文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 环氧乙烷ETO气体报警器气体变送器气体检测仪

环氧乙烷ETO气体报警器气体变送器气体检测仪

环氧乙烷ETO气体报警器气体变送器气体检测仪
环氧乙烷ETO气体报警器气体变送器气体检测仪

https://www.wendangku.net/doc/ca14782333.html,

环氧乙烷ETO气体变送器气体检测仪气体报警器SK-600-ETO-A

环氧乙烷ETO气体变送器气体检测仪气体报警器SK-600-ETO-A的产品简介:

环氧乙烷ETO气体检测报警器是东日瀛能科技多年来技术积累的杰作,拥有自主知识产权高精度检测设备,同时、通过国家的防爆电气产品质量监督检验中心和质量技术监督局颁发的相关检测证书,通书为迎合国际市场,通过了CE ROHS

CCC的国际认证.该系统产品适用于各种环境和特殊环境中的环氧乙烷ETO气体浓度和泄露,在线检测及现场

声光报警,对危险现场的作业安全起到了预警作用,此仪器采用进口的电化学传感器和微控制器技术,具有信号稳定,精度高,重复性好等优点,防爆接线方式适用于各种危险场所,并兼容各种控制器,PLC,DCS等控制系统,可以同时实现现场报警和远程监控,报警功能,4-20mA标准信号输出,继电器开关量输出。

环氧乙烷ETO气体变送器气体检测仪气体报警器SK-600-ETO-A描绘:

●防爆等级为ExdII CT6

●高精度,长寿命的进口高精度高灵敏电化学传感器

●自动温度补偿,零点,满量程漂移补偿

●全软件校准功能,用户也可自行校准,用3个按键实现,操作简单

●二线制4-20MA信号稳定输出

●两个电缆进线口,方便现场安装

●防高浓度气体冲击的自动保护功能

●独立气室结构,传感器跟换便捷

环氧乙烷ETO气体变送器气体检测仪气体报警器SK-600-ETO-A的参数:

检测气体:空气中的环氧乙烷ETO气体

检测方式:固定式连续工作,扩散式,管道式,流通时,泵吸式可选。

测量范围:0~100ppm,0~200ppm,0~1000ppm,0~1000ppm,0~5000ppm,100%LEL可选。

分别率:0.01ppm(0~100ppm);0.1ppm(0~1000ppm);1ppm(0~10000ppm以上);0.1LEL.

https://www.wendangku.net/doc/ca14782333.html,

精度:≦1%(F.S)

显示方式:液晶显示(可选)

响应时间:≦10S

恢复时间:≦60S

防爆标志:Exd II CT6

防爆连接螺纹:3/4”NPT

信号输出:4~20mA二线制标准电流(最大负载1500欧姆)

最大传输距离:1100米(RVV0.75平方猫咪屏蔽电缆)

工作温度:-20℃~+50℃

相对湿度:10%~95%RH(非凝露)

电源:DC24V~12VDC

最大功耗:2.5W

尺寸:183X143X107mm.

重量:约1.5kg

环氧乙烷ETO气体变送器气体检测仪气体报警器SK-600-ETO-A简单介绍:

环氧乙烷ETO气体变送器检测气体:环氧乙烷ETO,检测原理:电化学原理,采用壁挂式,管道式等安装方式。测量范围:0~100ppm,0~1000ppm,0~5000ppm.分别率:0.01ppm(0~100ppm);0.1ppm(0-1000ppm);1ppm( 0-5000ppm).精度:≦1%FS.全软件校准功能,用户可自行校准,用3个按键实现,操作简单,二线制4~20M A输出

环氧乙烷ETO气体变送器气体检测仪气体报警器SK-600-ETO-A产品描述:

环氧乙烷ETO气体,适用于各种环境中的环氧乙烷ETO气体浓度和泄露实时准确检测,采用进口电化学传感器和微控制器技术.响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好等优点.

防爆接线方式适用于各种危险场所,并兼容各种控制报警器,PLC,DCS等控制系统,

可以同时实现现场报警预警,4-20mA标准信号输出,继电器开关量输出;

完美显示各项技术指标和气体浓度值;同时具有多种极强的电路保护功能,有效防止各种人为因素,

不可控因素导致的仪器损坏;

检测气体:空气中的环氧乙烷ETO气体

检测范围:0-100ppm、500ppm、1000ppm、5000ppm、0-100%LEL

分辨率:显示方式:温湿度:0.1ppm、0.1%LEL

液晶显示

选配件,温度检测范围:-40~120℃,湿度检测范围:0-100%RH

安装方式

检测方式:检测精度:扩散式、流通式、泵吸式可选

≤±3%

壁挂式、管道式

线性误差

≤±1%

深圳市东日瀛能科技有限公司

https://www.wendangku.net/doc/ca14782333.html,

零点漂移

响应时间:恢复时间:

≤20秒(T90)≤±1%(F.S/年)

:重复性

≤20秒

≤±1%

①4-20mA信号:标准的16位精度4-20mA输出芯片,传输距离1Km ②RS485信号:采用标准MODBUS RTU协议,传输距离2Km ③电压信号:0-5V、0-10V输出,可自行设置

信号输出:

④脉冲信号:又称频率信号,频率范围可调(选配)

⑤开关量信号:标配2组继电器,可选第三组继电器,继电器无源触点,容量220VAC 3A/24VDC 3A

①电缆传输:3芯、4芯电缆线,远距离传输(1-2公里)

传输方式:②GPRS传输:可内置GPRS模块,实时远程传输数据,不受距离限制(选配)接收设备:报警方式:用户电脑、控制报警器、PLC、DCS、等

现场声光报警、外置报警器、远程控制器报警、电脑数据采集软件报警等标准配置两级报警,可选三级报警;可设置报警方式:常规高低报警、区间控制报警

报警设置:电器接口:3/4″NPT内螺纹、1/2″NPT内螺纹,同时支持2种电器连接方式壳体材料

:压铸铝+喷砂氧化/氟碳防爆标志:

ExdII CT6(隔爆型)

漆,防爆防腐蚀工作温度

:防护等级:IP66

-30~60℃

工作湿度

:工作电源:24VDC(12~30VDC)

