加氯工艺流程

加氯系统主要由氯气瓶,针阀,氯瓶连接软管。汇流排,过滤器,压力表,压力切换装置,真空调节器,加氯机,负压管路,工作水管路,增压泵及水射器。以及吸收装置组成。

整个流程是:

1、具有一定压力的氯气在氯气瓶中(压力约0.8-9Kg之间)

2、氯气经过氯瓶针阀,轭钳上针阀,汇流排上针阀,进入汇流排。

3、经管道,过滤器,电动球阀,手动球阀,氯气捕集器,真空调节器进气侧针阀,到真空调节器。

4、氯气到真空调节器后,即完成氯气在正压管道的流动。真空调节器的出气侧是负压管道,只有在负压管道有一定负压时,氯气才能流到真空调节器的出气侧。

5、打开水射器出水侧阀门。

打开水射器进水侧工作水阀门。

打开增压泵后(增压泵和电磁阀同时开启),压力水在水射器中高速流动,从而与水射器相连的负压管道产生一定的负压。

6、加氯机的进气侧与真空调节器的出气侧相连,加氯机的出气侧与水射器的负压管道相连,打开加氯机的比例阀后,从水射器到真空调节器的负压即连通,氯气从真空调节器出来,经

加氯机,负压管路至水射器、与水射器的工作水混合,再经扩散器进入主管网,完成氯气投加。

7、氯气吸收装置和漏氯报井仪是保护设施。

在发生氯气泄漏时,起到安全提示和保护作用。

8、报井器一级报警,(约1.5ppm左右),发出声光信号。

报井器二级报警,(约3ppm左右),可启动氯气吸收装置。

氯气吸收装置可手动启动,也可自动,装置工作时应关闭氯库门窗。

水厂工艺流程设计(课程设计)

水质工程学(一)课程设计说明书 学院:程学院系名: 专业:给水排水姓名: 学号:班级: 指导教师:指导教师: 2012年 6月 15 日

目录 第一章设计基本资料和设计任务 (2) 1.1 设计基本资料 (2) 1.2 设计任务 (3) 第二章水厂设计规模的确定 (4) 第三章水厂工艺方案的确定 (6) 第四章水厂各个构筑物的设计计算 (8) 4.1 一级泵站 (8) 4.2 混凝剂的选择和投加 (8) 4.3 管式静态混合器 (11) 4.4 机械搅拌澄清池 (11) 4.5 V型滤池 (17) 4.6 消毒 (23)

4.7 清水池 (24) 4.8 二级泵站 (25) 4.9 附属构筑物 (26) 第五章水厂平面和高程布置 (27) 5.1 平面布置 (27) 5.2 高程布置 (27) 附:参考文献 (29) 第一章设计基本资料和设计任务 1.1 设计基本资料 1.1.1设计水量 水厂设计流量根据本人学号确定: 一班同学的设计水量:(学号后两位数值)m3万/d 二班同学的设计水量:(学号后两位数值+0.5)m3万/d 1.1.2原水水质及水文地质资料 (1)原水水质情况

(2)水文地质及气象资料 a.河流水文特征 位于厂址北侧的河流作为取水水源,河流洪水位:23.80m,最河流枯水位:17.60 m,常年水位:22.60 m b.气象资料 最热月平均气温:25.6°C,最冷月平均气温:2.7°C 风向:冬季主导风向为西北风,夏季主导风向为西南风。 c.地形地质 水厂规划用地面积满足水厂用地指标要求,用地形状自定,地形图如下: 1.1.3 出厂水质、水压要求 出水达到国家生活饮用水卫生标准(GB5749-2006),二泵站出水扬程要求为28米。 1.2设计任务 1.方案选择:根据原水水质水量和处理后水质要求选择并确定给水厂工艺流程。 2.通过经济技术比较选择并确定各水处理构筑物类型。

自来水厂工艺流程概述 自来水厂工艺流程图

自来水厂工艺流程概述自来水厂工艺流程图 现在人们谈到饮用自来水会“心有余悸”,主要是因为害怕自来水生产过程中未能除尽水中的杂质及微生物,又害怕净水过程中混入了一些有毒气体。基于此,我组成员先到自来水厂参观采访,了解自来水的生产过程。 1、自来水是如何生产的? 众所周知,由于自然因素和人为因素,原水里含有各种各样的杂质。从给水处理角度考虑,这些杂质可分为悬浮物、胶体、溶解物三大类。城市水厂净水处理的目的就是去除原水中这些会给人类健康和工业生产带来危害的悬浮物质、胶体物质、细菌及其他有害成分,使净化后的水能满足生活饮用及工业生产的需要。市自来水总公司水厂采用常规水处理工艺,它包括混合、反应、沉淀、过滤及消毒几个过程。 (1)混凝反应处理 原水经取水泵房提升后,首先经过混凝工艺处理,即: 原水 + 水处理剂→混合→反应→矾花水 自药剂与水均匀混合起直到大颗粒絮凝体形成为止,整个称混凝过程。常用的水处理剂有聚合氯化铝、硫酸铝、三氯化铁等。汕头市使用的是碱式氯化铝。根据铝元素的化学性质可知,投入药剂后水中存在电离出来的铝离子,它与水分子存在以下的可逆反应: Al3+ + 3H2O ←→ Al(OH)3 + 3H+ 氢氧化铝具有吸附作用,可把水中不易沉淀的胶粒及微小悬浮物脱稳、相互聚结,再被吸附架桥,从而形成较大的絮粒,以利于从水中分离、沉降下来。 混合过程要求在加药后迅速完成。混合的目的是通过水力、机械的剧烈搅拌,使药剂迅速均匀地散于水中。 经混凝反应处理过的水通过道管流入沉淀池,进入净水第二阶段。 (2)沉淀处理 混凝阶段形成的絮状体依靠重力作用从水中分离出来的过程称为沉淀,这个过程在沉淀池中进行。水流入沉淀区后,沿水区整个截面进行分配,进入沉淀区,然后缓慢地流向出口区。水中的颗粒沉于池底,污泥不断堆积并浓缩,定期排出池外。

