文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高压线下施工的防护与安全措施

高压线下施工的防护与安全措施

高压线下施工的防护与安全措施
高压线下施工的防护与安全措施

高压线下施工的防护与安全措施

防护及安全保障措施

一、防护措施

K2+860~K2+970段处于500kV的高压线下,单管旋喷桩桩机高度为3.0m,距离高压线垂直距离为9.4m,符合《施工现场临时用电安全技术规范》最小距离8.5m的要求,对桩机进行顶部增设防护罩(把1.2m×2m的木板铆在桩机顶部,木板上面铺设高压绝缘板)且接地处理后,按照一般施工方法进行施工。

二、安全保证措施

(1)在施工现场必须有安全警示标志,并在高压线下采用红色标杆标示出安全施工净空高度;重视个人自我防护,进入工地按规定佩戴安全帽,进入高压线下施工现场的,必须戴好安全帽、穿戴绝缘手套、穿防护鞋、绝缘衣服才能进行施工;严禁穿拖鞋进入施工现场。在高压线下立警戒杆,标杆顶以下为安全作业空间。高压线下进行挖装作业时,必须有专人进行指挥,施工高度不得高于安全作业空间,防止施工机械碰触高压线。

(2)在500kVA高压线下施工,高压线距离地面高度为12.4m,高压线下施工最小安全距离为8.5m,为了保证高压线下安全施工,所有范围内施工机械必须接地,接地点不少于2处,接地电阻不大于1Ω,电工要全过程跟踪施工机械静电检测,发现问题及时汇报处理。(3)吊装作业:起重设备操作人员、指挥人员及其他各种工作人员必须是取得操作合格证。起重设备顶部必须安装绝缘套,且其作业半

径与架空线路边线的最小安全距离不小于8.5m,吊装作业过程中,必须有专人进行指挥;起重设备操作人员、打桩机操作人员、电工在施工期间必须配备绝缘手套、绝缘鞋及高压绝缘垫,并按安全防护用品使用规定穿戴,严禁无防护设施进行施工。

(4)阴雨、雪、雾天及大风等恶劣性天气停止高压线下及附近施工,防止感应电伤人,禁止高压线疲劳作业。电表及电敏感性仪器在高压线下施工时尽量远离高压线,必须放置在高压线下时,必须加设防护罩,以免仪器损坏。施工现场在明显处设立警示牌,写明高压线电压、安全操作距离,防护措施及注意事项。施工期间发现异常或者检测出机械感应电集中现象,应立即停止作业,不得自行处理,必须立即上报,由项目部专业人员进行解决。

专项安全防护措施

第一节专项安全防护措施 一、大型施工机械安全措施 1.塔吊 (1)塔吊运转半径内,有影响安全的架空高压输电线路时,必须采取专门措施予以遮护并示警。 (2)多台塔吊同时在现场使用,应有预防相互撞击的专门措施。 (3)附墙须确保附着建筑物结构部位的强度,塔吊拆除应由高向低依次拆除附墙设施。 (4)塔吊装拆、顶升应由专业公司负责,专业装拆人员操作,装拆方案须经专门验收后,方准使用。 (5)塔吊在六级以上大风、雷雨、大雾天气或超过限重时禁止作业。 2.外用电梯 (1)外用电梯轿厢内、外均应安装紧急停止开关。 (2)外用电梯轿厢与楼层间应安装双向通讯系统。 (3)外用电梯轿厢所经过的楼层,应设置有机械或电气联锁装置的防护门或栅栏。 (4)每日工作前必须对井架、外用电梯的行程开关、限位开关、紧急停止开关、驱动机械和制动器等进行空载检查,正常后方可使用,检查时必须有防坠落的措施。 (5)六级以上大风应停止作业。 二、中小型机械设备的安全措施 1.施工组织设计应有施工机械使用过程中的定期检测方案。 2.施工现场应有施工机械安装、使用、检测、自检记录。 3.使用电动工具(手电钻、手电锯、圆盘锯)前检查安全装置是否完好,运转是否正常,有无漏电保护,严格按操作规程作业。 4.电焊机上应设防雨盖,下设防潮垫,一、二次电源接头处要有防护装置,二次线使用接线柱,且长度不超过30m,一次电源采用橡胶套电缆或穿塑料软管,长度不大于3m,焊把线必须采用铜芯橡皮绝缘导线。

5.配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所,不得装设在易受外来固体物撞击、强烈震动、液体浸溅及热源烘烤的场所。 6.重点把好空中作业安全关,空中作业人员须体检合格。工作期间,严禁喝酒、打闹。小型工具、焊条头子、高强螺栓尾部等放在专用工具袋内。使用工具时,要握持牢固。手持工具也应系安全挂绳,避免直线垂直交叉作业。 7.蛙式打夯机必须两人操作,操作人员必须带绝缘手套穿绝缘鞋。操作手柄应采取结缘措施。打夯机用后应切断电源,严禁在打夯机运转时清除积土。 8.乙炔发生器必须使用金属防爆膜,严禁用胶皮薄膜代替。回火防止器应保持有一定水量。氧气瓶不得暴晒、倒置、平使、禁止沾油。氧气瓶和乙炔瓶(罐)工作间距不得小于5m,两瓶与焊炬间的距离不得小于10m。施工现场内严禁使用浮桶式乙炔发生器。 9.圆锯的锯盘及传动部位应安装防护罩,并应设置保险档、分撩器。凡长度小于50cm,厚度大于锯盘半径的木料,严禁使用圆锯。破料锯与横截锯不得混用。 10.砂轮机应使用单向开关。砂轮必须装设不小于180度的防护罩和牢固的工件托架。严禁使用不圆、有裂纹和磨损剩余部分不足25mm的砂轮。 11.平面刨(手压刨)安全防护装置必须齐全有效。 12.吊索具必须使用经检验合格的产品。钢丝绳应根据用途保证足够的安全系数。凡表面磨损、腐蚀、断丝超过标准的,打死弯、断股、油芯外露的不得使用。吊钩除正确使用外,应有防止脱钩的装置。卡环在使用时,应使销轴和环底受力。吊运大模板、大灰斗、混凝土斗和预制墙板等大件时,必须用卡环。 三、施工临时用电系统的安全措施 1.临时用电必须按部颁规范要求作施工组织设计(方案),建立必要的内业管理资料。项目建立健全用电规章制度,明确用电责任。 2.临时用电必须建立对现场的线路、设施的定期检查制度,并将检查、检验记录存档备查。 3.临时配电线路必须按规范架设整齐,架空线必须采用绝缘导线,不得采用塑胶软线,不得成束架空敷设,也不得沿地面明敷设。 4.施工机具、车辆及人员,应与内、外电线路保持安全距离。达不到规范

