当前位置:文档库 › 输水管道安装监理细则样本

输水管道安装监理细则样本

输水管道安装监理细则样本
输水管道安装监理细则样本

河北省国营青先农场

农田节水灌溉工程扶贫项目

输水管道安装工程监理实行细则

天津市冀水工程征询中心

海兴县监理部

04月

河北省国营青先农场

农田节水灌溉工程扶贫项目

输水管道安装工程监理实行细则

审定:王如新

编写:杨炳瑞

天津市冀水工程征询中心

海兴县监理部

04月

目录

一、编制根据 (3)

二、合用范畴 (3)

三、工程特点 (3)

四、监理工作流程 (3)

五、监理工作控制要点及目的 (4)

(一)材料设备控制 (4)

(二)管道施工放样 (5)

(三)管沟开挖 (5)

(四)管道埋设 (5)

(五)管道连接 (6)

六、监理工作办法办法 (7)

(一)施工准备阶段监理工作 (7)

(二)质量控制工作 (7)

(三)工程造价控制工作 (7)

(四)工程进度控制工作 (9)

(五)竣工验收 (9)

一、编制根据

1. 农村供水和节水工程工程设计;

2. 喷灌工程技术规范(GBJ85—85);

3. 微管工程技术规范(SL103—95);

4. 低压管道输水灌溉工程技术规范(井灌区某些);

二、合用范畴

本细则合用于农村供水和节水工程中输水管道安装工程。

三、工程特点

输水管道安装是本项目中一项重要施工内容,安装质量好坏,直接关系到工程能否正常发挥效益,干管上一处浮现问题,将影响到全局。

各工程输水管道,均采用pvc塑料管材,该管材抗渗性能好、施工以便、造价低,是一种普遍采用输水管材。

输水管道安装工程特点是:工程量大、工程路线长、施工条件复杂、接头多、隐蔽工程多、工期短。这些特点给工程施工和监理带来了诸多困难和难题。为此,必要充分预计到施工中也许浮现问题,作好事先控制工作,施工中严格认真地进行各项监理工作以保证工程质量和工期。

四、监理工作流程

五、监理工作控制要点及目的

(一)、材料设备控制

1、管材及管件

塑料管材及管件购买要通过招投标方式进行采购,供货厂家必要是省水利厅指定生产厂家,进场材料必要有产品合格证,改水工程所用材料尚须有卫生检查合格证,出据者须是有资质单位。必要时须进行复检,不合格材料,不得使用。

2、设备

所用闸阀等设备,均须为正规厂家生产,具备出厂合格证。

(二)、管道施工放样

管道测量定位要与设计规定一致,涉及平面位置与高程控制两个方面。管道应每隔50米打一木桩标定其轴线位置,遇到支管交叉、转弯和安装闸阀、排气阀及地形变化处,应加设定位标桩,桩上写明桩号及开挖深度。并在中心线两

雨污水工程监理细则

雨污水工程监理细则 1、目的 为了规范施工阶段的监理工作,满足监理规划与合同目标的要求,实现公司制定的质量目标,特制定本监理细则。 2、适用范围 本细则适用于市政雨污水工程施工过程的监理。 3、引用文件 《市政排水管渠道工程质量检验评定标准》(CBJ107—90) 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GBJ141—90) 《给水排水管道宽程施工及验收规范》(GBSO268—97—90) 《砼强度检验评定标准》(GVJ107—87) 4、质量控制 4、1 沟槽开挖 4、1、1 监理工程师应仔细查阅施工图纸及工程地质勘查报告,详细了解工程所处地段的地质情况,如开挖深度、地质情况及地下水情况。 4、1、1、2 监量工程师应在监理施工单位按施工组织设计方案落实施工设备、 机具进场及安全生产措施。 4、1、2 施工阶段 4、1、2、1 质控要点 a)严禁扰动槽底土壤,离槽底20cm,由人工修整,若有发生超挖,严禁用土回填。 b)两侧挖小排水沟,避免槽底受水浸泡。 4、1、2、2 验收顺序:施工单位先自检,填写《工序质量评定表》报送《工程验报单》。 a)复测槽底中线及标高,验收合格,由现场专业监理工程师签返《工程报验单》 b)由总监理工程师组织质监、业主、设计、地堪代表现场验收合格后,方可下一道工序施工。 4、1、3 准备阶段 监理工程师据设计及规范要求审查平基,管座砼配合比,检查水泥的出厂合

格证,批号及复检报告,检查碎石、砂的颗粒组配,含泥量等参数,合格者签返《建 筑材料报审表》,不合格者要求施工单位将不合格材料运出现场。 4、1、4 施工阶段 a)砂垫层,平基、管道施工前,应通过测量手段,严格控制各个工序工作面高程。 b)砂垫层应在充分灌水后,用振动器振实。 c)浇筑管座砼应检查模板就是否钉立牢固,并用插入式振动器充分振捣。 d)混凝土浇筑时应严格控制其配合比,并在现场随机见证取样。 沟渠砼基础不得有石子外露、脱皮、裂缝等现象,伸缩管缝位置应正确、垂直、贯通。4、1、5 验收顺序:施工单位先自检,填写《工序质量评定表》报送《工程报验单》。组织业主代表进行验收合格,由现场专业监理工程师签返《工程报验单》。 4、2 安管、接口。 4、2、1 准备阶段 4、2、1、1监理工程师根据合同与设计要求检查管材的出厂合格证,复检报告,检查接口砂浆所用砂的颗粒级配、含泥量等参数。合格者签返《成品、半成品、供应单 位资质报审表》及《建筑材料报审表》不合格者,要求施工单位不合格材料运出施工 现场。 4、2、1、2 严格控制平基高程及中线,经监理测量后才允许安管。 4、2、2 施工阶段 4、2、2、1 质控要点 a)管道必须垫稳管底坡度符合设计要求,不得倒坡,管道内不得有泥土、砖石、砂浆等杂物。 b)承插口或企口接口应平直,环形间隙应均匀,灰口应整齐、密实、饱满,不得有裂缝、空鼓等现象。 抹带接口应表面平整密实,不得有间隙、裂缝、空鼓等现象。 4、2、3 验收阶段 a)必须经过测量复测标高,检查接口就是否符合规范要求。 b)污水管必须经过闭水试验。 c)验收顺序:施工单位先自检,填写《工序质量评审表》报送《工程报验单》。验收合格,由现场专业监理工程师签返《工程报验单》。

