发电机定子绕组绝缘老化后,绝缘介质内部将出现裂缝、气泡和气隙,当外施电压达到气隙放电场强时,气隙开始放电,根据放电量大小可以判定发电机定子绕组绝缘的老化情况。另外,还可根据放电量的逐年变化情况判断发电机绝缘的演变情况。

一试验接线

发电机定子绕组局部放电试验现场实际采用的接线如下图所示。

图1:局部放电现场实际采用的接线

TR——调压器;C滤波元件(1000-2000pF) ;TT——试验变压器;

Cx一耦合电容器(500 -2000pF);L——滤波电感元件;C0——方波发生器标准电容器;(×表示加压时务必断开),M——局部放电测试仪;P——电压表;TV一测量用的互感器

图中,C0旁边的“×”表示加压时必须断开;L一般为几十毫亨至几百毫亨,可用低压调压器代之,并垫以足够的绝缘物。

在试验接线中,所采用的耦合电容必须无内部放电,发电机电容C a和灭磁阻抗Z m之间为了构成低阻抗的通道,一般要求电容C k不要小于C a。

二试验注意事项、要求及步骤

1.试验注意事项及要求

(1)测量仪器本身的灵敏度,应该至少能够满足测出规定的允许放电强度的10%。

(2)加压之前,套管及定子绕组端部应清洁干燥,试验温度保持为环境温度。为了取得正确的结果,每次加压前在机械上、热量上和电气上的应力,可能影响着试验结果,因此要求试前有一段休息恢复时间。

(3)为了得到同期的椭圆扫描波形和稳定的标量脉冲,前置放大器的电源与试验电源相应要求一致。

(4)方波发生器的方波上升时间应不大于0.1μs,C0应满足C0≤0.1Cx,实际选用C0时,对大容量试品,如电容器、变压器、发电机等,C0最好用100pF。

(5)发电机局部放电测量遇到的最麻烦问题是外界干扰。外界干扰可分二大类,一类为与电源电压基本无关的干扰,例如操作开关(包括继电器开关)、直流电机换向、电焊、吊车起用、高压试验及无线电发射等(其中也包括仪器本身之固有噪音),另一类与电源有关的干扰,这种干扰表现为随试验电压升高而增大,但不是发电机内部发出,而是来自变压器中、高压引线上或者邻近物接地不良等,有时高低压侧接触不良也能产生干扰。对于这些干扰应采用相应措施,为了遏制电源电压的干扰信号,电源侧二端可并联一个5~10μF的电容器,整个试验回路应保持接触良好,接地可靠(可采用一点接地),高压引线导线外径不能过细,防止产生电晕。对于外界明显干扰例如吊车,励磁机整流换向、高压线路应尽量避开。在现场的工业试验中,无论采用何种周密的措施,外界的干扰总是难免的,在这种条件下,一定要凭试验专业人员的经验加以识别。

2.试验步骤

(1)按图1接线。

(2)在被试绕组上注入标准放电量(q0=C0U0),进行测试前的校正,使其单位放电量q0在某一定值。其中必须注意将K调整好的放大器位置旋钮加压前后务必保持同一固定位置。

(3)加压前拆除方波发生器,在空试(不接入发电机绕组)状态观察装置本身元件有无放电现象。

(4)接入发电机定子绕组后逐步升压,每隔一定电压值(例如500 – 1000V)测定其放电量,直至最高试验电压。在整个试验中除测定最大局部放电量外,应测定局部放电的起始放电电压和熄灭电压。所谓起始电压即放电量达到某一明显程度的初始电压,熄灭电压即放电停止或小于某一明显程度的电压。

(5)以上参数测量完毕,电源电压降为零,记录机温,试验结束。

三试验标准及测量结果分析

发电机定子绕组局部放电试验电压为额定相电压。对于黑绝缘电机定于绕组绝缘老化时局部放电量标准为15000pC,对于黄绝缘电机,定子绕组老化时局部放电量标准为

10000pC。

一般,局部放电量反应定子绕组绝缘老化较为灵敏,根据我国沥青及烘卷云母绝缘的发电机定子绕组鉴定结果,当绝缘老化时,局部放电量达(20~40)×103pC,而绝缘良好或有老化特征但仍有一定电气裕度之发电机.放电量通常为(5-15)×103pC。

变压器局部放电试验

变压器局部放电试验内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

变压器局部放电试验 试验及标准 国家标准GB1094-85《电力变压器》中规定的变压器局部放电试验的加压时间步骤,如图5所示。其试验步骤为:首先试验电压升到U 2下进行测量,保持5min ;然后试验电压升到U 1,保持5s ;最后电压降到U 2下再进行测量,保持30min 。U 1、 U 2的电压值规定及允许的放电量为 U U 2153=.m 电压下允许放电量Q <500pC 或 U U 213 3=.m 电压下允许放电量Q <300pC 式中 U m ——设备最高工作电压。 试验前,记录所有测量电路上的背景噪声水平,其值应低于规定的视在放电量的50%。 测量应在所有分级绝缘绕组的线端进行。对于自耦连接的一对较高电压、较低电压绕组的线端,也应同时测量,并分别用校准方波进行校准。 在电压升至U 2及由U 2再下降的过程中,应记下起始、熄灭放电电压。 在整个试验时间内应连续观察放电波形,并按一定的时间间隔记录放电量Q 。放电量的读取,以相对稳定的最高重复脉冲为准,偶尔发生的较高的脉冲可忽略,但应作好记录备查。整个试验期间试品不发生击穿;在U 2的第二阶段的30min 内,所有测量端子测得的放电量Q ,连续地维持在允许的限值内,并无明显地、不断地向允许的限值内增长的趋势,则试品合格。 如果放电量曾超出允许限值,但之后又下降并低于允许的限值,则试验应继续进行,直到此后30min 的期间内局部放电量不超过允许的限值,试品才合格。利用变压器套管电容作为耦合电容C k ,并在其末屏端子对地串接测量阻抗Z k 。

局部放电测试方法

局部放电测试方法

局部放电测试方法 随着电力设备电压等级的提高,人们对电力设备运行可靠性提出了更加苛刻的要求。我国近年来110kV以上的大型变压器事故中50%是属正常运行下发生匝间或段间短路造成突发事故,原因也是局部放电所致。局部放电检测作为一种非破坏性试验,越来越得到人们的重视。 虽然局部放电一般不会引起绝缘的穿透性击穿,但可以导致电介质(特别是有机电介质)的局部损坏。若局部放电长期存在,在一定条件下会导致绝缘劣化甚至击穿。对电力设备进行局部放电试验,不但能够了解设备的绝缘状况,还能及时发现许多有关制造与安装方面的问题,确定绝缘故障的原因及其严重程度。因此,高压绝缘设备都把局部放电的测量列为检查产品质量的重要指标,产品不但在出厂时要做局部放电试验,而且在投入运行之后还要经常进行测量。对电力设备进行局部放电测试是一项重要预防性试验。 根据局部放电产生的各种物理、化学现象,如电荷的交换,发射电磁波、声波、发热、光、产

