文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑工地现场临时用电施工方案

建筑工地现场临时用电施工方案

建筑工地现场临时用电施工方案
建筑工地现场临时用电施工方案

新疆特变电工自控设备有限公司智能电网开关及控制设备生产项目

---智能开关柜厂房

编制人:

审核人:

批准人:

二十一冶建设有限公司

2014年5月7日

目录

一、编制依据 (2)

二、工程概况 (2)

三、施工组织与管理 (3)

四、施工现场临时用电 (4)

五、现场临电设计步骤 (5)

六、漏电保护器分级匹配示意图 (6)

七、施工要求、安全用电技术措施和电气防火措施 (6)

八、安全用电管理制度 (13)

九、施工现场重复接地与防雷接地设计 (16)

十、雨季施工…………………………………………………………………,,17十一、施工现场临时用电平面布置图………………………………………,,17

一、编制依据:

1、智能开关柜厂房施工组织设计。

2、建筑安装工程工程电气生产文明施工资料手册。

3、JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》。

4、GB50194-2002《建筑工程施工现场用电安全规范》。

5、甲方提供有关的资料。

二、工程概况:

三、施工组织与管理

1、施工现场临时用电的管理原则

为确保施工现场用电安全,必须加强临时用电的技术管理工作,严格按照GB50194-2002《建设工程施工现场供电用电安全规范》的规定。施工现场临时用电的技术管理工作的主要内容是建立临时用电施工组织设计制度、建立临时用电安全技术档案,对施工现场的供电、用电人员应提出明确要求,并且需持证上岗。

2、施工组织领导机构网络图

↓↓↓

3、定期组织有关人员进行验收

验收的主要内容是:施工现场对外电线路的安全距离及防护;施工现场临时用是的接地与防雷;施工现场的配电室及设备电源;施工现场的配电线路;施工现场的配电箱、开关箱、电动机械和手持电动工具;施工的照明线路、生活照明线路(办公室)。

四、施工现场临时用电:

(1)主要施工机械用电计划:

(2)用电量计算:一级配电箱设在1#厂房和2#厂房(预留)中间北侧,电源由甲方变压器供电,施工现场干线全部采用埋地敷设方式配线,由变压器引来采用TN-C系统,进入总箱后全部采用TN-S供电,现场设2个B级配电箱,分路配线供电

a\同时工作系数: Kx=0.7 ;COSф=0.8;安全系数=1.2,。

b\计划用电量:

计算负荷: P JS=Kx∑P e×1.2

=0.7×158×1.2

=132.72KW

电流I js: I js=P js/1.732*U*COSф

式中:I js-总负荷电流(A)

P js-计算负荷(KW)

U-线电压(KW),取U=380V=0.38KV

计算式:I js=132.72/1.732*0.38*0.8=252.066A

根据《电工手册》施工现场供电电源主干线选用BLY3*95+2*50五芯电缆。各支路分配箱均由配电总箱分路供电,全部按TN-S供配电。

d\施工机具接入电源设置漏电控制开关,配电线路至用电设备实行二级漏电保护,漏电动作时间为0.1s,其末端漏电开关的漏电动作电流不大于30mA。

五、现场临电设计步骤:

1、勘察及初步设计:

经勘察在1#厂房和2#厂房(预留)中间北侧设施工配电总箱,电源由甲方变压器供电;钢筋加工区和钢结构吊装区设施工B级配电箱;电源由施工总配电箱供电,施工现场干线采用地埋敷设方式,埋地深度0.7m,全部按TN-S供配电。

2、从甲方变压器用五芯电缆将电源引入总箱,保护零线做重复接地,工作零线与保护零线(PE)分开,施工现场采用三相五线制供电。现场采用三级

间不大于0.2S。二级箱漏电动作电流等于50mA,漏电动作时间不大于

0.1S。开关箱和流动箱动作电流为30mA,动作时间不大于0.1S。

3、根据施工现场用电布置情况,总箱负荷包括钢筋加工区和钢结构吊装等用电。电箱分布在施工区域围挡边、内1.5m处70cm深,30cm宽的埋地电缆沟敷设电缆。

4、固定设备必须做到、一机、一箱、一闸、一漏保”。

六、漏电保护器分级匹配示意图:

七、施工要求、安全用电技术措施和电气防火措施:

根据本工地施工设备负荷统计,计算和施工单位的实际情况,参照电气安装图册,安全载流量选取各动力、照明支路导线。为了施工安全采取电缆埋设。本工地均采用VLV型电力电缆,配电箱箱体订做加工,配电箱箱体内部电气元件工地组装。

1.线路敷设

1)、电缆干线及支线全采用埋地敷设,严禁沿地面明敷。电缆的类型根据敷设方式、环境条件进行选择,截面应根据允许载流量和电压降(5%)确定。

2)、电缆埋设的深度不小于0.7m,并在电缆上下各均匀敷设10mm厚的细砂或软土,然后填土.在回填时注意去掉砖块、石头等杂物。

4)、电缆埋地的接头应敷设在地面上的接线盒内,接线盒应防水、防尘、防机械损伤并远离易燃、易爆、易腐场所。接头应牢固可靠,并应做绝缘包扎保持绝缘强度,不得承受张拉力。

5)、室内配线必须使用绝缘导线,导线截面应根据用电负荷计算确定。

但铝线不得小于2.5mm2,铜线不应小于1.5mm2,进户过墙应加保护管,距地高度不应小于2.5m,进户线应有防雨措施。

8)、潮湿场所或埋地非电缆配线必须穿管保护,管口应密封,采用金属管时应做保护接零。

9)、电缆敷设其弯曲半径不得小于外径15D,电缆进箱设备必须绑扎牢固。

2.配电箱、开关箱的设置及电气装置的选择:

1)配电总箱应设在靠近电源的地区,分配电箱应设在电气设备较集中的地区。开关箱与分配电箱的间距不应超过30m,开关箱与其控制的固定设备距离不得超过3m

2)配电箱、开关箱应设置在干燥、通风及常温场所,严禁设在易燃易爆等潮湿场所,并防雨、防尘。箱子周围应留足够的操作维修通道,通道内禁止堆放杂物,并保持通道畅通。

3)配电箱、开关箱应安装端正,距地应≥1.4m,≤1.6m移动式配电箱应安装支架距地≥0.8m, ≤1.6m。

4)配电箱、开关箱内的电气元件应按规定的位置固定,不得松动、歪斜,连接线应选用绝缘导线,排列整齐,接头不得松动,带电部分不得外露。

内正常不带电的金属部分和金属箱体必须做保护接零。

6)配电箱、开关箱内电器必须完好无损,不得使用不合格的电气元件,总箱内应设隔离开关和相关的仪表及电源指示灯。

i.各种开关电气的额定值与其控制设备相适应,并实行“一机、一

箱、一闸、一漏保护”。

ii.漏电保护器应设在箱内电源的负荷侧,漏电保护器的选择应符合国标GB6829-2008的要求。漏电动作电流应不大于30mA,动作

时间小于0.1S,总箱和分箱中两极漏电保护器的动作电流和动作

时间应合理分配。使其有分级,分段保护功能,并且定期检验其

试验按钮动作与否。

iii.进、出配电箱的缆线必须在箱体的下口,严禁设在箱顶、侧面、后面或门处。移动式配电箱必须采用橡套软电缆,进入开关箱的

电源线,禁止使用插销连接。

iv.禁止用缆线直接插入插座使用。

3.电动机械和手持电动工具

1)夯土机、振捣捧、平板振捣器必须设漏电保护器保护,其漏电动作

电流不应大于15mA,动作时间应小于0.1S。电源线应采用耐气候

型的橡套软电缆,在使用时必须按规定穿绝缘用品,应有专人调理

电缆,电缆长度不大于30m,严禁缠绕、扭结和被机械跨越,多台

并列工作时,间距不得小于5m。

2)电焊机、对焊机等焊接机械应放置在防雨和通风良好的地方,焊接

现场不得堆放易燃、易爆物品。一次线不应大于5m,二次线不应

防护罩,二次线的设备侧必须用铜线鼻压接。在使用时必须按规定穿戴防护用品。

3)一般场所应选用II类手持电动工具,并设动作电流不大于15mA,

动作时间小于0.1S的漏电保护器。若用I类手持电动工具时,必须做好保护接零。在露天,潮湿场所或金属构架上操作时,必须选用II类工具,并装防溅型保护器。禁止使用I类工具。在狭窄场所(锅炉、金属容器、地沟等)宜选用隔离变压器的III类工具。若选用II类,必须装防溅型漏电保护器。把变压器或保护器设在狭窄场所以外工作时,应有专人监护(注:隔离变压器应使用双绕组式,禁止使用抽头式)。