管道监理实施细则

同心垃圾处理厂 给排水、燃气、暖通、蒸汽管道及润滑油管道工程 监理实施细则 1.0概述 1.1引言: 为了切实搞好给排水、燃气、暖通、蒸汽管道及润滑油管道工程监理的质量控制、进度控制,并确保业主的投资效益,针对同心垃圾处理厂地理环境和给排水、燃气、暖通、蒸汽及润滑油管道工程的具体情况,结合国家现行的规范、规程及验评标准,特制定本细则。 1.2工程概况及特点: 雨水管网埋深2~4米,最大管径DN600,最小管径DN315;污水管为DN200;检查井采用Φ700重型铸铁井盖与井座。给水管道:循环水管道系统:工作压力0.325MPa,消火栓给水系统工作压力0.8MPa,消防炮给水管道工作压力 1.00MPa,生活给水工作压力0.45MPA工业给水工作压力0.3MPa,最大管径天然气管径为D325×8、D219×6、D48×4,埋地敷设管道中心距地0.8m,调压站进口压力0.3~0.4MPa,出口压力为0.1MPa,最大管径D1420×12,最小管径DN50(PPR管)。中压蒸汽管道工作温度390℃,最大管径D325×13,最小管径D22×3。润滑油管道最大管径D273×7,最小管径(高精密度冷拨无缝钢管)D6×1,室外事故油箱安装在汽轮发电机厂房3—6柱3—D列外,主油箱排污油和高位油箱排污油汇总排至事故油箱。

1.3监理依据: 1.3.1项目法人委托的项目监理合同; 1.3.2建设项目施工合同; 1.3.3项目监理规划(已批准的); 1.3.4承包单位的施工组织设计(方案); 1.3.5工程项目给排水、燃气、暖通、蒸汽及润滑油管道施工图纸、技术文件和技术资料; 1.3.6规范、标准、法规: 1.3.6.1《给排水管道工程施工及验收规范》GBJ50268—97; 1.3.6.2《建筑给排水设计规范》GBJ15—88; 1.3.6.3《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242—88、 1.3.6.4《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GBJ300—88、 1.3.6.5《给排水构筑物施工及验收规范》GBJ141—90; 1.3.6.6《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243—97; 1.3.6.7《通风与空调工程质量验收规范》GB40243—2002; 1.3.6.8《建筑给水排水采暖工程施工质量验收规范》GB50242—2002; 1.3.6.9《城镇输配工程施工及验收规范》CJJ33—89; 1.3.6.10《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235—97; 1.4监理实施范围: 1.4.1厂区内给排水、燃气、暖通、蒸汽管道及润滑油管道工程; 1.4.2外管线燃气、给水工程; 1.5施工单位必须向监理方呈报的有关资料;

污水管网工程监理实施细则(1)

- 市政监-23 市政基础设施工程 监 理 实 施 细 则 工程名称:*****市污水管网改造完善工程 建设单位:*******市政维修管理站 监理机构:上海***********咨询有限公司 ******市污水管网改造完善工程项目监理 部 总监理工程师: 二0 0七年六月

目录 一.编制目的和依据 (2) 二.工程施工测量监理 (2) (一) 开工前测量准备和控制测量监理 (二) 管道(渠)工程测量监理 (三) 地基处理(搅拌桩)测量监理 三.材料见证取样监理 (4) 四.排水管道工程施工质量监理 (5) (一)工程概况及特点 (二)监理工作流程 (三)监理工作要点 五.道路施工质量监理 (13) 六.顶管施工质量监理 (18) 七.安全监理实施细则 (24) 八.监理工作的方法和措施 (28) 九.旁站监理方法和要求 (29)

一.编制目的和依据 为实现工程施工监理的控制目标,在本工程监理规划的基础上制定更具实施性和操作性的监理工作细则,起到具体指导工程监理实务作业的目的。本实施细则内容为主要分项工程施工质量的监理程序、监理要点和监理方法。编制依据为: 1.本工程设计文件、施工图纸 2.工程委托监理合同、工程施工合同 3.本工程监理规划 4.《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268—97) 5.《埋地高密度聚乙烯中空壁缠绕结构排水管道工程技术规程》(DBJ/T 15—33—2003) 6.《纤维缠绕玻璃钢管道安装设计与施工》 7.《埋地给水排水玻璃纤维增强热固性树脂夹砂管道工程施工及验收规程》(CECS129-2001) 8.《玻璃纤维缠绕增强热固性树脂夹砂压力管》(JC/T83-1998) 9.《建筑地基处理技术规范》(JGJ79—2002) 10.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120—99) 11.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202—2002) 12.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204—2002) 13.《砌体工程施工质量验收规范》(GB 50203—2002) 14.《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-96) 二.工程施工测量监理 (一)开工前测量准备和控制测量监理 1.开工前监理工程师须检查承包人测量人员资质、岗位证书和数量;测量仪器型号、精度和检定情况。 2.检查控制桩平面位置和高程的复核结果与精度。 3.检查承包人开工前布设的临时水准点和管道(渠)轴线控制点的成果与精度,并组织复核测量及签认。 4.承包人须校测原管道、构筑物与本工程衔接的平面位置和高程,监理工程师进行

道路污雨水管道监理实施细则

A.0.4 规八路【春熙街】(春桐街-体育路)道路工程 (污雨水管道) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师(签字): 总监理工程师(签字、执业印章): 日期: 第六版表江苏省住房和城乡建设厅监制

目录 一、专业工程特点 (3) 二、监理工作依据 (5) 三、监理工作流程 (5) 四、监理工作的目标值及控制要点 (7) 五、监理工作的方法及措施 (10)