高压线下吊装防护措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 高压线下吊装防护措施 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-8642-18 高压线下吊装防护措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、概况: 本标段有多处管沟处在主压线下,或离高压线较近,为了保证吊装PCCP管施工安全及施工进度,这几段采用操作高度较小的挖掘机进行吊装,并制订周密的安全施工防护措施,确保施工安全。 根据现场施工情况挖掘机吊装PCCP管最大高度在6m左右,安全操作距离过小,易发生触电事故,但是,施工现场的工程位置往往不是可以任意选择的,由于受施工现场在建工程位置限制而无法保证规定的安全距离,为了确保施工安全,则必须采用防护性措施,以及悬挂警告标志牌等防护措施。 二、安全防护措施: 考虑到施工现场的实际情况,结合我们多年的实践经验制订如下切实可行的防护方法。

1、现场施工场所非常狭窄无法搭设遮栏,为了确保施工安全,我部将对有可能触碰高压线的挖掘机小臂采用包裹绝缘胶皮防护措施。 2、现场增设专职安全员一名,全面负责指挥挖掘机施工,在吊装过程中时刻提醒挖掘机司机控制好安全施工距离,确保施工安全。 3、对现场管理人员及施工人员进行安全施工教育,特别对挖掘机、吊车等特种机械驾驶员进行必要的安全交底教育。 4、我项目部把高压线立为重大危险源,针对重大危险源制定专职安全员每日巡检,另外项目部将制定周检制度。 5、狠抓该项安全施工,严密防范,杜绝易发事故,严格执行水利部各项安全生产规定;加强现场安全施工管理,落实高压线下吊装PCCP管安全施工方案,严密防范,确保施工安全。 三、安全施工责任人 为了确保该项施工的安全生产,项目部专门成立

临近高压线下施工安全专项方案范本

整体解决方案系列 临近高压线下施工安全专 项方案 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-34954临近高压线下施工安全专项方案 Special plan for construction safety near high-voltage lines 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、编制依据 (1)新建海南西环铁路XHZQ-2标工程施工图及相关设计文件; (2)《中华人民共和国电力法》; (3)《建设工程安全生产管理条例》; (4)《电力设施保护条列》; (5)海南电网公司相关文件; (6)其他有关安全管理办法; (7)现场施工环境实地调查情况。 二、编制原则 在确保工程质量和施工安全的前提下,力求安全专项施工方案的适用性、先进性相结合的原则。 三、适用范围

本施工方案适用于中铁二十一局集团第四工程有限公司新建海南西环铁路XHZQ-2标项目部所属各桥涵路基临近高压线附近及下方的施工地段,作为安全预控和事故应急救援工作的指导。 四、工程概况 本工程位于海南省澄迈县境内,本段新建海南西环铁路起点为颜春岭隧道出口300米D1K17+800,途径大丰村、富力红树湾、文生村、博文村、远征村、凤行村、白堂村,终点D2K37+226.09皮波河双线特大桥海口方向桥台尾(不含福山站D1K33+770.95-D1K35+300),正线全长17.897km。其中路基长度5.483km,占线路长度的30.64%,桥梁长度12.244km,占线路长度的68.41%,隧道长度0.15km,站线路的0.95%。全线路基工点11处,路基土石方156.29万立方,附属污工13万立方。新建梁式桥梁9座,其中特大桥4座10339.9m,大桥4座1785.1m,中桥1座119.6m,特殊桥梁2座,采用摩擦桩、人工挖孔桩、明挖基础。不同跨度的特殊结构较多(如连续梁),技术复杂,工期又紧,安全压力大。框架桥2座271.89顶平米,涵洞9座184.91横延米,倒哄吸1座,

室外高压线安全防护措施

室外高压线安全防护措 施 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

室外高压线安全防护措施高压送电是目前较为普遍的输电方式,同时也对安全用电提出了更高的要求。随着建筑业的迅猛发展,施工现场面临的高压线防护问题也越来越突出。 人们往往存在这样一种意识:只有接触到高压线路才会触电,因而对高压输电线路附近没有接触高压线却发生了触电的现象迷惑不解。这实际上是一种认识误区。因为在高压输电线和高压配电装置周围存在着强大的电场,处在此电场内的导体会因静电感应作用而出现感应电压,当人们触及这些带有感应电压的物体时,就会有感应电注通过人体流向大地而使人受到电伤害。研究表明,人体对高压电场下的静电感应电流的反应更加灵敏,0.1~0.2mA的感应电流通过人体时,即使未触及被感应物体,人也会有明显的针刺感。当工频电流(50Hz)通过人体时,成年男性的电场感知电流为1mA。1996年我区曾发生这样一起事故:有一栋2层高的在建楼房,楼一侧面距离平行而过10kV高压线约 2m,施工过程中未做任何防护。当一工人站在2层楼顶上从高压线侧往上传递一根约6m长的钢筋时死亡,法医鉴定为触电死亡。事故发生后,经实地调查,高压线与钢筋头均无碰撞痕迹,高压输电线路无任何异常,而伸出的钢筋头距离高压线仅0.4m。经研究分析,此事故为静电电击所致。10kV高压输电线的最小安全距离为0.95m,最小操作安全距离为6m,当钢筋头伸至距离高压线0.4m时,由于高压输电线路的静电场作

