文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 灯具色温及部份场所照度要求

灯具色温及部份场所照度要求

灯具色温及部份场所照度要求
灯具色温及部份场所照度要求

色温是衡量光线色彩的定值,表示光源光谱质量最通用的指标。K<3300时为暖色光(偏黄橙),K>3300时为冷色光(偏青),K>6000的几乎是白光了!以下是各种灯光的色温值,方便制作不同的光源效果!

以K为单位的光色度对照表

光源K

烛焰1500

家用白炽灯2500-3000

60瓦的充气钨丝灯2800

500瓦的投影灯2865

100瓦的钨丝灯2950

1000瓦的钨丝灯3000

500xx钨丝灯3175

琥珀闪光信号灯3200

R32反射镜泛光灯3200

锆制的浓弧光灯3200

反射镜泛光灯3400

暖色的白荧光灯3500

清晰闪光灯信号3800

冷色的白荧光灯4500

xx的泛光灯4800

白焰碳弧灯5000

M2B闪光信号灯5100

正午的日光5400

高强度的xx弧光灯5550

夏季的直射xx5800

早上10点到下午3点的直射太阳光6000

xx闪光信号灯6000

xx的荧光灯6500

正午晴空的xx6500

阴天的光线6800-7000

高速电子闪光管7000

来自灰蒙天空的光线7500-8400

来自晴空xx的光线100-200

在水域上空的晴朗xx200-27000

简易色温表

蜡烛及火光1900K以下朝阳及夕阳2000K

家用钨丝灯2900K日出后一小时阳光3500K 摄影用钨丝灯3200K早晨及午后阳光4300K 摄影用石英灯3200K平常白昼5000~6000K 220V日光灯3500~4000K晴天中午太阳5400K 普通日光灯4500~6000K阴天6000K以上

HMI灯5600K晴天时的阴影下6000~7000K

水银灯5800K雪地7000~8500K

电视萤光幕5500~8000K蓝天无云的天空100K以上

一般超市的灯光照度为700~900Lux,而百货一般是800~1500Lux,不过也要根据不同的商品和特殊陈列要求而有所变化。色温:

光源发射光的颜色与黑体在某一温度下辐射光色相同时,黑体的温度称为该光源的色温。

因为在部分光源所发出的光通称为白光,故光源的色表温度或相关色温度即用以指称其光色相对白的程度,以量化光源的光色表现。根据Max Planck的理论,将一具完全吸收与放射能力的标准黑体加热,温度逐渐升高光度亦随之改变;CIE色座标上的黑体曲线显示黑体由红棗橙红棗黄白棗蓝白的过程。黑体加温到出现与光源相同或接近光色时的温度,定义为该光源的相关色温度,称色温,以绝对温度K(Kelvin,或称开氏温度)为单位(K=℃+

273.15)。因此,黑体加热至呈现红色时温度约为527℃即800K,其他温度影响光色变化。

光色愈偏蓝,色温愈高;偏红则色温愈低。一天当中光的光色亦随时间变化;日出后40分钟光色较黄,色温3000K;下午阳光雪白,上升至4800-5800K;阴天正午时分则约6500K;日落前光色偏红,色温又降至2200K。

因相关色温度事实上是以黑体辐射接近光源光色时,对该光源光色表现的评价值,并非一种精确的颜色对比,故具相同色温值的二光源,可能在光色外观上仍有些许差异。仅凭色温无法了解光源对物体的显色能力,或在该光源下特体颜色的再现如何。

光源色温不同,光色也不同,色温在3300K以下有稳重的气氛,温暖的感觉;色温在3000-5000K为中间色温,有爽快的感觉;色温在5000K以上有冷的感觉,不同光源的不同光色组成最佳环境,如表:

色温与高度高色温光源照射下,如亮度不高则给人们有一种阴冷的气氛;低色温光源照射下,亮度过高会给人们有一种闷热感觉。光色的对比

在同一空间使用两种光色差很大的光源,其对比将会出现层次效果,光色对比大时,在获得亮度层次的同时,又可获得光色的层次。通常,大部分卖场都在希望能为顾客提供一个相对比较“暖”的环境,相对温馨的环境,所以,一般卖场的色温应该控制在3000~5000左右。

一般客厅的照明需要多样化,既有基本的照明,又要有重点的照明和比较有情趣的照明,这样的照明效果才能营造一种氛围;餐厅的照明应将人们的注意力集中到餐桌,一般用显色性好的暖色调吊线灯为宜,以真实再现食物色泽,引起食欲;卧室灯具的光源光色宜采用中性的且令人放松的色调,辅以实际的照明需要:

如梳妆台和衣柜需更明亮的光,以及床周围的阅读照明等。厨房、卫生间应以功能性为主,灯具光源显色性要好。

然后,再以色温调节室内氛围。低色温的光会给人一种亲切、温馨的感觉,而高色温的白光却给人一种清爽、轻快的感觉,新婚浪漫时刻就适合低色温的光源,来营造一种浪漫温馨的感觉。专业资料显示,人眼所见的光线,由七种色光光谱组成,色温就是专门量度光线的颜色成分的。大多数新居主厅中选用的是白色节能灯,只需换上低色温的光源,也就是使用含红色光谱线成分较多的暖色调的灯光(3000K左右,低色温),就能在室内形成朦胧、轻松、温馨的气氛。在卧室换上暖色调辅助灯,会变得柔和、温暖。

另外,还需要考虑色温与所处环境的基本色调之间的相互融合问题。暖色调(红、橙、黄)为主的空间中,适合采用3000K左右的低色温的光源,可使空间内的温暖基调加强;冷色调(青、蓝、紫)为主的空间内,适合使用5000K 以上的高色温光源,采用局部低色温的射壁灯来实现朦胧浪漫的感觉。

按照Kevlin的色温定义,2800K-100K都属于太阳光的色温范围,这就是广义的太阳光的色温定义范围。但是,只有色温6500K的光线(也称D65)被订为白光的标准色温,它也就是CIE的标准照明体D65。色温6500K的光线所含的

光谱最齐全,最接近于自然白光。偏离自然白光色温越远的光源,它的显色指数就越低。

很明显,色温越低的LED,其显色指数就会比白光的LED来得更低。

在低显色指数的灯光下,要看清楚物体的真实原貌,就需要较高的灯光照度来弥补显色指数的不足。这就意味着人们得加大光源能量的输入,才能获得接近自然白光下所显示的物体的真实原貌。

