文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 如何防治粉刷层裂缝

如何防治粉刷层裂缝

如何防治粉刷层裂缝
如何防治粉刷层裂缝

理论设计实践/DESIGN PRACTICE

1.前言

装饰性裂缝一般发生在装饰层表面,细分主要有粉刷层裂缝、保温层裂缝、石膏板饰面及其它饰面裂缝。各种裂缝形成原因不尽相同。多年以来,由于结构性裂缝严重影响结构安全性、适用性和耐久性,人们关注程度较高,而装饰性裂缝一般不会对结构安全产生影响,因此关注程度不高。但随着人们生活水平的提高和结构性裂缝防治取得成功,如何防治装饰性裂缝成为人们在攻克结构性裂缝后的下一个急需解决的难题。粉刷层裂缝由于存在的频率高、范围广,理所当然成为人们首先必须予以解决的一个质量通病。

2.粉刷层裂缝形成的原因

2.1设计原因

裂缝防治是一项系统工程,必须从设计、材料选用、控制和施工控制等方面共同把关。很多工程设计说明中对装饰性裂缝并无具体设计防裂措施,施工单位在图纸会审时提出合理化建议,这些措施主要包括:

2.1.1外粉刷水泥砂浆中未掺加抗裂纤维等抗裂措施。

2.1.2粉刷砂浆中无掺微膨胀剂等抗裂措施

2.1.3混凝土基层和其它基层交接处无抗裂措施;

2.1.4加气混凝土砌块墙面设计为普通砂浆,粉刷层无抗裂措施。

2.1.5粉刷层表面的室外涂料使用普通涂料,当基层存在裂纹时,涂料饰面随即出现裂纹。

2.1.6大面积粉刷未设分格缝,也无突出墙面的水平线条隔开。

2.2材料原因

粉刷层开裂与材料的选用也重要联系,主要包括

2.2.1粉刷用水泥质量不合格,尤其是安定性不合格。水泥使用前必须进行复检,其中一项就是水泥的体积安定性复检。很多施工单位只重视用于主体结构的水泥复检,忽略装饰用水泥的复检工作。

2.2.2水泥过期或受潮结块。过期或受潮结块水泥影响粉刷层强度、粘聚性,不宜用于粉刷施工。

2.2.3粉刷用水泥细度不合格,过细。水泥的细度是水泥的一项重要指标,用于粉刷的水泥不宜过细,水泥过细则水化后收缩大,易引起表面裂纹。

2.2.4粉刷用水泥中氧化钙(CaO )和氧化镁(M e O )含量必须严格控制。氧化钙和氧化镁均属于水化体积膨胀的物质,含量超标宜造成粉刷层开裂。

2.2.5粉刷用砂质量不合格,包括含泥量过大,过细。粉刷用砂应选用中砂,不宜使用细砂,严禁使用特细砂。细砂或特细砂拌制砂浆需水泥量大,拌制的砂浆硬化后收缩大。

6粉刷用石灰膏未完全熟化,含有过火石灰。过火石灰沉伏熟化慢,如果沉伏熟化时间不足,用于粉刷中就会出现爆灰,

甚至粉刷层开裂。

2.2.7粉刷用石灰膏受污染、冻结。石灰膏受污染或冻结,就会影响砂浆的粘聚性,形成粉刷层表面裂纹。

2.2.8粉刷砂浆用水量过大,或掺加粉煤灰量过大;砂浆用水量大或粉煤灰掺量大,硬化后收缩大,容易引起收缩裂纹。2.2.9使用了已初凝的砂浆进行粉刷。砂浆拌制使用时间有严格的要求,要求如下:

序号砂浆品种无外加剂有外加剂备注

1水泥砂浆90S 180S 2

混合砂浆

120S

240S

2.2.9粉刷层使用的外加剂质量不合格,引起粉刷层开裂。由于外加剂质量不合格造成粉刷层裂纹的较常见,粉刷层中掺加的外加剂一般有防冻剂、减水剂、微沫剂、防水剂等,必须严格控制外加剂质量。

2.2.10粉刷层使用的抗裂纤维不合格,起不到抗裂作用形成开裂。目前市场上抗裂玻璃纤维丝质量参次不齐,每公斤价格也从6元到30元不等,质量次的抗拉强度较差,起不到抗裂作用。

2.2.11粉刷层使用的抗裂钢丝网片、耐碱网格布质量不合格。钢丝网片出现锈蚀、网眼过大或过小、钢丝过细;耐碱网格布强度不足、不能耐碱、网眼过大或过小。

2.3施工原因

施工原因造成粉刷层开裂的情况较为普遍,主要原因有:2.3.1基层处理不干净,造成粉刷层空鼓,从而形成裂缝。混凝土构件基层往往存在脱模剂、油污未清理干净即开始粉刷,极易形成空鼓和裂纹。

2.3.2混凝土基层未进行毛化处理,引起粉刷层空鼓、开裂。混凝土基层往往比较光滑,如不涂刮混凝土界面处理剂或采用压力喷浆法进行喷浆拉毛,则粉刷层很容易形成空鼓和裂纹。2.3.3粉刷层厚度过厚,未采取抗裂措施,造成粉刷层开裂。由于柱、墙等竖向构件表面平整度和垂直度控制不严,设计20m m 厚的粉刷层一般很少不超标,但作业班组图方便,加上缺乏有效的检查监督,由于粉刷超厚,未采取有效防裂措施就很容易形成裂纹。

2.3.4不同基层相交处粉刷层中抗裂钢丝网片或抗裂玻纤网格布放置位置不正确造成粉刷层开裂。不同基层由于吸水率不一致,因此干燥快慢不一致,收缩也就不一致,容易形成裂纹,设计抗裂措施一般为在粉刷层中设置抗裂钢丝网片或玻纤网格布,但抗裂钢丝网片或玻纤网格布放置位置不当起不到抗裂效果。2.3.5砂浆搅拌不均匀造成粉刷层开裂。砂浆搅拌不匀尤其是混合砂浆或掺外加剂砂浆搅拌不匀,水泥、石灰膏、外加剂等未搅拌均匀,很容易形成裂纹。

2.3.6抗裂纤维丝未搅拌均匀造成粉刷层开裂。抗裂纤维对粉刷层开裂起决定性作用,但由于搅拌方式、搅拌时间等因素影响,很容易形成裂纹。

3夏季粉刷,粘土砖类基层、加气块类基层未提前浇水湿

如何防治粉刷层裂缝

◎杨丽娟裂缝是建筑工程常见质量通病,裂缝分为结构性裂缝和装饰性裂缝。结构性裂缝往往关系到结构的安全和使用功能,比较受重视,关于结构性裂缝的原因分析和防治成为人们争相研究的课题,而装饰性裂缝则往往容易被忽视,装饰性裂缝轻则影响美观,重则引起墙面渗漏。由于装饰性裂缝涉及面较广,限于文章篇幅,本人在此仅谈谈关于粉刷层裂缝的个人心得和感想。

/2

2.2. 2..7

透,造成粉刷砂浆中的水份被基层大量吸收,形成裂缝。

2.3.8粉刷层未及时喷水养护,在高温天气极易形成空鼓或开裂。水泥属于水硬性胶凝材料,水泥的水化离不开水。夏季高温砂浆中水份蒸发很快,如果不能及时得到补充,必然影响水泥的水化反应,从而形成裂纹。

2.3.9粉刷面太光。很多班组在粉刷时,一味贪图表面光滑,粉刷层要使得表面光滑,必然表面水泥浆多,水泥浆多就易发生粉刷裂纹,俗称“水裂”。

2.3.10粉刷收面时机未掌控好,收面遍数不足。粉刷层收面的时机很重要,过早难以成型,过迟则收不动,影响收面效果,都可能产生裂纹。

2.3.11冬期负温天气施工,粉刷砂浆受冻形成空鼓开裂。砂浆在硬化前受冻,会发生体积膨胀,影响水泥水化,形成空鼓、起砂、裂纹等缺陷。

2.3.12粉刷层受到冲击荷载或震动荷载形成空鼓或裂纹。由于管线漏埋或设计变更增加等原因,在已粉刷成型的墙面增加管线,对已成型墙面形成震动和冲击荷载,使用粉刷层形成空鼓、开裂。

2.3.13大面积粉刷时,粉刷层临时间断处留设不当形成开裂。大面积粉刷必然留有临时间断处,临时间断处留置不当就可能产生裂纹、裂缝。

2.3.14过人洞、吊篮口等后砌墙体处未设网格布,两次粉刷处形成开裂。因施工需要,工程墙体上一般留有过人洞、吊篮口洞等,该部位一般为两次粉刷,如果不留设网格布等抗裂措施,很可能形成粉刷层裂纹、裂缝。