用而产生感应电压,当人抓住钢筋另一头时,就有电流通过钢筋流过人体入地而导致人触电死亡。 由此可知,高压输电线路附近的强电场作用,可以对人体构成潜在的危害。为了确保施工现场用电安全,防止外电线路施工人员的伤害,根据建设部颁布的《施工现场临时用电安全技术规定》(JGJ46-88)中规定的在建工程(含脚手架具)的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持最小安全操作距离。 《施工现场临时用电安全技术规范》规定的安全操作距离大于一般规定的安全距离,主要是考虑到施工现场的动态诸多因素,如搭设钢管脚手架,配制钢筋和电气配管等施工操作工序,其钢材长度在6m左右,安全操作距离若规定过小,易发生触电事故,但是,施工现场的工程位置往往不是可以任意选择的,如果由于受施工现场在建工程位置限制而无法保证规定的安全距离,这时为了确保施工安全,则必须采防护性遮拦、栅栏,以及悬挂警告标志牌等防护措施。显然,外电线路与遮拦、栅栏之间也有安全距离问题,这个安全距离正是搭设遮拦、栅栏等防护设施的依据条件。

工地高压线安全防护方案

工地高压线安全防护方案 一、工程概况及特点 本工程拟建于北京市海淀区***,由北京***建设规划设计有限公司设计,位于海淀区与西城区交界之处。北邻高梁桥路,与北京北站仅尺步遥;南邻长河,与西城区隔河相望。现场四通一平准备工作基本就绪,我单位施工区域:B1-18线到B1-34线,D轴到J轴(包括地下室两层,地上十六层,檐口高度为55.5米),为框剪结构的地下室。地上部分为钢筋砼框架-剪力墙结构,基底标高为▽-9.830,建筑物最高顶标高约55.500,占地面积约为2970.65m2。 二、安全隐患 在拟建楼的北面有一架高压线走过,高压线与J轴几乎平行,在其北面离J轴15~20米,离地10米左右。在J轴与高压线之间我们需要安装两台2×5015K自升式塔吊进行水平与垂直运输,高压线与塔吊的距离仅5米左右。按北京市有关规定,确保施工生产及高压线的路输电安全,需对高压线路进行隔离防护,消除安全隐患。 三、安全生产目标 杜绝重大安全事故和机械事故的发生,死亡率为零,负伤率不大于1.5‰。 四、安全防护措施 为了保证施工及输电线路的安全,我们需要对高压线采取隔离防护措施,基本做法如下:

在高压线下面搭设一条双排脚手架,脚手架的立杆为φ48×3.5钢管,底部用-250×30的木质材料做垫板。脚手架顶搭设两道安全防护顶盖,一道大眼网,一道密目网,以便在顶部保护高压线。顶盖宽3500mm,长约120米,距上部最近一根高压线的距离约为800mm。在高压线的下面距下部最近一根高压线的距离约800mm处,设置木枋防护横楞,确保整个脚手架体系有个很好的绝缘性能。高压线的侧面在靠J轴一方的脚手架外侧搭设一道高3000mm的密目防护网,以便在侧面保护高压线。安全防护网要用18#铁丝固定在防护栏上。脚手架用φ48×3.5钢管及木枋搭设,各接点间用管扣及10#铁丝固定。详见“高压线防护措施图--01、02”。 在每根电线杆附近设置一个干粉灭火器。 在围护脚手架距地面3米高处,每隔3米间距挂设施工警示牌。 五、安全组织保证体系图 六、安全施工组织措施 1.成立现场安全生产管理小组,项目经理任组长,专职安全员为副组长,建立包括项目各专业工长、施工作业队班组长的安全职能体系。 2.制订安全生产管理制度。该制度符合国家和地方有关安全生产的政策法规、条例和标准,参加施工的管理人员和工人都必须严格执

施工现场各专项安全防护措施

施工现场各专项安全防护措施 1.1脚手架和作业平台安全措施 1.1.1脚手架的搭设 钢管脚手架采用外径48-51mm、壁厚3~3.5mm,无严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹的钢管。钢管脚手架的杆件连接必须使用合格扣件,不得使用铅丝和其他材料绑扎。脚手架必须按楼层与结构拉接牢固,拉接点垂直距离不得超过4米,水平距离不得超过6米。拉接所用的材料强度不得低于双股8#铅丝的强度。 脚手架的操作面必须满铺脚手板,离墙面不得大于20厘米,不得有空隙和探头板、飞跳板。脚手板下层设水平兜网。操作面外侧应设两道护身栏杆和一道挡脚板或设一道护身栏杆,立挂安全网,下口封严,防护高度应为1.2米。脚手架必须保证整体结构不变形,纵向必须设置剪刀撑,剪刀撑宽度不得超过7根立杆,与水平面夹角应为45-60度。 首层四周必须支固定6m宽双层安全网,网底距下方物体表面不小于5m,见下图。每隔四层要固定一道3m宽的水平安全网。安全网的外边沿高于内边沿1m。

NG2k=(0.866×2+0.099×2+0.073×2+0.12×2+0.193×8/4+0.0135×9)/2=1.412kN (3)计算施工荷载NQk

施工荷载按照结构工程层作业面、装修工程两层作业面考虑。 由于有内外双排立杆承受上部传来荷载,则一排立杆所受荷载为 NG1k=(5.955+13.2)/2=9.58kN NQk=2×2×1.5×(1.2+0.45)/2=9.9/2=4.95kN (4)计算风荷载ωk(按最不利情况考虑) ωk=0.7μsμzωo=0.7×0.52×1.55× 0.4=0.226kN/mm2 (5)荷载组合 按组合风荷载考虑。 N=1.2×(NG1k+NG2k)+0.85×1.4×NQk =1.2×(1.588+1.412)+0.85×1.4×4.95=9.49kN 4)槽钢受力验算 (1)强度验算 按照公式σ=M/γxW计算,其中γx为截面塑性发展系数,取1.2。 M=Nl0=9.49×1.5=14.34kNm σ=14.34×106/1.2×1.52×105=77.5N/mm2<f=205 N/mm2 满足要求 (2)稳定性验算

