文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 盾构整体始发施工作业指导书讲解

盾构整体始发施工作业指导书讲解

盾构整体始发施工作业指导书讲解
盾构整体始发施工作业指导书讲解

盾构整体始发施工作业指导书

一、编制目的

(1)确保盾构机始发和试掘进期间洞口土体稳定,使盾构机安全、平稳、迅速地由渡线隧道或盾构始发井进入隧道,防止洞门处土体坍塌、洞门漏水。

(2)指导现场始发期间的工作进行,通过试掘进期间的掘进施工,摸索出适合于本标段地层掘进的盾构掘进最佳参数。

二、编制依据

(1)国家现行规范及技术规程、标准。

(2)盾构机图纸,盾构机使用维护技术文件。

(3)鹿丹村车站、盾构始发井及渡线隧道的相关图纸。

(4)深圳市地铁9号线9104-2标施工组织设计。

(5)深圳市地铁9号线9104-2标相关专项方案。

三、适用范围

本作业指导书适用于深圳市地铁9号线9104-2标段盾构整体始发施工作业。四、工程概述

深圳地铁9号线9104-2标段盾构工程共有两站两区间,分别是鹿丹村站、人民南站、鹿丹村站~人民南站区间以及人民南站~向西村站区间,车站均为地下三层岛式结构,鹿人区间、人向区间均采用盾构施工。鹿丹村~人民南区间,左线长734.452m,右线长677.869m。人民南~向西村站区间,左线长819.212m,右线长821.541m。鹿丹村左右线之间有区间矿山法渡线隧道在该矿山法区段内设盾构始发井一座,兼做区间矿山法段的施工竖井,矿山法区段左线长58.35m,右线长120.185m。

左线盾构始发采用常规手段进行始发,即在盾构始发井内安装托架、反力架,盾构机就位以及洞门凿除后(凿除第一层钢筋,第二层采用玻璃纤维筋)直接始发。右线盾构在暗挖隧道内始发(盾构机进入右线暗挖隧道见《盾构机平移方案》),盾构机盾体在始发井内组装后平移至暗挖隧道内后常规始发。

五、工艺流程及技术要求

5.1盾构机始发前准备工作(整体始发)

5.1.1始发流程

图5-1 盾构机始发流程图

5.1.2洞门凿除

为保证始发井围护结构的稳定,始发洞门凿除在盾构机组装调试后进行。凿除洞门采用人工风镐的方法,由上往下分块凿除。盾构始发井洞门处地下连续墙采用钢筋+玻璃纤维筋,洞门凿除只需要把第一层钢筋凿除并凿至第二层玻璃纤维筋即可。

5.1.3盾构机组装调试

(1)场地平面及吊机布置

井口端场地在端头加固质量检测合格后,施工50cm厚钢筋混凝土地面,能够满足吊装大件的要求,井下满足后配套全部长度。大件吊装采用150T汽车吊配合250T履带吊机进行作业。

(2)始发托架安装及路轨铺设

①清理基坑后始发基座依据隧道设计轴线安装定位好。在盾构始发之前,对始发基座两侧用H型钢进行加固。盾构机需要根据设计图轴线坡度确定盾构机托架安装坡度,而且考虑到盾构在始发掘进过程中,由于盾构机自身的重心靠前,始发掘进时容易产生向下的“磕头”现象,故盾构轴线需比设计轴线适当抬高20~30mm。盾构左线在始发竖井内始发,右线盾构在渡线隧道内始发,左右向始发托架平面图如图5-2、5-3所示。

图5-2 左线始发托架安装位置平面图

图5-3 右线线托架安装位置平面图

托架由型钢加工而成,现场拼装,加工精度要求为±1mm拼装精度要求为±2mm;托架安装精度要求为水平方向±5mm,垂直方向±2mm,在托架施工前应预先由测量组测定盾构始发井底板原始标高,采用钢板垫块进行高度调节。托架前后左右均采用型钢与盾构井主体结构锲紧。始发托架剖面示意图如图5-4所示:

图5-4 始发托架剖面示意图

②依据隧道设计轴线铺设始发轨枕。轨枕间距为1200mm,轨排井内坡度为2‰。注意控制轨距。

(3)盾构机及台车等吊装总体流程

左右线盾构机始发方式略有区别,右线需要平移62m后在暗挖隧道内始发,左线采用常规始发方式。右线盾构机及台车等吊装流程见图5-5,左线盾构机及台车等吊装流程见图5-6。

图5-5 右线盾构机及台车等吊装流程图

图5-6 左线盾构机及台车等吊装流程图

(4)盾构机调试

①空载调试

盾构机拼装和连接完毕后,即可进行空载调试,空载调试主要是检查设备是否正常运转。主要调试内容为:液压系统、润滑系统、冷却系统、配电系统、变速系统、管片拼装机以及各种仪表的校正。

调试过程必须有业主、监理、设计、施工单位、盾构机生产厂家等各方参与,调试完成各方签字认可后,确认盾构机满足始发要求时,方可进行下一步负载调试。

②负载调试

通常试掘进时间即为对设备负载调试。负载调试时将采取严格的技术和管理措施保证工程安全、工程质量和线型精度。负载调试待安装好负环片、洞门凿除和洞门密封环板完成后进行。

(5)安装反力架

在盾构主机与后配套连接之前,进行反力架的安装。盾构始发反力架为拼装式钢架结构。反力架分为左、右立柱,上、下横梁,基准环上、下半部共6部分。左线反力架框平剖面如图5-7所示。

图5-7 左线反力架框剖面图

线盾构因为在渡线隧道内始发,始发反力架需要特殊加工,反力架在满足提供管片水平支撑力的同时外轮廓线不能超出暗挖隧道内衬净空尺寸。右线所使用反力架见图5-8。右线盾构机始发反力架安装前需要在渡线隧道整个断面内预埋一定数量的钢板,靠预埋件提供盾构始发所需反力(反力架预埋件具体见见后面附图:反力架预埋件专册图)。

图5-8 右线反力架框剖面图

(6)其他准备工作

①盾构机的联动调试满足要求。

②洞门橡胶密封圈安装。

图5-8洞门密封示意图

③地面砂浆搅拌站调试完毕。

④供电系统(含备用电源)给排水系统完成:

A、盾构机始发时,经开关柜引出的一条回路作为盾构机用10kv电源提供。

B、从地面配电房引出一路作为井下照明及井下抽水用380v电源提供。

C、从场内给水总管接出一路DN100管道到循环水池及冷却塔,提供盾构机冷却用

水。

D、建一个沉淀池作为二级沉淀,用一台7.5KW的水泵把污水抽上地面的沉淀池,从沉淀池再排到市政污水管道。

图5-9盾构冷却循环水系统示意图

⑤始发辅助材料准备完成:始发辅助材料包括▲型木楔、钢丝绳、水玻璃、垫洞门圈型钢和砂袋等。

⑥测量控制系统掘进坐标输入

在自动导向系统安装调试完成后,将把有关的线路资料(沿线路方向每隔1.5m输入一个轴线点的坐标)输入电脑,作为掘进过程中赖以参照的设计线路位置。

5.2盾构始发

5.2.1负环管片安装

先使用管片拼装机进行负环管片安装,为保证管片环面安装精度,负环管片采用闭口环安装方式。本次始发,采用7环负环加1环零环,共计8环。在盾构机向前推进之前,先使用管片拼装机进行-7环和-6环负环管片安装,为保证管片环面安装精度,负环管片采用闭口安装方式,随后的6环负环管片在盾构机向前推进的过程中拼装。管片环向和纵向螺栓均需连接牢固。负环拼装时-7环负环的定位相当重要,对后面的管片拼装起着基准面的作用。同时为了确保盾构机进洞以后,盾构机和管片姿态一致,需根据隧道轴线走向对-7环进行定位,尽量保证-7环和盾构姿态保持相对平衡。安装-6~-1环管片。盾构机每次推进到行程DL=1800mm时安装一环临时管片。安装负环管片,必须焊接挡块限制盾构机前移才能安装。

5.2.2盾构机进入洞门

完全清除洞门砼后,确认洞门环板、活动压板和橡胶帘板与盾构机刀盘不冲突,盾构机即可向前推进,尽快使用推进千斤顶使盾构机进入洞门,在盾构机进入洞门的过程

中,需延长导向轨道,并注意活动压板和橡胶帘板的安全。

5.2.3盾构始发掘进进入端头加固地层

(1)端头加固施工情况

始发端头加固采用前进式水平注浆进行加固,加固长度9m,宽度为隧道左右外轮廓3m,即12m;加固深度为隧道上轮廓3m,下轮廓1m。保证加固质量满足盾构始发要求。

(2)掘进控制

盾构机的操作,在可能的条件下,尽量保证盾构机轴线的控制,并以总推力的控制来设定推进速度,一般总推力控制在800t以内,最大不超过1000t,千斤顶的选择以下部为主,刀盘扭矩控制在2000~2500KN?m左右,土仓压力控制在0.7bar左右。所有参数根据现场施工情况进行适当调整,保证盾构在比较合理的参数下进行。

(3)洞门漏浆应急预案

主要原因是因开挖面的不稳定,人为进行扰动后,可能产生局部塌方,瞬间压力增大,形成对洞门密封处冲击压力,造成洞门漏浆。

在这种情况下,采用外部紧急堵漏。堵漏方法如下:

如在底部形成窜浆,可用干砂袋外部压实。

如果发生在中上部的情况下,松开泄漏处压板,回填松软纤维物(如布条、海棉体之类)后追加压板的角度限位板。压板螺栓重新紧固。

5.2.4洞门环板的间隙调整

盾构机推进洞门之后,全段压板的螺栓必须全部栓紧,在盾构推进时,会产生微量波动,造成压板纵向移位,形成间隙。因此,必须派人员随时观察,及时调整及紧固。扇形压板与盾壳预留5mm左右的间隙。

