主要材料及施工工艺

1、合成高分子防水卷材。(2)配套材料:合成高分子胶粘剂的粘结剥离强度不应小于15N/10mm,浸水168h后粘结剥离强度保持率不低于70%。配套材料包括基层处理剂、基层胶粘剂、卷材接缝胶粘剂、增强密封膏、防水层保护材料、自硫化胶带等材料。

2、施工工艺建筑工程的地下室防水多采用整体全外包防水做法,在外包防水中又有两种施工方法即“外防外贴法”和“外防内贴法”。两种方法的比较,见表11,依据工程具体情况和设计要求酌情选用。

3、外防外贴法外防外贴法是待结构边墙(钢筋混凝土结构外墙)施工完成后,直接把卷材防水层贴在边墙上(即地下结构墙迎水面),最后作卷材防水层的保护层。

(A)施工程序

a.先浇筑混凝土垫层。

b.在混凝土垫层上,结构墙外侧砌一定高度的永久性保护墙,墙高为底板混凝土厚度加200-500mm。墙下干铺一层油毡隔离层。

c.永久保护墙上接砌临时保护墙,墙高为150mm。

d.在混凝土垫层上和永久保护墙部位抹1:3水泥砂浆找平层,在临时性保护墙上抹1:3白灰砂砂浆找平层,转角部位抹成圆角。

e.找平层干燥后,涂刷基层处理剂(或称冷底子油)。在正式铺贴卷材之前,先在立墙与平面交接处做附加层处理。附加层宽度一般为300-500mm。

f.铺贴平面和立面卷材防水层,外防外贴法施工,在平面与立面相连的卷材,应先铺贴平面,然后由下向上铺贴,并使卷材紧贴阴角,不应空鼓。在永久性保护墙上满粘卷材,粘贴要牢固。在临时保护墙上可虚铺卷材并将卷材固定在临时保护墙上端,抹低标号砂浆保护层,以保护接头不被损坏和沾污。平面铺贴卷材可以满粘结卷材,也可以用条粘法粘结卷材,粘结面积每幅卷材不少于两条,每条宽度不小于150mm。

g.浇筑底板和墙体钢筋混凝土。

h.待底板钢筋混凝土结构及立墙结构施工完毕,拆除临时保护墙,在墙体结构上抹1:3水泥砂浆找平层。

i.将卷材接头剥出,清除卷材表面浮灰及污物,注意切勿将卷材损坏,并在墙体找平层上满涂底子油后,将卷材牢固地满粘贴在墙体上。

j.卷材防水层施工完毕,经过验收合格,及时用5mm厚聚乙烯泡抹塑料片材粘贴在防水层上保护。

k.基坑回填土。

(B)冷粘结卷材施工以专用的胶粘剂将卷材和基层、卷材和卷材牢固粘结,称为粘结施工。a.先粘结平面与立面的阴角部位附加层卷材或积水坑池阴(阳)角的附加层卷材。附加层卷材宽度一般为

300-500mm。用滚刷蘸满胶粘剂均匀涂刷阴阳角的粘结部位并凉胶。同时在附加层卷材背面亦涂满胶粘剂凉干。以指触基本不粘手时即可粘结。粘结必须紧贴阴(阳)角,不得空鼓。b.平面与立面相连接的卷材,应先铺贴平面,然后由下向上铺贴。施工时要防止在阴角处进行卷材接缝处理,接缝部位必须距阴角中心200mm以上。c.每铺完一幅卷材后,立即用干净松软的长把滚刷从卷材一端开始朝横方向顺序用力滚压一遍,排除卷材与基层之间的空气,使其粘结牢固。d.卷材

接缝粘结合成高分子防水卷材搭接宽度用满粘时短边搭接或长边搭接的宽度均为80mm,用条粘等粘结时短边或长边搭接宽度均为

100mm。接缝的粘结操作:将专用胶粘剂均匀涂刷在翻开的卷材接头的两个接头的两个粘结面上,涂胶后20min左右,指触基本不粘手时即可粘结,边压合边驱除空气,粘合后再用手压辊滚压一遍。e.密封膏嵌缝。凡卷材搭接处的沿缝,均应填充增强密封膏。缝隙须嵌填严密。f.卷材接缝盖口条处理。再接缝嵌填密封膏后,再裁剪120mm宽的卷材,用卷材接缝胶粘贴再接缝之上,做补强附加层盖口条处理。同样用手持压辊滚压粘牢,盖口条的两侧边缘用增强密封膏再嵌填密实。

g.铺设油毡保护隔离层卷材防水层铺设完毕,经全面检查验收合格后,对基层的平面部位,可在卷材防水层的表面上,虚铺一层石油沥青纸胎油毡做保护隔离层,铺设时可用少许胶粘剂(如404胶等)花粘固定,油毡接缝粘牢。保护隔离层的作用是防止卷材防水层在浇筑细石混凝土时发生位移。h浇筑细石混凝土刚性保护层。

聚乙烯丙纶防水卷材(TS-F)施工工艺

高分子聚乙烯丙(涤)纶(TS-F)防水卷材是根据我国现代防水工程对防水、防渗材料的新要求研制的,产品选用丙纶无纺布、聚乙烯为主要原料经抗老化剂,采用高科技、新技术、新工艺复合而成的一种多层为一体的高分子聚乙烯丙(涤)纶复合防水卷材。

其完整的施工操作步骤如下:

1、施工操作程序:

验收基层→清扫待施工层→配置粘剂(随用随配置)→处理复杂部位→防水层(或隔气层)→施工→检验→防护层施工→验收。

2、施工准备:

2.1材料准备:

2.1.1 聚乙烯丙纶高分子防水卷材

2.1.2 配套水泥胶

2.2器具准备(见下表)

序号器具名称规格单位数量备注

1 毛刷 40mm 把 2

2 刮板 30mm 个

3 硬橡胶

3 搅拌器具个 2 电动搅拌器或硬竹把

4 制胶容器≧100升个 2 根据用料可用半截油桶

5 剪子把 1 普通民用

6 刀子把 2 壁纸刀

7 清扫工具把根据情况,扫帚或小铲

8 称重器具台 1 10—50公斤

9 腻刀 30mm 把 2 宜用专用涂胶器

3、防水施工程序及方法:

3.1找平层施工质量应符合《层面工程技术规范》(GB50345-2004)规定。

3.2找平层应有利于卷材的敷展和粘贴;找平层应抹平压光、表面光滑、洁净、无开裂、接茬平整。不允许有明显的尖凸、凹陷、起皮、起砂现象;找平层平整度应在允许的范围内平缓变化、坡度均匀、坡向一致,并符合图纸设计要求。

3.3平屋面檐口、檐沟、天沟等找平层坡度必须符合设计要求。

3.4找平层与立面结构的结合处(女儿墙、烟囱、通气孔、变形缝、天窗壁等)均应做成圆角。

3.5天沟的纵向坡度不宜小于5%,内排水的水落口周围应做成略底的凹坑。

3.6胶粘剂选用801胶与水泥混合的水泥胶浆〈注意已制胶容器及工具必须干净,制成胶内不允许有硬性颗粒和杂质〉。801胶、水、水泥体积比是2:4:10,先把801胶放入准备好的容器内,用搅拌器边搅拌边加水(水温5℃-50℃),水加完后搅拌至801胶全部溶解,再边搅拌边加水泥,加完水泥搅拌至均匀无凝块、无沉淀即可使用。制成的胶粘剂应在四小时内用完

3.7防水卷材的粘接与敷设重点包括:

