有关数据表明:检修过程,作业人员的不安全行为造成的事故约占事故总数的88%,作业人员的不安全行为是造成事故的最主要原因。

请不要让家人担心,踏踏实实出门,安安全全回家!

下面这6项检修作业中的安全措施,一定要牢记!

风险分析及安全措施

生产装置检修作业

NO.1 检修作业

作业风险

泄漏的腐蚀性液体、气体介质可能会对作业人员的肢体、衣物、工具产生不同程度的损坏,并对环境造成污染。

安全措施

1.检修作业前,必须联系工艺人员把腐蚀性液体、气体介质排净、置换、冲洗,分析合格,办理《作业许可证》。

2.作业人员应按要求穿戴劳保用品,熟知工作内容,特别是有关部门签署的意见。

3.低洼处检修,场地内不得有积聚的腐蚀性液体,以防作业时滑倒伤人。

4.腐蚀性液体的作业面应低于腿部,否则应联系相关人员搭设脚手架,以防残留液体淋伤身体、衣物、但不得以铁桶等临时支用。

5.作业时,根据具体情况戴橡胶手套、防护面罩,穿胶鞋等相应的特殊劳保用品。

6.拆卸时,可用清水冲洗连接面,以减少腐蚀性液体、气体介质的侵蚀作用。

7.接触到腐蚀性介质的肢体、衣物、工具等应及时清洗;若有不适,应及时治疗。

8.作业完成后,工完料净场地清,做好现场的清洁卫生工作。

NO.2 转动设备检修作业

作业风险

转动设备检修时,误操作电、汽源产生误转动,会危及检修作业人员的生命和财产安全;设备(或备件)较大(重)时,安全措施不当,可发生机械伤害。安全措施

1.检修作业前,必须联系工艺人员将系统进行有效隔离,把动火检修设备、管道内的易燃易爆、有毒有害介质排净、冲洗、置换,分析合理,办理《作业许可证》。

2.在修理带电(汽)设备时,要同有关人员和班组联系,切断电(汽)源,并在开关箱上挂“禁止合闸、有人工作”的标示牌。

3.作业项目负责人应落实该项作业的各项安全措施和办理作业许可证及审批;对于危险性特大的作业,应与作业区域安全负责人一起进行安全评估,制定安全作业方案。

4.作业人员应按要求穿戴劳保用品;熟知工作内容,特别是有关部门签署的意见,在作业前和作业中均要认真执行。

5.拆卸的零、部件要分区摆放,善加保护,重要部位或部件要派专人值班看守。

6.在使用风动、电动、液压等工具作业时,要按《安全操作使用说明书》规范操作,安全施工。

7.设备(或备件)较大(重),需要多工种协同作业时,必须统一指挥,令行禁止。

8.加强油品类物质管理,所有废油应倒入回收桶内。

9.作业完成后,工完料净场地清,做好现场的清洁卫生工作。

作业风险

作业位置高于正常工作位置,容易发生人和物的坠落,产生事故。

安全措施

1.作业项目负责人安排办理《作业许可证》、《高处作业许可证》,按作业高度分级审批;作业所在的生产部门负责人签署部门意见。

2.作业项目负责人应检查、落实高处作业用的脚手架(梯子、吊篮)、安全带、绳等用具是否安全,安排作业现场监护人;工作需要时,应设置警戒线。

3.作业人员应按要求穿戴劳保用品,熟知工作内容,特别是有关部门签署的意见:

o使用安全带工作时,按照《安全带使用管理规定》执行;

o使用梯子工作时,按照《梯子安全管理规定》执行;

o使用脚手架工作时,按照《脚手架使用安全管理规定》执行;

o在吊篮或吊架内作业时,参照《起重设备安全管理规定》执行。

4.高处作业时不应上、下同时垂直作业。特殊情况下必须同时垂直作业时,应经单位领导批准,并设置专用防护棚或采取其他隔离措施。

5.避免夜间进行高处作业。必须夜间进行高处作业时,应经有关部门批准,作业负责人要进行风险评估,制定出安全措施,并保证充足的灯光照明。

6.遇有6级以上大风、雷电、暴雨、大雾等恶劣天气而影响视觉和听觉的条件下或对人身安全无保证时,不允许进行高处作业。

7.高处作业过程中:

o全监护人要经常与高处作业人员联络,不得从事其他工作,更不准擅离职守;

o当生产系统发生异常情况时,立即通知高处作业人员停止作业,撤离现场;

o当作业条件或作业环境发生重大变化时,必须重新办理《高处作业许可证》。

8.作业完成后,工完料净场地清,做好现场的清洁卫生工作。

作业风险

加热、熔渣散落、火花飞溅可能造成人员烫伤、火灾、爆炸事故,弧光辐射、触电等,也会对人体产生危害。

安全措施

1.检修作业前,联系工艺人员将系统有效隔离,把动火设备、管道内的易燃易爆介质排净、冲洗、置换。

2.