5.2.5同步注浆

当盾尾通过洞门密封后,立即进行回填注浆,以避免洞门间隙处产生水土流失。

(1)注浆材料及配比设计

①注浆材料:水泥砂浆。

②浆液配比及主要物理力学指标:

表5-1 同步注浆材料配比表

A、胶凝时间:一般为3~10h,可通过现场试验进一步调整配比和加入早强剂,进

一步缩短胶凝时间;

B、固结体强度:一天不小于0.2MPa,28天不小于2.5MPa;

C、浆液结石率:>95%,即固结收缩率<5%;

D、浆液稠度:8~12cm;

E、浆液稳定性:倾析率(静置沉淀后上浮水体积与总体积之比)小于5%。

(2)同步注浆主要技术参数

①注浆压力

注浆压力略大于该地层位置静止水土压力,同时避免浆液进入土仓。为保证达到对环向空隙的有效充填,同时又能确保管片结构不因注浆产生变形和损坏,根据计算和经验,注浆压力取值为0.2~0.5MPa。下部每孔的压力比上部每孔的压力略大0.5~1.0bar。

②注浆量

注浆量一般基本上是采用几何学上规定的尾部空隙量的观点,但还要考虑注浆材料与围岩的渗透性、加压导致向围岩内的压入、排水固结、超挖等因素。始发时围岩为中风化泥岩,超挖量和渗透性均很小,根据经验公式计算和盾构区间的施工经验,本次始发注浆量取环形间隙理论体积的130~150%,即5.26~6.06m3。

③注浆速度

在不同的地层中根据需不同凝结时间的浆液及掘进速度来具体控制注浆时间的长短。做到“掘进、注浆同步,不注浆、不掘进”,通过控制同步注浆压力和注浆量双重标准来确定注浆时间。

注浆量和注浆压力达到设定值后才停止注浆,否则仍需补浆。

同步注浆速度与掘进速度匹配,按盾构完成一环掘进的时间内完成当环注浆量来确定其平均注浆速度。

④注浆结束标准

采用注浆压力和注浆量双指标控制标准,即当注浆压力达到设定值,注浆量达到设计值的85%以上时,即可认为达到了质量要求。

注浆效果检查主要采用分析法,即根据压力—注浆量-时间曲线,结合管片、地表及周围建筑物量测结果进行综合评价

(3)同步注浆施工工艺

①壁后注浆装置安装在第一节台车上。壁后注浆装置由注浆泵、清洗泵、储浆槽、管路、阀件等组成.

②当盾构掘进时,注浆泵将储浆槽中的浆液泵出,通过四条独立的输浆管道,通到

盾尾壳体内的4根同步注浆管,对管片外表面的环行空隙中进行同步注浆。

③在每条输浆管道上都有一个压力传感器,在每个注浆点都有监控设备监视每环的注浆量和注浆压力;而且每条注浆管道上设有两个调整阀,当压力达到最大时,其中一个阀就会使注浆泵关闭,而当压力达到最小时,另外一个阀就会使注浆泵打开,继续注浆。

图5-10同步注浆示意图

④注浆量和注浆压力的大小可以实现自动控制和手动控制,手动控制可对每一条管道进行单个控制,而自动控制可实现对所有管道的同时控制。

⑤工艺流程

见图5-11同步注浆工艺流程框图。

图5-11同步注浆工艺流程框图

⑥注浆效果检查

注浆效果检查主要采用分析法,即根据P-Q-t曲线,结合掘进速度及衬砌、地表与周围建筑物变形量测结果进行综合分析判断,必要时采用无损探测法进行效果检查,当注浆效果不能满足要求时,要及时进行二次补强注浆。

5.2.6二次注浆

二次补强注浆一般在管片与岩壁间的空隙充填密实性差,致使地表沉降得不到有效控制或管片衬砌出现较严重渗漏的情况下实施。施工时根据地表沉降监测反馈信息,结合洞内采用超声波或其他手段探测管片衬砌背后有无空洞的方法,综合判断是否需要进行二次注浆。

(1)注浆材料、浆液配比及性能指数

二次注浆能对同步注浆起到进一步补充和加强作用。同时也是对管片周围的地层起到充填和加固作用。

当地下水特别丰富时,需要对地下水封堵。同时为了及早建立起浆液的高粘度,以便在浆液向空隙中充填的同时将地下水疏干(将地下水压入地层深处),获得最佳充填效果,这时需要将浆液的凝胶时间调整至1~4min,必要时二次注浆可采用水泥-水玻璃双液浆。双液浆的初步配比见表5-2,浆液性能指标见表5-3。

表5-2 双液浆浆液配比表

表5-3 浆液性能指标表

注:水泥采用32.5#普通硅酸盐水泥。

(2)注浆设备

补强注浆采用自备的双液注浆泵。二次注浆设备准备2套,其中一套为后备。

二次补强注浆注浆管及孔口管自制,其加工应具有与管片吊装孔的配套能力,能够实现快速接卸以及密封不漏浆的功能,并配备泄浆阀。

(3)注浆效果检查

检测方法与同步注浆相同。

5.2.7盾构掘进

(1)掘进作业工序流程和操作控制程序

盾构掘进作业工序流程见图5-12掘进作业工序流程图,工序操作控制见图5-13掘进工序操作控制程序框图。

图5-12掘进作业工序流程图

图5-13掘进工序操作控制程序框图

(2)掘进模式的选择及操作控制

①敞开式

适用于能够自稳、地下水少的地层。在本项目适用于中间风井塑性混凝土内部掘进。

②半敞开式(气压平衡模式)

又称为局部气压模式。适用于具有一定自稳能力和地下水压力不太高的地层。在本项目适用于左线隧道全断面为<4-1>地层进行盾构掘进。

③土压平衡模式

该掘进模式适用于不能稳定的软土和富水地层。在本项目盾构掘进始发地段及绝大部分地段采取此种模式。

三种掘进模式下的掘进原理见图5-14掘进模式原理示意图。

图5-14 掘进模式原理示意图

④技术措施

A、土压平衡模式掘进的技术措施:

a、以低转速、大扭矩推进。

b、土仓内土压力值P应略大于静水压力和地层土压力之和P0,即P=K?P0(K介于

1.0~1.3),并在掘进中不断调整优化。

c、土仓压力通过采取设定掘进速度、调整排土量或设定排土量、调整掘进速度两种方法建立,并应维持切削土量与排土量的平衡,以使土仓内的压力稳定平衡。

d、盾构机的掘进速度主要通过调整盾构推进力、转速(扭矩)来控制,排土量则主要通过调整螺旋输送机的转速来调节。在实际掘进施工中,应根据地质条件、排出的碴土状态,以及盾构机各项工作状态参数等动态地调整优化,此模式掘进时应采取碴土改良措施增加碴土流动性和止水性。

B、敞开式掘进的技术措施:

a、采用高转速、低扭矩和适宜的螺旋输送机转速推进。

b、采用敞开模式掘进时,易产生掘进中的盾构机滚动和较大震动现象,施工中如不慎引起盾构机滚动,可使刀盘反转来纠正。

c、同步注浆时浆液可能渗流到盾壳与周围岩体间的空隙甚至刀盘处,为避免此现象发生可采取适当增大浆液粘度、缩短浆液凝结时间、适当减低注浆压力等方法解决。

d、在硬岩敞开式掘进时,刀具磨损较大,温度高,岩碴不具软塑性,因此,应注意观察、检查,及时换刀,注入泡沫和膨润土冷却、润滑,以降磨。

C、半敞开式掘进技术措施:

a、半敞开式掘进模式介于土压平衡和开敞式之间。

b、为既能稳定开挖面和防止地下水渗入,又能避免出碴时螺旋输送机发生喷涌,

压缩空气压力应控制在1~1.5bar以内。

c、在该模式下掘进时,应注入泡沫对碴土进行改良。遇地层变换、涌水较大时,及时转换模式掘进。

⑤掘进模式相互转换的技术措施

盾构机在掘进模式转换时,若各种参数设置不合理或掘进控制不正确,容易引起坍塌、涌水,从而导致较大的地层变形。

A、土压平衡模式向敞开式转换

一般应先过渡到气压平衡模式,以防因对前方的岩层判断不准确而出现坍塌或涌水。转换的过程是逐步降低土仓内的压力,同时观察排出的岩碴情况,结合地表监测的资料判断前方的岩石情况,决定是否转换或转换为何种形式的掘进模式。若转换为敞开式,则加大螺旋输送机的出土速度,将土仓内的碴土排出至只有一少部分,使土仓内的压力降至正常状态,伸出螺旋输送机,实现敞开式掘进。若转换为半敞开模式,则逐渐加大螺旋输送机的出土速度,排除土仓内的一部分碴土,注入压缩空气,即可实现气压平衡的半敞开模式掘进。

B、敞开式向土压平衡模式转换

采用敞开式模式掘进,当围岩稳定性变坏,工作面有坍塌或有坍塌的可能,或地下涌水不能有效控制时,可缩回螺旋输送机,关闭螺旋输送机的卸料口,压入压缩空气,控制地下水的涌出,防止坍塌的进一步发生,即可实现半敞开模式掘进;若水压力大或工作面不能达到稳定状态,则先停止螺旋输送机的出碴,将切削下来的碴土充满土仓,以土仓内的碴土压力平衡工作面的土体压力和水压力,从而防止工作面的坍塌和地下水的涌出,实现土压平衡模式施工。