≤95%RH,无冷凝

183×143×107mm(L×W×H)1.5Kg(仪工作压力

:尺寸重量:标准配件:

0~100Kpa

器净重)说明书、合格证

质保期:

一年

环氧乙烷ETO 气体变送器气体检测仪气体报警器SK-600-N2-A 应用场所

石油石化、化工厂、冶炼厂、钢铁厂、煤炭厂、热电厂、医药科研、制药生产车间、烟草公司、环境监测、学校科研、楼宇建设、消防报警、污水处理、工业气体过程控制、锅炉房、垃圾处理厂、隧道施工、输油管道、加气站、地下燃气管道检修、室内空气质量检测、危险场所安全防护、航空航天、军用设备监测等。

最新环氧乙烷灭菌器的验证

第一章总则 1 2 1.1 目的 3 根据GB18279--2000标准(《医疗器械的灭菌――环氧乙烷灭菌的验证及日常控 4 制》)的要求,对环氧乙烷灭菌器进行有效性确认(验证),以保证满足一次性医疗器械无菌5 的要求。 6 1.2 范围 本验证方案仅适用于杭州电达消毒设备厂生产(及改造)的HDX系列环氧乙烷灭菌器的验 7 8 证。 9 注意:本验证资料仅作为本厂对使用单位(用户)技术服务的延伸,不宜作为任何方式的认证(如CE认证、ISO9000认证等)的依据。 10 11 1.3 验证 12 1.3.1 验证方案:验证方案由供应方(杭州电达消毒设备厂,下同)制定,并经使用单位13 (用户)管理者代表确认后,方可实施。 14 1.3.2 验证实施:使用(用户)单位应由相关职能部门的人员组成验证小组,并负责按照15 验证方案组织实施环氧乙烷灭菌器的验证;供应方可派技术人员提供协助。 16 1.3.3 验证结论:应由双方人员共同对验证的过程和所取得的数据进行确认,形成验证结17 论并会签。 18 1.3.4 验证资料:所有有关验证的资料、所取得的数据、记录和验证报告由使用(用户)19 单位妥善保管、存档。 第二章验证方案 20 21 2.1 物理性能确认

2.1.1 真空速率试验 22 23 要求:预真空至-15Kpa的时间≤6min 24 预真空至-50Kpa的时间≤30min 条件:温度──恒定 25 26 2.1.2 真空泄漏试验 27 要求:预真空── -50Kpa 28 泄漏速率──≤0.1Kpa/min 29 条件:温度──恒定 30 时间── 60min 2.1.3 正压泄漏试验 31 32 要求:正压──+50Kpa 33 泄漏速率──≤0.1Kpa/min 34 条件:温度──恒定 35 时间── 60min 36 2.1.4 加湿试验 37 要求:湿度明显变化并在30~85%RH范围内38 条件:温度──恒定

手持式多合一气体检测仪

手持气体检测仪 PV600系列 PV600系统平台介绍 PV600系列手持气体检测仪采用智能系统平台,拥有单气体检测仪和多合一气体检测仪,支持近40种气体传感器。屏幕为彩色2.8寸触摸屏, 支持汉字输入,设置检测地点名称,输入检测备注、气体曲线图、实时查询数据、WIFI联网、手机web监控、定义数学公式、无需安装驱动即可将数据导出成Excel报表等等20多项特有技术。低功耗设计,配备5000mAH电池可持续检测20个小时以上;泵吸式内置了一个隔膜式气泵,流量可达0.5L/min。 PV601手持式单气体检测仪-目录:提示:点击下面的气体类型,查看单个气体检测仪信息。您可以通过按ctrl+F查找 ?有机挥发物 VOC TVOCs ?六氟化硫 SF6 ?甲醛 CH20、HCHO ?臭氧 O3 ?氧气 O2 ?微量氧 O2 ?一氧化碳 CO ?二氧化碳 CO2 ?环氧乙烷 ETO C2H4O ?氨气 NH3 ?二氧化硫 SO2 ?硫化氢 H2S ?二氧化氯 CLO2 ?氢气 H2 ?氯化氢 HCI ?甲硫醇 CH3SH ?甲烷 CH4 ?乙烷 C2H2

?丙烷 C3H8 ?丁烷 C4H10 ?氟利昂 R12 ?四氟乙烯 R134a ?光气 COCL2 ?乙醇 C2H5OH ?甲醇 CH3OH ?异丙醇 C3H8O ?氯气 CL2 ?过氧化氢 H2O2 ?磷化氢 PH3 ?氰化氢 HCN ?一氧化氮 NO ?二氧化氮 NO2 ?苯 C6H6 ?甲苯 C7H8 ?氟化氢 HF ?乙烯 C2H4 ?氯乙烯 C2H3Cl ?可燃气体 Ex LEL PV600系列除了上面的单气体检测仪外,还有5个系列的多合一手持式气体检测仪,他们硬件、软件和外壳都是一样的,不同的是传感器适配板不同,所以即使你这次够买的是单气体的检测仪,以后只需再够买传感器,就可以升级成多气体检测仪。 PV600系列的型号: ?【手持式六合一气体检测仪-PV606】 ?【手持式五合一气体检测仪-PV605】 ?【手持式四合一气体检测仪-PV604】 ?【手持式三合一气体检测仪-PV603】 ?【手持式二合一气体检测仪-PV602】

