不间断电源

额定容量20KV/16kw、后备供电2小时、工频(内置输出隔离变压器)、三进单出不间断电源一套(包括主机、电池、电池柜含开关、铜鼻子、线以及底座承重支架等)。

技术参数表:

★额定容量

20KVA

(VA)

★工作方式三进单出工频双变换在线式

输入

输入电压范围304~456V AC三相四线输入

输入频率范围50Hz/60Hz±5%

频率跟踪速率1Hz/s

输入功率因数﹥0.97

最大输入电流32A

输出

输出电压范围220V AC±1%或230V AC±1%

输出频率范围

50Hz/60Hz±0.5%

(电池模式)

功率因数0.8

波形失真度线性负载<1%

过载能力过载125% 延时10分钟,过载150%延时1分钟

峰值系数3∶1(max)

暂态电压电压最大变化±4%内(100%负载投入或切离)

瞬变响应恢复时

<40ms

转换时间

★市电模式→电

0ms

池模式

电池

★直流电压192VDC

充电时间8~10小时内完成90%容量

★整机效率>90%

面板显示

LED 指示电池低压,市电状态,逆变,旁路,UPS异常,过载指示

LCD 显示输入输出电压,频率,电池电压,负载百分比,机内温度

通讯

通讯界面RS232通讯界面SNMP网络界面(选件)

工作环境

工作温度0~40℃

湿度0~95%不结露

储藏温度-25℃~55℃

噪音<55dB(距箱体1米处)

物理特性

净重(Kg)297

毛重(Kg)337

尺寸(W×D×

H)mm

725×430×1180

执行标准YD/T1095-2008

蓄电池★后备延时时间(满载)≥2小时

开始使用100%

使用1~2年90%

使用4年后70~80%

自放电速率25℃存放12个月,容量>60% 深充深放循环次数100%,≥180次可存放时间>4个月

深度放电保护具备

电池状态检测具备

电池放电实时监测及显示具备

充电时间8小时之内充到电池容量的90%

电池保护具备

厂商项目授权书、质保承诺函要求提供厂家设备服务承诺书原件(承诺本项目的整套设备的质保期为三年免费);

要求提供针对本项目的厂家授权书原件。

*UPS主机推荐品牌:科士达、施耐德、艾默生

*蓄电池推荐品牌:PILLER(德国匹勒)、GNB(美国GNB)、Sonnenschein(德国阳光)

不间断电源(UPS)技术规范书

电网公司集中规模招标采购国网省电力公司 信息通信公司 三地信息灾备中心机房建设 (2014) 30kVA UPS及电池 (272-00001) 招标文件

(技术规专用部分) 工程概况 网省公司:国网省电力公司 项目名称:三地信息灾备中心机房建设(2014) 项目单位:国网省电力公司信息通信公司

目录 1 标准技术参数表 (4) 2 项目需求部分 (5) 2.1 投标方要求 (5) 2.2 货物需求及供货围一览表 (5) 2.3 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 (6) 2.4 图纸资料提交单位 (7) 2.5 工程概况................................................................................... 错误!未定义书签。 2.6 使用条件 (7) 2.7可选技术参数表 (7) 2.8项目单位技术差异表 (7) 2.9设计联络会、培训及到货需求 (8) 3 投标人响应部分 (8) 3.1 投标人技术偏差表 (8) 3.2销售及运行业绩表 (8) 3.3推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 (9) 3.4最终用户使用情况证明 (9) 3.5投标人提供的试验检测报告表 (9) 3.6投标人提供的鉴定证书表 (9) 4 服务要求 (9) 4.1 技术资料 (9) 4.2 技术服务 (10) 4.3技术培训 (10) 4.4 技术支持和售后服务 (10)

1 标准技术参数表 投标人应认真逐项填写表1中投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动招标人要求值。如有差异,请填写表10。 表1技术参数表

不间断电源UPS技术规范书

国家电网公司集中规模招标采购 国网陕西省电力公司 信息通信公司 三地信息灾备中心机房建设 (2014) 30kVA UPS及电池 (2644-500009172-00001) 招标文件 (技术规范专用部分) 工程概况 网省公司:国网陕西省电力公司 项目名称:三地信息灾备中心机房建设(2014) 项目单位:国网陕西省电力公司信息通信公司

目录 1 标准技术参数表 (4) 2 项目需求部分 (6) 2.1 投标方要求 (6) 2.2 货物需求及供货范围一览表 (7) 2.3 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 (9) 2.4 图纸资料提交单位 (10) 2.5 工程概况.................................. 错误!未定义书签。 2.6 使用条件 (10) 2.7可选技术参数表 (11) 2.8项目单位技术差异表 (12) 2.9设计联络会、培训及到货需求 (13) 3 投标人响应部分 (14) 3.1 投标人技术偏差表 (14) 3.2销售及运行业绩表 (15)

3.3推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 (16) 3.4最终用户使用情况证明 (16) 3.5投标人提供的试验检测报告表 (16) 3.6投标人提供的鉴定证书表 (17) 4 服务要求 (17) 4.1 技术资料 (17) 4.2 技术服务 (17) 4.3技术培训 (17) 4.4 技术支持和售后服务 (18)

1 标准技术参数表 投标人应认真逐项填写表1中投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动招标人要求值。如有差异,请填写表10。 表1技术参数表

UPS维保方案

维修、维护服务(UPS) 1.维修服务: 1)提供保修期内在系统正常使用情况下出现故障所需的维修服务。 2)乙方接到甲方设备故障通知后应迅速作出反应,在指导甲方作简单的应急处理的同时,4小时内到达现场进行故障处理。 3)乙方为甲方提供全天候二十四小时365天(7×24)服务,节假日和业余时间不加收服务费。乙方应设立全天候二十四小时365天热线服务电话,并指定专人 负责处理和联系(24小时值班电话:) 2.维护服务: 乙方应按下述要求为甲方的设备提供维护服务,并对发现的问题做及时处理。 3.1.1 不间断电源系统 季度检查的具体项目: A.检查所有电气连接 B.进行放电测试 C.检测电池运行的转换是否正常 D.清理内部灰尘杂物 E.检测内部静态旁路 F.检查内部所有控制线路及带电线路是否绝缘良好 G.断电情况下对UPS系统内部所有端子进行物理检查 H.按客户要求实施功能检测 I.应具备相应的单机/联机软件,对UPS的工作记录和报警记录进行检查,根据 记录情况进行预防性维护 J.检查布线是否正确,记录相关情况 K.检查UPS设备,以确保所有连接处紧固,无松动 L.确认内部功能正常 M.检查旁路工作是否正常,包括静态旁路和手动旁路 N.记录所有显示数据和环境参数,包括: - 测量进线负载电流和接地电流

