精品文档防爆知识考试卷

分数:单位:姓名:

30分)(每空一、填空题:1分,共观察孔透明件松动的、破裂或机械强度不符的,隔爆腔之、1

间的隔爆结构被破坏的设备为失爆设备。21cm宽的防爆面上25mm、15mm2、接合面的小针孔在40mm、个为合210mm5个;宽的防爆面上不超过范围内不超过,,深度不超过1mm。格其直径不超过0.5mm、接合面发现锈蚀用棉纱擦掉后仍留有绣蚀斑痕为失爆。3

井下电器设备工作条件和要求:防爆面要求防爆、防锈,4、绝缘材料要防潮。,额定电压为电气间隙为不小于10mm 5、额定电压为660V18mm。1140V电气间隙为不小于

其紧固程度应以弹垫压平即可,用螺栓固定的防爆接合面,6、不宜拧的太紧,否则螺栓应力过大,受爆时就会发生断裂。

7、进线嘴接线后,紧固件的紧固程度以抽拉电缆不窜动为合

格。线嘴压紧应有余量,线嘴与密封圈之间应加金属垫圈。压叠式线嘴压紧电缆后的压扁量不超过电缆直径的10%。

8、密封圈内径与电缆外径差应小于1mm,密封圈宽度应大于

电缆外径的0.7倍,但必须大于10mm;厚度应大于电缆

外径的0.3倍。

9、低压隔爆开关空的接线嘴应用密封圈及厚度不小于2mm

精品文档.

精品文档的钢垫板封堵压紧。、正压型为ed 、防爆电气设备的代号隔爆型为、增安型为10。、本安型为i、特殊型为s p 、充油型为o

分)2分,共20二、判断题:(每题防锈油、涂凡204-1、结合面的防锈措施:电镀、磷化、涂1、士林、油漆(油漆高温下分解使间隙增大影响防爆性能)也不能涂黄油和机油(因涂黄油和机油易吸收水份生锈)。(错)、接合面、间隙、表面的粗糙度都达不到标准的都为失爆。2 (对)透明件是外壳的一部分必须能承受爆炸产生的压力。(对)3、没有出厂合格证,没有防爆检验合格证,没有名牌的设备、 4 为失爆。(对)连锁装置不全的,变形的不起作用的不为失爆。(错)5、

电缆和密封圈之间如包扎其他物体,必须防潮、绝缘、阻6、(错)燃。

钢垫板应置于密封圈的外面或内部,其直径与进线装置内7、≤20mm

(错)隙单边间时、边间隙≤1.5mmD>60mm单60mm时2.0mm。

8、螺母紧固后,螺栓螺纹应露出螺母1-3个螺距,可以通过在螺母下面加多余垫圈来减少螺栓伸出长度。(错)

精品文档.

精品文档

9、观察窗孔胶封及透明度良好,无破损、无裂纹。(对)

10、井下36V以下的控制电缆可以有明接头、鸡爪子、羊尾巴。(错)

三、名词解释:(每题5分,共20分)

1、失爆:凡失去耐爆性能和不传爆性能的隔爆外壳均叫失爆。

2、电气间隙:指两个裸露导体之间最短的俄空间距离(垫片的大小影响电气间隙)。

3、爬电距离:指不同电位的两个导体之间沿绝缘材料表面的最短距离(绝缘台大小的变化)。

4、什么是防爆设备?

各类电气设备采取一定的安全技术措施后能够保证其在一定爆

炸危险场所安全供电、用电、通讯、检测和控制的这种电气设备称防爆电气设备。

四、问答题:(每题10分,共30分)

1、用螺栓紧固的隔爆接合面什么情况为失爆?

a、缺螺栓、弹簧垫或螺母。

b、弹簧垫未压平的或螺栓松动的。

c、螺栓和螺孔滑扣的。)

2、隔爆电器设备间隙的作用是什么?

(1)、熄灭爆炸产生的火焰,对爆炸产生物有冷却作用。(2)、泄除外壳内部爆炸压力。

3、螺纹结构的隔爆面有哪些要求?

精品文档.

精品文档,拧入深度不0.7mm1)、螺纹的精度不低于3级,螺距不

小于(扣。得小于6 2()、最小拧入深度5mm V≤0.1升为9mm

为升

、同一部位的螺母、螺栓规格要一致。紧固用的螺栓、螺母应2有防松装置。倍3、用螺栓紧固不透眼螺孔的部件,紧固后螺孔须留有大于2防松垫圈厚度的螺纹余量。螺栓拧入螺孔长度应不小于螺栓直倍。径,但铸铁、铜、铝件不应小于螺栓直径的1.5个螺距,不得在螺母、螺母紧固后,螺栓螺纹应露出螺母431-下面加多余垫圈来减少螺栓伸出长度。紧固在护套内的螺栓或螺母,其上端平面不得超过护圈高度,5、并需用专用工具才能松、紧。

6、快开门或盖的防爆接合面的最小有效长度必须不小于25mm。

7、防爆接合面的表面粗糙度不大于6.3(Ra值),操纵杆的表面精品文档.

精品文档。(粗糙度不大于3.2Ra值),0.7mm8、螺纹隔爆结构:螺纹精度不低于3级,螺距不小于扣。螺纹的最小啮合扣数不小于6、防爆接合面的法兰减薄厚度,应不大于原设计规定的维修余9 量。2mm、深度不大于10、防爆面上对局部出现的直径不大于1mm每一平方厘米、

25mm、15mm宽的防爆面上,在的砂眼,40mm 10mm宽的防爆

面上不超过2个为合格。不超过5个;;其长0.5mm11、防爆面上产生的机械伤痕,宽度和深度不大于2/3度应保证剩余无伤防爆面有效长度不小于规定长度的。、防爆接合面不得有锈蚀及油漆,应涂防锈油或磷化处理。如12

有锈迹,用棉纱擦净后,留有呈青褐色氧化亚铁云状痕迹,用手摸无感觉者仍算合格。其紧固程度应以压平弹垫不松动用螺栓固定的防爆接合面,13、为合格。、观察窗孔胶封及透明度良好,无破损、无裂纹。14度的橡胶制造,

并按规、密封圈材质须用邵氏硬度为1545-55定进行老化处理。紧固件的紧固程度以抽拉电缆不窜动为合格。、进线嘴接线后,16线嘴与密封圈之间应加金属垫圈。压叠式线线嘴压紧应有余量,嘴压紧电缆后的压扁量不超过电缆直径的10%。

17、密封圈内径与电缆外径差应小于1mm,密封圈宽度应大于精品文档.

精品文档;厚度应大于电缆外径的电缆外径的0.7倍,但必须大于10mm。密封(70平方毫米的橡套电缆例外)0.3倍,但必须大于4mm圈无破损、不得割开使用。电缆和密封圈之间不得包扎其他物体。密封圈应全部套在

电缆铅皮、低压隔爆开关引入铠装电缆时,18 上。的19、低压隔爆开关空的接线嘴应用密封圈及厚度不小于2mm钢垫板封

堵压紧。其紧固程度:螺旋式线嘴以手拧紧为合格;压其叠式线嘴以用手摇不动为合格。钢垫板应置于密封圈的外面,

、mm时单边间隙≤直径与进线装置内径差应符合:

D≤20mm1.0时单边间隙≤>60mm1.5mm、D<20mmD≤60mm 时单边间隙≤mm。2.0厚度相符的高压隔爆开关空的接线嘴应用与线嘴法兰直径、20、钢垫板封堵压紧。应用绝缘胶灌到电缆高压隔爆开关接线盒引入铠装电缆后,21、三叉以上。

22、电气设备的防爆类型有:隔爆型、增安型、正压型、充油型、

充砂型、本安型、特殊型以及上述类型的复合型。

二、简答题:(每题10分,共40分)

1、什么叫电气间隙?什么叫爬电距离?