C、掘进模式转换时,地质工程师要跟班观察排出的岩碴情况,以便为掘进模式的转换提供依据。

(3)掘进方向的控制与调整

由于地层软硬不均、隧道曲线和坡度变化以及操作等因素的影响,盾构推进不可能完全按照设计的隧道轴线前进,而会产生一定的偏差。当这种偏差超过一定限界时就会使隧道衬砌侵限、盾尾间隙变小使管片局部受力恶化,并造成地层损失增大而使地表沉降加大,因此盾构施工中必须采取有效技术措施控制掘进方向,及时有效纠正掘进偏差。

①采用VMT隧道自动导向系统和人工测量辅助进行盾构姿态监测

该系统配置了导向、自动定位、掘进程序软件和显示器等,能够全天候在盾构机主控室动态显示盾构机当前位置与隧道设计轴线的偏差以及趋势。据此调整控制盾构机掘

进方向,使其始终保持在允许的偏差范围内。

随着盾构推进导向系统后视基准点需要前移,必须通过人工测量来进行精确定位。为保证推进方向的准确可靠,拟每周进行两次人工测量,以校核自动导向系统的测量数据并复核盾构机的位置、姿态,确保盾构掘进方向的正确。

②采用分区操作盾构机推进油缸控制盾构掘进方向

根据线路条件所做的分段轴线拟合控制计划、导向系统反映的盾构姿态信息,结合隧道地层情况,通过分区操作盾构机的推进油缸来控制掘进方向。

A、在上坡段掘进时,适当加大盾构机下部油缸的推力和速度;在下坡段掘进时则适当加大上部油缸的推力和速度;在左转弯曲线段掘进时,则适当加大右侧油缸推力和速度;在右转弯曲线掘进时,则适当加大左侧油缸的推力和速度;在直线平坡段掘进时,则应尽量使所有油缸的推力和速度保持一致。

B、在均匀的地质条件时,保持所有油缸推力与速度一致;在软硬不均的地层中掘进时,则应根据不同地层在断面的具体分布情况,遵循硬地层一侧推进油缸的推力和速度适当加大,软地层一侧油缸的推力和速度适当减小的原则来操作。

C、在稳定的硬岩段掘进时,可采用加大刀盘转速,减小刀具入岩深度以减小推进时盾构震动,采用刀盘正反转以控制盾构机滚动偏差。

③盾构姿态调整及纠偏

在实际施工中,由于地质突变等原因盾构机推进方向可能会偏离设计轴线并超过管理警戒值。在稳定地层中掘进,因地层提供的滚动阻力小,可能会产生盾体滚动偏差;在线路变坡段或急弯段掘进,有可能产生较大的偏差。因此应及时调整盾构机姿态、纠正偏差。

A、分区操作推进油缸来调整盾构机姿态,纠正偏差,将盾构机的方向控制调整到符合要求的范围内。

B、在急弯和变坡段,必要时可利用盾构机的超挖刀进行局部超挖来纠偏。

C、当滚动超限时,盾构机会自动报警,此时采用盾构刀盘反转的方法纠正滚动偏差。

④技术措施

A、在切换刀盘转动方向时,保留适当的时间间隔,切换速度不宜过快,切换速度过快可能造成管片受力状态突变,而使管片损坏。

B、根据掌子面地层情况及时调整掘进参数,调整掘进方向时应设置警戒值与限制值,达到警戒值时就应该实行纠偏程序。

C、蛇行修正及纠偏时应缓慢进行,如修正过程过急,蛇行反而更加明显。在直线推进的情况下,选取盾构当前所在位置点与设计线上远方的一点作一直线,然后再以这条线为新的基准进行线形管理。在曲线推进的情况下,使盾构当前所在位置点与远方点的连线同设计曲线相切。

D、推进油缸油压的调整不宜过快、过大,否则可能造成管片局部破损甚至开裂。

E、正确进行管片选型,确保拼装质量与精度,以使管片端面尽可能与计划的掘进方向垂直。

F、盾构始发、到达时方向控制极其重要,应按照始发、到达掘进的有关技术要求,做好测量定位工作。

(4)掘进中的碴土改良

在盾构施工中尤其在复杂地层盾构施工中,进行碴土改良是保证盾构施工安全、顺利、快速的一项不可缺少的重要技术手段,具有如下作用:

使碴土具有较好的土压平衡效果,有利于稳定开挖面,控制地表沉降;

使碴土具有较好的止水性,以控制地下水流失;

使切削下来的碴土顺利进入土仓,并利于螺旋输送机顺利排土;

可有效防止碴土粘结刀盘而产生泥饼;

可防止或减轻螺旋输送机排土时的喷涌现象;

可有效降低刀盘扭矩,降低对刀具和螺旋输送机的磨损。

①碴土改良的方法

碴土改良就是通过盾构机配置的专用装置向刀盘面、土仓、或螺旋输送机内注入添加剂,利用刀盘的旋转搅拌、土仓搅拌装置搅拌或螺旋输送机旋转搅拌使添加剂与土碴混合,其主要目的就是要使盾构切削下来的碴土具有好的流塑性、合适的稠度、较低的透水性和较小的摩阻力,以满足在不同地质条件下采用不同掘进模式掘进时都可达到理想的工作状况。添加剂主要有泡沫和膨润土,其配比和注入量根据地质条件及施工情况确定,一般在始发试掘进段(试验段)试验确定。

②碴土改良主要技术措施

为确保本标段盾构施工的顺利进行,根据本标段的地质条件和广州地铁盾构施工经验,拟采取如下主要技术措施:

A、在土层和全、强、中风化泥质砂岩的掘进

主要是要稳定开挖面,防止刀盘产生泥饼,并降低刀盘扭矩。拟采取分别向刀盘面和土仓内注入泡沫的方法进行碴土改良,必要时可向螺旋输送机内注入泡沫。泡沫的注

入量一般为每立方米碴土300~600L。

B、在硬岩地段的掘进

主要是要降低对刀具、螺旋输送机的磨损,防止涌水,拟采取向刀盘前和土舱内及螺旋输送机内注入膨润土泥浆的方法来改良碴土。泥浆的注入量一般为每立方米碴土注入20%~30%。

C、在富水地层采用土压平衡模式掘进

主要是要防止涌水、防止喷涌、降低刀盘扭矩,拟向刀盘面、土仓内和螺旋输送机内注入含高分子聚合物的泡沫剂,以增强碴土的保水性,减小碴土的渗透系数,防止喷涌。添加量应据具体情况确定。

D、在砂土地层中掘进

主要是保持土仓内的压力平衡,以稳定开挖面,控制地层沉降,拟采取向刀盘面和土舱内注入泡沫、膨润土等添加剂来改良碴土。泡沫、聚合物等添加剂注入量根据具体情况确定。

5.2.8管片安装工艺

(1)工艺流程

①管片选型以满足隧道线型为前提,重点考虑管片安装后盾尾间隙要满足下一掘进循环限值,确保有足够的盾尾间隙,以防盾尾直接接触管片。一般来说,管片选型与安装位置是根据推进指令先决定,目标是使管片环安装后推进油缸行程差较小。

②管片安装必须从隧道底部开始,然后依次安装相邻块,最后安装封顶块。

③封顶块安装前,应对止水条进行润滑处理,安装时先径向插入2/3,调整位置后缓慢纵向顶推。

④管片块安装到位后,及时伸出相应位置的推进油缸顶紧管片,其顶推力应大于稳定管片所需力,然后方可移开管片安装机。

⑤管片安装完后及时整圆,在管片环脱离盾尾后要对管片连接螺栓再次进行紧固。

⑥管片安装时非管片安装人员不得进入管片安装区。

图5-15管片安装工艺流程框图

(2)技术措施

①严格进场管片的检查,破损、裂缝的管片不用。下井吊装管片和运送管片时应注意保护管片和止水条,以免损坏。

②止水条及软木衬垫粘贴前,应将管片进行彻底清洁,以确保其粘贴稳定牢固。施工现场管片堆放区应有防雨淋设施。粘贴止水条时应对其涂缓膨剂。

③管片安装前应对管片安装区进行清理,清除如污泥、污水,保证安装区及管片相接面的清洁。

④严禁非管片安装位置的推进油缸与管片安装位置的推进油缸同时收缩。

⑤管片安装时必须运用管片安装的微调装置将待装的管片与已安装管片块的内弧面纵面调整到平顺相接以减小错台。调整时动作要平稳,避免管片碰撞破损。

⑥同步注浆压力必须得到有效控制,注浆压力不得超过限值。

⑦管片安装质量以满足设计要求的隧道轴线偏差和有关规范要求的椭圆度及环、纵缝错台标准进行控制。

5.2.9初始掘进完成

初始100m掘进是摸索规律、优化掘进参数的试掘进阶段。为此在洞门以东约100m 的地面布置了较密的观测点,根据不同的掘进参数所对应的地面沉降值,可以总结和优化出相应的盾构掘进参数(土仓压力、推进速度、总推力、排土量、刀盘扭矩、注浆压力和注浆量等),为加快正常掘进打下基础。

在完成初始掘进后,将对始发设施进行必要的调整,具体如下:

