1、施工现场发生火灾的主要原因

1-1电气线路过负荷引起火灾。线路上的电气设备长时间超负荷使用,使用电流超过了导线的安全载流量。这时如果保护装置选择不合理,时间长了,线芯过热使绝缘层损坏燃烧,造成火灾。

1-2线路短路引起火灾。因导线安全部距不够,绝缘等级不够,所久老化、破损等或人为操作不慎等原因造成线路短路,强大的短路电流很快转换成热能,使导线严重发热,温度急剧升高,造成导线熔化,绝缘层燃烧,引起火灾。

1-3接触电阻过大引起火灾。导线接头连接不好,接线柱压接不实,开关触点接触不牢等造成接触电阻增大,随着时间增长引起局部氧化,氧化后增大了接触电阻。电流流过电阻时,会消耗电能产生热量,导致过热引起火灾。

1-4变压器、电动机等设备运行故障引起火灾。变压器长期过负荷运行或制造质量不良,造成线圈绝缘损坏,匝间短路,铁芯涡流加大引起过热,变压器绝缘油老化、击穿、发热等引起火灾或爆炸。

1-5电热设备、照灯具使用不当引起火灾。电炉等电热设备表面温度很高,如使用不当会引起火灾;大功率照明灯具等与易燃物距离过近引起火灾。

1-6电弧、电火花引起火灾。电焊机、点焊机使用时电气弧光、火花等会引燃周围物体,引起火灾。施工现场由于电气引发的火灾原因决不

止以上几点,还有许多,这就要求用电人员和现场管理人员认真执行操作规程,加强检查,可以说是可以预防的。

2、预防电气火灾的措施

针对电气火灾发生的原因,施工组织设计中要制定出有效的预防措施。2-1施工组织设计时要根据电气设备的用电量正确选择导线截面,从理论上杜绝线路过负荷使用,保护装置要认真选择,当线路上出现长期过负荷时,能在规定时间内动作保护线路。

2-2导线架空敷设时其安全间距必须满足规范要求,当配电线路采用熔断器作短路保护时,熔体额定电流一定要小于电缆或穿管绝缘导线允许载流量的2.5倍,或明敷绝缘导线允许载流量的1.5倍。经常教育用电人员正确执行安全操作规程,避免作业不当造成火灾。

2-3电气操作人员要认真执行规范,正确连接导线,接线柱要压牢、压实。各种开关触头要压接牢固。铜铝连接时要有过渡端子,多股导线要用端子或涮锡后再与设备安装,以防加大电阻引起火灾。

2-4配电室的耐火等级要大于三级,室内配置砂箱和绝缘灭火器。严格执行变压器的运行检修制度,按季度每年进行四次停电清扫和检查。现场中的电动机严禁超载使用,电机周围无易燃物,发现问题及时解决,保证设备正常运转。

2-5施工现场内严禁使用电炉子。使用碘钨灯时,灯与易燃物间距要大于30cm,室内不准使用功率超过100W的灯泡,严禁使用床头灯。

2-6使用焊机时要执行用火证制度,并有人监护,施焊周围不能存在易

防火用电安全保证措施

1.1 1.2 1.3防火用电安全保证措施 1.3.1防火安全保证措施 1、按照“谁施工,谁负责”的原则,项目经理部逐一与各施工责任人签订消防安全责任书,明确消防责任。项目经理部对其他单位施工的现场消防安全工作进行监督。 2、根据工程规模和火灾危险性,制定施工现场防火、动用明火、危险物品管理、电器使用和消防器材管理等各项制度。施工现场必须按照动用明火的范围、时间和危险程度建立相应的审批制度,并严格履行明火动用的审批手续。 3、施工现场发生火灾时,应当立即向公安消防机构报警,并迅速组织力量疏散人员,扑救火灾。 4、不得占用现场的临时消防通道、消防水泵(箱)。消防通道的宽度不得小于3.5米。 5、施工现场动力线与照明线必须分开设置,并分别选择相应功率的保险装置,严禁乱接乱拉电气线路。施工现场必须设有保证施工安全要求的夜间照明。临时宿舍内禁止使用功率大于200W的电器设备(包括取暖设备、电加热设备)。

6、在建工程内禁止设置易燃易爆危险物品仓库,禁止使用液化石油气。如需设置临时住宿、办公场所时,应与施工作业区之间采取有效的防火分隔,并设置安全疏散通道,配备应急照明等消防设施。 7、作业人员动用明火前,应消除明火点周围的可燃物,落实监护人员和监护措施,并配备充足的灭火器材。高层建筑的主体结构内动用明火焊割作业前,必须将供水系统安装至明火作业层,确保正常取水。 8、严格执行三级动火审批制度。 1.3.2用电安全保证措施 为了保证施工现场临时用电的规范有使用的安全,对临时用电的设置必须执行《建设工地现场供电安全规范》的规范进行;并按照《施工现场临时用电安全技术规范》的要求做好安全用电的管理。 1、临时用电的设置 (1)在甲方指定的供电开关后开始设计和敷设; (2)线路的设置必须按TN-S系统(三相五线供电)必须大于施工的总负荷,其重复接地电阻不应大于10Ω以保证用电的正常; (3)线路架设必须用绝缘子安装在离地面不少于2.5m的地方,必须牢固可靠;(4)配电箱、开关箱均有良好的接地和接地装置,动力和照明必须明确分开,并设

