文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 节材与材料资源利用绿色建筑评价技术细则

节材与材料资源利用绿色建筑评价技术细则

节材与材料资源利用绿色建筑评价技术细则
节材与材料资源利用绿色建筑评价技术细则

节材与材料资源利用

控制项

. . 不得采用国家和地方禁止和限制使用的建筑材料及制品。

【条文说明扩展】本条用于约束建筑工程项目不得采用国家

和地方主管部门禁止和限制使用的建筑材料

及制品。

目前住房和城乡建设部及地方主管部门发布了《关于发布墙

体保温系统与墙体材料推广应用和限制、禁止使用技术的公告》(住房和城乡建设部公告第号)、《建设部关于发布建设事业

“十一五”推广应用和限制禁止使用技术〈第一批〉的公告》

(建设部公告第号〉、《关于发布〈北京市推广、限制和禁止使

用建筑材料目录年版》的通知》、《北京市住房和城乡建设

委员会、北京市规划委员会关于发布〈北京市推广、限制、禁

止使用的建筑材料目录管理办法〉的通知》(京建材()号〉、《关于公布〈上海市禁止或者限制生产和使用的用于建设工程的

材料目录〉(第三批〉的通知》(沪建交[)号)、《关

于发布〈江苏省建设领域“十二五”推广应用新技术和限制、禁止使用落后技术目录〉(第-批)的公告》〈江苏省住房和城乡建设厅第号公告〉等文件。

国家现行相关标准也对该内容进行了规定,包括:

《民用建筑绿色设计规范》一规定:

. . 严禁采用高耗能、污染超标及国家和地方限制使用或淘

汰的材料。

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》规定:

. . 民用建筑工程室内不得使用国家禁止使用、限制使用的

建筑材料。

《建筑装饰装修工程质量验收规范》规定:

. . 严禁使用国家明令淘汰的材料。

【具体评价方式】

本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。设计评价:对照国家和当地有关主管部门向社会公布的限制、禁止使用的建材及制品目

录,查阅设计说明和材料清单,审查是否采用了禁止和限制使用的建筑材料及制品。运行评价:在设计评价方法之外,查阅工程材料决算清单,审查是否采用了禁止和限制

使用的建筑材料及制品。

. . 混凝土结构中梁、柱纵向受力普通钢筋应采用不低于

级的热轧带肋钢筋。

【条文说明扩展】

级及以上的热轧带肋钢筋,具有强度高、综合性能优

的特点。在绿色建筑中推广采用高强钢筋,是加快转变经济发展方式的有效途径,是建设资源节约型、环境友好型社会的重要举措,对推动钢铁工业和建筑业结构调整、转型升级具有重大意义。

本条具体要求引自国家标准《混凝土结构设计规范》第 . . 条第款的规定:“梁、柱纵向受力普通钢筋应采用、、、钢筋”。本条针对的是对混凝土结构中梁、柱纵向受力普通钢筋,不涉及混凝土结构中的其他构件。

【具体评价方式】

本条适用于混凝土结构的各类民用建筑的设计、运行评价。钢结构、砌体结构、木结构等其它结构建筑不参评。

设计评价:查阅结构专业施工图(包括结构设计总说明、梁配筋图及柱配筋图),对设计选用的梁、柱纵向受力普通钢筋牌号和规格进行核查。

运行评价:查阅竣工图(包括结构设计总说明、梁配筋图及柱配筋图),对实际选用的梁、柱纵向受力普通钢筋牌号和规格进行核查。

. . 建筑造型要素应简约,且无大量装饰性构件。

【条文说明扩展】

本条主要引导在建筑设计时应尽可能考虑装饰性构件兼具功能性,尽量避免设计纯装饰性构件,造成建筑材料的浪费。对纯装饰性构件,应对其造价占单栋建筑总造价的比例进行控制。单栋建筑总造价系指该建筑的士建、安装工程总造价,不包括征地等其它费用。

没有功能作用的纯装饰性构件应用,归纳为如下几种常见

情况

) 不具备遮阳、导光、导风、载物、辅助绿化等作用的飘板、格栅和构架等作为构成要素在建筑中大量使用。

) 单纯为追求标志性效果在屋顶等处设立塔、球、曲面

等异型构件。

) 女儿墙高度超过标准要求倍

以上。对有功能作用的装饰性构

件应提供其功能说明书。

【具体评价方式】

本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。针对居住

建筑和公共建筑的具体要求分别是:

居住建筑:纯装饰性构件造价不高于所在单栋建筑总造价

的 ;

公共建筑:纯装饰性构件造价不高于所在单栋建筑总造价的。评价时,对有功能作用的装饰性构件应由申报方提供功能说明书。对有纯装饰性构件的

项目应以单栋建筑为单元进行造价比例核算,各单栋建筑均应符合上述造价比例要求。对于地下室相连接而地上部分分开的项目可按照申报主体进行整体计算,可不以地上单栋建筑为单元。

设计评价:查阅建筑、结构设计说明及图纸,有功能作用的装饰性构件的功能说明书,建筑工程造价预算表,纯装饰性构件造价占单栋建筑总造价比例计算书,审查纯装饰性构件造价占单栋建筑总造价比例及其合理性。

运行阶段查阅建筑、结构竣工图,建筑工程造价决算表,造价比例计算书,审查造价比例及其合理性,并进行现场核查。

评分项

节材设计

. . 择优选用建筑形体,评价总分值为分。根据国家标准《建筑抗震设计规范》规定的建筑形体规则性评分,建筑形体不规则,得分:建

筑形体规则,得分。

【条文说明扩展】

结构材料用量占建筑总材料用量的比重较大。在满足安全和设计要求的前提下,节约结构材料的用量对于建筑节材的贡献也较大。

建筑形体指建筑平面形状和立面、坚向剖面的变化。建筑形体的规则性根据现行国家标准《建筑抗震设计规范》的有关规定一般划分为规则、不规则、特别不规则、严重不规则。

国家标准《建筑抗震设计规范》规定:

. . 建筑设计应根据抗震概念设计的要求明确建筑形体的规则性。不规则的建筑应按规定采取加强措施:特别不规则的建筑应进行专门研究和论证,采取特别的加强措施严重不规则的建筑不应采用.

注:形体指建筑平面形状和立面、坚向剖面的变化。

. . 建筑形体及其构件布置的平面、坚向不规则性,应按下列要求划分:

混凝士房屋、钢结构房屋和钢混凝士混合结构房屋存在

表 . . 所列举的某项平

面不规则类型或表 . . 所列举的某项坚向不规则类型以及类似的不规则类型,应属于不规则的建筑。

表 . . 平面不规则的主要类型

和地下建筑的平面和坚向不规则性的划分,应符合本规范有关章节的规定。

当存在多项不规则或某项不规则超过规定的参考指标较多时,应属于特别不规则的建筑。

为实现相同的抗震设防目标,形体不规则的建筑,要比形体规则的建筑耗费更多的结构材料。因此,本条引导绿色建筑项目择优选用较为规则的建筑形体,减少结构材料用量。

【具体评价方式】

本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。建筑形体的规则性应由设计单位按照国家标准《建筑抗震设计规范》

有关规定,经计算后进行判定,并提供建筑形体规则性判定

报告。对形体规则和不规则的建

筑,可按照本条规定给予相应的分值:对形体特别不规则和

严重不规则的建筑,本条不应得分。

设计评价:查阅建筑、结构专业施工图纸、建筑形体规则性

判定报告,审查建筑形体的规则性及其判定的合理性。

运行评价查阅建筑、结构专业竣工图纸、建筑形体规则性判定报告,审查建筑形体的规则性及其判定的合理性,并现场核查。

. . 对地基基础、结构体系、结构构件进行优化设计,达到节材效果。评价

分值为分。

【条文说明扩展】

结构优化设计是指结构专业根据国家现行相关标准,结合

建筑的地质条件、建筑功能、抗震设防烈度、施工工艺等方面,从地基基础方案、结构主体方案和结构构件选型三方面着手,

以节约材料和保护环境为目标,进行充分的比选论证,最终

给出安全、经济、适用的结构方案。

国家现行相关标准的规定有:

国家标准《建筑地基基础设计规范》规定:

