给排水专业工程师岗位招聘考试试题(一)

1、Q:消防水箱高水位74m;楼房最高一层地面标高62m,供水管网和局部水头

损失7.4m,消防水池最低水位-6.6m。已知:Sk=10m时,Hxh=15.6m,Sk=13m 时,Hxh=21.9m,。问消防水泵最小扬程?

解答:

Hp=(顶层消火栓出口标高-水池低水位)+沿程和局部水头损失+Hxh

根据《高规》,楼高不足100m,Sk取10m,有:

Hp=(62+1.1)-(-6.6)+7.4+15.6=92.7m

2、Q:屋顶雨水溢流口,宽0.6m,高0.4m,堰上水头0.2m,求流量。

解答:

建筑给排水教材第五版P197

q=m*b*[(2g)^0.5]*h^1.5

流量系数m=385

q=91.4L/s

3、Q:求化粪池污水部分容积(1000人,生活给水定额200L/人.d,T=12h):

解答:

教材P156中V1=a*N*q*t/24000

a=70%,N=1000,q=200,t=12

V1=70m3

4、水塔地面标高20,塔底高15.5m,控制点5000m远,该点地面标高12m,已知i=0.15%,求根据最小服务水头该点最多为多少层?

解答:

该点供水压力:(20-12)+15.5+5000*0.0015=16m

教材P19服务水头一层10m,二层12m,三层16m

可供给3层

5、某办公楼水泵从贮水池吸水供屋顶水箱,已知贮水池最低水位标高-3.5m,池底-4.5m,屋顶水箱底标高38.5m,最高水位标高40m,管网水头损失4.86m,水箱进水口最低工作压力2m,求所需水泵最小扬程

A. 48.86m:

B. 49.3m:

C. 51.36m;

D. 50.36m

解答:

(40+3.5) +4.86+2=50.36

6、某三层机加工车间,每层设男女厕所各1,其中每个男厕所配自闭式冲洗阀

大便器3个,自闭式冲洗阀小便器3个,洗手盆2个,污水盆1个;每个女厕所配自闭式冲洗阀大便器3个,洗手盆2个,污水盆1个,排水共用一根伸顶通气铸铁排水管,求立管管径。

DN50;B.DN75;C.DN100;D.DN125

解答:

规范4.4.6按工业企业类

排水设计秒流量公式qp=Σq*N*b,b值同给水

计算出立管的流量大概是2.4,DN75就够了

但是,因为有大便器,答案是DN100

7、用于扑救某固体火灾的水喷雾,保护面积52m2,布有6个喷头,采用一组雨淋阀,按系统计算流量分配到美国喷头的平均出流量为2.5L/s,求消防储水最小量

A.46.8m3;B.54m3;C.56.7m3;D.59.4m3;

解答:

V=2.5*6*3.6=54

依据《水喷雾》规范7.1.5,还应该乘以1.05-1.1的系数,题意取低值为54*1.05=56.7m3

8、一厂房在两工段之问设防火卷帘,为保证卷帘的完整性和隔热性,在其上部设水幕,水幕宽20m,高lOm,计算其消防用水量

A 1OL/s; B. 20L/s; C. 22L/s; D. 40L/s

解答:

水幕应该属于隔热保护冷却用(防火分隔水幂是指无防火卷帘,以水幕起到相同的作用)

喷规5.0.10条,高度10m,喷水强度取1 L/m

Q=1*20=20L/s

防火卷帘两边都应该设水幕,两边都需要冷却,但水量只计一侧。

9、小区中水水量平衡,其中自来水供住宅80 m3/d;公建60 m3/d;服务设施160 m3/d;中水供冲厕及绿化,用水量213 m3/d;原水收集率75%,中水站内自耗水量10%,求自来水补水量。

A.10m3/d;B.10.5m3/d;C.51m3/d;D.118.5m3/d;

解答:

即中水产量和用量之差,注意:把自耗水量10%算到用量就错啦

产量(80+60+160)*0.75*90%=202.5

用量 213

Q=213-202.5=10.5

10、某学校教学楼有学生500人,饮水定额2L/cap?d,设两个电开水炉,每个供250人饮水,开水炉每天工作8小时,求每个开水炉的产水量

A.62.5L/h;B.125L/h;C.93.8L/h;D.41.3L/h

解答:

规范Kh=2.0

Q=Kh*m*q/T=2*250*2/8=125

11、某居住区集中热水供应系统,设4台容积式热水器间接加热,Qh=1000kW,

总贮热量750kW(1.163ηVr(t

r -t

l

)ρr,设计小时耗热持续时间3小时,计

算总设计小时供热量

A.1000kW;B.250kW;C.750kW;D.625kW

解答:

规范5.3.3

Qg=Qh-Q/T=1000-750/3=750

12、请简要说明专业设计人所承担的岗位职责是什么?

解答:

1.根据专业负责人的安排制定设计进度计划,按时完成所承担的设计任务。

2.认真研究设计基础资料,领会设计意图,掌握设计标准,做好所负责部分的方案设计,解决有关技术问题。

3.设计计算符合本工程的统一技术规定,计算准确无误,符合本专业对计算书的质量要求。无论是手算还是电算,设计人均应该对计算结果的准确、安全、经济合理负责。

4.施工图阶段,在专业负责人的领导下,负责解决好所负责部分的工种关系,给其它专业提条件,参加各阶段汇总。施工图应该符合设计深度要求,构造合理。图面紧凑、清晰、整洁、易读。

5.计算书、图纸认真自校,提高出手质量,对校对人、专业负责人、审核人提出的意见应该认真修改,并在校审记录单上写好处理意见。

6.按设计文件归档要求整理好设计文件,较专业负责人统一归档。

7.配合专业负责人做好设计交底工作,参加工地服务。

8.对施工图实习及毕业实习学生所画图纸,设计人认真校对后,交校对人校对。

9.根据上级审核所定原则对设计文件、图纸的设计质量、图面质量及计算数据负责;

10.对所做工作与其它专业的配合协调负责;

11.对与校对人、审核人意见不一致时,有权要求上一级直至总师作进一步仲裁,对仲裁的最后决定仍有不同意见时,可以保留备案,但必须执行;