2.3.15水电管线槽处粉刷层处理不当,形成开裂。墙体上一般需开槽留设水电管线,该部位易形成粉刷裂纹、裂缝。

2.3.16框架梁下部与下部填充墙体交接处无抗裂措施,沉降引起开裂。框架梁与下部填充墙体之间由于墙体沉降等原因易形成粉刷层裂缝。

2.3.17配电箱、电表箱、消防箱等金属箱体背面粉刷未采取抗裂措施,粉刷开裂。

2.3.18后塞口门窗安装时,人为敲打造成粉刷层开裂。

2.3.19外墙线条、空调板处未做保温,局部形成冷热桥,温差变化引起开裂。

2.3.20用户使用阶段,使用空调、暖气等,造成粉刷层内外温差短时间内过大,内外收缩不一致,引起裂缝。

3.粉刷层裂缝防治措施

3.1设计措施

3.1.1水泥砂浆粉刷层中增加玻璃纤维丝作为抗裂措施。

3.1.2粉刷层中增加微膨胀剂作为抗裂措施,其中外墙粉刷层中宜增加水泥基渗透结晶型材料,兼有防水和抗裂功能。

3.1.3混凝土基层和其它基层交接处增加钢丝网片或耐碱玻纤网格布,每边宽度不得少于150m m。

3.1.4要求加气混凝土砌块表面粉刷必须设置耐碱网格布,网眼10m m,表面批2m m厚抗裂砂浆。

3.1.5大面积粉刷面设计上必须设置分格缝,分格缝竖向和横向间距一般不超过6m,也可设置突出墙面的装饰线条,减少单块粉刷面的面积,有利于墙面防裂。

3.1.6设计在选用室外涂料时不应选用普通涂料,应使用抗裂性强的弹性涂料,弹性涂料按其性能分为普通性能弹性涂料(简称“普弹”)、中等性能弹性涂料(简称“中弹”)和高性能弹性涂料(简称“高弹”),条件许可时,优先选用高性能弹性涂料。

3.2材料选用及控制措施

3.2.1必须严格把关水泥质量,选用大厂旋窑水泥,粉刷施工用水泥在使用前也必须进行安定性复检,合格后方可使用。

3.2.2加强水泥储存管理,先进场先用,保持水泥库干燥,已过期水泥或受潮结块水泥不得用于粉刷施工。

3.2.3控制粉刷用水泥细度,不得使用过细水泥。

3.2.4控制粉刷用砂质量,按规定取样试验,重点控制细度、含泥量,不使用细砂、特细砂,不使用含泥量超标或泥块含量超标的黄砂。

3.2.5粉刷用石灰膏必须完全熟化,沉伏不得少于14天,现场有条件时应设置较大储灰池,增加沉伏时间。

3.2.6粉刷用石灰膏应防止污染、冻结或脱水硬化,石灰膏必须浸泡在水中,储灰池必须覆盖,已污染、冻结或脱水硬化的石灰膏不得使用。

3.2.7严格控制粉刷砂浆用水量和粉煤灰掺量,可以考虑掺加减水剂的方法以减少用水量。

3.2.8砂浆应随拌随用,使用时间应控制,发生假凝的砂浆应重新拌制后使用,已初凝的砂浆不得使用。

3.2.9严格粉刷层使用的外加剂质量,必须取样复检以确定质量和使用量。

3.2.10粉刷层使用的抗裂纤维应选用优质材料,确保抗裂纤维能起到抗裂作用。

3.2.11粉刷层使用的抗裂钢丝网片、耐碱网格布质量必须认真把关,必须有出厂合格证和检验报告,必须进行复检,网眼尺寸控制在10m m为宜,钢丝网片必须使用热镀锌钢丝网片,网格布必须使用耐碱网格布,钢丝直径不得少于0.8m m,网格布强度必须合格。

3.3施工措施

3.3.1基层必须处理干净,粉刷前必须进行检查验收。

3.3.2混凝土基层应进行毛化处理,可采用涂刮混凝土界面处理剂或采用压力喷浆法进行喷浆拉毛,并作好养护工作,确保拉毛面能够有效硬化。

3.3.3粉刷层厚度过厚时必须采取抗裂措施,要求必须分层粉刷,每层厚度为8~12m m,但粉刷总厚度超过40m m时,必须在粉刷层中增加钢丝网片等抗裂措施。

3.3.4不同基层相交处粉刷层中抗裂钢丝网片或抗裂玻纤网格布放置位置必须正确,很多班组操作时喜欢把网格布放置在粉刷层的找平层中,正确做法应放置在罩面层中或罩面层与底层交接面中,才能有效防裂。不同基层相交处粉刷面可采用预留凹槽的办法,对防止粉刷层裂缝很有成效,具体做法为:墙体砌筑时,墙体与混凝土框架柱、墙之间必须留设凹缝,缝宽10m m,缝深20m m,粉刷时一并粉平。

3.3.5砂浆搅拌必须均匀,应尽量采用机械搅拌,搅拌时间必须满足要求,确保水泥、石灰膏、外加剂等搅拌均匀。

3.3.6抗裂纤维丝应搅拌均匀,抗裂纤维应当分散投料,适当延长搅拌时间,且肉眼判断无成团纤维聚集为宜。

3.3.7夏季粉刷,粘土砖类基层、加气块类基层应在粉刷前提前24小时浇水湿透,防止粉刷砂浆中的水份被基层大量吸收形成裂缝。

3.3.8粉刷层在夏季高温或秋季干燥的天气下应及时喷水养护,使粉刷表面保持干燥状态。

3.3.9粉刷面不宜太光,收面时应小麻面为宜,俗称“毛光”。

33粉刷收面时机应掌控好,收面遍数一般为三遍,第一

/ ..10

理论3

理论设计实践/DESIGN PRACTICE

遍为基本刮平;第二遍为精确压平,提浆;第三遍为收浆、压实。第三遍收面可有效防止表面收缩裂纹,但必须掌握好时机,一般以手按粉刷面有印、有水渍,但水泥浆不沾手指为最佳时机。

3.3.11粉刷施工不宜在冬期负温下进行。如工期过紧等特殊情况,应采取防护措施,包括掺加防冻剂,采取覆盖、包裹养护、养护棉。室内粉刷除了掺加防冻剂外,还可考虑将门窗洞口用塑料布、泡沫板等封堵严实,室内可采用生火炉等加温措施。

3.3.12粉刷前应认真检查墙面管线情况,防止漏留、漏埋及管线不通,避免粉刷成型后再行开凿,敲击震动形成空鼓裂纹。如发生设计变更等非施工方所能控制的因素,则必须用手提式切割机开槽,人工用錾子细致凿除,减少对粉刷层的震动、冲击。后补线槽应采用膨胀砂浆进行粉刷,并做好养护,防止开裂。3.3.13大面积粉刷时,粉刷层临时间断处应妥善考虑,一般留在水平线条处、分格缝处。如不能留设在上述部位,则考虑在临时间断处埋设钢丝网片,每边宽度不少于150m m 。

3.3.14因施工需要,工程墙体上一般留有过人洞、吊篮口洞等,该部位一般为两次粉刷,必须留设网格布,每边留设宽度不少于150m m ,避免形成粉刷层裂纹、裂缝。3.3.15水电管线槽处粉刷前应先用细石混凝土将管线槽空隙填平,预埋管必须用管卡固定牢固,不得松动或手按回弹;待细石混凝土硬化后采用膨胀砂浆进行粉刷;墙面批腻子时,腻子中压入耐碱网格布,每边宽出线槽边不少于50m m 。3.3.16框架梁与下部墙体交接处最容易发生粉刷裂缝。要求框架梁下部墙体上部锁口必须在墙体砌筑完成7天后进行,条件许可时,可再延长锁口时间。框架梁下部墙体锁口优先采用膨胀细石混凝土锁口,锁口高度不得少于50m m ,施工时应支开口模,确保混凝土能够填塞密实。当采用小红砖锁口时,小红砖应向外对

称斜砌,角度控制在450~600之间,灰缝用砂浆填塞密实。3.3.17配电箱、电表箱、消防箱等金属箱体背面需粉刷时,

应在金属箱体背面适当电焊上水平向φ6.5钢筋,并挂上钢丝网片,粉刷前先涂刷108胶打底,然后喷浆拉毛并粉刷成型,同时注意成品防护,防止碰撞箱体致使粉刷层脱落。

3.3.18门窗采用后塞口安装时,预埋铁件位置必须留槽,不宜后开槽。发生漏留时,应用切割机开槽,禁止冲击钻开槽。3.3.19外墙线条、空调板处应做保温,避免局部形成冷热桥,造成背面粉刷层温差变化不一致形成裂纹。

3.3.20用户使用阶段,使用空调、暖气等,由于表层升温或降温过快,内部温度变化缓慢,造成粉刷层内外温差短时间内过大,内外收缩不一致,引起裂缝。这一现象一般在竣工交验后用户使用阶段出现,很难引起人们重视,施工单位也很难预防。住户长时间不住时,应建议其经常开窗通风、换气,使内外气温维持基本一致,避免温差裂缝。

4.结束语

粉刷层裂缝是装饰性裂缝中的一个大项,最为普遍,由于危害性不如结构性裂缝那么突出,受重视程度一直不高。我相信,随着人们生活水平的日渐提高,人们对装饰性裂缝的关注程度必然提高。当然,随着人们关注程度的提高,越来越多的工程技术人员必然会对装饰性裂缝的防治投入更多精力和热情,也一定能够从根本上控制装饰性裂缝,从而生产出更多的精品奉献给社会,从而推动建筑施工水平更上一个新台阶。

参考文献:

[1]施工技术手册.2004.建筑装饰装修工程质量验收规范.G B 50210-2001.

