第一章项目概况

项目名称:河南汝州寄料100MWp太阳能光伏电站项目

建设单位:平煤神马(汝州)惠润新能源有限公司全资子公司---河南正欣新能源有限公司

建设地点:河南汝州寄料镇梨园矿采煤沉陷区及周边观上、张坡、雷湾等村荒山

用地面积:3500亩

项目总投资:80000万元人民币

法定代表人:庞海松

项目负责人:王金东

电话:

传真:

邮政编码:

第一节项目由来

为了充分利用汝州市的太阳能资源优势,优化能源结构,减轻环保压力,平煤神马(汝州)惠润新能源有限公司拟在汝州市范围内,建设容量为100MW的太阳能光伏电站项目。项目将充分利用荒山地,具有较大的示范作用。项目实施对进一步提升河南省光伏产业竞争力,促进光伏产业又好又快发展具有重要意义。

第二节项目基本情况

一、建设地点

本项目位于河南汝州寄料镇梨园矿采煤沉陷区及周边观上、张坡、雷湾等村荒山,约占地2333345m2(约合3500亩)。

二、建设规模及方案

本项目占地面积3500亩,本项目采用固定式支撑多晶硅电池板(255Wp)按方位角0°(即正南方向)、最佳倾角29°进行方阵布置。采用纵二排布方案,共布置396000块光伏电池板,总容量为100MWp。本光伏电站25年年均发电量约9972 万kWh,25年总发电量为249288

万kWh。首年利用小时数为1097小时,年平均利用小时数为997小时。本项目推荐使用500kW的大型逆变器,每个1MWp发电分系统采用两台500kW逆变器,以分组模式运行。这样不仅能够提高运行的可靠性和灵活性,还可避免每500kWp发电单元之间高次谐波的传递与叠加,提高了输出电能的质量。

三、主要建设内容

本项目主要包括以下建设内容:

1、设备购置

本项目购置多晶硅太阳能电池组件(含支架)396000组,逆变器、箱变、主变压器等发电设备,以及升压变电设备、监控系统、照明、消防等其他设备。设备直接投资错误!未找到引用源。万元,具体详见附表1-1。

2、建筑工程

本项目新建生产综合楼800.0m2,生产辅助楼500.0m2及配电楼600.0m2;建筑物建筑面积为1900.0m2。项目建(构)筑物的方案详见表7-1。

3、电缆铺设

1)电缆敷设:

(1)电池组串至汇流箱的连接电缆,垂直和水平方向沿电池组件安装支架敷设,并经电缆通道汇总后沿室外电缆沟进入逆变器。

(2)逆变器、箱式变压器基础内电缆均采用埋管方式,出基础后采用电缆直埋敷设方式。

(3)光伏阵列区所有35kV电缆通道根据光伏发电方阵的布置位置和间隔距离等,采用电缆直埋敷设方式,然后从电控楼预留进线位置穿入。电缆过道路部分埋管敷设。

2)电缆防火及阻燃措施:

(1)在电缆主要通道上,设置防火阻燃分隔措施,设置耐火隔板、阻火包等。

(2)墙洞、盘柜箱底部开孔处、电缆管两端、电缆沟进入建筑物入口处等采用防火封堵。

(3)电缆防紫外线照射措施:本工程所有室外电缆敷设,将沿光伏组件下、埋管或沿电缆沟敷设,以避免太阳直射,提高电缆使用寿命。

四、建设期与项目定员

本项目建设期8个月。

项目定员15人,其中,综合管理人员7人,运行人员和日常维护人员8人。

五、投资估算及资金来源

项目总投资为80000万元。总投资包括建设投资78200万元,建设期利息1800万元,流动资金120万元。

项目资金来源:项目资本金16000万元,由建设单位自筹;项目拟申请建设投资借款64000.0万元。

光伏电站施工组织设计模板

一、编制依据及说明 我公司在认真阅读了本工程招标文件和对工程所在现场认真勘察的基础上,经过充分的研究和论证,以科学、严谨的态度编写本施工实施计划。本实施计划体现了我公司对本工程的总体部署及原则性做法。在编制过程中我们对施工管理目标、施工组织部署、施工进度计划及工期保证措施、施工技术措施、施工质量目标和保证措施、文明施工和安全生产防护措施、施工机械配置、降低成本措施、工程质量通病预防措施等诸多方面进行论证,以突出实施计划的科学性、可行性。 我们将依据本实施计划及其他有关文件确定的原则和方法,严格遵循我公司技术管理标准和质量体系文件,在施工图纸会审之后,编制详细的分部分项工程施工方案,经审批的《施工方案》是指导和规范工程施工的重要技术文件之一,以确保优质、高速、低耗、安全、文明地完成本工程的建设任务。 1、编制依据 a、本项目招标文件; b、对现场和周边的踏勘情况; c、国家行业及地方现行的相关法规、规范、规程及检验标准; d、本地区相关现场安全、文明施工的各种验评标准; e、本公司质量管理体系。

2、施工质量验收规范及相关规范、标准 1)《太阳光伏电源系统安装工程施工及验收技术规范》85:96 (参考); 2)《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》50254-96; 3)《电气装置安装工程1以下配线工程施工及验收标准》50258-96; 4)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》50150-91; 5)《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》149-90; 6)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》50168-92; 7)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》50169-92; 8)《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》50171-92; 9)《建筑电气安装工程施工质量验收规范》50303-2002; 10)《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》50259-96; 11)《工程测量规范》50026-2007。 其他及本工程有关的施工及验收规范。以上规范和标准如有变化,以最新发布的为准。 3、编制原则 A、结合实际,突出重点,兼顾一般,周密部署,合理安排;

200kW并网光伏项目技术方案

200k W并网光伏项目 技术方案

新惠置业商业屋顶200KWp光伏发电项目 工程技术方案 河南光坤能源科技工程有限公司 2016年5月

目录 1概述 (3) 1.1工程概述 (3) 1.2设备使用环境条件 (3) 1.3 交通运输条件 (4) 2设计依据 (4) 3整体方案设计 (6) 3.1并网逆变器选型 (7) 3.2组件选型 (12) 3.3光伏阵列设计 (12) 3.4交流汇流箱设计 (14) 3.5并网接入柜设计 (15) 3.6电缆选型设计 (16) 4 防雷及接地 (17) 5设备清单 (18) 6发电量计算 (18) 6.1 理论发电量 (18) 6.2 逐年衰减实际发电量 (21) 6.3 年发电量估算 (22) 7 项目管理机构 (24) 8 施工组织设计 (24) 8.1 技术准备 (24)