一、专业工程特点 (一)工程概况 本工程为江苏省吴江东太湖生态旅游度假区(太却湖新城)建设局的吴江太湖新城规八路【春熙街】(春桐街-体育路)道路工程,工程位于吴江市太湖新城,北起春桐街(规四路),上跨顾家荡河后南延伸,止于体育路。道路为新建城市支路,红线宽为24M,路线全长406.34M。道路性质为服务于地块出入的支路。 吴江太湖新城规八路【春熙街】(春桐街-体育路)道路工程主要工作内容包括:大型土石方工程、道路工程、桥梁工程、电力通道工程、雨污水工程、交通设施工程、交通监控、交通信号控制、电子警察工程、驳岸工程。 行车道结构层为:20cm10%灰土+34cm水泥稳定碎石+0.6cm改性沥青封层+6cmSUP-20中粒式沥青砼+4cmSMA-13改性沥清玛蹄脂碎石混合料路面。 人行道:15cm透水级配碎石+10cm20透水砼+2cm中粗砂垫层+6cm人行道透水砖。 雨水管道DN200HDPE双壁波纹管137m;DN400HDPE双壁波纹管130m;DN600HDPE双壁波纹150 m,DN800Ⅱ级钢筋混凝土承插管115m,雨水管道施工采用开槽埋管的施工工艺。雨水检查井均为MU15砖砌筑,其中900×750砖砌检查井4座,900×900砖砌检查井6座,900×900砖砌检查井6座,900×1200砖砌检查井9座,900×1400砖砌检查井3座,1200×1200砖砌检查井1座,1200×1400

供水管道监理细则

给水排水工程施工质量监理实施细则(范本) 目录 1本项目给水排水工程的概况及特点 2、给水排水工程监理工作依据 3、给水排水工程监理工作流程 4、给水排水工程监理工作的控制要点及目标值 5、建筑给水排水工程质量通病 6、建筑给水排水工程监理工作的预控内容及措施 7、建筑给水排水工程监理工作的方法及措施 1本项目给水排水工程的概况及特点 (陈述本项目给水排水工程的设计要求,工程特点,难点和特殊要求等) 2、给水排水工程监理工作依据 2.1经批准的本项目的《监理规划》。 2.2经审查合格的设计文件。 2.3适用于本项目给水排水工程施工监理的相关规范和标准,主要内容如下(包括但不限于)2. 3.1《建设工程监理规范》GB50319-2000 2.3.2《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 2.3.3《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 2.4承包单位报送的《施工组织设计》。 2.5其它2.5.1《建筑工程质量管理条例》。 2.5.2《广东省住宅工程质量通病防治技术措施二十条》。 243其他相关规定及政府文件。

3、给水排水工程监理工作流程 3.1施工准备阶段的监理工作: 3.1.1工程施工前,项目监理人员熟悉设计文件、及与本工程有关的国家现行的法律法规和强制性标准。 3.1.2审查设计文件是否经过施工图设计审查单位审查合格,未经审查或审查未通过的施工图不得使用。 3.1.3项目监理人员参加由建设单位组织的设计交底和图纸会审,并对图纸中存在的问题提出书面意见和建议。最后形成由各参加单位签字盖章确认的图纸会审记录和设计交底会议纪要。 3.1.4工程开工前,总监理工程师组织专业监理工程师审查承包施工单位报送的施工组织设计或专项施工方案和技术措施,提出审查意见,经总监理工程师审批签认后报建设单位。 3.2、施工阶段的监理工作: 3.2.1专业监理工程师按下列要求审核承包单位报送的拟进场的工程材料/构配件/设备报审 表以及质量证明,具体要求如下: (1)质量证明资料是否合格、齐全、是否与设计和产品标准的要求相符。 ⑵是否使用国家明令禁止、淘汰的材料/构配件/设备。 (3) 有无建筑材料备案证明及相应验证要求资料。 (4) 按照相关规范及标准规定的比例,进行平行检验或见证取样送样检测。对未经监理人员 验收或验收不合格的工程材料/构配件/设备,不得在工程上使用或安装。对不合格的材料/ 构配件/设备,监理人员应签发监理通知书,书面通知施工单位限期将不合格的工程材料/构配件/设备撤出现 场。 3.2.2当承包单位采用建筑新材料、新工艺、新技术、新设备时,应要求施工单位报送相应 的施工工艺措施和证明材料,组织专题论证,经审定后予以签认。 3.2.3督促检查承包单位按照设计文件和施工方案(或施工组织设计)进行施工。总监理工 程师审查建设单位或施工单位提出的工程变更,发现有违反工程建设强制标准的,应提出书 面意见加以制止。 3.2.4监理人员应对整个施工过程进行巡视检查。对隐蔽工程的隐蔽过程、关键工序及重点

雨水污水管道监理细则

一、工程概况 瓯海经济开发区娄桥区间道路延伸段市政工程,西起前后渡河,东至深茂路(已建),道路宽度15m,设计全长189.697m,施工全长183.731m,无跨河,无桥梁,包括道路工程、给排水工程、路灯工程。现状道路两侧为已建地块建筑,道路现状场地已建便道,便道回填材料为宕渣原土及建筑废料等。 雨水管道采用大开挖施工,管径小于DN100(包括DN100)采用钢带增强聚乙烯螺旋波纹管,电熔带连接,管道环刚度等级不小于SN10KN/m2。雨水管道施工完毕须做闭水试验,试验合格后方可回填。 污水管道采用开挖施工,污水管道采用钢带增强聚乙烯螺旋波纹管,电熔带连接,管道环刚度等级不小于SN10KN/m2。污水管道施工完毕需要做闭水试验,试验合格后方可回填。 二、编写依据 (一)工程监理规划 (二)与工程相关的标准、设计文件和技术资料 1.给排水管道工程施工及验收规范(GB50268-2008) 2. 建设工程监理规范(GB50319-2000) 3. 国标图(06MS201-1/2/4/8) 三、监理工作的控制要点 1、监理手段: 在施工过程中,监理人员要严格按照施工工艺的操作程序、质量标准,利用科学的检测手段,采取巡检、抽检;重要工序、部位旁站监理,以达到消除质量隐患,对工程质量进行预控监理的目标。 2、分项工程的质量控制要点 1、按设计图纸和交桩进行放线测量。高程允许偏差为±20√k(mm),