环氧乙烷报警器

环氧乙烷报警器 环氧乙烷报警器产品描述: 环氧乙烷检测报警器是东日瀛能科技多年来技术积累的杰作,拥有自主知识产权的高精度检测设备,同时、通过国家的防爆电气产品质量监督检验中心和质量技术监督局颁发的相关检测证书,通书为迎合国际市场,通过了CE ROHS CCC的国际认证.该系统产品适用于各种环境和特殊环境中的环氧乙烷环氧乙烷浓度和泄露,在线检测及现场声光报警,对危险现场的作业安全起到了预警作用,此仪器采用进口的电化学传感器和微控制器技术,具有信号稳定,精度高,重复性好等优点,防爆接线方式适用于各种危险场所,并兼容各种控制器,PLC,DCS等控制系统,可以同时实现现场报警和远程监控,报警功能,4-20mA标准信号输出,继电器开关量输出。 环氧乙烷报警器产品特性: 进口电化学传感器具有良好的抗干扰性能,适用寿命8年。 采用先进微处理技术,响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好。 检测现场具有具有现场声光报警功能,气体浓度超标即时报警,是危险场所作业的安全保障。 4现场带背光大屏幕LCD显示,直观显示气体浓度,类型,单位,工作状态等。 5独立气室,更换传感器无须现场标定,传感器关键参数自动识别。 6全量程范围温度数字自动跟踪补偿,保证测量准确性。 检测气体:空气中的环氧乙烷 检测范围:0~100ppm,0~200ppm,0~1000ppm,0~1000ppm,0~5000ppm,100%LEL可选。 分别率:0.01ppm(0~100ppm);0.1ppm(0~1000ppm);1ppm(0~10000ppm以上);0.1LEL. 工作方式:固定式连续工作,扩散式,管道式,流通时,泵吸式可选。 检测误差:≦1%(F.S) 响应时间:≦10S 输出信号:电流信号输出4-20MA

环氧乙烷灭菌器的验证

第一章总则 1.1 目的 根据GB18279--2000标准(《医疗器械的灭菌――环氧乙烷灭菌的验证及日常控制》)的要求,对环氧乙烷灭菌器进行有效性确认(验证),以保证满足一次性医疗器械无菌的要求。 1.2 范围 本验证方案仅适用于杭州电达消毒设备厂生产(及改造)的HDX系列环氧乙烷灭菌器的验证。 注意:本验证资料仅作为本厂对使用单位(用户)技术服务的延伸,不宜作为任何方式的认证(如CE认证、ISO9000认证等)的依据。 1.3 验证 1.3.1 验证方案:验证方案由供应方(杭州电达消毒设备厂,下同)制定,并经使用单位(用户)管理者代表确认后,方可实施。 1.3.2 验证实施:使用(用户)单位应由相关职能部门的人员组成验证小组,并负责按照验证方案组织实施环氧乙烷灭菌器的验证;供应方可派技术人员提供协助。 1.3.3 验证结论:应由双方人员共同对验证的过程和所取得的数据进行确认,形成验证结论并会签。 1.3.4 验证资料:所有有关验证的资料、所取得的数据、记录和验证报告由使用(用户)单位妥善保管、存档。 第二章验证方案 2.1 物理性能确认 2.1.1 真空速率试验 要求:预真空至-15Kpa的时间≤6min 预真空至-50Kpa的时间≤30min 条件:温度──恒定 2.1.2 真空泄漏试验 要求:预真空── -50Kpa 泄漏速率──≤0.1Kpa/min 条件:温度──恒定 时间── 60min 2.1.3 正压泄漏试验 要求:正压──+50Kpa

泄漏速率──≤0.1Kpa/min 条件:温度──恒定 时间── 60min 2.1.4 加湿试验 要求:湿度明显变化并在30~85%RH范围内 条件:温度──恒定 预真空── -25~-50Kpa 2.1.5 灭菌室空载箱壁温度均匀性试验 要求:控制温度──℃,最大温差≤±3℃ 条件:压力──常压 24点温度传感器分布见附图 2.1.6 灭菌室空载空间温度均匀性试验 要求:控制温度──℃,最大温差≤±3℃,并确定冷点位置 条件:压力──常压 25点温度传感器分布见附图 2.1.7 满载温度均匀性试验 要求:控制温度──℃,最大温差≤10℃ 条件:压力──常压 负载──箱,负载分布见附图 25点温度传感器分布见附图 2.2 微生物性能确认(半周期法) 要求:⑴.通过半周期法,在保持其它灭菌工艺不变的条件下,将灭菌作用时间进行变化,并将不同灭菌作用时间的灭菌指示物(枯草杆菌的黑色芽胞变种――Atcc9372)在无菌环境下进行培养,检测试验微生物生长,找出细菌全部杀灭的时间临界值(最短有效灭菌时间)。 ⑵.应至少重复进行1~2次该时间临界值的有效性确认。 条件:⑴.灭菌工艺 灭菌温度──℃ 保温时间──分钟 预真空── Kpa 保压时间──分钟 湿度── 30~85%RH 加药量── mg/l( Kg/ m3) 灭菌时间──分钟 换气真空度── Kpa 换气次数──至少3次

甲烷CH4气体检测仪

甲烷CH4气体检测仪 甲烷CH4气体检测仪适用于各种环境和特殊环境中的甲烷CH4气体浓度和泄露,在线检测及现场声光报警,对危险现场的作业安全起到了预警作用,此仪器采用进口的电化学传感器和微控制器技术,具有信号稳定,精度高,重复性好等优点,防爆接线方式适用于各种危险场所,并兼容各种控制器,PLC,DCS等控制系统,可以同时实现现场报警和远程监控,报警功能,4-20mA标准信号输出,继电器开关量输出。 甲烷CH4气体检测仪产品特性: ①进口电化学传感器具有良好的抗干扰性能,适用寿命8年。 ②采用先进微处理技术,响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好。 ③检测现场具有具有现场声光报警功能,气体浓度超标即时报警,是危险场所作业的安全保障。 4现场带背光大屏幕LCD显示,直观显示气体浓度,类型,单位,工作状态等。 5独立气室,更换传感器无须现场标定,传感器关键参数自动识别。 6全量程范围温度数字自动跟踪补偿,保证测量准确性。 甲烷CH4气体检测仪技术参数: 检测气体:空气中的甲烷CH4 检测范围:0~100ppm,0~200ppm,0~1000ppm,0~1000ppm,0~5000ppm,100%LEL可选。 分别率:0.01ppm(0~100ppm);0.1ppm(0~1000ppm);1ppm(0~10000ppm以上);0.1LEL. 工作方式:固定式连续工作,扩散式,管道式,流通时,泵吸式可选。 检测误差:≦1%(F.S) 响应时间:≦10S 输出信号:电流信号输出4-20MA 报警方式:2路无源节点信号输出,报警点可设置。 工作环境:-20℃~50℃(特殊要求:(-40℃~+70℃) 相对湿度:≦90%RH 工作电压:DC12~30V

