文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › HSQ1自动转换开关控制器使用说明书

HSQ1自动转换开关控制器使用说明书

HSQ1自动转换开关控制器使用说明书
HSQ1自动转换开关控制器使用说明书

HSQ1智能型自动转换开关控制器

使用说明书

0HZK.140.058

杭州之江开关股份有限公司

2004年10月15日

概述

HSQ1系列智能型自动转换开关控制器(以下简称HSQ1控制器)为我公司HSQ1系列自动转换开关装置一重要部件,主要控制开关因其中一路电源发生故障或负载需要而将负载从该电源自动或手动切换到另一路电源的用电场合,以保证供电的可靠性和安全性。

本产品主要符合以下标准:

IEC60947-6-1《低压开关设备和控制设备 多功能电器 自动转换开关电器》 GB14048.11 《低压开关设备和控制设备 自动转换开关电器》和本公司

GB/T17626.3 《电磁兼容试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验》

GB/T17626.4 《电磁兼容试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》 GB/T17626.5 《电磁兼容试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验》

GB/T17626.6 《电磁兼容试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验》

Q/HZK449 《HSQ系列双电源自动切换装置》等标准。

主要功能

控制器实时检测两路电源电压,当电压偏差超过面板欠压或过压设定阈值时,立即发出相应的声、光报警、动作转换命令等。

发光二极管指示两路电源是否正常、工作电源位置、是否脱扣、运行状态等。 常用电源和备用电源之间可以进行自动切换操作或手动切换操作。在手动方式下,可强制开关合分闸;自动切换操作时可设置为自投自复切换和自投不自复两种切换方式。

具有可使负载同时断开两组电源的“断电(再扣)”开关,便于负载电路维修和过载短路脱扣后的再扣。

设有再扣功能,以解决转换操作机构和开关位置不一致时不能正常合闸/分闸的问题。

可以进行远距离遥控分闸操作。当用户进行遥控操作时,控制器强迫分断负载电源,执行开关均处于分闸状态。

通信功能。

具有应急电源接口,以备常用电源(电网)停电时,供给控制器工作用电。 具有过电压、欠电压阈值可调和延时启动、延时切换可调功能。

执行开关主要为塑壳式断路器,其操作机构具有可靠的电气和机械联锁,能防止同时接通常用电网电源和备用电源。

塑壳式断路器对电源、线路、设备具有过载、短路保护功能。

主要技术参数

控制器的额定工作电压为AC 220V(AC230V) 50Hz

控制器工作时的额定功率不大于10W

两电源之间最小转换动作时间(停电时间)小于1.5s

控制器的控制继电器触点容量:AC250V 7A;

启、停发电机信号触点容量:AC250V 7A;启动时为闭合,停止时为断开

适应工作环境

周围空气温度:上限值不超过 +40℃;下限值不超过 –5℃;24小时的平均值不超过 +35℃;

海拔:安装地点的海拔不超过2000m;

大气条件:大气的相对湿度在周围最高温度+40℃时不超过50%,在较低温度下可以有较高的湿度,在最湿月的月平均最低温度+25℃时,该月的平均最大相对湿度为90%,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。

工作原理

HSQ1系列双电源自动切换开关控制器有两种置配,可以分别实现电网—发电机、电网—电网的切换。它们的工作原理分别简述如下:

电网—发电机型:

当转换开关由电网电源供电时,如果电网电源出现异常情况(高于或低于设定),经过启动延时(可人为设定,最长60s)时间后仍未恢复正常,控制器即自动发出启动发电机的信号。当智能控制器检测到发电机电源正常后,经过转换延时(可人为设定,最长30s)后,装置自动将负载从电网电源切换至发电机电源。

如果智能控制器检测到电网电源恢复正常,并经过转换延时后仍正常,智能控制器则自动将负载从发电机电源切换到电网电源,同时经过1min后将发出停止发电机命令。

注:电网—发电机型包含了电网—电网型控制器的功能,仅屏蔽了备用电源故障报警功能,也可以作为电网—电网型控制器使用。

电网—电网型:(有两种工作状态)

工作在自投自复状态

当转换开关由常用电源供电时(备用电源也正常),如果常用电源出现异常,经过转换延时(可人为设定,最长60s)时间后仍未恢复正常,智能控制器自动将负载从常用电源切换至备用电源。

在负载由备用电源供电过程中,如果检测到常用电源电压恢复正常,并经过返回延时时间后仍然正常,智能控制器则自动将负载从备用电源切换到常用电源。

工作在自投不自复状态

当转换开关由常用电源供电时(备用电源也正常),如果常用电源出现异常,经过转换延时(可人为设定,最长60s)时间后仍未恢复正常,智能控制器自动将负载从常用电源切换至备用电源。

在负载由备用电源供电过程中,如果检测到常用电源恢复正常,智能控制器则不将负载从备用电源切换到常用电源。两路电源互为备用。

在负载由备用电源供电过程中,如果检测到备用电源出现异常,经过返回延时(可人为设定,最长60s)时间后仍未恢复正常,控制器即自动将负载从备用电源切换至常用电源。

安装及调试

控制器的安装

用两个支撑件(随机附件)将自动控制器固定在开孔面板上,然后把执行机构引出的专用电缆与控制器相连。

电网—发电机型智能控制器操作面板示意图见图2,其中:

1-电源开关

2-欠压阈值调节开关

3-过压阈值调节开关

4-“自复”轻触按钮

5-“不自复”轻触按钮

6-“通信”轻触按钮

7- 智能控制器“运行”指示灯

8-“遥控”操作指示灯

9-“故障”操作指示灯

10-“常合”轻触按钮

11-“备合”轻触按钮

12-“断电或再扣”轻触按钮

13-启动延时调节开关

14-转换延时调节开关

15-发电机断路器脱扣指示灯

16-发电机电源供电指示灯

17-发电机电源正常指示灯

18-电网电源正常指示灯

19-电网电源供电指示灯

20-电网断路器脱扣指示灯

图2

电网—电网型控制器操作面板示意图见图3,与电网—发电机的不同之处仅增加

了备用电源故障报警控制开关(指示9)。其它的开关和指示灯用途及操作与电网—

发电机相同。

图3

经正确安装后,即可进行调试,下面以电网-发电机型控制器为例进行说明: 闭合电源开关1,使得控制器通电,控制器运行指示灯闪亮即开始正常工作。

用户轻触指示4:“自复”轻触按钮后,相应指示灯亮,控制器即进入自动操作状态。

自复状态下:当电网电源出现异常时,经启动延时时间(指示13:0-60s可调)后,电网电源仍未能恢复正常,智能控制器发出命令启动发电机,待发电机电源正常指示灯(指示17)亮后,再经过转换延时时间(指示14:0-30s可调),智能控制器自动将负载电源由电网切换到发电机电源,此时电网电源供电指示灯(指示19)灭,发电机电源供电指示灯(指示16)亮;当电网电源又恢复正常后,经转换延时时间(指示14)所设定的延时后,智能控制器自动将负载电源由发电机电源转换至电网电源,此时发电机电源供电指示灯(指示16)灭,电网电源供电指示灯(指示19)亮。发电机空载运转1分钟后由智能控制器自动控制关机,发电机电源正常指示灯(指示17)灭。