自来水厂生产的工艺流程

自来水厂生产的工艺流程 现在人们谈到饮用自来水,一般会害怕自来水生产过程中未能除尽水中的杂质及微生物,又害怕净水过程中混入了一些有毒气体。基于此,我组成员先到自来水厂参观采访,了解自来水的生产过程。 自来水厂的净水过程是从水源地取水至水厂,经处理达标后送至用户。根据水厂的具体情况,针对净水过程的特点和对控制系统的功能要求,采用以下控制方案。 1、自来水是如何生产的 众所周知,由于自然因素和人为因素,原水里含有各种各样的杂质。 (1)混凝反应处理: 原水经取水泵房提升后,首先经过混凝工艺处理,即:原水+ 水处理剂→ 混合→ 反应→ 矾花水; 自药剂与水均匀混合起直到大颗粒絮凝体形成为止,整个称混凝过程。常用的水处理剂有聚合氯化铝、硫酸铝、三氯化铁等。汕头市使用的是碱式氯化铝。根据铝元素的化学性质可知,投入药剂后水中存在电离出来的铝离子,它与水分子存在以下的可逆反应: Al3 + 3H2O ←→ Al(OH)3 + 3H+; 氢氧化铝具有吸附作用,可把水中不易沉淀的胶粒及微小悬浮物脱稳、相互聚结,再被吸附架桥,从而形成较大的絮粒,以利于从水中分离、沉降下来。混合过程要求在加药后迅速完成。混合的目的是通过水力、机械的剧烈搅拌,使药剂迅速均匀地散于水中。 经混凝反应处理过的水通过道管流入沉淀池,进入净水第二阶段。 (2)沉淀处理: 混凝阶段形成的絮状体依靠重力作用从水中分离出来的过程称为沉淀,这个过程在沉淀池中进行。水流入沉淀区后,沿水区整个截面进行分配,进入沉淀区,然后缓慢地流向出口区。水中的颗粒沉于池底,污泥不断堆积并浓缩,定期排出池外。 (3)过滤处理: 过滤一般是指以石英砂等有空隙的粒状滤料层通过黏附作用截留水中悬浮颗粒,从而进一步除去水中细小悬浮杂质、有机物、细菌、病毒等,使水澄清的过程。 (4)滤后消毒处理: 水经过滤后,浊度进一步降低,同时亦使残留细菌、病毒等失去浑浊物保护或依附,为滤后消毒创造良好条件。消毒并非把微生物全部消灭,只要求消灭致病微生物。虽然水经混凝、沉淀和过滤,可以除去大多数细菌和病毒,但消毒则起了保证饮用达到饮用水细菌学指标的作用,同时它使城市水管末梢保持一定余氯量,以控制细菌繁殖且预防污染。消毒的加氯量

5供水工艺流程图及文字说明

5.供水工艺流程图及文字说明 5.1、工艺流程图如下: 5.2、地下水群井取水,由一级泵站加压到净水厂清水池进行调蓄,消毒后由二级泵站加压经管网到用户。

6、集中式供水单位卫生突发事故应急预案 6.1编制目的 为应对农村饮水安全卫生突发事件,建立健全农村饮水安全卫生应急机制,正确应对和高效处置农村饮水安全卫生突发性事件,保障人民群众饮水安全,维护人民群众的生命健康和社会稳定,促进社会全面、协调、可持续发展。 6.2指挥体系 区人民政府成立任城区农村饮水安全卫生应急指挥部,总指挥由区长担任,分管农业的副区长任副总指挥,区政府办、区发展和改革委员会、区水务局、区财政局、区民政局、区卫生局、区环保局、区公安局、区广电局等有关部门和单位为指挥部成员单位,其负责同志为应急指挥部成员。指挥部下设办公室及专家组,办公室设在区水务局,办公室主任由区水务局局长兼任。 各镇(街道)成立相应的指挥机构,由镇(街道)主要负责人任总指挥,相关部门为成员单位,办公室设在各镇(街道)农业服务中心。 6.3饮水安全组织机构的职责 一、指挥部职责 1、贯彻落实国家、省、市有关重大生产安全事故预防和应急救援的规定; 2、及时了解掌握农村饮水重大安全事件情况,指挥、协调和组织重大安全事件的应急处置工作,根据需要向上级政府和水利部门报告事件情况和应急措施; 3、审定全区农村饮水重大安全事件应急工作制度和应急预案; 4、在应急响应时,负责协调公安、水务、环保、卫生防疫、医疗救护等相关部门开展应急救援工作;

