文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › NSC554U发电机保护技术说明书

NSC554U发电机保护技术说明书

NSC554U发电机保护技术说明书
NSC554U发电机保护技术说明书

NSC 554U

数字式发电机保护装置

技术说明书

V2.00

南京南自四创电气有限公司

2012年6月

*本说明书可能会被修改,请注意最新版本资料

目次

1装置简介 (1)

2装置硬件构成 (2)

2.1 交、直流输入模件 (2)

2.2 主处理模件 (2)

2.3 人机对话模件 (3)

2.4 输出及信号模件 (2)

3 技术指标 (5)

3.1运行环境 (5)

3.2 额定参数 (5)

3.3 装置技术参数 (5)

4 绝缘性能 (6)

4.1 绝缘电阻 (6)

4.2 介质强度 (6)

4.3 冲击电压 (6)

4.4 耐湿热性能 (6)

4.5 抗电磁干扰性能 (6)

4.6 机械性能 (6)

5 保护原理 (7)

5.1发电机纵差保护 (7)

5.2发电机定子接地保护 (9)

5.3 发电机过电压保护 (10)

5.4 发电机静稳失磁保护 (11)

5.5 发电机定时限负序过流保护 (14)

5.6 发电机过负荷保护 (15)

5.7 发电机叠加直流式转子一点接地保护 (16)

5.8 发电机谐波序电压式转子两点接地保护 (17)

5.9 发电机频率异常保护 (18)

5.10发电机逆功率保护 (19)

5.11发电机复合过流(记忆过流)保护 (20)

5.12 非电量保护(发电机热工保护、灭磁联跳保护、LCB温度高保护) (21)

6定值清单 (22)

7装置背板布置图 (24)

1装置简介

NSC 554U发电机保护装置专为小型中型汽轮发电机、水轮发电机、燃气轮发电机等发电机机组设计,且并能满足电厂自动化系统的要求。

保护装置CPU的保护功能配置表

功能NSC554U

发电机差动保护√

发电机过电压保护√

发电机失磁保护√

发电机复合电压过流保护√

发电机频率保护√

发电机转子一点接地保护√

发电机转子两点接地保护√

发电机定子接地保护√

发电机逆功率保护√

发电机非电量保护√

TA、TV断线保护√

装置的特点:

1、采用国际最流行的高速处理器,主频为166 MHz,内置资源丰富,外围电路设计简单,保证产品的制造质量及其稳定性。充足的硬件资源,4M字节Flash Memory存储器,8M字节SDRAM。

2、保护元件的出口方式可通过跳闸矩阵进行整定,方便用户选择要动作的继电器。所有继电器出口接点可选择为跳闸接点(自动返回)或信号接点(复归后返回)。

3 、最多10路用户可自定义名称的开入量接口。

4、自带操作回路,可自适应0.5A~5A开关跳合闸电流。

5、GPS对时采用硬接点分脉冲对时方式。

6、差动保护具有防止设备启动或区外故障时TA饱和导致差动保护误动的判据。

7、有效、可靠的PT断线判据,有效防止电机低电压元件误动作。

8、100M以太网通信接口,支持IEC60870-5-103规约。

9、9条故障录波,每条录波包含1.9秒的采样点和幅值录波,采样点录波最大包含14路模拟量(间隔为1mS),幅值录波最大包含40个模拟量幅值和32个开关量(间隔为5mS)。2条电动机启动录波(间隔为100mS),启动前1S,启动后29S。

10、采用全图形化编程技术以及稳定、可靠的保护继电器库,提高程序的可靠性及正确性。

11、整机静态功耗低(约6W),液晶模块采用新工艺,寿命大为提高。

12、高抗干扰性能,通过10项电磁兼容检测认证,快速瞬变、静电放电、浪涌抗干扰性能均达到最高等级(Ⅳ级)标准。

13、工作环境温度范围:-25℃~+55℃(液晶无模糊、迟钝现象)。

2 装置硬件构成

为了在一套硬件系统上完成上述多种功能,同时考虑该装置的灵活性和适应性,我们对该装置进行了模块化设计。该装置由以下一些模块组成:

2.1 交、直流输入模件(AC/DC )

按不同种类的输入信号,设置了不同的变换回路,可分为三大类

(1) 交流电压:设置中间变压器(TV)隔离变换。如发电机极端电压、主变高压侧电压等。

(2) 交流电流:设置中间变换器(TA)隔离变换,并在二次侧并联电阻获取电压量。通过1A 、5A 的变换器的选取和二次电阻的改变,来满足不同电流测量范围的要求。如发电机极端电流、中性点电流等。 (3) 直流电压电流:设置先进的霍尔传感器隔离变换。如发电机转子电压、转子分流器电压。 2.2 主处理模件(CPU )

来自于交、直流输入模件变换后的各模拟量经低通滤波、带通滤波有源滤波器,可有效滤出通带内的信号,满足了不同频率信号的滤波要求,同时对基波量的衰减不到1%,且各通道模拟量的衰减率及相移皆能达到很好的一致性。

主处理模件(CPU )由A/D 转换、状态量输入、状态量输出(用于跳合闸脉冲输出、告警信号输出、闭锁继电器的开放及其它信号输出)、微处理器CPU 、RAM 、ROM 、FLASH RAM 、EEPROM 等构成。采用国际最流行的高速处理器,主频为166 MHz ,内置资源丰富,外围电路设计简单,保证产品的制造质量及其稳定性。充足的硬件资源,4M 字节Flash Memory 存储器,8M 字节SDRAM 。

各种与CPU 有关的器件集中于一块插件上,各输入、输出状态量皆经光耦隔离。当本模件有器件出现异常,主处理器驱动闭锁继电器,切断状态量输出光耦输出侧的工作电源。当主处理器工作异常,辅助处理器驱动上述闭锁继电器。闭锁继电器的需掉电方能复归。双处理器相互监视,确保了装置工作的可靠性。

交直流输入变换模件(TA ,TV

等)

A/D 、 CPU 处理器

CAN 通信

输出及信号

电压输入

电流输入 人机 对话

图2-1 NSC554U 发电机保护装置硬件简图

AC CPU MMI TRIP

直流量输入

CPU 模件的端子主要用于接入该CPU 所需的压板及专用输入、输出信号、位置信号等。

模/数转换(A/D )采用14位高精度、高稳定性、高速度、多通道并行转换器件,精确工作电流可达0.04In ,精确工作电压达0.2V ,提高测量精度及速度。各模拟量经低通滤波,可有效滤除高次谐波,而对基波量的衰减不到1%,且各通道模拟量的衰减率及相移皆能达到很好的一致性。 2.3 人机对话模件(MMI )模件

人机对话模件(MMI )安装于装置整面板后。该模件包括:微处理器(32位),大容量ROM (512K 字节)、RAM (1M 字节)、FLASH RAM (1M 字节),EEPROM ,状态量输入、输出,通信控制器件,时钟,大屏幕液晶显示器(240×128),全屏幕操作键盘,信号指示灯等。

本模件主要用于人机界面管理。主要功能为:键盘操作;管理液晶显示;打印;信号灯指示;与调试计算机、变电站监控系统或远方安全自动化装置通信;GPS 对时(分/秒脉冲对时)以及与主CPU 交换信息。

与各CPU 的通信采用CAN 网,速率为100Kbps ,突破了装置内部通信的瓶颈,提高装置内部信息传送的速度。

对外通信有二个端口,设置在CPU 模件的上。当本装置接入厂、站自动化系统时,在背板上的端口2可设置成RS422或485接口、以太网接口,可以满足不同的自动化系统需要。背板上RS232接口可用于驱动串行打印机。

通信规约采用IEC870-5-103规约。 人机对话模件(MMI )电原理示意图见图2-3

图2-2 CPU 模件原理示意图

出口

信号、告警输出 至端子

CPU CAN

RAM ROM FLASH

I/O

至MMI

端子信号 母板信号 EEPROM

模拟量输入

A/D 转换

2.4 输出及信号模件(TRIP )

本模件接口CPU 模件发送来的命令,提供装置动作及告警信号,这些信号可以送至面板上的信号灯,也可送至中央信号装置。每台装置配有一套三相操作回路,详见装置操作回路图。装置能够自适应跳合闸电流,无须现场调整。

CPU 串行接口 RAM ROM FLASH

I/O

至CPU 模件 通信端口 至CPU ,控制等

信号、告警输出

液晶显示

键盘

EEPROM 面板信号 CAN 以太网

通信端口

图2-3 MMI 模件电原理示意图

3 技术指标 3.1 运行环境

● 工作温度:-20℃—60℃,24小时内平均温度不超过35℃

● 存储温度:-25℃—80℃,在极限值下不施加激励量,装置不出现不可逆的变化,温度恢复后,

装置应能正常工作。

● 相对湿度:不大于95%(无凝露)

● 大气压力:80-110kPa(相对海拔高度2KM 以下) 3.2 额定参数

● 额定直流电压:220V/110V (订货注明),约10W ,波动范围:-20%—+10% ● 额定交流数据: ● 相电压:3/100V ● 线电压:100V

● 交流电流:5A/1A(订货注明) ● 额定频率:50Hz 3.3 装置技术参数

● 输入回路:每点24V D.C. 2.4mA;

