文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 框架结构的“悬挑”小问题

框架结构的“悬挑”小问题

框架结构的“悬挑”小问题
框架结构的“悬挑”小问题

框架结构的“悬挑”小问题

问题1、按照计算书配筋,悬挑梁配筋的时候应该注意哪些

悬挑梁抗弯纵筋面积比计算值增加15%,底筋不放大,并不小于上部钢筋的1/4~1/3,箍筋不小于8@100。主要是PKPM中,对悬挑梁是按非抗震梁计算的,故结果偏小。

解答:对于悬挑构件,配筋适当加大是可以,应该的;更应该注意悬挑构件的底部配筋,应为悬挑大的话要考虑竖向地震作用!因为悬挑梁不能破坏,抗震地区在结构上输入“硬抗”的构建,是不能破坏的,所以一般的话配筋都回放大的,根据重要程度和承荷多少,放大系数在1.1~1.5左右。

规范对悬挑梁要求高与一般梁。

问题2、不知道大家有没有碰到过封口梁梁高大于悬挑梁高(梁面平齐,梁底有高差)的情况。

我们都知道传力途径应该是封口梁到悬挑梁,悬挑梁就是封口梁支座,但是问题来了——若两梁底存在不小的高差(200以上),封口梁的底部钢筋还能不能锚固到悬臂梁里,假如锚不进去是不是就不能把悬臂梁看做封口梁的支座,余下两种可能的结论:

1、悬臂梁实际上并非悬臂而是一次梁,传力路径应该是“伪悬臂”到封口梁

2、两者相互作用

回过头,假如上述结论成立,那是不是意味着封口梁底必需不低于悬挑梁,此悬挑梁才是真正意义上的悬挑梁。

解答:封口梁是可以比悬臂梁高的,封口梁与悬臂梁的相对刚度并不改变悬臂梁是封口梁支座的事实,有变化的是悬臂梁对封口梁的嵌固程度有多少,也就是涉及到封口梁与悬臂梁是刚接还是铰接的问题。即使封口梁钢筋的锚不能锚固在梁内,也不会改变梁的传力路径,这只能说明这个节点的锚固措施不是很好,可以通过悬臂梁端部加掖的措施处理,如果是按照铰接设计可以不用处理。

问题3、附加箍筋为什么在梁端而不在根部,它的主要作用不是抗剪吗?记得悬挑的剪力是根部最大。

解答:端部受集中荷载,悬挑梁剪力在端部和根部是一样的。

问题4、为什么要在端部对纵筋进行弯折?主要作用是什么?

解答:由于悬臂梁剪力较大且全长承受负弯矩,“斜弯作用”及“沿筋劈裂”引起的受力状态更为不利。试验表明,在作用剪力较大的悬臂梁内,因梁全长受负弯矩作用,临界斜裂缝的倾角明显较小,因此悬臂梁的负弯矩纵向受力钢筋不宜切断,而应按弯矩图分批下弯,能够提高构件的抗剪承载力和混凝土抗裂性能,在混凝土梁的受拉区中,弯起钢筋的弯起点可设在按正截面受弯承载力计算不需要该钢筋的截面之前,但弯起钢筋与梁中心线的交点应位于不需要该钢筋的截面之外,同时弯起点与按计算充分利用该钢筋的截面之间的距离不应小于h0/2,对悬臂梁而言,这应该就是你说的端部钢筋向下弯折吧!

问题5、为什么当l<4h的时候,可不将钢筋在端部弯下?也就是越长越不不需要弯折,这是与受力有关吗?

解答:参考图集13G101-11:L<4hb时,悬臂梁的悬挑长度较小而截面又较高,会出现不满足斜弯尺寸的要求,此时宜将全部纵筋伸直悬挑梁外端,向下弯折12d。

精彩解答推荐:具体情况具体分析

1、2的原理同主次梁节点处的构造措施,箍筋加密、附加吊筋;

3 还是认真看图集吧,下弯的钢筋到底指的是哪个部位。

1、2能理解的话,3也就能明白了

问题6、框架结构的带悬挑雨棚的门窗洞口过梁怎么设计,是不是过梁一定要锚固在柱子里面?我觉得框架结构雨棚上面的墙体荷载很难抵抗雨棚的倾覆弯矩,不知道大家平时怎么考虑的。

如果锚固在柱子里面,那是不是应该按框架梁设计?

当框架柱网比较大的时候,如果锚固在柱子里面那过梁的尺寸就会偏大,比较浪费

解答:雨棚最好从楼板伸出,不行的话要看门窗洞口的尺寸,可以参考过量表,但是要加附加腰筋,估计一般的门窗洞口的雨棚的话可以不加构造柱,附加腰筋足够了,如果过梁不高的话建议加构造柱

问题7、如图:柱子上部的这根梁PKPM会定义为悬挑梁。

问题8、为什么会定义成悬挑梁,理解为下部柱子刚度远远大过于上部的梁链接点,相当于一段固接一段铰接。各位有什么看法?

问题9、配筋当然是按照这样配,放大上部横向梁的底筋就行了,这样ok吧?问题10、小弟我配筋的时候没考虑配筋大于2%要箍筋提高一级,我想问下这个梁可以修改支座,或者特殊构件里面怎么处理,让他变成普通的框架梁吗。这样支座处配筋肯定就不超了。求支招?

解答:

问题8、,赞同

问题9、根据抗震等级,悬挑梁支座处底面顶面钢筋比要符合抗规规定;

问题10、可以在特殊构件中设置两端铰接梁就可以

精彩回复推荐:我倒是认为这里是根据的梁是根据刚度和挠度来判断他的支座的你这一根Y方向的梁你本意是做成主梁而不是悬挑,但是被搭的那根梁的挠度在这个节点太大即变形大不能托住这根主梁(不能成为其支座)故PKPM认为他俩是由悬臂梁托着X方向的梁,你如果把这根梁刚度做小顺便点铰使得Y方向的挠度变大了,PKPM应该可以认出他是主梁(一边次梁,而不是悬挑梁

问题11、讨论这个问题之前首先有两个前提:

一是PKPM中次梁的输入方法有两种:按主梁输入or按次梁输入。两种输入方式的区别是主梁输入时考虑梁相交支座的竖向位移;而按次梁输入时默认为铰接,不考虑竖向位移;

二是杨星在讲座中讲了一个关于悬挑部位次梁配筋太小的问题。他是这样解释的:当悬挑次梁搁置在其主梁上时,主梁由于受力梁中部产生挠度,次梁相应产生挠度,导致次梁配筋过小。实际建模过程中也会经常出现这个情况,悬挑部位为了分担荷载增加的次梁往往不会起什么作用。

综合这两点,如果输入次梁时不按主梁输入,而按次梁输入,那么得出的配筋是不是更准确的结果呢?

