文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 运行规程现场考问竞赛复习题

运行规程现场考问竞赛复习题

运行规程现场考问竞赛复习题
运行规程现场考问竞赛复习题

运行职工现场运行规程知识竞赛复习题

一、选择题

1.在离地高度等于或大于2m的平台、通道及作业场所的防护拦杆高度应不低

于( C )m。

A、1;

B、 1.05;

C、 1.2;

D、1.3;

2.班组控制未遂和异常,不发生( A )。

A、人身轻伤和障碍;

B、人身未遂;

C、异常;

D、人身重伤。

3.一级动火工作票的有效时间为( C )小时。

A、12;

B、24;

C、48;

D、168。

4.二级动火工作票的有效时间为( D )小时。

A、12;

B、24;

C、48;

D、168。

5.下列哪种灭火器不适用于扑灭电气火灾?( D )。

A、二氧化碳灭火器;

B、干粉剂灭火器;

C、1211;

D、泡沫灭火器。

6.风机试转时,你应站在风机的( D )位置。

A、风机旁;

B、电动机旁;

C、径向;

D、轴向。

7.“三制”是指( A )。

A、交接班制、巡回检查制和设备定期轮换与试验制;

B、交接班制、巡回检查制和缺陷管理制;

C 交接班制、设备定期轮换与试验制和缺陷管理制;

D、交接班制、巡回检查制、经济责任制。

8.接班人员未按时到岗,交班人员向值(班)长汇报,( A )。

A、继续留下值班,直到有人接班,方可进行交接班;

B、与接班班长进行交接班;

C、与值长进行交接班;

D、可以进行交接班。

9.《防止电力生产重大事故的二十九项重点要求》规定,当全部操作员站出现

故障时(所有上位机"黑屏"或"死机"),应( A )。

A、立即停机、停炉;

B、故障停机、停炉;

C、继续运行;

D、汇报值长听命处理。

10.在重新点火前进行炉膛吹扫时,吹扫空气量一般为额定负荷空气量的

( B )。

A、20~25%;

B、25~30% ;

C、30~35%;

D、35~40%。

11.汽机油系统事故排油阀其操作手轮应设在距油箱( C )以外的地方。

A、1m;

B、3m;

C、5m;

D、8m。

12.转速表显示不正确或失效时,( B )。

A、经领导同意,机组可以启动;

B、禁止机组启动;

C、采取措施,机组可以启动;

D、没有规定。

13.在汽轮机油质及清洁度不合格的情况下,( B )。

A、经领导同意,机组可以启动;

B、禁止机组启动;

C、采取措施,机组可以启动;

D、没有规定。

14.水内冷或双水内冷的发电机在停机(运行)期间应保持发电机绕组温度

( C )环境温度(或风温),以防止发电机内结露。

A、低于;

B、等于;

C、高于;

D、没有规定。

15.停机后,疏水系统投入时,控制疏水系统各容器水位正常,保持凝汽器水位

( A )疏水联箱标高。

A、低于;

B、等于;

C、高于;

D、不低于。

16.当泵发生汽蚀时,泵的( D )。

A、扬程增大,流量增大;

B、扬程增大,流量减小;

C、扬程减小,流量增大;

D、扬程减小,流量减小。

17.10kV电气设备不停电的安全距离是( C )米。

A、0.35;

B、0.6;

C、0.7;

D、1.5。

18.电动机B级绝缘,线圈允许温升(温度计法),不超过( C )。

A、50℃;

B、65℃;

C、70℃;

D、80℃。

19.电气高压设备上的试验工作需应填写( A )。

A、电气第一种工作票;

B、电气第二种工作票;

C、可以电话联系;

D、不

要工作票。

20.高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全

措施的工作,应填用( A )。

A、电气第一种工作票;

B、电气第二种工作票;

C、热机工作票;

D、可以

电话联系。

21.运行中应经常监视电动机电流的变化,不允许超过( B )。

A、额定电流的2倍;

B、额定电流;

C、额定电流的3倍;

D、额定电

流的1.5倍。

22.设备的双重编号是指( B )。

A、设备名称和型号;

B、设备名称和编号;

C、设备型号和编号;

D、设备型式和编号。

23.不按操作票所列顺序进行操作而发生误操作,监护人和操作人应分别负

( B ) 。 A、主要责任主要责任; B、主要责任次要责任;

C、次要责任次要责任;

D、次要责任主要责任。

24.人站立或行走在有电流流过的地面时,两脚间所承受的电压称( B )电

压。

A、接触;

B、跨步;

C、接地; D 、相同。

23.同样蒸汽参数条件下,顺序阀切换为单阀,则调节级后金属温度( A )。

A、升高;

B、降低;

C、可能升高也可能降低;

D、不变。

24. 喷嘴调节凝汽式汽轮机调节级危险工况发生在( B )。

A、开始冲转时;

B、第一组调速汽门全开而第二组调速汽门未

开时;

C、最大负荷时;

D、最小负荷时。

25.功率因数是( A )。

A、有功与视在功率的比值;

B、无功与视在功率的比值;

C、无功与有功的比值;

D、有功与无功的比值。

26.凝结水的过冷却度一般( D )℃。

A、2~5;

B、6~7;

C、8~10;

D、<2。

27.汽轮机正胀差的含义是( A )。

A、转子膨胀大于汽缸膨胀的差值;

B、汽缸膨胀大于转子膨胀

的差值;

C、汽缸的实际膨胀值;

D、转子的实际膨胀值。

28.汽轮机停机后,盘车未能及时投入,或盘车连续运行中途停止时,应查明原因,修复后( C ),再投入连续盘车。

A、先盘90度; B先盘180度; C、先盘180度直轴后; D、先盘90

度直轴后。

29.循环水泵在运行中,电流波动且降低,是由于( D )。

A、循环水入口温度增高;

B、循环水入口温度降低;

C、仪表指示失常;

D、循环水入口过滤网被堵或入口水位过低。

30.汽轮机超速试验应连续做两次,两次动作转速差不应超过( B )额定转速。

A、0.5%;

B、0.6%;

C、0.7%;

D、1.0%。

31.汽轮机正常运行中,凝汽器真空( A )凝结水泵入口的真空。

A、大于;

B、等于;

C、小于;

D、略小于。

32.新蒸汽温度不变而压力升高时,机组末级叶片的蒸汽( D )。

A、温度降低;

B、温度上升;

C、湿度减小;

D、湿度增加。

33.汽轮机负荷过低会引起排汽温度升高的原因是( C )。

A、真空过高;

B、进汽温度过高;

C、进入汽轮机的蒸汽流量过低,不足以带走鼓风摩擦损失产生的热量;

D、进汽压力过高。

34.汽轮机停机后,转子弯曲值增加是由于( A )造成的。

A、上、下缸存在温差;

B、汽缸内有剩余蒸汽;

C、汽缸疏水不畅;

D、转子与汽缸温差大。

35.汽轮机停机惰走降速时,由于鼓风作用和泊桑效应,低压转子会出现( A )突增。

A、正胀差;

B、负胀差;

C、振动;

D、胀差突变。

36.汽轮机在稳定工况下运行时,汽缸和转子的热应力( A )。

A、趋近于零;

B、趋近于某一定值;

C、汽缸大于转子;

D、转子大于汽缸。

37.汽轮机发生水冲击时,导致轴向推力急剧增大的原因是( D )。

A、蒸汽中携带的大量水分撞击叶轮;

B、蒸汽中携带的大量水分引起动叶的反动度增大;

C、蒸汽中携带的大量水分使蒸汽流量增大;

D、蒸汽中携带的大量水分形成水塞叶片汽道现象。

38.协调控制系统共有五种运行形式,其中负荷调节反应最快的方式是( D )。

A、机炉独立控制方式;

B、协调控制方式;

C、汽轮机跟随锅炉;

D、锅炉跟随汽轮机方式。

39.汽轮机启动暖管时,注意调节送汽阀和疏水阀的开度是为了( C )。

A、提高金属温度;

B、减少工质和热量损失;

C、不使流入管道的蒸汽压力、流量过大,引起管道及其部件受到剧烈的加

热;

D、不使管道超压。

40.在额定参数下,进行汽轮机高中压主汽门严密性试验,当高中压主汽门全关时,转速下降至( C )时为合格。

A、 2000r.p.m;

B、1500 r.p.m;

C、1000 r.p.m;

D、800 r.p.m;

41.一般发电机冷却水中断超过( B )保护未动作时,应手动停机。

A、60S;

B、30S;

C、90S;

D、120S。

42.发电机逆功率保护的主要作用是( C )。

A、防止发电机进相运行;

B、防止发电机失磁;

C、防止汽轮机无蒸汽运行,末级叶片过热损坏;

D、防止汽轮机带厂用电

运行。

43.下列哪项参数超限时,需人为干预停机是( D )。

A、汽轮机超速;

B、润滑油压极低;

C、真空极低;

D、蒸汽参数异常,达停机值。

44.采用双层缸的汽轮机外缸上、下缸温差超过( D )时,禁止汽轮机启动。

A、60℃;

B、45℃;

C、35℃;

D、50℃。

45.通流部分结垢时,轴向推力( C )。

A、减小;

B、不变;

C、增加;

D、不确定。

46.除氧器滑压运行,当机组负荷突然降低,将引起除氧给水的含氧量( B )。

A、增大;

B、减小;

C、波动;

D、不变。

47.煤粉着火的主要热源来自( A )。

A、炉内高温烟气的直接混入;

B、二次风的热量;

C、炉膛辐射热;