12.对所设计的工作因不符合规定而发生质量事故时负主要责任,应及时向上级汇报,分析原因、总结教训、进行检查处理。

最全注册给排水工程师基础的考试提纲经典版.doc

注册公用设备工程师(给水排水)执业资格考试基础考试大纲 1 高等数学 1.1空间解析几何 向量代数直线平面柱面旋转曲面二次曲面空间曲线 1.2 微分学 极限连续导数微分偏导数全微分导数与微分的应用 1.3 积分学 不定积分定积分广义积分二重积分三重积分平面曲线积分积分应用 1.4 无穷级数 数项级数幂级数泰勒级数傅里叶级数 1.5 常微分方程 可分离变量方程一阶线性方程可降阶方程常系数线性方程 1.6概率与数理统计 随机事件与概率古典概型一维随机变量的分布和数字特征数理统计的基本概念参数估计假设检验方差分析一元回归分折 1.7 向量分析 1.8 线性代数 行列式矩阵 n维向量线性方程组矩阵的特征值与特征向量二次型 2 普通物理 2.1 热学 气体状态参量平衡态理想气体状态方程理想气体的压力和温度的统计解释能量按自由度均分原理理想气体内能平均碰撞次数和平均自由程麦克斯韦速率分布律功热量内能热力学第一定律及其对理想气体等值过程和绝热过程的应用气体的摩尔热容循环过程热机效率热力学第二定律及其统计意义可逆过程和不可逆过程熵 2.2 波动学 机械波的产生和传播简谐波表达式波的能量驻波声速超声波次声波多普勒效应 2.3 光学 相干光的获得杨氏双缝干涉光程薄膜干涉迈克尔干涉仪惠更斯一菲涅耳原理单缝衍射光学仪器分辨本领 x射线衍射自然光和偏振光布儒斯特定律马吕斯定律双折射现象偏振光的干涉人工双折射及应用 3 普通化学 3.1 物质结构与物质状态 原子核外电子分布原子、离子的电子结构式原子轨道和电子云概念离子键特征共价键特征及类型分子结构式杂化轨道及分子空间构型极性分子与非极性分子分子间力与氢键分压定律及计算液体蒸气压沸点汽化热晶体类型与物质性质的关系 3.2溶液 溶液的浓度及计算非电解质稀溶液通性及计算渗透压概念电解质溶液的电离平衡电离常数及计算同离子效应和缓冲溶液水的离子积及PH值盐类水解平衡及溶液的酸碱性多相离子平衡溶度积常数溶解度概念及计算 3.3周期表 周期表结构周期族原子结构与周期表关系元素性质氧化物及其水化物的酸碱性递变规律 3.4化学反应方程式化学反应速率与化学平衡 化学反应方程式写法及计算反应热概念热化学反应方程式写法化学反应速率表示方法浓

安全工程师《事故案例分析》历新真题答案及详细解析

全卷共五大题,共100分。其中第一、二大题为客观题(包括单选题和多选题),第三、四、五大题为主观题。单选题每题的备选项中只有1个最符合题意。多选题每题的备选项中有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项;错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分。 第一题 A企业为矿山企业,地下金属矿山采用竖井、斜井、斜坡道联合开拓方式和下行分层胶结充填采矿方法。 2012年5月9日8时,司机甲和司机乙开始在井下1150工作面进行铲装作业。9时,甲使用的铲装车出现故障,无法正常作业,于是来到休息室休息。10时30分,乙完成自己的铲装工作量后也来到休息室。甲见乙来到休息室,便借用了乙的铲装车进行作业。11时,甲发现铲装车的监控系统显示排气管温度已达170℃,便停止铲装作业,将车开到斜坡道岔口处熄火降温。 11时10分,甲再次启动乙的铲装车时,发现发动机下方着火,甲取下车载灭火器灭火,火未灭掉,于是去叫休息中的乙,并和乙一起从休息室拿了两个大容量灭火器进行灭火,但由于已引燃井下临时加油罐中的柴油,火焰蔓延,无法扑灭。11时30分,甲将火情报告给在附近的工区值班员丙,丙向调度室作了电话报告,调度员丁接到丙的火情报告后进行了记录,但未向主管领导报告,也未向消防部门报警。丙向调度室报告火情后,与甲各拿一个灭火器赶往着火现场灭火,甲、乙、丙看到火势猛烈、冒出阵阵浓烟,并感觉呼吸困难,遂于12时返回地面。由于未能及时控制火势,造成着火铲装车下风侧巷道和工作面的作业人员17人死亡、2人重伤,直接经济损失9421万元。 事故调查确认该起事故的过程为:铲装车发动机长时间工作,排气管温度过高;铲装车油管泄漏,渗漏的柴油因高温烘烤在发动机周围形成可燃气体,重新启动时产生的火花点燃可燃气体,引燃临时加油罐内的柴油,燃烧产生大量的有毒有害气体,造成人员中毒或窒息。 根据以上场景。回答下列问题(共l4分,每题2分,1~3题为单选题,4~7题为多选题):1.该起事故的责任单位是()。 A.A企业 B.甲所在班组 C.调度室 D.铲装车维修班 E.1150工作面所在工区值班班组、 答案:A 解析:《安全生产法》对生产经营单位的安全生产行为作出了规定,生产经营单位必须依法从事生产经营活动,否则将负法律责任。 2.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号),该起事故等级为()。A.轻微事故 B.一般事故 C.较大事故 D.重大事故 E.特别重大事故 答案:D 解析:《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条规定,根据生产安全事故(以下简称事故)造成的人员伤亡或者直接经济损失,事故一般分为以下等级:①特别重大事故,是指造成30人以上(含30人)死亡,或者100人以上(含100人)重伤(包括急性工业中毒,下同),或者1亿元以上(含1亿元)直接经济损失的事故;②重大事故,是指造成10人以上(含10人)30人以下死亡,或者50人以上(含50人)100人以下重伤,或者5000万元以上(含5000万元)1