o分析合格后,办理《作业许可证》、《动火作业许可证》分级审批;

o取样分析合格后,任何人不得改变工艺状态;

o动火作业过程中,如间断半小时以上必须重新取样分析。

3.《动火作业许可证》由动火作业人员随身携带。所有作业人员必须清楚工作内容,特别是有关部门签署的意见。

4.作业人员必须按要求穿戴劳保用品,持有相应的资格证;在进行焊接、切割作业前,必须清除周围可燃物质,设置警戒线,悬挂明显标示,不得擅自扩大动火范围。

5.动火作业应设监护人,备有灭火器;作业时,禁止无关人员进入动火现场。在甲类禁火区进行动人作业,项目负责人要按规定提前通知专业消防人员到现场协助监护。

6.进行电焊作业时,要检查接头、线路完好,防止漏电产生事故。

7.气焊作业时,氧气瓶与乙炔气瓶间的距离应保持在5m以上,2气瓶与动火点距离应保持在10m以上,检查气管完好。

8.高处焊接、切割作业时,需安放接火盆,防止火花溅落;同时,要清除下方所有的可燃物,地沟、阴井、电缆等要加以遮盖。

9.可燃气体带压不置换动火时,要有作业方案,并落实安全措施。同时,设备内压力不得小于0.98kpa,不得超过1.5691mpa,以保证不会形成负压;设备内氧含量不得超过0.5%。否则,不得进行动火作业。

10.作业人员离开动火现场时,应及时切断施工使用的电源和熄灭遗留下来

的火源,不留任何隐患。

11.作业完成后,工完料净场地清,做好现场的清洁卫生工作。

NO.5 密闭空间检修作业

作业风险

密闭空间内存在有缺氧、高温、有毒有害、易燃易爆气体等隐患,安全措施不到位,易发生燃烧、爆炸,可造成人员伤亡等事故。

安全措施

1.联系工艺人员切断设备上与外界连接的电源,并采取上锁措施,加挂警示

牌;有效隔离与有限空间或容器相连的所有设备、管线。

2.密闭空间经排放、隔离(加盲板)、清洗、置换、通风,取样分析合格后,

作业人员办理《作业许可证》、《进入密闭空间作业许可证》,分级审批。

取样分析合格后,任何人不得改变工艺状态。

3.作业前,准备好应急救援物资,包括安全带、安全绳、长管面具、不超过

24V的安全电压照明、防触电(漏电)保护器以及配备通讯工具。

4.监护人员应按要求穿戴劳保用品,选择好安全监护人员的位置;监护过程

中,要经常联络,发现异常应立即通知作业人员中断作业,撤离危险区域;同时,必须注意自身保护。

5.作业人员应按要求穿戴劳保用品。

o第一次进入密闭空间,必须佩戴好防毒面具(长管或空气呼吸器),必须系安全带和安全绳;

o熟知工作内容,特别是有关部门签署的意见;

o密闭空间作业人员实行轮班制,按时换班,及时撤至外面休息。

6.密闭空间移去盖板后,必须设置路障、围栏、照明灯等,以免发生事故。

7.进人密闭空间作业,必须在线分析,若有异常情况,应及时撤离。

8.作业完成后,工完料净场地清,做好现场的清洁卫生工作。

NO.6 电气检修作业

作业风险

电气检修作业时可能发生电击危险、电弧危害或因线路短路产生火花造成事故等,使人体遭受电击、电弧引起烧伤、电弧引起爆炸冲击受伤等伤害。

此外,电气事故还可能引发火灾、爆作以及造成装置停电等危险。

安全措施

1.检修作业前,联系运行人员切断与设备连接的电源,并采取上锁措施,在开关箱上或总闸上挂上醒目的“禁止合闸,有人工作”的标志牌。

2.所有在带电设备上或其近旁工作的均需要办理《作业许可证》,执行《许可证管理程序》。

3.作业人员应按要求穿戴劳保用品(符合“变电所工作时个人防护器材要求”),熟知工作内容,特别是运行人员签署的意见。

4.电气作业只能由持证合格人员完成,作业时必须2人以上进行,其中1人进行监护。

5.电气监护人员必须经过专业培训,取得上岗合格证,有资格切断设备的电源,并启动报警信号;作业时防止无关人员进人有危险的区域;不得进行其他的工作任务。

6.在维护检修和故障处理中,任何人不得擅自改变、调整保护和自动装置的设定值。

7.电弧危害的分析和预防,对于能量大于 5.016J/m2的设备,必须进行电弧危害分析,以确保安全有效地工作。

8.对于维修中易产生静电的过程或系统,应该进行静电危害分析,并制定相应措施和程序,以预防静电危害。

9.金属梯子、椅、凳等均不能在电气作业场合下使用。

检维修作业安全风险分析记录表

检维修作业安全风险分析记录表 分析人员:落实人:验收人:年月日 注:1、危害发生的可能性L,严重性S及风险等级评定标准:L*S数值越高,风险越大。 2、当风险评价结构中出现重大及以上等级风险时,应停止本次作业活动;待采取有效控制措施后进行重新评估,评估合格方可作业。............................................................................................................................ 检维修作业安全风险分析记录表 分析人员:落实人:验收人:年月日

注:1、危害发生的可能性L,严重性S及风险等级评定标准:L*S数值越高,风险越大。 2、当风险评价结构中出现重大及以上等级风险时,应停止本次作业活动;待采取有效控制措施后进行重新评估,评估合格方可作业。 检维修作业安全风险分析记录表 分析人员:落实人:验收人:年月日

注:1、危害发生的可能性L,严重性S及风险等级评定标准:L*S数值越高,风险越大。 2、当风险评价结构中出现重大及以上等级风险时,应停止本次作业活动;待采取有效控制措施后进行重新评估,评估合格方可作业。 ...................................................................... ............................................................... 检维修作业安全风险分析记录表 分析人员:落实人:验收人:年月日 注:1、危害发生的可能性L,严重性S及风险等级评定标准:L*S数值越高,风险越大。

