终关振动)压实层厚度不宜大于0.1米,初压1~2遍静压;复压总长度不超过80米,复压,密集配沥青混合料,重型轮胎,不小于25吨,相邻碾压带重叠1/3~1/2轮宽;终压,不少于2遍。接缝—上下层纵缝错开0.15米热接缝或0.3~0.4米冷接缝,相邻两幅及上下层横向接缝错位1米以上。热拌沥青混合料应待摊铺层自然降温至表面温度低于50度后,方可开放交通。

②改性沥青混合料:较普通生产温度提高10~20度;改性沥青储存时间不宜超过24小时;改性沥青SMA混合料,只限当天使用;OGFC混合料随拌随用。摊铺,宜用履带式,SMA 施工温度不低于160度,速度1~3米每分钟,压实系数1.05。压实成型—初压开始温度不低于150度,终了表面温度不低于90度。(采用振动或钢筒,不宜轮胎,紧跟慢压高频低幅)。

6.水泥砼路面施工:高温施工时,砼初凝时间不少于3小时,低温施工时,终凝时间不大于10小时。模板1米1支撑。摊铺振动:三辊轴机,砼小于0.15米,可用振捣梁;采用轨道摊铺机,最小摊铺宽度不宜小于3.75米;坍落度20~40mm,当面板大于0.15m,坍落度小于30mm时,必须插入式振捣。养护,日平均气温低于5度,昼夜温差大于10度,应保温。不宜小于设计弯拉强度的百分之80,一般为14~21天。砼达到百分之40以后,行人通过,完全达到百分之百,开放交通。

①胀缝:宽20mm,在与结构衔接处、道路交叉处、填挖方变化处设置;

②缩缝:垂直板面,宽4~6mm。切缝深度—A.设置传力杆,不小于面层厚度的1/3,且不小于70mm;B.不设传力杆时,不小于面层厚1/4,且不小于60mm。

③机器切缝时,宜在砼强度达到设计强度的25%~30%进行。

7.大维修:宽度大于5mm的裂缝灌浆处理,深度15~40mm车辙,填充。通常气温25~30度,养护30分钟开放交通,试验段》200米。

8.石灰稳定土质量:塑性指数10~15粉质粘土,有机物含量小于10%;1~3级新石灰,块灰2~3d完成消解,磨细的可不经消解直接使用。达到7d无侧限抗压强度。养护不少于7d。

9.水泥稳定土质量:采用初凝时间大于3h,终凝时间不小于6h,42.5级普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥。自拌合至摊铺完成不得超过3小时,应在下层养护7天后铺。

10.二灰土质量:常温状态下不少于7天。

11.冬期,上冻前尽量完成,昼夜平均气温连续10d以上低于-3度为冬期;日平均气温连续5d低于5度时,砼按冬期规定进行。A.路基施工——城市快速路主干路路基不得含有冻土块的土料填筑。次干路以下道路填土材料中冻土块不得大于100mm,含量小于15%。B.水泥稳定土宜在进入冬期前15~30天停止施工,当上述材料进入冬期时,应在基层施工时向基层材料中掺入防冻剂。C.沥青砼面层施工,城市快速路、主干路的沥青混合料面层在低于5度禁止施工,粘层、透层、封层禁止施工;次干路及其下道路施工温度低于5度时,停止施工;D.水泥砼面层施工,砼浇筑温度不低于5度,在冬期时,将水加热60度搅拌,必要时可加热沙石,但不应高于40度,且不得加热水泥。砼拌合料温度不应高于35度,砼板浇筑前,基层无冰冻,摊铺时气温不低于5度,砼板弯拉强度低于1mpa或抗压强度低于5mpa,不得受冻。缩短工序时间,快速施工,成型后及时覆盖保温层,使其温度降低到0度前达到设计强度。养护时间不少于28天。

12.高温施工:气温高于30度,砼拌合物温度30~35度,同时空气相对湿度小于80%时,按高温施工。应避开高温施工季节施工水泥砼面板。

桥梁数字部分

1.涵洞:多孔跨径全长不超过8米和单孔跨径不到5米的

2.钢筋接头采用焊接或机械连接,优先采用闪光对焊。机械连接接头适用于HRB335和400的带肋钢筋。当普通砼中直径小于等于22时,无焊接条件,可绑扎,但受拉构件中主钢筋不得采用绑扎。接头设置,设在受力较小区段,不宜在最大弯矩处,同一焊接区段内,同一根钢筋不得有2个接头。接头末端至钢筋弯起点的距离不得小于10D;横向净距不得小于钢筋的直径,且不得小于25mm;

3.钢筋绑扎接头。受拉小于5D,《100mm;受压小于10D,《200mm;

4.保护层的厚度:预应力直线钢筋、普通钢筋不得小于公称直径;后账预应力直线钢筋不得小于管道直径的1/2;当受拉为主保护层大于50mm时,设置直径不小于6mm,间距不大于100mm网片;机械连接最小不得小于20mm;

5.砼施工,对骨料的含水率检测,每一工作班不应少于1次;坍落度每一工作班不应少于2次;泵送砼间歇时间不宜超过15min。在检测砼坍落度时,还检测拌合物黏聚性和保水性。

6.验算模板支架拱架抗倾覆稳定时,系数不得小于1.3;结构表面外露模板挠度为模板跨度的1/400,隐蔽的为1/250;

7.非承重侧模在保证砼棱角不损坏时拆除,强度为2.5MPA以上;芯模和预留孔道内模在砼抗压强度保证结构表面不发生塌陷裂缝时拔出;《2m—50%;2~8m—75%;大于8—100%;

8.跨径小于10m的拱桥,宜在拱上部结构全部完成后卸落;中等跨径实腹式拱桥宜在护拱完成后卸落拱架;大跨径空腹式宜在腹拱横墙完成后卸落拱架;

9.浆砌石等拱桥应在砂浆强度达到设计要求后卸落拱架,设计未规定,强度应80%以上。

二.预应力砼施工

1.预应力砼中水泥用量不宜大于550kg/m3;引入砼中氯离子总含量不得超过水泥用量的千分之0.06,超过时掺加阻锈剂、增加保护层厚度、提高砼的密实度。

2.应力控制为主,伸长值进行校核。实际伸长值和理论伸长值控制在6%以内。张拉时,先

调整到初应力Q,该初应力为张拉控制应力的10%~15%,从初应力开始测。

3.先张法1.张拉台座应具有足够的强度和刚度,其抗倾覆安全系数不得小于1.5,抗滑移安全系数不得小于1.3。张拉横梁应有足够的刚度,受力后的最大挠度不得大于2mm。锚板受力中心应与预应力筋合力中心一致。2.张拉钢筋时,为保证施工安全,应在超张拉放张至o.9σ 时安装模板、普通钢筋及预埋件等。

钢筋:0-初应力-1.05σ-O.9σ-σ。(锚固);

钢丝、钢绞线:A. 0-初应力- 1.05σ。(持荷2min)-O-σ(锚固;

B. 对于夹片式等具有自锚性能的锚具:普通松弛力筋0-初应力-1. 03σ∞。(锚固)

低松弛力筋0-初应力-σm(持荷2min锚固)

4.先张法放张预应力筋时,砼强度必须符合设计要求,未规定时,不得低于强度设计值75%。(二)后张法

1.张拉,砼强度符合要求,设计无要求时,不得低于强度设计值的75%;曲线或长度》25米,两端张拉;小于25米的,一端张拉。

2.钢绞线束—A.对于夹片式等有自锚性能的锚具:普通松弛力筋—0,初应力,1.03锚固;低松弛力筋—0,初应力,张拉控制应力2min锚固;

3.每束钢绞线:每束钢丝断丝滑丝—1根;每束钢绞线断丝滑丝—1丝;每个断面断丝之和不超过该断面钢丝总数的1%。钢筋断筋不允许。

4.张拉后及时进行孔道压浆,采用水泥浆,无要求时不低于30MPa;压浆后检查密实情况,每一工作班不少于3组试块,标养28天抗压强度;压浆过程中及压浆后48小时内,结构砼温度不低于5度,白天气温高于35度,在夜间进行;埋设的锚具,压浆后及时浇筑封锚砼,强度不低于砼的80%,且不低于30mpa;孔道内的水泥浆达到设计规定后,方可吊移预制构件,未要求不低于砂浆强度的75%。

(三)材料

1.预应力筋进场时,应对其质量证明文件、包装、标志和规格进行检验,并:

(1)钢丝检验每批重量不得大于60t;从每批钢丝中先抽查5%,且不少于5盘,进行形状、尺寸和表面质量检查,检查不合格,则将该批钢丝全数检查。从检查合格的钢丝中抽查5%且,不少于3盘,在每盘钢丝的两端取样进行抗拉强度、弯曲和伸长率试验。试验结果有一项不合格则该盘钢丝报废,并从同批次未试验过的钢丝盘中取双倍数量的试样进行该不合格项的复验。如仍有一项不合格,则该批钢丝为不合格。

(2)钢绞线检验每批重量不得大于60t;从每批钢绞线中任取3盘,并从每盘所选的钢绞线端部正常部位截取一根试样,进行表面质量、直径偏差和力学性能试验。如每批少于3盘,应全数检验。检验结果如有一项不合格时,则不合格盘报废,并再从该批未试验过的钢绞线中取双倍数量的试样进行该不合格项的复验。如仍有一项不合格,则该批钢绞线为不合格。(3)精轧螺纹钢筋检验每批重量不得大于60t;对其表面质量应逐根进行外观检查,外观检查合格后每批中任选2根钢筋截取试件进行拉伸试验。试验结果有一项不合格,则取双倍数量的试样重做试验。如仍有一项不合格,则该批钢筋为不合格。

2.存放的仓库应干燥、防潮、通风良好、无腐蚀气体和介质。存放在室外时不得直接堆放在地面上,必须垫高、覆盖、防腐蚀、防雨露,时间不宜超过6个月。

3.预应力筋的制作

(1)预应力筋下料长度应通过计算确定,计算时应考虑结构的孔道长度或台座长度、锚夹具长度、千斤顶长度、焊接接头或镦头预留量,冷拉伸长值、弹性回缩值、张拉伸长值和外露长度等因素。

4.(1)管道进场时,应检查出厂合格证和质量保证书,核对其类别、型号、规格及数量,对外观、尺寸、集中荷载下的径向刚度、荷载作用后的抗渗及抗弯曲渗漏等进行检验。检验方

法应按有关规范、标准进行。

(2)管道按批进行检验。钢管每批由同一生产厂家,同一批钢带所制作的金属螺旋管组成,累计半年产量或50000m生产量为一批。塑料管。

4.管道的其他要求

(1)在桥梁的某些特殊部位,设计无要求时,可采用符合要求的平滑钢管或高密度聚乙烯管,其管壁厚不得小于2mm。

(2)管道的内横截面积至少应是预应力筋净截面积的2.0--2.5倍。不足这一面积时,应通过试验验证其可否进行正常压浆作业。超长钢束的管道也应通过试验确定其面积比。

(3)采用胶管抽芯法制孔时,胶管内应插入芯棒或充以压力水,以增加刚度。采用钢管抽芯法时,钢管表面应光滑,焊缝应平顺。抽芯法的抽芯时间应由试验确定,以混凝土抗压强度达到0. 4~0. 8MPa为宜,抽拔时不应损伤结构混凝土。抽芯后应用通孔器或压气、压水等方法,检查孔道是否有堵塞、残留物或与邻孔串通现象,一旦发现应及时处理。

5. 锚具、夹具及连接器进场验收时,应按出厂合格证和质量证明书核查其锚固性能类别、型号、规格、数量,确认无误后进行外观检查、硬度检验和静载锚固性能试验。验收应分批进行,同一种材料和同一生产工艺条件下生产的产品可列为同一批量。锚具、夹片应以不超过1000套为一个验收批。连接器的每个验收批不宜超过500套。

(1)外观检查:从每批锚具中抽取10%且不少于10套,进行外观质量和外形尺寸检查。所抽全部样品表面均不得有裂纹,尺寸偏差不能超过产品标准及设计图纸规定的尺寸允许偏差。当有一套不合格时,另取双倍数量的锚具重做检查,如仍有一套不符合要求时,则逐套检查,合格者方可使用。

(2)硬度检验:每批锚具中抽取5%且不少于5套进行硬度检验。有一个零件不合格时,应另取双倍数量的零件重做检验,仍有一件不合格时,应对该批产品逐个检查,合格者方可使用。

6.静载锚固性能试验:对大桥、特大桥等重要工程,当质量证明书不齐全、不正确或质量有疑点时,在通过外观和硬度检验的同批中抽取6套锚具(夹片或连接器),组成3个预应力筋锚具组装件,由国家或省级质量技术监督部门授权的专业质量检测机构进行静载锚固性能试验。如有一个试件不符合要求时,则应另取双倍数量的锚具(夹具或连接器)重做试验,如仍有一个试件不符合要求时,则该批产品视为不合格品。对用于中小桥梁的锚具(夹片或连接器)进场验收,其静载锚固性能可由锚具生产厂提供试验报告。

7.预应力筋锚固后外露长度不宜小于30mm;

8.张拉设备的校准期限不得超过半年,且不得超过200次张拉作业。张拉设备应配套校准,配套使用。

9. 张拉施工质量控制应做到“六不张拉”,即;没有预应力筋出厂材料合格证、预应力筋规格不符合设计要求、配套件不符合设计要求、张拉前交底不清、准备工作不充分安全设施未做好、混凝土强度达不到设计要求,不张拉。

三.城市桥梁下部施工

(一)钻孔桩施工

1.泥浆护壁成孔:采用高塑性黏土或膨润土制备泥浆,泥浆面施工期间高出地下水位1米以上。端承桩沉渣不大于0.1米,摩擦桩0.3米。根据泥浆补给情况控制钻进速度。冲击钻成空,低锤密击,每钻进4~5米验孔一次;

2.干作业成孔:钻孔扩底—桩顶以下5米范围,随灌注随振捣,每次灌注高度不大于1.5m。人工挖孔孔深不超过25米,模板拆除2.5mpa以上。

3.水下灌注:钢筋笼放入泥浆后4小时灌注。砼配合比实验确定,良好的和易性,坍落度0.18~0.22m,骨料粒径不大于40mm,导管直径20~30cm,节长2米,使用前试拼试压,压力

为孔底静水压力的1.5倍,导管底部至孔底0.3~0.5米,一次埋入砼面以下不少于1.0米。深度为2~6米。

4.穿过较厚的砂层、砾石层时,成孔速度应控制在2m/h以内;泥浆性能控制,密度1.3~1.4g/cm3.黏度20~30s;含砂率《6%;

5.导管进行水密承压和接头抗拉试验,严禁用气压;水密试验的水压不应孔内水深1.3倍压力,隔水栓《200mm。

6.当砼面至钢筋骨架底部1米左右时降低速度,当砼面上升至钢筋骨架底口4米以上时,提升导管,使管口高于骨架底部2米以上。单桩砼灌注时间应控制在1.5倍砼初凝时间内。

7.超灌:桩径《1m,不小于桩长的4%;大于1米,5%;对于体积砼桩,桩顶10米范围内砼调整配比,增大碎石含量,减少浮浆。

安全方面

(一)桥梁部分桩基础——沉入桩

1.钢筋笼骨架水平放置,高不超过

2.0米,层数不超过3层;

2.气割、焊接10米范围内不堆放易燃易爆物品;

3.砼桩堆放不得超过4层,钢桩堆放不得超过3层;

(二)钻孔灌注桩

1.场地要求:平整坚实,深水搭设作业平台,高程比施工期间最高水位高0.7米;

2.不得在高压线下施工,1kv以下—4米; 1~10kv—6米; 35~110kv—8米;

3.钻孔应连续作业,相邻桩间距小于5米时,邻桩砼强度达到5Mpa后,方可施工或间隔。(三)旧桥梁拆除

1.制定消防安全措施,消防通道不小于3.5米,消火栓控制范围不大于50米,配备灭火器,数量每个设置点2~5个;

2.设置硬质的围挡和醒目的安全警示标志,围挡高度不低于1.8米;

3.建设单位在拆除工程开工前15日,将下列资料报送建设工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。A.施工单位资质登记证明;B.拟拆除的桥梁构筑物可能危及临近建筑说明;C.拆除的施工方案或专项施工方案;D.堆放清除废弃物的措施。

4.爆破拆除和被拆桥梁面积大于1000m2,编制安全施工组织设计;小于1000m2,编制安全施工方案,经企业负责人和监理工程师签字批准后实施。在大雨大雪6级大风,严禁作业。

四.墩台盖梁施工技术

(一)重力式砼墩台施工

1.水平分层浇筑,每层1.5m~

2.0m;分块浇筑时,接缝与墩台截面尺寸较小一边平行,邻层分块接缝错开,缝为“企”口形,分块数量,墩台水平截面积在200m2不超过2块,在300m2不超过3块,每块不得小于50m2.

