文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 长安电站变电站单位工程验收鉴定书

长安电站变电站单位工程验收鉴定书

长安电站变电站单位工程验收鉴定书
长安电站变电站单位工程验收鉴定书

水利水电建设工程

长安水电站工程

升压变电站单位工程验收

鉴定书

2003年12月

长安水电站工程升压变电站单位工程验收委员会

长安水电站工程

升压变电站单位工程

验收鉴定书

验收主持单位:韶关长安水电站筹建处

项目法人:韶关长安水电站筹建处

设计单位:国家电力公司中南勘测设计研究院

施工单位:中国有色第十六冶金建设公司

监理单位:中葛长安水电站工程监理部

机电安装单位:广东省水电建筑安装公司长安电站项目部质量监督单位:韶关市水利水电工程质量安全监督站

运行管理单位:广东韶能集团股份有限公司乐昌富湾水电厂验收日期:2003年12月23日至2003年12月25日

验收地点:长安水电厂

升压变电站单位工程验收鉴定书

前言

长安水电站升压变电站工程属于电厂枢纽工程,由由2001年10月28日开始至2003年12月30日全部完成。经电站蓄水检验和投入使用数月以来,工程未出现异样,现经五家单位(监理、设计、业主、施工、安装单位)共同协商及到现场全面检查和验收,决定移交由甲方使用,经检查验收后编写如下验收鉴定书。

一、工程名称及位置

长安水电站位于广东省乐昌市长来镇安口管理区内北江一级支流武水河段上,坝址位于乐昌市下游武水河段上,距乐昌市约15Km,距韶关市约43Km,坝址以上流域面积为5718km2,多年平均流量为158m3/s,正常蓄水位为81.00m,相应库容为720万m3,为低水头日调节径流式电厂,工程以发电为主兼顾航运和灌溉等综合效益的水力发电工程。

二、工程布置及主要建筑物

电站枢纽工程主要建筑物由拦河闸坝、发电厂房与变电站、船闸、两岸连接段、防护堤(含排涝站)等组成。

拦河闸轴线全长204.00m,左边与电站厂房、右边与船闸连接。拦河闸共布置15孔泄洪闸,每孔净宽12m,中墩宽1.5m,边墩宽1.5m。闸墩顶高程86.0m,闸顶交通桥面高程87.0m,闸室内设有检修门槽一道和弧形门一扇,闸室顺水流长14.5m,闸顶交通桥宽4.5m。水闸溢流堰采用宽顶堰,选用底流式消能,宽顶堰下游设置1:4的坡段后

接消力池和海漫,消力池总长20m,池深4m,消力池下游设浆砌石海漫,长10m。拦河闸基础均置于较完整的弱风化基岩上,因此闸基作帷幕灌浆处理。

发电厂房布置于河床左测深槽处,紧靠拦河闸。主厂房段沿坝轴线方向总长为67.00 m,宽16.40 m,其中厂房坝段长48.00 m。主机间布置在河床侧,长43.00m,机组安装高程69.50 m,主机层高程为78.00 m。厂房内安装3台单机容量4000KW贯流灯泡式水轮发电机组。安装层布置在船闸下游导航墙上,沿坝轴线长24.00 m,安装层地面高程84.50 m,上游为船闸下闸首。厂房进水口为河床式进水口,布置有拦污栅、检修门,坝顶布置门机平台、公路桥等。副厂房紧临主机间的下游侧布置,尺寸(长×宽)43.00 m×9.00 m,下游防洪墙、尾水渠依次布置在副厂房下游侧。主变场布置在中控楼的左侧,平面尺寸为(长×宽)16.50 m×6.00 m。回车场布置在安装间的左侧,为了便于对外交通,与安装间同高。进厂公路紧临回车场布置在左岸。

开关站布置在左岸上游侧,高程84.50 m,平面尺寸为(长×宽)38.00 m×37.00 m ,站内布置两台主变压器。本电站与系统并网的电压采用110KV一级电压,经1回出线(线路长度7.6 Km )接入上一级的昌山水电站110KV侧,后再与昌山水电站一并经1回路110KV 线路(线路长度9.1 Km )接入韶关电网的廊田220 KV 变电站。