手动状态下:当手动进行“常合”操作时,不论何种情况下,智能控制器立即将负载电源切换到电网电源位置,同时取消启动发电机命令。当手动进行“备合”操作时,智能控制器立即发出命令启动发电机,当发电机电源正常后,发电机电源正常指示灯亮,智能控制器立即将负载电源切换到发电机电源位置。

不论是电网或发电机供电,当供电电源的电压低于欠压设定值或高于过压设定值时,该电源的电压正常指示灯灭。如果是电网电源出现异常,故障指示灯同时回闪亮。控制器设定在自动状态下,只有当另一路电源电压正常,才可以进行自动切换,若两路电源都出现异常,控制器则进行分闸操作。

“脱扣”指示灯15、20和“断电/再扣”按钮12:断路器自身具有过载和短路脱扣保护功能,当负载故障时,断路器由于自身保护而断开,此时“脱扣”指示灯15或20亮。当需进行维修检查负载端故障时,可按“断电/再扣”按钮12将负载与电源端断开,待故障排除后,再进行自动或手动切换操作。当一台断路器脱扣后,若不再扣,另一台断路器则不能再用电动操作机构进行切换操作。操作再扣开关只能使一台断路器再扣,所以当两台断路器均处于脱扣状态时,必须用手动方式让其中一台再扣,然后才可用电动方式让另一台再扣和合闸。

“欠压阈值”2和“过压阈值”3设定开关:欠压阈值设为0.7、0.75、0.8Ue 和OFF四挡,出厂时设定在0.8Ue挡,当设为OFF挡时,则欠压时不切换,但仍失压会转换。过电压阈值设为1.1、1.15、1.2Ue、OFF三挡,若设为OFF挡,过电压时不切换。其中Ue为额定工作电压。用户可根据当地供电质量和负载需求进行设定。调节时,箭头应对准设定阈值的刻度线。如在手动操作方式,低于欠压阈值或高于过压阈值时,切换由手动完成。

“启动延时”13和“转换延时”14设定开关:“启动延时”13设定开关,0~60s可调,当电网电压异常(低于欠压设定阈值或高于过压设定阈值)时,到达设定的“延时启动”时间,即启动发电机,如设为“0”秒,当电网异常时,立即启动发电机。发电机电压正常后,则进入第二个延时,即“转换延时”时间,0~30s可调,同时继续监视电网是否恢复正常,若恢复正常,则仍由电网供电;若“转换延时”结束时,电网仍异常,则自动从电网切换到发电机供电。

发电机供电期间,如果电网电源恢复正常,经过转换延时时间后仍然正常,智能控制器自动将负载电源从发电机电源位置切换到电网电源位置。再经过1分钟发电机空载运行后,停止发电机运行。

外形及尺寸

233×162。

1、HSQ1型控制器的外形尺寸见图4,安装开孔尺寸为

备件、附件

1、控制器固定卡2个;

2、插头(6芯)1个。

太阳能控制器使用说明书

一、技术参数 工作压力:220V~50Hz 工作环境:-10°~40℃空载功率:4W 温度显示:00℃~99℃测温精度:±2℃ 水位显示:25 50 80 100 漏电动作电流:10mA0.1s 控制增压泵功率:500W 控制电热带功率:500W 控制电加热功率:1500W(可定制3000()w)电磁阀:12V- 工作水压0.02~0.8Mpa (可选装低压阀,工作水压0.01~0.4Mpa) 外形尺寸:1.86×116×42(mm) 二、使用方法 安装完毕,接通电源,控制器开始自检,所有图文符号全亮,并发出蜂鸣提示音,自检结束后显示热水器水箱的水温与水位,如水位低于25,水温≤95℃,自动上水至设置水位。控制器按照出厂设定的参数自动运行。控制器五种模式:智能模式、定时模式、恒温模式、恒水位模式、温控模式。 1、智能模式(出厂设置模式) 4:00启动上水至50水位,5:0C启动加热至50℃,保证早晨起床后的洗漱用水:9:00上水至1 00水位,16:00启动加热至60℃,保证晚上有60℃的水供用户使用;若15:00低于80水位,则再补水至80水位。 2、定时模式 若智能模式不能满足您的需求,持续按“上水”键3秒钟启动定时上水模式,持续按“加热”键3秒钟启动定时加热模式,只能模式关闭。 定时模式出厂参数如下: 第一次定时上水时间为“09:00”,第二次、第三次定时上水时间设置为“一一”。三次上水

设置水位均为“100水位”。“一一”代表该功能未启动(下同)。 第一次定时加热启动时间为16:00,第二次、第三次定时加热启动时间设置为“一一”。 三次定时加热终止温度均为“60℃”。 如果定时模式出厂参数不能满足您的需求,您可以根据您的需求一次作如下设置,设置期间如10秒钟没有按键动作则自动退出,所修改的容自动保存。 2-1定时上水时间和水位设置 持续按“上水”键3秒钟,“定时上水”亮,此时智能模式关闭,蜂鸣提示一声。 2.1.1第一次定时上水时间和水位设置:屏幕显示“定时上水、F1”亮,“09”闪烁(09:F1表示第一次定时上水时间为9:00)。然后按V键在00:00-23:00、一一围设置第一次定时上水时间。继续按“SET”键,此时“定时上水、XX:F1”亮,“水位”闪烁,按V键在50-100围设置第一次定时上水停水水位。 2.1.2第二次定时上水时间和水位设置:继续按SET键,此时“定时上水、F2”亮,“一一”闪烁。然后按SET键,此时定时上水、xx:F2亮,水位闪烁,按V键在50-100围设置第二次定时上水停水水位。 2.1.3第三次定时上水时间和水位设置:继续按SET键,此时“定时上水、F2”亮,“一一”闪烁。然后按SET键,此时定时上水、xx:F2亮,水位闪烁,按V键在50-100围设置第三次定时上水停水水位。 2.2定时加热启动时间和加热终止温度设置 持续按“加热”键3秒,“定时加热”亮,此时智能模式关闭,蜂鸣提示一声。 2.2.1第一次定时加热启动时间和加热终止温度设置:屏幕显示定时加热、F1亮,1.6闪烁(16:F1表示第一次定时加热时间为16:00).然后按V键在00:00-23:00、一一围设置第一次定时加热时间。继续按SET键,此时定时加热、XX:F1亮。60℃闪烁,按V键在40℃-60℃围