电气间隙是指两个裸露导体之间的最短空间距离;爬电距离是指两个导体之间沿固体绝缘材料表面的最短距离。

精品文档.

精品文档

2、瓦斯爆炸的条件:瓦斯浓度在5-15%之间;有足够能量的火源。二者缺一不可。

3、对防爆电气设备连接件的基本要求是:

①具有足够的机械强度和结构尺寸;

②保证连接可靠;

④在振动温度变化的影响下,不松动、不产生火花、过热或接触不良等现象。

4、简述常见的失爆现象(列举5种以上)。

精品文档.

精品文档

)

防爆知识培训试题选(安装-修理习题1 填空类(每空分数------------------一、姓名---------------------防爆知识和标准培训试题

类 2 II ,和---------------。分) 1 燃烧和爆炸的三要素是--------------,---------------20 分,共

工厂用电气设备按其最高 3 ------、和------类。隔爆型和本质安全型电气设备又分为------、、、

---------温度分别是-------、------、------、------组,其分组-----表面温度分为-----、------、本质安

全型电气设备按本质安全电路使用场所和安全系数分为4 -----。------------、、-----、爆炸危险场

所按照可能出现爆炸性气体的频次和持续时间可以分5 ----等级。------等级和

----级释放源可以形成----区,1 -------区。6 连续级释放源可以形成为-----区,-------区或在正常运行时不可能出现爆炸性混合物,即使出现也仅区。7 区,2 级释放源可以形成----------是短时间存在的环境应划分为----区;正常运行时可能出现爆炸性气体的环境应划分为;如果比空气重,则它们如果爆炸性气体的密度比空气小,则它们就------------------8 区。

10 系统可靠连接。-----------------。9 防爆电气设备金属外壳应该与------------------------就

防爆电气设备修11 ----------------------------------防爆电气设备修理主要应该依据国家标准。

由备改造应该防理后应该由--------------------------进行检验;爆电气设有效的通风能使爆炸危险

场所的危险程度12 ----------------------------------进行防爆检验。

爆炸危险场所电气安装检查一般分为,危险区域范围----------------。13 ------------------隔2 分)1、

煤矿电气防爆安全知识正式版

Through the reasonable organization of the production process, effective use of production resources to carry out production activities, to achieve the desired goal. 煤矿电气防爆安全知识正 式版

煤矿电气防爆安全知识正式版 下载提示:此安全管理资料适用于生产计划、生产组织以及生产控制环境中,通过合理组织生产过 程,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到预期的生产目标和实现管理工作结果的把控。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、煤矿机电安全知识 1、煤矿五大自然灾害是什么?瓦斯的主要成分是什么?瓦斯爆炸的三个条件是什么? (1)水、火、瓦斯、煤尘、顶板是煤矿的无大自然灾害。 (2)瓦斯的主要成分是甲烷(CH4),俗称沼气,此外还有氮气、一氧化碳、硫化氢等,瓦斯中甲烷含量一般在83%以上。 (3)瓦斯爆炸的三个条件是:a、瓦斯达到一定的浓度,一般为5%-16%,低于5%或高于16%只能燃烧。但当混合气体中有

煤尘时,会使爆炸下限下降,这是因为煤尘在300-400℃时能释放出大量可燃气体。 b、有火源,一般温度在650-750℃之间, c、氧气含量,混合气体中氧气含量在12%以上时就有可能引起瓦斯爆炸。 2、矿用电气设备防爆的重要性 电气设备在正常运行或故障状态下可能出现火花、电弧、热表面和灼热颗粒等,它们都具有一定能量,可以成为点燃矿井瓦斯和煤尘的点火源。大量统计资料表明,电火源是井下瓦斯爆炸的主要点火源,约占50%左右。而且随着煤矿井下电气化程度的提高及井下电气设备电压等级的提高,电气设备的事故更易发生,因此搞

煤矿安全培训试题及答案

九月份安全培训试题 单位:姓名:阅卷人:分数: 一、单选题(每题二分,共40分) 1.我国煤矿安全生产的方针是( )。 A.安全第一,质量为本 B.安全第一,预防为主,综合治理 C.安全为了生产,生产必须安全 D.质量是基础,安全是前提 2.在煤矿生产中,当生产与安全发生矛盾时必须是( )。 A.安全第一 B.生产第一 C.先生产后安全 3.《安全生产法》规定,生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的( )、防范措施以及事故应急措施。 A.危险因素 B.人员状况 C.设备状况 D.环境状况 4.煤矿安全监察工作应当以( )为主。 A.预防 B.事故处理 C.处罚 D..事故教训警示他人 5.在煤矿井下,电气设备进行验电、放电、接地工作时,要求瓦斯浓度必须在()%以下才能进行。 A.0.5B.1.0C.1.5D.2.0 6.采掘工作面及其他作业地点风流中瓦斯浓度达到1.5% 时,( )停止工作,切断电源,撤出人员,进行处理。 A.不应 B.必须 C.不一定 7.电气设备的防护等级是指()。 A.绝缘等级B.防爆等级C.外壳防水和防外物的等级D.外壳表面温度允许等级

8.在高瓦斯矿井、瓦斯喷出区域及煤与瓦斯突出矿井中,掘进工作面的局部通风机都应实行"三专供电",即专用线路、专用开关和( )。 A.专用变压器 B.专用电源 C.专用电动机 9.()会导致人身触电。 A.过流B.漏电C.断相 10.井架的作用是()天轮和承受全部提升重量等。 A.导向B.支撑C.装载D.升降 11.井下电缆长度应符合实际需要,若需要接长,则接头必须符合电缆连接要求,杜绝( )。 A.羊尾巴、明接头、鸡爪子 B.接线盒连接 C.修补连接 12.井下电气设备电压在36 V 以上就必须有( )。 A.保护接地 B.接地极 C.接地网 13.移动式和手持式电气设备应使用( )。 A.符合MT818标准的橡套软电缆 B..MVV铠装电缆 C.MVV型塑力缆 D.专用橡套电缆 14.直接向井下供电的高压馈电线上,严禁装设( )。 A.漏电保护 B.自动重合闸 C.避雷器 15.当人体通过( )以上交流电流时,就有触电感觉。 A.5 mA B.10 mA C.15 mA 16.电气设备的外壳与接地母线或局部接地极的连接,电缆连接装置两头的铠装、铅皮的连接,应采用截面不小于25 平方毫米的( ).