3.7.1施工条件及准备

复合卷材施工温度适宜在5℃以上25℃以下进行,雨天禁止施工,施工中遇雨应做好防水措施,粘贴后的卷材防止被风刮起,可用重物压住。

3.7.2找平层水层表面含水量宜在30-50%之间;找平层水泥砂浆强度应达到7.5Mpa时方可进行防水施工,如果过于干燥应喷洒水直到合格。

3.7.3彻底清理干净找平层表面,同时清理卷材施工现场。

3.7.4打开卷材,认真检查,合格证应该保留,同时看卷材是否在运输搬运过程中造成损坏。

3.7.5主体防水层施工之前,应按图纸要求先做好排水较集中部位及附加部位的附加层〈烟囱与找平层的连接处、水落口、天沟、檐口、檐沟等〉。

3.7.6卷材粘贴方向可按图纸要求确定,图纸未确定的,可以按实际情况自行确定。粘贴前,在敷设部位将卷材预收3-12m,找正方向后,在中间处固定,将卷材始端卷至固定处,涂胶粘敷,再将预放的卷材卷回至已粘贴好的位置,连续向前涂胶敷设。敷设卷材下面不允许有在硬性颗粒及杂质,以免损坏卷材。涂胶敷设的方法:首先将已配制好的胶用小容器倒在预粘处的找平层上,胶料要连续适量用刮板刮至均匀,厚度应保持在1mm以上,然后敷没卷材并用另一刮板排气压实,排出多余胶粘剂,施工人员要细心,涂胶厚度要均匀,卷材应贴牢。无空鼓、打皱、粘贴面积应达到90%以上。

4、卷材施工应注意事项:

4.1水泥胶涂刷后应随即铺贴卷材,防止时间过长胶中的水分散失,影响粘结质量。

4.2涂水泥胶时,要在卷材的搭接处涂满,保证接缝粘接质量。

4.3敷设卷材时,必须保证搭接宽度,长边为100mm,短边为150mm,相邻短边接缝应错开排列<距离应大于1m>。附加层接缝必须与防水层接缝错开0.3m以上的距离。

4.4刮板排气粘实的同时应注意检查卷材下有无硬性颗粒及其它物质将卷材垫起,如有应取出重新粘贴。

4.5卷材应平整粘贴于找平层上,不得有打皱现象。如打皱无法纠正,应断开按接缝处理。

4.6用801胶与水泥混合接缝胶时,将粘的接上层卷材向上弯曲,用毛刷向上、下两个面涂接缝胶并满涂。涂胶厚度为0.5-.0.8mm,边刷边压合,也可接缝与卷材粘贴同时进行,压合后再涂刷一层胶粘剂封好接缝边缘,封边胶涂刷厚度0.8-1.00mm,涂刷宽度从卷材边缘向两边各延伸30mm(注意:接缝的两个面涂胶厚度要均匀一致,不能有露底现象,粘合后应详细检查有无打皱、翘边、空鼓现象,不合格处应及时处理)。

4.7要用双层结构施工时,两层卷材之间也用801胶与水泥混合配置的水泥接缝胶粘贴。敷设上层卷材与下层卷材操作相同,敷设上层卷材的方向应平行于下层卷材的敷设方向,长边接缝相错半幅。

5、防护层的施工与操作:

5.1施工前应有主防水层的合格验收证明,施工材料运输通道应用软

物质垫在卷材上以免损坏卷材,施工人员应穿软底鞋操作,防止卷材意外损坏。

5.2防护层施工四级防水层面要用801胶与水泥混合的胶粘剂作防护层,防护层分两次刷成,涂刷厚度为1mm,两次刷向应垂直。三级防水层面要用1:2.5-1:3水泥砂浆<体积比>作防护层,二级防水层面可在水泥砂浆内加入10%的UEA膨胀剂,防护层施工时可留分格缝,分格缝为半缝,分格面积为1㎡,分格缝可用聚氨酯、乳化沥青等补强。防护层分两次抹成,抹完第一层直接抹第二层,第一层与第二层接装必须错开,相错距离>200mm.

5.3防护层抹完后表面应平整、光滑、洁净、不应有脱皮、起皱或严重裂缝现象,防护层要求抹平压光并进行养护,以达到设计强度。 - 5.4防护层养护结束,竣工前应将层面上所有剩余材料及建筑垃圾清理干净。

5.5补强层施工时排水集中部位、复杂部位按图纸做好补强。补强材料可用聚氨酯、玛蹄脂、改性沥青等,补强施工应在防护层养护期后进行,防护层含水量低于9%时方可补强施工。补强面积从补强部位边缘自外延伸200mm,补强厚度为3-7mm,可根据材料确定。

6、卷材屋面防水技术规定:

6.1低温施工技术规定:<1>当夜间环境温度低于0℃时,日间温度在卷材正常施工温度范围5-25℃内,有如下两种情况:A、当夜间环境温度在-5℃-0℃内,在801胶水泥素浆内加如适量的防冻剂后施工,否则,不准进行卷材施工,同时应做好低温防护。B、当夜间环境温度

在-10℃— -5℃;应加入特种防冻剂,并加强低温防护,否则不准采用801胶水泥素浆进行卷材施工。

6.2高温施工技术规定:施工温度高于25℃时,除自找平层喷水降温外,卷材施工后,应立即向卷材表面喷水降低温度,防止卷材起鼓。

地下室防水卷材规范精华

防水工程 卷材防水的准备工作(通用条款,以后不在重复) 一、施工单位提前上报专项方案,专项方案应由项目技术负责任人编制,项目经理审批后报监理部审批。 二、防水层必须由防水专业队伍进行施工,施工人员必须持有防水施工上岗证,施工前进行资质审查。 三.材料进场有“三证一书”: (1)材料为XX建筑材料质量监督检查站检查报告; (2)材料具备出厂合格证; (3)具备生产厂家检测报告,同时有产品说明书等。 四、送试标准: 1、高聚物改性沥青防水卷材 主要物理性能指标:(拉力、最大拉力延伸率、不透水性、低温柔度、耐热度) (1)以同一生产厂家的同一品牌、同一等级的产品,大于1000卷抽5卷,每 500-1000卷抽4卷,100-499卷抽3卷,100卷一下抽2卷,进行规格尺寸和外观 质量检验。在外观质量检验合格的卷材中,任取一卷做物理性能检验。 (2)将试样卷材切除距外层卷头2500mm后,顺纵向切去1000mm的全幅卷材 试样2块。一块做物理性能试验用,另一块备用。 2、合成高分子防水卷材 (断裂拉伸强度、扯拉伸长率、不透水性、低温弯折性) (1)以同一生产厂家的同一品牌、同一等级的产品,大于1000卷抽5卷,每 500-1000卷抽4卷,100-499卷抽3卷,100卷一下抽2卷,进行规格尺寸和外观 质量检验。在外观质量检验合格的卷材中,任取一卷做物理性能检验。 (2)将试样卷材切除距外层卷头300mm后,顺纵向切去1500mm的全幅卷材试 样2块。一块做物理性能试验用,另一块备用。 3、防水涂料(固体含量、拉伸强度、断裂伸长率、不透水性、低温柔度、耐热 度屋面使用) 4、聚氨酯防水涂料 (1)同一生产厂家、同一类型、同一规格,以甲组分每5t为一验收批,不足5t 也按一批计算。乙组分按产品重量配比产品重量配比相应增加 (2)每一验收批按产品配比分部取样,甲、乙组分样品总重量为2kg (3)搅拌均匀后的样品,分别装入感召的样品容器中,样品容器内应预留5%的 空隙,密封并做好标志。