盾构分体始发掘进专项施工方案

第一章编制依据 1、广州市轨道交通六号线盾构7标段【天平架~燕塘~天河客运站】盾构区间土建施工项目招标文件、招标图纸、地质勘查报告、补遗书及投标文件。 2、广州市轨道交通六号线盾构7标段【天平架~燕塘~天河客运站】盾构区间土建工程承包合同。 3、广州市轨道交通六号线盾构7标段补充地质勘测资料、管线调查及现场调查资料。 4、广州市轨道交通六号线盾构7标段施工设计图纸。 5、国家现行有关施工及验收规范、规则、质量技术标准,以及广州地区在安全文明施工、环境保护、交通组织等方面的规定。 6、我公司在广州地铁建设中的成功的施工经验和研究成果及现有的施工管理水平、技术水平、科研水平、机械设备能力。 第二章工程概况 一、始发端头工程地质、水文概况 ㈠工程地质 根据《广州市轨道交通线网岩土工程勘察总体技术要求》的地铁沿线岩土分层系统和沿线岩土层的成因类型和性质、风化状态等,本基坑内各岩土分层及其特征如下: <1>人工填土层(Q4ml) 主要为杂填土和素填土,颜色较杂,主要为褐黄色、灰色、灰褐色、褐红色等,素填土组成物主要为人工堆填的粉质粘土、中粗砂、碎石等,杂填土则含有砖块、砼块等建筑垃圾或生活垃圾,大部分稍压实~欠压实,稍湿~湿。本层标贯击数6~18击,平均击数11击。 <4-2>河湖相沉积土层(Q3+4al) 呈深灰色、灰黑色,主要为淤泥及淤泥质土组成,组成物主要为粘粒,含有机质、朽木,饱和,流塑状,局部夹薄层细砂。标贯实测击数1~2击,平均击数为1.5击。 <5H-2>硬塑~坚硬状花岗岩残积土层 黄褐色、红褐色、灰白色、灰褐色、黑褐色等色,组织结构已全部破坏,矿物成分除石英外大部分已风化成土状,较多细片状黑云母,以粉粘粒为主,含较多中粗砂、砾石。残积土遇水易软化崩解。主要为砾质粘性土、砂质粘性土、粘性土,呈硬塑~坚硬状。

盾构过站步骤

盾构过站作业指导书 一、出洞前的准备工作 1、待车站施工单位拆除接收井底板脚手架后,根据实测洞门圆心坐标确定底板回填高度,并进行接收井底板回填。 2、底板回填24h后开始搭设脚手架,根据设计要求进行洞门水平钻孔,进行出水量检测。 3、出水量检测符合要求后,根据施工技术交底进行洞门人工破除,大托站车站基坑围护结构为Φ1000的旋挖桩,先凿除背土面80cm,剩余迎土面20cm不凿除。 4、根据过站所需机具材料表(见附表)所列各种机具材料进行准备和加工制作。 5、提前在地面根据模拟弧度,对12.5m的50kg/m轨道利用弯轨器进行弯曲,形成盾构主机偏移的弧形轨道设置。 二、出洞前掘进质量控制 出洞前30米,进行出洞测量,根据洞门环等相关数据进行盾构姿态调整,最后5环掘进时,由于刀盘离车站较近,必须采用小推力、低转速掘进。掘进至445环最后20cm时采用空舱掘进,掘进速度控制在1CM左右。对管片螺栓进行复紧,同时把管片用15b槽钢连接成一体。 三、盾构出洞注意事项 1、在下达指令前,必须检查管片是否用槽钢连接好,应急物资是否到位。 2、确定一切准备好后,进行人员安排,采用对讲机联络,总指挥在出洞地点下达指令。 3、总指挥通过观察洞门范围内的土体,当出现裂缝后,通知操作手停止向仓内加水及膨润土等。

4、操作手要观察掘进参数,缓慢掘进,直至旋挖桩之间间隙内的土体和剩余旋挖桩混凝土掉落,刀盘露出后停止掘进。 5、快速清除洞门前方的渣土,并将洞门前方底板上预留的人防密闭门钢筋弯折,保证给刀盘出洞留有足够空间。 6、割除洞门钢环范围内所有钢筋。 四、盾构接收步骤 1、盾构破除洞门后,利用导轨防止盾体低头,导轨采用2根6m的43kg/m轨道,间距10cm并排平铺,一端伸入钢环内,一端延伸至接收井,并在接收井一端用膨胀螺栓固定,且在轨面上涂抹黄油,以便于刀盘在导轨上滑动。 2、断开吊机行走梁夹板,方便盾构主机偏移,使盾构机偏移过程中减少与后配套的刚性连接。 3、根据盾构机出洞姿态,铺设弧形轨道,因轨道弯曲后会回弹,故需要根据确定好的弧线轨两端点位置,再次利用弯轨器进行弯曲,并用膨胀螺栓固定,然后在柜面上涂抹黄油,利用7号或8号油缸顶推管片前移盾构机。 4、焊接前轮(刀盘出洞约3米),要求焊缝饱满,焊接质量一定要检查,焊接位置为前盾重心处靠前位置(离刀盘端1.8米)。 5、前轮焊接后,继续前移,在移动过程中,在过站轨道上垫枕木,然后连续拼装底部一块管片,在距离前轮2.6m的位置焊接后轮,继续拼装底部一块管片,直至盾构主机进入标准段。 6、盾构主机进入标准段之后架设门字型钢支架,逐步铺设电瓶车下坡段轨道共40m,坡度1.8%。 7、通过电瓶车运输后配套接收所需的轨排架,根据接收井和标准段尺寸,轨排架偏移20cm铺设。

锚杆施工作业指导书

锚杆施工作业指导书 1、适用范围 适用于新建铁路银川至西安陕西段YXZQ-4标邵山隧道砂浆锚杆施工。 2、作业准备 2.1内业技术准备 作业指导书编制后,应在开工前组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。制定安全环保措施、应急预案等。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。 2.2外业技术准备 (1)上一道工序检查符合要求,监理工程师已经验收 (2)锚杆施工人员接受严格培训,已经取得相应证件,熟练掌握锚杆施工技术。 (3)钢筋原材料检验合格 3、技术要求 依据设计文件,邵山隧道围岩断面拱墙分界以拱部140°划分,边墙采用φ22砂浆锚杆,锚杆均设置垫板、螺母。Ⅴ级围岩:1*1.2m (纵向*环向)间距锚杆呈梅花型布置,每根长度为4m;Ⅳ级围岩:1.2*1.2m(纵向*环向)间距锚杆呈梅花型布置,每根长度为3.5m。 4、施工程序与工艺流程 4.1施工工序

施工程序为:清理初期支护基面→钻孔→清孔→砂浆填充→安装锚杆→安装垫片。 4.2工艺流程 5.1施工准备 (1)检查锚杆类型,规格,质量及其性能是否与设计相符。 (2)根据锚杆类型,规格及围岩情况准备钻孔机具。 5.2施工工艺

5.2.1初期支护基面清理 采用高压风枪,对锚杆施做范围初期支护面进行清理,人工凿除初支基面凹凸不平处,保证锚杆施做完成后锚垫板与基面密贴。 5.2.2锚杆钻孔及清孔 石质隧道锚杆采用风动凿岩机成孔,锚杆钻孔利用开挖台阶搭设简易台架施钻,按照设计间距布孔;钻孔方向尽可能垂直结构面或初喷砼表面;锚杆孔比杆径大15㎜,深度误差不得大于±50mm;成孔后采用高压风清孔。 5.2.3砂浆锚杆注浆及安装 锚杆注浆安装前须先做好材料、机具、脚手平台和场地准备工作,注浆材料使用硅酸盐或普通硅酸盐32.5水泥,粒径小于2.5mm的砂子,并须过筛,胶骨比1:0.5~1:1,水灰比0.38~0.45,砂浆标号不小于M20。 砂浆锚杆作业程序是:先注浆,后放锚杆,具体操作是:先将水注入牛角泵内,并倒入少量砂浆,初压水和稀浆湿润管路,然后再将已调好的砂浆倒入泵内。将注浆管插至锚杆眼底,将泵盖压紧密封,一切就绪后,慢慢打开阀门开始注浆。在气压推动下,将砂浆不断压入眼底,注浆管跟着缓缓退出眼孔,并始终保持注浆管口埋在砂浆内,以免浆中出现空洞,将注浆管全部抽出后,立即把锚杆插入眼孔,然后用木楔堵塞眼口,防止砂浆流失。 锚杆孔中必须注满砂浆,发现不满须拨出锚杆重新注浆。注浆管

泥水盾构操作规程

盾构机掘进基本操作指导书 (包括刀盘转速、掘进速度、油缸推力、方向姿态等控制) 1、安全操作规程 1.1.基本注意事项 (1).遵守岗位内安全规程 ●盾构机操作、维修人员必须是受过专业训练的,必须具备相应的操作资格。 ●进行机械操作或维修时,请遵守相关的技术资料和项目部下发的文件中所 有安全规则、注意事项及顺序。 ●身体不适、服用药物(催眠药)时及酒后不要操作, 因为发生危机时,容易造成判断失误。 ●多人共同作业时,一定要设指挥员,根据制定的方案操作。 (2).设臵安全联锁装臵 ●请确认所有的防护装臵、防护罩是否装在正常位臵。如果破损,请马上修理。 ●请认真了解盾构联锁、溢流阀等安全装臵。 ●请勿随便调节盾构联锁装臵、溢流阀。 解除盾构联锁装臵请参照盾构联锁装臵的使用说明。 ●一旦误用安全装臵,将会造成重大人身事故。 (3).电气、液压的设定,不要随便变更 ●为防止电气火灾,请勿变更热继电器等设定值。 ●为防止盾构机损伤,请勿变更溢流阀压力等液压设定值。 (4).正确穿戴工作服和安全保护用品 过肥的服装、饰品等有可能被机械部件上的物品钩住,有油的工作服因易 燃,也不得穿用。 ●请勿忘记根据工作内容穿戴保 护眼镜、安全帽、口罩、手套等。 特别是用锤子打击销子等金属片、 异物时可能飞散,必须使用保护眼 镜、安全帽、手套等保护用具。