解答:你可以把挑梁端部的梁都定义为俩端铰接,这样次梁就会分但力了,不过这样做会使支撑挑梁的那根框架主梁配筋比较大,到时候建议把该梁做大做宽。

问题12、关于现场悬挑梁的底筋锚固问题

悬挑梁的底筋锚固11G1O1图集中注明为15D,但在本页(89页)的注释中有这样的说明“当悬挑梁考虑竖向地震作用时(由设计者明确)悬挑梁下部钢筋伸入支座长度也应采用LaE”,请问老师通常情况下设计者只标明抗震等级,底筋的锚锚固长度是不是就取值15D?工地的监理人员要求按LaE取值合理

吗?

解答:受力的钢筋是这样规定的,锚在里面的长度不小于悬挑部分长度的1.5倍,非住受力的,与普通梁一样

问题13、挑梁上面有填充墙,层高为3.3m。此处为建筑在立面上的一个造型,我一开始还是不同意这样做,但是方案一定要想保留这样的效果,请教各位,还有其他办法吗?最后决定把两段挑梁均改为混凝土墙,在端部和转角处设置边缘构件,这样应该是比较好的处理办法,保障安全嘛!

解答:从力学上来说,完全可行啊,只要算够就ok。但从图中来看,恐怕1500长的挑梁抗扭很难过的了,而且在抗震区,这种做法在地震时很容易破坏,平面外不稳定。个人不推荐,布置楼主想得到什么效果?个人建议另详办法或与建筑商量。

1、应整体考虑多层空间受力问题。

2、可以考虑将看梁拉通,即可平衡部分扭矩.

3、另外,框架挑梁的抗扭筋要配足并锚固好.

知识小延伸:悬挑梁设计中容易出现的问题.3点

一、荷载的取值

按建筑结构荷载规范(GB50009-2001)规定,应取活荷载标准值2.5kN/m2∽3.5kN/m2,而有的则取1.5kN/m2,从而造成严重的设计隐患。二、设计计算失误

(1)砌体结构中对钢筋混凝土挑梁的抗倾覆验算中,挑梁计算倾覆点于墙外边缘的距离有如下规定,(见《砌体结构设计规范》(GB50003-2001)应严格执行:

①当l1≥2.2hb,时x0可近似取x0=0.3hb,且不大于0.13l1;

②当l1<2.2hb,x0=0.13hb。

式中l1——挑梁埋入砌体的长度(mm);

x0——计算倾覆点到墙外边缘的距离(mm)

hb——挑梁的截面高度(mm)

因此,在计算外悬挑长度l0时,应该是:l0=l+0.3hb。

但有些设计却直接采用l0=l,这样设计控制弯矩将严重偏小。

三、抗剪设计的失误

构造规定,悬臂梁长度大于1.5m时,必须设计置一排弯起钢筋用以抗剪,如梁端遇有集中荷载时,则须配两排弯起筋。而现实中挑梁端部常因用户的需要而在梁端设有240mm厚围护墙的集中荷载,但设计时却可能未作考虑,因此容易忽视这个问题,从而造成质量事故。工程上很多悬挑梁质量问题往往就出在剪力不够这个问题上,而箍筋和弯起钢筋的配置是否符合要求便成为关键。

股份有限公司的组织结构图

组织结构图:Organization Chart 股份公司:Joint Stock Company(公司资本由多人出资认股组成。) 有限公司:Limited Company(公司股东对公司债务承担的上限是其出资额。) 上市公司:Listed Company(公司发行的股票在证券交易所交易的股份有限责任公司。)股东大会:Shareholder Meeting(决定公司政策,是股份公司的最高权利机关。) 董事会:Board of Directors(由股东大会选举,执行股东大会决定的委员会。) 董事局主席:Chairman(董事会的召集人。) 执行董事:Executive Director 首席执行官(美): CEO – Chief Executive Officer 董事总经理(英):Managing Director 总经理(中): General Manager(执行董事会决定,全面管理公司。) 首席运营官(美): COO – Chief Operating Officer 常务副总经理(中):Deputy General Manager 总裁(美): President(如果与CEO不是同一个人)(负责公司日常管理。) 人力资源部:Human Resource Department 研发部:Research and Development Department 采购部:Procurement Department / Purchasing Department 生产部:Manufacturing Department / Production Department 物流部:Logistics Department 市场部:Marketing Department 销售部:Sales Department 售后服务部:After-sales Department 生意发展部:Business Development Department 行政部:Administrative Department 首席财务官:CFO – Chief Financial Officer 非执行董事:Non-executive Director 独立董事:Individual Director(没有公司股票,不参与公司事物,只为公司出谋划策。)审计委员会:Audit Committee(董事会机构,识别和控制风险。) 薪酬委员会: Remuneration Committee(董事会机构,提议公司董事和高管薪酬。) 监事会:Board of Supervisors(由股东大会选举,监督公司活动。) 泛滥的首席CXO: 首席技术官:CTO – Chief Technology Officer 首席知识官:CKO – Chief Knowledge Officer 首席信息官:CIO – Chief Information Officer 首席法务官:CCO – Chief Compliance Officer (首席法律事务官)

悬挑雨棚设计计算书

厂房雨棚结构设计计算书 一、工程概况 本设计是雨棚结构设计,为组合梁悬挑结构,悬挑宽度3.7米,根部为锚固端。根据实际使用情况,荷载计算不考虑风载;只考虑重力荷载及雨棚雪荷载。单元格计算宽度按照1m计算。 二、荷载计算 1、雪荷载标准值S k =μz S 0=0.3 KN/m2 2、恒载 铝塑板:45.7*2=0.0914 KN/m2 钢龙骨及支撑=0.19 KN/m2 60*30*2方管龙骨:3.7m*2*2.826kg/m=20.90kg 30*30*2方管龙骨:15.9m*1.884kg/m=29.96kg 相当于均布荷载q=0.0194+(20.9+29.96)*10/1000/3.7=0.157 KN/m2 三、荷载组合计算 雪荷载按洞口面积占构架轮廓面积的比率取0.7的系数折减并按照均布荷载计算。 恒+活(雪):q=1.2*0.157+1.4*0.3*1=0.608 KN/m 四、内力计算 1、内力计算模型见附图1。 按照悬臂梁弯矩计算公式:

最大弯矩M max=-1/2 ql2 =-0.5*0.608*3.72 =4.16KN*M 最大剪力V max= ql=0.608*3.7=2.25KN 五、截面验算 60*30*2组合钢梁有关截面特性计算结果如下: 断面面积:A=3.44cm2 *2=6.88 cm2 截面惯性距(单根龙骨)I0=(60*303-56*263)/12=52978.7mm4 I x=2(I0+A*y2)=2(52978.7+344*200*200)=2.76*107 mm4 截面抵抗距I x=2.76*107/215=1.28*105mm3 1、梁强度验算 σMAX=M max/(γ*w)=4.16*106/(1.05*128*103)=30.95<[f]=215满足要求。 τmax= V max/A=2.25*1000/688=3.27<[τ]=125N/mm2满足要求。 2、梁刚度验算: 根据扰度变形有关计算公式 梁变形f=ql4/(8*E*I) =0.125*0.608*37004/(206*1000*2.76*107) =25.05mm<37mm=l*1/100 满足要求。 六、螺栓及焊缝验算: 1、螺栓连接梁端部连接采用螺栓连接,梁端最大弯矩25.15KN*M 则上排螺栓最大平均拉力:

很实用的雨篷计算范例

运达中央广场瑞吉南面雨篷系统计算书 设计: 校对: 审核: 批准: 中国建筑装饰集团有限公司 二零一四年九月

目录 瑞吉酒店雨篷系统计算 (1) §1、雨篷面荷载确定[标高:4.5m] (1) §2、雨篷8+1.52PVB+8mm夹胶玻璃面板计算 (3) §3、雨篷支撑钢架结构计算 (7) §4、雨篷支撑钢架结构固定钢梁计算 (14) §5、雨篷支撑钢架结构固定钢梁焊缝强度计算 (19)

瑞吉酒店雨篷系统计算 §1、雨篷面荷载确定[标高:4.5m] 雨篷系统分析包括8+1.52PVB+8mm 夹胶钢化玻璃和3mm 厚铝单板作饰面材料,为保守计算,按玻璃和铝单板自重平均值取,该部位最大计算标高5.0m ,玻璃区域单位面积自重为0.250kN/m 2(该值包括8+1.52PVB+8mm 夹胶钢化玻璃、3mm 铝单板、辅助型材及其它连 接附件,即在8+1.52PVB+8mm 夹胶钢化玻璃的单位面积自重的基础上考虑1.2倍的系数,但不包括支撑钢结构本身的自重,支撑钢结构本身的自重0.30 N/m 2)。 1.1、风荷载计算 根据《建筑结构荷载规范》GB50009-2012,,对于粗糙度为B 类的地区,该处的风压高度变化系数为μz =1.0,阵风风压系数βgz =1.7。 (1)、负风压风荷载体型系数取-1.3时的风荷载(用于顶部面板,为保守计算 现取值-1.3): 根据载荷确定的有关公式可得: =-1.70×1.0×1.3×0.35 =-0.774(kN/m 2) =-1.4×0.774=-1.083(kN/m 2) (2)、正风压风荷载体型系数取+1.3时的风荷载(作用于顶部面板,由于雨棚 属于悬挑结构,为保守计算现取值+1.3): =1.70×1.0×1.3×0.35 =0.774(kN/m 2) 0w w s z gz k μμβ=w 0w w s z gz k μμβ=

雨篷设计应考虑的问题

雨篷设计应考虑的问题 设计雨蓬时应该考虑那些问题雨蓬的设计是一个很宽的话题,结构布置、截面选择、支座条件、荷载计算及组合、节点构造、排水等等,很难全讲清楚. 甲 根据本人多年来对雨蓬的设计经验和参考其他同行们的设计实例,我主要针对非独立雨蓬的设计表达一下自己的观点. 1、荷载计算 雨蓬的荷载主要包括风荷载、恒载、活载、雪载、地震荷载,其中活载和雪载不同时考虑. ⑴恒载-恒载没什么好说的,计算玻璃考虑玻璃的自重,计算构件要考虑玻璃、构件等本身的自重. ⑵活载-活载一般取0.5KN/m2,活载可以覆盖施工荷载,检修荷载等. ⑶雪载-有积雪的地方才有雪载,按照《荷载规范》取值,雪载不与活载同时考虑,两者中应取较大者. ⑷地震荷载-6、7度设防地区的雨蓬一般可以不考 虑地震荷载,如果考虑的话应该是竖向地震,不必考虑水平地震. ⑸风荷载-风荷载是最难也最有争议的荷载;我先谈一下高度变化系数,得到高度变化系数有两种方法,一是采用《荷载规范》条文说明中的公式,二是直接查《荷载规范》的

表7.2.1;但高度比较小时,两者得到的数据有较大的差异,应该以《荷载规范》表7.2.1为准. 负风压体型系数取为-2.0,这基本上没有争议,正风压体形系数则无相关规范可以遵循,大家莫衷一是,有人不考虑,有人取0.2,有人取0.6,有人取1.0,还有人取为1.5;有人认为可以参考《荷载规范》中“单坡及双坡顶盖”,独立雨蓬正风压体形系数可以遵循此条取为1.0(也可以稍微保守一点取为1.3或1.4),我认为大门口的雨蓬和独立雨蓬不一样,虽然说建筑物周围气流的方向是非常紊乱的,很难把握,但是我相信气流在建筑物周围主要还是向上的,所以正风压体形系数应该比独立雨蓬要小,正风压体形系数应该小于1.0,至于具体是多少绝对不是我们几个非研究人员在这里讨论讨论就可以决定的,这是要经过大量的风洞试验才能确定的,如果《荷载规范》不对此做出规定,此争议将长期存在;另外,从工程事故来看,也从来都是听说雨蓬被掀翻,从来没听说过被风吹掉下来过,如果按照有些人把体形系数取为1.5的话,那么向下组合比向上组合还大,应该是向下破坏,显然与实际不符.因为气流向上,非独立雨蓬考虑向下组合时我个人一般不考虑风荷载,下面的荷载组合可以看到. 2、荷载组合 1)向上组合 1.4风荷载标准值-1.0恒载标准值 这里不能考虑活载和雪载 2)向下组合

很实用的雨篷计算范例

运达中央广场瑞吉南面雨篷系统计算书设计: 校对: 审核: 批准: 中国建筑装饰集团有限公司 二零一四年九月

目录 瑞吉酒店雨篷系统计算 .................................................................................................... §1、雨篷面荷载确定[标高:4.5m] ........................................................................... §2、雨篷8+1.52PVB+8mm夹胶玻璃面板计算 .................................................. §3、雨篷支撑钢架结构计算.................................................................................. §4、雨篷支撑钢架结构固定钢梁计算.................................................................. §5、雨篷支撑钢架结构固定钢梁焊缝强度计算..................................................