(二)预制砼柱和盖梁安装

1.基础杯口砼强度达到设计要求,校核长宽高,凿毛除锈;安装后及时浇筑杯口砼,待砼硬化后拆除硬契,浇筑二次砼,待杯口砼达到设计强度的75%后,方可拆除斜撑。

2.预制钢筋砼盖梁安装,就位时检查轴线和各尺寸,合格后方可固定,并浇筑接头砼,接头砼达到设计强度后,方可拆除临时固定设施。

(三)各类围堰施工

1.围堰的高度应高出施工期间可能出现的最高水位(包括浪高)0.5~0.7米;

2.土围堰:水深《1.5,流速《0.5,河边浅滩,河床渗水性较小;围堰顶面宽1~2m,机械挖基时不小于3米,内坡脚与基坑距离不得小于1米,外边坡迎水流坡度1:2~1:3,背水流

1:2之内,围堰内边坡1:1~1:1.5.

3.土袋围堰:水深《3,流速《1.5,河床渗水性较小,淤泥较浅;装入不渗水的粘性土,装土量为1/2~2/3。

4.钢套箱围堰:流速《2.0,覆盖层较薄,平坦的岩石河床,埋置不深的水中基础,也可建桩基承台。

5.双臂钢围堰:浮运定位时,对浮云就为和灌水着床时的稳定性验算。尽量安排在低水位或水流平稳时进行,在白昼无风或小风时浮云。在水深或水急处浮云时,在围堰两侧设置导向船,下沉前初步锚定蹲位上游处,在浮云下沉过程中,露出水面的高度不小于1.0米。(四)质量控制主要措施

1.优化混凝土配合比

(1)大体积混凝土,应选用水化热较低的水泥,以降低水泥水化所产生的热量,从而控制大体积混凝土的温度升高。(2)充分利用混凝土的中后期强度,尽可能降低水泥用量。

(3)严格控制集料的级配及其含泥量。如果含泥量大的话,不仅会增加混凝土的收缩,而且会引起混凝土抗拉强度的降低,对混凝土抗裂不利。(4)选用合适的缓凝、减水等外加剂,以改善混凝土的性能。加入外加剂后,可延长混凝土的凝结时间。(5)控制好混凝土坍落度,不宜过大,一般在120±20mm即可。

2.浇筑与振捣措施

采取分层浇筑混凝土,利用浇筑面散热,以大大减少施工中出现裂缝的可能性。

(1)全面分层:适用于结构的平面尺寸不宜太大,施工时从短边开始,沿长边推进比较合适。

(2)分段分层:适用于单位时间内要求供应的混凝土较少,结构物厚度不太大而面积或长度较大的工程。(3)斜面分层:要求斜面的坡度不大于1/3,适用于结构的长度大大超过厚度3倍的情况。

3.养护措施:(1)混凝土的中心温度与表面温度之间、混凝土表面温度与室外最低气温之间的差值均应小于20℃;当结构混凝土具有足够的抗裂能力时,不大于25~30℃。

(2)混凝土拆模时,混凝土的表面温度与中心温度之间、表面温度与外界气温之间的温差不超过20℃。3)采用内部降温法来降低混凝土内外温差。内部降温法是在混凝土内部预埋水管,通入冷却水,降低混凝土内部最高温度。冷却在混凝土刚浇筑完时就开始进行。还有常见的投毛石法,也可以有效控制混凝土开裂。不得倾倒成堆;片石孔隙>0.1m;片石距离模板>0.15m;不得紧靠钢筋。

(4)保温法是在结构外露的混凝土表面以及模板外侧覆盖保温材料(如草袋、锯木、湿砂等).在缓慢的散热过程中,保持制混凝土的内外温差小于20℃。根据工程的具体情况,尽可能延长养护时间,拆模后立即回填或再覆盖保护,同时预防近期骤冷气候影响,防止混凝土早期和中期裂缝。

(5)大体积混凝土湿润养护时间:硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥——14d;火山灰、矿渣、低热微膨胀、矿渣硅酸大坝水泥、在现场掺粉煤灰的水泥——21d; 高温期湿养时间均不得少于28d;

五.桥梁上部工程

(一)移动模架法:浇分段工作缝必须在弯矩零点附近。

(二)悬臂浇筑法

1.(1)挂篮质量与梁段混凝土的质量比值控制在0.3~0.5.特殊不得超过0.7。(2)允许最大变形(包括吊带变形的总和)为20mm。(3)施工、行走时的抗倾覆安全系数不得小于2,自锚固系统的安全系数不得小于2,斜拉水平限位系统和上水平限位安全系数不得小于2。2.挂篮组装后,应全面检查安装质量,并应按设计荷载做载重试验,以消除非弹性变形。

3. (1)合龙段的长度宜为2m。(2)合龙前应观测气温变化与梁端高程及悬臂端间距的关系。

(3)合龙前应按设计规定,将两悬臂端合龙口予以临时连接,并将合龙跨一侧墩的临时锚固放松或改成活动支座。(4)合龙前,在两端悬臂预加压重,并于浇筑混凝土过程中逐步撤除,以使悬臂端挠度保持稳定。(5)合龙宜在一天中气温最低时进行。(6)合龙段的混凝土强度宜提高一级,以尽早施加预应力。(7)连续梁的梁跨体系转换,应在合龙段及全部纵向连续预应力筋张拉、压浆完成,并解除各墩临时固结后进行。

(三)装配式梁板施工

1.构件在脱底模、堆放、吊装就位时,砼的强度不低于设计要求,一般不低于设计强度的75%,吊装时孔道水泥浆的强度不低于设计要求,如无要求,一般不低于30mpa。

2.梁长25米以上的预应力简支梁应验算裸梁的稳定性。

3.吊装时,构件的吊环应垂直,吊绳与起吊构件的交角小于60度时,应设置吊架或吊装扁担,尽量使吊环垂直受力。

(四)钢-砼结合梁

1.钢梁制造企业具有相应的资质,制造焊接环境相对湿度不宜高于80%,主要杆件在组装后24小时内焊接,出厂前必须进行试拼装。焊接环境温度,低合金强度结构不得低于5度,普通碳素钢不得低于0度。

2.高强螺栓连接前,按出厂批号,每批抽验不小于8套扭矩系数。应复验摩擦面的抗滑系数,穿孔顺畅,不得强行敲入,穿入方向应全桥一致,施拧顺序从板束刚度大、缝隙大处开始,由中央向外拧紧,当天终拧完毕,不得采用冲击和间断拧紧,终拧完毕当班检查,每拴群抽查总数的5%且不得少于2套,合格率不得小于80%,否则继续抽查,直至合格率达到。(五)钢管砼拱桥施工

1.装配式构件吊装时,砼强度不低于设计要求,无要求时不得低于设计的75%;

2.拱圈封拱合拢温度应符合设计要求,无要求时,当地平均气温或5~10度进行;合拢时,砼的强度应符合设计要求,无要求时,各段砼强度达到设计的75%;

3.跨径小于16m的拱圈或拱肋混凝土,应按拱圈全宽从两端拱脚向拱顶对称、连续浇筑,并在拱脚混凝土初凝前全部完成。不能完成时,应在拱脚预留一个隔缝,最后浇筑隔缝混凝土。2.跨径大于或等于16m的拱圈或拱肋,宜分段浇筑。分段位置,拱式拱架宜设置在拱架受力反弯点,拱架节点、拱顶及拱脚处;满布式拱架宜设置在拱顶、1/4跨径、拱脚及拱架节点等处。各段的接缝面应与拱轴线垂直,各分段点应预留间隔槽,其宽度宜为0. 5~lm。当预计拱架变形较小时,可减少或不设间隔槽,应采取分段间隔浇筑。

3.分段浇筑程序应符合设计要求,应对称于拱顶进行。

(六)涵洞施工

1.涵洞两侧的回填土,应在主体结构防水层的保护层完成,且保护层砌筑砂浆强度达到3MPa 后方可进行,两侧对称进行,高程不超过0.3米。

2. 小型反铲每次开挖进尺O。4~0. 8m.配装载机或直接用挖掘机装汽车出土。顶板切土,侧墙刃脚切土及底板前清土须由人工配合。挖土顶进应三班连续作业,不得间断。两侧应欠挖50mm,钢刃脚切土顶进。当数斜交涵时,前端锐角一侧清土困难应优先开挖。如没有中刃脚时应紧切土前进,使上下两层隔开,不得挖通漏天,平台上不得积存土壤。

第三部分:城市轨道工程

一.车站主体

1.明挖法施工车站结构中,在饱和的软土及流沙地层,>10米,地下连续墙。

2.锚喷暗挖法施工地铁车站,单拱双拱三拱,开挖断面一般为150~250m2.

3.T形桥墩,最常用的,斜交,8~10米;双柱式桥墩:30米以内。

4.高架桥上部结构,优先采用预应力砼结构,其次才是钢结构,须有足够的竖向和横向刚度。

宜采用工厂预制,对跨度22米以内的,采用梁宽1.5米的先张空心板梁。

5.轨道结构应具有足够的强度、稳定性、耐久性、和适量的弹性。采用60和50钢轨,站场线采用50kg/m钢轨。

(二)地铁车站施工质量检查与检验

1.车站防水砼浇筑:如离析,二次搅拌,当坍落度损失后不能满足要求时,应加入原水灰比的水泥浆或二次掺加减水剂搅拌,严禁直接加水。防水砼灌注时的自由倾落度高不应大于

2.0m,当大于

3.0m时采用窜筒或溜槽。每层灌入厚度插入式0.3m,表面振捣器小于0.2m。

2.车站防水砼,养护拆模,垫层养护期不得少于7d,结构砼不得少于14d。

3.变形缝的防水处理:施工缝留置的规定:A.墙体施工缝,水平施工缝高出底板0.2~0.3m;

B.顶板、底板均不得留水平施工缝;

C.墙体施工缝应留平缝,并粘贴遇水膨胀胶条。

4.施工缝处继续灌注砼,已灌注砼强度,水平不低于1.2MPA,垂直不低于2.5MPa;

5.后浇缝施工:A.设于受力和变形较小处,宽度为0.8~1.0m; B.应在两侧砼的龄期达到42d 后进行; C.浇筑前两侧凿毛清理干净,保持湿润,并刷水泥浆后粘贴遇水膨胀胶条; D.后浇砼的养护期不应少于28d。

二.明挖基坑施工

(一)围护结构体系

1.桩板式墙板式桩:H型钢间距1.2~1.5m,造价低,止水性差,施工简单;

2.SMW工法桩:劲性维护结构。止水性好,强度大,内插型钢反复使用,开挖深度8.65m;

3.工字钢维护结构:桩间距1.0~1.2m,适用于黏性土、砂性土和粒径不大于10公分砂卵石地层,当地下水位较高,必须配合人工降水措施,施工噪声100db以上,用郊区。

(二)支撑结构类型:内撑(型钢、钢管、钢筋砼撑)和外锚(拉锚和土锚)

(三)基槽土方开挖及护坡技术

1.分级放坡时,设分级过渡平台,岩石边坡不宜小于0.5m,土质边坡不小于1.0米;长基坑开挖应编制开挖方案,雨天制定监护和保护措施。

2.基坑边坡稳定措施:做好降排水,保持基底和边坡干燥,可采用坡面土钉、挂金属网喷砼和水泥砂浆抹面措施。严格禁止坡顶1~2m范围内堆放材料、土方(高小于1.5m)和其他重物及停滞施工机械,开挖随挖随刷破,不得挖反坡。

3.单管法、双管法、高压水泥浆和三管高压水压力大于20MPa;

(四)工程降水的方法

1.A.集水明排:黏性土、砂土:<2m—潜水、地表水;B.轻型井点:一级3~6m,二级6~9,三级9~12—潜水、地下水; C.喷射井点:8~20m—潜水、承压水; D.管井井点:疏干—砂性土、粉土>15m—潜水;减压—砂性土粉土>20m,承压水。

2.明沟集水井排水:明沟在拟建建筑边基础0.4m以外,沟边离边坡坡脚不小于0.3m,底面比挖土面低0.3~0.4m;集水井每隔30~40m设置,底面比沟底面低0.5m以上。

3.井点降水:A.当基坑宽度小于6米且降水深度不超过6米时,采用单排井点,布置在地下水上游一侧;B.当基坑宽度大于6米或土质不良渗透系数较大时,采用双排井点,布置在基坑两侧; C.当基坑面积较大时,用环形井点,挖土出入口不封闭,留在地下水下游方向。

D.井点管距坑壁不应小于1.0~1.5m,井点间距一般为0.8~1.6m;

三.盾构法施工

1.适用条件:覆土深度不宜小于6m;隧道之间或隧道与其他建筑物之间所夹土体加固处理的最小厚度为水平方向1米,竖直方向1.5m;连续施工长度不宜小于300m;

2.初始掘进的任务:收集盾构掘进数据(推力、刀盘扭矩)和地层变形量测量数据,判断土压(泥水压)、注浆量、注浆压力等设定值是否妥当,并通过测量盾构与衬砌的位置,及早把握掘进方向控制特性,为正常掘进提供数据。

3.四要素:开挖控制、一次衬砌、线性控制、注浆控制。

(二)盾构法隧道施工质量检查与验收

1.管片制作模具,模具安装后进行试生产,进行水平拼装检验,合格才行,模具周转100次,必须检验;管片的质量控制:A.按设计要求进行结构性能检验;B.吊装预埋件首次使用前进行抗拔拉试验;C.日生产每15环抽查1块管片进行检验;D.没生产200环后进行水平拼装检验1次;E.管片不得有宽度大于0.2mm的裂缝及砼剥落现象。

(三)盾构施工安全

1.特殊地段:A.覆土厚度不大于盾构直径的浅覆土地段;B.小曲线半径地段;C.大坡度地段;

D.地下管线和地下障碍物地段;

E.构筑物地段;

F.平行盾构隧道净间距小于盾构直径70%的小净距地段;

G.江河地段;