1.2.盾构掘进过程中的注意事项 (1).掘进中必须特别注意的事项 ●掘进中,机器有时会突然侧滚。所以进入掘进机内时,请充分注意因突然侧滚造 成的跌倒、滚落。 特别是在高处时,必须要用安全带。 ●因传送带或土沙压送泵运转中的振动,造成后续台车的翻到,伤及 作业者的危险性是存在的,请切实装好防翻部件,并认真确认。(2).注意电机的散热 ●电机散热装臵周围闭塞时,就不能散热,有损伤内部、发生火灾的可能, 因此,请保持电机散热装臵的正常运转,不要挡住电机前后风路。(3).推进油缸靴撑和管片间的注意事项 ●推进油缸靴撑和管片间有夹住手脚的危险。注意不要把手脚臵于其间。(4).注意异常声音、异常情况等 ●如果对器具的异音、异常不加以注意,零部件将可能破损而飞散,并有因部件 飞散而造成人员伤害的危险。 机器发生异音、异常时,请立即中止掘进,进行点检、维修。

盾构钢套筒接收作业指导书要点

盾构钢套筒接收作业指导书 编制 复核 审批 中铁十五局集团有限公司 成都地铁十号线工程土建三标项目经理部 二〇一五年十月

盾构钢套筒接收作业指导书 一、钢套筒设计 1、筒体 钢套筒主体部分总长10900mm,直径(内径)6500mm,外径6840mm,总重111.83t。套筒分标准段、一个后端盖和一个过渡环,标准段分为上下两个半圆,下半圆部分为三个 半圆标准段,每段3300mm,上半圆部分为拼合成半圆的三块圆弧,每段9900mm。筒体 采用钢板卷制而成。每段筒体的外周焊接纵、环向筋板以保证筒体刚度。每段筒体的端头 和上下两部分接合面均焊接圆法兰,采用法兰连接,用高强度螺栓连接紧固。另外,每节 钢套筒分别于顶部设置4 个起吊用吊耳,1 个直径600mm 的加料口,底部设置3个3寸的 排浆管。钢套筒的制作由专业厂家负责,最终将验收合格的钢套筒运至施工现场。 2、后端盖 后端盖由冠球盖和平面环板组成,冠球盖和平面环板材料用30mm钢板,平面环板加焊36个厚30mm、高500mm的钢板筋板,环向均布排列焊接。后盖边缘法兰与钢套筒端头法兰采用M30、8.8级螺栓连接。 冠球盖用30mm钢板整体冲压焊接成形,后盖平面环板与冠球盖外缘内外焊 接成整体。制作完工要在球盖内侧加焊型钢或钢管井子玄,防止变形。 后端盖形状如图所示。 后端盖

3、反力架 采用盾构始发反力架紧贴后盖平面板安装,冠球部分不与反力架接触。反力架用I20的工字钢做斜撑,与固定钢板焊接。反力架定好位置后,先用400t 千斤顶顶平面盖和反力架,消除洞门到后盖板的安装间隙后,反力架上下均布8道I20的工字钢与后端盖板顶紧,承力工字钢两端用楔形块垫实并焊接。 4、筒体与洞门的连接 在原洞门环板预埋钢筋基础上,每组加焊二根直径20mm圆钢,一端焊接在车站侧墙钢筋,另一端焊在洞门环板上,用于加强洞门环板与侧墙的连接强度。钢套筒与洞门环板之间设一过渡连接板,洞门环板与过渡连接板采用烧焊连接,钢套筒的法兰端与过渡连接板采用M30、8.8级螺栓连接。 5、进料口和注排浆管 筒体中部右上角设置600*600进料口,在每段钢套筒底部预留三个3吋带球阀注排浆管,共9个等间距布置,一旦盾构机有栽头趋势头,即可在下部注双液浆回顶。

隧道工程施工作业指导书

隧道工程施工作业指导书

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

隧道工程施工作业指导书

目录 1、明洞施工作业指导书 2、洞身开挖施工作业指导书 3、隧道爆破施工作业指导书 4、锚杆施工作业指导书 5、喷射砼施工作业指导书 6、型钢钢架施工作业指导书 7、结构防、排水施工作业指导书 8、二次衬砌施工作业指导书 9、路基施工作业指导书 10、挡土墙施工作业指导书 11、骨架护坡施工作业指导书 12、预应力锚索施工作业指导书 13、格构梁施工作业指导书

明洞施工作业指导书 首先按设计要求施作洞顶截水沟、天沟以及排水沟,然后按照设计坡度刷坡。边仰坡及洞口处开挖面,采用人工借助反铲、风镐、风钻由上而下进行开挖,并随之进行防护。 进口端洞门为单压式明洞门,施工时先按设计要求施作截水沟,然后逐级进行边坡开挖,做到开挖一级,防护一级。按明洞施工工序施作明洞,待明洞施工完成后,进入隧道洞身施工。 由于本明洞地质条件极差,为防止坡体滑动、保证坡体的稳定性,明洞采用明挖和暗挖并分段施工的方法。左拱部采用明挖法施工,其他部位均采用暗挖法进行施工。施工时先明挖左拱部土体,并随即对开挖土体两侧的边坡进行R32N 自进式锚杆注浆加固。加固好后施作暗挖段Φ108管棚和间距为80cm的I20a型钢钢架护拱。待型钢钢架护拱做好后,对本段明洞部分施作防水层进行土石回填以保证山体压力平衡,并施做右拱部暗挖部分管棚。待右拱部暗挖及初期支护段完成后,再分部暗挖边墙及仰拱部分,边墙及仰拱部分的支护随开挖同步进行,使初期支护及早封闭,形成较好的支护状态以减少围岩的沉降。 附图:明洞施工工艺框图 出口端为无端墙斜交洞门,先将坡面防护、预应力锚索及格构梁施作完成后,方可施作洞门工程。由于本洞门与线路斜交,施工较一般地段复杂,施工时型钢钢架先在洞外预先按设计尺寸制作好后,现场精确放样,逐榀安装,将初期支护部分完成后,便可开始进洞施工,进洞后出口段按CD工法施工以减小围岩松驰变形量。

盾构施工控制测量

中铁三局西南公司盾构施工作业指导书 盾构施工控制测量 中铁三局西南公司盾构工程段

1.盾构施工控制测量 1.1 目的和适用范围 为了保证盾构机准确定位始发,根据设计蓝图计算出的隧道中心线在规范偏差允许范围内掘进并准确贯通,制定本作业指导书。 本作业指导书适用于采用盾构施工的区间隧道工程。 1.2 工作内容及技术要点 盾构施工测量主要分为四部分:地面控制、联系测量、洞内控制和竣工测量,具体内容及技术要求见表1.2-1。 表1.2-1 盾构施工测量内容及技术要点 1.3 测量前准备工作 1.3.1盾构施工前,项目部应成立专门的测量组织机构,测量人员应具备相应的测量技能等级及执业资格。 1.3.2项目应配置精度满足要求的测量仪器,全站仪测角精度不低于2″,测距精度不低于Ⅱ级(5~10mm)。

1.3.3盾构施工前,应编制测量方案,并按程序经过审查、批准后方可实施。1.4 测量作业 1.4.1 交接桩及复测 1 项目中标后,交接桩资料包括平面控制点坐标及高程以及相应的“点之记”,经业主方代表(或者业主委托的第三方测量(以下简称“业主测量队”)单位代表)、施工承包方代表签字确认后生效,并到各控制桩点现场确认。 2 施工承包方完成接桩后,应及时编写复测方案并组织实施。复测成果上报监理及业主(或业主测量队)审查。如发现有交桩控制点精度不满足要求,应在复测报告中明确申请业主测量队进行复测确认。 3 一条区间隧道交桩控制点应不少于6个,即在隧道两端各有2个以上平面控制点和1个以上水准点。 4 按照精密导线的要求进行控制导线复测,具体要求按照《城市轨道交通工程测量规范》(GB 50308-2008)“3.3精密导线测量”执行。 1.4.2 地面控制点加密 1 加密导线点与交桩控制点宜形成附合导线,附合导线的边数宜少于12个,相邻的短边不宜小于长边的1/2,个别短边的边长不应小于100m。 2 受条件限制,加密导线点与交桩控制点只能形成闭合导线时,应在《城市轨道交通工程测量规范》(GB 50308-2008)要求基础上增加至少一倍的观测频率。 3 加密水准点应设置在施工影响范围之外且比较稳固的地方,至少每半年对加密水准点与交桩水准点进行一次联测。 1.4.3 平面联系测量 1 平面联系测量一般可采用一井定向(如图 1.4.3-1)、两井定向(如图 1.4.3-2),投点方式可采用钢丝或者投点仪。 2 一井定向联系三角形测量具体要求按照《城市轨道交通工程测量规范》(GB 50308-2008)“9.3联系三角形测量”执行。 3 两井定向联系测量 1)在盾构施工时,可以利用车站两个端头井或者是一个端头井和中间的出土口位置进行两井定向。 2)左右线的地下控制边可以同时测量,但应分开计算。

地铁工程盾构始发、掘进、接收专项施工方案

北京地铁6号线二期十三标项目经理部新华大街站~玉带河大街站区间 盾构始发、掘进、接收专项施工方案 编制: 复核: 审批:

目录 1 编制依据 (1) 2 工程简介 (2) 2.1 工程概况 (2) 2.2 工程环境调查情况 (3) 3 施工进度计划 (8) 3.1 编制原则 (8) 3.2 主要工序进度指标 (8) 3.3 施工进度计划 (8) 4 人员、机械设备、材料计划 (9) 4.1 人员组织计划 (9) 4.2 设备计划 (10) 4.3 材料计划 (11) 5 本工程施工重难点 (13) 5.1 洞门破除风险预防及处理是本工程的重点 (13) 5.2 避免洞门密封失效是本工程的重点 (14) 5.3 端头加固是本工程的重点 (14) 5.4 盾尾刷更换是本工程的难点 (15) 5.5 管线沉降的控制是本工程的重点 (15) 5.6 盾构小曲线半径始发是本工程的难点 (16) 5.7 穿越风险源施工设备保障是本工程的重点 (16) 6 盾构始发 (19) 6.1 始发流程图 (19) 6.2 场地总体平面布置及说明 (20) 6.3 始发形式 (22) 6.4 盾构端头地层加固 (23)