D、挥发分燃烧的热量。

48.在外界负荷不变时,如强化燃烧,汽包水位将会( C )。

A、上升;

B、下降;

C、先上升后下降;

D、先下降后上升。

49.当锅水含盐量达到临界含盐量时,蒸汽的湿度将( C )。

A、减少;

B、不变;

C、急骤增大;

D、逐渐增大。

50.锅炉水冷壁管管内结垢后可造成( D )。

A、传热增强,管壁温度升高;

B、传热减弱,管壁温度降低;

C、传热增强,管壁温度降低;

D、传热减弱,管壁温度升高。

51.停炉时,当回转空气预热器的入口烟温降到( C )以下,方可停止空气预热器。

A、200℃;

B、160℃;

C、120℃;

D、80℃。

52.蒸汽流量不正常地小于给水流量,炉膛负压变正,过热蒸汽压力降低,说明( D )。

A、再热器损坏;

B、省煤器损坏;

C、水冷壁损坏;

D、过热器损坏。

53.锅炉给水、锅水或蒸汽品质超出标准,经多方调整无法恢复正常时,应( B )。

A、紧急停炉;

B、申请停炉;

C、化学处理;

D、继续运行。

54.水冷壁受热面无论是积灰、结渣或积垢,都会使炉膛出口烟温( B )。

A、不变;

B、增高;

C、降低;

D、突然降低。

55.锅炉点火初期加强水冷壁放水的目的是( A )。

A、促进水循环;

B、提高蒸汽品质;

C、增加传热效果;

D、稳定燃烧。

56.滑停过程中主汽温度下降速度不大于( B )。

A、1℃/min;

B、1.5~2.0℃/min;

C、2.5℃/min;

D、3.5℃/min。

57.热态上水时,上水温度与汽包壁的温差不能大于( C )。

A、50℃;

B、70℃;

C、40℃;

D、60℃。

58.燃料燃烧时,过量空气系数越大,二氧化硫生成量( A )。

A、越多;

B、越少;

C、不变;

D、都不是。

59.机组正常启动过程中,最先启动的设备是( C )。

A、吸风机;

B、送风机;

C、空气预热器;

D、一次风机。

60.制粉系统给煤机断煤,瞬间容易造成( A )。

A、汽压、汽温升高;

B、汽压、汽温降低;

C、无任何影响;

D、汽包水位急骤升高。

61.炉膛负压增大,瞬间负压到最大,一、二次风压不正常降低,水位瞬时下降,汽压、汽温下降,说明此时发生( C )。

A、烟道面燃烧;

B、吸、送风机入口挡板摆动;

C、锅炉灭火;

D、炉膛掉焦。

62.排烟温度急剧升高,热风温度下降,这是( D )故障的明显象征。

A、引风机;

B、送风机;

C、暖风器;

D、空气预热器。

63.发电机组的联合控制方式的机跟炉运行方式、炉跟机运行方式、手动调节方式由运行人员( B )来选择。

A、随意;

B、根据机炉设备故障情况;

C、根据领导决定;

D、根据电网调度要求。

64.在三相交流电路中所谓三相负载对称是指( C )。

A、各相阻抗值相等;

B、各相阻抗值不等;

C、电阻相等,电抗相等,电抗性质相同;

D、阻抗角相等。

65. 对称三相交流电路总功率等于单相功率的( B )。

A、3倍;

B、3倍;

C、1/3倍;

D、1/3倍。

66. 三只相同阻值的阻抗元件,先以星形接入三相对称交流电源,所消耗的功率与再以三角形接入同一电源所消耗的功率之比等于( C )。

67.绝缘体的电阻随着温度的升高而( B )。

A、增大;

B、减小;

C、增大或减小;

D、不变。

68. 对称三相电源三角形连接时,线电压是( A )。

A、相电压;

B、2倍的相电压;

C、3倍的相电压;

D、3倍的相电压。

69. 三相交流电A、B、C三相涂相色的规定依次是( A )。

A、黄绿红;

B、黄红绿;

C、红黄绿;

D、绿红黄。

70.大容量的发电机采用离相封闭母线,其目的主要是防止发生( B )。

A、受潮;

B、相间短路;

C、人身触电;

D、污染。

71.功角是( C )

A、定子电流与端电压的夹角;

B、定子电流与内电势的夹角;

C、定子端电压与内电势的夹角;

D、功率因数角。

72.发电机内氢气循环的动力是由( A )提供的

A、发电机轴上风扇;

B、热冷气体比重差;

C、发电机转子的风斗;

D、氢

冷泵。

73.当变压器一次绕组通入直流时,其二次绕组的感应电动势( D )。

A、大小与匝数成正比;

B、近似于一次绕组的感应电动势;

C、大小不稳定;

D、等于零。

74.现在普遍使用的变压器呼吸器中的硅胶,正常未吸潮时颜色应为( A )。

A、蓝色;

B、黄色;

C、白色;

D、黑色。

75.变压器铭牌上的额定容量是指( C )。

A、有功功率;

B、无功功率;

C、视在功率;

D、平均功率。

76.变压器中性点接地叫( A )。

A、工作接地;

B、保护接地;

C、工作接零;

D、保护接零。

77.电动机运行电压在额定电压的( B )范围内变化时其额定出力不变。

A、-10%~+5%;

B、-5%~+10%;

C、-10%~+10%;

D、-10%~+15%。

78.发电机过电流保护,一般均采用复合低电压启动。其目的是提高过流保护的( C )。

A、可靠性;

B、快速性;

C、灵敏性;

D、选择性。

79.综合重合闸在线路单相接地时,具有( D )功能。

A、切除三相瞬时重合;

B、切除三相延时重合;

C、切除故障相延时三相重合;

D、切除故障相延时单相重合。

80.接地保护反映的是( C )。

A、负序电压、零序电流;

B、零序电压、负序电流;

C、零序电压或零序电流;

D、电压和电流比值变化。

81.中性点直接接地系统,当发生A相接地故障时,在A相通过很大的短路电流,B相和C相中( D )。

A、通过和A相相同的短路电流;

B、通过小于A相的短路电流;

C、通过大于A相的短路电流;

D、没有短路电流。

82.根据电气设备正常运行所允许的最高温度,把绝缘材料分为七个等级,其中A级绝缘的允许温度为( B )℃。

A、90;

B、105;

C、120;

D、130。

83.发电机的( B )是发电机定子绕组及其引出线相间短路时的主保护。

A、横差;

B、纵差;

C、匝间;

D、接地保护。

84.用手触摸变压器外壳时有麻电感,可能是( C )。

A、母线接地引起;

B、过负荷引起;

C、外壳接地不良;

D、铁芯接地不良。

85.发电机定子铁芯最高允许温度为( B )。

A、110℃;

B、120℃;

C、130℃;

D、150℃。

86.当电网频率降低时,运行中的发电机将出现( A )现象。

A、铁芯温度升高;

B、转子风扇出力升高;

C、可能使汽轮机叶片断裂;

D、发电机的效率升高。

87.导致变压器重瓦斯保护动作的因素为( C )。

A、气体体积;

B、气体浓度;

C、油气流速;

D、可燃气体含量。

88.断路器失灵保护是( C )。

A、一种近后备保护,当故障元件的保护拒动时,可依靠该保护切除故障;

B、一种远后备保护,当故障元件的断路器拒动时,必须依靠故障元件本身

保护的动作信号起动失灵保护以后切除故障点;

C、一种近后备保护,当故障元件的断路器拒动时,可依靠该保护隔离故障点;

D、一种远后备保护,当故障元件的保护拒动时,可依靠该保护切除故障。

89.刀闸允许拉合励磁电流不超过( C )、10kV以下,容量小于320kVA的空载变压器。

A、10A;

B、5A;

C、2A;

D、1A。

90.零序电流,只有在发生( C )才会出现。

A、相间短路;

B、振荡时;

C、接地故障或非全相运行时;

D、对称短路。

91.电能质量管理的主要指标是电网的( A )。

A、电压和频率;

B、电压;

C、频率;

D、供电可靠性。

92.电流互感器的二次绕组严禁( A )。

A、开路运行;

B、短路运行;

C、带容性负载运行;

D、带感性负载运行。

93.装设接地线的顺序是( B )。

A、先装中相后装两边相;

B、先装接地端,再装导体端;

C、先装导体端,再装接地端;

D、随意装。

94.要测量380V的交流电动机绝缘电阻,应选用额定电压为( B )的绝缘电阻表。

A、250V;

B、500V;

C、1000V;

D、1500V。

95.变压器出现( C )情况时,应立即停止变压器运行。

A、有载调压装置卡涩;

B、变压器内部声音不正常;

C、内部声音异常,且有爆破声;

D、变压器油位很低。

二、判断题

1.“两票”是指操作票和工作票。(√)

2.“三制”是指交接班制、巡回检查制和缺陷管理制。(×)

3.安全色规定为红、蓝、黄、绿四种颜色,其中黄色是禁止和必须遵守的规定。(×)

4.操作中发生疑问时,可以临时更改操作票。(×)

5.紧急停炉停机按钮配置,不必采用与DCS 分开的单独操作回路。(×)

6.汽机跟随方式就是当负荷变化时,先由锅炉侧发生控制动作,使汽压变化后,再由汽轮机跟随发生调节动作。(√)

7.发电厂2台以上机组非计划停运,并造成全厂对外停电,构成一般设备事故

(√)。

8.凡在离地面 2 m 及以上的地点进行的工作都应视作高处作业。在没有脚手架

或者在没有栏杆的脚手架上工作高度超过1.5m 时必须使用安全带。(√)

9.一个班组在同一个设备系统上依次进行同类型的设备检修工作,如全部安全

措施不能在工作开始前一次完成,应分别办理工作票。(√)

10.机组冲转前,若盘车中断,不必重新计时。 ( × )

11.机组运行中当轴承振动突然增加0.05mm,可以继续运行。 ( × )

12.机组正常运行时,主、再热蒸汽温度在10min内突然下降 70℃时,应立即

打闸停机。( × )

13.高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内。(√)

14.高压设备发生接地时,室外不得接近故障点8m以内。(√)

15.操作人员发生误合开关时,应立即拉开误合开关。( × )

16.电动机的温升就是电动机允许的最高工作温度。(×)

三.简答题:

1.全炉膛灭火的保护逻辑?