高压线下安全专项施工方案

高压线下安全专项 施工方案

目录 一、编制依据 (2) 1、编制依据 (2) 2、编制原则 (2) 3、编制范围 (2) 二、工程概况 (3) 1、工程概况 (3) 2、环境条件 (3) 三、施工安排 (3) 1、施工组织机构 (3) 2、安全、质量目标 (5) 3、施工工期计划 (5) 四、施工准备 (5) 1、机械准备 (5) 2、技术准备 (6) 五、主要施工方法及技术措施 (6) 1、高压线下施工一般措施 (6) 2、在高压线施工范围内采取如下防护措施 (8) 六、安全保证措施 (9) 1、安全管理体系 (9) 2、施工安全控制要点 (10)

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。 3、安全预防措施 (11) 七、应急救援措施 (12)

高压线下施工安全专项方案 一、编制依据 1、编制依据 (1)中铁七局郑徐枢纽路基平面施工图。 (2)中铁七局集团郑徐客专代建工程施工组织设计。 (3)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46- 。 (4)前期实际调查资料。 2、编制原则 (1)安全第一 坚持施工准备完善、周全;过程控制科学严谨;技术准确、管理科学,确保既有高压线输电安全。 (2)质量根本 严格遵守并落实执行设计文件、技术规范及验收标准,确保质量目标的实现。 (3)风险预控 为保证高压线的输电安全,我们在施工生产的每个环节都必须指定切实的预控指导方案和措施。 (4)资源合理配置 按照管理人员精干高效、技术人员业务精通、施工队伍经验丰富、施工设备先进合理的原则、满足现场需求,确保工程顺利实施。 3、编制范围 七里河路基过渡段工点110KV高压线下施工安全防护方案。主要包

高压线安全防护方案86405

高压线安全防护施工方案 一、编制说明 1、工程概况及特点 海伦·国际城1号楼工程位于烟台市牟平区牟山路与工商大街交界处,由北京华特建筑设计顾问有限责任公司设计,烟台德林监理有限公司监理,地下室车库部分为框架结构,主体部分属于剪力墙结构,地上29层,地下1层,建筑总高度83.95米,总建筑面积为19301.23m2,网点面积占2977.97 m2、住宅面积占16323.26m2。总工期600天。 2. 安全隐患 ①在现场北侧围墙外有一横架空高压线走过,高压线杆距北侧围墙约7m,高压线距地面高度约14m,塔吊中心距离北侧围墙为29m。在1#楼5~6/G~H轴处已安装一台塔臂长为50m的自升式塔吊进行水平与垂直运输,高压线与塔吊中心的距离仅36米左右。因其高压线路均在塔吊旋转半径覆盖范围内,存在很大的安全隐患。施工塔吊按烟台市有关安全管理规定需对高压线隔离防护,需防护的两条高压线总长共计75米,以确保施工生产及高压线的线路输电安全,消除安全隐患。 二、编制依据 1.施工蓝图及现场平面图。 2.《建筑施工手册(缩印本)》2003年第二版 3.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99

4.《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 5.《北京市建筑工程施工安全操作规程》DBJ01-62-2002 三、安全防护措施 为了保证施工及输电线路的安全,我们需要对高压线采取隔离防护措施,基本做法如下: 1、在高压线下面搭设一条四排钢管脚手架及双排竹脚手架混合搭接,脚手架的材料为普通钢管,其质量应符合GB700-7P《普通碳素结构钢技的要求,弯曲变形,锈蚀钢管不得使用;竹脚手架材料采用 术要求》中A 3 干燥型竹子,高度约6米。 2、立杆应先挖杆坑,埋入地下深度不少于800mm,平整夯实后通长设置扫地杆,间距为7米一道。立杆时必须2~3人配合操作。在北面围墙外人行道处,无法挖杆坑,采用1米螺纹25以上钢筋,打入人行道路面,间距为7米一道,采用钢丝绳与立杆固定,并加设扫地杆。 3、脚手架立杆间距为1.5米,大横杆步距为1.8米;脚手架采用双层搭设,底下一层为四排钢管脚手架,搭设范围由工地北面围墙最西点至北面围墙中间大门处,横跨围墙,其中两排脚手架搭设在工地围墙里侧,另外两排搭设在工地围墙外侧人行道处,并设置安全通道,安全通道高度为2米,四排钢管脚手架总高度搭设为10米;上面一层为双排竹脚手架,高度为6米,搭设范围由工地北面围墙最西点至北面围墙中间大门处,横跨围墙,一排竹脚手架搭设在工地北面围墙内侧,另一排竹脚手架搭设在