6.6 始发托架 (27) 6.7 反力架及支撑系统 (29) 6.8 洞门破除 (32) 6.9 洞门临时防水 (35) 6.10 盾尾刷手抹油脂 (36) 6.11 负环管片拼装 (36) 6.12 导向轨道安装 (38) 6.13 调整洞口止水装置 (38) 6.14 始发段试掘进 (38) 6.15 渣土改良 (42) 6.16 盾构始发掘进注浆方案及主要技术参数 (43) 6.17 出土方式 (45) 7 盾构正常段掘进施工 (46) 7.1 掘进流程及操作控制 (46) 7.2 掘进模式的选择及操作控制 (48) 8 盾构到达接收 (60) 8.1 盾构到达施工流程图 (60) 8.2 盾构到达前的准备工作 (60) 8.3 盾构到达段的掘进 (61) 8.4 盾构到达施工注意事项 (63) 8.5 盾构的拆解及吊出 (64) 9 风险因素分析、对策及组段划分 (66) 9.1 穿越地下管线安全保证措施 (66) 9.2 洞门涌水涌砂 (67) 9.3 始发托架及反力架变形 (67) 9.4 地面沉降安全保证措施 (68)

盾构井端头处理工艺作业指导书

盾构井端头处理工艺 作业指导书 3.1.1 工艺概述在盾构始发或到达之前,一般要根据洞口地层的稳定情况评价地层,并采取有针 对性的盾构 端头处理措施。端头处理一般采取如“固结灌浆”、“冷冻法”、“插板法”等措施进行地层加 固处理。选择加固措施的基本条件为加固后的地层要具备最少一周的侧向自稳能力,且不能有地下水的损失。常用的具体处理方法有高压旋喷桩法、深层搅拌桩法、冷冻法等。选择哪一种方法要根据地层具体情况而定,并且严格控制整个过程。 一、高压旋喷桩法高压旋喷桩法是在化学注浆法的基础上,采用高压水射流切割技术而发展 起来的。高压喷射 注浆就是利用钻机钻孔,把带有喷嘴的注浆管插至土层的预定位置后,以高压设备使浆液成为20M pa以上的高压射流,从喷嘴中喷射出来冲击破坏土体。当能量,速度快呈脉动状的喷射动压超过土体结构时,土粒便从土体上剥落下来。部分细小的土料随着浆液冒出水面,其余土粒在喷射流的冲击力,离心力和重力等作用下,与浆液搅拌混合,并按一定的浆土比例有规律地重新排列。浆液凝固后,便在土中形成一个固结体与桩间土一起构成复合地基,从而提高地基承载力,减少地基的变形,达到地基加固的目的。 二、深层搅拌桩法深层搅拌桩法是通过特制的深层搅拌机械,在地基中就地将软粘土(含水 量超过液限、无侧 限抗压强度低于0.005 兆帕)和固化剂(多数用水泥浆)强制拌和,使软粘土硬结成具有整体性、水稳性和足够强度的地基土。根据上部结构的要求,可对软土地基进行柱状、壁状和块状等不同形式的加固。 三、冷冻法冷冻法是使土体中水分冻结,整个冻结范围内土体暂时形成有相当强度的冻结固 体,在这种 冻结固体支护下,拆除洞口封门,待掘进设备进入洞门圈内、洞口密封装置安装完毕、洞口施工时的密封性能建立后再解冻,进入正常进出洞施工。 3.1.2 作业内容一、高 压旋喷桩法 高压旋喷桩法作业内容包括:测量放线定位,引钻钻机就位,钻进成孔,检查成孔质量,启动空 压机送水,下喷射管,浆液配制泵送,高喷作业,提升摆动,移位回灌. 二、深层搅拌桩深层搅拌桩作业内容包括:测量放线,就位对中,预搅下沉,喷浆、搅拌、提升,重复搅拌, 清洗机具管线,移至下一桩位。三、冷冻法冷冻法主要作业内容包括:冻结孔钻进,冻结器安装,施工机房、基础,冻结站安装,盐水 系统安装、保温,充R22、化C ac l2、试运转,积极冻结,探孔,维护冻结,开挖构筑,封孔、注浆。 3.1.3 工艺流程图 - 191 -

[作业指导书,锚索施工] 锚索施工

[作业指导书,锚索施工] 锚索施工 锚索施工作业指导书1、施工准备1.1现场准备根据明挖基坑的工程地质、水文地质情况及施工工期要求,锚索施工采用潜孔钻孔机,孔径为180mm。锚索施工紧接基坑土方开挖进行,基坑土方开挖采取分层开挖,当每层土方开挖至锚索孔位下0.5m高程时,平整开挖面后进行锚索施工。根据钻机的特点,钻机的工作面宽度不小于6m,施工时东西两侧各设置1台钻机同时施钻。施工用电采用交流电,功率35kW/台,空压机功率185kW/台。1.2技术准备(1)熟悉施工图纸及操作规范,制定作业交底书,并组织作业人员进行技术交底,掌握锚索施工中的技术要求。(2)试验室对所采用的原材料进行试验,确保采用的原材料满足要求。(3)锚索工程主要施工人员上岗前需进行培训考试,合格后方可上岗。2、施工方法及工艺 2.1 工艺流程锚索质量检查锚索加工制作砼围檩施工二次灌浆养护张拉锁定单锚施工结束钻孔锚索安装一次灌浆成孔深度检查测定浆液流动度取样材料设备品质检验锚孔定位钻机就位确定锚索位置锚固角机械材料进场造孔设备检验拔出套管图4-1 预应力锚索施工工艺流程图遵循“分段分层、由上而下、先锚固、后开挖”的原则进行锚索施工及基坑开挖。开挖土方至每道腰梁位置后,进行相对应锚索钻孔、注浆、安装砼腰梁、张拉锚固施工。 2.2 锚孔施作工艺锚孔在随着基坑开挖深度能满足锚索施工要求后进行。(1)锚孔测放根据实际情况,先按设计布置要求,将锚孔位置准确放样,并用红油漆在现场施工部位标明锚索开孔位置。锚孔位置偏差不得超过±20mm。如遇既有面不平顺或特殊困难场地时,须经设计、监理单位认可,在确保稳定和结构安全的前提下,适当放宽定位精度或调整锚孔定位,但调整后的测放精度,尽量不大于100mm。对测放并验收合格的锚孔位置进行编号,并用油漆标示在现场,该编号作为锚索制作编号的依据。(2)钻孔设备钻孔施工是锚索施工中控制工期的关键工序。为提高钻孔效率和保证钻孔质量,钻孔设备的选择,根据锚固地层的类别、锚孔孔径、锚孔深度、以及施工场地条件等来选择钻孔设备,岩层中采用YQ100型电空潜孔锚索钻机,潜孔冲击成孔。在岩层破碎或松软饱水等易于塌缩孔和卡钻埋钻的地层中,采用跟管钻进技术,确保成孔质量和施工进度。(3)钻机就位锚孔钻进施工,搭设满足钻孔、下锚和注浆施工所需承载能力和稳固条件的脚手架,根据墙面准确测放锚索孔位,准确安装固定钻机,并严格认真进行机位调整,确保锚孔开钻就位纵横误差不得超过±50mm,高程误差不得超过±100mm,钻孔倾角和方向符合设计要求,倾角允许误差位±1.0°,方位允许误差±2.0°。(4)钻进方式锚孔钻进采用干钻,以确保锚固工程施工不至于恶化岩土工程地质条件和保证孔壁的粘结性能,难以钻进时方可采用水钻。钻孔速度根据使用钻机性能和锚固地层严格控制,防止钻孔扭曲和变径,造成下锚困难或其它意外事故。(5)钻进过程锚索钻孔施工要加强钻机的导向作用,及时检测孔斜误差,合理采用纠偏措施,确保锚索钻孔满足设计及规范要求。钻进过程中对每个孔的地层变化,钻进状态(钻压、钻速)、地下水及一些特殊情况作好现场施工记录。如遇塌孔缩孔等不良钻进现象时,须立即停钻,及时进行孔道固壁灌浆处理(灌浆压力0.1~0.2MPa),待水泥砂浆初凝后,重新扫孔钻进。(6)孔径、孔深钻孔孔径、孔深要求不得小于设计值(设计孔径150mm,孔深详见附图)。为确保锚孔直径,要求实际使用钻头直径不得小于设计孔径。为确保锚孔深度,要求实际钻孔深度大于设计深度0.2m以上,但不宜超出0.3m,当遇特殊地质情况时,可适当增加超钻深度,但不可超过0.5m。(7)锚孔清理钻进达到设计深度后,不能立即停钻,要求稳钻1~2分钟,防止孔底尖灭、达不到设计孔径。钻孔孔壁不得有沉碴及水体粘滞,必须清理干净,在钻孔完成后,使用高压风(风压0.2~0.4MPa)将孔内岩粉及水体全部清除出孔外,以免降低水泥砂浆与孔壁岩土体的粘结强度。除相对坚硬完整的岩体锚固外,余均不得采用高压水冲洗锚孔。若遇锚孔中有承压水流出,待水压、水量变小后方可安装锚索与注浆,必要时在周围适当部位设置排水孔处理。如果要求处理锚孔内部积聚水体,一般采用灌浆封堵二次钻进等方法处理。(8)锚孔检验锚孔钻

盾构始发接收井洞门凿除围护结构(地连墙)作业指导书

目录 一、编制说明 (1) 二、工程概况 (2) 三、洞门凿除设计方案 (3) 四、洞门凿除施工方法 (4) 五、安全施工措施 (7) 六、文明施工保证措施 (8)