H.砂卵石地段。

四.锚喷暗挖法施工

(一)技术方面

1.A.全断面法:地层好,跨度《8m,防水好,沉降一般,工期最短;B.台阶法:《10m;C.环形开挖预留核心土法:《12m,适用一般土质或易坍塌的软弱围岩,与台阶法其他相同;D.单侧壁导坑法:《14m,沉降较大,工期较短,防水好,初期支护拆除量小,造价低;用于断面较大,地表沉陷难于控制的软弱松散围岩; E.双侧壁导坑法:虽然分块多,扰动大,但每个分块都是在开挖后立即闭合的,变形几乎不发展安全。沉降大、工期长、防水效果差、初期支护拆除量大、造价高;F.中隔壁法:《18m,沉降较大、工期较短、防水好、初期支护拆除量小;G.交叉中隔壁法:《20m,沉降较小,工期长,防水好,拆除大,造价高;H.中洞法(沉降小)、侧洞法(沉降大)、柱洞法(沉降大):防水效果差、工期长。

2.暗挖隧道内加固技术措施:超前锚杆或超前小导管、小导管注浆或围岩深孔注浆、设临时仰拱;喷射的砼为早强砼,严禁选用具有碱活性集料,使用前做凝结时间试验,初凝时间不少于5min,终凝时间不大于10min;钢筋网材料Q235,直径6~12mm,尺寸150~300mm;喷射方式湿喷,厚度50mm~100mm,喷射砼分段分层进行,由下到上,喷头垂直于工作面,喷头距工作面不宜大于1m。

3.暗挖隧道外超前加固措施:管棚超前支护、地表锚杆或地表注浆加固、冻结法、降低地下水位法。

4.小导管注浆法:必须配合钢拱架使用,直径30~50、长3~5m、焊接或无缝钢管,钻社注浆孔间距100~150mm,环向外插角5~15度,纵向搭接不小于1米。

5.管棚施工:实用大断面地下工程、洞口段、穿越等等;直径70~180mm、壁厚4~8mm,无缝钢管、没节长不小于10m(长管棚),间距2~2.5倍钢管直径,外插角不大于3度。(二)质量检验与验收方面

1.相向开挖的两个开挖面相距约2倍管(隧道)径时,停止一端封闭,另一个贯通。

2.防水、二衬质量控制:二衬的拆模时间,矩形断面,侧墙达到强度等级的70%,顶板达到100%。分层喷射时,喷射在前一层砼终凝后进行。喷射砼终凝后2小时后进行养护,时间不少于14天,冬期不得洒水,砼强度低于6mpa时不得受冻。

(三)施工安全方面

1.工作井施工:机械车辆距工作井边缘距离根据土质,井深,支护情况验算确定,且最外着力点与井边距离不小于1.5米;工作井周围设围挡,不得在低洼处,井口比周围底面高0.3米以上,排水系统良好。不设工作平台的工作井必须设防护栏杆,底部0.5m封闭,井口

2.0米范围内不得堆放材料。

2.工作井垂直运输:使用过程中,每天又专职人员检查一次,库存超过1年的钢丝绳使用前检验,确认合格并形成文件后方可使用。

3.隧道爆破施工:必须事先编制爆破方案,专人操作,报城市主管部门批准,并经公安部门

同意,同一隧道内相对开挖(非爆破)的两个开挖面距离为2倍洞跨且不小于10米时,一端停止;两平行隧道相距1倍洞跨时,开挖面前后错开距离不得小于15米。

4.初期支护:支护结构距离开挖面不宜大于5米。

第一节.给水排水厂站工程结构与特点

1.水处理(调蓄)构筑物的钢筋混凝土池体大多采用现浇混凝土施工。浇筑混凝土时应依据结构形式分段、分层连续进行,浇筑层高度应根据结构特点、钢筋疏密决定,一般为振捣器作用部分长度的1. 25倍,最大不超过500mm。

2.水处理构筑物中圆柱形混凝土池体结构,当池壁高度大(12~18m)时宜采用整体现浇施工,支模方法有:满堂支模法及滑升模板法。前者模板与支架用量大,后者宜在池壁高度≥15m时采用。

3.大型矩形水池为避免裂缝渗漏,设计通常采用单元组合结构将水池分块(单元)浇筑。各块(单元)间留设后浇缝带,池体钢筋按设计要求一次绑扎好,缝带处不切断,待块(单元)养护28d后,再采用比块(单元)强度高一个等级的混凝土或掺加UEA 的补偿收缩混凝土灌筑后浇缝带使其连成整体。

4.给水处理流程:A.原水—接触过滤—消毒(处理浊度和色度较低的湖泊水和水库水,进水悬浮物一般小于100mg/L); B.原水—混凝沉淀—过滤—消毒(常规的处理流程,适用于浊度小于3mg/L的河水)。

5.污水处理中,有机物浓度用生物化学需氧量BOD5、化学需氧量COD、总需氧量TOD、总有机碳TOC;

6.污水处理中,工程流程:A.一级处理—悬浮物质—物理方法—悬浮物质去除40%左右,悬浮物质上的有机物去除30%左右; B.二级处理—胶体、有机污染物—微生物处理方法—BOD5去除率90%以上(活性污泥法、生物膜法、二级沉淀池、消化池等);

C.三级处理—进一步处理难以溶解的有机物及可导致水体富营养化的氮磷、可溶无机物。(二)单机试车要求

1.单机试车,一般空车试运行不少于2h。.全厂联机运行应不少于24h。3.处理设备及泵房单机组累计运行达72h。4.连续试运行期间,开机、停机不少于3次。5.处理设备及泵房机组联合是运行时间,一般不少于6h。

二.现浇预应力砼水池施工技术

1.模板支架的施工:采用穿墙螺栓来平衡砼浇筑对模板侧压力时,应选用两端能拆卸的螺栓。对于跨度不小于4米的现浇钢筋砼梁、板,其模板应按设计要求起拱,设计无具体要求时,起拱高度为跨度的1/1000~3/1000。

2.止水带中的金属止水带,采用折叠咬接或搭接,搭接长度不小于2cm,双面焊接。而塑料和橡胶止水带采用热接,不得叠接,平整牢固,不得裂口脱胶。T 十Y工厂加工。

3.无粘结预应力筋施工:A.锚固肋数量,设计无要求时,应保证张拉段长不超过50米,锚固肋数量为双数,安装时,上下相邻两无粘结预应力筋锚固位置应错开一个锚固肋,以锚固肋数量的一半为无粘结预应力筋分段数量;B.小于25米一端张拉;25~50两端张拉;大于50是分段张拉和锚固;C.凸出式锚固锚具保护层不小于5cm,外露预应力筋保护层厚度不应小于5cm,砼不得低于结构砼强度等级,且不低于C40,养护7天;

D.拆模:A.板:》2m—50%;2~8m—75%;>8m—100%;B.梁、拱、壳:《8m—75%;>8m —100%;C.悬臂构件:《2m—75%;>2m—100%;

三.装配式预应力砼水池施工技术

1.预制构件应按设计位置起吊,曲梁宜采用三点吊装。吊绳与预制构件平面的交角不应小于45°;当小于45°时,应进行强度验算。预制构件安装就位后,应采取临时固定措施。曲梁应在粱的跨中临时支撑,待上部二期混凝土达到设计强度的70%及以上时,方可拆除支撑。

2.现浇砼壁板缝:内模一次安装到顶,外模随浇随支,分段高度不宜超过1.5m,浇

筑时间在缝宽较大时进行,砼离析二次搅拌,砼分层厚度不宜超过0.25m;洒水养生7d。

3.绕丝预应力施工:A.环向缠绕预应力钢丝——缠绕预应力钢丝,应由池壁顶向下进行,第一圈距池顶的距离应按设计要求或按缠丝机性能确定,并不宜大于500mm; 施加预应力时,每缠一盘钢丝应测定一次钢丝应力。 B.电热张拉施工——张拉前,应根据电工、热工等参数计算伸长值,并应取一环作试张拉,进行验证;张拉作业时,张拉顺序,设计无要求时,可由池壁顶端开始,逐环向下;电热温度不应超过350℃;伸长值控制允许偏差不得超过士6%;经电热达到规定的伸长值后,应立即进行锚固,锚固必须牢固可靠;每一环预应力筋应对称张拉,并不得间断;张拉应一次完成;必须重复张拉时,同一根钢筋的重复次数不得超过3次;发生裂纹时,应更换预应力筋;

4.喷射水泥砂浆保护层施工:砂浆随伴随用,存放时间不超过2小时,试喷,不出现肝斑和流淌为宜。喷射距离以沙子回弹量少为宜,斜面喷射角度不宜大于15度,喷浆宜在气温高于15度时施工,当有6级以上大风降雨冰冻时不得进行。喷射砂浆保护层厚度为5cm,遮盖保持湿润不应少于14d。

四.构筑物满水试验规定

1.满水试验准备工作:准备现场测定蒸发量的设备。一般采用严密不渗,直径500mm、高300mm的敞口钢板水箱,并设水位测针,注水深200mm。将水箱固定在水池中。

2.试验流程:试验准备一水池注水一水池内水位观测一蒸发量测定一整理试验结论

3.试验要求:A.池内注水——向池内注水宜分3次进行,每次注水为设计水深的1/3。对大、中型池体,可先注水至池壁底部施工缝以上,检查底板抗渗质量,当无明显渗漏时,再继续注水至第一次注水深度。注水时水位上升速度不宜超过2m/d。相邻两次注水的间隔时间不应小于24h。每次注水宜测读24h的水位下降值,计算渗水量。在注水过程中和注水以后,应对池体作外观和沉降检查。当发现渗水量或沉降量过大时,应停止注水。待作出妥善处理后方可继续注水。 B.水位观测——利用水位标尺测针观测、记录注水时的水位值。注水至设计水深进行水量测定时,应采用水位测针测定水位。水位测针的读数精确度应达l/lOmm。注水至设计水深24h后,开始测读水位测针的初读数。测读水位的初读数与末读数之间的间隔时间应不少于24h。测定时间必须连续。测定的渗水量符合标准时,须连续测定两次以上;测定的渗水量超过允许标准,而以后的渗水量逐渐减少时,可继续延长观测。延长观测的时间应在渗水量符合标准时止。

C.蒸发量测定——池体有盖时可不测,蒸发量忽略不计。

4.满水试验标准:水池渗水量计算,按池壁(不含内隔墙)和池底的浸湿面积计算。钢筋混凝土结构水池不得超过2L/ (m2.d);砌体结构水池不得超过3L/ (m2.d)。

五.沉井施工

1.地下水位应控制在沉井基础以下0.5米,筑岛法时,高0.5米以上。

2分节制作沉井,设计无要求时,砼强度应达到设计强度75%以后,方可拆除模板或砼浇筑后节施工。后续各节模板不应支撑在地面上,模板底部距地面不小于1米。

3.排水下沉:挖土应分层、均匀、对称的进行。对于有底梁或支撑梁沉井,其相邻仓高差不宜超过0.5m。下沉时,标高轴线位移每班至少测量一次,每次下沉后进行高差和中心位移量的计算;终沉时,每小时测量一次,严格控制超沉,封底前自沉速率应小于10mm/8h。

4.沉井封底:A.干封底—地下水距坑底不小于0.5m,封底前设置泄水井,底板强度达到设计强度且满足抗浮设计时,方可封填泄水井,停止降水; B.水下封底——导管埋入砼深度不宜小于1米,各导管砼面平均上升速度不应小于0.25m/h。

六.城市给排水管道工程施工

(一)开槽管道施工

1.沟槽底部开挖宽度:B=D0+2(b1+b2+b3) b2有支撑要求时,管道一侧支撑厚度

0.15~0.2m。

2.沟槽开挖与支护:A.人工开挖>3m时,分层,每层不超过2m;层间留台宽度,放坡不应小于0.8m,直槽时不应小于0.5m,安井点设备时不应小于1.5m。B.槽底局部扰动或受水侵泡时,用天然级配砂砾石或石灰土回填。原状地基土不得扰动,机械开挖时预留0.2~0.3m的土层人工开挖,机械挖槽时,分层深度按机械的性能确定。 C.模板支撑应随挖土及时安装,在软土或其他不稳定土层中采用横排撑板支撑时,开始支撑的沟槽开挖深度不得超过1m,开挖与支撑交替进行,每次交替的深度宜为0.4~0.8m。

3.地基处理及安管:A.槽底局部超挖或发生扰动时,超挖深度不超过0.15m时,可用挖槽原土回填夯实,压实度不低于原地基土的压实度;槽底地基土壤含水量较大,不适合压实时,应采取换填等有效措施。B.排水不良造成地基土扰动时,扰动深度在0.1m 以内,宜用天然级配沙石或沙砾处理;扰动深度在0.3m以内时,但下部坚硬时,填卵石或块石,并用砾石填充空隙并找平表面。

4.安管:A.采用法兰和胶圈接口时,按施工方案严格控制上下游管道接装长度、中心位移偏差及管节接缝宽度和深度。采用焊接接口时,两端管的环向焊缝处齐平,错口的允许偏差量为0.2倍壁厚,内壁错边量不宜超过管壁壁厚的10%,且不得大于2mm。采用电熔连接、热熔连接接口时,应选择在当日温度较低或接近最低时进行。金属管道应按设计要求进行内外防腐施工和施作阴极保护工程。

(二)不开槽管道施工

1.顶管法:采用敞口式(手掘式)顶管机时,地下水位降至管底以下不小于0.5m 处,并应采取措施,防止水源进入管道;当周围环境要求控制地层变形、或无降水条件时,宜采用封闭式的土压平衡或泥水平衡顶管机施工。密闭式管径0.3~4.0m。

2.盾构:穿越底面障碍物的给排水主管道工程。速度快;成本高;给排水;3m以上;精度不可控;距离长;各种土层。

3.浅埋暗挖:在城区地下障碍物较复杂的地段。速度慢;成本高;给排水;1m以上;距离较长;各种土层;

4.定向钻:较大埋深穿越道路桥涵长距离的地下管道。速度快;精度低;给水管道;

0.3~1.0m;距离较短;砂卵石及含水地层不适用;

5.夯管:城镇区域下穿越较窄道路的地下管道。速度快;成本低;精度低;钢管;给排水管道;0.2~1.8m;距离短;含水地层不适用,砂卵石地层困难。

总结:A.施工速度快的:盾构、定向钻、夯管;B.成本高的:顶管、盾构、浅埋暗挖;C.适用给排水的:顶管、盾构、浅埋暗挖、夯管;D.单适用给水管道的:定向钻;

E.适用各种地层的:顶管、盾构、浅埋暗挖;

F.精度最高的:密闭式顶管。

6.起重设备或垂直运输系统的安全规定:(1)起重设备必须经过起重荷载计算;(2)使用前应按有关规定进行检查验收,合格后方可使用;(3)起重作业前应试吊,吊离地面lOOmm左右时,应检查重物捆扎情况和制动性能,确认安全后方可起吊,起吊时工作井内严禁站人,当吊运重物下井距作业面底部小于500mm时,操作人员方可近前工作。

(4)严禁超负荷使用。(5)工作井上、下作业时必须有联络信号。

第二节.管道功能性试验规定

一、基本舰定

(一)水压试验(压力管道、给水管)

1.压力管道分为预试验和主试验阶段;试验合格的判定依据分为允许压力降值和允许渗水量值,按设计要求确定。

2.压力管道水压试验进行实际渗水量测定时,宜采用注水法进行。

3.管道采用两种(或两种以上)管材时,宜按不同管材分别进行试验;不具备分别试验的条件必须组合试验,且设计无具体要求时,最严的标准。

(二)严密性试验(无压管道、排水管)