高压线绝缘隔离防护防护方案

目前,我国的超高压交流远距离输电电压为330~500kV(330kV仅在我国西北地区使用),几年后即将有750kV线路投入运行。以大区(或省)为中心的电网电压为500(330)~220kV,专区(或县)电网电压为220~110kV,城市电网供电电压为110kV(部分城市可到220kV)及10kV,只有个别城市仍采用35kV。东北地区的个别城市由于历史原因仍有采用66kV电压级的。农网供电电压一般为35~10kV,6kV已较少采用。 高压线绝缘隔离防护防护方案 一、编制依据 1.青年东路延伸段A1、A2及车间施工组织设计2.《建筑施工脚手架使用手册》3.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005二、工程总体概况 工程名称:通州区青年东路延伸段A1、A2及车间工程地址:川姜镇姜灶镇东侧建设单位:通州区川姜镇人民政府 设计单位:南通中房建筑设计研究院有限公司结构层次:框剪1+11+1框架3建筑面积:25000㎡ 三、工程情况 1.施工现场与周围环境 1.1通道与高压线位置及搭设前提条件 高压线位于在建房屋的南侧,高压线与施工区域南侧平行,总长度为100m,电压为30KV,在施工现场的西侧塔吊回转半径覆盖范围之内,且施工用脚手架距离高压线的距离不满足JGJ46-2005的规定。以上实际防护长度总长约1200m,高压线杆高度约为15m。《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第一部分高压线防护要求如下:在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。最小安全操作距离应不小于6m(表4.1.2)第4.1.4的规定,旋转臂式起重机的任何部位或北吊物边缘与30KV以下的架空线路边线最小沿水平距离不得小于2m,沿垂直方向3m,由于现场三台塔吊的塔臂回转半径均覆盖高压线,达不到《施工现场临时用电安全技术规范》第4.1.2条和第4.1.4条规定的最小距离,不符合《建筑施工高处作业安全技术规范》(JAJ80-91)第5.2.5条之规定。为确保正常供电和施工人员的人身安全,必须采取切实可行的绝缘隔离防护措施,编制专项绝缘隔离防护方案。1.2搭设方法 搭设防护架距离高压线根据《施工现场临时用电安全技术规范》 (见表4.1.6)进行搭设。脚手架步距、立杆横距1.5m,纵距1.5m,横杆步距1.8m,五排架中立杆顶端不能超过最低的高压线下 1.7m。脚手架应设置剪刀撑和横向斜撑。立杆必须与地面牢固连接。防护架毛竹搭接不小于 1.5m。为了保证施工安全,在基础及主体结构施工阶段,高压线下不得作为散料和半成品周转区,这样可以人为减少安全隐患。安全防护架要等到工程竣工才能拆除。在不违背原则的情况下,根据实际情况调整,防护架顶部须白天挂彩旗,夜间挂红灯。

安全防护专项施工方案46469

1、编制依据 《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《密目式安全网》GB 16909-1997 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162-2008 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2001 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJl40-2001 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规程》JGJ 128-2000 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 2、工程概况 重庆世纪城A区A组团13-16#楼、商业、幼儿园位于重庆市巴南区,尨洲湾新区,西临龙海大道,交通便捷,总建筑面积万平方米。地下室战时为人防地下掩蔽室,住宅之间为地下车库。 主体结构设计使用年限50年,结构安全等级二级,剪力墙抗震等级三级(26层以上)、四级(26层及以下),设防烈度6度。±以上砼结构环境类别一类,地下室及屋面露天构件砼机构环境类别二类a。基础类型:柱下独立基础、墙下条形基础及人工挖孔桩,基础垫层砼C15,柱下独立基础C30。

3、安全管理目标 全年无因工亡人、重伤事故,轻伤率控制在%;确保安全管理。施工现场全面标准化管理,无“三违”、无安全隐患。 4、安全防护采用材料 钢管:采用伞48,壁厚3.5mm的可焊性钢管。 扣件:十字扣,旋转扣,接头扣。 钢筋:φ16—φ20工程用剩钢筋焊接,φ16钢筋。 安全网:密目安全网和大眼网。 脚手板、钢丝、铁钉等。 以上材料必须是经检验合格的材料,杜绝使用伪劣产品,安全网必须选用在公司备案的合格分供方的产品,进场必须经项目安全部验收合格后方可使用。 5、各专项安全防护措施 基坑马道、通道的安全防护 基坑土方第一步开挖完成之后,需要立即在基坑周边搭设防护栏杆。具体做法如下: 防护栏杆由三道横杆及立杆组成,立杆顶距地面1.5m,上横杆离地高度为1.5m、中杆离地1.0m、下杆距地0.5m;使用—2.0m钢管作为防护立杆,打入地下30—50cm、间距2.0m;且防护栏杆刷红白间隔油漆:外侧满挂安全网。

高压线下施工安全措施

高压线下施工安全措施公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

路基填筑以及结构物等施工工作现已全面开展,现场多处工作区域位于高压线下方,高压线下机械施工安全问题日渐严重,为保证现场生产工作顺利开展,进一步加强高压线下施工安全管理和现场施工人员的安全意识,特发此通知。 现提出以下工作要求:

1、管理措施 按照电力部门下发的高压线下附近施工安全注意事项,对项目所有施工及技术人员进行下发,做到对高压线下施工安全的全员管理;涉及高压线下施工的必须由专职的安全员和技术人员实行安全值班制度。 每个工点开工前,工区组织相关技术和安全人员对施工作业人员进行安全教育培训,提高现场施工人员高压线下作业的安全意识;技术人员要对高压线距施工现场的垂直及水平距离进行测量,保证安全距离:1-10千伏5米,35-110千伏10米,220千伏15米。并对现场施工员进行风险告知,保证施工安全。 2、技术控制措施 根据高压线下施工安全防护要求,最小安全距离为5m。每处高压线下作业区域施工前,均需先用水准仪准确测出施工区域内最低点高压线的高度,然后再确定施工机械起升最大高度并设置标杆,在施工过程中应派专人进行监督旁站;特种作业人员必须执证上岗。施工前针对每处施工区域距高压线的距离和安全操作距离对施工人员进行安全交底。班前教育时,班组长要着重强调高压线下施工安全问题。 3、现场控制措施 (1)施工现场必须设有安全警示标志,在高压线下立警戒杆,标杆顶以下为安全作业空间;做好个体防护,进入施工现场按要求规范佩戴安全帽。进