- 测量配电盘承载电流 - 测量支路的电压和电流 O.进行蓄电池参数测试,用专用电池测量仪表测量每块蓄电池的电压、内阻等 参数,出具电池参数报告供招标方参考。 P. 月度检查各项 Q. 每季度现场维护后,7日内提交维修报告至招标方数,出具电池参数报告供招标方参考。 3.技术档案、交流及培训: 1)乙方应为甲方的设备建立维修维护技术档案。每次维修维护工作结束时,乙方工程师要详细填写维护维修报告,并由甲方填写意见和签字确认 2)乙方每季度为甲方提供一份维修维护报告,报告应包括如下内容; A.维修服务内容、工作性质计服务时间统计 B.维护服务内容、工作性质计服务时间统计 C.故障处理及备件更换情况 D.设备状况分析及评价 E.对设备运行计使用的建议 7.2.3 UPS服务报告 用户名称:巡检日期: 第#UPS机器编码:型号:容量: 机器摆放位置:

UPS技术要求

UPS技术要求 1概述和要求 1.1概述 本技术规格书为UPS不间断电源专用技术规格书,是对UPS不间断电源及其辅助设备提出的最低技术要求。有关本工程的概况、周围环境、输送介质特性、供货要求和方式参照本规格书详细描述,应参照《仪表、自控设备和控制系统通用技术规格书》执行。 UPS不间断电源及其辅助设备的详细技术数据在相应的数据表中列出,供货商应根据本技术规格书和相应的数据表以及通用技术规格书的要求向买方供货。 1.2项目总体要求 1.2.1资格要求,供货商应能提供技术先进的成熟产品。 ★1.2.2供货商应提供良好的售后服务和技术支持,包括现场安装、维修、检查等,供货商应有技术支持能力。供货商需设有办事处,并有技术支持人员实行本地化服务。 1.2.3 投标者需递交简介,内容包括为本项目设计、制造、供货、提供售后服务和技术支持的供货商、主要零部件分包商、部门、工厂。 1.2.4供货商对UPS不间断电源的质量、运输、现场调试及售后服务负责。 1.2.5投标承诺:对设备的质量、可靠性、使用寿命、技术服务与相关责任的承诺。该承诺被认为是合同需执行的内容。 1.2.6 业主和设计保留改变设备采购的数量、型号和技术要求的权利,所有变更需以书面形式通知所有投标商。 1.3商务部分要求 ★1.3.1 提供制造厂家针对本项目的项目授权书(原件)。 ★1.3.2 提供制造厂家针对本项目的售后服务承诺书,三年以上质保(原件)。★1.3.3UPS主机供货商必须提供ISO9001质量认证, ISO14001环境认证,ISO18001职业健康体系认证,泰尔认证,三相全系列10KVA-500KVA节能认证,CE认证及其它相关认证证明文件。 ★1.3.4 提供制造厂家的本地售后服务机构证明(原件、格式自定)。 ★1.3.5 中标后提供制造厂家针对本项目的原产地证明(原件、格式自定) ★1.3.6 投标设备制造厂家必须拥有设计开发能力,UPS主机必须具备产品相关

不间断电源(UPS)技术规范书

国家电网公司集中规模招标采购国网陕西省电力公司 信息通信公司 三地信息灾备中心机房建设 (2014) 30kVA UPS及电池 (2644-500009172-00001) 招标文件 (技术规范专用部分)

工程概况 网省公司:国网陕西省电力公司 项目名称:三地信息灾备中心机房建设(2014) 项目单位:国网陕西省电力公司信息通信公司

目录 1 标准技术参数表 (4) 2 项目需求部分 (5) 2.1 投标方要求 (5) 2.2 货物需求及供货范围一览表 (5) 2.3 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 (6) 2.4 图纸资料提交单位 (6) 2.5 工程概况....................................................................................... 错误!未定义书签。 2.6 使用条件 (7) 2.7可选技术参数表 (7) 2.8项目单位技术差异表 (7) 2.9设计联络会、培训及到货需求 (8) 3 投标人响应部分 (8) 3.1 投标人技术偏差表 (8) 3.2销售及运行业绩表 (8) 3.3推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 (8) 3.4最终用户使用情况证明 (9) 3.5投标人提供的试验检测报告表 (9) 3.6投标人提供的鉴定证书表 (9) 4 服务要求 (9) 4.1 技术资料 (9) 4.2 技术服务 (9) 4.3技术培训 (9) 4.4 技术支持和售后服务 (10)

1 标准技术参数表 投标人应认真逐项填写表1中投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替, 不允许改动招标人要求值。如有差异,请填写表10。 表1技术参数表 UPS电源 1 设计容量30KVA (投标人填写) 2 延时时间单机满载90分钟 3 输入电压范围380V±20% 4 输入频率及频率范围50或60Hz ±10% 5 输入功率因数>0.95 6 输入电流谐波失真度≤5% THDI 7 整机效率>0.93% 8 输出功率因数0.9 9 进线方式可上进线或下进线,无需额外的上进线柜 10 整机效率双变换在线模式下满载效率93%, 11 负载不平衡能力可承受100%的三相负载不平衡 12 逆变器-旁路转换时间零秒 13 UPS安规标准 EN62040标准,CE认证 14 通讯接口RS232或RS485 蓄电池 1 技术参数要求1、浮充温度25度时10年期设计 2、阻燃型免维护阀控铅酸蓄电池,阻燃等级FV0级,并提供UL阻燃报告 3、采用内嵌式内螺纹铜芯端子

