文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工现场消防安全监理要点

施工现场消防安全监理要点

施工现场消防安全监理要点
施工现场消防安全监理要点

施工现场消防安全监理要点

发表时间:2019-07-29T09:13:25.640Z 来源:《防护工程》2019年8期作者:马坚

[导读] 本文就建筑工程施工现场消防安全监理要点的相关内容进行分析探讨,以供参考。

青海百鑫工程监理咨询有限公司 810000

摘要:在建筑施工现场中,施工人员较多,安全意识比较单薄,一旦在施工现场中发生火灾就会给国家、企业财产带来极大的损失。因此,重视施工现场的消防管理,对于施工人员的安全和建筑工程的顺利完工有着巨大的意义,本文就建筑工程施工现场消防安全监理要点的相关内容进行分析探讨,以供参考。

关键词:施工现场;消防;安全监理

一、实施建筑施工现场监理的必要性

建筑工程的质量和人们的生产、生活息息相关,关系到人民的生命财产安全和社会的稳定,与企业本身的经济效益和社会的经济效益、生态效益密切相关,是国民经济的增长的基础。建筑质量体现着一个国家的科技水平,是一个国家综合水平的衡量指标,能否生产出优质的产品并提供优质服务,是一个国家、一个民族是否成熟的重要标志。目前我国经济处于转型时期,要建立新的建筑工程项目管理体制,改革我国传统的管理体制,就要实行建筑工程建设监理。只有由项目业主、承建商、监理单位参加的三方管理体制才能打破旧的自建自管工程指挥部的状况,打破我国传统的工程项目建设管理体制,进一步与国际惯例实施接轨,构成一个“三元主体”管理模式。实行建筑施工现场监理制度,通过承包关系、委托服务关系、监理被监理关系有效地联系起来,使工程的投资、质量、进度得到有效控制。各方在政府有关部门的监督下,在各种规范、法规的约束下按市场经济规律办事,必将产生巨大效应。

二、施工现场火灾危险性分析

1、可燃物多,临时用火频繁

在建筑施工现场中会存放大量的可燃材料,就像木材、油毛毡、沥青、粘合剂、油漆等,这些材料都会集中进行存放,并且存放的条件较差,有的甚至直接放置在施工现场。除此之外,工程现场中还会存在很多施工垃圾,而主体工程登高架防护网、遮雨防水的塑料雨布、混凝土养护的草毡等也都是可燃材料制成的,近些年正在大力推广建筑节能,外墙保温材料主要采用的聚苯板、挤塑板、聚氨酯泡沫塑料被大量应用,而这些都是可燃材料,并且在施工过程中直接暴露在空气之中。这些物品只要接触到明火,就有可能发生火灾事故。

2、防火分隔未实施完毕,火势蔓延迅速

施工期间,建筑内部尚未进行防火分隔,水平、垂直防火分区均未形成,整个空间处于连通状态,同时,楼梯间、门窗洞、电梯井、各类管道井等均未封堵,空气水平、垂直流通迅速,烟囱效应明显,一旦发生火灾,火势在很短的时间内便迅速蔓延扩大。

3、功能区划分不明晰,火源、电源多

因为管理水平的高低在施工企业中并不被重视,当前还是有很多施工现场的功能没有进行明确地划分,对于用火作业区、仓库以及材料堆放区、生活区等都没有进行明确地划分,在现场中的每一个功能区并没有空间上的区分,而且这些建筑大部分都属于是临时搭建,耐火等级都在三、四级,结构较为简易,并且这些危险品放置的位置大都是靠近一些职工宿舍,而且一些更为严重的是中间的隔离只有三合板。

4、疏散通道不通畅,易造成人员伤亡

在现在的建筑中,虽然疏散通道会有所建立,但是因为还是处于施工阶段,还有一些疏散通道不能发挥作用,也有很多疏散通道被各种施工垃圾或者一些材料堵塞,而很多施工现场中大部分都没有设置疏散通道,这样的话,只要有火灾发生,施工现象中的大量可燃物就会开始燃烧,在室内的施工人员根本找不到一条可以安全逃生的通道,人员伤亡事故就会产生。同时因为内部通道不够畅通,消防力量到场之后,灭火救援人员难以进入建筑物内部开展救援工作。

5、边施工边营业(使用),增大火灾危险性

在很多改建、扩建、内装修工程中,出于经济效益和经营需求的考虑,存在边营业边施工或边使用边施工的现象,而且施工区域与营业区域没有进行有效地分隔,建筑物在营业使用期间,存在各类电气设备和火源,加大了施工工地的火灾危险性。同时,若施工工地发生火灾,也直接影响到营业(使用)部分,极易造成重大财产损失和人员伤亡。

三、建筑工程施工现场安全监理实施要点

1、正确处理监理与业主的关系

为避免监理经费的不足以及业主对监理工作的干扰,应摆正监理单位与业主的关系。首先,把好建设工程建设市场准入的关,为此应严格实行招标投标制,以此确保参加建设工程建设的设计、施工、监理单位的水平与实力满足项目建设的要求;作为施工质量控制的体系,监理单位应与业主方是合同双方平等互利的关系,以此找准自己的位置,保证监理工作的顺利进行。

2、加强建筑工程施工现场安全监理流程的落实

在建筑工程的施工阶段,安全监理人员要运用问、看、量、运转试验等多种方法和手段,进行施工现场的安全监理,做到腿、眼、嘴、耳、手的并用。监理人员要常入施工现场,进行现场的巡视,了解工程施工的进展情况,对于不同施工阶段应该采取的安全防护措施要有清楚的认识;在施工现场,监理人员要运用自己敏锐的观察力,尽可能的寻找危险源、及时的发现安全隐患,经常的查阅建筑施工安全方面的规范规程、法律法规、条令条例以及安全文件,以较高的安全知识推动施工现场安全监理工作的开展;对施工管理人员、作业人员进行安全过程、安全事故案例以及不规范操作的危害等问题的耐心细致的讲解,强调安全施工意识和安全事故发生后的应急处理措施,对于发现的危险源、安全隐患进行及时的口头指令传达和整改要求下达;对承建单位的项目部开展的安全生产会议、安全技术的交底工作进行旁听和参与,听取承建单位的安全管理者对施工人员违规操作、冒险行为的纠正和指导。