(作者单位:中铁四局集团建筑工程有限公司)

对于淋浴头至地面的高度,取功能修正量(鞋底的厚度)25mm ,心理修正量取300mm ,所以淋浴头至地面的最佳高度为1775mm+25mm+300mm=2100mm 。对于淋浴头至墙面距离,取成年男性的人体最大厚度P95值245m m 。由于人体在淋浴时要有各种擦洗动作,所以功能修正量取50mm 。如果

淋浴头至墙面距离过大,会使人的安全感减弱,所以心理修

正量不宜过大,取10mm 。所以淋浴头至墙面的最佳距离为245m m +50m m +10m m =305m m 。

3.3盥洗盆尺寸的人机工程学分析及改进3.3.1现有产品分析

盥洗盆是浴室中不可或缺的洁具,影响其使用舒适度的因素主要有盥洗盆上沿距地面的高度及人的站立空间宽度。一般来讲,盥洗盆上沿距地面的高度要在肘高以下即可,查表可知,成年男性的肘高的P50值为1024m m ,成年女性的肘高P50值为960m m 。实际测量发现,家居的盥洗盆上沿距地面高度的平均值为720m m 。这一数值符合人们使用的需要。而站立空间宽度在调查中发现并不符合人的使用需要,测量的平均值为450m m ,数值过小。

33改进设计

人的站立空间宽度对应人体水平尺寸的最大肩宽,当这一数值设计过小时,就会使相邻两个使用盥洗盆的人发生身体接触甚至挤压。最大肩宽应该选用第95百分位的数据,查表得成年男性最大肩宽的P95值为469m m ,成年女性最大肩宽的P95值为438m m ,取469m m 为基准。功能修正量要考虑衣服的厚度,这里

取功能修正量50m m 。心理修正量取20m m ,于是可得人的站立空

间的最佳宽度为539m m ,实际中取540mm 。然而这是底限值,设计施工时,通常取大于或等于540m m 的值。

4.结语

浴室这个“最隐秘的空间”,在当今讲求家居环境舒适宜人的时代,人们对其要求也越来越高。人机工程学作为一门研究在工作中、家庭生活中怎样统一考虑工作效率、人的健康、安全和舒适等问题的学科,将其应用于浴室的设计,势必会对浴室的设计产生重要意义和积极影响。

参考文献:

[1]丁玉兰.人机工程学.北京理工大学出版社,2005.[2]尹定邦.设计学概论.长沙:湖南科学技术出版社.(作者单位:中国矿业大学艺术与设计学院,徐州6)

(上接第1页)

/4

..222111

墙体裂缝成因分析及防治措施知识讲解

墙体裂缝成因分析及 防治措施

1 绪论 建筑施工的过程中经常会存在一些质量问题,建筑裂缝种类繁多、形态各异,墙体裂缝是混凝土结构中比较常见的一种,这些裂缝的存在不仅会降低建筑物的抗渗能力,影响建筑物的使用功能的实现,甚至造成混凝土结构破坏和建筑物倒塌,墙体裂缝问题应该得到解决。建筑工程的质量直接关系到人民生命财产安全、人身健康和公众利益等诸多方面,在关于商品房的质量投诉案件中,由于墙体裂缝、渗漏等涉及的纠纷或官司越来越多,墙体裂缝不仅影响建筑物的美观和使用功能要求(如引起建筑物透风、渗漏):还可能破坏墙体的整体性,影响结构安全;甚至会降低结构的耐久性。因此已成为住户评判建筑物安全的一个非常直观、敏感和首要的质量标准。墙体裂缝作为一种质量通病,对业主在观感和使用上造成不良影响,一直困扰着业主和开发商。因此分析墙体裂缝产生的原因,并制定相应的防治措施,已成为国家行政主管部门、房屋开发商及业主共同关注的课题。根据近几年对市民投诉的统计资料来看,与建筑物裂缝有关的占90%以上。因此,无论是从经济角度、观感角度及正常使用角度来说,建筑物的裂缝问题均是一个需要迫切解决的问题。

2 墙体裂缝的概述 2.1墙体裂缝的危害 墙体裂缝,特别是砖混结构住宅楼的现浇板裂缝、墙体裂缝、多层现浇框架填充墙裂缝,属于当前建筑物多发性、普遍性的质量顽症。许多混凝土结构、砌体结构等建筑物在建设和使用的过程中出现了不同程度、不同形式的裂缝。对于钢筋混凝土结构,裂缝使大气中的二氧化碳很快渗透到混凝土中去,加快了裂缝处混凝土的碳化速度,从而缩短了结构从制作到钢筋开始锈蚀(即碳化历程)所经历的时间。而化学介质、气体、氧分子及水分子等也同时侵入裂缝。破坏钢筋钝化膜,在钢筋表面发生电化学反应,引起钢筋锈蚀,影响结构的使用寿命。如:钢筋混凝土梁、柱构件出现胀锈裂缝时(纵向裂缝)表明混凝土保护层内钢筋己严重锈蚀,结构的安全度随之迅速降低,结构的使用寿命大大缩短。砌体结构的墙体裂缝则会引起建筑物的渗漏,降低建筑物的刚度、耐久性和抗震性能,若墙体裂缝进一步扩展,还可能会威胁到人的生命和财产安全。 2.2裂缝控制的要求 裂缝有宏观、微观之分,更有有害、无害之别,建筑物裂缝宽度小于O.05mm的属于微观裂缝,反之属于宏观裂缝。所谓裂缝的有害、无害之别,主要取决于建筑物的用途、性质、所处环境条件、裂缝所处部位、裂缝大小等。一般认为,凡引起下列后果的裂缝为有害裂缝,如:损害建筑物的功能;引起其它因素的破坏;降低结构刚度或影响建筑物的整体性;损害结构表面功能等。

防止墙体开裂的措施

防止墙体开裂的措施 Final revision by standardization team on December 10, 2020.

防止墙体开裂的措施 ?(1)为了防止或减轻房屋在正常使用条件下由温度和砌体干缩引起的墙体竖向裂缝,应在墙体中设置伸缩缝。伸缩缝应设置在因温度和收缩变形可能引起应力集 中、砌体产生裂缝可能性最大的地方。 ?(2)为了防止和减轻房屋顶层墙体的开裂,可根据情况采取下列措施: ?①屋面设置保温、隔热层; ?②屋面保温(隔热)层或屋面刚性面层及砂浆找平层应设置分格缝,分格缝间距不宜大于6mm,并与女儿墙隔开,其缝宽不小于30mm; ?③用装配式有檩体系钢筋混凝土屋盖和瓦材屋盖; ?④在钢筋混凝土屋面板与墙体圈梁的接触面处设置水平滑动层,滑动层可采用两层油毡夹滑石粉或橡胶片等;对于长纵墙,可只在其两端的2~3隔开间设置,对于横墙可只在其两端l/4范围内设置(l为横墙长度); ?⑤顶层屋面板下设置现浇钢筋混凝土圈梁,并与外墙拉通,房屋两端圈梁下的墙体宜适当设置水平钢筋; ?⑥顶层挑梁末端下墙体灰缝内设置3道焊接钢筋网片(纵向钢筋不宜少于2Φ4,横筋间距不宜大于200mm)或2Φ6钢筋,钢筋网片或钢筋应自挑梁末端伸入两边墙体不小于1m(图5.4.5);

?⑦顶层墙体有门窗洞口时,在过梁上的水平灰缝内设置2~3道焊接钢筋网片或2Φ6钢筋,并应伸入过梁两边墙体不小于600mm; ?⑧顶层及女儿墙砂浆强度等级不低于M5; ?⑨女儿墙应设置构造柱,构造柱间距不宜大于4m,构造柱应设置在女儿墙顶并与现浇钢筋混凝土压顶整浇在一起; ?⑩房屋顶层端部墙体内应适当增设构造柱。 ?(3)防止或减轻房屋底层墙体裂缝的措施 ?①增加基础圈梁的刚度; ?②在底层的窗台下墙体灰缝内设置3道焊接钢筋网片或2Φ6钢筋,并应伸入两边窗间墙不小于600mm; ?③采用钢筋混凝土窗台板,窗台板嵌入窗间墙内不小于600mm。 ?(4)墙体转角处和纵横墙交接处宜沿竖向每隔400~500mm设置拉结钢筋,其数量为每120mm墙厚不少于设置1Φ6钢筋或焊接钢筋网片,埋入长度从墙的转角或交接处算起,每边不少于600mm。 ?(5)对于灰砂砖、粉煤灰砖、混凝土砌块或其他非烧结砖,宜在各层门、窗过梁上方的水平灰缝内及窗台下第一、第二道水平灰缝内设置焊接钢筋网片或2Φ6钢筋,焊接钢筋网片或钢筋应伸入两边窗间墙内不小于600mm。