生分解物等,可以有很多测量局部放电的方法。总的来说可分为电测法和非电测法两大类,电测法包括脉冲电流法、无线电干扰法、介质损耗分析法等,非电测法包括声测法、光测法、化学检测法和红外热测法等。 一、电测法 局部放电最直接的现象即引起电极间的电荷移动。每一次局部放电都伴有一定数量的电荷通过电介质,引起试样外部电极上的电压变化。另外,每次放电过程持续时间很短,在气隙中一次放电过程在10 ns量级;在油隙中一次放电时间也只有1μs。根据Maxwell电磁理论,如此短持续时间的放电脉冲会产生高频的电磁信号向外辐射。局部放电电检测法即是基于这两个原理。常见的检测方法有脉冲电流法、无线电干扰法、介质损耗分析法等。 1.脉冲电流法 脉冲电流法是一种应用最为广泛的局部放电测试方法。脉冲电流法的基本测量回路见图3-5 。图中C x代表试品电容,Z m(Z'm)代表测量阻抗,C k代表耦合电容,它的作用是为C x与

同步发电机短路实验

同步发电机突然短路的分析 一、实验目的 1.学会使用MATLAB软件对电力系统进行时域仿真分析,加深对电力系统短路时暂态过程的理解。 2.通过实验,进一步理解有限容量系统和无穷大系统短路时暂态过程的不同 二、实验原理 同步电机是电力系统中的重要元件,由多个有磁耦合关系的绕组构成,同步电机突然短路的暂态过程要比恒定电压源电路复杂很多,所产生的冲击电流可能达到额定电流的十几倍,对电机本身和相关的电气设备都可能产生严重的影响。 同步电机短路时,由于定子绕组中周期分量电流突变将对转子产生电枢反应,该反应产生交链励磁绕组的磁链。为了维持励磁绕组在短路瞬间总磁链不变,励磁绕组内将产生直流电流分量,其方向与原有的励磁电流方向相同,它产生的磁通也有一部分要穿过定子绕组,从而使定子绕组的周期分量电流增大。因此在有限容量系统突然发生三相短路时,短路电流的初值将大大超过稳态短路电流,最终衰减为稳态短路电流。 三、实验内容 电力系统时域分析实例(仿真) 范例:同步电机突然短路模型如图所示—使用简化的同步电机(Simplified Synchronous Machine),使用三相并联RLC负载并通过三相电路短路故障发生器元件实现同步电机的三相短路。 图1 同步电机突然短路电路模型

1、从电机元件库选择简化的同步电机(Simplified Synchronous Machine)元件,设置参数如下 2、从测量元件库中选择三相电压—电流测量元件,进行参数设置。电压测 量选项中选择测量相电压(phase-to-ground)用来测量同步发电机突然短路后三相电压的变化。 3.从线路元件库中选择三相短路故障发生器(3-phase-Fault),双击将三 相故障同时选中并设置转换时间。 4.从线路元件库中选择三相并联RLC负载元件,参数设置如下:

局部放电试验

局部放电测量指导书 一、适用范围 本指导书适用于电力设备在交流电压下进行局部放电试验,包括测量在某一定电压下的局部放电量、设备局部放电的起始电压和熄灭电压。 二、测量基本方法与步骤 2.1试验方法:根据接线方式可分为并联法、串联法,即检测阻抗与被试品串联进行测量,称为串联法;检测阻抗与被试品并联进行测量,称为并联法,此时,需加测量用耦合电容器。对于变压器来说,一般通过套管末屏处测量,类似并联法。 (1)并联法: 2.2试验步骤: 2.2.1试验接线:应根据被试品的特点完成接线,检查试验加压回路、测量系统回路;

2.2.2试验回路校准:在加压前应对测试回路中的仪器进行例行校正,以确定接入试品时测试回路的刻度系数,该系数受回路特性及试品电容量的影响。在已校正的回路灵敏度下,观察未接通高压电源及接通高压电源后是否存在较大的干扰,如果有干扰应设法排除。 2.2.3试验前试品应按有关规定进行预处理: (1)使试品表面保持清洁、干燥,以防绝缘表面潮气或污染引起局放。 (2)在无特殊要求情况下,试验期间试品应处于环境温度。 (3)试品在前一次机械、热或电气作用以后,应静放一段时间再进行试验,以减少上述因素对本次试验结果的影响。 2.2.4测定局放起始电压和熄灭电压 拆除校准装置,其他接线不变,在试验电压波形符合要求的情况下,电压从远低于预期的局放起始电压加起,按规定速度升压直至放电量达到某一规定值(一般为局放仪在测量时可观测到的设备放电)时,此时的电压即为局放起始电压。其后电压再增加10%,然后降压直到放电量等于上述规定值,对应的电压即为局放熄灭电压。测量时,不允许所加电压超过试品的额定耐受电压,另外,重复施加接近于它的电压也有可能损坏试品。 2.2.5测定局部放电量 (1)无预加电压的测量 试验时试品上的电压从较低值起逐渐增加到规定值,保持一定 时间再测量局放量,然后降低电压,切断电源。有时在电压升

发电机匝间短路故障诊断

目录 1 引言 (1) 1.1 研究目的与意义 (1) 1.2 发电机故障诊断技术的发展状况 (1) 1.3 发电机转子绕组匝间短路故障检测的研究现状 (2) 1.4 本文的内容和主要工作 (4) 2 汽轮发电机转子绕组匝间短路的理论分析 (6) 2.1 汽轮发电机的转子结构 (6) 2.2 转子绕组发生匝间短路的原因 (6) 2.3 匝间短路的磁场分析 (7) 2.3.1 发电机发生匝间短路的磁场分析 (9) 3 发电机转子绕组匝间短路故障的探测线圈法 (12) 3.1 探测线圈法的测试原理 (12) 3.2 探测线圈的结构及置放 (14) 3.2.1 诊断系统及其功能组成 (15) 3.2.2 基本参数 (16) 3.2.3 传感器安装和定位 (16) 3.3.3 故障判断 (16) 3.3 大亚湾核电站发电机组的探测线圈法实例分析 (17) 参考文献 (20)