5、负责指导、督促、检查下级应急指挥机构的工作。 二、指挥部办公室职责 指挥部办公室负责指挥部的日常工作。其职责是:起草全区农村饮水重大安全事件应急工作制度和应急预案;负责农村饮水突发性事件信息的收集、分析、整理,并及时向指挥部报告;协调指导事发地应急指挥机构组织勘察、设计、施工力量开展抢险排险、应急加固、恢复重建工作;负责协调公安、水务、环保、卫生等部门组织救援工作;协助专家组的有关工作;负责对潜在隐患工程不定期安全检查,及时传达和执行上级有关部门的各项决策和指令,并检查和报告执行情况;负责组织应急响应期间新闻发布工作。 三、指挥部成员单位职责 区发展和改革委员会:负责重点农村饮水安全工程、物资储备计划下达。 区财政局:负责农村饮水安全应急工作经费、恢复重建费用及时安排和下拨;负责农村饮水安全应急经费使用的监督和管理。 区公安局:负责维持水事秩序,严厉打击破坏水源工程、污染水源等违法犯罪活动,确保饮水工程设施安全。 区民政局:负责统计核实遭受农村饮水安全突发性事件的灾情;负责协助区、镇政府做好遭受农村饮水安全突发性事件群众的生活救济工作。 区水务局:负责全区农村饮水安全工程的规划,提供农村饮水重大安全事件信息、预案以及工作方案;负责恢复农村饮水安全工程所需经费的申报和计划编制。 区卫生局:负责遭受农村饮水安全突发性事件村、镇的卫生防疫和医疗救护工作及饮用水源的水质监测和卫生保障。 区环保局:负责水源地环境保护工作,制止向河流、水库等水域排放污水和固体废物的行为,应急处理水污染事件。 区广电局:负责农村饮水安全法规、政策的宣传,及时准确报道

自来水厂工艺流程概述 自来水厂工艺流程图

创作编号: GB8878185555334563BT9125XW 创作者:凤呜大王* 自来水厂工艺流程概述自来水厂工艺流程图 现在人们谈到饮用自来水会“心有余悸”,主要是因为害怕自来水生产过程中未能除尽水中的杂质及微生物,又害怕净水过程中混入了一些有毒气体。根据铝元素的化学性质可知,投入药剂后水中存在电离出来的铝离子,它与水分子存在以下的可逆反应: Al3+ + 3H2O ←→ Al(OH)3 + 3H+

氢氧化铝具有吸附作用,可把水中不易沉淀的胶粒及微小悬浮物脱稳、相互聚结,再被吸附架桥,从而形成较大的絮粒,以利于从水中分离、沉降下来。 (3)过滤处理 过滤一般是指以石英砂等有空隙的粒状滤料层通过黏附作用截留水中悬浮颗粒,从而进一步除去水中细小悬浮杂质、有机物、细菌、病毒等,使水澄清的过程。 (4)滤后消毒处理 水经过滤后,浊度进一步降低,同时亦使残留细菌、病毒等失去浑浊物保护或依附,为滤后消毒创造良好条件。消毒并非把微生物全部消灭,只要求消灭致病微生物。虽然水经混凝、沉淀和过滤,可以除去大多数细菌和病毒,但消毒则起了保证饮用达到饮用水细菌学指标的作用,同时它使城市水管末梢保持一定余氯量,以控制细菌繁殖且预防污染。消毒的加氯量(液氯)在1.0-2.5g/m3之间。主要是通过氯与水反应生成的次氯酸在细菌内部起氧化作用,破坏细菌的酶系统而使细菌死亡。消毒后的水由清水池经送水泵房提升达到一定的水压,在通过输、配水管网送给千家万户。 2、自来水是否含有有害人体健康的物质? 由以上自来水的生产过程,可见河水中原有的种种悬浮颗粒及胶体物质已在混凝过程中分离。而原水中的致病微生物也已在滤后消毒处理过程中被消灭。因此,在自来水生产过程中已把原水含有的有害人体健康物质去除掉。

