3.9 水情自动测报系统初步规划

云南省XX县XX水库位于南盘江流域甸溪河右岸一级支流白马河上,作为一个新扩建中型水利枢纽工程,水库的防洪调度对南盘江的总体防洪调度有较大的影响;加之下游沿河村庄密集并有大面积农田及雨补中型水库,故需加强水库的防洪调度工作。根据水库现代管理的需要及流域降雨径流特性和流域内水文雨量观测站现状。XX作为中型水库,建设水情自动测报系统,提高水库的防洪调度能力是十分必要的。

建设水情自动测报系统是一项投资少,工期短而又有效的非土建工程性的防洪措施,已为世界各国普遍采用。

水情自动测报系统是应用遥测、通信和计算机等技术,完成水情信息的实时收集、处理,为水利水电工程防洪、发电及其它综合利用目标优化调度服务的系统,是水文信息网的重要组成部分。它直接服务于水利水电工程的防洪和运行调度,是工程的重要组成部分。

水情自动测报系统综合水文、电子、电信、传感器、自动控制及计算机等学科的最新成果,用于水文测验和计算,提高水情测报速度和洪水预报精度,改变仅靠人工测量水情数据的落后状况,实现实时区域水情测报,在水库及江河流域安全渡汛方面能发挥重要作用。

3.9.1建设目标及原则

1. 建设目标

该系统建成后,将基本实现水库的防洪调度信息化。基本实现水库水利信息及用户需求信息实时、准确地收集和监控;对水资源管理做出科学的评估、分析;对其发展趋势做出预测、预报;依据实际情况为决策者提供准确、高效的信息支持,并提供合理的调度方案,达到科学决策的目的。

具体目标是:(1)近期,系统建成后达到水库枢纽实现防汛指挥、水资源管理的现代化、数字化、网络化。(2)远景目标,进行水库渠系自动化控制系统建设,实现灌区管理现代化、数字化、网络化。

2. 建设原则

采用水利部制定的统一技术标准和规范,服从全省水利信息化总体规划,避免重复建设。

从水利工作实际出发,以需求为导向,实行长远目标与近期目标相结合,分期实施,急用先建,逐步推进。要采用先进、成熟的技术,使系统具有较好的先进性和较长的生

命周期。要加强系统安全体系建设,为系统的可靠运行提供安全保证。充分利用信息公共基础设施和相关行业的信息资源,实现信息共享。

3.9.2技术标准和规范

《水文自动测报系统技术规范SL61-2003》

《水文情报预报规范SL250--2000》

《水文自动测报系统通信电路设计规定SL199-97》

《水文自动测报系统设备基本技术条件SL/T102-1995》

《水文自动测报系统设备通用技术条件GB/T 27994-2011》

《水文自动测报系统设备遥测终端机SL/T180-1996》

《水文自动测报系统设备中继机SL/T181-1996》

《水文自动测报系统设备前置通信控制机SL/T182-1996》

《水文仪器总技术条件GB9359-88》

《水文仪器基本参数及通用技术条件GB/T15966-2007》

《水位及通用技术条件SL/T243-1999》

《水位测量仪器通用技术条件GB/T 27993-2011》

《水文测报装置遥测雨量计GB11831-2002》

《水文测报装置遥测水位计GB11830-89》

《水文测报装置遥测闸位计SL/T209-1998》

《大坝安全自动监测系统设备基本技术条件SL268-2001》

《《土石坝安全监测技术规范》(SL551-2012)》

《全国水利信息化规划纲要》

《国家防汛抗旱指挥系统工程总体设计报告》

《国家防汛抗旱指挥系统工程计算机网络系统设计指导书》

《水利水电工程水文自动测报系统设计手册》

3.9.3 水库水情测报系统规划

1.预报方案

水库扩建后,入库径流和洪水可由库水位的变化及出库流量的多少来反映,即由库水位和出流通过水库水量平衡原理的方法还原得到,该法无预见期。而由降雨转换为径流,降雨开始至地表径流形成期间即为预见期,从目前国内外应用情况看,方法很多。根据流域气候条件,下垫面的植被及土湿状况,XX水库的水情预报拟采用国内广泛应

用的降雨径流预报方案。

2.站点布设

为满足水情预报方案的实施,应在流域内布设一定数量的水文雨量站点。布设原则如下:水文站应对流域具有控制性作用;雨量站点应在流域内不同高度和不同区域具有代表性且达到一定的密度,同时各站点还应具备必要的交通条件且站点设备具有安全性,尽量布设于有居民区处,便于实现“有人看管”,方便日常维护管理,并能保证信道传输的通畅性。

XX水库水情测报系统拟设1个水库站和3个雨量站,并将水库站设为分中心站,通过光钎与县中心站连接。站点位置见图3.9.1。

水库站:水库站设于水库管理所,观测水位、出流量、降水和蒸发,并设为测报系统的分中心站。

雨量站:根据流域面积情况,结合库区降雨分布特性,拟分别在下再邑(海拔高程2085m)、老眉毛山(海拔高程2175m)增设2个雨量站,并将原有雄壁雨量站(海拔高程2100m)布设为遥测站。

从面分布情况看,雨量站点分布不是太均匀(主要是考虑尽量布设于有居民区处,便于实现“有人看管”,方便日常维护管理及与现有站点的结合),但基本控制了XX水库以上流域,在面上具有一定的代表性,雨量站平均海拔高程2096m与流域平均海拔高程2094m相近,对流域面雨量空间分布可取到控制作用。

3.通信方式

由于每个报汛站一般只有和分中心相互传递信息的任务,报汛站点之间基本上没有数据交换问题,所以只需分别建立报汛站与分中心之间的点对点通信,即建立以分中心为汇聚点的星形网络即可满足要求。星形报汛网具有结构简单、易于组网等优点。

一般说来,可供组网的信道有电话、超短波、微波、移动通信和卫星等。其中,由于水库径流区地势复杂,许多测站处于移动电话公网的“盲区”,因此选择移动通信信道组网是不现实的。卫星通信具有覆盖面大、通信质量高、可进行超远距离传输等优点,但建设成本较高、运行使用费高,一般卫星通信用于数据超远距离传输或边远山区关键测站。微波通信带宽大,可靠性高,但微波站建设成本高,且通信站间必须通视,运行维护复杂,故微波通信一般仅用于大型水利工程,以满足其大量数据的传输要求。超短波通信具有建设成本较低、可无人值守、功耗低、运行维护简单等优点。

经比较,在本系统中通信方式选用超短波通信,电话通信作为应急、备用通信方式。

3.9.4 系统结构

系统由水情测报子系统和防洪调度辅助决策子系统构成。

水情测报子系统由水文信息采集站、通信系统、信息接收处理软件及辅助系统组成。水文信息采集站可分为水文站、雨量站,由相应传感器及其安装工程组成,实时并准确地采集相关水位、雨量及流量数据。通信系统根据水文信息采集站与调度控制中心的距离远近,选用无线或有线通信方式,通过通信控制模块定时或根据数据变化发送水文数据给调度控制中心的接收设备。信息接收处理软件运行于调度控制中心内,控制接收实时水文数据,并对数据进行检查、整理、计算、显示并存储于数据库内,供防洪调度辅助决策子系统使用。辅助系统包含配套电源及防雷设施,主要用于保证数据采集和通信系统设备的稳定运行。