用电消防安全制度

编号:SM-ZD-15559 用电消防安全制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

用电消防安全制度 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不 同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作 有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、全体员工必须加强安全防范意识,执行酒店制订的安全管理制度,协同保卫部认真做好饭店各系统的安全保卫工作。 2、各岗位人员必须严守岗位,发生事故或发现可疑情况,应迅速处理、上报,并负责保护好现场。 3、未经工程部领导批准,外来人员(参观学习、访友、施工等),禁止进入配电室、电梯机房、锅炉房、空气调节器机房、水泵房、液化气站、油库。经批准进入人员必须做好登记手续,由当值班长及值班人员负责执行。 4、各岗位值班人员除负责设备安全运行外,必须对所属机房范围进行安全检查,各级管理人员必须定期对所属范围进行安全检查,如发现隐患及时整改,及时向上级报告。 5、认真执行操作规范制度、停电检修制度。 6、清洗、维护发现机及其附属设备时,必须切断发电机的“功能选择”开关,工作完成后恢复正常。

安全用电及防火常识

安全用电及防火常识 一、安全用电 (一)安全用电须知 1. 不要乱拉乱接电线。 2. 在拆修电器或移动电器设备时必须切断电源,不要冒险带电操作。 3. 使用电熨斗、电吹风、电炉等家用电热器时,人不要离开。 4. 发现电器设备冒烟或闻到异味时,要迅速切断电源进行检查。 5. 电加热设备上不能烘烤衣物。 6. 不用湿手、湿布擦带电的灯头、开关和插座等。 7. 晒衣架要与电力线保持安全距离,不要将晒衣竿搁在电线上。 (二)如何应急处置触电事故 电流对人体的损伤主要是电热所致的灼伤和强烈的肌肉痉挛,这会影响到呼吸中枢及心脏,引起呼吸抑制或心跳骤停,严重电击伤可致残,甚至直接危及生命。 1. 要使触电者迅速脱离电源,应立即拉下电源开关或拔掉电源插头,若无法及时找到或断开电源时,可用干燥的竹竿、木棒等绝缘物挑开电线。 2. 将脱离电源的触电者迅速移至通风干燥处仰卧,将其上衣和裤带放松,观察触电者有无呼吸,摸一摸颈动脉有无搏动。

3. 施行急救。若触电者呼吸及心跳均停止时,应在做人工呼吸的同时实施心肺复苏抢救,另要及时打电话呼叫救护车。 4. 尽快送往医院,途中应继续施救。 警示: ●切勿用潮湿的工具或金属物质拨开电线。 ●切勿用手触及带电者。 ●切勿用潮湿的物件搬动电者。 (三)发现电线掉地怎么办 1. 发现电线断落在地上,不能直接用手去拣。 2. 派人看守,不让人、车靠近,特别是高压导线断落在地上时,应远离其8米范围以外。 3. 通知电工或供电部门处理。 (四) 发生电器火灾怎么办 1. 立即切断电源。 2. 用灭火器把火扑灭,但电视机、电脑着火应用毛毯、棉被等物品扑灭火焰。 3. 无法切断电源时,应用不导电的灭火剂灭火,不要用水及泡沫灭火剂。 4. 迅速拨打“110”或“119”报警电话。 警示: ●电源尚未切断时,切勿把水浇到电器用具或开关上。 ●如果电器用具或插头仍在着火,切勿用手碰及电器用具的开关。

现场临时用电及防火措施

现场临时用电及防火措 施 The manuscript was revised on the evening of 2021

现场临时用电及防火措施 一、安全用电组织保证措施 1.建立健全安全责任制、群防群治制度。对临时用电工程各部门的操作、监护、维修分片、分块、分机落实到人,并辅以必要的奖惩; 2.建立安全检查销项制度。从临时用电工程竣工开始,每月两次对临时用电工程进行检测。主要内容是:接地电阻值、电气设备绝缘电阻值、漏电保护器动作参数等,以观察临时用电工程是否安全可靠,并做好检测记录; 3.建立电气维修制度。现场配电箱的使用、维护、清理、防雨覆盖等采用归口责任管理;设置兼职电气安全员,加强日常和定期维修工作,及时发现和消除隐患,并建立维修工作记录,记载维修时间、地点、设备、内容、技术措施、处理结果、维修人员、验收人员等。 4.建立技术交底制度。向专业电工、各类用电人员介绍临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的总体意图、技术内容和注意事项,并应在技术交底文字资料上履行交底人和被交底人的签字手续,载明交底日期; 5. 实施现场悬挂标志牌和警告牌制度; 6. 加强临时用电安全技术的宣传、职工培训教育工作,普及用电常识。定期对专业电工和各类用电人员进行用电安全教育和培训,经过考核合格者持证上岗,禁止无证上岗或随意串岗。

7. 加强对分包队伍临时用电工程的现场管理和档案管理,要求施工队配置专职安全员,施工班组配置兼职安全员。 二、防火措施 1)制定消防安全制度、消防安全操作规程;实行安全防火责任制; 2)针对本工程现场的实际情况对职工进行消防宣传教育; 3)组织防火检查,及时消除火灾隐患; 4)建立防火档案,确定消防重点部位,配置消防设施和器材与消防标志,并实行严格管理; 5)实行每日防火巡查,并建立巡查记录; 6)建立义务消防组织,并对其进行消防安全培训; 7)制定灭火和应急疏散预案,并组织消防预演; 8)全体员工学习并学会报火警。 三、应急救援预案及措施 应急措施是在应急救援人员没达到事故现场前,事故现场人员先采取自救的方式,最大限度的抢救伤者生命。为此,项目部成立专项应急救援领导小组,具体如下: 任组长:.......项目经理) 副组长: ......(项目总工) ......(项目专职安全员) 组员:工程部、技术质量部全体人员分包队伍专职安全员