瑞吉酒店雨篷系统计算 §1、雨篷面荷载确定[标高:4.5m] 雨篷系统分析包括8+1.52PVB+8mm 夹胶钢化玻璃和3mm 厚铝单板作饰面材料, 为保守计算,按玻璃和铝单板自重平均值取,该部位最大计算标高5.0m ,玻璃区域 单位面积自重为0.250kN/m 2(该值包括8+1.52PVB+8mm 夹胶钢化玻璃、3mm 铝单 板、辅助型材及其它连 接附件,即在8+1.52PVB+8mm 夹胶钢化玻璃的单位面积自 重的基础上考虑1.2倍的系数,但不包括支撑钢结构本身的自重,支撑钢结构本身 的自重0.30 N/m 2)。 1.1、风荷载计算 根据《建筑结构荷载规范》GB50009-2012,,对于粗糙度为B 类的地区,该处 的风压高度变化系数为μz =1.0,阵风风压系数βgz =1.7。 (1)、负风压风荷载体型系数取-1.3时的风荷载(用于顶部面板,为保守计算现 取值-1.3): 根据载荷确定的有关公式可得: =-1.70×1.0×1.3×0.35 =-0.774(kN/m 2) =-1.4×0.774=-1.083(kN/m 2) (2)、正风压风荷载体型系数取+1.3时的风荷载(作用于顶部面板,由于雨棚 属于悬挑结构,为保守计算现取值+1.3): =1.70×1.0×1.3×0.35 =0.774(kN/m 2) =1.4×0.774=1.083(kN/m 2) 1.2、雪荷载计算 根据现行《建筑结构荷载规范》GB50009-2012和《长沙地方规范》取值: 0.7 kN/m 2。(用于雨篷顶面板的水平顶面),为保守计算积雪系数取1.4。 =1.4×0.70=0.98(kN/m 2) w w 0s s r k μ

大跨度悬挑结构的设计与试验

大跨度悬挑结构的设计与试验 陈硕苇 蒋志贤 (同济大学,上海200092) 提 要 同济大学图书馆扩建工程要求在主楼标高16105m 处及以上(五层楼面及以上)向外悬挑外包尺寸为25m ×25m 的楼面,共七层。悬臂尺寸为7115m 。要悬挑如此大的长度,又要保证悬挑楼面的正常使用是有一定难度的。最后选用预应力悬臂空腹桁架作为楼面承重结构,达到预期效果。本文通过对同济大学图书馆新楼的预应力悬臂空腹桁架的设计,着重研究以下内容:11预应力对超静定结构的影响;21超静定预应力空腹桁架结构的内力分析方法。 关键词 悬臂,空腹桁架,预应力 D esign of Can tilevered V ierendeel Truss of A L ibrary CH EN Shuow ei J I AN G Zh ix ian (Tongji U niversity ,Shanghai 200092) Abstract In th is p aper ,the design of can tilevered vierendeel tru ss of Tongji U n iversity L ib rary is described and the m ethod of analysis of p restressed vierendeel tru ss and the in 2fluence of p restress on statically indeter m inate structu re are studied .Keywords can tilever ,vierendeel tru ss ,p restress 1前 言 某高校图书馆扩建工程为保留原图书 馆房屋,在原图书馆的两个内天井中采用两个楼、电梯、管道井筒来承受竖向和水平荷载。为避开原有两层房屋,要求主楼筒体在标高16105m 处及以上(五层楼面及以上)向外四周悬挑楼面,其外包尺寸为25m ×25m ,共七层,悬臂尺寸为7115m (见图1)。要悬挑如此大的跨度,又要保证悬挑楼面的正常使用是有一定难度的。在不影响使用前提下,最后选用预应力悬臂空腹桁架作为楼 面承重结构。空腹桁架截面尺寸及结构在使用荷载作下的受力情况见图2。为验 图1