墙体粉刷防开裂措施

填充墙体装饰粉刷防开裂措施探索 混凝土空心砖或加气混凝土砌块等作为非烧结成型的新型建筑填充墙体 材料目前广泛应用于框架结构中填充墙体。在实际施工过程中经常遇到墙体表面及装饰粉刷层裂缝、渗水,严重影响室内装饰效果和建筑质量要求。给用户心里产生不安影响,给施工企业增加大量返修工作,同时对建设单位及施工企业声誉带来不利影响。 结合本工程填充墙作法及装饰粉刷作法的施工经验,进行深入探索研究了以下裂缝产生的原因及预防措施: 一.空心砖或加气混凝土砌块填充墙及粉刷裂缝产生的原因,可归纳为砌块材料本身、砌筑工艺和粉刷工艺等三方面 1. 砌块原因: 1.1砌块本身湿胀干缩。随着原材料养护方式和存放条件和时间的不同, 在不同含水率时膨胀和收缩值各异,其值大小,是砌体是否产生裂缝的重要因素之一: 由湿胀干缩引起变形产生的应力超过砌块与砂浆间的粘结力或砌块的抗拉强度,使墙体本身产生裂缝。 1.2钢筋混凝土与砌块两种不同材料界质由于温度变化造成的界面收缩开裂。 1.3不同批次的砌块强度等级和干密度不同,施工中造成混等使用的可能造成墙体裂缝。 1.4混凝块出厂时效不足,进场即投入使用。砌块或砂浆强度等级不能满足设计要求或断砖上墙,影响砌体强度而出现裂缝。 2.砌筑工艺原因: 2.1砌块填充墙与混凝土结构的拉结未严格按构造要求设置,未形成可靠拉结和有效约束。 2.2砌筑时一次砌筑较高或砌到梁下时未有停置时间,让其自然徐变沉降收缩; 建筑地基发生不均匀沉降时, 在局部沉陷处基坑及主体结构支承减弱,产生的徐变,使得砌体产生了附加拉力和剪力。当这种附加力超过了砌体的承载力后,砌体上便会出现裂缝。尤其是120mn厚墙体,更容易发生墙体砌筑砂浆过分受力而呈破坏态势失去粘结力,造成后期开裂。 2.3砌筑时错缝搭接不合要求,形成竖向通缝;与墙柱拉结不到位或未按有关规定

房屋砖砌墙体裂缝原因及预防措施

房屋砖砌墙体裂缝原因及预防措施 摘要:本文分析了形成墙体裂缝的主要原因,并就一般砖墙体裂缝的现象特征、成因、防治和补强措施作一初步的探讨、分析和研究,供大家参考。 关键词:砖砌墙:裂缝;成因;防治 1 前言 砖混结构住宅由于材料单一、工程造价低、施工操作简单,结构整体性能好,保湿效果好等特点,较为适用,目前我国的住宅工程百分之六十以上均以砖混结构为主。由于住宅建筑涉及的量大面广,并且关系到人民群众的切身利益,所以注重住宅工程质量仍为工程质量监督站工作的首要任务之一。近年来砖混结构住宅的施工工艺和操作方法不断发展,但与其它工业化建筑体系相比,仍存在着作业量大手工操作多、劳动强度大、生产效率低,施工工期长等不利素,加上操作人员大多为外来民工,流动性大,不懂技术,质量意识差,给住宅工程管理和工程质量管理带来诸多影响。针对住宅工程出现的主要矛盾,为有效地控制工程质量,应注意从质量意识上、技术管理上和组织管理上采取一系列措施,以促进砖混结构工程质量进一步提高。 砖混结构就是竖直在承重构件用砖砌体,而水平承重构件用砼,由这两种材料混合建造的结构由于其造价低,取材方便,性能良好而广泛用于中小城市七层以下的住宅和公共建筑中。但由于温度变化、地基不均匀沉降、设计、施工等因素的影响,常使墙体产生一些形状不规则、宽度不等的裂缝。这些裂缝不令影响建筑外观造型和使用功能,而且会影响到结构的承载力和稳定性,严重者甚至引起房屋的倒塌,造成生命财产的损失。因此,研究这些裂缝产生的原因以便采取必要的措施加以预防是十分重要的。 2 地基不均匀沉降引起墙体裂缝 2.1 工程裂缝现象和部位 斜裂缝,常发生在内外墙、窗间墙和窗台墙上,大部分裂缝是通过窗口的两对角,在紧靠窗口处缝宽较大,向两边和上下逐渐缩小。 水平裂缝,一般在窗间墙的上下对角处成对出现,沉降大的一边裂缝在下,沉降小的一边裂缝在上。竖向裂缝,一般产生在纵墙中央的顶部和底层窗台处,裂缝上宽下窄。 2.2 产生原因 斜裂缝主要因地基不均匀沉陷,墙身受较大的剪力,砌体受拉应力而破坏产生裂缝。水平裂缝主要因地基有不均匀沉降,而沉降缝处理不当,使沉降单元被

墙体出现裂缝的原因及主要防治措施说课材料

摘要:在砌体结构工程中,墙体裂缝这一现象普遍存在,轻者影响美观和使用,重者减少建筑物的寿命,甚至造成建筑物的倾覆或倒塌,因此必须引起参建各方的高度重视。 关键词:墙体裂缝原因防治 正文:砌体结构建筑是量大面广的建筑结构形式,为广大城市和农村所普遍采用,但是砖砌体的抗拉、抗剪能力比较低,容易在局部产生裂缝,严重影响建筑物的整体性和使用功能,甚至危及结构安全。砖混结构墙体裂缝主要有温差裂缝、地基不均匀沉降产生的裂缝以及结构裂缝三类。为此,在进行工程设计、施工及使用时应采取相应措施,防止裂缝的产生和发展。 近年来,砖混结构多层住宅工程屡屡发生墙体裂缝。裂缝位置走向不一。有的裂缝由小变大,发展很快;有的裂缝,发展到一定程度后就不再增大,给住户心理造成很大压力,因此分析产生裂缝的原因并做好预防措施,是工程技术人员的一项重要任务。 1.经常出现的墙体裂缝种类 1.1斜向裂缝。目前绝大多数的新建房屋多为平顶建筑,这类建筑中的墙体裂缝大部分集中在建筑物顶层纵墙的两端(一般在1~2开间的范围内),严重者会发展至房屋两端1/3纵长范围内,且沿建筑物两端大、中间小。特别是在建筑物较长而未设置伸缩缝时,顶层端跨内纵墙会出现斜向裂缝。

1.2垂直裂缝。垂直裂缝又叫竖向裂缝,主要有底层窗下墙的垂直上下方向的裂缝、过梁端部的垂直裂缝,建筑剖面上有错层的墙体裂缝等几种类型。 1.3水平裂缝。在建筑设计时,如果对温度变化对墙体的影响考虑不足,屋面不在同一高度或错层时,常会出现这种裂缝。这种裂缝最常见的是出现在女儿墙的根部,有时发生在屋面板与女儿墙交接处,有时出现在顶层圈梁下2皮砖的灰缝处,圈梁施工采用硬架支撑时易出现这种裂缝。 1.4女儿墙裂缝。采用砖砌女儿墙时,不论女儿墙长短,在转角处均会出现裂缝。若女儿墙较长时,还会在其它地方出现裂缝,女儿墙裂缝的出现会导致防水层的破坏,影响建筑物的使用。 1.5混合裂缝。有时斜向裂缝和水平裂缝会同时出现,形成一种混合裂缝;也可能出现两个斜向裂缝交叉出现形成“X”形裂缝,不过这种裂缝出现的概率相对较小。 一、砌体结构建筑墙体裂缝产生的原因 (一)温差裂缝产生原因。 (1)温差是造成顶层墙体产生裂缝的主要因素,也是最常见的一种墙体裂缝。一般材料均有热胀冷缩性质,房屋结构由于周围温度变化引起热胀冷缩变形。钢筋混凝土屋面板和墙体材料是两种性能不同的材料, 钢筋混凝土的线膨胀系数约为10×10-6,而砌体墙的线膨胀系数约为5×10-6。

墙体抹面砂浆裂缝的原因及预防措施

墙体抹面砂浆裂缝的原因及预防措施 抹面砂浆是指涂抹在建筑物或建筑构件表面的砂浆。根据抹面砂浆功能的不同,可将抹面砂浆分为普通抹面砂浆、装饰砂和具有某些特殊功能的抹面砂浆(如防水砂浆、绝热砂浆、吸音砂浆和耐酸砂浆等)。对抹面砂浆要求具有良好的和易性,容易抹成均匀平整的薄层,便于施工。还应有较高的黏结力,砂浆层应能与底面黏结牢固,长期不致开裂或脱落。处于潮湿环境或易受外力作用部位(如地面和墙裙等),还应具有较高的耐水性和强度。 一、内墙抹灰施工要点 1、抹灰层的层次 为了保证抹灰层质量,抹灰必须分层操作,通常分为不同构造的三个层次。 ①底层,主要起与基层粘结作用,并对基层进行初步找平,要求应有良好的保水性。底层灰的用料应根据基层材料种类的不同(如砖、混凝土或加气混凝土等)而选用不同的砂浆。一般底层灰砂浆较常用的是水泥砂浆、石灰砂浆、水泥石灰砂浆。底层灰厚度约为6.8mm。 ②中层,主要起找平作用,使物面平整,并弥补因底层收缩出现的裂纹。中层灰浆的种类一般参照底层灰的选择处理,即与底层灰选择同种砂浆,配比也大致相同。厚度略厚于底层灰,约为10mm。 ③面层(罩面),主要为了获得平整、光洁地表面效果,起装饰作用。面层灰浆多为麻刀灰、纸筋灰、玻璃丝灰(纤维材料起良好的止裂作用)以及石灰砂浆,高级墙面用石膏灰浆。若用砂浆,配比中砂的用量要略为减少,细度要更细,以保证面层平整细腻。厚度约为2.5mm。 抹灰要分层进行的原因:①抹灰层分作用和用料不同的底层、中层和面层,