用火用电消防安全管理规定流程

用火用电消防安全管理规 定流程 Jenny was compiled in January 2021

用火用电消防安全管理制度 单位对用火、用电实行严格的消防安全管理。 一、安装和维修用电设备各线路,必须由电工按《电力设各技术规范》进行操作,安装接电时需向用电管理部门申请,经安检部门审核批准后由电工负责施工。 二、临时用电线路使用期间,由使用部门监督,电工负责维护,操作人员停止使用时必须及时切断电源,临时用电线路限期使用,最多不得超过一周,确需延期使用的必须办理延期审批手续,否则由电工按期拆除。 三、户外临时线路装置或架空线路应妥善安装,严禁乱拉乱接。 四、安装的临时用电线路必须符合相关安装规范的有关规定,保证安全用电,用后及时拆除。 五、非电工人员严禁拆装、挪移临时电气线路,否则造成事故的,由使用部门负责人与肇事者承担全部责任。 六、电气设备的操作人员,必须严格遵守安全操作规程,并定期对设各进行检查、维护,及时发现问题及时报告,由专业人员负责维修,工作结束后必须切断电源,做到人走电断。 七、每季度对电气线路进行一次全面检测、维修,并做好记录。 八、安全用火 1.施工现场严禁吸烟。

2.施工中需使用易燃易爆物品时,必须采取有效的安全措施,由专人保管,合理存放。 3.施工单位必须在施工现场建立禁烟标志和防火安全制度牌。 4.施工中不得大面积使用脱漆剂等易燃液体。在现场喷漆时,要有良好的通风措施,不得和其他工种交叉作业。 5.现场严禁明火,要使用防爆电器。电器设备需由正式电工安装,并设置配电箱,不得随意乱拉临时线,必要的临时线要使用双重护套电线。每天施工后进行安全检查。 6.现场严格限制使用可燃材料装修,必须使用的应进行防火处理。 7.施工现场的堆料及垃圾不得圈占消防设备,不得阻塞消防安全通道和疏散楼梯,并应及时清运垃圾。 8.凡在易燃易爆、有毒有害物质的设各、管道、地沟等处,动火前,必须进行置换清洗,隔绝易燃气体来源,经检查批准后方可动火,当动火场现场的条件发生变化时,必须立即停止动火作业,待采取安全措施,经检查批准后方可继续动火。 九、安全用电 1.专业电工负责现场所有用电工作。 2.施工现场使用的电气设备必须符合防火要求。临时用电必须安装过载保护装置。存有易燃、可燃材料的库房、木加工场所及防水作业场所不得使用明露高热强光源灯具。 3.各级分电箱、用电箱必须安全可靠,严禁采购,使用不合格产品。 4.电动工具必须保证技术状态良好,严禁有漏电现象的机具参与作业。严禁违章使用机具。 5.作业区内用电电压必须符合国家规范要求,电线、电缆不准随意乱架。 6.电焊工作业必须穿戴好防护用品,不得徒手操作。 7.打孔剔槽作业时,必须清楚作业面内有无电线、电缆等预埋管线,防止破线触电事故的发生。

常用消防安全常识(20210213162825)

常用消防安全常识 一、灭火器基本常识 (一)常用灭火器的使用范围 1、二氧化碳CO2灭火器适用于固体、液体、气体和带电设备火灾扑救,主要用于扑救贵重仪器设备、档案资料等火灾。 2 、“ABC型干粉灭火器适用于固体、液体、气体和带电设备火灾扑救。3、“BC 型干粉灭火器适用于液体、气体火灾扑救。4、泡沫灭火器适用于可燃固体、液体火灾扑救。 (二)常用灭火器的操作方法 1、二氧化碳CO2灭火器的操作方法(1)手提灭火器,撕去铅封,拔出保险销,立于着火点有效距离上风处。(2)手握胶管,将喷嘴对准火焰根部,按压使灭火剂喷出,适当 摆动喷嘴。(3)如遇多处明火,可移动位置灭火,直到火焰完全熄灭、不留明火为止,以免复燃。(4)灭火后,抬起灭火器压把,即停止喷射。(5)注意使用CO2灭火器时不要 将手握住钢瓶,以免冻伤。 2 、干粉灭火器的操作方法:(1)扯去铅封,拔出保险销,立于离着火点的有效距离 上风处。(2)手握胶管,将喷嘴对准火焰根部,按压使干粉喷出,适当摆动喷嘴,使喷雾横扫整个火焰根部并逐渐向上推移。 二、消防火栓使用基本常识 (一)使用程序1、打开防火栓门,取出水带、水枪。2、检查水带及接头是否良好,如有破损严禁使用。3、向火场方向铺设水带,避免扭折。4、将水带靠近消火栓端与消防栓连接,连接时将连接扣准确插入滑槽,按顺时针方向拧紧。5、将水带另一端与水枪连接 (连接程序与消火栓连接相同)。6、连接完毕至少2人握紧水枪,对准火场(严禁对人,防止高压伤人)。7、缓慢打开消火栓阀门至最大,对准火场根部进行灭火。 (二)使用与维护1、使用和存放时,应避免摔、撞和重压,以防变形而装卸困难。2、连接之前,应认真检查滑槽和密封部位,若有污泥和沙粒等应尽可能及时清除,以防装卸困 难,密封不良。3、存放时应注意避免与酸、碱等化学药品接触,以防防火属件腐蚀和橡胶密封圈变质。 (三)注意事项1、用消防栓灭火至少3人,2人握水枪,1人开阀。2、防止水枪与 水带、水带与阀门脱开,造成高压水伤人。3、使用消火栓应先检查是否已经断电,断电后 方可进行施救。 三、防火十法 1、要弄熄火柴梗,把烟头掐灭在烟灰缸内,不在酒后或睡前躺在床上或沙发上吸烟。 2、要及时关闭电源开关及煤气、液化气总阀门。外出时、临睡前熄灭室内外火种。 3、要 教育小孩不要玩火、不要玩弄电器设备。4、要在规定区域内安全燃放烟花爆竹。5、要确 保走道、楼梯的畅通,不在楼层通道和安全出口处堆物封堵。6、不乱接乱拉电线,防止超 负荷用电。使用电加热器时,人不能离开。7、不用明火寻找物品和查漏煤气、液化气。8、不用灯泡取暖或烘烤衣服。9、不把点燃的蚊香贴靠在床沿和窗帘处。10、不在房内焚烧 迷信物品。 四、灭火十招 1、发现着火要大声呼喊并迅速拨打火警电话119,讲清路名,弄堂门牌号,然后派人在门口迎候消防车。 2、扑灭火苗要就地取材,如毛毯、棉被罩住火焰,然后将火扑灭。 3、及时用面盆,水桶等传水灭火,利用楼层内灭火器材及时扑灭火灾。 4、个别物品着火,