k为水准测量闭合路线长度km。 2、沟槽开挖: (1)管道沟槽开挖,底部开挖宽度,应按下列公式计算: B+D1+2(b1+b2+b3) 式中:B——管道沟槽底部开挖宽度(mm) D1——管道结构的外缘宽度(mm) b1——管道一侧工作面宽度(mm),灰土工程b1>400mm。 b2——管道一侧支撑厚度,可取150-200mm b3——一侧模板厚度(mm) (2)当地质条件良好,土质均匀,地下水位低于槽底面高程,开挖深度在5m以内边坡不加支撑。沟槽坡度按设计要求。 (3)当沟槽挖深较大时,应合理确定分层开挖的深度,并应符合下列规定: A、人工开挖时,槽深超过3m时应分层开挖,每层深度不宜超过2m。 B、人工开挖多层沟槽的层间留宽度,放坡时不应小于0.8m,直槽时不应小于0.5m,安装井点设备时不应小于1.5m。 C、人工开挖沟槽对堆土高度不宜超过 1.5m,且距槽口边缘不宜小于 0.8m。 D、沟槽开挖质量应符合下列规定: a、不扰动天然地基,或地基处理符合设计要求。 b、槽壁平整,边坡符合设计要求。 c、沟槽中心线每边净宽不应小于槽底开挖宽度一半。 d、槽底高程的允许偏差,开挖土方槽时应为±20mm。 e、沟槽支撑:见GB50268-2008中的3.3 3、垫层平基:

给排水管道安装监理实施细则..

石家庄炼化800万吨/年油品质量升级项目260万吨/年柴油加氢精制装置工程 监理细则 (给排水管道安装工程) 专业监理工程师: 总监理工程师: 河北润达石化工程建设有限公司 2010年11月10日

目录 一、工程概述……………………………………… 二、编制依据……………………………………… 三、监理工作流程……………………………………… 四、监理工作要点……………………………………… 五、监理质量控制目标…………………………………… 六、监理质量控制程序…………………………………… 七、监理质量控制点………………………………………

监理细则 一、建设工程概况 建设工程名称:石家庄炼化800万吨、年油品质量升级项目 260万吨、年柴油加氢精制装置工程 1、工程概述: 给排水管道施工按照图纸要求分为:生活给水管道采用衬塑复合钢管,螺纹连接;生产给水管道、循环水管道、消防给水管道,DN≤200采用输送流体无缝钢管,DN﹥200采用低压流体输送螺旋缝埋弧焊钢管,对焊连接;重力流含油污水管道、污染雨水管道、压力流含油污水管道DN≤500采用输送流体无缝钢管,对焊连接;清净雨水管道采用水及燃气管道用球墨铸铁管,滑入式接口及耐油橡胶圈固定连接。管道外表面除锈采用喷砂除锈Sa2.5级,现场补口采用砂轮机除锈St3级两种方式。外防腐采用特加强级环氧煤沥青冷缠带,厚度≥0.8mm,基带宽度250mm左右,缠绕搭接宽度>25mm,缠带接头搭接>1倍带宽,补口处搭接>0.5倍带宽,防腐结构组成为:定型地胶——冷缠带——定型面胶——定型面胶,定型胶涂刷应均匀且圈覆盖。重力流含油污水管道、埋地铺设压力流含油污水管道DN﹥150做内防腐,采用耐磨损环氧陶瓷涂料喷涂,防腐层厚度≥300μM,接口处内防腐采用专用工具现场修补,球墨铸铁管到货后如无防腐,则管道外壁涂刷热沥青二遍。DN>150的重力流含油污水干管。 2、工程实物量: 名称规格型号(材质)单位数量备注 重力流含油污水Φ323.9*8 Q235B m 70 Φ273*8 Q235B m 90

管道工程监理实施细则

管道工程监理实施细则 一、概况: 本工程为上海城市航站楼配套工程机电安装工程位于上海静安区愚园路11号, 由上海静安城建配套发展公司投资共建,上海静安建筑装饰实业有限公司总承 包,地下三层地上25层的五星级宾馆。 本工程施工范围为给排水系统、热水系统和消防系统。 1、给水系统 、1、除洗衣房、锅炉房、人防战时水箱、室外绿化外都做深度处理,其处理工艺流程为:自来水-砂过滤-活性炭吸附-消毒灭菌-生活储水箱处理装置 采用:组砂过滤器和活性炭过滤器,该装置设于地下一层泵房内。 、2、系统划分,地下室洗衣房、锅炉房、人防战时水箱、室外绿化由市政给水管网直接供水,给水系统分四个区,一区地下一层至4层变频泵供水,其余 均由屋顶水箱供给,二区5至12层经减压阀减压后供水以确保供水点静 压不大于0.4Mpa,减压阀设于13层,三区13至21层由水箱直接供水, 四区22层至25层由屋顶变频泵增压供水。 、3、供水方式:采用水池、水泵和水箱联合供水,储水池容积为220M3屋顶生活水箱供水泵选用二台立式泵(Q=65m3/hr,H=123M,N=37KW)一用一备 地下室变频供水设备选用成套设备,供水额定压力为0.45Mpa,配三台立 式泵(Q=42m3/hr,H=50M,N=11kw)二用一备地下室冷却塔补水储水池容积 为90m3冷却塔变频供水选用成套设备,供水额定压力为0.40Mpa,配二台 立式泵(Q=30m3/hr,H=48M,N=7.5KW)一用一备屋顶变频供水设备选用 成套设备,供水额定为0.25Mpa,配三台立式泵 (Q=25m3/hr,H=30M,N=5.5KW)二用一备,屋顶生活水箱容积为70M3消 防水箱容积为18M3,储水池和屋顶水箱均采用不锈钢成品水箱。 2.热水系统 、1、热水供宾馆客房卫生间游泳池、洗衣房、厨房及职工浴室。 、2、热水系统分区划分同给水,系统采用集中加热方法,热源来自地下室锅炉之蒸气,一区水源来自地下室变频泵,二~四区水源来自屋顶水箱,经汽 一水立式容积式加热器换热后送至各水点,容积式加热器数量一区2只 8m3,二、三区各2只5m3,四区为2只3m3,一至三区的加热器均设于地下 一层热交换机房内,四区加热器设于屋顶热交换机房内。 3.排水系统 、1、室内排水系统采用污废水分流,室外污废水合流排入市政污水管,室外雨、污水分流。 、2、屋面雨水经雨水斗收集,经雨水立管排至室外雨水井,空调凝结水排至地下室集水井或室外明沟。 、3、地下室集水井、消防电梯集水井设潜水排水泵,废水经排水泵提升排至室外雨水井,污水池沉砂隔油池废水通过潜水排污泵提升至室外污水检查井,厨房废水经隔油池处理后排入室外污水管道。 4.消防系统 、1、室内消火栓系统:每层均设室内消火栓保护,消火栓设置间距保证同层相邻二个消火栓的水枪充实水栓同时到达室内任何部位,水枪的充实水柱不 小于10米,消防箱采用成品钢制消防箱,消防主泵设于地下一层消防泵