实践证明,使用接近自然白光的光源,仅需要远小于其他光源的照度,就可以让人们真实地感知物体的真实色彩与原貌。低照度就意味着低的能量输入,就意味着节能。所以我们建议采用接近自然白光的光源作为我们的照明光源。

节能灯的色温有很多种不能一概而论,这不仅和毛管本身相关和节能灯的特性也存在着一定的联系。

如果单从现在的市场来看主要有以下几种常用的规格:

日光色:6200K-6700K;

中性日光色:4000K-5000K;

xx色:2700K-3000K。

经人群实验和对照明规律的认识,采用4000K-5000K色温的稀土三基色荧光灯更适宜人们的工作、学习和生活。

光源的色温,分为低色温、中色温、高色温。

低色温(27000K-35000K):

含有较多的红光、橙光。犹如早晨八时左右的太阳光,给人以温暖、温磬的美感。

中色温(35000K-500K):

所含的红光、蓝光等光色较均衡,犹如上午八时以后,十时以前的太阳光。给人以温和、舒适的美感。

高色温(500K-700K):

含有较多的蓝光,象上午十时以后,下午二时以前的太阳光。给人以明亮、清晰的美感。

一、纯三基色节能灯色温的介绍:

1、暖色光

暖色光的色温在3300K以下,暖色光与白炽灯相近,红光成分较多,能给人温暖、健康、舒适的感觉。适用于家庭、住宅、宿舍、宾馆等场所或温度较低的地方。

2、冷白色光

又叫中性色,它的色温在3300K~5300K之间,中性色由于光线柔和,使人有愉快、舒适、安详的感觉。适用于商店、医院、办公室、饭店、餐厅、候车室等场所。

3、冷色光

又叫日光色,它的色温在5300K以上,光源接近自然光,有明亮的感觉,使人精力集中。适用于办公室、会议室、教室、绘图室、设计室、图书馆的阅览室、展览橱窗等场所。

每个节能灯的包装上一般均表明它的输出光的颜色。国家推荐使用的节能灯发光颜色表示方法有:

RR代

表日光色,RZ代表中性白光,RL代表冷白色,RB代表白色,RN暖白色,RD代表白炽灯色,因为国家没有

强制性规定,也有些产品用中文表示发光颜色。

光源照度计算

光照度lux 表面单位面积上受到的光通量1lux=流明/平方米 平均照度计算 平均照度=光源总光通×CU×MF/面积 光源总光通w*70 如150w的灯其光通量为150*70 CU 利用系数一般为0.4 (室内)体育0.3 维护系数MF 一般取0.7-0.8 面积22*5=110m2 布置12盏150W 电灯 12*150*70*0.4*0.8/110=366 计算公式:灯具数量=(平均照度E×面积S)/(单个灯具光通量Φ×利用系数CU ×维护系数K )室内灯具平均照度计算公式平均照度(Eav)= 单个灯具光通量Φ×灯具数量(N)×空间利用系数(CU)×维护系数(K)÷地板面积(长×宽) 因为误差总是存在:20%-30%,所以建议使用专业的照明设计软件进行精确计算,而对 于特殊或场地条件所限,而不能采用照明软件模拟计算时,在计算地板、桌面、作业台面平均照度可以用下列基本公式进行,略估算出灯具照度(勒克斯lx)=光通量(流明lm)/面积(平方米m^2) 即平均1勒克斯(lx)的照度是1流明(lm)的光通量照射在1平方米(m^2)面积上的亮度。 公式说明: 1、单个灯具光通量Φ,指的是这个灯具内所含光源的裸光源总光通量值。 2、空间利用系数(CU)是指从照明灯具放射出来的光束有百分之多少到达地板和作业台面所以与照明灯具的设计、安装高度、房间的大小和反射率的不同相关照明率也随之变化。 常用灯盘在3米左右高的空间使用,其利用系数CU可取0.6--0.75之间; 悬挂灯铝罩,空间高度6--10米时,其利用系数CU取值范围在0.7--0.45; 筒灯类灯具在3米左右空间使用,其利用系数CU可取0.4--0.55; 光带支架类的灯具在4米左右的空间使用时,其利用系数CU可取0.3--0.5。 3、维护系数(K),是指伴随着照明灯具的老化,灯具光的输出能力降低和光源的使用时间的增加,光源发生光衰或由于房间灰尘的积累,致使空间反射效率降低,致使照度降低而乘上的系数。 一般较清洁的场所,如客厅、卧室、办公室、教室、阅读室、医院、高级品牌专卖店、艺术馆、博物馆等维护系数K取0.8; 一般性的商店、超市、营业厅、影剧院、加工车间、车站等场所维护系数K取0.7; 而污染指数较大的场所维护系数K则可取到0.6左右。 (光源光通量)(CU)(MF) /照射区域面积适用于室内,体育照明,利用系数(CU)一般室内取0.4,体育取0.3 1. 灯具的照度分布 2. 灯具效率 3.灯具在照射区域的相对位置 4. 被包围区域中的反射光维护系数

led吸顶灯调色温是怎样实现的

led吸顶灯调色温是怎样实现的 led调色温调亮度的原理led调色温是改变不同光的比例。增加红光,色温变暖,增加兰光,色温变冷。调亮度,改变流过LED的电流大小,电流大些,就亮些。反之就暗些。电流的调节,是用改变PWM来实现的。所谓PWM,就是脉冲宽度调整。脉冲宽度调整的方法,最根本的是改变决定其宽度的电阻与电容值的数值。RC的乘积大,则宽度会大些。 调光调色LED吸顶灯,其实是内部有2路的输出的。一路为暖光(3000k色温左右),一路为冷光(正白,7000k色温左右)。每一路都是独立的。通过给每一路不同的亮度,就可以对整个灯进行色温的调整和亮度的调整。譬如,A路是暖光,色温3000k,但亮度只有全亮的10%,而B路是冷光,亮度只有全亮的40%,那么,在灯体内混成的色温可能就只有5000k了(不是很冷白,也有一丁点暖白)。也就是说,真正的调光调色可以从亮度和色温进行调整。 实现LED灯具色温调节的新方法常规色温调节方法采用两个调光电源驱动高低两种色温白光LED阵列,通过调节两种LED的驱动电流比例实现色温调节。该方法只能实现色温调节,无法实现线性调光。为此,本文在分析了LED色温调节的常规方法存在的问题的基础上,提出一种LED色温调节的新方法,与大家探讨,新方法仅采用一个LED调光电源,在LED调光电源后仅增添几个器件即可实现LED灯具的色温调节和亮度调节且互不干扰,有利于降低了成本,提高电源可靠性,对于LED的控制具有应用价值。 一、LED色温调节的常规方法1.LED色温调节的常规方法LED色温可调的灯具采用高低两种色温的白光LED阵列,两种LED阵列密集交替排布使两种色温充分混光,通过调节两种LED的驱动电流比例能够实现总体色温调节[3]。图1给出了这种方法的结构框图。PWM1信号用来调节可调光电源P1的输出电流I1,I1驱动暖白LED阵列;PWM2信号用来调节可调光电源P2的输出电流I2,I2驱动冷白LED阵列。通过调节PWM1信号与PWM2信号的占空比比例来调节暖白LED阵列和冷白LED阵列的亮度比例,由于两种LED的充分混光,实现了灯具的整体温调节。