自来水厂给水工艺的流程

【摘要】人类的生活用水非常重要,水的质量也是非常关键的。本文是一份给水厂设计的说明书,本文详细的阐述了城市水处理工艺流程。并对工艺流程中各个过程给出了详细的计算步骤,处理方法,处理原理,并对给水厂他各个各个建筑物做了系统的阐述。 【关键词】给水处理工艺流程说明书平面图高程图 绪论 设计基础资料 设计水量:11000 污水水质特点 水源水质情况表 原水水质 PH 7.7 浊度200 色度 3.0 氨氮10 亚硝酸盐0.08 大肠杆菌200 总硬度()85 细菌总数80 耗氧量12 五日生化需氧量 2.8 厂区地势平坦 当地气象资料:主导东南风;月平均气温最低-3°,最高30° 水源取水口位于水厂北方向2千米,水厂位于水源地,与取水泵站建在一起 有关设计依据:《生活饮用水水质常规检验项目及限值表》 总体设计 设计方案的选择与确定 原水水质污染度较小,多数指标均符合标准情况,只需降低浊度和耗氧量,除去大肠菌群。结合实际情况,选择以下工艺流程来处理原水,已达到生活用水的标准。 原水→混凝→沉淀→过滤→消毒→出水 工艺流程图 工艺流程说明 取水 本厂的净水厂水量较小,可以采用水泵直接吸水,取水头部采用管式取水头部即可。混凝 混凝过程中选择硫酸铝作为混凝剂,采用硫酸铝作混凝剂,运输方便,操作简单,混凝效果好,由于水厂位于水源地,且与取水泵站合建在一起,所以,可以用泵投加的方式投加硫酸铝。 硫酸铝作混凝剂是将固体硫酸铝稀释80倍,也就是浓度为0.5%时,混凝效果最好,所以采用溶液投加方式。 由于水厂的流量变化较小,所以,采用静态管道混合,而且采用静态管道混合能快速混合,提高混合效果,投资省,在管道上安装容易,维修工作量少。水厂的规模较小,从絮凝效果和占地面积方面考虑,采用垂直轴式的机械絮凝池。 沉淀 原水水质浊度较大,因此选用上向流斜板沉淀池,效率高,占地面积小,但由于排泥量较大,所以采用多斗底水力排泥,每天排泥一次。在池表面设集水槽,采用淹没孔口集水方式。 过滤

自来水厂工艺流程概述

自来水厂消毒处理的工艺流程 现在人们谈到饮用自来水会“心有余悸”,主要是因为害怕自来水生产过程中未能除尽水中的杂质及微生物,又害怕净水过程中混入了一些有毒气体。 (1)混凝反应处理 原水经取水泵房提升后,首先经过混凝工艺处理,即: 原水+ 水处理剂→混合→反应→矾花水 自药剂与水均匀混合起直到大颗粒絮凝体形成为止,整个称混凝过程。常用的水处理剂有聚合氯化铝、硫酸铝、三氯化铁等。汕头市使用的是碱式氯化铝。根据铝元素的化学性质可知,投入药剂后水中存在电离出来的铝离子,它与水分子存在以下的可逆反应: Al3+ + 3H2O ←→Al(OH)3 + 3H+ 氢氧化铝具有吸附作用,可把水中不易沉淀的胶粒及微小悬浮物脱稳、相互聚结,再被吸附架桥,从而形成较大的絮粒,以利于从水中分离、沉降下来。课程:给水课程设计 某自来水厂工艺设计说明书 组别:第四组 组员:彪艳霞、沈晓慧、施谊琴、杨佳莉 赵文洁、陈艳丹、倪晶晶、赵维诘 钱嘉骋、张旭 指导老师:刘洪波 专业:环境工程 学院:环境与建筑学院

某自来水厂工艺设计说明书 第一章概述 1.1设计任务及要求 《给水处理》是一门实践性很强的课程,是学生毕业后经常能用到的专业核心课程之一。为了使学生更好地掌握其基本理论、熟悉和掌握给水厂(自来水厂)设计的原则、步骤与方法,独立完成相关工艺选择、主要构建筑物设计计算、设备选型,从而培养学生运用所学理论和技术知识,综合分析及解决实际工程设计问题的初步能力,使学生在设计计算、绘图、查阅资料和设计手册以及使用设计规范等基本技能上得到初步训练和提高,开展此课程设计。 本课程设计的重点在于: 1. 给水处理厂处理工艺流程的选择与工艺设计; 2. 给水处理常规构筑物如絮凝池、沉淀池、过滤池、清水池、二级泵房、加氯间等构建筑物的工艺计算; 3. 合理优化布置处理厂的平面与高程。 1.2基本资料 1.2.1水厂规模与基本情况 水厂1:某市地处长江下游(东部地区),属亚热带季风气候,四季分明,日照充分,雨量充沛。气候温和湿润,年平均气温15.7 ℃。春(4月-5月)、秋(10月-11月)较短,冬(12月-次年3月)、夏(6月-9月)较长。有春雨、梅雨、秋雨三个雨期,年平均气温20℃,最冷月平均温度3℃,最热月平均温度35℃,最高温度39℃,最低温度1℃。年平均降雨量1325mm,80%以上的降雨发生在6月至10月的五个月中,多年平均最大时降雨量为59.45mm,最大日降雨量为156.2mm,常年最大风速为2.9m/s,主导风向为西南风。该市水源主要为地表水,拟建一给水厂,以地表水为水源。 (1)水厂近期净产水量为:15万m3/d。 (2)水源水质资料:

自来水厂工艺流程概述_自来水厂工艺流程图

自来水厂工艺流程概述_自来水厂工艺流程图 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

自来水厂工艺流程概述自来水厂工艺流程图

自来水厂工艺流程概述 自来水厂工艺流程图 Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】

自来水厂工艺流程概述(精)