自动转换开关的工作原理

自动转换开关的工作原理 1.工作原理的概述 自动转换开关电器简称为ATS,是Automatic transfer switching equipment的缩写。ATS主要用在紧急供电系统,将负载电路从一个电源自动换接至另一个(备用)电源的开关电器,以确保重要负荷连续、可靠运行。因此,ATS常常应用在重要用电场所,其产品可靠性尤为重要。转换一旦失败将会造成以下二种危害之一,其电源间的短路或重要负荷断电(甚至短暂停电),其后果都是严重的,这不仅仅会带来经济损失(使生产停顿、金融瘫痪),也可能造成社会问题(使生命及安全处于危险之中)。因此,工业发达国家都把自动转换开关电器的生产、使用列为重点产品加以限制与规范。 ATS一般由两部分组成:开关本体+控制器。而开关本体又有PC级(整体式)与CB级(断路器)之分。 1)PC级:一体式结构(三点式)。它是双电源切换的专用开关,具有结构简单、体积小、自身连锁、转换速度快(0.2s内)、安全、可靠等优点,但需要配备短路保护电器。 2)CB级:配备过电流脱扣器的ATS,它的主触头能够接通并用于分断短路电流。它是由两台断路器加机械连锁组成,具有短路保护功能; 控制器主要用来检测被监测电源(两路)工作状况,当被监测的电源发生故障(如任意一相断相、欠压、失压或频率出现偏差)时,控制器发出动作指令,开关本体则带着负载从一个电源自动转换至另一个电源,备用电源其容量一般仅是常用电源容量的20%~30%。图1是典型ATS应用电路。控制器与开关本体进线端相连。ATS的控制器一般应有非重要负荷选择功能。控制器也有两种形式:一种由传统的电磁式继电器构成;另一种是数字电子型智能化产品。它具有性能好,参数可调及精度高,可靠性高,使用方便等优点。 2.CB级和PC级ATS性能比较 2.1两者机械设计理念不同。 CB级是由断路器组成,而断路器是以分断电弧为已任,要求它的机械应快速脱扣。因而断路器的机构存在滑扣、再扣问题;而PC级产品不存在该方面问题。PC级产品的可靠性远高于CB级产品。 2.2断路器不承载短路耐受电流,触头压力小。 供电电路发生短路时,当触头被斥开产生限流作用,从而分断短路电流;而PC级ATSE应承受20Ie及以上过载电流。触头压力大不易被斥开,因而触头不易被熔焊。这一特性对消防供电系统尤为重要。 2.3两路电源在转换过程中存在电源叠加问题 PC级ATSE充分考虑了这一因素。PC级ATSE的电气间隙、爬电距离的180%、150%(标准要求)。因而PC级ATSE安全性更好。 2.4触头材料的选择角度不同 断路器常常选择银钨、银碳化钨材料配对,这有利于分断电弧。但该类触头材料易氧化,备用触头长期暴露在外,在其表现易形成阻碍导电、难驱除的氧化物,当备用触头一但投入使用,触头温升增高易造成开关烧毁甚至爆炸;而PC 级ATSE充分考虑了触头材料氧化带来的后果。 3. 生产PC级别ATS以美国ASCOATS开关为例,我们做以简要阐述,美国ASCO ATS特点主要有以下几个要点: 3.1 双电源自动转换开关控制器具备同期相位捕捉功能。从正常侧电源切换至

智能控制器使用手册

一概述 智能控制器是框架式空气断路器的核心部件,适用于50~60Hz电网,主要用作配电、馈电或发电保护,使线路和电源设备免受过载、短路、接地/漏电、电流不平衡、过压、欠压、电压不平衡、过频、欠频、逆功率等故障的危害;通过负载监控,需量保护,区域连锁等功能实现电网的合理运行。同时也用作电网节点的电流、电压、功率、频率、电能、需量、谐波等电网参量的测量;故障、报警、操作、电流历史最大值、开关触头磨损情况等运行维护参数的记录;当电力网络进行通讯组网时,智能控制器可用为电力自动化网络的远程终端实现遥测,遥信,遥控,遥调等,智能控制器支持多种协议以适用不同的组网要求。 二基本功能 对于M型无任何可选功能(加*的项目)时其功能配置为基本功能,如表1所示: 表1 基本功能配置 2.1.3 通讯功能 通讯功能为可选项,对于M型没有通讯功能,对于H型通讯协议可根据需要选择为Modbus,Profibus-DP,Device net.

2.1.4增选功能选择 增选功能为可选项,M型,H型都可以选择增选功能配置,不同增选功能代号与增选功能容如表2所示。 2.1.5 区域连锁及信号单元的选择 “区域连锁及信号单元”为可选项,M型、H型都可以选择信号单元的功能配置,当信号单元选择为S2,S3时,控制器具备区域连锁功能。 2.2 技术性能 2.2.1 适用环境 工作温度:-10℃~+70℃(24h?平均值不超过+35℃) 储存温度:-25℃~+85℃ 安装地点最湿月的月平均最大相对湿度不超过90%,同时该月的月平均最低温度不超过+25℃,允许由于温度变化产生在产品表面的凝露。 污染等级:3级。 (在和断路器装配在一起的情况下) 安装类别:Ⅲ。 (在和断路器装配在一起的情况下) 2.2.2工作电源 由辅助电源和电源互感器同时供电,保证负载很小和短路情况下控制都可以可靠工作。控制器的供电方式有下面3种方式:

松江飞繁控制器使用说明书G

1.系统概述: 1.1 系统简介: (1).JB-3208智能型模拟量火灾报警控制器(联动型)是我厂最近开发的新产品,具有系统容量大,性能优化,美观大方,整机稳定性好等特点。用指示灯显示屏的形式,来统一显示控制器的各种系统工作状态。 (2).系统容量大,单机最大容量为18144点,可满足建筑面积在50万平方米左右工程对火灾自动报警控制系统的需要。若有一个规模庞大的建筑群体,可用CAN总线把30台JB-3208智能型模拟量火灾报警控制器(联动型)联网起来管理。最大容量可达540000点,保护面积可达1500万平方米。每台单机最多可带160个多线模块和252台系统型火灾显示盘。 (3).智能型模拟量探测器使用微功耗MCU处理器,能自行处理模拟量传感器的数据并通过模数转换传输给火灾报警控制器,进行数据分析。控制器应用算法可对模拟量探测器的本底进行自动补偿,用软件方式对模拟量探测器的灵敏度进行调节,从而使得模拟量探测器能够适应使用环境对其灵敏度的要求。并可显示智能型模拟量探测器的运行数据和变化曲线,使用户更好地了解全系统的运行状态。(4).控制器采用480?234点阵式彩色液晶显示屏做文字图形显示,操作方便,直观清晰。 (5).JB-3208型控制器新产品是用全新的硬件和软件,以及内部结构、箱体外形和各种配件等诸多方面都进行重新设计,已于2009年6月取得了中国国家强制性产品认证证书(即“3C”认证书)。本产品在国内具有技术领先的水平,适合在高级别场合使用。 (6).本产品执行国家标准为GB4717-2005和GB16806-2006。

1.2 技术指标: (1).供电方式:交流电源(主电)AC220V(?10% ? ?15%)50?1Hz。 直流电源(备电)DC24V 24Ah。 (2).功率:监控功率 ? 80W ,最大功率 ? 400W (不包括联动电源)。(3).工作电源:由主机电源提供系统内所需直流工作电压 ?5V、?35V、?24V。(4).使用环境:温度 -10 0C ? 50 0C,相对湿度 ? 95 %(40 0C ? 2 0C)。(5).结构形式:壁挂式、柜式和台式三种。 1.3 系统配置: (1).每台控制器可配置72个全总线回路,每个回路可配置252点。控制器最大容量为18144点。 (2).每个全总线回路的配置:252点。全部采用软件编码的探测设备(包括手动报警按钮、消火栓按钮、水流指示器模块及其它输入模块。),全部采用模拟量探测器。 (3).每台控制器最多可配置160个多线联动模块,用于控制中央消防设备。每一块多线联动控制板可带8个多线联动点。每台控制器可带20块多线联动控制板,最多可带160个多线联动点。 (4).每台控制器最多可配置252台系统型火灾显示盘;回路型火灾显示盘按需要设置,每回路最多带8台回路型火灾显示盘。 (5).每台控制器具有2个标准RS-232串行通讯接口,1个CAN总线通讯接口,可供以下设备使用: 1).CAN总线联网:网上邻居总数最多为29个;包括本机在内,一共为30台控制器联网通讯。 2).COM1串行通讯接口:与HJ-1910型CRT彩显系统联网。

SRD控制器使用说明书

SRD控制器使用说明书 一.接线原理图 警告:所有端子和连线禁止带电插拔,否则,可能触电或损坏元器件!