8.2 现场准备 (24) 8.3 项目管理、沟通与协调 (25) 8.4.工程施工流程 (25) 8.5.实施进度计划 (25) 1概述 1.1工程概述 本项目位于开封市新区九大街,东京大道以北,九大街以西,开封汴西湖以西,区位条件十分优越。周围有高大建筑,遮挡阳光。道路四通八达,交通便捷,新惠置业屋顶项目,六层建筑,每层建筑面积为3464.33平方米。 屋顶为常规水泥屋顶,屋顶集中单建筑屋顶可以完成200kWp容量的光伏组件固定倾角式安装,该项目属低电压并网分布式光伏电站。 该光伏发电系统采用“分散逆变,集中并网”的技术方案,该太阳能光伏电站建成后,与厂区内部电网联网运行,可解决该厂区部分电力需求, 实现了将一部分清洁能源并入用户电网,为该地区的节能减排作出贡献。 1.2设备使用环境条件 开封市地理气候概况 开封市处于黄河中下游平原东部,太行山脉东南方,地处河南省中东部,东经113°52′15"-115°15′42",北纬34°11′45"-35°01′20",东与商丘市相连,距离

2020年光伏发电项目建设方案【模板】

附件2 2020年光伏发电项目建设方案 为建设清洁低碳、安全高效的能源体系,促进光伏发电技术进步和成本降低,实现高质量发展,现就做好2020年光伏发电建设管理有关要求通知如下。 一、积极推进平价上网项目建设。积极支持、优先推进无补贴平价上网光伏发电项目建设,平价上网项目由各省级能源主管部门按照《国家发展改革委国家能源局关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》(发改能源〔2019〕19号)有关要求,在落实接网、消纳等条件基础上组织实施,项目信息于2020年4月底前报我局并抄送所在地派出机构,我局将及时统计并适时公布。项目应在2020年底前能够备案且开工建设。对2019年印发的第一批项目名单,如需调整一并报送。 二、合理确定需国家财政补贴项目竞争配置规模。需国家财政资金补贴的光伏发电项目按照《国家能源局关于2019年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》(国能发新能〔2019〕49号)有关要求执行。 2020年度新建光伏发电项目补贴预算总额度为15亿元。其中:5亿元用于户用光伏,补贴竞价项目(包括集中式光伏电站和工商业分布式光伏项目)按10亿元补贴总额组织项

目建设。竞争配置工作的总体思路、项目管理、竞争配置方法仍按照2019年光伏发电项目竞争配置工作方案实行。竞争指导价按照国家有关价格政策执行。 户用光伏纳入国家财政补贴范围的建设规模(即当年可安排的新增项目年度装机总量)按照年利用小时数1000小时和国家有关价格政策测算并按照50万千瓦区间向下取整确定。当截至上月底的当年累计新增并网装机容量超过当年可安排的新增项目年度装机总量时,发布户用光伏信息时的当月最后一天为本年度可享受国家补贴政策的户用光伏并网截止时间。 三、全面落实电力送出消纳条件。各省级能源主管部门会同各派出机构指导省级电网企业(包括省级政府管理的地方电网企业),在充分考虑已并网项目和已备案项目的消纳需求基础上,做好新建光伏发电项目与电力送出工程建设的衔接并落实消纳方案。 四、时间安排与报送要求。请各省(区、市)能源主管部门按上述要求尽快组织开展相关工作,对企业自愿申报国家补贴项目进行审核等工作基础上,于2020年6月15日(含)前按相关要求将2020年拟新建的补贴竞价项目、申报上网电价及相关信息报送国家能源局。通过国家能源局门户网站(网址:(******))登录国家可再生能源发电项目信息管理系统填报相关信息,并上传各项支持性文件。

光伏电站施工技术方案

常州市金坛中盛清洁电力有限公司建设盛利维尔(中国)新材料技术有限公司屋顶3.337MW分布式光伏发电项目 支架、组件安装技术 太阳能方阵支架的安装措施 1)电池板支架安装 a. 检查电池板支架的完好性。 b. 根据图纸安装电池板支架。为了保证支架的可调余量,不得将连接螺栓一次性紧固到位。 2)电池板安装面的粗调。 a. 调整首末两块电池板固定处支架的位置,然后将其紧固。 b. 将放线绳系于首末两块电池板所在支架的上下两端,并将其绷紧。 c. 以放线绳为基准分别调整其余电池板固定螺栓,使其在一个平面内。 d. 预紧固所有螺栓。 太阳能电池组件的安装措施 安装工艺流程:组件运至施工现场支架上两专人安装预紧另外两人调整组件间隙、组件调平组件螺栓复紧 A光伏组件横向间隙20mm,纵向列间距为20mm。 B光伏组件搬运时必须不低于两人进行搬运,防止磕、碰、划伤和野蛮操作。 C光伏组件与导轨接触面不吻合时,应用金属片调整垫平,方可紧固,严禁强行压紧。 ①电池板的进场检验 a. 太阳能电池板应无变形、玻璃无损坏、划伤及裂纹。(现场安装人员开箱先看电池板有没有破损,若开箱破损立保持现状并即与项目部联系拍照处理) b. 测量太阳能电池板在阳光下的开路电压,电池板输出端与标识正负应吻合。电池板正面玻璃无裂纹和损伤,背面无划伤毛刺等;安装之前在阳光下测量

单块电池板的开路电压应符合国家检验标准。 ②太阳能电池板安装 a. 电池板在运输和保管过程中,应轻搬轻放,不得有强烈的冲击和振动,不得横置重压。 b. 电池板的安装应自下而上,逐块安装,螺杆的安装方向为自内向外,并紧固电池板螺栓(组件安装螺丝务必紧固,按照国家标准把要有弹片、垫片不能遗漏做防松处理)。安装过程中必须轻拿轻放以免破坏表面的保护玻璃。电池板安装必须作到横平竖直,同方阵内的电池板间距保持一致;注意电池板的接线盒的方向,避免影响电气施工。 ③电池板调平 a.将两根放线绳分别系于电池板方阵的上下两端,并将其绷紧。 b.以放线绳为基准分别调整其余电池板,使其在一个平面内。 c.紧固所有螺栓。 ④电池板接线 a.根据电站设计图纸确定电池板的接线方式。 b.电池板连线均应符合设计图纸的要求。 c.接线时应注意勿将正负极接反,保证接线正确。每串电池板连接完毕后, 应检查电池板串开路电压是否正确(用钳式电流表测量是否短路,电压表测量电压是否正常),连接无误后断开一块电池板的接线,保证后续工序的安全操作。 d. 将电池板串与控制器的连接电缆连接,电缆的金属铠装应接地处理。