营业厅UPS电源代维技术规范书

第七章技术标准和要求 营业厅UPS电源代维技术规范书 一、UPS电源代维招标 中国移动通信集团河北有限公司唐山分公司共有167家(新增营业厅不增加代维费用)自办营业厅,为了保障营业厅用电设备的正常运营,需对全市自办厅的UPS电源、蓄电池等供电设备的维护、维修、拆迁、巡检等项目进行招标。 二、服务外包解决方案 1、代维工作范围 营业厅UPS电源代维工作包括营业厅供电设备(UPS主机、蓄电池等)的维护、故障设备维修、设备清洁,设备的拆迁、安装以及每季度进行一次设备巡检工作。营业厅供电设备主要是指营业厅UPS电源主机、蓄电池等相关配套设备。 ( 1)维修费用计算 甲方于2015年3月、6月、9月、12月和次年1月月中结算前期代维费用(即3月份向乙方结算1-2月的代维费用,6月份结算3-5月的代维费用,9月份结算6-8月的代维费用,12月份结算9-11月的代维费用,次年1月份结算12月的代维费用)。 付款时,乙方须向甲方提交以下单据: 1)经甲乙双方项目负责人签字并盖章确认的代维工作打分表,甲方由业务支撑中心代维主管签字,乙方由代维单位唐山地区负责人签字; 2)开具由税务部门监制的与本次付款金额一致的增值税专用发票的发票联和抵扣联原件;(3)、本协议中的一切费用均以人民币为货币计量单位,采用汇款的方式结算维保费用。

(4)、乙方不开具发票或开具发票不合格的,甲方有权迟延支付应付款项直至乙方开具合格票据之日且不承担任何违约责任,且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。 (5)、由于乙方未足额缴纳应缴税款和开具发票不真实、不合格而给甲方引起的一切责任(包括商业责任和法律责任)和损失,由乙方承担。 3、代维厂家具备的条件 (1)投标人必须具备企业法人营业执照,且需在工商行政管理局注册并在税务局办理税务登记手续,在申请代理资格时需提供当年有效营业执照年审记录, 注册资金需达到贰百万元及以上。 (2)2011年至今与通信行业签订过UPS代维合同。 (3)代维单位必须和我公司签订《安全保密协议》,确保我公司设备资料和客户资料的安全保密。并明确设备及人身安全责任。 (4)代维厂家具备UPS电源、蓄电池等供电设备维修维护能力、具备相关维护经验、遵守各项维护管理规章制度,各种手续健全的正式注册的服务性企业(公司),企业必须具备UPS 电源、蓄电池等供电设备维护维修资质。 (5)代维厂家中标后要在唐山设立办事处,常驻技术人员不得少于4人,车辆不得少于2辆,直接参加维护工作的人员必须与代维厂家签有正式用工合同,并签订安全保障合同。(6)代维厂家应需要配备一定的装备,包括车辆类交通工具、固定和移动电话、仪器仪表(内阻测试仪为必备仪器)、工具等。 (7)所有人员必须接受过1个月以上维护技能和规章制度培训。维护人员必须持上岗证,代维厂家应制订相应的考核标准和制度。 (8)代维厂家向业务支撑中心提供代维员工花名册,联系电话及唐山项目组人员结构等;提供24小时值班电话,不能出现无人接听、没电、不在服务区、欠费等情况,否则移动公司会对代维厂家扣分并进行处罚。 (9)代维厂家必须定期对其所属的代维技术人员进行安全生产相关内容的培训,排除事故隐患;根据安全保障合同代维公司所属代维人员在代维工作中发生安全事故与移动公司无关。 (10)代维单位参加维护工作的人员必须与代维单位签有正式用工合同,必须使用移动的手机号,并使用安卓系统的智能手机。 4、代维工作要求 (1)UPS供电设备维护技术标准 1) 代维期间厂家应保证营业厅UPS电源、蓄电池等供电设备的卫生整洁,对于营业厅UPS电源、蓄电池的摆放、配置应给出合理性的建议,厂家应保证营业厅UPS等供电设备的正常运营。 2) 备件返修服务:对于损坏的设备,提供备件返修或置换服务。置换件1周内返回营业厅。 3) 备件保障:厂家应在唐山办事处储备一定数量的备件,以确保营业厅备件的供应和使用。 4) 对于故障处理按照《河北移动通信有限责任公司移动设备管理系统控制程序》有关内容执行,处理时限要求:24小时。在出现故障时应采用先抢修,后分析的原则,重大故障应及时通报相关维护主管。结合唐山公司实际情况,故障处理时限具体要求为:形象厅12工作小时,其他网点24工作小时,故障要求100%排除,不得出现二次故障。注:工作小时是指每天8:30~17:00,包含法定节假日和周末。 (2)UPS巡检:每季度对营业厅UPS供电系统进行1次巡查和基本(充放电)测试,及时发现并记录故障或隐患,对于现场能够处理的故障现场解决,否则将故障上报。最终每季度

自动化系统UPS电源技术规范书

TRT2#机组不间断电源系统技术规范 1 总则 1.1本设备技术规范书适用于柳钢动力厂2#热电自动化不间断电源设备,它列出了设备的性能、结构、安装、试验和技术服务等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方(下称供方)应保证提供符合本规范书和符合最新工业标准的优质产品。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本技术规范书的要求。如有异议,应在投标书中以“对规范书的意见及与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 1.4本设备技术规范书使用的标准如与供方所执行的标准有偏差时,按高标准执行。 1.5招标方(下称需方)有保留技术规范书修改的权利,可以提出变更的意见和建议。本设备技术规范书经供需双方确认后作为定货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6本设备技术规范书未尽事宜,由供需双方协商确定。