pvc防水卷材施工工艺

pvc防水卷材施工工艺 ①正确选择防水材料 防水材料的选择对防水层质量和耐用年限有及大的影响,正确选择、合理使用防水材料是屋面防水设计成败的关键之一,虽然目前柔性防水材料的种类繁多,性能各异,pvc防水卷材具有耐老化,耐候性,延伸率大,使用寿命长。同时施工简单,造价低,便于维修,使用效果好。 Pvc防水卷材的性能要求为:拉伸强度:纵向≥7.0mpa,横向≥7.0mpa,断裂伸长率纵向≥150%,横向≥150%,拉力纵向≥70kn,横向≥60kn,耐热度90℃,低温弯折性:-20℃无裂纹,抗渗透性:0.2mpa24小时不透水,抗穿孔性不渗水。 ②水泥砂浆找平层质量控制 找平层是铺贴卷材防水层的基层,给防水卷材提供一个平整、密实、有强度,能粘接的构造基层。当基层为整体混凝土时,采用水泥砂浆找平层,厚度为20㎜,水泥与砂浆比为1:2.5~1:3(体积比),水泥标号不低于32.5,找平层还要设分格缝,并嵌填密封材料,这样可避免或减少找平层开裂,以致当结构变形或温差变形时,防水层不会形成裂缝。分格缝宽度为20㎜,分格缝的纵向和横向间距不大于6m,分格缝的位置在屋面板的支端,屋面转角处防水层与突出屋面构件的交接处,防水层与女儿墙交接处等。且应与板断缝对齐,均匀顺直。对于突出屋面上的结构和管道根部等细部节点应做圆弧、圆锥盖或方锥台,并用细石混凝土制成,以避免节点部位卷材铺贴折裂,利于粘实粘牢。 ③卷材的施工铺贴及质量要求

1)卷材铺贴前要检查找平层质量是否符合要求,做到基层坚实、平整、干燥,无杂物和夹土,才能进行防水施工。特别当基层潮湿时,如铺贴防水卷材必定会出现卷材铺贴不牢,出现渗水现象,导致防水效果失败。 2)卷材铺贴方向一律平行屋脊铺贴,平行屋脊的搭接缝按顺流水方向搭接,采用辊铺粘贴法施工。 3)基层表面的涂刷:在干燥的基层的基层上均匀涂刷1㎜左右的粘接剂(当粘接剂偏稠时,用文火缓慢加热,温度不宜过高),切忌在一处来回滚涂,以免将胶底“咬起”,形成凝胶而影响质量。涂刷基层胶粘剂时,要特别注意阴阳角、平立面转角处、卷材收头处、排水口,伸出屋面管道根部等节点部位。 4)施工铺贴卷材时,先用墨线在找平层上弹好线,由檐口(屋面最低标高处)向屋脊施工,把卷材对准已弹好的粉线,并且在铺贴好的卷材上弹出搭接宽度线。铺贴一幅卷材时,先用50㎜~100㎜塑料管重新成卷,且涂布胶粘剂的一面向外,成卷后用30㎜×1500㎜的钢管穿入中心的塑料管,由二人分别持钢管两端,抬起卷材的端头,对准粉线,展开卷材,使卷材铺贴平整。贴第二幅卷材时,对准控制线铺贴。每铺完一幅卷材,立即用干净而松软的长柄压辊,从卷材一端顺卷材横向顺序滚压一遍,彻底排除卷材粘接层间的空气,滚压从中间向两边移动,做到排气彻底。卷材铺好压粘后,用粘接剂封边,封边要粘接牢固,封闭严密,且要均匀、连续、封满。 5)屋面节点和特殊部位的卷材处理 屋面节点部位是防水中的重要部位,处理好坏对整个屋面防水具有重要影响,所以要特别注意细节部位的防水,做到细部附加层不外露,搭接缝位置顺当合理。

地下室外墙防水工程技术交底

地下室外墙防水工程技术交底 编号: 交底内容: 一、编制依据 1.1、《地下工程防水技术规范》 GB50108-2008 1.2、《地下防水工程质量验收规范》 GB50208-2002 防侧墙防水做法图 高层地下室外墙防水做法:A:回填土、B:砖砌体保护层、C:4mm厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎I型)、D:自防水钢筋混凝土外墙。(原外墙对拉螺栓孔要用水泥砂浆填实,打磨平整。) 二、主楼及地库4mm厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎I型)施工(人防地下室细部做法同主楼) 1、施工条件 1.1、材料准备: 1.1.1、防水主材:4mm厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎I型) 1.1.2、防水辅材:基层处理剂、沥青基密封膏、附加层卷材、镀锌收口压条

及固定螺钉 1.2、施工机具准备: 包括清理基层用工具,卷材铺贴用施工机具和辅助加热专用机具,必须配备的机具。 1.3.1、基层坚实、平整、干燥、干净; 1.3.2、穿出基层的构件须安装完毕后方可进行防水施工; 1.3.3、底板砼垫层应无明水,基层应干燥、干净;侧墙及顶板基层应干燥、 干净。 2、施工工艺及施工细部节点处理 地下全外包防水工程采用外防外贴法,根据现场施工,可先作立面,后作 水平面,两面交角处交叉进行;垂直立面交角时,先作转角后作平面。 2.1、自粘卷材地下防水施工工艺 2.1.1、施工工艺流程: 施工准备—→基层处理—→涂刷专用基层处理剂—→细部附加层粘贴—→ 弹基准线—→大面自粘卷材铺贴—→卷材收头固定—→用卷材密封膏封闭—→ 质检 2.1.2、操作要点及技术要求: 2.1.2.1、基层处理:基层应坚实、干燥、平整、无灰尘、无油污,凹凸不

最新地下室防水做法文档

地下室防水做法文档

地下改性沥青油毡(SBS)防水层施工 1 范围 本工艺标准适用于高聚物改性沥青油毡地下防水层工程施工。 2 施工准备 2.1 材料及要求 2.1.1 高聚物改性沥青油毡防水卷材 2.1.1.1 规格: 见表3-6。 高聚物改性沥青油毡防水卷材规格表3-6 厚度 (mm) 宽度 (mm) 长度(m) 2.0 ≥1000 20 3.0 ≥1000 10 4.0 ≥1000 10 5.0 ≥1000 10 2.1.1.2 技术性能:见表3-7。 高聚物改性沥青油毡防水卷材技术性能表3-7 指标聚酯胎麻布胎聚乙烯胎坡纤胎拉力N ≥400 ≥500 ≥50 ≥200 延伸率% ≥30 ≥5 ≥200 ≥50 耐热度85℃受热2h不流淌,涂盖层无滑动低温柔性 -15℃绕规定直径圆棒,无裂纹不透水性压力/保持时间 0.2MPa/30min 2.1.2 配套材料: 2.1.2.1 氯丁橡胶沥青胶粘剂:氯丁橡胶加入沥青及溶剂配制而成的黑色液体。用于油毡接缝的粘结。 2.1.2.2 橡胶沥青乳液:用于卷材粘结。 2.1.2.3 橡胶沥青嵌缝膏:用于特殊部位、管根、变形缝等处的嵌固密封。

2.1.2.4 汽油、二甲苯等:用于清洗工具及污染部位。 2.2 主要用具: 2.2.1 清理用具:高压吹风机、小平铲、笤帚。 2.2.2 操作工具、电动搅拌器、油毛刷、铁桶、汽油喷灯或专用火焰喷枪、压子、手持压滚、铁辊、剪刀、量尺、1500mmφ30管(铁、塑料)、划(放)线用品。 2.3 作业条件: 2.3.1 施工前审核图纸,编制防水工程施工方案,并进行技术交底。地下防水工程必须由专业队施工,操作人员持证上岗。 2.3.2 铺贴防水层的基层必须按设计施工完毕,并经养护后干燥,含水率不大于9%;基层应平整、牢固、不空鼓开裂、不起砂。2.3.3 防水层施工涂底胶前(冷底子油),应将基层表面清理干净。 2.3.4 施工用材料均为易燃,因而应准备好相应的消防器材。 3 操作工艺 3.1 工艺流程:基层清理→涂刷基层处理剂→铺贴附加层→热熔铺贴卷材→热熔封边→做保护层 3.2 基层清理:施工前将验收合格的基层清理干净。 3.3 涂刷基层处理剂:在基层表面满刷一道用汽油稀释的氯丁橡胶沥青胶粘剂,涂刷应均匀,不透底。 3.4 铺贴附加层:管根、阴阳角部位加铺一层卷材。按规范及设计要求将卷材裁成相应的形状进行铺贴。