4)手持电动工具的负荷线必须采用耐气候型的橡皮护套铜芯软缆。电

缆不得有接头,工具的外壳、手柄电源线、插头、开关等必须完好无损。使用前必须检查运转正常后方可使用(注:手持电动工具必须具备三级保护)。

4.照明

1)一般照明场所使用220V,在潮湿或低于2.4m和易触电的场所照明

电源电压不应大于36V。

2)照明系统中的每一单相回路、灯具和插座数量不宜超过25个,并

应装设熔断电流15A及15A以下的熔断保护器。

3)照明灯具的金属外壳必须做保护接零。单相回路的照明箱内必须装

设漏电保护器。

4)室外灯具距地不得低于3m,室内灯具不得低于2.4m,室外潮湿场

5)在使用螺口灯头接线时(220V)相线接在灯芯一端,零线接在螺纹

的一端,灯头的绝缘外壳不得有损伤和漏电。

6)电气、灯具的相线必须经过开关控制,不得直接将相线引入灯具。

7)碘钨灯安装时注意:安装必须保持水平位置;正常工作时温度很

高,灯脚引线必须采用耐高温的导线;不能与易燃物接近,与木

板、木梁等也要离开一定的距离。碘钨灯必须做好保护接地。

5.使用与维护

1)所有配电箱、开关箱均标明其名称、用途,并作出分路标记和配电系

统图,箱门应加锁并由专人负责.

2)所有配电箱、开关箱应每月进行一次检查和维修。在检查和维修时,

必须将其前一级相应开关断路,并悬挂停电标识牌,严禁带电作业。

检查和维修人员必须是专业电工,检修时必须按规定穿绝缘鞋,手套及合格安全工具。

3)施工现场停、送电应当严格遵循正确的操作顺序,送电时的合闸顺序

是:总配电箱→分配电箱→开关箱;停电时:开关箱→分配电箱→总配电箱。禁止带负荷操作手动隔离开关。但在出现电气故障或发生人体触电伤害时,允许就近将有关开关分断。

4)配电箱、开关箱内禁止放置任何杂物,并经常保持整洁,箱内不得挂

接其它临时用电设备。

5)熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格的熔体代替。

6)配电箱、开关箱的进出线不得承受外力,严禁与金属尖锐断口和强腐

蚀介质接触。

和维修保养,对产生振动的设备(打夯机、平板振捣器、水磨石机等)保护零线的连接点不少于两处。

8)对照明线路及照明电气设备应经常进行定期检修和不定期巡查维修,

特别是对生活区用电线路和设备进行严格检查,发现私自乱接应警告,情节严重者罚款。

6.安全用电技术措施:

1)根据本工地的实际用电和供电情况做好用电方案和进场前的准备工作,制定施工安全用电制度,进场后工长应积极组织各用电人员和专业电工进行全面的安全用电技术交底。

2)要求各类人员掌握安全用电的基本知识和所有设备的性能,熟悉《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。

②从事安装、维修或拆除临时用电工程作业人员必须符合国家标准

GB5306-85《特种作业人员安全技术考核管理规则》中的规定,并持有有效期内技术考核合格证件,方能从事电气作业。

③在使用设备前必须按规定穿戴和配好相应的劳动防护用品,并检查电

气装置和保护设施是否完好。禁止设备带“病”运行。做到不伤害别人;

不伤害自己;不被别人伤害。停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱,并负责保护所有设备的电源线、开关箱。发现问题及时报告解决。设备的安装、维修、拆除、搬迁或移动,必须经专业电工断电源,并做妥善处理后方可进行。

④在每项工程或任务施工前,要对施工人员进行有关安全技术的书面交

底后方可进行。施工完毕后,立刻组织有关技术人员进行检查验收,并填

后有检查,要求班组长对工人做到分工到人,各负其责,活完脚下清,不留任何隐患。

⑤对新工艺、新产品、新规范应积极组织学习并使用推广。应积极组织

对新工人的安全教育交底和本行业的技术知识培训。并定期组织工人对安全技术的学习和参加劳动竞赛,组织和支持工人参加培训学习,要求工人注意成品保护。

⑥建立健全临时用电安全机构。划分好责任区、责任人并在日常工作运

转过程中,认真负责,作到责任清晰、层层落实;并执行第一责任人制度、区域责任人挂牌制度。做好临电的维修、周检、半月检记录。配电室执行工作票制度、二十四小时值班制度。健全停电安全措施、验电措施、放电措施、装设临时接地线、装设遮拦、悬挂警示标志。

⑦对违章处罚执行本工地临时用电安全协议书中的相关规定。

7.防火措施

为了确保施工用电安全,防止电气火灾应注意:

1)易燃、易爆和潮湿场所严禁设立配电箱、柜。

2)配电箱、柜的维修、维护通道应保持畅通,严禁堆放易燃物。

3)配电箱、柜应保持通风良好、清洁,防止堆放杂物引起短路起火。4)配电室、箱、柜应防止小动物入内的技术措施,以防引起短路。

5)严禁在照明线路上及照明灯具旁拴晾衣服,灯具距易燃物应保持足够安全距离。

6)工地宿舍内禁止使用电炉子等高热电器。

7)配电室和配电箱旁要求设有干式灭火器材。

以上部分是临设电气工程的基本要求及施工方案。根据工地施工实际情况随时改进、补充,以保护工人的人身安全及工地施工的顺利进行。

八、安全用电管理制度

1、现场电工必须熟练掌握并认真执行《建筑工地临时用电安全技术规范》。

2、作业电工持证上岗且上岗当时有效、坚守岗位、遵守职业道德,生产第一线保证做到随叫随到,对工作认真负责,不断提高技术水平。

3、随时掌握本现场所有供电线路及用电设备的绝缘程度和使用情况,设备增减情况与开关配置是否匹配。

4、现场值班电工每天巡视现场的电气,发现问题及时解决,并做好记录。

5、值班人员对电箱应勤清扫,发现问题解决不了的及时汇报。

6、用电设备和电缆线在安装使用前,必须先摇测绝缘电阻检查合格后方可使用。

7、现场电工必须做好漏电保护开关的动作的记录。如动作时间、动作次数,查清动作原因并及时排除故障。并做记录。

8、每个月必须对整个现场漏电开关一个不漏地试验,发现不动作时,立即更换,如实记录。

9、每半个月必须测一次重复接地并记录电阻值。

10、各级开关箱内开关控制回路标示必须与施工现场相符,做到开关箱内回路明确,回路标示正确。

11、各级配电箱设置必须符合临时用电施工方案平面图,箱内闸具容量必须与施工现场机具额定容量相匹配。

1、本工程从总箱处开始采用TN-S系统。

2、施工现场总箱处设重复接地一组,φ50长2.5m热镀锌钢管1根,在BLV25塑铜线钢管扁钢与钢管焊接搭接倍数是钢管周长的4分之3,再用25mm2塑钢线连接引至总箱端子处,作为保护零线重复接地。

3、流动箱下口距地不小于0.6米,固定箱盘中口距地在1.4-1.6m.