防爆知识培训试题

防爆知识考试卷 单位::分数: 一、填空题:(每空1分,共30分) 1、观察孔透明件松动的、破裂或机械强度不符的,隔爆腔之 间的隔爆结构被破坏的设备为失爆设备。 2、接合面的小针孔在40mm、25mm、15mm宽的防爆面上1cm2 围不超过5个;10mm宽的防爆面上不超过2个为合格其 直径不超过0.5mm,深度不超过1mm。, 3、接合面发现锈蚀用棉纱擦掉后仍留有绣蚀斑痕为失爆。 4、井下电器设备工作条件和要求:防爆面要求防爆、防锈, 绝缘材料要防潮。 5、额定电压为660V电气间隙为不小于10mm,额定电压为 1140V电气间隙为不小于18mm。 6、用螺栓固定的防爆接合面,其紧固程度应以弹垫压平即可, 不宜拧的太紧,否则螺栓应力过大,受爆时就会发生断裂。 7、进线嘴接线后,紧固件的紧固程度以抽拉电缆不窜动为合 格。线嘴压紧应有余量,线嘴与密封圈之间应加金属垫圈。 压叠式线嘴压紧电缆后的压扁量不超过电缆直径的10%。 8、密封圈径与电缆外径差应小于1mm,密封圈宽度应大于电 缆外径的0.7倍,但必须大于10mm;厚度应大于电缆外径 的0.3倍。 9、低压隔爆开关空的接线嘴应用密封圈及厚度不小于2mm

的钢垫板封堵压紧。 10、防爆电气设备的代号隔爆型为d 、增安型为e、正压型为 p 、充油型为o 、本安型为i、特殊型为s 。 二、判断题:(每题2分,共20分) 1、结合面的防锈措施:电镀、磷化、涂204-1防锈油、涂凡 士林、油漆(油漆高温下分解使间隙增大影响防爆性能)、也不能涂黄油和机油(因涂黄油和机油易吸收水份生锈)。 (错) 2、接合面、间隙、表面的粗糙度都达不到标准的都为失爆。 (对) 3、透明件是外壳的一部分必须能承受爆炸产生的压力。(对) 4、没有出厂合格证,没有防爆检验合格证,没有名牌的设备 为失爆。(对) 5、连锁装置不全的,变形的不起作用的不为失爆。(错) 6、电缆和密封圈之间如包扎其他物体,必须防潮、绝缘、阻 燃。(错) 7、钢垫板应置于密封圈的外面或部,其直径与进线装置径差 应符合:D≤20mm时单边间隙≤1.0mm、20mm60mm时单边间隙≤2.0mm。(错)8、螺母紧固后,螺栓螺纹应露出螺母1-3个螺距,可以通过 在螺母下面加多余垫圈来减少螺栓伸出长度。(错) 9、观察窗孔胶封及透明度良好,无破损、无裂纹。(对)

煤矿电气设备防爆基础知识【最新】

煤矿电气设备防爆基础知识 1、煤矿使用的涉及安全生产的产品必须取得煤矿矿用产品安全标志,未取得煤矿矿用产品安全标志的,不得使用。 2、普通型携带式电气测量仪表必须在瓦斯浓度1%以下的地点使用,并实时监测使用环境的瓦斯浓度。 3、专职防爆检查员必须经过上级主管部门培训考试,并取得合格证。兼职防爆检查员必须经过矿级培训考试并取得合格证。 4、防爆电气设备,在入井前必须经专职防爆检查员检查其“产品合格证”、“防爆合格证”、“煤矿矿用产品安全标志”及安全性能;检查合格并签发合格证后,方准入井。 5、作工业性试运行的防爆电气产品必须有质量监督检验部门核发的“工业试验许可证”,使用单位制定安全措施,经矿机电副总审查同意,否则不准入井。 6、井下防爆电气设备变更额定值使用和进行技术改造时,必须经国家授权的矿用产品质量监督检查部门检验。

7、井下防爆电气设备的运行、维护和修理工作,都必须符合防爆性能的各项技术要求。 8、防爆性能受到破坏的电气设备,必须立即处理或更换,严禁继续使用。 9、防爆外壳的维修,应执行《煤矿防爆型电气设备外壳修理规程》,而且必须由取得防爆检修资质的单位或厂家进行修理。 10、防爆电气的维修工(兼职防爆检查员),对自己所管辖的防爆电气每班至少检查一次。 11、专职防爆检查员对高瓦斯矿井或低瓦斯矿井的高瓦斯区域的防爆电气每周至少检查二次。对低瓦斯矿井的防爆电气每周至少检查一次。 12、专职和兼职防爆检查员,人员配备必须满足防爆检查工作的需要。 13、、防爆电气设备(包括小型电器)电缆的使用电压等级不得高于其标称电压等级,否则视为失爆。

14、高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井使用的防爆磁力开关9#接线端接地或某种原因使防爆外壳带电的,视为失爆。 15、利用开关控制进线装置出入动力线的视为失爆(但出入检漏继电器,控制回路电源的除外)。 16、凡是防爆电气设备不论在井下任何地点使用,都应按防爆要求进行管理。 17、外壳有裂纹、开焊、严重变形的(变形长度超过50㎜,且凸凹深度超过5㎜者),为失爆 18、防爆外壳内外有锈皮脱落(锈皮厚度达0.2mm及以上)的,为失爆 19、隔爆室(腔)的观察孔(窗)的透明板松动、破裂或使用普通玻璃的,为失爆 20、隔爆设备隔爆腔直接贯通,去掉防爆设备接线盒内隔爆绝缘座的;接线柱、绝缘座管烧毁,使两个空腔连通的,为失爆 21、闭锁装置不全,变形损坏起不到闭锁作用的,为失爆。

防爆知识培训试题及答案

爆炸性气体环境用电气设备防爆知识培训试题 姓名 分数 一、填空题(每空2分,共40分) 1、爆炸性气体环境用电气设备分为两类,分别是Ⅰ类煤矿用电气设备和Ⅱ类除煤矿外的其他爆炸性气体环境用电气设备。 2、对于Ⅰ类电气设备,其最高表面温度不应超过150℃(当电气设备表面可能堆积煤尘时)。 3、塑料外壳表面绝缘电阻应不大于1G Ω(常态下)。 4、对于Ⅰ雷电气设备,纯本质安全型电气设备的防爆标志为 Ⅰ ,纯隔爆型的防爆标志为 Ⅰ ,隔爆兼本质安全型的防爆标志是[]Ⅰ。 5、矿用防爆电气设备的总标志为 ;矿用安全标志是 。 6、隔爆结合面的参数是指隔爆面宽度、表面粗糙度、隔爆结合面间隙。 7、隔爆外壳的静压试验的实验压力至少0.35,加压时间应为2010s 。 8、结合面表面平均粗糙度用 表示;不超过6.3。 9、正常运行时产生火花或电弧的设备,其盖子应设有联锁装置或设有通电时不准打开标牌。 10.介电强度试验:本质安全电路和电气设备机架或可能接地的部件之间的绝缘应能承受 两 倍本质安全电路电压或 500V 交流有效值试验电压,两者取较大值。试验期间任何时候不超过 5 。 二、名词解释(每题5分,共25分) 1、本质安全电路 在3836.4标准中规定条件下(包括正常工作和规定的故障条件)下产