SBS防水卷材施工工艺

SBS防水卷材施工工艺 本工程采用热熔法进行卷材的铺贴,采用滚涂法进行冷底子油的施工。 油毡铲除→找平(基层处理)→刷底油→铺设SBS防水卷材→缝边(等第一层SBS 防水卷材铺设完毕后)→第二层与第一层错0.5米铺SBS防水卷材→缝边→验收 防水施工工序:材料进场验收→排汽道设置→找平层含水率测定→节点密封处理 →涂刷冷底子油→附加层卷材铺贴→卷材收头固定和密封。 (一)施工条件准备:各项防水材料按时运输到现场,垂直运输可利用土建施工用的龙门架,屋面找平层上已清理完毕,含水率符合规定,伸出屋面的设施, 予埋件等已安装完毕。 (二)找平层 1./ 2.找平层采用1:2.5水泥砂浆(20厚)体积配合比; 3.在铺设找平层前,应将下一层表面清理干净; 4.找平层与突出屋面结构的连接处和转角处,均应做成元弧形,且整齐平顺;5.找平层铺设时先刷一遍水泥浆,其水灰比宜为1:0.4~0.5,并应随刷随铺;水泥砂浆找平层上留出20×20宽的分格缝(6m×6m),并用沥青油膏嵌缝; 6.水泥砂浆找平层应表面平整压光、压实、无起砂、脱皮、积水现象。 (三)水落口处理 水落口应设在标高的最低处,水落口周围500mm半径内的找平层坡度应加大为5%在水落口与找平层的接触处应留宽20mm深20mm的凹槽,槽内用SBS改性沥青弹性密封膏嵌填严密,上面做SBS附加层一道。 | (四)卷材铺贴方向 由于本屋面工程的坡度为2%,且室内有较大的振动影响,故采用平行屋脊的 铺贴方法,其搭接缝应顺流水方向搭接。 (1)卷材搭接缝宽度 卷材防水层采用热熔法施工,故要求长边及短边的搭接缝宽度分别不小150mm、100mm。为确保搭接缝宽度,应先在找平层上弹出粉线,进行卷材试铺,排列正确后

地下室SBS改性沥青防水卷材施工方案

地下室SBS改性沥青防水卷材 施 工 方 案 编号: 编制单位: 编制人: 审核人: 审批人: 日期:

目录 一、工程概述--------------------------------------------------------(3---3) 二、施工准备和部署---------------------------------------------- (3---4) 三、施工方案-------------------------------------------------------(4-10) 四、成品保护及注意事项---------------------------------------(10-10) 五、工程验收质量保证措施-------------------------------------(10--10) 五、质量保证措施-------------------------------------------------(11-11) 六、文明施工及安全保护措施----------------------------------(11-12)

一、工程概述:××家园×标段住宅小区位于××路以北,××路以西,本工程 地下室的底板和外墙防水采用单层4mm厚SBS改性沥青防水卷材防水层做法,桩头采用水泥基渗透结晶防水处理。 二、施工准备和部署: 1、建立工程项目现场管理机构 1)为保证本防水工程施工质量和施工进度,我公司经认真分析研究,合理的设立了现场管理机构,确定了技术过硬的施工队伍。并建立队组领导体系。 为了更好的为业主服务,我们定期对在岗的劳动力进行培训,针对本防水工程,我们对拟派的劳动力进行岗位前教育,以便于更好的为本防水工程施工服务。 2、工程技术准备: 1)工程进度控制: 在施工中,我公司将统一协调、合理穿插、精心部署,现场的管理人员和操作人员要紧密配合,充分利用现场的施工环境和时间组织交叉作业以保证本工程的顺利进行并按期交工。工期按照甲方的施工要求进行。 2)做好施工前的技术交底工作: 在进场施工之前,现场的施工管理人员要对施工人员进行书面、口头和

地下室外墙防水工程

地下室外墙防水工程 交底内容: 1、本工程地下室外墙防水采用三元乙丙共混(非硫化型)橡胶防水 卷材,外防外贴,防水卷材施工前须做以下处理: a、必须平整牢固。用2米直尺检查,基面与直尺间的最大空隙不 应超过5mm,且每米长度内不得多于一处,空隙处只允许平缓 变化; b、阴阳角处应做成圆弧。对三元乙丙防水卷材,圆弧半径应大于 20mm; c、基层表面应清洁干燥。施工前应将基层表面的砂子等杂物清扫 干净,基层含水率应小于8%。 2、施工前应准备以下工具:扫帚、剪刀、壁纸刀、油灰刀、桶、滚 刷、板刷、压辊、粉笔、托布、卷尺等。 3、卷材应以同品牌、同规格的5000m2片材为一批,随机抽取3卷进 行规格尺寸和外观质量检验;在上述检验合格的样品中再随机抽取足够的试样,进行物理性能检验。 施工现场严禁明火出现,地下室施工时应注意通风。注意成品的保护,卷材要同一方向堆放,不超过五层。胶粘剂的保质期为6月,超过保质期经试验合格后方可使用。防水卷材和胶粘剂宜放在阴凉干燥处,避免与其它化学物质接触。胶粘剂属易燃品,须远离火源。 4、卷材施工采用冷粘法,全部满粘,施工时应符合下列规定: a、粘贴卷材时基层表面应用与卷材相应的底层涂料涂满铺匀。

涂刷应均匀,不露底、不堆积。 b、根据胶粘剂的性能,应控制胶粘剂涂刷与卷材铺贴的时间。 一般均匀涂刷后晾置8至12小时。(胶粘剂在使用前,要将 胶桶翻滚数次,使胶液浓度均匀一致)。 c、卷材铺贴前应对阴阳角做附加增强层处理,附加增强层的宽 度不得小于50cm,铺贴应从防水层最低标高处向上施工。 d、铺贴卷材前应在基层上弹出基准线,或在已铺好的卷材边量 取规定的搭接宽度,弹出标线,然后展开,用拖布擦去卷材 表面隔离粉,再按铺贴位置剪裁试铺。沿卷材的长边方向对 折,在翻开的半幅卷材上均匀涂刷胶粘剂,晾至胶液不粘手, 但能印出指纹时立即铺贴,用力滚压,同时排出空气。卷材 铺贴时要自然松弛,严禁用力拉伸卷材。另半幅卷材亦按上 述方法铺贴。 e、铺贴的卷材应平整顺直,搭接尺寸(纵横向均10cm)准确, 不得扭曲。 f、卷材铺好压粘后,应将搭接部位的结合面清除干净,并应采 用与卷材配套的接缝专用胶粘剂,在接缝粘合面上涂刷均 匀,不露底、不堆积。根据专用胶的性能,应控制胶粘剂涂 刷与粘合间隔时间,并排除接缝间的空气,辊压粘结牢固。 g、接缝口应用密封材料封严,其宽度不应小于10mm。 5、三元乙丙橡胶防水卷材施工部位为:底板顶面下30cm到室外地坪 上15cm之间的地下室外墙。