大跨度悬挑混凝土结构设计及施工探析 余晓红

大跨度悬挑混凝土结构设计及施工探析余晓红 发表时间:2019-07-19T10:13:21.817Z 来源:《新材料.新装饰》2019年2月上作者:余晓红 [导读] 大跨度悬挑的设计难度较高,因此必须在明确各项施工要点的基础上确定好设计方案,并结合悬挑面积及施工高度控制好,确保构件搭设的稳定性。同时,支撑体系的施工 (哈密建筑勘察设计院(有限责任公司),新疆哈密 839000) 摘要:大跨度悬挑的设计难度较高,因此必须在明确各项施工要点的基础上确定好设计方案,并结合悬挑面积及施工高度控制好,确保构件搭设的稳定性。同时,支撑体系的施工涉及平面复核及安装校正等多项要点,因此需要严加控制,在拆除支撑体系时还应做好安全防护工作,避免发生安全事故。 关键词:大跨度悬挑;混凝土;结构设计,结构施工 引言: 悬挑设计以支撑体系为主,因此需要根据工程的特点确定好支架的类型,并控制好不同层级悬挑梁的间隔距离。此外,还应对多个方案对比与选择,准备好相关监测仪器,并明确加载的顺序及方法,本文就对此问题进行了具体分析。 1 工程概况 本工程总建筑面积为2.0万平方米,地下一层,地上11层(其中顶部2层为构架造型),结构类型:少墙框架结构,一层为西餐厅及服务用房,二层为商业,办公服务用房,三层及以上为客房,,除地上建筑之外,本工程还设有地下一层,为设备用房和车库。在9层以上为悬挑结构。平面图如图1所示。 图1 9层顶悬挑平面 2 设计方案 悬挑混凝土设计与施工的要点在于支撑体系,同时还应充分考虑安全因素,原因在于建筑层高达40米,悬挑长度较长(悬挑5米左右,大部分结构是在转换立柱上再悬挑5米多,转换立柱与框架柱距离3.6m)和悬挑面积较大,并且考虑到当地的施工技术条件,综合考虑基于此,最终选择钢筋混凝土梁悬挑梁悬挑结构,并在悬挑层上相应位置设置钢筋混泥土拉梁。在明确方案的要点之后还需进行理论计算,主要包括以下几项要点。第一,进行整体结构分析,采用盈建科结构设计软件(yjk1.8.3版),为了满足有效质量不小于90%,需要考虑的振型数量100多个,经仔细分析结构的振动状态时发现前面整型中,在悬挑部分出现了局部振动,挑梁尺寸已经加大到400*1400(宽*高),跟建筑沟通加大尺寸会影响建筑立面效果,只能从结构自身方面考虑,经多次试算,将挑梁端处得斜梁改为拉杆输入模型(构件尺寸不变),进行整体分析计算满足有效质量不小于90%,需要考虑的振型数量40多个,明显减少了,但是出现大悬挑梁下一层,也就是支撑悬挑梁得框架柱这一层抗剪承载力太低,没有满足规范得限值1.5倍,原因是将斜梁改为拉杆了,于是加大下一层框架柱截面和剪力墙,提高其抗剪能力,同时加大斜拉梁得配筋,另外,为了保证挑梁得安全,采取不设拉梁时,进行悬挑梁得施工阶段复核计算,核算的要点包括抗弯强度、变形挠度。根据最后的计算结果来看,强度,变形的各项参数均能够达到设计规范要求,并且可以保障施工阶段结构的安全。 3 建筑安全生产专篇 本工程在第十层部位采用大跨度悬挑,施工单位应根据具体设计图纸要求确定具体的施工工艺要求,制定完善的施工安全措施。建筑物外立面存在突然外挑的构件,挑出标高高度≥5米:具体部位为:建筑物四周均外挑的梁板,板底标高为39.770 ,另外,在施工现场钢筋数量较多,因此可将其作为预压荷载,这样不仅能够使整个试验过程更加顺利,同时也无需投入过高的成本。在具体试验的过程中,主要包括以下几项要点。第一,根据桁架钢平台明确施工现场的各项要点,并在标高楼面上吊装钢筋。此外,还应准备好水准仪和监测仪等多种仪器。第二,结合不同区域的荷载值明确钢筋质量,进而完成钢筋的吊装,在此过程中还应确保钢筋的堆放足够整齐。在堆放时应采取分层的方式[2]。另外,在吊装加载时必须明确桁架及钢梁的挠度,把握好各项观测要点。一旦偏离正常情况,必须在短时间内暂停加载,制定出相应的处理方案之后再继续进行加载。另外,应控制好加载观测的时间,通常情况下应不少于两次,并将间隔时间控制在12小时以内。第三,结合施工现场的实际情况来看,梁受力较大,因此需要在各处设置监测点并加以记录,同时还需要做好试验结果的评审工作,确保不存在任何问题之后才能进行浇筑。 4 施工应注意的问题 在施工过程中包括一些重点注意的问题,具体来说主要体现在以下几个方面。第一,需要做好框架柱的紧固处理,通常情况下可采取抱箍的处理方式。另外,应将不同位置的模板支撑连接起来,最终以整体的形式呈现。第二,在浇筑混凝土时应从构件底部开始,采取平衡、对称的处理方式,进而确保各区域的浇筑足够均衡。另外,为了避免钢桁架受力过大,应严格控制设备及人员的投入量,避免人员和设备数量较多。此外,在浇筑混凝土前必须对梁板的浇筑质量进行检查,确保不存在任何问题之后才能浇筑混凝土,否则就容易出现质量问题。第三,在浇筑混凝土时应选择分层的处理方式,并将每层的厚度控制在40厘米以内。另外,整个浇筑过程极其复杂,因此需要加强管理,严格控制人员出入,并准备好振动棒及泵管等浇筑设备,同时还需要将这些设备安排在非悬挑施工区域,这样就可减少荷载,进而有效保障施工质量。 结合具体工程实施安全措施,才能保证工程的财产和人员生命的安全。由于建筑工程的结构复杂多变,各施工工程所处地理位置、环境条件不尽相同。安全管理的措施也有所差异,所以为了加强建筑施工安全管理,使整个工程能通过安全检查标准,顺利完工。只有按照要求在结构施工中应该注意以下几个主要的问题: (1)大悬挑结构属于超常规砼结构,其支撑系统的方案设计至关重要,本工程模板支架采用扣件式钢管脚手架,立杆支撑在一层地面和

公司组织架构图及其说明

公司组织架构图及其说明 This manuscript was revised on November 28, 2020

公司组织系统架构目录 1.组织架构示意图(1-2) 2.各职能部门说明

.2.职能部门说明 .2.2 总经理 1、主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议 2、组织实施公司年度经营计划和投资方案 3、拟订公司内部管理机构设置方案 4、制定公司的具体规章 5、拟订公司的基本管理制度 6、提请聘任或者解聘公司部门经理、财务负责人 7、聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员 8、公司章程和董事会授予的其他职权 .2.3 财核部 .2.3.1 会计 1、财务处理、、工商事务处理、应付款、信用调查、信用判断、控 制、财务报表。 2、处理公司员工的社保医保事项及协助行政部发放员工工资。 .2.3.2 出纳

1、收款、付款、报销 2、监督预算、监督线路评估、合同经济条款审查、折旧、报损、报失,检查合同执行情况,监督资金计划的执行; .2.4 行政部 .2.4.1 招聘专员 1、人员:安排、背景调查、考核、上岗、离职等手续。 2、整理、建立、管理公司档案、人事档案。 3、公司内部各项管理政策、制度的编制、下发,并跟踪与修正; .2.4.2 仓储后勤 1、材料、、物品的收、发、存,公司所有固定资产的定期盘存,管理物品帐,项目剩余材料,申请大宗项目订货; 2、公司所需物品采购;签订大宗项目订货合同等; .2.5 企划部 .2.5.1策划 1、参与公司营销目标战略研究,企业品牌的发展定位、目标规划和实施,承担企业中长远的形象规划和实施。 2、负责公司的工作流程与管理模式; .2.5.2 企宣 1、与营销部门共同确定企业的营销战略。编制企业广告战略,编制 广告营销策划方案。 2、与广告公司协作,开展企业新产品推广、市场开拓、广告创意制 作、广告发布、产品促销等市场营销策划活动。配合营销部门开 展营销策划、推广工作。