● 输出接点容量:30W(τ=5ms),220V D.C.或 0.5A D.C.。 ● 出口时间:<20ms

● 装置交流电压回路在额定参数时每相:≤0.2VA ● 装置交流电流回路在额定参数时每相:≤0.3VA ● 电压、电流、功率:0.5级 ● 相位角测量误差:≤1° ● 阻抗测量误差:≤5%

4 绝缘性能

4.1 绝缘电阻

装置的带电部分和非带电部分及外壳之间以及电气上无联系的各电路之间用开路电压500V的兆欧表测量其绝缘电阻值,正常试验大气条件下,各等级的各回路绝缘电阻不小于100MΩ。

4.2 介质强度

在正常试验大气条件下,装置能承受频率为50Hz,电压2000V历时1分钟的工频耐压试验而无击穿闪络及元件损坏现象。试验过程中,任一被试回路施加电压时其余回路等电位互联接地。

4.3 冲击电压

在正常试验大气条件下,装置的电源输入回路、交流输入回路、输出触点回路对地,以及回路之间,能承受1.2/50μs的标准雷电波的短时冲击电压试验,开路试验电压5kV。

4.4 耐湿热性能

装置能承受GB7261第21章规定的湿热试验。最高试验温度+40℃、最大湿度95%,试验时间为48小时,每一周期历时24小时的交变湿热试验,在试验结束前2小时内根据2.3.1的要求,测量各导电电路对外露非带电金属部分及外壳之间、电气上不联系的各回路之间的绝缘电阻不小于1.5MΩ,介质耐压强度不低于规定的介质强度试验电压幅值的75%。

4.5 抗电磁干扰性能

4.5.1 脉冲干扰

装置能承受GB6162规定的干扰试验,试验电源频率为100kHz和1MHz,试验电压为共模2500V,差模1000V的衰减振荡波。试验时给被试装置预先施加电源,按GB6162的表所列临界条件叠加干扰试验电压,装置不误动、不拒动。

4.5.2 快速瞬变干扰

装置能承受IEC255-22-4标准规定的IV级(4KV±10%)快速瞬变干扰试验。

4.5.3 静电放电

装置能承受IEC255-22-2标准规定的IV级(空间放电15KV,接触放电8KV)静电放电试验。

4.6 机械性能

4.6.1 振动

装置能承受GB7261中16.3规定的严酷等级为I级的振动耐久能力试验。

4.6.2冲击

装置能承受GB7261中17.5规定的严酷等级为I级的冲击耐久能力试验。

4.6.3 碰撞

装置能承受GB7261第18章规定的严酷等级为I级的冲击耐久能力试验。

5 保护原理 5.1发电机纵差保护

发电机差动可采用单相差动方式。单相差动方式:任一相差动保护动作即出口跳闸。这种方式一般另外配有TA 断线检测功能。在TA 断线时瞬时闭锁差动保护,且延时发TA 断线信号。当保护制动电流大于拐点电流值,解除TA 断线闭锁,即整定段TA 断线不闭锁差动。

保护配有差流越限告警功能,可以选择差动保护是否经二次谐波制动(订货时注明)。

比率制动原理是传统保护原理在数字保护上的改进。它由二部分组成:无制动部分和比率制动部分。它具有较高的灵敏度和抗TA 饱和的能力。

其动作方程是:

??

??

?≥++--≥+q T N q g T N S T N I I I I I I I K I I )2/(

其中: I g : ――曲线的拐点电流 I q : ――曲线的启动电流

K s :――曲线的斜率

Iq

Isd

Ig

Iz

Id q

g T N S T N I I I I K I I +--≥+)2/(

图5-1 比率制动特性曲线

5.1.1输入模拟量

1) 发电机机端电流 IAT 、IBT 、ICT 2) 发电机中性点电流 IAN 、IBN 、ICN 正方向:以流入发电机为参考正方向 5.1.2 保护的逻辑图如下

>A 相差动

)(AN

I K AN I AT I C 相差动

)(CN I K CN I CT

I B 相差动

)(BN I K BN I BT I &

&

+

U 2+

信号

出口

&&

&

TA 断线信号

只一相

动作

5.1.3 TA 断线判别

对于循环闭锁出口方式,一相差动动作又无负序电压,即判定为TA 断线。这是因为发电机中性点不直接接地,内部相间短路时一般都会二相差动或三相差动同时动作。

5.1.4 定值清单及整定原则

1) 定值清单

定 值 清 单

序号 定值名称 单位 整定范围和说明

1 速断定值 A 详见整定原则 及设置建议

2 差动定值 A

3 比例差动拐点定值 A

4 差动比例制动系数 解除断线闭锁Uf2 V

5 差流越限定值 A

6 差流越限延时定值

S

控 制 字

序号 置1 置0 1 速断保护投入 速断保护退出 2 CT 断线检测投入 CT 断线检测退出 3

CT 断线不闭锁差动

CT 断线闭锁差动 2) 整定原则及设置建议

(a) 比例制动系数Kz(曲线斜率)

Kz 应按躲过区外三相短路时产生的最大暂态不平衡差流来整定,通常,对发电机差动取Kz =0.3~0.5 (b) 启动电流Iq

按躲过正常工况下最大不平衡差流来整定。不平衡差流产生的原因:主要是差动保护两侧TA 的变比

图5-2循环闭锁出口方式发电机纵差保护逻辑框图

误差,保护装置中通道回路的调整误差。一般取Iq =(0.3~0.4)Ie

(c) 拐点电流Ig

Ig 的大小,决定保护开始产生制动作用的电流大小,建议按躲过外部故障切除后的暂态过程中产生的最大不平衡差流整定。一般取Ig =(0.5~0.8)Ie

(d) 差动速断电流Is

对于发电机的差动速断,其作用相当于差动高定值,应按躲过区外三相短路时产生的最大不平衡差流来整定。为可靠,建议:Is =(4~8)Ie

(e) 负序电压U2

解除循环闭锁的负序电压(二次值,按照线电压计算)。可取:U2 =(9~12)V 。 (f) 发电机的额定电流Ie Ie 可按下式计算 ?

cos 3T Uen Pe Ie =

式中 Pe :发电机额定功率,KW ;

Ue :发电机额定电压,KV ;

T n :差动TA 变比; ?cos :发电机的额定功率因数 (g) 差动保护灵敏度校验

按有关技术规程,发电机纵差动保护的灵敏度必须满足机端两相金属性短路时,差动保护的灵敏系数 Ksen ≥2,灵敏系数Ksen 定义为机端两相金属性短路时,短路电流与差动保护动作电流之比,Ksen 越大,保护动作越灵敏,可靠性越高。

数字式保护必须按规程要求进行灵敏度校验,因为只有Ksen 满足要求,才能保证在内部故障时,故障电流中有各种非周期分量,有TA 饱和影响,TA 暂态特性影响等等,保护可靠动作。

Ksen 与差动保护的整定值Kz ,Iq ,Ig 都有关系,特别是Kz 的影响最大。一般按本说明书的建议取值时,Ksen 能满足要求。 5.1.4 工程应用注意事项

TA 二次回路开路会引起高电压的危险,特别是大型发电机组。为此,建议采用TA 断线不闭锁差动保护方案。

5.2 发电机定子接地保护

基波零序电压式定子接地保护,保护范围为由机端至机内90%左右的定子绕组接地故障。可作小机组的定子接地保护。也可与三次谐波定子接地保护合用,组成大、中型发电机的100%定子接地。 5.2.1 3U0保护构成原理

保护接入3Uo 电压,取自发电机机端TV 开口△绕组两端或取自发电机中性点单相TV (消弧线圈)的二次。

动作方程3Uo>3Uog,式中3Uo机端TV开口三角电压或中性点TV(或消弧线圈)二次电压;3Uog 动作电压整定值。

5.2.2

当零序电压式定子接地保护的输入电压取自机端TV开口三角行绕组时,为确保TV一次断线时保护不误动,需引入TV断线闭锁。

3U0>t/0发信或跳闸

图5-3 3Uo发电机定子接地保护出口逻辑

5.2.3定值清单及整定原则

1)定值清单

定值清单

序号定值名称单位整定范围和说明

1 定子接地3Uo定值V 详见整定原则

及设置建议

2 定子3Uo延时S

控制字

序号置1 置0

1 TV断线闭锁3Uo TV断线不闭锁3Uo

2)整定原则及设置建议

(a) 动作电压3Uog

在保护装置中,设置有性能良好的三次谐波滤过器,因此,3Uog应按躲过正常运行时TV开口三角绕组或中性点单相TV可能出现的最大基波零序电压来整定。

当发电机定子引出线不是封闭式母线,而经穿墙套管引自室外时,可取10~13V。

当发电机出线为封闭母线时,可取5~10V。

(b) 动作延时

应大于主变高压侧接地短路时后备保护最长动作时间来整定。若简化计算,一般取6~9秒。

5.2.4发电机零序电流式定子接地保护

零序电流式定子接地保护,适用于机端三相出线上套有零序电流互感器的小型发电机。该保护可单独作为发电机内部定子绕组的定子接地保护。

5.2.5 保护构成原理

保护接入3Io电流,取自发电机机机端三相出线上零序电流互感器的二次。

动作方程3Io>3Iog,式中3Io机端三相出线上零序电流互感器的二次电流;3Iog 动作电压整定值。

5.2.6

图5-4 3I0发电机定子接地保护出口逻辑

5.2.7定值清单及整定原则

3)定值清单

定值清单

序号定值名称单位整定范围和说明

1 定子接地3Io定值 A 详见整定原则

及设置建议

2 定子3Io延时S

控制字

序号置1 置0

1 3I0定子接地投入3I0定子接地退出

4)整定原则及设置建议

关于零序电流动作值3 I0g的整定,比较烦琐。主要原因是零序TA无变比,一次零序电流是通过TA 的漏磁传到二次去。

为此,下达的整定值应为发电机一次的零序电流。其值应参照发电机的安全允许接地电流确定,例如4A或3A。

当一次动作电流确定后,用长导线穿过零序TA通入单相电流进行校验。当通入电流等于一次整定动作电流时,观察界面上显示的毫安数,将该毫安数作为定值输入装置并固化。

保护的动作延时可取6~9秒。

5.3 发电机过电压保护

5.3.1

保护反映发电机机定子电压。其输入电压为机端TV二次相间电压(例如Uca),动作经延时切除发电

机。其构成逻辑框图如下所示:

>t/0发信或跳闸

U

CA

图5-5 发电机过电压保护出口逻辑

5.3.2 定值清单及整定原则

1)定值清单

2) 整定原则及设置建议

过电压保护的动作电压,应根据发电机类型,励磁方式,允许过电压的能力及定子绕组的绝缘状况来决定。

(a) 过电压定值 ● 对于汽轮发电机 Ug =(1.3~1.35)Ue ● 对于水轮发电机 Ug =1.5Ue

● 对于具有可控硅励磁的水轮发电机 Ug =(1.3~1.4)Ue

(b) 动作延时t 可取(0.3~0.5)S 5.4 发电机静稳失磁保护

正常运行时,若用阻抗复平面表示机端测量阻抗,则阻抗的轨迹在第一象限(滞相运行)或第四象限(进相运行)内。发电机失磁后,机端测量阻抗的轨迹将沿着等有功阻抗圆进入异步阻抗圆内。 5.4.1保护原理

阻抗型失磁保护,通常由阻抗判据(Zg<)、转子低电压判据(Vfd <)构成。

保护输入量有:机端三相电压、发电机三相电流、主变高压侧三相电压、转子直流电压。 1) 异步边界阻抗圆判据

失磁发电机的机端阻抗最终轨迹一定进入右图所示的小圆中,该圆称为异步边界阻抗圆,图中:

v

gn a gn d

a n S n U X X ***22'

-=

v

gn a

gn d b n S n U X X ***

2-=

图5-6 阻抗圆

式中,Xd ,Xd 为发电机暂态电抗和同步电抗表么值;gn U ,gn S 为发电机额定电压和额定视在功率;

定 值 清 单

序号 定值名称 单位 整定范围和说明 1 过电压定值 V 详见整定原则 及设置建议

2

过电压延时定值

S

Xa

Xb

Xr

jx R

Xc

a n ,v n 为电流互感器和电压互感器变比。因此,异步边界阻抗圆圆心定值为

2

b

a X X +,半径定值为2

b

a X X -。 2) 转子低电压判据

由于转子低电压判据中动作电压与发电机有功有关,故又称Vfd-P 判据。其动作方程为:

Vfdl Vfd < )(Pt P Kfd Vfd -<

n

fde fd S V K 7

.0=

式中, Vfd 转子电压计算值; P 发电机的有功功率计算值; n S 发电机二次额定视在功率

Vfdl 、Kfd 、Pt 保护整定值,见定值清单。 转子低电压动作特性如下:

图5-7 转子低电压动作特性

汽轮机Pt=0

P

P t

O

制动区

V fdl V fd

水轮机

动作

5.4.2 逻辑框图

注:tn 是程序内部延时,固定取 1.5s

1)机端PT 断线判据

元素1:三相无压(Ua<8V&&Ub<8V&&Uc<8V )

元素2:任一相有流(Ia>0.25A|| Ia>0.25A || Ia>0.25A ) 元素3:负序电流 元素4:正序电流 元素5:负序电压 元素6:正序电压

三相断线:三相无压且任一相有流。

一相或两项断线:(有负序电压>10V)&&(正序电压>0.8×负序电压值)&&(负序电流<0.25A)&&(正序电流>0.25A)

不管是几相断线,保护装置都报机端PT 断线,并点相应信号灯。 5.4.3 定值清单及整定原则 1) 定值清单

定 值 清 单

序号 定值名称 单位 整定范围和说明

1 阻抗启动电流定值 A 详见整定原则 及设置建议

2 阻抗圆心-Xc Ω

3 阻抗半径Rc Ω

4 转子低电压Vfd V

5 转子低电压系数Kfd

6 反应功率Pf MW

7 失磁延时t1定值 S 8

失磁延时t2定值

S

图5-8 发电机失磁保护基本逻辑框图

发信/跳闸

阻抗圆判据

机端PT 断线

转子低电压

&

tn/0

&

+

t1/0

&

t2/0

发信/跳闸

2) 整定原则及设置建议

(a) 系统低电压动作定值hl U

按发电机失磁后不破坏系统稳定来整定。通常

he hl U U )9.0~85.0(=

式中 he U 系统母线额定电压(TV 二次值)。 (b) 阻抗圆圆心Xc 2

b

a c X X X += (c) 阻抗圆半径Xr 2

b

a r X X X -=

式中a X ,b X 见阻抗判据里的说明。 (d) 转子低电压系数Kfd

n

fde fd S V K 7

.0=

(e) 发电机反应功率Pt (也称凸极功率)

e d q t S X X P ???

?

??-

=∑∑1

121 式中 s d d X X X +=∑,(表么值); s q q X X X +=∑,(表么值);

d X ,q X 发电机d 轴和q 轴的电抗表么值。 5.5 发电机定时限负序过流保护(转子表层过负荷保护) 5.5.1保护原理及逻辑框图

保护接入发电机三相电流(TA 二次值)。当负序电流大于整定值时,负序电流保护动作,经延时切除发电机。

电流取自发电机中性点(或机端)TA

t1/0I 2>

发信或跳闸

t2/0

发信或跳闸

图5-9 发电机负序过流保护出口逻辑

5.5.2 定值清单及整定原则 1) 定值清单

定 值 清 单

序号 定值名称 单位 整定范围和说明 1 负序过流定值 A 详见整定原则 及设置建议

2 负序过流延时t1 S 3

负序过流延时t2

S

2) 整定原则及设置建议

定时限负序电流整定值g I 2的计算。按躲过发电机长期连续运行允许的负序电流计算,即

n g re

rel

g I K I K I ..22*∞

= 式中 rel K 可靠系数,一般取rel K =1.05

re K 返回系数,(微机保护一般取re K =0.95) n g I . 发电机额定二次电流

动作时间:负序过流动作延时应与相邻设备不对称短路后备保护相配合。 5.6 发电机过负荷保护 5.6.1保护原理及逻辑框图

保护反映发电机定子电流的大小,电流取自发电机中性点(或机端)TA 二次的某一相(如B 相)电流,或者为三相电流。

出口方式:可发信或跳闸(订货时需注明)

I>t/0

发信或跳闸

图5-10 发电机过负荷保护出口逻辑

5.6.2 定值清单及整定原则 1) 定值清单

定 值 清 单

序号 定值名称 单位 整定范围和说明 1 过负荷电流定值 A 详见整定原则 及设置建议

2

过负荷延时T

S

2) 整定原则及设置建议

(a) 过负荷电流整定值g I 按躲过发电机的额定电流来整定,即 95.0/e rel g

I K I

式中 rel K 可靠系数,一般取rel K =1.05 e I 发电机额定电流(TA 二次值) 通常 g I 取(1.05~1.1)e I (b) 动作延时t 通常 t 取6~9秒。 5.7

5.7.1 保护原理及逻辑框图

采用新型的叠加直流方法,叠加源电压为50V ,内阻大于50k Ω。利用微机智能化测量克服了传统保护中绕组正负极灵敏度不均匀的缺点,能准确计算出转子对地的绝缘电阻值,范围可达200 k Ω。转子分布电容对测量无影响。电机起动过程中转子无

保护引入转子负极与大轴接地线,可以发信或跳闸(订货时需注明)。 逻辑框图如下:

t/0

R f <

发信或跳闸

图5-11 发电机转子一点接地保护出口逻辑

5.7.2 定值清单及整定原则 1) 定值清单

定 值 清 单

序号 定值名称 单位 整定范围和说明 1 转子一点接地Rf K Ω 详见整定原则及 设置建议

2

转子一点接地延时

S

2) 整定原则及设置建议

(a) 接地电阻Rf :当转子对地绝缘电阻大幅度降低时,发出信号。Rf 取(10~20)K 是适宜的。

(b) 动作时间t t 建议取9秒。 5.8

5.8.1

当发电机转子绕组两点接地时,其气隙磁场将发生畸变,在定子绕组中将产生二次谐波负序分量电势。转子两点接地保护即反映定子电压中二次谐波“负序”分量。

在转子一点接地保护动作后,自动投入转子两点接地保护。转子两点接地保护的逻辑框图如下:

发信或跳闸

&

U 2wp >R f <

t/0

图5-12 发电机转子两点接地保护出口逻辑

5.8.2 定值清单及整定原则 1) 定值清单

定 值 清 单

序号 定值名称 单位 整定范围和说明 1 转子两点接地U2wg V 详见整定原则及 设置建议

2

转子两点接地延时

S

2) 整定原则及设置建议

(a) 二次谐波电压动作值可按下式整定

δHe w rel wg U K U 222=

式中 r e l K 可靠系数,取8~10;

δHe w U 22 发电机额定工况下测得最大的二次谐波负序电压,一般为0.1~0.2。

(b) 动作延时t ,可取0.5~1.0秒,以防外部故障暂态过程中保护误动。 5.9 发电机频率异常保护

汽轮机叶片有自己的自振频率。并网运行的发电机,当系统频率异常时,汽轮机叶片可能产生共振,从而使叶片发生疲劳,长久下去可能损坏汽轮机的叶片。 发电机频率异常保护,是保护汽轮机安全的。 5.9.1

保护接入机端TV (或系统端TV ),反应发电机低频或过频,配置一段一时限。过频保护需判有流。逻辑框图如下:

发信/跳闸

?≦(≧)?zd1

t1/0

发变组继电保护原理与动作过程

发变组继电保护原理及动作过程 一、发变组继电保护配置的基本要求:发变组继电保护继电保护配置过程中必须满足四性(即:可靠性、选择性、速动性及灵敏性)的要求,必须保证在各种发电机异常或故障情况下正确的发信或出口动作。根据GB14285的规定,按照故障或异常运行方式性质不同,机组热力系统和调节系统的条件,我公司发变组保护的出口方式有以下几种: 1.全停:断开发电机-变压器组断路器、灭磁,关闭原动机主汽门,启动快切断开厂分支断路器。 2.降低励磁。 3.减出力。 4.程序跳闸:先关主汽门,待逆功率保护动作后断开主断路器并灭磁。 5.信号:发出声光信号。 二、我公司发变组保护配置情况介绍: 我公司发变组保护每台机共有三面屏柜,分别为发变组保护A柜、B 柜、C柜,A柜及B柜为冗余设计,两面柜的保护配置完全相同,都是发变组的电气量保护;C柜为主变和高厂变的非电量保护。 发变组电气量保护配置有以下几种类型: 1.定子绕组及变压器绕组部故障主保护:发电机差动、主变压器差动、发变组差动、高厂变差动、励磁变差动、发电机匝间保护、定子接地。

2.定子绕组及变压器绕组部故障后备保护:发电机对称过负荷、发电机不对称过负荷、低阻抗、高厂变复压过流、励磁变过流、励磁绕组过负荷。 3.转子接地保护 4.发电机失磁保护 5.发电机失步保护 6.发电机异常运行保护:发电机过励磁保护、发电机频率异常保护、发电机逆功率保护、发电机程跳逆功率保护、启停机保护、断口闪络保护、发电机断水、发电机热工。 7.主变(间隙)零序保护 8.厂用电后备保护:厂变分支过流、分支限时速断、分支零序过流。9.断路器失灵启动 变压器非电量保护: 1.变压器重瓦斯 2.变压器轻瓦斯 3.变压器压力释放 4.变压器油温异常 5.变压器油位异常 6.变压器冷却器全停 三、重要保护简绍 1.差动保护:包括发电机差动、发变组差动、主变差动、厂变差动、励磁变差动。我司保护装置的差动保护采用比率制动式保护,以各侧

汽轮机使用说明书

N30-3.43/435型汽轮机使用说明书 1、用途及应用范围 N30-3.43/435型汽轮机系单缸、中温中压、冲动、凝汽式汽轮机。额定功率30MW,与汽轮发电机配套,装于热电站中,可作为电网频率为50HZ地区城市照明和工业动力用电。 其特点是结构简单紧凑、操作方便、安全可靠。汽轮机不能用以拖动变速旋转机械。 2、主要技术数据 2.1 额定功率:30MW 2.1 最大功率:33MW 2.3 转速:3000r/min 2.4 转向:从机头看为顺时针方向 2.5 转子临界转速:1622.97r/min 2.6 蒸汽参数: 压力: 3.43MPa 温度:435℃ 冷却水温:27℃(最高33℃) 排汽压力(额定工况):0.0086MPa 2.7 回热抽汽:4级(分别在3、6、8、11级后) 2.8给水加热:2GJ+1CY+1DJ 2.9 工况: 工 况 项 目进汽量抽汽量排汽量冷却水温电功率汽耗Go Gc Ge Ne t/h t/h t/h ℃kW Kg/kw·h 额定工况131.0 0.0 102.77 27 30007.1 4.366 夏季凝汽工况135.5 0.0 107.98 33 30029.4 4.512 最大凝汽工况145.0 0.0 114.14 27 33055.7 4.387 最大供热工况143.5 20.0 93.51 27 30049.2 4.776 70%额定负荷工况93.0 0.0 73.93 27 21013.9 4.426 50%额定负荷工况69.5 0.0 56.47 27 15009.0 4.631 高加切除工况122.0 0.0 107.8 27 30032.7 4.062 2.10 各段汽封漏汽流量 前汽封后汽封

发电机差动保护原理

5.1发电机比率制动式差动保护 比率制动式差动保护是发电机内部相间短路故障的主保护。 5.1.1保护原理 5.1.1.1比率差动原理。 差动动作方程如下: l op 3 I op.0 ( I res 兰 l res.0 时) l op > I op.O + S (l res — res.0) ( l res > l res.0 时) 式中:l op 为差动电流,l o P.O 为差动最小动作电流整定值,I res 为制动电流,I r es.O 为最小制动电流整定值,S 为比率制动特性的斜率。各侧电流的方向都以指向发 电机为正方向,见 图 (根据工程需要,也可将 5.1.1.2 TA 断线判别 当任一相差动电流大于0.15倍的额定电流时启动TA 断线判别程序,满足下 列条件认为 TA 断线: a. c. 5.2发电机匝间保护 发电机匝间保护作为发电机内部匝间短路的主保护。根据电厂一次设备情 况,可选择以下方案中的一种: 5.1.1。 差动电流: 1 op 制动电流: 1 res — 式中:I T ,I N 分别为机端、 见图5.1.1。 中性点电流互感器(TA )二次侧的电流,TA 的极性 _L 氓 € % 5 TA 极性端均定义为靠近发电机侧) 本侧三相电流中至少一相电流为零; b.本侧三相电流中至少一相电流不变; 最大相电流小于1.2倍的额定电流。 5.1.1电流极性接线示意图

5.2.1故障分量负序方向(△ P2)匝间保护 该方案不需引入发电机纵向零序电压。

故障分量负序方向(△ P2)保护应装在发电机端,不仅可作为发电机内部匝间短路的主保护,还可作为发电机内部相间短路及定子绕组开焊的保护。 5.2.1.1保护原理 当发电机三相定子绕组发生相间短路、匝间短路及分支开焊等不对称故障 时,在故障点出现负序源。故障分量负序方向元件的A U2和A I2分别取自机端TV、TA,其TA极性图见图5.2.1.1,则故障分量负序功率A P2为: △ P2 =3艮〔厶『2心?2心也21 2L J A ? 式中i I2为也I2的共轭相量,申sen。2为故障分量负序方向继电器的最大灵敏 角。一般取60。~80。(也|2滞后A U2的角度)。 故障分量负序方向保护的动作判据可表示为: > E-p △》2=血e^S n 实际应用动作判据综合为: A P2 = A U2r』I ' + A U2i ”也I ' > £P (S S i、年为动作门槛) 保护逻辑框图见图521.2。 枣力, “ r ‘ 1 1 Um: I 1卄TA 图521.1故障分量负序方向保护极性图

汽油发电机的保养使用及维修方法

汽油发电机的保养使用及维修方法汽油发电机维修方法 汽油发电机有很多的优点,但是也会出故障,不少人都会问汽油发电机出了故障怎么办,汽油发电机维修方法是什么。 一、替换机油频率: 第一次替换机油首次运转20小时后替换,以后每运转50小时。 二、替换机油需注意事项: 1、替换机油时,先让发动机运行几分钟后再停止,扭松排油螺塞。 2、在加油前要再装上排油螺塞。 3、请使用厂家或供应商推荐使用的机油品牌。 4、要经常使用最高级和干净的机油。肮脏的机油、质量差的机油和缺少机油都会损伤发动机或缩短发动机的寿命。第一次替换机油过滤器要在运转20小时后进行。以后每200小进替换机油过滤器。替换新的机油过滤器时,要对换0形环涂上机油,把机油过滤器安装好。在0形环接触发动机的密封面时,用手或扳手转动机油过滤器2/3圈。运转发动机一分钟。然后停止发动机,检查在油滤器附近有无漏油,并再次检查油位。 三、注意:

为了防止受伤,在替换机油过滤器时,要注意滚热机油的溢出。 空气滤清器的维修肮脏的空气滤清器会使起动发生困难,引起功率损失,发动机会发生故障,并大大缩短发动机的寿命。 空气滤清器要不断保持清洁。在尘土较大的环境中,空气滤清器的滤芯要更频繁地替换。卸下旋塞和空气滤清器盖后,就能卸下空气滤清器纸内部元件和尿烷泡沫外部元件。安装时,把纸元件和尿烷泡沫放在空气滤清器底座上。检查衬垫是否在应有位置上,然后装上盖,并把旋塞拧紧。? 每50小时就要清扫或替换尿烷泡沫一次。(在尘土较大的环境里就要更频繁。)? 一、清洁滤芯,进行清扫时,轻轻地敲打滤芯以除去泥沙并用空气压缩机喷头把尘土吹掉。不可使用油。每50小时就要清扫或替换滤芯一次。每200小时或每年要替换滤芯一次。 二、清扫和调整火花塞 (a)拔下火花塞帽。 (b)使用配送的火花塞专用扳手和柄,以逆时针方向转动,直至将火花塞卸下来为止。 (c)清扫火花塞安装孔的四周。 (d)如果电极肮脏,就要进行清扫。间隙调整在0.7

最新Q615汽轮发电机运行说明书

Q615汽轮发电机运行 说明书

QFSN-300-2-20B型汽轮发电机运行说明书 编号:Q615 东方电机股份有限公司 2001年6月

汽轮发电机运行说明书 目录 1 启动前的检查 - - - - - - - - - - - - 1 2 启动 - - - - - - - - - - - - - - - - 4 3 停机 - - - - - - - - - - - - - - - - 7 4 正常与非正常运行 - - - - - - - - - 9 5 冷却介质的调节 - - - - - - - - - - 13 6 监视与记录 - - - - - - - - - - - - - 15

汽轮发电机运行 1.启动前检查 在机组启动前应完成下列检查项目: 1) 确认下列辅助系统处于良好状态. ?氢气系统 ?密封油系统 ?定子冷却水系统 ?氢气冷却器水系统 ?轴承润滑油系统 ?顶轴油系统 ?集电环通风管道 2) 检查发电机组的机械连接,确认无任何松动现象且机械连接可靠。 3) 检查电气连接,确认发电机组的主开关及发电机转子回路开关处于断 开位置。 4) 下列冷却介质应满足《技术数据汇总表》的规定。 ?机内氢气 ?定子冷却水 ?氢气冷却器水 5) 检查定子绕组、转子绕组及励端轴瓦的绝缘电阻: 定子绕组R绝缘> 5MΩ ( 2500 V 摇表) 转子绕组R绝缘> 1MΩ ( 500 V 摇表) 励端轴瓦R绝缘> 1MΩ ( 1000 V 摇表) 6) 确认检温计(埋入式检温计及就地直读式温度表)的读数是合理的。这 些读数应接近环境温度或机内温度。 注意:如果此时温度读数出现明显差别,那就意味着温度测量出现故障,其必须在运行前纠正。

发电机纵差动保护培训资料

发电机纵差动保护培训资料 本厂1、2号发动机负粗电流不得大于8℅IN。因此,在发电机上(尤其是大型发电机)应装设定子匝间短路保护。(2)发电机不同相匝间短路时,必将出现环流的短路电流。。 电机网消息:发电机纵差动保护培训资料1、发电机纵差动保护原理对发电机相间短路的主保护,不但要求能正确区别发电机内、外部故障,而且还要求无延时地切除内部故障,为此而设置发电机纵差动保护。在发电机中型点侧配置一组电流互感器,在发电机出口配置一组电流互感器,其保护范围为两电流互感器之间的发电机定子绕组及引出线。 两电流互感器是同一电压等级、同变比、可同型及特性尽可能相近的,其不平衡电流比较小。为防止外部短路暂态不平横电流的影响,差动继电器可选用带中间速饱和电流器的继电器。 发电机纵差动保护培训资料 不平衡电流计算只考虑两电流互感器不一致而产生的不平蘅电流。Ibp.max =KftqKtxfiI(3)dmax Kftq—非周期分量影响系数BCH—2继电器取1 Ktx—同型系数取0.5 fi=0.1 ID(3)max —外部短路最大短路电流周期分量为了防止电流互感器二次回路断线引起保护误动,设计有电流互感器二次回路断线监视装置,在发电机电流互感器二次回路断线后延时发信。 正常运行时发出断线信号后,运行人员应将差动保护退出,以防在断线情况下发生外部短路时差动保护误动。2、发电厂330KV发电机差动保护蒲城发电厂1、2号发动机采用单星形中型点经中值电阻(1000欧)接地接线方式,差动保护采用BCH—12型差动继电器,保护范围是中型点CT与发电机出口CT之间、反映相间短路和单相接地故障,此保护未设CT断线闭锁,依靠躲过单相CT断线二次不平衡电流来闭锁CT断线。 发电机另外与主变共设置一套差动保护,保护范围是330KV两个出口开关CT、发电机中性点CT、厂高变低压侧两分支CT之间的接地、相间短路。3、发电机纵差动保护的评价1)发电机纵差动保护不能反映定子绕组匝间短路;2)发电机定子绕组不同地点发生短路时,由于定子绕组多点感应电动势不同及短路阻抗不同,所以短路电流大小不同,中性点附近短路或接地,差动保护不灵敏。 同步发电机构纵差动保护一、发电机纵差动保护的作用原理对发电机相间短路的主保护,不但要求能正确区别发电机内、外故障,而且还要求无延时地切除内部故障。由变压器差动保护的讨论可知,差动保护可以满足作为发电机主保护的基本要求。 二、发电机纵差动保护的特点由于被保护的对象是定子绕组,因此,当定子一相绕组发生匝间短路时,绕组两端的电流仍同方向,流人差动继电器的只有不平衡电流,差动继电器不会动作,故它不能反应匝间短路。在定子绕组不同地点相简短路时,由于定子绕组各点感应电动势不同,以及短路回路阻抗不同,所以短路电流的大小不一样。 经分析得出如下结论:1)当过渡电阻不为零时,在中性点附近短路时,差动保护可能不动作,即在中性点附近经电弧电阻短路时,可能出现死区。因此,要求发电机纵差动保护灵敏度尽可能高,尽可能减少它的死区。 2)由于发电机电压系统的中性点一般不接地的或经大阻抗接地,单相接地时的短路电流较小,差动保护不能动作。 故必须设置独立的接地:保护。 大容量发电机应采用负序反时限过流保护。。

柴油发电机组HGM6510控制机组操作说明书汇总

众智HGM6510控制器控制柴油发电机组操作说明书 一.概述 HGM6510发电机组并联控制器适用于多达20台同容量或不同容量的发电机组的手动/自动并联系统,可实现发电机组的自动开机/停机、数据测量、报警保护及“三遥”功能。控制器采用大屏幕液晶(LCD)显示,可选择中英文操作界面,操作简单,运行可靠。控制器具有控制GOV和AVR的功能,可以自动同步及负荷均分,和装有HGM6510控制器的发电机组进行并联。HGM6510控制器准确监测发电机组的各种工作状态,当发电机组工作异常时自动从母排解列,然后关闭发电机组,同时将故障状态显示在LCD上。HGM6510控制器基于32位微处理器设计,带有SAE J1939接口,可和具有J1939接口的多种电喷发动机 ECU(ENGINE CONTROL UNIT)进行通信,发动机的转速、水温、油温、油压等参量可通过J1939接口直接读出并在控制器LCD上显示,用户不再另装传感器,减少了复杂的接线,同时发动机电参量的精度也有保证。 二. 性能和特点: ?以32 位微处理器为核心,大屏幕LCD 带背光、可选中英文显示,轻触按钮操作; ?检测功能齐全,几乎可以检测所有发电机组相关的电参量及非电参量,监测的项目有:发电电量项目有: 三相相电压 Ua, Ub, Uc 单位:V 三相线电压 Uab,Ubc,Uca 单位:V 三相电流 Ia、Ib、Ic 单位:A 频率F1 单位:Hz 分相有功功率PA,PB,PC 单位: kW 合相总有功功率P 总单位: kW 分相无功功率RA,RB,RC 单位: kvar

合相总无功功率P 总单位: kvar 分相视在功率SA, SB, SC 单位: kVA 合相视在总功率S 总单位: KVA 分相功率因数PF1, PF2, PF3 平均功率因数 P 平均 累计有功电能单位:kWh 累计无功电能单位:kVarh 累计视在电能单位:kVAh 三相电压相序、相角检测 母线电量项目有: 三相相电压 Ua, Ub, Uc 单位:V 三相线电压 Uab,Ubc,Uca 单位:V 频率F1 单位:Hz 三相电压相序、相角检测 同步参数项目有: 发电与母排电压差检测 发电与母排相角差检测 发电与母排频率差检测 发电异常的条件为: 电压过高 电压过低 频率过高 频率过低