光伏电站技术方案(整理后)

光伏电站技术方案 1.系统概况 1.1项目背景及意义 系统由室外太阳电池组件阵列系统、室外太阳能电池组件汇流系统、室内控制储能系统、逆变配电装置与布线系统、室内光伏发电综合测试系统组成。用于研究不同材料电池组件的光伏阵列,采取跟踪模式和固定模式时发电的情况,以及5种相同功率不同方式的太阳能电发电的对比。本系统建成后可以作为学校光伏科研方向的重点实验室,为学校学科建设、科技创新、人才培养发挥重要作用。 1.2光伏发电系统的要求 系统是一个教学实习兼科研项目,根据要求设计一个5kWp的小型光伏电站系统,包含3kWp的并网光伏系统,2kWp的离网光伏系统,共计平均每天发电约9.5kWh,可供一个1kW的负载工作9小时左右。 2.项目概况 2.1光伏系统方案的确定 根据现场资源和环境条件,系统设计采用独立型离网光伏系统和离散型并网光伏系统方案。 太阳能光伏并网发电系统主要组成如下: (1)太阳能电池组件及其专用固定支架; (2)光伏阵列汇流箱; (3)光伏并网逆变器; (4)系统的通讯监控装置;

(5)系统的防雷及接地装置; (6)土建、配电房等基础设施; (7)系统的连接电缆及防护材料; 太阳能光伏离网发电系统主要组成如下: (1)太阳能电池组件及其双轴跟踪逐日支架; (2)光伏阵列汇流箱; (3)光伏控制器; (4)光伏离网逆变器; (5)系统的通讯监控装置; (6)系统的防雷及接地装置; (7)土建、配电房等基础设施; (8)系统的连接电缆及防护材料; 3.设计方案 3.1方案介绍 将系统分成并网和离网两个部份。并网和离网系统中用到的太阳能电池组件有3种,一是175Wp单晶硅太阳能电池板,其工作电压为35.9V,开路电压为43.6V,经过计算,6块此类电池板串联,构成1个1KW的光伏阵列。二是175Wp多晶硅太阳能电池板,其工作电压为33.7V,开路电压为42.5V, 经过计算,6块此类电池板串

屋顶分布式光伏电站设计及施工方案

设计方案 恒阳2017年 6 月

1、项目概况 一、项目选址 本项目处于山东省聊城市,位于北纬35°47’~37°02’和东经115°16’~116°32 ‘之间。地处黄河冲击平原,地势西南高、东北低。平均坡降约1/7500,海拔高度27.5-49.0米。属于温带季风气候区,具有显著的季节变化和季风气候特征,属半干旱大陆性气候。年干燥度为1.7-1.9。春季干旱多风,回暖迅速,光照充足,太阳辐射强;夏季高温多雨,雨热同季;秋季天高气爽,气温下降快,太阳辐射减弱。年平均气温为13.1℃。全年≥0℃积温4884—5001℃,全年≥10℃积温4404—4524℃,热量差异较小,无霜期平均为193—201天。年平均降水量578.4毫米,最多年降水量为1004.7毫米,最少年降水量为187.2毫米。全年降水近70%集中在夏季,秋季雨量多于春季,春季干旱发生频繁,冬季降水最少,只占全年的3%左右。光资源比较充足,年平均日照时数为2567小时,年太阳总辐射为120.1—127.1千卡/cm^2,有效辐射为58.9—62.3千卡/cm^2。属于太阳能资源三类可利用地区。 结合当地自然条件,根据公司要求的勘察单选定站址,并充分考虑了以下关键要素: 1、有无遮光的障碍物(包括远期与近期的遮挡) 2、大风、冬季的积雪、结冰、雷击等灾害

本方案屋顶有效面积60m2,采用260Wp光伏组件24块组成,共计建设6.44KWp 屋顶分布式光伏发电系统。系统采用1台6KW光伏逆变器将直流电变为220V 交流电,接入220V线路送入户业主原有室内进户配电箱,再经由220V线路与业主室内低压配电网进行连接,送入电网。房屋周围无高大建筑物,在设计时未对此进行阴影分析。 2、配重结构设计 根据最新的建筑结构荷载规范GB5009-2012中,对于屋顶活荷载的要求,方阵基础采用 C30混凝土现浇,预埋安装地角螺栓,前后排水泥基础中心间距0.5m 。每横排之间间距为0.5m,便于组件后期的安装和维护。方便根据实际需要设计安装角度。

光伏电站工程施工技技术方案

光伏电站工程施工技技术方案 1.施工原则性方案 主要施工构想: 本工程为某新能源新荣区光伏电站10MWP工程,整个光伏电站包括站前区和核心发电区,核心发电区主要由太阳能电池阵列、防雷汇流箱、就地箱式变电站构成,全站共10个发电单元,全部采用固定式太阳能电池板阵列形式。 土建工程主要有:站区内太阳能电池支架基础、逆变器、变压器、配电箱柜等电气设备基础、电缆沟、道路工程等。 安装工程主要有:站区内太阳能电池支架安装、逆变器、控制器、变压器、配电箱柜等电气设备安装、主控室和高低压配电室电气设备安装、电缆敷设、阻燃封堵、防雷接地、安防监控以及整个系统的调试和并网发电。 根据业主要求本工程土建施工队伍计划于2014年7月20日进点,1区基础施工,2014年10月31日全部10MWp 具备发电并网条件。 2.土建主要施工方案 2.1 测量施工 测量基准控制点选择除考虑建(构)筑物的放线方便外,同时考虑到便于长期保存、通视良好、随时检测。其控制桩按照《电力建设施工及验收技术规范》的要求。