xxxxxx工程给排水监理实施细则

Xxxxxx国际山庄一期项目监理实施细则(给排水) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

Xxxxxx国际山庄一期项目 给排水监理细则 一、工程概况 本工程为xxxxxx国际山庄一期项目,根据国家现行有关给水、排水、消防和卫生等设计规范设计的生活给水系统、生活热水系统、 生活污水系统和雨水系统及消防系统。 1、室内冷水给水管采用钢塑复合管丝扣连接;热水给水管采用热 水型的钢塑复合管,丝扣连接,排水立管采用PVC-U双壁螺旋消音 管,横支管采用PVC-U,胶粘剂粘接。 2、给水冷热水管的阀门DN50及以下的采用截止阀。 3、各种管道的安装,设计在墙内为安装,设计在墙外的为明装。 4、消防系统采用消火栓消防系统灭火,建筑屋内根据需要每层设置 手提式干粉灭火器MF/ABC3(其中车库内为MF/ABC4)为中危险级。 二、管理记录监理: 在工程施工前,监理按照施工规范要求,认真审查施工队伍资质, 核查是否具有分包资质,对进场队伍人员上岗资质进行审查,对进场 工器具和机械设备进行审查,对施工队伍编制的施工组织设计进行审 核,对工程施工前的准备工作进行审查,对不符合要求的进行预控, 把施工管理放在首要地位来抓,要求施工队伍重视施工管理,管理出 质量,管理产生效益。 施工监理包括图纸会审、施工技术交底、施工监理中质量、进度、

投资三大控制、施工资料和竣工交付验收。 图纸会审中,监理要求施工单位认真看好图纸,对图纸中标高有误、施工困难、与其它专业的配合不便、标注不明等图纸技术问题要早发现,提出问题并和设计人员协商解决问题,把施工中可能存在的技术问题尽早解决,以免在施工中影响施工质量和进度,并要求施工专业人员在图纸变更和技术核定等问题的处理中和设计人员作好配合工作。 施工技术交底中,监理要求施工队伍认真按照本工程具体实际情况作好施工组织和设计,合理组织施工人员和安排好材料设备进场时间,合理调配施工工器具,认真核定施工用材计划并报监理和业主审核,要求施工队伍按照施工规范和有关规定具体落实质量、进度、投资三大控制的质量目标管理,采取预控、过程控制和反馈控制相结合的控制管理策略,明确质量目标,对不能完成事项明确可行的补救措施和方法,以确保工程施工目标。 三、施工进场材料监理: 凡用于本工程的施工材料和设备,必须出具合格证、质保书以及相应出厂证明资料,生活水管出具卫生许可证,消防材料出具消防相关资质,凡质检部门规定送检的材料应按照质检规定的见证取样制度,由监理现场取样送检。材料设备进场后,必须报请监理验收,大型设备和业主指定设备必须请业主开箱验收,验收合格后方可使用。凡质保资料不全或有质量问题的材料设备,监理有权要求退场,不得用于本工程。监理按照规范要求严把材料关,杜绝不合格材料用于本

污水管网工程监理实施细则

南安市东翼污水处理厂配套污水管网工程(洪濑段一期) 监 理 实 施 细 则 专业监理工程师: 总监理工程师: 泉州长晋工程项目管理有限公司 2014年09 月02 日

目录 一.编制目的和依据……………………………………………………… 二.工程施工测量监理…………………………………………………… (一) 开工前测量准备和控制测量监理 (二) 管道(渠)工程测量监理 三.材料见证取样监理…………………………………………………… 四.排水管道工程施工质量监理………………………………………… (一)工程概况及特点 (二)监理工作流程 (三)监理工作要点 五.顶管施工质量监理…………………………………………………… 六.拉管施工质量监理…………………………………………………… 七.安全监理实施细则…………………………………………………… 八.监理工作的方法和措施……………………………………………… 九.旁站监理方法和要求…………………………………………………

一.编制目的和依据 为实现工程施工监理的控制目标,在本工程监理规划的基础上制定更具实施性和操作性的监理工作细则,起到具体指导工程监理实务作业的目的。本实施细则内容为主要分项工程施工质量的监理程序、监理要点和监理方法。编制依据为: 1.本工程设计文件、施工图纸 2.工程委托监理合同、工程施工合同 3.本工程监理规划 4.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 5.《埋地塑料排水管道工程技术规程》DBJ13-92-2007 6.《埋地聚乙烯排水管道工程技术规程》CECS 164:2004 7.《室外排水设计规范》GB50014-2006 二.工程施工测量监理 (一)开工前测量准备和控制测量监理 1.开工前监理工程师须检查承包人测量人员资质、岗位证书和数量;测量仪器型号、精度和检定情况。 2.检查承包人开工前布设的临时水准点和管道轴线控制点的成果与精度,并组织复核测量及签认。 3.承包人须校测原管道、构筑物与本工程衔接的平面位置和高程,监理工程师进行复核。 4.检查控制桩的埋设及保护情况。 5.施工测量的允许偏差应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268—2008)中的规定,见下表: 注: L –水准闭合路线长度 km; N –测站数。 6.测量资料表式采用《福建省市政基础设施工程施工质量技术资料统一用表》。(二)管道工程测量监理 1.沟槽开挖前, 承包人进行管位轴线、井位中心桩和原地面高程以及基坑开挖放线

