一、填空题(每空0.5分,共10 分)

1.耐热温度;允许温度

2. 电源;配电设备;消防用电设备

3.氢气;纵吹

4.30分钟;0.5

5.引下线;机械强度;热稳定性

6.静电接地;增加空气的相对湿度;采用抗静电剂

7.居中;10米;15米

8.二层;地下各层

二、选择题(每小题1分,共15分)

1. B

2. C

3. A

4. B

5. C

6. B

7. D

8. C

9. D

10. D

11. C

12. C

13. D

14. D

15. D

三、判断题(每题 1 分,共10分)

1.×

2.×

3.×

4.√

5.×

6.×

7.×

8.×

9.√

10.×

四、名词解释(共10分)

1.允许温度:用一定方法测得的电器元件最热温度,并且在此温度下,整个电器能保持连

续工作。

2.接户线:从架空线路的线杆到用户外第一第一支持点之间的引线。

3.邻近效应:由于两个相邻的载流导体之间磁场的相互作用,而使导体截面中电流线分布

改变的现象。

4.保护接零:将电气设备正常不带电的金属部分与电网的零线相连接。

5.热探测法:根据物质燃烧放出的热量所引起的环境温度升高或其变化率的大小,通过热

敏元件与电子线路来探测火灾。

五、简答题(共32分)

1.试用导体发热理论分析导体过载时为什么能引起电气火灾?(6分)

过载是电气设备或导线的电流过大,超过其额定值。(1分)由公式F

K

R

I

zh

w

=2

τ可

知,(1分)电流I增大,则稳定温升增大,则导体的温度(

w

τ

θ

θ+

=

)升高,(1分)对导体会产生不良影响,绝缘性能降低,机械强度下降,导体接触部分性能变坏。

(2分)如果积累的热量达到可燃物的燃点就会燃烧引起火灾。(1分)

2.什么是等电位连接,为什么要进行等电位连接?(5分)

等电位连接是为达到等电位目的而实施的导体连接,即将PE干线、接地干线、水管、

总煤气管、采暖和空调立管相连接,建筑物的钢筋和金属构件等也与上述部分相连,

从而使以上部分处于同一电位。(2分)进行等电位连接主要是防止不同电位接地系统

之间因电压等级不同而可能产生的放电危险,预防电气火灾,防止触电。(3分)3.请问在甲烷,乙烷、乙烯和乙炔的场所选择EXdIIBT1型的防爆电气是否合适?为什么?

(5分)

不合适(1分),因为在含有混合物的易燃易爆场所选择电气设备时,以危险性高的为

基准,在甲烷,乙烷、乙烯和乙炔的场所(2分),危险性最大的是乙炔,其为IICT2,

(1分)比IIBT1危险性大。(1分)

4.雷电有哪些危害?(4分)

雷电的危害:电效应、热效应、机械效应、磁效应。

5.如何满足火灾监控系统的供电要求?(6分)

(1)要满足消防负荷供电的可靠性。

(2)应满足两个单独电源供电,并应设置应急电源,应急电源可以采用蓄电池组、

EPS等,且应保证满足最大消防负荷的供电要求。