某商业综合体中大跨度悬挑梁设计 李永安

某商业综合体中大跨度悬挑梁设计李永安 摘要:本文主要针对A市某商业综合体中庭的大跨度悬挑梁展开讨论,从结构 方案、结构概念、结构设计与分析、施工技术及施工中应注意的问题进行了分析 和阐述。 关键词:大跨度悬挑梁;结构方案;结构概念;结构设计 引言 悬挑梁的高度通常根据各个设计院的经验或结构设计手册适当选取。目前对 于大跨度悬挑梁的研究和实验分析很少。平时的设计我们经常会遇到悬挑长度大 于米的悬挑梁,而且有时这些项目在使用功能上很多属于人群密集公共建筑,荷 载较重,而设计经验又相对不多,均给该类悬挑构件的设计和施工带来了很多难题。 一、工程概况 本工程位于A市商业综合体建筑,采用框架—剪力墙结构。建筑地下4层, 地上23层,总高度98.3m。总建筑面积9.98万m2。其中裙房共7层,均为商业,裙房总高度为38.15m。由于建筑功能的需要在裙房设有中庭(如图1所示的局部建筑图),结构配合建筑,从而产生了大跨度预应力梁(19m)及大跨度挑梁 (悬挑8.1m)(如图2所示的局部结构模板图)。由于悬挑梁在整个建筑工程中具有一定的特殊性,其质量方面一旦出现问题,将会对建筑结构构成严重威胁, 并产生严重的安全事故。在大跨度悬挑梁设计过程中,其受力合理性、安全储备 问题、施工质量、加固施工都非常重要,本文主要以商业综合体建筑中的中庭部 位大跨度悬挑梁设计为例,对其从结构方案、结构概念、结构设计与分析及施工 中应注意的问题进行了分析和阐述。 二、结构方案 根据《混凝土结构设计手册(第二版)》,悬挑梁高度的要求为h=L/5-L/7, 故此处8.1m的挑梁高度应为1.2m~1.6m。再考虑各种设备管道尺寸及造型功能 等方面的要求,梁高限定在1.1m。该大跨悬臂梁除了承担回廊相关范围内的板荷载外,还要承担跨层自动扶梯的荷载。鉴于该大跨悬臂梁高度限制的同时还要承 担较大剪力,设计时考虑采用型钢混凝土梁,利用型钢腹板承受剪力,既提高了 大跨悬臂梁整体的抗剪承载力,又改善了构件受剪破坏时的脆性性能,使构件具 有良好的变形能力和消耗地震能量的能力。 三、结构概念 A市为6度抗震设防区,设计基本地震加速度为0.10g,设计地震分组为第一组。该项目所处场地为建筑抗震一般地段,场地类别为II类。该项目采用框架-剪力墙结构,总高度98.3m。本项目存在以下不规则因素:(1)扭转不规则:考虑偶然偏心的扭转位最大移比为1.37,大于1.2.;(2)偏心布置:7层和8层的质 心相差大于相应边长的15%;(3)楼板 不连续:开洞面积大于30%;(4)尺寸突变:多塔结构;(5)屋面有局部 梁上柱转换。根据《2010超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》(建质[2010]109号),该项目属于超限高层。 3.1 抗震等级的确定 该项目裙房商业区属于重点设防类(乙类),根据《高规》3.9.1条:乙类建 筑应按本地区抗震设防烈度提高一度的要求加强其抗震措施,所以:裙房的框架、

公司组织架构图及岗位职责

黄金珠宝公司组织架构图及岗位职责 一、组织架构图设计说明 组织架构在企业十分重要,企业的经营和管理是围绕组织架构开展的,而组织架构又是以公司的规模、经营的项目、业务关系而定的。组织架构清晰,使其工作职责明确,工作目标性强。 从人力资源管理的角度讲,组织架构是排在第一位的,这说明其重要性。如果组织架构设置不合理,就会导致责权不清,工作混乱。 从企业管理学的角度讲,企业的组织架构分五种形式:(1)直线制;(2)直线职能制能;(3)事业部制;(4)矩阵组织形式;(5)多维组织形式。此组织架构设计的理由是: 1、根据公司目前状况,按职线职能制设计比较合适。所以, 此图按直线职能制的组织架构形式设计。 2、根据公司发展,和现代企业的管理特点,设置了营销策划 部,和行政部。此组织架构设计,使工作职能和责权划分清楚。 3、在人员配置上,使其一人多职的原则。

二、组织架构图

三、各部门岗位职责: (一)董事会职责 根据《公司法》规定和公司章程,公司董事会是公司经营决策机构,也是股东会的常设权力机构。董事会向股东会负责。 1、负责召集股东会;执行股东会决议并向股东会报告工作; 2、决定公司的生产经营计划和投资方案; 3、决定公司内部管理机构的设置; 4、批准公司的基本管理制度; 5、听取执行董事及总经理的工作报告并作出决议; 6、制订公司年度财务预、决算方案和利润分配方案、弥补亏损 方案; 7、对公司增加或减少注册资本、分立、合并、终止和清算等重 大事项提出方案; 8、聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务部门负责人,并决 定其奖惩。 (二)执行董事职责 1、主持召开股东大会、董事会议,并负责上述会议决议的贯彻落实。 2、召集和主持高级管理层会议,组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针、年度计划以及日常经营工作中的重大事项。 3、提名公司总经理和其他高级管理人员的聘用和解职,并

很实用的雨篷计算范例

页眉内容 运达中央广场瑞吉南面雨篷系统计算书 设计: 校对: 审核: 批准: 中国建筑装饰集团有限公司 零一四年九月

瑞吉酒店雨篷系统计算 §1、雨篷面荷载确定[标高:4.5m]错误!未定义书签。 错误!未定义书签。

§2、雨篷8+1.52PVB+8mm夹胶玻璃面板计算错误!未定义书 签。 §3、雨篷支撑钢架结构计算错误!未定义书签。 §4、雨篷支撑钢架结构固定钢梁计算错误!未定义书签。§5、雨篷支撑钢架结构固定钢梁焊缝强度计算错误!未定义书 签。

瑞吉酒店雨篷系统计算 §1、雨篷面荷载确定[标高:4.5m] 雨篷系统分析包括 8+1.52PVB+8mm 夹胶钢化玻璃和 3mm 厚铝单板作饰面材料,为保守计算,按玻璃和铝单板自重平均值取,该部位最大计算标高 5.0m,玻璃 区域单位面积自重为 0.250kN/m2(该值包括8+1.52PVB+8mm夹胶钢化玻璃、3mm 铝单板、辅助型材及其它连接附件,即在 8+1.52PVB+8mm 夹胶钢化玻璃的单位面积自重的基础上考虑 1.2倍的系数,但不包括支撑钢结构本身的自重,支撑钢结构本身的自重 0.30 N/m2)。 1.1、风荷载计算 根据《建筑结构荷载规范》GB50009-2012,,对于粗糙度为B类的地区,该处的风压高度变化系数为尸1.0,阵风风压系数血=1.7。 1 )、负风压风荷载体型系数取 -1.3 时的风荷载(用于顶部面板,为保守计算现取值 -1.3): 根据载荷确定的有关公式可得: =-1.70 氷.0 X.3 )0.35 =-0.774(kN/m2) w =-1.4 0.774=-1.083(kN/m 2) 2)、正风压风荷载体型系数取 +1.3时的风荷载(作用于顶部面板,由于雨棚 属于悬挑结构,为保守计算现取值+1.3): =1.70 为.0 ^.3 0.35 =0.774(kN/m2) w=1.4)O.774=1.083(kN/m2) 1.2、雪荷载计算 根据现行《建筑结构荷载规范》 GB50009-2012 和《长沙地方规范》取值: 0.7 kN/m2。(用于雨篷顶面板的水平顶面),为保守计算积雪系数取 1.4。 S k U r S o =1.4 ^.70=0.98(kN/m2) 1.3、活荷载确定 根据《建筑结构荷载规范-2012》,活荷载按0.5kN/m2考虑(用于雨篷顶施工、检修),其值和雪荷载进行比较取大值。