地下室防水卷材

菏泽市翰林豪庭1#楼 防 水 卷 材 施 工 方 案

菏泽市万山建筑工程有限公司 二O一四年十月二十四日 防水卷材施工方案 一、工程概况 即本工程基础防水除混凝土自防水外,另做柔性防水采用聚乙烯丙纶卷材复合防水层2层。 二、材料选用 1、材料选用滨州市良友防水材料公司生产的聚乙烯丙纶400克防水卷材(符合GB18173.1-2006标准)。 2、辅助材料:专用胶,水泥。 3、材料进场复试:以同一生产厂家的统一品牌,统一等级的产品,大于1000卷的抽5卷,100—499卷抽4卷,100卷以下抽2卷,进行规格尺寸和外观质量检验,进行复试的卷材将卷材切除距外层卷头300㎜后顺纵向切取1500㎜的的全副卷材2块,一块作物理性能检验用,另一块备用。 4、材料进场后应放置于室内立放,避免雨淋。 三、对基层的要求 防水施工基面要坚实平整,光洁,不能有酥松、起砂、裂缝、翘起和尖凸、坑洼、空鼓等现象。 四、防水主、辅料的施工要求 1、胶浆的配比:水泥与专用胶粉重量比为100(水泥):1(胶粉):50(水)(水适量)。

2、配比方法:先将胶粉放入容器内,再加水泥边搅拌,待拌合均匀后,加水搅拌成糊状流体后方可使用。 3、在施工基面弹好基准线,将卷材预铺调整。 4、基面不得有明水,如果非常干燥,需在基面表层喷水保温。 5、地面和卷材涂胶要均匀一致,不得漏涂,拉直后压实刮平。 6、要在封缝处做一道水泥胶浆封边。 五、防水层的施工与操作 施工顺序,按照先附加层后大面,先基坑(集水坑、地体基坑等)后大底板面施工,大面施工时可由中间向两端施工。 1、施工条件 (1)聚乙烯丙纶防水卷材施工温度宜在5℃以上25℃以下进行,夏季高温天气应避开中午高温时间。雨天、雪天、5级风及以上天气禁止施工,在施工中遇到雨天要做好防雨措施; (2)找平层验收合格,基层在潮湿的情况下只要无明水便可施工。 2、聚乙烯丙纶防水卷材的粘贴与铺设应按以下规定操作 (1)卷材粘贴方向确定。 当有坡度3%时,卷材可平行或垂直坡面铺贴。 要求:上下层卷材不得相互垂直铺贴。 (2)地下室防水层施工前,应先做好节点、附加层部位的处理,然后由最低标高处向上施工。 (3)聚乙烯丙纶防水卷材粘贴前,在铺设部位将卷材预放约3至12米,找正方向后,中间固定。将卷材一端卷至固定处,涂胶粘铺,这端贴完后,再将预放的卷材另一端卷回至已粘好的位置,连续粘贴直至整幅。 (4)涂胶铺设的方法:首先将已配制好的胶用小容器倒在预粘处的找平层上,胶要连续适量均匀,不露底不堆积,厚度应保持在1mm,然后铺卷材用刮板排气压实,排出多余的胶剂。

SBS防水卷材施工工艺...

SBS防水卷材施工工艺() 一、施工工具:汽油喷灯(3.5升)、滑轮、刷子、压子、剪子、卷尺、扫帚等。 二、基层处理:基层为水泥砂浆找平层,基层必须坚实平整,不能有松动、起鼓、面层凸起或粗糙不平等现象,否则必须进行处理。 三、基层必须干燥,含水率要求在9%以内,测试时在基层表面放一块卷材,经3—5h后如其下表面基本无水珠时即可施工。 四、在施工前要认真清扫基层表面上残留的水泥砂浆残渣、灰尘及杂物,然后涂刷底油,要求涂刷均匀一致,一次涂好,干燥8h以上(以气温而定,不粘脚为宜)一般每平方米用量为0.2—0.3kg。 五、复杂部位处理:阴阳角部位均应做成八字形,对女儿墙、管根、烟筒、排气孔及落水口、伸缩缝等拐角部位均应做附加层,一般宽为30cm,搭接为6—8cm。 六、卷材铺贴:铺贴卷材前,要量好要施工的防水面积,然后根据材料尺寸合理使用材料,从最低处开始铺贴,先将卷材按位置放正,长边留出8cm接茬、短边留出10cm接茬。然后点燃喷灯对准卷材底面及基层表面同时均匀加热(喷灯嘴距卷材表面约30cm为宜),待卷材表面熔化后,随即向前滚铺卷材,并

把卷材压实压平,接茬部分以压出熔化沥青为宜,滚压时不要卷入空气和异物,并防止偏斜、起鼓和折皱。最后再用喷灯和压子均匀细致的把接缝封好,防止翘边。 七、劳动保护及安全防护:卷材在运输及施工过程中要防止坚硬物体硌伤、刺破,施工完毕后禁止随意践踏,并做好使用保护工作。在施工过程中戴好手套,避免烧伤、烫伤,对于汽油桶、卷材等易燃物品要单独存放,远离火源,预防火灾和工伤事故的发生。 石博士公司是国内防水堵漏技术研究、产品开发、工程施工的综合服务公司。不断的引进国内外高性能优质高压灌浆设备、在防水堵漏领域积累丰富的施工经验,公司也在不断完善防水堵漏施工工艺、以及高效防水堵漏技术的创新、专业治理各种地下工程渗漏、对隧道工程堵漏、砼结构裂缝漏水堵漏、沉降缝堵漏、伸缩缝漏水堵漏、有多年的成功处理经验、完全具备高难度防水堵漏的能力,是您身边的堵漏专家!我公司的施工业绩遍布全国各地。 屋面防水等级确定为二级,防水层耐用年限不小于15年。按招标文件要求,防水材料采用防水性能好,抗老化能力强的sbs改性沥青卷材,并应严格按国家“屋面工程技术规范”(GB50207-2002)等技术标准执行施工,确保施工质量。

地下室SBS卷材防水工程施工方案

地下室S B S卷材防水工程 施工方案 Prepared on 22 November 2020

目录 第一章编制依据............................................ 第二章防水工程概况........................................ 第1节本工程地下室防水材料............................. 第2节地下室防水工程................................... 第三章施工条件. (6) 第四章施工准备............................................ 第1节技术及人员准备................................... 第2节材料准备 ........................................ 第五章地下室底板防水施工.................................. 第1节工艺流程 ........................................ 第2节施工要点 ........................................ 第3节 SBS防水卷材施工注意事项......................... 第4节保护层施工 ...................................... 第5节细部做法 ........................................ 第六章地下室外墙防水施工.................................. 第1节作业条件 ........................................ 第2节操作工艺 ........................................ 第3节细部处理 ........................................ 第七章施工进度计划........................................ 第八章防水工程施工安全技术要求............................ 第九章质量检查............................................ 第十章成品保护措施........................................

