文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 平衡阀的选用

平衡阀的选用

平衡阀的选用
平衡阀的选用

关于平衡阀在空调水系统中的合理应用

0 引言

在空调水系统的阻力平衡是保证空调系统正常、有效运行的前提,以较低的能耗,获得舒适的室内环境,是暖通设计者比较关心重视的问题。为了达到水系统的阻力平衡,设计师一般尽可能采用同程式水系统,倘若条件不允许时则采用异程式水系统,此时系统可能存在水力平衡失调。当各分区环路采用同程式系统时,各系统环路间也可能存在严重的阻力不平衡而导致水力平衡失调。因此必须通过各种调节手段使系统达到平衡。近年来,平衡阀因其较为完备的功能和良好的调节性能,正在越受重视和欢迎。许多设计师在设计水系统时倾向于使用平衡阀来进行水力平衡,但笔者发现,在很多工程中,平衡阀的设置不尽合理,设计人员对各种平衡阀的应用场合考虑不周。本文从平衡阀的原理入手介绍在工程实践中如何合理地选择平衡阀及相应的系统形式。

1平衡阀的工作原理

水力平衡设备可分为静态水力平衡设备和动态水力平衡设备。静态水力平衡设备主要有静态平衡阀,动态水力平衡设备主要有动态流量平衡阀、动态压差控制阀、动态平衡电动二通开关阀、组合式或一体式动态平衡电动调节阀等。

静态平衡阀在水系统中的作用主要是消除静态水力失调、使系统实现静态水力平衡。动态水力平衡设备在水系统中的作用主要是消除动态水力失调,使系统实现动态水力平衡。

1.1静态平衡阀

静态平衡阀亦称为手动平衡阀或手动调节阀,是可进行流量测定和调节的调节阀,其操作方式是人工手动调节。该平衡阀原理为可变流量的孔板,并带有关断功能。通过测量阀门前后测量孔的压降,结合阀门开度的读数,便能换算出阀门调节后的流量。静态平衡阀实质上是一个具有明确的“流量-压差-开度”关系、清晰可调的开度指示以及良好调节特性的阻尼调节元件。

1.2动态流量平衡阀

动态流量平衡阀亦称自力式流量控制阀、定流量平衡阀等,是一种在阀体前后一定的压差范围内能自动保持管道的流量始终不变的阀门。

其工作原理:q=k v√△p。通过改变平衡阀的阀芯的过流面积来适应阀门前后压差(如图1所示)的变化,从而达到控制流量的目的。即在一定压差范围内无论阀门入口流量如何变化均可保证其出口流量恒定。它相当于一个局部阻力可变的节流元件,该元件由可变过流面积的阀胆和高精度(±5%)的弹簧及支撑装置构成。弹簧受压差的作用自动控制阀胆上过流面积的大小,从而使通过阀门的流量恒定。流量值的大小可以根据系统要求进行定制。

图1动态流量平衡阀示意图

1.3动态压差控制阀

动态压差控制阀亦称自力式压差控制阀、定压差阀、动态压差平衡阀等,其工作原理:△P=(q/K v)2。其阀体可设定压差值,通过调整阀门自身的开度,能自动将系统两个关键点之间的压差恒定在设定压差值。动态压差控制阀示例如图2所示。

动态压差控制阀是基于弹簧-隔膜组合的方法进行设计的。弹簧拉动平衡双阀芯“2”打开阀门,压差AB 施加在隔膜“3”上,产生一个与弹簧相反的力。压力A通过与测量阀的排水管相连的毛细管传到压差控制阀上;压力B从内部或外部传到隔膜的另外一侧。当压差AB作用在隔膜上的压力大于弹簧力时,阀门开始按比例关小,直到找到一个新的平衡位置。这样,在压差控制阀上产生一个附加压力降,限制了压差△PL (通过二次回路的压差)加大。

图2动态压差控制阀示意图

1.4动态平衡电动二通开关阀

动态平衡电动二通开关阀具有动态平衡和电动开关功能,当阀门开启时,它能动态地将管道的实际流量恒定在设计流量值,并不受系统压力波动的影响。

1.5组合式或一体式动态平衡电动调节阀

组合式动态平衡电动调节阀是将动态压差平衡阀与电动调节阀组合,一体式动态平衡电动调节阀是把动态压差平衡阀与电动调节阀集成在一个阀体内。它既具有动态平衡功能,即能动态地平衡系统的压力波动,使流经管道的流量不受系统压力波动的影响,又具有电动调节功能,即能根据目标区域的负荷变化自动地调节开度从而调节流量值,保证目标区域的温度始终恒定在设定温度。

2平衡阀在水系统中的合理应用

定流量系统是早期的空调工程中常见的水力系统,这里不再阐述平衡阀在定流量系统中的应用。近年来,随着空调系统的大型化及《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005的实施,越来越多的空调工程中都采用了变流量系统。

变流量系统是指系统在运行过程中各分支环路的流量随外界负荷的变化而变化。由于空调系统在一年的大部分时间都处于部分负荷运行工况,因此变流量系统大部分时间管道流量都是低于设计流量的。变流量系统一般既存在静态水力失调,又存在动态水力失调,因此必须采取相应的水力平衡措施来实现系统的水力平衡,即采用静态平衡阀实现静态水力平衡,采用动态水力平衡设备实现动态水力平衡。

2.1静态平衡阀的应用

变流量系统中静态平衡阀用于系统初步调节。静态平衡阀保证的不是系统中单个管道的流量值,它要维持的是在系统初调试时,通过静态平衡阀的调节作用,使系统中各个管路的流量比值与设计流量的比值一致,这样当系统的总流量等于设计总流量时,各个末端设备及管道的流量也同时达到设计流量即所需的最大流量,系统实现静态水力平衡。静态平衡阀应当分级设置,表1为静态平衡阀在空调系统中的安装位置。

表1静态平衡阀在空调系统中的安装位置

2.2动态流量平衡阀的应用

动态流量平衡阀用于系统中需定流量的管路。在系统中某一需流量恒定的设备的分支管路配置了适当的动态流量平衡阀后,该设备即能运行在设计流量状态。如果并联的外网由于变动而造成压力的变化△P在一定范围内(该阀门有效范围),则不会造成流经该设备流量的变化。由此可见,动态流量平衡阀适合安装在冷冻机房冷热源设备处,一方面可以保证机组在额定状态运行,将流量恒定在设计值,从而保护机组,另一方面提高机组的运行效率,使系统运行的水温正常。表2为动态流量平衡阀在空调系统中的安装位置。

表2动态流量平衡阀在空调系统中的安装位置

当压力处于设定范围内,流量随压力的变化并不发生变化,当压力在设定范围之外,流量随着压力的增大而增大。

需要强调的是动态流量平衡阀与电动调节阀组合使用是不能实现稳定末端设备流量的。因为末端设备支路上的电动调节阀是根据室温要求来调整开度进而调节流量的,其流量是变化的,而动态流量平衡阀作用是恒定流量,所以动态流量平衡阀和电动调节阀组合使用是错误的。

2.3动态压差控制阀的应用

动态压差控制阀的作用一是被控环路出现外扰(网路的压力波动)和内扰(内部管路阻力的改变)时,使被控环路的压差保持恒定;二是各环路间的调节互不干扰,即一个环路的调节对其它环路的流量不产生影响。