施工现场安全用电及消防措施

施工现场安全用电及消防措施 施工现场安全用电及消防措施 1、安全用电技术管理 (1)施工现场用电须编制专项施工组织设计,并经主管部门批准后实施。 (2)施工现场临时用电按有关要求建立安全技术档案。 (3)用电由具备相应专业资质的持证专业人员管理。 (4)巡视:①恶劣天气易发生断线、电气设备损坏、绝缘降低等事故,应加强巡视和检查。为了巡视人员的安全,在观察家要做好。②架空线路的巡视和检查,每季不应少于1次。③配电盘应每班巡视检查1次。④各种电气设施应定期进行巡视检查,每次巡视检查的情况和发现的问题应记入运行日志内。 (5)配电所内必须配备足够的绝缘手套、绝缘杆、绝缘垫、绝缘台等安全工具及防护设施。 (6)供用电设施的运行及维护,必须配备足够的常用电气绝缘工具并按有关规定,定期进行电气性能试验。电气绝缘工具严禁挪做它用。 2、安全用电技术要求 (1 )架空线及电缆线路 1 )架空线路 ①工作零线与相线在一个横担架设时,导线相序排列是:面向负荷从左侧起为A、(N)、B、C。 ②和保护零线在同一横担架设时,导线相序排列是:面向负荷从左侧起为A

(N)、B、C、(PE)。 ③动力线、照明线在两个横担上分别假设时,上层横担,面向负荷从左侧 起为A、B C;下层横担,面向负荷从左侧起为A(B、C)、(N)、(PE;在两个以上横担上架设时,最下层横担面向负荷,最右边的导线为保护零线( PE)。 2)电缆 ①电缆直埋时,其表面距地面的距离不宜小于0.2-0.7m ;电缆上下应铺以 软土或砂土,其厚度不得小于100mm并应盖砖保护。 ②电缆与道路交叉处应敷设在坚固的保护管内。管的两端宜伸出路基2m。 ③低压电缆(不包括油浸电缆),需架空敷设时,应沿建筑物架设,其架设高度不应低于2m接头处应绝缘良好,并应采取防水措施,进入变电所配电所的电缆沟或电缆管在电缆敷设完成后应将管口堵实。 (2)接地保护及防雷保护 1)接地保护 整个施工现场临时用电线路及设备使用漏电保护作两级保护,为保证漏电 保护器正常运行和保证专用保护零线不断线,PE线必须在第一级漏电保护器电源侧的零线处引出。分配电箱引出PE线的连接点前侧的零线严禁通过任何开关电器。 采用具有专用保护零线的TN-S系统。即在TN-S系统中,保护零线应专用, 不得作工作零线使用。所有的备的外壳和保护零线均应与专用保护零线相联接。 2)防雷保护:提升架利用建筑物的防雷接地系统作为防雷保护,接地电阻不得大于10欧姆。 (3)常用电气设备 1)配电箱和开关箱 配电箱及开关箱的设置:全现场应设总配电箱(或总配电室),总配电箱以下设分配电箱,分配电箱以下设开关箱,开关箱以下就是用电设备。 配电箱及开关箱的安装要求:配电箱、开关箱的安装高度为箱底距地面 1.3?1.5m,箱体材料一般应选用铁板,亦可选用绝缘板,而不宜选用木质材料。配

施工用电安全防火制度示范文本

施工用电安全防火制度示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

施工用电安全防火制度示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、非专业工作人员,严禁乱动电器设备。 2、各操作人员使用各种电气设备时,必须认真执行安 全操作规程,并服从电工的安全技术指导。 3、任何单位、个人不得指派无电工操作证得人员进行 电器设备的安装、维修工作。 4、现场管理人员应重视电工提出的有关安全用电的合 理化建议,不得以任何理由强迫电工违章作业。 5、专业电工必须认真执行各有关规定和规程,自觉抵 制来自任何方面的违章作业指令。 6、专业电工有权制止一切违章操作用电行为,必要时 可向有关部门报告。

7、专业电工应端正工作态度,主动配合用电作业者共同完成各项生产任务。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