3、提高施工现场监理素质

监理人员的水平高低决定着施工现场监理工作的好坏,为此:①应从源头做起,监理单位选拔人才应严格考核,保证监理人员具有较

消防监理细则

施工现场消防安全监理细则 一、工程概况及特点: 白鹿溪岸项目工程位于蓝田县城西南方,东临辋河,西临白鹿塬,由低层建筑(2-3层)、花苑洋房(6+1、5+1层)、老年公寓12层、高层住宅(18层)、商业区(2层)及社区会所(2层)组成。建筑高度最低8.4米,最高54米,总建筑面积为294533.75平方米。共分为6个施工标段,框剪结构,造型新颖,环境优雅。 二、编制依据: 1监理规划; 2施工组织设计; 3建筑工程施工现场消防安全技术规范; GB50720-2011 4建筑施工安全检查标准JGJ59-2011 5中华人民共和国消防法 三、监理工作流程(图)

四、施工现场防火安全监理控制方法 (一)安全监理、预防为主 1、为防患于未然,应提醒施工单位重视消防安全,尽量做到事前控制; 2、制定安全监理检查制度,及时检查发现安全隐患,对存在隐患通过发监理通知单或及时召开安全专题会议解决; 3、按时检查现场防火验收工作,及时收集验收资料、材料及相关各项资料; 4、积极配合上级主管部门进行施工现场防火检查,听取整改意见,督促施工单位按期整改消除事故隐患; 5、对检查未及时落实到位应以书面通知施工单位,并记入监理日志和月报; 6、对于严重事故隐患部位问题,将及时责令施工单位限期整改。若整改不达标者,将做出停工整改处理,并报告建设单 位,对于施工单位对隐患问题拒不整改的将及时报告质监站,请上级主管部门严肃处理; 7、配合参加安全消防宣传活动及技术交底工作,参与施工单位每半年组织的消防演练活动; (二)对重大事故的处理 事故发生后,必须及时向上级部门报告,听取工作指示; 1、配合施工单位做好保护现场、抢救人员等现场工作; 2、参与事故现场调查会、了解事故发生的原因及过程,协助施工单

施工现场安全监理实施细则(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 施工现场安全监理实施细 则(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4919-52 施工现场安全监理实施细则(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、施工现场应有利于生产,方便职工生活、符合防洪、防火等安全要求,具备文明生产、文明施工的条件。 2、在开工前,在施工组织设计(或施工方案)中,必须有详细的施工平面布置图。 3、施工现场的临时设施,必须避开泥沼、悬崖、陡坡、泥石流等危险区域,选在水文、地质良好的地段。 4、施工现场的生产生活用房、变电所、发电机房、临时油库等现场应设在干燥地基上,并应符合防火、防洪、防风、防爆、防震的要求。易燃易爆材料仓库,应远离施工现场及生活现场并应符合有关安全规定。 5、施工现场道路应按照施工组织设计的施工平面布置图修筑,一般用旧路面层料、砂子、碎石土做路

面,并应压实、平整,道路断面应设置横坡,道路两侧应有排水设施。为避免道路堵塞,影响工作效率,甚至造成事故,办公区、生产区、生活区的道路应明显标志出边界线,并尽量布置成围绕建筑物的环形或“U”形,以方便进出。通往施工部位的施工便道应遵照下列要求布置: (1)载重车辆通过较多的道路,其弯道半径一般不小于15m,特殊情况不得小于10m,急弯及陡坡地段应设置明显交通标志。公路交汇处应由专人指挥。 (2)靠近河流和陡壁处的道路,应设置护栏和明显的警告标志。 (3)行走式工程机械通过的道路,要按照行走式工程机械爬坡能力,参照产品说明书设置。 6、施工现场必须建立现场安全用火和消防制度。施工现场应当划分出用火作业区、易燃可燃材料场、仓库区、易燃废品临时集中远离生活区等区域。 在保证防火间距的基础上,施工现场消防措施还要满足一列要求:

水利工程安全监理细则

B13太仓市2015年中央财政小型农田水利重点县工程 监理一标段 监理实施细则 监理一标段 监理实施细则 (安全文明) 一、适用范围。 本细则适用于太仓市2015年中央财政小型农田水利重点县项目一标段——渠泾灌排区及二标

段——松南灌排区的安全文明监理。 二、编制依据。 1.《中华人民共和国建筑法》、?2.《中华人民共和国安全生产法》、3.《建设工程安全管理条例》、4.《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)、5.《水利工程施工监理规范》(SL288-2014)(1-66)、6.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011、?7.已批准的施工组织设计中的安全技术措施、有关专项施工方案和专家论证意见、8.其他安全生产文明施工和管理相关法规及政府文件等。 三、本工程施工安全特点。 (2)对中型及以上项目和危险性较大的分部分项工程,安全监理人员应当编制安全监理实施细则,报总监理工程师审批后实施。安全监理实施细则应当明确安全监理的方法、措施和控制要点,做到详细、具体,且有可操作性。 (3)项目监理机构应注重安全监理交底工作。项目监理机构应将安全监理规划和安全监理实施细则中有关安全监理的内容、程序、方法、施工单位的安全生产责任及有关事宜向施工单位进行交底。 (4)总监理工程师应组织安全监理人员审查施工单位编制的施工组织设计中的安全技术措施和危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案是否符合工程建设强制性标准要求,并签署审查意

见。施工过程中如有变化,应要求施工单位重新报审。如审查不符合要求,安全技术措施和安全专项施工方案不得实施,项目监理机构不予签发开工批复。施工单位擅自施工的,总监理工程师应及时下达工程暂停令并报告建设单位。 (5)总监理工程师应组织安全监理人员审查施工单位应急救援预案和安全防护措施费用使用计划,并签署审查意见。如审查不符合要求,项目监理机构将不予签发开工批复。 (6)总监理工程师应组织安全监理人员对施工单位施工现场安全管理体系进行审查,并做好审查记录。施工报审表中涉及的文件资料应有具体附件。施工过程中如有变化,应要求施工单位重新 项施工方案组织施工,及时制止违规施工作业,并做好检查记录。 (2)安全监理人员应定期巡视检查施工过程中的危险性较大工程作业情况,并做好巡视检查记录。 ????(3)安全监理人员应核查施工现场施工起重机械、模板等架设设施和安全设施的验收许可手续,并做好核查记录。凡影响施工安全的施工机械设备和安全设施未将相关资料报安全监理人员进行核查或核查不合格的,不得投入使用。 ????(4)安全监理人员应检查施工现场各种安全标志和安全防护措施是否符合强制性标准要求,并应对照安全防护措施费用计划检查其使用情况,做好检查记录。