当然不能一次完成。②即使各层材料相同,若要一次完成,也有不易压实的操作困难。③厚厚的一层抹灰层自重大,当它超过砂浆与基层的粘结力时,抹灰层会掉落下来。采用分层抹灰,每层薄一些,并且后一层是在前一层6~7成干后抹上,此时前一层与前物面的粘结力已相当大,而后一层与前一层的粘结力只要承受薄薄的后一层自重。④使用含石灰膏的抹灰砂浆时,由于石灰膏的硬化是其主要成分Ca(OH)2吸收空气中的CO2。生成CaCO3和H2O(水分要蒸发)。而空气中CO2含量很少,所以石灰膏硬化很缓慢。若不分层抹灰,在厚厚的抹灰层深处,石灰膏长时间不能结硬。采用分层抹灰,每层薄一些,各层之间有一定的施工间歇,就能使各层的石灰膏有充分硬化的环境条件。 2、抹灰层厚度控制 内墙抹灰层平均总厚度应不大于下列规定:普通抹灰(l8mm);中级抹灰(20mm);高级抹灰(25mm)。抹灰层平均总厚度大于质量标准规定,不仅要增加造价,而且会影响质量。当抹灰层过厚时:①灰浆层自重大,易产生下垂现象,拉松灰浆与基层的粘结,导致出现空鼓。②抹灰层自重超过灰浆与基层的粘结力时,抹灰层脱落。③灰浆干燥收缩量大,所产生的收缩应力超过灰浆强度时,抹灰层开裂。另外,高级抹灰控制厚度要比普通抹灰大些,这是由于高级抹灰的表面平整度要求比普通抹灰要高些,即表面平整允许偏差要小些,抹灰层的表面平整是靠砂浆层厚度来调整的,表面平整度越高用以调整的砂浆层厚度应越宽裕些。 3、施工操作 一般抹灰按质量等级的不同,施工工序也不相同,但大致可分为:基层处理、贴灰饼冲筋、抹底层、中层、面层灰等。

预防和减少建筑中几种裂缝的技术措施(word版)

预防和减少建筑中几种裂缝的 技术措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

预防和减少建筑中几种裂缝的技术措施 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 1、裂缝的调查概况: 通过对大量砖混结构的民用住宅、框架结构的办公楼等多种建筑的调查发现, 多数建筑都存在着不同形式的裂缝, 这些裂缝一旦出现便很难弥补, 但许多裂缝是有规律可循的。我对这些裂缝进行了总结, 其调查结果如下: (1)不管是什么结构的建筑, 几乎都存在抹灰开裂的现象, 大部分是因为温度变化引起的, 仅仅是轻重程度的不同而已。 (2)抹灰表面龟裂, 裂缝多而无规律, 裂缝较细但面积较大, 严重的引起墙面空鼓, 若要返工成本较大。 (3)在框架结构中, 填充墙体与梁柱接触面间容易出现水平和垂直裂缝, 这些裂缝几乎是不可避免的, 如果不加以预防, 裂缝一旦出现就很难补救。 (4)墙体使用新型材料尤其是大块板型材料, 例如GRC墙板、钢丝网架聚苯乙烯夹心板(俗称得乐板、舒乐板等), 不同板块之间经常出现规则的竖

剪力墙裂缝成因分析与防治措施

剪力墙裂缝成因分析与防治措施 在剪力墙施工过程中,容易出现墙体开裂现象。根据多年的现场施工经验,本文从剪力墙裂缝的特征出发,就其产生的原因以及预防措施提出了一些个人的看法。 1 裂缝的一般特征和性质 钢筋混凝土剪力墙的裂缝一般可分为表面不规则裂缝、贯穿性裂缝。表面不规则裂缝一般出现在混凝土浇注后不久,分布于墙体表面,此种裂缝既宽又密,但深度一般不大,多因养护不足而产生,对结构构件影响一般不大,且易于治理。竖向贯穿性裂缝一般发生在混凝土浇注后若干天后(一般拆模后不久),由下而上,走向与楼面接近垂直,有的通至楼面板底但不穿过楼层,缝宽一般为0.1~0.3mm,个别可达0.4~0.5mm甚至更深,缝深一般较大,最深者可贯穿墙体。因养护不好引起的表面不规则裂缝常不至于带来多少影响,且易于处理。 2 裂缝产生的原因分析 一般情况下,工程中构件裂缝产生的主要原因可分为两大类:一是动、静荷载和其他各种外荷载引起的裂缝;二是由混凝土内外温差、收缩或地基不均匀沉

降等变形荷载引起的裂缝。此外,设计体型和结构布置也是产生裂缝的一个重要原因。总之裂缝产生的原因很复杂,综合考虑设计、材料、施工及环境等各方面的因素,钢筋混凝土剪力墙裂缝主要由以下原因产生: 2.1 混凝土的收缩应力过大 混凝土的收缩应力过大收缩裂缝主要与水泥用量、骨料、构件长度及外加剂等因素有关。 (1)水泥用量 目前,随着我国高层建筑的不断发展,各种高强度混凝土也得到了广泛的应用,C50、C60乃至C80混凝土设计标号已屡见不鲜,由此相应的是水泥用量的增大、水灰比的减小。而水灰比是影响混凝土收缩的最主要因素。例如,当水灰比小于0.35时。体内相对湿度很快降至80%以下,自收缩引起的体积减小在8%左右,收缩值相当可观。 (2)骨料 预拌混凝土为了满足运输、泵送的要求。增加了细骨料用量,使得骨料的表面积增大,相应包裹在骨料上的水泥等胶凝材料变少,减弱了混凝土之间的连接能力,增大了混凝土的塑性收缩。

砖混结构墙体开裂原因预控措施

砖混结构墙体开裂的原因及预控措施摘要:本文针对砖混结构砌体裂缝的现象,对其成因进行了分析,并为降低和防止砖混结构墙体开裂提出了一些在实践中被证明行之有效预控措施。 关键词:砖混结构;墙体;预控 abstract: according to the phenomenon of brick masonry cracks, this paper analyzed the causes, and proposed the pre-control measures which has been proven effective in practice to reduce and prevent the masonry wall cracking some of.key words: brick structure; wall; pre-control 中图分类号:tv543+.6文献标识码:a 文章编号: 目前,在一般民用建筑中,砖混结构房屋因其造价相对较低,且具有较好的隔热、隔音性能,仍被广泛采用。但其砌体强度较小,结构自重大,砂浆和砖石之间的粘结力较差,抗拉、抗弯和抗剪强度较低,砌体易于开裂。砌体裂缝不仅种类繁多,形态各异,而且较普遍,轻微者影响建筑物美观,造成渗漏水,严重者降低建筑结构的承载力、刚度、稳定和整体性、耐久性,甚至还会导致整体倒塌的重大质量事故。因此,正确分析原因、切实加以防治十分必要,十分迫切。造成砖混结构砌体开裂的原因很多,但其主要原因有两点:一是温度变化;二是地基不均匀沉降。 一、温度变化引起墙体开裂的原因剖析当温度变化时,由于材料热胀冷缩,房屋各部分构件将产生各自不同的变形,引起彼此制

二次结构墙体裂缝产生原因及措施

二次结构质量通病控制方案一、工程概况 二、根据二次结构施工裂缝的成因主要分为四大类: 1、温度裂缝; 2、干燥收缩裂缝(温度和干缩共同产生的裂缝); 3、施工质量造成的裂缝。 4、墙体抹灰、粉刷石膏施工时产生的裂缝。 三、温度裂缝产生原因及预防措施 由于日照及昼夜温差、室内外温差、季节温差所产生的温度变化,会引起材料的热胀、冷缩,当约束条件下温度变形引起的温度应力足够大时,墙体就会产生温度裂缝、如框架梁下沿砌块顶部的水平裂缝,门窗洞口的八字裂缝等等。 防治措施:而防止这种裂缝的产生就需要做好保温通风措施,尤其在季节交替、昼夜转换时可封好门窗或做好室内升温措施。 四、干缩裂缝产生原因及预防措施