. . 地基基础设计,应坚持因地制直、就地取材、保护环境

和节约资源的原则:根据岩土工程勘察资料,综合考虑结

构类型、材料情况与施工条件等因素,精心设计。

国家标准《混凝土结构设计规范》一规定

. . 混凝士结构设计应符合节省材料、方便施工、降低能耗与保护环境的要求。行业标准《高层建筑混凝土

结构技术规程》规定:

. . 高层建筑结构应注重概念设计,重视结构的选型和平面、立面布置的规则性,加强构造措施,择优选用抗震和抗风性

能好且经济合理的结构体系。

行业标准《高层民用建筑钢结构技术规程》规定:

. . 高层建筑钢结构的设计,应根据高层建筑的特点,综合

考虑建筑的使用功能、荷载性质、材料供应、制作安装、施

工条件等因素,合理选择结构型式,对结构选型、构造和节

点设计,应择优选用抗震和抗风性能好且又经济合理的结构

体系和平立面布置。

【具体评价方式】

本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。

本条评价时,应重点从节材的角度判断优化的措施和效果的

合理性,并针对地基基础、结构体系、结构构件三方面进行

全面评价。

设计评价:查阅建筑图、地基基础施工图、结构施工图、地

基基础方案论证报告、结构体系节材优化设计书和结构构件节

材优化设计书。

对于地基基础方案论证报告,主要审查地基基础方案的论

证报告中措施和效果的合理性,是否充分考虑项目主体结构

特点、场地情况,因地制宜地对项目可选用的各种地基基础

方案进行比选(从天然地基、复合地基到桩基础等)及定性(必要时进行定量)论证,最终选用材料用量少,施工对环

境影响小的地基基础方案,。

对于结构体系节材优化论证书,主要审查结构体系节材优化

文件中对结构体系的比选论证过程和结论,是否充分考虑建筑

层数和高度、平立面情况、柱网大小、荷载大小等因素,对

项目可选用的各种结构体系进行定性(必要时进行定量)比选

论证,并最终选用材料用量少,施工对环境影响小的结构体系。

对于结构构件节材优化论证书,主要审查结构优化文件中对

结构构件节材优化措施的合

理性及效果,是否充分考虑建筑功能,柱网跨度、荷载大小

等因素,分别对墙、柱(如混凝土柱或钢骨混凝土柱等〉、

楼盖体系(梁板式楼盖或无梁楼盖)、梁(如混凝土梁或预应

力梁等)、板(如普通楼板或空心楼盖)的形式进行节材定性(必要时进行定量)比选,并最终选用材料用量少,施工对

环境影响小的结构构件形式。

运行评价:除设计评价方法外,查阅结构专业竣工图,并

现场核查。

. . 土建工程与装修工程一体化设计,评价总分值为分,

并按下列规则评分:

住宅建筑土建与装修一体化设计的户数比例达到,得分:达到 ,

得分。

公共建筑公共部位土建与装修一体化设计,得分:所有部位均土建与

装修一体化设计,得分。

【条文说明扩展】

士建工程与装修工程一体化设计是指土建设计与装修设计同步有序进行,即装修专业与土建的建筑、结构、给排水、暖通、电气等专业,共同完成从方案到施工图的工作,使土建与装修

紧密结合,做到无缝对接。土建和装修一体化设计,要求对土

建设计和装修设计统一协调,在土建设计时考虑装修设计需求,事先进行孔洞预留和装修面层固定件的预埋,避免在装修时对

己有建筑构件打凿、穿孔。这样既可减少设计的反复,又可保

证结构的安全,减少材料消耗,并降低装修成本。

当前也有较多项目采用先完成施工图设计,然后在此基础

上进行装修设计,并对已完成的施工图进行适当的调整,最终用以指导施工的设计方式。这样方式适用于未来需求未定或设

计周期及施工周期较为紧张的项目,相比土建工程与装修工程

一体化设计,会产生因装修设计对施工图的调整而产生材料、人力的浪费。因此,这种方式不应认定为士建与装修一体化设计。

【具体评价方式】

本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。

住宅建筑是指以“户” 为基本居住单位的居住建筑。对于福利院、疗养院等无基本居住单元的特殊类型居住建筑,可参照对公共建筑的要求执行。评价指标为进行土建工程与装修

工程一体化设计的户数与总户数的比值,当七.值达到时,本条得分:达到,本条得分。

公共建筑的公共部位包括楼梯、电梯、卫生间、大厅、中庭、货运通道、车库等部位。公共部位均采用士建工程与装修工程一体化设计,本条得分:公共建筑含公共部位在内的所有部位均采用士建工程与装修工程一体化设计,本条得分。