以下任一条件满足,全炉膛灭火保护动作:

(1)当三台及以上磨煤机运行时,全部煤火检信号消失且任一台引风机跳闸或炉膛压力<-300Pa;

(2)当一至二台磨煤机运行时,RB动作,全部煤火检信号消失且任一台引风机跳闸或炉膛压力<-250Pa;RB未动作,煤火检信号消失且AA、BC层油火检信号消失。

2.全燃料中断是指?

全燃料中断是指:全部给煤机停运,且供油快关阀关或全部油角快关阀关。

3、回转式空气预热器的密封部位有哪些?什么部位的漏风量最大?

(1)在回转式空气预热器的径向、轴向、周向上设有密封。

(2)径向漏风量最大。

4、轴承油位过高或过低有什么危害?

(1)油位过高,会使油循环运动阻力增大、打滑或停脱,油分子的相互摩擦会使轴承温度过高,还会增大间隙处的漏油量;

(2)油位过低时,会使轴承的滚珠和油环带不起油来,造成轴承得不到润滑而使温度升高,把轴承烧坏。

5、磨煤机停止运行时,为什么必须抽净余粉?

停止制粉系统时,当给煤机停止给煤后,要求磨煤机再运行一段时间方可相继停运,以便抽净磨煤机内余粉。这是因为磨煤机停止后,如果还

残余有煤粉,就会慢慢氧化升温,最后会引起自燃爆炸。另外磨煤机停止

后还有煤粉存在,下次启动磨煤机,必须是带负荷启动,本来电动机启动

电流就较大,这样会使启动电流更大,特别对于中速磨煤机会更明显些。

6、再热器的作用是什么?

(1)提高热力循环的热效率;

(2)提高汽机排汽的干度,降低汽耗,减小蒸汽中的水分对汽轮机末几级叶片的侵蚀;

(3)提高汽轮机的效率;

(4)进一步吸收锅炉烟气热量,降低排烟温度。

7、炉底水封破坏后,为什么会使过热汽温升高?

锅炉从底部漏入大量的冷风,降低了炉膛温度,延长了着火时间,使火焰中心上移,炉膛出口温度升高,同时造成过剩空气量的增加,对流换热

加强,导致过热汽温升高。

8、影响汽温变化的因素有哪些?

(1)烟气侧的影响因素。主要有炉内火焰中心的位置、燃料的性质、受热面的清洁程度、过剩空气量的大小、一二次风的配比、烟道和炉膛的漏风、

制粉系统的启停、吹灰和打焦操作。

(2)蒸汽侧的影响因素。主要有饱和蒸汽的湿度、给水温度、锅炉蒸发量、减温水量、受热面的布置和特性等。

9、暖管疏水时的注意事项?

送汽前现检查蒸汽管线上的阀门、疏水阀是否正常,打开疏水阀前阀门,

放空管道积存的凝结水;由于长时间停用,蒸汽阀门可能不容易打开,不要急、不要用力过猛,防止突然大量蒸汽通过产生水锤(水击)现象,造成设备损坏及人身安全事故;送汽时要首先稍开阀门,让蒸汽慢慢通过,待蒸汽贯通管道

以后,再逐步打开蒸汽阀门;送汽过程中要及时检查疏水阀的运行情况,及时

排放出管道里面的凝结水。

10、虚假水位是如何产生的?过热器安全门突然动作汽包水位如何变化?

虚假水位是由于工质压力突然变化,或燃烧工况突然变化,使水容积中汽泡含量增多或减少,引起工质体积膨胀或收缩,造成的汽包水位升高

或下降的虚假现象。

过热器安全门突然动作,汽包水位先升后降。

11、为什么要做超温记录?

当实际壁温超过钢材最高使用温度时,金属的机械性能、金相组织就要发生变化,蠕变速度加快,最后导致管道破裂。为此,运行时对主蒸汽管

道、过热汽管及再热器管和相应的导汽管,要作好超温记录,统计超温时

间及超温程度,以便分析管道的寿命,加强对管道的监督,防止出现过热

及突然损坏。

12、水冷壁管爆破的现象有哪些?:

(1)汽包水位下降,严重时水位急剧下降。

(2)给水流量不正常地大于蒸汽流量。

(3)炉膛压力变小或正压,炉膛不严密处向外喷烟气和水蒸汽,并有明显响声。

(4)蒸汽压力下降。

(5)各段烟气温度下降,排烟温度降低。

(6)燃烧不稳定,火焰发暗,严重时引起锅炉熄火。

(7)引风机与及自动时静叶开度增大,电流增加。

12.“防误闭锁装置”应该能实现哪5种防误功能?

(1)防止误分及误合断路器;

(2)防止带负荷拉、合隔离开关;

(3)防止带电挂(合)接地线(接地隔离开关);

(4)防止带地线(接地隔离开关)合断路器;

(5)防止误入带电间隔。

13. 《防止电力生产重大事故的二十九项重点要求》中规定,电气倒闸操作中发生疑问时怎么办?

(1)应立即停止操作;并向值班调度员或值班负责人报告,弄清问题后,再进行

操作;

(2)不准擅自更改操作票;

(3)不准随意解除闭锁装置。

14. 6kV母线发生单相接地时,有何现象,如何处理?

一、现象:

1 光字牌发“6kV接地”报警信号。

2 接地相电压偏低,另两相电压升高,线电压不变。

二、处理:

1 从接地段相电压判断哪相接地。

2 检查该段负荷是哪路接地,停用该设备。

3 投入备用电源,检查是否高压厂变低压侧接地。

4 最后确证是否母线接地。

5 稳定机组负荷,尽量避免不必要的设备启停操作。

6 汇报单元长、值长联系停电处理。

三、查找接地时的注意事项

1 按“安规”要求进行穿绝缘鞋戴绝缘手套等。

2 禁止拉合PT刀闸及调整有载调压开关。

3 作好安全防范措施,通知有关人员不得靠进接地段所有设备。

4 接地寻找时间不得超过2小时。

15.发电机进相运行受哪些因素限制?

当系统供给的感性无功功率多于需要时,将引起系统电压升高,要求发电机少发无功甚至吸收无功,此时发电机可以由迟相运行转变为进相运行。

制约发电机进相运行的主要因素有:

(1)系统稳定的限制;

(2)发电机定子端部结构件温度的限制;

(3)定子电流的限制;

(4)厂用电电压的限制。

17.发电机漏氢的薄弱环节有哪些?

(1)机壳的结合面;

(2)密封油系统;

(3)氢冷却器;

(4)出线套管。

18.发电机并、解列前为什么必须投主变压器中性点接地隔离开关?

因为主变压器高压侧断路器一般是分相操作的,而分相操作的断路器在合、分操作时,易产生三相不同期或某相合不上、拉不开的情况,可能在高压侧产生零序过电压,传递给低压侧后,引起低压绕组绝缘损坏。如果在操作前合上接地隔离开关,可有效地限制过电压,保护绝缘。

19.常用开关的灭弧介质有哪几种?

(1)真空;

(2)空气;

(3)六氟化硫气体;

(4)绝缘油。

20.操作隔离开关时,发生带负荷误操作时怎样办?

(1)如错拉隔离开关:当隔离开关未完全断开便发生电弧,应立即合上;若隔

离开关已全部断开,则不许再合上;

(2)如错合隔离开关时:即使错合,甚至在合闸时发生电弧,也不准再把刀闸拉

开;应尽快操作断路器切断负荷。

21.为什么电流互感器的二次侧是不允许开路的?

因为电流互感器二次回路中只允许带很小的阻抗,所以在正常工作情况下,接近于短路状态,如二次侧开路,在二次绕组两端就会产生很高的电压,可能烧坏电流互感器,同时,对设备和工作人员产生很大的危险。

22.为什么摇测电缆绝缘前,应先对电缆进行放电?

因为电缆线路相当于一个电容器,电缆运行时会被充电,电缆停电后,电缆芯上积聚的电荷短时间内不能完全释放。此时,若用手触及,则会使人触电,若用兆欧表,会使兆欧表损坏。所以摇测绝缘前,应先对地放电。

23.为什么规定转速、真空到零后才停止轴封供汽?

如果真空未到零就停止轴封供汽,则冷空气将自轴端进入汽缸,致使转子和汽缸局部冷却,严重时会造成轴封摩擦或汽缸变形,所以规定要真空至零,方可停止轴封供汽。

24.何谓水锤(水击)?如何防止?

(1)在压力管路中,由于液体流速的急剧变化,从而造成管中的液体压力显著、反复、迅速地变化,对管道有一种“锤击”的特征,这种现象称为水锤(水击);

(2)为了防止水锤现象的出现,可采取增加阀门起、闭时间;尽量缩短管道的长度;在管道上装设安全阀门或空气室;以限制压力突然升高或压力降得太低。

25.运行中高加突然解列,汽轮机的轴向推力如何变化?