消防监理实施细则53450

消防(防火)监理细则 监理单位:北京中联环建设工程管理有限公司 编制人: 日期: 总监: 日期: 北京中联环建设工程管理有限公司

目录 一、工程概况 (2) 二、监理细则编制依据 (2) 三、施工现场防火安全监理控制方法 (2) 四、施工现场防火安全监理控制工作要点 (3) 五、钢结构焊接作业防火安全措施 (4) 六、冬季施工防火安全措施 (4) 七、应急响应 (12)

一、工程概况 1、工程位于:北京市朝阳区垂杨柳南街2号 2、工程名称:北京市垂杨柳医院改扩建工程 3、建筑面积:总建筑面积108702平方米,概算投资7.8亿元,占地面积38313 平方米。 4、结构形式:框架剪力墙结构。 5、建筑高度:53.59米。 6、建设单位:北京市朝阳卫生局。 7、监理单位:北京中联环建设工程管理有限公司。 9、施工单位:中国建筑第二工程局有限公司。 10、设计单位:中国中元国际工程有限公司 11、地勘单位:北京市地质工程勘察院 二、监理细则编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》 2、《建筑工程安全检查标准》 3、《中华人民共和国消防法》 4、《建筑工程施工现场消防安全技术规范》 三、施工现场防火安全监理控制方法 (一)安全监理,预防为主 1、针对工地现场可能出现的防火安全问题,提醒施工单位引起重视,尽 量做到事前控制。 2、制定安全监理检查制度,及时检查发现的安全隐患,对存在的隐患通 过发监理工程师通知单或及时召开安全专题会议解决 3、按时检查施工现场防火的验收工作,及时收集相关资料,材料合格在 及相关各项材料 4、积极配合上级主管部门进行施工现场防火检查,听取整改意见,督促

施工现场质量、安全监理工作要求(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 施工现场质量、安全监理工作要 求(通用版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

施工现场质量、安全监理工作要求(通用 版) 1、熟悉质量、安全监理工作的法规,提高认识 工程监理项目中标后,项目总监应及时组织项目监理部全体员工共同学习国家和地方有关质量、安全监理工作的法律、法规文件。施工过程中,为避免出现“部分监理人员以施工现场监理工作太忙为由,对公司下发及转发上级主管部门的关于质量、安全工作方面的文件不阅读,甚至长期放在文件柜中无人问津”的现象,项目总监应定期地组织安排监理部人员进行学习,及时告知施工单位予以贯彻、落实,并监督其执行效果。 安全生产是工程施工中的一个重要环节,针对个别监理人员注重质量监管而对安全监理工作的开展存在模糊观念,项目总监应经常与监理部人员进行沟通、引导,使监理人员充分认识到监理在安

全生产工作中应承担的责任,了解安全监理的任务主要是“贯彻落实安全生产方针政策,督促施工单位按照建筑施工安全生产法规和标准组织施工,消除施工中的冒险性、盲目性和随意性,落实各项安全技术措施,有效的杜绝各类不安全隐患,杜绝、控制和减少各类伤亡事故,实现安全生产”,掌握了在施工过程中如何进行安全监理。 2、了解施工现场质量、安全的主要控制点,抓住监理工作中的关键点 2.1、质量方面 2.1.1建立健全监理组织机构,根据监理组织职能和各类监理人员的职责分工,明确责任、规范化地开展监理工作。 2.1.2审核施工单位编制的总施工组织设计和单位工程施工组织设计,提出补充改进意见并监督实施。对施工单位的质量保证体系的建立和运行情况进行检查。督促施工单位的职能部门和工程技术人员切实落实责任制。 2.1.3严格执行施工阶段的质量控制工作程序,实行分部、分项

雨季施工要点

雨季施工要点 对于雨季施工来说,首先应做到,以预防为主,遵循“做好排水、挡水、防水工作”的总原则,采用覆盖的防雨措施及基坑内集水井向基坑外雨水井抽排、基坑周边外排雨水井的加强排水手段,确保雨期正常的施工生产,不受季节性气候的影响。 同时,要做到室内工程雨季不影响施工,室外工程小雨不间断施工,大雨期间暂停施工,大雨过后经工程部门测量人员进行测试无问题继续施工,暴雨过后不影响施工。 雨季施工时,应注意以下施工要点 基坑支护 (1)汛期前应清除沟边多余弃土,减轻坡顶压力。 (2)雨后应及时对坑、槽、沟边坡和固壁支撑结构进行检查,并派专人对深基坑进行测量,观察边坡情况,如发现边坡有裂缝、疏松、支撑结构折断、走动等危险征兆,立即采取措施解决。

(3)加强对基坑周边的监控,尤其是比邻内河或江湖的工程应配备足够的潜水泵等排水设施,确保排水及时,防止基坑坍塌。 混凝土工程 (1)混凝土施工前,应检查板、墙模板内是否有积水,若有积水,应清理后再浇筑混凝土。 (2)应加强对混凝土粗细骨料含水量的测定,并注意其坍落度,以便及时调整用水量。 (3)混凝土浇筑现场要准备大量的防雨材料,若遇到大雨,应立即停止浇筑混凝土,并及时覆盖已浇筑的部位。 钢筋工程 (1)钢筋笼存放时其下部应垫空,且顶、侧部应覆盖,以防雨、雾等潮湿生锈。 (2)应将加工成形的钢筋笼稳固放置在坚实平整的地面上,且堆放高度不应超过2m,以防变形,或因雨水冲刷而倒塌伤人。 (3)下雨时不得进行钢筋焊接、对接等工作,若必须进行,应将施工作业移至室内进行。 (4)雷雨和大风(六级以上)天气严禁进行吊装作业。 脚手架工程 (1)遇大雨、高温、雷击和大风等恶劣天气,停止脚手架搭设和拆除作业。