大中型空调系统分区分环路设计时,一方面由于工程设计时循环水泵是按最不利环路的阻力来选型的,对近端支路来说,往往扬程偏高,末端支路的调节阀就要承担更大的压差;另一方面各环路之间、各层支路之间压差值可能相差很大,为避免水力平衡失调,在立管或支管上安装压差控制阀可以将立管或支管的压差稳定在合适的范围内,各回路的调节互不干扰,可独立进行平衡。

动态压差控制阀与电动调节阀可配合使用(即组合式动态平衡电动调节阀)。一般电动调节阀的尺寸选择均偏大,造成电动阀大部分时间在较小开度下工作,导致其两端压差增大,不仅使阀的控制不稳定、不精确,而且电动阀的噪声随着压差增大而增大;另外阀全开时将使被控末端设备出现过流。一个简单的解决方法是与电动阀串联一个静态平衡阀,消耗一部分压差,使阀门开度变大,从而将流量限制到设计值。进一步更好的解决办法是,采用动态压差控制阀与静态平衡阀组合设置在电动阀两端,用动态压差控制阀控制电动阀的进出口压差,使之基本恒定,从而避免调节阀阀权度过小影响其调节能力,使调节阀控制的流量恒定。外网的压力波动和末端设备的压降变化,均由动态压差控制阀吸收。表3为动态压差控制阀在空调系统中的安装位置。

表3动态压差控制阀在空调系统中的安装位置

2.4平衡阀应用于末端设备

动态平衡电动二通开关阀主要应用于风机盘管处,一方面,它具有传统电动开关阀的电动开关功能;另一方面,它又能在阀门开启时将流量始终恒定在风机盘管的设计流量。

组合式或一体式动态平衡电动调节阀主要应用于空调箱、空气处理机组和新风机组处。

2.5变流量系统中平衡阀应用系统形式

①末端设备使用动态平衡电动二通开关阀及一体式或组合式动态平衡电动调节阀(图3)

图3平衡阀应用于变流量空调水系统形式一

通过分级设置静态平衡阀,使系统初调试时,各个末端装置获得设计流量,实现静态水力平衡;通过设置动态水力平衡设备,使系统在运行过程中各个末端设备的流量同时达到系统瞬时负荷要求流量,且这些流量之间的调节不互相干扰,从而实现动态水力平衡。

这种系统优点是控制稳定精确;由于末端流量实时满足要求,系统会获得自动的平衡,不需要其它平衡过程;维修时影响的范围小,某一末端设备的关断不影响其它设备的正常使用。缺点是初投资较高。对于一些需要精确控制温度的场所,如计算机房、医院手术室、工业厂房等建筑,可以采用这种方案。

②动态压差控制阀与静态平衡阀组合使用(图4,5)

图4 平衡阀应用于变流量空调水系统型式二

图5 平衡阀应用于变流量空调水系统形式三

当系统水平面积较大时,可在支路上划分更小的支路,如图4中的A支路,在小支路上设置压差控制阀以提高系统控制的灵敏度;当连接支路的末端设备较少时,宜在立管上设置压差控制阀以提高经济性(如图5)。这两种系统优点是舒适性较好,减小电动调节阀的噪声,简化了平衡与调试工作,试运行能分阶段直接进行,而且初投资较低。对于大型商场、写字楼、高级公寓或酒店等建筑,并不是所有楼层都能同时卖完或出租出去,将动态压差控制阀设置在支路上,稳定支路上的压差,支路之间不需要进行平衡,因此,空调系统可以分层分段投入使用,而且新支路的加入不会影响其它已经运行的支路。

3平衡阀安装注意事项

3.1为使平衡阀前后的水流稳定,保证测量精度,平衡阀应安装在直管段上,即平衡阀前后各至少有5倍和2倍管径长的直管管段。若平衡阀设在水泵的出口管段上,阀前则需有10倍管径长的直管段。

3.2安装过程中,保证阀体箭头所示的方向与实际水流方向一致,切忌安装方向相反。

3.3平衡阀的手柄和测压小孔应调整到面向检修侧,以便于操作和检修。

3.4在整个空调水系统调试完毕后,必须做好平衡阀的保温。

4结语

空调水系统的根本水力平衡在于管网系统的设计组织,要通过计算使其处于基本的平衡状态,而不要因使用某些装置(如平衡阀)而忽略这个基本工作。

平衡阀的应用为空调水系统的平衡提供了一种解决方案。各种平衡阀原理不同,作用也不同。静态平衡阀一旦设定,相当于局部阻力不会发生变化的节流元件,其控制对象为系统的阻力,开度的变化引起阻力的变化,进而达到调节流量的目的,静态平衡阀的调节可以保证各支路间的流量分配更加合理。压差控制阀控制的对象为系统的压力,当供回水管压力增大或减小时,控制阀门相应关闭或开启,以保持差压的稳定,动态压差控制阀可将管路系统分成若干个相对独立的区域,区域间互不影响。动态流量平衡阀相当于局部阻力可以发生变化的节流元件,其控制对象为系统的流量,当压力处于设定范围内,流量随压力的变化并不发生变化,动态流量平衡阀可用于需定水量的支路,避免其他支路流量变化时对其的影响。

只有正确合理的应用,才能有效的解决水力失调问题,确保空调水系统高效合理的运行。在工程设计中,我们应当根据工程项目的投资、规模及系统精度要求,在满足设计规范要求的前提下,合理的选择水力平衡设备和系统形式,为建设方节约资金。

参考文献

[1] 王晓松变流量系统动态水力平衡设备能否取代静态水力平衡阀[J] 暖通空调副刊2007,37(5):28-30.

[2] Robert Petitjean著全面水力平衡暖通空调水力系统设计与应用手册[M] 中国工业出版社,2007.

静态平衡阀安装使用

静态平衡阀安装使用 1.静态平衡阀安装位置和方向 (1)静态平衡阀可安装在回水管路上,也可安装在供水管路上,每个环路中只需安装一处。建议将平衡阀安装在水温较低的回水管路上。 (2)总管上的平衡阀,宜安装在水泵的出口方向。 (3)平衡阀可水平安装,也可垂直安装。 (4)介质流动方向应与阀体上标注的方向一致。 (5)手柄上的开度指示数字应朝向调试人员能够看得见的方向,以方便调试。阀体上的测量接头前不应有障碍物,以免在调试时无法连接调试仪表。在吊顶内安装时,应使手柄的方向朝下。 2.静态平衡阀安装尺寸 (1)阀门结构长度符合国家标准GB/T 12221。 (2)法兰连接尺寸符合机械行业标准JB 78。 3.静态平衡阀不应随意变动平衡阀开度 管网系统安装的平衡阀经调试后,为保持系统的平衡状态,在系统正常运行过程中,不应随意变动静态平衡阀的开度,特别是不应变动开度锁定装置。4.静态平衡阀不必再安装截止阀 在检修某一环路时,可将该环路上的平衡阀关闭,此时平衡阀起到截止阀截断水流的作用,检修完毕后再回复到原来锁定的位置。因此安装了平衡阀,就不必再安装截止阀。 5.静态平衡阀注意新系统与原有系统的平衡 当安装有平衡阀的新系统连接于原有系统时,应注意新系统与原有系统水流量分配平衡问题,以免安装了平衡阀的新系统(或改造系统)达不到应有的水流量。这时应在原有系统的入口处加设平衡阀。 静态平衡阀技术特点 1.技术指标 (1)公称压力:1.6MPa。 (2)介质允许温度范围:3—130℃。