检修现场各类作业安全措施

检修现场各类作业安全措施 为加强我项目部现场安全管理,确保员工人身安全,坚决贯彻“安全第一,预防为主”的方针,保障电厂设备正常运行,特制定本规程。检修作业一般要求:1、参加检修工作人员,应严格遵照各工种安全操作规程操作,明确工作内容和安全措施。2、凡参加检修的人员都必须按规定穿戴劳动保护用品,禁止赤裸上身、穿拖鞋或赤脚在现场作业,进入工作现场须戴安全帽。3、工作人员严禁超负荷、带病作业,检修前,应认真检查工作现场,确认没有安全隐患方可作业。4、检修人员在使用手锤、电焊、气焊、气割等专用工具时,应严格遵照各工具的操作规程,以免发生事故。6、检修项目必须由项目负责人统一指挥,并办理统一工作票,方可开展工作。7、设备在检修时,必须严格执行保证安全的组织措施和技术措施。一、动火作业【动火作业六大禁令】: 1.动火证未经批准,禁止动火。 2.不与生产系统可靠隔绝,禁止动火。 3.不清洗、置换不合格,禁止动火。 4.不清除周围易燃物,禁止动火。 5.不按时做动火分析,禁止动火。 6.没有消防措施,禁止动火。1、将动火设备内的可燃、易燃物质彻底清理干净,保证容器内无可燃、爆气体或液体。2、隔断动火容器设备相连管道,并加设备盲板,进行彻底隔绝。动火间易燃易爆物料,必须清理干净。3、做爆炸分析和含氧量测定合格后,并必须到安全部门开具审批单,方可动火。4、能拆卸的管道、阀门等应尽量拆下,拿到安全地带动火,更换下的设备、配件如需重新使用,在动火期间安装的,应清洗干净后方可进行。5、动火前应整体考虑,联系,如动火安全有威胁的相邻及其他,应通知采取安全措施。6、动火负责人应定出应急措施,备好监火灭火器材,火一律使用指定专用灭火器,如需动用其他灭火器,需经消防部门同意。7、工具必须完好,安全措施齐全,符合安全要求,氧气瓶和乙炔瓶离明火10米以上,乙炔瓶与氧气瓶应距8以上,如违反规定出现事故,由动火人员负责。8、附近的下水井、水沟、电缆沟、排水沟应清除易燃、易爆物或予封闭隔离,5级以上大风不准室外高处作业。9、动火应将门窗打开,周围设备遮盖,附近不准有挥发性强的易燃物,用于生产或敞开存放,擦洗设备等,同时易燃易爆物

最危险的六大检修作业

最危险的6大检修作业 风险分析及安全措施生产装置检修作业 NO1:腐蚀性介质检修作业 作业风险 泄漏的腐蚀性液体、气体介质可能会对作业人员的肢体、衣物、工具产生不同程度的损坏,并对环境造成污染。 安全措施 1.检修作业前,必须联系工艺人员把腐蚀性液体、气体介质排净、置换、冲洗,分析合格,办理《作业许可证》。 NO2:转动设备检修作业 作业风险 转动设备检修时,误操作电、汽源产生误转动,会危及检修作业人员的生命和财产安全;设备(或备件)较大(重)时,安全措施不当,可发生机械伤害。 安全措施 1.检修作业前,必须联系工艺人员将系统进行有效隔离,把动火检修设备、管道内的易燃易爆、有毒有害介质排净、冲洗、置换,分析合理,办理《作业许可证》。 2.在修理带电(汽)设备时,要同有关人员和班组联系,切断电(汽)源,并在开关箱上挂“禁止合闸、有人工作”的标示牌。 3.作业项目负责人应落实该项作业的各项安全措施和办理作业许可证及审批;对于危险性特大的作业,应与作业区域安全负责人一起进行安全评估,制定安全作业方案。

检修现场各类作业安全措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 检修现场各类作业安全措 施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3375-21 检修现场各类作业安全措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 为加强我项目部现场安全管理,确保员工人身安全,坚决贯彻“安全第一,预防为主”的方针,保障电厂设备正常运行,特制定本规程。 检修作业一般要求: 1、参加检修工作人员,应严格遵照各工种安全操作规程操作,明确工作内容和安全措施。 2、凡参加检修的人员都必须按规定穿戴劳动保护用品(包括工作服、帽、鞋、手套等),禁止赤裸上身、穿拖鞋或赤脚在现场作业,进入工作现场须戴安全帽。 一、动火作业 【动火作业六大禁令】: 1.动火证未经批准,禁止动火。设备设施检维修方案 为确保企业安全生产,设备安全运行,提高设备的使用寿命和劳动生产效率,对运行的机械设备必须进行定期检查维修,以防机械故障而影响生产,或机械事故造成人员伤亡,实际生产、安全操作规程 及安全检维修管理制度,经研究制定本年度检维修计划。 一、组织领导 为加强生产安全和设备监管,组建了领导小组。其人员构成如下:组长:张文笔 副组长:马子良 副组长:腰增强 实施本厂检维修领导工作。维修部负责对检修期间的生产活动进行协调和检维修方案的编制及检维修工作;安全领导小组对检修现场的作业安全进行监督;生产部对生产设施的检维修情况进行监督和检 维修现场的交叉作业进行协调;各班组对自己所管辖区域的检维修作业进行管理。 二、检维修项目 企业生产中的工艺设备,机械设备,安全装置、设施等 三、检维修内容

设备名称: 检维修内容: 四、检维修要求 1.检修工、电工等检修人员在检修设备前必须做好以下工作; (1)必须熟悉设备检修内容,工艺过程、质量标准和安全技术措施,保证检修质量和安全。 (2)设备检修前要将检修用的备件、材料、工具、量具、设备和安全保护用具准备齐全。 (3)作业前要对作业场所的施工条件进行认真的检查,以保作业人员和设备的安全。 (4)作业前要检查各种工具是否完好,否则不准使用。 2、维修人员对所负责范围内的设备日检及班检的范围内必须遵守巡回检查和日常检修制度;