地下室外墙防水施工方案

防水施工方案 编制人: 审批人: 编制单位:衡水永鑫建筑安装工程有限公司

目录 第一节工程概况 (1) 第二节编制依据 (1) 第三节施工措施及要求 (1) 第四节职业安全健康及环保措施 (8)

第一节工程概况 衡水市尚品林溪住宅工程(11-14#楼及住宅地下车库)位于衡水市人民西路与顺兴街交叉口(人民西路以北顺兴街以西)。 建筑面积:11#楼7555.84m2;12#楼7555.84m2;13#楼7555.84m2;14#楼8846.87m2。结构类型:均为剪力墙结构。住宅地下车库9704.13m2,结构类型:框架结构。 建筑层数:11-13#楼为地下2层,地上11层,14#楼地下2层,地上9层。 本工程抗震烈度为七度,耐火等级为:地下一级、地上一级,使用年限为70年。 第二节编制依据 《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 《现行建筑施工规范大全》等国家有关规范、规程。 部、省、市级单位发布的有关建筑施工、质量、安全文件。 本工程施工组织设计。 本工施工程图纸。 第三节施工措施及要求 一、材料要求 防水卷材:4+3mm厚SBS聚酯毡胎改性沥青卷材II型。 基层处理剂:采用再生橡胶改性沥青的汽油溶液为基层处理剂。 接缝密封材料:采用改性沥青密封材料,用于立面防水卷材收头密封及外墙管根等特殊部位的粘结处理。 其他辅助材料:主要是工业汽油,用于粘结剂稀释,机具清洗。 二、作业条件 1、防水基层(基础垫层)检查验收,应达到如下要求(防水基层经监理验收合

格,办理隐检后,方可进行下道工序): 1.1基层坚实、有足够强度,表面清洁干燥,无浮土、砂粒等污物; 1.2基层表面应平整、光滑、无松动,对于残留的砂浆或突起物应以铲刀削平,不允许有凹凸不平及起砂现象,阴阳角抹成圆弧形,圆弧半径为:阳角10mm;阴角50mm。基层表面平整度检查:2m靠尺检查,与靠尺最大空隙≤5mm。 1.3基层应干燥,含水率应小于9%,具体检测方法为(参考):用1m2见方的防水卷材覆盖在基层上3-4小时,揭开卷材后基层表面和卷材覆盖面干燥、无水印则可视基层干燥,可以进行卷材的铺贴。 2、防水卷材合格证、准用证、检验报告、复试报告齐全,材料现场见证取样送检合格。防水施工分包单位资质齐备,现场管理人员和操作人员持证上岗。 3、防水卷材和配套材料均为易燃材料,集中存放,有专人管理,并准备好足够干粉灭火器,严防火灾发生。 4、做好安全防护:基坑边已用钢管做好围护,并通过验收。 5、做好排水措施:已在基坑周圈做好排水沟,防止雨水浸泡基坑。 6、做好照明工作:施工照明工作,配备足够灯具。 三、操作工艺 1、工艺流程: 基层处理→基层处理剂涂刷→附加层施工→第一层SBS防水卷材铺贴→第 二层SBS防水卷材铺贴→卷材收头粘结、接头密封→验收(合格)→其它以下 工序。 2、基层处理: 地下室结构施工完毕并经项目部验收合格后,开始进行地下室外墙防水施工。将外墙上气泡用水泥腻子刮平,同时将墙面粘连的砂浆、突出物、螺杆头 用小铲铲除或用水泥砂浆抹成1:6的缓坡。外墙阴阳角做半径为50mm的圆弧形。使外墙面达到规范规定的防水基层要求(基层要求同底板防水基层部分)。同时拆除临时保护墙,并将卷材甩槎整理好,对于受损的部位必须先行修理。3、基层处理剂涂刷: 采用专用基层处理剂,稀释后在基层表面均匀涂刷一遍。涂刷基层处理剂时,要按一个方向进行,厚薄均匀,不漏底、不堆积。待基层处理剂干燥后(干 燥4小时,手感不粘),即可进行阴阳角附加层施工及墙面卷材的施工。

地下室防水卷材施工

一、施工准备 (一)材料要求 1、防水卷材:3厚SBS改性沥青防水卷材。有出厂质量合格证,有相应资质等级检 测部门出具的检测报告、产品性能和使用说明书;进场后应进行外观检查,合格 后按规定取样复试,并实行有见证取样和送检。 2、冷底子油。 (二)主要用具 1、基层处理用具:高压吹风机、平铲、钢丝刷、笤帚。 2、材料容器;大小铁捅。 3、弹线用具:量尺、小线、色粉袋。 4、裁剪卷材用具:剪刀。 5、涂刷用具:滚刷、油刷、压辊、刮板。 (三)作业条件 1、铺贴防水层的基层表面应将尘土杂物清扫干净;表面残留的灰浆硬块及突出部 分应清除干净,不得有空鼓、开裂、起砂和脱皮等现象。 2、基层表面应保持千燥,含水率不大于9%,并要平整牢固,阴阳角处应做成圆弧 角。 3、防水层所用卷材、基层处理剂、二甲苯等均属易燃品,应单独存放,远离火源, 做好防火工作,操作时应通风,夜问有足够的照明。 二、质量要求 质量要求符合《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002)的规定。 三、工艺流程 基层清理→配制底胶→涂刷底胶→特殊部位增补处理(附加层) →铺贴卷材→卷材收头粘结→细部处理→蓄水试验→做保护层 四、操作工艺 (一)基层清理 涂刷底胶前应将基层上尘土、杂物清扫干净。 (二)涂刷底胶 将配好的底胶用长把滚刷涂刷在大面积基层上,厚薄一致,不得有漏刷和白底现象,阴阳角、管根部位可用毛刷涂刷,干燥至不粘手时可进行下道工序。 (三)特殊部位增补处理(附加层) 1、附加层施工:用毛刷在管根、转角等处均匀涂刷,作好附加层,待其固化后即可进 行下道工序。 (四)铺贴卷材防水层 1、铺贴前应排好尺寸,弹出标准线。 2、铺贴卷材时先将卷材摊在干净、平整的基层上。 3、当基层底胶干燥后手感不粘时即可开始铺贴卷材。然后沿弹好的标准线向另一 端铺贴,操作时不要拉得过紧,不要出现皱褶。

屋面合成高分子防水卷材施工工艺标准

屋面合成高分子防水卷材施工工艺标准 1.适用范围 本工艺标准适用于合成高分子防水卷材屋面防水层工程粘贴法施工。 2.施工准备 2.1材料及要求 2.1.1合成高分子卷材 2.1.1.1三元乙丙-丁基橡胶防水卷材 规格:厚1.2mm、1.5mm,长20m,宽1m;  2.1.1.2氯化聚乙烯—橡胶共混防水卷材 规格:厚1.2mm、1.5mm,长20m,宽1m、2m; 2.1.1.3氯化聚乙烯防水卷材 规格:厚1.2mm,长20m,宽0.9m; 2.1.1.4技术性能: 注:I类为高性能塑性体卷材;Ⅱ类为普通塑性体卷材

2.1.2外观检查卷材面应平滑、无空洞、裂纹、折皱以及影响不透水性的其它缺陷。 折痕:每卷不超过2处,总长度不超过20mm; 杂质:大于0.5mm粒不允许; 胶块:每卷不超过6处,每处面积不大于4mm2; 缺胶:每卷不超过6处,每处不大于7mm,深度不超过本身厚度的30%。 2.1.3贮存、运输。 2.1. 3.1应贮存在阴凉通风的室内,避免雨淋、日晒和受潮,严禁接近火源。 2.1. 3.2卷材应直立堆放,其高度不得超过两层,两层存放或运输时应在两层之间放一块纤维板或胶合板。短途运输平放不得超过4层。 2.1. 3.3应避免与化学介质及有机溶剂等有害物质接触。 2.1.4辅助材料 2.1.4.1合成高分子防水卷材配套材料 2.1.4.2改性沥青防水涂料、聚合物水泥基复合防水涂料:节点密封材料。 2.1.4.3改性沥青防水油膏:节点密封材料。 2.2工具:

2.3作业条件 2.3.1基层必须坚固、不起砂、不起皮、表面清洁平整,用2m直尺检查,最大空隙不应大于5mm,不得有空鼓、开裂及起砂、脱皮等缺陷,空隙只允许平缓变化。阴角处应做成半径为20mm的圆角;阳角处应做成半径为50mm的圆角。 2.3.2基层必须干燥,其含水率不得大于9%,检测简易方法是将1m×1m卷材或塑料布平铺在基层上,静置3~4小时(阳光强烈时1.5~2小时)后掀开检查,若基层覆盖部位及卷材或塑料布上未见水印即可施工。 2.3.3卷材严禁在雨天、雪天施工,五级风及其以上时不得施工,气温低于0℃时不宜施工。 3.操作工艺 3.1工艺流程