用火用电消防安全管理制度

用火用电消防安全管理制度 1、安全和维修电器设备线路,必须由电工按《电力设备技术规范》进行操作,安装接电时须向用电管理部门申请,经审核批准后由电工负责施工。 2、安装的临时电气线路必须符合电气安装的有关规定,保证安全用电,用后及时拆除。 3、临时电器线路使用期间,有使用部门监督,电工负责维护,操作人员停止使用时必须及时切断电源,临时电器限期使用,最多不得超过一周,确需延期 使用的必须办理延期审批手续,否则由电工按期拆除。 4、非电工人员严禁拆装、挪移电器线路。 5、电气设备的操作人员,必须严格遵守安全操作规程,并定期对设备进行检查维护,及时发现问题及时报告,由专业人员负责维修,工作结束后必须切断电源,做到人走电断。 6、每季度对电气线路进行一次全面检测、维修,并做好记录。 7、明火作业管理 (一)禁止在营业期间动火施工。 (二)因特殊情况需要进行电、气焊等明火作业的,应当办理《明火作业许可证》,许可证中应注明动火级别、申请部门和动火部位、动火人及监护人、明火作业理由、现场实施安全措施状况、动火时间和地点等内容。不得擅自变更明火作业的时间地点。 (三)明火作业现场应落实现场监护人,将营业区与维修区之间进行防火分隔,清除动火区域的易燃、可燃物,配置消防器材专人监护,在确

认无火灾、爆炸危险后方可动火施工。 (四)进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的特殊工种操作人员,必须持证上岗。并遵守消防安全规定,落实相应的消防安全措施。 (五)动火作业完毕后,应清理作业写现场,熄灭余火和飞溅的火星,并及时切断电源。安全管理员对清理完毕的现场进行检查。 8、营业结束后,必须对场所进行全面检查,确保无遗留火种后关闭营业用电。 保洁员协议书 甲方:村村民委员会 乙方:,身份证号: 为了确保本村的清洁卫生得到正常有序地运行,使全村的环境卫生保持清洁.干净。切实做好全村生活垃圾的收集处置工作。经甲.乙双方协商同意,特订如下协议: 一.垃圾收集范围: 屯主要道路的路边.溪边经常保持整洁,及时清理白色污染.无明显垃圾堆积物:清除屯主要道路两边杂草:对屯内公共树木养护:沟渠如有堵塞做到及时清理:对乱张贴.乱涂写.乱刻画.乱散发.乱悬挂等非法广告做到及时制止和清理。 二.保洁员报酬工资合计元,要求做到每周清洁2次以上,确保路面干净.整洁。工资逐月发放。 三.保洁所需一切工具均由乙方自己承担,乙方还要自备垃圾清运车辆。在工作期间注意自身安全,如发生意外,其责任自负,甲方不承担任何责任。 四.工作要求: 1.屯内道路路段保洁要求:对屯内道路及路两旁的沟.涵管必须清理疏通,道路两旁的绿化带进行抚育.管理,保持路边无杂草,路面无杂物。 2.保洁员必须服从村分管清洁卫生负责人管理,甲方经常组织人员不定期进行检查,达不到工作要求的,每次酌情口工资若干元。 3凡对本职工作责任性不强,垃圾收集不到位,群众反映意见大,经批评.教育不改正,情节严重的在合同期内可作辞退处理。 五.甲方如有提供给乙方的保洁工具,乙方须合理使用.妥善保管和管理,如因乙方未按程序操作,造成保洁工具损坏或丢失的,乙方应做出相应的赔偿。 六.合同有效期为一年。 时间为年月日至年月日。若乙方在合同期未到,中途欲暂停或终止保洁工作,需提前一个月与甲方商议并经甲方同意后方可暂停或终止保洁工作,否则甲方有权视具体情况扣除乙方一个月工作。 七.本合同一式两份,甲.乙双方各执一份,希望双方遵守合同条款。合同经甲.乙双方签字后生效,望各自遵

临时用电防火措施(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 临时用电防火措施(最新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

临时用电防火措施(最新版) 1、建筑施工现场临时用电干线应采用电缆地埋敷设,绝缘导线穿钢管或穿塑料管地埋敷设。 2、电缆在室外直接埋地敷设的深度不应小于0.6米,并应在电缆上下均匀敷设细砂,其厚度不小于50mm,然后覆盖砖等硬质保护层。 3、电缆穿过建筑物、道路等易受伤的场所必须加设防护套管,埋地敷设的电缆接头应设在地面上的接线盒内,接线盒应能防水、防尘,电缆接头应牢固可靠,并应做绝缘包扎,保持绝缘强度,不得承受张力。 4、在建高层建筑的临时电缆配电,必须采用电缆埋地引入。电缆垂直敷设的位置应充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等,并应靠近电负荷中心,固定点每楼层不得少于一处。电缆水平敷设沿墙或门口固定。最大垂直距地不得小于1.8米。

5、采用四芯电缆应随电缆敷一根不小于Φ10的镀锌钢筋,作为保护零线。重复接地线应与保护零线相连接。 6、绝缘导线穿钢管地埋敷设,钢管的内壁应做防腐处理,外壁应涂沥青,并用玻璃丝布包扎。钢管连接应采用套管连接,焊缝应牢固严密。 7、所有地埋钢管应连接为一体,钢管出线口都焊一M10螺栓,用于与配电箱连接。 8、塑料管埋地敷设,中间应无接头,穿过建筑物、道路等易受伤的场所,必须加设防护套管。 9、对于穿管敷设绝缘导线,其额定电压不应小于500V,导线的绝缘层应完好无损。必须采用三相五线制,穿线钢管不能代替保护零线。 10、管内导线包括绝缘层在内的总截面面积不应大于管子内空截面积的40%。 11、导线穿入钢管时,管内应装设护线套保护导线,在不进入接线盒(箱)的垂直管口,穿入导线后应将管口密封。