1.污水、雨污水合流管道及湿陷土、膨胀土、流砂地区的雨水管道,必须经严密

性试验合格后方可投入运行。

2.管道的严密性试验分为闭水试验和闭气试验,应按设计要求确定;设计无要求时,应根据实际情况选择闭水试验或闭气试验。

3.全断面整体现浇的钢筋混凝土无压管渠处于地下水位以下时,除设计要求外,管渠的混凝土强度等级、抗渗等级检验合格,可采用内渗法测渗水量;符合设计要求时,可不必进行闭水试验。

4.不开槽施工的内径》1.5m钢筋混凝土结构管道,设计无要求且地下水位高于管道顶部时,可采用内渗法测渗水量;符合规定时,不必再进行闭水试验。

(三)大口径球墨铸铁管、玻璃钢管、预应力钢筒混凝土管或预应力混凝土管等管道单口水压试验合格,且设计无要求时:

1.压力管道可免去预试验阶段,而直接进行主试验阶段;

2.无压管道应认同严密性试验合格,无需进行闭水或闭气试验。

(四)管道的试验长度

1.除设计有要求外,压力管道水压试验的管段长度不宜大于1.Okm;

2.无压力管道的闭水试验,试验管段应按井距分隔,抽样选取,带井试验;若条件允许可一次试验不超过5个连续井段。

3.当管道内径大于0.7m时,可按管道井段数量抽样选取1/3进行试验;试验不合格时,抽样井段数量应在原抽样基础上加倍进行试验。

二、管道试验方案与准备工作

(一)试验方案

试验方案主要内容包括:后背及堵板的设计;进水管路、排气孔及排水孔的设计;加压设备、压力计的选择及安装的设计;排水疏导措施;升压分级的划分及观测制度的规定;试验管段的稳定措施和安全措施。

(二)“压力管道”试验准备工作

1.试验管段所有敞口应封闭,不得有渗漏水现象;2.试验管段不得用闸阀做堵板,不得含有消火栓、安全阀、水锤消除器等附件;3.水压试验前应清除管道内的杂物;4.应做好水源引接、排水等疏导方案。

(三)“无压管道”闭水试验准备工作

1.管道及检查井外观质量已验收合格;2.管道未回填土且沟槽内无积水;3.全部预留孔应封堵,不得渗水;4.管道两端堵板承载力经核算应大于水压力的合力;除预留进出水管外,应封堵坚固,不得渗水;5.顶管施工,其注浆孔封堵且管口按设计要求处理完毕,地下水位于管底以下;6.应做好水源引接、排水疏导等方案。

(四)闭气试验适用条件

1.混凝土类的无压管道在回填土前进行的严密性试验。2.地下水位应低于管外底150mm,环境温度为-15~50℃。3.下雨时不得进行闭气试验。

(五)管道内注水与浸泡

1.应从下游缓慢注入,注入时在试验管段上游的管顶及管段中的高点应设置排气阀,将管道内的气体排除。

2.试验管段注满水后,宜在不大于工作压力条件下充分浸泡后再进行水压试验,浸泡时间规定:

(1)球墨铸铁管(有水泥砂浆衬里)、钢管(有水泥砂浆衬里)、化学建材管不少于24 h:(2)内径大于1米的现浇钢筋混凝土管渠、预(自)应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管不少于72 h;(3)内径小于lm的现浇钢筋混凝土管渠、预(自)应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管不少于48 h。

三、试验过程与合格判定

(一)水压试验

1.预试验阶段:将管道内水压缓缓地升至规定的试验压力并稳压30min,期间如

有压力下降可注水补压,补压不得高于试验压力;检查管道接口、配件等处有无漏水、损坏现象;有漏水、损坏现象时应及时停止试压,查明原因并采取相应措施后重新试压。

2.主试验阶段:停止注水补压,稳定15min; 15min后压力下降不超过所允许压力下降数值时,将试验压力降至工作压力并保持恒压30min,进行外观检查若无漏水现象,则水压试验合格。

补充:A.分级升压,每一级升压后检查后背、支墩、管身、接口有无异常现象。B.实验时,后背顶撑及管道两端严禁站人。C.水压实验时,严禁修补缺陷,发现缺陷,做标记,泄压后修补。

(二)闭水试验

1.试验水头:试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游管顶内壁加2m计。试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加2m计;计算出的试验水头小于lOm,但已超过上游检查井井口时,试验水头应以上游检查井井口高度为准。

2.从试验水头达规定水头开始计时,观测管道的渗水量,直至观测结束,应不断地向试验管段内补水,保持试验水头恒定。渗水量的观测时间不得小于30min,渗水量不超过允许值试验合格。

(三)闭气检验

1.将进行闭气检验的排水管道两端用管堵密封,然后向管道内填充空气至一定的压力,在规定闭气时间测定管道内气体的压降值。

2.管道内气体压力达到2000Pa时开始计时,满足该管径的标准闭气时间规定时,计时结束,记录此时管内实测气体压力P,如P≥1500Pa则管道闭气试验合格,反之为不合格。

四.砌筑沟道施工及管网修复要点

1.机制砖不低于MU10;砌石不小于30MPa;砂浆不低于M10;砖砌拱圈,两侧向拱中心对称进行,拱圈在24小时内封顶,采用退茬法砌筑;砂浆抹面两道,养护14d;石砌体勾缝,细沙拌制1:1.5,深度不小于20mm;

2.给排水管网与修复技术:全断面修复——A.内衬法:管道长度600米以内,管径0.6~2.5米,用于圆形断面;B.缠绕法:管径0.5~2.5m,长度300m以内各种管道,尤其是污水管道;C.喷涂法:管道的防腐处理,管径0.75~4.5,长度150m以内管道修复。

第三节.城市供热管道施工

一.供热管道施工与安装要求

1.供热管道对接管口时,应检查管道平直度,在距接口中心0.2m处测量,允许偏差1mm,在所对接管子的全场范围内,最大偏差不超过10mm。

2.直埋保温管安装,采用有补偿的敷设方式,距离补偿器12m范围内管段不应有边坡和转角。两个固定支座之间的直埋蒸汽管道,不宜有折角。

3.在靠近补偿器的两端,至少应各有一个导向支架,保证运行时自由伸缩,不偏离中心。有补偿器装置的管段,安装前,管道和固定支架之间不得进行固定。

4. 管道回填按照设计要求进行回填。在回填时,回填土应分层夯实,回填土中不得含有碎砖、石块、大于0.1m的冻土块及其他杂物。管顶或结构顶以上0.5m范围内,应采用轻夯夯实,严禁采用动力夯实机或压路机压实。各部位的夯实密实度应符合标准要求。回填压实时,应确保管道或结构的安全。当管道回填土夯实至距管顶不小于0. 3m 后,将黄色印有文字的聚乙烯警示带连续平敷在管道正上方的位置,每段搭接处不少于0. 2m,带中间不得撕裂或扭曲。管道的竣工图上除标注坐标外还应标栓桩位置。二.供热管道功能性试验(压力试验,分为强度和严密性试验)

1.试验器具准备:压力表精度等级不得低于1.5级,量程为试验压力的1.5~2倍,数量不少于2块,表盘直径不小于0.1m,应在检定的有效期内。安装在试验泵出口和试验系统末端。

2.强度试验——应在试验段内的管道接口防腐、保温施工及设备安装前进行,试验介质为洁净水,环境温度在5℃以上,试验压力为设计压力的1.5倍,充水时应排净系统内的气体,在试验压力下稳压lOmin,检查无渗漏、无压力降后降至设计压力,在设计压力下稳压30min,检查无渗漏、无异常声响、无压力降为合格。

当管道系统存在较大高差时,试验压力以最高点压力为准,同时最低点的压力不得超过管道及设备的承受压力。当试验过程中发现渗漏时,严禁带压处理。消除缺陷后,应重新进行试验。试验结束后,应及时拆除试验用临时加固装置,排净管内积水。排水时应防止形成负压,严禁随地排放。

3.严密性试验——应在试验范围内的管道全部安装完成后进行,且各种支架已安装调整完毕,固定支架的混凝土已达到设计强度,回填土及填充物已满足设计要求,管道自由端的临时加固装置已安装完成,并安全可靠。严密性试验压力为设计压力的1. 25倍,且不小于0. 6MPa。一级管网稳压1h内压力降不大于0.05MPa;二级管网稳压30min 内压力降不大于0. 05MPa,且管道、焊缝、管路附件及设备无渗漏,固定支架无明显变形的为合格。

钢外护管焊缝的严密性试验应在工作管压力试验合格后进行。试验介质为空气,试验压力为0. 2MPa。试验时,压力应逐级缓慢上升,至试验压力后,稳压lOmin,然后在焊缝上涂刷中性发泡剂并巡回检查所有焊缝,无渗漏为合格。

4.试运行——工程已经过有关各方预验收合格且热源已具备供热条件后,对热力系统应按建设单位、设计单位认可的参数进行试运行,试运行的时间应为连续运行72h。

试运行过程中应缓慢提高工作介质的升温速度,应控制在不大于10℃/h。在试运行过程中对紧固件的热拧紧,应在0. 3MPa压力以下进行。

试运行中应对管道及设备进行全面检查,特别要重点检查支架的工作状况。

对于已停运2年或2年以上的直埋蒸汽管道,运行前应按新建管道要求进行吹洗和严密性试验。新建或停运时间超过半年的直埋蒸汽管道,冷态启动时必须进行暖管。三.供热管网附件

1.阀门:A.闸阀是用来以一般汽、水管路作全启或全闭操作的阀门,当管径DN>50mm 时宜选用闸阀; B.截止阀主要用来切断介质通路,也可调节流量和压力。安装时应注意方向性,即低进高出,不得装反。当管径DN≤50时宜选用截止阀;C.柱塞阀主要用于密封要求较高的地方,使用在水、蒸汽等介质上;C.止回阀:常设在水泵的出口、疏水器的出口管道以及其他不允许流体反向流动的地方。D.蝶阀:用于低压介质管路或设备上进行全开全闭操作。体积小,结构简单,启闭方便、迅速且较省力,密封可靠,调节性能好。E.球阀:主要用于管路的快速切断。主要特点是流体阻力小,启闭迅速,结构简单,密封性能好。球阀适用于低温(≤150℃)、高压及黏度较大的介质以及要求开关迅速的管道部位。F.安全阀G.减压阀H.疏水阀I.平衡阀.

2.供热站:供热站房设备间的门应向外开。当热水热力站站房长度大于12m时应设两个出口,热力网设计水温小于100℃时可只设一个出口。蒸汽热力站不论站房尺寸如何,都应设置两个出口。安装孔或门的大小应保证站内需检修更换的最大设备出入。多层站房应考虑用于设备垂直搬运的安装孔。试运行72小时。

第四节.城市燃气管道工程施工

一.基本规定

1.燃气管道对接安装引起的误差不得大于3度。否则应设置弯管;地下燃气管道埋设的最小覆土厚度,埋设在车行道下时,不得小于0.9m;非车行道,不得小于0.6m;埋在庭院不得小于0.3m;埋在水田下不得小于0.8m。

2.燃气管道穿越铁路和高速公路的,外加套管,并提高绝缘防腐措施;埋设在电轨轨道城镇主要干道宜套管或地沟内。

3.穿越铁路的燃气管道的套管,采用钢管或钢筋砼管,内径比燃气管道外径大0.1m 以上;通过河流,随桥敷设的,应采用加厚的无缝钢管或焊接钢管,减少焊缝,100%

无损探伤检测;穿越河底时,管道宜采用钢管,覆土厚度,对不通航河不小于0.5m,通航的河不小于1.0m。

二.燃气管道功能性试验

燃气管道在安装过程中和投入使用前应进行管道功能行试验,统称为压力试验。燃气管道压力试验根据检验目的分为强度试验和气密性试验。

(一)、管道吹扫

管道及其附件组装完成并在试压前,应按设计要求进行气体吹扫或清管球清扫。每次吹扫管道长度不宜超过500m,管道超过500m时宜分段吹扫。吹扫球应按介质流动方向进行,以免补偿器内套头被破坏。吹扫结果可用贴有纸或白漆的木耙置于吹扫扣检查,5min内靶上无铁锈赃物为合格。

1.管道吹扫应按下列要求选择气体吹扫或清管球清扫

( l )球墨铸铁管道、聚乙烯管道、钢骨架聚乙烯复合管道和公称直径小于100mm 或长度小于100m 的钢质管道,可采用气体吹扫.

( 2 )公称直径大于或等于100mm 的钢质管道,宜采用清管球进行清扫

2.管道吹扫应符合下列要求

( 2 )管道安装检验合格后,应由施工单位负责组织吹扫工作,在吹扫前编制吹扫方案。( 3 )按主管、支管、庭院管的顺序进行吹扫,吹扫出的脏物不得进入已合格的管道.( 4 )吹扫管段内的调压器、阀门、孔板、过滤网、燃气表等设备不得参与吹扫,待吹扫合格后再安装复位( 5 )吹扫口应设在开阔地段并加固,吹扫时应设安全区域,吹扫出口前严禁站人。( 7 )吹扫介质宜采用压缩空气,严禁采用氧气和可燃性气体。

二、强度试验

(一)试验前应具备条件

1.试验用的压力计及温度记录仪应在校验有效期内。

2.编制的试验方案已获批准,有可靠的通信系统和安全保障措施,已进行了技术交底。3.管道焊接检验、清扫合格。4.埋地管道回填土宜回填至管上方0. 5m以上,并留出焊接口。5,管道试验用仪表安装完毕,且符合规范要求。

(1)试验用压力计的量程应为试验压力的1.5~2倍,其精度不得低于1.5级。

(2)压力计及温度记录仪表均不应少于两块,并应分别安装在试验管道的两端。

(二)气压试验

1.试验介质为空气,利用空气压缩机向燃气管道内充入压缩空气,借助空气压力来检验管道接口和材质的致密性的试验。

2.一般情况下试验压力为设计输气压力的1.5倍,但钢管不得低于0. 3MPa,化工管不得低于0. 1MPa。当压力达到规定值后,应稳压1h,然后用肥皂水对管道接口进行检查,全部接口均无漏气现象认为合格。若有漏气处,可放气后进行修理,修理后再次试验,直至合格。

(三)水压试验

1.水压试验时,试验管段任何位置的管道环向应力不得大于管材标准屈服强度的90 %。架空管道采用水压试验前,应核算管道及其支撑结构的强度,必要时应临时加固。试压宜在环境温度5℃以上进行,否则应采取防冻措施。

2.试验压力逐步缓升,先升至试验压力的50%,应进行初检,如无泄漏、异常,继续升压至试验压力,然后宜稳压1h后,观察压力计不应少于30min,无压力降为合格。

5.经分段试压合格的管段相互连接的焊缝,经射线照相检验合格后,可不再进行强度试验。

三、严密性试验

(一)试验前应具备条件

1.严密性试验应在强度试验合格且燃气管道全部安装完成后进行。若是埋地敷设,必须回填土至管顶0. 5m以上后才可进行。

2.编制的试验方案已获批准,有可靠的通信系统和安全保障措施,已进行了技术交底。压力和介质应符合有关规定,宜采用气密性试验。介质为空气。

3.试验压力应满足下列要求

(1)设计压力小于5kPa时,试验压力应为20kPa。

(2)设计压力大于或等于5kPa时,试验压力应为设计压力的1.15倍,且不得小于0. lMPa。4.试验用的压力计应在校验有效期内,其量程应为试验压力的1.5 --2倍。

(二)试验

1.试验设备向所试验管道充气逐渐达到试验压力,升压速度不宜过快。

2.设计压力大于0. 8MPa的管道试压,压力缓慢上升至30%和60%试验压力时,应分别停止升压,稳压30min,并检查系统有无异常情况,如无异常情况继续升压。管内压力升至严密性试验压力后,待温度、压力稳定后开始记录。.