4、所有露天电箱做防雨、防砸硼,围护栏必须做接地保护,并刷红白漆。

5、电缆沿路边敷设,过路穿钢管保护,挖深0.6m,宽0.4m。

6、电缆摇测合格后方能施工。

7、电缆沟内铺10cm砂、细土,再放入电缆上面再铺10cm砂、细土,后用红砖或水泥盖板覆盖,最后回填:分层夯实。

8、压接线;各个配电箱内及接线处必须采用配套的线鼻子,压线刷锡,所用的螺栓、螺母、垫片等,采用镀锌件,压接牢固,并作好绝缘处理,进出线整齐,箱壳必须做好保护接零。

9、箱内各闸必须用不干胶条注明所连接的电器名称(用途)。固定好配电箱,箱脚压牢,用砖砌好内填干砂,进出电源用PVC管保护。。

10、箱内闸的容量必须与负荷相匹配,按容量的1.2~2倍选择。

11、焊机一次线长度不超过5m,二次线长度不大于30m,并把一、二次接线处做保护,防护措施,使用专用箱控制,设专用漏电保护器。

12、碘钨灯,滴灯及镇流器外壳金属部分保护接零。

13、施工现场所有的电气设备外壳金属部分全要做保护接零,线鼻压线,刷锡接紧。

14、现场PE线与N线严格分开,不准混用,N线用淡蓝色PVC胶带缠记

15、保护零线必须采用压接方法使之紧密,不准随意缠绕,在任何情况下,不准用双色线作为负荷线使用。

16、总箱、分箱处必须挂警告牌以及管理负责人牌,编号必须与施工用电平面布置相符,箱门编号用喷漆喷印。

17、在维修设备和线路时,必须由电工拉闸断电,同时悬挂警告牌,锁好箱门后,在监护人指挥下工作,禁止带电作业。

18、合闸时必须先总闸后分闸,拉闸时先分闸后总闸。

19、电工必须穿绝缘鞋,戴绝缘手套,并随时注意不能带病作业。

20、其它用电专业人员发现问题及时报告电工,不得私自乱动,并看护好所用的开关箱及机械设备的接零保护。

21、宿舍内不准私拉乱接,电工每天必须检查,发现私拉乱接的立即清除并上报。

22、选购的电动建筑机械,手持电动工具和用电安全装置必须符合相应的国家标准,专业标准和安全技术规程,并有合格证和使用说明书。损坏的机械,不合格的设备电工不准通电。

23、建立专人专机负责制并定期检查和维修保养,机械处悬挂负责人标牌,对违章操作人进行处罚教育。

24、施工现场停止作业1小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。

25、所有固定配电箱装门上锁,有专人负责,箱门钥匙由值班电工编号保管。

26、所有配电箱、开关箱应每月进行检查和维修一次,由专业电工操作,发现损坏或不灵敏的立即更换。

27、移动箱和开关箱的进出线必须使用橡套电缆,进箱处必须作防拉、防割保护措施。

28、配电室外操作通道≥1.5m,侧面通道宽≥1m,屋顶天棚距地≥3m,门朝外开,配电装置距顶≥0.5m。

九、施工现场重复接地与防雷接地设计:

1、示意图:

2、电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。

3、作防雷接地的电气设备必须同时作重复接地,同一台电气设备的重复接地与防雷接地可使用同一接地体,接地电阻≤4Ω。

4、保护零线还必须在配电线路的中间处和未端处做重复接地,电动机械的重复接地电阻≤10Ω,用50钢管口焊φ10螺栓打入地下2.5m深,用多股软铜线与电箱和设备连接。

5、手持或用电设备的保护零线应在绝缘良好的多股铜线橡皮电缆内,其截面不小于1.5mm2。

6、二类手持式用电设备的插头上应具备专业的保护接零(接地)的电插头。

7、施工现场设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。

十、雨季施工

1、勤检查电气线路及设备防止雨淋、受潮,发现问题及时解决,下雨时室外应停止电气作业。

2、在有雷击的天气里注意不要在室外作业,并检查各高大建筑物防雷接地有效。

3、施工现场的木工、钢筋、混凝土、卷扬机、空气压缩机、配电箱必须搭设防砸、防雨的操作棚,以防雨季淋湿机械和电气装置,移动的电动机械不用时,要用防雨布盖好。

4、配电室及配电箱处要加高地势,以防积水,固定式配电箱设置围栏,并设防雨、防砸棚,电箱前设置绝缘站台板,配电箱要做好防雨工作,不能让雨雪进入电箱内。

5、照明用的碘钨灯要有密闭罩,塔吊上的镝灯,振流器,用防雨罩盖上,并固定牢固,但不影响散热。

6、大雨、及六级以上的强风天,停止登杆作业。

7、雨季施工时应对临时电源线路配电盘及电气设备经常进行绝缘检查,绝缘不合格者,立即进行检修和干燥处理。

8、电工雨后操作时必须穿绝缘鞋和带绝缘手套,并按操作规程进行操作。

9、下大雨时应停掉施工用的电源,锁好箱门检查线路,及机械是否防护完好,发现问题及时处理。

施工临时用电施工方案

濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程施工临时用电方案 安徽凤阳龙兴建设工程有限公司编制日期:2016年1月10日 目录

一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工现场及周围环境描述 (1) 四、成立临时用电组织机构 (2) 五、工地临时供电设计 (2) 1、用电需要量的确定 (2) 2、用电量计算及电缆截面确定 (3) 3、电线架设 (4) 六、工地临时用电示意图 (4) 1、变压器内总配电箱接线示意图 (4) 2、三级配电关系示意图 (4) 3、专用变压器供电TN-S系统架空线路排列示意图 (5) 4、现场总配电箱接电示意图 (5) 5、线路敷设 (6) 6、架空线路布置 (6) 七、工地临时用电接地措施 (7) 八、安全用电技术措施 (8) 九、安全用电组织措施 (12) 十、安全用电防火措施 (13) 十一、临时用电管理制度 (13) 十二、安全用电救援(应急处置) (15) 1、断开触电人与其所接触的带电体 (15) 2、触电人的紧急抢救 (16) 3、电烧伤及救护 (17) 4、适时送医院治疗 (17) 5、紧急救援注意事项 (17) 6、广泛宣传触电事故紧急救护知识 (18) 7、应急状态的恢复和终止 (18) 8、预案演练 (18)

施工现场临时用电专项方案 一、工程概况 濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程管线总厂为1818.2m,设计内容为新增污水管,排水方向从西现状一期污水管道接入W146检查井,拟采用支护开挖、顶管施工施工等方式进行施工。工程总投资:5957910.88元;总工期:120天; 二、编制依据 (1)《濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程施工图》(安徽省路联交通规划设计有限公司); (2)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。 (3)《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50194-2014)。 (4)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 (5)甲方提供的施工现场使用范围和配电房位置。 三、施工现场及周围环境描述 濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程整个施工计划分二大片区,即西侧起点至海棠路片区、海棠路至终点片区,范围广、工程复杂,小型机具多,用电量分散,且无固定的施工用电接入点,需对整个片区进行统一规划,找到施工作业面最近的电网接入点,同供电部门协商,接入施工用电。 临时用电现场调查如下:

某楼盘临时用电施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、工程特点 (3) 三、编制依据: (3) 四、供电网络图 (4) 五、总平面布置及设备配置 (6) 六、负荷计算 (7) 七、导线及导线截面的选择 (13) 八、各配电箱内开关电器的选择与接线 (15) 九、各开关箱内开关电器的选择与连线: (22) 十、安全技术档案 (22) 十一、安全保证措施 (23) 十二、应急措施 (27) 十三、施工用电平面布置图详见附图: (27)

临时用电施工方案 一、工程概况 “XX城”项目,由重庆XX置业有限公司投资开发的高档住宅小区,本项目总用地面积823亩,总建筑面积约99万平方米,分期开发。 一标段总建筑面积为19.6万平方米,其中包括:18栋洋房、21栋小高层住宅、3栋商铺、2个地下车库、运动中心、综合楼、小学。 XX城项目首期工程一标段建筑单体明细表如下: 由于本工程建筑面积大,投入的机具设备较多,故用电负荷较大,施工中应着重加强安全用电的管理,杜绝因用电违规而造成的安全、质量事故的发生。 本工程施工场地南侧有已建城市主干道—李九路,交通便利;施工时需修筑小区道路作为场内施工道路。一、二标段间可由小区道路分开。