测量基准控制点由业主方提供,施工放线测量由我公司专业测量员负责施测。 所有测量用的全站仪、水平仪、经纬仪等测量工具均经过校验,并在有效期内使用。 根据设计要求,建(构)筑物的沉降观测在工程开工时开始进行,观测点根据设计要求布设。沉降观测采用相同的观测路线和观测方法,使用同一仪器和设备,固定观测人员,在基本相同的环境和条件下进行,观测时间及间隔符合《电力建设施工及验收技术规范》的要求。观测工作结束后,及时整理和检查外业工作手簿,进行平差计算,填写沉降观测成果表并绘制沉降过程曲线,沉降观测竣工资料在工程竣工时一并移交存档。 基础首次放线采用控制点直接投测的方法将主轴线施放在垫层上并弹线,然后用检定合格的长钢尺量距分出各轴线。标高的导入不少于3个点,以上工作必须复测,施工放线的技术要求要符合《工程测量规范GB50026-2007》的规定,测距中误差不超过1/5000,在测站测定高差中误差在2.5mm以内。 ±0.000m以下轴线投测:首先使用全站仪校测建筑物的平面控制网桩位,经过校测无误后,方可投测,接着采用仪沿着建筑物的长向和短向向基底投测主要轴线控制线,再用全站仪对所投测的控制线校测,最后请监理和业主验线,合

光伏电站合同能源管理协议

合同编号:************** 光伏发电项目合同能源管理协议 甲方:*******************(以下简称“甲方”) 乙方:*******************(以下简称“乙方”) 第1节总则 1.1 本协议依照中华人民共和国2010年8月颁布的“合同能源管理技术通则”(GB/T24915-2010)起草编制。 1.2 根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,协议双方同意按“合同能源管理”模式签订本协议。 1.3 鉴于本协议所称项目的实际情况,双方可采用以下两种合作方式: ①甲方固定租赁费用:自光伏电站验收投入运行之日起20年内,按照元/平方×实际租赁面积,每年一结算。 ②乙方以优惠电价供给甲方用电(即项目节能效益分享型),甲方向乙方支付电费元/kWh,每月一结算。 本项目采用第种合作方式。 第2节项目主要内容 2.1 项目名称: ********************光伏发电项目(以下称“本项目”) 2.2 甲方配合乙方进行该项目的实施,乙方负责就该项目的实施建设 2.3项目主要技术方案:分别在甲方产权项下的建筑物屋顶上建设屋顶(以建成运营的实际容量为准)光伏发电站,所发电能作为甲方的补充用电,甲方支付用电电费且实现企业节能降耗。

2.3 项目建设方案 2.3.1 乙方负责该项目的所有投资,完成电站设计、施工、建设;负责项目的运营、管理、维护以及过程中发生的所有项目所需费用。 2.3.2 甲方无偿提供建筑物屋顶作为项目建设场地并对乙方工作提供必要的协助,包括但不限于提供屋顶设计图纸、提供相关电气和负荷数据、配合乙方进行相关的申请工作等。 2.4 项目实施目标 2.4.1 替代部分公共电网供给甲方及甲方之客户的电能,降低企业能耗指标。 2.4.2 项目建成后预计平均每年发电约万kWh 。 第3节项目实施期限 3.1 本项目实施期限为本协议正式签订生效之日起, 至项目节能效益分享期满时终止。 3.2 项目总建设周期为2个月:自2017年11月始至2017年12 月止。 3.3 项目节能效益分享期为20年(以下简称“效益分享期”或“项目运行期”),自项目建成正式投运并正常发电运行日开始计算。在项目建成且国家相关部门并网验收通过之后,甲方向乙方支付电费元/kWh,每月一结算。 第4节项目方案设计实施和项目的验收 4.1 甲乙双方按照本协议的规定进行本项目的实施。 4.2 乙方将聘请具备资质的设计单位承担工程建设的整体设计。 4.3 项目建设设计方案完成后需提交甲方工程部门进行复核确认,乙方提交之日开始3个工作日内甲方未提出书面意见视为自动同意,项目设计方案一经甲方认可,除非双方另行同意,或者依照本协议第8节的规定修改之外,不得修改。

光伏电站项目方案模板

XX光伏系统有限公司 项目实施方案 项目地址: 设计单位: 联系电话: 江苏常州XXX分布式光伏电站项目 2016年6月

目录 一、工程概况 (3) 二、项目意义及主要内容 (3) 1.项目意义 (3) 2.主要内容 (3) 三、技术方案 (3) 1.组件排布 (3) 2.结构设计 (4) 3.发电系统设计 (5) 四、设备参数 (6) 1.光伏组件 (6) 2.并网逆变器 (6) 五、物料清单 (6) 六、系统效率和发电量 (7) 1.太阳能光电系统效率 (7) 2.发电量 (7) 3.节能计算 (7) 七、投资收益 (7) 1.财政补贴 (8) 2.并网 (8) 3.投资分析 (8)

一、工程概况 项目名称:山东莱州32.13kW分布式并网光伏电站项目 项目建设所在地位于山东莱州居民屋顶。项目所属屋顶初估安装102片315W 多晶硅光伏组件。此分布式并网光伏电站项目暂时按1个32.13kWp光伏系统,采用380V低压并网,项目所发电量全部卖入电网。 二、项目意义及主要内容 1. 项目意义 屋顶分布式太阳能发电站为分布式光伏发电的一种形式,在本文中简称分布式光伏电站。 分布式太阳能是利用闲置屋面和建筑内部电网实现太阳能并网发电,不占用建筑额外可利用空间和额外的土地资源,达到增加建筑美感;增强建筑本身节能效果;提供绿色电力,进一步达到了节能和减排的综合效果,并具有较好的经济收益。 2. 主要内容 本光伏并网电站总安装功率为32.13kWp,系统由102块315W光伏组件,1台33kW并网逆变器,1台并网计量箱和电缆等配件组成。光伏电站的交流侧在电网侧380V一点低压并网,电站发出电力全部送到电网。 三、技术方案 1. 组件排布 太阳能组件以最佳倾角安装在楼顶及地面区域(共102块)。

光伏电站设计施工方案模板(最全)

目录 第一章工程概况及特点 (3) 1.1 编写依据及工程概况 (3) 1.2 工程特点 (4) 第二章施工现场组织机构 (5) 2.1 组织机构关系图 (5) 2.2 主要项目负责及部门主要职责 (5) 第三章施工现场总平面布置图 (6) 3.1 施工现场平面布置 (6) 3.2 施工平面布置说明 (6) 3.3 施工总平面管理 (6) 第四章施工方案 (7) 4.1 施工准备 (7) 4.2 施工工序总体安排 (10) 4.3 主要工序施工方法 (11) 4.4 特殊工序和重要工序施工方法 (26) 4.5 施工效率的估计及潜在可能影响工期的问题 (28) 4.6 工程成本控制措施 (29) 第五章工期及施工进度计划 (30) 5.1工期规划及要求 (30) 5.2 施工进度网络图 ................................ ........... (39) 5.3 施工资源计划 (30) 5.4 施工进度计划分析 (32) 5.5 计划控制 (33) 第六章质量目标、质量保证体系及技术组织措施 (33) 6.1 质量目标 (33) 6.2 质量管理组织机构及主要职责 (34) 6.3 质量管理的措施 (35) 6.4 质量管理体系及质量检验标准 (40) 6.5 质量保证技术措施 (41)