环氧乙烷检测仪的校准方法研究

Instrumentation and Equipments 仪器与设备, 2019, 7(1), 53-57 Published Online March 2019 in Hans. https://www.wendangku.net/doc/ca14782333.html,/journal/iae https://https://www.wendangku.net/doc/ca14782333.html,/10.12677/iae.2019.71008 Calibration of the Halogen Leak Detector Zhaoqun Xie, Meng Zhang, Najun Jia, Zichen Huang, Junbin Xu, Yanjie Huang*,Jinyan Zhou Guangdong Provincial Key Laboratory of Modern Geometric and Mechanical Metrology Technology, Guangdong Provincial Institute of Metrology, Guangzhou Guangdong Received: Feb. 24th, 2019; accepted: Mar. 13th, 2019; published: Mar. 21st, 2019 Abstract Based on the principle and application of the ethylene oxide detector, this paper puts forward the measurement calibration method of the ethylene oxide detector, and discusses the measurement characteristics, calibration conditions, calibration items and calibration methods. The calibration items including appearance inspection, indication error, repeatability and response time are dis-cussed in detail. The calibration method and result evaluation of the ethylene oxide detector de-scribed in this paper will provide a good guidance for calibration of related instruments, and en-sure the accuracy and comparability of future measurement results and traceability of quantities. Keywords Epoxyethane, Detector, Uncertainty, Indication Error 环氧乙烷检测仪的校准方法研究 谢昭群,张猛,贾钠钧,黄梓宸,许俊斌,黄彦捷*,周瑾艳 广东省计量科学研究院,广东省现代几何与力学计量技术重点实验室,广东广州 收稿日期:2019年2月24日;录用日期:2019年3月13日;发布日期:2019年3月21日 摘要 本文依据环氧乙烷检测仪的原理和应用,提出了环氧乙烷检测仪的计量校准方法,对计量特性、校准条件、校准项目和校准方法进行探讨。并对校准项目包括外观检查、示值误差、重复性、响应时间进行了详细的论述。本文描述的环氧乙烷检测仪的校准方法及结果评价将为相关仪器的校准提供一个良好的指导,从而保证未来的测量结果准确可比,量值可溯源。 *通讯作者。

JCB4便携式甲烷检测报警仪使用说明书

JCB4便携式甲烷检测报警仪使用说明书 一、概述 1、用途 JCB4便携式甲烷检测报警仪(以下简称报警仪)是个人佩戴式的矿用甲烷检测仪表,采用高精度电化学氧传感器和高精度模拟电路设计制造的新型甲烷智能检测仪器。单片微机智能化控制技术,能迅速、准确地连续监测环境气体中的甲烷浓度,并在浓度超标时自动报警。适用于煤矿井下测量甲烷含量,如采掘工作面,回风巷道、机电峒室等处定点使用,也可供领导干部、通风管理人员、瓦斯检测员、放炮员、井下班组长等流动作业时配带使用。 报警仪还可广泛应用于其他需要甲烷含量测量的场所。对环境气体中的甲烷含量进行监测,确保生产安全 2、型号含义 (0.00~4.00)%CH4 二、特点 1、体积小,重量轻,便于携带; 2、报警仪采用薄膜开关技术,安全可靠,使用寿命长。不但解决了机械开关接触不良的问题,而且提高了仪器的密封性能;

3、报警仪具有电池欠压自动关机的功能,以解决不能及时关机造成电池过放电问题,保护电池不受损坏,关机后整机耗电极小 4、当氧气浓度低于测量下限时,仪器具有保护载体催化元件的功能,此时,仪器将保持超限时的氧气浓度值 5、报警仪具有时钟、自检、电池电压显示等功能 三、环境和使用条件 报警仪在下列条件下正常使用: 1、环境温度:0℃~40℃; 2、湿度:≤98%; 3、大气压力:80kPa~116kPa; 4、风速:≤8m/s; 5、具有甲烷爆炸性危险的煤矿井下。 报警仪贮存条件: 1、高温:+60℃; 2、低温:-40℃; 3、湿度:≤95%; 4、振动:20m/s2; 5、冲击:300m/s2。 四、主要技术指标 1、测量范围:0.00-4.00%CH4 2、测量误差: 0.00~1.00%CH4 1.00-3.00%CH4 3.00-4.00%CH4

环氧乙烷灭菌器灭菌验证报告

***环氧乙烷灭菌验证报告文件编号***文件版本A/0 生效日期2012年12月12日 文件分发明细 副本: □总经理□管理代表□副总经理 □生产技术部□生产部□质量部 □供销部□总经办 正文:文控中心盖受控章 制订审核批准 制订日期2012年12月 30日 审核日期 2012年12月 30日 批准日期2012年12月30日 修改记录 版号修改状态修改内容制订/日期审核/日期批准生效/日期

目录 1. 目的...................................................................... 2. 范围...................................................................... 3. 引用文件和标准............................................................ 4. 确认小组.................................................................. 设备和材料................................................................ 6. 操作流程及参数............................................................ 灭菌产品的装载及监测传感器的分布 .......................................... 8. 安装确认.................................................................. 9. 运行确认.................................................................. 10. 物理性能确认.............................................................. 11. 生物性能确认结果.......................................................... 12. 产品安全性能确认.......................................................... 13. 过程的异常和方案修改...................................................... 14. 产品二次灭菌.............................................................. 15. 结论...................................................................... 16. 附件目录..................................................................

