文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 通风与空调工程质量监理要点说明

通风与空调工程质量监理要点说明

通风与空调工程质量监理要点说明
通风与空调工程质量监理要点说明

第十七节通风与空调工程质量监理要点

一、本项目通风与空调工程的特点和难点分析

1、通风与空调工程共包含7个子分部工程,包括:送排风系统、防排烟系统、除尘系统、空调风系统、净化空调系统、制冷设备系统、空调水系统等容。监理工作必须严格依据设计图纸,施工验收规、强制性标准的要求,控制好本项目通风与空调工程施工质量。

2、通风与空调工程需要与土建、电气、消防等其他工种密切配合,结合施工中存在的问题进行控制与验收,达到预期的使用功能,满足顾客的要求,为使用者创造一个安全舒适的生活、工作环境空间,对于保证工程使用功能具有重要意义。因此施工监理过程中应引起足够的重视。

二、通风空调工程施工监理的事前控制要点。

1、认真熟悉设计图纸,领会设计意图,了解工程特点和工程质量的要求,将设计图纸中的差错、影响施工进度和使用功能的问题汇总形成文件,做好设计变更和图纸的预审工作。

2、审核施工单位提交的施工方案及技术交底单。施工单位应根据总包单位的施工组织设计编制通风与空调工程方面的专业施工方案,监理工程师要着重审核施工方法和技术组织措施,审核的主要容有:

(1)认真研究水、电、风、工种交叉作业,交叉作业应遵循先上后下、先大后小、先后外、先风后水再电的原则,做到交叉有序,忙而不乱,必要时坚持样板先行。

(2)新技术应用、保证质量措施、各工种工序协调措施、季节性施工措施、安全施工措施等,经监理工程师认定后方可进行施工,并不得擅自改动。

(3)要求施工单位专业工程师或技术人员向施工人员作技术交底,对影响工程质量的部位和工序进行详细说明,并制定防治质量通病的相应措施。

3、对通风空调施工单位的资质、施工管理人员、技术人员的资质、特殊技术工种的上岗证要进行审核,必要时应进行施工业绩的考察。

4、通风空调施工开始之前应对主体工程基面的外形尺寸、标高、坐标、坡度以及预留洞、预埋件要对照图纸进行核验,防止遗漏。

三、通风空调工程施工监理的事中控制要点。

1、工程使用的各种材料、配件及设备,经施工单位自检合格后,报监理工程师认定,使用的各种管材、设备必须符合设计要求。

(1)制作风管及部件所使用的各种板材、型钢应具有产品合格证或质量鉴定文件。检查三证(出厂合格证、质量保证书、试验检测报告、属消防产品尚需消防生产许可证及消防产品销售许可证)齐全。

(2)进行外观检查和必要的测量测试:镀锌薄钢板表面不得有裂纹、结疤及水印等缺陷,应有镀锌层结晶花纹;不锈钢板、铝板板面不得有划痕、刮伤、锈斑及磨损凹穴等缺陷;硬聚氯乙烯塑料板应符合轻工业部部颁标准,板材厚薄均匀,板面应平整、不含有气泡裂缝。

(3)各种板材的规格、厚度及物理机械性能符合技术规定。

(4)专业成套设备进场应由建设单位、施工单位和监理单位共同开箱验收。按设计要求和装箱单核查:设备型号、规格及有关设备性能技术参数;产品合格证、产品说明书、设备技术文件是否齐全;设备有无损坏、锈蚀、受潮现象;手盘转动部件与机壳有无金属摩擦;主机附件、专用工具是否齐全;辅助设备及附件是否与开箱单相符。进口设备除按上述规定外,还应有国家商检局商检证明和中文安装使用说明书,确认无误后,监理工程师签字认可,方可用于工程。

核验后,监理与建设单位、施工单位在核验申请单(或开箱单)上共同签字认可。

(5)凡采用新材料、新型产品,应检查技术鉴定文件,必要时应到生产厂家和已用单位进行实地考察。

(6)特定的专业产品应有专业部门认可的生产许可证,如压力容器的制造,消防器材产品等,特别是排风排烟两用风机箱,应检查部是否设置了帆布软接,检查其是否满足防火排烟要求。

2、严格按设计、规、规程、标准、施工方案和监理细则进行施工监理工作,督促施工单位做好工序交接检查,上道工序不合格,下道工序不得施工。

3、重视预留、预埋阶段的监理验收工作。

(1)凡在钢筋砼中预留孔洞、槽和预埋管件等隐蔽之前(墙、柱为合模前、梁板为浇筑砼前),均须办理隐蔽工程验收。

(2)验收容包括:

①预埋管、盒及预埋件等的位置、大小尺寸、标高及数量是否与设计相符。

②预埋管、盒及预埋件等的固定是否稳固,预留预埋完成后是否按规定设置加强筋。

③通风管道预留孔洞的尺寸应比镀锌钢板风管实际截面每边尺寸大100mm (如采用无机复合风管每边尺寸应大160mm),孔洞中心坐标允许偏差20mm。

(3)预埋工作完成并经施工单位自检合格后填报《隐蔽工程验收单》,监理复检签字认可后方可封模。

4、把握风管制作与安装的质量监理要点。

(1)无机玻璃钢复合风管

①以50吨为一批次应进行抽检。

②法兰螺栓孔的间距不得大于120mm。

③法兰应与风管成一整体。

④与风管连接的各类风阀、静压箱、消声弯头,订货时法兰边应加宽,以保证连接的严密性。

⑤保温风管应检查所用保温材料的材质及容重是否满足设计要求。

⑥风管中不得采用国家明令禁止的高碱纤维布。

(2)薄钢板风管

①在风管制作下料过程中,对矩形板料应严格角方,并验收每片板料的长度、宽度及对角线,使其误差在允许围。

②薄钢板风管及管件咬接前必须清除表面的尘土、污垢和杂物,然后在钢板上先涂刷一层防锈漆,以免咬缝出现漏涂现象。

③风管咬口缝要连续、紧密、均匀,无孔洞、半咬口和胀裂,金属矩形风管咬口应设在四角部位,纵向咬缝必须错开。

④风管法兰制作用料应符合规规定。风管与法兰连接的翻边应平整、宽度一致、四角不得有开裂与孔洞。在风口、阀门、检查门及自控机构等部位不得设置支、吊架。

(3)风管安装的监理控制要点

①风管安装前,监理应会同施工方按施工规要求对制作的风管及配件进行检

查和验收。对安装现场的设备基础、管道预留孔洞、预埋件的大小、标高、位置等进行核验,是否与设计图纸相符。

②支、吊、托架的安装,要求其形式、规格、位置、间距及固定必须符合设计图纸要求或施工规的规定,具体检查如下:

矩形保温风管的支、吊、托架应设在保温层外部,其下部垫有厚度与保温层厚度相同的并经防腐处理的垫木。圆形风管应在托架上设托座。

支、吊、托架不得设置在风口、风阀、检视门及测定孔等部位处。吊架不得直接安在法兰上。

支、吊、托架制作、预埋、安装应平整牢固,焊缝应饱满,吊架的吊杆要采用双螺母锁固。

风管支、吊架间距如无设计要求时,对于不保温风管应符合下表要求,对于保温风管,可按下表间距要求值乘以0.85,螺旋风管的支、吊架间距可适当增大。

硬聚氯乙烯和玻璃风管的支管必须单独设支、吊架,法兰两侧必须加镀锌垫圈,螺栓按设计要求作防腐处理。

对于直径或边长大于2500mm等超重、超宽特殊风管应加大支、吊架规格。

不锈钢风管用普通碳素钢支架时,应在支架上喷涂防锈漆或垫以非金属垫片。

③风管安装前应做好清洁及保护工作。风管、静压箱及其他部件,在安装前壁必须擦拭于净,做到无油污和浮尘,当施工完毕或停顿时,应封好端口。

④现场风管接口的配置,不得缩小其有效截面。

⑤风管安装必须牢固,位置、标高和走向符合设计要求。具体检查如下:

安装的风管,其不平度(或不垂直度)应符合施工规的规定。

悬吊的风管应在适当位置增设防止摆动的固定点。

拟采用的法兰垫料应符合设计要求,如设计无要求时,应符合施工规要求,

可参照下表选用。

法兰垫片和清扫口、检查门等的密封垫料应选用不漏气、不产尘、弹性好、不易老化和具有一定强度的材料,如闭孔海绵橡胶板,软橡胶板等。严禁采用厚纸板、石棉绳、铅油麻丝以及泡沫塑料、乳胶海绵等易产尘材料。

法兰垫片应减少接头,接头必须采用梯形或榫形连接,垫片应于净,并涂密封胶粘牢。

斜插板阀垂直安装时,阀板必须向上拉启;水平安装时,阀板顺气流方向插入,阀板不应向下拉启。

风帽安装必须牢固,风管与屋面交接处严禁漏水。

铝板风管的法兰连接螺栓必须镀锌,并在法兰两侧垫镀锌垫圈。

防火阀、排烟阀等应设独立支托、吊架。

⑥无法兰风管的接口应严密、牢固、矩形风管四角必须有定位及密封措施。

⑦硬聚氯乙烯塑料风管穿墙或楼板处应设防护套管。风管、静压箱、风口及设备(空气吹淋室、余压阀等)安装在或穿过围护结构时,其接缝处应采取密封措施,做到清洁、严密。

⑧风管和空气处理室,不得敷设电线、电缆以及输送有毒、易燃、易爆气体或液体的管道。

⑨风管与配件可拆卸的接口及调节机构,不得装设在墙或楼板。

⑩风管穿出屋面外应设置防雨罩。穿出屋面超过1m的立管应设拉索固定,拉索不得固定在风管法兰上,严禁拉在避雷针或避雷网上。

○11空气净化系统应在土建粗装修完毕、室基本无灰尘飞扬或有防尘措施下进行安装。

○12风管的强度及严密性要求应符合设计规定与风管系统的要求。安装好的风管(包括阀门等配件),以楼层为单位(或以建筑单体为单位),进行安装验收,

验收按规进行,并及时办理验收手续。

5、把握部件制作与安装的质量监控要点。

(1)各式风口、风阀、风帽、罩

类、柔性短管的制作、组装和安装均

应符合设计要求。

(2)防火阀必须有消防部门签发

的生产许可证。防火阀安装时应注意

方向,如阀体未标志气流方向,则应

以易熔件在迎风侧为准。

(3)手动多叶调节阀应调节灵活,叶片间距均匀、搭接一致,启闭位置有标记。

(4)风管止回阀在设计风速下开启灵活、关闭严密,对于水平方向安装的止回阀应有可靠的平衡调节装置。

(5)风管柔性短管的接缝应严密、牢固,且不宜作异径接管使用。

(6)百叶风口的叶片要布放均匀,两端轴同心,开闭自如。

(7)旋转式风口的旋转应轻便灵活,轴与轴套的配合松紧适宜。

(8)风口安装时要注意美观、牢固、位置正确,在同一房间安装成排同类型风口时必须拉线找直找正,间距相等或匀称。

(9)散流器或高效过滤器风口应与吊顶面齐平,位置对称。

(10)净化系统风口安装前应清扫于净,其边框与建筑顶棚或墙面间的接缝要加密封垫料或填嵌密封胶,不得漏风。

(11)风口与风管硬或软连接,风口必须固定。

6、空调机组、通风机的安装监理控制要点

(1)落地安装设备在安装前应配合有关人员对设备基础进行中间交接检查,主要检查设备基础的标高、位置及预留孔洞数量与大水等是否与设计图纸相符。

(2)吊装设备应采用减震吊钩,设备与吊架连接处应设置橡胶减震垫。

(3)通风机转动装置的外露部位以及直通大气的进口必须设置防护罩(网),或其他安全措施。

(4)整体机组或现场组装机组的底座放置在基础上,应用成对斜垫铁找平,

通风与空调工程调试的监理方法及要点

通风与空调工程调试的监理方法及要点 通风与空调系统组装完成之后,必须进行调试,目的是检验设计和施工的效果能否达到使用功能的要求。调试是安装工程的一项很重要的工作。目前大部分工程开工和投入使用都比较仓促,在系统组装完毕之后,草草调试,“有风”、“有凉气”之后即交工验收投入使用,这样做的后果会给将来的使用带来很大的隐患。空调达不到设计要求,空气质量就达不到卫生标准,通风达不到设计要求,就会使工作环境中的有害气体超标,从而对人体造成伤害。排烟和正压送风系统不符合设计要求,发生火灾时,系统就不能正常作用,危害人的生命安全。 在过去的定额中,调试费用单独作为一项费用,以安装人工费为基础计取,在造价方面体现了安装调试的重要性。不严格按照规范进行调试是一种不为非专业人员觉察但却是严重的偷工减料行为。 本文就通风与舒适性空调工程调试的监理方法及要点作简要概述。 通风与空调工程调试的监理方式 通风与空调工程调试的工作方式宜为巡视、抽检和旁站,由专业监理工程师实施。 在单机调试时监理工程师应采取旁站的方式,检查设备的接线及各组装部件的组合状态是否符合设备安装说明文件要求。

在系统调整过程中,监理工程师应采用巡视的方式,检查的内容主要是:1.调试的人员是否具备资格。2.测试调整的方法是否正确。3.调试的记录是否完整。 4.调试过程是否按方案进行。 5.调试工作的进度是否符合进度计划。 在施工单位调试结束,持报验单报验后,监理工程师应按照规范要求进行抽检。检查的内容:1.设备运行参数是否符合设备技术说明书的要求。2.末端设备的参数是否符合设计要求。3.室内参数是否符合设计要求。4.控制机构的动作是否符合设计要求。 通风与空调工程的监理要点 1.认真审查施工图在空气调节工程中,应重点审查:⑴室内、外设计参数是否选取正确。⑵每个房间新风口的新风量是否标注,能否满足该室内人员的要求。 ⑶每个房间的末端设备的风量是否满足换气次数的要求,冷量满足房间负荷的要求。⑷系统总风量和新风量是否标注,能否满足整个系统的要求。⑸制冷设备、制热设备、冷却塔、风机的设备参数是否满足系统的要求。⑹各种调节阀门设置是否合理。⑺自控设备是否科学适用。⑻安全和减振设备是否齐全。 在通风系统中,应重点审查:⑴系统总风量是否标注,能否满足稀释污染源换气次数的需要。⑵风机的设备参数是否满足系统的要求。⑶阀门的设置是否满足调整的要求。 在排烟系统中,应重点审查:⑴排烟量是否标注,能否满足排烟分区排烟量的要求。⑵排烟口的设置是否合理。⑶防火阀的设置是否合理。⑷排烟风机的选择是否和系统需要匹配。