入高压线下施工时,必须戴好安全帽、绝缘手套,穿好绝缘鞋、绝缘服;严禁穿拖鞋进入施工现场。 (2)高压线下进行挖、装、吊、卸等工序施工时,必须有专人指挥,施工高度不得逾越安全作业空间,防止施工机械触电危害人身生命、造成经济财产损失。 (3)针对不同区段高压线离地距离,应采取相对应安全防护措施,必要时通知电力部门派专人进行现场安全监管。钢筋笼吊装除采用钢筋笼分节制作、分节安装的方案,起重机械吊装作业时,必须采取绝缘防护措施并设专人负责指挥,同时应有管理人员于现场进行安全监管。起重机械作业半径与架空线路边线的最小安全距离不小于5m,起重设备操作人员、桩机操作人员、电工在施工期间必须配备绝缘手套、绝缘鞋及高压绝缘垫,并按安全防护用品使用要求进行规范穿戴,严禁无防护设施进行施工。 (4)阴雨及大风、大雾、大雪等恶劣性天气应停止高压线下及附近施工,防止高压感应电伤人,禁止施工人员疲劳作业。电表及电敏感性仪器在高压线下施工时应远离高压线,若需要放置在高压线下时,必须加设防护罩,以免仪器损坏。施工现场在显眼处设立安全警示标志,标明高压线电压、安全操作距离,防护措施及注意事项。施工期间若发现异常或者检测出机械感应电集中现象,应立即停止作业,不得自行处理,必须立即向上级汇报,安排专业人员进行处理。

高压线下施工安全文明防护措施

高压线下施工安全文明防护措施 姓名:XXX 部门:XXX 日期:XXX

高压线下施工安全文明防护措施 1 编制说明 施工场地围挡附近有1~10kv高压线穿过,这条线路供现场施工专用,无法停运及转移。为确保围挡施工安全,并依据《电力设施保护条例实施细则》等相关安全规范编制本施工注意事项及措施。 1.1 安全第一的原则 坚持施工准备完善、周全;过程控制科学严谨;技术准确、管理科学,确保围挡施工和高压线输电线路安全。 1.2 质量根本的原则 严格遵守并落实执行设计文件、技术规范及验收标准,确保质量目标的实现。 1.3 风险预控的原则 为保证围挡施工和高压线输电线路安全,我们在施工生产过程中必须指定切实的预控指导方案和措施。 1.4 资源合理配置的原则 按照管理人员精干高效、技术人员业务精通、施工队伍经验丰富、施工设备先进合理的原则、满足现场需求,确保工程顺利实施。 1.5 节约环保的原则 以“科学发展观”的思想为指导,严格遵守环境保护法相关环保规定。节约用地,科学文明施工,将环境保护工作落到实处。 2 施工注意事项 1、选责任心强、业务精干、思想素质优秀的工区管理人员,充实到施工生产一线,切实保证现场施工组织管理。 第 2 页共 7 页

2、进入高压线作业区域配专职安全员对施工现场不间断巡逻监控。 3、现场所有的弃物、覆盖物均要压实,避免刮风卷起造成线路短路触电事故。 2、高压线附近不得存储易燃、易爆物。 3、高压线下不得堆土、堆废弃物。 4、所有的施工人员不得攀爬高压线架,禁止向高压线投掷物品。 5、禁止在高压线下及防护区域内住人。 6、在阴天、雷、雨、雪、雾、大风等恶劣天气情况下,必须停止一切施工,施工人员禁止在塔基10m范围内逗留。 7、要对施工现场的拉线、电杆、塔基等设防撞墩进行保护。 8、严格遵守水平、垂直安全距离的规定。 3 施工安全管理措施 1、必须贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,遵守国家和地方安全法律、法规,确保施工现场有序可控。 2、严格按照集团的各种规定执行,并做到责任人,措施到位,定期检查有效,整改措施专人负责。 3、执行三级安全教育制度,并作好登记,变换工种,工序前应接受所从事工种、工序的安全教育。对进场的施工人员进行高压线下安全施工培训教育。现场管理人员要对施工操作人员作好安全技术交底。 4、建立安全生产巡查制度,定期或不定期地对施工现场的安全进行巡查,对查出的问题,下达“安全隐患通知书,限期责令整改,整改要定人、定时间、定措施。” 5、施工前施工队长应在易发事故的部位或工点,对作业组进行书面安全技术交底,并双方签认确认。 6、施工人员,必须戴好安全帽,并按规定佩戴安全防护用品和安 第 3 页共 7 页

高压线防护施工方案完整版

高压线防护施工方案标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

高压变压器抬架外围防护施工方案 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 2、2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3、3、《建筑变形测量规范》(JGJ8-2007) 4、 5、4、《建筑施工脚手架实用手册》 6、6、本公司有关安全生产的管理规定; 7、二、工程概况 8、本工程为B地块。19#楼西南角,在本栋楼的塔吊安装和使用过程有安全隐患,本栋楼塔吊大臂56m,变压器距塔吊基座48.6m,为了工程施工安全为以高变压器搭设外围棚保护。 9、1、本工程南北方向有高压线,埋地敷设场地敷设高西南向高压线高建筑物最近距离为13米宽,中间隔有一条4米宽道路。<施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第一部分高压线防护要求如下:在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距高。最小安全操作距离应不小于4~6m。第3.14规定,旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2m。由于现场南向高压线在塔吊的塔臂回转半径均覆盖范围内,达不到<施工现场临时用电安全技术规范》第3.1.2条和第3.14条规定的最小距离,<建筑施工高处作业安全技术规范》第525条之规定。为确保正常供电和施工人员的人身安全,必须采取切实可行的防护措施,编制专项防护方案。

10、2方案的可行性研究及建议根据本工程施工现场实际情况,项目部经与相关参建单位,一致决定对高压线路进行高压线路变压器木方加板脚手架防护架隔高措施,并悬挂醒目的警告标志。为确保正常供电和施工人员的人身安全,必须采取切实可行的防护措施,编制专项防护方案。 11、三、防护架子搭、拆操作重、难点分析 12、3.1操作重点 13、由于高压线防护架子搭设长达4.2M、宽3.4m,高1.85m的砖砌底座配装一扇方钢焊接的检修门,而该高压线路不应在搭设期间保持断电,所人确保在绝对安全的情况下进行搭设防护架子的安全施工,是本方案操作实施的安全重点。 14、3?2操作难点 15、本工程高压用电总体较高、垂直高度高达到12M,确保防护架子整体稳定性是操作难点。 16、四、施工现场主要危险因素分析与防范 17、4?1本工程西向建筑物距高压线距离较近,在施工过程中容易发生掉落物体碰到高压线的事故。防范措施合理安排施工时间,明确操作流程,对操作工人做好安全教育,任何物件不准乱丢乱放,操作现 18、场安排专人负责指挥,确保材料转运过程中不发生任何安全事故。建筑物外架采用全封闭施工,杜绝任何物体掉落到外架外的现象。

