1、 某水工钢筋混凝土轴心受压柱(III 级安全级别),两端为不移动的铰支座,住高H =4.5m ;

在使用阶段,永久荷载标准值产生的轴心压力G k =350kN (包括自重),可变荷载标准值产生的轴心压力Q k =450kN ;采用C25混凝土和HRB335钢筋。试设计柱的截面,并绘出截面配筋图(包括纵向钢筋及箍筋)。

2、 某抽水站厂房钢筋混凝土偏心受压柱(II 级安全级别),矩形截面尺寸=?h b

mm mm 600400?,柱高H =6.5m ,底端固定,顶端铰接,在使用阶段承受轴向力设计值N =980kN ,弯矩设计值M =392kN.m ,采用C25混凝土,HRB335钢筋。

(1) 试计算纵向受力钢筋截面积,并选配钢筋。

(2) 若已知2'1963mm A s =(4Φ25)。试确定受拉钢筋截面面积s A ,然后将两题计

算所得的(s s A A +')值加以比较分析。

3、 已知一钢筋混凝土矩形截面偏心受压柱(II 级安全级别),在使用阶段,柱顶作用一偏

心压力(自重标准值引起的轴向力N Gk =1200kN ,由楼面活荷载标准值引起的轴向力N Qk =1085kN ),偏心距为mm e 260

=,柱截面尺寸=?h b mm mm 600400?,柱在弯矩作用方向的计算长度为m l 2.70=,在垂直弯矩方向的计算长度m l 6.3'0=,采用C25混

凝土,HRB335钢筋。取mm a a

40='=,试配置该柱的钢筋,并绘出配筋图(包括纵向

钢筋及箍筋)。 4、 某水电站厂房(3级水工建筑物)边柱为钢筋混凝土偏心受压构件,承受弯矩设计值为

M =69kN.m ,轴心压力设计值为N=300kN ,截面尺寸为=?h b mm mm 400300?,mm a a 40='=。柱计算高度m l 50

=,配有受压钢筋2Φ16(2'402mm A s =),受拉钢筋4Φ18(21017mm A s =);采用C25混凝土,HRB335钢筋。试复核该柱截面的承载

力是否满足要求?

5、 已知矩形截面钢筋混凝土偏心受压构件,II 级安全级别,截面尺寸为

=?h b mm mm 600400?,mm a a 40='=。

在使用阶段承受轴心压力设计值N=2500kN ,弯矩设计值为M =69kN.m ,柱计算长度m l 60

=,采用C25混凝土,HRB335钢筋。截面为对称配筋,试求钢筋截面面积。