用火用电及消防安全措施

用火用电及消防安全措施 <一>动用明火管理规定: 1、任何部位动用电、气焊喷灯等明火作业,必须经部门领导同意,以文字形式报保卫部审核、批准,领取动火证后方可作业。 2、保卫部负责审核、管理和签发动火证工作。 3、保卫部在审核动火申请的同时,必须到现场检查,一切防火措施齐全后由消防人员签字,再发给动火证。 4、动火作业过程中应严格遵守动火证上和各项规定,否则一切后果由动火方自负。(施工单位动火按安全部其它有关规定执行)。 5、所有部位不得使用电热器具(电炉、电熨斗、电褥、电饭锅等),特殊情况须经保卫部同意并办理手续后方可使用。 <二>电器设备管理规定: 1、电工必须经过建设主管部门颁发的电工证。电工必须严禁执行电工手册的规定,并结合本单位防火要求的特点,进行各种安装维修工作,不得违反操作规程。 2、安装和维修电器设备,必须由专门电工按规定进行,新设备增设、更换必须经主管部门工程部、保卫部共同检查后方可使用。 3、电器设备和线路不准超负荷使用。接头要牢固,绝缘要良好。禁止使用不合格的保险装置。 4、所有电器设备和线路要定期检修并建立明火制度,发现可能引起火花、短路、发热及电线绝缘损坏情况必须立即修理。 5、在储存易燃液气体钢瓶、石油及其它化学危险品库内敷设的照明线路,应用金属逃和并采用防爆型灯具和开关。 6、禁止在任何灯头上使用纸、布或其它可燃材料作灯罩。 7、在任何部位安装、修理电器设备,在未经做度验正式使用之前工作人员离开现场时,必须切断设备的电源。 8、高低压配电室应保持清洁干燥,要有良好的通风,禁止吸烟,在室内动火必须经保卫部批准,严格执行《动用明火管理规定》。 9、使用电热器具导线必须符合规定要求,绝缘要良好,并有合格的保险控

用电防火安全安全常识

编号:AQ-CS-04761 ( 安全常识) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 用电防火安全安全常识 Fire safety of electricity

用电防火安全安全常识 备注:安全是指没有受到威胁、没有危险、危害、损失。人类的整体与生存环境资源的和谐相处,互相不伤害,不存在危险、危害的隐患, 是免除了不可接受的损害风险的状态,安全是在人类生产过程中,将系统的 运行状态对人类的生命、财产、环境可能产生的损害控制在人类能接受水平以下的状态。 夏季是用电高峰期,正确用电在夏季至关重要,我们要做到:(1)不要购买“三无”的假冒伪劣家用产品。 (2)使用家电时应有完整可靠的电源线插头。对金属外壳的家用电器都要采用接地保护。 (3)不能在地线上和零线上装设开关和保险丝。禁止将接地线接到自来水、煤气管道上。 (4)不要用湿手接触带电设备,不要用湿布擦抹带电设备。不超负荷运行电气设备。 (5)不要私拉乱接电线,不要随便移动带电设备。 (6)检查和修理家用电器时,必须先断开电源。家用电器损坏后要请专业人员或送修理店修理;严禁非专业人员在带电情况下打开家用电器外壳。 (7)家用电器的电源线破损时,要立即更换或用绝缘布包扎好。

(8)家用电器或电线发生火灾时,应先断开电源再灭火。 发生触电时应采取哪些救护措施? 发生触电事故时,在保证救护者本身安全的同时,必须首先设法使触电者迅速脱离电源,然后进行以下抢修工作。 (1)解开妨碍触电者呼吸的紧身衣服。 (2)检查触电者的口腔,清理口腔的粘液,如有假牙,则取下。 (3)立即就地进行抢救,如呼吸停止,采用口对口人工呼吸法抢救,若心脏停止跳动或不规则颤动,可进行人工胸外挤压法抢救。决不能无故中断。 (4)马上拨打急救电话120,等待过程中不可停止抢救。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

施工现场临时用电设计及安全防火措施实用版

YF-ED-J3646 可按资料类型定义编号 施工现场临时用电设计及安全防火措施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

施工现场临时用电设计及安全防 火措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、现场勘测 该工程位于****,现场比较大,具体现场 及周围环境详见现场平面布置图。 二、现场用电设计 (一)负荷计算 1.结构施工阶段的设备用电量 砼泵2台2×75=150kw; 龙门架卷扬机9台9×7.5=67.5 kw; 振动棒ZN-35/7015台15×1.1=16.5kw; 平板振动器6台6×2.2=13.2kw;

打夯机10台10×3 kw=30 kw; 电焊机8台8×20.6=164.8kw; 塔吊(60)1台1×31.7=31.7kw; 塔吊(25)1台1×23.4=23.4kw; 搅拌机(350)13台13×5.5=71.5kw; 搅拌机(50)4台4×18=72kw; 快速井架3台3×22=66kw; 2.施工用电设备额定容量总和: 砼泵:Pc1=KdPN1=0.65×75×2=97.5kw (kd取0.65); Qc1=Pc1tgф=97.5×1.17=114kvar ; 龙门架卷机、快速井架:Pc2=kdPN2=0.5×(22×3+11×11)=93.5kw(kd取0.5); Qc2=Pc2tgф=93.5×1.02=95kvar; 振动棒、平板振动器、打夯机:

日常用电安全管理制度

××大剧院日常用电安全管理制度 为加强日常用电的安全管理工作,防止用电过程中发生火灾等突发事故,特制定本管理制度。 一、各部门要严格遵守国家和大剧院制定的用电管理规定和用电防火 制度,将日常用电作为防火工作中的重点,并制定落实安全用电防火措施。 二、在剧院内禁止私拉乱接临时电源线,敷设电源线路必须规范并由 正式电工安装。 三、各部门要将具有用电器、插座、电闸箱、电源线的地方作为重点 防火部位进行管理,并教育员工作为本岗位重点防火地点进行防护。禁止在插座、电闸箱附近及其下方堆放可燃物, 码放物品要与插销座、电闸箱要留出安全距离,严禁将插座、电闸箱、电源线埋压。 四、营业区域用电和办公室用电(如:电脑、复印机、电视机、音响、 饮水机、充电器等用电),在下班后一律关断电源。 五、对达到报废年限的用电器以及伪劣电气一律禁止使用,对在使用 期内的用电器,要经常检查及时发现和解决安全隐患问题,使用的大功率用电器要定期检查和维护,并做好记录,以保证运行安全。 六、在剧院内安装电器所选用的电料(电源线、插座板、电闸等)一 律选用阻燃型合格产品,使用的多孔插座板要选用带过载和漏电保护器的,并是国家质量认证的合格产品。剧院对电气电料选用