正常运行中,高加突然解列时,原用以加热给水的抽汽进入汽轮机后面继续做功,汽机负荷瞬间增加,汽机监视段压力升高,各监视段压差升高,汽轮机的轴向推力增加。

26.汽轮机汽缸的上、下缸温差大有何危害?

上、下缸存在温差将引起汽缸变形,通常是上缸温度高于下缸,因而上缸变形大于下缸变形,使汽缸向上拱起,俗称猫拱背。汽缸的这种变形使下缸底部径向间隙减小甚至消失,造成径向动、静摩擦,损坏设备。另外,还会出现隔板和叶轮偏离正常时所在的垂直平面的现象,使轴向间隙变化,甚至引起轴向动、静摩擦。

27. 凝汽设备的任务有哪些?

(1)在汽轮机的排汽口建立并保持真空;

(2)把在汽轮机中做完功的排汽凝结成水,并除去凝结水中的氧气和其它不凝

结气体,回收工质。

28. 简述汽轮机轴瓦损坏的主要原因。

(1)轴承断油;

(2)机组强烈振动;

(3)轴瓦制造不良;

(4)油温过高;

(5)油质恶化。

29.汽轮机启动、停机时,为什么要规定蒸汽的过热度?

如果蒸汽的过热度低,在启动过程中,由于前几级温度降低过大,后几级温度有可能低到此级压力下的饱和温度,变为湿蒸汽。蒸汽带水对叶片的危害极大,所以在启动、停机过程中蒸汽的过热度要控制在50~100℃较为安全。

30.汽轮机主油箱为什么要装排油烟机?

油箱装设排油烟机的作用是排除油箱中的气体和水蒸汽。这样一方面使水蒸汽不在油箱中凝结;另一方面使油箱中压力不高于大气压力,使轴承回油顺利地流入油箱。

反之,如果油箱密闭,那么大量气体和水蒸汽积在油箱中产生正压,会影响轴承的回油,同时易使油箱油中积水。

排油烟机还有排除有害气体使油质不易劣化的作用。

31.ETS的中文含义是什么?有什么功能?

即危急遮断系统。其功能为当机组运行参数超过安全运行极限,(真空低,润滑油压低,EH油压低,串轴大,超速等)ETS使各蒸汽阀门上的油动机中的压力油泄掉,迅速关闭全部阀门以保证机组安全。该系统采用了双路并串联逻辑电路,可避免误动作及拒动作,提高了系统可靠性。

32.汽机冲转前,应投入哪些保护?

轴向位移大停机保护;润滑油压低停机保护;EH油压低停机保护;电超速停机保护;轴振大停机保护;DEH故障停机保护;高中压缸胀差保护;

低压缸胀差保护;高压安全油压低保护;

33.电气设备分为高压和低压两种:

高压:设备对地电压在250V以上者;

低压:设备对地电压在250V及以下者。

34.下列各项工作可以不用操作票:

a.事故处理;

b.拉合断路器(开关)的单一操作;

c.拉开接地刀闸或拆除全厂(所)仅有的一组接地线。

上述操作应记入操作记录簿内。

35.在运用中的高压设备上工作,分为三类:

一、全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),通至邻接高压室的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。

二、部分停电的工作,系指高压设备部分停电,或室内虽全部停电,而通至邻接高压室的门并未全部闭锁。

三、不停电工作系指:

1、工作本身不需要停电和没有偶然触及导电部分的危险者;

2、许可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作。

36.在电气设备上工作,保证安全的组织措施为:

一、工作票制度;

二、工作许可制度;

三、工作监护制度;

四、工作间断、转移和终结制度。

37.在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须完成下列措施:

a.停电;

b.验电;

c.装设接地线;

d.悬挂标示牌和装设遮栏。

38.应尽可能避免靠近和长时间的停留在可能受到烫伤的地方

例如:汽、水、燃油管道的法兰盘、阀门,煤粉系统和锅炉烟道的人孔及检查孔和防爆门、安全门、除氧器、热交换器、汽鼓的水位计等处。

如因工作需要,必须在这些处所长时间停留时,应做好安全措施。

39.工作票中下列工作人员应负工作的安全责任:

(1)工作票签发人;

(2)工作负责人;

(3)工作许可人。

40.禁止在工作场所存储易燃物品有哪些,

汽油、煤油、酒精等。运行中所需小量的润滑油和日常需用的油壶、油枪,必须存放在指定地点的储藏室内。

41.事故处理的任务

1 切除故障点,并解除对人身和设备的威胁,尽快限制事故的发展,隔离或消除事故的根源。

2 在规程范围内,不违反规程的情况下,用一切可能的方法继续保持设备的正常运行,首先是重要厂用设备的供电正常。

2 尽快恢复对已停电的重要厂用电设备的供电。

3 调整运行方式,尽快恢复正常运行。

43.在高压设备上工作,必须遵守下列各项:

一、填用工作票或口头、电话命令;

二、至少应有两人在一起工作;

三、完成保证工作人员安全的组织措施和技术措施。

44.填用第一种工作票的工作为:

一、高压设备上工作需要全部停电或部分停电者;

二、高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者。

45.工作许可人(值长、运行班长或指定的值班人员)应对下列事项负责:

(1)检修设备与运行设备确已隔断;

(2)安全措施确已完善和正确地执行;

(3)对工作负责人正确说明哪些设备有压力、高温和有爆炸危险等。

46.工作结束前如遇下列情况,应重新签发工作票,并重新进行许可工作的审查程序:

(1)部分检修的设备将加入运行时;

(2)值班人员发现检修人员严重违反安全工作规程或工作票内所填写的安全措施,制止检修人员工作并将工作票收回时;

(3)必须改变检修与运行设备的隔断方式或改变工作条件时。

47.低压配电盘、配电箱和电源干线上的工作,应填用:

答:第二种工作票。

48.心肺复苏法支持生命的三项基本措施是:

答:这三项基本措施是:1.通畅气道;2.口对口(鼻)人工呼吸;3.胸外按压49哪些是可燃物品?

答:生产车间中常见的可燃物品有:乙炔、氢气、油类、瓦斯等50.中国国电集团公司重大事故预防措施

1 防止人身伤亡事故

2 防止交通事故

3 防止火灾事故

4 防止电气误操作事故

5防止大容量锅炉承压部件爆漏事故

6 防止压力容器及管道爆破事故

7 防止锅炉尾部再次燃烧事故

8 防止锅炉炉膛爆炸事故

9 防止制粉系统爆炸和粉尘爆炸事故

10 防止锅炉汽包满水和缺水事故

11 防止汽轮机超速和轴系断裂事故

12 防止汽轮机大轴弯曲、轴瓦烧损事故

13 防止发电机和水轮机损坏事故

14 防止分散控制系统失灵、热工保护拒动事故

15 防止继电保护事故

16 防止系统稳定破坏事故

17 防止大型变压器损坏和互感器爆炸事故

18 防止开关设备事故

19 防止接地网事故

20 防止污闪事故

21 防止全厂停电事故

22 防止枢纽变电站全停事故

23 防止直流系统事故

24 防止倒杆塔和断线事故

25 防止垮坝、水淹厂房及厂房坍塌事故

26 防止风力机事故

27 防止重大环境污染事故

28 防止风灾事故

29 防止设备腐蚀事故

带电作业安全操作规程(通用版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 带电作业安全操作规程(通用版)

带电作业安全操作规程(通用版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 1、带电工作时电压只允许在380伏及以下进行。 2、带电工作时应设专人监护,使用有绝缘柄的工具,工作时站在干燥的绝缘物上进行,并戴低压绝缘手套,穿绝缘鞋和长袖衣服。其相邻带电部分或接地金属部分应有绝缘隔离,严禁使用锉刀、金属尺等工具。 3、严禁带负荷装卸熔断器。 4、在带电的电流互感器二次回路上工作时应注意: (1)、严禁将电流互感器二次侧开路; (2)、短接电流互感器二次侧绕组,必须使用短路片或短路线; (3)、严禁在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作。 5、在带电的电压互感器二次回路上工作,严格防止短路或接地。 6、在全部或部分带电的保护盘和电气屏上进行工作时,应将检修设备与运行设备以明显的标志分隔开。

7、在保护盘和电气屏上进行振动较大的工作时,应采取防止运行中设备掉闸的措施。 8、在高压室遮栏内或与导电部分的安全距离小于0.7米,要进行继电器和仪表等的检查试验时,需将高压设备停电。 9、在具有双电源供电的电气开关或设备上工作,必须有可靠的防止反送电的措施。 10、在工作中,为避免操作过电压,不准反复停、送电。 11、带电时,只限在一相上工作,不得同时碰触另一相或金属外壳,或可能触及时,应以绝缘物隔离。 12、带电作业自始至终,应一人工作一人监护,如工作项目相同,则一人最多只可监护二人,监护人由较熟练者担任。 13、带电工作时,带电人之间不准互相接触及传递工具。 14、禁止带负荷接驳火线或带负荷截断电源。 15、工作场所需设遮栏、悬挂警告标示牌,防止无关人员闯入。 16、工作人员应对整个作业过程熟悉,清楚每个工作环节,确保不出差错和事故。 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

施工现场机械设备安全操作规程大全

施工现场机械设备安全操作规程大全

施工现场机械设备安全操作规程大全 第一节钢筋弯曲机安全操作规程 (3) 第二节钢筋切断机安全操作规程 (4) 第三节木工平刨机安全操作规程 (6) 第四节圆盘锯安全操作规程 (7) 第五节交流电焊机安全操作规程 (8) 第六节手持电动工具安全操作规程 (11) 第七节混凝土切割机安全操作规程 (14) 第八节空气压缩机安全操作规程 (15)