通风、空调工程安装常见的质量通病

通风、空调工程安装常见的质量通病 通风空调工程的质量不仅取决于设计的水平和设备的性能,而且取决于安装的质量,它关系到工程项目生产效益和经济效益的发挥。近年来,通风、空调工程发展得较快,有些施工单位将工程分包给不具备施工条件的安装单位,施工人员未经专业培训盲目上岗操作,工程中出现很多质量通病,致使工程质量低劣,达不到预期的使用功能和效果,使其受到不应有的损失。为消除工程中的隐患,施工技术人员和工程监理人员应认真按照施工工艺的方法施工和技术监督,使工程达到《施工及验收规范》和《质量检验评定标准》的要求。 1 风管制作与安装 1.1 薄钢板矩形风管的刚度不够 1.1.1 表现形式风管的大边上下有不同程度的下沉,两侧面小边稍向外凸出,有明显的变形。 1.1.2 危害性系统运转时,风管表面颤动产生噪声,除造成环境噪声污染外,还降低风管的使用寿命。 1.1.3 产生的原因分析 ①制作风管的钢板厚度不符合施工及验收规范的要求; ②咬口的形式选择不当; ③没有按照《施工及验收规范》要求,对于边长≥630 mm或保温风管≥800 mm,其管长在1 200mm以上,均应采取加固措施。 1.2 薄钢板矩形风管扭曲、翘角 1.2.1 表现形式风管表面不平;对角线不相等;相邻表面互不垂直;两相对表面不平行及两管端平面不平行等。 1.2.2 危害性风管产生扭曲、翘角现象,会使风管与风管连接受力不均,法兰垫片不严密,增加漏风量;同时风管系统达不到《施工及验收规范》的平直要求,影响其美观和降低使用寿命。 1.2.3 产生的原因分析 ①矩形板料下料后,未对四个角进行严格的角方测量; ②风管的大边或小边的两个相对面的板料长度和宽度不相等; ③风管的四个角处的咬口宽度不相等; ④手工咬口合缝受力不均。

安装空调工程监理细则

一、工程概况 1 建设地点:赣榆县新城区 2 工程名称:赣榆县和安大厦 3 建设单位:连云港嘉安房地产开发有限公司 4 施工单位:江苏万象建工集团 5 设计单位:东南大学建筑设计研究院有限公司 6 监理单位:赣榆县大地建设工程监理有限公司 7 建设规模: 27597平方米 通风与空调系统: 1、空调:采用变制冷剂流量直接蒸发式一拖多空调系统,空调房间采用 天花板式四面出风室内机或天花板内藏风管式。制冷剂选用R410A新风经空气热交换式预处理后送入室内。 2、卫生间、会议室强弱电间及地下管理间设机械排风系统,变电所设置 机械排风机系统,并设置火灾时气体灭火后的事故排风,泵房设机械送排风系统。电梯机房设分体式空调器并设机械排风机。 3、通风系统使用的材料和设备均为不燃A级或难燃B级。

二、控制措施 监理对空调工程施工总体要求: 1、施工单位应具备空调施工资质、施工人员应具备相应的上岗证或特种作业人员操作证。 2、施工单位应根据工程实况编制施工组织及施工方案,排出施工进度计划。 3、施工图纸会审和交底应由文字记录,交底后由施工单位整理填写会议纪要,经各方签字后,即可作为施工的依据。 4、严格执行空调安装工程质量规定,将空调施工方案及书面的技术交底资料,交监理工程师阅读。健全质量保证体系和技术管理体系,落实三检(自检、互检、交接检)制度,三按(按图纸、按工艺、按规范)制度执行。 5、按时参加工地例会,汇报工程进度、质量及存在的质量问题,通过会议协调空调专业与其他专业间的配合关系,明确责任分工、加快工程进度,保证工程质量。 6、按照工程项目监理工作管理规定的工作程序,技术办理报验手续。重点是工程材料报验单(含工程上所有的材料、器件及设备),工序报验单(附预、隐检记录和检验批工程质量评定表)。 7、按照建筑安装工程施工技术资料管理规定,对照施工技术资料管理的要求,整理竣工验收资料。 8、严格隐检工程报验制度,未经监理验收合格不得进行下道工序的施工。工程施工技术资料应随施工进度及时整理,项目齐全,记录准确、真实。

通风空调工程监理实施细则

漳州钱鸿配套用地二期 1#、2#楼及地下室工程 电气工程施工监理细则 编制:王胜军 审核:贾中民 黄河工程咨询监理有限责任公司 二00八年五月八日 1.编制目的: 编制并执行本细则,监督施工单位严格按设计和规范要求施工,控制本工程项目通风空调工程的施工质量,保证通风空调工程按质按量如期完成,并能与后续工序顺利交接。 2.编制依据及适用范围: 本细则依据本工程项目的《监理规划》、与通风空调工程相关的标准、设计文件和技术资料及已批准的《施工组织设计》编写。 适用于本工程项目通风空调工程施工及验收的监督管理。 3.职责: 本细则由本工程项目部专业监理工程师编写,项目总监理工程师审核批准,项目监理部组织实施,项目专业监理工程师具体执行并对其负相应的责任。 4.工程概况:

(按本工程项目通风空调工程设计内容略述) 5.监理工作内容: 图1、监理工作流程图 主要材料、通风空调半成品、成品核定流程:见图2 图2、主要材料核定流程图 质量控制要点及目标值 a.金属风管、部件的制作工艺及质量符合验评标准; b.风管、部件的安装位置正确、牢固; c.空气处理室制作及安装符合规范要求; d.消声器制作及安装符合规范要求; e.除尘器制作及安装符合规范要求; f.通风机安装正确牢固; g.制冷管道安装坡度、标高、位置必须符合规范及设计,焊缝饱满; h.防腐与油漆光滑均匀;

i.风管及设备保温良好,严密无缝隙; j.制冷管道保温良好,严密无缝隙。 施工监理内容 施工准备阶段监理工作 1.审查图纸; 2.审查施工单位报送的施工方案报审表(A2)是否合理完善; 3.检查施工单位是否做好上道工序交接,做好隐蔽工程报验申请表(A4); 4.检查空调施工单位质保体系、质量工作规章制度是否完善,质检人员是否到位; 5.检查空调施工准备情况,人员、施工机具、物资是否到场; 6.审查空调工程所用材料、构配件规格型号是否符合设计和规范要求; 7.检查施工过程需采取的安全措施是否落实。 施工阶段质量监理工作:

通风与空调工程常见质量通病及防治措施.