给排水工程师精选试题及答案解析

给排水工程师精选试题及答案解析 1. 给水系统可按供水方式分为( ) 供水系统。 a. 重力、水泵、混合 b. 自流、重力、压力 c. 水泵、压力、混合 d. 重力、水泵、压力 【答案】a 【解析】按供水方式,可把给水系统分为重力供水系统、水泵供水系统及将重力供水与水泵供水联合应用的混合供水系统。 2. 给水系统按使用目的可分为( ) 系统。 a. 城市给水、工业给水 b. 城市给水、工业给水、循环给水 c. 循环给水、复用给水 d. 生活给水、生产给水、消防给水 【答案】d 【解析】 3. 给水系统中的输配水系统,通常是给水系统中( ) 的子系统。 a. 构筑物最多 b. 最先建设 c. 最后建设 d. 投资最大 【答案】d 【解析】给水系统中的泵站、输水管渠、管网和调节构筑物等统称为输配水系统,是给水系统中投资最大的子系统。 4. 关于给水系统的布置形式. 正确的论述是( )。 a. 统一给水系统造价低,应用最广泛 b. 分质给水系统水处理费用低,管网的造价低 c. 分压给水系统的水泵型号单一,长期运行电费较高 d. 分区给水系统应用最广 【答案】a 【解析】分质给水系统可节省水处理费,但每一种水质要有独立的管网,使管网的造价较高。分压给水系统泵站的水泵型号多,但长期运行电费较低。分区给水系统一般用于给水区域大或地形高差大的城市,将供水区划分为几个区,各区有独立的泵站和管网,各区之间有适当的联系,可减小泵站的总功率,降低供水能量费用。当输水距离长、管内水压过高时,输水管道也可考虑分区( 分段) 。目前给水系统应用最广泛的布置形式是统一给水系统,即对各类用户采用相同的水质、通过同一套管网供水,这样可使给水系统简单,造价低 5. 给水工程应按远期规划、近远期结合、以近期为主的原则进行设计。近期设计年限和远期规划设计年限宜分别采用( ) 。 a. 5~10 年和10~20年 b. 5~10 年和10~15年 c. 10~20 年和20~30年 d. 10~20 年和20~50年 【答案】a 【解析】参见《室外给水设计规范》(gb 500132006) 第1.0.6 条。具体年限的确定应在满足城镇供水需要的前提下,根据建设资金投入的可能作适当调整。

注册给排水工程师专业考试大纲科目分值参考课本

注册给排水工程师专业考试大纲科目分值参考课本报考条件 (一)凡中华人民共和国公民,遵守国家法律、法规,恪守职业道德,并具备相应专业教育和职业实践条件者,均可申请参加注册公用设备工程师执业资格考试。 (二)考试分为基础考试和专业考试。参加基础考试合格并按规定完成职业实践年限者,方能报名参加专业考试。 (三)符合报考条件第(一)条规定的要求,并具备下列条件之一者,可申请参加基础考试: 1、取得本专业或相近专业大学本科及以上学历或学位。 2、取得本专业或相近专业大学专科学历,累计从事公用设备专业工程设计工作1年。 3、取得其他工科专业大学本科及以上学历或学位,累计从事公用设备专业工程设计工作1年。 (四)基础考试合格,并具备以下条件之一者,可申请参加专业考试: 1、取得本专业博士学位后,累计从事公用设备专业工程设计工作2年;或取得相近专业博士学位后,累计从事公用设备专业工程设计工作3年。 2、取得本专业硕士学位后,累计从事公用设备专业工程设计工作3年;或取得相近专业硕士学位后,累计从事公用设备专业工程设计工作4年。 3、取得含本专业在内的双学士学位或本专业研究生班毕业后,累计从事公用设备专业工程设计工作4年;或取得相近专业双学士学位或研究生班毕业后,累计从事公用设备专业工程设计工作5年。 4、取得通过本专业教育评估的大学本科学历或学位后,累计从事公用设备专业工程设计工作4年;或取得未通过本专业教育评估的大学本科学历或学位后,累计从事公用设备专业工程设计工作5年;或取得相近专业大学本科学历或学位后,累计从事公用设备专业工程设计工作6年。 5、取得本专业大学专科学历后,累计从事公用设备专业工程设计工作6年;或取得相近专业大学专科学历后,累计从事公用设备专业工程设计工作7年。 6、取得其他工科专业大学本科及以上学历或学位后,累计从事公用设备专业工程设计工作8年。 (五)上述考试报名条件中有关学历或学位是指国家教育部门承认的学历或学位。(六)截止到2002年12月31日前,符合下列条件之一者,可免基础考试,只需参加专业考试: 1、取得本专业博士学位后,累计从事公用设备专业工程设计工作5年;或取得相近专业博士学位后,累计从事公用设备专业工程设计工作6年。 2、取得本专业硕士学位后,累计从事公用设备专业工程设计工作6年;或取得相近专业硕士学位后,累计从事公用设备专业工程设计工作7年。 3、取得含本专业在内的双学士学位或本专业研究生班毕业后,累计从事公用设备专业

注册给排水工程师考试模拟题

《排水工程》复习参考题 一、 填空: 1.有机污染物排入河流后,经___________而大量消耗水中的______,同时,空气中的______不断溶入水中,河流的DO曲线呈_________状下垂,故称_____________。 2.城市污水处理工艺中,粗格栅一般设在____________,其作用主要是__________,常用间隙为___ ___mm;细格栅一般设在________,其作用主要是_____________,常用间隙为______mm。 3.根据__________的性质、浓度及絮凝性能,沉淀可分为__________, __________,___________和___________4种类型。 4.Q/A=q 式中,q 的物理意义为____________,单位为___________,q 与 u ________相等,_____ ____不同。 5.活性污泥法的常用运行方式有:_______________,_____________, _____________,_________ ____和_____________等。 6.延时曝气活性污泥法的主要特点是:_________________________, ____________________,____________________,____________________。 7.常用的稳定塘系统有:___________,___________,____________, __________和___________等。 8.影响氧转移的主要因素有:___________,__________,_________,___________和___________等。 9.衡量曝气设备性能的指标有__________,__________和_________。 10.间歇式活性污泥法的主要反应器--曝气池的运行操作,是由______,______,______,______和_ __________等5个工序所组成。 11.生物膜法在微生物相方面的主要特征是:_____________________, ____________________,____________________,____________________。 12.高负荷生物滤池采用处理水回流的主要作用是:______________, ____________________,____________________,____________________。

2018年注册安全工程师案例真题及答案

2018年注安考试《案例分析》真题及解祈完整版 案例一 A公司为汽车安部件生产企业,2017年营业收入15亿元。公司3#厂房主体为拱形顶钢结构,顶棚采用夹芯彩钢板,燃烧性能等级为B2级。2018年年初,公司决定全面更换3#厂房顶柵夹芯彩钢板,将其燃蛲性能等级提高到B1级。 2018年5月15日,A公司委托具有相应资质的B企业承接3厂房顶棚夹芯彩钢板更换工程,要求在30个工作日内完成。施工前双方签订了安全管理协议,明确了各自的安全管理职责。5月18日8时,B企业作业人员进入现场施工,搭建了移动式脚手架,脚手架作业面距地面8m。施工作业过程中,B企业临时雇佣5名作业人员参与当天15时30分,移动式脚手架踏板与脚手架之间的挂钩突然脱开,导致踏板脱落,随即脚手架倒塌,造成脚手架上3名作业人员坠落地面,地面10名作业人员被脱落的踏板、倒塌的脚手架砸伤。事故导致10人重伤 3人轻伤。事故经济损失包括:医疗费用及歇工工资390万元,现场抢救及清理费用3万元,财产损失费用50万元,停产损失1210万元,事故罚款70万元。事故调查发现,移动式脚手架踏板与脚手架之间的挂钩未可靠连接;脚手架上的作业人员虽佩戴了劳动防护用品,但未正确使用;未对临时雇佣的5名作业人员进行安全培训和安全技