3.稳压的持续时间应为24h,每小时记录不应少于1次,修正压力降不超过133Pa 为合格。4.所有未参加严密性试验的设备、仪表、管件,应在严密性试验合格后进行复位,然后按设计压力对系统升压,应采用发泡剂检查设备、仪表、管件及其与管道的连接处,不漏为合格。

三.管道通球扫描:管道及附件组装完成并试压合格后,进行通球扫描,并不少于2次,每次吹扫管道长度不宜超过3km,通球应按介质流动方向进行,以避免补偿器内套筒被破坏,扫线结果可用贴有白纸或白布的板置于吹扫口检查,当球后的气体无铁锈赃物则认为合格。通球扫线后,将集存在阀室放散管内的赃物排出,清扫干净。

四.煤气分类:1.人工煤气、天然气、液化石油气;附属设备(阀门、补偿器、排水管、放散管);

2.阀门:要求介质单向流通的阀门(安全阀、减压阀、止回阀);要求介质由下而上通过的阀门(截止阀)

3.补偿器常安装在阀门的下侧(按气流方向);

4.排水器:管道敷设时应有一定的坡度,以便在低处设排水管,汇集水和油。

第四节.城市给排水站工程质量检查与检验

一.给水排水砼构筑物防渗漏措施

1.设计应考虑的措施:A.合理增配构造筋,提高结构抗裂性能,构造配筋应尽可能采

用小直径、小间距。全断面配筋率不小于0.3%。

2.避免结构应力集中,当不能避免时,渐变;

3.按设计规范要求设置变形缝或结构单元。

二、施工应采取的措施

(一)一般规定

1.给水排水构筑物施工时,应按“先地下后地上、先深后浅”的顺序施工,并应防止各构筑物交叉施工时相互干扰。对建在地表水水体中、岸边及地下水位以下的构筑物,其主体结构宜在枯水期施工。.

2.在冬、雨期施工时,应按季节施工方案和相关技术规程执行,制定切实可行的防水、防雨、防冻、混凝土保温及地基保护等措施。

3.对沉井和构筑物基坑施工降排水,应对其影响范围内的原有建(构)筑物和拟建’水池进行沉降观测,必要时采取防护措施。

(二)混凝土原材料与配比

1.材料品种、规格、质量、性能符合设计要求和国家有关标准规定,并应进行进场验收;

2.严格控制混凝土原材料质量:砂和碎石要连续级配,含泥量不能超过规范要求。水泥宜为质量稳定的普通硅酸盐水泥。外加剂和掺合料必须性能可靠,有利于降低混凝土凝固过程的水化热。

3.使混凝土配合比有利于减少和避免裂缝出现,在满足配合比规范和混凝土技术

指标前提下,宜适当减少水泥用量或水用量,降低水灰比;通过使用外加剂改善混凝土性能,降低水化热峰值。

4.预拌混凝土的配比应满足设计要求并经试验确认;现场配制的材料如混凝土、砂浆、防水涂料等应经检测或鉴定合格后使用。

5.热期浇筑水池,应及时更换混凝土配合比,且严格控制混凝土坍落度。抗渗混凝土宜避开冬期和热期施工,减少温度裂缝产生。

(三)模板支架(撑)安装

1.模板支架、支撑应符合施工方案要求,在设计、安装和浇筑混凝土过程中,应采取有效的措施保证其稳固性,防止沉陷性裂缝的产生。

2.模板接缝处应严密平正,变形缝止水带安装符合设计要求。

(四)浇筑与振捣

1.避免混凝土结构内外温差过大:首先,降低混凝土的入模温度,且不应大于25℃,使混凝土凝固时其内部在较低的温度起升点升温,从而避免混凝土内部温度过高。

2.控制入模坍落度,做好浇筑振动工作:在满足混凝土运输和布放要求前提下,要尽可能减小入模坍落度,混凝土人模后,要及时振捣,并做到既不漏振,也不过振。重点部位还要做好二次振动工作。

3.合理设置后浇带:对于大型给排水混凝土构筑物,合理的设置后浇带有利于控制施工期间的较大温差与收缩应力,减少裂缝。设置后浇带时,要遵循“数量适当,位置合理”的原则。

(五)养护

1.采取延长拆模时间和外保温等措施,使内外温差在一定范围之内。通过减少混凝土结构内外温差,减少温度裂缝。

2.对于地下部分结构,拆模后及时回填土控制早期、中期开裂。

3.加强冬期施工混凝土质量控制,特别是新浇混疑土入模温度、拆模时内、外部温差控制。

1K420122熟悉城市给水工程滤池与滤板施工质量检查与验收

(三)安装施工基本规定

1.设备安装前30d,应向建设单位、监理工程师和设备供应商提交施工计划,包括:安装准备,具体每个设备的安装方案、人员安排、施工设施安排等,技术、质量和安全的施工方法。

1K420130城市管道工程质量检查与检验

一、管道组对质量要求2

(一)管道组成件

1.管道组成件是指用于连接或装配成管道的元件,包括管子、管件、法兰、垫片、紧固件、阀门以及补偿器、挠性接头、耐压软管、疏水器、过滤器和分离器等。

2.管道组成件的安装是管道工程施工的重要工序,主要包括下管、组对、连接,它的安装质量是满足使用功能、确保安全运行的保证。管道安装应按“先大管、后小管,先主管、后支管,先下部管、后中上部管”的原则,有计划分步骤进行。

3.管道组成件安装前,与管道工程有关的土方(土建构筑物)工程及钢结构工程应完成并已检查合格,满足安装要求;管道中心线或管道支架的标高和坡度符合设计要求;已按设计要求和相关标准对管道组成件的材质、管径、壁厚、防腐和保温质量等项内容进行检查确认无误;管道内部已清理干净。4.管道对口时其错边量(不计不等厚的尺寸)的要求宜符合表1K420131的规定。

各地对错边量的要求不尽相同,安装时应符合当地标准的规定,当地无相应标准规定时,应按国家标准执行。当壁厚不等时,若薄件的厚度不大于lOmm,且壁厚差大于3mm,或薄件的厚度大于lOmm,且厚度差大于薄件厚度的30%或超过5mm时,应对厚壁

侧管进行削薄处理,以防止造成焊接应力集中,降低接头的疲劳强度,其削薄长度应不小于3倍的厚度差。根焊道焊接后,不得矫正错边量,

(二)管道组成件焊缝

1.为了减少相邻焊缝焊接应力的相互影响,管道组成件焊缝的相对位置应符合相应标准的规定;当未明确执行标准时,应满足以下要求:两相邻管道的纵向焊缝或螺旋焊缝之间的相互错开距离不应小于lOOmm.不得有十字形焊缝;同一管道上的两条纵向焊缝之间的距离不应小于300mm;管沟和地上管道两相邻环焊缝之间的距离应大于钢管外径,且不得小于150mm;预制直埋保温管两相邻环焊缝中心间距不宜小于2m;在有缝钢管上焊接分支管时,分支管外壁与其他焊缝中心的距离,应大于分支管外径,且不得小于70mm(燃气管道要求为lOOmm),否则,应对以开孔中心为圆心,1.5倍开孔直径范围内的焊接接头进行1oo%射线检测,其合格标准应符合相应的管道级别要求。

2.严禁采用在焊口两侧加热延伸管道长度、螺栓强力拧紧、夹焊金属填充物和使补偿器变形等方法强行对口焊接。

3.管道环焊缝不得置于建筑物、闸井(或检查室)的墙壁或其他构筑物的结构中。因保护距离不足而设在套管或保护性地沟中的管道不应设有环焊缝,否则应对此焊缝的焊接质量进行100%的无损探伤检测。

二、管道焊接质量控制

(一)焊接前控制

1.从事市政公用工程压力管道施工的焊工,必须持有国家质量监督局统一印制的《特种设备作业人员证》,证书应在有效期内,且焊工的焊接工作不能超出持证项目允许范围(包括作业种类、焊接方法、管材种类、管径范围、壁厚范围、焊接材料、焊接方向及位置等)。

2.焊接前应查验管材、焊接材料是否符合设计要求,且要求的焊接方法和焊接位置要与现场焊接条件一致;首次使用管材、焊材的特性以及采用的焊接方法按标准规定进行焊接工艺评定,并据此制定焊接工艺指导书;焊接作业必须按焊接工艺指导书的规定进行。

3.对定位焊缝应与正式焊缝一样重视,对焊接工艺和焊工的技术熟练程度的要求不应低于正式焊缝。

4.施焊前应检查定位焊缝质量,如有裂纹、气孔、夹渣等缺陷均应清除。在焊件纵向焊缝的端部(包括螺旋管焊缝)不得进行定位焊。为减少变形,定位焊应对称进行。

(二)焊接过程控制重点

1.焊接环境

针对实际环境采取相应的防护措施,保证焊接过程不受或少受外界环境的影响。当存在下列任一情况且未采取有效的防护措施时,严禁进行焊接作业:①焊条电弧焊时风速>8m/s(相当于5级风);②气体保护焊时风速>2m/s(相当于2级风);③相对湿度>90%;④雨、雪环境。

2.焊接工艺参数:主要包括坡口形式、焊接材料、预热温度、层间温度、焊接速度、焊接电流、焊接电压、线能量、保护气体流量、后热温度和保温时间等。

3.焊接顺序

施焊的顺序和方向,应符合焊接工艺指导书的规定。除工艺有特殊要求外,每道焊缝均应一次连续焊完,相邻两焊缝起点位置应错开。

4.焊接热处理

对于某些特殊材料管道或设计要求热处理的管道,为保证焊缝质量,减小焊接应力,满足其正常工作的状态,有时需要进行焊前或焊后热处理,如预热、去氢等。焊缝的预热、后热及焊后热处理要符合有关标准要求及焊接工艺评定的结果。在对管道焊缝进行热处理时,特别要防止管内穿堂风的影响,采取相应的措施,保证热处理的成功。

三、管道法兰连接质量控制

(一)安装前控制

l。法兰的选用必须符合设计要求,设计无要求时,应按照系统的最高工作压力、最高工作温度、工作介质、法兰的材料牌号等因素综合选用适当形式及规格的法兰。当选择与设备或阀件相连接的法兰时,应按不低于设备或阀件公称压力的原则选用。

2.法兰在安装前必须进行外观检查,表面应平整光洁,不得有砂眼、裂纹、斑点、毛刺等降低法兰强度和连接可靠性的缺陷,在密封面上也不应有贯穿性划痕等影响密封性的缺陷。在法兰侧面应有公称压力、公称直径、执行标准等标志。

(二)组装连接

L法兰与管道组装时,应用法兰弯尺检查法兰的垂直度。当设计无要求时,法兰连接的平行偏差不应大于法兰外径的1. 5%0,且不大于2mm 。两法兰不平行且超过要求时必须进行调整,以防止或减少法兰结合面的泄漏。不得使用加偏垫、多层垫或用强紧螺栓的方法消除歪斜。

2.法兰在与管道焊接连接时,应按标准规定双侧焊接,焊脚高度应符合规定。

3.密封材料的选择应与工作介质相适应。紧固螺栓受力应均匀,露出螺母以1~3倍螺距为宜。

四、聚乙烯(PE)管道连接质量控制

聚乙烯管道连接的方法有热熔连接和电熔连接。

(一)热熔连接

1.热熔连接是将两根聚乙烯管的配合面紧贴在加热工具上来加热,使平整的端面熔融,移走加热工具后,将两个熔融的端面紧靠在一起,在外力的作用下保持至冷却,使之连接。

2.在热熔连接组对前,应刮除表皮的氧化层,清除连接面和加热工具上的污物,连接端面应采用机械方法加工,以保证与管道轴线垂直,与加热板接触紧密。由于材料的性能可能会困产品生产单位的不同而存在差异,因此施工前应对热熔连接的参数进行试验,在判定连接质量能够得到保证后’,方可进行施工。

3.在组对时,两个被连接件的管端应分别伸出央具一定的自由长度,以校正两连接件使其在同一轴线上;当被连接的两管件厚度不一致时,应对较厚的管壁做削薄处理;承插连接时,插口的插入深度应符合规范要求。

4.在连接过程中,应使材料自身温度与环境温度相接近,,热熔连接的参数(加热时间、加热温度、加热电压、热熔压力和保压、冷却时间等)均应符合管材、管件生产厂的规定;在保压时间、冷却时间内不得移动连接件或在连接件上施加任何外力,使之得以形成均匀的凸缘,以获得最佳的熔接质量。

5.热熔连接后,应对全部接头进行翻边对称性和对正性(错边)进行不少于1o%的翻边切除检验。

(二)电熔连接

1.当材料具有不同级别、不同的熔体质量流动速率以及不同的标准尺寸比时,必须使用电熔方法进行连接。

2.电熔连接是采用内埋电阻丝的专用管件,通过专用的连接设备,控制埋于管件中电阻丝的电压、电流及通电时间,使其达到熔接目的的连接方法。

3.电熔连接时,应检查插口的插入深度是否符合要求,焊后进行外观检查。

五、管道防腐保温质量

(一)管道防腐

1.基层处理

基层处理的质量直接影响着防腐层的附着质量和防腐效果。目前基层处理的方法有喷射除锈、工具除锈、化学除锈和火焰除锈四类,现场常用的方法主要是喷射除锈和工具除锈。基层处理质量应满足防腐材料施工对除锈质量等级的要求。在《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB/T 8923标准中,将喷射除锈的质量等级分为轻度的喷射除锈(Sal),彻底的喷射除锈(Sa2)、非常彻底的喷射除锈(sa2%)和使钢材表面洁净的喷射除锈( Sa3)四种,将工具除锈的质量等级分为彻底的手工和动力工具除锈(St2)和非常

一级建造师记忆口诀:《市政工程》

一级建造师记忆口诀:《市政工程》 1、快支主次:快速、支、主干、次干 2、级配砾石:底基层53mm 基层37.5mm 面层碎石31.5mm,碎砾石26.5mm,砾石19mm,碎大砾小碎砾取中,看好顺序最后一个还有钢纤维砼。 3、沥青表面处治:防滑水改磨:(防滑、防水、改善、磨耗) 4、路面使用指标:温噪承水平滑(有个明星叫温兆伦): 温度稳定、噪声、承载力、透水、平整、抗滑 5、基层材料选用原则: 特重:贫、沥、碾砼;重:泥粒、沥碎;中、轻:泥粒、二灰粒、 级配粒 6、快速路、主干路可用水泥:道路硅、普通硅、硅,简化:道普 硅硅; 其他路用渣(矿渣水泥) 7、道路胀缝板填料,橡胶树改沥。 橡(橡胶类)胶(聚氯乙烯胶泥)树(树脂)改沥(改性沥青) 8、沥青混合料按生产工艺分:冷、热、再生(这个点没怎么考过 注意下) 9、按级配原则分为三种形式:悬密,骨空,骨密 10、沥青技术性能:全结塑耐温,安全粘结感温耐久塑性 注:粘结抗变形,塑性抗破坏