2.新型结构 (1)阀芯和阀杆与阀门轴线成60°夹角,使介质的流体力学性能更优良。 (2)阀芯位移采用内动式结构,阀门启闭,阀杆和手柄高度不变,可适应较小的安装空间。 (3)密封采用特制氟橡胶“O”形密封圈,确保无渗漏,手柄旋转轻灵自如。 3.流量特性 每一种规格的KPF-3平衡阀经试验测量,都呈现了近似直线的开度—流量关系曲线,具备了良好的流量调节特性,在平衡调试时可地调节流量。 4.阀门开度指示 平衡阀阀芯的开度由手柄上的2个数字变换来表示,其中1个数字表示1/10圈,从1到10变换,另1个数字表示1圈,从1到10变换,因此,开度表示的zui小读数为阀门全行程的1%,可清晰准确地指示阀门开度。 5.锁定记忆装置 静态平衡阀具有开度锁定记忆装置,锁定的阀门可以关小,但不能开大(锁定功能)。当管路需要维修时,关闭平衡阀(截止功能),待检修完毕后,打开阀门时,锁定记忆装置使阀门只能开到原锁定位置(记忆功能),保证了平衡阀的设定流量不变。 6.流量测量装置 平衡阀阀体上有2个测量接头,调试时用连接软管与专用智能仪表相连。7.专用智能仪表 专用智能仪表中,输入了根据KPF-3平衡阀流量特性曲线编制的调试软件。调试时,仪表可显示出阀门的压差和流量值,并计算出该阀门在设计流量时的开度值。 8.阀门材质

平衡阀调试方法

平衡阀调试手册欧文托普阀门系统(北京)有限公司

欧文托普静态平衡阀介绍 静态平衡阀亦称手动平衡阀,数字锁定平衡阀,它的作用对象是系统的阻力,能够将新的水量按照设计计算的比例平衡分配,各支路同时按比例增减,仍然满足当前气候需要下的部分负荷的流量需求,起到平衡输配的作用。 手动平衡阀的作用对象是系统的阻力,基本功能:消除环路剩余压头限定环路 水流量。 手动平衡阀与普通截止阀区别在于,调节对象,手动平衡阀调节对象是系统的阻力,而普通截止阀主要调节阀前、阀后起关断作用的,它们阀门特性曲线,如下图所示,平衡阀理论流量特性为等百分比(近似)特性,当阀权度30-50%,实际为 线性流量特性。 1、手动截止阀特性曲线; 2、线性特性[阀实际工作曲线、阀权度0.2] 3、线性特性曲线; 4、等百分比特曲线; 手动平衡阀与普通截止阀不同之外还在于有开度指示、开度锁定装置及阀体上有两个测压口。在管网平衡调试时,用软管将被调试的平衡阀测压口与专用欧文托普的流量测量计算机或压差测量仪连接,仪表能显示出流经阀门流量值或压降值,进而可计算出阀 门的实际流量。

平衡阀测量流量原理:从流体力学观点看,平衡阀相当于一个局部阻力可以改变的节流元件,以压缩液体为例,由流量方程式可得: Q=K v·△P?(1-1) Q—流经平衡阀的流量(m3/h) K v—阀门系数 △P?—阀前、阀后压差(kg./cm2)平衡阀每一个开度值都对应于一个K v值,即阀门系数K v由开度而定。通过试验台实测可以获得不同开度下对应的阀门系数。于是,只需在现场测出压差,根据公式(1-1),就可以计算出流量Q,平衡阀便可以作为定量调节流量的节流部件了。 平衡阀特性: ①流量特性线性好。这一特性对方便准确地调整系统平衡具有重要意义。 ②有清晰、准确的阀门开度指示。开度指示在阀柄侧部,更人性的设计,使检 测、调试更方便。 ③平衡调试后,阀门锁定功能使开度值不能随便地被变更。无关人员不能随便开大阀门开度。如果管网环路需要检修,仍可以关闭平衡阀,待修复后开启阀门原 设定位置为止。 ④平衡阀阀体上有两个测压口,在管网平衡调试时,用软管与欧文托普的专用流量测量计算机或压差测量仪连接,能由计算机显示出流量值及计算出该阀门的实 际流量。

动态平衡阀的应用

动态平衡阀及其在暖通空调工程中的应用 摘要:随着我国国民经济的高速发展,城市的建筑建设规模越来越大,人们对室内环境的要求也越来越高。尤其是建设在黄金地带的商业建筑,如何能提高有效的商用面积率,保证空调系统的使用和运行并不由此而增加能耗,是暖通专业及建筑开发商共同关注的问题。 关键词:平衡阀室内环境水利失调负荷调节 随着我国国民经济的高速发展,城市的建筑建设规模越来越大,人们对室内环境的要求也越来越高。尤其是建设在黄金地带的商业建筑,如何能提高有效的商用面积率:保证空调系统的使用和运行并不由此而增加能耗?是暖通专业及建筑开发商共同关注的问题。 一、暖通空调设计中水力系统的现状 无论是空调或采暖工程中,由于条件的制约及不可能完全采用同程系统。而异程系统在实际的设计中,为了保证系统最不利环路末端的资用压头,所有其他空调采暖设备末端的资用压头往往大于设计工况的需要值,特别是在规模大建筑功能复杂的工程中,异程管线长,末端设备的阻力差异大及空调末端启停差异大的系统,在靠近冷热源位置的资用压头余量过大,往往出现流量分配偏离设计状态,导致其系统水力失调。流量的偏差会产生冷热源近端的空调太凉或采暖不热的现象。不但不能保证使用的功能,还造成了能源上的浪费。 二、解决水利失调的办法 1、加节流孔板 在热力入口或空调靠近冷源环路的部分管段上增加节流孔板。采用这种办法解决水力失调的前提是:水系统阻力计算准确、热力或空调末端流量不能发生变化。因此在末端流量变化时仍会造成水力失调及能源上的浪费。 2、安装手动调节阀 对大型空调系统而言,采用手动调节阀调节过程复杂,手动调节前端阀门,后端流量会受影响。后端调整流量,前端流量又会变化。因此调节费时费力;对于复杂系统,要求调节阀门的工程师经验丰富。并且一旦系统压力或负荷发生变化仍需要重新调整水力系统。 3、安装动态流量平衡阀 热力入口或空调设备末端的设计流量确定后,根据流量及阀门处的压力变化范围选定动态平衡阀,安上设置好的阀门既可使用。只要阀门处的压差变化在阀门的设计压力范围内,无需任何人为的调节。

压差平衡阀的作用原理是什么

压差平衡阀的作用原理是什么? 压差平衡阀,亦称自力式压差控制阀,是一种不需外来能源依靠被调介质自身压力变化进行自动调节的阀门,适用于分户计量或自动控制系统中。 压差平衡阀为双瓣结构,结构紧凑,用于供热(空调)水系列中,恒定被控制系统的压差,并有以下的特点: 1、恒定被控制系统压差; 2、支持被控系统内部自主调节; 3、吸收外网压差波动; 4、采用先进的无级调压结构,控制压差可调比可达25:1; 5、具备自动消除堵塞功能; 6、法兰尺寸符合GB4216.2中灰铸铁法兰尺寸。 压差平衡阀的使用方法: 1、介质流动方向应与阀体箭头方向一致; 2、压差平衡阀应安装在回水管上,阀上接导压管,导压管的另一端与供水管连接,建议在导压管供水端安装1/2"球阀,以便启动消除堵塞功能; 3、在导压管前的供水管上应安装过滤网,避免水质太差造成该阀失去自动调节功能; 4、供水管和该阀前的回水管应分别装设压力表,便于调节控制压差; 5、如发现该系统流量过大或过小,可能的原因是管道元件安装时