二.显示面板 显示面板用于设定、查询、显示各种参数,以及某些实时数据。具体参数列表如下: 设定参数(开机启动时): +24V on/off 0-10V 4-20mA GND AI(1) J6 77 70727173两线制4~20mA湿度传感器接线原理图 4~20mA 信号 - +

设定参数(正常工作时): 测量参数:

从以上列表可以看出,设定或查询的参数分为三类:第一类为开机启动时设定的参数,第二类为开机启动后正常工作时设定的参数,第三类为正常工作时可查询的某些测量参数。 第一类开机启动时设定的参数,需要在开机启动前(或复位前) 按住P0”,表示要求输入密码, 按0” 码正确,屏幕显示“P1”,表示要求输入下位机地址,如密码错误, 参数设置程序退出。显示“P1”后,按 P2”,表示要求输入“加湿器类型”,……,以此类推,可查询设定“加湿器工作类型”、“排水阀类型”、“输出功率控制方式”、“AI(1)输入信号类型”、“AI(2)输入信号类型”、“水箱高温保护温度”、“湿度闭环控制参数1”、“湿度闭环控制参数2”、“温度传感器误差修正值”、“限时补水时间”和“常态下屏幕显示内容”。此类参数为关键性重要参数,一般出厂或安装时设定,此后原则上不再更改。 第二类正常工作时设定的参数,为开机后,由用户设定的参数, 设定这些参数不用密码。操作方法为:待开机后,按住2秒以上,松开,屏幕显示“F1”,即湿度设定值,具体设定方法雷同第一类参数,依次查询设定F1、F2、……等等。 第三类正常工作时查询的参数,为开机后,用户可查询的实时数

锅炉电脑控制器使用说明书1

新一代燃气锅炉电脑控制器 使用说明书

北京亿明电气设备有限公司 目录及注意事项 一、概述 二、安装接线 三、显示

四、基本操作 五、参数设定 六、运行与控制 七、报警和连锁保护 八、异常处理及故障排除 附表、附图 感谢您使用本公司产品,为了正确使用本机并充分发挥效用,请您在使用之前务必仔细阅读说明书! 开箱检查: ◇观察产品包装箱上标示的规格、型号,确认和您定购的相符 ◇按装箱单核对产品、附件的规格、数量 ◇确认本机在运输过程中没有损坏 ◇有任何问题请在3日内与本公司联络。如在收到货物7日内未与本公司书面联络,则视同您已认可。超过此限,恕不受理。 安全注意 ◇本机必须由具有相应资格的专业技术人员按说明书安装 ◇安装使用的配件必须符合国家电气标准 ◇确认电源电压在规定的范围之内。保证良好的接地 ◇不能将强电接入弱电信号输入端 售后服务 ◇在您遇到问题或设备故障时,请及时与我公司用户服务部门联系。请您在反映问题时尽量说明:产品的型号、编号、配件、锅炉生产厂、购买日期、使用情况、具体故障现象 ◇在正常安装、使用的情况下,本机自出厂之日起12个月内发生质量问题实行在厂免费保修。超过保修期后视情况需收取相应费用 ◇如出现以下问题,应由用户承担相关费用:①使用不当造成的人为损坏②自然灾害及污染等造成 的损坏③电源电压异常、电路连接不当等造成的损坏 使用条件 ◇环境温度:0 ~45 ℃ ◇大气压力:86 ~106 Kpa ◇相对湿度:< 90 %(无结露) ◇额定电源电压:220V AC,频率:50Hz ◇电源电压范围:额定值的90% ~110% ◇强电线路和连接传感器等的弱电线路必须分别穿管走线,否则控制器可能无法正常工作

GSA1自动转换开关

GSA1自动转换开关 一、GSA1系列自动转换开关的主要功能 针对市场上需要高性能、高可靠性的自动转换开关的要求,我们公司开发研制了新一代CB级智能型GSA1系列自动转换开关。控制器采用低功耗的微处理器CPU作为系统的控制核心部件。在电源切换的过程中,始终只有一台断路器闭合,另外一台断路器断开,自动实现了机械和电气连锁,提高了产品的可靠性。GSA1自动转换开关可以实现下面的功能: 1. 自动检测和自动控制功能; 2. 自动诊断和故障报警功能; 3. 现场编程和数据参数自由设定功能; 4. 双断功能; 5. 欠压和过压保护功能; 6. 失压保护功能; 7. 缺相保护功能; 8. 过载和短路保护功能。 二、GSA1系列自动转换开关的适用场合 GSA1自动转换开关适用于交流 50Hz, 额定工作电压400V,额定电流从10~800A电源供电系统,广泛应用于医院、商场、银行、化工、冶金、交通和高层建筑等重要的用电场所,以确保供电的连续性。 三、GSA1自动转换开关的特点 智能型GSA1自动转换开关控制器以数字电路为基础,以微处理

器CPU为控制核心,简化了硬件电路,增强了软件编程功能,大大提高了控制器的功能和可靠性,给用户使用带来了便利,新研发的智能型GSA1自动转换开关主要有以下特点: 1.“三合一”的工作方式: GSA1自动转换开关由于采用了微处理器CPU技术,很大程度上减少了硬件电路,许多功能可通过软件来实现,控制器实现了“三合一”工作方式,即将R、S、F三种工作方式集成于一台控制器中,三种工作方式可通过软件来设定,这样大大提高了该产品的可造性和通用性。 2.液晶显示: 控制器采用大信息量液晶显示当前工作电源模式、常用电源三相相电压值、备用电源三相相电压值,可同时显示四路数据参数。3.密码设定 凡与设定有关的参数均有密码保护。如需修改参数,必须将密码设定正确后才能进行修改,以防非专业人员误操作,提高了控制器的“安全性”。 4.背光功能 当控制器通电后或有任何按键操作时背光灯亮,如无按键操作,则时间超过1min后,背光灯自动熄灭。背光功能提高了光线较暗的环境下对控制器的可视性。 5.机械和电气连锁 常用电源断路器和备用电源断路器之间有机械和电气连锁,确保