自来水厂工艺流程概述 现在人们谈到饮用自来水会“心有余悸”,主要是因为害怕自来水生产过程中未能除尽水中的杂质及微生物,又害怕净水过程中混入了一些有毒气体。 (1混凝反应处理 原水经取水泵房提升后,首先经过混凝工艺处理,即: 原水+ 水处理剂→混合→反应→矾花水 自药剂与水均匀混合起直到大颗粒絮凝体形成为止,整个称混凝过程。常用的水处理剂有聚合氯化铝、硫酸铝、三氯化铁等。汕头市使用的是碱式氯化铝。根据铝元素的化学性质可知,投入药剂后水中存在电离出来的铝离子,它与水分子存在以下的可逆反应: Al3+ + 3H2O ←→Al(OH3 + 3H+ 氢氧化铝具有吸附作用,可把水中不易沉淀的胶粒及微小悬浮物脱稳、相互聚结,再被吸附架桥,从而形成较大的絮粒,以利于从水中分离、沉降下来。 混合过程要求在加药后迅速完成。混合的目的是通过水力、机械的剧烈搅拌,使药剂迅速均匀地散于水中。

经混凝反应处理过的水通过道管流入沉淀池,进入净水第二阶段。 (2沉淀处理 混凝阶段形成的絮状体依靠重力作用从水中分离出来的过程称为沉淀,这个过程在沉淀池中进行。水流入沉淀区后,沿水区整个截面进行分配,进入沉淀区,然后缓慢地流向出口区。水中的颗粒沉于池底,污泥不断堆积并浓缩,定期排出池外。 (3过滤处理 过滤一般是指以石英砂等有空隙的粒状滤料层通过黏附作用截留水中悬浮颗粒,从而进一步除去水中细小悬浮杂质、有机物、细菌、病毒等,使水澄清的过程。 (4滤后消毒处理 水经过滤后,浊度进一步降低,同时亦使残留细菌、病毒等失去浑浊物保护或依附,为滤后消毒创造良好条件。消毒并非把微生物全部消灭,只要求消灭致病微生物。虽然水经混凝、沉淀和过滤,可以除去大多数细菌和病毒,但消毒则起了保证饮用达到饮用水细菌学指标的作用,同时它使城市水管末梢保持一定余氯量,以控制细菌繁殖且预防污染。消毒的加氯量(液氯在1.0-2.5g/m3之间。 那么,生产过程中所加入的药剂呢?在去除水中原有杂质的过程中不免地加入了新的杂质。这些新的杂质是否会危害到我们的健康呢?

自来水厂生产的工艺流程(1)资料讲解

自来水厂生产的工艺流程 自来水厂的净水过程是从水源地取水至水厂,经处理达标后送至用户。自来水厂工艺流程概述 自来水厂消毒处理的工艺流程 现在人们谈到饮用自来水会“心有余悸”,主要是因为害怕自来水生产过程中未能除尽水中的杂质及微生物,又害怕净水过程中混入了一些有毒气体。基于此,我组成员先到自来水厂参观采访,了解自来水的生产过程。 1、自来水是如何生产的, 众所周知,由于自然因素和人为因素,原水里含有各种各样的杂质。 (1)混凝反应处理 原水经取水泵房提升后,首先经过混凝工艺处理,即: 原水 + 水处理剂 ? 混合 ? 反应 ? 矾花水 自药剂与水均匀混合起直到大颗粒絮凝体形成为止,整个称混凝过程。常用的水处理剂有聚合氯化铝、硫酸铝、三氯化铁等。汕头市使用的是碱式氯化铝。根据铝元素的化学性质可知,投入药剂后水中存在电离出来的铝离子,它与水分子存在以下的可逆反应: Al3+ + 3H2O ?? Al(OH)3 + 3H+ 氢氧化铝具有吸附作用,可把水中不易沉淀的胶粒及微小悬浮物脱稳、相互聚结,再被吸附架桥,从而形成较大的絮粒,以利于从水中分离、沉降下来。混合过程要求在加药后迅速完成。混合的目的是通过水力、机械的剧烈搅拌,使药剂迅

速均匀地散于水中。虽然水经混 凝、沉淀和过滤,可以除去大多数细菌和病毒,但消毒则起了保证饮用达到饮用水细菌学指标的作用,同时它使城市水管末梢保持一定余氯量,以控制细菌繁殖且预防污染。消毒的加氯量(液氯)在1.0-2.5g/m3之间。主要是通过氯与水反应生成的次氯酸在细菌内部起氧化作用,破坏细菌的酶系统而使细菌死亡。消毒后的水由清水池经送水泵房提升达到一定的水压,在通过输、配水管网送给千家万户。 2、自来水是否含有有害人体健康的物质, 由以上自来水的生产过程,可见河水中原有的种种悬浮颗粒及胶体物质已在混凝过程中分离。而原水中的致病微生物也已在滤后消毒处理过程中被消灭。因此,在自来水生产过程中已把原水含有的有害人体健康物质去除掉。