通风与空调工程常见质量通病及防治措施(一)风管制作 前言 近几年来,国内经济形势良好,建筑市场发展迅猛,通风空调行业也发展得较快,通风空调工程的质量不仅取决于设计的水平和设备的性能,而且取决于安装的质量,它关系到工程项目生产效益和经济效益的发挥。随着大型空调工程越来越多,新技术越来越多,对施工安装单位、劳务施工作业人员的规模化、规范化、作业水平、管理能力、技术能力都势必面临更高的要求。通风空调工程中经常会出现很多质量通病,致使工程质量低劣,达不到预期的使用功能和效果,使其受到不应有的损失。本文将列举部分常见质量通病,通过对照质量规范要求,进行产生原因及后果,提出防治措施和手段,供各位同行参考。 本文中指明规范要求的条款均指《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) (一)风管制作 通病1:薄钢板矩形风管的刚度不够 规范要求:4.2.1金属风管的材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计和现行国家产品标准的规定。当设计无规定时,应按本规范执行。钢板或镀锌钢板的厚度不得小于表4.2.1-1的规定;不锈钢板的厚度不得小于表4.2.1-2的规定;铝板的厚度不得小于表4.2.1-3的规定。

现象:风管的大边上下有不同程度的下沉,两侧面小边稍向外凸出,有明显的变形。 产生的原因分析: (1)制作风管的钢板厚度不符合施工及验收规范的要求; (2)咬口的形式选择不当; (3)没有采取加固措施; 后果:风管采用钢板厚度达不到标准及不按规定加固,造成风管强度不够,当风机启动或关闭时,矩形风管会发生轰隆的声音;风机正常运行时,风管壁也会发生振动声(不保温风管)。 防治措施: (1)制作风管的钢板厚度,如果图纸无特殊要求,必须遵守现行的《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002中的有关规定;同时原材料的控制也应符合GB-T 2518-2004规定。见表4.2.1-1所示。 (2)矩形风管的咬口形式,除板材拼接采用单平咬口外,其他各板边咬口应根据所使用的不同系统风管(如空调系统、空气洁净系统等)采用按扣式咬口、联合角咬口及转角咬口,使咬口缝设在四角部位,以增大风管的刚度。

通风与空调工程监理质量控制要点及通病防治

通风与空调工程监理质量控制要点及通病防治 通风与空调系统作为工程的一个重要组成部分,是工程的一个重要的功能系统,通风与空调分部工程的监理工作也是工程监理的一个重要组成部分。 通风与空调监理工程师必须以“程序管理,主动控制,监促结合,严格认真”的精神实施旁站、巡视和平行检验,并根据项目建设中本专业工程的实际情况,编制确实可行的通风与空调工程监理实施细则,并在施工全过程中认真执行。 以下是通与风空调质量监理过程中总结的监理质量控制要点及通病防治。供大家参考指正。 一、图纸会审和设计交底; 质量控制要点;熟悉监理合同和施工承包合同,熟悉本专业施工图纸及有关设计说明和技术资料,了解设计意图和各项要求,并核对全套施工图纸,尤其要核对本专业图纸是否与建筑、结构、水电等图纸相互有矛盾。对施工图审核中的疑点或差错,及时以书面形式提出。以便参加设计交底时解决。 通病一:项目部人员没有确定,参加图纸会审和设计交底的人员是公司由其他项目临时拼凑,参加人员无切身厉害关系,很难拿出积极性和认真态度努力工作。 通病二:虽然确定项目人员,但是人员专业水平有限。参加图纸会审和设计交底,提不出实质性的问题。如果总监不是通风与空调专业,对通风与空调无法兼顾。使图纸会审和设计交底形成走过场,可能遗留下难以解决的问题。 解决办法:公司统一管理,总工办设立专业负责人,直接参加或指导图纸会审和设计交底。同时解决人员未能到位和到位人员专业水平有限问题。 二、施工方案审核:质量控制要点:通风与空调监理工程师应充分发挥项目监理部的技术和工程管理的优势,结合本专业的实际情况,认真审阅施工单位提供的技术文件,完善和优化施工技术和质量保证体系,严格承包商自检制度,从而提高施工水平,确保施工质量。 通病:时间紧,上报晚,急于实施。出现由于人员专业技术水平有限审核同意的施工方案部分无法实施或有错误之处。 解决办法:1、及时上报公司进行调换; 2、应急由公司总工办专业负责人直接审核; 三、施工准备: 质量控制要点:施工准备至关重要,审核承办商的施工准备工作,包括承办商的管理机构和负责人名单,承办商现场人员及进场计划,进场设备机械的数量、型号、规格完好率及进场计划,进场材料的合格证、复试率,特殊工种的上岗操作证。 通病:通风与空调主要工作一般在结构工程完成之后才开始,到实际进场人员和进度计划经常与进场时上报计划有很大变化。 解决办法:结构工程完工之前应及时发出工作联系单,通知承办商对进场时已经审批的相关资料重新确认。如果内容发生较大变化,需要重新审核施工方案和相关资料。 四、材料设备: 质量控制要点:在通风与空调的质量监理过程中,施工工艺控制和建筑材料设备控制是最为重要的两个方面,建筑材料设备控制就是对所采用的材料设备要从出场合格证、质保书、技术参数等方面把关,确保所采用的材料和设备符合设计要求,依据规程需要复试的必须进行复试,必要的对生产厂家进行考察并形成考察报告。 通病:材料、配件、阀门、风口等多报进场数量。施工单位为达到材料控制目标,进场物质通常只到85%就进入严格控制阶段,但为了节省见证取样试验费用,上报数量为100%,造成漏检。使个别施工单位钻空子以次充好。

通风空调工程监理实施细则

漳州钱鸿配套用地二期 1# 2#楼及地下室工程 电气工程施工监理细则 编制:王胜军________ 审核:贾中民________ 黄河工程咨询监理有限责任公司 二00八年五月八日 1 .编制目的: 编制并执行本细则,监督施工单位严格按设计和规范要求施工,控制本工程项目通风空调工程的施工质量,保证通风空调工程按质按量如期完成,并能与后续工序顺利交接。 2.编制依据及适用范围: 本细则依据本工程项目的《监理规划》、与通风空调工程相关的标准、设计文件和技术资料及已批准的《施工组织设计》编写。 适用于本工程项目通风空调工程施工及验收的监督管理。 3.职责: 本细则由本工程项目部专业监理工程师编写,项目总监理工程师审核批准,项目监理部组织实施,项目专业监理工程师具体执行并对其负相应的责任。 4.工程概况: (按本工程项目通风空调工程设计内容略述)

5 .监理工作内容: 图1、监理工作流程图 5.2主要材料、通风空调半成品、成品核定流程:见图 2 签发B1表 图2、主要材料核定流程图 5.3质量控制要点及目标值 a. 金属风管、部件的制作工艺及质量符合验评标准; b. 风管、部件的安装位置正确、牢固; c. 空气处理室制作及安装符合规范要求; d. 消声器制作及安装符合规范要求; e. 除尘器制作及安装符合规范要求; f. 通风机安装正确牢固; g. 制冷管道安装坡度、标高、位置必须符合规范及设计,焊缝饱 满; h. 防腐与油漆光滑均匀; 5.1监理工作流程:见图1 施 工单位施工准备,报审 表单(监A05,监A04, A2, 监理检查施工准备, 施工单位实施施 A3理平表检 查,隐蔽部位 旁站检查—— 施工完成签报审单位 1 评定, 工程报验(A4表) 业主 *现场检查,工审查报自检 一验表,总监签认, 通报业主 ------------ 验收通过 监理审查,征求业主意 见,签回报审否资料封 ——存,样品封样— 签认报审表, 通报业主 施工单位采购进场,报审 A9 *表,附:合格证、检测报 告、现场抽样送检结果,数— 投入使用 施工单位材料报审, 报审监A-05、A3 A9表提供 ―质量证明资料和样品——

通风空调监理控制要点及措施(通用版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 通风空调监理控制要点及措施 (通用版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

通风空调监理控制要点及措施(通用版) 通风与空调工程施工质量基本规定 1、承担通风与空调工程项目的施工企业,应具有相应工程施工承包的资质等级及质量管理体系。 2、通风与空调工程施工现场的质量管理应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001)有关规定。 3、通风与空调工程所使用的主要原材料、成品、半成品和设备的进场,须对其进行验收。验收应经监理工程师认可,并应形成相应的质量记录。 4、通风与空调工程的施工监理过程中发现实际施工与设计文件不符的,应及时提出修改意见或更正建议,并形成书面文件及归档。 5、通风与空调工程的施工应按规定的程序进行,并与土建及其他专业工种相互配合,与通风和空调系统有关的土建工程施工完毕