第七章、安全目标、安全保证体系及技术组织措施 (45) 7.1 安全管理目标 (45) 7.2 安全管理组织机构及主要职责 (45) 7.3 安全管理制度及办法 (47) 7.4 安全组织技术措施 (52) 7.5 重要施工方案和特殊施工工序的安全过程控制 (56) 第八章环境保护及文明施工 (59) 8.1 环境保护 (59) 8.2 加强施工管理,严格保护环境 (61) 8.3 文明施工目标、组织机构和实施方案 (63) 8.4 文明施工考核、管理办法 (64) 第九章计划、统计和信息管理........................... 错误!未定义书签。 9.1 计划、统计报表的编制与传递 (65) 9.2 信息管理 (66)

80KW分布式光伏电站建设项目可行性研究报告申请报告范文

80KW分布式光伏电站建设项目可行性研究报告 中咨国联出品

目录 第一章总论 (9) 1.1项目概要 (9) 1.1.1项目名称 (9) 1.1.2项目建设单位 (9) 1.1.3项目建设性质 (9) 1.1.4项目建设地点 (9) 1.1.5项目负责人 (9) 1.1.6项目投资规模 (10) 1.1.7项目建设规模 (10) 1.1.8项目资金来源 (12) 1.1.9项目建设期限 (12) 1.2项目建设单位介绍 (12) 1.3编制依据 (12) 1.4编制原则 (13) 1.5研究范围 (14) 1.6主要经济技术指标 (14) 1.7综合评价 (16) 第二章项目背景及必要性可行性分析 (18) 2.1项目提出背景 (18) 2.2本次建设项目发起缘由 (20) 2.3项目建设必要性分析 (20) 2.3.1促进我国80KW分布式光伏电站建设产业快速发展的需要 (21) 2.3.2加快当地高新技术产业发展的重要举措 (21) 2.3.3满足我国的工业发展需求的需要 (22) 2.3.4符合现行产业政策及清洁生产要求 (22) 2.3.5提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要 (22) 2.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要 (23) 2.3.7促进项目建设地经济发展进程的的需要 (23) 2.4项目可行性分析 (24) 2.4.1政策可行性 (24) 2.4.2市场可行性 (24) 2.4.3技术可行性 (24) 2.4.4管理可行性 (25) 2.4.5财务可行性 (25) 2.580KW分布式光伏电站建设项目发展概况 (25) 2.5.1已进行的调查研究项目及其成果 (26) 2.5.2试验试制工作情况 (26) 2.5.3厂址初勘和初步测量工作情况 (26)

光伏电站农光互补项目实施方案

光伏电站农光互补项目实施方案【word版本下载后可任意编辑】

第一部分总论 随着社会的发展,文明的进步,人类对生态环境、衣食住行的要求愈来愈高,而随着中国经济的高速发展,能源诸如石油、煤炭之类需求不断增加,由此产生的有害物质污染也越来越多。污染已成为社会与经济发展的瓶颈,治理污染已是当务之急。 能源是社会和经济发展或不可缺的重要物质基础,随着社会的进步和经济的发展,人类对于能源的需求不断增加,对能源重要性的认识在不断的提高,能源问题已经成为世界各国共同关心的首要问题。当煤炭、石油等化石能源频频告急,并且有其引起污染愈发严重之际,能源问题日益成为制约国际社会经济发展的瓶颈时,越来越多的国家开始实行“阳光计划”,开发太阳能等新型清洁资源,寻求经济发展的新动力,譬如欧洲一些高水平的核研究机构也开始转向可再生能源更高层次的研究。 丰富的太阳辐射能是重要的清洁高效的能源,是取之不尽、用之不竭、无污染、廉价且人类能够自由平等利用的能源。太阳能每秒钟到达地面的能量高达80万千瓦,假如把地球表面0.1%的太阳能转为电能,转变率5%,每年发电量可达5.6×10千瓦时,相当于目前世界上能耗的40倍。 我们国家在《能源发展十二五规划》(2013年1月)已作出大力发展可再生能源的重大战略决策,国家发改委《可再生能源中长期发展规划》、《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》,《国家发改委关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》,可再生能源开发已经具备良好的政策环境。地处中原的某某省有着丰富的可再生能源资,源鉴于此某某某某光能系统技术有限责任公司与平顶山晟方新能源科技有限公司积极合作,在某某省平顶山市某某县投资开发建设大型光伏电站,以期建成新能源示范项目,提升当地的可再生能源利用水平,为当地的经济发展提供新的动力。由平顶山晟方新能源科技有限公司作为项目的业主单位,按照国家对可再生

地面光伏电站合作开发协议模板复习课程

林州横水镇20MWp荒山光伏电站项目合作开发协议 协议编号: ZJGT-KSNY-2016-1012-01 协议签订地:上海 协议签订日: 甲方:上海坤尚能源投资有限公司 地址:上海浦东陆家嘴世纪大道8号国金中心二期6层 联系人:张勇 乙方: 地址: 联系人: 鉴于: 甲方欲在XXX建设20MWp地面光伏电站项目(以下简称工程项目),鉴于乙方在当地人脉资源优势,该20MWp地面光伏电站均采用委托开发模式: 乙方注册项目公司,负责光伏电站项目开发相关手续以及指标落实;电站正常并网发电运行后,进行项目公司的相关股权转让(甲方收购项目公司100%股权)等事宜。 乙方自愿接受甲方委托,发挥当地人脉资源优势,为甲方提供项目开发服务,包括但不限于项目公司注册、合作协议的签订、电力接入批复、备案手续办理、土地相关手