11、★再生沥青的技术要求:耐热耐温、分流渗、表张(分散、流变、渗透) 12、再生沥青试验指标:饱流马隙隙——吃饱的马休息休息 (饱和度、流值、马歇尔稳定度、空隙率、矿料间隙率) 13、再生沥青检测项目:残留马动冻——垃圾的马老是动来动去 (残留马歇尔稳定度、车辙试验动稳定度、冻融劈裂抗拉强度比) 12、13这里好像06年考过,防止多选题卷土从来。注意性能指标是五个,检测是三个,这点能够理解性地区分,毕竟检测的少,本身具备的性能要多。 14、管线加固的一些方法:拆迁,改移,暴露,悬吊,加固。 15、填石路堤压路机选择:12t振,25t轮,2.5t夯 16、★路基试验段目的:5条: 预沉、虚铺、三压实(压实机具,压实遍数,压实方式) 16、土质路基压实原则:先轻后重、先静后振、先低后高、先慢后快、轮迹重叠。 这个20字容易临场时候忘记一条两条,注:轻静低慢叠 17、软土基处理方法:换砂石护2桩 18、湿陷性黄土病害:尸变凹开崩剥(湿:变形、凹陷、开裂、崩塌、剥落) 19、膨胀土:膨变位开隆(膨胀土:变形、位移、开裂、隆起) 20、土工合成材料性能:我死定啦(握撕顶拉) 握持强度、撕破强度、顶破强度、抗拉强度 21、热拌沥青混合料的最低摊铺温度根据:风厚气温

一级建造师 市政实务 速记口诀

P2:力学特性分类:柔变、刚强 解释:柔性路面破环取决于极限垂直变形和弯拉应变。刚性路面破坏取决于极限弯拉强度。P4:沥青表面处治面层作用:改水磨滑 解释:改善碎砾石路面、防水层、磨耗层、防滑层。 P4:基层性能主要指标:透稳冻散结(偷吻董三姐) 解释:不透水性好、水稳性、抗冻性、扩散荷载的能力、结构强度。 P5:路面使用指标:温承平、滑水声 解释:温度稳定性、承载能力、平整度、抗滑能力、透水性、噪声量。 P6:基层材料选用原则:特重找砼,重找稳定,中轻找粒料,多雨要排水。 解释:1、特重交通宜选用贫混凝土(砼)、碾压混凝土或沥青混凝土;2、重交通道路宜选用水泥稳定粒料或沥青稳定碎石;3、中、轻交通道路宜选择水泥或石灰粉煤灰稳定粒料或级配粒料;4、湿润和多雨地区,繁重交通路段宜采用排水基层。 P6:基层宽度每侧宽:小3轨5滑65 解释:小型机具:300mm、轨模摊铺机500mm、滑模式摊铺机650mm。 P7:胀缝填缝材料:泥改胶树老(你该教书烙) 解释:聚氯乙烯胶泥类、改性沥青类、橡胶类、树脂类、耐老化剂。 P7:沥青混合料组成:粉青粗细(分清粗细) 解释:矿粉、沥青、粗骨料、细骨料 P8:沥青的技术性能:李姐敢来就全输。 解释:粘结性,感温性,耐久性,安全性,塑性。 P12:沥青再生剂技术要求:粘流香张热候 解释:适当的粘度、良好的流变性质、富含芳香酚、具有较高的表面张力、耐热化、耐候性。P13:再生沥青性能试验指标:空矿饱流马(空旷保留马) 解释:孔隙率、矿料间隙率、饱和度、流值、马歇尔稳定度。 P14:挡土墙三种土压力排序:猪盖被子中间静 解释:被动土压力>主动土压力,中间为静止土压力。 P18:路基压实的试验段的试验目的:预沉厚度,压机(几)遍。 解释:预沉量值、每层虚铺厚度、压实方式、压实机具、压实遍数。 P18:选用压实机具考虑因素:等量环期条(灯亮还起跳) 解释:道路不同等级、工程量大小、作业环境、工期要求、施工条件。 P20:软土路基常用的处理方法:表(不要)换重锤 解释:表层处理法、换填法、重压法、垂直排水固结法。 P21膨胀土路基科采取的措施包括:桩桩换堆,排水种树

一级建造师记忆口诀

[工程项目管理]总监理签字和监理签字的区别没有总监签字,不拨付工程款,不进行竣工验收。----记成管工程的一头一尾。 没有监理的签字,不使用,不安装,不施工。-----记成管工程的中间段。 也发一个工程量清单计价模式费用组成的记忆方法,个中奥妙,自己体会 建安费用工程清,分措其规税组成。 分分人材机管利,暂暂计承他索证。 环文安临各措夜,二大排降保已冬。 规费排污保住工,税金城建教附营。 劳工育财财税其,企管工办差固工。 区别定额计价模式的措施费:环文安临夜,二大模脚完排降 建安费用工程清——工程量清单计价模式下的建安工程费用 分——分部分项工程费——人工费、材料费、机械使用费、企业管理费、利润 措——措施项目费——安全文明施工费——环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费 各专业工程的措施项目费 夜间施工费 二次搬运费 大型机械设备进出场及安拆费 施工排水费

施工

降水费 地上地下设施、建筑物的临时保护设施费 已完工及设备保护费 冬雨季施工费 其——其他项目费——暂列金额 暂估价 计日工 总承包服务费 其他:索赔、现场签证 规——规费——工程排污费 社会保障费 住房公积金 工伤保险费 税——税金——城市维护建设税 教育费附加 营业税 总进度纲要的主要内容是: 1、项目的实施的总体部署; 2、总进度规划; 3、各子系统进度规划; 4、确定里程碑事件的计划进度目标; 5、总进度目标实现的条件和应采取的措施等;

每句取一个关键字,得出如下速记:

墓碑(里程碑)总是一条(条件)不(部)归(规)之(子)路; 墓碑总是一条不归之路,教材写的真是太深奥了,太有哲理了,就这么回事,到最后还不是尘归尘、土归土么。 ------------------------------------------------------------------------------- 总进度目标论证的工作步骤 (1)调查研究和收集资料; (2)进行项目结构分析; (3)进行进度计划系统的结构分析; (4)确定项目的工作编码; (5)编制各层(各级)进度计划; (6)协调各层进度计划的关系和编制总进度计划; (7)若所编制的总进度计划不符合项目的进度目标,则设法调整; (8)若经过多次调整,进度目标无法实现,则报告项目决策者。 这个题一有2个考法,第一个考法是首先进行的工作,那肯定是调查研究,跟动态控制一样的东西,即使你没学过也应该猜的出来,第二个考法就是排序,排序的时候一般都是有上面标示蓝色的4个,这4个其实很好记,不用管里面的内容,只要记住2分2编就行了,这里有个很奇妙的规律,只要是出题,上面肯定有这四个,而且肯定是原话,你看2个分析里面是字数少的排在前面,下面2个编里面,也是字数少的排在前面,所以记住2分2编短在前肯定没错。

超牛一级建造师建筑专业知识点口诀记忆法(真是太有才了,感谢考友小灰灰提供)

一.推土机:朝下并分刀 1下坡推土法2槽型挖土法3并列推土法4分堆集中5铲刀附加侧板法 二.铲运机:胯下错助双 1下坡铲土法2跨铲法3交错铲土法4助铲法5双联铲运发法 三.正铲挖掘机:上中分多顺间 1分层开挖法2多层开发法3中心开挖法4上下轮换开挖法5顺铲开挖法5间隔开挖法四.反铲挖掘机:端侧角接 1沟端开挖法2沟侧开挖法3沟角开挖法4多层接力开挖法 五.地下防水隐蔽工程验收的内容:鸡眼射穿盲岩超缝 1卷材涂料防水层的基层2防水混凝土结构和防水层被掩盖的部分3变形缝施工缝等施工构造的做法4管道设备穿过防水层的封固部位5渗排水层盲沟和坑槽6砌衬前围岩渗透水处理7基坑的超挖和回填 六.屋面防水隐蔽工程验收的内容:鸡蜜丰富大哥 1卷材涂膜防水层的基层2密封防水处理部位3天沟檐沟泛水变形缝等细部做法4卷材涂膜防水层的搭接宽度和附加层5刚性保护层与卷材涂膜防水层直接的隔离层 七.室内防水隐蔽工程验收的内容:鸡蜜露富大猴 1卷材涂料涂膜等防水层的基层2密封防水处理部位3管道地漏等细部做法4卷材涂膜防水层的搭接宽度和附加层5刚柔各层次之间的搭接情况6涂料图层卷材的厚度八.工程资料的种类:准奸施君君 1工程准备阶段文件2监理资料3施工资料4竣工图5工程竣工文件 九.施工资料的种类:是物管职工记进价 1施工管理资料2施工技术资料3施工进度及造价资料4施工物资资料5施工记录6施工实验记录及检测报告7施工质量验收记录8竣工验收资料 十.工程竣工文件种类:艳绝娇总 1验收文件2决算文件3交档文件4总结文件 十一.墙体节能常见问题及处理要点:温苯新烧报告 1墙体材料或者保温材料厚度类型不符合设计2主城区采用聚苯颗粒保温浆料做内保温3采用四新技术未评审鉴定备案4保温材料燃烧性能不合要求5不具备资质检测机构出具报告 十二.幕墙节能常见问题及处理要点:保温隔热玻璃幕墙分多种写,多项P248 十三.门窗节能常见问题及处理要点:报告不符,非断热,65大于4.0检测报告P248十四.预应力混凝土的长期损失:徐松 1松弛损失2收缩徐变损失 十五.预应力混凝土的瞬间损失:固弹孔 1锚固损失2孔道摩擦损失3弹性压缩损失 十六.钢筋除锈方法:杀鸡手酸,冷拉调直 1机械2喷砂3酸洗4手工5冷拉6调直 十七.质量计划编制依据:技专合体 1工程承包合同图纸及相关文件2企业和项目经理部的质量管理体系及其要求3国家和地方相关的法律法技术规标准规范4施工组织设计专项施工方案

2018年一级建造师市政记忆口诀

2018年一级建造师市政记忆口诀

2018市政记忆口诀 (一)道路工程 1、路面按结构强度分类:高级路面和次高级路面 ①快、主|高级路面:泥(30),沥混、沥碎、天然石(15)年 ②次、支|次高级路面:★沥贯(10)、沥表(8)年 2、沥青表面处治:防滑水改磨:(防滑、防水、改善、磨耗) 3、路基性能指标:整体变形(整体稳定性、变形量控制) 4、路面使用指标:温噪承水平滑(有个明星叫温兆伦): 温度稳定、噪声、承载力、透水、平整、抗滑 5、基层材料选用原则:道路交、路基抗——道路交通等级、路基抗冲刷能力 特重:贫、沥、碾砼;重:泥粒、沥碎;中、轻:泥粒、二灰粒、级配粒 6、快速路、主干路可用水泥:道路硅、普通硅、硅,简化:道普硅硅;42.5级+ 其他路用渣(矿渣水泥)32.5级+ 7、道路胀缝板填料,橡胶树改沥。 橡(橡胶类)胶(聚氯乙烯胶泥)树(树脂)改沥(改性沥青) 8、沥青混合料按生产工艺分:冷、热、再生(这个点没怎么考过注意下) 9、按级配原则分为三种形式:悬密AC,骨空AM、OGFC,骨密SMA 10、沥青技术性能:全结塑耐温,安全粘结感温耐久塑性 注:粘结抗变形,塑性抗破坏 11、再生沥青的技术要求:耐热耐温、分流渗、表张(分散、流变、渗透) 12、再生沥青试验指标:饱流马隙隙——吃饱的马休息休息或宝马留空间 (饱和度、流值、马歇尔稳定度、空隙率、矿料间隙率)

1)

2)原材料:含水、颗粒、配比; 3)拌合:强制、厂拌; 4)运输:防水蒸、防扬尘,防雨淋,防降温,防遗撒。 5)摊铺:及时运到、床湿润; 6)碾压:铺好当天压活、先低后高; 7)养护:或洒水或覆盖。注意5摄氏度。养护封闭,一般都是7-14天。 25、土工合成材料性能:我死定啦(握撕顶拉) 握持强度、撕破强度、顶破强度、抗拉强度 加筋路堤P27缕缕(注意防水卷材、HDPE之类都有类似) (1)材料强度符要求、叠合300mm,搭接150mm(搭接叠合应该是指横纵向) (2)施工前要平整清理凸出物 (3)防曝晒,48小时要填筑 (4)卸料不直接,高度不大1 (5)卸后立即铺 (6)先轻后重,600mm为界 26、面层施工技术那些事: (1)沥青:原材料、拌合、运输、摊铺、碾压(初压、复压、终压)、验收。 初压无轮胎、复压有振动 (2)水泥混凝土:原材料(三证、进场)、配合比、拌合、运输、浇筑(钢筋、模板)、振捣、接缝、养护、验收。 留意下水泥混凝土那里的三辊轴机组那些 27、热拌沥青混合料的最低摊铺温度根据:风厚气温 风速、厚度、气温、下卧层温度 压路机的碾压温度应根据:压厚气种

2018年一级建造师最强记忆口诀

(一)总进度目标论证的工作步骤 (1)调查研究和收集资料; (2)进行项目结构分析; (3)进行进度计划系统的结构分析; (4)确定项目的工作编码; (5)编制各层(各级)进度计划; (6)协调各层进度计划的关系和编制总进度计划; (7)若所编制的总进度计划不符合项目的进度目标,则设法调整; (8)若经过多次调整,进度目标无法实现,则报告项目决策者。 这个题一有2个考法,第一个考法是首先进行的工作,那肯定是调查研究,跟动态控制一样的东西,即使你没学过也应该猜的出来,第二个考法就是排序,排序的时候一般都是有上面标示蓝色的4个,这4个其实很好记,不用管里面的内容,只要记住2分2编就行了,这里有个很奇妙的规律,只要是出题,上面肯定有这四个,而且肯定是原话,你看2个分析里面是字数少的排在前面,下面2个编里面,也是字数少的排在前面,所以记住2分2编短在前肯定没错。 (二)施工组织总设计的编制通常采用如下程序: 1.收集和熟悉编制施工组织总设计所需的有关资料和图纸,进行项目特点和施工条件的调查研究; 2.计算主要工种工程的工程量; 3.确定施工的总体部署; 4.拟订施工方案; 5.编制施工总进度计划; 6.编制资源需求量计划; 7.编制施工准备工作计划; 8.施工总平面图设计; 9.计算主要技术经济指标。 应该指出,以上顺序中有些顺序必须这样,不可逆转,如: (1)拟订施工方案后才可编制施工,总进度计划(因为进度的安排取决于施工的方案); (2)编制施工总进度计划后才可编制资源需求量计划(因为资源需求量计划要反映各种资源在时间上的需求)。 但是在以上顺序中也有些顺序应该根据具体项目而定,如确定施工的总体部署和拟订施工方案,两者有紧密的联系,往往可以交叉进行。 书上讲的是4、5、6顺序不能变,肖国祥还加上了第三条总体部署,就这四个只要记住了,那么排序题肯定是没有问题的,这里有一个夸奖你的话可以帮你记住,记死,一辈子都不会忘: 数(部署)你(拟定)度(进度)量(需求量)大! (三)成本加酬金合同的形式分析: 11年考过这个题目,其实站在承包商的角度上看也是不难记住的 1、成本加固定费用:适用于总成本一开始估计不准,可能变化不大的情况下。如果采用这种合同形式的话,承包商挣的钱已经定死了,虽然估的不准,但是肯定变化不大,不然承包商岂不是亏死了。 2、成本加固定比例费用合同:适用于初期难描述工作范围和性质或者工期紧迫,没法编招标文件。这种合同也就是说连干什么活,干多少全部蒙圈了,如果采用别的形式的话不好讲钱,因为没个数,只能是干的多就多挣点钱,干的少就少挣点,大家都不亏。