排水管道监理细则

中环线浦东段(上中路隧道---申江路)新建工程(1---4标)排水管道工程 监理细则 上海市市政工程管理咨询有限公司中环线浦东段(上中路隧道—申江路)新建工程 (1-4)标监理组 二OO七年十一月

一、工程概况 工程名称:中环线浦东段(上中隧道路—申江路)新建工程。 工程地点:临浦路—上南路 施工1—4标起止桩号:K0+00—K0+451.589段,全长3450米 本工程采用雨污水分流的排水体制。 (1)雨水管道 沿线埋设DN600—DN1800,平均埋深约2.5m; 高架下铺设DN400—DN600,平均埋深约2.0m。 (2)污水管道 沿线埋设DN400—DN1000。 (3) 顶管 沿线埋设DN600—DN1000 (4)管材: DN225—DN400:UPVC加强筋管,橡胶圈接口; φ600—φ1200:钢筋混凝土承插管(PH—48机制管系列),“O”型橡胶圈接口; φ1350—φ1500:企口钢筋混凝土管(丹麦管),“q”型橡胶圈接口。 设计钢筋混凝土管道基座采用C25砼基础,中粗砂坞膀至管中。 UPVC管采用垫层基础,垫层采用厚150mm、颗粒尺寸为5~40mm的碎石或砾石砂,上面再铺50mm厚中砂找平。中粗砂坞膀至管外顶。 中粗砂干重不小于16KN/mm3,中粗砂以上部分严禁用淤泥、腐植土、杂质土及含大石块土回填。 管道要求选用具有ISO9002质量认证体系厂家产品。 污水管道管径大于φ1000和污水检查井临水面须做防腐措施。其材料详见有关规定。 二、监理依据 1、施工合同; 2、施工图纸; 3、施工设计规范; 1)上海排水管道施工与验收规程 2)市政排水管道工程施工及验收规范BJ08-220-96 3)埋地塑料排水管道工程技术规程G/TJ08-308-2002 4)玻璃纤维增强夹砂排水管道施工及验收规程DGT08-234-2001 三、测量放样 1、施工要求 施工单位将设计平面图上的管道及检查井的位置,按设计要求测量放到现场,正确埋设。(1)制定测量方案。

最新雨污水管道监理实施细则.资料

徐工集团临港奉贤一期A项目I标段工程 厂区排水管道工程 监 理 实 施 细 则 编制人: 批准人: 批准时间:

目录 一、工程概况 (2) 二、施工监理范围、目标和依据 (5) 三、编写监理细则的依据 (5) 四、监理控制要求 (5) (一)事前监理控制要求和方法 (5) (二)事中监理控制要求和方法 (6) (三)事后监理控制要求和方法 (24)

一、工程概况 1、工程概况: 1.1、工程简介 本标段为徐工集团临港奉贤一期A项目一标段,主要建筑物有:新建中挖联合车间、整机调试车间,另外包括附属的职工浴室、丙烷站、供气车间、油化库、门卫间及周边道路和管网,项目总建筑面积为123422.74平方米。 整机调试车间:单层工业厂房,局部框架结构辅房(三层),总建筑面积14348.62平方米,占地面积12505.54平方米,建筑总高度为17.2米,建筑主要结构类型为轻钢结构,局部为钢筋混凝土框架结构; 中挖联合车间:单层工业厂房,局部框架结构辅房(二、三层),总建筑面积104213.14平方米,占地面积100322.97平方米,建筑总高度为17.2米,建筑主要结构类型为轻钢结构,局部为钢筋混凝土框架结构; 附属配套设施:职工浴室、丙烷站、供气车间、油化库、门卫间:单层框架(职工浴室局部三层),总建筑面积4860.98平方米。 1.2、工程名称:徐工集团临港奉贤一期A项目一标段 1.3、工程地点:上海市临港奉贤园区A0203地块内,东侧为F8路,西侧为新四平公路,南侧为两港大道,北侧为规划G2路。 1.4、建设单位:上海徐工工程机械有限公司 1.5、设计单位:中国机械工业第三设计研究院 1.6、勘察单位:中船勘察设计研究院有限公司 1.7、监理单位:上海市建设工程监理有限公司 1.8、施工单位:江苏盐城二建集团有限公司 2、排水管道工程概述 本工程±0.000相当于绝对标高4.700m;现场回填平整后绝对标高4.600m,经强夯处理后场地绝对标高约4.20m。根据工程总体计划安排并结合以后厂区道路布置,施工现场道路按照永久道路和临时道路相结合的原则布置,即将现场施工道路作为以后厂区道路的基层,考虑到排水管道数量较多,直径较大,埋深较深的实际情况,为防止后期管道施工时对已完道路基层的损坏,现先将道路附近及过路的排水管道先行施工。其他管线如给水、

污水工程监理细则

浙江长城工程监理有限公司 乔司街道五星村生活污水处理工程 监 理 质 量 实 施 细 则 编制: 审核:

污水管道监理质量实施细则 一、污水管线工程质量的控制重点: 1.审批施工组织设计及开工报告 审查施工组织设计中质保体系、施工现场质量管理体系是否落实,专业技术人员是否持证上岗,项目管理主体与人员、质量保证体系的组成,施工组织设计中应明确施工方法及安全措施,工程进度计划材料供应计划、机械使用计划,确保工程质量及工程进度文明施工的措施 2.测量放线:施工前先核对下游高程和现况管线情况确保无误后方可开始施工。(1)检查交桩(控制点)手续是否齐全。 (2)审查施工测量的措施。 (3)复核管道施工中线桩。 (4)复核水准点,其闭合差不大于12√Lmm。 3.构成工程主体的主要材料必须符合设计要求 (1)施工单位在施工前向监理工程师申报拟使用材料的生产厂家资质,包括法人企业组织机构代码证、企业法人营业执照、试验室资质及年检记录等。 (2)到厂家考察: A、施工单位、监理等单位去生产厂家考察生产工艺、其生产规模、质保体系的建立运行情况、试验室的设备是否齐全、试验人员的持证上岗情况、试验室等级。 B、监理旁站管材内外压试验。 C、管材使用的原材料情况包括:水泥、砂石检验报告,混凝土碱集料控制措施,检查是否有第三方出具的水泥、石子碱集料检测报告,生产厂家材料管理情况等。