防洪调度辅助决策子系统由防洪调度辅助决策软件及辅助系统组成。防洪调度辅助决策软件分为洪水预报软件、专家系统软件、远程通信软件等模块,洪水预报软件模块根据数据库内的实时水文数据,进行分析处理,对洪水提出短期预报;专家系统软件模块根据洪水预报结果给出参考调度指令;通过远程通信软件模块及时向上级防洪调度主管部门上报水情数据及参考调度指令。辅助系统包含配套计算机机房、电源及防雷设施,主要用于系统的稳定运行。

3.9.5 系统功能

水情测报系统服务于水库管理部门,是合理利用水资源和防洪调度的专用智能化系统。根据规范要求,结合国内外同类工程模式,要求该系统具有以下基本功能:

1.数据库管理;2.信息采集;3.洪水预报;4.洪水调度;5.信息查询;6.自动运行;7.成果输出;8.外部信息接收与共享。

根据规范要求,结合国内外同类工程模式,要求该系统具有可靠性、准确性、实用性、先进性、开放性、安全性和易维护性等特点。

3.9.6 投资估算

水文自动测报系统的建设费用,主要依照系统的规模,参照相似系统进行估算。系统估算总投资49.1万元,其中建筑工程4.0万元,设备及安装45.1万元。投资情况见表3.9-1、3.9-2、3.9-3。

3.9.7 存在问题

本阶段未作野外全面查勘,站点的具体位置及技术要求尚需在下一设计阶段进一步落实,并根据需要作适当调整。

3.10 建议

XX水库无实测水文气象资料,本阶段水文计算虽结合工程实际,而采用规范的多种方法进行计算,在经综合分析后合理取值,但成果值仍是估算的精度。建议XX县水利局及早设置XX水库水文专用站,保证水文测整资料可靠,为下一阶段水文复核提供资料。水文测验项目建议有:降水、蒸发、水质、水位和流量等。应加强XX水库水文专用站的测验及整编工作,使成果精度满足水文分析计算要求。

水情自动测报系统的日常管理和维护方案及常见问题

水情自动测报系统的日常管理和维护方案水情自动测报系统概况 水情自动测报系统是综合运用计算机、电子、通信、遥感、水文、气象等多学科技术,完成对江河、水库和流域的降雨量、水位、流量、土壤蒸发、机组发电、闸门启闭等水情信息的实时采集、传输、处理、存储管理、预报、自动生成调度方案和发布的信息系统。通俗的说:它是江河和水库调度的“千里眼”,是水调自动化的重要组成部分,它为决策人员合理准确的调度提供科学的依据。水情自动测报系统系统主要由水文传感器、数据采集终端(RTU)、数据传输信道、通信设备、应用软件、数据处理计算机和供电电源等构成。若以信息传输方式来区分,可分为有线传输(ISDN)、微波、公用电话线(PSTN)、短波、超短波(UHF/VHF)、卫星(Inmartsa-C,Vsat)和移动短信(GSM、CDMA、GPRS)等方式。若以其所处位置不同来区分,系统又可分为遥测站、空间站、中继站(地面站、网管中心)和中心站。 空间信道 遥测站中心站 图示1、水情自动测报系统工作流程图

一、做好基础工作 1、收集资料、建立档案 水情自动测报系统运行管理的一项重要的基础工作就是建立完整的技术资料档案。内容包括:设备的技术说明书、各种图纸、系统的各项设计报告、系统的安装和调式报告、系统的试验和验收报告、系统运行日志、系统的月度和年度运行报告、各类报表、设备台帐、系统的日常维护和检修记录、遥测站档案(包括遥测站所在地、代管人、安装及投运时间、测站属性、通信方式、遥测站改造和维护记录、故障情况和处理记录等)等。 2、制定运行规范 要根据本系统的实际情况,制定一套切实可行的系统运行管理规范和操作规程,规范应对整套系统运行、操作、管理、维护、故障检修和考核做出具体的规定,使工作人员有章可循。 3、编写运行报告 根据每日记录,统计出系统的可用率、系统的畅通率,数据的正确率(与人工报数据比较)和预报精确度等。编写系统的月度和年度运行报告,内容包括:系统通信情况、中心站运行和维护情况、中继站与遥测站的运行和维护情况、系统的升级改造、系统的故障以及处理情况、数据精度分析、系统尚存在的问题和处理意见等。通过总结、分析和比较,可以随时掌握系统的运行状况,及时发现和处理系统存在的问题和隐患,以确保系统安全可靠的运行。 4、提高人员素质 由于水情自动测报系统的运行管理涉及到多学科、多种技术,因此,系统应配备包括通信、计算机及水文等方面在内的专职管理人员,负责系统的运行管理和维护。管理和维护人员首先应参与到系统的设计和安装全过程中,这样有利于尽快熟悉和掌握系统的原理。同时,还要加强技术培训,使管理和维护人员能熟练掌握系统的运行管理和维护技术。 二、日常使用和管理工作

郁南向阳水库水情测报技术方案

编号: 技术方案 长沙国通电力信息科技有限公司2015年3月2日

1.1系统建设的原则 系统的建设应以“实用、可靠、先进、经济、开放、安全”为指导思想。 1、实用:监控覆盖面和图像质量须满足实际需求;数字图像实时监视和图像回放查询界面友好,系统安装、使用、维护简便。 2、可靠:系统采用的主要监控设备须经过具有公安部批准的相应资格产品检测中心的测试,质量达标,性能稳定,能持续有效运行。 3、先进:采用成熟、主流的技术构建系统平台,充分兼顾需求和技术的发展,充分考虑与其他系统的连接,建设可扩展的、开放的平台;主要设备可采用搭积木的模块式方便扩容,保护原有投资。 4、经济:在确保实用性、可靠性、先进性的前提下,注重系统建设成本和投入的阶段性,以技术建设与应用机制的协调发展,确保系统效益。 5、开放:系统应遵循开放系统的原则。系统应符合行业标准,能提供软件、硬件、通信、网络、操作系统和数据库管理系统等诸方面的接口和工具,使系统具备良好的灵活性、兼容性、扩展性和可移植性。 6、安全:在考虑系统安全性和保密性时,除应考虑各种外界干扰外,还需在各个环节提供安全、保密措施。