的杂物卡阻在阀塞上,可将1/2"球阀关闭3—5分钟,这时如果是较轻堵塞,即可自动消除,如还不能消除,则要拆开阀门检查消除堵塞物; 6、控制压差调节方法:逆时针方向调节调压阀杆,观察压差。 压差平衡阀选型说明: 按式KV=G/式中(G-M3/h),根据最大流量和可能的最小工作压差计算所需的最大KV值,应小于阀门的最大KV值;根据最小流量和可能的最大工作压差计算所需的最小KV值,应大于阀门的最小KV值,如G=3-10M/h,△P"最大=200KPa,△P"最小=20KPa,KV最大=10/=25,KV最小=3/=2.12,选择DN50即符合要求,建议尽量不变径选用阀门。 压差平衡阀的用途: 为何室内安装自控装置必须安装压差平衡阀原因如下: 1.如果不安装压差平衡阀,近端用户由于压差过大,当近端用户室内温度达到设置值时,由于感温包的膨胀推力是有限的使恒温阀无法关断,使近端用户室内温度超标。 2.如果不安装压差平衡阀,近端用户压差过大,远端用户压差小,外网压差不平衡,造成近端和远端用户室内温度产生时序,如果采用间接性供暖方式,由于时序过长造成远端用户还未达到用户需求时就到了供暖的间歇时间,使远端用户无法达到供暖要求,如变频变流量调节时由于时序过长远端用户还未达到用户需求时即到了热源循环水泵的转数调小的时候,使变频装置无法发挥应有的功效。 3.如果不安装压差平衡阀当各用户调节时会相互干扰,如果一个

布赫Cindy系列平衡阀中文样本

95/164 24.5 类型代号说明 密封材料 腈橡胶 氟橡胶 低温橡胶 用于基本阀的产品代号 300 6010216….. 300 6010284….. 300 6010330….. (无特殊性能) 修理包 先导控制G 型 修理包Cindy 20-B-S-N-2-G 修理包Cindy 20-B-S-V-2-G 修理包Cindy 20-B-S-T-2-G 产品代号 300.0306755 300.0306791 300.0306830 先导控制D,H 型 修理包Cindy 20-B-S-N-2-D 修理包Cindy 20-B-S-V-2-D 修理包Cindy 20-B-S-T-2-D 产品代号 300.0306756 300.0306792 300.0306831 先导控制R 型 修理包Cindy20-B-S-N-2-R 修理包Cindy 20-B-S-V-2-R 修理包Cindy 20-B-S-T-2-R 产品代号 300.0306757 300.0306793 300.0306832 先导控制E 型 修理包Cindy20-B-S-N-2-E 只有腈橡胶密封 只有腈橡胶密封 产品代号 300.0306758 备选法兰A 300.0306804 300.0306807 300.0306810 阀系列 无泄漏 负载控制阀 = CINDY 公称尺寸 20㎜ = 20 类型 B = B 应用/阀形式 负载控制阀,用法兰直接 连在执件上或管式连接 =S 密封材料 温度范围 腈橡胶(标准型) -20℃-80℃ =N 腈橡胶(低温型) -50℃-80℃ =T 氟橡胶 -20℃-200℃ =V 固定螺栓 无固定螺栓 =O 非电镀螺栓 =S “Dacromate ”螺栓(防锈 =D 孔接口 ..= 形式1…99 (见9部分普通信息) 先导控制种类 G ..= 先导控制带“标准盖” D..= 先导控制带“阻尼盖” H..= 先导控制带“机-液行程限制” R..= 先导控制带“减压阀” E..= 先导控制带“电磁比例减压阀” (仅有腈橡胶密封) (见9部分普通信息) 回油(背压)对先导压力的影响 L= 与A 口的背压无关 下降时流量(阀规格) S100= S100 S150= S150 S200= S200 S240= S240 S300= S300 20 CINDY B S L 管螺纹法兰“A ” (可选择) B= G 1″ 二级压力溢流 SVT = 从B 口到T 口溢流 (需油箱回油管) 管螺纹法兰“B ” (可选择) A= G 1″ SVT 压力设定 ..= 80到460bar

动态流量平衡阀

动态流量平衡阀 目录 工作原理 技术特征 动态流量平衡阀的性能特点: 动态平衡阀及其在暖通空调工程中的应用 动态流量平衡阀的应用分析 动态流量平衡阀亦称:自力式流量控制阀、自力式平衡阀、定流量阀、自动平衡阀等,它是跟据系统工况(压差)变动而自动变化阻力系数,在一定的压差范围内,可以有效地控制通过的流量保持一个常值,即当阀门前后的压差增大时,通过阀门的自动关小的动作能够保持流量不增大,反之,当压差减小时,阀门自动开大,流量仍照保持恒定,但是,当压差小于或大于阀门的正常工作范围时,它毕竟不能提供额外的压头,此时阀门打到全开或全关位臵流量仍然比设定流量低或高不能控制。 [1]动态流量平衡阀的优点特性 动态流量平衡阀使阀胆能根据水系统不时的压差变化而变化,保证不会超过原先设定的水流量并吸收过量的压差,从而实现整个水系同压力和流量的自动平衡,因而,使用它的益处有: 对业主及施工单位:不需要进行系统调试:可以为您节约大量的时间,缩短竣工日期;不需要安装同程管理:可以为您增加使用的面积和空间、节约安装及材料费用; 方便使用:工程安装分期完工或设备分期使用都不会影响水系统平衡; 方便更改:当某些区域的水系统需要重新设计时,不会影响其它区域的水系统设计和平衡减少耗电量:由于整个水系统得到平衡,保证制冷机组(锅炉、换热器)及水泵以最佳的工作状态运行,具有明显的节能效果; 降低磨损和减少浪费:由于保证水流量不会超过原来设计,保障所有设备的耐用性,避免流量过大而造成的铜管损耗; 提高安全性:由于水系统的流量平衡是自动进行,杜绝了人为破坏性调节的可能性。 对设计人员:减轻了工作量:无需对整个管道进行繁琐的阻力计算,加快设计速度; 可以大胆使用异程式系统:节省管材、相应材料及安装费用,把平衡水力系统的工作交给动态流量平衡阀来完成;可以避免因水系统不平衡带来的其他许多麻烦 编辑本段工作原理 高度控制和高效的建筑环境需要系统设计工程师在设计中赋予新颖的设计理念。由于不断增长的、多种类的流体控制系统的使用,特别当结合了温度调节装臵和区域控制功能,致使静态平衡阀的使用不合时宜。 威廉姆森系列自动平衡阀结合了革新设计,并且具有最大灵活度来给水力平衡系统提供一个完全的解决方案,自动平衡阀最初设计威廉姆森系列阀是专为制冷和供热系统设计的平衡阀,利用自动控制阀胆,即使在压力波动情况下,亦可确保流量为设计流量,并保持恒定。 每一个阀出厂时已设定流量,其中的阀芯决定流量。阀体内安装多个阀芯,流量范围广〔2-730m3/h〕。阀上可安装压力检测孔,便于检验工作状况。需配对夹式法兰和垫圈。 编辑本段技术特征 阀体∶球墨铸铁、WCB、DN50以下为热锻黄铜 阀胆∶不锈钢,青铜表面镀镍处理 最大工作压力∶2.5MPa 最高介质温度∶130℃ 误差∶≤5% 压降范围∶14-220KPa,35-410KPa 连接∶DN50-DN600为对夹式、DN50以下为螺纹连接 动态流量平衡阀 编辑本段动态流量平衡阀的性能特点: 可按设计或实际要求设定流量,能自动消除系统的压差波动,保持流量不变。 克服系统冷热不均现象,提高供热(供冷)质量。 彻底解决近端压差大,远端压差小的矛盾。 减少系统循环水量,降低系统阻力。 减少设计工作量,不需要对管网进行繁琐的水力平衡计算。 降低调网难度,把复杂的调网工作简化为简单的流量分配。 免除多热源管网热源切换时的流量再分配工作。