2 技术要求 2.1工作条件 a.海拔高度:<1000m b.振动烈度(动态条件):该设备的组件应具有安全地减弱由地震产生的振动,地面加速度为:水平0.2g,垂直0.1g。供方应提供动态试验报告包括地震安全系数。 c.环境条件 温度0℃~+55℃,湿度<95% 2.2采用2台三相30kVA UPS,要求三相进线三相出线方式(即三进三出)直接并机均功率运行,自动均分负载量。各机无环流电流产生,无主从之分, 不需要外置并联柜,其中有一台异常脱离并机系统时仍然满足负载的正常供电。两台主机分别带电池组。电池配德国荷贝克电池(需提供报关清单) 2.3 提供旁路电源输入(AC380V)。当UPS内部元件故障或其它原因导致不能正常运行时,能自动切换至旁路,由旁路电源直接向负载供电;提供维护旁路电源输入(AC380V),当UPS故障需检修时,能手动切换至市电,由市电直接向负载供电(在负载不掉电的情况下)。 2.4 采用在线式、工频、纯正弦波输出,UPS电源装置需要配输入输 出隔离。 2.5 设备提供全功能保护:短路、过负载、欠压、过压、过流、过温、频率异常及低电池电压保护,UPS电源进线侧需配备防雷击保护

模块化不间断电源(UPS)及安装要求和主要技术条件

模块化不间断电源(UPS)及安装要求和主要技术条件 一、需求容量数量 用于大赛现场,支撑90台套HP ProDesk 480G4(含显示器、扫描仪,总功率37.8kVA),断电时,正常运行2小时。 二、应用需求 考虑到再利用,所采购的UPS前期用在大赛赛场,独立运行;后期安装于本校网络中心机房供电间,要求与机房内的UPS可以无缝并接,新、旧UPS并行运行,确保机房内设备供电更加安全可靠。 三、模块化UPS电源技术要求 1.在线双转换式模块化UPS (1)UPS电源所有的控制电路由整流器、逆变器、静态旁路开关、手动检修旁路开关、控制单元、显示单元、直流隔离二极管等组成。 (2)具备模块扩容能力,以满足未来不断增长的负载需求。UPS 单一机架容量可扩容至80KVA以上。 (3)必须采用模块化热插拔技术。降低MTTR(平均故障修复时间),单个模块必须支持在线并入或退出,使维护与升级都简单、安全、易行。单模块容量≥20KVA。 (4)必须采用SVPWM逆变控制技术。逆变器必须采用IGBT脉宽调制整流技术,当由蓄电池组供电时,在其最高电压和最低电压范围内,

逆变器均应正常工作,当蓄电池组电压降至放电终止电压时,逆变器应能停止工作以保护蓄电池。 (5)采用内置同步控制技术。 (6)静态旁路开关。静态旁路组件应采用高可靠性的器件,并能单独进行维护。UPS装置逆变器输出应对旁路输入进行连续跟踪,当逆变器失去输出或太大的冲击负荷、过负荷及负荷侧短路,超过了逆变器的能力时,静态旁路开关应能无间断自动地将负荷从逆变器切换到旁路电源,当故障消失后,静态旁路开关应能无间断自动地将负荷切换到由逆变器供电,与旁路电源的切换,不应有相位突变。 (7)支持机架并机技术。除模块并联之外,UPS需同时支持机架并机技术,机架并联数量不少于4台。机架并联时,所有机架可以共享同一套电池。 2.UPS应具有的功能 (1)具备面板显示运行工况,尽可能是中文大屏幕显示; (2)UPS在电池放电时,应可预测并显示电池的剩余放电时间; (3)UPS输入输出均具有防雷功能,能抵抗6kV高压冲击,输出端有电路开关保护及限流功能; (4)具备完善的保护功能。输出短路保护、输出过载保护、过温度保护、电池电压低保护、输出过欠压保护、抗雷击浪涌能力; (5)UPS发生故障时必须发出声光告警。 (6)具有并联冗余扩容功能,并机环流<2%。(请详细说明) (7)UPS必需采用双DSP芯片纯数字化控制,进行全自动操作;

30kvaups电源技术规格书

山东华鲁恒升化工股份有限公司 1106工程 UPS 技术规格书

目录 1.范围 (3) 2.招标要求 (3) 3.概况 (3) 4.应遵循的主要现行标准 (4) 5.使用环境条件 (4) 6.电气参数 (5) 7.技术条件 (5) 8.输出参数指标 (6) 9.逆变器技术要求 (7) 10.整流器技术要求 (7) 11.静态切换开关技术要求 (7) 12.旁路系统技术要求 (7) 13.UPS自动功能、保护及信号 (7) 14.附加技术条件 (9) 15.屏柜结构要求 (9) 16.技术文件 (9) 17.试验 (9) 18.卖方工作范围 (10) 19.买方工作范围 (11) 20.技术服务 (11) 21.产品包装及运输准备 (13)

1.1本规范书的使用范围,仅限于山东华鲁恒升化工股份有限公司1106工程的UPS系 统的设备招标。它包括UPS主机以及其它屏的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2卖方应详细阅读本技术规格书,并对本规范书中提出要求的条款做出明确答复,如 有必要,可给出详细的技术数据或说明。 1.3本规范书提出的只是最低限度的技术要求,未对一切技术细节做出规定,也未充分 引述有关标准和规范的条文,投标方应保证提供符合本规范和工业标准的优质产品。 1.4如投标方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,那么需方可以认为投标方提 出的产品完全满足本规范书的要求。 1.5买方允许投标厂家的产品存在技术偏差(高于或低于招标要求均可),对所投产品的 技术偏差可在投标报价书中以技术偏离表的形式加以详细表达。 1.6本招标文件所使用的标准如与投标方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 1.7买方保留在合同签订时和签订后对本技术协议提出补充和修改的权利,卖方在投标 书中必须承诺予以无条件的相应和执行。 2.1卖方应在收到本规范书后的一周内,提供满足本规范书要求的详细技术建议书和报 价。对于本文件中提出的技术要求,卖方应在其技术建议书中逐项答复,说明是否能满足要求;同时卖方应就所提供的系统(包括第三方的产品)给予详细说明,该说明应包括照片、图纸、说明书、技术特征、现场性能及要求、功能列表等以便买方能对卖方所提供的系统做出准确的判断和评估。 2.2本规范书中所提到的各项技术要求及指标,卖方如不能满足,或认为有更合理方案 时,应在建议书中明确提出,否则即认为卖方能够按本文件要求供货。 2.3对于本规范书中未能提出的系统性能指标,卖方应在建议中加以补充和说明,并提 供有关资料。 2.4卖方应对所提供的设备负责保修至少一年,保修期从最终验收开通之日起算。在保 修期内,发现由于材料、设计或工艺不良造成的设备故障时,卖方应研究其故障原因,并迅速修复或免费进行更换,直至买方满意为止或符合官方宣称产品性能要求。 2.5卖方应保证在最终开通之日起的10年内以优惠价格提供买方因工程扩容所需要的 设备,并在15年内以优惠合理的价格提供买方维护所需的一切消耗品及备件,卖方不得以设备停产而拒绝提供。 2.6买方有权在签订最终合同前,根据需要修改本规范书,修改后的最终文件将作为合 同附件。 2.7报价的设备必须符合本招标技术规格书的所有要求。如有异于技术规格书中的部分 要求,应论述其理由。 3.概况 3.1.组成 电力专用不间断电源系统(UPS)由整流器、逆变器、静态转换开关、手动旁路开关、旁路隔离变压器、旁路稳压调压器、蓄电池组、变送器和配电屏等组成。