1.2系统设计标准和依据 1.21设计标准 (1)《国家防汛指挥系统工程总体设计大纲》国家防总; (2)《计算机网络产品设计规范》电子工业部; (3)《指挥自动化计算机网络安全要求》GB2881; (4)《计算机外部设备接口统一规定》ABY306.1-85信息产业部; (5)《计算站场地安全要求》GB9361-88信息产业部; (6)《通信工程系统防雷技术规定》YD5078-98,信息产业部; (7)《水利工程设计概(估)算编制规范》[2002]116号; (8)《无线电通信系统(组网)设计规范》,电子工业部; (9)《计算机信息系统安全保护等级划分准则》GB17859-1999; (10)《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》; (11)《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》; (12)《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》; 《大中型水电站水库调度规范》(GB17621-1998) 《水利水电工程水情自动测报系统设计规定》(DL/T5051-1996) 《水利水电工程通信设计技术规程》(DL/T5080-1997) 《水文自动测报系统规范》(SL64-2003) 《水文情报预报规范》(SL250-2000) 《水电厂水情自动测报系统管理办法》(电力部电安生[1996]917号)《电力二次系统安全防护规定》 国家电力调度通信中心调调[2000] 76号文《关于颁发电力系统水调自动化功能范围和通信协议的通知》 国家电力调度通信中心调调[2001] 105号文《关于颁发“电网水调自动化系统实用化要求及验收细则(试行)”的通知》。

水情自动测报系统设计大纲

FCD 11040FCD 水利水电工程初步设计阶段 水情自动测报系统设计大纲范本 水利水电勘测设计标准化信息网 1996年3月

水电站初步设计阶段水情自动测报系统设计大纲 主编单位: 主编单位总工程师: 参编单位: 主要编写人员: 软件开发单位: 软件编写人员: 勘测设计研究院 年月

目次 1. 引言 (4) 2. 设计依据文件和规范 (4) 3. 基本资料 (4) 4. 设计原则 (6) 5.设计工作内容与方法 (6) 6.应提供的设计成果 (18) 附录A 通信电路设计的主要内容 (19) 附录B 应用软件模块目录 (23) 附录C 水情自动测报系统总体设计报告编写提纲 (24)

1 引言 本工程是以为主,兼顾的综合利用工程。属等工程。 工程位于(省)县村(镇)。 工程总装机容量 MW,多年平均发电量亿kW.h。正常蓄水位 m,校核洪水位 m,死水位 m,水库总库容亿m3。 2 设计依据文件和规范 2.1 有关本工程的文件 可能有的文件: (1) 流域规划报告及其审查意见; (2) 预可行性研究报告及其审查意见; (3) 可行性研究(初步设计)报告及其审查意见; (4) 水文、水库运行报告; (5) 其他。 本工程有上述的等项。 2.2 设计规范 (1) SL44-93 水利水电工程设计洪水计算规范; (2) SD138-85 水文情报预报规范; (3) SL61-94 水文自动测报系统规范; (4) DL5020-93 水利水电工程可行性研究报告编制规程; (5) DL5021-93 水利水电工程初步设计报告编制规程。 2.3 参考规范或规定 (1) 水电厂通信设计技术规定; (2) 能源部、水利部水利水电规划设计总院(89)水规规字第74号文:新建大、中型水利水电工程设计中水情自动测报系统设计的几点意见; (3) 水利水电工程水情自动测报系统设计规定。 3 基本资料 3.1 流域资料 3.1.1 自然地理 工程位于江(河)上。

水库水情自动测报系统实施方案

水库水情自动测报系统 实施方案

目录 第1章系统简介 (1) 1.1 系统介绍 (1) 1.2 系统构架 (1) 1.2.1 现场部分 (2) 1.2.2 中心工作站 (3) 1. 3 预报系统模型及分析方法选择 (3) 第2章系统功能和性能 (5) 2.1系统功能 (5) 2.1.1采集功能 (5) 2.1.2存储功能 (5) 2.1.3数据通讯功能 (6) 2.1.4管理功能 (6) 2.1.5自检功能 (6) 2.1.6防雷抗干扰功能 (6) 2.2系统性能 (7) 2.2.1先进性 (7) 2.2.2可靠性 (8) 2.2.3兼容性 (9) 2.2.4可扩充性 (9) 2.2.5易维修性 (9) 2.2.6经济性 (9) 第3章系统设计依据和原则 (11) 3.1 系统设计 (11) 3.2 系统设计依据 (11) 3.3 系统设计原则 (12) 第4章监测项目和测点布置 (13) 第5章设备选型及安装方案 (14) 5.1 监测设备选型 (14) 5.1.1 水位传感器 (14) 5.1.2雨量传感器 (14) 5.1.3电源部分 (15) 5.1.4 遥测终端RTU (17) 5.1.5 避雷器 (18) 5.2 监测设备安装方案 (19) 5.2.1 电台的安装及调试 (19) 5.2.2 雨量传感器的安装 (20) 5.2.3 水位计的安装及调试 (20) 5.3.4水情遥测终端的安装 (21) 5.3 避雷系统 (27) 第6章水情自动预报软件设计 (28) 6.1 项目总体方案及实现目标 (28) 6.2 总体构成及子系统 (30)

6.2.1 系统总体构成 (30) 6.2.2 专业功能 (34) 6.3 信息输入模块 (34) 6.3.1 系统结构方案 (34) 6.3.2 水雨情遥测数据镜像 (35) 6.3.3 水雨情数据查询修改 (35) 6.3.4 气象预报信息录入 (37) 6.3.5 水库基本信息查询修改 (37) 6.3.6 预报参数查询修改 (38) 6.3.7 工作内容及实施策略 (38) 6.4 水雨情查询模块 (38) 6.4.1 实时监视 (39) 6.4.2 图形基本操作 (39) 6.4.3 数据查询操作 (40) 6.4.5 雨量图形查询 (44) 6.4.6 水情图形查询 (46) 6.4.7 水雨情报表查询 (47) 6.4.8 工作内容及实施策略 (48) 6.5 实时洪水预报模块 (49) 6.5.1 系统结构方案 (49) 6.5.2 自动滚动预报 (50) 6.5.3 入库洪峰水位经验预报 (50) 6.5.4 半分布式新安江模型预报 (51) 6.5.5 河道洪水预报 (53) 6.5.6 入库实时预报模型 (54) 6.5.7 预报洪水分析 (55) 6.5.8 预报方案评价 (55) 6.5.9 工作内容及实施策略 (58) 6.6 预报成果管理与输出模块 (58) 6.6.1 预报结果维护 (58) 6.6.2 预报成果保存与查询 (59) 6.6.3 预报成果网页查询 (60) 6.6.4 预报成果上传 (61) 6.6.5 工作内容及实施策略 (61) 第7章项目预算 (63)