生的任何火花式任何热效应均不能点燃规定的爆炸性气体环境的电路。2、关联设备 装有本质安全电路和非本质安全电路,且结构使非本质安全电路不能对本质安全电路产生不利影响的电路设备。 3、隔爆结合面 隔爆外壳不同部件相对应的表面配合在一起,(或外壳连接处)且火焰生成物可能会由此从外壳内部传到外壳外部的部位。 4、最高输入电压,最高输出电压 最高输入电压:施加到本质安全电路连接装置上,而不会使(本质安全性能失效)的最高电压。 最高输出电压:在开路电压条件下,在设备连接装置施加电压达到最高电压时,可能出现的本质安全电路的最高输出电压。 5、最大输入电流,最大输出电流 最大输入电流:施加到本质安全电路连接装置上,而不会使本安性能失效的最大电流。 最大输出电流:来自电气设备连接装置的本质安全电路的最大电流。 三、问答题(第1题10分,第2题15分,第3题10分,共35分) 1、什么叫隔爆?什么叫失爆? 答:隔爆:当电气设备外壳内导电部件产生的电火花使外壳内可燃性气体发生爆炸时,决不能引起设备外壳外部周围可燃性气体混合物发生爆炸和燃烧,这种性能称为隔爆。 失爆:隔爆电气设备外壳失去隔爆性和耐爆性。

粉尘防爆知识培训

粉尘防爆知识培训 一、燃烧与爆炸 1、燃烧是物体快速氧化,产生光和热的过程。而燃烧是必需三种东西并存才能发生,分别是可燃物如燃料,助燃物如氧气及温度要达到燃点(点火源),称为燃烧三要素。 2、爆炸是物质非常迅速的化学或物理变化过程,在变化过程里迅速地放出巨大的热量并生成大量的气体,此时的气体由于瞬间尚 存在于有限的空间,故有极大的压强,对爆炸点周围的物体产生了强烈的压力,当高压气体迅速膨胀时形成爆炸。 二、粉尘爆炸。粉尘,在很多人的印象,是不会爆炸的。直到80年 代亚麻厂九次连环爆炸和新港筒仓粉尘爆炸(1981年12月10日上午,因安装电子秤需使用风焊施工,由于施工前没有彻底清洗二楼下料管部的积尘,作业中引燃了下料管的积尘,导致粉尘爆炸并通过各联接管道引起筒仓群连锁爆炸,造成33个水泥筒中包括星筒在 28个筒顶被掀掉,7人受伤其中一人重度烧伤的严重事故),才开始受到了人们的关注。2008年8月,美国发生了粉尘大爆炸,造成整个厂区瘫痪、报废。2009年10月中旬,某饲料厂凌晨发生两座筒仓粉尘爆炸,造成系统瘫痪。2014年8月2日上午7时37分许,昆山开发区中荣金属制品汽车轮毂拋光车间在生产过程中发生疑似 粉尘爆炸,造成多人伤亡。由于粉尘爆炸的性质和火药等相反,所以粉尘爆炸最可怕的是二次、三次。。。。爆炸。爆炸把很多积尘重新飞扬起来,带来多次爆炸。粉尘爆炸是粉尘云在爆炸上、下限围,遇到热源(明火或温度),火焰瞬间传播于整个混合粉尘空间,化学反应速度极快,同时释放大量的热,形成很高的温度和很大的压力,系统的能量转化为机械功以及光和热的辐射,具有很强的破坏力。(粉尘云是指悬浮在助燃气体中的高浓度可燃粉尘与助燃气体的混合物) 1、粉尘爆炸的条件:可燃粉尘爆炸应具备三个条件,即粉尘本 身具有爆炸性;粉尘必须悬浮在空气中并与空气混合到爆炸浓度;有足以引起粉尘爆炸的热能源(点火源)。和气体爆炸相比,粉尘爆炸所要求的最小引燃能较大,10毫焦耳以上,为气体爆炸的近百倍。因此,一个足够强度的热能源也是形成粉尘爆炸的必要条件之一。

煤矿电气防爆安全知识

煤矿电气防爆安全知识 、煤矿机电安全知识 1、煤矿五大自然灾害是什么?瓦斯的主要成分是什么?瓦斯爆炸的三个条件是什么? 1)水、火、瓦斯、煤尘、顶板是煤矿的无大自然灾害 (2)瓦斯的主要成分是甲烷(CH4),俗称沼气,此外还有氮气、一氧化碳、硫化氢等,瓦斯中甲烷含量一般 在83% 以上。 (3)瓦斯爆炸的三个条件是:a、瓦斯达到一定的浓度,一般为5%-16%,低于5%或高于16%只能燃烧。但当混合气体中有煤尘时,会使爆炸下限下降,这是因为煤尘在300-400 C时能释放岀大量可燃气体。b、有火源, 一般温度在650-750 C之间,c、氧气含量,混合气体中氧气含量在12%以上时就有可能引起瓦斯爆炸。 2、矿用电气设备防爆的重要性 电气设备在正常运行或故障状态下可能岀现火花、电弧、热表面和灼热颗粒等,它们都具有一定能量,可以成 为点燃矿井瓦斯和煤尘的点火源。大量统计资料表明,电火源是井下瓦斯爆炸的主要点火源,约占50%左右 而且随着煤矿井下电气化程度的提高及井下电气设备电压等级的提高,电气设备的事故更易发生,因此搞好电气设备的防爆,对防止瓦斯、煤尘爆炸具有十分重要的意义。 3、矿用电气设备防爆的基本措施

(1)采用间隔隔爆技术,比如我们使用的防爆开关,把正常运行或故障状态下可能引爆瓦斯或煤尘的电气设备 置于坚固的具有隔爆结构的外壳内,当隔爆外壳内发生爆炸时不会引起外壳外部瓦斯或煤尘的爆炸。 (2)采用本质安全技术,其特点就是限制热源的热量,使本质安全型设备在事故或故障状态下所产生的电火花不能点燃瓦斯或煤尘,但这种防爆技术只适用于“弱电”系统。(3)采用增加安全程度的措施,主要依靠提高设 备设备的安全程度,降低故障率,从而防止电弧、火花或危险温度的产生。 (4)采用快速断电技术,又叫超前断电技术,其特点是采取可靠的自动快速切断故障电流的措施,使可能产生的电火花或电弧存在的时间小于点燃瓦斯或煤尘所需要的最小时间。瓦斯爆炸的感应期一般为10ms 以上,煤尘爆炸的感应期一般为40-250ms 。 4、隔爆性能的保证 (1)隔爆结构要符合要求,隔爆结合面的长度和间隙直接关系着隔爆外壳的隔爆性能,只要宽度设计适当,在爆炸压力作用下,结合面的瞬间和残余变形都不会影响隔爆间隙。隔爆面要求清洁等,隔爆面的粗糙度也应符合要求。 2)隔爆面要有防锈措施,如电镀、硫化等,但不准涂漆,因为油漆在高温作用下易分解,使得结合面 间隙变大,影响隔爆外壳的隔爆性能。 3)隔爆面之间的紧固及防松 4)联锁和警告标志的设置

第八章 煤矿井下电气防爆知识.