自来水厂生产的常规水处理工艺流程

自来水厂生产的常规水处理工艺流程 常用净水处理工艺 内容提要: ●什么是预处理工艺?预处理方法有哪些? ●什么是常规水处理工艺?常规处理工艺有哪些局限性? ●什么是预处理工艺?预处理方法有哪些? 答:预处理工艺是在常规处理工艺之前对原水进行的处理,以改善常规处理的效果。 预处理的方法有:投加粉末活性炭吸附法、化学氧化法、生物氧化法和膜过滤以及慢滤法等。 ●什么是常规水处理工艺?常规处理工艺有哪些局限性? 答:常规水处理工艺包括混凝、沉淀或澄清、过滤、消毒等单元技术,主要是去除水中悬浮物、胶体杂质和细菌。 常规水处理适应于原水水质混浊度长期不超过500NTU,瞬时水混浊度不超过1000NTU的原水处理。 常规水处理工艺的局限性: (1)不易破坏胶体稳定性,除浊效果下降,通常除浊率50%至60%; (2)不能有效去除有毒有机污染物,出厂水仍含有一些“三致”污染物; (3)加氯消毒副产物又使水中毒物含量增加; (4)出水生物稳定性较差,造成管网水污染,产生腐蚀; (5)常规处理工艺不能满足高标准水质标准要求。 ●什么是深度处理工艺?深度处理方法有哪些?

答:深度处理工艺就是在常规处理工艺之后增加的水处理工艺,目的是弥补常规处理工艺的不足,对水中的有毒有害物质进一步去除。 深度处理方法有:活性炭过滤法、臭氧——活性炭法、膜法、光催化氧化法等。 ●自来水常用的反应池种类有哪些? 答:常用的反应池有四种:隔板反应池(平流式、竖流式、回转式)、涡流式反应池、机械式反应池、折板式反应池。 ●什么叫混凝剂?选择的原则是什么?决定投加量的因素有哪些? 答:在给水处理中,为去除水中悬浮物和胶体杂质而投加的主要药剂叫混凝剂。 选用混凝剂的原则:能够生成重、大、强的矾花,净水效果好,对水质不会产生不良影响,价格便宜,货源充足,运输方便并便于储存等。 决定混凝剂投加量的因素: (1)进水量; (2)原水水质; (3)原水的PH值(水的酸碱度); (4)原水水温。 ●目前水厂常用混凝剂有哪些? 答:(1)硫酸铝:AI2(SO4)318H2O (2)三氯化铁:FeCI36H2O (3)硫酸亚铁:FeSO4 7H2O (4)聚合氯化铝:[AI2(OH)nCI6-n]m

水厂净水工艺标准归纳

自来水厂净水工艺 本归纳说明就水厂的细节工艺流程逐一说明。 按传统水厂净水基本工艺流程 第一节 取水工艺 地表水取水构筑物分为固定式取水构筑物,活动式取水构筑物,特种取水构筑物。固定式取水构筑物主要有岸边式、河床式、竖井泵房式和斗槽式等。而大多数采用比较多的是岸边式和河床式。 1.1固定式取水构筑物 1.1.1河床式取水构筑物 河床式取水构筑物适用于河床稳定,岸坡平缓,主流离岸较远, 岸边水深不够或水质不好,而河中具有足够水深或较好水质时。其构成是:取水头部、进水管、吸水间和泵站。 ( 1)取水头部 其要求是: ①避免吸入泥沙;②不引起附近河床的冲刷;③避免其进水口被水内冰堵塞;④不被船只、木排及流冰撞击;⑤便于清洗。 其设计要求:①具有合理的外形;②取水头部进水口的位置适当,其上缘在最低水位以下0.5~1.0,冰盖底面以下0.2~0.5m ,其下缘高出河底1.0~1.5m ;③进口水流速度适当。其类型有:喇叭管、蘑菇型、鱼型罩、箱式、墩式、斜板式、活动式。 箱式取水头部由周边开设进水孔的钢筋砼箱和设在箱内的喇叭管组成。进水孔总面积较大,能减少冰渍和泥沙进入量。适用于冬季冰凌较多或含沙量不大,水深较小的河流上采用,中小型取水工程用得较多。中南地区含沙量较小的河流上箱的平面形状:圆形、矩形、棱形。 (2)进水管 进水管有自流管与虹吸管之分,其自流管取水:自流管淹没在水中,河水靠重力自流,工作较可靠,水中含沙量较高时,为取得含沙少的水可在集水间壁上开设进水孔,可设置高位自流管。适用于自流管埋深不大,或可以开挖隧道;而当河水位高于虹吸管顶时,无需抽真空即可自流进水;当河水位低于虹吸管顶,需先将虹吸管抽真空可进水。虹吸高度2—6m 。适用于河滩宽阔,河岸较高,且为坚硬岩石,埋设自流管需开挖大量土石方,或管道需要穿