国内外水库水情测报技术进展综述

国内外水库水情测报技术进展综述 摘要:本文通过查阅有关资料,总结分析了水库国内外水清测报技术现状及发展方向,具有较强的意义和价值。 关键词:水库;水清测报技术;进展 1国外水情测预报技术进展 在20世纪60年代之前,水文资料信息的采集全部是依靠很少的人工水文站及人工雨量站点,去邮局发电报或打有线电话传送¨。结果导致测报数量和站址都由自然因素和气候条件决定,影Ⅱ向了水文的实时性能,而且遇到山区或者是阴雨天常常在通信中信号中断,或要么就是迟迟收不到信息等现象,影响人工计算预报质量,最终使得洪水预报不能及时作出预报值和延误了调度工作时机。 水情自动测预报系统的研究和开发方面,国外率先起步,技术也比较成熟。20世纪60年代开始,欧美日等开始在自己国内建立了水情测报系统,在那个时代各种预报模式、各种通讯方式的测预报系统都是比较高科技的。美国多采用自报式水情测报,随着计算机技术的迅速发展,水情测报技术产品在最早的分立式电子组件产品基础上获得了较快地发展。 SM公司生产的设备,不仅美国本土上安装了很多,而且已经遍布世界各地,共计有二千多套,在美国水情领域测报系统已很普遍,全国江河、湖泊河流段绝大部分水文站点均已装有测报系统,其中一部分已安装卫星平台,例如美国地质调查局所拥有的8000个水文站中,1987年就有1700个。目前,据报道应用卫星收发数据的站点超出整体的一半,他们采用的是GOES卫星。 日本在水情数据收集上花钱几乎是一个很大度的国家。1988年以前,日本在河川、淀川两流域仅仅3万km2范围之内就是大笔投资,达到了1 004L日元,主要因为日本国土相比其他国家比较小,但是在工业上是比较领先的,因此其测报系统在集成化和综合程度比较高。 随着气象雷达、气象卫星等探测技术的发展,降水监测的水平有了很大提高,为降水短时预报与洪水预报的结合创造了条件。在天气雷达资料的面雨量合成和多源降水信息融合技术方面,美国和欧洲处于领先水平。如美国已经建立了由多探测器降水估算技术和人机交互雨量订正技术共同构成的定量估算降水业务应用系统,并和水文预报模型结合,应用在山洪指导系统(FFGS)和美国天气局河流预报系统(NWSRFS)中。1986年6月日本建成了雷达和遥测数据自动在线处理系统,它可能是世界上最大的集成水文数据收集系统,系统包括1614个雨量站,1490个水位站,112个水质站,使用了12台测雨雷达,系统中使用了GSM卫星,这个系统减缓了洪水造成的灾害。

雨水情监测系统

系统建设原则 (1)实用、可靠,山洪灾害水雨情监测站的运行环境条件恶劣,监测人员的技术水平参差不齐,系统选用的监测方法、技术、设备应注重实用性和可靠性,并符合山洪灾害监测预警的实际需求。 (2)突出重点,合理布设监测站网。山洪灾害分布面广,应优先考虑在对人民生命财产危害严重的山洪灾害多发区建立监测系统。在现有的气象及水文站网基础上,充分考虑地理条件、受山洪灾害威胁程度,以及暴雨分布特点,合理布设水雨情监测站网。 (3)简易监测为主,简易监测与自动监测相结合。根据山洪灾害点多面广的特点,以简易监测为主,因地制宜地建设适量的自动监测站。 (4)因地制宜地选择信息传输通信组网方式,信息传输通信组网应根据山洪灾害防御信息传输实际需求,结合山洪灾害防治区的地理环境、气候条件、现有通信资源、供电情况、居民居住分布等实际情况,因地制宜地选择和确定通信方式,以保证信息传输的可能性、实时性和可靠性。充分利用现有的通信资源,节省系统建设、管理及运行的投资。 建设依据 《水情自动化测报系统规范》(SL61-94); 《水文情报预报规范》(Sl250-2000); 《水文站、网规划技术导则》(SL34-92); 《水情自动测报系统设计规定》(DL/T5051-1996); 《水情自动测报系统设备基本技术条件》(SL/T102-1995); 《水情自动测报系统设备—遥测终端机》(SL/T180-1996); 《水情自动测报系统设备—中继机》(SL/T181-1996); 《水情自动测报系统设备—前置通信控制中心》(SL/T182-1996);

设备安装调试 1)自动雨量站的安装调试 快速安装 安装一体化支架 打开一体化支架包装箱,取出一体化支架,放置在事先预埋的混凝土基桩上,拧紧四个平垫、弹垫、螺母固定于基座上即可,如图: B B B 安装终端机 打开终端机箱,取出终端机。用十字螺丝刀拧开固定终端机箱盖四周的4个螺钉,向上提起终端机箱盖,用螺栓、垫片从终端机内部向下穿过4个底板固定孔,用螺母进行第一次固定,然后将终端机底板上边4个螺栓长出的部分插入一体化支架的法兰盘上,用螺母将终端机与法兰盘拧紧固定,在将终端机箱盖盖回原处并用4个螺钉拧紧固定。 机箱底板固定与一体化支架实际效果图:

安全监测设计和水情自动测报系统设计(精)

安全监测设计和水情自动测报系统设计 5.2.5 安全监测设计 1、现状及存在问题 大坝原先埋设的测压管已堵塞损坏,失去作用,无其它安全监测设施。目前水库仅有水位及降水量观测设施。 2、监测目的及设计原则 ⑴监测目的 ①监测大坝加固后的安全运行状况; ②检验加固设计的合理性,为科学研究提供资料。 ⑵监测设计原则 ①应对大坝整体统一规划,突出重点,兼顾一般; ②监测断面应布置在大坝中具有代表性的部位,能准确反映大坝及基础运行状况,至少有一横断面为最大坝高处; ③各种观测设施应避免相互干扰,但能相互校核,并且希望做到一种设施多种用途; ④监测仪器、设施的选择,应在可靠、耐久、经济、适用前提下力求先进和便于实现自动化监测; ⑤技术人员可通过对其观测资料的整理及分析,能对工程存在的问题及早发现并采取相应处理措施。 3、大坝监测设施布置 根据《土石坝安全检测技术规范》(SL60-94)及《碾压式土石坝设计规范》(SL274-2001)中规定3级坝及坝高大于30m的坝应设置下列监测项目:A.坝面垂直位移和水平位移; B.根据具体情况观测坝体和坝基的孔隙压力及坝体浸润线。 ⑴大坝变形监测 变形观测直观可靠,是大坝安全监测系统的必设项目,变形监测包括垂直位移观测,水平位移观测。

根据规范要求,位移监测横断面一般不得少于3个,断面布设在最大坝高,地形或地质条件复杂坝段和其它关键位置;观测纵断面一般不少于4个,通常在坝顶上、下游两侧。 ①垂直位移观测 龙王山水库大坝无任何位移观测点,故本次设计需要增设水准校核基点,起测基点,垂直位移标点。其中垂直位移标点直接用来监视大坝垂直位移情况,由附近的起测点来测点,而起测基点的变化则由水准基点来校核。 龙王山水库大坝为均质土石坝,大坝垂直位移观测断面共设5个横断面和4个纵断面,在大坝最大坝高及左、右坝段各设一横断面;沿坝轴线方向布置4个纵断面,第一排位于正常高水位以上的上游坡(33.00m)处,第二排布置在坝顶坝轴线处,第三排布置在下游一级戗台(33.50m)处,第四排布置在下游二级戗台(29.50m)处。工作基点分别设在每一排测点两端的岸坡上。用精密水准仪进行坝体垂直位移观测。 ②水平位移观测 水平位移的测点分别为工作基点和水平位移标点,采用视准线法观测。 龙王山水库大坝水平位移测点与垂直位移测点,按规范要求共用同一观测点。 这样共计20个位移测点,10个工作基点和2个校核基点。 ⑵大坝渗流监测 根据《土石坝安全监测技术规范》,为了解加固后坝体浸润线和坝基的渗流情况,在大坝坝身布置了监测断面。大坝坝体渗流监测设1个纵断面,共设12个测点;另设5个横断面,它们分别位于:左岸坡坝段、主河床坝段、右岸坡坝段。在每个渗流监测断面坝前布设1支测压管,坝后布设3支测压管,每根管内设渗压计,用来监测坝体浸润线。 共安装32根测压管,32支渗压计,钻孔及测压管总长度约为480m。 ⑶上、下游水位监测 在大坝上、下游各设置1组水尺和1支水位计,用来监测水库的上下游水位。 ⑷渗漏量 大坝背水坡坡脚设有排水沟,考虑在大坝排水沟的最低处的水流出口处,各