1引言 1.1研究目的与意义 随着我国国民经济的快速发展,电力工业正处于大电机和大电网的发展阶段。人们的生活和生产水平迅速提高,使得电能需求量日益增长,进而对电力系统的供电质量、可靠性及经济性等指标的要求也不断提高。发电机是电能生产的重要设备,它为整个电力系统提供电能,是整个电网的心脏,因此如果发电机发生故障,可能会导致局部停电甚至整个系统崩溃。 发电机转子作为发电机的重要组成部分,主要由励磁绕组线圈、线圈引线以及阻尼绕组等部分组成。发电机运行时,由于转子处于高速旋转状态,这些部件将承受很大的机械应力和热负荷,若超过其极限值时将导致部件的损坏。转子绕组是发电机经常出现故障的部位,除本体故障外,主要是转子绕组的短路故障,如匝间短路、一点接地短路、两点接地短路等。发电机正常运行时,转子绕组对地之间会有一定的分布电容和绝缘电阻,绝缘甩阻的阻值通大于1兆欧。但是因某种原因导致对地绝缘损坏或绝缘电阻严重下降时,就会发生转子绕组接地事故。当发电机转子发生一点接地故障时,因为励磁电源的泄漏电阻很大,一般不会造成多大的伤害,限制了接地泄露电流的数值。但是,发电机转子两点接地故障将会产生很大的电流,经故障点处流过的故障电流会烧坏转子本体。而部分转子绕组的短接,励磁绕组中增加的电流可能会导致转子因过热而烧坏,气隙磁通也会失去平衡,从而引起发电机的振动,还可能使转子大轴磁化,甚至会导致灾难性的后果,因此两点接地故障的后果是很严重的。 目前,在国内运行的大型发电机组中,发电机匝间短路故障占故障总数的比重较大,大多数发电机都发生过或已经存在转子绕组匝间短路的故障。由于转子绕组绝缘的损坏,转子绕组匝间短路后会形成短路电流,从而导致局部过热。发电机长期在这种环境下运行,会进一步引起绝缘的损坏,导致更为严重的匝间短路,最终形成恶性循环。据统计资料表明,发电机转子匝间短路故障并不会影响机组的正常运行,所以常常被忽略,但是如果任其发展,转子电流将会显著增加,绕组温升过高,无功输出降低,电压波形畸变,机组振动加剧,并且还会引起其它的机械故障,严重时还会影响发电机的无功出力。如果发生的是不对称的匝间短路故障,发电机组的振动将会加剧,转子绕组的绝缘也有可能进一步的损坏,进而发展成为接地故障,对发电机组的安全稳定运行构成了严重的威胁。因此,对发电机绕组匝间短路故障的诊断与识别是十分必要的。 1.2 发电机故障诊断技术的发展状况 早期的故障诊断主要依靠人工经验,如:看、听、触、摸等方法进行诊断,

电力变压器局部放电试验目的及基本方法

一变压器局部放电分类及试验目的 电力变压器是电力系统中很重要的设备,通过局部放电测量判断变压器的绝缘状况是相当有效的,并且已作为衡量电力变压器质量的重要检测手段之一。 高压电力变压器主要采用油一纸屏障绝缘,这种绝缘由电工纸层和绝缘油交错组成。由于大型变压器结构复杂、绝缘很不均匀。当设计不当,造成局部场强过高、工艺不良或外界原因等因素造成内部缺陷时,在变压器内必然会产生局部放电,并逐渐发展,后造成变压器损坏。电力变压器内部局部放电主要以下面几种情况出现: (1)绕组中部油一纸屏障绝缘中油通道击穿; (2)绕组端部油通道击穿; (3)紧靠着绝缘导线和电工纸(引线绝缘、搭接绝缘,相间绝缘)的油间隙击穿; (4)线圈间(匝间、饼闻)纵绝缘油通道击穿; (5)绝缘纸板围屏等的树枝放电; (6)其他固体绝缘的爬电; (7)绝缘中渗入的其他金属异物放电等。 因此,对已出厂的变压器,有以下几种情况须进行局部放电试验: (1)新变压器投运前进行局部放电试验,检查变压器出厂后在运输、安装过程中有无绝缘损伤。 (2)对大修或改造后的变压器进行局放试验,以判断修理后的绝缘状况。 (3)对运行中怀疑有绝缘故障的变压器作进一步的定性诊断,例如油中气体色谱分析有放电性故障,以及涉及到绝缘其他异常情况。

二测量回路接线及基本方法 1、外接耦合电容接线方式 对于高压端子引出套管没有尾端抽压端或末屏的变压器可按图1所示回路连接。 图1:变压器局部放电测试仪外接耦合电容测量方式110kV以上的电力变压器一般均为半绝缘结构,且试验电压较高,进行局部放电测量时,高压端子的耦合电容都用套管代替,测量时将套管尾端的末屏接地打开,然后串入检测阻抗后接地。测量接线回路见图2或图3。 图2:变压器局部放电测试中性点接地方式接线

局部放电测试仪校准装置

JFD-401 局放仪校验装置使用说明书 一、概述 按照DL/T846.4-2004《局部放电测量仪》、GB7354-2003《局部放电测量》、JJG(机械)145 -93《局部放电检测装置》检定规程的要求,检定局放仪需用仪器有:示波器、正弦信号发生器、脉冲发生器、双脉冲发生器、频率计、电压表、电流表、电容电桥、兆欧表等。上述仪器中除脉冲发生器、双脉冲发生器外,均为常规测试仪器。而脉冲发生器要求电压覆盖范围宽,脉冲波形满足特殊规定要求;双脉冲发生器需输出脉冲时延可调的双脉冲,固均需专门研制。本校准系统的核心即为一台高性能的校准脉冲发生器和一台双脉冲发生器,校准脉冲发生器可以满足局放仪视在放电量测量线性度误差、正负脉冲响应不对称误差、开关换档误差、检测灵敏度等主要检定项目检定的要求;双脉冲发生器可以满足局放仪低重复率脉冲响应误差、脉冲分辨时间测量、脉冲频率测量、数字式局放仪等检定项目检定的要求。另配的校准回路箱提供屏蔽的校准回路,使检定时干扰水平大大降低,保证检定的顺利进行以及检定的测量精度。 二、原理和结构 JFD-401 校准系统分为四大部分:JFD-401C校准脉冲发生器、JFD-401J 积分系统、JFD-401S双脉冲发生器和JFD-401H校准回路箱。校准脉冲发生器可输出幅值大范围可调、波形符合要求的校准脉冲。双脉冲发生器可输出脉冲频率可调、两脉冲间隔脉冲时延可调、波形符合要求的校准脉冲并可进行脉冲计数、积分系统用于以积分方式检定局放仪方波发生器。校准回路箱可以调节试品电容及耦合电容,使其满足检测阻抗的调谐范围。上述四部分分别装在独立的金属机箱里,保证屏蔽效果良好。 三、技术参数 JFD-401C 校准脉冲发生器的技术指标如下: 1、校准脉冲上升时间:<60nS 2、校准脉冲电压幅值可调范围:粗调档分0db,-20db,-40db三档;细调档可从1.0V至110V无级调节;实际上可以做到从10mV至100V连续可调。 3、校准脉冲电容档:20pF,50PF,100pF,500pF,1000PF,2000PF 共六档。

