DS5020控制器锁死

产品名称:DS5020 磁盘阵列柜。
产品型号:1814-20A
故障描述:B控处于Offline状态,任何SM内手动设置Online操作无效,LED液晶显示代码LU、0E
故障解决方法:单独以B控启动,串口登入B控,进入命令行方式后,执行命令 -> loadDebug -> isp lemClearLockdown,等待B控重启完毕后,关机插入A控。串口登入A控,执行-> loadDebug -> altCtlReset 2 -> cmgrSetAltToOptimal等以上命令。
故障原因:IBM 官方解释此故障现象为控制器非法启动次数超过5次,控制器状态会自动锁死。



波特率设置是9600..
使用超级终端进行连接,输入回车,然后Ctrl+Break(有时需要多按几次),屏幕会出现设置波特率的提示:

Send for shell access or baud rate change
Set baud rate: press within 5 seconds
按空格Space设定波特率,屏幕会出现波特率已经设置成功的提示:
Baud rate set to 115200
这时,再次输入Ctrl+Break,屏幕上会出现要求在5秒内按“ESC”键的提示:
Press within 5 seconds: for SHELL, for baud rate
这时按“ESC”键,屏幕上会出现登陆画面,并要求输入密码(不需要输入用户名):
Enter password to access shell:

用户名是“shellUsr”,密码是“wy3oo&w4”,这个密码最好复制然后粘帖