最新一级建造师市政快速记忆口诀.pdf

1、路基压实施工要点,试验段的目的:我们生活在一个机遇遍铺的时代里 ①合理选用施工机具;②确定路基预沉量值;③按压实度要求,确定压实遍数;④确 定路基宽度内每层的虚铺厚度;⑤选择压实方式; 2、土质路基压实应遵循的原则:轻静低慢叠 先轻后重、先静后振、先低后高、先慢后快、轮迹重叠 3、软土路基处理的常用处理方法:不要(表)换重锤(垂) 表层处理法、换填法、重压法、垂直排水固结法 软土路基处理具体方法:啥事欢呼到,靓装涂塑料 砂垫层置换、抛石挤淤、置换土、反压护道、砂桩、粉喷桩、土工织物、塑料排水板湿陷性黄土处理方法:预强剂,换化学 预浸法、强夯法、挤密法、换土法、化学加固法。 (黄)花鱼换机枪: 化学加固法、预浸法、换土法、挤密法、强夯法 4、城镇道路路基工程项目:土汉奸水泼墙 土(石)方、沿线涵洞、路肩、排水管线、边坡、挡土墙 5、路基质量检查主控项目:路基被压弯:压实度、弯沉值 一般项目:路基允许偏差和路床、路堤边坡 6、 7、土工合成材料: 功能:锅有饭粒要加水 过滤、防护、隔离、加筋、排水 路堤加筋土工合成材料性能:我死定啦 握持强度、较高的撕破强度、顶破强度、足够的抗拉强度 台背路基填土加筋:填料应具有良好的水稳定性和压实性能,以碎石土、砾石土为宜。 黏土不透水不行。 路面裂缝防治:喝碗拉面 用于裂缝防治的玻纤网和土工织物应分别满足:最大负荷延伸率、网孔尺寸、抗 拉强度、单位面积质量等技术要求 路基防护:冲击波(坡) 冲刷防护、路基防护、坡面防护 8、水泥土混凝土路面配合比设计指标:敬完工酒 经济型、弯拉强度、工作性、耐久性 9、有关混凝土强度: ①装配梁吊装时混凝土强度不低于梁体设计强度75%; ②预应力混凝土构件吊装孔道压浆强度不低于30MPA ③箱涵顶进前检查,箱涵主体结构混凝土强度必须达到设计强度。(100%) ④供热站设施及安装: 灌注地脚螺栓使用的细石混凝土(或水泥砂浆)强度等级应比基础混凝度提高一级。 拧紧地脚螺栓时灌注混凝土的强度应不小于设计强度的75%

一级建造师《建筑工程》记忆口诀

【摘要】备考一级建造师《建筑工程》相信很多考生都有同感,背了忘,忘了记,记了又忘,做题的时候明明这个考点记得很熟,但是对于选A还是B还是拿不准,这就是记忆陷入模糊循环,如何才能快速记忆考点,并且牢固掌握呢,这就需要大家多背诵几遍,俗话说,孰能生巧,一建考试难且考点繁多,快速记忆就成了亟待解决的重点问题。 本文学尔森小编整理了一级建造师《建筑工程》部分考点,教你快速记忆考点,节省更多时间做更多事情。一是记忆考点要抓关键词,围绕关键词做相应的情景联想,记忆起来牢固又迅速。二是要建立自己的记忆系统,每个科目知识最好分开学习记忆,做好相应笔记。 一、砼技术要求:水细水粗加掺合 1、水泥强度是砼的1.5~2.0倍。 2、细料在4.75mm以下。 3、粗料大于5.0mm,粒径增大,比表面积减小,水泥用量减小。 4、外加剂用量不大于水泥质量的5%,室内用的释放氨量必须.0.1% 5、掺合料用量最大的是粉煤灰 二、水泥强度因素 1、混合料混 2、水泥孰料的组成熟 3、石膏含量搞 4、细度细 5、齡期领

6、养护条件养 7、试验方法(胶砂法1:3)室 三、水泥选用 1、露水不(普)干靠什(渗)么(磨) 2、火山抗渗秦(侵)大师(湿) 3、复矿就怕渗水快 4、火怕露水赶(干)快磨 说明: 第一句为普通水泥(P.O)宜用环境:严寒露天、水位升降、普通环境、干燥、抗渗要求、耐磨要求。 第二句为四大类水泥宜用:受侵蚀作用、厚大体积、高湿和长期水中,火山灰(PP)还用于抗渗要求。 第三句为复合(PC)与矿渣(PS)水泥不宜处:抗渗要求、水位升降、快硬早强、高强。 第四句为火山灰与粉煤灰(PF)水泥不宜处:露天、水位升降、干燥、快快硬早强、高强、耐磨要求。 四、石灰的技术性质 1、保水性好保 2,硬化较慢强度低硬 3、耐水性差爱 4、硬化时体积收缩大收 5、吸湿性强尸,硬化含干燥结晶与碳化两个过程

一级建造师市政教材最新电子版

一级建造师市政教材最新电子版,很多人都是在施工现场工作的,环境条件比较恶劣,拿着书在工地看的确不方便,拿一份电子书看可以很好的利用碎片化时间,这一份最新的一级建造师市政教材最新电子版内容,大家可以免费下载。 一级建造师市政教材最新电子版内容速览: 在编撰过程中,编写人员始终遵循《一级建造师执业资格考试大纲》(2011年版)以素质测试为基础、以工程实践内容为主导的指导思想,坚持与建造师制度实行的现状相结合,与现行法律法规、规范标准相结合,与当前先进的工程施工技术相结合,与用人企业的实际需求相结合的修订原则,力求在素质测试的基础上,从工程项目实践出发,重点测试考生解决实际问题的能力。 本书主要内容包括市政公用工程施工技术、市政公用工程施工管理实务、市政公用工程相关法规及规定等,每部分包含单项选择题、多项选择题和参考答案。 一级建造师市政教材最新电子版内容如下: 一建市政目录 1K410000市政公用工程技术7 1K411000城镇道路工程7 1K411010城镇道路工程结构与材料7 1K411011城镇道路分类与分级7 1K411012沥青路面结构组成特点8 1K411013水泥混凝土路面构造特点12 1K411014沥青混合料组成与材料13 1K411015沥青路面材料的再生应用17 点击【一级建造师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/cb14225472.html,/category/jzs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版

1K411016不同形式挡土墙的结构特点19 1K411020城镇道路路基施工22 1K411021城镇道路路基施工技术22 1K411022城镇道路路基压实作业要点24 1K411023岩土分类与不良土质处理方法25 1K411024水对城镇道路路基的危害28 1K411030城镇道路基层施工29 1K411031不同无机结合料稳定基层特性29 1K411032城镇道路基层施工技术31 1K411033土工合成材料的应用33 1K411040城镇道路面层施工35 1K411041沥青混合料面层施工技术35 1K411042改性沥青混合料面层施工技术39 1K411043水泥混凝土路面施工技术41 1K411044城镇道路大修维护技术要点44 1K412000城市桥梁工程46 1K412010城市桥梁结构形式及通用施工技术46 1K412011城市桥梁结构组成与类型46 1K412012模板、支架的设计、制作、安装与拆除49 1K412013钢筋施工技术51 1K412014混凝土施工技术53 点击【一级建造师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/cb14225472.html,/category/jzs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版

2018一级建造师《工程法规》重要考点记忆口诀

1 2 018 一级建造师《工程法规》重要考点记忆口诀 1 1 Z301000 建设工程基本法律知识 Z301010 建设工程法律体系 考点 法的形式和效力层级 名称 宪法 制定机关 举例 《中华人民共和国宪法》 《立法法》、《建筑法》 《建设工程质量管理条例》 法律 行政法规 《***条例》 地方性法规 自治条例和单行 条例 《北京市建筑市场管理条 例》 《地名+**+条例》 《 **规定》《**办 部门规章 地方政府规章 国际条约 《招标公告发布暂行办法》 法》《**实施细则》 地名+《**规定》 《宁波市建设工程造价管 设区的市人民政 《**办法》《**实 理办法》 府 《 口诀:法规叫条例,规章定办法 Z301030 建设工程代理制度 不当或违法行为应承担的法律责任 1 1 2 、委托书授权不明的,被代理人应当向第三人承担民事责任,代理人负连带责任。 、代理人不履行职责而给被代理人造成损害的,应当承担民事责任。代理人和第三人串通,损害被代 理人利益的,由代理人和第三人负连带责任。 、第三人知道行为人没有代理权、超越代理权或者代理权已终止还与行为人实施民事行为给他人造成 损害的,由第三人和行为人负连带责任。 3 4 、代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动,或者被代理人知道代理人违法不表示反对的,

2 由被代理人和代理人负连带责任。 口诀:有错者连带。 1 1 Z302000 施工许可法律制度 Z302010 建设工程施工许可制度 考点 不需要办理施工许可证的建设工程 、不需要办理施工许可证的建设工程: 1)限额以下的小型工程;(①投资额 30 万元以下;②建筑面积 300m 1 ( 2 以下;③省级政府调整)(2) 抢险救灾工程;(3)临时性房屋建筑;(4)农民自建低层住宅;(5)已经办理了开工报告审批手续的; ( 开工报告审查的四个条件:①资金到位情况;②投资项目市场预测;③设计图纸是否满足施工要求;④现 场条件是否具备“三通一平”等的要求。)(6)军用房屋建筑工程。 口诀:报告军队急自小。 1 1 Z303000 建设工程发承包法律制度 Z303010 建设工程招标投标制度 考点 法定招标的范围 、必须招标的范围 1)大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目;(2)全部或者部分使用国有资 1 ( 金投资或者国家融资的项目;(3)使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。 口诀:国有大公鸡(际)。 2 、必须招标的规模 1)施工单项合同估算价在 200 万元人民币以上的;(2)重要设备、材料等货物的采购,单项合同估 ( 算价在 100 万元人民币以上的;(3)勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估算价在 50 万元人民币以 上的;(4)单项合同估算价低于规定的标准,但项目总投资额在 3000 万元人民币以上的。 口诀:二一添作五,事不过三。 3 、可以不招标 1)涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情 ( 况而不适宜招标的;(2)需要采用不可替代的专利或者专有技术;(3)采购人依法能够自行建设、生产或 者提供;(4)已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或提供;(5)需要向原 中标人采购否则影响施工或功能配套要求。政府采购工程依法不进行招标的,用竞争性谈判或者单一来源采 购方式。 口诀:独一无二,依法自建。 考点二 招标方式的选择 1 、公开招标——招标公告 不特定

一级建造师考试高分速记口诀及快速记忆方法

一级建造师考试高分速记口诀及快速记忆 方法 掌握好记忆的方法,有助于提高自己的备考效率。下面是小编为大家搜集整理出来的有关于一级建造师考试高分速记口诀及快速记忆方法,希望可以帮助到大家! 赢得值法的三个参数: 1、已完工程预算费用:BCWP 2、已完工程实际费用:ACWP 3、计划工程预算费用:BCWS 记忆方法: 记忆比较困难,这里来个联想记忆法看能否能给各位帮助 已完工程预算费用的字母表示是BCWP,已完工程实际费用是ACWP,计划工程预算费用是BCWS,中间都有CW,则只要记住两端的字母即可,尤其是记住BCWP即可,而BCWP可简化成BP,这就联想到前几年普遍使用的BP机,也就是传呼机,应该就容易记住了 在计算费用偏差和进度偏差时,BCWP都作为被减数,即都在前面,BP都在前,费用SV=BP-BS,SV和BS又都有S。这样联想,是不是还好记些? 总成本费用: 总成本费用=外购原材料、燃料及动力费+工资及福利费+修理费

+折旧费+摊销费+财务费+其他费 记忆方法: 取每个费中的一个字组成一句话:外购原材料、工资及福利、其他费、财务费、修理费、折旧费、摊销费 下划线字组成一句话反复读几遍就记住了外工他财修旧摊(外公比其他人更爱财,因为他有个旧摊子,破了就修修) 记忆经营成本只需记住扣除“财、旧、摊”三个字就行了。比背书确实快多了,而且准确不会漏项。 不予注册情形: (1)不具有完全行为能力; (2)受聘于两家以上单位; (3)继续教育不合格; (4)正受刑事处罚; (5)因执业活动受刑事处罚后,不满5年; (6)其它原因受处罚后,不满3年; (7)被吊销注册证书后,不满2年; (8)注册前3年内担任项目经理,发生过重大质量与安全事故的; (9)受聘单位不符合条件的; (10)年龄超过65周岁; 记忆方法: 真的比较难记忆,连起来后变成了一个小故事。 一个倒霉的老头[年龄超过65周岁],办了个假文凭[继续教育

一级建造师市政工程考试心得

前两天,一建市政合格标准降了8分,88分合格,其他专业的分数维持在96分不动,之所以降分,我想一方面是新的政策下,市政专业需求量比较大,另一方面也是考试本身的难度较其他专业高,不管如何,去年过了考试,也算是给自己付出的努力最大的安慰吧。刚刚通过考试的那一会儿,收到环球建造师培训老师曹铭明的信息,希望我能写一篇市政考试心得,以期能让一些想通过考试的朋友少走一点弯路,我说好,毕竟听了盗版课件那么久,心存愧疚,就抽时间总结了一下,并发给他了。闲来没事,刚好许久没有更新日志,就顺便把写的东西挪到了空间里。 查完分数后,就想写个考试心得什么的,一直比较忙,所以拖到今天。本人文学功底差,朋友们凑合看吧。 先上基本资料:性别:男,籍贯:安徽合肥,年龄:30,专业:合肥工业大学交通土建本科,从事行业:XX目管理,2011年一级建筑,国外混2年,没时间考,今年回国增项市政104. 1.题外话: 毕业八年,日子过得像鲁迅伯伯笔下的闰土一样,辛苦辗转。生活可能都是公平的,我想这个群里面,大部分的男人可能都和我一样,在这最美好的年纪,闷头苦干,小心地经营着自己的生活。有的混的好一点,有的混的差一点,但大致情况都差不多,于是因为某些共同的原因,我们走到一起。 “考试向来都是努力+方法+运气”,参加完考试的学友们一定感触深受,注册类考试从来都不是“靠天收”的人能通过的,只有通过不懈的努力,才有可能通过考试,当然了,你努力看书了,也只能代表你提高了通过考试的概率,不一定就能通过,这个时候你可能需要适合自己的学习方法。 2.您可能需要具备的一些条件 A:空闲时间:想通过考试,需要有充裕的时间,如果白天没有时间,工作忙,没关系,晚上看书。为安全起见,最好从6月中旬就能进入正式看书的状态,每天能保证3-4小时的看书时间,持之以恒,万事皆成。 B:专业知识:我的基本情况是:交通土建专业,读大学时候做过道路、桥梁和隧道工程课程设计,所以理论知识应该过关,毕业后参与过武广铁路施工建设,干过挂篮和支架现浇。和群里的其他成员相比,基本功相对来说优越一点。实话说,我真心佩服群里那些没有一丁点儿经验却能通过市政考试的朋友们,这几年的市政的考试越来越偏向于现场施工的工法,譬如14年案例的第一题,一些朋友搞不清楚桥台基础和桥台(台身)的施工先后关系(甚至抽象不出来桥台和桥台基础的样子),14年案例第四题,题目给定了主桥的起止桩号是 K1+100~K2+000,算不出桥梁长度的人却很多,因为很多人不理解桩号是什么意思。