控制器使用说明书

JB-TB-BK8000 智能型火灾报警控制器(联动型) 本系统中的控制器采取模块化、积木式结构设计,使打印机、大屏幕汉显液晶屏、PC机、联动控制板、回路板可与主控板任意组合,32台控制器可构成大型网络,每台控制器其软件、硬件构成方式和带载能力完全相同,因此,即可成为主控机(集中机)又可做从机(区域机)使用。系统采用两总线、无极性、模拟量信号传输方式,总线上可并接所有的输入/输出模块及探测器。其性能符合国际GB4717-93和GB16806-1997的要求。 一、主要功能 1、故障报警 当检测点由于某种原因发生故障时,控制器面板上的黄色发光管点亮,液晶上显示总数及探测点的地址、位置、名称、时间等信息,并伴随有喇叭报警声。 若回路发生故障时,液晶屏的地址位置显示“_路”。 主、从机若通讯有故障时,液静晶屏的地址位置显示“—从机”。 2、预警报警 2.1监测点由于长期使用或者在调试过程中出现重码等原因引起模拟值偏高,系统将其作 为预警处理,面板上的预警灯被点亮,液晶显示预警总数及监测点的地址、位置、名称、时间等信息,并伴随有喇叭报警声。 2.2监测点接收到早期异常情况,但未达到报警点,系统须作进一步判断,系统将预警和 故障作为同一级别处理,因而在液晶上采用同屏显示。 3、火警、启动 当监测点发生火灾时,面板火警被点亮,且面板上的首火警地址,液晶屏上显示火警总数及监测点的地址、名称、位置、时间等信息,并伴随有喇叭报警声; 不管在手动或自动状态下,系统发出启动指令后,面板上联动灯被点亮;如果联动设备有回答信号时,液晶显示联动设备的地址,名称、位置、时间等信息,并伴随有喇叭报警声。 以上各种报警信息均可采用快捷键进行查询。 4、火警优先 在任何情况下,火警、启动为最高级别,优先于故障、预警。 5、消音键 任何报警引起的喇叭均利用消音键进行消音。 6、电源转换 系统采用了主电与备电两种供电方式,并具有自识别能力,能对主电的过压、欠压或失压以及备电低于额定的电压值时,失压等进行声与光的报警。 7、手动与自动 系统设有自动与手动的转换功能,通过自动与手动转换键完成。 8、复位 当火警、启动等状态发生后,系统具有保持功能,通过复位键可以使系统进行复位操作,从机可接受主机的复位信号。 9、关机记忆 系统对火警、启动几开、关机的时间具有记忆功能,以供随时查询。 10、时钟

自动转换开关技术规范(ATS)

自动切换开关柜(ATS)技术规格要求 一、适用于本投标产品的规范与标准: 1、IEC60947-6-1《低压开关设备和控制设备第6部分:多功能电器第1 篇自动转换开关电器》。 2、UL1008 3、GB/T14048.11《低压开关设备和控制设备:多功能电器自动转换开关 电器》。 二、适用本投标产品的操作环境: 1、海拔高度:不超过2000米 2、环境温度:-5℃—40℃ 3、相对适度:5%—95% 三、满足本项目的技术要求: 1.600安培及以上(含600安培)转换开关技术要求 1)自动转换开关选用GE ZTG系列或ASCO 7000系列 2)所有双电源配电箱ATS本体应采用真正PC级一体化开关,单刀双投结构,无中间暂停位置,具有明显断开点,不能采用断路器、接触器及负荷开关互锁型的ATS开关。 3)ATS开关直流线圈驱动,电磁瞬间激磁操作,机械保持,内有联锁功能,自动转换并配备手动操作功能,一旦自动出现故障可以手动操作。 4)要求转换开关必须切换速度快,转换时间小于100毫秒。 5)ATS在两路电源之间切换的过程中,要求中性极切换时应先合后分, 避免因ATS切换引起的电压突变,同时中性线有独立灭弧触头,与相线同等容量

6)本双电源适用于AC-33iA混合类型负载切换,切换时不能降低容量使用。7)控制器可以显示两路电源的电压值、位置状态、频率值和延时参数 8)控制器必须具备两路电源同相侦测功能,避免因两路电源不同步切换产生的异常突波电流造成保护开关异常跳脱及负载的损坏。 9) 控制器必须具有液晶显示屏,可记录ATS转换事件 10)控制器电磁兼容性能应达到EN55022级别 11)控制器应该具有以下可调延时: A.常电电断电,可延时启动发电机,避免常用电源因为电压瞬间波动而频繁启 动发电机,0-10秒可调 B.转换至备用侧可调延时,0-5分钟可调 C.回切至常用侧延时,0-60分钟可调 D.发电机冷却延时,0-60分钟可调 2.400安培以下(含400安培)转换开关技术要求 1)转换开关选用GE GTX系列或ASCO 300系列 2)所有双电源配电箱ATS本体应采用真正PC级一体化开关,双投结构,无中间暂停位置,具有明显断开点,不能采用断路器、接触器及负荷开关互锁型的ATS开关。 3)ATS开关直流线圈驱动,电磁瞬间激磁操作,机械保持,内有联锁功能。4)自动转换并配备手动操作功能,一旦自动出现故障可以手动操作。 5)要求转换开关必须切换速度快,转换速度小于100ms。 6)ATS四级同轴驱动;中性线配备灭弧装置,并与相线同等容量 7)本双电源适用于AC-33B混合类型负载切换,切换时不能降低容量使用。

万能转换开关的工作原理及符号表示

万能转换开关的工作原理及符号表示 一种可供两路或两路以上电源或负载转换用的开关电器。转换开关由接触系统、定位机构、手柄等主要部件组成。这些部件通过螺栓紧固为一个整体。 转换开关又称组合开关,与刀开关的操作不同,它是左右旋转的平面操作。转换开关具有多触点、多 位置、体积小、性能可靠、操作方便、安装灵活等优点,多用于机床电气控制线路中电源的引入开关,起着隔离电源作用,还可作为直接控制小容量异步电动机不频繁起动和停止的控制开关。转换开关同样也有单极、双极和三极。 万能转换开关是一种多档式、控制多回路的主令电器。万能转换开关主要用于各种控制线路的转换、电压表、电流表的换相测量控制、配电装置线路的转换和遥控等。万能转换开关还可以用于直接控制小容量电动机的起动、调速和换向。 如图1所示为万能转换开关单层的结构示意图。 常用产品有LW5和LW6系列。LW5系列可控制5.5kW及以下的小容量电动机;LW6系列只能控制2.2kW 及以下的小容量电动机。用于可逆运行控制时,只有在电动机停车后才允许反向起动。LW5系列万能转换开关按手柄的操作方式可分为自复式和自定位式两种。所谓自复式是指用手拨动手柄于某一档位时,手松开后,手柄自动返回原位;定位式则是指手柄被置于某档位时,不能自动返回原位而停在该档位。 万能转换开关的手柄操作位置是以角度表示的。不同型号的万能转换开关的手柄有不同万能转换开关的触点,电路图中的图形符号如图2所示。但由于其触点的分合状态与操作手柄的位置有关,所以,除在电路图中画出触点图形符号外,还应画出操作手柄与触点分合状态的关系。图中当万能转换开关打向左45°时,触点1-2、3-4、5-6闭合,触点7-8打开;打向0°时,只有触点5-6闭合,右45°时,触点7-8闭合,其余打开。