如加气混凝土砌块,随着含水量的降低,材料会产生较大的收缩变形。一般干缩率为0.3-0.45mm/m。干缩变形的特征是早期发展较快,如果将砌块放置28d能完成约50%的干缩变形。这类变形在墙体上分布广、数量多、裂缝程度也比较严重。如墙体的垂直裂缝、阶梯形裂缝、窗台边斜裂缝、框架或剪力墙与填充墙之间的裂缝。 控制这类裂缝措施: (1)材料进入现场后严格按照标准进行验收,严格控制砌体的含水率和含水深度,或提前采购材料进行陈放晾晒,使砌块得到充分的稳定。 (2)砌块强度等级必须符合规定,各项性能指标、外观质量、块型尺寸允许偏差应符合国家标准。 三、因砌筑施工质量因素造成的裂缝 ⑴砌块缺棱掉角或对非标准砌块随意砍凿砌筑;用不同材质砌块混砌。 防止裂缝措施:砌块在运输、装卸过程中,严禁抛掷和倾倒。进场后应按品种、规格分别堆放整齐,堆放高度不得超过2m,并应防止雨淋。砌筑时严禁使用不同材料砌筑。 ⑵使用养护龄期不足的砌块。 防止裂缝措施:砌块养护龄期应超过规定天数才能上墙砌筑 ⑶使用含水量过大或雨期施工淋湿的砌块。 防止裂缝措施:砌块应提前进场进行晾晒,使砌块得到充分的稳定。及时运送楼上,并做好覆盖措施防止雨淋。含水量过大的砌块在砌筑中严禁使用。 ⑷未采用配套的专用砂浆,砂浆铺滩方法不正确或灰缝砂浆不饱满。 防止裂缝措施:严格采用配套的专用砂浆,如:石膏砌块有本身的专用粘接砂浆,不得使用其他砂浆进行砌筑。 ⑸砌块排列不合理。

砌体结构墙体裂缝的预防及处理方法

砌体结构墙体裂缝的预防及处理方法 近几年商品住宅楼的建筑规模越来越大,作为住宅楼的主要承重结构形式的砌体结构——砖砌体出现的问题也随之增多,特别是墙体裂缝是最常见的问题。砌体裂缝的产生导致墙体渗漏,有的危及结构安全,从外观上影响建筑物的美观,可见预防砌体裂缝的产生及正确处理修补裂缝是一个急待解决的问题,必须 引起业内人士的高度重视。下面谈一下砌体裂缝预防措施及处理方法。 砌体结构墙体裂缝产生的主要原因: 砌体结构虽然已广泛应用,但材料脆性大,抗剪强度差。在很多不利条件下,墙体都比较容易出现裂缝。 造成墙体出现裂缝的原因,主要有以下几个: 1、地基不均匀沉降引起的墙体裂缝由于地质勘探不利,没有搞清地基土层情况,很容易引起地 基的不均匀沉降。当房屋中部的下沉值较两端大时,形成正向弯曲而造成正八字缝;房屋中部的下沉值较两端小时,其形成反向弯曲而造成倒八字缝。这种情况与第一种情况正好相反;当房屋一端地基较弱,建筑物一端较高或荷载较大时,造成一端沉降大而出现斜裂缝;当房屋出现正八字缝和倒八字缝时,若房屋的刚度较弱, 随着沉降的加剧,会在八字缝的中间出现一些竖向裂缝,一般是由砌体内的主拉应力大于砌体的抗拉强度引起的。 2、温度引起的墙体裂缝这类裂缝比较容易出现在墙体与其它构件接触的地方,比如,墙体与圈梁 的交接处。这是因为,由于混凝土的线膨胀系数与普通砖砌体的线膨胀系数有相当大的差别,在相同温差下,混凝土的伸缩要比砖砌体大1 倍左右。所以当温度变化较大时,容易产生裂缝。除了以上情况之外,局部荷载过大、施工工艺与施工方法等也可能引起墙体的裂缝产生。 3 预防砌体结构墙体裂缝的措施从墙体裂缝的产生原因不难看出,只要我们在设计施工中采取 必要的措施,就会控制裂缝的产生,目前普遍采用的预防措施有:(1)为了防止因温度变化和收缩引起的裂缝,可按规范规定的房屋长度设伸缩缝,同时综合考虑房屋的使用功能,布置施工顺序,同时应避免楼盖错位,一般情况下,宜在房屋平立面变化处设伸缩缝,缝宽为30㎜,缝中填沥青麻丝;(2)构造柱除了按抗震要求设置外,在女儿墙上适当设置构造柱,一般根据开间设置,间距一般不超过2M;(3)砌体在墙体转角、交叉与构造柱相连处,墙体筋沿墙体之高度间距1000㎜设加强筋两根,同时还要考虑到温度应力引起的抗剪强度及变形方面考虑, 确定砌体材料砂浆标号。一般外墙体特别是两端宜用370㎜厚砌体且砂浆标号不小于M5.0;(4)构造柱之间,女儿墙顶部加钢筋混凝土卧梁压顶,使之与砌体混凝土浇筑连接成一个整体,砌体被包在上下有梁、两侧有柱的局部范围内;(5)建筑物的顶层,斜屋面底可采用设置圈梁以抵抗一部分温度变化引起的推力;(6)设沉降缝可按规范要求在适当部位将房屋分成若干刚度较好的单元,把基础和墙同时分开,它一般设在平面转折部位、高度差异之处,地基土压缩性显著差异处,建筑结构类型不同处,分期建造房屋的交界处。

墙体防开裂措施

1 增设构造柱 砌块墙体整体性差, 容易引起墙体裂缝, 改善砌块墙体整体性的措施之一是在超长墙体的中间部位、墙体的转角处和交接处增设构造柱。蒸压加气混凝土砌块围护墙或分隔墙中的构造柱不必砌成大马牙槎, 砌体墙与构造柱之间的拉结钢筋最好采用!3.5mm网眼尺寸20mm的焊接钢筋网, 也可采用厚度2mm的热镀锌钢板。在伸入构造柱内的一端做成燕尾形, 以利于混凝土振捣密实。砌入砌体一端的钢板应钻两个孔,用水泥钢钉钉入砌块( 如图1) 。钢筋网或钢板拉结件应沿墙高每隔500mm或两皮砌块间设置。此外, 还可增设钢筋混凝土水平系梁。 2 预留缝处理 砌体工程常规做法中, 填充墙砌至接近梁、板底时, 应留一定空隙,待填充墙砌筑完并应至少间隔7d后, 再将其补砌挤紧, 补砌一般采用斜砖。采用此方法, 蒸压加气混凝土砌体墙与钢筋混凝土梁( 板) 底面可能会产生裂缝。蒸压加气混凝土砌块填充墙最好预留空隙, 可控制在 10mm~25mm, 空隙处一般可采用膨胀水泥砂浆( 掺加水泥重量12%的UEA膨胀剂) 嵌填,空隙超过25mm可用膨胀细混凝土嵌填。嵌填外墙时,可在内侧先嵌填, 待先嵌填的膨胀水泥砂浆或膨胀细石混凝土终凝后, 再嵌填外侧, 以利塞实。嵌填后的膨胀水泥砂浆或膨胀细石混凝土应保湿养护, 也可采用柔性材料嵌填, 如玻璃纤维棉、矿棉和PU发泡剂( 条) ,再在表面打弹性玻璃胶条保护。 3 拉结钢筋或L型铁件 砌块墙与钢筋混凝土框架柱或剪力墙相接处的裂缝控制, 可采用拉结钢筋或L型铁件连接。拉结钢筋最好采用!3.5mm网眼尺寸20mm的焊接钢筋网。当采用L型铁件时, 厚度应保证达到2mm, 砌块墙体与钢筋混凝土框架柱或剪力墙间应预留10mm~15mm的空隙, 待墙砌筑完成后, 该空隙用柔性材料嵌填。 4 门窗洞口加强处理 当门洞口宽度>2m时, 洞口两侧应设置钢筋混凝土边框, 以免门扇开启振动引起与门框接触部位的砌块墙体振裂。窗口宜采用钢筋混凝土窗台梁, 两端伸入墙体各600mm。窗口下一皮砌块的底部应放置 3Ф6.5mm纵向钢筋, 最好采用!3.5mm网眼尺寸20mm的焊接钢筋网, 两端伸入墙体长度应≥700mm。5 减少屋面及墙体混凝土构件的外露面由于钢筋混凝土的线胀系数比蒸压加气混凝土砌块的线胀系数大, 在热胀冷缩循环作用下, 钢筋混凝土构件与砌块墙体间胀缩不同步,会导致砌块墙或钢筋混凝土梁、柱产生裂缝。针对这种情况, 可将外露的钢筋混凝土柱、梁设计成异形结构, 尽可能减少温度变化对混凝土构

墙体裂缝形成原因-处理方法及预防措施

浅析墙体裂缝形成原因\处理方法及预防措施 摘要:墙体裂缝在房屋建筑工程上似乎是一个通病,虽然有些裂缝很细小,但由于不知是何原因,往往认为是结构出现问题,造成心理阴影,且影响了墙面装饰的美观,不能得到消费者的认同。因此,如何减少及避免墙体裂缝的产生,是房屋建筑工程急待解决的问题。 关键词: 墙体裂缝原因处理方法预防措施 中图分类号:k826.16文献标识码:a 文章编号: 随着社会经济的快速发展,人们生活水平不断提高,对居住环境也提出了更高要求。许多高档住宅、别墅应运而生,更有那网络上盛传的“豪宅”,让人可望而不可及。但是,所有这些,在满足人们需求的同时,也带给大家些许遗憾,因为有些墙体不经意地会出现裂缝,虽然有些裂缝很细小,但由于不知是何原因,认为是结构出现质量问题,造成心理阴影,且影响了墙面装饰的美观,给居住生活带来一定的负面影响,不能得到消费者的认同。因此,如何减少及避免墙体裂缝的产生,是目前急待解决的问题。笔者在长期的施工过程中,经过学习相关资料及多个项目工程的教训总结,现将墙体裂缝形成原因、处理方法及预防措施浅析如下。 一、墙体裂缝类型及产生的原因 墙体裂缝,究其原因主要有设计不当、材料不良、施工质量低劣、地震及机械振动造成的裂缝,此类裂缝比较容易观察和判别。最常