一级建造师法规记忆口诀 独家

1.联合投标资质:就低不就高:公司合并资质:就高不就低(同一类) 2.法规与规章:法规叫条例,规、定、办、细则 3.法律冲突:人大优于政府,中央优于地方,新法优于旧法,特殊优于一般 4.表见代理有效条件:无权有效无意有理 5.招标程序:首尾遍布投资,开瓶即中 签(履行审批手续、委托、编制、公布、投标邀请、资格审查、开标、评标、中标、签约) 6.强制招标标准:5.1.2.3(按工程建设顺序勘察、设计、监理50W单采购100W施工单项200w总投资3000w) 7.可以不招标项目:国军临时抢救小民文物 8.强制监理项目:重点监理外公豪宅(成片开发的小区) 9.施工许可证:三月开胸(工)验验(延)肺(废),一月中止,一岁核 10.需要施工单位办理的许可:稍安勿躁(安全生产,噪声排放) 11必须组织专家论证审查的专项施工方案:高大专家暗挖深坑12.环评编报文件:一书两表(环境影响报告书、报告表、登记表) 13.劳动合同试用期:313@126(合同期一试用期对应) 14.单位解除劳动合同:笑星兼职十张纸币(效刑兼职、试用、规章、失职、舞弊) 15.劳动者单方解除合同:散书三日酬报校长(三书三十日酬保险、保护,无 效、法律规章) 16.庭审质证顺序:先人(证)后物(证) 17.仲裁意见的采纳:仲裁首席忌三心二意 18.施工单位申领许可证:稍安勿躁 19.建设单位:施工许可证 20.三同时:劳动卫生、环保、安全(同时设计,同时施工,同时投入使用) 21.安全生产许可证的申领条件:一年两险三人四预案,建章建

制装备全,投资配专员,特安全 22.建设单位办理工程质量监督手续时应提供的文件和资料包括:监理插(监察)话(规划)射(设计)中(中标)合同(关键时刻监理的话还是要听的哦) 23.竣工验收条件:玩设计料理,进场饱嗝 (一)完成建设工程设计和合同约定的各项内容;(二)有完整的技术档案和施工管理资料;(三)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告:(四)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件:(五)有施工单位签署的工程保修书。 24.办理施工许可证的条件:徒弟备礼35(烟)安置师祖萧何0l、用地批准手续02、取得规划许可证03、现场具备施工条件,拆迁进度符合施工要04确定施工企05有经审查图纸资料06有保证质量和安全的具体措施07建设资金落实(钱30,50%)08强行监理09消防审核 1、发明专利权期限是20年,实用新型和外观设计专利权的期限是10年。 2、普通诉讼时效期间通常为2年,身体受伤,拒付租金,出售质量不合格的商品未声明的,寄存财物丢失的,诉讼时效为1年,涉外诉讼4年。 3、从权利被侵害之日起超20年的,人民法院不予保护。 4、在诉讼时效期间的最后6个月内,诉讼才可以终止。 5、留置权人应当给债务人两个月以上履行债务时间。 6、建设单位领取施工许可证3个月内开工,延期以两次为限,每次不超过3个 月,中止施工满一年,核验许可证,因故不能按期开工超过六个月的,重新办理开工报告。 7、勘察分综合(甲级),行业(甲乙丙级),设计分综合(甲级),行业专业(甲乙丙丁级),监理分综合(不分级)、事务(不分级)、专业级(甲乙2丙3)。 8、招标人和中标人应在30日内签订书面合同。 9、招标人一般在15日内确定中标人,最迟30日。 10、履约保证金不得超过中标合同金额的10%。 11、招标人与中标人在签合同后5个工作日内,向未中标人退保

一级建造师项目管理记忆口诀

一级建造师管理数字口诀 一方针:安全第一,预防为主。 二类危险源:能量意外释放、约束失效。 三级教育:进公司(厂)、进项目部(车间)、进班组。 三级事故:死亡事故、重大事故(3-9人)、特大事故 三同时:同时设计,同时施工,同时使用。 三宝:安全帽、安全带、安全网。 三级配电:总配电箱、分配电箱、开关箱。 四口:楼梯口、电梯口、预留洞口、通道口 四不放过:事故原因不清不放过、责任人未受教育不放过、隐患不消除不放过、责任人未处理不放过。 五临边:阳台周边、屋面周边、框架工程周边、卸料外侧边、跑道、斜道边 五查:查思想、查管理、查隐患、查整改、查事故处理。 五定:定整改责任人、定整改措施、定整改完成时间、定整改完成人、定整改验收人。 五检查:日常性检查、专业性检查、季节性检查、节假日前后检查、不定期检查。 五标志:指令、禁止、警告、提示、电力安全 五牌一图:工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工和环境保护牌及施工现场总平面图。 六关:措施关、交底关、教育关、防护关、检查关、改进关。 六杜绝:伤亡事故、坍塌事故、物体打击事故、高出坠落事故、机械伤害事故、触电事故。 建安工程费用构成: 建筑工程费用组成口诀 二环夜临大水,支架已安稳(北京的二环肯定是防洪措施十足啦,所以不怕大水来袭) 保定无公害(保定是河北的一个城市,保定保定,保持安定嘛,所以怎么会有公害呢) 公差使用保险金务工(公差就是为国家做事的人,务工当然可以使用失业保险金啦) 分别用于记忆措施费、规费、企业管理费,共27项费用 措施费: 二:二次搬运环:环境保护夜:夜间施工临:临时措施 大:大型机械水:降水支:支模架:脚手架 已:已完工程安:安全施工稳:谐音,通"文",文明施工 规费: 保:社会保障定:定额测定 无:通"污",排污公:住房公积金害:危险意外伤害 企业管理费:

一级建造师市政考试心得

关于看资料,市政考试是一门大杂烩,需要很广的知识面和局部的专业知识。我看了2级的教材,重新回顾了2版的书,然后习题集仔细做了下,加强对书本的理解。另外每隔1-2个月把真题做一遍。如此循环往复,周而复始。渐渐地对书本的理解逐步加深,和许多高手也有了共同语言。同时,我下载了很多高手的讲义,辅导班的讲义,他们的归纳总结的确有可取之处。比如有个高手,他把电子书中的重点全部摘录下来,变成90多页的讲义,其中第二部分共计28页,仔细背诵,结果他也102的高分通过了。可见,功夫不负有心人,时候到了,传说中很难的市政也就可以通过了。 关于时间,每个人都有懒惰和偷懒的时候,枯燥无味的时候,看书对于我们成年人来说变得不是那么专注了。毕竟很多都有了家庭,孩子。每天应付各种各样的事情,筋疲力尽。我还好,有较多的时间,来看书,仔细品味和阅读。慢慢看细细品,把市政当初恋一样爱惜,它会给你合理的回报。每当我想松懈的时候,我就想像一年6万的挂靠费,以及还剩下不到300天的时间,每天仔细看看,就相当于收获了200。那样自然就有了动力,另外在群里和不同的人聊聊天,有个伴,自然也会充实很多。每个夜晚,我和群友经常都聊到12点以后。渐渐地形成了习惯,也就不再枯燥了。 临近考试的时候,发现资料越来越多,各种各样的辅导班真的应付不过来,幸好对书本熟悉之后,我发现效率提高了很多。今年金陵的资料还是压到了一些范围。 关于题型,选择题在群里平常都会经常做,但是真正能够压到考试中的,并没有多少。其实这主要是通过做题来熟悉课本。对于案例,平常仔细体会不同版本真题的回答,听听辅导班老师对真题的点评。在做题的时候,尽量思考全面一些,宁可多写一点,不要写得太简单,很多自认为很对的人,考完分数却不理想,可能是这方面的原因。 上了考场,我发现单选题有几个是自己没把握的,凭借简单的分析和第一印象,我只错了1个。这还是平常看书熟练的原因了。多选题,今年比较变态,好几个我背过的结果还是错了,粗心而已。最后除锈那题,考造价考过,复习的时候联系一下,很容易做对了。最后的风险问题,可以画个矩阵,然后分成2类,简单分析后,把答案选出来了。 其它的案例,有部分是2级考试接触到的,比如园林,种树等等。我曾经把种树总结了8-9个小问题,比如怎么挖坑、怎么覆土,用什么土,高度多少,怎么浇水,怎么支撑等等,这样在考试的时候遇到这种问题自然全全面面,滴水不漏地回答出来了。所以平常自己的总结才是真正的总结。另外,口诀也是我的一个法宝,比如基坑监测的内容:3建地管,2力围土水。就把监测的10个内容总结出来了。类似的方法,在自己摸索和同别人的讨论中可以得到很好的长进。把它记在书上,以后再复习就会变得很轻松。另外图形记忆是个好办法,你可以百度以下看到有很多医学专业的背书都是图形思维。比如基坑放坡的维护方法,你可以自己画一个坑坡,然后从上到下将不同的方法标注上去,这种直观的思维让你可以全面地记住每个方法。还有形象的思维:比如哪些地方要有警示标志。我想象一只小老鼠,通过大门,走进过道,两边有设备,然后上了电梯,来到天桥,穿过隧道,到了基坑,最后遇到危险物品,挂了。关于记忆的方法,我曾经和群友高手冰等等讨论过,他说最好的记忆方法是,分门别类,每一类的知识点不要超过5-6个小点。他也有一套自己的记忆方法。另外,提问题也是个很好的看书办法,把一页中所有可能出的问题,简单地提问,然后自己回答或者找人回答,再记忆。 406页的书,对每个人来说都是一种挑战,仔细背书是你出类拔萃的不二法门。你要做的不是挑战96分,而是挑战1%-5%的通过率。只有具备自身的核心优势,核心竞争力,你才能在最后的决战中,笑到最后。善于学习别人的优点,你才能变得优秀。预祝2013年的朋友们顺利通过。好方法并不唯一,多观察学习别人的也会变成自己的。相信你懂的。 1

2018一级建造师《法规》讲义:建设单位及相关单位的质量责任和义务

学尔森整理“2018年一级建造师考试《工程法规》讲义”,更多关于一级建造师考试讲义、一建考试知识点,请访问学尔森一级建造师考试网。 2018一级建造师教材精讲班部分课程免费开放学习 2018年一级建造师考试《工程法规》复习讲义汇总 IZ307030建设单位及相关单位的质量责任和义务 IZ307031建设单位的质量责任和义务(9点)P277―281页 1.依法发包工程 2.依法向有关单位提供原始资料 3.限制不合理的干预行为――干预投标人――低于成本竞标、压缩工期、违反强制性标准、降低建设工程质量等 4.依法报审施工图设计文件一未经审查或审查不合格的不得施工 5.依法实施工程监理――必须监理的范围 国家重点工程 大中型公用事业工程 成片开发建设的住宅小区工程 利用国外资金的工程 国家规定必须实行监理的工程 6.依法办理工程质量监督手续―一 领取许可证或开工报告之前,应当按规定办理工程质量监督手续 为办理手续――不发许可证――不得开工 7.依法保证建筑材料符合要求――对建设单位提供的材料,施工单位在使用前应当 点击【一级建造师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/cb14225472.html,/category/jzs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版

检验 8.依法进行装修工程――不擅自改变主体和承重结构 9.建设单位质量违法行为应承担的法律责任 IZ307032勘察、设计单位的质量责任和义务P281―284 1.勘察、设计单位的责任:勘察、设计单位对勘察、设计的质量负责 注册建造师、结构工程师签字的设计文件负责 2.依法承揽工程的勘察、设计业务――不得转包或违法分包所承揽的工程 3.勘察、设计单位必须执行强制性标准――参看【案例】P282页 4.勘察单位提供的勘察成果必须真实、准确 5.设计单位依据勘察成果文件设计――符合国家设计深度要求――注明合理使用年限 6.依法规范设计对建筑材料等的选用――除特殊要求的――不得指定生产、供应商 7.设计单位向施工单位技术交底(说明、解释设计图纸) 8.设计单位应当参与建筑工程质量事故分析 lZ307033工程监理单位的质量责任和义务P284 工程监理单位接受建设单位的委托,代表建设单位对建设工程进行管理 1.依法承担工程监理业务――不得转让工程监理业务 2.回避――与被监理工程的施工承包单位、建筑材料、建筑构配件、设备供应单位有隶属和利害关系――不得承担 3.监理工作的依据和监理责任――法律、法规 有关技术标准 点击【一级建造师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/cb14225472.html,/category/jzs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版

2019年一级建造师市政要点口诀55326

2019一建市政知识记忆口诀 (一)道路工程: 1、快支主次:快速、支、主干、次干 2、级配砾石底基层53mm基层37.5mm 面层碎石31.5mm,碎砾石26.5mm,砾石19mm,碎大砾小碎砾取中,看好顺序最后一个还有钢纤维砼。 3、沥青表面处治:防滑水改磨:(防滑、防水、改善、磨耗) 4、路面使用指标:温噪承水平滑(有个明星叫温兆伦): 温度稳定、噪声、承载力、透水、平整、抗滑 5、基层材料选用原则: 特重:贫、沥、碾砼;重:泥粒、沥碎;中、轻:泥粒、二灰粒、级配粒 6、快速路、主干路可用水泥:道路硅、普通硅、硅,简化:道普硅硅; 其他路用渣(矿渣水泥) 7、道路胀缝板填料,橡胶树改沥。 橡(橡胶类)胶(聚氯乙烯胶泥)树(树脂)改沥(改性沥青) 8、沥青混合料按生产工艺分:冷、热、再生 9、9、按级配原则分为三种形式:悬密,骨空,骨密 10、沥青技术性能:全结塑耐温,安全粘结感温耐久塑性 注:粘结抗变形,塑性抗破坏 11、再生沥青的技术要求:耐热耐温、分流渗、表张(分散、流变、

渗透) 12、再生沥青试验指标:饱流马隙隙——吃饱的马休息休息 (饱和度、流值、马歇尔稳定度、空隙率、矿料间隙率) 13、再生沥青检测项目:残留马动冻——垃圾的马老是动来动去(残留马歇尔稳定度、车辙试验动稳定度、冻融劈裂抗拉强度比) 14、管线加固的一些方法:拆迁,改移,暴露,悬吊,加固。 15、填石路堤压路机选择:12t振,25t轮,2.5t夯 16、★路基试验段目的:5条: 预沉、虚铺、三压实(压实机具,压实遍数,压实方式) 16、土质路基压实原则:先轻后重、先静后振、先低后高、先慢后快、轮迹重叠。 这个20字容易临场时候忘记一条两条,注:轻静低慢叠 19、软土基处理方法:换砂石护2桩 20、湿陷性黄土病害:尸变凹开崩剥(湿:变形、凹陷、开裂、崩塌、剥落) 21、膨胀土:膨变位开隆(膨胀土:变形、位移、开裂、隆起) 22、土工合成材料性能:我死定啦(握撕顶拉) 握持强度、撕破强度、顶破强度、抗拉强度 23、热拌沥青混合料的最低摊铺温度根据:风厚气温 风速、厚度、气温、下卧层温度 24、压路机的碾压温度应根据:压厚气种 压路机、层厚、气温、沥青种类

相关文档