D、小管径的管纵向筋是否使用压痕钢筋,环向筋是否为滚焊,钢筋的加工方法是否正确,外观质量是否符合规程要求。 (3)计量器具,检测设备测量仪器是否经过计量检定。 4.基础沟槽 (1)根据地勘报告,本地区地下水位较高施工前须先降水,水位线降至槽底50cm后方可开挖。 (2)基槽开挖完成后,施工单位应请设计单位、勘察单位、监理单位、监督部门共同验槽,应符合下列要求: A槽底的土质必须符合设计规定并经有关方面签认,并附承载力证明。 B槽底不能超挖,扰动、水浸。机械挖槽应在槽底设计高程上预留不小于10cm土层,需人工清理。沟槽边坡不得小于施工方案的要求。 C钎孔必须灌砂回填,地基土质如遇有与设计不符时,应找设计出据地基处理意见,如果地基土壤发生扰动、发现枯井、坟头、地质不均等现象,应提出设计变更,会同有关部门及设计单位研究决定处理方案。 D超挖的处理:按设计要求换填40cm级配砂石处理。地基承载力标准值不小于60kpa,检查井地基承载力≥130kpa。 E在处理过程中要清理槽底,备好材料,经监理验槽后方可进行。处理重要部位,监理要进行全过程旁站。 F砂石基础厚度、宽度、高程应符合设计要求。 5.安管雨污水管线安管是本项工程的控制重点,直接影响管道的使用功能,因此监理要做为质量控制重点。 (1)本工程为砂石基础,按设计要求可选用下列三种材料: A天然级配砂石,其最大粒径≯32mm

污水管道监理细则

2013-2014年城市生活污水收集管网延伸工程 (梅李镇胡琴路) 污水管道监理细则 编制依据 监理工作措施 工程开工申请单 污水管道铺设部分 施工工艺过程质量控制要点、检测手段 工程验收 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省建设厅监制

目录 一、编制依据 二、监理工作措施 三、工程开工申请单 四、污水管道铺设部分施工质量控制 五、施工工艺过程质量控制要点、检测手段 六、工程验收

一、编制依据 1、给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008 2、城镇给水排水技术规范 GB50788-2012 3、城市道路路基工程施工及验收规范 CJJ1-2008 4、城市污水处理工程项目建设标准 5、建筑结构载规范 GB50009-2001 6、建筑地基处理技术规范 JTJ79-91 7、建设部水电安装及验收规范 8、建设部监理规范 二、监理工作措施 2.1材料控制 凡进场使用的材料必须符合有关材料的规范标准和要求,必须和配合比报告中所用材料相一致。监理人员应督促承包商自检,必要时旁站其自检过程,并按不小于规定频率抽样送监理试验室复检。凡未自检或自检、抽检不合格的材料,一律不得使用。 进场材料及其试验内容如下: ①管材(钢筋混凝土管、UPVC管、高密度聚乙烯管、钢套筒砼管等):来自有资质生产厂家,出厂质保书,抗弯拉试验等 ②钢筋:出厂质保书、拉伸试验、冷弯试验、焊接拉伸试验等;

③水泥:出厂质保书、胶砂强度、细度、稠度、凝结时间、安定性试验; ④碎石:筛分、含泥量、压碎值指标、针片状、视比重、容重等; ⑤黄砂:筛分、含泥量、有机质含量、视比重、容重等 ⑥水:要求施工单位使用清洁、无杂质、达到二级以上标准的施工用水; ⑦砖:出厂质保书,强度试验; ⑧砼、砂浆配合比:需提供配合比报告书,到监理工程师认可的试验室进行或委托试验,为保证砼配合比的执行,施工单位砂、石材料应定点、定矿、定塘口,不得随地取材。 2.2机械设备控制 进场所有设备必须性能良好、部件齐全、设施配套,能满足连续施工的要求。所有设备均须经监理人员验收合格后方可使用。施工现场的搅拌机、电源及振捣器等有关设备都应有备用品,确保施工连续性。搅拌机须有自动进水计量装置,上料的手推车须将自重及需载重量用红漆写明,车内应有明显标记载料位置线。当机械设备的数量、质量不能满足施工连续性时,则不予开工。 2.3、场地要求 材料场地必须经硬化处理,砂石材料须分开堆放,不得混堆。水泥堆放时须架空离地30cm以上,并且有防雨设施;钢材及钢筋骨架也应架空离地。临时蓄水池应作硬化处理,确保施工用水无杂质。施工现场

管道监理实施细则(总供水)

管道监理实施细则(总供水) 一、工程概况 中国有色矿业集团有限公司(简称CNMC)是中国大型国有骨干企业,中色镍业有限公司(简称CNICO)为其子公司,由其投资开发的缅甸达贡山镍矿是中缅两国矿业领域合作投资最大的标志性 项目。 缅甸达贡山镍矿项目是中国有色矿业集团在缅甸投资新建的特 大型采选冶炼工程,原料为缅甸达贡山红土矿,其设计工艺为:矿山 为露天开采,回转窑——电炉流程,2炉2窑工艺,年处理干矿132万吨,生产含镍26%的镍铁8.5万吨。 从功能及区域上分,整个项目可分为四大部分:公共设施、生活 区及接待中心、冶炼厂区、采选矿区。 本监理细则针对总供水工程编写。 二、工程项目建设监理阶段、范围、目标 监理阶段:为总供水管网施工阶段监理 监理范围:1、给水管道及配件安装,室外消火栓系统安装,给 水设备安装,隐蔽管道防腐。 2、钢骨架聚乙烯塑料复合管: ①从水源地到净化站;DN400*15-3750m, ②净化站到供水总站;DN400*15-4500m ③净化站到码头;DN100*12-2030m ④供水总站到冶炼厂;DN500*16-3940m

