文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工试验检测计划

施工试验检测计划

施工试验检测计划
施工试验检测计划

施工试验检测计划

一、工程概况

项目名称:

工程地点:

建设单位:

监理单位:

设计单位:

工程规模:

二、编制依据及说明

(一)、编制依据

1、建筑、结构、水电、安装施工图.

2、现行有关国家施工法规、规程、验收标准及行业标准.

3、现场实际施工条件.

4、施工合同.

5、施工组织设计.

6、我公司“质量、环境及职业健康安全一体化”管理体系文件.

(二)、编制说明

1、工程试验根据工程进度及需要委托进行.

2、工程施工过程产品必须按规定进行检验;所有用于工程地材料进场后未经检验证明是合格材料不得投入使用;

3、委托试验单位:

三、人员配备及取样设备需求:

(一)、施工人员及取样员都必须经培训取得相应地资质后,方可上岗.

(二)为使取样设备经常处于良好地技术状态,确保其准确度和精密度充分满足工程要求.设备应按规定进行周期检定或做校准,保证检定合格并在使用周期内使用.

四、检测试验计划:

本工程需试验检测地项目有:

A、钢材及焊接试验

1、钢材供应厂家应在公司采购厂家目录内,且有出厂合格证或质保书(合格证或质保书应有钢种、钢号、规格、数量、机械性能、化学成分、出厂日期等内容);进入现场地钢材,其标牌、炉批号、批号和出厂证明应齐全;货到现场后,通过进场检验地钢材必须现场取样,数量按照相关标准、规范、规程执行,必试:拉伸试验(屈服点、抗拉强度、伸长率)弯曲试验;

(1)同一厂别、同一炉批号、同一规格、同一交货状态,每60t为一验收批,不足60t 也按一批计.

(2)每一验收批取一组试件(拉伸2个、弯曲2个).

(3)核查复验报告,如不合格应双倍取样送检,再次不合格应办理退货.

2、钢筋工程使用地电焊条、焊剂必须具有出厂合格证,焊工须有上岗证,且上岗前应进行试焊检验,检验合格方可进行现场焊接.在现浇混凝土结构中,应以300个同牌号、同形式接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过二个楼层中300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批.每批随机切取3个接头,做拉伸试验.

3、预埋件钢筋T型接头地外观检查,应从同一台班内完成地同一类型预埋件中抽查5%,且不得少于10件.当进行力学性能检验时,应以300件同类型预埋件作为一批.一周内连续焊接时,可累计计算.当不足300件时,亦应按一批计算.

应从每批预埋件中随机切取3个接头做拉伸试验,试件地钢筋长度应大于或等于200mm,钢板地长度和宽度均应大于200mm,钢板地长度和宽度均应大于或等于60mm (见JGJ18-2003图5.7.2).

4、钢筋机械连接加工前,应先制作机械连接工艺试件,经检验合格后方可正式加工.工艺试件必须由持有上岗证地工人加工.加工过程中按规范和相关标准要求组批进行成品抽样检验,取样数量和试件根数必须符合现行钢筋连接及验收规范要求.接头地施工现场检验:

(1)钢筋连接工程开始前及施工过程中,应对每批进场钢筋进行接头工艺检验,工艺检验应符合下列要求:

每种规格钢筋地接头试件不应少于3根.

同一施工条件下采用同一批材料地同等级、同型式、同规格地接头每500个为一验收批.不足500个接头也按一验收批计.

每一验收批必须在工程结构中随机截取3个接头试件做抗拉强度试验.

现场连续检验10个验收批抽样试件抗拉强度试验1次合格率为100%时,验收批接头数量可以扩大1倍.钢筋连接成品或半成品未经检验证明连接质量合格不得用于工程中和进行下一工序施工.

B、砼工程试验

本工程混凝土采用商品混凝土.

1、砼浇筑时,应在砼浇筑地点按规范要求随机取样制作砼试块,取样应符合下述要求:

(1)、每工作班拌制地同一配合比地砼不足100m3时,取样不得少于一次;

(2)、当一次连续浇捣超过1000m3时,同一配合比地砼每200m3取样不得少于一次;

(3)、每一楼层、同一配合比地砼取样不得少于一次;

(4)、每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件地留置组数可根据实际需要确定;

(5)、抗渗砼浇筑时,应在砼浇筑地点按规范要求随机取样制作砼试块,取样应符合下述要求:

1)同一混凝土强度等级、抗渗等级、同一配合比,生产工艺基本相同,每单位工程不得少于两组抗渗试块(每组6个试块).

2)连续浇筑混凝土每500m3应留置一组抗渗试件,且每项工程不得少于2组.地下室超长混凝土,所加外加剂膨胀剂需检验,必试抗压、抗折强度、限制膨胀率、凝结时间.取样标准:以同一生产厂、同品种、同一编号地膨胀剂,每200t为一验收批,不足200t也按一批计.从20个不同部位中取等量样混匀,总量不小于10kg.

C、砌体工程试验

1、混凝土小型空心砌块:同一厂家、同种规格、同一强度等级地混凝土小型空心砌块,每1万块为一检验批次,不足1万块也按一批计.

2、加气混凝土砌块:每一生产厂家,同品种、同规格、同等级地砌块每1万块为一抽检批次,不足1万块也按一批计.

3、烧结普通砖按15万块、多孔砖按5万块为一试验批.

4、砌体施工前,应取样送试验室申请试配并由试验室签发砂浆配合比报告,根据试验确定地配合比拌制砌筑砂浆.同一标号同一配合比地砌筑砂浆:每250 m3砌体至少做一组试块,每一楼层至少做一组试块,每台搅拌机至少做一组试块.

5、水泥:

按同一生产厂家、同一等级、同一类别、同一生产批号且连续进场地水泥,袋装水泥不超过200t为一批,散装水泥不超过500t为一批,每批抽检不少于一次.水泥自生产日期起使用期超过三个月地,应进行复验并降等级使用.

6、砂:

400 m3或600t为一检验批.不足前述数量也按一批计.

D、回填土试验

依据《建筑地基处理技术规范》GJ789回填土应按设计要求进行回填,并做干容重及土壤密实度试验.

E、楼板厚度、钢筋保护层厚度测量

1、依据GB20204-2002规定工程主体验收前应进行楼板厚度测量及钢筋保护层厚度测量.