消防工程施工工艺含主要质量控制要点总结计划.doc

消防工程施工工艺及主要质量控制要点

机电安装工程施工工艺及主要质量控制要点 消防工程 一、材质要求及连接形式(检查下此表 各项是否正确) 名称材质接口 ≥DN100,热镀锌无缝钢管沟槽式连接 消火栓管道 丝扣配 <DN100,内外壁双面热镀锌钢管 件连接 主要管材≥DN80,热镀锌钢管丝扣配件连接 < DN65,内外壁双面热镀锌钢管 喷淋管道 室外明露和室内公共部位有可 1 保温丝扣配 1 采用超细玻璃棉进行保温。件连接 1 防腐消火栓和喷淋管道试压完毕后 2 除锈刷防锈漆二度,全部消防 二、各流程 1.管道安装流程 施工准预留、管道放管道元系统试管道安管道加支架制系统清防腐试运行竣工验 管道安装工艺流

2.丝扣(最好配几个步骤图) 施工准备→断管→套丝→管道及管件配 装→管段调直→固定 3卡箍连接 管道下料→管道滚槽→毛刺清理→密封圈涂 剂→密封圈安装→管道及部件连接→卡箍安 装→螺丝紧固 A B 下压力 管道 管道滚槽毛刺清理

密封圈涂剂 密封圈安装 管道及部件连接

卡箍安装 螺丝紧固 4.支架制作安装流程 支架选型确定尺寸下料支架制作支架防腐、涂漆支架安装 三、主要控制要点 1 标准旋入螺纹扣数及标准紧固扭矩;

公称直径旋入扭矩管钳规格(mm)长度螺纹扣N·m (mm)× 15 11 6.0 ~40 350× 20 13 6.5 60 .15 6.5 ~350× 25 15 6.0 ~100 450× 32 17 7.0 ~120 450× 40 18 7.0 ~150 600× 50 20 9.0 ~200 600× 65 23 10.0 ~250 900× 80 27 11.5 ~300 900×2.沟槽的深度、宽度尺寸技术要求 管道公称直径沟槽宽度 (mm) 沟槽深度( mm)DN25 1.40 DN32 7.2 DN40 1.61 DN50 DN65 1.97 DN80 8.74 DN100 2.12 DN125 DN150 2.16 DN200 2.34 DN250 11.91 2.39 2.77 允许的最小壁厚(mm) 1.65 2.11 2.77 3.40 3.96 DN300

防火安全监理细则(通用版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 防火安全监理细则(通用版)

防火安全监理细则(通用版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1、编制依据: (1)中华人民共和国消防法 (2)上海市消防条例 (3)上海市建筑工程施工现场消防安全管理规定 2、施工现场的防火技术和管理 (1)审查施工组织设计中有关安全生产的内容,要有防火防爆的措施,并督处施工单位落实实施。 (2)施工现场应明确划分用火作业,如易燃可燃材料堆场、仓库,易燃废品集中站和生活区等区域。 (3)定期组织职工学习防火安全知识和规章制度,开展各种经常性的防火宣传教育活动。 (4)施工现场用电应严格执行有关“施工现场电气安全管理规定”加强电源管理,防止发生电气火灾。 (5)施工现场应配备足够的消防器材,指定专人维护管理,定期

更新,保证完整好用。 (6)施工现场的动火作业必须根据不同等级动火作业执行审批制度。 (7)施工现场要建立健全的防火检查制度,发现火险隐患必须立即消除,一时难以消除的隐患要定人员定项目定措施限期整改。 (8)施工现场发生火警或火灾,应立即报告公安消防部门并组织力量扑救。 3、木工间防火 (1)严禁吸烟,并设置安全的吸烟场所。 (2)每天下班前做好落手清洁工作。刨花、木屑必须堆放在安全场所,定期处理,以免火灾事故发生。 (3)电源装置及开关保险应符合要求。严禁用铜、铁丝代替保险丝。 (4)严禁明火作业,特殊情况应报有关方面同意,并采取有效灭火措施,并落实专人监护,方可作业。 (5)按照有关规定配备消防器材,加强维护保养,并保持消防道路的畅通。 4、危险品仓库的防火