火灾报警控制器使用说明书1

火灾报警控制器使用说明书 JB-TG-YJ5088型智能火灾报警控制器采用目前先进的大规模集成电路技术与功能强大的微处理器,对安装在现场的火灾探测器实时传递的模拟量值等进行处理,能够准确地反映安装现场的探测情况。由于采用模拟量检测技术,提高了火灾报警的可靠性,并具有黑匣子存储功能,可随时进行信息查询和分析。显示部分采用大屏幕液晶,操作全部采用纯中文菜单,具有良好人机界面,火警故障信息也全部采用纯中文显示,并且带打印机的控制器能实时的打印出火警故障信息及类型和位置,便于使用和掌握。 系统加电后,控制器自检测每个回路上所安装的探测点,同时在液晶显示屏上显示纯中文操作菜单。系统共有五个主菜单,它们分别是: 1. 系统设置该菜单用于设置系统的时间日期、设备类型、显示编程、 区域名称、房号名称。 2.系统编程该菜单用于联动设备的编程、联动器的编程。 3.系统调试该菜单用于调试中需使用的部分功能,系统登记、清除登 记、模拟量值、清除编程、清除记录等。 4.系统联动该菜单用于模块的启动、关闭信息查询。 5.信息查询菜单主要用于查询火警的历史记录、系统中目前的设备安 装情况、编程数据、释放关断、系统灯的查询。 一、控制器显示及键盘说明 控制面板布局如下图: 1. 键盘说明:本控制器中键盘分成三个部分:数字键、菜单控制键、功能 键。 1.1 数字键:包括数字0-9及“+、-”键,主要用于数字输入、数字加减和翻页。 1.2 菜单控制键:←↑→↓四个键,主要用于菜单的选择及光标的移位。

1.3 功能键: A.退出键:该键主要用于进行菜单操作及功能操作时,想退回主菜单及取消功能操作时使用。 B. 确认键:进行菜单功能操作时,按下此键,就执行光标所在位置的菜单功能。 C. KEY键:系统加电后,除了消音键外所有的键全部被锁定。解锁键盘需 要按下KEY键,此时屏幕右下角显示“口令”二个汉字,继 续键入“1111”,“口令”二字消失,“键盘允许”指示灯亮, 说明键盘处于开启状态。此时若按下KEY键,则“键盘允许” 指示灯灭,键盘又被锁定。 D. WR键:此键只用于系统编程功能中,用于待编程、登记信息永久地保存 在系统的不掉电存储器中。 E. 自检键:此键用于检查系统的指示灯、数码管工作正常与否,同时,检 查系统中有多少上线探测器及控制设备,当按下此键时,屏幕 显示如下: F. 隔离键:按下此键,液晶屏幕显示“地址:”信息,输入需隔离 部件的地址号,按确认键即可将此部件隔离;按退出键输入的 地址号无效。 G. 消音键:当系统发出音响,确认警情后,需要消除音响,只需按下此键, 音响消失,同时该键上方的红色指示灯亮,当有新的警情发 生时,音响又响,消音指示灯灭。 H. 复位键:在键盘开启时按下此键,系统复位。 I. F1键:在键盘允许状态下,按此键可退出主介面,同时调出主菜单。 J. F2键:联动编程时,用作分隔符。 K. 自动键:在进入主菜单后,按此键进入自动联动状态,再按此键进入手动状态。

消防泵控制器使用说明书(新)

电动消防泵控制器使用说明书 一、概述: 电动消防泵控制器是依据国标GB21208-2007、针对国内消防泵使用的实际情况开发的一种专用、智能型控制器。 二、功能特点: 1.功能描述 1.1 系统状态的实时显示:当前使用的电源类型、泵状态、电压状态、电流状态以及后备 电源类型; 1.2 参数可设置:过压、欠压、系统密码、消防泵参数、ATSE自复延时时间、消防泵自 动停止时间、消防泵类型、后备电源类型、时间日期、周测试时间等可 以同过面板上的按键进行设置; 1.3 系统故障报警:当出现过压、欠压、断相、错相、堵转、ATS切换失败、通信失败、 泵状态异常等故障时,通过显示屏界面实时提示、蜂鸣器鸣叫、声光 报警器以及led灯点亮的方式进行报警; 1.4 周测试功能:设定好测试时间后,系统自动每周测试一次消防泵,并可自动判别消 防泵能否正常启动; 1.5 电源切换功能:当一路电源出现故障时,自动切换到另一路电源; 1.6 实时采集、显示常用和备用电源的三相电压及干路电流; 1.7 泵异常情况处理:能自动识别泵异常启动、异常停止; 1.8 泵的紧急启动和紧急停止功能:出现紧急情况时,可对消防泵进行紧急启动和停止; 1.9 泵的启动互锁:泵手动启动或紧急启动时,系统在软件和硬件上采用了互锁控制,保 证任何时候只有一个泵运行; 1.10当发生过载、堵转或短路情况时,系统会按照标准要求进行保护; 1.11日历功能:显示当前的时间,并可随时修改;

1.12 具有远程启动和远程报警功能。 1.13 具有软件复位功能; 1.13 带有485通信接口,可通过该通信接口对各参数进行设定和修改,也可进行远程监 测和控制(此功能有待完善)。 2.特点 2.1通过高亮的LED灯显示故障,保证火灾发生时,人能在烟雾中清楚识别; 2.2系统操作有A、B两种操作级别,手动和外部操作等A操作级别高于自动操作等B操 作级别; 2.3控制发电机的继电器与常用电源联锁,保证常用电源出现故障后,系统自动启动发电 机; 2.4控制器外部装有手柄和按钮,操作人员可以很方便的进行柜外操作; 2.5自动定期检测消防泵和线路的好坏,可有效保证火灾发生时不出现泵不能启动的情况; 2.6清晰迷离的人机界面,采用192*64大屏幕液晶中文显示,设置参数可以很方便的通过 按键进行操作; 2.7采用AC23级别的隔离开关,可在柜外进行带电操作; 2.8各继电器的输出和开关的接线进行了互锁设计,保证不会同时启动两台消防泵; 2.9控制器内采用特种电线进行接线,使控制柜具有体积小、结构紧凑、安装方便、电线 使用寿命长等特点; 2.10采用电机保护型的断路器,对泵出现的短路故障能进行实时保护; 2.11时间日期的设置能自动判断是否越界; 2.12柜外装有模拟开关,可方便地演示控制器的电源切换功能; 2.13火灾发生时,自动退出测试模式,保证了“消防优先”的原则; 2.14大功率消防泵可以采用降压启动的方式,减小泵启动时对电网的冲击; 2.15只需简单地更换直接启动或降压启动装置,就可实现消防泵控制器两种启动方式