后,应由建设或总承包、监理、设计及施工单位共同会检。会检宜由建设、监理或总承包单位负责。 6、通风与空调工程中的隐蔽工程,在隐蔽前必须经监理人员验收及认可签证。 7、通风与空调工程中从事管道焊接施工的焊工,必须具备操作资格证书和相应类别管道焊接的考核合格证书。 8、通风与空调工程竣工的系统调试,应在建设和监理单位的共同参与下进行,施工企业应具有专业检测人员和符合有关标准规定的测试仪器。 9、通风与空调工程施工质量的保修期限,自竣工验收合格日起计算为两个采暖期、供冷期。在保修期内发生施工质量问题的,施工企业应履行保修职责,责任方承担相应的经济责任。 10、分项工程检验批验收合格质量应符合下列规定: (1)具有施工单位相应分项合格质量的验收记录; (2)主控项目的质量抽样检验应全数合格; (3)一般项目的质量抽样检验,除有特殊要求外,计数合格率

机电安装工程常见质量通病1

安装工程常见质量通病防治 安装工程作为建筑施工项目中的一个重要组成部分,其质量直接影响到建筑物整体设备的安全运行、节能效果、建筑物投入使用功能及企业的效益。机电安装工程项目越来越广泛,涉及工业、公用、民用三个部分中的设备安装工程、电气工程、给排水工程、弱电工程、空调通风工程、防火卷闸、建筑灭火器配置、气体灭火等系统的施工,其施工质量的好坏将决定建筑使用质量的高低,同时也决定了企业在同行之间的竞争水平。 现就机电安装工程中常见一些质量通病及防治进行总结与归纳, 管道安装、空调与通风、质量通病、防治 一.管道安装工程 1.1管道支架安装 1.1.1管道支架安装间距过大,管道局部“塌腰” 1.现象:管道支架安装间距过大,标高不准,接触不紧密不牢固,管道投入使用后,有局部“塌腰”现象。 2.原因分析:管道支架间距不符合规定,管道使用后,重量增加;弯曲的管道安装前未调直;支架安装前所定坡度、标高不准,安装时未纠正;支架埋设安装不平正、不牢固。 3.防治措施:(1)支架安装前应根据管道设计坡度和起点标高,算出中间点、终点标高,弹好线,根据管径、管道保温情况,按“墙不作架、托稳转角,中间等分,不超最大”原则,严格按照标准定出各支架安装点及标高进行安装;(2)支架安装必须保证标高、坡度正

确,平正牢固,与管道接触紧密,不得有扭斜、翘曲现象;弯曲的管道,安装前需调直;(3)安装后管道产生“塌腰”,应拆除“塌腰”管道,增设支架,使其符合设计要求。 1.1.2管道支架固定方法不当,安装不牢 1.现象:管道投入使用后,支架松动或变形。 2.原因分析:支架固定方法不对,安装不符合要求;支架埋入深度不够,灌细石混凝土或砂浆时未捣实养护;使用后受外力作用而松动,造成支架不受力。 3.防治措施:(1)固定支架必须按设计规定的位置安装,让管子平稳地敷设在支架横梁上,使每个支架都能受力,在有热位移的管道上,固定支架应在伸缩器预拉伸前固定;(2)无热位移的吊架吊杆应垂直管道安装,并设花蓝螺栓调节吊杆长度,有热位移的管道吊杆应倾斜安装,其倾斜方向与位移方向相反,倾斜距离按位移值的1/2(△L/2)安装;(3)管道试用后,发现支架安装不符合规定或松动,应修整加固或重新安装。 1.2阀件安装 1.2.1阀门安装不符合要求 1.现象:阀门安装位置和标高不便操作和维修,影响使用;阀门方向装反、倒装、手轮朝下。 2.原因分析:缺少阀门安装知识,对施工规范掌握不严;安装阀门时,未考虑方便操作和维修。 3.防治措施:(1)止回阀、减压阀等均有方向性,若装反,拆下

通风、空调工程监理工作要点

一、通风与空调监理工作要点 1、质量控制 (1)通风与空调安装工程施工单位的资格审查 1)从事通风与空调工程施工的单位,其资格和能力应与承包工程的规模和技术相适应。 2)工程项目技术负责人,应由具有助理工程师以上技术职称的人员担任,并经考核合格。建筑通风与空调安装工人应持证上岗,通风与空调工长(施工员)应 持有省市建设部门颁发的“岗位证书”。电焊工应持有劳动部门颁发的“特种 作业人员操作证”。消防工程(含火灾报警系统)施工单位,必须持有省市建 设部门颁发的施工单位资质等级证书和省市消防局颁发的消防工程施工许可 证。无证无照的单位,承接消防工程施工,一经发现,要严格查处。 (2)设计文件的复核、优化与设计变更、洽商开工前,监理单位应及时组织设计交底。通风与空调监理和施工单位应组织有关人员熟悉施工图纸中影响施工、 质量问题及图纸差错等进行汇总,填写图纸会审记录,提交设计单位在设计交 底时,协商研究,统一意见。 1)施工图纸设计交底和会审应有文字记录。交底后由施工单位整理填写“图纸会审纪要”,经设计、施工、监理、建设单位各方会签后,可作为施工的依据。 2)对影响工程质量和使用功能以及不合理的设计图纸,监理单位有权要求有关单位修改。 3)设计单位下发的“设计变更”,必须有建设单位的签认,并通知监理工程师(送交复印件)。 4)建设单位与承建单位之间的“工程洽商”,除需经设计人同意外,未经监理工程师签认,不得施工。 (3)通风与空调施工方案的审批在项目总监理工程师的组织下,各专业工程师从专业的角度对施工单位提交的施工组织设计及施工方案进行审查,并由总 监理工程师汇总,签署书面的施工方案审核意见。 施工单位在接到监理单位的审核意见后,及时组织本单位技术管理人员进行认真的研究,并与监理单位有关人员磋商,交换意见。在原施工组织设计的基础 上作必要的调整、修改和补充,在要求的期限内将修改后的施工组织设计和施工 方案提交监理单位和建设单位,经过几方确认后在施工中实施。 (4)通风与空调安装工程所需材料、器具与设备的认定工程所需材料、器具与设备应由监理单位进行质量认定。对重要材料、器具及设备的生产工艺、质量控制、 检测手段、管理水平,必要时应到生产厂家实地考察,以便货比三家确定订货单位。 对不符合质量要求的材料、器具和设备,监理单位有权要求生产或供应单位退换。 1)通风与空调安装工程施工中采用的设备、器具及材料必须符合国家现行技术标准的规定,并有中文质量合格证书(生产厂家名称、产品名称、型号 规格、生产日期、国家标准、检验员等项),设备应有铭牌。 2)通风与空调安装工程施工中所使用的新技术、新材料、新产品、新工艺,必须先经试验(试点)和国家规定组织鉴定,有相应的规程和标准。未经 试验鉴定或未达到技术指标要求者,不得推广使用。 3)所有材料进场进场时应对应品种、规格、外观等进行验收。包装应完好,表面无划痕及外力冲击破损。 4)主要器具和设备必须有完整的安装使用说明书。在运输、保管和施工过程