水情测报系统工程合同水库

水情测报系统工程合同 甲方(发包方): 乙方(承包方): 为了明确甲乙双方权利和义务,确保工程质量和进度,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,甲乙双方本着平等互利、等价有偿、诚实信用的原则。经友好协商订立本合同,并信守下列条款,共同严格履行。协议如下: 1、付款方式和地点及工程竣工时间 1.1付款方式:电汇_ 1.2工程交付时间:_2011年3月15日_ 2、工程清单(见附件)及合同总金额 2.1工程清单:包括设备产品、随机备品备件、专用工程工具的名称及数量。 2.2合同总金额:(大写)柒万柒仟贰佰玖拾贰元捌角 (小写)¥77292.8元 3、付款方式与条件 3.1工程付款 1、自合同签订之日起十日内,甲方向乙方支付总工程款的50%,即叁万捌仟陆佰肆拾陆元肆角(38646.4元); 2、工程完成经甲方验收合格后向乙方支付总工程款的45 %,即叁万肆仟柒佰捌拾壹元捌角(34781.8元); 3、质保期结束后,三日内甲方一次性向乙方支付剩余全部工程款项,即叁仟捌佰陆拾肆元肆角(3864.4)元。 3.2现场交付工程条件下,乙方要求付款应提交下列单证和文件。 1. 甲方已收讫工程的验收凭证。 2. 甲方签发的验收合格文件。 4、工程质量及验收 1)、乙方施工所提供的设备或材料的清单,由甲方负责人验收质量和数量,并经甲方负责人签字认可使用。

2)、乙方在竣工后,向甲方提出验收申请,甲方须在接到验收申请之日起三日内调试验收完毕,否则工程竣工之日视为工程甲方已验收合格日。 3)、工程验收标准、方法、程序等按照甲方所规定的,验收合格后,同乙方签署验收合格文件。 4)、未经验收,甲方即单方使用,即视为工程质量合格和甲方验收合格。 5、工程变更 (1)、合同签订后,乙方向甲方提出开工申请,甲方同意后,并出具工程开工通知单,乙方按通知日期进场施工,开始计算施工工期; (2)、工程工期变更: 1)甲方未及时付款,施工工期顺延;从应付款日期算起,一直到付款为止,期间有几天则工期向后顺延几天,责任归甲方; 2)因甲方没有尽到合同中规定的责任(第四条),造成施工工期延误,施工工程顺延,责任归甲方。 3)因政府行为、相邻关系、下雨、大风等不可抗力因素,所造成的停工和影响施工,而造成的工期延误,乙方没有责任,工期应顺延。 (3)、甲方提出合同外的工程要求、改变设计要求、改变合同相关内容、设备公位置等,应有书面文件做合同附件。同时:1)施工工期顺延;2)根据设备、材料和工程量增加,相应要增加工程款,甲方要及时支付乙方。 6、工程保修 自工程验收合格之日起保修期为12月,在保修期内如出现产品质量问题,由乙方免费保修,若因甲方操作不当或其他不可抗力因素(如政府行为或是下雨、下雪、大风等自然灾害)造成损坏的,(除乙方施工质量及产品质量外)乙方收取维修费和材料费。 8、违约责任 (1)、未按期交付工程的违约责任 1)如果乙方未能按合同规定的时间按时交付工程(不可抗力除外),在乙方书面同意支付延期交付违约金的条件下,甲方有权选择同意延长交付工程期还是不予延长交付工程期,甲方同意延长交付工程期的,延期交付的时间由双方别行确定。延期交付违约金的支付甲方有权从未付的合同工程款中扣除。延期交付违约金比率为每迟交天,按迟交货物金额的_。但是,延期交付违约金的支付总额不得超过迟交工程部分合同金额的%。

水库水情自动测报系统维护管理措施

水库水情自动测报系统维护管理措施 为了满足现阶段水库工作的要求,必须要实现水情自动测报系统的健全,满足现阶段水利水电工作的要求,保证其工作作用的发挥。为了满足这个条件,需要保证系统的日常维护管理。文章就系统的管理维护策略及系统故障问题进行分析,做好相关的水情自动测报系统维护策略,保证系统整体可靠性的提升,从而满足现阶段水库防洪兴利工作的要求。 标签:水情自动测报系统;系统应用;日常维护;系统故障;维护措施 1关于水情自动测报系统管理及应用状况的分析 (1)水情自动测报技术具备良好的经济效益,其是一种比较复杂的工程系统,涉及到通信技术、计算机技术、水文技术等各个模块,其实现了对遥测系统内部水位、降雨量、蒸发等信息的采集,在水库调度过程中,针对水情信息的采集、存储及其处理,是水库调度正常运转的基础。水情自动测报体系由中心站、中继站、遥测站构成。针对不同地域的自然条件、移动通信网络覆盖状况,进行移动通信、卫星等通讯方式的应用。 水情自动测报体系实现了通讯领域、电子领域、计算机领域等的结合,在实践过程中,其对于管理维护人员的要求比较高,需要按照不同的工作要求、不同侧重点、不同深度,进行管理员培训工作的开展,保证培训计划的科学性,能够实现系统常见故障的良好解决,保证其短时间内问题的解决,确保水情自动测报系统工作的正常开展。 在实践过程中,需要根据水情自动测报系统的运作状况,进行科学化管理制度的制定,实现系统工作站管理体系的健全,根据管理人员的级别,进行相关管理权限的设定,做好系统电源的定期切换工作,保证其整体使用寿命的提升。 (2)为了确保该系统的稳定运作,工作人员不能无故进行维护设备的停止,不能进行系统内部应用程序的更改,不能更改机器设备内部的技术参数,工作人员需要做好系统的运作记录工作。系统需要指定专人进行机器管理,相关的工作人员需要进行系统操作方法的熟练掌握,按照操作规范进行实践。在运作过程中,如果系统出现故障,值班人员需要做好及时处理,保证系统的尽快恢复。针对无法处理的情况,需要及时向有关领导及系统管理人员汇报,做好相关的记录工作。 在汛期之前,需要做好系统不同防雷接地网的电阻测试工作,针对测试不合格的测站,及时进行相关处理方案的应用,做好系统日常维护及检修记录,针对故障原因,进行相关处理措施的应用。做好系统台账的登记及管理工作。 (3)这也需要做好水情数据库的整理及备份工作,保证信息资料的完整性及实时更行。做好工作系统内部的计算机查毒工作,这个工作需要长期进行。针对系统内部的接收设备,做好系统内部主备用自动切换试验工作。在工作过程中,