业主在首期工程场内预备设置了1台800KVA变压器,另预配1台800KVA变压器(后安装),只需接至施工现场即可满足临时用电的需要;施工用水拟接业主提供的水源沿施工场内布置施工、生活用水。场内水、电输送线路详见施工总平面布置图。 二、工程特点 由于本工程施工工程量大,工期较为紧张,高峰期用电大,生活区远离施工区,整个临时用电系统布置,即要保证安全规范,满足工程施工及生活办公要求,又要力求投入较小。 三、编制依据: 1、重庆XX置业有限公司高档住宅小区施工图纸 2、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005规定 3、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB 50104-93规定 4、建筑施工技术、电气技术大全。 5、《建筑施工计算手册》等资料 6、国家与地方政府有关法律﹑法规 7、建筑施工安全检查标准JGJ59-99 8、我司现行管理规章制度

工程临时用电施工方案91145

*****工程 临时用电施工方案 一、工程概况 本工程位于**********************************,本工程由两栋住宅、办公一体的公寓,2-6层的商业裙房,地下三层车库组成。总建筑面积为150000平方米。 二、编制依据 严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)和《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2005),编制现场施工用电方案,以加强对现场临时用电的管理,保证施工用电安全可靠,经济合理,达到用电设备安装、维修方便和保障现场作业人员人身安全及机械设备安全的目的。 三、施工现场用电概况 1、施工现场由甲方供电到现场总配电房。本工程现场用电从甲供配电房引线到现场工程配电房总配电箱→各分配箱→各机具机械开关箱。 2、施工现场临时供电采用(TN-S系统)三相五线制,其中三根为相线一根为工作零线,另一根是黄/绿双色线。三级配电二级保护、总配箱漏电保护器,开关箱漏电保护器,配电箱系列应选用主管部门颁发准用证的产品。每个箱均设有隔离电源开关,总配箱与开关箱漏电应灵敏可靠,其额定漏电动作电流不大于30mA,漏电动作时间应小于0.1S,同时作为二级漏电保护器应具有分段分级保护功能。PE线为黄绿双色多股铜蕊线作为保护零线,在线路中不得经过各电箱中的隔离开关及漏电保护器作工作零线用。实行一机一闸一漏一开关箱一锁原则。所有线路用线均要采用绝缘线缆。 3、机具设备用电功率表如下:

4、本工程采用800KVA变压器直接供电。根据施工平面图中各用电设备的位置、数量及现场情况,拟采用放射式与树干式或混合的配电系统方式,由分配电箱到用电设备均采用放射式,以保证设备相互之间无干扰。 5、从总配电室共分四趟回路:①至北边钢筋加工区、木工加工区采用YJV-3×120﹢2×95(电缆直埋地30℃载流量为349A);②至办公区、西北大门钢筋加工区采用YJV-3×95﹢2×70(电缆直埋地30℃载流量为308A);③至安装加工区、西门钢筋加工区采用YJV-3×95﹢2×70;④至2#楼采用YJV-3×95﹢2×70。 6、施工现场临时用电负荷计算:根据机具设备用电功率表负荷计算如下: 采用需要系数进行负荷计算,公式为: S SH=k P(K X1∑P1/cosφ1+K X2∑P2) 由公式求得施工现场设备用电所需总容量S SH后,即得施工现场所需供电总容量S Z,即S Z>S SH

临时用电专项方案(带配电图)

临时用电专项方案 一、工程概况: 本工程为佳和·溪林苑3#、7#楼,位于市府路以北凌西大街以西小扒沟以南,结构形式3#为框架结构、7#楼为剪力墙结构,基础为筏板基础。 3#楼地上十四层,地下人防一层;7#楼地上十七层,地下二层。层高为:3#楼标准层层高为3.3米,建筑总高度为47.9米;7#楼标准层层高为 2.8米,地下二层2.8m,地下一层分别为2.8米、4.2米,地上一层门市为 3.6米,地上二层门市为3.3米,建筑总高度为51.7m。3#楼建筑面积为13850.8㎡,7#楼建筑面积为9648.6㎡,总建筑面积为23499.4㎡。本工程由锦州佳和房地产开发有限公司开发新建,锦州市太和区建筑工程公司施工。 根据本工程的特点施工需要,和工程拟用用电设备的数量及用电总容量均满足编制临时用电施工组织设计的要求(设备台数和用电总容量见表) 二、编制依据: 1、锦州市建筑设计研究院设计的建筑结构施工图; 2、本工程的施工组织设计; 3、锦州市建筑设计研究院的“岩土工程勘察报告”; 4、中国建筑工业出版社出版的“建筑施工安全技术手册”; 5、中国建筑工业出版社出版的“建筑施工手册”; 6、建筑工程施工现场管理制度; 7、施工进度安排和现场施工条件。 8、按规范要求编制临时用电施工组织设计。

根据JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求,本工程施工现场临时用电配电系统必须采用: 1、采用三级配电系统; 2、采用TN-S接零保护系统; 3、采用二级漏电保护系统。 必须履行“编制、审核、批准”程序,由电气工程技术人员组织编制,经由安全部、技术部及专业技术负责人、总工程师、专业监理工程师、总监理工程师审核批准后方可实施,施工技术人员一定要按照技术标准、规程规范、设计要求组织施工,如有变更必须经有关专业技术人员同意(签字)方可变动。为此,特编制本工程临时用电施工组织设计。 三、现场勘探: 1、根据在建工程的施工组织设计和施工进度计划安排,总平面图和拟定的临时用电平面布置图,确定所用机械设备的位置和三级配电的层次及导线架设(地埋)的布置等。 2、该工程为筏板基础,为此利用在建工程基础钢筋骨架做临时用电接地装置系统、避雷、重复接地分别在总配电柜(箱)、塔吊设备开关箱、(卷扬机)线路末端处开关箱各安装一组重复接地,在塔吊设备处安装一组防雷接地,接地电阻值不大于10欧姆,塔式起重机、总配电箱处,配电线路的中间处和末端处做三处重复接地。每处的重复接地利用φ12×2根镀锌钢筋与基础钢筋骨架,用电焊按规定施焊,每处的接地电阻值用接地电阻测试仪测试。接地电阻测试季节系数见下表; 接地电阻测试季节系数

现场临时用电施工方案(1)

施工临时用电专项方案 工程名称:车库及宿舍 编制人: 职务(职称): 审批: 职务(职称): 监理: 职务(职称): 施工单位: 北镇市建筑安装工程有限责任公司

一、编制依据: 本工程施工用电组织设计依据《建设工程施工现场供用电安全规范》 (GB50194-93);《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005);《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)及本工程施工组织设计编制。 二、工程概况 1、工程概况 1、建设地点:辽宁省营口市经济技术开发区滨海工业园区内 2、建筑结构类型;框架。 3、建筑层数:六层。建筑高度:室外地坪到女儿墙顶为22.7米。 4、建筑占地面积:12472.11㎡。 2、现场勘探 (1)本工程所在地区为新建地区,施工现场范围无上、下水管道,无各种埋地线路,现场南侧有建设单位提供380V电源,专门作为建筑施工电源。 (2)根据施工现场用电设备布置情况,配电线路分设四个动力分配电箱,一个照明分配电箱,再由分配电箱引至各用电设备的开关箱。 (3)根据《施工现场临时用电安全技术规范》本施工供电系统采用TN-S三相五线制供电。 三、施工现场临时用电布置 该系统采用放射式供电方式,线路敷设为埋地敷设,作法符合安全施工规范,各设备位置及编号见施工现场临时用电平面图,系统中重复接地,防雷接地见图示。

四、负荷计算 施工现场用电设备表: 1、估算设备总用电量,选择变压器 ∑P 1 P= (K 1 +K 2 ·∑P 2 + K 3 ·∑P 3 + K 4 ·∑P 4 ) COSφ 电动机额定功率 ∑P 1 41.6+15+12.1+6+6+15+8.8+10 K 1 × =0.6× COSφ 0.75 =57.6KVA 电焊机额定容量 K 2·∑P 2 =0.6×42.7KVA=25.62KVA;(P 2 为暂载率(ε=100%)时的电焊机铭牌额定容量) P=(57.6+25.62+0.8×4+1.0×6)=92.42KVA 2、选择变压器:

施工临时用电施工组织设计方案

施工临时用电施工方案 一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—88): 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99); 3、《建筑施工安全检查标准实施指南》; 4、本工程实际设备用电量; 5、甲方提供的供电情况及工地实际场地情况 二、工程概况 本工程为*******工程,地址位于******。由****公司开发建设,由******公司设计,监理单位:*****监理咨询公司,施工单位:***工程公司 该工程楼层为地上***层,地下**层。地下负三层为车库、消防控制室、低高压配电室、消防水池、生活水池、泵房、发电房等组成,负一层为车库和商业用房,一层为商业用房,2-?层为住宅。建筑总高**m,该建筑物建筑等级为**级,防火等级为**级,抗震设防列度为**度,本工程总建筑面积为***m2。全框架剪力墙结构,基础为人工挖孔灌注桩基础。地下负三层标高为***m。桩孔直径为****米,桩深约为***米左右,共计桩***个。桩基础持力层设计为****。单轴天然抗强度为****Mpa 三、现场勘察

本工程施工场地已进行了场平施工,场地内无地下管线和高压线路,不需做任何防护设计。小区场内设立了总配电室,设计总容量满足项目施工要求。 从现场勘察情况看,将从场内总配电室接入本项目部配电室。本方案将设计总配电室到本项目部配电室及以后线路的走向、线径、电器开关等装置的选择 四、用电初步设计 1、施工用电设备情况 根据本工程实际情况,为保证工程施工质量及工程进度,选用施工用电设备情况见下表 2、本工程现场用电由小区总配电室接入,在现场设立项目部总配电室,位置为二栋建筑物南边空地处,再由项目部配电箱引至各用电设备的开关箱。焊机及手持电动工具等设备因工作地点不固定,因此设计为移动开关箱,在配电平面图中不反应其具体位置。现场照明用电设置专用照明配电箱 3、根据《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,本供电系统采用TN—S(三相五线制)系统供电 4、施工现场总用电量计算 施工主要需用机械量统计表

临时用电施工方案接线图

临时用电施工组织设计 一、工程概况: ·工程,地下一层、地上十六层,为框剪结构,建筑面积为76000㎡。所用电气设备有钢筋切断机2 台、钢筋弯曲机3台、闪光对焊机2台、混凝土搅拌机1台、弧焊机2台、电渣压力焊机2台, QTZ40C 塔吊1台,QTZ40B塔吊1台,QTZ63塔吊1台,其它小型用电器具若干。 根据施工现场和JGJ46-2005的临时用电的安全技术规程的规定,编制临时用电施工组织设计。确定方案如下: 二、现场勘探 我施工现场的总电源系从拟建的工程的西北角的建设单位的总配电房接出,所用缆线为三相五芯线,再从总箱分别接向1#箱、2#箱、3#箱分箱,再从各个分箱接向用电设备末端分箱,最后由末端分箱接向用电设备。临时用电设备的布放位置,临时建筑设施搭设位置详见施工现场总平面图(附图1)。 三、设备位置及线路走向 1、施工现场的用电设备配置一览表

2、施工现场的线路走向及布置 总线从临时配电房接出,接入工地施工总箱,然后从总配接入三个分箱(分别为1#箱、2#箱、3#箱),其中1#箱所辖用电设备有:QTZ40B 塔吊、办公区电箱、生活宿舍区电箱、临时流动箱;2#箱所辖用电设备有:QTZ63塔吊、MB573圆盘锯、J350搅拌机、楼层临时流动分箱;3#箱所辖用电设备有:QTZ40C塔吊、钢筋切断机、钢筋弯曲机、闪光电焊机、滚轧直螺纹丝牙机、钢再由末端分箱接入用电设备。从以上分箱接入用电设备的末端分箱,;电渣压力焊机筋调直

剪断机、. 所走线路皆按操作规程进行架空,经过材料运输主干道无法架空的,用无缝钢管深埋地下。线路走向详见附图2。 四、用电回路计算 现场总需要系数K=0.7,COSψ=0.65,tanψ=1.17,根据临时用电电源的位置及用电设备分布x和现场的环境条件确定总配电箱、分配电箱和开关箱的位置。由总配电箱返出的各支干线用电设备甚少,可按满负荷计算。 施工现场用电设备参数表 表-1

施工现场临时用电施工方案12

一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》 2、《建筑安全施工安全检查标准》 3、《建筑电器安装图集》 4、施工图纸和施工现场平面布置图 5、施工组织设计 二、工程概况 我项目部承建的富力湾山海豪庭P区工程施工项目共约20000多平方米. 广珠城际轨道工程ZH-3标段中2座特大桥、4座大桥、3座车站及站台特大桥、1座涵洞、1197.64 m 区间路基及409.64m 站场路基。本工程位于中山市及珠海市境内,施工里程为DK68+269.81-DK90+191.85 ,DK95+821.17-DK97+109.43 ,电网密集、繁忙,施工用电量大、线路停电时 间少,但由于本地区电力短缺,人为拉闸限电时间较多,给施工带来很多不便。 三、主要施工机械设备和现场照明用电基本情况列表

四、电源负荷计算: 根据P='' IVcos $或P=IVcos 0,动力功率因数cos 0=0.8,照明功率因数cos $ =0.95。 1、钻机 I钻机=P/ ' Vcos 0=70 X45/ VT X380 X0.8=5.98kA 2、泥浆泵 I泥浆泵=P/ Vcos 0=70 X22/3- X380 X0.8=2.92kA 3、电焊机 I电- = P/ Vcos 0=20 X10 / /T X380 X0.8=0.038kA 4、钢筋切断机 I 切=P/ Vcos 0=2.2 X10/ X380 X0.8=0.057kA 5、钢筋弯曲机 I 弯=P/ '? Vcos 0=3 X10/ : — X380 X0.8=0.057kA 6、钢筋调直机 I 调=P/ - Vcos 0=2.2 X10/ X380 X0.8=0.042kA 7、插入式捣固器

高层民用建筑临时用电施工方案

临时用电施工方案 临时施工用电 一、概况 本工程为**房地产开发公司**住宅小区H栋高层电梯楼工程。本工程为一类高层住宅,共三十一层,全部为住宅。建筑面积为19456.59m2。该工程临时用电设备主要有塔吊、施工电梯、搅拌机械、电焊机、钢筋加工机械、木工机械、水电机械、小型电动工具、照明用电等,总容量为418.5KVA。 本工程现场临时用电系统,根据JGJ46-88临时用电规范而设计。根据表内临时用电设备负荷统计,安装容量418.5KVW,计算容量360.77KVA。甲方宜提供500KVA变压器,方可满足施工用电要求;为确保施工用电可靠,合理节约能源。在供电结构上合理安排。加强管理。 二、负荷计算表 用电设备名称数量(台) 型号及名牌技术数据合计功率Pe(KW) 塔吊1QTZ63(5013)36.4KW 380V 36.4KW 砼输送泵机1HBT80A/B110 110KW 380V 110kw 建筑施工升降机1SSD100/100 2×2×9.5KW 380V 36KW 砂浆搅拌机1350L 7.5KW 380V 7.5KW 插入式振捣器 3 JQ221-2 1.1KW 380V 3×1.1=3.3KW 平板振捣器22F11 2.2KW 380V 2×2.2=4.4KW 电焊机2XD40 31KVA 单380V 2×31=62KVA 竖焊机1HYS200 21KVA 单380V 21KVA 加压水泵1 Y112M-4 4KW 380V 4KW 园盘锯1 2.8KW 380V 2.8KW 电刨1 2.8KW 380V 2.8KW 钢筋弯曲机 1 2.8KW 380V 2.8KW 闪光对焊机1100KVA 单380V 100KVA 强制搅拌机118KW 18KW 钢筋切断机17.5KW 7.5KW 总功率合计:418.5KVW 电动机功率合计:235.5KVA×0.7=164.85KVA 电焊机功率合计:183KVA×0.7=183KVA 根据上表,总计视在计算负荷(总需要供电设备容量) Pe P大 Sj=1.1(K1 + K2 ) cos cos