通风、空调工程安装常见的质量通病

通风、空调工程安装常见的质量通病通风空调工程的质量不仅取决于设计的水平和设备的性能,而且取决于安装的质量,它关系到工程项目生产效益和经济效益的发挥。近年来,通风、空调工程发展得较快,有些施工单位将工程分包给不具备施工条件的安装单位,施工人员未经专业培训盲目上岗操作,工程中出现很多质量通病,致使工程质量低劣,达不到预期的使用功能和效果,使其受到不应有的损失。为消除工程中的隐患,施工技术人员和工程监理人员应认真按照施工工艺的方法施工和技术监督,使工程达到《施工及验收规范》和《质量检验评定标准》的要求。 1风管制作与安装 1.1薄钢板矩形风管的刚度不够 1.1.1表现形式风管的大边上下有不同程度的下沉,两侧面小边稍向外凸出,有明显的变形。 1.1.2危害性系统运转时,风管表面颤动产生噪声,除造成环境噪声污染外,还降低风管的使用寿命。 1.1.3产生的原因分析 ①制作风管的钢板厚度不符合施工及验收规范的要求; ②咬口的形式选择不当; ③没有按照《施工及验收规范》要求,对于边长》630 mn或保温风管>800 mm 其管长在1 200mm以上,均应采取加固措施。 1.2薄钢板矩形风管扭曲、翘角 1.2.1表现形式风管表面不平;对角线不相等;相邻表面互不垂直;两相对表面不平行及两管端平面不平行等。 1.2.2危害性风管产生扭曲、翘角现象,会使风管与风管连接受力不均,法兰垫片不严密,增加漏风量;同时风管系统达不到《施工及验收规范》的平直要求,影响其美观和降低使用寿命。 1.2.3产生的原因分析 ①矩形板料下料后,未对四个角进行严格的角方测量; ②风管的大边或小边的两个相对面的板料长度和宽度不相等; ③风管的四个角处的咬口宽度不相等; ④手工咬口合缝受力不均。 1.3薄钢板矩形弯头角度不准确 1.3.1表现形式弯头的表面不平,管口对角线不相等,咬口不严。 1.3.2危害性影响与弯头连接的支管和风口的坐标位置,并增加系统的漏风量 1.3.3产生的原因分析 ①弯头的侧壁、弯头背和弯头里的片料尺寸不准确; ②两大片料未严格角方; ③弯头背和弯头里的弧度不准确; ④如采用手工进行联合角型咬口,咬口部位的宽度不相等。 1.4圆形风管不同心 1.4.1表现形式风管不直,两端口面不平,管径变小。 1.4.2危害性连接后的风管,其水平度和垂直度达不到《施工及验收规范》要求, 并影响风管系统的美观。 1.4.3产生的原因分析

通风工程监理实施细则

天津远大联合汽车贸易集团有限公司办公楼项目通风监理实施细则 编制人:佘耕田 批准人:杨立全 天津港保税区中天建设咨询管理有限公司 (甲级) 2017年7月25日

目录 一、工程概况 1、项目概况 2、通风系统 二、编制依据 三、监理工作内容及职责 四、施工前期的监理 1、施工单位和有关人员的资格审查 2、施工图纸的审核 3、材料质量监理 五、施工过程的监理 六、施工后期的监理 七、监理方法和措施 1、施工监理方法 2、施工监理措施 八、存在的环境因素及控制措施 1、影响环境因素 2、环境因素控制措施 九、存在的危险源及控制措施 1、存在的危险源 2、危险源控制措施

一、工程概况 1.1项目概况 天津远大联合汽车贸易集团有限公司办公楼项目位于天津港保税区海滨九路以东,总建筑面积6727.89㎡,其中地上面积约为4238.77平方米,地下建筑面积2489.12平方米;层数为地上五层(局部六层),地下一层;建筑高度为21.37米。本工程采用钢筋砼框架结构。地基基础采用灌注桩-承台、梁、底板复合地基基础。质量等级为合格标准。 本工程采用钢筋砼框架结构。地基基础采用灌注桩-承台、梁、底板复合地基基础。质量等级为合格标准。该工程防水施工主要包括地下防水(含地下桩头、底板、地下室外墙、地下室顶板)、地上外墙、楼层卫生间、屋面防水(含雨棚、挑板)。 1.2 通风工程设计概况 地下车库:地下车库的通风排烟为共用型,平时排风、火灾时排烟。地下车库排风时,自然补风;车库排烟时,利用补风风机进行机械补风。排烟风道设板式排烟口,常闭。发生火灾时,防烟分区排烟口打开,连锁排烟风机启动。风机入口处设280℃常开防火阀。排风及排烟共用或排烟单用风管材质为镀锌钢板,采用角钢法兰连接。排风、补风风管材质为镀锌钢板,风管边长小于2000mm采用共板法兰连接,大于2000mm采用角钢法兰连接。预留柴油发电机组需待机组确定后,核对送、排风风量,并由专业厂家进行排烟消声系统的设计施工;柴油发电机组的排烟风管架空贴梁下布置,设隔热保护层。 办公楼:楼梯间地上、地下满足自然通风条件。地下室配电间设置轴流风机排风,补风采用侧墙百叶自然补风,室内外分别设置开关。自行车库排风采用方轴流风机排风,补风采用机械补风。屋顶电梯机房设置方形壁式轴流风机机械排风。送、排风管道均采用镀锌钢板制作。卫生间、厨房通风道为防回流、防渗漏通风道。卫生间设计机械排风,排风扇用户自理;厨房内设排油烟风机用户自理。 本项工作需用主要材料表:

通风工程质量通病及防治

时间:2010年9月25日地点:现场 课题:通风工程质量通病防治参加人员:通风职工 主讲人:朱定国 培训得主要内容如下: 通风与空调工程质量通病及预防措施 一、风管及部件制作 1、风管板材选用不符合要求 (1)、现象:风管板材厚度、表面平整度、外形尺寸等不符合要求,板材有锈斑。 (2)、治理: ①应按设计要求根据不同得风管管径选用板材厚度; ②所使用得风管板材必须具有合格证明书或质量鉴定文件; ③当选用得风管板材在设计图纸上未标明时,应按照施工规范实施。 2、风管咬口制作不平整 (1)、现象:风管咬口拼接不平整,咬口缝不紧密。 (2)、治理: ①风管板材下料应经过校正后进行; ②明确各边得咬口形式,咬口线应平直整齐,工作平台平整、牢固,便于操作; ③采用机械咬口加工风管板材得品种与厚度应符合使用要求。 3、圆风管不同心,管径变小 (1)、现象:风管不垂直,两端口平面不平行,管径变小。 (2)、治理: ①下料时应用经过校正得方尺找方; ②圆风管周长应用计算求出,其计算公式为:圆周长=π×直径+咬口留量。 ③应严格保证咬口宽度一致。 4、矩形风管对角线不相等 (1)、现象: 风管表面不平,两相邻表面互不垂直,两相对表面互不平行,两端口平面不平行。 (2)、治理: ①板材找方划线后,须核查每片长度、宽度及对角线得尺寸,对超过偏差范围得尺寸应予更正; ②下料后,风管相对面得两片材料,其尺寸必须校对准确; ③操作咬口时,应保证宽度一致,闭合咬口时可先固定两端及中心部位,然后均匀闭合咬口; ④用法兰与风管翻边宽度来调整风管两端口平行度及垂直度。 5、风管总管与支管连接质量差 (1)、现象:风管总管与支管随意连接,易漏风。 (2)、治理: ①首先在总管上准确划线开孔; ②支管一端口伸入总管开孔处应垂直;