施工安全防护措施

(五)、施工安全防护措施 1、施工安全防护注意事项 1.1、凡进入施工现场者,一律戴好安全帽,否则不准进入施工现场。 1.2、各种机械要保持良好状态,杜绝带病运转,施工中不准乘吊笼上下,特殊工种作业人员必须持证上岗。 1.3、施工道路、上下水管道、电器线路、机电设备、建筑材料、临时设施和附属设施,必须按照施工平面图的规定位置堆放和设置,杜绝混乱堆放,保证施工现场文明。 1.4、各种安全防护设施及电动工具,机械设备,必须经专职安全技术人员,检查验收合格后,放准投入使用。 1.5、施工前要做好安全施工交底,交底时要分步、分项、分工种,要包括安全施工标准及各荐措施,交底要有针对性、要具体、详细,施工现场要每天进行安全检查,如发现事故隐患,应及时汇报整改后,放准进行施工。 1.6、施工现场必须设置安全标志牌和四版二图及安全施工日历牌,应每天进行填写。 1.7、充分利用“三宝”并符合国家标准,安全网的使用一定要严格把关,网应承受160kg/M2的荷重,严禁使用旧网和破网,结构高度超过3.2米,建筑物四周应搭设首层安全网,网外口高于里口50CM,里口离墙不大于15CM,支杆间距不大于3米,网要支的牢固严密、整齐有效,网风杂物及时清理。 2、基础部分 ①项目工程基础开挖,应按规范要求放破。 ②人工清槽挖土时,严禁从下面掏刨,地槽边堆物应留一定距离。 ③开挖地槽基础四周应设保护栏杆,夜间施工应设红灯示警。 ④地槽开挖后上面应经常检查,是否有坍塌现象,及时处理,以防事故的发生。 3、主体工程部分 ①施工操作前必须检查操作环境是否符合安全规定,道路是否畅通,各种施工机械设置防护设施是否安全。

高压线下施工安全防护措施

施工及安全防护措施 1、施工前两天通知电力设施产权单位派技术人员现场核实指导,确认后方能施工。邀请北京电力公司专业人员现场监督下进行作业,作好各项安全防护工作。 2、高压线下施工作为重大危险源控制,项目部建立安全应急预案措施。此外,项目部及分包单位增加安全员人数。项目部安排A4-4~A4-7号楼及车库专职安全员10名。各分包单位均建立相应的安全管理组织机构,每25人配备1名专职安全员,作业班组长均为兼职安全员,并按每10人设置一名群众监督员;在高压线下施工时必须由专职安全员看护并及时向供电部门汇报。 3、项目部成立气象工作小组,负责与气象站沟通、收集天气预报信息、现场观测气象变化等。雷雨天、阴天、夜间禁止施工作业。如施工过程中出现乌云,立即启动安全应急预案,要求所有施工人员在启动应急预案后五分钟之内撤离高压线影响范围,施工机械在十分钟内撤离高压线影响范围。 4、施工现场在明显处设立警示牌,写明高压线电压、安全操作距离,防护措施及注意事项。在施工现场必须有安全警示标志。 5、执行三级安全教育制度,并作好登记,变换工种,工序前应接受所从事工种、工序的安全教育。对进场的施工人员进行高压线下安全施工培训教育,让现场所有施工人员认识到高压线下安全施工方案及与电力公司签订的安全协议进行。务工人员进入工地按规定佩戴安全帽,进入高压线下施工现场的,在施工期间必须配备绝缘手套、绝缘鞋及高压绝缘垫,并按安全防护用品使用规定穿戴,严禁无防护设施进行施工。 6、架空电力线路保护区钢筋、模板、架木具等全部由人工搬运,严禁使用起重机械设备。 7、架空电力线路保护区内不得存储易燃、易爆物品,严禁人员住宿、办公。机械停止施工时要停放在架空电力线路保护区以外的区域。

安全防护措施及施工方案

编号:SM-ZD-70014 安全防护措施及施工方案Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

安全防护措施及施工方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、安全管理措施 ⑴坚决贯彻执行"安全第一,预防为主"的方针。实施安全生产目标责任制,健全安全保证体系,运用"全管"方法,分阶段、按部位做好安全防护工作,使之做到经常化、制度化、标准化。 ⑵落实安全生产责任制。实行"一把手"负责制。坚持管生产必须管安全的原则。 ⑶强化安全检查制度,各级都要定期检查,采用专业检查和群众检查相结合,平时检查与定期检查相结合,施工高峰期和冬、雨季组织专项检查。检查的重点围绕高空作业、电器线路、机械动力等方面进行,防止发生高空坠落、触电、机械伤人等事故。另外,针对施工特点,如高空吊装、架子平台、防火、防塌、防爆、防毒等进行专业检查。查出的安全隐患,按定人、定时间、定措施的要求落实隐患整改,把

高压线下施工安全专项方案88精选.