烟气排放甲烷CH4检测仪

烟气排放甲烷CH4检测仪 烟气排放甲烷CH4检测仪是针对工业生产过程中高温、高湿、高粉尘、油水混合等恶劣环境,对气体进行预处理与在线监测的解决方案,目标气体经过预处理后,符合气体分析仪所需的干净气体,能最大程度保证气体检测分析的准确度,能有效延长气体传感器的使用寿命,提高传感器的可靠性。 气体预处理系统组成: 1、恒温加热处理装置:保证气体能有效的被冷凝除水 2、三级过滤隔离装置:除油、除尘、干燥 3、温湿度监测装置 4、气体取样装置 5、气体检测装置 6、气体远程传输装置(RS485、RTU433、GPRS、TCP/IP网口传输,可选) 7、气体集中控制与显示装置(可定制,3.5寸液晶屏,uCH4操作系统,可选) 烟气排放甲烷CH4检测仪预处理系统适用范围: 预处理系统,适用于现场湿度不是很大的情况下使用,对气体湿度处理的要求不高,并且要满足以下要求: 1、气体处理温度范围:50℃以下 2、允许经常更换气体干燥过滤芯 3、适合农业大棚、实验室、冷库等常温或低温的场合使用 4、本系统最大的优势是价格便宜环保排放甲烷CH4气体浓度监测仪产品适用于各种环境和特殊环境中的甲烷CH4气体浓度和泄露,在线检测及现场声光报警,对危险现场的作业安全起到了预警作用,此仪器采用进口的电化学传感器和微控制器技术,具有信号稳定,精度高,重复性好等优点,防爆接线方式适用于各种危险场所,并兼容各种控制器,PLC,DCS等控制系统,可以同时实现现场报警和远程显示,报警功能,4-20mA标准信号输出,继电器开关量输出。 烟气排放甲烷CH4检测仪(SK-600-CH4)是一款采用模块化设计、具有智能化传感器检测技术、整体隔爆(d)结构、固定安装方式的有毒气体检测仪。标准配置为带点阵LCD液晶显示、三线制4~20mA模拟和RS485数字信号输出,可选配置为可编程开关量输出等模块,根据用户需求提供定制化产品,还支持输出信号微调等功能,方便系统组网及维护。可检测CH4、CH4、CH4、CH4、SCH4、CH4、NCH4、CH4、ClCH4、CH4等多种

环氧乙烷装卸规程

环氧乙烷站操作规程槽车卸料 1使用烃泵卸车: 1.1将槽车的气、液相接口分别与接卸台的气、液相接口相接好; 1.2将接卸台接地线与槽车接地线相接; 1.3检查储罐与槽车的压力情况,若储罐压力大于槽车压力,则打开槽车与贮罐的气相阀,使之压力平衡; 1.4依次打开管道进料阀,泵前泵后阀及储罐的进料阀,再打开槽车出料阀,待视镜中有液体流淌时,打开烃泵,开始卸车; 1.5当发现视镜中无环氧乙烷时,立即停泵,再关闭上述阀门。 2 利用氮压力卸车: 2.1将槽车的气、液相接口分别与接卸台的气、液相接口相接好; 2.2将接卸台接地线与槽车接地线相接; 2.3检查贮罐与槽车的压力情况,并使之压力平衡,之后关闭槽车与贮罐的气相阀; 2.4依次打开管道进料阀、旁通阀及储槽进料阀,接着打开槽车出料阀。 2.5调整压力,往槽车加压,对贮罐进行慢慢卸压,利用压差卸料。 2.6当发现视镜中无环氧乙烷时,停止加压、卸压,关闭上述安全操作规程 一、危险品火灾危险性及有关数据说明 环氧乙烷为液化气体,在4℃以下为液体,它的闪点低于17.78℃,燃点为42℃,爆炸极限为3%~100%。本品与空气混合形成爆炸混合气体,本品易燃易爆,属甲类物品。 二、工艺流程图 三、环氧乙烷气泵的操作规程 环氧乙烷泵的作用是为液态、环氧乙烷气加压,从而完成储配站的装卸槽车、罐装钢瓶等工作。我站采用的是叶片泵,其操作要求是: 1认真检查泵体,电机的各个部位零部件是否齐全,螺丝是否拧紧,盘车三周以上,将出入口管路上所有的阀门打开,使管路畅通无阻。 2打开回流阀,启动电机,待叶泵运转平稳,没有杂音,进入正常运转后,调整回流阀,使压力符合使用压力。 3泵体轴右端的轴承要经常上油。电机温度不能超过60℃。泵进出口压力差不能超过0.49MPa。 4严格禁止空转。 5叶片泵前过滤器应每季度清洗一次。 6搞好泵体清洁卫生,认真填写运行记录。 7按运行时间作好维护、保养和检修,做好检修记录存档备案。 四、环氧乙烷站的操作规程 1对充气站设备、管道、仪器、仪表、电器、安全设施、消防设施进行检查是否正常、灵敏好用、安全可靠,过滤器(Y型100目/时)是否干净。 2机泵灌装转盘,倒转空盘等,设备要试运转合格。 3对贮罐、管道进行全面置换,用氨气或水换成真空度达到650mmHg,含氧量小于4%,并做好置换方案,做好记录。 4转换合格后,慢慢充入环氧乙烷。 五、贮罐的安全运行操作规程 1固定贮罐第一次灌装或检修后第一次投产时,必须进行置换,使罐内含氧量小于3%,方

便携式甲烷检测报警仪使用及管理制度(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 便携式甲烷检测报警仪使用及 管理制度(最新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

便携式甲烷检测报警仪使用及管理制度 (最新版) 第一条为确保便携式甲烷报警仪使用管理顺利进行,真正发挥报警仪的功效,做到群检群防,杜绝井下瓦斯事故,各矿需成立专门领导机构,负责督查执行情况,并协调统一安排。 第二条各矿要按下井应携带仪器的最多人数考虑便携式甲烷检测报警仪数量的配备(备用量不低于35%在用数量),配足仪器数量,保证正常需要。 第三条便携式甲烷检测报警仪由各矿通风工区统一管理,建立账卡,编号入账,对每台仪器的使用、调校、返修等情况均要登记备案,并专人管理。 第四条各矿必须设置单独的便携式甲烷检测报警仪发放室,确定便携式甲烷检测报警仪收发专用窗口。

第五条发放室设专职收发员负责仪器日常的收发、保管、充电和日常维护。收发员负责按牌号发放和收取仪器;上井应及时擦拭、清扫仪器进入气孔和外部的煤尘,保持仪器的清洁、美观;下井时检查便携式甲烷检测报警仪的零点和电压,保证下井仪器电量充足,仪器完好、准确、可靠。 第六条每班必须设置专职校验人员,严格按照生产厂家提供的《产品使用说明书》每7天用新鲜空气和校准气样对仪器进行调校,确保便携式甲烷检测报警仪的精度。 第七条便携式甲烷检测报警仪的各工种上岗人员必须经培训合格并持有相关部门颁发的上岗工作人员资格证,方可上岗操作,专职校验人员需取得国家安全计量站颁发的计量鉴定证书。 第八条便携式甲烷检测报警仪每7天进行一次报警试验,确保仪器正常使用。 第九条便携式甲烷检测报警仪的鉴定仪器应放在通风干燥处存放,避免与H2S等有害气体接触,仪器校验完成应及时擦拭、清扫仪器,保持仪器的清洁完好。