水情测报系统方案

水情测报系统方案 一、方案概述 水情测报系统方案适用于水利管理部门远程监测水库水位、雨量等实时数据,同时支持远程图像监控,为保障水库的适度蓄水和安全度汛提供了准确、及时的现场信息。它做到了水库水雨情的实时监测、实现了水库的信息化管理,在保护人民生命、财产安全方面发挥了重大作用。 二、水库管理难点 l点多分散 l安全隐患大 l位置偏僻 l管理人员少 l交通不便 l多数无电源 三、水情测报系统方案解决方案 1、系统构成

3、系统特点 四、水情测报系统软件 1、主要特点: ★ B/S结构,支持远程访问 ★兼容多种通信方式 ★支持图像、视频监控 ★无缝对接其它平台软件

3、手机APP辅助管理 五、水情测报系统设备 1、现场监测设备

2、现场监测核心设备——GPRS/CDMA低功耗RTU DATA-6301(无显示) DATA-6311(液晶显示) 3、特点 1)接口丰富,兼容多种类型、多个厂家设备。 2)抗高温,耐严寒。 3)超低功耗,平均工作电流仅10mA;节省配套设备成本;运输、安装方便。 4、产品资质 水文监测数据通信规约(SL651-2014) 水资源监测数据传输规约(SZY206-2012) 四川省水文测报系统技术规约(SCSW008-2011) 加密传输规约 水文自动测报系统设备遥测终端机(SL 180-2015) 水文自动测报系统技术规范(SL 61-2003) 水资源监控设备基本技术条件(SL426-2008) 特殊区域水文、水资源数据安全采集系统RTU追加测试 5、主要技术参数: 硬件配置:6路PI、4路DI、4路AI 、3路DO、2路串口。 存储容量:4M、8M、16M、32M(可选)。 供电电源:10V~30V DC。 外形尺寸:145x100x65mm。 待机电流:<0.1mA/12V。 平均工作电流:≤10mA/12V。

水库雨情自动测报系统、水雨情遥测系统

水库雨情自动测报系统、水雨情遥测系统 一、方案概述 水库雨情自动测报系统(水雨情遥测系统)适用于水利管理部门远程监测水库水位、雨量等实时数据,同时支持远程图像监控,为保障水库的适度蓄水和安全度汛提供了准确、及时的现场信息。它做到了水库水雨情的实时监测、实现了水库的信息化管理,在保护人民生命、财产安全方面发挥了重大作用。 二、水库管理难点 l点多分散 l安全隐患大 l位置偏僻 l管理人员少 l交通不便 l多数无电源 三、水库雨情自动测报系统(水雨情遥测系统) 1、系统构成

2、系统特点 3、系统功能 四、水库雨情自动测报系统终端 1、现场监测设备

2、现场监测核心设备——GPRS/CDMA低功耗RTU DATA-6301(无显示) DATA-6311(液晶显示) 3、特点 1)接口丰富,兼容多种类型、多个厂家设备。 2)抗高温,耐严寒。 3)超低功耗,平均工作电流仅10mA;节省配套设备成本;运输、安装方便。 4、产品资质 水文监测数据通信规约(SL651-2014) 水资源监测数据传输规约(SZY206-2012) 四川省水文测报系统技术规约(SCSW008-2011) 加密传输规约 水文自动测报系统设备遥测终端机(SL 180-2015) 水文自动测报系统技术规范(SL 61-2003) 水资源监控设备基本技术条件(SL426-2008) 特殊区域水文、水资源数据安全采集系统RTU追加测试 5、主要技术参数: 硬件配置:6路PI、4路DI、4路AI 、3路DO、2路串口。 存储容量:4M、8M、16M、32M(可选)。 供电电源:10V~30V DC。 外形尺寸:145x100x65mm。 待机电流:<0.1mA/12V。 平均工作电流:≤10mA/12V。 工作环境:温度:-40~+85℃;湿度:≤95%。

4.水情自动测报系统工作流程(教材)

水情自动测报系统工作流程

目录 第一章概述 (3) 1.1 系统组成 (4) 1.2 系统功能 (5) 第二章信息采集 (6) 2.1 信息源 (7) 2.2 传感器 (7) 2.3 遥测终端(RTU) (7) 2.4 系统工作体制 (8) 2.5 电源系统 (9) 2.6 防雷和接地系统 (10) 第三章信息传输 (10) 3.1 通信设备 (11) 3.2 通信方式 (12) 3.2.1 超短波通信 (12) 3.2.2 短波通信 (12) 3.2.3 卫星通信 (12) 3.2.4 PSTN通信 (12) 3.2.5 GSM/GPRS通信 (12) 3.2.6 混合通信方式 (13) 第四章信息接收 (13) 4.1 数据接收单元 (14) 4.2 通信控制软件 (15) 第五章数据处理系统 (16) 5.1 计算机网络 (17) 5.1.1 安全分区 (17) 5.1.2 网络工作流程 (18) 5.2 应用软件 (19) 5.2.1 水调平台软件 (19) 5.2.2 实时计算软件 (20) 5.2.3 水文预报软件 (21) 5.2.4 调度软件 (22) 5.3 信息发布 (23) 5.3.1 水情信息网站 (24) 5.3.2 短信发布软件 (26)

第一章概述 水情自动测报系统(以下简称系统)是利用遥测、通信、计算机和网络等先进技术,完成流域或测区内水文、气象、汛情、工情等信息的实时采集、传输和处理,为工程防洪、兴利、优化调度提供服务的自动化系统。系统由各种传感器、通讯设备、计算机网络及相关软件组合而成。可分为遥测站、信息传输通道(简称信道)和中心控制站(简称中心站)三部分。系统的工作流程可概括为信息采集、传输、接收和处理(见图1.1)。 图1.1 系统工作流程图

水电站:水情测报系统运行规程

Q/NDJ 20009-2013 水情自动测报系统运行规程 目录 前言 1范围 (1) 2规范性引用文件 (1) 3术语和定义 (1) 4水情测报系统的概述 (1) 5运行要求 (2) 6运行安全 (2) 7运行监视和检查 (3) 8运行维护 (4) 附表:水情自动测报系统站点一览表 (6) 附图:水情自动测报系统站网分布图 (6)

Q/NDJ 20009-2015 前言 本标准由****************部提出、归口并负责解释 本标准起草单位:**************** 本标准编写人: 本标准校核人: 本标准审查人: 本标准审核人: 本标准批准人: 本标准2015年03月01日发布。