施工现场机械设备安全操作规程大全 第一节钢筋弯曲机安全操作规程 一、工作台和弯曲机台面要保持水平,并准备好各种芯轴及工具。 二、按加工钢筋的直径和弯曲半径的要求,装好相应规格的芯轴和成形轴、挡铁轴或可变档架,芯轴直径应为钢筋直径的2.5倍,挡铁轴应有轴套。 三、挡铁轴的直径和强度不得小于被弯钢筋的直径和强度。不直的钢筋,不得在弯曲机上弯曲。 四、检查并确认芯轴、挡铁轴、转盘等无损坏及裂纹,保护罩紧固可靠,经空运转后确认正常方可作业。 五、作业时将钢筋需弯的一头插在转盘固定销的间隙内,另一端紧靠机身固定销,并用手压紧,检查机身销子确实安在挡住钢筋的一侧,方可开动。加工较长的钢筋时,应有专人帮扶,并听从操作人员指挥,不得任意推拉。 六、作业中,严禁更换芯轴、销子和变换角度以及调整等作业,不得加油或清扫。 七、在弯曲未经冷拉或带有锈皮的钢筋时,应戴防护镜。

八、弯曲高强度或低合金钢筋时,应按机械铭牌规定换算最大允许直径并应调换相应的芯轴。 九、在弯曲钢筋作业半径内的机身不设固定销的一侧严禁站人,弯曲好的半成品应堆放整齐,弯钩不得朝上。 十、对超过机械铭牌规定直径的钢筋严禁进行弯曲。 十一、维修保养或转盘换向时,必须在停稳拉闸断电后进行。十二、作业后应及时清除转盘及插入座孔内的铁锈、杂物等。 第二节钢筋切断机安全操作规程 一、接送料的工作台面应和切刀下部保持水平,工作台的长度可根据加工材料长短确定。加工较长的钢筋时,应有专人帮扶,并听从操作人员指挥,不得任意推拉。 二、启动前,必须检查切刀无裂纹、刀架螺栓禁固,防护罩牢靠。然后用手转动皮带轮,检查齿轮齿和间隙,调整切刀间隙。 三、启动后,应先空运转,检查各传动部分及轴承运转正常,方可操作。 四、机械未达到正常转速时不得切料。切断时必须使用切刀的中、下部位,紧握钢筋对准刀口迅速送入,操作者应站在固定刀片一侧用力压住钢筋,应防止钢筋末端弹出伤人。严禁用两手分在刀片两边握住钢筋俯身送料。

现场电工安全操作规程

现场电工安全操作规程 1、严禁无证电工上岗操作。未经培训考核的无证电工必须在持证电工带领下工作。 2、严禁酒后上班,不得穿拖鞋或赤脚上班。 3、电工在工作时必须使用相应的、安全合格的劳动防护用品。 4、工作时必须穿长袖衣、穿工作鞋、女工必须戴帽束发。 5、登高作业必须遵守登高作业的安全规定。 6、检修设备时必须遵守切断电源,验电时取下熔断器,并在开关手柄挂上“严禁合闸,有人工作”的警示牌,工作中断后重新开始还需重新验电。 7、带电作业必须经有关领导批准,使用与电压等级相适应的绝缘工具,穿绝缘鞋,穿长袖依,并设专人监护(监护人的技术等级应高于操作者)。 8、配电屏、控制屏倒闸必须正确顺序操作,并设专人监护,严禁带负荷切断或合上隔离开关。 9、检修配电线路必须切断有可能来电的隔离开关,验明无电后在隔离开关的手柄上挂上“严禁合闸,有人工作”的警示牌。 10、检修工作完成必须清理工具、材料及杂物,确认全部工作人员撤离后才能合闸送电。 11、所有绝缘、检验工具,应妥善保管,严禁他用,并应定期检查、校验。 12、现场施工(临设)用高低压设备及线路,应按有关电气安全技术规程安装和架设。

13、有人触电,立即切断电源,进行急救;电气着火,应立即将有关电源切断,使用泡沫灭火器或干砂灭火。 14、线路上禁止带负荷接电或断电,并禁止带电操作。 15、电器设备的金属外壳必须接地或接零。同一设备可做接地或接零。同一供电网不允许有的接地,有的接零。 16、电气设备所用的保险丝(片)的额定电流应与其负荷容量相适应。禁止用其它的金属线代替保险丝(片)。 17、施工现场夜间临时照明电线及灯具高度室外应不底于3米,室内应不底于2.5米。 18、照明开关、灯头及插座等,应正确接入火线及零线。 19、现场电工不得随意调整自动开关脱扣器的额定电流或开关熔断器内的熔体规格,对总配电柜、干线、重要的分干线及大型施工机械的配电装置作上述调整时,必须得到电气质安员同意方能进行。 20、运行中的漏电开关发生跳闸时必须查明原因方能重新合闸送电。发现漏电开关损坏或失灵必须立即更换。 21、严禁线路两端用插头连接电源与用电设备或电源与下一级线路。

维护操作规程

钢厂有限公司 电炉及LF炉除尘系统工程 《维护操作规程》 一、开车前的准备工作 1、保持除尘控制室、风机房内外整洁,各设备平台及周围无杂物。 2、检查主风机及电机。 ●冷却水到位,水压为0.15~0.2Mpa左右,水温<35℃。 ●润滑油、脂到位。 ●叶轮无粘灰。 ●人力盘动叶轮应灵活,无卡涩现象。 ●地脚螺栓、垫铁及其它紧固件无松动。 ●风机内无异物。 3、各工艺阀门应位于初始状态,且试动二次无故障。 ●卸灰阀关闭。 ●管道阀门应根据冶炼情况位于相应状态。 4、高、低压供电柜应合闸,控制室内各功能柜电源及控制回路电源 到位。 5、检查各管路有无漏水、漏气、漏油现象,水压、气压油压是否正 常,各管路应畅通。 二、气路系统运行前检查 1、气路系统运行前必须对各管路进行扫气20~30min。 2、保证压缩空气管路畅通,调整供气压力在0.4~0.7Mpa左右,

然后打开气压阀向储气罐供气。 3、打开储气罐排污阀,将油水排尽后关闭。 4、保证冷冻干燥机后的气源品质达到如下要求: 油含量<25mg/m3;水的压力露点<10℃;温度<45℃; 逐级打开各路阀门,调整离线清灰阀的气缸前减压阀压力为 0.35~0.4Mpa之间;调整脉冲喷吹机构前的减压阀压力为 0.25Mpa~0.35MPa。打开过滤器下部排污阀将油水排尽后关闭。 5、将除尘器上各气体分配器逐个进行检查,检查分配器有无积水和漏、跑气现象。 6、检查并确认气路已畅通。 7、检查脉冲阀动作和完好情况(检查脉冲阀排气孔是否排气)。 8、检查加热气包上加热器工作是否正常。 9、检查滤水器、滤油器是否正常。 10、检查油雾器是否装油至油标的2/3处(使用20号机油2/3和煤 油1/3按比例混合)。 11、注意:新换滤袋喷吹口压力保持0.25MPa,三天后调至0.3MPa。 三、除尘器主要设备检查 本除尘器为离线脉冲清灰布袋除尘器,共计2520只布袋,分6只灰仓,24只离线清灰阀门,有148只脉冲阀用于除尘器清灰,整个清灰工作分手动和自动,手动只为检修、调整时使用(储灰斗出口处手动插板阀除外),正常情况下除尘器清灰工作由PLC自动控制,控制离线清灰阀门,达到分仓清灰目的。 (1)、除尘器滤袋材质为针刺呢500g/m2,原则上一年更换一次。

配电房安全操作规程

配电房安全操作规程 1、遵守供电管理制度,严格按照电工操作规程作业;对配电房实施专职电工专人管理,持证上岗,保证供电正常。 2、低压操作人员必须站在绝缘垫上作业,高压操作人员必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套等安全用具进行作业。 4、设备检修时必须断电操作,并确保在需停电检修设备的回路上有一个明显的断开点;此外,在断开点上悬挂“有人操作严禁合闸”的警示标牌。 5、特殊情况必须带电作业时,应有可靠的防护措施,并按照安全操作规程进行作业,现场有专人监护,以防触电事故。 6、停(送)电操作程序: (1)停电程序:断开低压侧各分路负荷开关和闸刀——断开低压侧总空气开关——断开低压侧总刀开关。 (2)送电程序:与停电顺序相反。合上低压侧总刀开关——合上低压侧总空气开关——合上各分路刀开关及负荷开关。 七、检修停电、送电: (1)配电房停电检修:按停电操作程序进行后,在确定已断电且发电机总开关处于关闭状态时,在检修前端进行母线短路接地,并在总开关出挂上“严禁合 闸”指示牌,检修完毕后,接到复电指令后摘除短路接地线,再按恢复送电 程序进行恢复用电并摘除警示牌。 (2)局部检修:接操作指令进行确定的回路停电操作,停电后挂上“有人作业严禁合闸”的警示牌,作业完成后得到复电指令后方可按操作程序恢复供电, 摘除警示牌。 八、倒闸操作: (1)当市电停电后,需要发电机供电时须进行倒闸操作。 (2)按停电程序进行高低压开关的操作。 (3)发电机倒闸操作:按操作规程启动发电机—合发电机总开关—合发电机配电盘各负荷开关—合配电盘上接发电机双掷开关—合低压负荷开关。 (4)当市电恢复后的操作:断低压负荷开关—断发电机配电盘各负荷开关—操作配电盘上双掷开关接市电端—按送电程序操作高低压盘得恢复供电。 1、高压配电室所有人员必须认真学习和遵守“作业安全工作规程”,每年按电业安全规程进行一次考试,取得合格证后,方可从事本工作。 2、所有作业人员必须熟悉本单位的供电系统,并经过一定培训,达到处理日常故障的能力。