有特殊规定的,按规定要求选用。 七、在剧院内施工用电须经大剧院技术部电工同意,并按照相关施工 现场用电要求、严格管理,规范用电,用电中要接受技术部电工的监督检查。 八、剧院内使用的电源线路一律选用阻燃型双护套线,有人踩踏或触 碰处的送电线路要采取穿管或做护槽板等保护措施。使用单护套线要穿金属硬管或做金属护槽防护。 九、用电器发生故障时,要及时修复,禁止电器带故障运行。 十、舞台上使用大功率灯具,道具等用电器时要有专人看守,对用线 路、电闸及用电器要经常进行安全检查,确保安全使用。 十一、大剧院内的所有用电都要接受技术部电工的安全检查。 ××大剧院管理中心

施工现场消防安全保卫措施及用火用电制度通用范本

内部编号:AN-QP-HT685 版本/ 修改状态:01 / 00 In A Group Or Social Organization, It Is Necessary T o Abide By The Rules Or Rules Of Action And Require Its Members To Abide By Them. Different Industries Have Their Own Specific Rules Of Action, So As To Achieve The Expected Goals According T o The Plan And Requirements. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 施工现场消防安全保卫措施及用火用 电制度通用范本

施工现场消防安全保卫措施及用火用电 制度通用范本 使用指引:本管理制度文件可用于团体或社会组织中,需共同遵守的办事规程或行动准则并要求其成员共同遵守,不同的行业不同的部门不同的岗位都有其具体的做事规则,目的是使各项工作按计划按要求达到预计目标。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 1. 总则: 1. 01按照“谁主管,谁负责”的原则,施工现场的安全保卫及消防工作统一由管理经理总负责,管理经理应确定工地安全员主管现场的安保消防工作。 1.02管理经理和安全员应及时与业主联系相关事宜,做好现场需要协调的有关工作。 1.03管理经理应根据工程规模,配置相应的保卫及消防设备器材 1.04管理部负责对所有进场人员进行安全保卫及消防知识的教育,每周不少于半小时。

临时用电防火措施实用版

YF-ED-J8214 可按资料类型定义编号 临时用电防火措施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

临时用电防火措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1、建筑施工现场临时用电干线应采用电 缆地埋敷设,绝缘导线穿钢管或穿塑料管地埋 敷设。 2、电缆在室外直接埋地敷设的深度不应 小于0.6米,并应在电缆上下均匀敷设细砂, 其厚度不小于50mm,然后覆盖砖等硬质保护 层。 3、电缆穿过建筑物、道路等易受伤的场 所必须加设防护套管,埋地敷设的电缆接头应 设在地面上的接线盒内,接线盒应能防水、防 尘,电缆接头应牢固可靠,并应做绝缘包扎,

保持绝缘强度,不得承受张力。 4、在建高层建筑的临时电缆配电,必须采用电缆埋地引入。电缆垂直敷设的位置应充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等,并应靠近电负荷中心,固定点每楼层不得少于一处。电缆水平敷设沿墙或门口固定。最大垂直距地不得小于1.8米。 5、采用四芯电缆应随电缆敷一根不小于Φ10的镀锌钢筋,作为保护零线。重复接地线应与保护零线相连接。 6、绝缘导线穿钢管地埋敷设,钢管的内壁应做防腐处理,外壁应涂沥青,并用玻璃丝布包扎。钢管连接应采用套管连接,焊缝应牢固严密。 7、所有地埋钢管应连接为一体,钢管出

镇敬老院防火用电安全制度

镇敬老院防火用电安全制度 1、认真贯彻执行《中华人民共和国消防法》、《机关、团体、企业、事业单位 安全管理规定》(公安部令第61号)的各项防火安全制度。 2、依照《公安部令第61号》规定,养老院被列入消防安全重点单位,应当按 照此规定的要求,实行严格管理。防火安全员对院内的重点部位检查每月不少于一次,做好日常工作记录并定期组织相关人员开展火场逃生演练。 3、经常劝阻老人及其家属不要将易燃、易爆等其他危险物品带进房间,如有劝 阻不听或已带入的客人,应及时报告后勤部。 4、要及时清理房间的可燃物品,如:不用的废纸、报纸、资料及木箱、纸箱(盒) 等以便减少起火隐患。如果房间可燃物品较多,又不让清理的或不遵守公安部门制定的住宿防火规定的,要及时报告后勤部。 5、在房间内不准吸烟、点蜡烛等有明火活动,禁止擅自使用电器(如电饭锅、 电磁炉等)和严禁私接电器;特殊情况需要使用自带电器的(如电热毯),需向院方申请,经审核同意后,方可使用。 6、对房间内配备的电器应按有关规定、制度办理,发现不安全因素如短路、漏 电、接触不良、超负荷用电、产生烟焦味等问题除及时采取措施外,要立即通知电工检修,并报后勤部。 7、工作人员在整理房间和其它服务工作时,随时注意火源、火种,如发现未熄 灭的烟头、火柴棒等需及时熄灭后再倒入垃圾桶内以防着火。 8、工作人员必须做到人人熟悉灭火器存放的位置,掌握灭火器的性能及使用方 法,灭火器存放的位置不得随意移动,并维护好辖区内一切消防设施、设备。 9、在遇有火情时,应按应急方案采取灭火行动,并按上级指令疏散老人,由最 近的消防楼梯撤离到安全地带。要做到逐房检查,注意保护现场。