(1)检查所维修的设备零部件是否齐全完好可靠。 (2)对设备运行中发现的问题,要及时进行检查处理。 (3)对设备保护装置要定期调整试验,确保安全可靠。 (4)检查设备各部液压油量、油质和润滑油量、油质应符合规定要求。 (5)按时对所规定的维护检修,不得漏检、漏项。 3、拆下的机件要放在指定地点,不得有妨碍作业和通行,物件放置 稳妥。 4、设备经检修工作后,应进行试运转; 五、风险评估和措施 根据设备特性及现场环境做出充分勘察、分析,作出评估并填写检维修作业风险分析和所采取措施的相关项次。 六、现场应急处置方案 根据设备特性及现场环境做出充分的设备检修作业专项现场应 急处置方案,并详细填写设备检修作业专项现场应急处置方案的相关项次。

检维修作业安全注意事项

检维修作业安全注意事项 一、检维修前应做到:1、要对作业场所进行危险有害因素识别,并对相应安全控制措施进行确认;2、对检维修人员进行安全教育培训;3、为检维修人员配备适当劳保护品;4、办理各类作业票证。 二、检维修现场应做到:1、检修使用的备品配件、机具、材料,应指定地点存放,堆放整齐,以不影响安全和交通为原则。2、影响检修安全的坑、井、洼、沟、陡坡等均应填平或铺设与地面平齐的盖板,或设置围栏和警告标志,夜间应设警告信号灯。3、检修现场应保持道路通畅,路面平整,路基牢固及良好的照明措施。夜间施工时,应装设亮度足够的照明灯。4.检修人员必须穿戴好安全帽、工作服和必要防护用品。检修现场严禁吸烟。5.保持检修环境整洁,清理出的废旧及时清理。 三、检维修中动火、登高、受限空间、起重作业的重点要求: 动火作业:使用电焊、气割、电钻、砂轮等进行可能产生火焰、火花和炽热表面的非常规作业都属于动火作业。 1.要严格执行动火作业,必须遵守“六大禁令”(动火证未经批准,不与生产系统可靠隔绝,不清洗、置换不合格,不按时作动火分析,不消除周围易燃物,没有消防措施,禁止动火)。 2、动火作业应设有专人监护,监护人应坚守岗位,不准脱岗;在动火期间,不准兼做其它工作。发现异常情况应立即通知动火人停止动火作业,及时联系有关人员采取措施。 3.检查电焊、气焊、手持电动工具等动火工器具本质安全程度,实现“一机、一闸、一保护”作用。 4.使用气焊、气割动火作业时,乙炔瓶应直立放置;氧气瓶与乙炔气瓶间距不应小于5 m,二者与动火作业地点不应小于10 m,不得曝晒。 5.动火期间距动火点30 m内不得排放各类可燃气体;距动火点15 m内不得排放各类可燃液体;不得在动火点10 m范围内及用火点下方同时进行可燃溶剂清洗或喷漆等作业。 6.动火作业过程中,应使系统保持正压,严禁负压动火作业。 7.动火作业现场的通排风应良好,以便使泄漏的气体能顺畅排走。 8.动火作业前应进行安全分析,在较大的设备内动火作业,应采取上、中、下取样;在较长的物料管线上动火,应在彻底隔绝区域内分段取样;在设备外部动火作业,应进行环境分析,且分析范围不小于动火点10 m。取样与动火间隔不得超过30 min,如超过此间隔或动火作业中断时间超过30 min,应重新取样分析。特殊动火作业期间还应随时进行监测。 9.动火作业完毕,动火人和监火人以及参与动火作业的人员应清理现场,监火人

六大检修作业安全措施

六大检修作业安全措施 NO.1 危化检修作业 作业风险 泄漏的腐蚀性液体、气体介质可能会对作业人员的肢体、衣物、工具产生不同程度的损坏,并对环境造成污染。作业风险 转动设备检修时,误操作电、汽源产生误转动,会危及检修作业人员的生命和财产安全;设备(或备件)较大(重)时,安全措施不当,可发生机械伤害。 安全措施 1.检修作业前,必须联系工艺人员将系统进行有效隔离,把动火检修设备、管道内的易燃易爆、有毒有害介质排净、冲洗、置换,分析合格,办理《作业许可证》。 2.在修理带电(汽)设备时,要同有关人员和班组联系,切断电(汽)源,并在开关箱上挂“禁止合闸、有人工作”的警示牌。设备检修作业安全技术措施