灯光设计规范及照度标准值

照明系统工程设计常用的标准及规范(摘录) 一、照明系统工程设计常用标准及规范 照明系统工程设计常用标准及规范有以下几个: ①GBJ 133——90《民用建筑照明设计标准》, ②WH 0201——94《歌舞厅照明及光污染限定标准》 ③JGJ 57--2000《剧场建筑设计规范》 ④GB/T 50314——2000《智能建筑设计标准》 ⑤GYJ 45——92 《电视演播室灯光系统设计规范》已被GY5045-2006取代 ⑥JGJ 31——2003《体育建筑设计规范》 ⑦GB/T 14076——93《电影电视舞台灯具通用技术条件》; ⑧GB 15734——1995《电子调光设备无线电骚扰特性限值及测量方法》; ⑨GB /T 14218——93《电子调光设备性能参数与测试方法》; ⑩WH 0202——1995《舞台灯光图符代号及制图规则》; ?JGJ / T 119——98《建筑照明术语标准》。 ?GB 50034——2004《建筑照明设计标准》 二、照明设计标准的典型数据 (1)GY5045-2006《电视演播室灯光系统设计规范》(详见附录D) 达到现场摄影和拍电视的要求是:照度≥20001x;色温3050 ± 150K;显色指数R≥85。 (2)WH 0201——94《歌舞厅照明及光污染限定标准》 歌舞厅:表演区100~1501x;自娱区20lx;观赏休息区51x;通道101x。 (3)GBJ 133——90《民用建筑照明设计标准》 报告厅、会议室100-2001x;影院观众席30~751x;剧场观众席:75~150lx;大宴会厅150~3001x;体育馆:无彩电转播750 lx;有彩电转播15001x。 (4)JGJ 57——2000《剧场建筑设计规范》(详见附录C) 剧场观众厅:75~150lx,平滑调光;化妆室、绘景室与舞台的色温接近;调光回路; 甲等歌舞剧剧场480路,话剧剧场360路,戏曲剧场240路。 (5) GB/T 50314 ——2000《智能建筑设计标准》 智能化建筑:甲级500lx,乙级400lx,丙级3001x。 三、照明数量和质量 1.照度均匀度 ①作业面应尽可能地均匀照亮,公共建筑的工作房间和工业建筑作业区域内的一般照明照度均匀度不应小于0.7,而作业面周围的照度均匀度不应小于0.5。 ②房间或场所内的通道和其他非作业区域的一般照明照度值不宜低于作业区域一般照明照度值的1/3。 ③在有彩电转播的体育场馆,其主摄像方向上的照明应符合下列要求: ?场地垂直照度最小值与最大值之比不宜小于0.4; ?场地平均垂直照度与平均水平照度之比不宜小于0.25; ?场地水平照度最小值与最大值之比不宜小于0.5; ?观众席前排的垂直照度不宜小于场地垂直照度的0.25。观众席前排的垂直照度一般 是指主席台前各排座席的照度。

工业照明的颜色与照度要求

工业照明的颜色与照度要求 在工厂照明中,工厂照明涉及的场所和作业的范围很广,既有在小型车间进行的精细加工,又有在高大厂房中的重工业生产,提高照度有可能降低出错率,在有可能持续存在出错的区域,建议采用较高的照度。 照明工作者必须根据不同的场所和作业性质,进行相应的设计。由于生产过程中高速运转而易发生事故,而为给工作人员提供舒适、经济的照明,以利于最大限度地提高生产率、减少事故、保护工作人员的健康。建议采用较高的照度和显色性光源。特别是年长的工人必须有更高的照度和显色性。 在没有窗户或自然光的工作区域内,较低的照度容易使人情绪沮丧,为了让工作人员感到舒适愉快,建议采用较高照度和高色温的光源。(照度不宜低于500lux)特别是夜间工作的区域,建议照度不低于500lux。所以必须考虑工作面和环境亮度的对比,良好的照度对比,可以减少出错,降低疲劳程度。

工业照明的颜色要求: 光源类型---------------------------------Ra(显色性)-------------------色温(K) TLD33------------------------------------63-----------------------------4100 TLD54------------------------------------72-----------------------------6200 TLD83------------------------------------85-----------------------------3000 TLD84------------------------------------85-----------------------------4000 TLD94------------------------------------95-----------------------------3800 TLD95------------------------------------98-----------------------------5000 TLD96------------------------------------98-----------------------------6500 HPL Comfor(高压汞灯)---------------------50-----------------------------3400 SON(高压钠灯)----------------------------25-----------------------------1950 HPI/BU-----------------------------------65-----------------------------4500

照度计算方法

利用系数法计算平均照度 平均照度(Eav) = 光源总光通量(N*Ф)*利用系数(CU)*维护系数(MF) / 区域面积(m2) (适用于室内或体育场的照明计算) 利用系数:一般室内取0.4,体育取0.3 维护系数:一般取0.7~0.8 举例 1:室内照明: 4×5米房间,使用3×36W隔栅灯9套 平均照度=光源总光通量×CU×MF/面积 =(2500×3×9)×0.4×0.8÷4÷5 =1080 Lux 结论:平均照度1000Lux以上 举例 2:体育馆照明:20×40米场地,使用POWRSPOT 1000W金卤灯 60套 平均照度=光源总光通量×CU×MF/面积 =(105000×60)×0.3×0.8÷20÷40 =1890 Lux 结论:平均水平照度1500Lux以上 某办公室平均照度设计案例:

设计条件:办公室长18.2米,宽10.8米,顶棚高2.8米,桌面高0.85米,利用系数0.7,维护系数0.8,灯具数量33套,求办公室内平均照度是多少? 灯具解决方案:灯具采用DiNiT 2X55W 防眩日光灯具,光通量3000Lm,色温3000K,显色性Ra90以上。 根据公式可求得: Eav = (33套X 6000Lm X 0.7 X 0.8) ÷ (18.2米X 10.8米) = 110880.00 ÷ 196.56 m2 = 564.10Lux 备注: 照明设计必须必须要求准确的利用系数,否则会有很大的偏差,影响利用系数的大小,主要有以下几个因素: *灯具的配光曲线 *灯具的光输出比例 *室内的反射率,如天花板、墙壁、工作桌面等 *室内指数大小 复杂的区域照明设计,需利用专业的照明设计软件,进行电脑模拟计算。 浅析照度计算的研究与探讨 照度计算是实现建筑光环境设计总体构想的重要手段。采用单位容量法计算,能较好平衡准确度与简便度,为照度计算的实际运用加大了可操作性。

双色温室内照明与LED双色温照明专用灯具1doc

双色温室内照明与LED双色温照明专用灯具 明凯照明技术中心 -- 上海市照明灯具研究所陈列 摘要:本文从自然双色温光照现象引伸出一个全新的照明理念:双色温室内照明。其模拟白天有直射阳光的双色温室内光照,即室内整体照明用冷白色温(5000K~6500K),主题区域照明用较高照度中性白(或暖白)色温(2700K~4500K)。在双色温照明系统环境里,人会感觉愉悦轻快,被照明人物特别显靓丽,它的应用将使得室内照明更加绚丽多彩。又由于LED灯具的光指向性好也不含红外线很适合用于双色温照明。 关键词:自然阳光双色温光照、人工双色温室内照明、色温剧烈不均匀、照度剧烈不均匀、平行、轮廓分明、均匀、愉悦轻快、靓丽。 白天晴朗的天气,缕缕金色的阳光透过南面窗户悄无声息地落在屋内。柔柔的阳光,让我们感受到温暖、愉悦和光明。这是最普通的白天有直射阳光户内自然光照。假如你仔细观察的话就会发现,太阳直射光斑内的色温和旁边室内其他地方的色温是不一样的,金色的直射阳光一般色温3800K~4900K,偏暖白到中性白,而旁边的色温是5500K~6500K,偏冷白。因为直射阳光色温受大气微粒和时间纬度影响,而旁边的色温受蓝色天空光和白云光影响较多。不但色温差异明显,照度差异更大,太阳直射光斑内的照度一般有60,000lx到10,000lx还超,旁边的照度仅600lx到1600lx还不足。这就是自然阳光双色温光照现象。 自然双色温光照现象,假如参照现代照明理论分析貌似诧异,色温剧烈不均匀,照度剧烈不均匀等。但我们人类长期孕育在这种天然光照环境之中。实际上在双色温照明系统里,人还明显有愉悦轻快的心理感觉,同时被光照人物显得特别靓丽。 人工室内照明可以模拟白天有直射阳光的室内双色温光照,即室内整体照明用冷白色温(5000K~6500K),主题区域照明用较高照度中性白(或暖白)色温(2700K~4500K)。比如:舞蹈学院的舞蹈考场,需要明艳亮丽的氛围。室内整体照明用冷白光色温(5700K)led格栅灯,照度500lx,考生舞蹈区域另外再加led灯具中性白(4000K)模拟直射阳光作区域照明,照度2500lx。考场中女考生旋动舞步,在4000K侧逆光照射下,丝丝秀发闪耀着圈圈光环,特别绚丽多姿。 双色温室内照明一般要求,室内整体照明用冷白光色温(5000K~ 6500K),照度100lx~300lx。主题照明用中性白(或暖白)色温(2700K~4500K),照度至少超过整体照明5倍,300lx~1500lx。主题照明光斑可以圆形也可方形或其他,但要与旁边轮廓分明。光斑面积约等于1/5~1/4室内底面积,不宜过大或过小。 双色温主题照明用灯具,由于LED灯具的光指向性好也不含红外线很适合作为双色温照明专用的主题照明用灯具。主题灯具一般要求,①近似的平行配光,投射光角至少小于15度②投射光斑要轮廓分明, ③投射光斑内照度要均匀,④为防止刺伤眼睛,任何角度的亮度〈 7500 cd/m2 ,等。 主题区域可以是会议室的主席位、客厅的主座位、门厅接待处、艺术院校考试区域、幼儿园里儿童游戏区域,等等。主题区域一般是以人物为主,人也是世界上最美丽的事物。在选择色温时要考虑区域内的主要人物对象。中老年的色温可以偏低些2700K~3500K,显庄重华丽;俊男美女、少年儿童的色温可以偏高些3500K~4500K,显靓丽俊俏。 室内整体照明可以用普通冷白光色温(6500K)荧光灯,也可以用5000K~6500K的led光源。由于存在反射及光混合,两种色温光会互相影响,受主题光影响,整体光色温会有些降低,另一方面主题光也受整体光影响,色温会略有升高。设计照明时既要减少两者影响又要突出双色温对比,需充分考虑双色温照度差别,光斑与地面的面积比和墙壁、地板反光特性等各种因素。 双色温室内照明是个全新的照明理念。在双色温照明系统里,人会感觉愉悦轻快,被照明人物特别显靓丽。根据主题灯安装方式的不同,照明效果会表现出多样性,有逆光照明、侧光照明等,它的应用将使得室内照明更加人性和艺术。LED灯具的光指向性好也不含红外线且能调节色温等特点很适合用于双色温照明,使LED有了一块不同于传统灯具的新拓展领地。

照度计算公式

照度计算公式 E=(Φ×n×N×MF×UF)/A 式中,E=工作面的维护平均照度(lx); Φ=灯初始光通量(lm) n= 每个灯具所含光源的数量 N=灯具数量 MF=设备维护系数 UF=设备利用系数 A=工作面的面积 一个灯具在给室内的利用系数UF是照射到工作面上所有光通量与设备中所有灯发出的光通量之比。这一系数包括反射光、相互反射光及来自灯具的直接光。它的值取决于房间的形状、高度、墙壁的反射率及灯具的光强分布。 MF=设备维护系数一般取之间。 UF=设备利用系数(由于范围更宽)一般取之间。 一般室内取,体育取 维护系数:一般取~ 实例:一个100平方米的办公室,层高3米,工程方要求的照度是