汽油发电机使用说明教学文案

汽油发电机使用说明 本说明将告诉您如何使用,保养发电机,请您详细阅读说明书内容,使您正确地使用发电机并延长发电机的寿命。 请您特别注意带警示语的词语。 危险:表示若不遵守操作规定您将有生命危险或严重伤害。 警告:表示若不遵守操作规定您将有潜在危险,有可能危及人身安全或严重设备损坏。 注意:表示如果不能避免,在操作过程中会有潜在危险,有可能导致轻度的人身伤害或设备损坏。 一. 安全注意事项 危险:本机的排气具有毒性切勿在封闭的场所使用本发电机。本发电机的排气可于短时间内导致人混民及死亡。请在通风良好的场所使用。 危险:本机的燃油可燃性极高并具有毒性。 1. 注意在加油时,务必将发电机关闭。 2. 切勿在加油时抽烟或在有火焰的附近进行加油。 3. 注意在加油时切勿使燃油溢出及洒漏在发动机及消音器上。 4. 若吞喝汽油,吸入燃油废气或使其进入您的眼睛,务请立即求医救治。 5. 在操作或移动时,请您保持发电机直立。发电机倾斜会有从化油器及邮箱中泄漏而出危险。 警告:发动机及消音器会发热 1. 请将本发电机设置在过路人及儿童无法触及的地方。 2. 在发电机运行时,切勿在排气口附近放置任何可燃物品。 3. 本发电机与建筑物或其他装置间的距离应保持最少1米以上,否则,本发电机会产生过热现象。 4. 在本发电机运转时请勿覆盖防尘罩。 危险:防止触电 1. 切勿在雨中及雪天下使用本发电机 2. 切勿湿手触摸本机,会有触电危险。 注意:务必连接好通地的地线,地线选用4mm2 以上导线。 危险:接线注意事项 1. 禁止将本发电机连接在商用电源插孔上。 2. 禁止将本发电机与其他发电机进行连接。 3. 市电,发电,负载之间切换,应采用互锁开关来连接。 二. 使用前的准备和检查 1. 燃油:(油箱容积为21L) 必须使用(无铅)汽油90#以上。 取下燃油箱盖(逆时针旋转),加注燃油,并随时观察油箱上的油位计。加油时不要把加油口的燃油过滤网取出。(加油时,应停止发动机,十分小心周围的烟火) 注意:

汽油发电机操作流程

汽油发电机操作流 程

汽油发电机操作规程 一、操作前的准备 二、启动操作步骤 三、关闭操作步骤 四、养护说明

为保证发电机的安全、有效使用,在使用前对发电机进行安全检查和放置。

一、使用前检查项目 1、使用场所:仅在户外使用 发电机必须放置在坚实、平坦的表面,同时周围环境要清洁、干燥且通风良好区域放置使用。 2、操作条件 检查零部件是否松动或损坏,观察机油是否存在泄漏,或其它可能影响发电机正常运行的情况。及时修理或更换所有损坏的或有缺陷的零部件。 清除发电机表面特别是消声器和手拉启动器周围的污垢或异物。 发电机运行时禁止移动或翻倒。 3、部件认识 对发电机上的各种开关按钮进行了解。

正确的操作是保证发电机运行的基本保障。操作步骤如下: 一、加注发动机机油 水平放置发电机,并将电机处于关闭状态;取下机油尺并擦拭干净;将机油尺插入加注口内,并停留在加注口颈部位置,不要将机油尺旋入加注口内;再次将机油尺取出,观察机油尺刻度,并检查机油量。机油量应在机油刻度的上限和下限位置区间内,最后将机油尺旋紧。(5KW的加注量大约为1.1L) 二、加注发电机燃油 在发电机停止状态下,检查燃油量;使用新鲜、干净的无铅

汽油。 注:勿将汽油和燃油混合,勿将加注量超过加注标识上限,以便给汽油预留挥发空间。 禁止在室内或发电机正在运行时或处于高温状态时,向油箱内加注燃油,每次加注结束,都应擦尽溢出燃油。 三、电气设备 启动发电机前,断开与发电机连接的电气设备,关闭断路器。当连接有电气设备时,发电机的启动可能会比较困难。 连接的电气设备不能超出发电机的最大极限范围。 四、接地 发电机必须正确接地。 五、开关按钮操作 首先将发电机开关旋转至开;关闭交流断路保护器;将阻风门开关调至“关”位置;将燃油开关旋至“开”位置;手启动发电机;发电机运行平稳后,将阻风门开关调至“开”位置。 六、手启动 抓住启动器把手并缓慢拉动,直到有阻力感为止,并迅速拉动来启动。

发电机说明书..

RBC800G 系列数字式发电机保护装置 一 装置简介 1.1装置概述 RBC800G 系列数字式发电机保护装置采用高性能芯片支持的通用硬件平台,维护简便;全以太网通讯方式,数据传输快速、可靠;完全中文汉化显示技术,操作简捷。 基于防水、防尘、抗振动设计,可在各种现场条件下运行。 适用于容量为50MW 及以下的火力和水力发电机保护。 1.2装置主要特点 ? 摩托罗拉32位单片机技术,使产品的稳定性和运算速度得到保证 ? 保护采用14位的A/D 转换器、可选配的专用测量模块其A/D 转换精度更是高达24位,各项测量指标轻松达到 ? 配置以大容量的RAM 和Flash Memory ,可记录8至50个录波报告,记录的事件数不少于1000条 ? 可独立整定32套保护定值,定值切换安全方便 ? 高精度的时钟芯片,并配置有GPS 硬件对时电路,便于全系统时钟同步 ? 配备高速以太网络通信接口,并集成了IEC870-5-103标准通信规约 ? 尽心的电气设计,整机无可调节器件 ? 高等级、品质保证的元器件选用 ? 优异的抗干扰性能,组屏或安装于开关柜时不需其它抗干扰模件 ? 完善的自诊断功能 ? 防水、防尘、抗振动的机箱设计 ? 免调试概念设计 1.3功能配置 表1 本系列产品的型号及功能配置表 功能 RBC801G RBC802G 差动速断 √ 比率制动式差动 √ CT 断线闭锁差动 √ CT 断线告警 √ 定子过电压保护 定子接地保护 过负荷告警 √ 反时限过流保护 √ 横差保护 √ 失磁保护 √ 转子一点接地保护 √ 转子二点接地保护 √ 复合电压过流保护 √ 反时限负序过流保护 √ PT 断线告警 √ 发电机断水(开关量) √ 发电机热工(开关量) √ 发电机励磁事故(开关量) √ 主汽门关闭(开关量) √ 其它备用非电量开入 √ √ 遥控功能压板 √ √ GPS 对时 √ √ 远方管理 √ √ 二 技术参数 2.1 额定参数 2.1.1额定直流电压: 220V 或110V (订货注明) 2.1.2 额定交流数据: a) 相电压 3/100 V b) 线电压 100 V c) 交流电流 5A 或1A (订货注明)

柴油发电机组使用说明书

第一节#3柴油发电机组使用说明书 一、简介由中船总公司七院第七一二研究所生产的三期#3柴油发电机组,充分利用军工技术和现代化科学技术,按军工产品质量体系进行生产,产品可靠性高,操作简单、方便,技术先进。#3柴油机采用电子调速器,控制采用可编程控制器,整体性能优越。 #3柴油发电机组具有保安正常电源失电后自启动功能、自动按程序分合闸,自动故障保护及报警,及蓄电池自动充电,机组自动进行油水预热等各种功能,达到无人值守机组的技术要求。 二、设备说明 1、概况:#3柴油机与发电机被安装在一个精确校平的底座上,通过弹性联轴器传递功率。 #3柴油机由机旁蓄电池组启动。柴油机仪表板及控制屏上装有全部的控制器及指示仪表。 2、#3柴油发动机 #3柴油发动机由美国Cummins生产,具有启动快,油耗低,可靠性高等一系列优点。 发动机采用电子调速方式。 3、#3柴油发电机 #3柴油发电机采用无锡电机厂按照西门子公司技术生产的IFC5电机,装有A VR自动电压调节器。 4、仪表盘及控制屏 在#3柴油机上装有一只辅助用仪表盘,包括油压表、水温表、转速表等。其他控制仪表、指示灯分别装在六块控制板上:PT、CT柜,馈线柜,中性点接地柜,动力中心控制柜,动力柜,机组控制柜。 三、机组操作方式的说明 #3柴油发电机机组具有机旁、手动、自动、试验四种操作方式,通过机组控制柜面板上控制方式选择开关来选择,当选择开关打在相应的位置上时,则机组处于相应的操作方式。 1、机旁方式 在该方式下,机组只允许在机旁进行启动、停机操作,发电机各出口主开关 的分、合闸也只可在动力中心开关柜上操作。该方式主要用于对机组检修或自动、手动功能出现故障时使用。 2、手动方式 在该方式下,可在机组控制柜进行机组启动、停机等操作,并可通过速度选 择开关“怠速/全速”设定机组运行时的速度,该方式主要在机组自动功能出现故障时使用。 3、试验方式: 在该方式下,当将试验开关由“断”打向“通”时,机组将自动启动,当发 电机各出口主开关不能自动合闸,如需带负载维护,可通过手动方式将各出口主开关合闸,

纵联差动保护原理

一、发电机相间短路的纵联差动保护 将发电机两侧变比和型号相同的电流互感器二次侧图示极性端纵向连接起来,差动继电器KD接于其差回路中,当正常运行或外部 故障时,I1 与 I2 反向流入,KD的电流为1 1 TA I n - 2 2 TA I n = 1 I' - 2 I'≈0 ,故KD不会动作。当在保护 区内K2点故障时, I1与 I2 同向流入,KD的电流为: 1 1 TA I n + 2 2 TA I n = 1 I' + 2 I'=2k TA I n 当2k TA I n 大于KD的整定值时,即 1 I' - (3) max max / unb st unp i k TA I K K f I n = ≠0 ,KD动作。这里需要指出的是:上面的讨论是在理想情况下进行的,实际上两侧的电流互感器的特性(励磁特性、饱和特性)不可能完全一致,误差也不一样,即nTA1≠nTA2,正常运行及外部