设备检修作业安全技术措施 姓名:XXX 部门:XXX 日期:XXX

设备检修作业安全技术措施 1检修工作面胶带输送机安全技术措施1.1检修工作面胶带输送机采用工作任务法进行危险源辨识和风险评估1.2检修工作面胶带输送机任务危险源辨识及评估工序危险源/危险因素风险类型风险及后果描述事故类型风险评估可能性损失风险值风险等级1.检查瓦斯未检查瓦斯或检查不到位人未及时发现瓦斯浓度超标,造成作业人员中毒或窒息,发生瓦斯燃烧或爆炸瓦斯事故K2A612中等2.检查胶带输送机机头处顶板、两帮支护状况1.未检查胶带输送机机头处顶板、两帮状况人顶板、煤壁破碎,冒顶、片帮伤害人员顶板事故J3D39中等2.顶板和两帮支护状况差环冒顶、片帮造成人员伤害顶板事故J3C412中等3.停电、闭锁、挂牌未停电、闭锁、挂牌人误操作使人员受伤或损坏设备机电事故J3D39中等4.检查胶带输送机卸载部1.未检查或检查不认真人不能及时发现胶带输送机故障,影响正常生产机电事故I4E28一般2、未按照操作规程作业人检修过程中造成人员伤害机电事故I4F14一般5.检查胶带输送机机驱动部1.未检查或检查不认真人不能及时发现胶带输送机故障,影响正常生产机电事故I4E28一般2、未按照操作规程作业人检修过程中造成人员伤害机电事故I4F14一般6.检查胶带输送机张紧部1.未检查或检查不认真人不能及时发现胶带输送机故障,影响正常生产机电事故I4E28一般2、未按照操作规程作业人检修过程中造成人员伤害机电事故I4F14一般7.胶带输送机机尾检修1.未检查或检查不认真人不能及时发现胶带输送机故障,影响正常生产机电事故I4E28一般2、未按照操作规程作业人检修过程中造成人员伤害机电事故I4F14一般8.检查胶带输送机的保护装置1.未检查胶带输送机的保护装置人不能及时 第 2 页共 13 页

检维修作业安全风险分析记录表

检维修作业安全风险分析记录表 注:1、危害发生的可能性L,严重性S及风险等级评定标准:L*S数值越高,风险越大。 2、当风险评价结构中出现重大及以上等级风险时,应停止本次作业活动;待采取有效控制措施后进行重新评估,评估合格方可作业。............................................................................................................................ 检维修作业安全风险分析记录表

 ..................................................................................................................................... 检维修作业安全风险分析记录表

.......................................................................................................................... 检维修作业安全风险分析记录表 分析人员:落实人:验收人:年月日

设备检修风险分析和安全措施(标准版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 设备检修风险分析和安全措施 (标准版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

设备检修风险分析和安全措施(标准版) 序号 风险分析 安全措施 选项(√) 作业人员不清楚现场危险状况 作业前必须进行安全教育 存在危险化学品 清洗、置换至分析合格 系统未彻底隔绝 连接的所有阀门关闭,必要时使用盲板或拆除一段管道隔绝监护不足 指派专人监护,并坚守岗位

未佩戴劳动防护用品 按规定佩戴 与生产现场联系不足 检修前,检修项目负责人应与当班班组长取得联系 存在运转设备 切断需检修设备的电源,并以启动复查确认无电后,在电源开关处挂上“禁止启动”的安全标志 检修器材不符合安全要求 检查材料、器具、设备必须安全可靠 其他辅助器材不符合安全要求 对需使用的气体防护器材、消防器材、通信设备、照明设备、等进行检查,保证安全可靠,合理放置 行走设施不符合安全要求 对检修现场的爬梯、栏杆、平台、盖板等进行检查,保证安全可靠 使用移动式电气工(器)具

配有漏电保护装置 检修场所存在腐蚀性介质 备有冲洗用水源 检修场所有危险品或其他影响检修安全的杂物 将检修现场的易燃易爆物品、障碍物、油污、冰雪、积水、废弃物等杂物清理干净 检修现场存在坑、井、洼、沟、陡坡等 填平或铺设与地面平齐的盖板,也可设置围栏和警告标志,并设夜间警示红灯 安全通道受阻 应检查、清理检修现场的消防通道、行车通道,保证畅通无阻夜间检修 作业志气设有足够亮度的照明装置 电气设备检修 遵守电气安全工作规定 需进行高处、动火、动土、断路、吊装、抽堵盲板、进入设备

检维修作业风险识别和控制分析

检维修作业风险识别和控制分析 摘要石油和天然气加工的风险识别范围包括设计、施工建设、开工、生产运行、停工、检、维修等多个过程,对这些过程的有效风险识别和控制,可大大降低事故的发生,减少人员伤亡和财产损失。本文针对检、维修作业过程中存在的风险重点从人员影响方面进行识别,对识别出的风险如何有效控制展开分析,从而为检、维修作业过程中有效控制风险,降低事故的发生起参考作用。 关键词检维修作业风险识别和控制 引言在石油和天然气开采、加工、储存、销售等作业过程中,都存在较高的安全风险,特别是石油和天然气加工的基础设施在检、维修施工过程中都存在较高的安全风险。从2000年以来,股份公司炼油与化工板块共发生20起爆炸着火事故,造成64人死亡,比较典型的事故有2000年9月21日某石化公司储运车间碳四球罐着火爆炸,造成3人死亡;2002年2月23日某石化公司聚乙烯装置爆炸事故,造成8人死亡,12人受伤;2005年11月23日某石化公司双笨厂爆炸,造成8人死亡,1人重伤、57人轻伤,直接经济损失6908万元的重大事故;随后又引发松花江重大水污染环境事件;2006年10月28日某石化公司原油罐防腐闪爆事故,造成12人死亡;2006年12月11日某石化公司凝结水罐检维修闪爆事故,造成3人死亡。这些事故的发生,给人民的生命和国家财产造成重大损失。如何有效开展作业过程的风险识别和控制,防止发生人员伤亡和国家财产损失是一个值得研究的课题。 下面先以一个案例进行分析。某单位某装置检修完液化石油气冷却器后,在抽盲板作业 过程中发生液化石油气大量泄漏。现场情况为检修前将冷却器内液化石油气已进行泄压、放 空置换处理,在进冷却器前DN250的液化石油气管线处加盲板,换热器检修施工结束后,在 抽盲板作业过程中,发生液化石油气大量泄漏,人员紧急疏散,现场应急处理的情况,造成 很大的安全风险。此类拆盲板作业,发生介质带压伤人的事故还不少,此类作业风险识别应 该不是很困难,针对识别出的风险进行有效控制,是完全可以避免事故的发生,为什么还会 发生泄漏事故呢经过分析原因有以下几点: ①识别不够,作业前车间虽然编制了HSE作业指导书,但没充分认识到在拆卸液化石油 气管线上的盲板作业时,可能存在液化石油气发生泄漏的重大安全风险;