纯净水生产工艺流程

纯净水生产工艺流程 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

纯净水的生产工艺流程是什么矿泉水水厂水处理设备生产过程中的质量控制和措施 工艺流程方案 (1)第一级预处理系统:采用石英沙介质过滤器,主要目的是去除原水中含有的泥沙、铁锈、胶体物质、悬浮物等颗粒在20μm以上对人体有害的物质,自动过滤系统,采用进口品牌自动控制阀,系统可以自动(手动)进行反冲洗、正冲洗等一系列操作。保证设备的产水质量,延长设备的使用寿命。同时设备配备有自我维护系统,降低维护费用。 (2)第二级预处理系统:采用果壳活性炭过滤器,目的是为了去除水中的色素、异味、生化有机物、降低水的余氨值及农药污染和其他对人体有害的物质污染物。自动过滤控制系统,采用进口品牌自动控制阀,系统可以自动(手动)进行反冲洗、正冲洗等一系列操作。 (3)第三级预处理系统:采用优质树脂对水进行软化,主要是降低水的硬度,去除水中的钙镁离子(水垢)并可进行智能化树脂再生。自动过滤系统,采用进口品牌自动软水器,系统可以自动(手动)进行反冲洗。 (4)第四级预处理系统:采用双级5μm孔径精密过滤器(吨以下为单级)使水得到进一步的净化、使水的浊度和色度达到优化,保证RO系统安全的进水要求。(5)纯净水设备主机:采用反渗透技术进行脱盐处理,去除钙、镁、铅、汞对人体有害的重金属物质及其他杂质,降低水的硬度,脱盐率98%以上,生产出达到国家标准的纯净水。(6)杀菌系统:采用紫外线杀菌器或臭氧发生器(根据不同的类型确定)提高保质期。为提高效果,应使臭氧与水充分混合,并将浓度调整到最佳比。(7)一次冲洗:采用不锈钢半自动冲瓶机对瓶子的内、外壁进行清洗,清洗的水量可调。 矿泉水水处理设备-水厂矿泉水设备 天然矿泉水厂建厂要求、矿泉水引水 工艺、曝气工艺、过滤和消毒工艺、 充气工艺、灌装工艺、洗瓶工艺、矿 泉水工艺流程及其生产线、矿泉水检 验与卫生管理、矿泉水的品质控制、 矿泉水的生产工艺、矿泉水生产过程 中的质量控制和措施 一、方法 1、本方法是不添加杀菌剂,而且有 良好保存性的无菌矿泉水生产方法。 人们历来都在寻找甘甜可口的水,将 各地有名气的水装入容器大量出售一般情况下,矿泉水取水和装瓶不在同一个地方,抽出的水放在水罐中。从取水到装瓶这段时间内,细菌有可能繁殖滋生。以前防止细菌的繁殖,都是在抽出的水中添加氟,这样将损害矿泉水的天然风味,同时残留的氟可能生成有害物质。有人建议,在添加氟的情况下,可用活性炭进行再处理,但同样会影响矿泉水的天然风味。所以,需要研究一种方法,既能有效的防止矿泉水从取水到装瓶这段时间内细菌的繁殖,又不须添加氟等杀菌剂。 2、将矿泉水抽出后,在12摄氏度以下冷却,或者在冷却的同时,用孔径微米的滤膜过滤,然后再进行灭菌处理,在无菌条件下装入容器。从底下抽出的矿泉水的温度一般在15---17摄氏度左右。由于天然矿泉水来源的不同或在抽水过程中空气的混入等原因,使水中含有各种细菌。根据本方法,抽出的矿泉水要冷却到12摄氏度以下,若能冷却到10摄氏度以下更好,冷却到5摄氏度以下更显着。冷却是为了防止矿泉水滋生细菌。其次,上述条件作为在该温度下矿泉水不冻结的条件。矿泉水被从底下抽出后最好尽快的强制冷却。冷却时可采用平板式冷却机进行冷却。其次,按照本方法,最好将抽出的水用微米的膜过滤,以除去矿泉水中存在的革兰氏阴性菌或不溶解物。这样在灭菌处理前,能将有害微生物除去是最理想的。所以,在冷却处理的同时,用滤膜进行过滤。在用膜进行过滤时,最好保持工作压力公斤,水流量5---12升/分,过滤的矿泉水的温度,必须维持在上述的范围。膜可以使用市场上出售的微孔滤膜。矿泉水在经过上述冷却处理和过滤后,在一定时间继续保持低温条件,再用常规方法进行灭菌处理,达到完全灭绝矿泉水中的杂菌,如使用高温加热灭菌方法。要保持矿泉水的味道不变,须采用精密过滤的方法,可用