2、检测方式:超声波仪器检测或局部破坏检测.

F、防水工程试验

1、JS防水涂抹防水材料必须有出厂合格证及出厂检验报告,其品牌、品种及各项物理能指标(断裂延伸率、拉伸强度、低温柔性、不透水性)应符合有关标准地规定,外观检查合格,取用送检必试断裂延伸率、拉伸强度、低温柔性、不透水性.

取样标准

1)同一生产厂家每10t产品为一验收批,不足10t也按一批计.

2)产品地液体组份取样同上.

3)配套固体组份地抽样按GB12973-1999中地袋装水泥地规定进行,两组份共取5kg样

品.

2、水泥基渗透结晶型防水涂料必须检三项:抗折强度、湿基面粘结强度、抗渗压力:

取样标准为:

1)同一生产厂家每10t产品为一验收批,不足10t也按一批计.

2)在10个不同地包装中随机取样,每次取样10kg.

3)取样后应充分拌合均匀,一分为二:一份送试,另一份密封保存一年,以备复验或促裁用.

3、SBS防水卷材:同一厂家、同一批次、抽检一次.

G、保温隔热工程试验

1、保温材料绝热用聚苯乙烯泡沫塑料必须有出厂合格证,其品牌、品种及各项物理性能指标应符合有关标准地规定,外观检查合格,抽检人签字后凭证使用.

2、保温材料应具备产品质量证明书及出厂合格证,进入现场后应分别按下列项目进行复验并做好记录.

(1)、绝热用模塑苯乙烯泡沫塑料统一规格地产品数量不超过2000m3为一批.

(2)、绝热用挤塑苯乙烯泡沫塑料以出厂地同一类别、同一规格地产品300m3地按一批计.

H、桩基检测实验

1、静载荷试验,抽检数量不应少于总桩数地1%,且不少于3根;当总桩数在50根以内时,不应少于2根.

2、桩身质量检验,抽检数量不应小于总数30%,且不应少于20根(灌注桩)其他桩基抽检数量不应小于总数20%,且不应少于10根;每个装承台下抽检数量不得少于一根.

I、门窗检测

1、建筑外窗地气密性、保温性能、中空玻璃露点、玻璃遮阳系数和可见光透射比应符合设计要求.

检验方法:核查质量证明文件和复验报告.

检查数量:全数检查.

2、建筑外窗进入施工现场时,应按地区类别对其下列性能进行复验,复验应为见证取样送检:

①严寒、寒冷地区:气密性、传热系数和中空玻璃露点;

②夏热冬冷地区:气密性、传热系数、玻璃遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点;& g9 |, e3 l L

③夏热冬暖地区:气密性、玻璃遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点.

检验方法:随机抽样送检;核查复验报告.

检查数量:同一厂家、同一品种、同一类型地产品各抽查不少于3樘(件).

3、建筑门窗采用地玻璃品种应符合设计要求.中空玻璃应采用双道密封.

检验方法:观察检查;核查质量证明文件.、

J、幕墙检测

1、建筑用硅酮结构密封胶

(1)以同一生产厂家、同一类型、同一品种地产品,每2t为一验收批,不足2t也按一批计.

(2)随机抽样,抽取量应满足检验需用量(约0.5kg).从原包装双组份结构胶中抽样后立即另行密封包装.

必试:拉伸粘接性

其他:下垂度热老化

注:作为幕墙工程用地必试项目为:拉伸粘接性(标准条件下)邵氏硬度相容性试验.

2、三大物理性能检测

立柱主要受力部位铝型材截面开口部位地厚度不应小于 3.0mm,闭口部位地厚度不应小于 2.5mm;型材孔壁与螺钉之间直接采用螺纹受力连接时,其局部厚度尚不应小于螺钉地公称直径;钢型材截面主要受力部位地厚度不应小于3.0mm.

横梁主要受力部位铝合金型材地厚度不应小于2.0mm;当横梁跨度大于1.2m时其截面主要受力部位地厚度不应小于 2.5mm.型材孔壁与螺钉之间直接采用螺纹受力连接时,其局部截面厚度不应小于螺钉地公称直径.钢型材截面主要受力部位地厚度不应小于2.5mm.

K、外墙饰面砖

1、以同一生产地、同一品种、等级、规格地板材每200m3为一验收批,不足200m3地单一工程部位地板材也按一批计.

2、外墙瓷砖粘贴完成后地抗拉拔试验:

①每300m2为一组,不足300m2也为一个检验批,且每个楼层不能少于一组;

②每组取不少于3个试样.

③检测时间:粘结材料达到龄期.

每组试样平均粘结强度不应小于0.6MPa;

每组可有一个试样地粘结强度小于0.6MPa,但不应小于0.4MPa.

L、墙体保温隔热

1、墙体节能工程采用地保温材料和粘结材料等,进场时应对其下列性能进行复验,复验应为见证取样送检:

2、保湿材料地导热系数、密度、抗压强度或压缩强度;

3、粘结材料地粘结强度;

4、增强网地力学性能、抗腐蚀性能.

检验方法:随机抽样送检,核查复验报告.

检查数量:同一厂家同一品种地产品,当单位工程建筑面积在20000㎡以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000㎡以上时各抽查不少于6次.

试验检测工作计划表

附件7 浙江顺畅衢州市沿江公路工程衢江区段(一期工程)工程试验检测计划 编制:(钟婷) 审核:(技术负责人审核) 批准:(母体检测机构负责人) 项目部(盖章) 2017年12月10日 编制说明

1、工程概况 本工程位于宾港大桥北岸,向东延伸跨邵源溪,过黄甲山村,西山村跨铜山源,经社屋前和松旺至终点洪家村附近,主 要包括公路和慢行道两部分工程。衢江区一期工程公路长 11.35千米,路基宽6.5米,路面宽度6米,设计速度20km/h, 全线设置大桥2座,中桥1座,涵洞38道。慢行道长10.9千 米,宽4米,全线设置桥梁3座,涵洞15道。 2、工地试验室基本情况 机构名称:浙江交工集团股份有限公司测试中心衢州市沿江公 路PPP项目工地试验室 试验室主任:陈琼 联系电话:、 QQ:709674958 本项目试验室隶属于衢州市沿江公路工程PPP项目部,根据 YJQJ合同段施工任务的需要组建于2017年09月12日。本试 验室的任务主要是承担该标段的建筑工程原材料、混合料和构 件成品、半成品的质量检验及桥梁工程、路基……..工程的检 测任务。