检维修作业风险分析和安全措施

检维修作业风险分析和安全措施 检维修项目/项目编号:检维修项目负责人: 序号风险分析安全措施合格打√ 1 作业人员不清理现场危险状况作业前必须进行安全教育 2 存在危险化学品清洗、置换至分析合格 3 系统未彻底隔绝连接的所有阀门关闭,必要时使用盲板或拆除一段管道隔绝 4 监护不足指派专人监护,并坚守岗位 5 未佩戴劳动防护用品按规定佩戴 6 与生产现场联系不足检修前,检修项目负责人应与当班班长取得联系 7 存在运转设备切断需检修设备的电源,并经启动复查确认无电后,在电源开关处挂上“禁止启动”的安全标志 8 检修器材不符合安全要求检查材料、器具、设备必须安全可靠 9 其他辅助器材不符合安全要求对需使用的气体防护器材、消防器材、通信设备、照明设备等进行检查,保证安全可靠,合理放置 10 行走设施不符合安全要求对检修现场的爬梯、栏杆、平台、铁篦子、盖板等进行检查,俣证安全可靠 11 使用移动式电气工(器)具配有漏电保护装置 12 检修场所存在腐蚀性介质备有冲洗用水源 13 检修场所有危险品或其他影响检修安 全的杂物 将检修现场的易燃易爆物品、障碍物、油污、冰 雪、积水、废弃物等杂物清理干净 14 检修现场存在坑、井、洼、沟、陡坡 等 填平或铺设与地面平齐的盖板,也可设置围栏和 警告标志,并设夜间警示红灯 15 安全通道受阻应检查、清理检修现场的消防通道、行车通道,保证畅通无阻 16 夜间检修作业场所设有足够亮度的照明装置 17 电气设备检修遵守电气安全工作规定 18 需进行高处作业、动火、动土、断路、 吊装、抽插盲板、进入设备内等作业 按规定办理相应的安全作业证 19 违反本工种安全操作规程停止其作业 20 出现危险品泄漏立即停止作业,撤离人员 21 检修项目有遗漏会同有关检修人员彻底检查 22 现场有杂物清理现场 补充 措施 检维修负责人意见:(是否存在不能实施检维修的安全隐患或风险,可否实施检维修) 签名: 安全环保科负责人意见:(是否存在不能实施检维修的安全隐患或风险,可否实施检维修) 签名: 风险分析结果: □能□不能实施检维修。安全主管签名:

检修现场各类作业安全措施汇总

亿鼎检修项目部安全规程 为加强我项目部现场安全管理,确保员工人身安全,坚决贯彻“安全第一,预防为主”的方针,保障电厂设备正常运行,特制定本规程。 9、动火应将门窗打开,周围设备遮盖,附近不准有挥发性强的易燃物,用于生产或敞开存放,擦洗设备等,同时易燃易爆物料,在动火期间不得通过动火现场。

最危险的6大检修作业风险分析及安全措施

最危险的6大检修作业风险分析及安全措施

最危险的6大检修作业风险分析及安全措施 有关数据表明:检修过程,作业人员的不安全行为造成的事故约占事故总数的88%,作业人员的不安全行为是造成事故的最主要原因。 请不要让家人担心,踏踏实实出门,安安全全回家! 下面这6项检修作业中的安全措施,一定要牢记! 风险分析及安全措施 生产装置检修作业 NO.1 检修作业 作业风险 泄漏的腐蚀性液体、气体介质可能会对作业人员的肢体、衣物、工具产生不同程度的损坏,并对环境造成污染。苏州市化工(危险化学品)企业检维修作业

苏州市化工(危险化学品)企业检维修作业 指南(试行) 1 范围 本规定适用于化工(危险化学品)企业(以下简称企业)设备大、中、小修与抢修作业管理。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的,凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB 50016 建筑设计防火规范 GB 50160 石油化工企业设计防火规范 GB 30871 化学品生产单位特殊作业安全规范 GB 11651 个体防护装备选用规范 GB 16179 安全标志使用导则 GB 2894 安全标志及其使用导则 AQ 3013 危险化学品从业单位安全标准化通用规范 AQ 3018 危险化学品储罐区作业安全通则 AQ 3021 化学品生产单位吊装作业安全规范 AQ 3022 化学品生产单位动火作业安全规范 AQ 3023 化学品生产单位动土作业安全规范 AQ 3024 化学品生产单位断路作业安全规范 AQ 3025 化学品生产单位高处作业安全规范 AQ 3026 化学品生产单位设备检维修作业安全规范 AQ 3027 化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范 AQ 3028 化学品生产单位受限空间作业安全规范 《江苏省安监局关于印发加强化工(危险化学品)企业动火作业安全管理工作指导意见的通知》(苏安监〔2016〕132号) 《江苏省精细化工企业动火作业安全规定(试行)》(苏安监〔2018〕1号)3 术语和定义