术交底;作业过程中,移动式脚手架滑轮未锁定;现场安全管理人员未及时发现隐患。 根据以上场景,回答下列问题(共14分,每题2分,1°3题为单选题,4~7题为多选题):式脚手架滑轮末锁定;现场安全管理人员未及时发现 1.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,该起事故的等级为() A.轻微事故 B一般事故 C.较大事故 D.重大事故 E.特别重大事故 【答案】C 【解析】重伤10人,直接经济损失540万。 2.根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(G86721),该起事故的接经济损失为() A.390 B.420 C.470 D,540 E.1750 【答案】D 【解析】直接经济损失包括:医疗费用及歇工工资390万元,现

注册给水排水工程师专业考试模拟题及答案

注册公用设备工程师 注册给水排水工程师专业考试模拟题及答案 建筑给水排水工程 1题 当资料不全时,建筑物内的生活用水低位水池有效容积按哪一条计算是正确的?( ) A按最高日用水量的20%~25%确定 B按最高日用水量的35%~40%确定 C按平均日用水量确定 D按平均日用水量的60%确定 A为正确答案。 2题 在装设通透性吊顶的场所,喷头应布置在;系统的喷水强度应按确定。( ) A吊顶下 常规系统设计基本参数113倍 B吊顶下 常规系统设计基本参数 C顶板下 常规系统设计基本参数113倍 D顶板下 常规系统设计基本参数 C为正确答案。 3题 下列哪一种情况排水系统应设环形通气管?( ) A连接4个及4个以上卫生器具的横支管。 B连接4个及4个以上卫生器具且横支管的长度大于12m的排水横支管。 C连接7个及7个以上大便器具的污水横支管。 D对卫生、噪声要求较高的建筑物内不设环形通气管,仅设器具通气管。 B为正确答案。 4题 给水管网的压力高于配水点允许的最高使用压力时应设减压设施。采用比例式减压阀的减压比不宜大于。( ) A2∶1 B3∶1 C5∶1 D6∶1 B为正确答案。 5题 某建筑物内的生活给水系统,当卫生器具给水配件处的静水压超过规定值时,宜采取何种措施?( ) A减压限流 B排气阀 C水泵多功能控制阀 D水锤吸纳器 A为正确答案。 6题 某中水站利用城市污水处理厂二级处理出水作为中水水源时,请回答下列四组中水处理工艺流程中哪组工艺流程合理?(  ) D为正确答案。城市污水处理厂二级处理出水水质已达《污水综合排放标准》,只需经调节池后采用生化或物化结合的深度处理,再经消毒即可作中水使用。 7题 在设计自动喷水灭火系统时,配水管道的工作压力不应大于;湿式系统、干式系统的喷头动作后应由直接连锁自动启动供水泵。( ) A112MPa 火灾报警信号 B112MPa 压力开关 C014MPa 火灾报警信号 D014MPa 压力开关 B为正确答案。 8题 请指出正确的水泵吸水管的连接方式。( ) A吸水管设在虹吸管段 B吸水管向下坡向水泵 C异径偏心大小头 给水排水 V ol130 N o13 2004111

2019给排水工程师考试要求

给排水工程师考试 考试科目及内容 1.公共基础课 考试时长4小时,闭卷考试,满分120分 高等数学24题 普通物理12题 普通化学12题 理论力学13题 材料力学15题 流体力学12题 计算机应用基础10题 电工电子技术12题 工程经济10题 每题一分,共120分。 2.专业基础课 考试时长4小时,闭卷考试,满分120分 水文学8题 供水水文地质10题 水泵及水泵站12题 水处理微生物学12题 水分析化学10题 工程测量5题 法规(规范)3题 每题两分,共120分,两个基础考试总分132分可及格 3.专业知识考试 分两类,一是专业知识考试,考知识概念性考题;二是专业案例分析考试 考试时长均为4小时,均开卷考试, 专业知识考试满分为200分,120分及格,专业案例分析考试满分100分,60分及格 专业考试试题由概念题、综合概念题、简单计算题、连锁计算题及案例分析题组成;连锁题中各小题一般不株连。 给水工程15题 排水工程15题 建筑给水排水工程20题

专业考试大纲 1.给水工程 1.1给水系统 熟悉给水系统的组成和分类;掌握设计用水量计算;熟悉给水系统的流量关系、水压关系。 1.2输水和配水工程 掌握管网和输水管的不止及水力计算;掌握水塔及清水池的容积计算、水塔高度的确定;熟悉管网方案技术经济比较;了解分区给水系统设计;熟悉给水管材、附件及管道敷设方法;了解给水管防腐蚀方法。 1.3取水工程 了解水资源概况、水源选择及取水工程任务;熟悉地下水取水构筑物类型及适用条件;掌握地表水取水构筑物的类型、选址及布置要求。 1.4给水处理 熟悉给水处理的主要方法及基本理论;掌握混凝、沉淀、澄清、过滤构筑物的工艺设计;熟悉氯消毒及设备,了解其它消毒方法;了解地下水除铁除锰方法;掌握软水、纯水制备的方法和系统设计;熟悉水场设计。 1.5水的冷却和循环冷却水水质处理 了解水的冷却原理及冷却构筑物,熟悉循环冷却水水质处理;掌握循环冷却水系统的构成和设计原则。 2.排水工程 2.1排水系统总论 熟悉排水系统的体制、组成及规划设计原则;掌握污水管道系统、雨水管道系统设计与计算;熟悉暴雨强度公式计算;了解排洪沟的设计与计算;熟悉城市污水回用系统及其组成。 2.2排水管渠系统 了解排水管渠系统的使用条件、布置特点、设计流量计算及城市合流制系统的改造方法;掌握排水管渠的断面、材料、接口和基础;熟悉排水管渠系统上的构筑物;了解排水管渠系统分管理和养护。 2.3城镇污水处理 了解污水的性质、污染指标和水体污染及危害;熟悉城市污水处理的基本方法与系统设计;熟悉污水物理处理设施类型及构造特点;掌握曝气沉砂池、辐流沉淀池的设计与计算;熟悉污水的活性污泥处理原理和主要设计参数;熟悉污水的生物膜法处理原理与工艺;了解污水的厌氧生物处理原理;掌握常用城市污水生物处理工艺的原理和应用;了解污水的深度处理和回用技术;了解污泥的分类、性质;熟悉污泥的浓缩方法;熟悉污泥厌氧消化的原理和影响因素;熟悉污泥厌氧消化池的构造与设计;掌握污泥的脱水方法;了解污泥的最终处理方式;熟悉城市污水处理厂的设计及运行过程的监测。 2.4工业废水处理 了解工业废水的分类及排放要求;熟悉常用工业废水的物化处理的原理与应用。