工地试验室基本情况

项目试验人员分工表 3、编制依据 ⑴工地试验室试验检测工作参照《公路路基施工技术规范》JTG F10-2006,《公路路面基层施工技术细则》JTG/T F20-2015,《公路水泥混凝土路面施工技术细则》JTG/T F30-2014,《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004,《公路交通安全设施质量检验抽样方法》JT/T 495-2014,《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004等,并结合本工程实际特点执行。 ⑵若招投标文件及设计文件中对相关技术指标有明确规定的,应以 招投标文件及设计文件为准,并在工作计划中予以说明。 ⑶若在本标段《监理细则》中未提及的内容,应根据本项目实际情

工程项目试验检测计划学习资料

岐江河环境整治工程二期- 东明桥至长江桥段都市生态滨水景观带及游艇会码头景观带工程 工 程 项 目 试 验 计 划 河南三建建设集团有限公司 二零一六年三月

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、试验检测规划及资源配备 (2) 3.1 试验规划 (2) 3.2 资源配备 (2) 四、主要试验项目检测计划 (3) 五、试验管理 (3) 5.1试验现场管理 (3) 5.2 材料源管理 (3) 5.3见证取样试验管理 (4) 5.4 试验检测结果 (4) 5.5 试验检测资料管理 (5) 5.6 试验员岗位职责 (5) 5.7主要工程项目试验计划表 (6)

一、工程概况 1、岐江河环境整治工程二期(东明桥至长江桥段)工程的配套工程包括新建驳岸0.9663k m,工程建设的任务是结合园林绿化工程的要求,改善中山市城区水环境,满足人水和谐及区域经济可持续发展的要求。工程建设内容对岐江河东明桥至长江桥段的河岸进行驳岸设计,包括岐江河南北两岸分四段驳岸设计,涉及北岸人文滨水景观带、湿地公园、市民广场、都市生态滨水景观带、生态绿洲主题公园、南岸人文滨水景观带、文化走廊、停车场,游艇会码头景观带、滨江漫步景观带。 2、本工程驳岸主要采用亲水生态驳岸、衔接驳岸、慢行生态驳岸和重力式驳岸四种结构形式,局部涵闸(或涵管)出口处采用衔接段驳岸连接。 二、编制依据 (1)施工合同,施工设计图纸、地勘资料和施工现场踏勘资料等全部资料。 (2)本工程的施工组织设计。 (3)主要规范、规程、标准: 1、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 G B50202-2002 2、《给水排水管道工程施工及验收规范》 G B50268-2008 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》

试验检测工作总体计划

试验检测总体计划 试验室工作是控制工程质量的重要手段之一,试验数据是评定工程质量优劣的主要依据,为此,本试验室针对本工程特点制定工作计划,以便更好控制和指导施工。 一、试验检测工作计划 根据本项目编制的总体进度计划,现将试验工作计划安排如下:(一)前期试验工作 1、试验室建设: (1)结合本工程特点,公司指派一批具有符合资质要求的试验检测人员充实到本工程。 (2)试验室设立办公室、资料室、力学室、混凝土室、标养室、化分室、胶凝材料室、土工集料室、样品室和岩石切割室。 (3)建立健全各种规章制度、岗位职责、仪器设备操作规程及各种仪器、试验台账。 (4)建立消防、安全设施。 2、料源考察: 开工前对料源进行考察。料源考察包括取土场的位置、存储量;施工用水;砂石料;钢筋、水泥及矿物掺合料等。 3、外委试验 为保证工程开工条件,在试验未通过验收前,将施工所需试验检验工作委托至有相应资质的单位进行试验。前期所需进行试验的有:路基填料、砂石材料、水泥、粉煤灰、外加剂、水质等。

(二)施工过程中的试验检测工作计划 根据施工总体进度计划,试验室按照母体试验室批准的检测项目开展试验检测工作:对原材料按规定的频率进行检测工作;对全线所有取土场标准试验以及路基填料压实度检测;对各种强度等级的混凝土、砂浆进行配合比设计;对钢筋及钢筋接头检测;对混凝土结构实体质量检测。 1、原材料的检测工作: 1)胶凝材料(投入人员1人) 水泥在结构物施工中起着至关重要的作用,它直接影响着产品的质量,因此对水泥质量应严格把关。水泥的检测频率为同厂家、同编号、同生产日期且连续进场的散装水泥达500t(袋装为200t)为一批,不足上述数量也按一批计。试验室每批抽检,检测项目为比表面积、凝结时间、安定性和强度。 优质粉煤灰可以使混凝土的许多重要性能得到明显的改善。掺加适量的粉煤灰可以改善混凝土拌和料的流动性、粘聚性和保水性,使混凝土拌和料易于泵送、浇筑成型,并可减少坍落度的经时损失掺加粉煤灰后可减少水泥用量,且粉煤灰水化放热量很少,从而减少了水化放热量,因此施工时混凝土的温升降低,可明显减少温度裂缝,这对大体积混凝土工程特别有利。粉煤灰还可以提高混凝土的耐久性,减小混凝土变形。粉煤灰的质量好坏对混凝土影响很大,严格控制粉煤灰的质量也很重要。粉煤灰应每车检测,常规检测项目有:细度、需水量比、烧失量和游离氧化钙含量,试验合格后方可使用,严禁劣质粉煤灰在工程中使用。

工程项目试验检测计划

岐江河环境整治工程二期- 东明桥至长江桥段都市生态滨水景观带及游艇会码头景观带工程 工 程 项 目 试 验 计 划 河南三建建设集团有限公司 二零一六年三月

录目 1 ................................................ 一、工程概况 .1 ................................................ 二、编制依据2 ................................... 三、试验检测规划及资源配备.............................................................................................. 23.1 试验规划 23.2 资源配备.............................................................................................. 3 四、主要试验项目检测计 划 ..................................... 3 五、试验管 理 ................................................ 5.1试验现场管理....................................................................................... 3 5.2 材料源管理.......................................................................................... 3 见证取样试验管理............................................................................... 45.3试验检测结果...................................................................................... 45.4