混合功能建筑,应分别对其住宅建筑部分和公共建筑部分

进行评价,本条得分值取两者的平均值:评价对象为住宅建筑群时,按士建装修一体化设计的户数与住宅建筑群总户数的比例进行评分。

设计评价:查阅土建、装修各专业施工图及有

关证明材料。运行评价:查阅士建、装修各

专业竣工图及有关证明材料。

..公共建筑中可变换功能的室内空间采用可重复使用的隔断(墙),评价总

分值为分,根据可重复使用隔断(墙)比例按表 . . 的规则评分。

表 . . 可重复使用隔断〈墙〉比例评分规则

【条文说明扩展】

本条主要针对办公楼、商店等具有可变换功能空间的建

筑类型进行评价。除走廊、楼梯、电梯井、卫生间、设备机

房、公共管井以外的地上室内空间均应视为“可

变换功能的室内空间” ,有特殊隔声、防护及特殊工艺需求的

空间不计入。此外,作为商业、办公用途的地下空间也应视为“可变换功能的室内空间”,其它用途的地下空间可不计入。

“可重复使用的隔断(墙〉” 在拆除过程中应基本不影响

与之相接的其它隔墙,拆卸后可进行再次利用,如大开间敞开

式办公空间内的玻璃隔断(墙)、预制隔断(墙〉、特殊节点

设计的可分段拆除的轻钢龙骨水泥板或石膏板隔断(墙)和木

隔断(墙)等。

【具体评价方式】

本条适用于公共建筑的设计、运行评价。

本条中“可重复使用隔断(墙)比例”为:实际采用的可重

复使用隔断(墙〉围合的建筑面积与建筑中可变换功能的室内

空间的面积的比值。可重复使用的隔断(墙)的判定关键

点在于其具备可拆卸节点,在拆除过程中基本不影响

与之相接的其它隔墙,并且拆卸后可进行再次利用。

设计评价:查阅建筑、结构、装修施工图纸,可重复使用隔

断(墙〉的设计使用比例计算书:审核其计算合理性和具体的

使用比例。对于后期出租或出售型项目,应结合出租或出售后的

隔断设计情况或设置保障计划进行评价。

运行评价:查阅建筑、结构、装修竣工图纸,可重复使用隔断(墙)的实际使用比例计算书:审核其计算合理性和具体的使用比例,并进行现场核查。

. . 采用工业化生产的预制构件,评价总分值为分,根据预制构件用量比

例按表 . . 的规则评分。

表. . 预制构件用量比

例评分规则

【条文说明扩展】

《国务院办公厅关于转发发展改革委住房城乡建设部绿色建筑行动方案的通知》(国办发[]号〉提出“住房城乡建设等部门要加快建立促进建筑工业化的设计、施工、部品生产等环节的标准体系,推动结构件、部品、部件的标准化,丰富标准件的种类,提高通用性和可置换性。推广适合工业化生产的预制装配式混凝土、钢结构等建筑体系,加快发展建设工程的预制和装配技术,提高建筑工业化技术集成水平。支持集设计、生产、施工于一体的工业化基地建设,开展工业化建筑示范试点。积极推行住宅全装修,鼓励新建住宅一次装修到位或菜单式装修,促进个性化装修和产业化装修相统一。”

本条的预制构件是指在工厂或现场采用工业化方式生产制造的各种结构构件和非结构构件,如预制梁、预制柱、预制墙板、预制楼面板、预制阳台板、预制楼梯、雨棚、栏杆等。

【具体评价方式

本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。对于钢结构、木结构建筑,本条直接得分:对于砌体结构建筑,本条不参评。当项目所在地运输距离范围内无预制构件企业时,本条也可不参评,但需提供情况说明。

本条对建筑采用预制构件的用量比例进行分档评分。预制构件用量比例的计算公式如下:

[各类预制构件重量之和/建筑地上部分重量]*公式分母中的建筑地上部分重量仅针对建筑地上主体的士建部分,不包含装饰面层、设

备系统等。

设计评价:查阅建筑图、结构施工图、工程材料用量概预算清单、预制构件用量比例计算书,审查用量比例及其计算。

运行评价=查阅建筑图、结构竣工图、工程材料用量决算清单、预制构件用量比例计算书,审查用量比例及其计算。

. . 采用整体化定型设计的厨房、卫浴间,评价总分值为分,并按下列规则分别评分并累计:

采用整体化定型设计的厨房,得分:

采用整体化定型设计的卫浴间,得分。

【条文说明扩展】

在装修设计方案中,采用整体化定型设计的厨房、卫浴间,不仅可以满足不同客户的个性化、差异化需求,而且可以减少居住建筑及旅馆、饭店建筑室内装饰装修大部分的工作量,减少现场作业等造成的材料浪费、粉尘和噪声等污染,有利于建筑全装修和产业化的推广。

【具体评价方式】

本条适用于居住建筑和旅馆、饭店建筑的设计、运行评价。

对旅馆建筑,本条第款可不参评。

设计评价查阅建筑图、装修设计图和设计说明、选用产品清单或有关证明材料。运行评价:查阅建筑图、装修竣工固和设计说明、选用产品清单、施工记录、现场照片。对于卫浴间,天花板、墙面、地面以及各类浴器具均进行了整体集成并可一次性安装

到位时,可视为满足整体化定型设计要求。对于厨房,在考虑建筑功能及使用对象的前提下,

对各类炊具设备进行整体集成,并对天花板、墙面、地面等进行模数化设计或整体集成,可视为满足整体化定型设计要求。

材料选用

. . 选用本地生产的建筑材料,评价总分值为分,根据施工现场

以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例按表 . . 的规则评分。

表. . 本地生产建筑材料评分规则

.

【条文说明扩展】

运输距离是指建筑材料的最后一个生产工厂或场地到施工现场的距离。本条取运输距离作为评价基准,并根据施工现场以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例分档评分。当该比例低于时,本条不得分。

【具体评价方式】本条适用于各类

民用建筑的运行评价。

运行评价:查阅建筑材料进场记录、工程材料决算清单、本地生产建筑材料使用比例计算书,审查其计算合理性及使用比例。

. . 现浇混凝土采用预拌混凝土,评价分值为分。

【条文说明扩展】

预拌混凝土产品性能稳定,易于保证工程质量,且采用预拌混凝士能够减少施工现场噪声和粉尘污染,节约资源,减少材料损耗。我国大力提倡和推广使用预拌混凝士,其应用技术己较为成熟。

项目采用的预拌混凝土应符合现行国家标准《预拌混凝土》的规定。

【具体评价方式】

本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。若距施工现场范围内没有预拌混凝土供应,本条不参评。这主要是为了降低预拌混凝土拌合物工作性控制难度,一般在小时左右即可由混凝土搅拌站运到施工现场,混凝土拌合物工作性小时的工作性控制难度相对较低,比较容易实现。

设计评价:查阅结构施工图及设计说明,审查项目设计中采

用预拌混凝土的证明材料。运行评价:查阅结构竣工图及设计说明,预拌混凝土用量清单、购销合同等证明材料。

. . 建筑砂浆采用预拌砂浆,评价总分值为分。建筑砂浆

采用预拌砂浆的比例达到,得分:达到,得分。

【条文说明扩展】

本条所指的预拌砂浆包括温拌砂浆和干混在、浆。湿拌彤、浆指水泥、细骨料、矿物掺合料、外加剂、添加剂和水,按一

定比例,在搅拌站经计量、拌制后,运至使用地点,并在规定时间内使用的拌合物。干混砂浆指水泥、干燥骨料或粉料、

添加剂以及根据性能确定的其他组分,按一定比例,在专业生产厂经计量、混合而成的混合物,在使用地点按规定比例加水或配套组成拌合使用。

项目采用的预拌砂浆应符合现行标准《预拌砂浆》及《预拌砂浆应用技术规程》的规定。

【具体评价方式】

本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。若距施工现场范围内没有干混砂浆供应且范围内没有湿拌砂浆供应,本条不参评。