下列术语和定义适用于本规定。 3.1 化工(危险化学品)企业 依法设立,生产、经营、使用和储存危险化学品的企业或者其所属生产、经营、使用和储存危险化学品的独立核算成本的单位。 3.2 化工(危险化学品)企业检维修 全厂停车大检维修;某一套或几套生产、储存装置停车大修;分厂、车间或独立的生产、储存装置的检维修;化工装置的维护保养;生产、储存装置及相关设备在不停产状况下的抢修;根据企业的安全现状评价中重大危险源的安全防护距离内的检维修作业。 3.3 属地 是指检维修设备所属的某一区域,该区域为企业组织架构中有明确管理负责人的一个管理单元,如:分厂、车间、独立的生产、储存装置等。 3.4 检维修作业单位 实施检维修作业的施工单位或队伍。 3.5 承包商 在企业的作业现场,按照双方协定的要求、期限及条件向企业提供服务的个人或团体。 3.6 危险、有害因素 可能导致伤害、疾病、财产损失、环境破坏的根源或状态。 3.7 危险、有害因素识别 识别危险、有害因素的存在并确定其性质的过程。 3.8 风险 发生特定危险事件的可能性与后果的结合。 3.9 风险评价 评价风险程度并确定其是否在可承受范围的过程。

检修期间安全措施

2016年炼钢厂6月检修安全方案 第一部分检修安全管理 一、厂属检修人员以及外来施工单位必须牢固树立“安全第一”的思想,当安全与检修、进度发生矛盾时,必须先处理好安全问题再检修。 二、厂属检修人员以及外来施工单位必须成立以行政“一把手”或车间主任为首的检修安全领导机构,制定严密的检修安全措施(包括考核),措施落实到人,安全责任落实到人。 三、凡参加检修的人员在检修前必须认真学习、落实炼钢厂检修安全方案。 四、严格遵守检修程序:接受任务——勘察现场——预测危险因素——提出安全措施——项目负责人填写《安全确认单》——安全组备查——主管副厂长审核——检修前交底——组织实施。 五、每个检修项目必须指定项目负责人和安全负责人,安全负责人督促检修项目安全措施落实,发现问题有权制止作业。每个检修项目都必须严格执行《检修项目三方安全确认制》,在检修前和检修完毕三方(检修单位、生产单位、安全部门)到相应的操作室挂、摘牌。严防误操作事故发生。 六、参检单位检修前必须接受炼钢厂设备所属车间或管辖车间的现场安全交底。检修前对现场进行危险源辨识,制订、落实切实可靠的安全措施,确保检修安全。 七、禁火区动火、进入受限空间、高处作业、高压电气作业等危险作业必须提前审批,批准后、落实安全措施,落实好监护人后才能作业。原则上禁止立体交叉作业,需要交叉的必须专人监护、彻底阻隔,防坠物伤人。 八、成立炼钢厂检修安全督查组组长:丁爱军副组长:李志才 成员:陈军、陈学成、段嫄华、李源春、郑义超、李勤玉、夏林、尹炳滔、査建设、徐安钢、吴树勇: 1、负责督促、确认检修前相关能源介质关闭、切断、泄压到位。 2、负责督促各参检队伍安全措施的落实。 3、负责督促各参检队伍检修过程中按章操作,防止违章作业。 4、负责检修过程中的安全监护和安全协调。 5、负责督促各参检单位检修前后的安全交底和“三方安全确认制”的落实。 九、检修安全考核 根据炼钢厂及公司违章违纪处罚标准执行! 第二部分检修具体安全规定 一、转炉检修安全规定 1、生产车间及检修单位按《检修作业安全操作标准》及《氧气、氮气、蒸汽、氩气、煤气等能源介质可靠切断》,可靠切断与转炉系统相连的能源介质和停炉检修前准备到位。 2、在转炉炉前检修作业,参检人员遵守以下规定 1)、除了必须检修作业的人员外,其他人员一律禁止进入炉前平台。 2)、禁止在炉前平台休息、停留。 3、炉体检修前必须将炉子可靠停稳(停掉倾动动力电源,并手动将倾动抱闸锁紧)。 4、煤气区域作业必须佩戴煤气报警仪和戴好防尘口罩。并遵守以下规定: a.CO浓度在24~40PPM时,连续工作时间不超过2小时。 b.CO浓度在40~80PPM时,连续工作时间不超过1分钟。 c.CO浓度在80~160PPM时,连续工作时间不超过30分钟。 d. 煤气区域CO浓度超过200PPM时,立即组织所有人员撤离现场,并通知有关单位。(上述数值是指持续变化不大的情况) 5、转炉倒渣、打炉口时禁止从炉下经过。非在炉下区域作业的人员禁止进入炉下区域。