故障时, 2 k TA I n ≥Iset ,总有一定量值的电流流入KD, 此电流称为不平衡电流,用Iunb 表示。通常,在发电机正常运行时,此电流很小,当外部故障时,由于短路电流的作用,TA 的误差增大,再加上短路电流中非周期分量的影响,Iunb 增大,一般外部短路电流越大,Iunb 就可能越大,其最大值可达: .min .min .min ()brk brk op ork brk op I I I K I I I >≥≤+ 式中:Kst ——同型系数,取; Kunp ——非周期性分量影响系数,取为1~; fi ——TA 的最大数值误差,取。 为使KD 在发电机正常运行及外部故障时不发生误动作, KD 的动作值必须大于最大平衡电流,即Iop= (Krel 为可靠系数,取)。越大,动作值Iop 就越大,这样就会使保护在发电机内部故障的灵敏度降低。此时,若出现较轻微的内部故障,或内部经比较大的过渡电阻Rg 短路时,保护不能动作。对于大、中型发电机,即使轻微故障也会造成严重后果。为了提高保护的灵敏系数,有必要将差动保护的动作电流减小,要求最小动作电流=(IN 为发电机额定电流),而在任何外部故障时不误动作。显然,图所示的

科迈ComAp MRS 发电机组控制器说明书

科迈ComAp?MRS?16发电机组控制器说明书 1、概述: 科迈公司生产的InteliLite NT MRS 16自启动控制器集测量、控制保护(例如:低油压、高水温、低燃油位、欠速、超速、欠频、过频、欠压、过压、过流、过载等)、显示(例如:油压、水温、油位、发电电压、电流、转速、发电频率、功率、功率因素、电能、运行时间、启动次数、故障清单、辅助输入与输出功能等等,均能从前面板的液晶屏直观看出)等众多功能为一体,超宽(8V-35V)的直流工作电压,能满足发电机使用者对不同类型发电机组的自动控制需求。 模块中内含功能强大的微处理器,可实现一系列复杂功能: ●用户可对液晶屏进行中文或英文显示界面切换; ●控制器能实现对机组的运行状态和故障情况进行监控、预警和停机等; ●用户完全可根据机组需要在面板上对控制器进行各种参数设置(例如:电流互感器、飞轮齿数、怠速时间等等); ●用户可通过RS232或USB专用通讯接口和PC机连接进行各种控制工作模式配置、参数设置及监控; ●可完全设置的6个辅助输入(用户可自编程定义)和6个辅助输出端,可用于启动、警报或停机等其它功能; ●用户可根据需要使用扩展模块提供多种扩展输入输出功能; ●自启动和停止发电机组( 控制器为“自动”模式),当市电电压断电时(安装市电断电继电器,任选一个辅助输入作市电的有无状态监测),机组将进行自启动,然后向负载供电,如果市电回来时,机组将停机,市电向负载供电。 注意:本说明书仅适应InteliLite NT MRS 16,凡使用前必须先参阅本说明书;若有更改,恕不另行通知。 2、控制器外形结构与连线

背面接线简图 注:上图的辅助输入及辅助输出为出厂默认设置,用户可通过RS232或USB专用通讯接口和PC机连接进行各种控制工作模式配置、参数设置及监控,厂家也可根据用户的要求在出厂时预设各种控制工作模式的配置; ▲!所有辅助输出外接继电器(JK)必须接保护二极管(D),否则容易导致控制器硬件损坏而影响机组正常使用。 ●提示:紧急停机设置在控制器硬件或软件出现故障的情况下,不能确保安全停机,因此建议燃油电磁阀和启动马达使用独立的紧急停机开关确保紧急停机功能。 具体电气连接说明: 通过锁定式插头插座的方式进行连接,接线时以背膜针脚号为准。

汽油发电机使用说明书

动力发电机网提供资料 https://www.wendangku.net/doc/cd11220673.html, 汽油发电机使用说明 本说明将告诉您如何使用,保养发电机,请您详细阅读说明书内容,使您正确地使用发电机并延长发电机的寿命。 请您特别注意带警示语的词语。 危险:表示若不遵守操作规定您将有生命危险或严重伤害。 警告:表示若不遵守操作规定您将有潜在危险,有可能危及人身安全或严重设备损坏。 注意:表示如果不能避免,在操作过程中会有潜在危险,有可能导致轻度的人身伤害或设备损坏。 一.安全注意事项 危险:本机的排气具有毒性切勿在封闭的场所使用本发电机。本发电机的排气可于短时间内导致人混民及死亡。请在通风良好的场所使用。 危险:本机的燃油可燃性极高并具有毒性。 1.注意在加油时,务必将发电机关闭。 2.切勿在加油时抽烟或在有火焰的附近进行加油。 3.注意在加油时切勿使燃油溢出及洒漏在发动机及消音器上。 4.若吞喝汽油,吸入燃油废气或使其进入您的眼睛,务请立即求医救治。 5.在操作或移动时,请您保持发电机直立。发电机倾斜会有从化油器及邮箱中泄漏而出危 险。 警告:发动机及消音器会发热 1.请将本发电机设置在过路人及儿童无法触及的地方。 2.在发电机运行时,切勿在排气口附近放置任何可燃物品。 3.本发电机与建筑物或其他装置间的距离应保持最少1米以上,否则,本发电机会产生过 热现象。 4.在本发电机运转时请勿覆盖防尘罩。 危险:防止触电 1.切勿在雨中及雪天下使用本发电机 2.切勿湿手触摸本机,会有触电危险。 注意:务必连接好通地的地线,地线选用4mm2 以上导线。 危险:接线注意事项 1.禁止将本发电机连接在商用电源插孔上。 2.禁止将本发电机与其他发电机进行连接。 3.市电,发电,负载之间切换,应采用互锁开关来连接。 二.使用前的准备和检查 1.燃油:(油箱容积为21L) 必须使用(无铅)汽油90#以上。 取下燃油箱盖(逆时针旋转),加注燃油,并随时观察油箱上的油位计。加油时不要把加油口的燃油过滤网取出。(加油时,应停止发动机,十分小心周围的烟火) 注意: 发动机运转或尚未冷却之间,禁止往燃油箱里加注燃油,加注燃油之前,必须关闭燃油

E发电机差动保护装置技术及使用说明书

AE-6051 发电机差动保护装置技术及使用说明书

1. 概述 AE-6051 发电机差动保护装置(以下简称装置),主要适应于50MW以下发电机的差动保护,6051发电机差动保护与6052发电机后备保护一起构成发电机成套保护测控系统。 主要功能 保护功能: a) 差动速断保护 b) 比率差动保护 c) CT断线 遥测功能: 首端侧电流、尾端侧电流 遥控功能: 装置信号复归,保护软压板投退 遥信功能: 8路遥信开入量 其它: 网络对时和手动对时功能 全隔离RS-485通讯接口,国际标准ModBUS-RTU通讯协议 2.技术数据

AC输入电流 额定5A:15A连续;短时250A 1秒 极限动态范围:625A持续1周波(正弦波) 功耗:5A 时0.16V A,15A时1.15V A 额定1A:3A连续;短时100A 1秒 极限动态范围:250A 持续1周波(正弦波) 功耗:1A 时0.06V A,3A时1.18V A 输出接点 符合IEC 255-0-20:1974,采用简单评估法 5A持续 30A接通符合IEEC C37.90:1989 100A持续1秒 启动/返回时间:<5ms 分断能力(L/R = 40ms): 24V 0.75A 10,000次 48V 0.50A 10,000次 125V 0.30A 10,000次 250V 0.20A 10,000次 循环能力(L/R = 40ms): 24V 0.75A 每秒2.5次 48V 0.50A 每秒2.5次 125V 0.30A 每秒2.5次

250V 0.20A 每秒2.5次 光隔输入 在额定控制电压下,每个光隔输入的电流为5mA。 额定电源 110伏:88 - 132Vdc或88 – 121Vac 220伏: 176 - 264Vdc或176 - 242Vac 额定5.5瓦, 最大8.5瓦 例行绝缘 试验电流输入端:500Vac 60秒不小于10M 电源、光隔输入及输出接点:500Vac 60秒不小于10M 带CE标志的装置进行下列IEC255-5:1977绝缘测试; 模拟输入:500Vac 60秒不小于10M 电源、光隔输入及输出接点:500Vac 60秒不小于10M 工作温度-10℃~+55℃(+14°F~+131°F)。 老化从室温到+75℃(+167℉)每次48小时以上。一共二十(20)次温度循环。 装置重量 2.5kg(5磅8盎司)。 型式试验及标准 IEEE C37.90.1:1989 IEEE保护继电器及继电器系统抗冲击性能 (SWC)试验标准。 IEEE C37.90.2:1987 继电器系统抗电磁辐射干扰试验试用标准 IEC 68-2-30:1985 基本环境试验程序Part 2:试验,试验Db和导则:

发电机差动保护原理

发电机差动保护原理

5.1 发电机比率制动式差动保护 比率制动式差动保护是发电机内部相间短路故障的主保护。 5.1.1保护原理 5.1.1.1比率差动原理。 差动动作方程如下: I op ≥ I op.0 ( I res ≤ I res.0 时) I op ≥ I op.0 + S(I res – I res.0) ( I res > I res.0 时) 式中:I op 为差动电流,I op.0为差动最小动作电流整定值,I res 为制动电流,I res.0为最小制动电流整定值,S 为比率制动特性的斜率。各侧电流的方向都以指向发电机为正方向,见图5.1.1。 差动电流: N T op I I I ? ?+= 制动电流: 2 N T res I I I ??-= 式中:I T ,I N 分别为机端、中性点电流互感器(TA)二次侧的电流,TA 的极性见图5.1.1。 图5.1.1 电流极性接线示意图 (根据工程需要,也可将TA 极性端均定义为靠近发电机侧) 5.1.1.2 TA 断线判别 当任一相差动电流大于0.15倍的额定电流时启动TA 断线判别程序,满足下列条件认为TA 断线: a. 本侧三相电流中至少一相电流为零; b. 本侧三相电流中至少一相电流不变; c. 最大相电流小于1.2倍的额定电流。 5.2发电机匝间保护 发电机匝间保护作为发电机内部匝间短路的主保护。根据电厂一次设备情况,可选择以下方案中的一种: 5.2.1故障分量负序方向(ΔP 2) 匝间保护

该方案不需引入发电机纵向零序电压。 故障分量负序方向(ΔP 2)保护应装在发电机端,不仅可作为发电机内部匝间短路的主保护,还可作为发电机内部相间短路及定子绕组开焊的保护。 5.2.1.1保护原理 当发电机三相定子绕组发生相间短路、匝间短路及分支开焊等不对称故障时,在故障点出现负序源。故障分量负序方向元件的2.U ?和2. I ?分别取自机端TV 、TA ,其TA 极性图见图5.2.1.1,则故障分量负序功率?P 2为: ??????????=?-Λ?2.2223sen j e e I U R P ? 式中2Λ?I 为2??I 的共轭相量,?sen 。2为故障分量负序方向继电器的最大灵敏角。一般取60?~80?(2.I ?滞后2. U ?的角度)。 故障分量负序方向保护的动作判据可表示为: P e I U R ε>?????????Λ?22' 2.22'sen j e I I ?-ΛΛ?=? 实际应用动作判据综合为: u U ε>??2 i I ε>??2 ? P 2 = ? U 2r ? ? I ’2r + ? U 2i ? ? I ’2i > εP (εu 、εi 、εP 为动作门槛) 保护逻辑框图见图5.2.1.2。 图5.2.1.1 故障分量负序方向保

科迈ComAp MRS 16发电机组控制器说明书

科迈ComAp MRS 16发电机组控制器说明书 1、概述: 科迈公司生产的InteliLite NT MRS 16自启动控制器集测量、控制保护(例如:低油压、高水温、低燃油位、欠速、超速、欠频、过频、欠压、过压、过流、过载等)、显示(例如:油压、水温、油位、发电电压、电流、转速、发电频率、功率、功率因素、电能、运行时间、启动次数、故障清单、辅助输入与输出功能等等,均能从前面板的液晶屏直观看出)等众多功能为一体,超宽(8V-35V)的直流工作电压,能满足发电机使用者对不同类型发电机组的自动控制需求。 模块中内含功能强大的微处理器,可实现一系列复杂功能: ●用户可对液晶屏进行中文或英文显示界面切换; ●控制器能实现对机组的运行状态和故障情况进行监控、预警和停机等; ●用户完全可根据机组需要在面板上对控制器进行各种参数设置(例如:电流互感器、飞轮齿数、怠速时间等等); ●用户可通过RS232或USB专用通讯接口和PC机连接进行各种控制工作模式配置、参数设置及监控; ●可完全设置的6个辅助输入(用户可自编程定义)和6个辅助输出端,可用于启动、警报或停机等其它功能; ●用户可根据需要使用扩展模块提供多种扩展输入输出功能; ●自启动和停止发电机组( 控制器为“自动”模式),当市电电压断电时(安装市电断电继电器,任选一个辅助输入作市电的有无状态监测),机组将进行自启动,然后向负载供电,如果市电回来时,机组将停机,市电向负载供电。 注意:本说明书仅适应InteliLite NT MRS 16,凡使用前必须先参阅本说明书;若有更改,恕不另行通知。 2、控制器外形结构与连线

2.3背面接线简图 注:上图的辅助输入及辅助输出为出厂默认设置,用户可通过RS232或USB专用通讯接口和PC机连接进行各种控制工作模式配置、参数设置及监控,厂家也可根据用户的要求在出厂时预设各种控制工作模式的配置; ▲!所有辅助输出外接继电器(JK)必须接保护二极管(D),否则容易导致控制器硬件损坏而影响机组正常使用。 ●提示:紧急停机设置在控制器硬件或软件出现故障的情况下,不能确保安全停机,因此建议燃油电磁阀和启动马达使用独立的紧急停机开关确保紧急停机功能。 2.4 具体电气连接说明: 通过锁定式插头插座的方式进行连接,接线时以背膜针脚号为准。

柴油发电机组中文说明书

柴油发电机组中文 说明书

斯坦福柴油发电机组 使用说明书 上海斯坦福动力设备有限公司

1.概述 斯坦福柴油发电机组采用柴油动力,为四冲程、水冷、直列、直喷、带涡轮增压柴油机,或者根据客户制定要求进行匹配,可靠性好、寿命长、具有良好的配套适应性,可满足客户的不同要求。适用于工矿、工地、通讯、小型城镇作为流动或固定电源,供给动力、照明、通讯或其它应急备用电源。 本说明书主要对斯坦福系列柴油发电机组的工作条件、机组结构、性能指标及安装使用和维护作简要说明。 2.工作条件 1.机组在下列标准状况下应能输出标定功率,标定功率分常见功率和备用功率两种。常见功率是指机组能以此功率连续工作12h,其中包括过载10%工作1h;备用功率是指机组能以此功率连续工作1h,无超负载能力,备用功率在机组型号后用S表示。 大气压力100kPa。 环境温度为298K(25℃)。 空气相对湿度为30%。 若超过上述规定的条件连续运行时,(在按使用说明书规定进行保养的条件下)其输出功率按柴油机规定功率的90%修正后折算的电功率,但此电功率最大不得超过发电机的额定功率,当使用条件与该规定不符时,其输出功率应为按GB/T 6072.1- 规定的方法修正柴油机功

率后折算的电功率,但此电功率最大不得超过发电机的额定功率。 2.机组在下列条件下应能输出规定功率(允许功率修正)并可靠地工作。 a) 海拔高度不超过4000m。 b) 环境温度为(5~40)℃。 c) 空气相对湿度为90%(25℃时)。 当试验海拔高度超过1000m(但不超过4000m时),环境温度的上限值按海拔高度每增加100m降低0.5℃修正。 3.机组只适宜在室内或具有避免日晒雨淋的场合使用(有防雨性能的箱式机组除外),机组不适宜在空气中带有导电尘埃、腐蚀性气体的场合使用。

汽油发电机使用说明书

动力发电机网提供资料 汽油发电机使用说明 本说明将告诉您如何使用,保养发电机,请您详细阅读说明书内容,使您正确地使用发电机并延长发电机的寿命。 请您特别注意带警示语的词语。 危险:表示若不遵守操作规定您将有生命危险或严重伤害。 警告:表示若不遵守操作规定您将有潜在危险,有可能危及人身安全或严重设备损坏。 注意:表示如果不能避免,在操作过程中会有潜在危险,有可能导致轻度的人身伤害或设备损坏。 一.安全注意事项 危险:本机的排气具有毒性切勿在封闭的场所使用本发电机。本发电机的排气可于短时间内导致人混民及死亡。请在通风良好的场所使用。 危险:本机的燃油可燃性极高并具有毒性。 1.注意在加油时,务必将发电机关闭。 2.切勿在加油时抽烟或在有火焰的附近进行加油。 3.注意在加油时切勿使燃油溢出及洒漏在发动机及消音器上。 4.若吞喝汽油,吸入燃油废气或使其进入您的眼睛,务请立即求医救治。 5.在操作或移动时,请您保持发电机直立。发电机倾斜会有从化油器及邮箱中泄漏而出危 险。 警告:发动机及消音器会发热 1.请将本发电机设置在过路人及儿童无法触及的地方。 2.在发电机运行时,切勿在排气口附近放置任何可燃物品。 3.本发电机与建筑物或其他装置间的距离应保持最少1米以上,否则,本发电机会产生过 热现象。 4.在本发电机运转时请勿覆盖防尘罩。 危险:防止触电 1.切勿在雨中及雪天下使用本发电机 2.切勿湿手触摸本机,会有触电危险。 注意:务必连接好通地的地线,地线选用4mm2 以上导线。 危险:接线注意事项 1.禁止将本发电机连接在商用电源插孔上。 2.禁止将本发电机与其他发电机进行连接。 3.市电,发电,负载之间切换,应采用互锁开关来连接。 二.使用前的准备和检查 1.燃油:(油箱容积为21L) 必须使用(无铅)汽油90#以上。 取下燃油箱盖(逆时针旋转),加注燃油,并随时观察油箱上的油位计。加油时不要把加油口的燃油过滤网取出。(加油时,应停止发动机,十分小心周围的烟火) 注意: 发动机运转或尚未冷却之间,禁止往燃油箱里加注燃油,加注燃油之前,必须关闭燃油