XZ--19--通风与空调工程监理实施细则.doc

精选 编号: XZ--19 工程 通风与空调工程 监理实施细则 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:年月日 工程监理项目部

目录 1、工程概况 2、专业工程特点 3、执行的标准、法规 4、监理工作流程(框图) 5、监理工作的控制要点及目标值 6、监理工作的方法及措施 7、现场监理检查记录表式

通风与空调工程监理实施细则 一、工程概况 1、工程位于路号,总建筑面积平方米,建筑物高度米,共层,开工时间为年月日,计划竣工日期为年月日。 2、空调工程范围,主要分项工程内容及工程量,建筑物抗震设防烈度、结构类型、 耐火等级。 3、参与建设的有关单位(建设、设计、总包、专业承包、监理) 二、专业工程特点 依据本工程相关的设计技术文件及建筑物对通风与空调工程的功能要求,与其他专 业工种施工的交叉影响,用电负荷总量及与电气的连接方式,消防连锁装置情况,环境 噪音污染设防要求等。 三、主要监理依据 1、工程承包合同 2、施工图纸及其他有关设计文件 3、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243 -2002 4、《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235 -97 5、《现场设备、工业管道焊接工程施工验收规范》GB50236 -98 6、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98 7、《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB50274 -98 四、通风空调工程有关监理工作流程

精选 1、材料、设备进场检验工作流程 材料、设备进场 业主向商检局报验进口材料设备 承包方自检质保书、合格证 承包方提交报验单 外送检验(必要时) ( 附材料自检记录、材料 清单、质保书或合格证及 有关的性能检验报告 ) 设备开箱验收

通风与空调设备安装检验批质量验收记录表

通风与空调设备安装检验批质量验收记录表(空调系统)GB50243-2002

通风与空调设备安装检验批质量验收记录。 填表说明: 一、该表由施工单位专业技术员填写,自检合格后报监理机构,监理工程师现场检验合格后签字确认。相关签字人要求本人签字。 二、规范要点: 7.2.1条: 1 通风机型号、规格应符合设计规定其出口方向应正确; 2 叶轮旋转应平稳,停转后不应每次停留在同一位置上; 3 固定风机的地脚螺栓应拧紧,并有防松动措施。 检查数量:(全数检查) 7.2.2条: 通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进出口,必须装防护罩(网)或其它安全措施。检查数量:(全数检查) 7.2.3条: 1 型号、规格、方向和技术参数应符合设计要求; 2 现场组装的组合空气调节机组做漏风量的检测,其漏风量必须符合现行国家标准《组合式空调机组》GB/T14294的规定。 检查数量:(抽检20%不少于1台,净化空调机组1~5级全数检查,6~9级抽检50%)7.2.7条:静电空气过滤器金属外壳接地必须良好。 检查数量:(抽检20%不少于1台) 7.2.8条: 1 电加热器与钢结构架间的绝热层必须为不燃材料;接线柱外露的应加设安全防护罩; 2 电加热器的金属外壳接地必须良好; 3 连接电加热器的风管的法兰垫片,应采用耐热不燃材料。 检查数量:(抽检20%不少于1台) 7.2.9条:干蒸汽加湿器的安装蒸汽喷管不应朝下。 检查数量:(全数检查) 检验方法:依据设计图核对、观察检查,核对材料、观察检查或电阻测定。 三、监督检查: 1 同施工单位专业技术员共同检查 2 通风机叶轮转子与机壳的组装位置应正确,叶轮进风口插入机壳进风口或密封圈的深度,应符合设备技术文件的规定,或为叶轮外径值的 1﹪,检查通风机中心位移允许偏差10mm传动轴水平度纵向允许偏差0.2‰、横向允许偏差0.3‰联轴器两轴芯径向位移不大于0.05mm,两轴线倾斜不大于0.02% 检查方法:(用水平仪、百分表检查) 3 风机的隔振钢支吊架,其结构和外形尺寸应符合设计或技术文件的规定,焊接应牢固焊缝饱满、均匀。 4 机组于供回水管的连接应正确,且严密不漏。 检查数量:(抽检20%不少于1台) 5 机组应清扫干净,箱体内应无杂物、垃圾和积尘。 6 机组内空气过滤器(网)和空气热交换器翅片应清洁完好。 检查数量:(抽检20%不少于1台) 7 换热器与系统供回水管的连接应正确且严密不漏。

通风与空调工程质量监理要点样本

第十七节通风与空调工程质量监理要点 一、本项目通风与空调工程的特点和难点分析 1、通风与空调工程共包含7个子分部工程, 包括: 送排风系统、防排烟系统、除尘系统、空调风系统、净化空调系统、制冷设备系统、空调水系统等内容。监理工作必须严格依据设计图纸, 施工验收规范、强制性标准的要求, 控制好本项目通风与空调工程施工质量。 2、通风与空调工程需要与土建、电气、消防等其它工种密切配合, 结合施工中存在的问题进行控制与验收, 达到预期的使用功能, 满足顾客的要求, 为使用者创造一个安全舒适的生活、工作环境空间, 对于保证工程使用功能具有重要意义。因此施工监理过程中应引起足够的重视。 二、通风空调工程施工监理的事前控制要点。 1、认真熟悉设计图纸, 领会设计意图, 了解工程特点和工程质量的要求, 将设计图纸中的差错、影响施工进度和使用功能的问题汇总形成文件, 做好设计变更和图纸的预审工作。 2、审核施工单位提交的施工方案及技术交底单。施工单位应根据总包单位的施工组织设计编制通风与空调工程方面的专业施工方案, 监理工程师要着重审核施工方法和技术组织措施, 审核的主要内容有: ( 1) 认真研究水、电、风、工种交叉作业, 交叉作业应遵循先上后下、先大后小、先内后外、先风后水再电的原则, 做

到交叉有序, 忙而不乱, 必要时坚持样板先行。 ( 2) 新技术应用、保证质量措施、各工种工序协调措施、季节性施工措施、安全施工措施等, 经监理工程师认定后方可进行施工, 并不得擅自改动。 ( 3) 要求施工单位专业工程师或技术人员向施工人员作技术交底, 对影响工程质量的部位和工序进行详细说明, 并制定防治质量通病的相应措施。 3、对通风空调施工单位的资质、施工管理人员、技术人员的资质、特殊技术工种的上岗证要进行审核, 必要时应进行施工业绩的考察。 4、通风空调施工开始之前应对主体工程基面的外形尺寸、标高、坐标、坡度以及预留洞、预埋件要对照图纸进行核验, 防止遗漏。 三、通风空调工程施工监理的事中控制要点。 1、工程使用的各种材料、配件及设备, 经施工单位自检合格后, 报监理工程师认定, 使用的各种管材、设备必须符合设计要求。 ( 1) 制作风管及部件所使用的各种板材、型钢应具有产品合格证或质量鉴定文件。检查三证( 出厂合格证、质量保证书、试验检测报告、属消防产品尚需消防生产许可证及消防产品销售许可证) 齐全。