地下车库防水卷材施工方案

学府苑地下车库C区 地下防水工程施工方案 一、工程概况: 本工程位于学府苑住宅小区3—6#楼院内,结构形式为钢砼框架结构,地下二层,其中地下一层层高为3.80m;地下二层层高为3.40m,建筑面积约为20000m2,可停汽车594辆,设计地下防水等级2级,二道设防:即地下车库底板、顶板、外墙均做防水卷材进行防水处理,底板、顶板、外墙均为抗渗混凝土抗渗等级为S6。 二、编制依据 1、施工图纸及其变更通知。 2、国家和行业现行的施工验收规范及有关的技术规程。 3、施工合同和有关文件。 4、本公司的各项管理制度。 三、执行标准及规范 本工程防水等级为二级,地下整体混凝土结构,二道设防,施工过程及质量验收依据以下规范、规程执行。 1、(地下工程防水技术规范)GB50108—2001 2、(建筑防水工程技术规程)DBJ04—249—2007 3、(地下防水工程质量验收规范)GB50208—2002 4、(建筑工程施工质量验收统一标准)GB50300—2001 四、施工目标 根据施工合同,建设单位要求,施工图及有关规范、规程,

结合本工程特点和实际情况,确定目标如下: 1、质量目标 严格按照合同条款、图纸要求和规范、规程标准进行施工,工程一次验收合格率为100%。 2、工期目标 调配好施工队伍,合理安排本工程和其他工序交叉作业,严格按照施工进度计划进行施工作业,确保工程按照进度计划内完成。 3、安全、文明施工目标: 1)无因工死亡、重伤和重大机械设备事故,轻伤率低于1%。 2)无火灾事故。 3)无严重污染、扰民事故。 4)按太原市文明、安全工地标准进行加强管理,达到我公司关于施工现场管理工程的规定和要求。 五、抗渗混凝土施工 1、施工准备: 1)按照图纸设计要求和施工规范、规程的要求进行技术、安全交底。 2)依据设计要求及工程的实际情况制定好施工方案和技术措施。 3)浇筑前24小时通知砼厂家所浇筑的部位、数量、强度等级、抗渗等级,外加剂要求,坍落度等技术数据,以便砼能及时供给。 4)办理钢筋、模板等隐蔽工程的验收、予检手续,并取得监理人员签证的开灌浇筑令,核实各类予埋件、线管孔洞的位置、数量及固定情况无误。

地下室外墙防水施工方案及方法

地下室外墙防水施工方案及方法 (一)编制依据: 公寓C01-C02楼工程建筑施工图纸 《地下工程防水》(88J6-1) 《地下防水工程质量验收规范》(GB 50208-2002)《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-97) (二)冬施的气温条件: 本工程外墙防水要在初冬进行,使用材料为三元乙丙丁基防水卷材。采用冷粘法铺贴卷材,施工时间应选在9:00~16:00之间进行,施工温度应在-5度以上,周围用彩条布围护。雨、雪、霜、雾或大气湿度过大及大风天气不易露天作业,施工时要进行环境温度的测定并记录。 (三)主要材料性能特点: 1.5厚三元乙丙丁基防水卷材:有良好的耐候性、耐臭氧及化学介质腐蚀的特性,物理化学性能优异,使用寿命长达50年以上。 404粘合剂:使用前搅拌均匀;冬季施工时,粘合剂若冻结,在使用前加温搅拌均匀。 聚乙烯泡沫塑料板:其柔性好,富有弹性,有优良的耐油、耐溶剂、耐老化性、导热系数低,表面吸水性小,机械物理性能好等特性。 主要技术指标: (四)冷粘法施工的要求: (1)工艺流程:

(2)操作要点: 1、基层处理:先将垫木剔凿,再将穿墙螺栓沿垫木眼根部割平,用水泥砂浆封堵。防水施工要彻底除去墙体表面锈污、油垢、灰尘等,打磨平整,待基层干燥后均匀涂胶,以免影响粘结,影响防水性能。 2、涂布基层处理时应将聚氨酯均匀涂在基层表面上,干燥时间不应少于10h 。 3、附加层处理:阴阳角、管根、水落口等部位先做附加层,用三元乙丙橡胶卷材粘一层处理。 4、铺贴立面采用满粘法。胶粘剂应均匀涂刷在基层或卷材底面,用排笔或毛刷将胶涂刷均匀,涂刷不宜过厚,一般二至三遍,每遍以不粘手为宜。 5、铺贴的卷材应平整顺直粘结牢固,不得有皱褶,搭接尺寸应准确,并应辊压排除卷材下面的空气。 6、排气、压实: 每当铺完一卷卷材后,应立即用滚刷从卷材的一端开始,朝卷材的横向顺序用力滚压一遍,以彻底排除卷材粘结层间的空气。排除空气后用手持压辊滚压粘牢。 7、卷材铺好压粘后,应及时处理搭接部位。并用404胶在接缝合面上涂刷均匀。 8、卷材接头的粘贴:卷材的搭接宽度横向搭接全粘法不小于100mm ,短向搭接不小于150mm ,接缝用401粘合剂进行粘贴,沿接缝边用聚氨酯缝膏封闭。待搭接胶粘剂干燥至仍有粘性但用手指向前压推不动时(避免过干),进行卷材接缝粘合作业,用手一边压合一边排除空气,使搭接部位粘合,不要拉伸卷材或使卷材出现皱折;随后立即用手持钢压辊以正向压力向接缝外边缘辊压,保证粘结牢固,滚压方向应与接缝方向相垂直; 用沾有配套清洗剂的布清理接缝,以接缝为中心线挤涂外密封膏,然后用带有凹槽的专用刮板沿接缝中心线以45o角刮涂压实外密封膏,使之定型。 9、待卷材防水层施工完毕,并经检查验收合格后,及时做上保护结构。即外贴聚乙烯泡沫塑料板:直接在卷材防水层外侧用404胶花粘固定聚乙烯泡沫塑料板,完工后即可回填土。 (五)质量要求

地下室防水施工工艺及验收标准SBS

地下室防水施工工艺及验收标准SBS

地下室防水工程施工工艺及验收标准( SBS卷材) 1、施工准备 1.1防水材料选用和准备 1.1.1防水材料的质量要求 防水材料应出具合格证书和性能检测报告, 材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。 1.1.2防水材料保管 SBS改性沥青防水卷材宜直立堆放, 高度不得超过两层。贮存处应阴凉通风, 避免日晒、雨淋和受潮。 1.1.3防水材料的复试 材料进场后应及时抽样试验, 试验合格后方可使用。 1.2技术准备 熟悉设计图纸; 熟识结构构造、细部节点要求; 了解所用材料的技术质量要求和施工工艺规定; 编制施工方案并报监理审批, 进行操作技术交底或培训, 未经交底或培训不得进行施工操作。 1.3施工条件准备 先做施工样板, 施工样板经施工单位自检合格后报监理验收, 经监理及相关人员验收合格后方可组织大面积施工。 2、防水施工工艺

