文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 镀铜钢接地施工方案

镀铜钢接地施工方案

镀铜钢接地施工方案
镀铜钢接地施工方案

镀铜钢接地施工方案

1.接地工程施工工艺

1.1试用范围

试用于架空输电线路工程接地装置的安装

1.2施工工艺流程

施工准备→→接地体加工→→接地沟开挖→→接地体敷设→→接地引下线安装→→接地

电阻测量→→质量检验

1.3主要施工工艺质量控制要点

1.3.1施工准备

1.3.1.1现场调查

(1)对施工现场进行详细调查,清楚掌握地形、地貌和地质条件。

(2)制定接地装置敷设示意图,划出接地沟的开挖范围。

1.3.1.2 人员准备

(1)明确岗位分工,配备作业人员。

(2)进行技术交底和培训。

(3)若有现场焊接作业或爆破作业,焊工和爆破工应持证上岗。

(4)接地工程作业人员配置见下表

序号作业岗位数量岗位责任备注

1 施工负责人 1 现场指挥,担任班组长一年以上或高级工高级工

2 技工 2 负责安装与检查,中级工及以上中级工

3 力工 3 接地装置安装,送电线路工作一年或初级工初级工

4 焊工 1 负责接地线制作,中级工及以上现场制作接地线时用

5 爆破工 1 负责接地沟开挖或爆破,中级工及以上山区开挖接地沟时用1.3.1.3 施工机具准备

(1)根据本施工手册和现场情况准备施工机具。

(2)施工前先检查施工机具,确保施工机具状态完好。

(3)接地工程施工机具配置见下表

序号机具名称规格型号单位数量备注

1 钢筋折弯机台 2

2 发电机台 1

3 无齿锯台 1

4 铁锹把 5

5 大锤12磅把 3

6 接地摇表ZC-8 台 1

1.3.1.4施工材料准备

(1)接地引线应尽量在工厂货材料站加工完成。原材料应有出厂质量合格证明和试验报

告,在进场时,应对其进行外观、数量、规格等方面的检验。

(2)在出库前,进行外观检查,确保接地线的规格型号符合设计要求,焊接长度及质量

满足规范规定。

(3)检查接地线的镀铜、镀锌长度和质量满足设计要求和规程规定。

(4)接地工程材料见下表(每基杆塔所用材料)

接地工程材料一览表

序号材料名称规格单位数量备注

1 接地棒?14.2/2500根 4 镀铜圆钢

2 接地引下线?10/5000根 2 镀铜镀锡

3 焊粉150型包

4 热熔焊接

4 热熔模具T型、一型个 2 直接T接

5 铁丝8号米 2 固定杆塔引线

1.3.1.5 技术准备

施工前完成接地工程施工作业指导书,接地工程文件见下表

序号文件名称单位数量

1 接地工程施工作业指导书份 1

2 接地工程安全措施份 1

3 接地工程质量保证措施份 1

1.3.2接地体加工

(1)接地体的规格应不小于设计规定,各部尺寸应符合设计要求,接地引下线的环形部分应与杆塔基础相配合,引下线长度应符合设计要求。

(2)接地体连接应可靠,除设计规定的断开点可用螺栓连接外,其余应用热熔焊接方式连接,焊接部位应进行防腐处理。

(3)接地体焊接时,圆钢的搭接长度不应小于圆钢直径的6倍,并应双面施焊。焊接前应清除连接部位的浮锈,以对接方式热熔焊接时,焊药药粉必须充足,做到完全对接。(4)接地体引下线应采用镀铜镀锡圆钢,其长度应满足与杆塔连接需要,埋入地下长度应与接地体埋深一致。

(5)接地连接板应为两孔,与圆钢的搭接长度不应小于扁钢宽度的2倍,圆钢四周围焊。(6)采用连接器连接时,圆钢两端要完全旋入连接器丝扣中,做到真正对接在一起。(7)当接地电阻大于规定时,可将接地体延长。采用爆压连接延长时,爆压管的壁厚不得小于3mm,搭接长度为圆钢直径的10倍,对接长度为圆钢直径的20倍。

(8)采用化学接地时,化学接地材料品种应符合设计要求,接地体的长度及其接地电阻均应符合设计要求。

1.3.3 接地沟开挖

(1)接地沟的开挖宜与基础施工同步进行。

(2)爆破施工应遵守基础施工对爆破的要求,对于接地沟开挖,宜使用松动爆破法。(3)接地沟开挖前,应首先查明基础周围地下物情况,应避开地理电缆及其他设施。当附件有电力线路时,应了解原线路的接地体走向,避免两线路间的接地体相连。