自动转换开关控制器的设计与实现

自动转换开关控制器的设计与实现 [摘要]工业发达国家已把电气控制工程中的自动转换开关电器生产、使用列为重点产品加以限制与规范。鉴于其在电气自动化控制方面的重要性,本文作者从自动转换开关电器及其成套设备(APSE)的技术发展历史,类型及特点等方面展开介绍,进而来介绍一下自动转换开关控制器的设计与实现 [关键词]多功能电气设备;电气控制;自动转换开关 1.1引言 自动转换开关电器(ATSE)主要用于紧急供电系统,将负载电路从一个电源自动换接至另一个(备用)电源的开关电器,以确保重要负荷连续的可靠运行。因此APSE常常应用在重要用电场所,其产品可靠性尤为重要。转换一量失败将会造成电源短路或重要负荷断电(甚至短暂停电)的危害。因此,工业发达国家都把自动转换开关电器的生产、使用列为重点产品加以限制与规范。我国自动转换开关电器的研制和生产在20世纪90年代代还处于空白状态,也无国家标准。国内所需的双电源转换装置往往由设计、成套部门用接触器、继电器等产品的组合进行替代。该种产品往往因没有经过试验检测,其可靠性、安全性存在较大隐患。 1.2自动转换开关的发展历史 自动转换开关的历史悠久,在将电作为主要能源后。由于对重要负载的供电存在不同电源间的转换问题,ATSE必然会得到应用。以往的ATSE一般都是由设计院设计、电气成套企业或用户直接用接触器、继电器、刀开关或由断路器,机械联锁、控制器构成双电源转换系统。伴随各种用户或用电系统对提高自动化程度的需求和新技术的应用,自动转换开关逐渐得到发展和应用。特别是20世纪80年代以后,国外公司推出的不同型式的ARISE纷纷进入市场。我国在20世纪90年代中期,针对国内市场需求,众多研究开发单位和生产制造企业开始专门研究开发和生产营销ATSE,使ATSE得到快速发展,经历了以低压电器分立元件构成ATSE,以模拟电路应用为主的机电一体化产品,以高性能的新型电器元件为基础并采用以CPU为核心的智能型专用控制器的发展历程。

信息家电控制器使用说明书

信息家电控制器使用说明书 一、功能说明 1、控制波创无线智能开关/智能插座; 2、控制五种红外家电设备; 3、附带时钟、闹铃等功能。 二、产品图示 三、信息家电控制器控制智能开关/智能插座的设置 在与智能开关/插座的对码操作时,通过设备选择键将设备图标选择至“灯”位置,此种情况下遥控器发射无线射频信号。液晶屏显示如图1。 图1 (一)A6宜家系列开关的设置控制: 1、数字键对码: 通过数字键对码,用户可以通过遥控器上的数字键控制灯光。 操作步骤如下: ①按住开关上的某一按键,开关按键上LED灯亮后松开按键。 ②LED灯亮着时间,按一下遥控器上的任一数字键。 ③若该开关按键上的LED灯闪烁2下,表示操作成功。用户可以通过遥控器上的该数字键,控制此按键所连 接的那路灯开、关。 ④若该按键上的LED灯闪烁4下,表示遥控器上的该数字键原本可以控制该路灯,现在此对码被清除。可以 重复以上①②③的操作步骤重新学习对码。 ⑤若该按键上的LED灯缓慢的闪烁1下,表示此按键己对满数字键控制码。用户如果希望将此按键与其它数 字键对码,可以清掉己成功对码的数字键中的一个或多个。

操作简图: 2、情景控制: 通过情景模式设定,用户可以通过遥控器上的某一个情景键,使参与此情景灯光进入对应的状态。 情景对码: ①按住开关上的某一按键,开关按键上LED灯亮后松开按键。 ②LED灯亮着的时候,松开按键,按一下遥控器上的任一情景键。 ③若该开关按键上的LED灯闪烁两下,表示操作成功。用户可以通过遥控器对此按键所连接的那路灯进行情 景设置。 说明:1、一个开关(单位、双位、三位开关),只要对一个按键进行情景键对码,就可以完成整个开关的所有按键情景键对码完成。若想家中每个开关都能用此遥控器进行情景模式设定,此遥控器必须先对每个开 关进行情景键对码。 2、只有在情景键对码操作成功后,才能进行情景模式设定。 情景设置: ①按住信息家电控制器上的学习键直到遥控器的蜂鸣器响一声后松开按键。 ②把将参与进行情景模式设定的所有路灯调节到所需的状态(熄灭/点亮)。 例如,要设定的模式是通过某一个情景键把几路灯同时点亮而其他路灯熄灭,那么先把参与此设置的灯点亮、熄灭一次,然后将需要点亮的灯重新点亮; ③灯光状态调节好后,再按下遥控器上的学习键和用来储存该种灯光模式的情景键,遥控器的蜂鸣器响一声后 同时松手即可。

WATS自动转换开关控制器说明书

自动转换开关智能化控制器

一、概述 本控制器用于控制CB级或PC级自动转换开关,实现双路电源自动切换。该控制器采用微机技术,AD数据采集,可同时监测两路三相电源的过压、欠压、断相。液晶显示器可实时显示测量电压值及各种状态信息。 该控制器对所有系统参数及可选控制功能均可通过中文液晶设置菜单进行现场设置及更改,隔离RS485通讯接口,可实现三遥功能。 为满足现场要求控制器可实现自动返回(自投自复)、故障返回(自投不自复)、复位返回三种切换方式,也可选择电源I(常用电)或电源II(备用电)为首选电源及市电——市电、电网——发电机切换。 二、电气性能及功能 1工作电源:交流型:AC220V(±30%),50HZ 2 环境温度:普通型0?C~60?C 宽温型-10?C~70?C 3 电源Ⅰ(常用电)/电源Ⅱ(备用电)电压检测 ?单相或三相AC220V/380V ?±1%精度 4 可任意选电源I(常用电)或电源II(备用电)为首选电源 5.可选择自动返回、故障返回、复位返回 6.可选择控制器为市电/市电或电网/发电机工作模式 7 火灾报警信号联动---转换到零位(有源DC24V输入) 8.过流跳闸自动报警 9.转换开关位置信号采集(有源AC110-280V) 10.可编程输出: 负载在电源Ⅰ负载在电源Ⅱ电源Ⅰ正常电源Ⅱ正常双电源正常启动油机( 230V 5A ) 11 转换控制输出 ?转换位置Ⅰ输出( 常开无源230V 5A ) ?切换位置Ⅱ输出( 常开无源230V 5A ) ?切换位置0输出( 常开无源230V 5A ) 12.RS485通讯接口 ?可遥控、遥测、遥信 13.转换延迟(可调)--由位置I转到位置II的延迟0-255秒 14.返回延迟(可调)-由位置II转到位置I的延迟0-255秒 15.冷机延迟(可调)--在市电/发电机模式开关返回到位置I后停止油机运行延迟0-255秒 16.转换到中间位延迟(可调)------(0—256)?0.05秒 注:若将可编程输出设置成(启动油机)则控制器为电网——发电机工作模式三、操作及显示 第一行 第二行 第一行显示内容 ?电源I正常 ?电源II正常