500lx,要用我公司的3*36W T8灯盘,请问要用多少套用上面的公司计算,取MF(设备维护系数)为,UF(设备利用系数)为,假设要用3*36W T8灯盘X套, 公式E=(Φ×n×N×MF×UF)/A 即:500=(3300×3×X××)/100 X= 约9套 照度计算方法 利用系数法计算平均照度 平均照度 (Eav) = 光源总光通量(N*Ф)*利用系数(CU)*维护系数(MF) / 区域面积(m2) (适用于室内或体育场的照明计算) 利用系数: 一般室内取,体育取 维护系数:一般取~ 举例 1:室内照明: 4×5米房间,使用3×36W隔栅灯9套 平均照度=光源总光通量×CU×MF/面积 =(2500×3×9)××÷4÷5 =1080 Lux 结论:平均照度1000Lux以上 举例 2: 体育馆照明:20×40米场地, 使用POWRSPOT 1000W金卤灯60套 平均照度=光源总光通量×CU×MF/面积

SHEO S-030《照明及照度管理规范》

华能国际本质安全体系 安全管理规范 SHEO S-030-2016 照明及照度管理规范 2016-12-31发布 2017-01-01实施华能国际电力股份有限公司发布

目录 前言 (ii) 1. 范围 (1) 2. 规范性引用文件 (1) 3. 术语和定义 (1) 4. 职责 (1) 5. 流程与风险控制 (1) 5.1. 流程图 (1) 5.2. 风险控制 (1) 6. 管理内容与要求 (2) 6.1. 照明强度的测量与评估 (2) 6.2. 照明设施的一般要求 (2) 6.3. 照明设施的检查及维护 (4) 7. 检查与考核 (4) 8. 相关/支持性文件 (4) 9. 报告与记录 (4) 附录 (4) 附图1 照明及照度管理流程图 (5) 附表1:SHEO S-030-R01《应急照明清单》 (6) 附表2:SHEO S-030-R02《照度监测记录表》 (7)

前言 为规范和指导华能国际所属企业办公场所和生产区域照明设施配置、维护保养,按照华能集团公司《华能电厂安全生产管理体系要求》、华能国际《本质安全体系管理手册》,结合华能国际所属企业实际,特制定本规范。 本规范由华能国际组织编制、修编并归口管理。 本规范修订单位:华能国际电力股份有限公司 本规范编审人员: 修编:高海嘉张宪岭陈锦富龚克张春新邵波周大勇王涤华周永健 初审:张春雷梁天杰苑龙马庆增李越冰 复审:马洪顺 审定:赵平 批准:刘国跃 本规范由华能国际负责解释。 本规范历次修订情况:本规范于2010年7月31日首次发布。2016年12月31日第一次修编,自2017年1月1日起实施,原SHEO S-072《照明与能见度管理规范》同时废止。

灯具照度简单计算

灯具照度简单计算 一、光源单位lux与lx是怎么区分的? 两个都是勒克斯,照度单位,通用的 勒克斯(lux,法定符号lx)照度单位,1 勒克斯等于1流(lumen,lm)的光通量均匀分布于1㎡面积上的光照度。 二、计量方法 照度是反映光照强度的一种单位,其物理意义是照射到单位面积上的光通量,照度的单位是每平方米的流明(Lm)数,也叫做勒克斯(Lux):1 lx=1 Lm/㎡上式中,Lm是光通量的单位,其定义是纯铂在熔化温度(约1770℃)时,其1/60平方米的表面面积于1球面度的立体角内所辐射的光量。 三、简单计算 为了对照度的量有一个感性的认识,下面举一例进行计算,一只100W的白炽灯,其发出的总光通量约为1200 Lm,若假定该光通量均匀地分布在一半球面上,则距该光源1m和5m处的光照度值可分别按下列步骤求得: 1)半径为1 m的半球面积为2π×1^2=6.28平方米距光源1 m处的光照度值为:1200Lm/6.28平方米=191 lx 2)同理、半径为5 m的半球面积为:2π×5^2=157平方米距光源5 m处的光照度值为:1200Lm/157平方米=7.64 lx 可见,从点光源发出的光照度是遵守平方反比律的。

1 lx大约等于1烛光在1米距离的照度,我们在摄像机参数规格中常见的最低照度(MINIMUM.ILLUMINATION),表示该摄像机只需在所标示的LUX数值下,即能获取清晰的影像画面,此数值越小越好,说明CCD的灵敏度越高。同样条件下,黑白摄像机所需的照度远比尚须处理色彩浓度的彩色摄像机要低10倍。 一般情况:夏日阳光下为100,000 lx;阴天室外为10000 lx;室内日光灯为100 lx;距60W台灯60CM桌面为300lx;电视台演播室为1000 lx;黄昏室内为10 lx;夜间路灯为0.1 lx;烛光(20CM远处)10~15 lx。 四、一般灯具光照强度 白炽灯: 12Lm/W 荧光灯: 50Lm/W 金属卤化物灯:70-100 Lm/W LED灯:90-100 Lm/W 四代LED灯:160 Lm/W

了解照明之家居照明色温知识

了解照明之家居照明色温知识 前言:现实生活中很多人在家居装修时,经常遇到选配灯具无从选择的问题,在这里主要解决选择过程中色温部分释疑。 色温 色温是照明光学中用于定义光源颜色的一个物理量。即把某个黑体加热到一个温度,其发射的光的颜色与某个光源所发射的光的颜色相同时,这个黑体加热的温度称之为该光源的颜色温度,简称色温。其单位用“K”(开尔文温度 单位)表示。色温(colo(u)r temperature)是可见光 在摄影、录像、出版等领域具有重要应用的特征。光源 的色温是通过对比它的色彩和理论的热黑体辐射体来确 定的。热黑体辐射体与光源的色彩相匹配时的开尔文温 度就是那个光源的色温,它直接和普朗克黑体辐射定律 相联系。 找来了专业的定义,但是估计还是不知道色温到底是什么?那么让我们更形象一点,直接上图: 还是大写的问号?不怕,我们来说几个典型的场所你就可以迅速脑补。我们日常家居生活中主要用到的3000/4000/6000K三个色温,五星级酒店的客房色温3000K,肯德基色温4000K,制造业工厂/正午阳光的色温6000K。