水情自动测报系统运行规程 1 范围 水库调度自动化系统是确保大坝安全运行,优化水库调度,提高发电运行管理水平的重要手段。为使自动化系统安全、稳定、可靠地运行,特制定本规程。 本标准适用于鱼米滩水电站。 2规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB 17621-1998 大中型水电站水库调度规范; GBJ 50138-2010 水位观测标准; GB/T 11830-1989 水文测报装置遥测水位计; GB/T 11831-2002 水文测报装置遥测雨量计; GB/T 11832-2002 翻斗式雨量计; DL/T1014-2006 水情自动测报系统运行维护规程; DL/T1085-2008 水情自动测报系统技术条件。 3术语和定义 下列术语和定义适用于本文件 3.1 雨量计 能自动连续记录降雨量的仪器。 3.2 水位计 自动测定并记录水库水位的仪器。 3.3 中继站 中继站就是一部负责接收并转发无线电信号的电台。 3.4 中心站 定时接收各测站自报或定时自报数据,并对数据进行合理性检查、插补、纠错、转换和入库。4水情测报系统概述 4.1 鱼米滩水情自动测报系统测报范围为~鱼米滩区间,测报面积km2,共布设各类遥测站个( 个水文站、个水位雨量站、个水位站、个雨量站),其中水文站分别为、、;水位雨量站为鱼米滩坝上站;水位站为鱼米滩坝下站;雨量

水情自动监测预报系统

水情自动监测预报系统 设计方案

修订记录

目录

1.概述 山洪灾害是山丘区在一定强度或持续的降雨下,因特殊的地形地质条件而发生的自然灾害,它具有突发、破坏性大、防治困难的鲜明特点,山洪及其诱发的泥石流和滑坡,往往对局部地区造成毁灭性灾害,对国民经济和人民生命财产造成重大损失。近年来,我国山洪灾害问题日益突出,每年都造成大量人员伤亡,严重影响社会经济发展。 水情监测预报系统主要包括水情遥测站网布设、信息采集、信息传输通信组网、设备设施配置等。适用于水文部门对江、河、湖泊、水库、渠道和地下水等水文参数进行实时监测,监测内容包括:水位、流量、降雨(雪)、风速等。水情自动监测预报系统采用多种无线通讯方式实时传送监测数据,各通信数据互为补充保证监测数据的实时性和准确性,可以大大提高水文部门的工作效率。 1) 2.系统功能 1)管理功能:具有数据分级管理功能,监测点管理等功能。 2)采集功能:采集监测点水位、降雨量等水文数据。 3)通信功能:监测中心可分别与被授权管理的监测点进行通讯。 4)告警功能:水位、降雨量等数据超过预设的告警上限时,监测预报系统软件主动告警。 5)查询功能:监测预报系统软件可以查询各种历史记录。 6)存储功能:前端监测设备具备大容量数据存数功能;监测中心数据库可以记录所有历史数据。 7)分析功能:水位、降雨量等数据可以生成曲线及报表,供趋势分析。 3.系统设备组成 水情自动监测预报系统由前端遥测站、测量设备、通信网络(超短波中继站)、监测中心站等使部分组成。主要组成设备为: 1)前端遥测站:自动遥测终端机。 2)测量设备:翻斗式雨量计、水位计等。 3)中继站:中继站终端设备——中继机。 4)中心站设备:前置接收机、中心计算机等。 5)其他设备:太阳能电池板及充电控制器、避雷针等。 4.设备功能 1)自动遥测终端机 设备结构及工作原理示意图:

水电厂水情自动测报系统管理办法

电力工业部关于颁《水电厂水情自动测报系统管理办法(试行)》的通知 电安生[1996]917号 各电管局,有关省、市、自治区电力局,各勘测设计院,有关水电开发公司,重点水电厂: 为切实加强水电厂水情自动测报系统的管理,充分发挥其在防洪、发电、保障水电厂安全运行等方面的综合作用,现颁发《水电厂水情自动测报系统管理办法(试行)》,请各有关单位认真贯彻执行。 附件:水电厂水情自动测报系统管理办法(试行) 1996年12月27日 附件:

水电厂水情自动测报系统管理办法 (试行) 电力工业部 1996年12月27日 水电厂水情自动测报系统管理办法 (试行) 一、总则 1.1 为加强水情自动测报系统(以下简称测报系统)的管理,保证正常运行,充分发挥其在防洪、发电等方面的作用,提高水电工程的综合效益,根据《中华人民共和国防汛条例》和能源部《水电厂防汛管理办法》,特制定本办法。 1.2 本办法适用于电力行业的大中型水电厂。其他水电厂可参照执行。 1.3 水电厂应根据需要积极建设测报系统。 1.4 测报系统建设应遵照实用可靠、经济合理和技术先进的原则。设备选型原则上应立足于国内。 1.5 国家电力调度通信中心负责归口管理。 二、建设管理 2.1 新建水电工程,测报系统的建设按基建程序办理。 2.2 已建水电厂,由电厂提出测报系统可行性研究报告,报主管单位审查批准。立项后,由主管单位负责组织设计和方案审定。水电厂负责组织实施,主管单位负责监督。 2.3为保证工程施工质量和良好的售后服务,主管单位或业主宜在调查研究的基础上以招标或议标的方式选择设备和确定施工单位,中标承建单位应严格按设计

水雨情测报系统软件使用手册

水雨情自动测报系统使用操作手册 江西武大扬帆科技有限公司二〇一二年十二月

使用说明 一.登录系统 打开IE浏览器,在地址栏输入外网地址http://117.40.228.164:808(在水库管理局办公局域网内可输入http://192.168.1.2:808/)进入系统登录界面如下图: 输入用户名和密码,点击登陆后进入地图显示界面:

这个页面显示的是各个测站的当前实时雨水情信息,其中,雨量是当天8点至当前时间的累计降雨量(如当前时间早于8点则昨天8点至当前的累计降雨量),新泉站瞬时流量的单位为:立方米/秒。 页面左边为本系统的功能主菜单,包括: 1--综合信息,也就是如上的页面, 2--图形信息,有关水位过程线,雨量直方图的相关信息, 3--水情报表,有关水位的报表,日,月,时段水位报表信息, 4--雨量报表,有关雨量的报表,日,月,时段雨量报表信息, 5--统计报表,有关原始来报的相关报表。 6--联系我们,公司简介及公司通信地址。 点击所需的相关信息,右侧出现相关界面。 各操作说明如下: 1--综合信息:显示实时显示雨量、水情数据见下图 本界面显示一小时内各时刻实测水位和雨量及各测站电池监测电量。 2--图形信息:包括日、月、年雨量柱状图,单站、多站水位线图,多站直方图等功能按钮,点击相应的按钮,然后选择所需的站名及时间,点击提交,界面分别显示指定日、月、年降雨量统计柱状图,指定水位测站或多站指定时间水位变化过程线图(如单站水位线图指定测站为闸房站将可同时显示相应的蓄水量变

化过程线图,如是新泉站将同时显示瞬时流量变化过程线图),所有雨量监测站指定时间段降雨量统计柱状图。下面显示的是月雨量柱状图及水位过程线图 月雨量柱状图 水位过程曲线图。