办矿泉水厂流程

办矿泉水厂流程 标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

我们所说的正规小型水厂投资大约需要10万左右,设备投资包括反渗透设备,储水设备,杀菌设备还需要大桶灌装设备。如果你是想办成有一定规模的纯水厂就必须从下列手续开始:《卫生许可》《生产许可》《环保许可》《从业人员健康检查》《工商注册》《税务登记. 》 纯净水生产企业办事程序及申报材料 一、到工商局进行名称预核 二、卫生监督所办理食品卫生许可证 申报材料: 申请表一份; 2.从业人员健康证复印件(1人1证,未办理的在稽查科及时办理); 3.企业名称核准通知书; 4.身份证复印件一份(企业法人、负责人的)。 5.卫生许可承诺通知书; 6.生产经营场所和周边环境平面图(标明功能分布、卫生设施及生产设备的设置布局图); 7.工艺流程、配方(生产加工业); 8.卫生检验报告书; 9.有相应的卫生制度、上墙。 三、工商局办理营业执照 1.个体工商户在企业所在地工商所办理; 2.有限责任公司在行政服务中心工商局窗口办理 申报材料 1、公司董事长签署的设立登记申请书一份; 2、全体股东指定*****或者共同委托代理人证明一份; 3、公司章程原件一份; 4、具有法定资格的验资机构出具的验资证明原件一份; 5、股东的法人资格证明或者自然人身份证明复印件一份;(公司营业执照复印件) 6、载明公司董事、监事、经理的姓名、住所的文件以及有关委托、选举或者聘用的证明原件一份(股东会决议); 7、公司法定*****人任职文件一份; 8、公司名称预先核准通知书复印件一份; 9、公司住所证明复印件一份; 10、法律、法规规定必须报经审批的批准文件。 四、雕刻公章 五、质监局办理组织机构代码 1、营业执照原件及复印件各一份; 2、法人或负责人身份证复印件一份; 3、代码证书申报表(加盖公章)一份。、 六、税务登记 1、营业执照原件及复印件各一份; 2、法人或负责人身份证复印件一份; 3、税务登记申请表(加盖公章)一份。 4、组织机构代码证书

自来水厂工艺流程概述自来水厂工艺流程图样本

自来水厂工艺流程概述自来水厂工艺流程图 当前人们谈到饮用自来水会“心有余悸”,重要是由于胆怯自来水生产过程中未能除尽水中杂质及微生物,又胆怯净水过程中混入了某些有毒气体。基于此,我构成员先到自来水厂参观采访,理解自来水生产过程。 1、自来水是如何生产? 众所周知,由于自然因素和人为因素,原水里具有各种各样杂质。从给水解决角度考虑,这些杂质可分为悬浮物、胶体、溶解物三大类。都市水厂净水解决目就是去除原水中这些会给人类健康和工业生产带来危害悬浮物质、胶体物质、细菌及其她有害成分,使净化后水能满足生活饮用及工业生产需要。市自来水总公司水厂采用常规水解决工艺,它涉及混合、反映、沉淀、过滤及消毒几种过程。 (1)混凝反映解决 原水经取水泵房提高后,一方面通过混凝工艺解决,即: 原水 + 水解决剂→混合→反映→矾花水 自药剂与水均匀混合起直到大颗粒絮凝体形成为止,整个称混凝过程。惯用水解决剂有聚合氯化铝、硫酸铝、三氯化铁等。汕头市使用是碱式氯化铝。依照铝元素化学性质可知,投入药剂后水中存在电离出来铝离子,它与水分子存在如下可逆反映: Al3+ + 3H2O ←→ Al(OH)3 + 3H+ 氢氧化铝具备吸附作用,可把水中不易沉淀胶粒及微小悬浮物脱稳、互相聚结,再被吸附架桥,从而形成较大絮粒,以利于从水中分离、沉降下来。 混合过程规定在加药后迅速完毕。混合目是通过水力、机械激烈搅拌,使药剂迅速均匀地散于水中。 经混凝反映解决过水通过道管流入沉淀池,进入净水第二阶段。 (2)沉淀解决

混凝阶段形成絮状体依托重力作用从水中分离出来过程称为沉淀,这个过程在沉淀池中进行。水流入沉淀区后,沿水区整个截面进行分派,进入沉淀区,然后缓慢地流向出口区。水中颗粒沉于池底,污泥不断堆积并浓缩,定期排出池外。 (3)过滤解决 过滤普通是指以石英砂等有空隙粒状滤料层通过黏附作用截留水中悬浮颗粒,从而进一步除去水中细小悬浮杂质、有机物、细菌、病毒等,使水澄清过程。(4)滤后消毒解决 水通过滤后,浊度进一步减少,同步亦使残留细菌、病毒等失去浑浊物保护或依附,为滤后消毒创造良好条件。消毒并非把微生物所有消灭,只规定消灭致病微生物。虽然水经混凝、沉淀和过滤,可以除去大多数细菌和病毒,但消毒则起了保证饮用达到饮用水细菌学指标作用,同步它使都市水管末梢保持一定余氯量,以控制细菌繁殖且防止污染。消毒加氯量(液氯)在1.0-2.5g/m3之间。重要是通过氯与水反映生成次氯酸在细菌内部起氧化作用,破坏细菌酶系统而使细菌死亡。消毒后水由清水池经送水泵房提高达到一定水压,在通过输、配水管网送给千家万户。 2、自来水与否具有有害人体健康物质? 由以上自来水生产过程,可见河水中原有种种悬浮颗粒及胶体物质已在混凝过程中分离。而原水中致病微生物也已在滤后消毒解决过程中被消灭。因而,在自来水生产过程中已把原水具有有害人体健康物质去除掉。 那么,生产过程中所加入药剂呢?在去除水中原有杂质过程中不免地加入了新杂质。这些新杂质与否会危害到咱们健康呢? 在混凝过程中所加入水解决剂,普通状况下都与原水悬浮颗粒及胶体一起沉淀开来,从而不影响水出厂时质量。那么,就只剩余氯气了。氯气消毒法是生产

相关文档
相关文档 最新文档