⑤供水总站到生活区;DN200*12-3790m ⑥矿山供水站到破碎筛分场地;DN100*12-560m ⑦高位水池到工业场地到炸药库;DN100*12-1100m 3、无缝钢管; ①从供水总站到二级加压泵站;DN150*8-4380m ②二级加压泵站到矿山供水站;DN150*8-5260m ③矿山供水站到高位水池;DN150*8-4440m 监理目标:1、采取多种措施精心组织,以保证实际工程控制 在计划之内。 2、质量目标为优良。 3、严格按照《建设工程安全生产管理条例》中的规定履行监理 安全职责,杜绝重大安全及人身伤亡事故。 三、监理依据 法律、法规:有关建设的国家和地方法律、法规、行业规范标准。 合同:监理合同、施工合同。 施工图纸:经审批后的设计施工图纸。 技术文件:审批后的设计变更、工地洽商、业务联系单、工程变 更单和试验报告及其它施工文件。 规范: 《建筑工程监理规范》GB50319-2001 《给排水管道工程施工及验收规范》GB50286-2008 《给排水标准图集》S1(一)、S4(一)、S4(二)、S5(二) 《钢骨架塑料复合管管道工程施工及验收规范》QHT-ZJ-05-04 《建筑给水钢塑复合管管道工程技术规程》CECS125-2001 《埋地排水用钢带增强聚氯乙烯螺旋波纹管管道工程技术规程》CECS223-2007

给水管道监理实施细则

一、工程概况及特点 瓯海经济开发区娄桥区间道路延伸段市政工程,西起前后渡河,东至深茂路(已建),道路宽度15m,设计全长189.697m,施工全长183.731m,无跨河,无桥梁,包括道路工程、给排水工程、路灯工程。现状道路两侧为已建地块建筑,道路现状场地已建便道,便道回填材料为宕渣原土及建筑废料等。 本工程给水管为单侧布置,给水主管管径DN200;在道路交叉口及地块适当位置预留支水管,管径为DN150,给水管道工作压力为0.4MPa,DN150-200给水管道埋地段采用球墨铸铁管,承插连接,阀门采用闸阀。本工程给水管采用大开挖施工,DN600及以下管道基础一般做法为在原状土地基上或经回填夯实的地基上铺厚度100mm的沙卵石和厚度50mm的中粗砂作为基础层,基础层达到的密实度不小于90%。给水管道安装完毕后,需按验收规范要求做水压试验,试验压力为0.8MPa,给水管道安装后,在使用前应冲洗消毒。 二、监理依据 1、《建设工程监理规范》GB50319—2000; 2、《监理规划》; 3、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50263—2008); 三、质量检查验收内容与要求 1、测量放线检查验收(测量放线应符合设计及规范要求,尺寸偏差应控制在 允许的范围之内); 2、管道预留、支护质量检查验收(满足设计及规范要求,各项偏差均应控制在规 范允许范围之内); 3、给水管道防腐质量检查验收(防腐材料符合设计要求,防腐层厚度及层数符合

设计及规范要求); 4、管道及设备基础质量检查验收(强度达到设计指标,尺寸偏差应控在允许的范围之内); 5、给水管道及闸阀安装质量检查验收(符合设计及规范要求,尺寸偏差应控制在 规范允许的范围之内); 6、闸阀井砌筑质量检查验收(满足设计及规范要求); 7、管道顶进质量检查验收(满足设计及规范要求,各项安全措施得当); 8、管道强度试验检查验收(满足设计及规范要求); 9、管道冲洗消毒检查验收(符合规范要求); 10、管沟片石混凝土回填质量检查验收(应分层定夯实,满足规范要求,其密度符合设计及规范要求); 11、给水设备安装质量检查验收(满足设计及规范要求,尺寸偏差应控制在允 许的范围之内); 12、系统调试(满足设计及规范要求,各技术指标符合规定); 13、设计及规范规定的其它内容。 四、需要预防的主要质量通病 1、管道的高程和坐标与设计不符; 2、管道基础和设备基础未达到设计规定的强度就进行安装; 3、管道防腐和保温未按设计及规范要求的材质和厚度进行施工,或防腐等级不够; 4、管道沟槽回填未进行分层夯实、或回填土质达不到设计及规范要求; 5、管道不进行冲洗、消毒;

污水管道监理细则

监理技术工作措施 第一章、编制依据 1、吴江经济开发区2003-工10#招标文件 2、给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-97 3、给水排水构筑物工程施工及验收规范 GBJ141-90 4、地基与基础工程质量验收规范 GB50202-2002 5、城市污水处理工程项目建设标准 6、建筑结构载规范 GB50009-2001 7、建筑地基处理技术规范 JTJ79-91 8、建设部水电安装及验收规范 9、建设部监理规范 第二章、监理工作措施 第一节、材料、机械及现场控制 一、材料控制 凡进场使用的材料必须符合有关材料的规范标准和要求,必须和配合比报告中所用材料相一致。监理人员应督促承包商自检,必要时旁站其自检过程,并按不小于规定频率抽样送监理试验室复检。凡未自检或自检、抽检不合格的材料,一律不得使用。 进场材料及其试验内容如下:

①管材(混凝土管、UPVC管、玻璃钢夹砂管、钢套筒砼管等):来自有资质生产厂家,出厂质保书,抗弯拉试验等 ②钢筋:出厂质保书、拉伸试验、冷弯试验、焊接拉伸试验等; ③水泥:出厂质保书、胶砂强度、细度、稠度、凝结时间、安定性试验; ④碎石:筛分、含泥量、压碎值指标、针片状、视比重、容重等; ⑤黄砂:筛分、含泥量、有机质含量、视比重、容重等 ⑥水:要求施工单位使用清洁、无杂质、达到二级以上标准的施工用水; ⑦砖:出厂质保书,强度试验; ⑧砼、砂浆配合比:需提供配合比报告书,到监理工程师认可的试验室进行或委托试验,为保证砼配合比的执行,施工单位砂、石材料应定点、定矿、定塘口,不得随地取材。 二、机械设备控制 进场所有设备必须性能良好、部件齐全、设施配套,能满足连续施工的要求。所有设备均须经监理人员验收合格后方可使用。施工现场的搅拌机、电源及振捣器等有关设备都应有备用品,确保施工连续性。搅拌机须有自动进水计量装置,上料的手推车须将自重及需载重量用红漆写明,车内应有明显标记载料位置线。当机械设备的数量、质量不能满足施工连续性时,则不予开工。 三、场地要求

相关文档