第七章煤矿井下电气防爆知识 第一节矿井常用防爆电器 一、防爆电气分类 防爆电器主要分为:防爆配电箱防爆磁力起动器、防爆控制按钮、防爆行程开关、防爆插销、防爆接线箱:通常来说,防爆电器是指存在有爆炸危险性气体和蒸气的场所采用的一类电气设备。 按照有关规范、标准和规定,正确选用合适的防爆电器,是保证安全生产、防止爆炸和火灾发生的重要措施。按类型分为隔爆型、增安型、本质安全型、正压型、充油型、充砂型、无火花型、特殊型。 主要品种有防爆转换开关及刀开关、防爆空气自动开关、工厂用防爆磁力起动器、防爆控制按钮、防爆行程开关、防爆插销、防爆接线箱、防爆接线盒、防爆管件及密封材料、防爆电磁铁及防爆电磁阀等。 1、防爆控制箱类 主要包括用于控制照明系统的照明配电箱和用于控制动力系统的动力箱。这类产品大部分结构为组合式,最多可控制12个回路,其外壳大部分是以铸造铝合金材料制作的,也有一部分为钢板焊接的,还有很少一部分为绝缘材料外壳。其内部主要由断路器、接触器、热继电器。转换开关、信号灯、按钮等元件构成,制造厂还可根掘用户需要而选择配备。防爆等级最高可达ⅡCT6级。顺便指出,防爆自动开关、防爆刀开关以及熔断器在一些控制场合也常用作控制动力或照明配电系统的线路分合之用,只是变成一个单件而已。因此这些产品

也划归到这类产品中来。 2、防爆起动器类 此类产品包括手动起动器、防爆电磁起动器、可逆电磁起动器、自耦减压起动器、Y/Δ变换降压起动器和馈电开关等产品。防爆起动器类产品作为终端控制设备,一般是一台起动器控制一台电动机,属于量大面广类产品。其外壳壳体通常由铸造铝合金或钢板制成。其内部一般由接触器(空气式或真空式)、电动机保护系统、信号灯、按钮和自耦变压器等元件组成,而且一般都具有就地控制、远距离控制和自动控制功能。也有的产品中安装有断路器作总开关,使产品更加完善。 3、防爆控制开关类 这类产品市场需求量相对来说也很大,所以生产厂家也比较多,主要包括照明开关、转换开关(组合开关)、行程开关、拉线开关等小型防爆产品。这些产品的防爆等级可达ⅡCT6级别,其防爆外壳壳体通常是采用铸造铝合金压铸而成的复合型结构,也有少数制造厂采用其它材质外壳。这类产品的特点是体积小,内部元件单一、技术含量较低、结构简单、制作容易。 4、防爆主令电器类 主令电器是用作闭合或断开控制电路,以发出命令或程序控制的开关电器。 这类防爆电器主要包括控制按钮和操作柱。防爆控制按钮外壳一般用聚碳酸脂,玻璃纤维增强不饱合聚脂树脂或ABS塑料注塑来制造,

粉尘防爆培训试题

粉尘防爆知识培训试题 姓名:单位:得分: 一、单选题(每题5分,共50分) 1.产生粉尘车间的清洁制度,必须做好() A.每天对生产场所进行清理、包括对通风除尘系统,排风扇,抽风机等设备; B.采用不产生火花、静电、扬尘等方法清理生产场所; C.禁止使用压缩空气进行吹扫; D..以上都是 2.防火技术采取通风良好的措施是为了消除() A.氧化剂B.可燃物 C.着火源D.降温 3.下列哪种灭火器最适合扑灭由钠或镁金属造成的火灾( ) A.二氧化碳 B.泡剂 C.特别成份粉剂灭火器 D.清水灭火器 4.控制粉层防爆的有效技术措施有() A.缩小粉尘扩散范围,消除粉尘,控制火源,适当增湿 B.进行惰化防护; C..采用抑爆装置; D.以上都是; 5.粉尘爆炸是一类特殊的燃烧现象,它也需要可燃粉尘、氧气和()三个条件。 A.点火源 B.空气 C.温度 D.浓度 6.以下情况中,可能构成粉尘爆炸点火源的是() A.作业情况中吸烟、烟囱火星、过热马达、白炽灯 B.运输工具撞刮,轴承润滑不良 C.雷闪电、光线聚焦 D.以上均有可能 7.对金属类粉尘生产场所进行清理,应不能产生火花、静电、扬尘,宜采用()方式 A.用扫帚扫 B.压缩空气吹扫 C.负压吸尘 D.用水清洗 8.存在金属类粉尘爆炸危险的生产场所所有电气设备必须采用()电气设备

A.普通 B.安全电压 C.防爆 D.以上均可 9.以下属于防爆粉尘爆炸的措施的是() A.作业人员的粉尘防范措施教育; B.专用器材配备; C.禁火措施; D.以上都是; 10.《严防企业粉尘爆炸五条规定》规定,必须按标准规范设计、安装、使用和维护通风除尘系统,每班按规定检测和规范清理粉尘,在除尘系统停运期间和粉尘超标时严禁作业,并() A.马上清理 B.停产撤人 C.通知领导 D.保守秘密 二、判断题(每小题5分,共50分) 1.粉尘车间,通风除尘系统不能正常运转,员工有权停止生产工作。() 2.粉尘的爆炸下限越低,发生爆炸的危险性越大。() 3.对大多数可燃粉尘,掺入惰性物后点火温度增高。() 4.除尘系统或有可燃粉尘区域检修时,应系统停机,并等待粉尘沉降后再检修,需使用铜制或其他不易产生火花的工器具。() 5.清理可燃性粉尘时,为清理彻底,可使用压缩空气进行吹扫。() 6.在有粉尘场所工作不超30分钟时,可不佩戴防尘口罩。() 7.沉积粉尘不能发生爆炸,只有悬浮的粉尘才能发生爆炸。() 8.一次爆炸、二次爆炸、多次爆炸中,一次爆炸的危害性最高。() 9.由于粉尘爆炸必须在受限空间内才能发生,所以露天作业中不会出现爆燃、爆轰现象。() 10.爆炸性粉尘场所清扫粉尘时可以使用铁铲进行铲粉作业。()

煤矿机电电设备防爆知识题库(全)

煤矿机电设备防爆知识专业考试题 第一部分单选题(30题) 1.进线嘴压紧后没有( C )或进线嘴内缘压不紧( C ),或密封圈端面与器壁接触不严,或密封圈能活动的为失爆。 A.空隙挡环 B.余量挡环 C.余量密封圈 2.电缆护套进入接线腔器壁长度为( C )。 A.3-5nm B. 5-10mn C.5-15mm 3.密封圈宽度应大于电缆外径的( A )倍。 A.0.7 B.0.5 C.1 4.铸铁、铜、铝合金件上,螺栓拧入螺纹孔的长度应不小于螺栓直径的( B )倍。 A.1.2 B.1.5 C.1.8 5.防爆壳内外( B )为失爆。 A.有锈蚀现象; B.有锈皮脱落; C.未防腐处理。 6.额定电压1140V的电气设备隔爆腔内电气间隙为( C )。 A.6mm B.10mm C.18mm D.36mm

7.密封圈厚度应大于电缆外径的( C )倍。 A.0.7 B.0.5 C.0.3 8.防爆设备总标志( C )。 A.MA B.KB C.EX 9.电缆的末端不安装防爆电气设备或防爆元件者为( A )。 A.羊尾巴 B.鸡爪子 C.明接头 10.防爆电气设备的接线嘴挡板厚度不小于( B )mm。 A.1 B.2 C.1 11.防爆电器中密封圈材质用邵氏硬度为( A )的橡胶制造,并按规定进行老化处理。 A.45~55度 B.35~45度 C.55~65度 12.照明、信号、电话和手持式电气设备的供电额定电压不超过( A )。 A.127 V B.220 V C.380 V 13.隔爆电气设备隔爆接合面的表面粗糙度不大于( B )。 A.12.5μm B.6.3μm C.3.2μm