基坑开挖——垫层施工——砌筑基础筏板砖胎膜——基层处理——底板卷材附加层卷材施工——底板卷材铺贴——20厚1: 2.5水泥砂浆保护层 ( 基础底) 外墙基层清理( 包括后浇带砌保护墙) ——外墙卷材附加层铺贴——外墙卷材铺贴——保护层施工( 外墙及顶板) 2.1、垫层施工 基础垫层完成后, 在底板垫层的四周用防水砂浆先砌筑基础筏板砖胎膜( 具体高度按筏板厚度确定) , 砖墙最上3皮砖用石灰砂浆砌筑( 便于以后拆除, 露出卷材进行搭接) , 内墙面抹15mm厚1: 2.5水泥砂浆并压光。 所有阴阳角均做成50mm圆弧, 以便于卷材粘结。 2.2、基层处理 2.2.1基层必须牢固, 无松动、起砂等缺陷。基层表面应平整洁净、均匀一致。 2.2.2必须将突出基层表面的异物、砂浆疙瘩等铲除, 并将尘土杂物清除干净, 最好用高压空气进行清理。阴阳角、管道根部等处更应仔细清理, 若有油污、铁锈等, 应以砂纸、钢丝刷、溶剂等予以清除干净。 2.2.3基层若高低不平或凹坑较大时, 应用掺加108胶( 占水泥重量的15%) 的1: 3水泥砂浆抹平。 2.2.4基层与变形缝或管道等相连接的阴角应做成均匀一致、平整光滑的折角或圆弧。 2.2.5基层应干燥, 含水率宜小于9%( 现场若无检测仪器, 可采用以下检测方法: 用1 m2的卷材覆盖在准备施工防水卷材的基层上, 静止平放3-

CPS防水卷材施工工艺

CPS反应粘结型湿铺防水卷材施工工艺 湿铺法:是指将用于非外露防水工程的湿铺防水卷材,用水泥凝胶(素水泥浆)与基层粘结的施工方法。适用于各类工业与民用建筑的屋面、地下室等防水工程,特别适用于防水等级较高、施工环境较差、潮湿、赶工期的防水工程。 一、施工工具准备: 基层清理工具:钢丝刷、扫帚、小平铲、锤子等、冲洗水管。 施工工具:铁抹子、电动搅拌器、配料桶、塑料刮板、橡胶压辊、剪刀或裁纸刀、钢卷尺、皮卷尺、墨盒、热风枪或喷枪等。 防护工具:工作服、安全帽、橡胶手套、平底橡胶鞋、安全带(绳)等。 二、基层要求: 基层表面应坚实、平整、干净、并充分湿润无积水。进入施工现场,首先进行基层和节点部位检查,若发现基层有鼓泡、分层、起皮、蜂窝、麻面的必须凿除重新进行修补;阴阳角采用水泥砂浆抹成圆弧形,阴角最小半径50mm,阳角最小半径20mm;然后将基层表面的凸起物、砂浆疙瘩等异物铲除掉;节点部位可用吹风机辅助清理;若基面较干燥,须洒水充分润湿,有明水和积水的要及时扫除。 ①各种预埋件已安装并固定完毕,如管道、排水口等。 ②清除基层表面杂物、油污、砂子,凸出表面的石子、砂浆疙瘩等应清理干净,清扫工作必须在施工中随时进行,并修补平整表面。尤其铲除排水口、管壁上的水泥砂浆等附着物; ③阴阳角采用水泥砂浆抹成圆弧形,阴角最小半径50mm,阳角最小半径20mm。 ④基面若有明水,扫除即可施工。

清扫基面铲除表面凸起物浇湿基面 未处理好的基面处理好的基面 三、工艺流程: 基层清理、修补、润湿→节点密封、附加增强层→配制水泥素浆→弹基准线试铺→撕开卷材底部隔离纸→刮涂水泥素浆→卷材铺贴(滚铺法、抬铺法)→辊压排气→卷材搭接、收头密封→成品养护及保护→检查修补→质量验收 四、施工步骤: 1、基面清理: ●清除基层表面杂物、油污、砂子,凸出表面的石子、砂浆疙瘩等应清理干净,清扫工作必须在施工中随时进行,并修补平整表面。尤其铲除排水口、烟囱、管壁上的水泥砂浆等附着物; ●阴阳角采用水泥砂浆抹成圆弧角,阴角最小半径50mm,阳角最小半径20mm。

地下室防水卷材施工技术交底

表3-4 序号: 地下室防水卷材施工技术交底 工程名称宁德大润发国际广场工程施工单位武汉一冶建筑安装工程有限责任公司 施工部位B1#地基与基础工程施工内容地下防水 交底内容: 一、工程概况 本工程地下室底板、地下室外墙采用4厚SBS改性沥青防水卷材,粘接材料为改性沥青粘结剂,采用热溶法施工。 二、施工准备 1、作业条件 (1)、基层含水率不大于9﹪。 (2)、各种阴阳角、管根抹圆角要做防水加强层。 (3)、作业人员应持证上岗。 (4)、准备好卷材及配套材料,存放和操作应远离火源,防止发生事故。 2、材料及要求 (1)、4厚SBS改性沥青防水卷材、改性沥青粘结剂。 (2)、所用的材料,应有产品合格证书和性能检测报告。 (3)、防水卷材及配套材料运至施工现场后,会同监理按照试验要求取样,然后送试验室,试验合格后方准使用。不合格的材料不得在工程中使用。 (4)、SBS改性沥青防水卷材采用热熔法施工。 3、主要机具 铁抹子、滚动刷或刮板、喷灯、剪刀、钢卷尺、笤帚、小线、粉笔等。 三、质量要求 1、主控项目 (1)、卷材防水层所用卷材及其配套材料,必须符合设计要求。 (2)、卷材防水层及其转角处、穿墙管道等细部做法均必须符合设计要求。 2、一般项目 (1)、卷材防水层的基层应牢固,基面应洁净、平整,不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象;基层阴阳角处应作成园弧形。

(2)、卷材防水层的搭接缝应粘(焊)结牢固,密封严密,不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷。 (3)、侧墙卷材防水层的保护层与防水层应粘结牢固,结合紧密,厚度均匀一致。 (4)、卷材铺贴方向应正确,卷材搭接宽度的允许偏差为:-10㎜。 四、工艺流程(热熔法施工) 清理基层——涂刷基层处理剂——铺贴卷材附加层——铺贴卷材——热熔缝边——保护层。 五、操作工艺 1、清理基层 施工前将验收合格的基层表面尘土、杂物清理干净。涂刷基层处理剂:基层清理检查合格后,在基层上涂刷沥青冷底子油,一次性涂刷均匀,不透底,干燥后(根据气温情况,以不粘为宜)。冷底子油干前,严禁任何人在上面行走。 2、铺贴卷材 (1)、将卷材铺开摆正位臵,根据长度进行裁剪,用尺子把搭接长度量出,操作人员站在卷材中间固定牢固,然后从一头往另一头卷起备用。铺贴时随放卷随用火焰喷抢加热基层和卷材的交接处,喷抢距加热面300㎜左右,经往返均匀加热,趁卷材的材面刚刚融化时,将卷材向前滚铺、粘贴。 (2)、两幅卷材短边和长边的搭接宽度为100㎜。 (3)、热熔法铺贴卷材应符合下列规定: ①、火焰加热器加热卷材应均匀,不得过分加热或烧穿卷材; ②、卷材表面热熔后应立即滚铺卷材,排除卷材下面得空气,并滚压粘结牢固,不得有空鼓皱折。 ③、铺贴后的卷材应平整、顺直,搭接尺寸正确,不得有扭曲。 3、热熔封边 滚铺卷材时,接缝部位必须溢出沥青热溶胶,并应随即刮封接口使接缝粘结严密。 4、质量验收 工长对细部做法进行检查合格后填写检验批验收记录,然后请质检员进行核定后,报监理验收,验收合格后方可与下道工序的工长进行交接检查,检查无问题后填写交接检记录,在施工防水层的保护层。

相关文档