建设工程施工现场 安全操作规程 - 制度大全

建设工程施工现场安全操作规程-制度大全 建设工程施工现场安全操作规程之相关制度和职责,2.0.1建设工程开工的基本条件是:1制定了各项安全生产规章制度和保证施工安全的各项措施。2施工组织设计和各专项安全施工组织设计(或安全技术措施方案)已按规定程序进行了审批。3具备执... 2.0.1 建设工程开工的基本条件是:1 制定了各项安全生产规章制度和保证施工安全的各项措施。2 施工组织设计和各专项安全施工组织设计(或安全技术措施方案)已按规定程序进行了审批。3 具备执业资格的各关键岗位人员已按规定要求配备。4 按《中华人民共和国建筑法》的规定为作业人员办理了意外伤害保险。5 已申报安全生产监督,并已取得施工许可证。2.0.2 施工现场应当实行封闭管理并实行围挡作业。围挡材料应选用砌体、金属板材等硬质材料,围挡高度符合行业标准的规定。出入口应固定并设置大门和有关标志牌,配备门卫人员并建立门卫制度。禁止与施工作业无关的人员进入现场。2.0.3 施工现场总平面图的设计和实施,应有利于生产并符合安全生产、文明施工的要求,符合消防、防洪、防风、防爆、防震、防雷及卫生等要求。2.0.4 施工现场各种临时设施,应符合平面布置图的布置要求,并符合消防安全规定保持安全生产与生活用房之间的安全距离。一般情况下活动板房不小于7m;铁皮房不小于5m;临时的锅炉房、发电机房、变电室、厨房等与其他房屋的间距不小于15m。施工现场设置的厕所和淋浴室应符合文明施工的要求。2.0.5 施工作业区和办公、生活区应有明显划分,有隔离和安全防护措施。在建工程主体楼层内不得兼作宿舍和办公室。2.0.6 施工现场内场地应平整,有良好的排水措施,不得有大面积积水。现场道路应有硬化措施且保持畅通。交通频繁的交叉路口,应有交通标志。必要时,应设指挥。火车道口两侧,应设落杆并设专人管理。2.0.7 施工现场的工具、构件、材料等的堆放,必须按照总平面布置图规定的位置放置。各种材料、构件堆放必须按品种、分规格堆放整齐并设置标志牌,堆放高度不得超过1.5m;否则应有防倾倒措施。2.0.8 在建工程不得在高、低压电力线路下方施工。不得在高、低压电力线路的下方搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、材料及其他杂物等。2.0.9 施工现场采取的各种安全防护措施,应符合施工组织设计或专项安全技术措施的要求,并由专业人员搭设或安装。搭设或安装完毕,施工负责人应组织有关人员验收,合格后方可投入使用,并保持纪录。2.0.10 施工现场的洞、坑、沟、升降口、漏斗及高处临边等危险作业处,应按规定设置安全防护措施,挂设符合规定的各类安全标志牌,夜间设红灯示警。2.0.11 施工现场必须设置符合要求的安全通道,供作业人员通行。安全通道必须保持畅通,设置规定的标志提供安全和足够照明。2.0.12 施工现场各种安全防护设施、安全警告牌等,不得擅自拆动。确因作业需要临时拆动的,应经施工现场负责人统一并采取相应措施,方可拆除。作业完毕,立即恢复原状。2.0.13 施工现场各种脚手架、垂直运输设备及施工临时用电线路等,必须编制有针对性的专项安全施工组织设计,并由具有相应资格的单位和人员安装或拆除。使用中应有专人操作和维护。首次安装或分段安装完毕在投入使用前必须组织有关人员验收,合格后方可投入使用,并保持纪录。2.0.14 建设工程应严格执行分部(分项)安全生产技术交底制度。指挥生产的人员在向班组分配生产任务时,必须同时向他们进行安全技术书面交底。2.0.15 施工现场应严格执行安全生产和消防安全的检查制度。2.0.16 在建工程(含脚手架具)的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离,最小安全操作距离不得小于表 2.0.16所规定的数值,达不到要求的必须制定有效的防护措施;在实施防护措施时,应有电气工程技术人员或专职安全人员监护并采取有效措施保证实施过程中作业人员及其他人员的安全。防

带电作业现场安全工作规程

目录 总则——————————————————————————01 1、组织措施———————————————————————02 一般规定———————————————————————02 现场勘查制制度————————————————————02 工作票制度——————————————————————02 工作联系制度—————————————————————03 工作监护制度—————————————————————03 工作间断、转移与终结制度———————————————04 2、技术措施———————————————————————05 一般技术措施—————————————————————05 等电位作业——————————————————————09 带电断、接引线————————————————————11 带电短接设备—————————————————————12 带电水冲洗——————————————————————13 爆炸压接导线作业———————————————————14 保护间隙———————————————————————15 感应电压保护—————————————————————15 3、带电作业工具的保管与试验———————————————16 一般要求———————————————————————16 试验标准———————————————————————17

总则 1、本规程系根据部颁《电业安全工作规程》中有关带电作业部分,结合我局带电作业的实践经验编写而成。 2、带电作业是在带电设备上进行检修或改进的一种特殊工作。 3、本规程适用于10(6)—330kV线路和变电设备上进行的一切带电作业。 4、带电作业人员应身体健康,经过专业知识培训并取得带电作业合格证,熟悉和遵守《电业安全工作规程》带电作业部分,熟悉和遵守本规程,学会紧急救护法、触电解救法和人工呼吸法。 5、各级主管生产的领导应熟悉和遵守本规程。调度人员、变电值班人员应了解和执行本规程的有关部分。 6、带电作业人员因其它原因间断工作连续在六个月以上者应重新考试合格后,方可恢复原工作。 7、凡是重大作业项目,或新项目,或比较复杂的带电作业项目,应先进行模拟操作试验(新工具应经过机械和电气性能试验),订出操作规程(新工具应具备局级以上单位主持的鉴定会通过),经主管生产的领导或总工程师批准后,才能在带电设备上作业。 8、任何带电作业人员发现有违反本规程的操作,危及人身或设备安全者,应立即制止。 9、对认真执行本规程者,应给予表扬和奖励;对违反本规程或造成事故者,视情节轻重给予必要的处理。 10、本规程如与上级颁发的有关规程规定不符者,应按上级规程

运行维护中心作业指导书

运行维护中心作业指导书 (商业、住宅类) 汇编 编制:审核 会签:批准: 发布日期:年月日实施日期:年月日

目录 运行维护人员岗位职责 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2配电室管理操作规程-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 弱电系统管理操作规程 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 柴油发电机管理操作规程 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 二次供水管理操作规程 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 空调管理操作规程 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 电梯管理操作规程 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 设备设施管理办法 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 给排水系统管理操作规程 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 装饰装修施工管理办法 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 土建维修操作规程 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 45 水电维修操作规程 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50

带电清洗安全操作规程示范文本

带电清洗安全操作规程示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

带电清洗安全操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 (1 )带电清洗用具的性能测试 A 、耐高压清洗枪杆绝缘性,应按表一相应的电压等 级,要求耐压试验合格。 B 、对带电清洗动力泵、导液管及辅助压力容器应作 水压试验,完整地检验各部分的密封程度和制作材料的耐 压程度。《安规》规定的水压强度为1.08Mpa (108N/ cm2)。 C 、清洗剂性能:清洗剂的击穿电压是清洗剂溶液在 一定的厚度时耐受的最高电压,要求≥5KV/mm ;清洗剂 的绝缘电阻是指清洗后被清洗表面的绝缘性,要求>1012 欧姆,必要时每次现场测试。 (2 )带电清洗的基本要求

A 、安全距离:严格遵守《安规》规定的安全距离,并由监护人员认真监督。 B 、清洗剂性能:按检测报告列举的要求试验合格。 C 、耐高压清洗枪杆绝缘性能:按表一相应的电压等级,要求耐压试验合格。 D 、接地保护:为了消除带电清洗设备感应电压及泄放剩余电荷采取的安全措施,对喷嘴进行可靠的接地,若液柱被工作电压击穿时,可以钳制高压电场,将故障对地短路泄放,保证作业人员的人身安全。 E 、泄漏电流控制:测量操作人员握柄处的泄漏电流不超过1mA 。 (3 )带电清洗操作方法 对220KV 以下工作电压的带电清洗可以采用电位喷洗法: A 、先接好喷洗工具各部接口:喷嘴—绝缘枪杆—手

施工现场安全操作规程

天水陆桥交通工程有限公司 贺岷公路改建工程(第二标段)项目经理部 施工现场安全操作规程 1、柴油发电机安全操作规程 (1)、遵守“柴油机安全操作规程”。 (2)、交流电气部分应由专职电工负责安装。 (3)、柴油机起动前应将励磁电阻置于最大的电阻位置,并将送点开关断开。 (4)、柴油机起动后逐渐调节励磁电阻使达到额定电压值,同时观察电刷工作是否正常。 (5)、逐渐提高柴油机转速至额定转速,在开始送电前应检查。 a:逐渐检查电压,其值应稳定并达到380伏±5%。 b:周波应达到50赫±1%。 (6)、柴油发电机的额定功率应大于预计用电设备的总功率。 (7)、在送电期间遇到下面情况应停止供电。(瞬间超负荷不在此列)。 a:柴油机连续冒黑烟。 b:周波明显下降且不能回升。 c:电流表指针超出其额定值。 (8)、停止送点时,应先断开送电开关再慢慢降低柴油机转速。 (9)、柴油发电机的送电、停电应有专人负责通知,并应制定有关规则。