试验检测工作计划表

试验检测工作计划表 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

附件7 浙江顺畅衢州市沿江公路工程衢江区段(一期工程)工程试验检测计划 编制:(钟婷) 审核:(技术负责人审核) 批准:(母体检测机构负责人) 项目部(盖章) 2017年12月10日 编制说明 1、工程概况 本工程位于宾港大桥北岸,向东延伸跨邵源溪,过黄甲山村,西山村跨铜山源,经社屋前和松旺至终点洪家村附 近,主要包括公路和慢行道两部分工程。衢江区一期工程公 路长千米,路基宽米,路面宽度6米,设计速度20km/h,全 线设置大桥2座,中桥1座,涵洞38道。慢行道长千米,宽4米,全线设置桥梁3座,涵洞15道。 2、工地试验室基本情况 机构名称:浙江交工集团股份有限公司测试中心衢州市沿江 公路PPP项目工地试验室 试验室主任:陈琼 联系电话:、 本项目试验室隶属于衢州市沿江公路工程PPP项目部,根据 YJQJ合同段施工任务的需要组建于2017年09月12日。本试

验室的任务主要是承担该标段的建筑工程原材料、混合料和构 件成品、半成品的质量检验及桥梁工程、路基……..工程的检 测任务。 工地试验室基本情况 工程名称:衢州市沿江公路工程衢江区段(一期工程) 合同号:

项目试验人员分工表 3、编制依据 ⑴工地试验室试验检测工作参照《公路路基施工技术规范》JTG F10-2006,《公路路面基层施工技术细则》JTG/T F20-2015, 《公路水泥混凝土路面施工技术细则》JTG/T F30-2014,《公 路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004,《公路交通安全设 施质量检验抽样方法》JT/T 495-2014,《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004等,并结合本工程实际特点执行。 ⑵若招投标文件及设计文件中对相关技术指标有明确规定的,应 以招投标文件及设计文件为准,并在工作计划中予以说明。 ⑶若在本标段《监理细则》中未提及的内容,应根据本项目实际 情况,结合相关试验检测规范及施工图纸,在工作计划中予以 补充、完善。

试验检测计划范文

精品文档 广州市花都区赤坭镇铜鼓潭水库除险加固整治工程试验检测计划方案 一、工程概况 铜鼓潭水库位于赤坭镇北西部,水库设计功能是以灌溉为主并具有防洪和养殖功能的年调节水库。本工程水库设计总库容约为45.49万立方米,属于小(2)型水库,枢纽主要工程建筑物等级为5级,次要建筑物等级为5级。工程采用20年一遇设计洪水标准,200年一遇校核洪水标准。主要建设内容主坝与副坝进行加高培厚、重建溢洪道、重建放水涵等工程。具体以施工图纸和工程量清单为准。 二、编制依据 1.甲方提供的施工图; 2.按照水利部的有关规范、规程、标准执行。 三、试验检测的材料 1.水泥 2.砂 3.碎石 4.块石 5.砖 6.钢筋; 7.PVC管 8.混凝土试块; 9.砂浆试块; 10.回填土; 11.用于工程建设的材料; 12.其他需要见证试验的项目。

精品文档 检测计划方案

. 精品文档 检测计划方案

. 精品文档

4、试验检测结果 材料现场取样送检后试验员应根据《现场见证取样送检单》送检日期进行跟踪,要求检测试验室及时出具试验检测报告,并根据试验结果指导施工,防止现场出现不合格材料的使用。 对不合格试验检测报告首先并通知现场生产经理,对该材料进行封存,不得使用。然后由技术部分析原因,并与监理工程师共同协商,重新取样送检复试,如仍不合格,通知供应商或生产厂家进行现场材料清理退场。 四、取样见证试验管理 1.工程开工后根据审批通过的取样、送检计划,在监理人员见证下由施工人员在现场取样,送至指定检测单位进行检测。 2.资料员根据《现场见证取样单》编制记录各种材料的试验检测台账,台账中应明确送检材料规格、质量标准、生产厂家、出厂时间、出厂编号、送检检测结果等。 3.检测结果出来后,资料员根据资料编制要求,对所有的试验检测资料进行评定,汇总评定资料按要求分类归档,此项工作在交工前完成。 . 精品文档

建筑工程施工中试验检测管理措施

建筑工程施工中试验检测管理措施 摘要:在进行工程项目施工建设的过程中,强化试验检测管理对于施工质量的提高,对于建筑物使用寿命的延长及房屋建筑业的发展具有很大推动作用。因此,施工阶段要将试验检测管理的强化充分重视起来。本文在分析试验检测涵义、作用及其现存管理问题的基础上,提出了强化其管理的有效对策。 关键词:建筑工程;施工阶段;试验检测管理 abstract: in the project construction process, strengthen the test management for the improvement of the quality of construction, building use for longer life spans and housing construction has a great role. therefore, the construction stage will test management strengthening pay full attention to it. based on the analysis of the test connotation, function and existing problems on the basis of management, and puts forward some effective measures to strengthen its management. keywords: building engineering; construction stage; test management. 中图分类号:k826.16文献标识码:a文章编号:2095-2104(2013)作为建筑工程项目进行施工建设的重要依据,试验检测能够对工程造价进行控制,对工程质量进行提高,并对工期进行缩短。因此,对其管理力度的强化意义重大。然而,目前我国工程项目在施工建设阶段进行的试验检测管理工作仍然存在着一些问题,需要相关部

试验检测计划

安徽省*******************工程 试 验 检 测 计 划 书

***********集团有限公司项目部 二0一五年十一月 安徽省****************工程蚌埠市试验检测计划书 一、工程概况 1.1地理位置及建设内容 安徽省******************工程施工Ⅱ标位于安徽省怀远县境内,本标段的主要内容包括:北淝河上段涡北一号沟疏浚及大沟上5座桥梁拆除重建工程,涡北四号沟疏浚及大沟上5座桥梁拆除重建工程,汤楼闸拆除重建工程。 1.2工程任务 安徽省********************工程施工Ⅱ标主要解决涡北一号沟及涡北四号沟由于多年的淤积,断面变窄,影响水流下泄,需进行开挖或疏浚处理。 1.3施工项目基本情况 涡北一号沟起点位于怀远县龙亢镇姚庄村蒙城与怀远县界处,终点在龙亢镇何家沟村进入北淝河,全长约13.6km。招标工程量:土方疏挖:16.76万m3。涡北四号沟起点位于龙窝村处,终点在土楼村徐郢闸入怀洪新河,全长7.23km。招标工程量26万m3。