白光其实是一种混合光,最典型的代表就是太阳光,我们小时候学习棱镜的时候都见过阳光折射出来的七色光。现代家居使用的光源大部分是白光LED,白光LED通常采用两种方法形成,第一种是利用“蓝光技术”与荧光粉配合形成白光;第二种是多种单色光混合方法。 室内照明使用什么色温,色温选择没有最好,只有合适。我们要根据家居空间的设计理念和风格,结合空间的功能氛围,选择合适的色温。正确使用白光色温,可以大大提升室内装潢效果,使用适合装潢色调的色温照明,是保证照明品质的一个重要方法,选用光源的色温,要与室内的墙体,地面、家私、装饰品、房间的用途等综合考虑。家居环境中,低色温能够营造出放松,舒适的环境光;高色温能够营造出氛围清冷的光环境,配合室内设计中硬朗的线条感。 色温与照度的搭配:低色温低照度,高色温高照度;色温与照度需要一致性,全屋色温最好也达成一致,这关系到居住者的心理感受和情绪,色温与照度搭配不当,会给人造成不舒适的心理感受。 拓展:色温越大,有害蓝光能量越强,而台灯属 于近距离长时间用眼照明设备,而且使用者为未成年 少年较多,从健康层面出发我们优先使用低色温。在 最新版GB/T 9473-2017国家标准《读写作业台灯性 能要求》中该书指出色温不可调,且标称的相关色温 高于4000K的LED灯具不建议夜间使用。

室内照明设计之如何计算光照度

室内照明设计之如何计算光照度!!!(2008/08/01 15:50) 目录:网商感悟 浏览字体:大中小在平时做照度计算时,如果我们已知利用系数“ CU,则可以方便的利用一个经验公式进行快速计算,求出我们想要的室内工作面的平均照度值。我们通常把这种计算方法称为 “利用系数法求平均照度”,也叫流明系数法。 照度计算有粗略地计算和精确地计算2种。例如,假设像住宅那样整体照度应 该在100勒克斯(lx)的情况,而即使是90勒克斯(lx)也不会对生活带来很大的影响。但是,如果是道路照明的话,情况就不同了。假设路面照度必须在20勒克斯(lx)的情况下,如果是18勒克斯(lx)的话,就有可能造成交通事故频发。商店也是一样,例如,商店的整体最佳照度是500勒克斯(lx),由于用600勒克斯(lx)的照度,所以,照明灯具数量和电量就会增加,并在经济上造成影响。无论是哪一种照度计算都是重要的。虽然只是粗略地估算,也会有20%-30%勺误差。所以建议在一般情况下最好采用专业的照明设计软件进行精确模拟计算,将误差控制在最小范围内。 但有时我们由于情况特殊或场地条件所限,而不能采用照明软件模拟计算时,在计算地板、桌面、作业台面平均照度可以用下列基本公式进行,略估算出灯具:照度(勒克斯lx)=光通量(流明Im)/面积(平方米m2) 即平均1勒克斯(lx)的照度,是1流明(lm)的光通量照射在1平方米(m2)面积上的亮度。用这种方法求房间地板面的平均照度时,在整体照明灯具的情况下,可以用下列公式进行计 算。 平均照度(Eav)=单个灯具光通量 ①X灯具数量(N) X空间利用系数(CU)X维护系数(K) ?地板面积(长X宽) 公式说明: 1、)单个灯具光通量①,指的是这个灯具内所含光源的裸光源总光通量值。 2、)空间利用系数(CU),是指从照明灯具放射出来的光束有百分之多少到达地板和作 业台面,所以与照明灯具的设计、安装高度、房间的大小和反射率的不同相关,照明率也随之变化。如常用灯盘在3米左右高的空间使用,其利用系数CU可取之间;而悬挂灯铝罩,空

消防应急照明中对各处的照度要求

19.2.1应急照明的照度 照度的高低,除了视觉条件外,还与国家的经济实力、能源状况有关。 疏散照明照度,美国规定不低于10Lx,持续时间终了可将低至6Lx;日本规定不小于1Lx,使用荧光灯时不低于2Lx;CIE规定不低于0.2Lx。中国的工业企业建筑标准规定,主要通道疏散照明的照度不低于0.5Lx,防火规范要求疏散走道长度超过20m的走道内应设置应急照明,最低照度不低于0.5lx。但实际上差别很大,因为工业建筑标准使用的是平均照度,而且是主要通道,并不要求全部。根据我国的实际情况,参照CIE 及英国的规定,建议至少应做到在疏散走道地面中心线上产生的平均照度不低于 0.5Lx,并注意保持较好的均匀度。 至于安全照明和备用照明的照度,我国标准规定不得低于一般照明的5%和10%,这是通用原则,具体问题还应区别对待。在某些特定场合的照度需要提高比如手术台,应保持和正常照明相同的照度;一些重要的公共场所,如国际会议中心、国际比赛体育馆等、还有消防指挥中心等场所,都应该有和正常照明相当的照度。第二是某些场所的备用和安全照明,如消防控制室、发电机房、配电站等。主要是保证操作部位和工作所需要的照度,可以不要求整个房间或场所达到规定的均匀度。 19.2.2应急照明的转换时间 1.应急照明的转换时间 当正常照明发生故障后接通应急照明的时间,称应急照明的转换时间,它是选择应急照明灯具的一个重要参数。用直管荧光灯光源作的应急照明,常说为瞬间启动,但也 需要一定的时间。CIE推荐转换时间如下: (1)疏散照明,不应大于15s,这是考虑了适应应急发机自启动条件,如使用其他应 急电源,应争取更短。 (2)安全照明不宜大于0.5s,因为涉及人身安全,要求比较高。应急电源只能使用 电网线路自动转换或者采用蓄电池。 (3)备用照明不应大于15s。对于有爆炸危险的生产场所等,应视生产工艺特点,按需要确定用更短的时间。对于商场的收银台,转换时间不应大于1.5s,以防止混乱。各类应急照明对电源切换时间的要求见表19-1。 应急照明对电源切换时间的要求表19-1 应急照明灯的连续供电时间越长,成本越高,但时间过短,又达不到其应起的作用。防火规范规定为不应小于20min。确定合理的限量时间,要综合考虑人员在紧急状态下各种情况,比如人员拥挤、标志灯位置的选择、路途障碍的多少、人员年龄、心理素质