本条根据预拌砂浆用量比例分档评分。预拌砂浆用量比例按照其重量的比例进行计算,

如预拌砂浆采用干混砂浆,则在计算预拌砂浆或总)'浆的重量时,均需将干混在、浆的重量折

算成砂浆的重量。当预拌砂浆用量比例低于时,本条不得分。

设计评价:查阅相关施工图及设计说明,审查项目设计中采用预拌砂浆的证明材料及其用量比例。

运行评价:查阅相关竣工图及设计说明,预拌砂浆用量清单、购销合同等证明文件,审查预拌砂浆用量比例。

. . 合理采用高强建筑结构材料,评价总分值为分,并按下列规则评分:

混凝土结构

) 根据级及以上受力普通钢筋的比例,按表 . . 的规则评分,最高得分。

表 . 级及以上受力普通钢筋评分规则

竖向承重

结构中混凝土总量的比例达到,得分。

钢结构:及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到,

得分:达到,得分。

混合结构:对其混凝土结构部分和钢结构部分,分别按本

条第款和第

款进行评价,得分取两项得分的平均值。

【条文说明扩展】

本条所涉及的高强建筑结构材料主要包括高强钢筋、高强混凝土、高强钢材等。

级及以上钢筋包括、、、等钢筋。本条中的混合结构系指由钢框架或型钢(钢管〉混凝土框架与钢筋混凝土筒体所组成的

共同承受坚向和水平作用的高层建筑结构。

【具体评价方式】

本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。砌体结构、木结构建筑不参评。本条三款分别对混凝土结构、钢结构、混合结构进行评分,各款分值均为分,评价

时按材料结构类型对应的款评价。其中,第款又分二项分别对钢筋、混凝土进行评价,每项最高得分均为分,取较高得分作为该款得分。

设计评价:查阅建筑及结构施工图纸、高强度材料用量比例计算书,审核高强材料的计算合理性及设计用量比例。对混凝土结构,需提供混凝士坚向承重结构中高强混凝土的使用比例计算书、高强钢筋的使用比例计算书。对于钢结构,需提供高强度钢的使用比例计算书。对于钢混结构,需提供高强钢筋、高强混凝士和高强度钢的比例计算书。

运行评价:查阅结构竣工图、高强度材料用量比例计算书,材料决算清单中有关钢材、钢筋、混凝土的使用情况,高强材料性能检测报告,并审查其计算合理性及实际用量比例。

. 合理采用高耐久性建筑结构材料,评价分值为分。对混凝土结构,其中高耐久性混凝土用量占混凝土总量的比例达到:对钢结构,采用耐候结构钢或耐候型防腐涂料。

【条文说明扩展】

本条中所指的高耐久性混凝土,系指按现行行业标准

《混凝土耐久性检验评定标准》进行检测,抗硫酸盐侵蚀性能达到级,抗氯离子渗透、抗碳化及早期抗裂性能均达

到级、不低于现行国家标准《混凝士结构耐久性设计规范》中年设计寿命要求的混凝士。对于严寒及寒冷地区,还要

求抗冻性能至少达到级。

行业标准《混凝土耐久性检验评定标准》规定:

. . 混凝土抗冻性能、抗水渗透性能和抗硫酸盐侵蚀性能的

等级划分应符合表 . . 的规定。

表 . . 混凝士抗涛、性能、抗水渗透性能和抗硫酸盐

侵蚀性能的等级划分

当采用氯离子迁移系数(法)划分混凝土抗氯离子渗

透性能等级时,应符合表

. . 的规定,且混凝土测试龄期应为。

表 . . 混凝土抗氯离子渗透性能的等级划分(法)等级川|伽刚一附|阶

氯离子迁移系数ρκ.<飞刷.<|.主刷

<|.运刷<||

法)(×) . . . 阳当采用电通量划分混凝土抗氯离子渗透性能等级时,应符合表 . . 的规定,且混凝土测试龄期直为。当混凝土中水泥混合材与矿物掺合料之和超过胶凝材料用量的时,测试龄期可为。

表. . 混凝土抗氯离子渗透性能的等级划分(电通量法)

相关文档