一、编制说明 洞门凿除是盾构进、出洞的关键工序之一,其施工的质量、安全等因素影响到了盾构施工能否顺利进行。虽然,洞门凿除工序简单,但其安全隐患较多、难度较大,凿出时经常会发生沙涌、涌水等现象。 盾构始发井围护结构采用地下地连墙,墙厚1000mm,凿除难度较大。始发井端头处采用2排C15混凝土Φ1500@1100mm钻孔咬合桩(桩长26228mm)进行加固。待端头加固完成后方进行洞门凿除施工。 始发井端头加固平面布置图

二、工程地质概况 隧道范围内地层主要为第四系全新统新近沉积层(Q4si)、第Ⅰ陆相层(Q4al)、第Ⅰ海相层(Q4m)、第Ⅱ陆相层(Q4al)、第Ⅲ陆相层(Q3al)、第Ⅱ海相层(Q3m)、第Ⅳ陆相层(Q3al)、第Ⅲ海相层(Q3m)、第Ⅴ陆相层(Q3al);表层覆盖第四系全新统人工堆积层(Q4ml)。 岩性主要为黏性土、淤泥质土、粉土、粉砂及细砂。

1.77~-1.45m)。潜水主要依靠大气降水入渗和地表水体入渗补给,水位具有明显的丰、枯水期变化,受季节影响明显。 微承压水以冲积层⑤21粉质黏土、⑤11黏土为相对隔水顶板。⑤ 、⑥31粉土、⑤43、⑥43、⑥54细砂为主要含水地层,含水层厚度较31 大,分布相对稳定。勘测期间对微承压水进行了稳定水位观测,稳定水位埋深约为3.73~7.85m(高程为-4.55~-1.17m)。其承压水头为隔水板到稳定水位隔离。 根据《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001),经取样化验,地下水腐蚀性如下: 1、潜水的腐蚀性 该段潜水对结构具硫酸盐侵蚀,环境作用等级为H2。 2、微承压水的腐蚀性 该段第一层微承压水对混凝土结构具硫酸盐侵蚀,环境作用等级为H2。 三、洞门凿除设计方案 洞门围护结构地下连续墙凿除前应打水平探孔,探孔主要分布在盾构范围边缘处,上半圆布置孔数宜少,下半圆孔数宜多,孔深不宜过深,穿透地下连续墙即可,以便确认地下连续墙与咬合桩之间的隔水情况,若发生透水现象,需采取封堵加固等措施,确保始发时无地下水作业。 在进洞防水装置设置完成后,凿除盾构范围内围护结构地下连续

盾构分体始发掘进专项施工方案1

盾构分体始发专项施工方案 第一章编制依据 1、广州市轨道交通六号线盾构7标段【天平架~燕塘~天河客运站】盾构区间土建施工项目招标文件、招标图纸、地质勘查报告、补遗书及投标文件。 2、广州市轨道交通六号线盾构7标段【天平架~燕塘~天河客运站】盾构区间土建工程承包合同。 3、广州市轨道交通六号线盾构7标段补充地质勘测资料、管线调查及现场调查资料。 4、广州市轨道交通六号线盾构7标段施工设计图纸。 5、国家现行有关施工及验收规范、规则、质量技术标准,以及广州地区在安全文明施工、环境保护、交通组织等方面的规定。 6、我公司在广州地铁建设中的成功的施工经验和研究成果及现有的施工管理水平、技术水平、科研水平、机械设备能力。 第二章工程概况 一、始发端头工程地质、水文概况 ㈠工程地质 根据《广州市轨道交通线网岩土工程勘察总体技术要求》的地铁沿线岩土分层系统和沿线岩土层的成因类型和性质、风化状态等,本基坑内各岩土分层及其特征如下: <1>人工填土层(Q4ml) 主要为杂填土和素填土,颜色较杂,主要为褐黄色、灰色、灰褐色、褐红色等,素填土组成物主要为人工堆填的粉质粘土、中粗砂、碎石等,杂填土则含有砖块、砼块等建筑垃圾或生活垃圾,大部分稍压实~欠压实,稍湿~湿。本层标贯击数6~18击,平均击数11击。 <4-2>河湖相沉积土层(Q3+4al) 呈深灰色、灰黑色,主要为淤泥及淤泥质土组成,组成物主要为粘粒,含有机质、朽木,饱和,

流塑状,局部夹薄层细砂。标贯实测击数1~2击,平均击数为1.5击。 <5H-2>硬塑~坚硬状花岗岩残积土层 黄褐色、红褐色、灰白色、灰褐色、黑褐色等色,组织结构已全部破坏,矿物成分除石英外大部分已风化成土状,较多细片状黑云母,以粉粘粒为主,含较多中粗砂、砾石。残积土遇水易软化崩解。主要为砾质粘性土、砂质粘性土、粘性土,呈硬塑~坚硬状。 <6H>花岗岩全风化带(γ53-2) 呈黄褐色、褐灰色、红褐色、黑褐色等,原岩组织结构已基本风化破坏,但尚可辨认,岩芯呈坚硬土柱状,遇水易软化崩解。局部夹强风化花岗岩碎块。 <7H>花岗岩强风化带(γ53-2) 呈黄褐色、褐灰色、红褐色、黑褐色等,原岩组织结构已大部分风化破坏,矿物成分已显著变化,风化裂隙很发育,岩石极破碎,岩块可用手折断。钾长石用手捏成砂状,斜长石、云母多已风化成高岭土或粘土。局部夹全风化花岗岩。岩芯呈半岩半土状,岩芯遇水易软化崩解。 <8H>花岗岩中等风化带(γ53-2) 呈浅褐色、灰褐色等,中、细粒结构,块状构造,岩石组织结构部分破坏,矿物成分基本未变化,风化裂隙被铁染,并充填少量风化物。斜长石矿物风化较深,钾长石、云母矿物风化轻微。岩质硬,锤击声稍脆,不易击碎。局部夹强风化岩。岩芯较破碎,呈短柱状、碎块状。 <9H>花岗岩微风化带(γ53-2) 岩石组织结构基本未变化,断口处新鲜,岩质坚硬,锤击声脆。岩芯呈长柱状、短柱状。 ㈡工程水文 地下水按赋存方式分为第四系松散土层孔隙水,块状基岩裂隙水。第四系冲积—洪积砂层为主要潜水含水层,冲积—洪积砂层含粘粒较多,富水程度较差,渗透系数仅为0.5~2.0m/d。块状基岩裂隙水主要赋存在燕山期花岗岩强风化带及中等风化带,水力特点为承压水,地下水的赋存不均一。在裂隙发育地段,水量较丰富,属承压水,渗透系数为1.09m/d。 区间场地环境类别为Ⅱ类。地下水对混凝土结构无腐蚀性,对钢筋混凝土结构中的钢筋无腐蚀性,对钢结构具弱腐蚀性。

盾构隧道管片拼装作业指导书

郑州市轨道交通1号线二期土建工程02标段 梧桐街站~化工路站区间 盾构工程管片拼装作业指导书 编 制: 年 月 日 复 核: 年 月 日 审 批: 年 月 日 中铁隧道集团有限公司 郑州市轨道交通1号线二期土建工程02标段 2015年3月

§§11 编编制制依依据据 (1)郑州市轨道交通1号线二期工程区间管片结构及防水设计通用图; (2)郑州市轨道交通1号线二期工程梧桐街站~化工路站区间平、纵断面设计图; (3)郑州市轨道交通1号线二期工程梧桐街站主体结构设计图; (4)地下铁道工程施工及验收规范GB 50299-1999(2003版); (5)盾构法隧道施工与验收规范GB 50446-2008; (6)地下防水工程质量验收规范GB 50208-2011; (7)建筑工程施工质量验收统一标准 GB 50300-2013; §§22 编编制制目目的的 (1)规范操作程序,指导现场施工; (2)确保管片安装系统的安全使用; (3)确保管片安装质量,提高管片安装速度; (4)提高成洞隧道产品的质量,创优质工程。 §§33 适适用用范范围围 郑州市轨道交通1号线二期土建工程02标段梧桐街站~化工路站盾构工程区间隧道管片安装施工。 §§44 工工程程概概况况 区间隧道工程采用盾构法施工,钢筋混凝土管片采用C50、S10混凝土,外径为6000mm ,内径为5400mm ,环片厚度300mm ,环片宽幅1500mm ,,每环衬砌环管片分为6块,其中封顶块1块、邻接块2块、标准块3块。衬砌环按两环一组错缝式拼装。 §§55 相相关关定定义义 55..11 管管片片 指用于盾构开挖后完成隧道衬砌的预制钢筋混凝土圆环,管片混凝土强度C50,抗渗等级S12。管片内径为5400mm ,外径为6000mm ,厚300mm ,管片环宽1500mm 。每环管片组成为3+2+1,即三块标准块、两个邻接块、一个封顶块。为满足曲线地段线路拟合及施工纠偏的需要,专门设计了左、右转弯楔形环,通过与标准环的各种组合来拟合不同的曲线。楔形环采用双面楔形式。 55..22 负负环环管管片片//00环环管管片片

锚杆施工作业指导书

锚杆施工作业指导书 一、φ25中空注浆锚杆 1、锚杆安装 ⑴钻孔前检查锚杆是否中空,钻头水孔是否有异物堵塞,若有应清理干净,保证杆体与钻头通畅。 ⑵连接钻头钻杆,连接钻机和钻杆。由于在破碎岩层中钻进,钻头的水孔易堵塞,因此在钻进过程中,应放慢钻进速度,多回转,少冲击,若在钻孔中有水孔堵塞现象,应后撤钻杆50cm,并反复扫孔,使水孔畅通,然后慢慢钻进,直至设计深度。 ⑶钻到设计深度后,要用水或高压风洗孔,检查钻头水孔是否畅通,确认畅通后将钻机连接套从锚杆上卸下,要求锚杆外露孔口长度10~15cm。 ⑷若锚杆需加长时,用钻杆连接套连接已施作锚杆和另一根锚杆,继续钻进,直到要求深度。 ⑸钻孔完成后,用钢管将止浆塞通过锚杆外露端打入孔口10cm左右,同时安装锚杆垫板及螺母,但此时不宜上紧。 2、锚杆注浆 中空注浆锚杆施工工艺流程见下图