局部放电试验原理

局部放电试验 第一节局部放电特性及原理 一、局部放电测试目的及意义 局部放电:是指设备绝缘系统中部分被击穿的电气放电,这种放电可以发生在导体(电极)附近,也可发生在其它位置。 局部放电的种类: ①绝缘材料内部放电(固体-空穴;液体-气泡); ②表面放电; ③高压电极尖端放电。 局部放电的产生:设备绝缘内部存在弱点或生产过程中造成的缺陷,在高压电场作用下发生重复击穿和熄灭现象-局部放电。 局部放电的特点: ①放电能量很小,短时间内存在不影响电气设备的绝缘强度; ②对绝缘的危害是逐渐加大的,它的发展需要一定时间-累计效应-缺陷扩大-绝缘击穿。 ③对绝缘系统寿命的评估分散性很大。发展时间、局放种类、产生位置、绝缘种类等有关。 ④局部放电试验属非破坏试验。不会造成绝缘损伤。 局部放电测试的目的和意义: 确定试品是否存在放电及放电是否超标,确定局部放电起始和熄灭电压。发现其它绝缘试验不能检查出来的绝缘局部隐形缺陷及故障。 局部放电主要参量: ①局部放电的视在电荷q: 电荷瞬时注入试品两端时,试品两端电压的瞬时变化量与试品局部放电本身所引起的电压瞬变量相等的电荷量,一般用pC(皮库)表示。 ②局部放电试验电压: 按相关规定施加的局部放电试验电压,在此电压下局部放电量不应超过规定的局部放电量值。 ③规定的局部放电量值: 在规定的电压下,对给定的试品,在规程或规范中规定的局部放电参量的数值。 ④局部放电起始电压Ui: 试品两端出现局部放电时,施加在试品两端的电压值。 ⑤局部放电熄灭电压Ui: 试品两端局部放电消失时 的电压值。(理论上比起始电 压低一半,但实际上要低很多 5%-20%甚至更低) 二、局部放电机理: 内部放电:绝缘材料中含有气隙、油隙、杂质等,在电场的作用下会出现介质内部或介质与电极之间的放电。等效原理图:

发电机试验大纲

发电机电气设备大修后调试方案与措施 一、试验项目 1、不同转速下的发电机转子的绝缘电阻,交流阻抗测试. 2、励磁机空载特性试验. 3、发电机短路特性试验,励磁机负载特性试验. 4、发电机电流保护定值校对. 5、发电机电压回路检查. 6、发电机空载特性试验. 7、发电机及PT、引出线核相检查. 8、发电机差动相量检查. 9、发电机轴电压测量. 二、组织措施 1、试验总指挥: 2、试验负责人: 3、试验人员: 三、试验时间安排 1、试验前由值长下达电气准备启动调试命令. 2、试验时间计划从汽轮机转速稳定在3000r/min移交电气共4小时. 四、安全措施(负责人:运行班长) 1、试验前应收回1#发电机系统的全部工作票,并有发电机本体、小间及发电机引出线母线、电缆、开关、CT、PT的有关报告及保护传动报告. 2、发电机系统核相前,应由操作班运行人员再次检查回路清洁,无关人员撤离现场. 3、设备带电后,检查本体,主控及相关回路的设备有无异常,所有人员禁止接触带电设备的绝缘部分,已防漏电伤人. 4、做短路特性的短路排应能承受800A 、10分钟无异常. 五、试验前的准备工作 1、准备好在1#发电机出口断路器021、开关下接线座装设短路排,备做短路特性试验用. 2、准备好各项试验用的表格记录;负责人根据试验内容进行人员分工. 3、仪器、仪表接线 ①、准备一块双钳相位表,一块相序表,一块数字万用表和试验用的引线及一次定相杆. ②、在发电机本体处接好做交流阻抗、功率损耗试验用的电压、电流和瓦特表. ③、在励磁机励磁电流RC回路613中串接一块0.5级0-5A的直流电流表,在发电机小间400A/75mV的分流器606和608线引到主控处接入0.5级0-75mV的直流电压表,并把表盘电流表拆掉. ④、在发电机控制屏转子电压表601、602并接一块0.5级的0-300V的直流电压表 ⑤、在发电机控制屏端子排A451、C451串接两块0.5级0-5A电流表,在A613、B600,C613、B600并接两块0.5级0-150V电压表及N461串接一块电流表. 六、试验的检查工作 1、发电机、励磁机碳刷齐全,接触良好. (检查人: ) 2、测量发电机定子、转子及回路绝缘合格. (检查人: ) 3、021开关油位正常,一次系统接头良好,清洁无杂物.(检查人: ) 4、检查CT测量、保护、计量回路不开路. (检查人: ) 5、检查PT二次回路不应有短路现象. (检查人: ) 6、检查PT一、二次保险齐全,无熔断现象. (检查人: )

变压器局部放电试验基础和原理-新版.pdf

变压器试验基础与原理 1.概述 随着电力系统电压等级的不断提高,为使输变电设备和输电线路的建设和使 用更加经济可靠,就必须改进限制过电压的措施,从而降低系统中过电压(雷电冲击电压和操作冲击电压)的水平。这样,长期工作电压对设备绝缘的影响相对地显得越来越重要。 电力产品出厂时进行的高电压绝缘试验(如:工频电压、雷电冲击电压、操 作冲击电压等试验),其所施加的试验电压值,只是考核了产品能否经受住长期 运行中所可能受到的各种过电压的作用。但是,考虑这种过电压值的试验与运行中长期工作电压的作用之间并没有固定的关系,特别对于超高电压系统,工作电压的影响更加突出。所以,经受住了过电压试验的产品能否在长期工作电压作用 下保证安全运行就成为一个问题。为了解决这个问题,即为了考核产品绝缘长期运行的性能,就要有新的检验方法。带有局部放电测量的感应耐压试验(ACSD 和ACLD)就是用于这个目的的一种试验。 2.局部放电的产生 对于电气设备的某一绝缘结构,其中多少可能存在着一些绝缘弱点,它在- 定的外施电压作用下会首先发生放电,但并不随即形成整个绝缘贯穿性的击穿。 这种导体间绝缘仅被局部桥接的电气放电被称为局部放电。这种放电可以在导体附近发生也可以不在导体附近发生(GB/T 7354-2003《局部放电测量》)。 注1:局放一般是由于绝缘体内部或绝缘表面局部电场特别集中而引起的。 通常这种放电表现为持续时间小于1微秒的脉冲。 注2:“电晕”是局放的一种形式,她通常发生在远离固体或液体绝缘的导体 周围的气体中。 注3:局部放电的过程除了伴随着电荷的转移和电能的损耗之外,还会产生 电磁辐射、超声、发光、发热以及出现新的生成物等。 高压电气设备的绝缘内部常存在着气隙。另外,变压器油中可能存在着微量 的水份及杂质。在电场的作用下,杂质会形成小桥,泄漏电流的通过会使该处发热严重,促使水份汽化形成气泡;同时也会使该处的油发生裂解产生气体。绝缘内部存在的这些气隙(气泡),其介电常数比绝缘材料的介电常数要小,故气隙 上承受的电场强度比邻近的绝缘材料上的电场强度要高。另外,气体(特别是空