高空大跨度悬挑模架支撑体系施工技术

高空大跨度悬挑模架支撑体系施工技术关键词:悬挑;模板;大跨度;高空 山西丽华苑公建一酒店工程建筑面积8万m2,地下1层,地上25层,女儿墙高90.900m, 建筑总高度98.100m。钢筋混凝土筏板基础,全现浇框架剪力墙结构。南北两侧为框架部分.东西两侧为剪力墙部分。在结构89.70m标高处四周有3.6m宽现浇钢筋混凝土悬挑板(图1、2)。 l架体特点 (1)悬挑宽度大:悬挑构件从结构向外悬挑达到3.6m,考虑悬挑构件最外侧250 mmx750 mm边梁的钢筋、模板的施工,留400 mm宽操作面,模架悬挑宽度达4.0 m。 (2)使用荷载大:不同于普通脚手架只需满足施工中人、物及脚手板的荷载,而是要承受较大的结构及施工荷载,悬挑构件板厚为150mm,悬挑梁尺寸为350mmx900/750(mm),悬挑边梁尺寸为250mmx750mm,女儿墙尺寸为1.2 m高,150 mm厚,悬挑结构部分板自重达到平均每m。3.6 kN/m2.悬挑梁线荷载达到7.22 kN/m。 经过反复分析比较,最终确定选用纯钢管悬挑模架支撑体系,与结构刚性拉接。 框架柱 图l 23层顶板、梁平面图 图2悬挑梁、板节点示意 2脚手架的设计 由于在22层顶板上进行悬挑架体无法满足挑出宽度及模架承重的要求。故采用连续三层分层挑出的方式以满足架体宽度及承载的需要,即分别在20、21、22层顶板作支挑构造,由支挑构造向外挑出。 脚手架体系与21、22层顶板模板支撑体系互相独立,不影响21、22层顶板模板及模板

支撑体系的安装和拆除。 (1)分层挑出宽度:自20层顶板开始向外悬挑,至21层顶板时挑出宽度为2.4m,至22层顶板时挑出宽度达3.2m,至23层顶板下部1.2mH寸挑出宽度达架体总宽4.0m。 (2)立杆、水平杆:立杆间距800mmx900mm,水平杆步距l.2m。 (3)支挑构造:立杆纵距900mm、横距1.8m,水平杆步距1.2m,设剪刀撑。外侧立杆与结构板顶紧.内侧立杆与结构板顶断开以保证受力模型的实现。立杆与结构顶板预埋的2排中12的钢筋环联接牢固,钢筋环排距1.8 m,纵向间距为900 mm。水平杆与悬挑架体水平杆相通以保证架体稳定。 (4)斜压杆:自每层的支挑构造根部生根挑出。 (5)斜拉杆:自每层的支挑构造顶部水平杆处生根挑出。 (6)模板:面板采用15厚多层板,次龙骨为50mmxl00mm木方,间距250 mm;主龙骨为lOOmmxlOOmm木方。间距900mm,支撑体系生根于下部悬挑架。悬挑板模板按3.5‰向外侧起拱,最大起拱高度12.6mm。 (7)计算参数及结果 1)计算参数:Q235A级钢焊接钢管,外径48 mm,壁厚3.5mm;截面融=4.89x102mm2。惯性矩]=12.19x104mm4.截面抵抗矩W=5.08x10smm3,回转半径15.8mm,每m长质量3.84kg /m,弹性模量E=2.06x10sN/mm2。抗拉压弯强度设计值205 N/mm2。 2)计算结果:最大压力Ⅳ-18.435kN,最大拉力N′=15.562kN;最大位移为1.808mm;斜压杆抗压强度e=37.70N/mm2

混凝土悬挑雨棚梁设计

混凝土悬挑雨棚梁设计 1、设计规范: 《建筑结构荷载规范》(GB50009—2001) 《混凝土结构设计规范》(GB50010—2002) 《砌体结构设计规范》(GB50003—2001) 2、设计内容:混凝土悬挑雨棚荷载、凝土悬挑雨棚计算简图、混凝土悬挑雨棚梁内力、混凝土悬挑雨棚梁的截面设计、 3、设计参数:雨篷信息:梁宽400mm、高240mm、挑板宽1200mm、墙厚240mm、板净厚100mm、荷载信息:挑梁上墙高2100mm、板上均布活载qk:0.80kN/m2 板上均布恒载gk: 1.00kN/m2 混凝土容重L: 25.00kN/m3 梁伸入墙内Dl: 500mm 墙体容重W: 20.00kN/m3 过梁上墙高Hw:2100mm 墙洞宽ln:1200mm 墙洞 下墙高hw:1400mm 混凝土等级: C30 混凝土强度设计值fc: 14.30N/mm2混凝土强度设计值fc: 14.30N/mm2主筋级别: HPB235(Q235) 主筋强度设计值fy: 210N/mm2 箍筋级别: HPB235(Q235) 强度设计值fyv: 210N/mm2 墙体材料: 砖砌体抗压强度设计值f: 10.000N/mm2

4、荷载计算 1.计算过梁截面力学特性 根据混凝土结构设计规范式7.6.3-1过梁截面 Wt = b26 (3h - b) = 24026 ×(3×400 - 240) = 9216000mm3 cor = 2(bcor + hcor) = 2×(240 - 30×2 + 400 - 30×2) = 1040mm 过梁截面面积 A = bbhb = 240×400 = 96000mm2 2.荷载计算 3. 计算x0 x0 = 0.13L1, L1 = bw x0 = 31.20mm 4. 倾覆荷载计算 gT = L(h1 + 2h22) = 25.00×(40 + 2×1002 ) = 3.00kN/m2

高空大跨度现浇悬挑结构钢索支撑体系施工工法

高空大跨度现浇悬挑结构 钢索支撑体系施工工法 HJ2-003-2001 现在高空大跨度的悬挑结构不断应用,施工难度大、技术要求高,如采用传统的方法施工会造成施工周期冗长及人、财、物的巨大浪费。为解决这一技术问题,保证工程施工顺利进行,特制定本工法。 1、特点 本工法技术含量高,施工方法简单可靠,施工工艺容易掌握,使用材料品种少,施工工期短,具有用工省,造价低等特点。 2、适用范围 本工法适用于高空大跨度的现浇混凝土悬挑结构。3、工艺原理 本工法利用工程结构作为钢梁的承力支点及钢索的吊点,通过钢索悬吊钢梁形成持力平台。从而实现了用常规工艺进行高空大跨度悬挑结构的模板支设工作。 4、工艺流程 施工准备→钢梁、钢绳索制做→钢梁、钢绳索安装就位→钢梁、钢绳索抄平调直→在支撑持力层处打设钢梁抗倾覆绗架→承力结构加固→在钢梁上面用(100×100)mm黄花