调速控制器使用说明

附: HJ03调速控制器使用说明 1、控制参数说明 TD-200显示器可显示四屏参数,通过F1~F4键进行切换。 按F1键显示第一屏: MI输出电流最大值可编辑(4~2OmA) OI输出电流实际值不可编辑(4~2OmA) SV设定转速值可编辑(6O0-50O0r/min) PV实际转速值不可编辑(0-5000r/min) 按F2键显示第二屏: Kl保护步距系数可编辑 K2上升步距系数1 可编辑 K3上升步距系数2 可编辑 K4远程转速设定系数可编辑(按增速按钮一下,SV增加一个K4值,按降速按钮减小一个K4值) 按F3键显示第三屏: K5下降步距1 可编辑 K6下降步距2 可编辑 Tl上升步距时间间隔可编辑 T2(设置码) 可编辑 按F4键显示第四屏: T3下降步距时间间隔1 可编辑 T4下降步距时间间隔2 可编辑 Vl报警转速可编辑(当PV大于VI间,OI值急剧减小,防止汽轮机超速) 2、功能说明: 本控制器可实现手动、自动转速控制,并可实现远程自动控制。 1)手/自动控制方式切换 当汽轮机转速低于60Or/min时,控制器只能处于手动控制状态,通过升速、降速按钮增减

OI值,从而改变汽轮机转速。当汽轮机转速大于600r/min时,按下自动按钮,自动指示灯亮,控制器即进入自动控制方式,此时控制器自动将实际转速与设定转速进行比较,增减OI值,自动控制汽轮机转速。 2)远程控制 当控制器进入自动模式时,可通过就地或远程升、降按钮进行转速设定。 手动模式时直接控制电动执行器开度大小。 3)指示灯说明 ·电源灯:当控制器通电时,电源灯亮。 ·自动灯:当转速大于60Or/min且自动键按下后,自动灯亮。 ·报警灯:当有两块以上〈含两块〉转速表实际转速大于转速表报警值AV2时,报警灯亮,主汽阀电磁铁动作,OI值变为4mA,按复位按钮可消除报警状态。 ·故障灯:当三块转速表有一块以上(含一块)有故障时,故障灯亮,按复位按钮可消除报警状态。 3、参数设置: 小汽轮机转速控制器在初次安装或设备检修再次安装后,必须进行参数设置。 1)控制器的参数主要通过TD-200显示屏上的ENTER键、A键、V键及ESC键进行设置。·按Fl~F4键进入某一屏后,按ENTER键,被编辑的参数个位数将出现闪动。 ·连续按A、V键,使被设定参数等于目标值。 ·按ENTER键进行确认。 ·最后按ESC键即可结束设定工作。 2)步距设置 步距为执行器每次动作的幅度,在汽轮机启动之前必须进行步距设置。上升步距与下降步距的设定值可以相同,也可以不同,视调节阀的推力而定。步距设置越大,调节越快,但太大容易超调,形成振荡。 3)调节速度设置 与调节速度有关的参数为Tl、T3、T4,每一数字的单位为10ms,该值越小,调节速度越快,执行器动作也越频繁。为保证调节速度,并考虑执行器寿命,该值应合理设置。该值的实际意义:执行器在执行一次调节后,由于汽轮机的惯性,转速不会马上变化,因此需要等待一段时间,当汽轮机转速发生了变化,再进行下一次采样调节,该数值即代表等待时间。

自动转换开关电器.

在"电力"类别中 ATS全称为"自动转换开关电器",是Automatic transfer switching equipment的缩写。ATS主要用在紧急供电系统,将负载电路从一个电源自动换接至另一个(备用)电源的开关电器,以确保重要负荷连续、可靠运行。因此,ATS常常应用在重要用电场所,其产品可靠性尤为重要。转换一旦失败将会造成以下二种危害之一,其电源间的短路或重要负荷断电(甚至短暂停电),其后果都是严重的,这不仅仅会带来经济损失(使生产停顿、金融瘫痪),也可能造成社会问题(使生命及安全处于危险之中)。因此,工业发达国家都把自动转换开关电器的生产、使用列为重点产品加以限制与规范。互动热备份(ATS)。 ATS又可解释为automatic test system ,即自动测试系统。 自动转换开关电器 自动转换开关电器,即ATSE(Automatic Transfer Switching Equipment)。 主要适用于额定电压交流不超过1000V 或直流不超过1500V 的紧急供电系统,在转换电源期间中断向负载供电。 1.ATSE的定义 1.1 转换开关电器(转换开关)Transfer Switching Device (Transfer Switch) 将一个或几个负载电路从一个电源转换至另一个电源的电器。 1.2 自动转换开关电器(ATSE) Automatic Transfer Switching Equipment (ATSE) 由一个(或几个)转换开关电器和其它必需的电器组成,用于监测电源电路、并将一个或几个负载电路从一个电源自动转换至另一个电源的电器。电气行业中简称为“双电源自动转换开关”或“双电源开关”。

电动车控制器使用说明

电动车控制器使用说明 ①自学习模式:只接电源线、电机相线、霍尔线、学习线,打开电源锁,电机中速运转,如果电机反转,拔开学习线再插即变正转;然后拔开学习线,依次接好转把、刹把等其它功能线,电机运转正常即可(电机不转请检查刚接上的功能线是否正常)。如果感觉调试后电机运转不正常,请使用“全自动学习模式”再调试一遍。 ②全自动学习模式:(此模式不使用学习线,请始终保持学习线处于断开状态) a.只接电源线、电机相线、转把线,打开电源锁,转动调速把,如果电机反转,将电机相 线任意两根互换即可正转。 b.电机正转后再接上电机霍尔线,慢慢转动调速把,如果电机一转就停,说明电机霍尔是好的,控制器已进入有霍尔状态工作,调速把回零再给,即可正常运行;如果慢慢转动调速把,电机不停,则说明电机霍尔是坏的,控制器只能在无霍尔状态下工作。然后把其它功能线接好 即可。 电动车控制器不能进入有霍尔状态时可能有如下原因: 1.正常待机状态,用外力拨动电机,电机霍尔信号输入端,应有高低电平变化,如 没有变化电机霍尔坏。 2.二极管D9(见原理图)损坏,电阻R59、R60、R61、R62、R63、R64虚 焊,霍尔线插头没接好。 电动车控制器维修经验:

1.开机后如测得78L05输出为8V左右,一般来说是电源部分2907(5401)损坏, 这种情况下可导致故障指示灯短闪二次,误判为欠压故障,实际上不是欠压电路 有问题。 2.本电路只有在调速把或电机霍尔接上后电路才有稳定的5V输出。 3.开机后15V只有零点几伏,电阻RP1、RP2开路、虚焊。如15V电压升到25V左 右,多是2907、2N5551损坏。 4.开机后15V升到30V左右,应检查LM358是否虚焊,2907是否损坏,如没有坏, 应测量LM358一脚电压1.5伏是否升到了5伏,如是LM358坏。 5.开机15V和5V都不正常,应检查驱动电路,一般是驱动电路有短路现象或CPU 主芯片击穿等。 电动车控制器电源故障检测: 如果14V、5V负载器件损坏或损伤,都有可能引起开关电源的不正常工作。 检测方法一:去掉全部外接的部分,打开电源,使用万用表直流档测量14V、5V电源是否正常,如果不正常,应首先修理电源部分,使得电源正常工作。如果正 常则是负载部分有短路故障。 检测方法二、在关闭电源情况下用万用表电阻档测量14V电源输出端与地的电阻为5KΩ左右,5V电源输出端与地的电阻为1.6K左右。如果以上数值不对,可检 查相关元件,排除故障。

相关文档