发电机电气试验方法及标准

发电机电气试验方法及标准 一.高压发电机 第一部分:定子部件 1.直流电阻 2.目的:检查绕组的焊头是否出问题等原因 测试环境:冷状态下进行 测试工具:直流电阻电桥 数据处理:各项的测试应做以下处理 数据处理(I max-I min)/I平均≤2% 结果判定:测试值必须满足以上的关系,不满足就应检查定子线圈。 3.绝缘电阻 目的:检测线圈的绝缘电阻的大小,为以后的试验确定安全保证。 测试环境:常温下测试,记录数据要记录当前的温度。 测试工具:兆欧表 注意事项:在绝缘电阻测试的过程中,在每项测试完之后应该对绕组充分放电,不然会造成严重的后果 测试方法:在测量前应充分对地放点,注意机械调零,在测试的时候除开被测项,其他的各项都应该接地,测试的时候记录测试时间为15s和60s时的电阻值,在测试后计 算吸收比,吸收比=R60/R15吸收比应满足大于2,而且各个项的绝缘电阻不平衡 系数不应大于2(不平衡系数指最大一项的R60与最小一项R60之比) 4.直流耐电压. 目的:在较高的电压下发现绕组绝缘的缺陷 测试环境:常温下进行试验 测试工具:直流耐压设备一套 测试方法:利用调压器调节电压使高压侧直流电压为0.5U N、1.0 U N、1.5 U N、2.0 U N、2.5 U N、 3.0U N每阶段要停留一分钟的耐压试验时间,并在试验的时候记录各个电压时候 的电流值。每项在测试的时候其他项都必须接地。而且在电压相同的时候各个项 的电流值应该比较相近。在规定的试验电压下,各相泄漏电流的差别不应大于最小 值的50%。 注意事项:在测试的时候由于是高压,因此在测试的时候要注意安全,小心周围环境。在每项测试完之后必须充分放电,否则容易造成事故。必须注意的就是,测温线圈的 接线头必须接地。 5.交流耐电压 目的:检查线圈之间的绝缘性能 测试环境:常温下进行试验 测试工具:耐电压试验设备一套 测试方法:发电机定子的交流耐压试验在制作的过程中一共有三个阶段要测试,下面就分别介绍试验的方法: (1)、单个线圈的交流耐电压试验,每次基本上做10个线圈的耐电压试验,试验 方法是:在工作台上面放木方,木方里面用海绵等软性有弹性的材料包扎一圈, 必须要厚点的,外面包0.1mm左右的铝铂,并且用铜丝将其绑好,在整个线圈的 低阻部分必选全放在木方上方。试验的电压计算公式见后表格 (2)、在下线的过程中耐电压试验,每次基本上下线下到10个左右就要做该试验, 在做线圈试验的时候,除开试验的线圈其他线圈都必选接地,试验电压计算公式

电缆局部放电试验方法

如对您有帮助,请购买打赏,谢谢您! 电缆局部放电试验方法 [ 作者:admin 转贴自:中国电力试验设备网点击数:505 更新时间:2008-8-29 ] 对于制造中没有包上屏蔽的电缆线,可用图(1)的牵引试验装置对局部放电定位和检测。 图(1)未加屏蔽的电缆芯用牵引法对局部放电定位 其原理是把不屏蔽的电缆芯子通过一个紧贴着试验的管状电极,电极上施加试验电压,并把电极连到试验回路。管子都浸在绝缘液中(如离子水),并把这区域中不会发生干扰试验的边缘放电,液体不断循环与过滤。电缆芯接地,从缆盘经管状电极被匀速牵引至第二个电缆盘。 如放电脉冲正好被检测仪观察到,放电在图中A处开始出现,在B处开始消失,这两位置都在芯子表面的C处标记离A、B为已知距离I1、I2,这些长度沿芯子标出,则放电就可确定在电缆A、B之间。 至于成品电缆则不能用这种办法定位和检测。 在长电缆的测试时,要考虑到行波及其在端部的反射和衰减。可归纳以下几点: 1)在没有反射波的情况下,放电所产生的电压行波在进行中其幅值虽有很大衰减,但波形与放电量成正比的面积基持不变。 2)在有反射波的情况下,传输波和反射波在检测仪的响应上要形成交迭。在检测仪具有α响应时总是形成正迭加,时则既可能正送加,也可能负迭加,而负迭加是局部放电测试的大忌,应尽量避免。因此,如没有附加措施(例如迭器)的话。应尽量采用具有α响应的检测仪。 至于检测短电缆,可以当作集中参数元件考虑。测试就没有什么困难了。 现在的问题是究竟多少长度的电缆可视作短电缆?说法很不统一,第二个问题是这个电缆长度和检测仪有没有关系?为此,IEC最近对此作了比较具体的规定: 1、首先用可调脉冲间隔的双脉冲发生器(模拟电缆上两个交迭的脉冲波)对检测仪测试其交迭响应特性,即所谓At/A t交线。(其中t为双脉冲峰与峰间的时间间隔,A100是t达到相当大,不会产生交迭效应时的脉冲响应检测量,先定t时的脉冲检测量)。 绘制At/A100~t曲线的测试电路图见图(2)。 根据检测仪响应特性的不同,大体上可作出三种类型的交迭响应特性,见图(3)-(5)。 上图中不同的t值对应于脉冲传播的电缆长度。I1k=0.5·tk·U,I1=0.5 t1·U,·I2=0.5·t2·U (U约170~200m/μs) 图(2)双脉冲发生器的连接图 图(3)α响应检测仪的双脉冲响应关系 图(4)α响应检测仪的双脉冲响应 图(5)严重β响应检测仪的双脉冲响应 由图(3)-图(5)可知: ①所谓短电缆,应按1≤1k作为判断依据,它与检测仪响应特性有关,1k可短至100米以下,也可长达1000米以 ②当1≤2I1,可1≥2 I2,时,虽然按长电缆考虑,但因无负交迭,所以也可以与1≤1k的短电缆一样当作集中参数试,而不必在电缆端部接匹配的特性阻抗。 ③测试长度I在2I1≤I≤2 I2范围内的长电缆时,如无附加措施,则应在电缆端部接匹配特性阻抗以抑制反射。或者用α响应的检测仪以免迭加(图4-25) 。 ④检测仪的β响应愈是显著(见图5),则2I1≤I≤2 I2的I范围愈是大。 局部放电检测仪的响应特性与频带选择有关,故使用时选择放大器频带时应考虑这些因素。 2、根据At/A100~t图,确定电缆长度所处的范围后,选择合适的测试电路。 (1)对于I≤Ik,或I≤2 I1,或I≥2 I2的情况,可采取终端不接匹配阻抗的路:(图(6)-图(8)) (2)对于长度在2Ik≤I≤2 I2范围内的长电缆,必须在电缆终端采取消除终端反射波的终端匹配阻抗(或用反射抑见图(9)。