给排水注册设备工程师考试内容

注册给排水工程师考试科目及内容 一、 1.公共基础课(上午段)公共基础课考试为半天,4 小时。考试内容各专业采用统一试卷,由管委会确定考试科目,题量,时间,分数分配为:高等数学24 题普通物理12 题普通化学12 题理论力学13 题材料力学15 题流体力学12 题计算机应用基础10 题电工电子技术12 题工程经济10 题合计:120 题,每题1 分,共120 分。 2.专业基础课(下午段)专业基础课考试为半天,4 小时。考试内容可根据不同专业的特点分别设置不同考试科目。注册工程师给水排水专业考试科目,题量,时间,分数分配拟作如下安排:水文学8 题供水水文地质10 题水泵及水泵站20 题水处理微生物学12 题水分析化学10 题合计:60 题,每题2 分,共120 分。 3.专业课专业课考试分为两天,每天上下午各3 小时,但不确定各科目在上下午的配题数量,第一天为知识概念性考题,上下午各50 题,每题 1 分,共100 分。第二天为案例分析(即应用)题,上下午各25 题,每题 2 分,共100 分。注册工程师给水排水专业考 试科目,题量分配为:第一天第二天 二、 《给排水专业》考试大纲给排水专业》 1.给水工程30 题15 题 2.排水工程30 题15 题 3.建筑给水排水工程40 题20 题 合计100 题50 题 《给排水专业》考试大纲给排水专业 一、水泵及水泵站 1、了解离心泵工作原理,性能曲线 2、了解定速和调速运行工况 3、了解泵站的分类及特点 4、了解管道系统特性曲线 5、熟悉水泵的选择 6、熟悉水泵机组、吸水管路与压水管路的布置 7、了解泵站水锤及其防护、泵站噪音及其消除 二、水力学 1、了解静水压力 2、掌握伯努利方程及应用 3、了解水流阻力和水头损失 4、了解孔口、管嘴出流和有压管路 5、了解明渠均匀流的水力特征 6、了解明渠非均匀流的临界水深 三、水文学及水文地质 1、了解河川径流,流域水量平衡 2、熟悉设计洪水及枯水流量、水位 3、了解暴雨公式 4、了解地下水储存及分布特征 四、水处理微生物学 1、了解细菌的生理特征 2、了解常见微生物种类 3、了解水生病原微生物的控制方法 4、了解污染物的降解、转化及有机物的分解 5、了解废水处理中的微生物 五、工程测量 1、了解测量的基本知识 2、了解地形图的测绘 3、熟悉地形图的应用 4、了解建筑安装测量方法 六、水分析化学 1、熟悉水样的保存和预处理 2、了解酸碱滴定法 3、了解络和滴定法及硬度测定 4、了解氧化还原滴定法,总需氧量,总有机碳 5、了解吸收光谱法、电化学分析法 6、掌握常用水质分析方法 七、法规 熟悉国家及地方有关建设、建筑、规划、环保、卫生防疫、节能及房地产的相关法律规范及

注册安全工程师案例分析真题

【经典资料,WORD文档,可编辑修改】【经典考试资料,答案附后,看后必过,WORD文档,可修改】安全工程师考试《安全生产事故案例分析》复习重点科目分析:《案例分析》看起来比较容易,但需要记忆的内容比较多,复习这门 课程,熟悉相关法律法规、标准非常重要,凡教材里没有涉及的法律法规、标准不要 去读,考试不会涉及到,但凡提到的,都应当学习一下。案例分析里边事故责任的分 析认定,事故原因的查明,事故调查组的组成,事故调查的程序,责任的划分,细的 比如危险有害因素的辨识,基本预防措施必须熟记,有些措施可以看一下《安全生产 技术》,应急预案肯定有题,统计方面也应当由小题目。再者,事故案例不能光看不 练,因为案例分析是做出来的而不是看和听出来的,对历年考题当中的安全分析题, 一定要重视,把自己的答题与标准答案想比较,找也自己的不足,再对照教材进行全 面的复习。另外《案例分析》这一科目对其它三科目的知识点要求比较严格,综合运 用到另三个科目的知识驾驭,所以,安全工程师这四个科目的知识体系是相互联系的, 这就需要考生多下功夫,只有打好基础,还能更加灵活地做题。 2015年注册安全工程师考试真题及答案 案例一 A企业为矿山企业,地下金属矿山采用竖井、斜井、斜坡道联合开拓方式和下行分层胶结充填采矿方法。 2012年5月9日8时,司机甲和司机乙开始在井下1150工作面进行铲装作业。9时,甲使用的铲装车出现故障,无法正常作业,于是来到休息室休息。10时30分,乙完成自乙的铲装工作量后也来到休息室。甲见乙来到休息室,便借用了乙的铲装车进行作业。11时甲发现铲装车的监控系统显示排气管温度已达到170℃,便停止铲装作业,将车到斜坡道岔口处熄火降温。11时10分,甲再次启动乙的铲装车时,发现发动

给排水工程师笔试题及答案

姓名:申请职位:答题时间: 非常感谢您的到来,为了对您有一个全面的了解,希望您能回答下面的问题,谢谢合作;答题时间:60分钟。 一、填空题 (每题2分, 共20分): 1.单阀室内消防栓其阀门口径,一般为(DN65). 2.给水塑料管和复合管可以采用(橡胶圈)接口、(粘结)接口、(热熔)接口、 专用管件连接等形式。 3.机电设计管线交叉处,有生活排水、消防栓给水、强电桥架、生活给水。此管 线交叉处,最下层应(生活排水)管线。 4.设有火灾自动报警系统的一类高层建筑,每个防火分区建筑面积不应超过 (1000m2)。 5.根据现行《建筑设计防火规范》:消火栓的保护半径不应超过(150m),在市政 消火栓保护半径(150m)以内,如消防用水量不超过15L/s时可不设室外消火栓。 6.空调冷水供回水温差一般为(5度)。 7.为防止昆虫爬入水池,在生活饮用水水池的(通气管,溢流管)应设网罩或采 取其它防护措施。 8.有一台美国产的离心式冷水机组,其铭牌制冷量是1000USRt,那么,按国际单 位制论,其制冷量为(3517kW)。。 9.地下停车场机械通风量可按换气次数估算,通常排风量不小于(6次/h)。 10.自动喷水灭火系统配水管道的工作压力不应大于()MPa,并不应设置其它用水 设施。 二、选择题 (每题3分, 共18分):