煤矿电气防爆知识复习题

煤矿电气防爆知识复习题 1、《煤矿安全规程》对防爆电气设备的入井检查有何规定? 答:防爆电气设备入井前,应检查其“产品合格证”、“防爆合格证”、“煤矿矿用产品安全标志”及安全性能;检查合格并签发合格证后,方准入井。 2、用螺丝固定的隔爆接合面在什么情况下为失爆? 答:(1)缺螺栓、弹簧垫圈等防松装置。(2)弹簧垫圈未压平或螺栓松动者。(3)螺栓或螺孔滑扣,未采取规定措施者。 3、防爆电气设备电缆(导线)的引入装置有哪几种方式? 答、引入装置通常有以下三种结构: 1.密封圈式引入装置; 2.浇铸固化填料密封式引入装置; 3.金属密封环式引入装置。4、对隔爆接合面的防锈有何规定? 答:隔爆接合面的锈蚀是影响隔爆性能的主要因素之一。因此隔爆接合面须有防锈措施,如电镀、磷化、涂204-1防锈油等,不准涂漆。 5、什么是电气间隙和爬电距离? 答:电气间隙是指两个裸露导体之间的最短空间距离。爬电距离是指两个导体之间沿绝缘材料表面的最短距离。 6、什么叫防爆电气设备的失爆? 答:矿用电气设备的隔爆外壳失去了耐爆性或隔爆性就叫失爆。 7、井下隔爆型电气设备失爆现象有那些? 答:(1)由于隔爆接合面严重锈蚀,有较大的机械伤痕凹坑,连接螺钉没有压紧而使它们的间隙超过规定值,因此失爆。 (2)因矸石昌落砸伤,支架变形挤压,搬运过程中碰撞等而使外壳严重变形;;因隔爆外壳上的盖板、连接嘴、接线盒的连接螺钉折断,螺扣损坏,连接螺钉不齐全等,使其机械强度达不到规定的要求而失爆。 3)在隔爆外壳内不经批准随便增加元件或部件,使某些电气距离小于规定值,造成经外壳相间弧光接地短路,使外壳烧穿而失爆。 (4)连接电缆没有使用合格的密封圈或未用密封圈,不用的电缆接线孔没有使用合格的封堵挡板而失爆。(5)接线柱、绝缘座管烧毁,使两个空腔连通,内部爆炸时产生过高压力而使外壳失爆。(6)隔爆外壳因焊缝开焊、有裂纹而失爆。 8、什么是本质安全型电路? 答:本质安全型电路是指在规定的试验条件下,正常工作或规定的故障状态下产生的电火花和热效应均不能点燃规定的爆炸性混合物的电路。 9、煤矿井下漏电原因有那些? 答:漏电原因:(1)、电气设备因绝缘受潮或进水,造成绝缘性能下降而漏电。(2)、电缆受到挤压、砍砸、过度弯曲、铁器划伤或针刺,造成裂口和缝隙后,长期受潮气的侵蚀造成损坏或导电芯线外露。(3)、导线连接接头不牢固、有毛刺、无防松措施等,接头脱落、松动使相线与金属外壳直接搭接,或由于接头处发热使绝缘损坏而漏电。(4)、电气设备长期超负荷运行造成绝缘老化而漏电。(5)、维修设备时,由于停送电操作错误、带电作业,造成人身触电而漏电。(6)、维修设备时,或将工具或材料等导电体遗留在设备内部,造成一相线接触金属外壳而漏电。(7)、操作电气设备时,由于弧光放电造成一相接地而导致漏电。(8)、在电气设备内部增加其它部件时,带电体与外壳的电气间隙或爬电距离小于安全值,造成外壳放电而漏电。 10、预防井下漏电的措施有哪些? 答:预防措施有:(1)、避免电缆、电气设备浸泡在水中,防止电缆受到挤压、碰撞、过度弯曲、铁器划伤或针刺等机械损伤。(2)、导线连接要牢固,无毛刺,防松脱。(3)、维修电气设备时要按规程操作,严禁将工具、材料等导体遗留在电气设备中。(4)、不在电气设备中增加额外部件,若必须设置时要符合有关规定的要求。(5)、设置保护接地装置。(6)、对电网对地电容电流进行补偿。(7)、设置漏电保护装置。

电气安全知识培训题库及答案74436

电气安全知识培训考题 部门:姓名:得分 一、单选题(每题1分,共30分) 1.在工作环境中见到以下标志,表示(B) A.注意安全B.当心触电C.当心感染 2.国际规定,电压(C)伏以下不必考虑防止电击的危险。 A.36 B.65 C.25 3.停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关上,应该标识(C) A."在此工作”B.“止步,高压危险” C.“禁止合闸,有人工作” 4.研究所配电房高压进线的电压为(B)KV,按照国家规定,每两年应做一次 预防性试验,以发现运行中设备的隐患,预防发生事故或设备损坏。 A.10 B.20 C.35 5.触电事故中,绝大部分是(A)导致人身伤亡的。 A.人体接受电流遭到电击B.烧伤C.电休克 6.如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行(C)和胸外 心脏按压等抢救。 A.按摩B.点穴 C 人工呼吸 7.电器着火时下列不能用的灭火方法是哪种?(C) A.用四氯化碳或1211灭火器进行灭火B.用沙土灭火C.用水灭火

8.下列电气产品,(B)可以不用取得3C强制认证。 A.插座B.电线管C.照明灯具 9.漏电保护器的使用是防止(A ) 。 A.触电事故B.电压波动C.容量超负荷 10.人体触电后最大的摆脱电流为安全电流,其值为(C) A.40mA·s B.35mA·s C.30mA·s 11.下列哪种灭火器适于扑灭电气火灾?(A) A.二氧化碳灭火器B.干粉灭火器C.泡沫灭火器 12.室外照明灯具一般应选用(A )型灯具。 A.防水B.普通C.防爆 13.发现有人触电,应(B ),使之脱离电源。 A.立即用手拉开触电人员B.用绝缘物体拉开电源或触电者C.去找专业电工进行处理 14.使用手持电动工具时,下列注意事项哪个正确?( B ) A.使用万能插座B.使用漏电保护器C.身体或衣服潮湿 15.为消除静电危害,可采取的有效措施是(C)。 A.保护接零B.绝缘C.接地 16.使用电气设备时,由于维护不及时,当(A )进入时,可导致短路事故。 A.导电粉尘或纤维B.强光辐射C.热气 17.实验室或办公室内各固定电线插座损坏时,将会引起(C )。 A.引起工作不方便B.不美观C.触电伤害 18.民用照明电路电压是以下哪种?(C)

煤矿电气防爆安全知识(新版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 煤矿电气防爆安全知识(新版)

煤矿电气防爆安全知识(新版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 一、煤矿机电安全知识 1、煤矿五大自然灾害是什么?瓦斯的主要成分是什么?瓦斯爆炸的三个条件是什么? (1)水、火、瓦斯、煤尘、顶板是煤矿的无大自然灾害。 (2)瓦斯的主要成分是甲烷(CH4),俗称沼气,此外还有氮气、一氧化碳、硫化氢等,瓦斯中甲烷含量一般在83%以上。 (3)瓦斯爆炸的三个条件是:a、瓦斯达到一定的浓度,一般为5%-16%,低于5%或高于16%只能燃烧。但当混合气体中有煤尘时,会使爆炸下限下降,这是因为煤尘在300-400℃时能释放出大量可燃气体。b、有火源,一般温度在650-750℃之间,c、氧气含量,混合气体中氧气含量在12%以上时就有可能引起瓦斯爆炸。 2、矿用电气设备防爆的重要性 电气设备在正常运行或故障状态下可能出现火花、电弧、热表面和灼热颗粒等,它们都具有一定能量,可以成为点燃矿井瓦斯和煤尘