中心机房UPS增容和电源改造项目设备配置和技术要求内容

中心机房UPS增容和电源改造项目设备配置和技术要求(一)配置清单

(二)技术要求 1.1 UPS电源系统主机 *不间断电源应该是一种能够实现N+1的冗余能力的可伸缩阵列结构,在一个19英寸42U黑色机柜包括以下组成部分: *至多可扩充至10个16kW/16kVA的功率模块,主机容量必须最大可扩容至160KVA;并采用N+1冗余配置;模块具有热插拔功能。 *单个功率模块功率应不低于16KW/16KVA,且应具备全载能力即KW=KVA *主机系统除模块独立控制系统外,全机主控制部分必须采用独立控制模块完成(非功模块置),系统须同时具备一主一备两个控制模块,控制模块独立安装于柜式系统,并可随时热更换。 *主备控制模块电源供电应采用独立电源卡完成,电源卡独立安装于系统可随时抽出更换。 *系统须具备静态保护旁路,静态保护旁路须以独立模块型式安装于柜式系统,可随时抽出进行维护。 *系统须在外部配置手动维修旁路系统,手动维修旁路系统必须为原厂提供,带通信接口以全面监控外部组件的运行情况。 *为保证与原有系统电池组的兼容性并可实现电池组的应急互换,新购UPS 的电池母线电压必须为192V*2(正负双组16节电池)。 支持标准后备时间的电池模块;LCD显示面板等; 这种结构允许用户自行增加或减少功率模块,而功率模块则是采用双变换技术并具有输入功率因数校正功能的。 1.1.1 运行模式 *系统的拓扑结构应为双变换-在线式,无论在一个机柜安装有几个16kW/16kVA功率模块,这些模块均应能够统一的被操作于以下运行模式: a) 正常运行:所有模块的整流器单元并联运行,将输入交流电转换为直流电, 以保持电池组的浮充电,所有的逆变器单元则将直流电能转换为清洁、连续的高质量交流电输出; b) 市电故障:在检测到市电故障的条件下,整流器能够自动的将直流母线与 交流输入相隔离,同时,电池组进入放电状态,由逆变器保证负载的连续运

UPS技术规格书

UPS 技术规格书

UPS 技术规格书 1.概况 1.1组成 不间断电源系统(UPS)采用在线式系统,由整流器、逆变器、静态转换开关、手动旁路开关、旁路隔离变压器、旁路稳压调压器、蓄电池组、变送器和配电屏等组成。 1.2功能 在机组正常或事故状态时,UPS系统向公司主服务器、仪表电源等重要负荷提供稳频、恒压的交流电源。正常运行时,提供单相交流电源;发生故障时,蓄电池组毫无间断地对逆变器提供额定值的电源。当检修时,由手动旁路开关对设备隔离,并直接供电。 1.3运行方式 正常运行时,整流器将交流输入电源转换为直流电源,再通过逆变器将直流电源转换为交流输出电源,蓄电池通过浮充系统充电。 当交流电源断电时,蓄电池组的直流电源通过逆变器转换为交流电源供给用电负荷。 当交流电源恢复供电时,系统自动切换到正常运行方式。 为便于逆变器的维修,系统应有切换功能以隔离逆变器。这种切换应当在不断电的情况下通过一个高速切换装臵完成。逆变器包括一个同步电路以保证其有和正常电源相同的输出频率。 蓄电池应安装在专用的空间,单独组屏,应有良好的通风措施。 1.4 运行环境条件 ?地区气温:-8~40℃ ?相对湿度40%~75% ?海拔高度4~8米 ?安装地点室内 2.电气参数 2.1UPS交流输入电源: 电压AC380V 频率50HZ 相数三相 接线方式三相四线制 2.2UPS旁路输入电源: 电压AC220V 频率50HZ 相数三相 2.3UPS直流输入电源: 直流电源输入端应加二极管隔离 2.4UPS交流输出: 电压AC220V 频率50HZ 容量15KVA 相数单相 2.5配套直流屏蓄电池容量:后备时间2小时。

UPS维修保养方案

UPS维修保养方案 随着网络用户运营战略的变化,业务的发展,管理的进步,对UPS不间断电源产品的服务需求和要求也在不断的变化,作为UPS不间断电源产品和服务的领先供应商,海瑞弗科技(北京)有限公司也是与时俱进,不断增加和完善其服务产品体系。经过多年的精心准备和思索,推出了“UPS维保”服务产品,可以更好地满足客户多方面、多层次的服务需求。下面对“UPS维保”服务产品作一个简单的介绍,以便于大家更好地理解和选择。 1.服务分类 “UPS维保”服务不仅仅是产品的安装和维修,服务的范畴是相当大的。但我们并不是要将服务的概念扩大到产品的销售、供应等前端属于市场销售和供应商的范围,仅从产品到货以后的活动开始。即使这样,服务也是极其复杂和多样化的,因为客户的需求和要求本身就是非常多样化和复杂的。为便于大家对服务有共同的理解和认识,因此有必要将服务进行分类。 我们根据服务活动的内容和性质,将服务分成9类,分别是: a.硬件供应保障 b.技术支持 c.预防性维护 d.应急支援 e.培训服务 f.预警服务 g.管理咨询 h.日常维护 i.运维管理 2.服务的层次结构