1、消防管道安装尽可能减少焊接,并且连接工艺也不断更新。对于小于DN50的管道一般采用(A)连接方式,对于大于DN100的管道一般采用(C)连接方式。 A、丝接; B、焊接; C、沟槽连接; D、铆接; E、法兰连接。 2、以下几种气压给水及恒压、变压、变量供水设备中,(D)较为高效节能。 A.单罐变压式气压给水装置 B.双罐恒压式气压给水装置 C.隔膜式气压给水装置 D.变频调速恒压自动供水设备 3、建筑物内埋地敷设的生活给水管与排水管之间的最小净距,平行埋设时不应小于()m,交叉埋设时不应小于()m。(C) ;;;; 4、检查井的内径应根据所连接的管道的管径、数量、埋深确定,井深小于或等于时,井内径可小于(),井深大于时,井内径不宜小于()。(A)A.; B.; C.; D.;

给排水工程师考试大纲

1.公共基础课(上午段) 公共基础课考试为半天,4小时。考试内容各专业采用统一试卷,由管委会确定考试科目,题量,时间,分数分配为: 高等数学24题 普通物理12题 普通化学12题 理论力学13题 材料力学15题 流体力学12题 计算机应用基础10题 电工电子技术12题 工程经济10题 合计:120题,每题1分,共120分。 2.专业基础课(下午段) 专业基础课考试为半天,4小时。考试内容可根据不同专业的特点分别设置不同考试科目。注册工程师给水排水专业考试科目,题量,时间,分数分配拟作如下安排:水文学8题 供水水文地质10题 水泵及水泵站20题 水处理微生物学12题 水分析化学10题 合计:60题,每题2分,共120分。 3.专业课 专业课考试分为两天,每天上下午各3小时,但不确定各科目在上下午的配题数量,第一天为知识概念性考题,上下午各50题,每题1分,共100分。第二天为案例分析(即应用)题,上下午各25题,每题2分,共100分。注册工程师给水排水专业考试科目,题量分配为: 第一天第二天 1.给水工程30题15题 2.排水工程30题15题 3.建筑给水排水工程40题20题 合计100题50题 《给排水专业》考试大纲 一、水泵及水泵站 了解离心泵工作原理,性能曲线 了解定速和调速运行工况 了解泵站的分类及特点 了解管道系统特性曲线 熟悉水泵的选择 熟悉水泵机组、吸水管路与压水管路的布置 了解泵站水锤及其防护、泵站噪音及其消除 二、水力学 了解静水压力 掌握伯努利方程及应用

了解水流阻力和水头损失 了解孔口、管嘴出流和有压管路 了解明渠均匀流的水力特征 了解明渠非均匀流的临界水深 水文学及水文地质 了解河川径流,流域水量平衡 熟悉设计洪水及枯水流量、水位 了解暴雨公式 了解地下水储存及分布特征 四、水处理微生物学 了解细菌的生理特征 了解常见微生物种类 了解水生病原微生物的控制方法 了解污染物的降解、转化及有机物的分解 了解废水处理中的微生物 五、工程测量 了解测量的基本知识 了解地形图的测绘 熟悉地形图的应用 了解建筑安装测量方法 水分析化学 熟悉水样的保存和预处理 了解酸碱滴定法 了解络和滴定法及硬度测定 了解氧化还原滴定法,总需氧量,总有机碳 了解吸收光谱法、电化学分析法 掌握常用水质分析方法 七、法规 熟悉国家及地方有关建设、建筑、规划、环保、卫生防疫、节能及房地产的相关法律规范及标准,掌握给排水工程设计验收规范以及相关强制性条文。 八、给水工程 1、给水系统 熟悉给水系统的组成和分类 掌握设计用水量计算 熟悉给水系统的流量关系、水压关系 2、输水和配水工程 了解市政给排水管线布置基本原则和方法 掌握管网和输水管的布置及水力计算 掌握水塔及清水池的容积计算、水塔高度的确定 熟悉管网方案技术经济比较 了解分区给水系统设计 熟悉给水管材、附件及管道敷设方法

注册给水排水工程师报考条件

注册公用设备工程师(给排水) 分基础课和专业课两次考试。报考时间大约为5,6月份。考试时间一般为9月底。 基础课毕业一年即可报考,考试内容为大学学的公共基础课和专业基础课的大杂侩。各侩成一科,上午、下午各4个小时。 专业课要基础课通过后且毕业满4年(本科)才可报告,考试内容为大学学的专业课和以后工作掌握的专业技术的大杂侩,侩成4科,分两天考。 1.公共基础课(上午段) 公共基础课考试为半天,4小时。 高等数学24题 普通物理12题 普通化学12题 理论力学13题 材料力学15题 流体力学12题 计算机应用基础10题 电工电子技术12题 工程经济10题 合计:120题,每题1分,共120分。 2.专业基础课(下午段)专业基础课考试为半天,4小时。 注册工程师给水排水专业考试科目,题量,时间,分数分配拟作如下安排: 水文学8题 供水水文地质10题 水泵及水泵站20题 水处理微生物学12题 水分析化学10题 合计:60题,每题2分,共120分。 3.专业课 专业课考试分为两天,每天上下午各3小时,但不确定各科目在上下午的配题数量,第一天为知识概念性考题,上下午各50题,每题1分,共100分。第二天为案例分析(即应用)题,上下午各25题,每题2分,共100分。 注册工程师给水排水专业考试科目,题量分配为:

第一天第二天 1.给水工程30题15题 2.排水工程30题15题 3.建筑给水排水工程40题20题 合计100题50题 职称 1、初级职称 不用考,工作1年之后在本单位评即可。 2、中级职称 考试内容主要分计算机和职称英语两个部分。 (1)计算机分成EXCEL、WORD、XP等科目,随时都可以在本省人事考试网上报考,每周都有安排考试。 (2)职称英语建议报理工A,每年只有一次机会。 报名时间为11月-1月,考试时间为3月或4月某一天。2010的报名时间已经过了,详参此贴:(该链接在下方参考资料几个字后面) 友情赠送:评中级还要发表专业论文一篇(可以找评过的同事,让他们帮忙找杂志)。 3、高级职称