(10)、在送电期间,操作人员不得擅自离开岗位。 2、调直机安全操作规程 (1)、机械上不准堆放物品,以防机械震动落入机体。 (2)、料架、料槽应安装平直,对准导向筒、调直筒和下切刀孔的中心线。 (3)、用手转动飞轮,检查传动机构和工作装置,调整间隙,紧固螺栓,确认正常后,方可作业。 (4)、按调直钢筋的直径,选用适当的调直块及转动速度。经调试合格,方可送料。 (5)、在调直块未固定、防护罩未盖好前不得送料。作业中严禁打开个部防护罩及调整间隙。 (6)、当钢筋送入后,手与曳轮必须保持一定距离,不得接近。 (7)送料前应将不直的料头切去,导向筒前应装一根1m长的钢管,钢筋必须先穿过钢管再送入调直前端的导孔内。 (8)、钢筋调直到末端时,操作人员必须躲开,以防甩动伤人。 (9)、短与2米或直径大于9毫米的钢筋调直,应低速加工。 (10)、作业后,应松开调直筒的调直块并回到原来的位置,同时预压弹簧必须回位。 3、钢筋工安全操作规程 (1)、钢材、半成品等应按规格堆放整齐,制作场地要平整,工作台要稳固,照明灯具必须加网罩。 (2)、拉直钢筋时,卡头要卡牢,地锚要结实牢固,拉筋沿线2米区域

(电力安全)配网带电作业管理办法

配网带电作业管理办法 适用范围 本办法规定了公司配网带电作业管理、工作流程、检查与考核工作。 本标准适用于公司配网带电作业日常管理。 总则 2.1 为提高配网供电可靠性,减少因施工、检修、抢修造成的用户停电,促进配网带电作业的健康开展,不断拓展作业范围,优化工作流程,特制定本办法。 2.2 公司配网带电作业以各县为单位开展,不具备开展带电作业条件的县可以向公司申请带电作业支援。在配网改造、业扩报装、缺陷消除等工作中应尽量采用带电作业方式,减少线路停电次数。 2.3 公司配网带电作业主要采用以绝缘斗臂车的绝缘臂或绝缘平台为主绝缘、穿戴绝缘防护用具为辅助绝缘的直接作业法。 2.4各单位结合公司管理办法,制定本单位带电作业实施细则。

管理职能 3.1组织机构 公司的带电作业由生产副经理领导;生产技术部为带电作业管理主管部门,设立带电作业专责人,负责带电作业日常管理;各县供电公司、配电运检工区设兼职带电作业管理专责,负责带电作业计划、统计和技术管理。 3.2组织机构中各部门职责 3.2.1 生产副总经理 1)决定公司带电作业组织机构; 2)对重大带电作业项目进行审核、批准; 3)对新的带电作业方法进行审核、批准; 3.2.2 生产技术部 1)负责制定公司带电作业管理办法,并督促落实。 2)负责公司带电作业技术管理工作。 3)参加制定、审核特殊带电作业项目的技术措施、组织措施、安全措施。

4)组织各单位修编带电作业项目现场操作规程,并检查执行情况。 5)组织推广新技术、新工具,组织带电作业革新成果的鉴定。 6)配合安监部门进行带电作业事故调查,制定反事故措施。 7)配合人力资源部开展带电作业人员的培训工作。 8)负责检查并考核带电作业执行情况。 3.2.3安全监察部 1)组织带电作业人员安全培训及《安规》考试,确认安全资格。 2)建立带电作业人员《特种作业人员档案》。 3)参加带电作业新人员、新项目和新工具的鉴定。 4)参加《带电作业现场操作规程》的制定和修编。 5)审查特殊复杂带电作业项目的安全措施。 6)负责带电作业现场的安全监察,监督带电作业工器具和车辆的安全管理和使用。 3.2.4 各县供电公司和配电运检工区

环保设施运行维护操作规程

环保设施运行维护操作规程 一、目的 为使公司水泥生产现场的收尘设备实现合理配置、合理维护、合理使用,规范收尘器等环保设备运行管理要求,达到公司节能、减排、降噪、降低粉尘和水污染的目的,实现达标排放,特制定本操作规程。 二、适用范围 本操作规程适用于公司水泥生产范围内所有环保设备的管理。 三、职责 1、收尘等环保设备管理的领导机构为公司安全环保委员会,主要负责配置完善公司范围内所有关于粉尘、水、噪音等各类环保设备,协调负责所有相关设备的设计、安装施工和验收工作; 2、技术处为环保设备的职能主管部门,主要负责设备的维修、保养和改造,同时负责对环保设备运行使用情况的检查督导工作,对存在问题的设备提出整改维护方案,并由设备主管工程师对公司提出合理化建议; 3、生产处负责决定各部门环保设备的运行、维护、操作管理; 4、安环处负责定期(每月例检)和不定期的对环保设备运行效果进行监督; 4、各部门机械责工负责开展本单位环保设备的合理操作、日常维护、保养和运行管理工作; 5、岗位巡检工及中控操作员主要负责严格按照水泥生产工艺操作要求和电(袋)收尘器等设备的操作规程进行所有环保设施的使用操作。

四、工作程序 1、安全环保委员会应严格执行公司环评要求,对新、改、扩建项目环保设备进行审核把关,确保环保设施的设计、配置和选型符合环评和国家环保制度的要求,建设安装完成收尘器及配套设施,争取做到收尘等环保设施与车间生产主机同时设计、同时施工、同时投入使用; 2、在生产运行阶段由安全环保处联系环境监测部门对环保设施运行情况进行监测,申请环保设施竣工验收,经验收合格后方可正式移交生产处进行生产运行管理; 3、由安环处牵头,生产处、技术处定期和不定期的对收尘器设备运行情况进行巡回检查,发现问题及时下发整改通知,属机电设备的问题由技术处提出整改方案,属设备使用的问题由生产处负责现场指导整改,一般问题由各使用环节自行整改(如破袋更换等); 4、技术处设备主管工程师和使用单位需严格参照收尘器、消音器、污水过滤器等环保设备的设计和操作说明书,制定规范的设备操作维护规程,确保环保设备的合理使用,合理维护; 5、技术处和使用车间负责对收尘设备的维修和日常维护管理。现场操作人员要严格执行环保设备的操作维护管理规程,做好设备的运行记录,包括运行时间、使用效果、必要的运行参数、检查维修记录、配件更换记录、废弃材料(破袋、废料、已损坏且不能修复的电磁阀等)移交处理记录,并由部门机械责工向技术处上报,及时掌握环保设备的的运行使用情况; 6、由技术处监督,做到环保设施与生产设备的“三同时”,各车间自

低压带电作业安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD399 低压带电作业安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

低压带电作业安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 低压带电作业安全操作规程 第一条低压带电工作必须两人进行,一人工作,一人监护。 第二条所有工具都必须有完整的绝缘手柄,并须有监护人员再次检查绝缘确定无疑。 第三条带电工作时要扎紧袖口,使用安全绝缘工具进行操作,不允许使手直接接触带电体,也不允许身体同时接触两相或相与地。 第四条站在地上的人员,不得与带电工作者直接传送物件。 第五条登高作业带电工作时,道德必须将邻近导体(包括相线、吊线和金属架等)用橡皮毯遮盖,不论导体外壳有无绝缘。 第六条工作处应用红折拌告带围住,防止行人误入。 第七条拆除不用的电气设备,应彻底拆除,不准遗留线头,但准拆到开关处。 第八条如厂内发生火灾,房屋倒塌等事故时,应立即

施工单位施工安全操作规程

施工单位施工安全操作规程 总则 工程项目安全是工程项目管理中不可缺少的重要组成部分。它贯穿于施工的全过程,交融于各项专业技术管理,关系着参加项目施工全体人员的生命安全和施工环境安全。为了加强施工安全,防止和减少施工安全事故,依据《中华人民共和国安全生产法》,制定本规程。各施工单位必须坚持安全第一、预防为主的方针,加强施工安全管理,建立健全安全施工责任制度,完善安全施工条件,确保施工安全。各施工单位主要负责人对本单位的施工安全工作全面负责。 第一章施工安全保障 一、施工单位主要负责人对本单位的施工安全工作负有下列职责: 1、建立健全本单位安全施工责任制; 2、组织、制定本单位安全施工规章制度和操作规程; 3、保证本单位安全施工投入的有效实施; 4、督促、检查本单位的安全施工工作,及时消除施工安全隐患; 5、组织、制定并实施本单位的施工安全事故应急救援方案; 6、及时、如实报告施工安全事故。 二、项目经理对施工项目的施工安全负责。

三、施工单位应为作业人员配备安全施工所需要的设备、材料等,以确保施工过程中人员、设备的安全。 四、施工单位应当对从业人员进行安全施工教育和培训,加强从业人员的安全生产意识,保证从业人员具备安全施工知识,熟悉有关的安全施工规章制度和操作规程,掌握本岗位的安全操作技能。未经安全教育和培训合格的从业人员,不得上岗作业。特种岗位作业人员(如电工、架子工、起重工、电焊工等)必须经过专业培训、考核,持证上岗。 五、各施工单位必须配备专职安全员。 第二章施工过程中的安全控制 第一节开工前准备工作 在工程开工之前,施工单位技术人员应向参加施工的职工进行技术交底,使广大职工都知道,在什么时候,什么作业应当采取哪些安全技术措施。并应说明其重要性和采取技术措施的必要性。 项目经理应对施工区域内的环境、地下管线、地质情况进行全面考察和详细了解,如施工区域内有电缆、管线、防空洞等地下设施时,要及时上报并联系各相关单位,并针对不同的具体情况,拟定好安全措施。 第二节沟槽开挖

设备维修操作规程

设备维修操作规程

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期: ?