平衡阀的种类及其结构特点

平衡阀的种类及其结构特点 平衡阀是在水力工况下,起到动态、静态平衡调节的阀门。如:静态平衡阀,动态平衡阀。 静态平衡阀亦称平衡阀、手动平衡阀、数字锁定平衡阀、双位调节阀等,它是通过改变阀芯与阀座的间隙(开度),来改变流经阀门的流动阻力以达到调节流量的目的,其作用对象是系统的阻力,能够将新的水量按照设计计算的比例平衡分配,各支路同时按比例增减,仍然满足当前气候需要下的部份负荷的流量需求,起到热平衡的作用。 动态平衡阀分为动态流量平衡阀,自力式自身压差控制阀等。 动态流量平衡阀亦称:自力式流量控制阀、自力式平衡阀、定流量阀、自动平衡阀等,它是跟据系统工况(压差)变动而自动变化阻力系数,在一定的压差范围内,可以有效地控制通过的流量保持一个常值,即当阀门前后的压差增大时,通过阀门的自动关小的动作能够保持流量不增大,反之,当压差减小时,阀门自动开大,流量仍照保持恒定,但是,当压差小于或大于阀门的正常工作范围时,它毕竟不能提供额外的压头,此时阀门打到全开或全关位置流量仍然比设定流量低或高不能控制。 动态压差平衡阀,亦称自力式压差控制阀、差压控制器、稳压变量同步器、压差平衡阀等,它是用压差作用来调节阀门的开度,利用阀芯的压降变化来弥补管路阻力的变化,从而使在工况变化时能保持压差基本不变,它的原理是在一定的流量范围内,可以有效地控制被控系

统的压差恒定,即当系统的压差增大时,通过阀门的自动关小动作,它能保证被控系统压差增大反之,当压差减小时,阀门自动开大,压差仍保持恒定。自力式压差控制阀,在控制范围内自动阀塞为关闭状态,阀门两端压差超过预设定值,阀塞自动打开并在感压膜作用下自动调节开度,保持阀门两端压差相对恒定。 动态平衡阀分为流量(流量动态控制阀)和压差(自力式压差控制阀)控制两种,他们和静态区别在于静态平衡阀(也叫做数字锁定平衡阀)需要通过专用智能仪表进行一次性调试后锁定,将系统的总水量控制在合理范围内,但是每次改动都需要通过仪表对阀进行再锁定,动态的是自力的不用这么麻烦的,依靠管网中被调介质自身的压力变化进行自动恒定流量,静态的在工程造价上要略微便宜些! 静态平衡阀亦称平衡阀、手动平衡阀、数字锁定平衡阀、双位调节阀等,它是通过改变阀芯与阀座的间隙(开度),来改变流经阀门的流动阻力以达到调节流量的目的,其作用对象是系统的阻力,能够将新的水量按照设计计算的比例平衡分配,各支路同时按比例增减,仍然满足当前气候需要下的部份负荷的流量需求,起到热平衡的作用。

动态平衡阀和静态平衡阀的区别

动态平衡阀和静态平衡阀的区别 动态平衡阀分为流量(流量动态控制阀)和压差(自力式压差控制阀)控制两种,根 据实际需求选用。动态平衡阀用于解决各台末端因温控阀门频繁动作而引起的支路压差平衡问题。其和静态区别在于:静态平衡阀(也叫数字锁定平衡阀)需要通过专用智能仪表进行一次性调试后锁定,将系统的总水量控制在合理范围内,但是每次改动都需要通过仪表对阀进行再锁定,动态的是自力的不用这么麻烦的,依靠管网中被调介质自身的压力变化进行自动恒定流量,静态的在工程造价上要略微便宜些。 动态平衡阀的工作原理:通过改变平衡阀的阀芯的过流面积来适应阀门前后的变化,从而达到控制流量的目的。 动态平衡阀可安装在供水管上,也可安装在回水管上。当系统流体工作压力超过散热器允许工作压力时,为安全起见,动态平衡阀宜安装在供水管上。 静态平衡阀亦称平衡阀、手动平衡阀、数字锁定平衡阀、双位等,用于解决管路设计中存在的支路压差平衡问题。 静态平衡阀的工作原理是:通过改变阀芯与阀座的间隙(开度),来改变流经 阀门的流动阻力以达到调节流量的目的,其作用对象是系统的阻力,能够将新的水量按照设计计算的比例平衡分配,各支路同时按比例增减,仍然满足当前气候需要下的部份负荷的流量需求,起到热平衡的作用。 静态平衡阀既可安装在供水管上,也可以安装在回水管上,一般要安装在回水管上,尤其对于高温环路,为方便调试,更要装在回水管上,安装了平衡阀的供(回)水管不必再设截止阀。 无论静态平衡阀或动态平衡阀,自身都是阻抗元件,尤其是动态平衡阀,要求系统在选配水泵时必须考虑该平衡阀引起的附加扬程。

动态平衡阀与静态平衡阀的比较 平衡阀是在水力工况下,起到动态、静态平衡调节的阀门,如:静态平衡阀,动态平衡阀。 静态平衡阀亦称平衡阀、手动平衡阀、数字锁定平衡阀、双位调节阀等,它是通过改变阀芯与阀座的间隙(开度),来改变流经阀门的流动阻力以达到调节流量的目的,其作用对象是系统的阻力,能够将新的水量按照设计计算的比例平衡分配,各支路同时按比例增减,仍然满足当前气候需要下的部份负荷的流量需求,起到热平衡的作用。 动态平衡阀分为动态流量平衡阀,自力式自身压差控制阀等。 动态流量平衡阀亦称:自力式流量控制阀、自力式平衡阀、定流量阀、自动平衡阀等,它是跟据系统工况(压差)变动而自动变化阻力系数,在一定的压差范围内,可以有效地控制通过的流量保持一个常值,即当阀门前后的压差增大时,通过阀门的自动关小的动作能够保持流量不增大,反之,当压差减小时,阀门自动开大,流量仍照保持恒定,但是,当压差小于或大于阀门的正常工作范围时,它毕竟不能提供额外的压头,此时阀门打到全开或全关位置流量仍然比设定流量低或高不能控制。 动态压差平衡阀,亦称自力式压差控制阀、差压控制器、稳压变量同步器、压差平衡阀等,它是用压差作用来调节阀门的开度,利用阀芯的压降变化来弥补管路阻力的变化,从而使在工况变化时能保持压差基本不变,它的原理是在一定的流量范围内,可以有效地控制被控系统的压差恒定,即当系统的压差增大时,通过阀门的自动关小动作,它能保证被控系统压差增大反之,当压差减小时,阀门自动开大,压差仍保持恒定。自力自身压差控制阀,在控制范围内自动阀塞为关闭状态,阀门两端压差超过预设定值,阀塞自动打开并在感压膜作用下自动调节开度,保持阀门两端压差相对恒定。 动态平衡阀分为流量(流量动态控制阀)和压差(自力式压差控制阀)控制两种,根据你的 需求选用(不过流量控制的要比压差的在价格上贵很多哦),他们和静态区别在于静态平衡阀(也叫做数字锁定平衡阀)需要通过专用智能仪表进行一次性调试后锁定,将系统的总水量控