1.4水文气象条件 本区属亚热带和暖温带半湿润季风气候,为我国南北气候的过渡地带。常为西风带系统与副热带系统的交绥处,大气变化剧烈。其特点是气候温和、四季分明、雨量适中,但年际年内变化大,日照时数多、温差大、无霜期长,季风气候明显。表现为夏热多雨、冬寒晴燥、秋旱少雨、冷暖和旱涝的转变往往很突出。 沿淮地区年平均气温14~16℃。最高月平均气温在28℃左右,通常出现在7月份,极端最高气温超过40℃。最低月平均气温为1℃,通常出现在1月份,极端最低气温低于-20℃。无霜期一般年份在29天左右。初霜期在9月下旬至11月上旬,终霜期一般在4月上旬。受季风影响,本地区风向多变。冬季多偏北风,夏季多偏南风,春秋季多东风、东北风。年平均风速在2~3m/s,平均风力3级左右,最大风力在8级以上。 本区年平均降雨量约为900mm。降水量年内和年际变化都很大,汛期6~9月雨量占全年降雨量的60%以上,汛期降水又多集中在7、8月份。 1.5地质条件 1.5.1桥梁工程地质 工程区为第四系松散沉积物,地下水主要为分布于上部重粉质壤土的孔隙潜水,以及下部极细砂中的微承压水。孔隙潜水的补给来源主要为大气降水和地表水,并与北淝河水体成互为补给关系,勘察期间孔隙潜水的地水下位基本在23.0m左右,与北淝河水位基本相当;下部极细砂中的微承压水补给来源为远处地下水的越流补给,承压水头一般为2~3m。 工程区土层中的②层重粉质壤土为弱透水性,③层极细砂为中等透水性。 部分桥梁桥址处存在透水性较强的砂层,在施工过程中需采取必要的降排水

试验员的工作计划

试验员的工作计划 对一定时期的工作预先作出安排和打算时,都要制定工作计划,以下是小编为大家精心推荐的试验员的工作计划,欢迎阅读收藏,希望对您有所帮助。 岁月流逝,白驹过隙,转眼间我进公司已经有半年多的时间了,回顾过去的日子,总结工作中的得失,感触很多。 首先,感谢公司领导给我一个平台,让我能在试验检测工作的岗位上施展自己的一技之长,同时通过每周的业务学习让我的试验检测业务水平又有了一个新的提升。 其次,感谢项领导和试验室同事的帮助,使我圆满完成了领导和负责的同事给我安排的各项试验检测工作任务。 今年6月,同事们和我完成了本中心试验室的驻地建设、仪器设备的进场和安装。完成了试验室仪器设备的标定和自校,完善了试验室的各项管理制度,工地试验室通过了质监站的验收,并取得了资质。 接下来配合同事完成了本合同段前期所需混凝土的配合比、标准击实试验,完成了扬中三桥钢筋﹑水泥﹑砂石原材料的抽检,并将试验结果出成报告向指挥部领导做了汇报。 参加了试验室每周礼拜一的工地会议,通过会议我认识到了自己的一些短处,以便于提高自己的个人素质。 在看到成绩的同时,我也认识到自己工作中存在的不足。

1、工作中遇事的协调性和灵活性有待进一步提高。在工作过程中,应向领导以及同事多请教、勤动脑、勤实践,尤其是做试验以及出报告时,应该多熟悉新规范﹑认真仔细,尽可能减少出错的机会。 2、业务学习仍需加强。通过今年的试验考试与平时的工作,我认识到自己还有很多的专业知识学习不到位,最近两年有很多行业标准、国家标准的新版规程规范陆续执行,我应多花更多时间来熟悉它们,来提高自己将来在岗位上的竞争能力。 3、与同事的凝聚力不够。我们来自不同地方,互不相识,在性格、习惯、工作方法方面各不相同,应互相谅解,团结一致,在工作中最大限度的发挥集体的力量。 在以后的试验检测工作中,应全力克服20xx年工作中的缺点和不足,增强责任感,个人服务大局,以试验室的年度试验任务为中心开展工作,为试验室提供可靠的试验参数。 1、各试验室应根据所辖合同段工程具体情况制定详细试验检测工作计划,按土方路基、石方路基、混凝土、钢筋混凝土、预应力混凝土、路面基层、路面面层混凝土、结构物地基与基础、附属等单项工程分别制定计划; 2、达到《单项工程试验检测项目与频率》和施工规范规定的要求,做到不缺项,无漏检; 3、对地产砂石材料质量要从源头抓起,多做料场调查

建筑施工工程试验检测计划方案.docx

建筑施工工程试验检测计划方案 目录 1 工程概述 (1) 2 试验检测依据的标准 (1) 3 试验检测标准取样频次的要求 (2) 混凝土原材料进货验收检验取样频次的要求 (2) 混凝土拌和物试验检测取样频次的要求 (3) 4 试验检测方案 (3) 5 原材料进场品质检验试验. (5) 原材料进场检验试验的基本运作方式 (5) 原材料进场检验要求 (5) 6 工程施工质量控制试验检测 (7) 工程施工质量试验检测的运作方式 (7) 各部位砼检测计划 . (7)

7 本工程拟用混凝土配合比,砂浆配合比检测计划 (7)

1工程概述 2试验检测依据的标准 (1)《水运工程混凝土施工规范》(JTS 202-2011 ): (2)《通用硅酸盐水泥》(GB 175-2007); (3)《水泥密度测定方法》(GB/T 208-94 ); (4)《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》( GB/T 1346-2011); (5)《水泥胶砂流动度测定方法》(GB/T 2419-2005); (6)《水泥胶砂强度检验方法( ISO 法)》(GB/T 17671-1999); (7)《水泥比表面积测定法方法勃式法》(GB/T 8074-2008 ); (8)《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》(GB/T 1596-2005); (9)《钢筋混凝土用刚第1部分:热轧光圆钢筋》(GB); (10)《钢筋混凝土用刚第 2 部分:热轧带肋钢筋》(GB ); (11)《钢筋混凝土用刚弯曲和反方向弯曲试验方法》( YB/T 5126-2003); (12)《金属材料弯曲试验方法》(GB/T 232-2010 ); (13)《金属材料拉伸试验第 1 部分:室温试验方法》(GB/T ); (14)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ 18-2012 ); (15)《焊接接头弯曲试验方法》(GB/T 2653-2008 ); (16)《钢筋焊接接头试验方法标准》(JGJ/T 27-2001 ); (17)《钢筋机械连接技术规程》(JGJ 107-2010 );