前面虽然将服务分成了9大类,但每个大类仍包含很多很多的服务,方便于客户的购买和厂家的交付。比如,您不能购买“技术支持”,因为我们不知道您倒底是需要支持什么,也不知道支持到什么程度。所以仅仅分成9大类是不够的,需要进一步细分服务,这样我们设计了如下的4层次结构,用于细分服务,表示各项服务之间的结构关系。 a.服务类别 b.服务项目 c.服务分项 d.操作项目 2.1服务类别 就是前面介绍过的9种分类。 2.2服务项目 各个类别的服务,可以被划分为若干个服务项目。例如:技术支持类服务,可以划分为下面5个服务项目:技术支持 远程技术支持 现场技术服务 资料文档服务 维护技术交流 技术方案咨询 2.3服务分项 服务项目仍不足以清晰地界定所有的服务,所以有必要进一步进行细分,服务分项是服务项目的细分。每个服务项目下细分的内容是不一样的。例如:

数据中心机房用IT设备对UPS供电系统的技术要求

数据中心机房用IT设备对UPS供电系统的技术要求 为设计和构造一流的数据中心机房,应高度关注IT设备对UPS供电系统的以下关键技术要求和运行特性:允许的瞬间供电中断时间、输入电源的零地电压以及双电源输入的运行特性。与此同时,IT设备所允许的输入电源的电压和频率的波动X围很宽。 鉴于当今安装于信息网络机房内的绝大多数IT设备(服务器、小型机、交换机、光端机、网关、磁盘阵列机和网络通信设备等)均采用带输入功率因数校正(PFC)功能的开关电源作为其CPU/存储芯片的直流辅助电源,以及IT设备供应商为提高IT设备的运算能力而设计出的体积越来越小、功率密度越来越高的IT设备,如在IDC机房中,常用的高功率密度的刀片式服务器和大容量磁盘阵列机的功率密度有可能高达20~30 kW/机柜,其IC芯片所使用的直流辅助电源的电压呈现出越来越低的发展趋势,如从DC 5 V逐渐下降到DC 3.3~1.7 V,因此,位于信息网络机房内的IT设备对UPS供电系统提出如允许的瞬间供电中断时间、输入电源的零地电压以及双电源输入等的技术要求。 IT设备对UPS输出电源的适应能力很强。 由于当今的IT设备输入电源都采用开关电源的设计方案,因此,它对输入电源的适应能力很强。它所允许的输入电压和频率的波动X围相当宽,其典型值分别为380/220(1±20%)V和50(1±10%)Hz,如图1所示。这意味着只要是正规UPS厂家所生产的产品均能完全满足这些IT设备对输入电源的技术要求。这是因为目前UPS产品的典型输出电压的波动X围为:静态稳压精度<±1%,动态稳压精度<±5%,恢复时间<10~20 ms(UPS负载在执行0%-100%-0%的突然加载或突然减载操作时的运行特性)。UPS的典型输出频率为:当输入电源正常时,UPS的逆变器电源同步跟踪于其交流旁路电源的频率。此时的逆变器电源与交流旁路电源之间的相位差不超过1度~2度。当输入电源不正常或出现停电故障时,UPS 输出频率的稳频精度为<50(1±0.02%)Hz左右。此外,由于UPS的同步跟踪速率小于1Hz /s,所以UPS的逆变器电源的输出频率不会发生突变。大量运行实践表明:在IDC机房中所实测到的UPS的输入和输出电压失真度仅为2%~3%。如表1所示为GB 50174—2008《电子信息系统机房设计规X》中对UPS的技术要求。 图1 不允许IT设备的输入电源存在 表1 GB 501 74—2008《电子信息系统机房设计规X》中对UPS的技术要求

交流不停电电源(UPS)装置技术规范书

交流不停电电源(UPS)装置技术规范书 中国电力工程顾问有限公司 2001年2月北京

交流不停电电源(UPS)装置技术规范书 主编单位:东北电力设计院 批准部门:中国电力工程顾问有限公司 施行日期:2001年2月 2001年2月北京

关于印发发电机变压器组保护、 交流不停电电源、直流设备、计算机监控系统 等十二本设备技术规范书的通知 各有关单位: 根据中国电力工程顾问有限公司电力勘测设计标准化任务的安排,由华北电力设计院编制的《微机型发电机-变压器组保护装置技术规范书》、《微机型启动/备用变压器保护装置技术规范书》、《微机型500kV变压器保护装置技术规范书》、《微机型220kV变压器保护装置技术规范书》;中国电力建设工程咨询公司编制的《发电机变压器故障录波装置技术规范书》;西北电力设计院编制的《直流柜及充电装置(相控电源)技术规范书》;河南省电力勘测设计院编制的《直流柜及充电装置(高频开关电源)技术规范书》、《阀控式密封铅酸蓄电池技术规范书》;东北电力设计院编制的《交流不停电电源(UPS)装置技术规范书》;中南电力设计院编制的《发电厂网络计算机监控系统技术规范书》;西南电力设计院编制的《500kV(330kV)变电所计算机监控系统技术规范书》、《220kV变电所计算机监控系统技术规范书》等十二本技术规范书已完成报批稿并经专家评审。现批准印发。上述设备技术规范书由中国电力工程顾问有限公司负责解释和管理。 以上设备技术规范书是根据我国现行有关标准编制的,是发电厂、变电所设备招(议)标用技术规范书典型范本和指导性文件,可在具体工程设备招(议)标中参照使用。 各单位在使用设备技术规范书的过程中要注意积累资料,及时总结经验,如发现不妥和需要补充修改之处请及时函告中国电力工程顾问有限公司。 中国电力工程顾问有限公司 2001年2月12日

UPS电源技术要求(单机三进三出)