32米登高平台消防车主要性能及参数

DG32型登高平台消防车采购需求 (一)主要结构 (1)底盘:(以下两种底盘型号可以任选一种) ①底盘型号:沃尔沃FM9、 6×4 发动机型号:D9型,欧州Ⅲ排放标准。 发动机类型:直列六缸、四气门、泵嘴一体,涡轮增压中冷,电子控制燃油喷射发动机,且有全程调速功能。 发动机功率:380马力。 标准装备:收音机,CD音响,驾驶室冷热空调系统,巡航定速控制系统,遥控中央门锁,电动门窗,电加热反光镜,气垫司机座椅,标准固定式乘员座椅,司机和副司机安全带,灭火器,随车工具,轮胎冲气软管,遮阳板,发动机启动预热装置,倒车警告装置,前后稳定杆,燃油系统油水分离器,变速箱机油冷却器,刹车空气干燥器,雾灯、电动反光镜,副司机侧侧望镜,驾驶室前望地镜等。 ②原装奔驰2628、6×4底盘改装。发动机功率280马力(符合欧Ⅲ排放标准)。具有驾驶室冷热空调系统,巡航定速控制系统,发动机启动预热装置,倒车警告装置,燃油系统油水分离器,刹车空气干燥器等。 最高行驶车速100Km/h。 (2)支撑机构: . 车的支腿采用H型结构,水平外套由高强度合金钢冷拉无缝型材制作,付梁由高强度钢板经冷弯后焊接而成的箱式结构,从

而保证了支撑机构的安全、可靠性。 (3)回转与变幅机构: 回转机构由液压马达驱动行星减速机来完成,使回转的平稳性、自锁性强;变幅机构是通过双变幅液压油缸与变幅平衡阀、双向液压锁双保险的优化结合来实现的,其特点是变幅的同步性好,安全性强。 (4)臂架结构: 臂架由四节伸缩臂一节曲臂构成,由高强度合金钢冷弯焊接而成的箱式结构。伸缩臂在油缸与链条的共同作用下,同步伸缩,曲臂通过双作用油缸实现180°折叠。 (5)平台: 平台由无缝型焊接而成,可左右旋转45°,载重400Kg载有大功率遥控水炮,照明系统,对讲系统等。 (6)付梯: 臂架侧面载有付梯。付梯由高强度铝合金型材焊接而成。付梯与臂架伸缩同步进行,每节付梯可同时承载2名被困人员,沿梯而下。 (7)遥控水炮: 电控遥控水、泡沫两用炮由美国阿克隆公司进口,型号3578。流量每分钟4800升;额定压力8Kg/cm。射程(水)大于80米,(泡沫)大于70米;水平转角度90度;仰角度15度;俯角120度;30米距离有线遥控。 。 (8)水路系统: 水路系统全部由白钢管表面抛光后组成。臂架伸缩水路由四节

平衡阀项目实施方案

第一章概论 一、项目概况 (一)项目名称 平衡阀项目 (二)项目选址 xxx经济新区 场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。 (三)项目用地规模 项目总用地面积27533.76平方米(折合约41.28亩)。 (四)项目用地控制指标 该工程规划建筑系数68.41%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率6.55%,固定资产投资强度185.51万元/亩。 (五)土建工程指标 项目净用地面积27533.76平方米,建筑物基底占地面积18835.85平方米,总建筑面积45155.37平方米,其中:规划建设主体工程35983.72平方米,项目规划绿化面积2958.95平方米。

(六)设备选型方案 项目计划购置设备共计69台(套),设备购置费2627.73万元。 (七)节能分析 1、项目年用电量1109750.87千瓦时,折合136.39吨标准煤。 2、项目年总用水量9862.58立方米,折合0.84吨标准煤。 3、“平衡阀项目投资建设项目”,年用电量1109750.87千瓦时,年 总用水量9862.58立方米,项目年综合总耗能量(当量值)137.23吨标准 煤/年。达产年综合节能量58.81吨标准煤/年,项目总节能率26.38%,能 源利用效果良好。 (八)环境保护 项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规 划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理 措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境 产生明显的影响。 (九)项目总投资及资金构成 项目预计总投资10158.85万元,其中:固定资产投资7657.85万元, 占项目总投资的75.38%;流动资金2501.00万元,占项目总投资的24.62%。 (十)资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。 (十一)项目预期经济效益规划目标

平衡阀和液压锁的作用

衡阀和双向液压锁的选用 液压辅助元件选用 2009-09-02 09:47 阅读67 评 论0 字号:大中小 平衡阀和双向液压锁的选用 双向液压锁和平衡阀在一定场合下都能作为闭锁元件使用,可以保证工作装置不会因自重等外部原因 出现下滑、超速或串动。 但在一些特定速度载荷的情况下,却不能互换使用,下面针对两种产品的结构形式,谈谈笔者的一些 看法。 双向液压锁的结构特点: 双向液压锁是两个液控单向阀并在一起使用的(见图1),通常使用在承重液压缸或马达油路中,用于防止液压缸或马达在重物作用下自行下滑,需要动作时,须向另一路供油,通过内部控制油路打开单向阀使油路接通,液压缸或马达才能动作。

由于该产品结构本身的原因,液压缸运动过程中,由于负载的自重,往往在主工作腔造成瞬间失压,产生真空,面使单向阀关闭,然后继续供油,使得工作腔压力上升再开启单向阀。由于频繁地发生打开关闭动作,而会使负载在下落的过程中产生较大的冲击和振动,因此,双向液压锁通常不推荐用于高速重载工况,而常用于支撑时间较长,运动速度不高的闭锁回 路。 1-堵头;2、4、8-O型密封圈;3-螺套;5-弹簧; 6-钢球;7-钢球座;9-控制活塞;10-阀体 图1 双向液压锁结构示意图 平衡阀的结构特点: 平衡阀也称限速锁(见图2),是一种外控内泄式单向顺序阀,由一个单向阀和一个顺序阀并在一起使用,液压回路中,可以闭锁液压缸或马达油路中的油

液,使液压缸或马达不会因负载自重下滑,此时起闭锁作用。当液压缸或马达需要运动时,通过向另一油路通液,同时通过平衡阀内部油路控制顺序阀打开使回路接通,实现其运动。由于顺序阀本身与双向液压锁的结构不同,在工作时通称在工作回路中建立一定的背压,不至于因自重超速下滑而使液压缸或马达的主工作产生负压,因此不会发生向双向液压锁那样的 冲击和振动。 因此,平衡阀一般应用于高速重载,且对速度稳定 性有一定要求的回路中。 1-端盖;2、6、7-弹簧座;3、4、8、21-弹簧; 5、9、13、1 6、1 7、20-密封圈10-锥阀;11-阀 芯; 12、14-阀套;15-控制活塞;18-控制口盖19-封头; 22-单向阀芯;23-阀体 图2 平衡阀结构示意图