照度的计算方法

照度计算的方法 作者:未知来源:转载发布时间:2006-2-7 19:54:37 发布人:george 减小字体增大字体 一照度计算的基本规定 ?圆形发光体的直径小于其至受照面距离的1/5或线形发光体的长度小于照射距离(斜距)的1/4时,可视为点光源。 ?当发光体的宽度小于计算高度的1/4,长度大于计算高度的1/2,发光体间隔较小(发光体间隔

LED灯珠及LED灯具的色温标准规范

文件编号 版 本 1.0制订部门类 别生效日期2014.7.24 x y 2700RD 2725±1450.45780.41010.42600.38930.39440.4562 0.4373 CCT(K)和容差色坐标目标值坐标容差x y 0.48130.43190.4562 深圳安嵘光电产品有限公司 LED灯珠和LED灯具的色温标准规范 OW-WI-B-XX 研发部 灯珠及LED灯具1.0、目的:对公司所用的LED灯珠和生产的LED灯具产品的色温进行规范化,统一化而制订的标准文件,使生产和品质管控有标准可依。 2.0、适用范围:适合本厂所使用的LED灯珠零件和生产之灯具产品. 3.0、参考标准:《美国能源之星LM-80》 4.0、名词解译: 色温:色温是用来表征光源颜色的量,以绝对温度K来表示,即把标准黑体加热,温度升高到一定程度时该黑体颜色开始深红-浅红-橙黄-白-蓝,逐渐改变,当光源的光辐射所呈现的颜色与在某一温度下黑体辐射的颜色相同时,我们把黑体的绝对温度(TC)称为该光源的色温。5.0、测试设备:光谱分析测试 6.0、标准参数 代表符号 色温(K)0.42600.4593 制订日期 2014.7.240.3068 0.31130.32210.32610.33696500RR 6530±5100.31230.3282 0.3205 0.34810.3028 0.330430003500450040005000RN RB RL RC RZ 3045±17500.43380.4033465±2450.40730.39173985±2750.38180.37974503±2430.36110.36585028±2830.34470.35530.4299 0.41650.4147 0.38140.4373 0.38930.4299 0.41650.3996 0.40150.3889 0.36900.4147 0.38140.4006 0.40440.3736 0.38740.3670 0.35780.3896 0.37160.3736 0.38740.3548 0.37360.3512 0.34650.3670 0.35780.3551 0.37600.3376 0.37600.3366 0.36160.3515 0.3369修订日期5700RM 5665±3550.3287核准: 审核:聂俊雄 制作:方绪高0.34170.3376 0.36160.3207 0.34620.3222 0.32430.3366

照度标准

第一章总则 第1.0.1条为了在工业企业照明设计中贯彻执行国家有关的技术经济政策,有利于保护视力、提高产品质量和劳动生产率,做到节约能源、技术先进、经济合理、使用安全、维修方便,特制定本标准。 第条本标准适用于工业企业中的新建、改建和扩建工程。不适用于地下建筑、地下矿井、无窗厂房等。 第条工业企业照明设计,除应遵守本标准外,尚应符合现行国家有关标准和规范的要求。 第三章照度标准 第一节一般规定 第3.1.1条工业企业照明的照度标准值,应按以下系列分级:、1、2、3、5、10、15、20、30、50、75、100、150、200、300、500、750、1000、1500、2000和3000Lx。 第条照明设计标准值应为生产场所作业面上的平均照度值。 第条作业面上的照度标准值,根据工作场所和视觉作业的具体要求,应按高、中、低选取适当的标准值,一般情况下采用照度范围的中间值。 第条凡符合下列条件之一时,作业面上的照度标准值,应采用照度范围的高值: 一、Ⅰ~V等的视觉作业,当眼睛至识别对象的距离大于500m时; 二、连续长时间紧张的视觉作业,对视觉器官有不良影响时; 三、识别对象在活动面上,识别时间短促而辨认困难时; 四、视觉作业对操作安全有特殊要求时; 五、识别对象反射比小时; 六、当作业精度要求较高,且产生差错会造成很大损失时。 第条凡符合下列条件之一时,作业面上的照度标准值,应采用照度范围的低值: 一、进行临时性工作时; 二、当精度或速度无关紧要时。 第二节照度标准值 第3.2.1条工作场所作业面上的照度标准值,应符合表的规定。

不宜低于50Lx 。 第条 混合照明中的一般照明,其照度值应按该等级混合照明照度值的5%~15%选取,不宜低于30Lx 。但采用高强气体放电灯时,不宜低于50Lx 。 第条 对于一般生产车间和工作场所作业面上的照度标准值,可按本标准附录二采用。 第条 工业企业辅助建筑的照度标准值,应符合本标准附录三的规定。 第条 厂区露天工作场所和交通运输线的照度标准值,应符合本标准附录四的规定。 第条 对于备用照明的照度标准值,不应低于表中一般照明的10%。而安全照明的照度标准值,不应低于表中的一般照明的5%。疏散照明主要通道上的疏散照明照度标准值,不应低于。 第条 照明设计计算照度值应为表、附录二、附录三和附录四的照度标准值除以表所规定的维护系数值。 第4.0.1条 照明光源宜采用荧光灯、白炽灯、高强气体放电灯(高压钠灯、金属卤化物灯、荧光高压汞灯)等。 第条 当悬挂高度在4m 及以下时,宜采用荧光灯;当悬挂高度在4m 以上时,宜采用高强气体放电灯;当不宜采用高强气体放电灯时,也可采用白炽灯。 第条 在下列工作场所的照明光源,可选用白炽灯: 一、局部照明的场所; 二、防止电磁波干扰的场所; 三、因光源频闪效应影响视觉效果的场所; 四、经常开闭灯的场所; 五、照度不高,且照明时间较短的场所。 第条 应急照明应采用能瞬时可靠点燃的白炽灯、荧光灯等。当应急照明作为正常照明的一部分经常点燃且不需要切换电源时,可采用其它光源。 第条 当采用一种光源不能满足光色或显色性要求时,可采用两种光源形式的混光光源. 混光光源的混光光通量比,宜按表选取。