UPS电源设备技术要求 一、单机UPS技术要求 设备选用国内知名品牌,投标人应具有良好的企业AAA信用等级评价,信息安全管理体系认证证书,投标人必须提供泰尔认证及检测报告作证,证明其满足以下关键技术指标要求(标注下划线为关键技术指标)。 (1)输入指标: 容量:50KVA (工频在线式,三进三出) 输入电压可变范围:±20%;输入频率: 50Hz±10%; 电流谐波含量:<10%; 功率因数:0.9; (2)输出指标: 稳压精度:<±1%;电压瞬变范围:±3%;瞬变恢复时间:20ms; 输出功率因数:0.8(滞后) 输出频率精度(电池逆变工作方式):50Hz±1% 市电电池切换时间:0ms;旁路逆变切换时间(逆变器故障切换时):<1ms 输出电压不平衡度:<2%;输出电压相位偏差(平衡线性负载):0° (3)具有输出隔离变压器,整机工作效率≥85% (4)过载能力 输出为额定容量的125%:10min;输出为额定容量的150%:1min (5)并机负载电流不均衡度:≤5%;并机空载环流:≤5A (6)全数字触摸屏大屏幕LCD中文显示(320×240点阵),UPS工作模拟流程图显示界面为汉化的人机对话界面,具有清晰明了,易于操作的特点。显示屏内有很大的存储容量,能在掉电后保存最后500次UPS运行参数。 (7)ECO工作模式:能提高系统效率。如果负载对电源的质量要求不是很高(如用户设备允许断电<20ms),而对系统的效率要求较高时,可将系统工作设置在“ECO工作方式”。具有ECO紧急开关功能按钮按下,UPS会立即封锁输出电压。 (7)保护性能 ①输出短路保护 输出短路时,UPS应立即自动关闭输出,同时发出声光告警。故障排除后,设备应自动恢复工作。所有UPS均必须标准内置手动维修旁路开关,保证UPS可以进行不停电检修。 ②输出过载保护 输出负载超过UPS额定负载时,应发出声光告警;超出过载能力时,应转旁路供电。同时发出声光告警。故障排除后,设备应自动恢复市电逆变供电运行。 ③过温度保护

UPS维保方案

维修、维护服务(UPS) 1.维修服务: 1)提供保修期内在系统正常使用情况下出现故障所需的维修服务。 2)乙方接到甲方设备故障通知后应迅速作出反应,在指导甲方作简单的应急处理的同时,4小时内到达现场进行故障处理。 3)乙方为甲方提供全天候二十四小时365天(7×24)服务,节假日与业余时间不加收服务费。乙方应设立全天候二十四小时365天热线服务电话,并指定专人负 责处理与联系(24小时值班电话:) 2.维护服务: 乙方应按下述要求为甲方的设备提供维护服务,并对发现的问题做及时处理、 3、1、1 不间断电源系统 季度检查的具体项目: A、检查所有电气连接 B、进行放电测试 C、检测电池运行的转换是否正常 D、清理内部灰尘杂物 E、检测内部静态旁路 F、检查内部所有控制线路及带电线路是否绝缘良好 G、断电情况下对UPS系统内部所有端子进行物理检查 H、按客户要求实施功能检测 I、应具备相应的单机/联机软件,对UPS的工作记录与报警记录进行检查,依照 记录情况进行预防性维护 J、检查布线是否正确,记录相关情况 K、检查UPS设备,以确保所有连接处紧固,无松动 L、确认内部功能正常 M、检查旁路工作是否正常,包括静态旁路与手动旁路 N、记录所有显示数据与环境参数,包括: —测量进线负载电流与接地电流 —测量配电盘承载电流 - 测量支路的电压与电流 O、进行蓄电池参数测试,用专用电池测量仪表测量每块蓄电池的电压、内阻等

参数,出具电池参数报告供招标方参考。 P、月度检查各项 Q、每季度现场维护后,7日内提交维修报告至招标方数,出具电池参数报告供招标方参考。 3.技术档案、交流及培训: 1)乙方应为甲方的设备建立维修维护技术档案、每次维修维护工作结束时,乙方工程师要详细填写维护维修报告,并由甲方填写意见与签字确认 2)乙方每季度为甲方提供一份维修维护报告,报告应包括如下内容; A.维修服务内容、工作性质计服务时间统计 B.维护服务内容、工作性质计服务时间统计 C.故障处理及备件更换情况 D.设备状况分析及评价 E.对设备运行计使用的建议 7、2、3UPS服务报告 用户名称: 巡检日期: 第#UPS机器编码: 型号: 容量: 机器摆放位置:

UPS技术规范书

模块化UPS产品技术规范书(高频机80 kVA)

目录 1.总则 (1) 2.主要技术要求 (2) 2.1编制依据 (2) 2.2环境条件 (2) 2.3外观、结构要求 (2) 2.4电气性能 (3) 2.5电磁兼容限值 (9) 2.6保护功能 (9) 2.7开关及保险故障告警功能 (10) 2.8遥测、遥信性能 (10) 2.9电池组智能管理功能 (11) 2.10外壳保护要求 (11) 2.11安全要求 (11) 2.12可靠性要求 (12) 2.13软启动功能 (12) 2.14高温带载试验 (12) 2.15其他 (12) 3.试运行及验收 (14)

4.运行保证服务 (15) 5.技术文件 (18) 附件1:技术应答偏离表 (19)

1.总则 1.1 适用范围: 1.1.1 本技术要求所涉及的模块化UPS适合于单机容量为80kVA高频机UPS(允许投标厂家高于此容量,最大不超过120kVA,功率模块容量可以略大于20kVA)。 1.1.2 本技术要求所涉及的模块化UPS的技术要求需满足本技术文件的相关技术要求。 1.1.3 投标人对本技术招标文件的所有技术应答都可作为到样产品(含投标产品型号所对应的电池开关箱)的比对及检测依据。 1.2 投标人(卖方)必须对本招标文件的每一款作出明确答复,是具体数据的技术指标需提供具体技术数据和指标,并给出数据的来源。否则视该条回答无效。 1.3 请投标人提供包括以下内容的技术文件(中文)。 1.3.1 请投标人提供设备(含型号所对应的电池开关箱)的详细技术性能、功能、指标,结构(容量、尺寸和重量)等。 1.3.2 请投标人提供投标产品的蓄电池供电电压等级、蓄电池组连接线端位置(图示说明)、后备时间分别为30min、1h、2h、3h时蓄电池组容量及蓄电池组与UPS主机之间连接电缆的线径要求、及配置的电池开关箱的要求(列表说明),并列出蓄电池组容量的计算方法及公式,以附件型式提供。 1.3.3 请投标人提供设备的可靠性,包括MTBF数据及计算依据。 1.3.4 请投标人提供所提供设备工厂验证测试报告样本。 1.4投标产品应在投标有效期之内满足中华人民共和国工业和信息化部令第3号文件《电信设备抗震性能检测管理办法》要求。