(4)在山坡上挖接地沟时,宜沿等高线开挖。

(5)接地沟的长度和深度不得小于设计值。对山区土壤电阻率较大地区,应考虑换土、添加降阻剂等措施,与设计协商后确定接地沟深度,一般可比设计值加深0.2米。

(6)对水平接地体的埋设,两接地沟间的平行距离不应小于5米。

(7)对于掏挖基础接地沟的开挖,应按设计要求将接地沟外沿,以免破坏基础周围的原状土(岩石)。

1.3.4 接地体敷设

(1) 在敷设接地体前,应将沟中影响接地体与土壤接触的杂物清除。

(2) 将接地体平铺于沟内,用土压实,接地体不得翘起,以免达不到埋设深度。

(3) 接地体敷设应平直,并绘制接地体敷设草图。

(4) 接地沟的回填宜选用没有掺杂石块及其他杂物的好土,并逐层夯实。在回填后的沟面应筑有防沉层,其高度宜为100~300mm,工程移交时,回填土不得低于地面。

(5) 原挖土回填不够时,应从他处取土,不得沟边取土。

(6) 需采用降阻剂等掺和物回填时,应采用复合设计要求的降阻剂品种,并在使用前征求运行单位意见。

(7) 对易冲刷的接地沟表面应采取种植草皮、水泥砂浆护面或砌石灌浆等保护措施。

(8) 施工完成后,应及时清理工器具及原材料,做好场地平整、余土处理工作。

(9) 对于杆塔接地情况而言,双杆接地时,镀铜接地棒可直接插入土壤,不需开挖接地沟,接地棒可垂直或斜向入地,接地棒长度保持在5m,双杆塔的两侧接地棒距离不得小于2m,越远越好。接地引下线需采用镀铜镀锡材料,与接地棒热熔焊接时,需在距离地面30cm以下。引下线与杆塔引线可热熔焊接或螺栓固定,根据具体情况而定,最后杆塔引线与接地引下线用铁丝固定在杆塔表面,做到平直,不影响农田耕种和收割。

1.3.5接地引下线安装

(1)接地引下线按杆塔正面引出,并按设计规定布置在相应塔腿处。接地引下线引出方位与杆塔接地孔位置对应。

(2)在基础保护帽强度满足要求后,应对接地引下线进行整形。接地引下线露出地面部分应横平竖直,紧贴基础面。为保护基础面不受破坏,应量好尺寸后逐段用钢筋弯钩机制弯,弯曲半径约为圆钢直径的2倍,防止锌层破坏,若有破损应用锌罐喷锌处理。

(3)接地引下线及接地板应紧贴塔身,一般接地板沿铁塔主材斜方向布置,当塔腿接地孔较低或与塔脚连接螺栓安装距离过近时,也可将接地板制弯斜贴着塔腿,但全线路应制定统一工艺规定,通过监理单位审批后执行。

(4)当引下线直接从架空接地引下时,引下线应紧靠杆身,并应meizu隔一定距离与杆身固定。

(5)接地引下线通过螺栓与塔腿连接,应按设计要求安装可装卸的螺栓,并紧固,然后安装防松垫。

1.3.6接地电阻测量

(1)当使用接地电阻表测量接地电阻时,必须断开接地体与杆塔连接点。

(2)接地电阻表有3个和4个测量端钮之分,使用4个测量端钮测量接地电阻时,须将被测电极的两个端钮用导线连接起来。被测电极与接地引下线连接电压极的连接线为20m,电流极的连接线为40m,电压极、电流极应布置在线路垂直方向,并应在两幅射体的基本中央。

(3)雨雪过后不宜测量接地电阻;在冬季有冻层情况下,不宜测量接地电阻。

(4)接地体回土后,间隔一段时间,应进行工频电阻的测量,其测得的值乘以季节系数后,不应大于设计规定值。

(5)接地电阻测量之后,接地体与杆塔须连接牢固。

1.3.7质量检验

(1)接地体符合设计规定,实测电阻值满足设计要求。

(2)埋设接地深度应符合设计要求,一般不应小于0.8m,接地体坑深不允许出现负误差。接地沟开挖后或回填时,应有质量员和监理人员在场,以便对此隐蔽工程进行现场检验和验收。

(3)接地板与塔身连接紧密,螺栓连接加装垫片,紧固良好。

(4)外观检查应满足以下要求:1)接地体引下线平直;2)随基础或保护帽表面制弯;3)紧贴基础面和塔腿面;4)连接板贴于塔腿面,且无缝隙。

1.4引用标准

(1)GB 50233--2005 ?110~~500KV架空送电线路施工及验收规范?

(2)DL 5009.2--2004?电力建设安全工作规程第2部分:架空电力线路?

(3)DL/T5168--2002?110~~500KV架空电力线路工程施工质量及评定规程?5771001803090012095 579036822859633082

5771001803090012386 576137399735760696

5771001803090013594 578077579902515512

5771001803090012387 577164982601818051

5771001803090012138 572131192158918326

5771001803090012359 579036822361076053

5771001803090012356 576135286143791742

5771001803090012355 575087869704693279

17088100343355274 101229944325833379

17088100343355275 101866732938832008 17088100343356107 101581152501500522 17088100343356108 101000180059871732 17088100343354295 101074194142687017 17088100343356184 101878660869628802 17088100343356185 101775831174086674 17088100343356109 101086014373572846 17088100343356110 101152207216014916 17088100343355237 101027041605702709 17088100343355238 101229364861425414 17088100343356169 101862204402635718 17088100343354928 101760654089788804

相关文档