建筑施工临时用电施工方案

临时用电施工方案 第一节临时施工用电 一、概况 本工程现场临时用电系统,根据JGJ46-88临时用电规范而设计。根据表内临时用电设备负荷统计,安装容量818KW,计算容量493KVA。(将视在 负荷换算到有功负荷,功率因数取0.7后,有功负荷为349KW。)甲方宜 提供320千瓦,方可满足施工用电要求;另自备120KW柴油发电机一台;为确保施工用电可靠,合理节约能源。在供电结构上合理安排。加强管理。 二、负荷计算表数量 用电设备名称型号及名牌技术数据合计功率Pe(KW) (台) 塔吊2 QTZ80 59KW 2×59=118KW 空压机 2 Ky-8030KW 2×30=60KW 砼 输送泵机2 HBT60C 110KW 2×110=220KW 建筑安全升降机9 SSD80A 11KW 9×11=99KW 砂浆搅拌机 18 250L 4KW 18×4=72KW 插入式振捣器 20 JQ221-2 1.1KW 20×1.1=22KW 平板振捣器 4 2F11 2.2KW 4×2.2=8.8KW 电焊机 6 XD1-185 12KVA 单380V 6×12=72KVA 电焊机 3 XD1-200 21KVA 单380V 3×21=63KVA 水泵 1 Y112M-4 4KW 1×5.5=5.5KW 园盘锯8 2.8KW 380V 8×2.8KW=22.4KW 电刨 4 2.8KW 380V 4×2.8KW=11.2KW 蛙式打夯机2 2.8KW 380V 2×2.8KW=5.6KW 潜水泵 40 2.2KW 380V 40×2.2=88KW 闪光对焊机 1 100KVA 单380V 100KVA

钢结构临时用电施工方案

“坯饼生产配套场地”改扩建工程 临 时 用 电 方 案 四川昊森建设工程有限公司

施工现场临时用电施工方案 一、工程概况 1、工程名称:“坯饼生产配套场地”改扩建工程 2、工程地点:成都市温江区黄金路191号 3、结构类型:钢结构 4、建筑面积:新增厂房建筑面积为1392㎡ 5、结构设计:建筑物抗震设防类为丙类,结构安全等级为二级,抗震等级三级,结构设计合理使用年限为五十年。 二、编制依据: ?建筑施工安全检查标准?(JGJ59-99) ?施工现场临时用电安全技术规范?(JGJ46-2005) 三、现场供电方式 1.现场临时用电设施:现场临时供电按《工业与民用供电系统设计规范》和《施工现场临时用电安全技术规范》设计并组织施工,供配电采用TN—S接零保护系统,按三级配电两级保护设计施工,PE线与N线严格分开使用。接地电阻不大于4Ω,施工现场所有防雷装置冲击接地电阻不大于30Ω。开关箱内漏电保护器额定漏电动作电流不大于30mA,额定漏电动作时间不大于0.1s。 2.供电方案:施工电源由建设单位提供,直接引入施工总配电箱。在配电线路的中间处和末端处做重要接地,接地电阻≤10Ω。配电箱分3个回路(P1~P3)控制施工现场各用电设备。

①、P1回路供加工场地等用电。导线采用铝芯橡皮线BLX-3×50+2×25mm2。 ②、P2回路供现场施工工作面用电。导线采用铝芯橡皮线BLX-3×50+2×25mm2,按用电设施需要各设分配电箱。 总电源总配电箱一级分配电箱二级分配电开关箱用电机具 供电方案示意图 供电系统严格执行TN-S接零保护系统,系统图如下所示:

施工现场临时用电施工方案2

施工现场临时用电施工方案 一、工程概况 本工程位于成都市老马路;配套水、电、通风、消防安装;通讯网络线路工程;总平道路;场地照明;配套管网设施工程绿化工程中的花台砌筑工程组成。农贸市场建筑面积约11478.58平方米,为地下1层,地上4层的全现浇钢筋混凝土框架结构。 现场施工用电由甲方指定的配电房内接出,现场临时用电线路敷设采用三相五线制,以穿电缆沿围墙埋地敷设为主的方式。照明和动力用电分开,采用“一机一闸一保护”安全用电的方案,分配电箱严格采用安全部门监制的标准电源开关箱,并配有安全用电漏电保护系统,对住宿、食堂、办公室用电作了严格的安全保护措施。 严格按照JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》和JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》,编制现场施工用电方案,以加强对现场临时用电的管理,保证施工用电安全可靠,经济合理,达到用电设备安装、维修方便和保障现场作业人员人身安全及机械设备安全的目的。 二、施工现场主要用电机械 主要施工机械配备一览表

三、施工临时用电计算: (一)总用电量计算 电动机额定功率ΣP1=444.5KW 电焊机额定功率ΣP2=599KVA 照明用电按动力用电的10%计算:P计1.05×1.1(K1ΣP1/COSΦ+ K2ΣP2)

K1=0.7 K2=0.6 COSΦ=0.75 P计=1.05×1.1(0.7×444.5/0.75+0.6×599)=894.3KVA 实际施工中应合理安排机械设备的工作时间,砼浇筑时间同电渣压力焊、对焊的工作时间错开。因而实际用电量按同期使用系数0.7。 (二)变压器的选择 业主已为现场施工配备了一台400 KVA的配电柜,根据现场用电实际情况还应再配一台500KVA的配电柜才能满足施工要求。为保证工程质量,现场配备一台120KW 发电机,并与市电进行连锁,为停电应急用,不影响施工。 为了使各分支电路电荷基本均衡,电路从配电总屏出来后,分别按4路供电(一路供办公用电,一路供生产用电;另一配电柜出来的线一路供生活区用电,另一路供生产用电),并对每一支路实施独立设置断路控制。具体供电线路走向为:第一路生产用电供塔吊1号、塔吊2号、北面钢筋房及木工房、商砼搅拌站;在第一路线路走向中的塔机1、塔机2及钢筋房、木工房、商品砼搅拌站等均设专用配电箱,所有用电均由箱中引出。第二条办公用电线路主要供办公区和管理人员住宿区用电。第三条供电线路中生产用电线路主要供塔机3、塔机5、塔机6及行政楼外的钢筋房、木工房,每个用电点为一个专用配电箱引出用电线。第四条供电线路中生活用电主要是供厕所、浴室、食堂、及民工宿舍区;施工楼层用电从两条生产用电线路中引出并设成为2条供电线路;安装、装修用电从首层配电箱及各楼层开关箱处接线,为了保证供电质量,防止架空线与水平、垂直运输等机具的相互干扰。同时为施工现场的标准化、文明化管理创造有利条件,输电线路在非围墙边均按埋地敷设,各主要供电线路沿墙均设支架架空敷设(详附图)。 四、线路布置及线路截面选择

临时用电施工组织设计最新版

临时用电施工组织设计 一、工程概况及现场勘查 1、工程概况 鑫龙丽都住宅小区一期工程,由湘乡市鑫龙房地产开发有限公司开发,位于湘乡市东山村、湘乡市社保局、书院路、起风路相交所围成的依山傍水的三角地块。此工程为一住宅小区包括公共地下一层,29332.M2,停车数量783台,两个出入口,地上:1#楼:8层,7138.88M2,2#楼:7层,3591.7M2,3#、5#楼:1+8层,8352.52M2,6#楼:8层,4820.66M2,7#楼:11层,5854.77M2,8#楼:11层,6009.3M2,9#楼:11层,8865.20M2,10#楼:11层,6023.12M2,21#楼:6层,7363.02M2,总建筑面积为87350M2,建筑物最高为35.78m(7、8、9、10#楼)。 住宅小区东西长150m,南北宽145.45m,建筑高度36.00。 2、现场勘查 本工程东侧紧邻10kv输电线路,在21#楼处,建设单位设有630kvA箱式变压器,作为施工现场总电源。 二、编制依据: 1、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 2、《低压配电设计规范》GB50054-2011 3、《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93 4、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 5、《供配电系统设计规范》GB50052-2009 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 三、施工部署 本工程施工面积大,共安装5台塔吊,10台物料提升机,10台搅拌机,10台对焊机,10台电渣压力焊机以及8套钢筋加工机械,各种用电设备用电负荷较大。 现场电源:施工现场设配电室,配电室电源由箱式变压器低压室提供;配电室设现场总配电箱,控制现场固定配电箱电源。现场内临电设施严格按照规范要