维保技术规范要求模板

维保技术规范要求 模板

运维技术规范要求 1.前言 为全面保障XXXX公司机房、网络及主机等硬件系统持续运行,缩短信息系统故障时间,使信息系统更好的服务于业务部门,解除信息系统使用与维护后顾之忧,针对XXXX公司相关IT 设备即将过保的现状,需要延长维保与服务,特制定此运维技术规格书。 2.范围 2.1.运维项目范围 1)机房(UPS配电柜、布线等) 2)服务器、存储、交换机、防火墙 3)服务器操作系统及集群、数据库、备份及容灾软件 4)UPS、精密空调 5)环控系统 6)计算机桌面安全系统 7)杀毒软件网络版 8)PDA

2.2.运维服务内容 本方案针对即将过保的IT设备进行续保及运维服务,主要包括以下内容: 1)技术支持服务; 2)硬件维保服务; 3)故障处理服务; 4)紧急救援服务; 5)软件升级服务; 6)系统巡检服务; 7)高级维护服务。 2.3.服务前期准备工作 对当前的机房各系统开展一次全面的系统检测与梳理工作,全面了解XXXX公司的机房系统情况,完善各项文档资料,分析出现有系统的隐患,提出相应的解决措施,按照XXXX公司的要求进行实施。 2.4.运维工作要求 1.运维商根据XXXX公司的实际情况,建立有效的信息系统基 础运维组织和服务团队,建立技术服务工程师驻场运维体系。 2.运维商严格执行本规范书提出的运维规范和条款,服从 XXXX公司信息信息技术部人员的工作安排。

3.确保运维的信息系统和硬件设备稳定运行,提供优质服务, 不发生影响XXXX公司信息运行考核的安全事件发生。 4.主机网络设备维保及高级技术服务以《XXXX公司信息系统 运行维护规程》相关内容为依据,并作为运维实施效果的考核依据。 5.考核内容 a)维保服务的验收评定标准主要包括以下几个方面:定期 巡检、硬件故障隐患排查、故障响应时间、故障处理过 程、备件更换、备件质量、业务中断时间等几个方面, 各类输出文档必须准备按规定提交; b)现场工程师评定标准主要包括:全面了解用户的设备运 行状态,完成对维保设备的相关服务,完成用户交给的 任务,提交工作总结如:日报,月报,阶段工作计划 等,现场工程师的整体CASE完成率应高于85%; c)涉及业务系统中断工作时间内不能超过15分钟,非工 作时间不能超过2小时,一旦出现超标情况且是由于服 务范围内造成的,则每次扣除项目总额的1%。 2.5.运维服务方式 巡检服务: 依照XXXX公司设备清单,提供一年至少4次巡检保养服 务。 XXXX公司能够根据需要要求乙方增加或修改巡检内容。

UPS技术规范书

模块化UPS产品技术规范书 (高频机80 kVA)

目录 1.总则 (1) 2.主要技术要求 (1) 2.1编制依据 (1) 2.2环境条件 (2) 2.3外观、结构要求 (2) 2.4电气性能 (2) 2.5电磁兼容限值 (7) 2.6保护功能 (7) 2.7开关及保险故障告警功能 (8) 2.8遥测、遥信性能 (8) 2.9电池组智能管理功能 (8) 2.10外壳保护要求 (9) 2.11安全要求 (9) 2.12可靠性要求 (9) 2.13软启动功能 (9) 2.14高温带载试验 (9) 2.15其他 (10) 3.试运行及验收 (11) 4.运行保证服务 (11) 5.技术文件 (14) 附件1:技术应答偏离表 (15)

1.总则 1.1 适用范围: 1.1.1 本技术要求所涉及的模块化UPS适合于单机容量为80kVA高频机UPS(允许投标厂家高于此容量,最大不超过120kVA,功率模块容量可以略大于20kVA)。 1.1.2 本技术要求所涉及的模块化UPS的技术要求需满足本技术文件的相关技术要求。 1.1.3 投标人对本技术招标文件的所有技术应答都可作为到样产品(含投标产品型号所对应的电池开关箱)的比对及检测依据。 1.2 投标人(卖方)必须对本招标文件的每一款作出明确答复,是具体数据的技术指标需提供具体技术数据和指标,并给出数据的来源。否则视该条回答无效。1.3 请投标人提供包括以下内容的技术文件(中文)。 1.3.1 请投标人提供设备(含型号所对应的电池开关箱)的详细技术性能、功能、指标,结构(容量、尺寸和重量)等。 1.3.2 请投标人提供投标产品的蓄电池供电电压等级、蓄电池组连接线端位置(图示说明)、后备时间分别为30min、1h、2h、3h时蓄电池组容量及蓄电池组与UPS主机之间连接电缆的线径要求、及配置的电池开关箱的要求(列表说明),并列出蓄电池组容量的计算方法及公式,以附件型式提供。 1.3.3 请投标人提供设备的可靠性,包括MTBF数据及计算依据。 1.3.4 请投标人提供所提供设备工厂验证测试报告样本。 1.4投标产品应在投标有效期之内满足中华人民共和国工业和信息化部令第3号文件《电信设备抗震性能检测管理办法》要求。 2.主要技术要求 所有投标产品型号必须与报名产品相对应,并要求一致。以下技术数据均为UPS主机技术数据。 本技术文件为模块化UPS产品技术文件。 2.1编制依据 2.1.1YD/T1095-2008《通信用不间断电源-UPS》。