可对7种气体同时检测的TY2000-C气体检测仪

可对7种气体同时检测的TY2000-C气体检测仪 HS32-TY2000-C型复合气体检测仪(七合一)主要用于现场检测环境空气中的有毒有害气体的浓度,应急(泄漏)事故监测、职业卫生场所有毒有害气体检测、石化企业安全检测以及储罐、管道、阀门泄漏检测等。该仪器可以灵活配置7种不同有毒有害气体传感器。可配置:可燃气传感器(LEL)、电化学氧气/毒气传感器、光离子化传感器(PID),是目前市场上唯一一款可同时对可燃气、有毒气体、VOC等7种气体进行检测的检测仪。 TY2000-C型复合气体检测仪(七合一)主要用于现场检测环境空气中的有毒有害气体的浓度,应急(泄漏)事故监测、职业卫生场所有毒有害气体检测、石化企业安全检测以及储罐、管道、阀门泄漏检测等。 主要特点 ◆可以同时配置包括PID在内的7种气体传感器 ◆采用自发光OLED屏显示,低温(-30℃)及低可见度下清晰显示 ◆可外接MH4010传感器多点线性自校准系统(校准比0-100%) ◆可外接MH2000气象参数(风速,风向,温度,湿度,现场大气压等)测量,建立现场污染扩散模型(选配) ◆可同时检测可燃气、氧气、有毒气体、挥发性有机化合物 ◆可连接GPS定位系统,快速查清污染泄露源点位准确坐标 ◆内置强力采样泵,外置可弯曲采样管,低流量自检报警 ◆内置大容量镍氢电池,工作时间长 ◆声光报警,报警值用户可自设 ◆海量储存,可保存30000组测量数据 ◆性能稳定可靠、操作使用简便 技术指标 精度:取决于传感器,一般为量程的±5% 稳定性:传感器量程的5% 重复性:传感器量程的2% 电池:可充电镍氢电池,4.8V 2000mAh 充电时间:4小时 工作时间:可连续工作10小时 采样方式:泵吸式 泵流量:(200 ~400)ml/min 声音报警:100db蜂鸣器 可视报警:OLED闪动指示超出限值、电池电压低 数据采集:30000组数据 通讯:通过SD卡导出保存数据,再由计算机直接读出(可选) 校正:多点线性校正 温度:-25℃~+55℃ 湿度:0~95% RH 重量:约0.6kg 尺寸:(201×116×39)mm 传感器信息表 *(本只表适用于TY2000-C型复合气体检测仪) 感器名称化学式参数范围分辨率

环氧乙烷灭菌器作业指导书

环氧乙烷灭菌器 作业指导书 一、操作流程: 1.将消毒物品放置进消毒仓内,不能靠内壁放置,不能超过总容量 的80%; 2.放置好消毒物品后,将消毒仓门关闭,拧紧舱门螺栓,至密封条 有明显压痕为止; 3.确保舱体后面的手动加水及手动排残按钮关闭,打开水源及电 源; 4.电源打开的时候,会出现嘀嘀的报警声,此时机器自动加水,大 约持续5秒钟。如长时间不用之后第一次开机,自动加水容易加不满,此时应打开机器背面的手动加水按钮,至溢流口排水为止。 加水完毕后,按两次操作面板的开始按钮,自动进入抽真空阶段,负压达到3个的时候,自动停止。 5.机器内负压达到3个之后,自动进入加热阶段,大约需要半个小 时左右,温度上升到50摄氏度之后,自动抽真空至60个负压。 达到60个负压时,机器发出报警声,此时应手动加入环氧乙烷气体。 6.加入环氧乙烷气体时,先打开连接机器的气阀,然后尽量缓慢的 打开气瓶开关,加药量应尽量精确控制,气瓶气阀不要打开太大,以免加药量多浪费。 7.在负压下降到4的时候,马上关闭气瓶开关,可根据实际情况适

当调整,比如在负压到4.2左右的时候即可开始关闭。关闭气瓶阀门后,将连接机器的气阀关闭。 8.加入环氧乙烷气体后,机器自动进入灭菌过程,大约为5个小时, 之后为1.5小时左右的排残过程。全部为机器自动运行,可不用一直盯着。 9.消毒全过程结束后,屏幕显示END字样,松开消毒仓螺栓后, 门如果无法打开,表示舱内存有负压,可打开机器后方手动排残按钮,待舱内无负压后即可打开舱门。 10.打开舱门后,将舱门保持10分钟左右的敞开状态,让残留的环 氧乙烷气体排出,之后拿出消毒物品至通风环境晾3-12个小时,排除环氧乙烷残留。 二、注意事项: 1.进水阀门可根据水压调整,过大浪费,过小则造成进水时间长 2.环氧乙烷瓶体应避免阳光直射,环境温度不可过高,放置于通风 阴凉环境内,远离火源及热源。 3.平时机器不用的时候,将水箱内的水排出,水电阀门全部关闭。 4.排残及溢流的管路必须固定,以免因来回甩动脱离下水口,导致 环氧乙烷气体泄漏。 5.液体、粉尘、油剂、一头通透一头堵死的管状物等不能消毒,以 免负压环境破坏消毒物品;如用袋子密封消毒,袋子内应尽量少存在气体。 三、设置:

广谱型可燃气体检测仪 甲烷 沼气 氢气都可测 -40到+80可以正常使用

甲烷检测仪 甲烷是结构最简单的碳氢化合物,也是天燃气、沼气的主要成分。这些气体也统一称为可燃气体。而甲烷检测仪也叫甲烷泄漏报警器、甲烷气体探测器等,因为其属于可燃气体的性质,很多人也会把甲烷检测仪叫成可燃气体检测仪、可燃气体探测器等。 甲烷属于无毒气体,但是由于其极易可燃的性质,危害性不亚于有毒气体。在一定的空间内如果甲烷气体浓度过高,会导致氧气含量降低,人得不到足够的氧供给,这样就容易使人窒息。