发电机短路升流试验

发电机短路升流试验 (一)试验条件 1、水轮发电机检修工作全部完毕,具备启动条件; 2、励磁变具备带电条件; 3、发电机出口三相短接; 4、试验前准备工作; 5、用2500V兆欧表测定3F定子绕组对地吸收比不小于1.6,用500V兆欧表测量转子绕组对地绝缘不小于0.5MΩ,测量结果合格; 6、检查发电机出口断路器3在拉开位置,合上发电机中性点刀闸; 7、检查主变已投运; 8、投入发电机空冷器xx 励磁部分准备工具:小起子、短接线、万用表、图纸、钳形电流表、说明书 (二)试验xx 1、发变组保护功能只投A套转子接地保护 注释:发电机转子充磁后励磁系统首次工作且励磁电流电压较高,励磁电流最大为,该过程同运行时一致仅投A套转子接地保护,出口仅跳灭磁开关。 2、两套低压记忆过流保护的第二时限并将该时限缩短为0秒,两套发变组保护出口仅投跳灭磁开关,过流定值按增容后定值整定。 注释:发电机转子充磁后励磁系统首次工作,由于主保护差动保护退出且发电机定子电流较大约为且仅发电机中性点电流互感器二次侧有电流,故该过程将低压记忆过流保护作为发电机试验运行方式下的主保护投入(过流定值1.21A),出口仅跳灭磁开关。低压记忆过流保护跳闸分两个时限,第一时限跳母联分段断路器故必须退出该时限,在保护功能层面杜绝误出口的可能性。

操作过程:“过流t1投退”改为“0”;“t2延时”由原定值“4.6s”改为“0S”实际只能改为“0.1s”;投入该保护软压板,出口投双套保护跳灭磁开关。试验结束恢复原定值,坚决杜绝误整定。 3、投入保护装置电源,拉开发电机交直流配电屏内机组出口开关控制盘直流1路、2路电源。 注释:拉开断路器操作电源,防止出口开关误分闸。 4、投入水机保护回路。 5、检查发电机出口及中性点母线各CT回路应不开路,电气测量仪表指示应正确。 6、在做短路试验时,必须将励磁调节柜内调节器的“残压起励”、“系统电压跟踪”以及“通道跟踪”功能退出,其中“系统电压跟踪”自运行以来均未投过。试验完成后将“残压起励”、“通道跟踪”功能恢复投入。断开起励电源开关,同时严禁操作起励按键和进行通道切换,以防止励磁系统出现误强励。 7、短路点设置 短路点在发电机机端近端出口处,将发电机机端母排解开,此时可以采用合上发电机出口断路器,从系统倒送电方式供电,励磁变和出口PT将有电源,此种模式将不需要调压器给调节器PT供电,以满足机组短路升流要求。 (三)试验危险点分析 1、增加励磁时,一定要使用恒电流模式以防止励磁电流和定子电流失控。 2、试验过程中对所有带电部分进行检查时注意保持安全距离。 3、试验完毕拆除短接线时要注意放电。 (四)试验目的 1、检查定子三相电流的对称性。 2、判断转子绕组有无匝间短路。

局部放电试验一般步骤

局部放电试验一般步骤 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

局部放电试验一般步骤 局部放电试验是非破坏性试验项目,从试验顺序而言,应放在所有绝缘试验之后。通常是以工频耐压作为预加电压持续数秒,然后降到局部放电测量电压(一般为Um/√3的倍数,变压器为倍,互感器为~倍),持续时间几分钟,测局部放电量; 预加电压是模拟运行中的过电压(例如雷击),预加电压激发的局部放电量不应由局部放电试验电压所延续,即系统上有过电压时所激发的局部放电量不会由长期工作电压所延续。这一方法是使变压器或互感器在Um/√3长期工作电压下无局部放电量,以保证变压器能安全运行,使局部放电起始电压与局部放电熄灭电压都能高于Um/√3。 具体步骤: 1.选择试验线路确定试验电源 局部放电试验回路的连接方法,应依照国标GB7354-2003《局部放电测量》及行标DL417-91《电力设备局部放电现场测量导则》进行。 选择试验线路的同时应参考目前拥有试验电源及容量 对试验电源的要求: 电压互感器: 为防止励磁电流过大,电压互感器试验的预加电压,推荐采用150Hz或其它合适频率的试验电源。一般可采用电动机—发电机组产生的中频电源,三相电源变压器开口三角接线产生的150Hz电源,或其它形式产生的中频电源。

当采用磁饱和式三倍频发生器作电源时,因容易造成波形严重畸变,使峰值与真有效值电压之间的幅值关系不是√2倍的倍数关系,可能造成一次绕组实际电压峰值过高,造成试品损坏,故必须在被试品的高压侧接峰值电压表监测电压。 电压波形应接近正弦波形。当波形畸变时,应以峰值除以√2作为试验电压值。 电流互感器: 一般可选用频率为50Hz的试验电源。 变压器: 一般采用50Hz的倍频或其它合适的频率。三相变压器可三相励磁,也可单相励磁。 2、确定局放允许水平选择标准脉冲进行校准 依据DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》和有关反事故技术措施之规定,结合地区局部放电标准和行业标准,确定试品的局部放电允许水平(试验判据)。 确定试验判据以后,可选择标准脉冲进行试验回路的校准。如局放允许水平为 50PC,可选择50PC标准脉冲进行校准 3、加压测量 互感器试验: 试验电压应在不大于1/3规定测量电压下接通电源,再开始缓慢均匀上升到预加电压保持10秒后,降到规定测量电压,保持1分钟以上,再读取放电量;最后降到1/3测量电压以下,方能切除电源。 变压器试验:

发电机组黑启动试验方案

伟星水电倮马河电站 #1发电机组黑启动试验方案 批准: 审核:周非唐多生 编写:文睿 倮马河电站 2011年5月

#1发电机组黑启动试验方案 1 试验目的 本次试验模拟倮马河水电站#1机组在站用交流电源消失,启动#1发电机组带#1主变零起升压,检验该机组的启动及启动后恢复厂用电的能力。 2 试验项目 2.1 #1调速器压力油罐压力情况及油位下降速度测试试验; 2.2 #1机组启动带1#主变零起升压试验; 2.3 #1发电机组带#1厂变试验。 3 试验准备 3.1 主系统方式:#1发电机停机备用、#1主变转冷备用(仅断开201及2011刀闸),其它元件按正常方式运行。 3.2 厂用电方式:#2厂变带400V I、II段母线运行(022、402、403断路器在 合闸位置);#1厂变热备用(011断路器分闸位置、401断路器试验位置)。(注:将#2机组技术供水泵由#2泵运行)。 4 试验步骤(要求) 4.1压力油罐压力及油位下降速度测试试验 4.1.1 试验条件:#1机组处于停机状态。 4.1.2 试验步骤: (1)将#1机组#1、2调速器压油泵控制方式置“切除”; (2)将#1机组事故低油压压板X02“退出”; (3)记录压力油罐压力机组由自动启动值(5.7MPa)降到事故低油压值(5.0MPa或零升成功)所用时间;操作机组折向器全开、关动作两个行程记录压力油罐压力由自动启动值(5.7MPa)降到操作完毕后压力下降值; (4)调整压力油罐压力至5.7MPa; ( 5 ) 退出励磁风机交流电源;退出励磁调节器交流电源(拉开交流空开 Q1、Q2)。 (6)复归事故低油压动作信号,将#1机组事故低油压压板X02“投入”。 4.2 #1机组启动带#1主变零起升压试验

局部放电试验一般步骤

局部放电试验一般步骤 局部放电试验是非破坏性试验项目,从试验顺序而言,应放在所有绝缘试验之后。通常是以工频耐压作为预加电压持续数秒,然后降到局部放电测量电压(一般为Um/√3的倍数,变压器为倍,互感器为~倍),持续时间几分钟,测局部放电量; 预加电压是模拟运行中的过电压(例如雷击),预加电压激发的局部放电量不应由局部放电试验电压所延续,即系统上有过电压时所激发的局部放电量不会由长期工作电压所延续。这一方法是使变压器或互感器在Um/√3长期工作电压下无局部放电量,以保证变压器能安全运行,使局部放电起始电压与局部放电熄灭电压都能高于Um/√3。 具体步骤: 1.选择试验线路确定试验电源 局部放电试验回路的连接方法,应依照国标GB7354-2003《局部放电测量》及行标 DL417-91《电力设备局部放电现场测量导则》进行。 选择试验线路的同时应参考目前拥有试验电源及容量 对试验电源的要求: 电压互感器: 为防止励磁电流过大,电压互感器试验的预加电压,推荐采用150Hz或其它合适频率的试验电源。一般可采用电动机—发电机组产生的中频电源,三相电源变压器开口三角接线产生的150Hz电源,或其它形式产生的中频电源。 当采用磁饱和式三倍频发生器作电源时,因容易造成波形严重畸变,使峰值与真有效值电压之间的幅值关系不是√2倍的倍数关系,可能造成一次绕组实际电压峰值过高,造成试品损坏,故必须在被试品的高压侧接峰值电压表监测电压。 电压波形应接近正弦波形。当波形畸变时,应以峰值除以√2作为试验电压值。 电流互感器: 一般可选用频率为50Hz的试验电源。 变压器: 一般采用50Hz的倍频或其它合适的频率。三相变压器可三相励磁,也可单相励磁。 2、确定局放允许水平选择标准脉冲进行校准 依据DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》和有关反事故技术措施之规定,结合地区局部放电标准和行业标准,确定试品的局部放电允许水平(试验判据)。

发电机局部放电试验方案

目录 1.试验目的 2.机组铭牌 3.试验条件 4.试验标准 5.试验设备和测量仪表 6.试验方法和步骤 7.试验数据记录表格 8.试验安全措施及注意事项

1.试验目的 ××××年×月,×对1号发电机的进行大修。为了确定重绕后定子绕组的绝缘状况,需要进行定子绕组的局部放电试验。 2.机组铭牌 3. 试验条件 3.1 1号发电机应与出口封闭母线断开,发电机的中性点引线也应断开,并保证相 间与对地之间有足够的距离,相间距离不够时应使用绝缘板隔开。

3.2试验应分相进行;在断开封闭母线后,封闭母线应三相短路接地。 3.3发电机的测温元件应全部短路接地,汇水管接地。 3.4发电机的出口CT的二次应短路接地。 3.5本次试验加压设备采用山东电科院的工频谐振耐压设备。 4.试验标准 采用GB/T 20833-2007《旋转电机定子线棒及绕组局部放电的测量方法及评定导则》作为本次试验的标准。其评价标准如下: 5.试验设备和测量仪表 本次试验加压设备采用山东电科院的工频谐振耐压设备,测量设备由华北电力科学研究院提供,采用JF2001型局部放电测试仪。 6.试验方法和步骤 试验方法可参考《旋转电机定子线棒及绕组局部放电德测量方法及评定导则》(GB/T 20833-2007),试验接线如图1所示,具体试验步骤为: 8.1试验负责人确认试验接线及全部措施正确无误,仪器、仪表工作正常,安排操 作人员和监护及记录人员。特别注意确认发电机内无人工作,所有裸露的高电压部位无人工作并有人监护。 8.2将定子绕组A相接入试验回路,B、C相短路接地。 8.3确认试验电源已断开,使用脉冲发生器对试验仪器进行校准。 8.4断开校准回路,合上试验电源,调节高压电源的输出为3kV,记录该电压下的 视在局部放电量。 8.5调节高压电源的输出,依次使输出电压为6kV、9kV、12kV、14kV、18kV、21kV 和24kV,记录各电压下的视在局部放电量。 8.6继续以缓慢速度降低试验电压,依次使输出电压为21kV、18kV、14kV、12kV、 9kV、6kV和3kV,记录各电压下的视在局部放电量。 8.7数据记录完成后,断开试验电源并使高压输出端接地。