照明计算

题目:一个办公室长宽尺寸为9米X3.6米,房间高度4.0米,假设吊装了3只2X40W的普通双管荧光灯,灯具底边距地3.0米,工作台高度0.8米。顶板、墙壁和地面的反射系数分别为0.7、0.5、0.3,请计算该办公室的平均照度。(提示:可以翻阅《建筑电气设计手册》等参考书籍) 答1: 首先选择照度计算方法:(平均照度计算适用于房间长度小于宽度的4倍,灯具为均匀布置以及使用对称或近似对称光强分布灯具时的照度计算)本题符合要求。而利用系数法是民用建筑中常用的计算平均照度的方法。 公式:E=N*φ*U*D/A其中E——平均照度;N——灯具数量;φ——每盏灯具的光通量;U——利用系数(查表)D——维护系数(办公室取0.75);A——房间面积。 由于查表U需要室形系数,这里在说一下室形系数R的计算方法,矩形房间R=(L*W)/{H*(L+W)}本题为1.17,(在依据各反射系数)根据内插法求得U=0.36。 这里要说的是,荧光灯的光通量一般两种2300?3200?还有就是灯具情况,是格栅,磨纱罩,还是控照式吸顶?(这几种情况光通量损失都不一样) 我按2300,吸顶来算(光通量损失35%) E=3*2*2300*65%*0.36*0.75/(9*3.6)=75lx? 要是按单位容量法,我做设计是一般办公室按3.5W/平米为100lx计算。(我会做到17.5W/平米)。这道题就是240/(9*3.6*3.5)*100=211lx。 岂有此理,这两个怎么差这么多,一定是房间有问题9*3.6太狭长了! 答2: RCR=5*(3-0.8)*(9+3.6)/(9*3.6)=4.28 根据已知的Pcc=70%,Pw=50%,Pfc=30%,查表可得U=0。48 平均照度=2200*2*3*0.48*65%/9*3.6*1.3=98LX 答3: 每一个灯具内灯泡的光通量Φ=2*2200=4400lm 灯具的数量N=3 房间长度L=9m 房间宽度W=3.6m 计算高度h=3-0.8=2.2m 房间面积A=L*W=9*3.6=32.4m2 指形系数i=L*W/{h(L+W)}=9*3.6/{2.2*(9+3.6)}=1.17 天棚反射系数ρt=0.7 墙壁反射系数ρq=0.5 地面反射系数ρd=0.3 用插值法得光通利用系数U=0.50 维护系数K=0.8 平均照度E=Φ*N*U*K/A=4400*3*0.50*0.8/32.4=161.43lx 答4: 1.首先算室空间系数KRC:KRC=5h(a+b)/a*b=5*(3-0.8)*(9+3.6)=5.13 2.再确定光通利用系数KU:利用室形系数和反射系数查表用插值法来确定KU,得KU=0.52 3.计算平均照度:EA V=NQKU/SK=3*2*2400*0.52/9*3.6*1.4=165 (K为照度补偿系数,可查表得) 答5:

最合适的LED照明灯具色温范围

最合适的LED照明灯具色温范围 最合适的LED照明灯具色温范围,应该是接近太阳自然白光的色温范围才是最科学的选择;较低照射强度的自然白光,就可以达到其他非自然白光不可比拟的照射效果;最经济的路面亮度范围应该在2cd/m2以内;提高照明总均匀度和消除眩光是节能降耗的最有效途径。 关键词 LED,色温,自然白光,高压钠灯,太阳光谱,显色指数,CIE标准照明体D65,平均亮度,照度,显示能力,照明总均匀度,眩光,阀值增量,节能降耗 引言 在白炽灯、高压钠灯的年代,人们对照明灯具的色温没有选择的余地,只好默默地接受与适应。但是,进入了可以选择色温的LED照明灯具时代,选择什么样的LED照明灯具色温,就变成了一个亟待对它有明确清醒看法的问题了。这是事关节能与照明品质的大事,容不得我们马虎应对。 有一种说法,倾向于搬用欧洲的嗜好,选择2700-3200K的色温范围。据说这是欧洲人偏爱的色温范围。对此,本人有不同的看法,谨提出来与大家商讨: 1、人脑对事物的识别与应答机制 人脑通过眼睛得到外界事物影象的第一反应,就是把所获取的影象与原本存储在大脑记忆体中影象信息相比对而识别,接着马上做出相应的应答动作。如果所获取的影象信息与原存储信息越接近,识别的速度就越快,应答也越敏捷。驾驶员晚上如果在与白天自然光相差越远的低色温灯光下,对所获取的影象的识别就越费力,识别速度就越慢,应答速度也跟着越慢。应答速度减慢0.1秒的结果就足以让事故发生率猛然突增。为补偿这种昼夜色温差别照明所带来的缺陷,唯一的办法就是加大照明强度,以提高在低色温下的识别速度,这就意味着增加能耗。 从动物进化到人类的数十万年漫长过程当中,人类一直都是生活在太阳的自然光底下,进行着一切生产与社会活动。漫长的自然选择与进化的结果,使得人类的眼睛最适应的色温范围就是太阳自然白光的色温范围(5500-7500K)。人类的眼睛在这个色温范围内,对动、静物体的辨识能力最强;在这个色温范围内,人类对外界事物的应答能力也最敏捷。因为,人们大脑记忆信息库里面所储存的物体影象信息,大都是在自然白光的照射下形成的。所以,最合适的LED照明灯具的色温范围,应该是接近太阳自然白光的色温范围,才是最科学的选择。 2、欧洲人喜欢低色温的生物、地理原因 那末,为什么欧洲人喜欢低色温呢?这是有其人种与地理上的原因的。欧洲人为白皮肤人种,白色的光线会使白皮肤的人显得苍白。甚至有夸张的说法,就像死人的颜色,所以他们偏爱暖色调是很自然的。但是我们是黄种人啊,太阳自然白光的色调并不会使我们显得苍白。还有,欧洲大部分地区地处高纬度、气温较低的地带,这也是促成他们偏爱暖色调的地理原因。但是,我们是地处四季分明的温带,并没有漫长的寒冷冬季,跟随欧洲人选择太暖的色调,就有点大可不必了。 3、黄光雨雾穿透能力的合适应用场合 还有一种说法,就是低色温的黄色光穿透雨雾的能力较好,所以应该选择它。我们并不否认黄光对雨雾的穿透能力比白光好这个事实。但是,我们应该明白,大量的道路路灯,是工作在晴天占绝大部分时间的条件下,雨雾天气毕竟占的比例比较少。选择适应雨雾天气的暖色温灯具,岂不是喧宾夺主、本末倒置?在特定的场合,比如多雾的港口场合,才是选择低色温照明灯具的合理做法。普通道路的照明灯具,还是应该选择接近太阳自然白光的色温范围,才是既科学又节能的做法。 上面,我们仅从人脑的识别与应答机制来说明照明色温应该选择接近自然白光的理由。

相关文档
相关文档 最新文档