见的裂缝原因是温度变形和地基不均匀沉降引起的,但也有因荷载过大或截面过小导致的裂缝,则其危害性往往严重。现将墙体裂缝类型及产生原因具体分析如下: (一)温度变形 1.因日照及气温变化,不同材料及不同结构部位的变形不一致,同时又存在较强大的约束。如平顶砖混结构顶层砖墙因日照及气温变化和两种材料的温度线膨胀系数不同,造成屋盖与砖墙变形不一致所产生的裂缝,位置多在两端顶层墙体上。 2.温度或环境温度温差太大。如房屋长度太长,又不设置伸缩缝,造成贯穿房屋全高的竖向裂缝,位置常在纵墙中部。 3.砖墙温度变形受地基约束。如北方地区施工期不采暖,砖墙收缩受到地基约束而造成窗台及其以下砌体中产生斜向或竖向裂缝。 4.砌体中的混凝土收缩(温度与干缩)较大。如较长的现浇雨蓬梁两端墙面产生的斜裂缝。 (二)地基不均匀沉降 1.地基沉降差较大。如长高比较大的砖混结构房屋中,中部地基沉降大于两端时产生八字裂缝;地基两端沉降大于中间时,产生倒八字裂缝;地基突变,一端沉降较大时,产生竖向裂缝。 2.地基局部塌陷。如位于防空洞、古井上的砌体,因地基局部塌陷而裂缝。 3.地基冻胀。如北方地区房屋基础埋深不足,地基土又具有冻胀

关于如何防止外墙裂缝及技术措施

关于如何防止华凯商务大厦外墙裂缝及技术措施 一、工程概况及说明 该项目位于中山市中山四路,用地北邻盛景花园,东面是骏景园。净用地面积6588.7m2,总建筑面积13392.35m2,.楼高6层的写字楼沿中山路布置,首层为商铺;设地下停车库,二-六层为办公。标准层层高为3.7 m,建筑总长度86.5米无伸缩缝,属于超长建筑。建筑采用预应力梁结构设计,建筑高度为23.95 m。 二、产生裂缝的原因分析 产生裂缝的原因主要有以下几个方面: 第一是填充墙自身收缩而产生的裂缝,这种裂缝比较规则,都是在柱边和梁底出现。造成收缩裂缝的原因有两点:一是砌筑时的砂浆具有流动性,在重力作用下,墙体会不断沉实引起收缩;二是墙体的砌筑砂浆凝结硬化时会产生收缩,这种收缩时间较长,但砌筑完一个月左右将基本收缩完成。 第二是温度变化产生的裂缝。这主要是填充墙和钢筋混凝土的线膨胀系数不一样,使得温度变化时两种材料的收缩量也不一样,这就造成了在两种材料结合处的裂缝,这种裂缝也是比较规则的。由于温度变化比较频繁,墙面出现裂缝后难以根治,只能通过治理控制其裂缝宽度,使之成为无害裂缝。 第三是砌体材料干、湿不稳定性产生的裂缝。从我们质量监督的许多工程中发现,有不少填充墙的砌体材料都存在湿胀、干缩的现象,这就会造成粉刷后的墙面出现不规则裂缝。产生这种裂缝的原因是墙体粉刷前要充分浇水湿润,这时的墙体含水率较高,体积略有膨胀。粉刷结束后,墙体内的水份才开始逐渐往外排析,随着水份的不断排析与蒸发,墙体就会逐渐干燥和收缩,当墙体的收缩量达到一定程度后,就会将墙面的粉刷层拉裂。 第四是建筑物超长混凝土结构产生的裂缝。随着建筑向大型化和多功能发展,超长(即超过温度伸缩缝间距)或大柱网建筑不断出现,混凝土强度等级的提高,施工中泵送混凝土工艺的应用,使超长混凝土结构易出现的温度收缩裂缝有逐渐增多的趋势。虽然这类裂缝属非结构性裂缝,一般不致影响构件承载力和结构安全,但却会影响结构的耐久性和整体性。 第五是沉降不均匀产生的裂缝。 三、防治措施 通过对裂缝原因的分析后,特针对前五个方面的原因采取如下一些防治措施: 1、本工程的梁、板均采用有粘结预应力混凝土。材料:混凝土强度等级C35;钢筋一HPB235(?),HRB335(?);梁内为有粘结预应力筋:1860级(7?5)高强

防止墙体开裂的措施

防止墙体开裂的措施 ?(1)为了防止或减轻房屋在正常使用条件下由温度和砌体干缩引起的墙体竖向裂缝,应在墙体中设置伸缩缝。伸缩缝应设置在因温度和收缩变形可能引起应力集中、砌体产生裂缝可能性最大的地方。 ?(2)为了防止和减轻房屋顶层墙体的开裂,可根据情况采取下列措施: ?①屋面设置保温、隔热层; ?②屋面保温(隔热)层或屋面刚性面层及砂浆找平层应设置分格缝,分格缝间距不宜大于6mm,并与女儿墙隔开,其缝宽不小于30mm; ?③用装配式有檩体系钢筋混凝土屋盖和瓦材屋盖; ?④在钢筋混凝土屋面板与墙体圈梁的接触面处设置水平滑动层,滑动层可采用两层油毡夹滑石粉或橡胶片等;对于长纵墙,可只在其两端的2~3隔开间设置,对 于横墙可只在其两端l/4范围内设置(l为横墙长度); ?⑤顶层屋面板下设置现浇钢筋混凝土圈梁,并与外墙拉通,房屋两端圈梁下的墙体宜适当设置水平钢筋; ?⑥顶层挑梁末端下墙体灰缝内设置3道焊接钢筋网片(纵向钢筋不宜少于2Φ4,横筋间距不宜大于200mm)或2Φ6钢筋,钢筋网片或钢筋应自挑梁末端伸入两边墙体不小于1m(图5.4.5); ?⑦顶层墙体有门窗洞口时,在过梁上的水平灰缝内设置2~3道焊接钢筋网片或2Φ6钢筋,并应伸入过梁两边墙体不小于600mm; ?⑧顶层及女儿墙砂浆强度等级不低于M5; ?⑨女儿墙应设置构造柱,构造柱间距不宜大于4m,构造柱应设置在女儿墙顶并与现浇钢筋混凝土压顶整浇在一起; ? ⑩房屋顶层端部墙体内应适当增设构造柱。 ?(3)防止或减轻房屋底层墙体裂缝的措施 ?①增加基础圈梁的刚度; ?②在底层的窗台下墙体灰缝内设置3道焊接钢筋网片或2Φ6钢筋,并应伸入两边窗间墙不小于600mm; ?③采用钢筋混凝土窗台板,窗台板嵌入窗间墙内不小于600mm。 ?(4)墙体转角处和纵横墙交接处宜沿竖向每隔400~500mm设置拉结钢筋,其数量为每120mm墙厚不少于设置1Φ6钢筋或焊接钢筋网片,埋入长度从墙的转角或交接处算起,每边不少于600mm。 ?(5)对于灰砂砖、粉煤灰砖、混凝土砌块或其他非烧结砖,宜在各层门、窗过梁上方的水平灰缝内及窗台下第一、第二道水平灰缝内设置焊接钢筋网片或2Φ6 钢筋,焊接钢筋网片或钢筋应伸入两边窗间墙内不小于600mm。 ?(6)为防止或减轻混凝土砌块房屋顶层两端和底层第一、二开间门窗洞口处的裂缝,可采取下列措施: ?①在门窗洞口两侧不少于一个孔洞中设置1Φ12的钢筋,钢筋应在楼层圈梁或基础锚固,并采取不低于Cb20的灌孔混凝土灌实; ?②在门窗洞口两边的墙体的水平灰缝内设置长度不小于900mm,竖向间距为400mm的2Φ4钢筋或焊接钢筋网片; ?③在顶层和底层设置通长的钢筋混凝土窗台梁,窗台梁的高度宜为块高的模数,纵筋不少于4Φ10,箍筋Φ6@200, Cb20混凝土。 ?(7)当房屋刚度较大时,可在窗台下或窗台角处墙体内设置竖向控制缝。在墙体的高度或厚度突然变化处也宜设置竖向控制缝,或采取可靠的防裂措施。竖向控