检测仪运用最多的场所之一。 深国安甲烷检测仪主要采用原装进口气体传感器,其原始传感器经过

深国安二次开发后形成,具有高精度、稳定性强等特点。由于甲烷气体的易燃易爆性,所以深国安甲烷气体检测仪配置了铝合金防爆外壳且采用本质安全型电路设计,把可能源于甲烷检测仪的着火点给消灭,这样可使甲烷检测仪安全的安装在检测现场中。 根据甲烷易燃易爆的特点,很多时候甲烷检测仪都是配合深国安报警控制器来使用。报警控制器除了可以给甲烷检测仪供电外;还方便统一进行管理;另外,通过报警控制器也可以对电磁阀、风机、喷淋系统等进行相关联动,气体超标报警时,报警控制器内的开关量信号信号也会自动启动/关闭电磁阀、风机、喷淋系统等设备。提高安全指数,做到万无一失。

由于甲烷检测仪属于可燃气体检测仪,技术含量并不是很高,并不能很好的体现出厂家的综合实力,所以用户在购买甲烷检测仪时,最好可以提出厂家提供相关资质证明及可以提问甲烷检测仪的相关知识。 如甲烷检测仪怎么接线、怎么安装等。

甲烷检测仪怎么接线这个问题,这样要看用户选择的是几线制的甲烷检测仪,根据相关提示完成接线即可。如二线制甲烷检测仪单机使用,只需要接电源正、电源负即可(红色线接检测仪电源正、白色线接检 测仪电源负)。

便携式甲烷检测仪使用管理规定示范文本

便携式甲烷检测仪使用管理规定示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

便携式甲烷检测仪使用管理规定示范文 本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 为搞好矿井安全生产,强化“一通三防”管理,保证 便携仪的正常使用,根据《煤矿安全规程》要求,制定便 携式甲烷检测仪(以下简称便携仪)使用管理规定如下: 一、使用管理要求: 1、使用人员:矿长、矿技术负责人、爆破工、采掘区 队长、采煤机司机、通风区队长、工程技术人员、班长、 流动电钳工、安全监测工下井时必须携带便携仪。 2、携带人员必须经过专门培训,考试合格后,方可使 用便携仪。 3、每一入井便携仪必须保证仪器完好、电量充足、数 据准确。

4、便携仪必须正确使用,严禁不开机入井和入井后不使用。 5、携带人员必须爱护便携仪,严禁在井下敲打、撞击、拆开仪器,避免硬物碰撞造成损坏和乱扔乱放、保证仪器表面清洁。 6、便携仪的吊挂必须严格按照相关标准进行。 7、便携仪升井后要及时交回充电。 8、便携仪要定期进行校验、做好发放记录及台帐。 二、考核: 1、不按规定携带便携仪入井者,每次考核50元。 2、不按规定位置悬挂使用,每次考核50元。 3、丢失或人为损坏,每台次考核责任人800元。 4、井下随意拆卸便携仪的考核责任人500元。 5、当班升井的便携仪没有交回充电,考核责任人50元。

环氧乙烷灭菌器安装及注意事项

行业资料:________ 环氧乙烷灭菌器安装及注意事项 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共12 页

环氧乙烷灭菌器安装及注意事项 一、灭菌器的安装 x灭菌器应放在专用的房间。房间内应接入电源(蒸气源)、水源及下水和通风设施,并有专用接地装置。 x灭菌器的安装位置。应保证周围有一定的空间位置,以便安装和维修;灭菌器门前应留有足够的空间,以保证灭菌物品进出方便。 x灭菌器放置应尽量水平。 x电源应接入三相四线制交流380V-50HZ电源,并配有专用的配电盘。灭菌器箱体和电气控制柜之间应开好放线地槽。 x水源蒸气源接有压力表及相应的手动阀门,以保证使用安全。下水管道的口径应不小于100毫米。 x气体钢瓶应接有压力表,不得而知接近热源,不得而知爆晒,存放温度应小于50度。 二、注意事项 1、环氧乙烷是易燃易爆物品,保证安全十分重要。所以,灭菌车间应配备防火措施。另外,禁止吸烟,禁止使用其他明火,并保持车间内通风。 2、环氧乙烷有一定的毒性,人体一次吸入过量会有不适感觉,甚至出现头痛、呕吐等中毒现象。如出现上述现象,应迅速离开现场,到空旷阴凉处呼吸新鲜空气,直到症状消除为止。如人体皮肤、眼睛等接触到环氧乙烷 3、应定期更换水循环系统内的用水。定期更换废气处理系统内的废水。 第 2 页共 12 页

三、环氧乙烷灭菌安全规程 1、总则 环氧乙烷是一种易燃易爆、有中等毒性的危险化学品,空气中浓度超3%,遇到明火可能引起爆炸。环氧乙烷灭菌器又是机电一体,具有较高自动化程度、承受一定压力的设备。因此,环氧乙烷灭菌器的使用和操作,必须严格遵守本安全规程。 2、灭菌器的安装 2.1场地 环氧乙烷灭菌器应放置在独立的车间,场地远离人群,现场30~50米范围内不得有明火作业,以及其它产生明火的情况。 2.2隔离 环氧乙烷灭菌器安放的车间,必须有隔离措施,即环氧乙烷灭菌柜体、电气控制柜、机架、环氧乙烷钢瓶等,应分别安装在互相独立的房间,或按照厂方提供的安装图进行隔离。 2.3通风 环氧乙烷灭菌器安放的车间,要有良好的通风,通风条件差的要进行强制通风,严禁灭菌车间与户外密闭。安装的通风设备应是防爆型的。 2.4照明 环氧乙烷灭菌车间使用的照明及电气开关等,均应是防爆型的。 2.5排放 灭菌完毕后,环氧乙烷残气需经设备废气处理系统处理后,方可排出 2.6消防 环氧乙烷灭菌车间及灭菌区域内,应有明显防火、禁烟标记。灭菌 第 3 页共 12 页