施工现场的安全监理控制要点

施工现场的安全监理控制要点 施工现场的安全监理工作随着国家各种建筑工程法律、规章及地方建筑工程法规的陆续出台、建设行政主管部门的大力监管、工程监理制的推行、普及,以及各建筑工程施工单位整体素质的提高,建筑工程的质量意识已是深入人心,工程项目的总体施工质量有了相当大的提高。与之不相适应的是施工过程的安全管理工作却未能与建筑工程的质量管理工作同步提高,恶性安全事故频发。客观上,加强现场的安全管理工作,势必增加各种人力、财力、物力的投入,从而导致成本的增加,而安全生产方面的投资是不能直接产生经济效益的,因此施工单位从自身经济利益的角度出发,往往对安全生产管理工作积极性不高。但主要的原因,还是部分施工单位对安全生产工作重要性的认识未能提高到应有的高度,工程项目部在施工过程中往往只注重了质量、成本及工期的控制,而忽略了对安全生产工作的管理。同样,目前的建筑工程监理单位或多或少在施工安全的监理工作上也存在一定的误区,往往偏重于对工程质量、进度方面的监理,而不能充分认识到安全监理工作的重要性。这一方面与长期形成的管理意识有关,另一方面,现场监理人员安全监理工作相关业务知识的缺乏也制约了他们更好地完成施工现场的安全监理工作。针对以上情况,作为监理单位从业人员,必须首先从思想上加强安全管理意识,加强安全监理工作业务知识和经验的积累,才能更好地督促施工单位做好施工安全管理工作,及时发现施工中存在的安全隐患,实现安全监理目标。在此,本人想从目前安全事故多发的模板承重架、外脚手架、施工机械及施工临时用电方面,对施工现场安全监理工作的内容、要求谈一些自己的经验和看法,以期与监理同行互相交流,共同提高监理水平。 一、模板承重架 近两年来,省、市发生的支模架坍塌事故不在少数,而支模架因其承重结构的特殊性,一旦发生安全事故,往往造成群死群伤的恶性事故,而对监理单位及监理人员的处罚也是最严厉的,因此,对此方面的安全监理工作,应特别引起施工现场监理人员的重视。 模板承重架倒塌事故的主要原因基本可以归结为以下几点: 1.方案方面问题:无专项方案或方案抄袭套用,无针对性;计算错误(如将梁底中间立杆与梁两侧面的立杆按平均受力进行计算)或没有考虑材料的质量因素;方案中没有支模架的搭设构造要求的内容。 2.材料方面问题:钢管、扣件不合格。这种现象在目前建筑市场上相当普遍。 3.搭设方面问题:主要表现为未按方案要求进行搭设,如立杆间距偏大、不设扫地杆和水平杆或扫地杆和水平杆只单向设置(由材料力学原理计算得出,立杆不设扫地杆只有设扫地杆承载力的27%)、立杆上部搭接不符要求、垂直和水平剪刀撑不到位等等。这里要特别指出一点,发生安全事故的支模架,往往不是由专业架子工搭设,而是由工地木工根据个人经验进行搭设的,而这种现象在许多工地普遍存在,实在是相当大的事故隐患。 针对以上情况,监理工程师对模板承重架的管理应重点从施工方案的审批、支模架所用钢管、扣件的进场检查及现场搭设质量三方面进行。 施工方案审查主要应对支模架系统的承载力计算及稳定性验算、构造能否满足系统刚度及稳定性要求,安装和拆除的施工程序、作业条件以及运输、堆放的要求等。对于模板和支撑系统的材料规格、接头方法、构造大样及剪刀撑、水平杆均应详细注明并绘制施工详图。立杆底部支撑结构必须具有支撑上层荷载的能力,同时,由于模板立杆承受的施工荷载往往大于楼板的设计荷载,因此常需要保持两层或多层立柱(应计算确定)。为合理传递荷载,立柱底部应设置木垫板,禁止使用砖及脆性材料铺垫。为保证立柱的整体稳定,应在安装立柱的同时,加设水平支撑和剪刀撑。立杆高度大于2m时,应设两道水平支撑;满堂模板立杆的水平支撑必须纵横双向设置,其支架立杆四边及中间每隔四跨立杆设置一道纵向剪刀撑。立杆每伸高1.5-2m时,除再增加一道水平支撑外,尚应每隔2步设置一道水平剪刀撑。立柱的间距应经计算确定,当使用Φ48钢管时间距不应大于1m。 另外,当支模架高度超过8m,或跨度超过18m,或施工总荷载大于10KN/m2,或集中线荷载大于15 KN/M时,严禁使用扣件式钢管支撑体系,应采用钢柱、钢托架或钢管门型架的组合支撑体系,以保证其有足够的强度、刚度和稳定性。 搭设模板承重架所用的钢管、扣件进场后应按要求进行抽样复试,如测试结果不合格,必须根据测试强度对原方案进行调整和加固。 现场搭设质量控制首先应对搭设操作人员的资质进行审查,其次应检查搭设是否按批准的方案

雨季施工监理细则

山东华一 SHAN DONGHUAYI 济南第九职业中等专业学校 新校区项目(一标段) 监 理 实 施 细 则 (暑雨季施工) 山东省华一建设项目管理有限公司 二〇一六年四月

目录 第一章:工程概况 第二章:监理依据 第三章:高温施工监理控制要点 第四章:雨季施工监理控制要点 第五章:监理工作流程 第六章:监理控制措施 第七章:雨季施工监理要点

一、工程概况 济南第九职业中等专业学校新校区建设工程一标段位于济南市刘长山路延长线北侧,山东省邮电学校西侧。 济南第九职业中等专业学校新校区建设工程一标段包括图书馆及培训中心、综合教学楼、汽车实训基地三个单体工程。其中,图书馆及培训中心地上5层,地下1层,建筑高度为22.5m;综合教学楼5层,建筑高度为21.3m;汽车实训基地2层,建筑高度为10.4m。总建筑面积52621.75m2。 根据济南市当地历年气象资料情况,济南市当地平均降水量110mm,夏季平均气温33℃,夏季主导风向南风,雨季施工时间为6月上旬至8月中旬。 目前本工程图书馆及培训中心二层主体结构施工完成、地下室外墙防水施工准备工作完成,防水施工完成后进行地下室外围回填;综合教学楼基础施工完成;汽车实训基地土方开挖正在进行,土方开挖完成后需进行地基强夯处理。在暑雨期阶段主要进行的工程项目为土方工程、防水工程、钢筋工程、模板工程、混凝土工程、砌体工程、室外回填土工程、脚手架工程、水电安装工程等分项工程。 二、监理依据 1.1国家及地方、行业颁布的有关法令、法规、条例、规定及施工规范、验收标准等; 1.2经审定的设计图纸及有关文件(包括设计变更); 1.3委托监理合同(协议)及施工承包合同,(包括招投标文件);

消防监理控制要点和措施(2020版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 消防监理控制要点和措施(2020 版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

消防监理控制要点和措施(2020版) 质量管理 1、自动喷水灭火系统的施工必须具有相应等级资质的施工队伍承担。 2、自动喷水灭火系统工程的施工,应按照批准的工程设计文件和施工技术标准进行施工。 3、自动喷水灭火系统工程的施工过程质量控制,应按下列规定进行: (1)各工序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后,应进行检查,检查合格后方可进行下道工序。 (2)相关各专业工种之间应进行交接检验,并经监理工程师签证后方可进行下道工序。 (3)安装工程完工后,施工单位应按相关专业调试规定进行调