⑴注浆采用DML30-2型锚杆专用注浆泵反循环注浆工艺,适合隧道拱部注浆,注浆前应先检查注浆泵及其零件是否齐备和正常,严格按操作程序作业。 ⑵检查水泥、砂的粒径、比例、温度等是否符合规定,浆液严格按设计配合比配制。 ⑶用水或风再次检查锚孔是否畅通,孔口返水或风即可。迅速将锚杆和注浆管及泵用快速接头连接好。 ⑷开动注浆泵,整个注浆过程要连接灌注,不得停顿,必须一次完成,观察当浆液从止浆塞边缘流出或压力表达到设计值,即可停泵。若注浆过程中出现堵管现象,应及时清理锚杆,

注浆管及泵,此时若压力表显示有压力,应反转电机1~2秒卸压,方可卸下各接头。 ⑸当完成一根锚杆的注浆后,应迅速卸下注浆软管与锚杆的接头,清洗并安装到另一根锚杆,继续注浆;若停泵时间较长,应放掉泵及管中余浆,以免堵孔。 ⑹注浆过程中,要及时清洗接头,以保证注浆过程的连续性,完成整个注浆后,应及时清洗及保养泵。 ⑺在注浆达到初始设计强度后,上紧螺母及垫板。 3、注意事项 ⑴在钻孔过程中,为保证钻孔顺直,保证锚固安装质量,应使用十字钻头(Cross cut bit)或纽扣钻头(Botton bit),不宜使用一字钻头。 ⑵为保证注浆效果,止浆塞打入孔口应不小于10cm,而且待排完气后应立即用快凝水泥砂浆封闭止浆塞以外的孔隙,以保证注浆压力及效果。 ⑶采用纯水泥浆,建议水灰比(w/c)在0.4:1~0.50:1之间。 二、Φ22砂浆锚杆 1、锚杆制作 ⑴锚杆在构件加工厂统一加工,锚杆选用指定供应厂家的Φ22钢筋制作,要求锚杆杆体必须调直无缺损、无锈、无杂质。 ⑵锚杆根据洞内围岩级别及设计要求制成不同长度,分类存放,便于取用。 ⑶锚杆垫板采用厚6mm钢板制成,规格150×150mm,中间钻孔,垫板由构件加工厂统一加工。 2、锚杆施工工艺

锚索安全操作规程

锚索安全操作规程 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

锚索工安全操作规程 第一节打眼操作 第1条适用范围 本操作规程适用于打锚索施工时的打眼工作。 第2条上岗条件 从事打眼工作的员工必须经过安全技术培训,经考试合格的有一定工作经验的人员担任。 第3条安全规定 一、打眼前必须检查好施工现场的安全情况,有问题处理好后再施工。如果自己不能处理,要停止作业并向上级有关部门及领导汇报,听候指示。 二、打眼使用的设备必须保持完好,打眼使用的机械不许带病作业。 三、管路的连接必须使用标准件快速接头或双丝双摽摽牢。 第4条操作准备 一、打眼前首先敲帮问顶,处理顶帮危岩活矸,确认安全后,方可进行打眼。打眼前清理好施工现场。 二、打眼前要先检查巷道高度是否符合施工要求,如有不符合者,处理好后方可打眼。 三、锚索的眼位要在打眼前按设计要求定位、标记,并将眼位周边的岩壁找平以保证托盘与岩壁接触严密。要使用合适的钻头,保证眼径、杆径和药卷直径的合理匹配。

四、准备并检修好打眼设备、钎杆、钻头等打眼所需机具。连接好打眼设备所用的各种管路。打锚索眼前应将打眼机具、锚杆、钢绞线、托盘、托板、锚固剂等准备齐全。 五、根据锚索的设计方向和角度,按眼位固定好钻眼机具开始打眼。 六、开眼前,开眼工必须扎好袖口,严禁戴手套。 第5条操作顺序 连接管路→定眼位→开眼→钻眼→连接钎杆→打眼完毕。 第6条正常操作 一、打眼必须先慢速开好眼位,方可正常钻眼。严格按照眼的角度施工,在钻杆上做好标记,保证钻眼深度不小于锚索的有效长度,不大于锚索有效长度100mm。 二、钻眼期间必须两人配合作业,一人操作钻眼机具,一人观山换钎杆。打眼机运行时,周围1米内严禁站人,以防断钎伤人。 三、打眼顺序应由外向里(工作面方向)进行。 四、开眼时要使钻机慢速运转,待钎子钻进50mm后再正常运转。 五、打眼时要按锚杆(索)的设计要求掌握好角度,偏差不超过10°。 六、锚索眼要打直打顺。 七、打眼时要采用湿式打眼,打眼结束时要将眼内岩粉用水冲干净。

盾构始发施工方案

盾构始发施工方案 1始发顺序 本区间先利用一台盾构机进行下行线(左线)掘进,然后进场第二台盾构机进行上行线(右线)掘进。 2盾构始发工艺流程 图6-1 始发流程示意图 3盾构始发施工参数取值 盾构始发施工前首先须对盾构机掘进过程中的各项参数进行设定,施工中再根据各种参数的使用效果及地质条件变化在适当的范围内进行调整、优化。须设定的参数主要有土压力、推力、刀盘扭矩、推进速度及刀盘转速、出土量、同步注浆压力、添加剂使用量等。 3.1土压力设定 1)始发段(始发100环内)盾构机中部水静止水土压力计算 pe1——盾构中部的垂直土压。 pe1=γ×h1 γ为土的平均容重,γ=1.88t/m3;h1为盾构机中部到地面距离:12.77~14.90m

pe1=2.4~2.8bar pe2——盾构中部水压。 pe2=γ1×h2 γ1为水的容重,γ1=1t/m3;h2为始发段盾构机中部到地面距离:9.87~12.00m pe2=1.0~1.2bar 2)土仓压力值计算 土仓压力P=(pe1+pe2)*λ+pe3 λ——侧压系数,取0.33 pe3——经验值,取0.1bar 则,土仓压力P=1.2~1.4bar。 3.2始发掘进推力的计算 地层参数按《岩土勘察报告》选取,于勘探期间测得的水位一般为2.9m-3.5m,水土压力需分别考虑。选取可能出现的最不利受力情况埋深断面进行计算。根据洞门的纵剖面图,及埋深不大,在确定盾构机拱顶处的竖向压力Pe时,可直接取全部上覆土体自重作为上覆土地层压力。 土压平衡式盾构机的掘进总推力F,由盾构与地层之间的摩擦阻力F1、刀盘正面推进阻力F2、盾尾内部与管片之间的摩擦阻力F3组成 即按公式 F=F1+F2+F3 (1)盾构地层之间的摩擦阻力F1 计算可按公式 F1=π*D*L*C C—凝聚力,单位t/m2 取C= 4.5t/m2 L—盾壳长度,9.2m D—盾体外径,D=4m 得:F1=π*D*L*?C=3.14?4?9.2?4.5=831.97t (2) 盾构机前方的推进阻力F2 水土压力计算 D——盾构壳体计算外径,取4m;

施工作业指导书内容及格式要求

关于规范施工作业指导书编制的要求 根据《西成铁路管理制度标准化》相关要求,现对施工作业指导书编制要求如下: 一、施工作业指导书主要编制依据: 国家和铁道部颁布的规范、验收标准和施工指南; 经审核合格的施工图设计文件; 合同及相关协议; 国家级工法和成熟的施工工艺; 《关于积极倡导架子队管理模式的指导意见》 二、施工作业指导书的主要内容: 适用范围:明确施工作业指导书适用工程类别、地质、环境等作业条件。对特殊地质等条件有不合适情况时,应予说明。 作业准备:说明作业开始应具备的条件和应完成的工作,包括技术准备、人员配备、机械设备及施工器具配备、材料、试验等。 技术要求:明确工程类别和项目应达到的技术指标、相应的技术标准。 施工程序与工艺流程:说明分部工程、分项工程的内部施工阶段划分,各组成部分的作业顺序和先后顺序。(可绘制施工流程图、工艺流程图) 施工要求:分解说明作业方法、采取的相关措施,需要控制的内容和参数。

劳动组织:说明建设项目的劳动力组织方式,完成施工项目需要的人员构成、数量、使用安排和作业指标。 材料要求:说明完成施工项目的材料总类、型号、数量、和使用计划,相关技术要求。 设备机具配置:说明施工项目需要的设备、机具的型号、性能和数量。 质量控制及检验:明确施工项目的质量标准,控制要点,检查方法、验收程序及指标、 安全及环保要求:对危险源进行识别并按照级别进行分级管理,明确施工项目安全方面的注意事项和卡控措施;按照文明施工要求,对施工现场和作业环节进行分析,提出控制要点,指定具体的环境保护措施和要求。对设计既有线、公路、航道、高空作业等安全重点工程,根据具体情况制定相应的安全措施。 三、重要的工程,分部、分项工程必须都编制作业指导书。 根据我项目特点,现将需编制施工作业指导书的项目汇总如下:桥梁: 基坑开挖、砌体工程、钻孔桩、桩基钢筋笼、水下灌注砼、承台、大体积承台、墩身、空心墩身、翻模、施工脚手架、托架施工、0#块施工、挂篮施工(安、运行、拆)、线型控制、合拢、综合接地、桥面系、钢筋施工、模板施工、砼施工、预应力施工(孔道、张拉、注浆)、支座施工。 路基:

相关文档
相关文档 最新文档