续办理、取得河南省能源局20MWp光伏建设规模指标,使甲方获得光伏上网标杆电价,以及项目建设及并网时期协助甲方进行相关手续办理(详见附件清单)。 甲乙双方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议: 一、委托事项及具体要求 1.甲方委托乙方以负责就该工程项目引荐甲方和第三方直接洽谈,向甲方提供关于土地的重要信息,并最终促成项目公司与第三方签订该工程项目的土地租赁协议。 2.甲乙双方采用约定“技术咨询”单瓦价格的方式进行合作,“技术咨询”费用为 0.25元/W。 3.乙方确保项目开发各项手续齐全,达到施工条件后由甲方确定EPC单位进行项目施工建设。 二、合作期限 自2016年09月28日至2017年6月30日。要求备案取得时间须为2016年12月31日前,如未取得备案,本协议自动解除;若期限届满,双方另行决定是否续签本协议。 三、甲方的权利和义务 1.甲方应在履行本协议过程中对乙方所提供的项目信息进行评估,若不满足甲投资收益要求(如:光照资源不好、屋顶资源不好、电价下调等),则甲方可单方面以书面通知形式解除本协议且不构成违约。在甲方解除协议通知生效后乙方可与第三方进行该项目的合作且不构成违约。 2.甲方如计划与第三方达成土地合作意向,则由项目公司与第三方签订土地租赁协

分布式光伏电站项目技术方案

XXXXXXXX分布式光伏电站项目技术 方案书 XXXXXXX有限公司 二0一五年三月

目录 一、光伏发电的背景及原理 (1) 二、企业概述 (2) 三、项目基本情况介绍 (2) 四、重点关注疑问解答 (3) 4.1 安装光伏是否会破坏屋面防水? (3) 4.2光伏电站的并网是否存在困难? (3) 4.3项目完成后如何进行运行维护? (4) 4.4光伏发电的质量? (4) 4.5光伏发电对继保上如何处理? (4) 4.6项目施工是否会对生产造成影响? (4) 五、项目概况 (4) 5.1项目建设的意义 (4) 5.2主要设计原则 (5) 5.3支架结构、组件方阵布置方案 (5) 5.4阵列设计 (6) 5.5电气主接线 (6) 5.6接入情况 (7) 六、典型工程案例 (8) 七、项目发电量 (8) 7.1系统能效分析及发电量计算 (8)

一、光伏发电的背景及原理 伴随全球能源危机形势的日益严峻,光伏发电对节约传统能源、保护环境做出了积极示范作用,具有普遍推广的价值。目前,新能源产业在世界各地迅猛发展 ,低碳经济的理念已深入人心,各国均将发展新能源产业作为重中之重。十八大中,“建设美丽中国、推进绿色发展”的会议精神更成为重要共识。 屋顶光伏发电是典型的分布式用户侧低压并网光伏发电工程,它具有显著的零土地使用、零距离输电和用电黄金时段的零排放发电的“三零特性”,是在分布式光伏发电领域的重要探索,对节约传统能源、保护环境做出了积极示范作用。 太阳能光伏发电是利用太阳能光伏电池的光生伏特原理把太阳光能直接转化为电能的发电方式。这种技术的关键元件是太阳能电池片,太阳能电池片经过串联后进行封装保护可形成大面积的太阳电池组件,再配合上功率控制器等部件就形成了光伏发电装置。 光伏发电的优点是较少受地域限制,因为阳光普照大地;光伏系统还具有安全可靠、低排放、零污染、无需消耗燃料和架设输电线路即可就地发电供电及建设周期短的优点。 并网光伏电站主要由太阳电池方阵、逆变器、交流升压电气系统以及电站自用电系统组成,太阳电池方阵及逆变器系统是光伏电站的核心系统。 世界与中国传统能源储量 过度开发石化能源对环境严重破坏 40 61 20711530 8150 020*********石油天然气煤炭铀 世界储备

光伏电站施工方案

光伏电站施工方案 一、测量放线及定点:测量人员以控制网为基础进行光伏组件基础放点,按照图纸准确放出桩基基础高程、中心线,用木桩或者钉子喷上红漆标记清晰,以便施工。如下图: 二、桩基打孔:按照测量放线的点位,用潜孔机进行桩基的打孔。打孔顺序按前立柱和后立柱分别进行。如下图: 注意事项及问题:孔的垂直度;孔的中心定位;前立柱和后立柱孔必须在一条线上; 三、地锚桩布料:将地锚桩倒运至施工子方阵内,并按照事先打好的孔量整齐布放在各施工区域内。如下图: 注意事项及问题:地锚桩上面焊接钢筋笼是否符合要求;焊点位置及布料过程中镀锌是否破坏,补救方法; 四、地锚桩浇筑:准备振捣工具(钢筋棍)挂线将桩基中心及高程定位 注意事项及问题:如何在浇筑的过程中控制钢桩的位移 五、拉拔实验: 注意事项及问题:灌注桩浇筑完成后多少天可以做拉拔实验? 六、支架安装:支架倒运布料(横梁、前后立柱、檩条、斜撑、托架、后立柱斜拉筋)准备配件及安装工具(连接板、连接螺丝螺母垫片、扳手、角度尺、钢卷尺、施工线、马凳、人字梯、手套)将托架、斜撑、连接板安装到斜梁上四角立柱放入钢桩定位挂线测量对角线以线为基准安装所有前后立柱安装横梁安装檩条檩条连接板的安装 注意事项及问题:四角立柱定位,测量对角线是否相等;所有长短立柱底脚限位螺丝可初步紧固,其余螺丝均手动紧固;注意螺丝的方位或者朝向及垫片的数量和大小; 七、组件安装:检验支架安装合格后,安装光伏板。

1、电池组件倒运布料,准备配件及安装工具 2、先安装最高排光伏版:首先根据图纸位置安装四个已打孔的橡胶垫片,加底部夹片,安装最高排第一个光伏版按设计图纸定位,最高处拉横向、立向基准线,作为光伏版的横向基准;光伏板靠近支架外侧一端穿入顶部盖片,紧固螺栓。内侧盖片在安装第二片光伏板之后安装,并紧固螺栓。依次安装其他光伏板。 3、安装中间一排光伏版,方法同上。 4、安装最下排光伏版,方法同上。 5、复测平整度、边缘高差等,调整至符合质量要求。 6、安装完毕后,安装长、短立柱最后的固定螺栓。 注意事项:轻拿轻放;注意磕碰;光伏版可能已经因日照带电,注意两端线端不要连接,造成触电或者损坏光伏板。 八、接地镀锌扁铁: 九、电器: 1、电池组件安装 1.1安装流程 电池组件安装施工流程框图 1.2施工方案 (1)电池组件倒运布料及开箱验收 将电池组件倒运至施工子方阵内,并按照事先算好的数量整齐布放在各施工区域内。每个子方阵电池组件安装前要对组件开箱验收。施工队开箱前通知项目部,由项目部通知监理、业主及厂家等进行验收,并做好验收记录。 (2)电池组件安装 电池组件安装前,要对支架进行复查,主要检查横梁的水平等,防止支架水平、高程等变化从而影响组件安装质量。 多晶硅光伏组件的安装宜从下向上安装,具体施工步骤如下:

地面光伏电站合作开发协议模板

林州横水镇20MWp荒山光伏电站项目 合作开发协议 协议编号: ZJGT-KSNY-2016-1012-01 协议签订地:上海 协议签订日: 甲方:上海坤尚能源投资有限公司 地址:上海浦东陆家嘴世纪大道8号国金中心二期6层 联系人:张勇 乙方: 地址: 联系人: 鉴于: 甲方欲在XXX建设20MWp地面光伏电站项目(以下简称工程项目),鉴于乙方在当地人脉资源优势,该20MWp地面光伏电站均采用委托开发模式: 乙方注册项目公司,负责光伏电站项目开发相关手续以及指标落实;电站正常并网发电运行后,进行项目公司的相关股权转让(甲方收购项目公司100%股权)等事宜。 乙方自愿接受甲方委托,发挥当地人脉资源优势,为甲方提供项目开发服务,包括但不限于项目公司注册、合作协议的签订、电力接入批复、备案手续办理、土地相关手续办理、取得河南省能源局20MWp光伏建设规模指标,使甲方获得光伏上网标杆电价,以及项目建设及并网时期协助甲方进行相关手续办理(详见附件清单)。

甲乙双方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议: 一、委托事项及具体要求 1.甲方委托乙方以负责就该工程项目引荐甲方和第三方直接洽谈,向甲方提供关于土地的重要信息,并最终促成项目公司与第三方签订该工程项目的土地租赁协议。 2.甲乙双方采用约定“技术咨询”单瓦价格的方式进行合作,“技术咨询”费用为 0.25元/W。 3.乙方确保项目开发各项手续齐全,达到施工条件后由甲方确定EPC单位进行项目施工建设。 二、合作期限 自2016年09月28日至2017年6月30日。要求备案取得时间须为2016年12月31日前,如未取得备案,本协议自动解除;若期限届满,双方另行决定是否续签本协议。 三、甲方的权利和义务 1.甲方应在履行本协议过程中对乙方所提供的项目信息进行评估,若不满足甲投资收益要求(如:光照资源不好、屋顶资源不好、电价下调等),则甲方可单方面以书面通知形式解除本协议且不构成违约。在甲方解除协议通知生效后乙方可与第三方进行该项目的合作且不构成违约。 2.甲方如计划与第三方达成土地合作意向,则由项目公司与第三方签订土地租赁协议,并履行合同权利义务。 3.甲方应按照本协议约定向乙方支付报酬。

光伏电站施工技术方案

市金坛中盛清洁电力建设盛利维尔(中国)新材料技术屋顶 3.337MW分布式光伏发电项目 支架、组件安装技术 太阳能方阵支架的安装措施 1)电池板支架安装 a. 检查电池板支架的完好性。 b. 根据图纸安装电池板支架。为了保证支架的可调余量,不得将连接螺栓一次性紧固到位。 2)电池板安装面的粗调。 a. 调整首末两块电池板固定处支架的位置,然后将其紧固。 b. 将放线绳系于首末两块电池板所在支架的上下两端,并将其绷紧。 c. 以放线绳为基准分别调整其余电池板固定螺栓,使其在一个平面。 d. 预紧固所有螺栓。 太阳能电池组件的安装措施 安装工艺流程:组件运至施工现场支架上两专人安装预紧另外两人调整组件间隙、组件调平组件螺栓复紧 A光伏组件横向间隙20mm,纵向列间距为20mm。 B光伏组件搬运时必须不低于两人进行搬运,防止磕、碰、划伤和野蛮操作。C光伏组件与导轨接触面不吻合时,应用金属片调整垫平,方可紧固,严禁强行压紧。 ①电池板的进场检验 a. 太阳能电池板应无变形、玻璃无损坏、划伤及裂纹。(现场安装人员开

箱先看电池板有没有破损,若开箱破损立保持现状并即与项目部联系拍照处理) b. 测量太阳能电池板在下的开路电压,电池板输出端与标识正负应吻合。电池板正面玻璃无裂纹和损伤,背面无划伤毛刺等;安装之前在下测量单块电池板的开路电压应符合国家检验标准。 ②太阳能电池板安装 a. 电池板在运输和保管过程中,应轻搬轻放,不得有强烈的冲击和振动,不得横置重压。 b. 电池板的安装应自下而上,逐块安装,螺杆的安装方向为自向外,并紧固电池板螺栓(组件安装螺丝务必紧固,按照国家标准把要有弹片、垫片不能遗漏做防松处理)。安装过程中必须轻拿轻放以免破坏表面的保护玻璃。电池板安装必须作到横平竖直,同方阵的电池板间距保持一致;注意电池板的接线盒的方向,避免影响电气施工。 ③电池板调平 a.将两根放线绳分别系于电池板方阵的上下两端,并将其绷紧。 b.以放线绳为基准分别调整其余电池板,使其在一个平面。 c.紧固所有螺栓。 ④电池板接线 a.根据电站设计图纸确定电池板的接线方式。 b.电池板连线均应符合设计图纸的要求。 c.接线时应注意勿将正负极接反,保证接线正确。每串电池板连接完毕后, 应检查电池板串开路电压是否正确(用钳式电流表测量是否短路,电压表测量电压是否正常),连接无误后断开一块电池板的接线,保证后续工序的安全操作。 d. 将电池板串与控制器的连接电缆连接,电缆的金属铠装应接地处理。

分布式光伏发电项目设计方案

扬州市水晶城别墅光伏发电项目 技术方案 江苏xx电力有限公司 二零一六年十二月

一、项目简介 1、建设地点 水晶城别墅光伏发电项目位于江苏省扬州市兴城西路与博物馆路交接处,区位条件优越。周围无高大建筑,遮挡阳光。道路四通八达,交通便捷。 2、建设内容和建设规模 (1)主要建设内容:水晶城陈松明家光伏发电项目,斜坡屋面、平顶屋面、景观平台三大部分。 (2)建设规模: 扬州市水晶城别墅光伏发电项目,可利用别墅主体的三个部分,分别为斜坡屋面、平顶屋面、景观平台。建设总规模12320W。 水晶城别墅区俯瞰图