高压线下施工安全专项施工方案 一、编制依据 (1)西三环第二标段(西流湖~郑上路)工程施工图及相关设计文件; (2)《中华人民共和国电力法》; (3)《建设工程安全生产管理条例》; (4)《电力设施保护条列》; (5)其他有关安全管理办法。 (6)现场施工环境实地调查情况。 二、编制原则 在确保工程质量和施工安全的前提下,力求施工方案的适用性、先进性相结合的原则。 三、适用范围 适用于本工区高压线附近及下方的施工作业面。 四、工程概况及周围环境条件 (1)工程概况 本工程位于河南省郑州市西部地区,呈南北走向,起点K2+699.461位于西三环路与西流湖路交叉口南约16m处,沿线经西三环陇海铁路,终点于K3+600人行天桥处。在K2+887.586处与规划西站路相交,规划西站路同时下穿QA、QB 两侧辅道和西三环,新增3处箱桥(西站路下穿QA、QB和西三环箱桥,孔径分别2×14.5m,箱桥长度分别为13.6m、13.6m、36.1m)。本标段内二座人行天桥,规划设计维持现状。

铁路工程设计范围:陇海铁路箱桥及箱桥出入口南北两侧各10米的长度内的支挡结构,桩号为AK0+372.675~AK0+445.395和BK0+384.146~BK0+452.866。 (2)周围环境条件 郑州市三环路快速化工程西流湖路~郑上路工程施工区段位于郑州市中原区西三环与陇海铁路交汇处,位于郑州市电厂西侧,二工区承建段下穿陇海铁路QA、QB两侧辅道(除下穿铁路箱涵),及西站路下穿西三环箱桥(下穿陇海铁路箱桥除外)。海森小区,豪德置业、监狱、监狱家属院、陈伍寨村、柿园、西流湖公园、中州盆景园等商业、住宅、旅游综合区域,施工环境功能区为城市。 五、安全方针、目标 以“安全第一、预防为主”为指导方针,以“从严治本、基础取胜”为指导思想,以创建安全标准工地为载体,落实安全生产逐级负责制,强基达标,强化管理,以控制惯性事故的发生为重点,杜绝施工重大责任事故的发生,以坚持规范管理和日常安全检查为手段,积极开展事故预想、预防,认真落实施工安全措施,使安全生产始终处于有序可控状态。 安全目标:杜绝一切职工触电伤亡事故;消灭一切高压线短路事故。 六、危险源辨识及安全控制措施 高压线下施工被我处列为重要危险源之一进行监控。 安全控制措施 1、组织措施 工区成立以工区长为组长的高压线下施工安全领导小组,做到分工明确、责任到人,组织有力,行动迅速。

高压线防护措施

关于塔吊与高压线防护工作相关问题的报告 致:下沙供电局 下沙街道新元社区经济联合社 绍兴市工程建设监理有限公司 由于现阶段施工现场受限,慎重考虑,新元一标北边高压线处,做如下防护措施: 1、1#塔吊司机、指挥人员必须持证上岗,进行专业安全操作培训和教育,严格遵守岗位责任制。 2、对1#塔吊司机与指挥员进行专项安全技术交底。 3、1#塔吊需回转北侧时,塔机变幅小车必须移至起重臂臂根部,吊钩(包括吊重物)的高度必须在高压线上方3m以上,由指挥员确定安全后方可回转。 4、施工现场加强对大风天气监察及日常施工的安全监督工作,6级以上大风、雷雨天、雾天或其他恶劣天气禁止施工。 5、建筑单体合理安排工程进度,保证回转范围安全,塔吊应尽量减少吊臂在高压线上方运行。 6、加强对塔吊每天进行检查、监护管理,发现问题及时处理。 7、建设单位已联系电力供应部门,按规定对高压线设置符合规范规定要求的保护设施,防止相关安全事故发生。 8、当塔机停止作业时,塔机变幅小车必须移至起重臂臂根或吊钩钩在锚固点上,防止塔机随风回转。 9、对1#塔吊安装行程限位器装置,且该装置必须灵敏有效,指挥员和塔吊司机设立专业限位哨,以控制塔臂的转动角度及小车位置。 10、每天开工前项目部专职安全员应召集塔吊司机和信号工就当天的工作安排开一个班前安全协调会,将当天塔吊的作业和安全操作进行一次全面的布置、

协调和安全技术交底。 11、在高压线内、外安全距离(6米)内,严禁吊物。 现阶段由于施工条件限制,已经按规定实施局部相关安全防护工作,待1#楼基坑土方回填完成后,马上按高压线防护方案的要求,进行全面相关防护工作。 杭州兴耀建设集团有限公司 新元一标项目部 2009年12月18日报送:下沙供电局、建设单位、监理单位

室外高压线安全防护措施

室外高压线安全防护措施 姓名:XXX 部门:XXX 日期:XXX

室外高压线安全防护措施 高压送电是目前较为普遍的输电方式,同时也对安全用电提出了更 高的要求。随着建筑业的迅猛发展,施工现场面临的高压线防护问题也越来越突出。 人们往往存在这样一种意识:只有接触到高压线路才会触电,因而对高压输电线路附近没有接触高压线却发生了触电的现象迷惑不解。这实际上是一种认识误区。因为在高压输电线和高压配电装置周围存在着强大的电场,处在此电场内的导体会因静电感应作用而出现感应电压,当人们触及这些带有感应电压的物体时,就会有感应电注通过人体流向大地而使人受到电伤害。研究表明,人体对高压电场下的静电感应电流的反应更加灵敏,0.1~0.2mA 的感应电流通过人体时,即使未触及被感应物体,人也会有明显的针刺感。当工频电流(50Hz)通过人体时,成年男性的电场感知电流为1mA。1996 年我区曾发生这样一起事故:有一栋2层高的在建楼房,楼一侧面距离平行而过10kV高压线约2m施工 过程中未做任何防护。当一工人站在 2 层楼顶上从高压线侧往上传递一根约6m长的钢筋时死亡,法医鉴定为触电死亡。事故发生后,经实地调查,高压线与钢筋头均无碰撞痕迹,高压输电线路无任何异常,而伸出的钢筋头距离高压线仅0.4m。经研究分析,此事故为静电电击所致。10kV 高压输电线的最小安全距离为0.95m,最小操作安全距离为6m当钢筋头伸至距离高压线0.4m时,由于高压输电线路的静电场作用而产生感应电压,当人抓住钢筋另一头时,就有电流通过钢筋流过人体入地而导致人触电死亡。 由此可知,高压输电线路附近的强电场作用,可以对人体构成潜在

相关文档