平衡阀简介

Balancing Valve Type 平衡阀种类: 1. Manual Balancing Valve (Double Regulating Valve) 静态数字锁定平衡阀(双调节阀) Traditional manual balancing valve with pressure measurement ports before and after the valve seat. Flow rate can be measured using professional computerised balancing instrument. There is a 2-digital data display area on the handle showing the valve open- ing. After the commissioning, the maximum valve setting can be locked by tool. 传统的手动平衡阀,截止阀形态。阀前、阀后各带一个测量 口,用来测量流量。手柄处有两位数字显示阀门开度。阀门在调试后可以利用工具将开度锁定。 2. Automatic Balancing Valve (Flow Limiter) 自动流量平衡阀(限流阀) The valve consists of the valve body and one or several flow car- tridges. Flow cartridge is made of stainless steel, and can be com- pressed to change the water flow area. The flow rate across the valve is kept same within certain differential pressure range. Designer should provide design flow rate and pressure range before ordering the valve. 由阀体和定流量阀芯组成,阀芯可压缩变节流通孔面积,为不锈钢材质。在一定的压差范围内,通过阀体的流量保持不变。设计师需要提供设计流量以及压差范围。 3. Pressure Stabilizer 压差控制器 The pressure stabilizer has two different pressure chambers for high pressure and low pressure. Normally the pressure stabilizer is used in pair with the manual balancing valve. The capillary pipe is connected between the manual balancing valve and the pressure stabilizer. The upstream high pressure is transmitted to the high pressure chamber of the pressure stabilizer through the capillary pipe to maintain the differential pressure across the loop. 阀体内腔分高压和低压两部分。通常压差控制器和静态平 衡阀成对使用,通过毛细管将上游静态平衡阀的高压压力导到压差控制器的高压腔,影响阀门的开度,起到维持回路压力稳定的作用。 4. Combined Valve 一体阀 IMI Indoor Climate Trading (Shanghai) Co., Ltd.

平衡阀应用知识讲解

使用平衡阀在夏热冬冷地区一级泵变流量两管制空调水系统中的应用 1 关于暖通空调设计中水力失调的含义 水力失调有两方面的含义:一是指虽然经过水力计算并达到规定要求,但由于理论计算与实际情况总存在差异,所以在运行后,各用户末端的实际流量与设计要求不完全相符,这种水力失调是稳定的、根本性的,如不加以解决,影响将始终存在,我们称之为稳态失调。二是指系统中,当一些用户末端的水流量改变时(关闭或调节水阀时),会使其他用户的流量随之变化,我们称之为动态(稳定性)失调,也就是系统在变负荷工况下运行造成的水力失调。 2 解决水力失调的办法 解决空调水管路的水力失调问题可采用如下几种方法:安装静态平衡阀、安装动态平衡阀,加节流孔板以及安装球阀、蝶阀、闸阀等手动调节阀。 2.1 静态平衡阀 静态平衡阀亦称平衡阀、手动平衡阀、数字锁定平衡阀、双位调节阀等,它是通过改变阀芯与阀座的间隙(开度),来改变节流面积及调节阀阻力,以达到调节流量的目的。从流体力学观点看,静态平衡阀相当于一个局部阻力可以改变的节流元件。其作用对象是系统的阻力,能够将新的水量按照设计计算的比例平衡分配,各支路同时按比例增减,仍然满足当前气候需要下的部分负荷的流量需求,起到水力平衡的作用。静态平衡阀的特点有:阀门特性为直线型流量特性,即阀门前后压差不变的情况下,流量与开度大体上成线性关系;有精确的开度指示,通过指示可查出相应的流通能力或阻力系数;有开度锁定装置;阀体前后有两个测量孔,可与仪表连接,方便地测出阀门前后的压差,从而计算出流经阀门的流量;静态阀门在空调系统中的应用需要逐级安装,逐级调试。 2.2 动态平衡阀 动态平衡阀分为动态流量平衡阀,动态压差平衡阀等。 动态流量平衡阀亦称自力式流量控制阀、自力式平衡阀、定流量阀、自动平衡阀等,其基本定义是:在一定的压差范围内,恒定被控系统的流量,作用对象是系统的流量。当外网压力波动时被控系统不受影响。但是,当压差小于或大于阀门的正常工作范围时,它毕竟不能提供额外的压头,此时阀门打到全开或全关位置,流量仍然比设定流量低或高,不能控制。其基本要求是最小工作压差(一般大于30kPa),工作压差范围为30kPa~600kPa。 动态压差平衡阀,亦称自力式压差控制阀、差压控制器、稳压变量同步器、压差平衡阀等,其基本定义是:在水力工况下,一定的流通能力范围内,恒定被控系统的压差,作用对象是被控系统的压差。它是用压差作用来调节阀门的开度,利用阀芯变化来弥补管路阻力的变化,从而使在水力工况发生变化时保持被控系统的压差不变。其基本要求是最小资用压差(最小启动压差),基本功能为消耗掉多余压头,保证资用压头。

平衡阀介绍及其工作原理

暖通空调系统 一、暖通空调系统常见得几种水力平衡设备:?暖通空调系统常见得水力平衡设备主要有用于消除静态水力失调、实现静态水力平衡得静态水力平衡阀与用于消除动态水力失调、实现动态水力平衡得动态压差平衡阀、动态流量平衡阀、动态平衡电动开关阀、“动态压差平衡阀与电动调节阀组合"以及一体式动态平衡电动调节阀等。?1、静态平衡阀: 静态平衡阀就是消除暖通空调水系统静态水力失调、实现静态水力平衡得主要设备、?静态平衡阀实质上就是一个具有明确得“流量—压差-开度”关系、清晰可调得开度指示以及良好调节特性得阻尼调节元件。?在暖通空调水系统中,静态平衡阀保证得不就是系统中单个管道得流量值,它要维持得就是在系统初调试时,通过静态平衡阀得调节作用,使系统中各个管路得流量比值与设计流量得比值一致,这样当系统得总流量等于设计总流量时,各个末端设备及管道得流量也同时达到设计流量、?静态平衡阀主要应用于系统分集水器、分支管道以及末端设备处。 2、动态压差平衡阀:?动态压差平衡阀就是消除暖通空调系统动态水力失调、实现动态平衡得主要设备之一、?动态压差平衡阀具有关键点定压差功能,它通过阀门内部得自力式机构,能自动地将系统两个关键点之间得压差恒定在设定压差值。?基于全面水力平衡系统对分系统定压、分级定压以及设备定压得要求,动态压差平衡阀广泛地应用在系统主管、分支管道以及各种末端设备处。? 3、动态流量平衡阀: 动态流量平衡阀就是消除系统动态水力失调得设备之一。 动态流量平衡阀实质就是在一定得压差范围内维持管道得流量始终不变,流量值得大小可以根据系统要求进行定制,因此它又叫做“定流量平衡阀”。?动态流量平衡阀主要应用于水力系统中要求保持流量不变得管道,如冷水机组冷冻、冷却水管以及采用变风量调节系统制冷供热量得末端设备管道处、?4、动态平衡电动开关阀: 动态平衡电动开关阀就是暖通空调水系统消除动态水力失调、实现动态平衡得主要设备之一、?动态平衡电动开关阀具有动态平衡与电动开关功能,当阀门开启时,它能动态地将管道得实际流量恒定在设计流量值,并不受系统压力波动得影响。?动态平衡电动开关阀主要应用于风机盘管处,一方面,它具有传统电动开关阀得电动开关功能;另一方面,它又能在阀门开启时将流量始终恒定在风机盘管得设计流量、 5、“动态压差平衡阀与电动调节阀”组合:?动态压差平衡阀与电动调节阀组合就是暖通空调水系统消除动态水力失调、实现动态平衡得主要设备之一。 动态压差平衡阀与电动调节阀组合既具有动态平衡功能,即能动态地平衡系统得压力波动,使流经管道得流量不受系统压力波动得影响,又具有电动调节功能,即能根据目标区域得负荷变化自动地调节开度从而调节流量值,保证目标区域得温度始终恒定在设定温度。 动态压差平衡阀与电动调节阀组合主要应用于空调箱、空气处理机组与新风机组等处。?6、一体式动态平衡电动调节阀:

平衡阀使用简要

平衡阀使用简要 我司强烈建议平衡阀在装入系统之前按系统需要设定好压力,且最好由我司在产品出厂前根据客户要求设定压力。一方面装入系统的平衡阀难以精确设定压力,给操作带来困难;另一方面装入系统的平衡阀①口常会伴有负载存在,过大的负载压力会给调压人员的操作带来困难,甚至会造成调压零件的损坏。平衡阀调压方法:内六角一端正对视线,顺时针旋转为右旋,右旋调压杆降低负载设定压力;逆时针旋转为左旋,左旋调压杆增加负载设定压力。 1 出厂前平衡阀压力设定标准(以LCBEA-LHN 平衡阀为例): 平衡阀出厂时设定压力为①口负载开启压力(以负载开启压力为210bar 为例)。 1.1 安装测试油路,以标准扭矩将平衡阀装入系统,初始设定将调压杆右旋到底,使设定压力达到最小值,负载低压通油测试; 1.2 无负载情况下,左旋调压杆至433圈,锁紧调压螺母,然后缓慢增加负载,此时设定压力应为210bar (如果设定压力有偏差,应在无负载情况下以相同操作微调至标准设定压力); 1.3 注意事项: 1.3.1 组装工作台测试所需液压系统回路时要确保安全后再装阀测试; 1.3.2 调压前必须松开调压锁紧螺母,旋转调节杆设定压力必须在无负载情况下进行; 1.3.3 调压杆右旋为减压,左旋为增压; 1.3.4 高压调试之前最好低压通油一次; 1.3.5 锁紧调压螺母后请勿再转动调压杆; 1.3.6 调压设定参照平衡阀压力设定附表(见附表),如有偏差以实际设定为准; 1.3.7 平衡阀安装扭矩必须符合标准规范(详见技术资料); 1.3.8 平衡阀的最大设定压力应为最大负载感应压力的1.3倍。设定压力不能过高,否则会增加液控口的背压,产生节流使油缸下降缓慢。 2 强行装入系统调定压力 如若在特别情况下,不得不在装入系统后再次设定,以下为建议方法: 2.1 强行装入系统调压 2.1.1 必须遵守系统操作的相关要求,确保整个设备系统在控制之内,不会因设备运动造成任何的毁坏或伤害; 2.1.2 应特别注意因压力重新设定后引起的设备运动位置的变化;特别注意增加设定 压力的旋转方向为左旋; 2.1.3 系统中如若没有压力显示设备,请于方便处安装以便调试和观测记录;

800X压差旁通平衡阀产品介绍

800X压差旁通平衡阀简介: 800X压差旁通平衡阀通过安装在空调系统分水器和集水器中间的旁通管上安装压差旁通 阀,稳定冷冻水供、回水之间的压差。压差旁通阀可以提供空调系统管道的平衡效果,保存 准确的平衡值,可大幅度的降低管道系统出现的噪音及由于过大压差所造成的设备损失。保 证了系统的平衡功能。 800X压差旁通平衡阀概述: 800X压差旁通平衡阀应用于暖通空调管路系统供水与回水管道之间以平衡压差的阀门。压 差旁通阀可提高系统的利用率,保持压差的设定值。800X压差平衡阀与其他平衡阀的区别 在于它无需任何执行机构,便可完全通过介质自身的压力差来达到平衡系统的功能,节约能 源及安装空间,是一种智能型控制阀门。 800X压差旁通平衡阀技术参数: 通径压力:DN50~DN200(2"~8") 公称压力:PN16/PN25 控制压差范围:0.1MPa~0.5MPa 工作温度:0°C~85°C 密封试验:1.1PN 壳体试验:1.5PN 适用介质:水 用途:自来水厂、商业建筑等 阀体材质:球墨铸铁、不锈钢304 800X压差旁通平衡阀结构图800X压差旁通平衡阀工作原理: 当介质通过压差旁通平衡阀主阀进出口间压差发生变化时,导阀两端的压差发生变化,导阀 开度发生变化,压差大时导阀开度大,控制室的泄水量增大,主阀控制室压力下降,主阀开

度增大,主阀进出口间压差变小。反之,主阀进出口间压差变小,则导阀开度变小,主阀控制室压力上升,推动主阀开度减小而使主阀压差增大。这种负反馈作用使主阀进出口间压差稳定在设定值上。设定针阀开度和导阀弹簧压力可设定主阀进出口间压差。 800X压差旁通平衡阀产品功能: 可提高系统的利用率,保持压差的准确恒定值,并可大限度地降低系统的噪音,以及过大压差对设备造成的损坏。 800X压差旁通平衡阀产品应用及特点: 应用区域:建筑、水处理等。 产品特点: 1.启闭无摩擦; 2.上装式结构; 3.密封性能可靠; 4.操作方便; 5.适用范围广。

平衡阀的作用

平衡阀 平衡阀是一种特殊功能的阀门,阀门本身无特殊之处,只在于使用功能和场所有区别。在某些行业中,由于介质(各类可流动的物质)在管道或容器的各个部分存在较大的压力差或流量差,为减小或平衡该差值,在相应的管道或容器之间安设阀门,用以调节两侧压力的相对平衡,或通过分流的方法达到流量的平衡,该阀门就叫平衡阀。 目录

动态平衡阀分为动态流量平衡阀,动态压差平衡阀。动态流量平衡阀亦 平衡阀 称:限流阀、定流量阀、自动平衡阀等,它是跟据系统工况(压差)变动而自动变化阻力系数,在一定的压差范围内,可以有效地控制通过的流量保持一个常值,即当阀门前后的压差增大时,通过阀门的自动关小的动作能够保持流量不增大,反之,当压差减小时,阀门自动开大,流量仍照保持恒定,但是,当压差小于或大于阀门的正常工作范围时,它毕竟不能提供额外的压力,此时阀门打到全开或全关位置流量仍然比设定流量低或高不能控制。通常动态流量平衡阀应用于定流量系统或应用于一次侧定频的主机出口处。动态压差平衡阀,亦称自力式压差控制阀、差压控制器、稳压变量同步器、压差平衡阀等,它是用压差作用来调节阀门的开度,利用阀芯的压降变化来弥补管路阻力的变化,从而使在工况变化时能保持压差基本不变,它的原理是在一定的流量范围内,可以有效地控制被控系统的压差恒定,即当系统的压差增大时,通过阀门的自动关小动作,它能保证被控系统压差增大反之,当压差减小时,阀门自动开大,压差仍保持恒定。自力自身压差控制阀,在控制范围内自动阀塞为关闭状态,阀门两端压差超过预设定值,阀塞自动打开并在感压膜作用下自动调节开度,保持阀门两端压差相对恒定。动态压差平衡阀通常与静态平衡阀配套使用,由于动态压差平衡阀不可直接测得管路中流量,需静态平衡阀配合才能精确调试。 2主要原理 平衡阀是一种具有数字锁定特殊功能的调节型阀门,

相关文档