消防安全保卫措施及用火用电用气制度

编号:SM-ZD-73207 消防安全保卫措施及用火 用电用气制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

消防安全保卫措施及用火用电用气 制度 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、总则 为了大栅栏煤市街C1C2地块项目工程施工全面安全顺利展开,确保施工消防、起重机械设备、人员生命财产的安全,把火灾影响的损失降到最低限度,特制定本措施。 二、适用范围 本措施适用于大栅栏煤市街C1C2地块项目程施工期间的消防安全与指导管理工作。 三、消防组织机构 1、项目部消防组织机构图。 2、对施工现场消防安全管理由项目各个部门协同工作。

四、消防应变训练 1、消防训练:项目部每年至少组织两次消防、防汛演习。 2、救生、急救训练:项目部每年至少一次用教育和培训的形式使职工掌握简单消防急救方法。 五、火灾的预防 1、项目部成立2支以上的“义务消防队”实施对火灾突发事件的由抢险小组兼任,定期进行消防演练、灭火技能的培训,提高自防自救的能力,并经常对职工进行防火知识的宣传教育。 2、材料堆放场所及易燃、易爆物品仓库、油库,要有专人看守,一律严禁携带火种进入,要配备足够数量的灭火器,并进行经常性的安全检查。 3、凡挂有“严禁吸烟”标志牌或有规定不允许吸烟的地方不准吸烟。 4、按规定设置乙炔和氧气瓶的库房,气瓶储室通风要良好,在库房门口张挂醒目的防火警示标志,配备充足有效的灭火器材。 5、施工场地或危险位置进行焊接或切割作业,必须落实

安全用电和消防知识

安全用电和消防知识 1.安全用电知识 维修电工不仅本人要具备安全用电知识,还有宣传安全用电知识的义务和阻止违反安全用电行为发生的职责。安全用电知识主要内容有: (1)严禁用一线(相线)一地(指大地)安装用电器具。 (2)在一个电源插座上不允许引接过多或功率过大的用电器具和设备。 (3)未掌握有关电气设备和电气线路知识及技术的人员,不可安装和拆卸电气设备及线路。 (4)严禁用金属丝(如铅丝)去绑扎电源线。 (5)不可用潮湿的手去接触开关、插座及具有金属外壳的电气设备,不可用湿布去揩抹上述电器。 (6)堆放物资、安装其他设施或搬移各种物体时,必须与带电设备或带电导体相隔一定安全距离。 (7)严禁在电动机和各种电气设备上放置衣物,不可在电动机上坐立,不可将雨具等挂在电动机或电气设备的上方。 (8)在搬移电焊机、鼓风机、电风扇、洗衣机、电视机、电炉和电钻等可移动电器时,要先切断电源,更不可拖拉电源线来搬移电器。 (9)在潮湿的环境中使用可移动电器时,必须采用额定电压为36V及其以下的低压电器。 若采用额定电压为220V的电气设备时,必须使用隔离变压器。如在金属容器(如锅炉)及管道内使用移动电器,则应使用12V的低压电器,并要加接临时开关,还要有专人在该容器外监视。低电压的移动电器应装特殊型号的插头,以防误插入220V或380V的插座内。 (10) 在雷雨天气,不可走近高压电杆、铁塔和避雷针的接地导线周围,以防雷电伤人。 切勿走近断落在地面上的高压电线,万一进入跨步电压危险区时,要立即单脚或双脚并拢迅速跳到离开接地点10m以外的区域,切不可奔跑,以防跨步电压伤人。 2.消防知识 在发生电气设备火警时,或邻近电气设备附近发生火警时,电工应运用正确的灭火知识,指导和组织群众采用正确的方法灭火。 (1)当电气设备或电气线路发生火警时,要尽快切断电源,防止火情蔓延和灭火时发生触

临时用电安全技术措施(正式)及电器防火安全措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 临时用电安全技术措施(正式)及电器防火安全措 施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3821-37 临时用电安全技术措施(正式)及电器防火安全措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行 具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常 工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、对于各种用电设备必须做好保护零线的连接。 2、明确安全电压的操作规范,对下列特殊场所使用安全电压。 ○1地下室、工人宿舍、灯具离地面低于2.4m等场所的照明电源应不大于36V ②在潮湿和易触及带电物体的场所照明电源不得高于24V。 3、适当选择漏电保护器: ①施工现场必须设置两级保护,而且两级漏电保护器的额定动作电流和额定漏电动作时间应合理匹配,使之具有分级保护作用。 ②开关箱中必须设置漏电保护器,安装在设备负荷的首端处,同时做好接零保护。

③开关箱的漏电保护器其额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1。 4、电器设备的设置应符合规范要求。 ①分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与受控设备的距离不易超过3m。 ②配电箱和开关箱应采用规定制式箱。 ③配电箱和开关箱内的工作零线应通过端子板连接,并于保护接地端子板分设。 5、电器设备的操作和维修人员必须符合要求。 ①必须持上岗证书作业 ②各类用电人员应作到: a 、掌握安全用电知识和所用设备的性能。 b 、使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳保用品,并检查电器装置和保护设施是否安装好,严禁设备带病运转。 C 、停用的设备必须拉闸断电,锁好电闸箱。 D 、负责保护所用设备的负荷线、保护零线和开关箱,发现问题应及时报告解决。