文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 红外控制空调型温湿度短信报警仪用户手册

红外控制空调型温湿度短信报警仪用户手册

GSM/GPRS 报警设备产品说明书

T-4003 GSM

红外控制输出型

温湿度报警仪

用户手册1.53

上海泽汉无线技术有限公司

2010

用户操作手册目录

1. T-4003报警仪介绍 (3)

1.1 产品用途 (3)

1.2 功能概述 (3)

1.3 技术参数 (4)

1.4 外形物理尺寸 (4)

1.5 工作环境 (5)

1.6 产品包装说明 (5)

2. 设备使用操作说明 (5)

2.1 T-4003报警仪接口及按键简要说明 (5)

2.2 T-4003设备连接说明 (8)

2.3 T-4003初始化操作 (8)

2.4 T-4003红外学习功能 (8)

3. T-4003智能报警提示 (9)

3.1 温度报警: (9)

3.2 湿度报警: (10)

3.3 外接电源报警: (10)

3.4 输入口报警: (11)

4. 短消息命令及回复列表 (11)

4.1 短信命令基本格式: (11)

4.2 设置命令列表: (11)

4.3查询命令列表 (15)

5. 出厂状态 (16)

5.1 出厂状态特征 (16)

5.2恢复出厂设置的方法与步骤 (16)

用户快速手册 (17)

设置实例及常见问题问答 (18)

1. T-4003报警仪介绍

1.1 产品用途

T-4003红外控制输出型温湿度报警仪是一款集成了红外控制、报警

输入、智能输出的远程无线报警终端,用于实现对各种红外控制设备的远程遥控及环境检测报警,特别在空调系统、智能家电、周界安防领域有广阔的应用前景。此款报警仪配备了温湿度传感器、断电检测功能(须配电池选配)、2路报警信号输入接口、2路智能输出接口、红外接收及红外发射接口,在机房、基站、温室、仓库以及其它需要对环境参数(温度、湿度等)监控的工业用途领域业领域也有非常广泛的应用。

1.2 功能概述

温湿度报警:环境温、湿度一旦超出设定范围,系统立即给管理组成员手机发短信报警,无人职守的情况下亦可高枕无忧。

红外控制:当温湿度超出事先设定的范围时,系统可以按照用户用求自动打开空调或调节空调温度等。

温湿度查询:用户只要拨打一个电话,就可随时查询当前温、湿度值和报警阀值。

市电断电检测:配有断电检测器,当突发断电时系统立即给管理组成员手机发短信报警并在市电恢复的情况下开启空调(需选配电池)。

其它报警输入:支持两路输入两路输出,可连接其它安防设备,实现报警的联动和拓展。

产品优势:纯硬件设备,无需布线、安装简单、安全可靠,低成本解决中小型机房、温室等环境监控、报警问题,主动防护,保障重要设备的安全运行,减少维护人员工作量。

此款产品是基于高性能GSM\GPRS模块和MCU微控制器,作为万能遥控器来遥控目标设备的远程控制报警仪。具有以下四大特色:

●通用性:可以学习市面上所有红外设备的遥控功能。

●实时性:对断电或温度进行检测,可以实时的向用户发送报警短信。

●智能性:当机房环境出现异常时,设备可以自动做出反应。

●扩展性:配备两路输入两路输出,可外接其它报警探头。

1.3 技术参数

1. 工作电压输入AC180~230V~50Hz

2. 支持GSM900 和GSM1800

3. 支持GPRS CLASS 10 和GPRS CLASS B

4. 工作温度-20~+60 oC

5. 温湿度测量范围及精度:

温度测量范围:-20~+80oC,精度0.5oC

湿度范围:0%~99%,精度4.5。

6.功耗平均约500mW

说明:湿度在95%时停止发送报警信息。

1.4 外形物理尺寸

该产品为铝合金外壳,完全的电磁屏蔽其三维物理尺寸参考值为:

●长:100.0 ±0.5 mm

●宽:54.0 ±0.5 mm

●高:25.0 ±0.5 mm

黑色LED灯是红外接收口,白色LED灯是红外发射口,请在4米范围内对准空调设备。

红外接收口: 用于接收红外信号;

红外发送口: 用于发送红外信号;

1.5 工作环境

该设备应固定安装,需保持设备无抖动、不易掉落。

设备工作环境应避免电磁干扰;强烈的电磁干扰会影响设备工作,严重的甚至会损坏设备。

设备应安装在与被控制设备直线距离小于4米的范围内,并将红外发射头对准被控制设备的红外接收头;过远的安装距离和红外发射、接收端不对准都会影

视图接口说明:

图表 1 T4003接口示意图

8PIN插座,如图自左向右分别为PIN1,PIN2,……PIN8脚:

●电源口

PIN1:为电源正极

PIN2:为地。

输入9V DC

●输入口

2个输入接口,其中:

PIN7:为输入点1

PIN8:为输入点2

PIN3:为地

每个输入接口可以连接TTL逻辑电平或者干接点信号。均是针对地而言。

TTL连接方法:共地,输入接口连接其他设备TTL信号输出。

干接点信号连接方法:

1 要求干接点信号必须为无源信号,或不造成共地问题的设备连接线。

2 干接点两引线分别接地、输入接口。

输出口

PIN4:为电源电压输出,可以提供500mA电流。

(由报警器内部模块控制该输出端是否将电源电压(9V)输出,可以提供500mA电流。)

PIN5,6:为干接点输出,无源方式,耐压50V,容量1A。

(由报警器内部模块控制干接点两个引线间状态为开路还是闭合状态,干接点耐压50V,容量1A。)

电源指示灯:用于T-4003状态显示。

点阵状小孔:温湿度传感器接触窗口。

图表 2 T4003外部接口典型应用图

K1 键

T-4003设备有2个功能学习键:K1,K2。可以学习遥控器开机功能和降温功能。

功能K1设为开机键:

1. 长按功能键K1,待电源指示灯熄灭后,松开按钮.

2. 待灯闪烁时,将红外遥控器对准T-4003的红外接收口,单击空调遥控器的开机功能按钮。

3. 如果学习成功,电源指示灯会在学习完毕后慢闪3次。

4. 如果学习失败,电源指示灯会熄灭2秒。

功能K2设为降温键:

1. 长按功能键K2, 待电源指示灯熄灭后,松开按钮.

2. 待灯闪烁时,将红外遥控器对准T-4003的红外接收口,单击红外遥控器的降温按钮。

3. 如果学习成功,电源指示灯会在学习完毕后慢闪3次。

4. 如果学习失败,电源指示灯会熄灭2秒。

红外控制测试:当学习完成后,请确认学习成功。按动功能键K1,测试功能1;按动功能键K2,测试功能2。

注:空调遥控器的开机、关机键多为同一按键(即电源键),需要特别注意的是:1.部分空调遥控器的开关机信号是不同的。请在遥控器处于关机状态时学习开

机功能.

2. 部份空调遥控器在关机状态时也可以发送降温信号,但是与遥控器在开机状态时发出的降温信号不同,请在遥控器处于开机状态时学习红外降温功能.

3. 在学习时,请将遥控器对准红外接收灯,且距离以2~8厘米为佳。

4 部分空调开关机信号相同,该类空调请注意不要造成控制逻辑错误。

3. T-4003智能报警提示

3.1 温度报警:

默认温度上限30摄氏度,下限0度,步长3°C,温度每到报警阀值时,T-4003将会发送一条报警信息给用户,为了避免短时间内重复发送报警信息,报警阀值随后上升\下降3度。

1.温度报警,超过阀值上限,回复:

“31.5℃

温度超过阀值30℃

注意:阀值更改为33℃

电源电压将有输出

干接点将开路

红外命令1将发射”

2. 温度报警,超过阀值下限,回复:

“19℃

温度低于阀值20℃

注意:阀值更改为17℃

电源电压将有输出

干接点将开路

红外命令1将发射”

3. 恢复后,回复:

“温度25℃

阀值上限恢复为30℃

阀值下限为20℃”

3.2 湿度报警:

默认湿度上限95%,下限5%,步长5。湿度每到报警阀值时,T-4003将会发送一条报警信息给用户,为了避免短时间内重复发送报警信息,报警阀值随后上升\下降3%。

报警参阅温度报警

3.3 外接电源报警:

1. 电池,电源报警(需选配电池),回复:

“外接电源断开:

注意:外接电源连接被断开”

2. “电压低:

注意:电池电压低,请充电。”

3. “外接电源恢复”

3.4 输入口报警:

1.输入点1有报警信号输入,回复:“防区1报警!

操作:

电源电压输出端有输出

干接点将开路

5.2.1 更换sim卡,设备恢复出厂设置。

5.2.2 通过命令90进行恢复操作。

注:恢复出厂状态后仍将保留学习到的红外控制命令,无需重新学习。

用户快速手册

编辑短信123456.10.01,发送至T4003。(详见4.2章节命令7)

4.为什么管理员没有收到报警短信?

答:1. SIM卡可能没有正确置入。

2.设备放置处的手机信号很差。

3.温湿度阀值、输入正常状态等可能没有正确配置。

4.SIM内余额不足。

5.可通过拨打T4003的号码,听听是否有振铃音,简单判断1、2、4。

5.为什么设备无法控制空调?

答:1.请确认T4003的红外发射口对准空调的红外接收口,且距离不超过4M。

2.请确认K1,K2功能键学习成功。详细学习办法见《用户快速手册》。

6.为什么测量的温湿度值与实际的温湿度值差别较大?

答:1. T4003内置的温湿度传感器灵敏度很高,请不要将T4003置于强风口或密闭的区域,如:空调出风口、机柜内部等。

上海泽汉无线技术有限公司

销售热线:021-********

相关文档