发电机短路特性试验方案

. 南阳回龙抽水 蓄能电站机组 A级检修 #1发电机短路特性试验案 电力试验研究院 2007年5月25日

编写:审核:批准:

目次 1 目的 (04) 2 依据 (04) 3 系统及设备简介 (04) 4 组织分工 (05) 5 使用仪器设备 (05) 6 试验应具备的条件 (06) 7 试验步骤 (06) 8 安全技术措施 (06) 9 试验记录 (07) 10 附图(表) (07)

1目的 发电机的短路特性是其重要的电气性能之一。为了检查机组大修后发电机的短路特性,以检验机组检修的质量,确保机组安全、稳定、经济地投入生产运行,特制定本案。 本案规定了发电机短路特性试验的步骤、措施,在实施过程中的修改、变更,届时由总指挥决定。 2依据 2.1 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-91)。 2.2 《继电保护及电网安全自动装置检验条例》。 2.3 及行业有关技术规、标准。 2.4 设计、制造技术文件、资料。 2.5 相关的合同文件。 3设备及系统简介 3.1 系统及设备介绍 回龙抽水蓄能电站本次A级检修两台66MW机组,分别为#1、#2机。两台机组分别经主变升压至220kV后与对侧220kV变电站连接。两台机共用一套变频拖动装置(SFC)。发电机励磁采用瑞士ABB公司生产的UNITROL 5000型数字式励磁系统。 3.2 电动发电机技术规

4 组织分工 4.1 发电机短路特性试验属于整套启动试验,应在整套试运小组的统一指挥下进行,各有关单位分工明确,职责清楚,密切合作完成整套启动的试验工作。 4.2 运行人员负责试验中的有关操作,试验院负责励磁二次回路的测量检查以及试验数据的记录,并整理试验数据。试验工作应格按照案要求进行。 4.3 安装人员负责试验过程中一次设备的巡视检查及设备缺陷的处理。 4.4 试验中保护定值的临时修改和恢复由保护装置检修单位完成。 4.5 运行的当班值长负责与电网调度联系。

特高频局部放电测试仪的检测步骤

电力设备高频局部放电测试仪一般由高频电流传感器、相位信息传感器、信号采集单元、信号处理单元和数据处理终端和显示交互单元等构成。高频局部放电检测仪器应经具有资质的相关部门校验合格,并按规定粘贴合格标志。 a)按照设备接线图连接测试仪各部件,将传感器固定在盆式绝缘子非金属封闭处,传感器应与盆式绝缘子紧密接触并在测量过程保持相对静止,并避开紧固绝缘盆子螺栓,将检测仪相关部件正确接地,电脑、检测仪主机连接电源,开机。 b)开机后,运行检测软件,检查仪器通信状况、同步状态、相位偏移等参数。 c)进行系统自检,确认各检测通道工作正常。 d)设置变电站名称、检测位置并做好标注。对于GIS 设备,利用外露的盆式绝缘子处或内置式传感器,在断路器断口处、隔离开关、接地开关、电流互感器、电压互感器、避雷器、导体连接部件等处均应设置测试点。一般每个GIS间隔取2~3点,对于较长的母线气室,可5~10米左右取一点,应保持每次测试点的位置一致,以便于进行比较分析。e)将传感器放置在空气中,检测并记录为背景噪声,根据现场噪声水平设定各通道信号检测阈值。 f)打开连接传感器的检测通道,观察检测到的信号,测试时间不少于30秒。如果发现信号无异常,保存数据,退出并改变检测位置继续下一点检测。如果发现信号异常,则延长检测时间并记录多组数据,进入异常诊断流程。必要的情况下,可以接入信号放大器。测量时应尽可能保持传感器与盆式绝缘子的相对静止,避免因为传感器移动引起的信号而干扰正确判断。 g)记录三维检测图谱,在必要时进行二维图谱记录。每个位置检测时间要求30s,若存在异常,应出具检测报告(格式见附录A)。

h)如果特高频信号较大,影响GIS 本体的测试,则需采取干扰抑制措施,排除干扰信号,干扰信号的抑制可采用关闭干扰源、屏蔽外部干扰、软硬件滤波、避开干扰较大时间、抑制噪声、定位干扰源、比对典型干扰图谱等方法。

发电机励磁系统短路空载试验的目的

碳刷的作 碳刷的作用你要了解碳刷的作用, 电机的原理。发电的原理 是磁场切割导线后, 在导线产生电流。 发电机是采用让磁场旋转的方法切割导线的。 旋转磁 场是转子,被切割的导线是定子。 为了让转子产生磁场, 必须向转子的线圈输入厉磁电流。 碳刷就是用来将厉磁发电机产生的 厉磁电流送入转子线圈的。 只有换向器或者滑环的电机里面才有碳刷,普通的交流异步电动机是鼠笼结构,没有碳刷。 电机就是电动机的简称, 也就是马达。 电机可分为直流电机和交流电机, 直流电机由于转子 的转动, 需要根据线圈在恒磁场中的位置变化而不断切换电流的方向, 所以直流电机的线圈 需要一个换向器。 空载特性是指发电机以额定转速空载运行时,其定子电压与励磁电流之间的关系。它的用途很多,利用特性曲线,可以断定转子线圈有无匝间短路,也可判断定子铁芯有无局部短路,如有短路,该处的涡流去磁作用也将使励磁电流因升至额定电压而增大。此外,计算发电机的电压变化率、未饱和的同步电抗,分析电压变动时发电机的运行情况及整定磁场电阻等都需要利用空载特性。而短路特性是指在额定转速下,定子绕组三相短路时,这个短路电流与励磁电流之间的关系。利用短路特性,可以判断转子线圈有无匝间短路,因为当转子线圈存在匝间短路时,由于安培匝数减少,同样大的励磁电流,短路电流也会减少。此外,计算发电机的主要参数同步电抗、短路比以及进行电压调整器的整定计算时,也需要短路特性。 发电机短路试验,是在定子出口处用铜排三相短接,然后开机升到额定转速,再投入励磁,逐步增大励磁,直到定子电流达到额定值。发电机短路试验用的励磁可以使工作励磁机也可以是备用励磁机,因为该试验需要的励磁功率不大,但需要能够精细调整,有的励磁系统无法将电流调到很小,所以发电机短路试验之前对励磁系统要进行试验和选择 发电机短路试验的目的 1)检查发电机三相短路电流是否稳定相同。 2)检查转子绕组是否有稳定和不稳定匝间短路。 3)检查一次设备及励磁回路带电后是否正常。 短路试验条件 1、汽机转速3000rpm; 2、励磁变输入侧接6kV试验电源;