松方搭设操作平台→在钢梁端部架设安全防护架→模板制作安装→抄平放线→绑扎钢筋→支侧模板→加固模板→浇注混凝土→拆模板→拆除支撑体系。 5、施工操作要点 施工准备 (1)利用工程结构选择钢梁支撑点、钢绳索吊点。 (2)进行支撑体系设计,编制施工方案。收集荷载应考虑现浇构件自重、支撑自重,施工荷载。 (3)对选择的吊点处、钢梁支撑处进行承载力验算。确定加固方案。 (4)根据计算选择钢梁的型号、钢索规格、锚具规格。钢梁、钢绳索制作安装(如图) 钢梁制作示意图 (1)钢梁下料、吊环制作、吊环限位圆钢焊接、钢梁限位角钢焊接、焊缝长度及高度根据计算确定。 (2)钢丝绳下料,用双卡扣在地面上将钢索锁在吊环处,另一端用8#铁线捆在钢梁上,待吊装就位后解开。 (3)经验算,如原有结构需要加固,进行结构加固。

公司组织架构图及岗位职责

公司组织架构图 总 经 理 财务主管 行政人事 会 计 成本审 核 采 购 出 纳 仓 管 司 机 销 售 一 销售助理 销 售 二 销 售 三 销 售 主管 技术主管 管道工 钣金工 技术助理

公司员工职责 总经理: 1、主持公司的日常经营管理,负责公司安全运营,组织实施公司决议 2、制定、执行、修改和废止公司的基本管理制度和具体规章 3、设置、调整或撤销公司内部管理机构 4、依有关规章制度决定公司职工的奖惩、调资、晋级、处分和辞退 5、负责公司营运资金的筹集、调拨以及费用的审批 6、负责经营绩效的分析及考核各职能部门的工作 7、开发新项目 采购、仓管: 1、严格执行公司各项物资政策及相关材料需要,虚心接受相关部门的监督检查,出现问题及时调整。 2、根据材料计划和财务资金情况,编制采购计划,保质保时供应材料。 3、及时掌握仓库实际库存材料和物资情况,便于编制采购计划。 4、根据产品需要,对于前期未采购过的产品:进行市场询价,货比三家,然后向经理汇报,确认供应商产品的品质及价格同意后进行采购供应。 5、合理安排采购顺序,对紧缺物品及需长距离采购的物品应提前安排采购计划及时购进。 6、负责签订购货合同,采购资料整理存档保管(一式二份,自己保留一份另一份交予财务)。 7、必须要有几家稳定可靠的供货渠道,支撑公司的大方向的运作。 8、定期对供应商做筛选及淘汰,选择最具备价值的供应商。 9、杜绝口头申请,电话申请材料询价及定货,以邮件、流转单为准 10、确认流转单,按销售要求、安排送货 销售: 1、努力完成上级下达的销售目标 2、按计划及要求摆放客户,建立档案,并保持量的客户关系 3、了解市场动态及竞品信息,及时上报上级领导 4、进行市场调查,发掘有市场潜力的地区和客户 5、与客户确认签单前,必须与客户确认采购单内容及确认订单内容签字 6、在与客户签订合同时,请提供2份,留存一份,另一份交给行政 销售助理: 1、对公司的传真进行管理,将收到的传真及时送达相关人员 2、负责协助公司人员工作文档的打印工作及保存留档 3、负责公司信件的登记和收发工作 4、登记销售流转单,每月核算销售完成额及未完成销售额 5、协助销售完成销售流转单,及时提醒销售人员的销售流转单进度

雨篷设计

雨篷设计 雨篷、挑檐、外阳台是建筑工程中常见的悬挑构件,计算时悬挑部分除按一般悬臂板、梁进行截面设计外,还应对构件进行抗倾覆验算。 1.一般要求 雨篷由雨篷板和雨篷梁两部分组成(图1)。雨篷梁除支承雨篷板处,还兼有过梁的作用。一般雨篷板的挑出长度为0.6~1.2m。现浇雨篷多数采用弯厚度形式,板根部的厚度一般取1/10挑出长度,且不小于70mm,板端不小于50mm。雨篷梁的宽度一般取墙厚,梁的高度应按承载能力要求确定。梁两端伸进砌体的长度应考虑雨篷抗倾覆的因素确定。 图1 雨篷板和雨篷梁荷载分布图 雨篷的计算包括三部分:①雨篷板的正截面承载力计算;②雨篷梁的弯、剪、扭承载力计算;③雨篷抗倾覆验算。 2.雨篷板的受弯承载力计算 雨篷板是一块固定在雨篷梁上的悬臂板,其承载力按受弯构件计算,计算跨度取板的挑出长度。可取1m板宽作为计算单元。 作用在雨篷上的荷载有恒载(板自重及粉刷等)和活荷载(均布活荷载、2。0.7kN/m按《荷载规范》取活荷载标准值为。雪荷载、施工和检修集中荷载)以上荷载中,雨篷均布活荷载与雪荷载不应同时考虑,取两者中较大值进行设计。 2,进行承载能力计算时,沿板宽每隔施工或检修集中荷载为 1.0kN/m1m考虑一个集中荷载;进行雨篷抗倾覆验算时,沿板宽每隔

2.5~ 3.5m考虑一个。施工集中荷载和雨篷的均布活荷载不同时考虑。雨篷板的受力特点和一般悬臂板相同,计算截面取在梁截面外边缘。由. 于雨篷板承受负弯矩,受力钢筋应配置在板的上部,全部受力筋均应伸入雨篷梁,且应具有足够的锚固长度(图1)。施工时应注意保证雨篷板截面的有效高度,特别是板根部的纵筋,应防止被踩踏。 3.雨篷梁的计算 作用在雨篷梁上的荷载有自重、梁上砌体重、楼盖传来的荷载以及雨篷传来的荷载。梁上砌体重量和楼盖传来的荷载应按过梁荷载的规定(详见《砌体结构设计规范》)计算。 雨篷板上的荷载雨篷梁的转动。因此雨篷板传来的荷载在雨篷梁不仅引起弯矩和剪力,还引起扭矩(图2。 当雨篷板上作用有均布荷载p时,在雨篷梁引起的单位宽度上的力矩为 在力矩m作用下,雨篷梁的最大扭矩为p弯矩和剪力图雨篷板和雨篷梁图2 式中:——雨篷梁的计算跨度,可近似取。l1.05l?l n00雨篷梁在自重、梁上砌体重量等荷载作用下产生弯矩和剪力;在雨篷板传来的荷载作用下不仅产生弯矩和剪力,还将产生扭矩。因此,雨篷梁是承受弯、剪、扭的构件。确定了雨篷梁上所产生的弯矩M、剪力V、扭矩T之后,即可按、剪、扭构件进行承载力计算,并求得所需纵向钢筋和箍筋。 4.雨篷抗倾覆验算

相关文档
相关文档 最新文档