检修、维修安全措施

检修、维修安全措施 【1】(一)加强检修工作的组织领导,做到安全组织、安全任务、安全责任、安全措施四落实”。(二)检修项目负责人对检修工作安全负全面责任,对检修工作实行统一指挥调度,确保检修过程的安全。(三)找出检修过程中可能存在和出现的不安全因素,提 前采取预防措施。(四)从事动火作业,应先通过动火三级审批后方可实行。(五)一切检修应严格执行企业检修安全技术规程。(六)在易燃、易爆区域的生产车间临时检修时, 要使用防爆器械,或采取其它防爆措施,严防产生火花。(七)焊接作业要注意防火、防 爆工作。动火作业前,对动火点周围易燃、易爆物应清理干净。如附近沟池可能存在可燃 气体、液体,应采取有效的安全措施。(八)非公司指定人员禁止从事焊接作业。 (九) 进入设备内之前,必须将该设备与其它设备隔绝,并进行清洗、置换等有效处理。(十)严禁在作业设备内外投掷工具和器材。禁止用氧气或富氧空气吹风。(十一)在设备内动 火作业,除执行本规定中有关动火的规定外,动焊人员离开时,不得将焊(割)具留在设 备内。(十二)作业完工后,经检修人、安全员与生产部门负责人共同检查,确认无误,检修人员方可封闭设备。 【2】一、参加检修各工种,应严格遵照各工种安全操作规程操作,较大的维护项目,必须由项目负责人统一指挥,设安全负责人,监督检查,互相配合。 二、设备在检修时,必须严格执行”停电挂牌"制度,检修人员如 因工作需要进入设备内部时,必须设专人在外监护。 三、检修前必须检查所用的工具是否可靠、良好,严禁超负荷、 带病违章作业。检修前,应认真检查工作现场,确认没有安全隐患后方 可作业。 四、检修完毕后,检修负责人应清理现场和清点人员,不能将杂 物和工具遗留在设备内,待有关人员全部撤离检修设备并检查确认无错 后,方可通知送气。否则不得送气。 五、检修工在使用手锤、电焊、气焊、气割等专用工具时,应严 格遵照各工具的操作规程,以免发生事故。 六、检修工作中,拆下的零部件应妥善放置,不得丢失。检修机械

动火检修作业风险及安全措施

编号:SM-ZD-23348 动火检修作业风险及安全 措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

动火检修作业风险及安全措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 在动火检修作业中,加热、熔渣散落、火花飞溅可能造成人员烫伤、火灾、爆炸事故,弧光辐射、触电等也会对人体产生危害。应做好以下防护措施: 检修作业前,联系工艺人员将系统有效隔离,把动火设备、管道内的易燃易爆介质排净、冲洗、置换。 分析合格后,办理《作业许可证》、《动火作业许可证》分级审批;取样分析合格后,任何人不得改变工艺状态;动火作业过程中,如间断1小时以上必须重新取样分析。 《动火作业许可证》由动火作业人员随身携带。所有作业人员必须清楚工作内容,特别是有关部门签署的意见。 作业人员必须按要求穿戴劳保用品,持有相应的资格证;在进行焊接、切割作业前,必须清除周围可燃物质,设置警戒线,悬挂明显标示,不得擅自扩大动火范围。 动火作业应设监护人,备有灭火器;作业时,禁止无关

检修现场各类作业安全措施范本

整体解决方案系列 检修现场各类作业安全措 施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-65169检修现场各类作业安全措施Various operation safety measures at the maintenance site 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 为加强我项目部现场安全管理,确保员工人身安全,坚决贯彻“安全第一,预防为主”的方针,保障电厂设备正常运行,特制定本规程。检修作业的作业风险及安全措施

N01:生产装置检修作业 作业风险 泄漏的腐蚀性液体、气体介质可能会对作业人员的肢体、衣物、工具产生不同程度的损坏,并对环境造成污染。 xx 1、检修作业前,必须联系工艺人员把腐蚀性液体、气体介质排净、置换、冲洗,分析合格,办理《作业许可证》。 2、作业人员应按要求穿戴劳保用品,熟知工作内容,特别是有关部门签署的意见。 3、低洼处检修,场地内不得有积聚的腐蚀性液体,以防作业时滑倒伤人。 4、腐蚀性液体的作业面应低于腿部,否则应联系相关人员搭设脚手架,以防残留液体淋伤身体、衣物、但不得以铁桶等临时支用。 5、作业时,根据具体情况戴橡胶手套、防护面罩,穿胶鞋等相应的特殊劳保。 6、拆卸时,可用清水冲洗连接面,以减少腐蚀性液体、气体介质的侵蚀作用。 7、接触到腐蚀性介质的肢体、衣物、工具等应及时清洗;若有不适,应及时治疗。 8、作业完成后,工完料净场地清,做好现场的清洁卫生工作。NO2:转动设备检修作业 作业风险 转动设备检修时,误操作电、汽源产生误转动,会危及检修作业人员的生命和财产安全;设备(或备件)较大(重)时,安全措施不当,可发生机械伤害。 xx

1、检修作业前,必须联系工艺人员将系统进行有效隔离,把动火检修设备、管道内的易燃易爆、有毒有害介质排净、冲洗、置换,分析合理,办理《作业许可证》。 2、在修理带电(汽)设备时,要同有关人员和班组联系,切断电(汽)源,并在开关箱上挂"禁止合闸、有人工作”的标示牌。 3、作业项目负责人应落实该项作业的各项安全措施和办理作业许可证及审批;对于危险性特大的作业,应与作业区域安全负责人一起进行安全评估,制定安全作业方案。 4、作业人员应按要求穿戴劳保用品;熟知工作内容,特别是有关部门签署的意见,在作业前和作业中均要认真执行。 5、拆卸的零、部件要分区摆放,善加保护,重要部位或部件要派专人值班看守。 6、在使用风动、电动、液压等工具作业时,要按《安全操作使用说明书》规范操作,安全施工。 7、设备(或备件)较大(重),需要多工种协同作业时,必须统一指挥,令行禁止。 8、加强油品类物质管理,所有废油应倒入回收桶内。 9、作业完成后,工完料净场地清,做好现场的清洁卫生工作。 NO3:高处检修作业 作业风险 作业位置高于正常工作位置,容易发生人和物的坠落,产生事故。 xx 1、作业项目负责人安排办理《作业许可证》、《高处作业许可证》,按作业高度分级审批;作业所在的生产部门]负责人签署部门意见。

相关文档