试。 (4)施工过程质量检查组织应由监理工程师组织施工单位人员组成。 4、自动喷水灭火系统施工前,应对系统组件、管件及其他设备、材料进行现场检查,检查不合格者不得使用。 5、分部工程质量验收应由建设单位项目负责人组织施工单位项目负责人、监理工程师和设计单位项目负责人等进行,并按本规范的要求做好自动喷水灭火系统工程验收记录。 材料、设备管理 1、自动喷水灭火系统施工前应对采用的系统组件、管件及其他设备、材料进行现场检查,并应符合下列要求: (1)系统组件、管件及其他设备、材料,应符合设计要求和国家现行有关标准的规定,并应具有出厂合格证或质量认证书。 (2)喷头、报警阀组、压力开关、水流指示器、消防水泵、水泵结合器等系统主要组件,应经国家消防产品质量监督检验中心检测合格;稳压泵、自动排气阀、信号阀、多功能水泵控制阀、止回

施工现场临时水、电、消防监理实施细则

XX工程 施工现场临时水、电、消防 监 理 实 施 细 则 编制: 审批: XX监理有限公司 二 0 一八年一月

一、工程概况 (一)工程简述 1、建设单位:XX 2、设计单位:XX 3、施工单位:XX 4、监理单位:XX 5、工程项目名称:XX 6、建设地点:XX (二)设计概况:项目位XX处理厂尾水( 10 万吨/日)进行提标改造,主要工艺采用预处理→AAO→磁混凝沉淀池→反硝化滤池→消毒,出水水质达到市环保局厦环函[2016]356 号文件确定的厦门自定类四类水标准。 新建辅助生产用房、管理和生活用房,其中三期扩建配套用房建筑面积1315.83平方米,提标改造配套用房建筑面积 4790.65 平方米。 二、监理依据 1、本工程建设施工监理委托合同及工程承发包合同 2、本工程已经总监审批的监理规划 3、本工程已经总监审批的施工平面图、布置图 4、《中华人民共和国安全生产法》 5、《中华人民共和国消防法》 6、《实施工程建设强制性标准监督规定》建设部第81号 7、国家颁布的各项安全技术规范强制性标准 8、《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720—2011

9、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 10、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 11、现行国家安全生产方针、政策及各级政府安全生产法规 三、临时用电监理细则 (一)临时用电组织设计 1、现场临时用电设备5台或者设备总容量在50KW以上,应编制临时用电施工组织设计;装饰装修工程或其他特殊阶段,应补充单项施工用电方案; 2、现场临时用电组织设计内容要包括: (1)封面 (2)设计依据 (3)工程概况 (4)确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向; (5)负荷计算书:进行负荷计算,一般采用需要系数法进行计算; (6)变压器容量、导线截面、开关选择和整定计算书(根据具体情况可有可无):设计配电线路,选择导线或电缆,截面选择根据具体情况按电流法或机械强度法;设计配电装置,选择电器; (7)设计配电系统: a)设计接地装置; b)绘制临时用电工程图纸,主要包括供配电系统图,用电工程总平面图、立面图,配电装置布置图、配电系统接线图、接地装置设计图; c)设计防雷装置;

施工现场的安全监理通用版

安全管理编号:YTO-FS-PD526 施工现场的安全监理通用版 In The Production, The Safety And Health Of Workers, The Production And Labor Process And The Various Measures T aken And All Activities Engaged In The Management, So That The Normal Production Activities. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

施工现场的安全监理通用版 使用提示:本安全管理文件可用于在生产中,对保障劳动者的安全健康和生产、劳动过程的正常进行而采取的各种措施和从事的一切活动实施管理,包含对生产、财物、环境的保护,最终使生产活动正常进行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、施工现场安全监理的目标与方法 为达到确保所监理的工程项目在实施过程中不出现重大的伤亡事故,工程竣工后的产品符合设计要求并满足结构、功能使用安全之目标,监理应从以下 几个方面进行安全控制: (1)按《建设工程标准强制性条文》审阅工程设计图纸、文件,检查技术措施。以确保工程主体结构安全、功能使用安全、施工操作安全; (2)审查《施工组织设计》中的安全管理制度和技术安全措施的完整性和可靠性; (3)对施工过程中执行安全生产管理制度、技术措施、运作方法的落实情况作经常性的检查,达到处处落实、件件可靠; (4)结合《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)对施工现场进行经常性的检查。 二、安全生产的监理工作要点: (1)对施工项目安全生产制度的监理

关于近期雨季施工的监理安全通知

监理安全通知书 工程名称: xx工程编号: xxx 致: 事由: 关于近期雨季施工安全要求的通知 通知内容: 据省、市气象部门发布的最新天气预报,近期我市将有持续降雨及大风天气。为了保证施工过程中施工人员的安全,确保xx工程的顺利进行,现对贵司作出如下要求: 1、"各施工单位要加强对施工一线作业人员的安全教育,大力开展安全生产宣传教育活动,明确强调雨季施工的安全施工注意事项,确保施工现场人员掌握安全生产要点,进一步提高作业人员的自我安全防范意识和能力; 2、各施工单位应密切关注气象动态,提高重视程度,根据我市气象预报及施工所在地的具体情况安排施工,并建立灾害性天气预警机制,及时向施工现场发布有关信息,按要求制定针对性强的雨季期间施工计划和安全生产管理措施,并层层落实各项安全生产管理制度; 3、"要求针对雨季组织开展以防触电、防坍塌、防滑、防高处坠落等为重点的安全检查,全面排查安全隐患,及时落实隐患整改,对工人临时工棚及时进行加固,防止大雨导致工棚倒塌事故的发生; 4、要求合理安排室外作业,下雨及其他恶劣情况下禁止进行室外作业,六级及六级以上大风严禁登高作业,如因工程需要必须施工,必须提前通知我监理公司及建设单位主管,同时提交特殊气候安全施工方案,在获得批准后方能施工;

5、其余未涉及的事项,请按照上级安全生产文件及相关施工安全规范执行。 请各施工单位积极配合,严格执行上述要求,切实做好雨季期间安全生产工作。 特此通知!2012年7月17日监理工程师日期 xx通信建设监理有限公司 施工单位项目负责人签收: ____年__月__日抄送: xx运营商xx分公司 本表一式三份,建设单位、监理单位、施工单位各一份。