便携式甲烷报警仪使用管理与维修操作规程实用版

YF-ED-J7978 可按资料类型定义编号 便携式甲烷报警仪使用管理与维修操作规程实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

便携式甲烷报警仪使用管理与维修操作规程实用版 提示:该操作规程文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 小型数字式甲烷检定器是检测井下沼气 (CH4)的精密电子仪器,由于其原理及结构比 较复杂,对使用管理与维修要求较高,必须做 到精心使用,定期标校维修,确保仪器的完好 和检测结果准确无误。 一、使用人员操作规程 1、仪器使用人员必须经过培训,掌握一定 的瓦斯检测基本知识,懂得仪器的基本原理、 结构、使用方法和注意事项,经考试合格,方 可持证上岗。

2、领取仪器后必须检查仪器是否完好,需要检查的有下列内容: (1)充电是否充足。打开仪器开关,看液晶有无欠压指示; (2)检查仪器精确度。看数码显示是否在零位或在允许误差的范围内; (3)整机外壳是否有破裂,手提带是否牢固、可靠,后盖四周是否盖严密,螺钉有无缺失或松动。 经上述检查确证完好后方可携带入井。如发现问题,交回管理人员处理,处理完毕后,方可携带入井,否则,会导致检查气体数据失真,带来气体事故的隐患。 3、现场使用测定。在待测地点打开仪器开关,将仪器举至测定点,经过一定的反应时间

EST-10系列气体检测报警仪使用说明书-万仪科技翻译

EST-10 手持式智能型有毒气体检测仪 用户指南 (使用前请认真阅读本说明书)

目录 一、产品概述 (2) 二、产品介绍 (2) 三、性能参数 (3) 四、操作流程……………………….……………………………...4-5 五、菜单说明………………………...…..……………………..….6-7 六、注意事项 (8) 七、故障排除 (8) 八、仪器配套清单 (8) 一、产品概述

EST-10系列手持式智能型有毒气体检测仪,是一种以先进的电化学技术,检测目标气体中有毒有害气体浓度的一款高精度低功耗的智能型手持式报警器。 EST-10系列为自然扩散式气体检测方式(可选配手持式外置泵),敏感元件采用先进的电化学有毒气体传感器,具有很高的灵敏度和出色的重复性;带有一个LCD液晶显示屏,可现场在线观察目标气体浓度值;具有两级报警输出,超过预设报警点立即启动声光报警信号;具有软/硬两种校正方式,无需开盖即可完成校准工作。 本仪器具有以下特点: 1、先进的电化学传感器,性能稳定可靠; 2、外供电DC5V,内置可充电3.7V锂电池,接上外部电源即可充电; 3、LCD屏幕可显示各项参数,查看数据一目了然, 4.本仪器有15分钟、1小时、8小时之内多种时间段加权浓度值查看功能,方便选择和查看设定时间的平均值。 5、智能化设计, 功能齐全,调零,报警设置,校准非常方便; 6、外壳小巧轻盈,可置于口袋或包内,亦可挂于身上,携带方便; 7、两级声光报警,2个高亮LED在报警时提醒用户注意; 二、产品介绍 产品正面具有5个功能按键,一个LCD显示屏,以及4个LED指示灯,如下图所示: 其中,LCD屏用来显示气体浓度及各种信息参数;顶部两个LED为报警指示灯,在气体报警时同时闪烁;LCD下方左侧的LED为电源指示灯(绿色),在电池电压不够时点亮;而右侧的LED为通讯指示灯(红色),每通讯一帧数据就闪烁一次(EST-20XX系列有效)。 面板上的5个按键依次为:电源/确认键、菜单/移位键、返回键、加/向上键和减/向下键。 1、电源/确认键:长按(约2秒)为电源键,仪器切换开关机;短按为确认键; 2、菜单/移位键:在开机后,长按(约5秒)为菜单键,仪器进入菜单模式,短按为移位键; 3、返回键:长/短按均为返回键,返回到上一次菜单或退出菜单模式; 4、加/向上键:值加1个显示单位,或者向上翻一个选项;主界面时短按下,显示“STEL/TWA”值查看。

环氧乙烷灭菌器安装及注意事项

编号:SM-ZD-88436 环氧乙烷灭菌器安装及注 意事项 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

环氧乙烷灭菌器安装及注意事项 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、灭菌器的安装 * 灭菌器应放在专用的房间。房间内应接入电源( 蒸气源) 、水源及下水和通风设施,并有专用接地装置。 * 灭菌器的安装位置。应保证周围有一定的空间位置,以便安装和维修;灭菌器门前应留有足够的空间,以保证灭菌物品进出方便。 * 灭菌器放置应尽量水平。 * 电源应接入三相四线制交流380V-50HZ电源,并配有专用的配电盘。灭菌器箱体和电气控制柜之间应开好放线地槽。 * 水源蒸气源接有压力表及相应的手动阀门,以保证使用安全。下水管道的口径应不小于100毫米。 * 气体钢瓶应接有压力表,不得而知接近热源,不得而知爆晒,存放温度应小于50度。 二、注意事项

1、环氧乙烷是易燃易爆物品,保证安全十分重要。所以,灭菌车间应配备防火措施。另外,禁止吸烟,禁止使用其他明火,并保持车间内通风。 2、环氧乙烷有一定的毒性,人体一次吸入过量会有不适感觉,甚至出现头痛、呕吐等中毒现象。如出现上述现象,应迅速离开现场,到空旷阴凉处呼吸新鲜空气,直到症状消除为止。如人体皮肤、眼睛等接触到环氧乙烷 3、应定期更换水循环系统内的用水。定期更换废气处理系统内的废水。 三、环氧乙烷灭菌安全规程 1、总则 环氧乙烷是一种易燃易爆、有中等毒性的危险化学品,空气中浓度超3%,遇到明火可能引起爆炸。环氧乙烷灭菌器又是机电一体,具有较高自动化程度、承受一定压力的设备。因此,环氧乙烷灭菌器的使用和操作,必须严格遵守本安全规程。 2、灭菌器的安装 2.1 场地

相关文档