船闸布置在河床左侧,为一级船闸。其右侧为厂房坝段,左侧与坝的左岸边接段相接。上闸首和闸室伸入上游水库,下闸首为挡水结构,并在下游导墙上布置厂房安装场。下闸首顺水流方向长20.50 m,

沿坝轴方向宽20.00 m,闸顶高程86.00 m,与坝顶齐平,门槛顶高程72.00 m。船闸闸室长70.00 m,净宽8.00 m,底板高程72.00 m。上闸首长18.50 m,宽20.00 m,门槛顶高程78.20 m。上、下游引航道净宽20.00 m,导航墙均采用重力式结构,上游主导墙长87.50 m,辅导墙长25.00 m,上游主、辅导航墙顶高程82.00 m,下游主导墙长度195.00 m,辅导墙长度50.00 m,下游主、辅导墙顶高程80.60 m。

左岸连接段为船闸闸墙混凝土与上坝公路土基的连接。采用混凝土刺墙插入土基中,以延长渗径,控制绕坝渗流。

右岸连接段为泄洪闸闸墙混凝土与沿河大堤连接。同样采用混凝土刺墙插入土堤中,以延长渗径,控制绕坝渗流,达到渗透稳定的目的。

左右岸防护堤在原老堤的基础上采用均质粘土加宽加高,防渗基本上为天然的水平铺盖防渗。

枢纽工程的防渗采用帷幕灌浆处理,帷幕灌浆的深度深入相对不透水层以下,为提高基岩的完整性,对坝基基础、厂房基础采用固结灌浆处理。

三、工程形象及主要完成的工程量

升压变电站工程的分部工程项目有:

1、变电站土建

2、主变压器安装

3、其它电气设备安装

以上三项分部工程,现已全部完成,工程质量见附表。

升压变电站工程的分部工程主要工程量:

1、变电站土建。土料回填:6880 m3;砼:810m3;钢筋:17.82t;构架安装:98m。本分部工程共有24个单元工程全部合格,其中16个优良,优良率为66.7%。

2、主变压器安装。两台主变压器,主变启动试运行。

3、其它电气设备安装。SF6断路器二台,隔离开关五台,电压互感器一组,电流互感器二组,避雷器二组。

四、设计和施工质量及安装质量简要情况

设计单位:国家电力公司中南勘测设计研究院;

监理单位:中葛长安水电站工程监理部;

土建工程:中国有色第十六冶金建设公司;

机电安装单位:广东省水电建筑安装公司长安电站项目部;

升压变电站工程,全部按设计院图纸施工及安装,各分部工程,按规范进行施工及安装,各施工工序,先申请监理、业主、设计三家现场监督和验收工程量的核对,对与现场签字,并作各工序、各单元的质量评定(见隐藏工程验收表及工程质量评定表)。

五、施工及安装工期

升压变电站工程由2002 年12 月21日开始,至2003 年06 月25日全部完成,工程质量总体评定达到优良,完成投资万元。

六、工程验收的项目和范围

1、变电站土建

2、主变压器安装

3、其它电气设备安装

七、工程质量鉴定

土建工程:见各单元工程质量评定表,工程外观评价:优

设备安装:见安装工程质量评定表。

八、结算方法

1、工程量按监理、业主、设计三家代表施工现场监督和检查验收质量、数量的签证。

2、工程单价:合同内项目单位按甲、乙双方签证条约结算。

3、合同外工程,按1998年广东省水利工程预算定额计算。

九、对工程建设和运行管理的意见

设备在磨合期需加强保养,严格按规操作。

十、存在问题及处理意见

十一、验收结论

长安水电站升压变电站工程评定;优良工程,并同意交付使用。

十二、保留意见

保留意见人:

长安水电站变电站单位工程质量统计表变电站土建。土料回填:6880 m3;砼:810m3;钢筋:17.82t;构架安装:98m。本分部工程共有24个单元工程全部合格,其中16个优良,优良率为66.7%。