煤矿安全培训试卷及答案

安龙县龙山泓发煤矿培训试卷 姓名考试时间:成绩 一、填空题(共32分,每题2.5分) 1、“三专两闭锁”的三专:专用变压器,专用线路、专用开关。两闭锁:风电闭锁,瓦斯电闭锁 2、煤矿三大规程是《煤矿安全规程》,《操作规程》,《作业规程》。 3、“一炮三检”是指装药前、放炮前、放炮后,分别检查风流中的瓦斯。 4、井下“三违”指违章作业,违章指挥,违反劳动纪律。 5、“三人联锁放炮制”中的“三人”指爆破工、班组长和瓦斯检查员。 井下电钳工处理故障时,必须停电,并挂上正在检修,不准送电的牌子。 6、井下供电的三大保护有漏电保护、保护接地、过流保护。 7、电气设备的隔爆外壳失去了耐爆性和隔爆性叫做失爆。 8、矿井供电系统必须有双回路供电。 9、矿井通风是防止瓦斯积聚的基本措施。 10、瓦斯是一种无色、无味的气体。 11、局部通风机必须安设在进风巷道中,距巷道回风口不得小于10米。 12、在井下安设降尘设施,能减少生产过程中的煤尘产生量和避免煤尘悬浮飞扬,是防止煤尘爆炸的根本措施。 13、、瓦斯爆炸的引火温度为650—750℃。 二、单选题(共38分,每题2分) 1、在有煤尘爆炸危险的煤层中,掘进工作面爆破前后,附近( B )的巷道内必须洒水降尘。 A 10米 B 20 米 C 100米 2、井下出现骨折伤员,应如何处理(B)。 A 直接搬运到地面救治 B 先固定,后搬运到地面救治 C 在现场救治 3、掘进工作面内开掘的独头,其深度不得超过( C )。 A 2米 B 3米 C 6米 4、采掘工作面回风巷中瓦斯浓度超过(A)时,必须停止工作,撤出人员,采取措施,进行处理。 A 1.0% B 1.5% C 0.75% 5、由于煤矿井下存有瓦斯,因此要求所有的电气设备必须具有( A )性能。 A 防爆 B 防腐蚀 C 防尘 6、掘进工作面严禁空顶作业,靠近掘进工作面(B)米以内的支护,在爆破前必须加固。 A 5 B 10 C 20 7、爆破地点距老空( C )m前,必须通过打探眼、探钻等有效措施,探明老空区的准确位置和范围、水、火、瓦斯等情况,必须根据探明的情况采取措施,进行处理。 A 10 B 20 C 30 8、采煤工作面两巷的净高不得低于(C)。 A 2.0m B 1.8m C 1.6m 9、基本顶初次破断在采煤工作面引起的矿压显现叫(B) A 矿山压力 B 初次来压 C 周期来压 10、电缆的悬挂高度不能低于( B )米。 A、1.0 B、1.2 C、1.3 D、1.5 11、升降人员和物料的钢丝绳自悬挂之日起每隔( B )试验一次。 A、5个月 B、6个月 C、12个月 D、24个月。

煤矿电气设备防爆知识

编号:SY-AQ-08103 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 煤矿电气设备防爆知识Explosion proof knowledge of coal mine electrical equipment

煤矿电气设备防爆知识 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 1、煤矿使用的涉及安全生产的产品必须取得煤矿矿用产品安全标志,未取得煤矿矿用产品安全标志的,不得使用。 2、普通型携带式电气测量仪表必须在瓦斯浓度1%以下的地点使用,并实时监测使用环境的瓦斯浓度。 3、专职防爆检查员必须经过上级主管部门培训考试,并取得合格证。兼职防爆检查员必须经过矿级培训考试并取得合格证。 4、防爆电气设备,在入井前必须经专职防爆检查员检查其“产品合格证”、“防爆合格证”、“煤矿矿用产品安全标志”及安全性能;检查合格并签发合格证后,方准入井。 5、作工业性试运行的防爆电气产品必须有质量监督检验部门核发的“工业试验许可证”,使用单位制定安全措施,经矿机电副总审查同意,否则不准入井。 6、井下防爆电气设备变更额定值使用和进行技术改造时,必须

经国家授权的矿用产品质量监督检查部门检验。 7、井下防爆电气设备的运行、维护和修理工作,都必须符合防爆性能的各项技术要求。 8、防爆性能受到破坏的电气设备,必须立即处理或更换,严禁继续使用。 9、防爆外壳的维修,应执行《煤矿防爆型电气设备外壳修理规程》,而且必须由取得防爆检修资质的单位或厂家进行修理。 10、防爆电气的维修工(兼职防爆检查员),对自己所管辖的防爆电气每班至少检查一次。 11、专职防爆检查员对高瓦斯矿井或低瓦斯矿井的高瓦斯区域的防爆电气每周至少检查二次。对低瓦斯矿井的防爆电气每周至少检查一次。 12、专职和兼职防爆检查员,人员配备必须满足防爆检查工作的需要。 13、、防爆电气设备(包括小型电器)电缆的使用电压等级不得高于其标称电压等级,否则视为失爆。

煤矿防爆知识培训试卷

煤矿防爆知识培训考试题 一、选择题:(每题2分,共20分) 1.外壳有裂纹、开焊、严重变形。严重变形是指长度超过㎜,同时凹凸深度超过㎜者。 A.50 2 B.50 5 C.30 2 D.30 5 2.防爆设备总标志()。 A.Ma B.KB C.EX 3.对局部出现的直径不大于1mm、深度不大于2mm的砂眼,在40、25、15mm 的隔爆面上,每平方厘米不得超过个。 A.5 B.4 C.2 D. 3 4.转盖式或插盖式的隔爆外壳结合面宽度不小于 mm、间隙不大于 mm,否则为失爆()。 A.25 0.6 B.20 0.6 C.25 0.5 D.20 0.6 5.密封圈内径与引入电缆外径差大于()mm以上属于失爆。 A.0.1 B.0.2 C.0.5 D.1 6.螺母紧固后,螺栓螺纹应露出螺母()个螺距,不得在螺母下面加多余垫圈减少螺栓的伸出长度。 A.1-3 B.4-6 C.5-7 7.防爆设备安全标志()。 A.KB B.MA C.EX 8.每()必须对漏电继电器进行1次跳闸实验。 A.天 B.周 C.月 9.接地网上任一保护接地的接地电阻值不得超过()。 A.1Ω B.2Ω C.3Ω 10.隔爆接合面产生的机械伤痕,宽度与深度均不大于( )。 A.0.5mm B.0.6mm C.0.7mm 二、填空题(每空2分,共20分) 1.观察孔透明件松动的、破裂或机械强度不符的,隔爆腔之间的被破坏的设备为失爆设备。 2. 发现锈蚀用棉纱擦掉后仍留有绣蚀斑痕为失爆。 3.额定电压为660V电气间隙为不小于10mm,额定电压为1140V电气间隙为不小于。 4.用螺栓固定的防爆接合面,其紧固程度应以即可,不宜拧的太紧,否则螺栓应力过大,受爆时就会发生断裂。 5.进线嘴接线后,紧固件的紧固程度以抽拉电缆不窜动为合格。线嘴压紧应有,线嘴与密封圈之间应加金属垫圈。压叠式线嘴压紧电缆后的压扁量不超过电缆直径的。 6.密封圈内径与电缆外径差应小于1mm,密封圈宽度应大于电缆外径的0.7倍,但必须大于10mm;厚度应大于电缆外径的倍。 7.低压隔爆开关空的接线嘴应用密封圈及厚度不小于的钢垫板封堵压紧。 8.防爆电气设备的代号隔爆型为、增安型为e、正压型为p 、充油型为o 、本安型为、特殊型为s 。 三、判断题(每空2分,共20分) 1.结合面的防锈措施:电镀、磷化、涂204-1防锈油、涂凡士林、油漆(油漆高温下分解使间隙增大影响防爆性能)、也不能涂黄油和机油(因涂黄油和机油易吸收水份生锈)。() 2.接合面、间隙、表面的粗糙度都达不到标准的都为失爆。() 3.透明件是外壳的一部分必须能承受爆炸产生的压力。() 4.没有出厂合格证,没有防爆检验合格证,没有名牌的设备为失爆。() 弟1页/(共4页)弟2页/(共4页)