消防工程监理细则范本

目录 一、工程概况 (3) 二、消防工程的特点和难点 (5) 三、编制依据 (6) 四、监理工作内容、流程和基本程序 (7) 1、监理工作内容 (7) 2、监理工作流程和基本程序 (7) 五、项目监理组织架构、监理人员岗位职责及监理设施 (8) 1、项目监理组织架构 (8) 2、监理人员岗位职责 (9) 六、本工程监理的工作内容、控制要点及目标值.................. (12) 1、各分部工程的监理工作内容 (12) 1.1、消防水系统分部工程的监理工作内容 (18) 1.2、火灾自动报警系统分部工程的监理工作内容 (18) 1.3、防排烟系统系统分部工程的监理工作内容 (20) 1.4、气体灭火系统系统分部工程的监理工作内容 (21) 1.5、防火卷帘系统分部工程的监理工作内容 (22) 2、各分项工程的事前监理工作 (24) 3、各分项工程的事中监理工作..................... .. (26) 4、各分项工程的事后监理工作 (28) 6.3.3、消防系统试压和冲洗 (35) 6.3.4、消防系统调试........................... .. (38) 6.3.5、消防系统验收........................ .. (40) 6.4、通风空调系统监理控制要点及目标值............ (40) 6.4.1、大型组合空调机的质量控制 (40) 6.4.2、通风管道、设备的减震、降噪............ . (45) 七、监理工作方法及措施.......................................... (57) 八、工程技术档案资料目录.............................. ...... . (61) 九、附件和附表 (64)

施工现场消防安全监理细则定稿

监理实施细则 (施工现场防火) 工程名称 编制 审批 监理有限公司 年月

一、工程概况及特点: 二、编写依据: 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3、《中华人民共和国消防法》 4、《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011 5、监理规划 6、工程建设标准、工程设计文件 7、施工组织设计、(专项)施工方案 三、监理工作流程

四、消防安全监理工作要点 1、对施工现场及临建设施消防危险源进行识别、评价。 2、督促施工单位上报消防安全专项方案(包括应急预案)并严格审核。 3、对消防物资的储备及配备进行检查。 4、督促施工单位对施工人员进行消防知识教育。 5、督促施工单位至少半年组织消防应急小组及施工人员定期组织消防演练。 6、检查施工单位消防管理制度的制定。 7、检查施工单位消防制度的落实。 (1、临建设施的临时用电、违规使用液化气及消防器材的配备。 (2、施工现场的临时用电及消防器材的配备。 (3、焊接和明火作业。 (4、易燃易爆物品的使用及管理。 (5、现场施工人员吸烟。 (6、高温季节施工消防安全措施。 五、监理工作方法及措施 (一)工作方法 1、认真审查施工单位上报的消防专项方案是否符合工程建设强制性标准,对不符合要求的部分必须返回施工单位进行修改,方案未得到批准以前,不允许开工;

2、监理人员将每天对施工现场进行防火安全检查,发现安全隐患及时签发书面通知责令整改,并记入监理日记; 3、每周组织施工单位对临建设施和施工现场进行一次联合检查; 4、对安全隐患,若施工单位迟迟不能按安全监理通知单要求进行整改的,或在有关安全隐患的部位(工序)继续坚持施工的,监理人员将发出局部工序的停工令,并报告建设单位或安质站; 5、针对工地现场可能出现的防火安全问题,通过工地施工例会,及时协调安全隐患中出现的有关难点、要点,采取有效措施,提醒施工单位引起重视,尽量做到事前控制,防止安全事故发生。 6、制定安全监理检查制度,及时检查发现安全隐患,对存在隐患通过发监理工程师通知单或及时召开安全专题会议协调解决; 7、按时检查现场施工现场防火的验收工作,及时收集验收资料、材料合格证及相关各项资料; 8、积极配合上级主管部门进行施工现场防火检查,听取整改意见,督促施工单位按期落实,消除事故隐患; 9、如果发生事故后,必须及时向上级领导和主管部门报告,取得工作指示; 10、配合施工单位做好保护现场、抢救人员等现场工作; 11、参及召开事故现场调查会,了解事故发生的原因、过程,协助施工单位做好恢复工作,尽快作出书面调查报告,并做好笔记。(二)消防安全技术措施、管理措施 1、焊接、气割施工 1)工作前必须检查线路、断路开关、漏电保护器等正常完好,

雨季施工检查重点

夏天雷雨天气多发,不仅会影响施工进度,还有可能带来意想不到的安全隐患。因此对于监理来说,加强雷雨天气的施工安全防范,具有非常重要的现实意义,以下雷雨季监理工地现场检查工作要点和实用技巧,大家一起来看看吧! 01 施工现场排水 1、雨季来临前,着重检查工程重点防范部位地下楼层,沿主体四周地面设置300mm×500mm排水明沟,下雨时配备水泵进行集水坑排水,并将水排到地面上的排水沟中。 2、整理施工现场,保证排水畅通。 3、检查场内外的排水设施,确保排水设备完好,以保证暴雨后能在较短的时间排出积水。根据实际情况,利用施工现场的集水井就近为原则作为现场排水集中点。 02 原材料及半成品的储存和堆放 1、钢筋在施工现场进行堆放时,应放置于地势较高,不受雨水侵蚀的位置,同时钢筋下部采用木方等材料垫高不小于200mm。对于加工成型的钢筋,应尽量放置于钢筋加工棚内的避雨水处,防止钢筋被雨水腐蚀生绣。 2、要搭设库房,做好库房的防雨工作及地面的防潮工作,防止受潮。其他材料应根据材料的性质采取相应的堆放措施。 3、所有材料均要求堆放在基坑边坡外不少于3m的安全地方,应不得在边坡旁堆放易散落的材料。 03 土石方工程 1、刚铺完尚未夯实的灰土,雨期土方回填施工应严格控制回填土的含水率,及时取样试验,将回填土的含水量控制在设计要求范围内,如含水量偏高,可采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施;必要时应事先对土源加以覆盖,避免出现橡皮土。 2、如遭雨水淋浸泡,则应将积水处的松软灰土除去并重新补填新灰土夯实,受浸湿的灰土,应在晾干后再夯打密实。石灰、土要准备好塑料薄膜遇雨时进行覆盖。 04 边坡工程 1、雨期施工时禁止在边坡1m范围内堆放材料。 2、在雨期施工前检查边坡是否有偏移、裂纹,并用水泥砂浆找坡坡向排水沟,保持边坡四周无积水。 3、做好坡边沉降记录,遇到大雨以上天气应随时测量。 05 钢筋工程 1、钢筋根据工程进度适量进场,钢筋原材存放不得过多,现场的原材料应做到先进场的先使用,后进场的后使用,避免存放时间过长而使钢筋锈蚀严重,锈蚀和污染的钢筋须清理后方可使用,进入现场的钢筋原材及成品钢筋要分规格堆放整齐,并垫离地面200mm以上,遇雨时用塑料布临时加以遮盖。 2、雷雨天气严禁进行焊接工作,若遇特殊情况施焊时,必须有必要的防雨措施,防止雨水淋湿焊接接头造成钢筋连接性能的改变,从而影响工程质量。