加气混凝土砌块墙体常见裂缝的原因分析及防治

加气混凝土砌块墙体常见裂缝的原因分析及防治 摘要:在工程实践工程中对加气混凝土砌块墙体出现的裂缝现象,对其出现原因的分析,提出了防治加气混凝土砌块墙体裂缝的措施。 关键词:加气混凝土砌块;墙体;裂缝;原因;防治 一、前言 加气混凝土砌块具有容重轻、抗压强度高、保温隔热性好、吸声隔声性能好、可加工性好、环保节能、耐火度高和砌体墙体度利用系数高等优点。而且加气混凝土砌块在保护耕地、节省能源、废渣利用、治理环境、改善建筑砌体功能有重大的社会经济效益。这些特点使它成为近年来新型墙体材料的重要产品之一,已在工业及民用建筑的围护砌体中广泛应用,但因这种墙体材料吸水性强、散水性差,加上砌块干缩值大对气候环境和施工作业环境敏感,若施工工艺掌握不好,容易产生裂纹、发霉等缺陷。尽管这些缺陷不影响结构的安全度,但它影响到建筑美观和使用效果。因此分析裂缝产生的原因,积极采取相应的措施进行防治,将大大促进提高工程表观质量和使用效果。 二、墙体产生裂缝的原因 加气混凝土砌块墙体裂缝的出现具有一定的规律,一般在砌筑后次年出现。加气混凝土砌块墙体常见的裂缝类型有:塑性裂缝、干缩裂缝、温度裂缝、不均匀沉降裂缝、张拉裂缝、施工裂缝。造成这些裂缝的因素很多,诸如材料性能、施工季节、施工质量、使用条件以及气温变化、工程地质条件等原因。归纳起来裂缝的产生主要有以下5种情况: 1、温度裂缝 热胀冷缩是多数物体的物理性能,加气混凝土砌体也不例外。由于日照及昼夜温差、室内外温差、季节温差所产生的温度变化,会引起材料的热胀、冷缩。当约束条件下温度变形引起的温度应力足够大时,墙体就会产生温度裂缝、如框架梁下沿砌块顶部的水平裂缝,门窗洞边的角裂缝等。 2、干缩裂缝 对于蒸压加气混凝土砌块,随着含水量的降低,材料会产生较大的收缩变形。

防止墙体开裂的措施

防止墙体开裂的措施 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

防止墙体开裂的措施 ?(1)为了防止或减轻房屋在正常使用条件下由温度和砌体干缩引起的墙体竖向裂缝,应在墙体中设置伸缩缝。伸缩缝应设置在因温度和收缩变形可能引起应力集中、砌体产生裂缝可能性最大的地方。 ?(2)为了防止和减轻房屋顶层墙体的开裂,可根据情况采取下列措施: ?①屋面设置保温、隔热层; ?②屋面保温(隔热)层或屋面刚性面层及砂浆找平层应设置分格缝,分格缝间距不宜大于6mm,并与女儿墙隔开,其缝宽不小于30mm; ?③用装配式有檩体系钢筋混凝土屋盖和瓦材屋盖; ?④在钢筋混凝土屋面板与墙体圈梁的接触面处设置水平滑动层,滑动层可采用两层油毡夹滑石粉或橡胶片等;对于长纵墙,可只在其两端的2~3隔开 间设置,对于横墙可只在其两端l/4范围内设置(l为横墙长度); ?⑤顶层屋面板下设置现浇钢筋混凝土圈梁,并与外墙拉通,房屋两端圈梁下的墙体宜适当设置水平钢筋; ?⑥顶层挑梁末端下墙体灰缝内设置3道焊接钢筋网片(纵向钢筋不宜少于2Φ4,横筋间距不宜大于200mm)或2Φ6钢筋,钢筋网片或钢筋应自挑梁末端伸入两边墙体不小于1m(图5.4.5); ?⑦顶层墙体有门窗洞口时,在过梁上的水平灰缝内设置2~3道焊接钢筋网片或2Φ6钢筋,并应伸入过梁两边墙体不小于600mm; ?⑧顶层及女儿墙砂浆强度等级不低于M5;

?⑨女儿墙应设置构造柱,构造柱间距不宜大于4m,构造柱应设置在女儿墙顶并与现浇钢筋混凝土压顶整浇在一起; ?⑩房屋顶层端部墙体内应适当增设构造柱。 ?(3)防止或减轻房屋底层墙体裂缝的措施 ?①增加基础圈梁的刚度; ?②在底层的窗台下墙体灰缝内设置3道焊接钢筋网片或2Φ6钢筋,并应伸入两边窗间墙不小于600mm; ?③采用钢筋混凝土窗台板,窗台板嵌入窗间墙内不小于600mm。?(4)墙体转角处和纵横墙交接处宜沿竖向每隔400~500mm设置拉结钢筋,其数量为每120mm墙厚不少于设置1Φ6钢筋或焊接钢筋网片,埋入长度从墙的转角或交接处算起,每边不少于600mm。 ?(5)对于灰砂砖、粉煤灰砖、混凝土砌块或其他非烧结砖,宜在各层门、窗过梁上方的水平灰缝内及窗台下第一、第二道水平灰缝内设置焊接钢筋网片或2Φ6钢筋,焊接钢筋网片或钢筋应伸入两边窗间墙内不小于600mm。 ?(6)为防止或减轻混凝土砌块房屋顶层两端和底层第一、二开间门窗洞口处的裂缝,可采取下列措施: ?①在门窗洞口两侧不少于一个孔洞中设置1Φ12的钢筋,钢筋应在楼层圈梁或基础锚固,并采取不低于Cb20的灌孔混凝土灌实; ?②在门窗洞口两边的墙体的水平灰缝内设置长度不小于900mm,竖向间距为400mm的2Φ4钢筋或焊接钢筋网片;

墙体裂缝预防措施范本

整体解决方案系列 墙体裂缝预防措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-19062 墙体裂缝预防措施 Wall crack prevention measures 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目 标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 墙体裂缝的预防 为了减轻或避免砼体积而引起的开裂,目前大多数工程中使用膨胀剂配制成补偿收缩砼,以砼的膨胀来补偿其收缩。掺加膨胀剂配制的补偿收缩砼,必须从材料、设计、施工和养护四个方面综合解决。只有将每一个环节控制好,即事先预防,才能避免有害裂缝的产生。具体有如下几个方面: 1、各种材料必须满足标准的要求,计量准确,尤其是膨胀抗裂防水剂掺量必须准确,必须按厂家推荐的掺量,经试配确定最佳的掺量。 2、施工要求:砼墙体由于收缩产生的裂缝相当普遍,情况复杂,原因往往是多种情况并存,尤其是砼的收缩和气温变化都会引起大面积砼在平面内不可忽视的变形,是引起地下室墙体产生裂缝的主要原因,施工中必须注意。

(1)补偿收缩砼的养护应符合现行国家标准的要求。 (2)浇筑砼前应制定浇筑计划,加强施工过程中的协调和每个子环节的管理,施工缝和细部处理要仔细,浇筑部位应清理干净,充分湿润。施工过程中保持好接茬,避免导致混凝土出现大量的冷缝。 (3)砼的浇捣时,各部位必须充分振捣,振捣不良是砼不密实、不均匀及出现蜂窝、麻面、孔洞的主要原因。过分振捣则使浮浆过厚,表面收缩过大,因此浇筑后的砼在初凝前,进行适当的振捣,排除混凝土因泌水在粗骨料、水平筋下部产生的水分和空隙,提高砼与钢筋的握裹力,达到提高砼的强度,防止砼墙体出现裂缝的目的。 (4)在保证砼强度及膨胀率的前提下,尽可能使用低水化热的水泥,在保证泵送质量的前提下,增大粗骨料的用量,控制砼的坍落度在140~160 请输入您公司的名字 Foonshion Design Co., Ltd

墙面开裂原因分析解决措施范本

整体解决方案系列 墙面开裂原因分析解决措 施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-27404墙面开裂原因分析解决措施 Cause analysis and solution of wall crack 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 墙面开裂的原因分析与解决措施 一、墙面开裂的原因分析 1、墙面表面开裂问题 墙面表面开裂是指墙面漆漆膜上生成线状、多角或不定状裂纹或裂缝。很多业主的新居在装修后一段时间,甚至极短的时间内,就会发现墙面出现或多或少的开裂情况。墙面表面漆膜开裂,会严重影响到墙面的装修视觉效果,甚至造成漆膜开裂扩大,影响墙面寿命。 2、墙面表面开裂原因分类 造成墙面表面出现开裂问题的原因有很多,但基本上可以归纳为五方面。分别是涂料漆层开裂、腻子层开裂、墙面抹灰层开裂、接缝处开裂以及墙体本身结构性开裂。 ①漆层开裂:墙面漆漆层产生开裂导致的墙面表面出现

裂纹,其原因主要有墙面漆产品质量不过关以及墙面漆施工过程中的不当操作造成的。 气温过低,达不到墙面漆的成膜温度而不能形成连续的涂膜,导致墙面漆开裂 处理方法:如果只是表面漆膜的龟裂,用细砂纸将裂纹打磨掉,选择颜色相同的墙面漆,重新涂刷就可以。 ②腻子层开裂:墙面刮腻子能够使得墙面更加光滑细腻,平整度远高于水泥墙面,使墙面上漆效果更佳,同时也节省漆料。腻子层如果产生裂纹,也容易导致表层出现开裂。因此施工的时候要注意避免使腻子层产生裂纹。 处理方法:如果裂缝已经深入腻子层,可先用尖锐工具将裂缝扩大到一个改锥大小,填入嵌缝石膏并进行打磨找平,贴上网格布或牛皮纸后用腻子进行找平,最后按照正常的工序刷漆或者贴壁纸都可。 ③抹灰层开裂:墙面抹灰层裂缝又分为正常开裂和非正常开裂两种,正常开裂主要指由于水泥砂浆收缩引起的抹灰层出现裂缝;非正常开裂主要是由于材料或者施工工艺不当引起的裂缝。正常开裂很难避免,但是非正常开裂情况就可

相关文档