2018年安全工程师案例分析真题及答案

2018年安全工程师考试《案例分析》真题及答 案 【案例一】 A公司为汽车零部件生产企业,2017年营业收入15亿元。公司3#厂房主体为拱形顶钢结构,顶棚采用夹芯彩钢板, 燃烧性能等级为 B2级。2018年年初,公司决定全面更换3#厂房顶棚夹芯彩钢板,将其燃烧性能等级提高到B1级。2018年5月15日,A公司委托具有相应资质的B企业承接3厂房顶棚夹芯彩钢板更换工程,要求在 30个工作日 内完成。施工前双方签订了安全管理协议,明确了各自的安全管理职责。 5月18 日 8时,B企业作业人员进入现场施工,搭建了移动式脚手架,脚手架作业面距地面8m。施工作业过程中, B企业临时雇佣5名作业人员参与现场作业。 当天15时30分,移动式脚手架踏板与脚手架之间的挂钩突然脱开,导致踏板脱落,随即脚手架倒塌,造成脚手架 上3名作业人员坠落地面,地面10名作业人员被脱落的踏板、倒塌的脚手架砸伤。 事故导致10人重伤、3人轻伤。事故经济损失包括:医疗费用及歇工工资 390万元,现场抢救及清理费用30万元, 财产损失费用50万元,停产损失1210万元,事故罚款 70万元。事故调查发现,移动式脚手架踏板与脚手架之间的挂钩未可靠连接:脚手架上的作业人员虽佩戴了劳动防护用品,但未正确使用:未对临时雇佣的5名作业人员进行 安全培训和安全技术交底:作业过程中,移动式脚手架滑轮未锁定:现场安全管理人员未及时发现隐患。 根据以上场景,回答下列问题(共14分,每题2分,1~?3题为单选题,4?7题为多选题): 1.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,该起事故的等级为()。 A.轻微事故 B.一般事故 C.较大事故 D.重大事故 E.特别重大事故 【参考答案】C 【参考解析】重伤10人,直接经济损失 540万。2.根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》 (GB6721),该起事故的直接经济损失为()万元。 A.390 B.420 C.470 D.540 E.175 【参考答案】D 【参考解析】直接经济损失包括:医疗费用及歇工工资 390万元,现场抢救及清理费用30万元,财产损失费用50 万 元,事故罚款70万元。3.根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》,安全生产费用提取以上年度实际营业 收入为计提依据,按照以下标准平均逐月提取: (1)营业收入不超过1000万元的,按照2%提取;(2)营业收 入超过1000万元至1亿元的部分,按照1%提取; ⑶ 营业收入超过1亿元至10亿元的部分,按照 0.2%提取; ⑷ 营业收入超过10亿元至50亿元的部分,按照0.1%提取。 2018年度A公司应该提取的安全生产费用为()万元。 A.150 B.34 C.43

给排水工程师考试大纲

1. 公共基础课(上午段) 公共基础课考试为半天, 4 小时。考试内容各专业采用统一试卷,由管委会确定考试科 目,题量,时间,分数分配为: 高等数学24 题 普通物理12 题 普通化学12 题 理论力学13 题 材料力学15 题 流体力学12 题 计算机应用基础10 题 电工电子技术12 题 工程经济10 题 合计:120题,每题1分,共120分。 2. 专业基础课(下午段) 专业基础课考试为半天, 4 小时。考试内容可根据不同专业的特点分别设置不同考试科 目。注册工程师给水排水专业考试科目,题量,时间,分数分配拟作如下安排:水文学8 题 供水水文地质10 题 水泵及水泵站20 题 水处理微生物学12 题 水分析化学10 题 合计:60题,每题2分,共120分。 3. 专业课 专业课考试分为两天,每天上下午各 3 小时,但不确定各科目在上下午的配题数量,第一天为知识概念性考题,上下午各50 题,每题 1 分,共100 分。第二天为案例分析(即应用)题,上下午各25 题,每题 2 分,共100 分。注册工程师给水排水专业考试科目,题量分配为: 第一天第二天 1. 给水工程30 题15 题 2. 排水工程30 题15 题 3. 建筑给水排水工程40 题20 题 合计100 题50 题 《给排水专业》考试大纲 一、水泵及水泵站了解离心泵工作原理,性能曲线了解定速和调速运行工况了解泵站的分类及特点了解管道系统特性曲线熟悉水泵的选择熟悉水泵机组、吸水管路与压水管路的布置了解泵站水锤及其防护、泵站噪音及其消除 二、水力学了解静水压力掌握伯努利方程及应用 了解水流阻力和水头损失了解孔口、管嘴出流和有压管路了解明渠均匀流的水力特征了解明渠非均匀流的临界水深水文学及水文地质了解河川径流,流域水量平衡熟悉设计洪水及枯水流量、水位了解暴雨公式了解地下水储存及分布特征四、水处理微生物学了解细菌的生理特征了解常见微生物种类了解水生病原微生物的控制方法了解污染物的降解、转化及有机物的分解了解废水处理中的微生物五、工程测量了解测量的基本知识了解地形图的测绘熟悉地形图的应用了解建筑安装测量方法水分析化学熟悉水样的保存和预处理了解酸碱滴定法了解络和滴定法及硬度测定了解氧化还原滴定法,总需氧量,总有机碳了解吸收光谱法、电化学分析法掌握

注册给排水工程师专业考试大纲

注册给排水工程师专业考试大纲 注册给排水工程师(专业)考试 专业课考试分为两天,每天上下午各3小时,但不确定各科目在上下午的配题数量,第一天为知识概念性考题,上下午各50题,每题1分,共100分。第二天为案例分析(即应用)题,上下午各25题,每题2分,共100分。注册工程师给水排水专业考试科目,题量分配为: 第一天第二天 1.给水工程30题15题 2.排水工程30题15题 3.建筑给水排水工程40题20题 合计100题50题 专业考试试题由概念题,综合概念题,简单计算题,连锁计算题及案例分析题组成;连锁题中各小题的计算结果一般不株连。 1.给水工程 1.1给水系统 熟悉给水系统的组成和分类;掌握设计用水量计算;熟悉给水系统的流量关系、水压关系。 1.2输水和配水工程 掌握管网和输水管的布置及水力计算;掌握水塔及清水池的容积计算、水塔高度的确定;熟悉管网方案技术经济比较;了解分区给水系统设计;熟悉给水管材、附件及管道敷设方法;了解给水管防腐蚀方法。 1.3取水工程 了解水资源概况、水源选择及取水工程任务;熟悉地下水取水构筑物类型及适用条件;掌握地表水取水构筑物的类型、选址及布置要求。 1.4给水处理 熟悉给水处理的主要方法及基本理论;掌握混凝、沉淀、澄清、过滤构筑物的工艺设计;熟悉氯消毒及设备,了解其它消毒方法;了解地下水除铁除锰方法;掌握软水、纯水制备的方法和系统设计;熟悉水厂设计。 1.5水的冷却和循环冷却水水质处理