通风与空调工程监理细则样本

⒈适应范围 本细则适用于建筑工程通风与空气工程的风管及其部件的制作安装, 空调机组、冷水机组的安装和空调的制冷管道安装工程施工及验收的监督管理。 ⒉职责 工程监理部负责主持专业工程监理细则的制定, 总监理工程师批准,工程监理部负责实施, 暖通空调监理工程师具体执行并对其负有相应的责任。 3.内容 3.1 风管制作过程 3.1.1 准备阶段 3.1.1.1 安装单位对所使用板材、型钢等主要材料应填报《工程材料/构配件/设备报审表》监理工程师审核后予以签返。 3.1.1.2 制作风管及配件的板材厚度当设计未指定时, 按GB50243- 《通风与空调施工质量及验收规范》中第4章通风管道制作的要求执行。 3.1.1.3 设计图纸齐全, 并有技术人员《施工技术交底记录》。 3.1.2 施工阶段 3.1.2.1 操作工艺 工艺流程:

3.1.2.2 监控要点 监理控制要点见下表 3.1.2.3 监理工程师每日将监理工作记录于《监理日记》中。对施工监理过程中发现的不合格, 签发《监理通知单》要求施工单位及时整改, 经整改后确认《整改复查报审表》。对需向业主专项说明的事项或需确认存证事项, 以《监理工作联系单》报送相关单位。 3.1.3 验收阶段 3.1.3.1 质量标准按《建筑工程施工质量统一标准》( GB50300- ) 及《通风与空调工程施工质量验收规范》( GB50243- ) 中的规定执行。 3.1.3.2 检验方法: 尺量和观察检查。洁净系统风管用白绸布检查。 3.1.3.3 检查数量: 按施工单位抽查数抽查其中的30%, 但均不少于3处,

或与施工单位共同检查, 监督施工单位的验收结果。 3.1.3.4 验收顺序: 施工单位先自检, 填写表 C.2.1-1《风管与配件制作检验批质量验收记录》表后报检,报送《工程报验单》。 3.1.3.5 验收合格: 签署《工程报验单》。 验收不合格: 签返《工程报验单》, 签发《不合格工程通知》, 经整改后报送《整改复查报审表》。 3.1.3.6 未经检查验收不得转入安装。 3.2 风管部件与消声器制作工程 3.2.1 准备阶段 3.2.1.1 安装单位对风管部件制作所用各种材料应填报《工程材料/构配件/设备报审表》监理工程师审核后予以签返。 3.2.1.2 外观检查: 板材表面平整, 厚度均匀, 无裂纹、锈蚀等缺陷,型材均匀,无裂纹及严重锈蚀等情况。 3.2.1.3 国家有关风管部件制作的标准设计图纸资料备齐, 并有技术人员《施工技术交底记录》。 3.2.2 施工阶段 3.2.2.1 风口、罩类、风帽等部件的操作工艺 风口工艺流程:

通风、空调工程质量控制要点

通风、空调工程质量控制要点 一、基本规定 1.通风、空调工程的施工应符合施工设计要求,其施工质量应符合现行的施工质量验收规范规定。 2.施工中采用的主要设备、材料、成品和半成品应具有质量合格证明文件,有的应按规范规定需提供性能检测报告。 3.通风、空调工程中涉及消防安全的消防产品应具有消防检测合格证明文件或有效标识。 4.通风、空调工程中采用的进口设备应具有商检合格证明文件,并具备中文的设备安装、使用、维护说明书。 5.主要设备、材料、成品和半成品进场自检验收后,应报监理工程师确认,并形成记录。 6.通风、空调工程中的隐蔽工程,隐蔽前必须经监理人员确认办理验收手续,并有记录。 7.通风、空调工程中从事焊接作业的焊工,必须具有合格的岗位证书。 二、风管制作 1.采用金属、非金属薄板制作的风管尺寸以外径或外边长为准;采用砖、有保温层和复合风管和混凝土砌筑的风道尺寸以内径或内边长为准。 2.风管的尺寸和板材的厚度应符合设计要求。板材厚度选择应注意材料的性质、风管的形状和风管系统的压力及系统的功能。 3.防火的风管及其框架、密封垫料、固定支架等均应为不燃材料制成,材料的耐火等级应符合设计要求。 4.金属风管的制作 1)板材拼接的咬口缝应错开,不得有十字形拼接缝出现。 2)法兰连接的风管制作 (1)风管法兰的材料及其连接螺栓规格的选择如下表所示。 金属圆形风管法兰及螺栓规格(mm) (2)中、低压系统的风管法兰上螺栓或铆钉的孔距不得大于150mm;高压系统的风管法兰上螺栓或铆钉的孔距不得大于100mm。矩形风管法兰的四角应钻有螺栓或铆钉孔。风管系统高、中、低压的分类及

其密封要求如下表所示。

通风空调工程监理细则(模板)

我方编号:ZH ×××/02C/001~999 ××市××××工程 通风空调施工 监 理 细 则 (图片) 编 制: (专业工程师签字) 审 批: (总监签字) ××年××月××日 S H E N Z H E N Z H O N G H A I S U P E R V I S I O N M G T .C O .,L T D &

一、项目通风空调工程概况 1、工程概述 2、通风空调工程特点 3、通风空调工程控制难点 二、通风空调工程监理依据 1、已批准的监理规划; 2、本专业工程相关的标准、设计文件和技术资料; 3、施工组织设计。

三、通风空调工程监理工作的流程

四、通风空调工程监理工作的控制要点及目标值 (一)控制要点: 1. 质量控制: (1)工程开工前,监理审核承包商的资质、审核施工组织设计、施工准备情况,符合开工条件后,批准开工; (2)施工现场监理应准备必要的施工技术标准资料、检测工具等; 监理应按照批准的工程设计文件和施工技术标准监督施工质量。设计修改应具有设计单位出具的设计变更通知单; (3)监理应仔细审核通风空调工程的施工组织设计并提出修改意见,通风空调工程的施工应编制施工组织设计一经监理批准后,监理应监督施工单位按照批准的施工组织设计进行施工;

(4)通风空调工程的子分部工程、分项工程,应按系统、区域、施工段或楼层划分。分项工程应划分成若干个检验批进行检查验收。 2.进度控制: (1)计划审核 项目总监(代表)要求承建商报送阶段进度计划。为便于实施,阶段进度计划还要细化到周进度计划。对此,项目总监(代表)均进行审核,并向承建商下达施工进度计划审核意见,其中阶段性计划必须填写《施工进度计划审核意见表》。 (2) 计划执行检查 按照合同要求和审核后的总进度计划、阶段进度计划和月、周进度计划 检查实际完成情况,找出偏离计划的原因,解决存在的问题。 项目总监(代表)检查承建商是否按照施工组织设计的承诺,配备人力、机具,如发现不符,应向承建商下达整改通知单。 监理工程师随时检查工程进展情况,指出存在的问题并要求承建商整改。每周监理例会纪要中对存在的问题及整改情况进行记录。 绘制形象进度图表,以便随时掌握进度状况。 3. 投资控制 (1)工程量初审 认真检查材料设备进场和余料出场的数量并记录在案。 在施工安装调试的过程中,及时认真的记录,确认材料质量并计量。 工程完工后,监理工程师审核已完合格工程量,报业主复核。 (2) 合理化建议 监理工程师可充分发挥专业技能,针对项目设计方案、施工方法等提出改进措施或建议,经项目总监(代表)审批后,以书面形式呈报业主。 4. 安全控制 对承建商的安全工作进行监督,通过资料审查、现场巡视、下令整改等手段督促承建商做好安全工作。 检查现场用电线路:检查线路和配电箱是否符合用电规范要求。 检查现场机械操作:检查机械操作人员是否具有操作证,在施工过程中要按照规

相关文档
相关文档 最新文档