项目检测试验计划.doc

目录 第1章工程概况 (2) 1.1说明 (2) 1.2工程概况: (2) 1.3编制依据 (2) 1.4项目实验管理部署 (3) 1.5试验工作的主要内容 (5) 1.6主要试验项目 (7) 第2章各分部分项工程的检验情况 (8) 2.1混凝土工程 (8) 2.2钢筋工程 (10) 2.3防水工程 (12) 2.4回填土 (13) 2.5砌体工程 (14) 2.6结构实体钢筋保护层厚度检测 (15) 2.7建筑节能工程试验检测 (17) 第3章试验质量保证措施 (20) 第4章试验计划 (21) 4.1钢筋原材料计划 (21) 4.2钢筋直螺纹连接试验计划 (22) 4.3防水卷材计划 (23) 4.4砌体工程试验计划 (24) 4.5基础主体混凝土试块实验计划 (24)

第1章工程概况 1.1说明 工程名称: 建设地点: 建设方: 施工单位: 监理单位: 建筑主要功能: 建筑设计使用年限:50年 抗震设防烈度:6度 1.2工程概况: 宁 结构概况 1、结构形式:混凝土结构与钢结构。 2、地上板厚120mm~300mm。 3、地下板厚400mm。 1.3编制依据 1.3.1 工程施工组织设计、建筑结构施工图纸 1.3.2《建筑工程检测试验技术管理规范》JGJ 190-2010;

1.3.3《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081-2002 1.3.4《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119-2013) 1.3.5《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010 1.3.6《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011; 1.3.7《外墙保温工程技术规程》JGJ144-2008; 1.3.8《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2012) 1.3.9《民用建筑节能工程施工质量验收规程》 1.3.10《建筑节能门窗技术标准》 1.3.11国家及地区颁发的相关检验、评定规范; 1.4项目实验管理部署 1.4.1试验管理的目的: 1)试验检测工作在工程的质量管理活动中占有重要地位,它不但是保证项目正个工程质量的重要手段,也是质量监督控制工作的眼睛。通过试验检测工作,用定量的方法,科学地鉴定材料和工程实体质量状况;通过试配(配合比)试验,可合理优化地使用材料。 2)保证建筑工程全过程工程质量处于受控状态、使所有分部分项工程质量达到施工规范标准及合同要求。 1.4.2施工现场试验管理组织小组与职责 成立现场实验管理小组,小组由一名组长,一名副组长及若干组员构成。 组长:负责《试验计划方案》审批,领导试验工作的全面开展;

2020年实验室工作计划

2020年实验室工作计划 普通洁净实验室中进行的实验不具有传染性,但要求环境对实验本身不造成不良影响,因此实验室内不设防护设施,而洁净度必须达到实验要求,所以要进行一下实验室消毒。本站为大家整理的相关的2020年实验室工作计划,供大家参考选择。 2020年实验室工作计划 一、指导思想。 进一步完善两室各种制度,规范各种仪器的摆放,加强卫生管理,做好仪器借还登记,更好地发挥实验仪器服务于教学之功能。 二、情况分析。 我校有实验室三间,实验桌12张,实验凳50张,实验柜一台,电路设备齐全。有保管室一间,仪器柜8张。几年来在上级领导的关心、学校的努力下,仪器的种类不断增多,数量不断充实。教师能高度认识直观教具在教学中的作用,充分发挥了实验室的作用。但也存在着一些问题,随着村小的合并,仪器的集中,因实验柜不够,使得仪器摆放不够科学,有摞层现象。 三、任务与目标。 1、完善各种制度和表卡,做到帐卡物三者一致。 2、规范仪器的摆放,使之科学,合理,美观。 3、严格履行借交手续。

4、热情服务,做到有求必应。 5、加强两室卫生工作,确保仪器的准确性及精密度。 6、调动教师使用仪器的积极性。 7、做好年度清查、兑现工作。 四、方法措施。 1、对照两室布置标准,认真完善两室的各种制度,使之有据可依,有规可循。 2、按照仪器配备目录标准,进一步整理、摆放各种仪器,尽量做到合理、科学、规范,并使之与帐卡一致。 3、严格履行借交手续。借领仪器时,提前写实验通知单交实验员准备,并做好记载。按时归还,归还时认真检查仪器是否完损。 4、爱护仪器,妥善保管。严禁把仪器放到教室里落灰落尘,影响其精密度。 5、加强两室卫生。做到一周一清扫、擦洗,经常通风换气,保障仪器无霉变现象。 6、热情服务,做到有求必应,充分调动教师使用仪器的积极性,做到一周一通报。 7、做好年终仪器清查、兑现工作。 2020年实验室工作计划 一、指导思想

(完整版)工程试验检测方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、试验检测人员及管理办法 (4) 四、主要试验检测方法 (7) 五、试验检测计划 .............................................................................. 18-26

嘉华大桥南延伸段二期工程(二标段)试验检测方案 一、编制依据 1、本工程施工图设计。 2、本工程招标文件及施工合同。 3、建筑工程、市政工程施工相关安全技术规范、操作规程。 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ2-2008) 《城市桥梁工程施工质量验收规范》(DBJ50-086-2008) 《钢筋剥肋滚轧直螺纹连接技术规程》(DB50/5027-2004) 《钢筋机械连接技术规程》(JGJ107-2010) 《钢筋机械连接用套筒》(JG/T163-2013) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002(2011)版) 《公路桥涵施工技术规范》(JTGTF50—2011) 《预应力钢绞线施工技术规范》(GB/T50224-2003) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013) 《建筑工程检测试验技术管理规范》(JGJ 190-2010) 二、工程概况 嘉华大桥南延伸段二期工程位于九龙坡区,所涉及的工程内容包含高架主线里程K9+840-K10+275.053段、主线里程K9+840-K10+275.053段两侧的C、D、E、F四条辅道线、高架主线桥里程K9+854-K10+051段之下的四层车库、1座挡墙、1座涵洞及1个含五个出口的地通道。 1、车库工程 车库部分工程在直港大道北侧与一标段主线终点之间,设计里程为K9+852.811~K10+045.591,平面呈不规则矩形,南北向长约200m,东