设备维修安全操作规程 基本规定 1、所有作业人员,必须熟练掌握本岗位和所操作机械设备的安全操作规程, 熟悉相关行业规定的工程施工,安全技术规程,遵章守纪,服从指挥,规范作业; 2、施工中采用新技术、新工艺、新材料或新设备时,必须制定相应的安全技术措施并对有关人员进行培训; 3、设备必须进行定期检验检测,任何情况下必须保证安全设施和附件的齐全、灵敏、可靠 4、维修时掌握和检查所使用工具、设备的性能,确认是否完好,方可使用 5、高压配电房和各配电设施应做到“四防一通”(,(防火、防雨雪、防汛、防小动物侵入及保持良好通风) 6、认真贯彻“维护为主,维修为辅”的原则,每台设备落实到岗,责任到 人。 7、加强岗位培训,操作人员要做到四懂、四会。 四懂:懂结构、懂原理、懂性能、懂用途。 四会:会使用、会维修、会保养、会排除故障。 电气工作安全 1.线路巡视不论线路是否停电,均应视为有电设备;事故巡线,即使明知该线路已停电,亦认为线路随时有恢复送电的可能;?2.倒闸操作应填写倒闸操作票.倒闸操作人员应根据值班员的操作命令(口头或电话)填写倒闸操作票.操作命令应清楚明确,操作人员应将命令内容向值班员复诵,核对无误后,方可操作.事故处理可根据值班员的命令进行操作,可不填写操作票; 3.倒闸操作下令前,应按操作票顺序与模拟图板核对相符.操作前后都应检查核对现场设备名称,编号和开关刀闸断合位置.操作时应先拉开刀闸隔离开关后拉开高压跌落保险,先拉开负荷侧刀闸,送电时操作顺序相反; 4.操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票,必须向值班调度员或领导报告,弄清楚后再进行操作;?5.倒闸操作应由两人进行,一人操作,一人监护,应带绝缘手套; 6.如发生严重危及人身安全情况时,可不等命令即行拉开电源开关,但事后应立即报告领导;? 7.使用钳形电流表时,应注意安全距离,防止短路,必要时应将临近导线用绝缘板隔离;

带电作业安全操作规程(最新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 带电作业安全操作规程(最新 版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

带电作业安全操作规程(最新版) 1、带电工作时电压只允许在380伏及以下进行。 2、带电工作时应设专人监护,使用有绝缘柄的工具,工作时站在干燥的绝缘物上进行,并戴低压绝缘手套,穿绝缘鞋和长袖衣服。其相邻带电部分或接地金属部分应有绝缘隔离,严禁使用锉刀、金属尺等工具。 3、严禁带负荷装卸熔断器。 4、在带电的电流互感器二次回路上工作时应注意: (1)、严禁将电流互感器二次侧开路; (2)、短接电流互感器二次侧绕组,必须使用短路片或短路线; (3)、严禁在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作。 5、在带电的电压互感器二次回路上工作,严格防止短路或接地。

6、在全部或部分带电的保护盘和电气屏上进行工作时,应将检修设备与运行设备以明显的标志分隔开。 7、在保护盘和电气屏上进行振动较大的工作时,应采取防止运行中设备掉闸的措施。 8、在高压室遮栏内或与导电部分的安全距离小于0.7米,要进行继电器和仪表等的检查试验时,需将高压设备停电。 9、在具有双电源供电的电气开关或设备上工作,必须有可靠的防止反送电的措施。 10、在工作中,为避免操作过电压,不准反复停、送电。 11、带电时,只限在一相上工作,不得同时碰触另一相或金属外壳,或可能触及时,应以绝缘物隔离。 12、带电作业自始至终,应一人工作一人监护,如工作项目相同,则一人最多只可监护二人,监护人由较熟练者担任。 13、带电工作时,带电人之间不准互相接触及传递工具。 14、禁止带负荷接驳火线或带负荷截断电源。 15、工作场所需设遮栏、悬挂警告标示牌,防止无关人员闯入。

施工现场各种安全操作规程

施工现场作业人员安全生产基本规定 1.参加施工的工人(包括学徒工、实习生、代培人员和民工),要熟知本工种的安全技术操作规程,在操作中,应坚守工作岗位,严禁酒后操作。 2.电工、焊工、司炉工、爆破工、起重机司机、打桩机司机和各种机动车辆司机,必须经过专门训练,考试合格发给操作证,方准独立操作。 3.正确使用人个防护用品和安全防护措施。进入施工现场,必须戴安全帽,禁止穿拖鞋或光脚。在没有防护设施的高空、悬崖和陡坡施工,必须系安全带。上下交叉作业有危险的出入口要有防护棚或其它隔离设施,距地面3米以上作业要有防护栏杆、档板或安全网。安全帽、安全带、安全网要定期检查,不符合要求的,严禁使用。 4.施工现场的脚手架、防护设施、安全标志和警告牌,不得擅自拆动。需要拆动的,要经工地施工负责人同意。 5.施工现场的洞、坑、沟、升降口、漏斗等危险处,应有防护设施或明显标志。 6.施工现场要有交通指示标志,交通频繁的交叉路口,应设指挥;火车道口两侧,应设落杆;危险地区,要悬挂“危险”或“禁止通行”牌。夜间设红灯示警。 7.工地行驶斗车、小平车的轨道坡度不得大于3%。铁轨终点应有车档,车辆的制动闸和挂钩要完好可靠。 8.坑槽施工,应经常检查边壁土质稳固情况,发现有裂缝、疏松或支撑走动,要随时采取加固措施。根据土质、沟深、水位、机械设备重量等情况,确定堆放材料和施工机械距坑边距离。往坑槽运材料,应用信号联系。 9.调配酸深液,应先将酸缓慢的注入水中,搅抖均匀,严禁将水注入酸中。贮存酸液的容器应加盖和设有标志。 10.做好女工在月经、怀孕、生育和哺乳期间的保护工作。女工在怀孕期间对原工作上不能胜任时,根据医生的证明,应调换轻便工作。

电气作业安全操作规程

电气作业安全操作规程 一、电气操作人员的资格和要求: (一)、电气作业必须经过专业培训,考试合格,持有电工作业操作证的人员担任。(二)、电气作业人员因故间断电气工作连续六个月以上者,必须重新考试合格,方能工作。(三)、外单位派(借)的电气工作人员,应持有电气工作安全考核合格证。 (四)、电气人员必须严格执行国家的安全作业规定。 (五)、电气工作人员必须严格熟悉有关消防知识,能正确使用消防用具和设备,熟知人身触电紧急救护方法。 (六)、变、配电所及电工班要根据本岗位的实际情况和季节特点,制定完善各项规章制度和相应的岗位责任制。做好预防工作和安全检查,发现问题及时消除。 (七)、现场要备有安全用具、防护用具和消防器材等。并定期进行检查试验。 (八)、易燃、易爆场所的电气设备和线路的运行及检修,必须按照国家有关标准执行。(九)、电气设备必须由可靠的接地(接零)、防雷和防静电设施必须完好,并定期检测。 二、高压电气安全操作规程: (一)、凡是高压设备停电或检修、及主要电器设备大、中检修,高低压架空线路,都必须按照《电业局电气安全工作规定》及有关规定办理工作票及各种票证。 (二)、工作票签发人必须按工作票内容一项不漏地填写清楚,若发现缺项漏填,字迹了草难辨或有涂改者,该工作票视为无效,由车间办理技术科审批,特殊情况由主管厂长审批。(三)、检修工作人员,接到工作票以后,要认真进行查看,认为没有差错后,按要求严格执行,若不按工作票操作,造成事故,由检修人员负责。 (四)、检修人员发现工作票有问题,可当面提出,请求更改,如不更正造成事故由最后指令人负责。 (五)、在紧急、特殊情况(如危害人身安全或重大损失)来不及办理工作票,可由厂调度、生产厂长、主管厂长,动力车间主任口头命令或电话命令进行倒闸操作,操作人员必须做好记录备查。 三、电气检修操作规程: (一)、凡检修的电气设备停电后,必须进行验电,验电器应符合电压等级,高压部分必须戴绝缘手套,确认无电后,打好接地线,手持红外线绝缘棒进行对地放电,放电时戴眼镜。(二)、在停电线路的刀闸手柄上,悬挂“禁止合闸,有人工作”的警告牌,在不停电部位的安全围栏外应悬挂“高压有电,禁止入内”的标志牌。 (三)、对停电超过4小时有保险器装置的关键设备应将保险拔掉。 (四)、检修工作结束后,拆除接地线,人员撤离现场,交回工作票(由动力车间统一保管),摘掉警告牌后方准恢复送电。 (五)、禁止带电作业,特殊情况,可经主管厂长动力车间主任许可采取安全措施后方可作业。

相关文档