了解水的冷却原理及冷却构筑物熟悉循环冷却水水质处理;掌握循环冷却水系统的构成和设计原则。 2.排水工程 2.1排水系统总论 熟悉排水系统的体制、组成及规划设计原则;掌握污水管道系统、雨水管渠系统设计与计算;熟悉暴雨强度公式计算;了解排洪沟的设计与计算;熟悉城市污水回用系统及其组成; 2.2排水管渠系统 了解合流制管渠系统的使用条件、布置特点、设计流量计算及城市旧;合流制系统的改造方法;掌握排水管渠的断面、材料、接口和基础;熟悉排水管渠系统上的构筑物;了解排水管渠系统的管理和养护。 2.3城镇污水处理 了解污水的性质、污染指标和水体污染及危害;熟悉城市污水处理的基本方法与系统设计;熟悉污水物理处理设施类型及构造特点;掌握曝气沉砂池、辐流沉淀池的设计与计算;熟悉污水的活性污泥法处理原理和主要设计参数;熟悉污水的生物膜法处理原理与工艺;了解污水的厌氧生物处理原理;掌握常用城市污水生物处理工艺的原理和应用;了解污水的深度处理和回用技术;了解污泥的分类、性质;熟悉污泥的浓缩方法;熟悉污泥厌氧消化的机理和影响因素;熟悉污泥厌氧消化池的构造与设计;掌握污泥的脱水方法;了解污泥的最终处置方式。熟悉城市污水处理厂的设计及运行过程的监测。 2.4工业废水处理 了解工业废水的分类及排放要求;熟悉常用王业废水的物化处理的原理和应用; 3.建筑给水排水工程 3.1建筑给水 了解水质标准;掌握水质防护措施;熟悉给水系统的组成及管材、管件、设备、附件的选用;掌握用水量、设计秒流量和管网水力计算;熟悉节水措施;掌握建筑内部给水分区的原则及措施。了解室内游泳池的一般规定和水处理工艺。 3.2建筑消防

2004安全工程师《安全生产事故案例分析》真题及答案

2004年注册安全工程师考试《安全生产事故案例分析》 真题及标准答案 一、某家具厂厂房是一座四层楼的钢筋混凝土建筑物。第一层楼的一端是车间,另一端为原材料库房,库房内存放了木材、海绵和油漆等物品。车间与原材料库房用铁栅栏和木板隔离。搭在铁栅栏上的电线没有采用绝缘管穿管绝缘,原材料库房电闸的保险丝用两根铁丝替代。第二层楼是包装、检验车间及办公室。第三层楼为成品库。第四层楼为职工宿舍。由于原材料库房电线短路产生火花引燃库房内的易燃物,发生了火灾爆炸事故,导致17人死亡,20人受伤,直接经济损失80多万元。 根据上述事故案例回答下列问题: 1、填空:《中华人民共和国安全生产法》第三十四条规定,生产、经营、储存、使用危险化学物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内,并应当与员工宿舍保持安全距离。 2、按照《中华人民共和国安全生产法》的要求,该厂负责人接到事故报告后,应当做什么、不得做什么? ——按照《安全生产法》第七十条的规定,单位负责人接到事故报告后,应当迅速采取有效措施,组织抢救,防止事故扩大,减少人员作伤亡和财产损失,并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门,不得隐瞒不报、谎报或者拖延不报,不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。 3、事故调查组应由哪些部门组成?调查组的主要职责是什么? ——事故调查组应由省级安全生产监督管理局、省公安厅(消防总队)、省监察厅、省总工会、省检察院、企业的主管部门(视其隶属关系而定)和有关技术专家组成事故调查组。 调查组的主要职责是: (1)查明事故发生的原因、人员伤亡及财产损失情况; (2)查明事故的性质和责任; (3)提出事故处理及防止类似事故再次发生所应采取措施的建

注册给排水工程师

注册公用设备工程师(给水排水) 分基础课和专业课两次考试。报考时间大约为5,6月。考试时间一般为9月底。基础课毕业一年即可报考,考试内容为大学学的公共基础课和专业基础课的大杂侩。各侩成一科,上午、下午各4个小时。 专业课要基础课通过后且毕业满4年(本科)才可报告,考试内容为大学学的专业课和以后工作掌握的专业技术的大杂侩,侩成4科,分两天考。 1.公共基础课(上午段) 公共基础课考试为半天,4小时。 高等数学24题普通物理12题理论力学13题 普通化学12题流体力学12题材料力学15题 计算机应用基础10题工程经济10题电工电子技术12题 合计:120题,每题1分,共120分。 2.专业基础课(下午段)专业基础课考试为半天,4小时。 注册工程师给水排水专业考试科目,题量,时间,分数分配拟作如下安排: 水文学8题 供水水文地质10题水泵及水泵站20题水处理微生物学12题 水分析化学10题 合计:60题,每题2分,共120分。 3.专业课 专业课考试分为两天,每天上下午各3小时,但不确定各科目在上下午的配题数量,第一天为知识概念性考题,上下午各50题,每题1分,共100分。第二天为案例分析(即应用)题,上下午各25题,每题2分,共100分。 注册工程师给水排水专业考试科目,题量分配为: 第一天第二天 1.给水工程30题15题 2.排水工程30题15题 3.建筑给水排水工程40题20题 合计100题50题 职称 1、初级职称 不用考,工作1年之后在本单位评即可。 2、中级职称 3、考试内容主要分计算机和职称英语两个部分。 (1)计算机分成EXCEL、WORD、XP等科目,随时都可以在本省人事考试网上报考,每周都有安排考试。 (2)职称英语建议报理工A,每年只有一次机会。 报名时间为11月-1月,考试时间为3月或4月某一天。2010的报名时间已经过了,详参此贴:(该链接在下方参考资料几个字后面) 友情赠送:评中级还要发表专业论文一篇(可以找评过的同事,让他们帮忙找杂志)。