项目工程试验检测计划

试验检测计划

审批页 编制人: 审核人: 审批人: 监理单位:

目录 第一章编制依据2 第二章工程简况3 第三章现场实验管理保证体系及管理措施4 1.建立实验管理台帐5 2.实验质量保证措施5 3.资料管理措施5 4.实验安全管理5 5.实验检测设备及工具管理6 第四章实验工程检测的内容、方法、频率 (7) (一)路基填土 (7) (二)原材料 (7) (四)水质分析实验 (11) (五)水泥混凝土、水泥砂浆、水泥净浆配合比 (11) (六)水泥混凝土检验 (13) (七)砂浆、水泥净浆抗压强度检验 (15) (八)混凝土实体检测 (15) (九)地基承载力检验 (16) (十)路面质量检测 (17) 第五章实验检测工程与检测计划 (20) (一)原材料、成品、半成品及构配件综合检验计划表 (21) (二)路基、路面工程实验检测工程计划表 (24) (三)给排水工程实验检测工程计划表 (29) 一、编制依据 依据施工合同、施工设计图纸、地勘资料、施工组织设计及相关资料。 依据国家、住房和城乡建设部、交通部部相关规范、标准、规程。 公路路基施工技术规范(JTJ 033-95) 钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2001) 给水排水管道工程施工技术及验收规范(GB 50268-976) 混凝土结构工程施工质量验收规范(GB 50204-2015) 地下防水工程质量验收规范(GB50208-2011) 公路土工实验规程(JTG E40-2007) 公路工程水泥及水泥混凝土实验规程(JTG E30-2005) 公路工程石料实验规程(JTJ054-94) 公路工程集料实验规程(JTG E42-2005) 公路路基路面现场测试规程(JTG E60-2008)

实验室管理工作计划

实验室管理工作计划 实验室管理工作计划 对于实验室的管理应该制定怎样的计划呢?以下是WTT收集的工作计划,仅供大家阅读参考! 实验室管理工作计划一 实验室工作计划银羊辞旧岁,金猴迎新春。正当人们还沉醉于春节的喜庆日子里,新的一学期又拉开了序幕,各项工作将会一如既往的开展,为了确保实验室管理工作有条不紊地进行,更有效地发挥其服务于教学()之功能,特拟订计划如下。 一、指导思想。 进一步完善两室各种制度,规范各种仪器的摆放,加强卫生管理,做好仪器借还登记,更好地发挥实验仪器服务于教学()之功能。 二、情况分析。 我校有实验室三间,实验桌12张,实验凳50张,实验柜一台,电路设备齐全。有保管室一间,仪器柜8张。几年来在上级领导的关心、学校的努力下,仪器的种类不断增多,数量不断充实。教师能高度认识直观教具在教学()中的作用,充

分发挥了实验室的作用。实验室管理工作计划(精选7篇)

实验室管理工作计划(精选7篇) 实验室管理工作计划1 一、指导思想 根据科学课程的教学要求,实验室应积极配合各年级科学教学活动,做好各课的实验室准备工作,以确保实验课的顺利进行。强化科学实验探究的教学过程,开拓我校教学特色,做到开足开齐实验课,确保每位学生都有动手操作机会,让小学生在真实的科学活动中提高科学素养。力争做到规范化、标准化、常规化,充分发挥教学仪器应有的作用。 二、主要任务、目标 按国家教育部颁布的教学大纲开齐开足实验教学课程,观察、演示实验达到95%以上,分组实验达到90%以上,引导学生基本能亲手完成各个实验,形成一定实验技能,培养科学的实践,实验,观察能力。 三、具体工作措施 1、任务及目标: 、实验员要求各年级科学任课教师制定教学工作计划,并按计划进行教学。实验教学需填写演示实验课开出率登记表、探究实验课开出率登记表、演示实验通知单、探究实验通知单等表格。 、在进行实验教学前必须准备好实验所需仪器,材料,教师对每组实验有充分准备,精心设计实验步骤和实验过程,方法,写出相应

实验方案,以保证实验的科学性,安全性及效果。 、在引导学生进行分组实验时,应要求学生准备好相关的实验材料,以确保学生在实验中有物可做,并指导学生观察,讨论,得出相应的结论,完成实验教。 、指导学生进行实验的同时,注重引导学生在实验、观察中养成科学的自然观和相应的实验观。 、在实验教学、教研方面,以全体科学任课教师为主,进行相应的科学教学与实验教学研究,以不断提高科学学科教师的教学与实验能力。 2、材料归档 每学期按时将各类资料分类装订后归档,并按时填写相应实验开出数、开出率,完成实验室材料的归档管理,做到科学、规范,便于查阅。 在材料归档的过程中注意材料的质量与数量应答相应要求。 3、实验室器材管理 实验室管理人员除应管理好材料收发、入档工作外,还应管理好实验室的器材及日常工作。 、实验器材的每日发放和收回工作,并作好相应发放,收回记录及损坏、修理等相应记录。 、作好相关实验器材的申报、申购等工作。 、每周组织学生打扫实验室,并处理好实验室,保管室的用电设备、器具等的保管、管理、安全工作,以防意外事故发生。

试验检测项目计划

一、工程概况 郑州豫能热电工程项目总体规划为2×660MW供热机组,本次工程建设2×660MW机组。本工程由郑州豫能热电有限公司投资建设。 建设单位:郑州豫能热电有限公司 设计单位:中国机械第六设计院 监理单位:上海斯耐迪工程咨询有限公司 质量监督单位:“河南省”电力建设工程质量监督中心站 试验检测单位:河南省豫电土建试验检测中心 勘察单位:河南省电力勘测设计院 本电厂厂址位于荥阳市贾峪镇鲁庄村,本标段施工主要包括检修楼及辅助办公楼。检修楼和辅助办公楼总建筑面积5106.04㎡,采用框架结构,钢筋混凝土独立基础,建筑物主体各三层,建筑面层女儿墙最高1.5m。 二、编制依据 (1)技术规程、规范 《电力建设施工质量验收及评定标准》(土建工程篇DL/T5210.1-2012) 《电力工程地基处理技术规程》(DL/T5024-2005) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 《混凝土外加剂应用技术规范》(GBJ50119-2013) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2010) 《工程测量规范》(GB50026-2007) 《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-2011) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2015) 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 《屋面工程施工质量验收规范》(GB50207-2012) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)