水库水情测报系统

水库水情测报系统 一、项目背景 某市有多座中小型水库,水库管理部门计划建设一套“水库水情测报系统”,以远程监测各水库的水位、降雨量和现场图像,为保障水库的适度蓄水和安全度汛提供准确、及时的现场信息。 水库现场不具备供电条件,现场监测设备需采用太阳能供电。 二、解决方案 1、系统组成 水库水情测报系统主要由现场检测设备、远程监测设备、通信平台和监测中心四部分组成。 现场检测设备:由水位计(超声波水位计、雷达水位计、投入式水位计等可选)、翻斗式雨量计和工业照相机组成,负责计量水库水位、降雨量数据,并对水库现场进 行拍照。 远程监测设备:即水库监测终端(太阳能供电型),负责采集现场检测设备检测到的数据和图片信息,并通过GPRS网络将现场信息传送给监测中心。 通信平台:包括GPRS网络和Internet网络(监测中心需办理固定IP)。各水库的水位、降雨量数据和现场图片经GPRS网络传输到Internet公网,并通过固定IP地址传 送给监测中心服务器。 监测中心:包括交换机、服务器、UPS电源等硬件设备和操作系统、数据库、水库监测系统等软件组成。

2、系统功能及特点 水库水情测报系统充分整合软、硬件设备资源,可对所监测水库实现全天候远程自动监测,可完整记录各水库数据的动态变化过程。该软件采用B/S 结构设计,用户可通过局域网或广域网进行远程访问。 系统主要功能如下: ◆ 主界面以水库分布图为背景,直观显示各水库分布位置、当前水位和降雨量数据以及设备运行状态。 水库水情测报系统拓扑图 水库监测 超声波水位计 雨量计 工业照相机 水库监测中心 GPRS 网络 Internet 网络 报工业照相机 雷达水位计 雨量计 水库监测终端N

水文水情自动测报系统

水文(水资源)自动测报系统解决方案 1 组网方案简述 1.1 水文自动测报系统概述 水文自动测报系统属于应用现代遥测、通信、计算机技术,是完成江河流域降雨量、蒸发量、河流湖泊水位、海洋潮位、流量(流速)、风向风速、水质、闸坝的闸门开度、渗压、土壤墒情等数据的实时采集、报送和处理应用的信息系统,属于非工程性防洪措施。它能将某一流域或区域内的水文气象、水资源信息在短时间内传递至决策机构,以便进行洪水预报和水资源优化调度,减少水害损失,提高水资源的利用率,可以产生巨大的社会效益和经济效益。 根据水文自动测报系统规模和性质的不同,可将其分为水文自动测报基本系统和水文自动测报网两部分。水文自动测报基本系统由中心站、遥测站(包括监测站)、通信系统(包括中继站)组成。水文自动测报网是通过计算机的标准接口和各种信道,把若干个基本系统连接起来,组成进行数据交换共享的水文自动测报网络。 水文自动测报系统多用在重点防洪地区及大型水利工程上,特别是在流域性、区域性的水文数据采集、传输和处理、应用的自动化方面起到了积极作用。 我国的水文自动测报系统从70年代末起步,在浙江省浦阳江流域首先应用。80年人初期为引进阶段,先后在淮河王家坝区间、长江流域汉江丹江口水库、黄河的三门峡至花园口建成进口设备的水情自动测报系统。1985年以后为国产设备研制、定型阶段,有淮河正阳关以上流域水文自动测报系统、黄河流域陆浑小区自报式水情自动测报系统、长江流域汉江的黄龙滩水库水情自动测报系统等。90年代后为推广应用阶段。 水文自动测报系统包括三种工作制式:自报式、查询应答式和混合式。 自报式工作制式: 在遥测站设备控制下每当被测参数发生一个规定的增减量变化或按设定的时间间隔,即

水情测报系统施工管理工作报告

分部工程验收 新疆玛纳斯河红山嘴引水枢纽除险加固工程分部工程验收施工管理工作报告 单位工程名称: 安全监测及水情自动测报系统(J) 分部工程名称: 水情测报系统(JC) 西安泽源信息科技有限公司 新疆玛纳斯河红山嘴引水枢纽除险加固 工程安全监测及水情自动测报系统项目部 2014年月

1.工程概况 在红山嘴引水枢纽安全监测及水情自动测报系统建设项目中,水情测报系统通过安装在泄洪闸前水位站、进水闸前水位站、闸前弯道水位站、总干渠水位站和明渠水位站。将实时数据准确、快速地传输到渠首站信息中心,乃至位于远程的管理部门。值班管理人员根据视数据像所反映的现场情况,为远程控制闸门的运行以及事故处理提供支持。同时,实时采集到的信息可以存储在计算机中,作为历史资料,对提高信息化运行管理水平,都具有非常重要的价值。 2.设计指标 水情测报系统全部采用雷达水位计采集数据无线电台发送中心数据接收的方式,前端采用雷达水位计采集数据,传输采无线电台发送数据的方式,后端采用接收管理平台进行管理存储。 3.施工工期 水情测系统施工工期:2013年月日开始施工,至2013年月日冬休暂停施工,2014年月日恢复施工,至2014年月日完工,历时天内部检测系统工程全部完工。 4.主要工程量 水情测报系统工程量汇总 序号工程项目单位工程量备注 1 泄洪闸前水位站 1 1 2 进水闸前水位站 1 1 3 闸前弯道水位站 1 1 4 总干渠水位站 1 1 5 明渠水位站 1 1

5.工程质量保证体系 系统实施质量保证措施,即按前述系统实施保证体系的规范,在标准化、系统化的实施工具指导下,严格按实施规范要求做好各阶段关键工作,保证系统实施交付的时间进度和质量要求。 有效的项目控制是项目实施质量的基本保证,实施质量保证体系具体措施包括:项目计划机制、项目报告机制、项目沟通机制、项目例会制度、问题跟踪机制、文档管理机制、需求变动控制机制、风险控制机制、项目进度控制、质量控制机制。 1)项目计划机制 我公司项目实施的所有工作都必须制定相应的计划并进行评审,所有项目活动都必须按计划进行以保证项目活动的可控性、可衡量,便于实施资源综合高效的利用。项目的计划分为项目主计划、阶段性计划、项目工作周计划等。 2)项目报告机制 双方项目组成员必须对自己每天的项目工作内容进行记录(工作记录单),汇总定期向自己直接项目领导汇报;如出现项目问题项目组成员应首先在小组内部讨论解决问题,如不能解决应按照项目组织结构图所列,逐级及时向项目组长报告,项目主管向项目经理报告乃至项目领导层汇报,所有重要问题都应有书面材料。各方项目经理、项目主管应定期向各自领导汇报项目进展情况、项目存在问题等,项目报告内容如下: (1)项目成员周状态报告与项目成员月状态报告 (2)项目周状态报告与项目月状态报告 (3)项目阶段报告与项目总结报告

相关文档
相关文档 最新文档