煤矿电气防爆安全知识(新编版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 煤矿电气防爆安全知识(新编 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

煤矿电气防爆安全知识(新编版) 一、煤矿机电安全知识 1、煤矿五大自然灾害是什么?瓦斯的主要成分是什么?瓦斯爆炸的三个条件是什么? (1)水、火、瓦斯、煤尘、顶板是煤矿的无大自然灾害。 (2)瓦斯的主要成分是甲烷(CH4),俗称沼气,此外还有氮气、一氧化碳、硫化氢等,瓦斯中甲烷含量一般在83%以上。 (3)瓦斯爆炸的三个条件是:a、瓦斯达到一定的浓度,一般为5%-16%,低于5%或高于16%只能燃烧。但当混合气体中有煤尘时,会使爆炸下限下降,这是因为煤尘在300-400℃时能释放出大量可燃气体。b、有火源,一般温度在650-750℃之间,c、氧气含量,混合气体中氧气含量在12%以上时就有可能引起瓦斯爆炸。 2、矿用电气设备防爆的重要性 电气设备在正常运行或故障状态下可能出现火花、电弧、热表

面和灼热颗粒等,它们都具有一定能量,可以成为点燃矿井瓦斯和煤尘的点火源。大量统计资料表明,电火源是井下瓦斯爆炸的主要点火源,约占50%左右。而且随着煤矿井下电气化程度的提高及井下电气设备电压等级的提高,电气设备的事故更易发生,因此搞好电气设备的防爆,对防止瓦斯、煤尘爆炸具有十分重要的意义。 3、矿用电气设备防爆的基本措施 (1)采用间隔隔爆技术,比如我们使用的防爆开关,把正常运行或故障状态下可能引爆瓦斯或煤尘的电气设备置于坚固的具有隔爆结构的外壳内,当隔爆外壳内发生爆炸时不会引起外壳外部瓦斯或煤尘的爆炸。 (2)采用本质安全技术,其特点就是限制热源的热量,使本质安全型设备在事故或故障状态下所产生的电火花不能点燃瓦斯或煤尘,但这种防爆技术只适用于“弱电”系统。(3)采用增加安全程度的措施,主要依靠提高设备设备的安全程度,降低故障率,从而防止电弧、火花或危险温度的产生。 (4)采用快速断电技术,又叫超前断电技术,其特点是采取可

煤矿防暴车考试试卷答案

煤矿防暴车考试试卷答案 煤矿防爆车司机考试题 姓名: 时间: 得分: 一、填空,每空1分~共35分, 1、严禁防爆胶轮车车辆带病运行,防爆胶轮车司机不得疲劳驾车。 2、防爆胶轮车必须由专人驾驶,严禁交给他人驾驶。 3、防爆胶轮车下坡行驶时应提前换档减速慢行,不得中途换档,下坡严禁空档滑行。 4、在斜巷停车时,应拉紧手制动器,下坡挂倒档,上坡挂前进档,并将车轮可靠阻挡。 5、送物料车辆驾驶室除驾驶员外只限乘坐一人,严禁人货混装。拉运物料尤其是零散物料和设备时,必须捆绑牢固。 超载。禁止拉运超长、超6、装载货物必须按照核定载重量装车,不准 宽、超高的物料。特殊情况时,必须制定专项措施。 7、防爆胶轮车行车遵循靠右通行原则,严禁超速行驶;在主要运输巷道内行驶速度不得超过20km/h,其它巷道车速不得超过15km/h,会车速度不得超过 5km/h,行驶到巷道交叉点,转弯及前方有车辆、人员或视线有障碍时,应提前20米减速鸣笛,速度不得超过10km/h,并变换灯光;经过巷道施工地段或遇有行人时,做到“一慢、二看,三通过”,在施工人员指挥下或靠巷道右侧停车,确认安全后方可通行。 8、两车同向行驶间距不得小于100米;防爆胶轮车在井下运行过程中,禁止超车,严禁顶、撞风门。 9、电源箱严禁井下开盖;安全保护装置、电控箱严禁带电开盖;排气栅栏每班必须清洗干净。 10、使用结束后,防爆胶轮车不得随意停放,必须停放在指定地点;车辆严禁在0?以下的环境中长时间停放。

11、当防爆胶轮车停放在安全位置、发动机停转后,司机拉紧手制动器方可离 开驾驶室。 二、判断题(每题4分,共16分) 1、车辆井下运行不得超过20km/h,保持车距100m以上,弯道或交叉路口提前 减速慢行、鸣笛、变光。 (?) 2、车辆入井时副驾驶室可以乘人。(×) 3、装运 危险物品时,必须将物品固定牢固,在车辆前后设置危险物品警示牌;氧气、乙炔 必须分车装运,并慢速行驶,运送到指定地点;货物未卸时押运人员不准离开。 (?) 4、防爆胶轮车通过泥泞路面时,必须低速行驶,不得急刹车。车辆涉水时,应事 先查明行车路线,并需有人引车;如水深超过排气管时,不得强行通过。如防爆胶 轮车陷入坑内,如用车牵引,应有专人指挥,互相配合。 (?) 三、问答题,共49分, 1. 矿用防爆柴油车日常维护保养的内容是什么,(15分) 答:坚持“三坚”是指 坚持出车前、行车中和收车后的检查。检查车辆有无异常,各部机件的连接坚固情况。 保持“四清”是指保持机油、空气和燃油滤清器以及蓄电池的清洁。防止 “四漏”是指防止漏水、漏油、漏气和漏电。 2、驾驶员接班时应对车辆做哪些检查,(10分) 答:1、检查车辆防爆设施是否完好,车辆外形整体是否完好。 2、检查轮 胎、前灯、尾灯、喇叭、后视镜、雨刮器、车厢环扣及各种仪表是否齐全完好。 3、检查消防器材及车辆自备的维修器材是否齐全完好。 4、检查油箱、水箱是否泄漏,检查制动系统、电气系统是否有漏气、漏电现象。 3. 列举发动机高温及冒黑烟的原因。(15分) 答:(1)发动机高温的原因:

相关文档