道路施工工程临时用电-施工设计方案(范本)

雅阳至氡泉景区公路改造工程临时用电施工专项方案一、工程概况 雅阳至氡泉景区公路改造工程位于浙江省泰顺县,道路起点设置在老58省道K31+940,道路总长2576米;路基宽度为,10米,路幅布置为:2×3.5米行车道+2×0.75米硬路肩+2×0.75的土路肩。(根据现场实际情况调整)。全线采用一板块,沥青混凝土路面。本项目设计内容包括:道路工程、给排水工程、景观工程、交通工程等。总体目标 (1)工程质量:合格工程。 质量目标:创市级以上优良工程 (2)安全目标:全工程无伤亡事故。 (3)文明、环保目标:创建标准化工地 二、主要施工机械一览表 主要机具设备一览表

三、施工用电安全措施 1、安装、维修或拆除临时用电工程必须有电工完成,电工必须持证上岗; 2、用电人员必须做到: (1)应掌握用电安全基本知识和所有设备性能; (2)使用设备前必须按规定穿戴好相应的劳动防护用品,并检查用电装置和保护设施是否完好,严禁设备带病运转; (3)停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱,发现问题及时报告解决; (4)负责保护所有用电设备的负荷线,保护零线和开关箱,完好无损; (5)搬迁或移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人; (6)按规定定期对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录; (7)应懂得触电急救常识和电器灭火常识; 3、施工现场所有用电设备,除作接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护器。水泵在接通电源前,水中的一切工作人员必须返回地面,接通电源后严禁一切工作人员下水作业,在确实已经断开电源后方可下水作业。严禁边抽水边作业。若地下水过大时,不能达到上述要求者,必须另行制订切实可行的安全措施才能作业;

钢结构临时用电施工方案

施工现场临时用电 组织设计 编码HYCDGZ-HSE-1701 0 现场执行 A 报审 版本日期文件状态编制审核审定

临时用电组织设计审批单 施工单位:盘锦辽河油田华油热力工程处 编制: 审批: 建设单位:华油实业公司 审核: 审定: 施工现场临时用电组织设计 一、工程概况 1、工程名称:环保工程公司油泥池罩棚工程 2、工程地点:华油曙光工业园 3、结构类型:钢结构 4、建筑面积:新增旧棚面积为4*2991㎡; 5、结构设计:主体结构设计使用年限为十年,安全等级为三级。 二、编制依据: ?建筑施工安全检查标准?(JGJ59-2011)

?施工现场临时用电安全技术规范?(JGJ46-2005) 三、现场供电方式 1.现场临时用电设施:现场临时供电按《工业与民用供电系统设计规范》和《施工现场临时用电安全技术规范》设计并组织施工,供配电采用TN—S接零保护系统,按三级配电两级保护设计施工,PE线与N线严格分开使用。接地电阻不大于4Ω,施工现场所有防雷装置冲击接地电阻不大于30Ω。开关箱内漏电保护器额定漏电动作电流不大于30mA,额定漏电动作时间不大于0.1s。 2.供电方案:施工电源由建设单位指定,直接引入施工总配电箱。在配电线路的中间处和末端处做接地,接地电阻≤10Ω。总配电箱分3个回路(P1~P3)控制施工现场各用电设备。 ①、P1回路:3#油泥池罩棚加工场地,现场施工工作面等用电。导线采用橡套电缆YCW-3×50+2×25mm2。 ②、P2回路:4#油泥池罩棚加工场地,现场施工工作面用电。导线采用橡套电缆YCW-3×50+2×25mm2,按用电设施需要各设分配电箱。 ③、P3回路:1#,2#油泥池罩棚现场施工工作面用电。导线采用橡套电缆YCW-3×50+2×25mm2,按用电设施需要各设分配电箱。 供电方案示意图 供电系统严格执行TN-S接零保护系统,系统图如下所示:

施工现场临时用电施工方案正式版

目录 一、编制依据 二、工程概况及施工条件 三、用电负荷计算 四、安全用电技术措施 五、施工现场预防发生电气火灾的措施 六、施工现场平面布置图 一、编制依据 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 高平市公共资源交易中心(含档案馆)施工图纸 施工现场平面布置图 二、工程概况及施工条件 1、高平市公共资源交易中心(含档案馆):位于高平市三馆三中心东南侧,结构为框架结构。建筑物局部地下室一层,地上五层。建筑面积17578.12m2,层高为24m,室内外高差0.6m。 2、本工程在现场较开阔,主要施工设备分布在拟建工程的北侧,钢筋制作场地,木工场地、搅拌机场地、模板堆放场地等。 3、临时用电电源由甲方供给,总配电箱设在场地西北角,现场供电方式主要采用TN-S系统。 4、施工现场设备用电统计

施工现场设备用电统计表 三、负荷计算 1、现场用电距离小,不考虑电压降,系统总容量为: ∑P1 P=1.05( K 1 ------ + K 3 ∑P3 ) cos φ 0.7×196.9 =1.05×( ------------ +0.7×111 ) 0.75 =274.55(KW ) 按导线的允许电流选择: U P I 线 100 31000== 电源至总配电室采用截面为(4×120+2× 70)铜芯电缆线。

施工现场临时用电施工方案报审表 2、AL1路:钢筋弯曲机、钢筋弯箍机、钢筋调直机、钢筋切断机 1)总箱至分箱导线选择 A COS U P I 线67.3675 .038031 .181********=??= = ? 查表选用(3×25+2×16)铜芯电缆线。 2)钢筋弯曲机导线选择: A COS U P I 线46.475 .038032 .2100031000=???= = ∑? 查表选用(3×2.5+2×2.5)防水电缆软线。 3)钢筋弯箍机导线选择: A COS U P I 线46.475 .038032.2100031000=???= = ∑? 查表选用(3×2.5+2×2.5)防水电缆软线。 4)钢筋调直机导线选择: A COS U P I 线21.1675 .038038100031000=???= = ∑? 查表选用(3×4+2×2.5)防水电缆软线。 3)钢筋切断机导线选择: A COS U P I 线09.775 .038035.3100031000=???= = ∑? 查表选用(3×4+2×2.5)防水电缆软线。 3、AL2路:塔吊、砼输送泵、(施工电梯后期用暂不考虑) 1)总箱至分箱导线选择: A COS U P I 线75.29375 .03803) 9055(100031000=?+= = ? 查表选用(3×100+2×70)铜芯电缆线。 2)砼泵导线选择: A COS U P I 线33.18275 .0380390 100031000=??== ? 查表选用(3×50+2×25)防水电缆软线。 3)塔吊导线选择:

住宅小区项目施工用电、用水方案

一、临时用电 一、目的 为确保赣源福第工程施工现场的安全用电,防止触电事故的发生,编制了本工程安全用电技术案,以确定本工程的顺利进行和用电安全。 二、适用围 适用本工程施工。 三、依据文件资料 3.1本工程设计图纸 3.2高层建筑施工手册 3.3《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2001 3.4根据市建委相关容的规定。 3.5本工程施工组织设计 四、工程概况 赣源福第工程位于市洪都北大道488号,由5栋高层楼及地下室、沿街门楼、会所等组成。 本工程施工用电采用暗敷和架空相结合的法,施工用电设置五个回路,每一回路设置依据现场设置配电箱,控制机械设备,各回路的设备另设末级配电箱,控制本设备。 本工程作业面大,涉及施工项目多,临时用电量大,各施工单位要在工程部的统一领导下,听从指挥,协调合作,保证用电安全。临时用电施工案由电气技术人员编制,由上级主管部门负责审批,