施工现场图

二、气候概况及光照资源 1、气候概况 2016年,全市年平均气温分别为扬州城区15.8摄氏度、江都区15.5摄氏度、宝应县15.5摄氏度、高邮市15.6摄氏度、仪征市16.0摄氏度,与常年相比,偏高0.3~0.8摄氏度。各月平均气温比常年同期偏高的月份有1月、4月、5月、6月、7月、8月和10月,偏低的月份有2月、11月、12月,基本持平的月份有3月和9月。[7] 全市年极端最高气温38.2摄氏度(7月29日,扬州城区)、极端最低气温零下7.2摄氏度(1月23日,宝应县),全年35摄氏度及以上的高温日数为11天(宝应县)~18天(江都区)。扬州城区35摄氏度及以上高温日数为16天,初霜期比常年迟17天(常年为11月7日),终霜期比常年早18天(常年为3月31日) 2、光照资源 太阳能资源的分布与各地的纬度、海拔高度、自然地理状况和气候条件有关。我国属太阳能资源丰富的国家之一,全国总面积2/3 以上地区年日照时数大于2000h,根据中国气象局风能太阳能评估中心推荐的国内太阳能资源地区分类办法。

光伏发电项目安全技术方案

目录 一、工程概况 、工程名称: 、工程地点: 、地理位置:北纬°′~°′,东经°′~° ′ 、地质条件: 、气象条件:属中亚热带季风气候,夏半年高温、高湿、多雨,冬半年寒冷、干燥、少雨雨热同季,光、温、水气候资源丰富,太阳辐射量年平均为~千卡平方厘米,日照时数平均~小时 、工程总工期:天(日历天) 、质量标准:合格 、工程内容 工程施工包含:光伏电站设备采购、系统集成安装、系统调试。 二、编制说明 本工程施工内容包含土建和机电设备安装工程,为保证工程安全、顺利完工,编制安全技术方案,其编制依据如下: 、安全生产法; 、《建筑施工安全检查标准》; 、《建筑施工高处作业安全技术规范》; 、《施工企业安全生产评价标准》; 、《混凝土泵送施工技术规程》—; 、广西建工集团第二安装建设有限公司质量环境职业健康安全管理体系质量手册、程序文件;

、国家相关的法律、法规; 三、职业健康安全方针及项目职业健康安全目标 、执行公司职业健康安全方针 执行公司职业健康安全管理体系的安全方针:规范管理,及时完善,防患于未然。 、制定项目职业健康安全目标 杜绝重大伤亡事故,因工死亡责任指标事故为零,重伤频率为‰;杜绝重大机械、重大火灾事故,急性中毒事故;交通主要责任事故为零;项目安全教育率。 四、安全管理 坚持“安全第一,预防为主、综合治理”的安全生产方针,严格执行《中华人民共和国安全生产法》等国家、自治区和有关主管部门颁布的有关安全法律、法规和劳动保护措施,按照我公司质量环境职业健康安全管理体系文件进行规范管理。 、建立和健全安全保证体系 、成立以项目经理为组长的安全生产管理体系(安全管理体系如图一),全面负责并领导本项目的安全生产工作。 、公司与项目经理部、项目经理部与各工种班组签订经济承包合同必须有安全承包条款。 、项目部专职安全员对安全生产负责督促责任,强化安全监督机制的落实。 、项目经理部认真执行劳动保护方针、政策、法规、法令、规章制度及企业的决策等,对新进场工人进行三级安全教育。对特殊工种作业人员坚持持证上岗的规定。 、项目经理部组织编制单位工程施工方案,制定单位工程技术安全措施,组织各班组做好安全检查工作,及时整改安全隐患,写好安全日记,负责当月的安全伤亡事故分析,并上报给公司。 、若发生事故,坚持“四不放过”的原则。 图一:项目部安全管理体系

光伏发电项目安全技术方案

广西建工集团第二安装建设有限公司 目录 一、工程概况 (2) 二、编制说明 (3) 三、公司职业健康安全方针及项目职业健康安全目标 (3) 四、安全管理 (3) 五、安全技术方案 (6) (一)施工一般安全技术常识 (6) (二)起重吊装安全技术措施 (6) (三)土建基础安全技术措施 (8) (四)光伏组件安装安全规定 (8) (六)屏、柜安全技术措施 (9) (六)临时用电安全技术措施 (10) (七)电气仪表设备安装技术措施 (12) (九)施工现场安全文明施工管理措施 (15) (十)冬、雨季施工措施 (16) (十一)临边防护措施 (17)

广西建工集团第二安装建设有限公司(十二)防暑降温措施 (17) 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、地理位置:北纬23°54′~26°03′,东经108°32′~110° 28′ 4、地质条件: 5、气象条件:属中亚热带季风气候,夏半年高温、高湿、多雨,冬半年寒冷、干燥、少雨雨热同季,光、温、水气候资源丰富,太阳辐射量年平均为95~110千卡/平方厘米,日照时数平均1250~1570小时 6、工程总工期:天(日历天) 7、质量标准:合格 8、工程内容 工程施工包含:光伏电站设备采购、系统集成安装、系统调试。

广西建工集团第二安装建设有限公司 二、编制说明 本工程施工内容包含土建和机电设备安装工程,为保证工程安全、顺利完工,编制安全技术方案,其编制依据如下: 1、安全生产法; 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 3、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 4、《施工企业安全生产评价标准》JGJ/T 77-2010; 5、《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10—2011; 6、广西建工集团第二安装建设有限公司质量环境职业健康安全管理体系质量手册、程序文件; 7、国家相关的法律、法规; 三、职业健康安全方针及项目职业健康安全目标 1、执行公司职业健康安全方针 执行公司职业健康安全管理体系的安全方针:规范管理,及时完善,防患于未然。 2、制定项目职业健康安全目标 杜绝重大伤亡事故,因工死亡责任指标事故为零,重伤频率为0.3‰;杜绝重大机械、重大火灾事故,急性中毒事故;交通主要责任事故为零;项目安全教育率100%。 四、安全管理 坚持“安全第一,预防为主、综合治理”的安全生产方针,严格执行《中华人民共和国安全生产法》等国家、自治区和有关主管部门颁布的有关安全法律、法规和劳动保护措