消防工程质量控制要点

消防工程质量监控要点 1、管道安装 管道安装基本原则:横平竖直。 丝接管道加工的管子螺纹应规整,镀锌管及管件的镀锌层不得有损坏;管子宜采用机械切割。 螺纹连接的密封填料应均匀附着在管道的螺纹部分;拧紧螺纹时,不得将填料挤入管道内;连接后,应将连接处外部清理干净,螺纹外露部分防腐良好;接口无外露油麻丝。 当管道变径时,宜采用异径接头,在管道弯头处不得采用补芯,当需要采用补芯时,三通上可用一个,四通上不应超过两个,公称直径大于50mm的管道不宜采用活接头。 管道穿楼板时应设套管,套管直径比管道直径大2号,套管下端与楼板齐,上端应高出楼板面20~30mm,管间空隙用油麻填实并灌平。 管道穿过水箱壁、水池、地下室外墙壁时必须预埋防水套管。 2、管道支吊架安装: 支架或管卡应固定在楼板或承重结构上; 钢管水平安装支架间距不得大于下表所列数值: 立管卡安装,层高小于或等于5m,每层须安装1个,层高大于5m,每层不少于2个。管卡安装高度距地~,2个以上管卡可匀称安装。

3、管道试压 管道试压灌水前须进行全面检查,确保系统处于封闭状态,确保管路上所有阀门均已开启。 试压过程中应重点针对外观检查,确保所有管道焊缝、丝口、法兰连接处无渗漏。 管道试验压力:当设计工作压力≤时,试验压力为工作压力的倍,但不得小于;当设计工作压力>时,试验压力为工作压力加。检验方法:在试验压力下观测10min,压力降不应超过,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏; 减压孔板的安装必须按设计要求在不同楼层安装孔径不同的减压孔板,凡动水压超过的消火栓口处应设减压孔板。 4、附件安装 消火栓箱暗装时要紧密与土建结合,确保安装平直并与装饰面协调,箱体不得内陷于装饰面之内。 管道上侧,其动作方向和水流方向一致;安装后其水流指示器的浆片、膜片应动作灵活,不得于管壁不发生碰擦。 信号阀应靠近水流指示器安装于水流指示器间距不小于300mm。 水源控制阀、报警阀与距水平管的连接,应保证水流方向一致。 报警阀应安装在明显且便于操作的地点,距地面高度宜为。应确保两侧距墙不小于,正面距墙不小于。 水泵接合器安装:消防水泵接合器的组装应按接口、本体、联接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行。止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统。 消防水泵安装:驱动机与泵连接时,应以泵的轴线为基准找正;驱动机之间有中间机器连接时,应以中间机器轴线为基准找正。管道与泵连接后,不应在其上进行焊接和气割;当需要焊接和气割时,应拆下管道或采取必要的措施,并应防止焊渣进入泵内。 管道刷漆:管道刷漆前应先充分清洁管道表面,刷漆应保证厚度均匀,不得有脱皮、起泡流淌和漏涂等现象。

施工现场安全监理作业指导书

施工现场安全监理作业指导书 (编制初稿) 一、目的 1、为了贯彻执行《建设工程安全生产条例》做好监理的安全责任。 2、为了严格执行强制性条文中关于施工安全的规定,保证施工过程安全,监 理必须严格执行有关施工安全的强制性条文。 3、为了使施工项目监理部对安全监理有章可循,并能起到具体指导工作,提 高监理的管理服务质量。 二、适用范围 本作业指导书为企业标准。作为公司各项目监理部在从事本项工作的监理作业指导书,项目监理部可直接应用。 三、编制依据 1、《建设工程安全生产管理条例》国务院第393号令。 2、工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分) 第九篇施工安全 2002年版。 3、《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 4、《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-91 5、《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-2001 6、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2001 (2002年内部修订) 7、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ128-2000 8、《龙门架及井架物料提机和安全技术规范》 JGJ88-92 9、《建筑桩基技术规范》 JGJ94-94 10、《建筑地基处理技术规范》 JGJ79-2002

四、安全监理的一般程序 1、施工单位编制的施工组织设计及涉及安全的专题方案(大跨度整体支撑体系等),必须有安全技术方案。 2、监理工程师应认真审查安全技术方案,并使安全技术方案合理。 3、安全技术方案如有较复杂计算,项目部难以解决时,即时报公司进行审查。 4、监理工程师巡视、检查施工现场时,除注意施工质量外,同时必须检查安全措施是否到位,并在监理日记中记录。 5、每周例会,监理必须提出安全施工中的具体问题,并落实责任人执行决定措施,监理落实专人进行检查实施。 6、监理发现不安全的施工作业时,应即时协商与研究,并书面要求施工单位进行整改。 7、监理发现确有安全隐患,为施工方要继续不安全作业,总监理工程师应及时通报甲方,并下达暂停令。 8、施工单位不整改或不停止施工的,应及时向政府行政主管部门报告。 五、施工安全检查的主要项目及内容 工程建设标准强制性条文是必须严格执行的,强制性条文中关于施工安全的条文就是保证施工安全的最重要内容,因此也是安全检查的主要内容。 分述如下: (一)临时用电 1、在建筑工程(含脚手架具)由外侧边缘与外电架空线路边线之间的最小安全距准。 上下脚手架的斜道严禁搭设在有外电线路的一侧。