试验检测工作总体计划

试验检测工作总体计划 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

为保证工程开工条件,在试验未通过验收前,将施工所需试验检验工作委托至有相应资质的单位进行试验。粉煤灰还可以提高混凝土的耐久性,减小

某建筑工程试验检测方案

某建筑工程试验检测方案

工程施工试验方案 一、编制依据 GB175-1999 《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52-92 《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》JGJ53-92 《混凝土结构工程施工及验收 GB50204-2002 《建筑地面工程施工质量验 (GB50209-2002) 《钢材力学及工艺性能试验取样规定》HRB335 Q235 《屋面工程技术规 GB50207-2002 《建筑装饰工程施工及验收 GB50210-2001 《建筑节能工程施工质量验收 GB50411-2007 二、工程概况 XX市XX产业园建设投资有限公司兴建的XX花园北苑10#、15#、16#、21#、26#、

31#、32#、37#、42#楼,位于XX市丽水路以东、怀远路以北、连水路以南,工程建筑面积为63812.0M2剪力墙结构,21#和26#楼为地上33层, 每幢建筑面积均为11172.2 M2建筑总高度为96.00M,基础埋深5.4M,其它均地上18层,每幢建筑面积均为5924 M2建筑总高度为52.50M,基础埋深2.9M,标准层高为2.9M;建筑工程等级为一级,耐火等级为一级(18层为二级),抗震设防烈度为7度,防水等级为2级,使用年限为50年。 本工程为钢筋砼剪力墙结构,建筑抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为7度,结构抗震等级为二级,设计等级为甲级,设计使用年限50年。 基础21#和26#楼为CFG(素混凝土桩),级配砂石裖垫层,筏板基础承台;其它楼为PHC预应力混凝土管桩基础,独立基础承台。 混凝土强度等级: 基础垫层为C15;圈梁、压顶梁、过梁、栏板等后浇构件,除特别注明外均采用C20。 21#和26#楼:基础-标高17.400及其以下的基础与墙、柱为C40,梁、板为C35。 标高17.400-49.300的墙、柱为C35,梁、板为C30 标高49.30-屋面的墙、柱为C30,梁、板为C30 其它楼:基础-标高8.700及其以下基础与墙、柱、梁、板混凝土强度等级为C30。 8.700以上墙、柱、梁、板混凝土强度等级为C25。 钢筋:HPB235、HRB335、HPB400 墙体材料:煤矸石空心外墙:采用200厚MU5.0粘土空心砖,M5混合砂浆砌筑 煤矸石空心砖内墙:采用200、120厚MU5.0 粘土空心砖,M5混合砂浆砌筑. (12)保护层厚度:地上部分一类环境板墙为15mm,柱为20mm,梁为20mm;地下部分梁、柱墙为30mm。 设计单位:中铁XX建筑市政工程设计研究院有限公司 勘察单位:XX市勘察院有限责任公司 建设单位:XX市XX产业园建设投资有限公司 监理单位:XX华东工程建设监理咨询有限公司 施工单位:XX安超建设工程有限公司 三、编制说明 原材料试验的种类:分钢筋、水泥、砂、石、混凝土外加剂、防水材料、砌块等。所进场的材料应考虑试验周期,进行提前进场。原材料取样复试,有计划送检批次,30%

试验检测计划(正式)

洛阳市丽春东路(珠江路—芳林路)建设工程 (Ⅲ标) 试 验 检 测 计 划

洛阳市政建设集团有限公司 2011年11月17日 洛阳市丽春东路(珠江路~芳林路)试验检测计划 公路工程试验检测规程和细则 试验检测工作是质检机构工作中的一个关键环节,试验检测结果的准确性与可靠性将直接影响质检机构的工作质量。为了确保提供的数据准确可靠,要求质检人员在试验检测的全过程中必须严格遵照油管试验检测规程,并力求消除试验检测人为误差,提高试验检测精度。 一、试验检测标准和规程 质检机构必须具备所检测项目内容业务范围内的有关技术标准、操作规程、工作规范等技术文件,它是检测工作的依据,必须齐全,对于不具备正式标准的项目内容,页可用检测机构制定的有关内部暂行操作规程或技术文件为依据,对原材料或工程质量进行检测。但这要求有检测机构的正式文件,同时只有在受检单位同意后才能按这种标准或技术文件对原材料或工程质量作出是否合格的结论,否则只能按项目认证。 质检机构检测的一句是设计文件、技术标准及实验检测规程,特殊情况下可由用户提供检测要求。若现行标准缺少结果判断方法或结果判断方法不明确,用户应提供明确的结果判断方法。

试验检测规程名称: 现行部颁公路工程试验检测规程有: 1.JTJ051 公路土工试验规程 2.JTJ052 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 3.JTJ053 公路工程水泥混凝土试验规程 4.JTJ054 公路工程石料试验规程 5.JTJ055 公路工程金属材料试验规程 6.JTJ056 公路工程水质分析操作规程 7.JTJ057 公路工程无机结合料稳定材料试验规程 8.JTJ058 公路工程集料试验规程 9.JTJ059 公路路基路面现场测试规程 10.JTJ060 公路土工合成材料试验规程 另外与试验检测油管的标准还有:公路工程技术标准(JTJ001)、公路工程质量检验评定标准(JTJ071)和公路工程施工技术规范及公路工程设计规范等。 二、试验检测工作细则 每项试验检测方法应根据油管国家或部颁现行最新技术标准、操作规程和有关行业工作规范制定详细的实施细则。 1.实施细则的制定 由于有些标准规定的不细,而有些质检机构的检测操作人员有可能是新手,他们虽然已通过本单位的考核,但不一定很熟练,更重要的是质检机构的工作就像工厂生产产品一样,每一步都应该按工艺要求进行详细的实

相关文档