安全部门格监控与实施。 临时用电施工案根据施工各阶段提出的用电数据、现场实际情况和《施工现场临时用电安全技术规》要求编制。本案分为土建结构施工期间的施工用电量进行计算,取其最大值作为本工程暂设用电所需变压器容量的计算依据。根据不同阶段的不同用电需求,制定相应用电配置案,满足施工需要,符合安全部门的安全质量检查要求。 五、施工用电有关规定 根据市建委、建筑管理处、安全监督总站等有关部门的规定:施工现场必须采用三相五线制:五级配电三级保护;电箱必须采用统一标准和编号;电源线标为黄、绿、红、黑、黄绿五种,黑色为工作零线,黄绿双色为接地连网线,统一装置,便于检查;各电箱都必须重复接地,机电设备的金属外壳也都必须有可靠的接地,设备的电箱开关离开设备5米的都应有随机开关,施工“三级”保护。 六、施工机械统计表: 6.1施工阶段

临时用电施工方案

临时用电管理 1、建立现场临时用电检查制度,按现场临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行定期检查和不定期抽查,并将检查、抽查记录存档。 2、临时配电线路必须按规范架设,架空线必须采用绝缘导线,不得采用塑胶软线,不得散束架空敷设,也不得沿地面明敷设。 3、施工机具、车辆及人员,应与内、外电线路保持安全距离。达不到规范规定的最小距离时,必须采用可靠的防护措施。 4、配电系统必须实行分级配电。现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定,箱内电器必须可靠、完好,其选型、定值要符合有关规定,开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统须统一式样、统一配制,箱体统一涂桔黄色,并按规定调协围栏和防护棚,流动箱与上一级电闸箱的联接,采用外插联接方式。 5、独立的配电系统必须按部颁标准采用三相五线制的接零保护系统,非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。 6、在采用接地和接零保护方式的同时,必须设两级漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。 7、各种高大的设施必须按规定设避雷装置。 8、电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座应完好,电源线不得任意接长和调换,工具的外绝缘应完

好无损,维修和保管应由专人负责。 9、施工现场的临时照明一般采用220V电源照明,结构施工时,应在顶板施工中预埋线管,临时照明和动力电源应穿管布线,必须按规定设灯具,并在电源一侧加装漏电保护器。 10、电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零或接地保护。施工现场内使用的所有电焊机必须加装电焊机触电保护器。电焊机一次线长度应小于5米,二次线长度应小于30米。接线应压接牢固,并安装可靠防护罩。焊把线应双线到位,不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作回路地线。焊把线无破损,绝缘良好。电焊机设置地点应防潮、防雨、防砸。 临时用电施工方案 1、敷设方式:地沟内暗敷 2、电线采用BLV35穿50波纹管 3、配电箱采用采用可移动式支架放置于8-9轴线之间 4、供电方式:TN—S系统3相5线制输电 四川蜀渝石油建筑安装工程有限责任公司 采气院改造工程项目部 2008年10月20日

10临时用电施工方案

京沪高铁泰安站新区A区公租房38#楼工程 临时用电施工方案 施工单位:山东兴润建设有限公司

目录 一、工程概况 (3) 二、配电箱、用电设备等位置及线路走向 (3) 三、负荷计算 (5) 四、设计配电系统 (7) 五、设计防雷装置 (9) 六、确定防护措施 (10) 七、安全用电技术措施和电气防火措施 (10)

一、工程概况 京沪高铁泰安站新区A区公租房38#楼工程,位于京沪高铁泰安站新区A区内,建筑面积为22982.5平方米(含储藏室面积:1598.16平方米),本建筑储藏室层高为3.000米,标准层层高为2.900米,建筑总高度为78.75米,地下二层,地上二十七层,室内外高差为0.45米,室外地坪为自然地坪,定位标高-0.450米,共两个单元,每个单元一梯六户。本工程为剪力墙结构,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为六度。根据其工程特征,该建筑属一类高层建筑,耐火等级为二级,屋面防水等级二级。 现场临时用电引自甲方指定的变压器,现场内采用三相五线制,设一级配电箱1台,二级配电箱3台,三级配电箱根据用电设备数量实现一机一闸一保护。 二、配电箱、用电设备等位置及线路走向 电源进线由现场西北侧引入,在西北侧围挡处设总配电箱一台。在场地北侧钢筋加工棚处设二级配电箱一台(1#二级箱),用于钢筋加工等机械的供电。在场地北侧木工加工棚处设二级配电箱一台(2#二级箱),用于木工加工、塔吊等机械的供电。在场地南侧靠近建筑物东西向居中部位设置二级配电箱一台(3#二级箱),用于混凝土输送地泵等机械的供电。各施工用电机械均独立使用一台三级配电箱供电。(配电箱、用电设备等位置及线路走向详见附后临时用电设备平面布置图) 现场配电采用带有专用保护零线的TN-S系统,采用三级配电,二级保护,

施工现场临时用电专项施工方案word

施工现场临时用电 施工方案 编制人: 审核人: 审批人:

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、用电设备技术参数及用电总量核算 四、电缆选用及线路走向 五、安全用电技术措施和电气防火措施 六、安全用电和电气防护管理制度

一、编制依据 建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2012); 建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011); 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005); 建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194-2014); 二、工程概况 (一)、概况 1、建设单位:阜平环阜生态环境科技发展有限公司 2、工程名称:阜平国际农林示范区-生态养殖区建设项目 3、建设地点:阜平县平阳镇 (二)施工用电区域的划分 施工用电区域主要分施工区、办公生活区和加工区。主电缆由甲方提供的箱变敷设到加工区的总配电箱(一级箱),分配箱(二级箱);活动配电箱(三级箱)。施工区的各单体技术参数见下表: 办公生活区主要分布在场地的东北侧,配套了相应的办公用房及生活设施。(三)、现场平面布置 现场供电条件 在施工现场的东区南端,由业主提供一台630KvA的变压器。电缆线全部采用地下埋设,分区段设置配电箱,以满足不同施工段,施工期的各种用电设备的需要。

三、用电设备技术参数及用电总量核算(一)、施工区各类机械设备总计 序号设备名称 型号规 格 数 量 国别 产地 额定功 率(KW) 总功率备注 1.弯曲机GF20 1 上海 2.2 2.2 2.钢筋切断机GQ40 1 上海 2.2 2.2 3.砂轮切割机J36-40 2 杭州 2.2 4.4 4.数控钢筋调直机YGT4-12 1 成都9 9 5.交流电焊机BX3-300 2 杭州30KVA 60 6.砼搅拌机J350 1 宁波 7.5 7.5 7.插入式振动机ZH-50 3 杭州 1.1 3.3 8.平板振动机ZW-J 1 宁波 1.5 1.5 9.木工圆锯机MJ-105A 2 中国 4 8 10.潜水泵PYX100 1 杭州 1.2 1.2 11.办公区空调 6 1.5 9 生活区照明12 0.6 7.2 合计总功率115.5 (二)、用电总量核算 通过用电设备的分析,得出不同阶段的用电总量计算式为: P总=1.05(K1P1/ COS¢+K2P2+K3P3+K4P4) P1--电动机额定功率总量:结构、140.9KW P2--电焊机额定容量总量:结构、230KW P3--室内照明办公区用电总量:结构、108KW P4--室外照明总量:结构、47KW C0S¢——电动机的平均功率因数(在施工现场最高时0.75~0.78,一般0.65~0.75)这里取0.75;K1、K2、K3、K4、—需要系数,按现场所用数量统计分别定为:0.6、0.6、0.8、1.0; P总=1.05(0.6×140.9/0.75+0.6×230+108×0.8+1×47=384.12KV A﹤400KVA 通过计算现场提供的总电源400KWA分别能够满足结构装饰阶段的用量要求。 四、电缆选用及线路走向 (一)、电缆截面选用

相关文档