交底内容:钻孔灌注桩施工技术

适用范围:本技术交底适用于济南市轨道交通R1线工程的钻孔桩灌注施工。

一、施工准备

主要机具:旋挖钻机360、50铲车、钢筋弯曲机、钢筋滚笼机、电焊机、25T汽车吊。

根据桩基的施工要求,完成场地内绿化、管线改迁、场地平整等工作,满足旋挖钻施工条件。

放出定位轴线,根据施工图纸放出详细桩位线。

二、施工工艺

护筒埋设、钻孔→清孔→钢筋笼安装→导管的组装及吊装就位→二次清孔→灌注水下混凝土

三、钻孔灌注桩施工要点及注意

1、平整场地及人工探挖

孔桩四周地面保持平整,钻机须置于坚实的填土上,以免产生不均匀沉陷,如遇较深软土层要适当处理,保证钻机施工平稳牢固;渣土集中堆放在渣土池里,集中清运。

根据管线工程设计图纸及管线现场交底记录在桩基及承台施工范围内进行人工探挖,探挖深度1.5m—2.0m,确定管线的范围及走向,人工探挖过程中确保管线不受破坏及稳定。

2、桩位放样与点位保护

桩位放样采用GPS定位仪放样,放线定位严格遵守《工程测量规范》中有关桩基施工的规定。桩位采用极坐标法进行施测。在复核场地轴线及控制点无误后,由专业测量人员测放桩位,作好标记,以便钻机就位对中;要求桩位测放偏差≤2cm。测量结果报监理复核签字后方可施工,施工过程中,要特别注意防止破坏标识引起桩位偏差,并随时复核。施工人员负责引点并保护。

3、泥浆制备与循环

图5.2-1:泥浆拌制流程图

5)泥浆的使用与管理

①泥浆拌制好后,送入贮浆池,在贮浆池内静止不小于6h,以使膨润土充分水化、膨胀,确保泥浆质量。

②新拌制的泥浆密度控制在1.04-1.05;循环中的泥浆控制在1.25-1.30;松散地层可适当加大;灌注砼前,泥浆密度控制在1.15-1.20。

③在施工中,要加强泥浆管理,经常测试泥浆性能和调整泥浆配合比。对新拌制的泥浆要测试除含砂率外的全部项目,成槽过程中,每进尺2-3m或每3h测定一次泥浆密度和粘度,在清槽前后,各测一次密度、粘度和含砂率;在灌注砼前测一次密度。取样位置在槽段底部、中部及上部;失水量、泥皮厚度和pH值,在每个槽段的中部和底部各测一次。发现不合格,及时进行调整。

④泥浆回收及再生

在成孔过程中,经过循环与砼置换而排出的泥浆,由于膨润土等主要材料的消耗,以及土渣和电解质离子的混入,泥浆质量显著降低,为了节约和减少公害,对泥浆采用一般的重力沉渣法进行处理。经过处理的泥浆,根据检验后的结果,补充相应的材料,进行泥浆再生调制,达到合格的泥浆标准,送入贮浆池待新掺入材料与泥浆完全溶合后再使用。

⑤泥浆性能指标

旋挖钻孔桩施工技术交底

技术交底书 交底单位名称:中铁四局兰新铁路甘青段项目部三工区编号: 交底人:复核人:接受人::

旋挖灌注桩交底书 一交底范围 梧桐泉4号、5号中桥,桩基规格为1.25m一种型号。 二施工准备工作 1、安全防护 正式钻孔前,要在施工范围内拉线、彩钢板或围栏进行规范统一防护,并设警示标志,设专人防护,阻止非施工人员进入。 2、桩位复测 现场施工时根据桩基中心桩,向四周引护桩。然后进行护筒埋设,护筒埋设过程中用护桩检查护筒中心偏移情况,如偏差超过规范允许范围时,则进行调整,调整完毕报现场技术员进行复测。 4、护筒埋设 埋护筒前要对场地进行整平,特别是桥墩、处于半坡上时要先推出一个平台,且将便道修通,然后再放样桩位,埋护筒。 钻孔桩护筒采用δ=6mm厚钢板制作,一般地质为2.0m高,直径大于桩径20cm,护筒埋设高出地面20~30cm, 为便于泥浆循环,在护筒顶端设高30cm、宽20cm的出浆口。护筒长度根据地质情况确定,周围用粘土夯实,护筒中心要和桩中心重合。 护筒埋设时,首先用人工在已定位好的桩位上挖坑,然后用吊车将护筒吊装就位,在就位过程中及时检查护筒的平面位置、倾斜度、定位准确后,利用已就位好的钻机冲锤对护筒预压,并在钢护筒四周分层粘土夯填。

护筒中心与桩中心线重合,平面误差控制在50mm以内,倾斜度控制在1%内。报请现场技术员、监理工程师检查,通过后开钻。

三、施工工艺 钻机安装后的底座必须平稳,由于现有砂层地质限制,可在钻机底座下铺设钢板、方木等,以增大受力面积;钻机两前支推必须固定牢固,防止钻机在钻进过程中产生位移或沉陷。就位完毕,检查钻头的中心是否和桩位设计中心相符。 1、开钻 钻孔作业应分班连续进行,填写钻孔施工记录,交接班时应交待钻进情况及下一班应注意事项。应经常钻机对位进行检测,不符合要求时,应及时改正。应经常注意地层变化,在地层变化处应捞取样渣保存。 钻孔过程中应观察主机所在地面和支脚支承地面处的变化情况,发现沉降现象及时停机处理。因故停机时间较长时,应加强对孔口的安全防护,以防止孔体坍塌。 2、清孔 钻孔达到要求深度后,用检孔器进行检孔。孔径、孔垂直度、孔深检查合格后,报工区现场技术员,并经驻地监理工程师认可,方可进行孔底清理工作,否则重新进行扫孔。 当测量孔底沉碴厚度、孔径等符合技术规范要求及设计要求(摩擦桩不得大于200mm),即停止清孔作业,开始下放经监理工程师检查合格后的钢筋笼。 导管在使用前必须进行导管水密性试验,现有导管总长度必须大于所要施工桩基深度的1/3。导管在安装前必须严格按照所钻桩基深度进行导管配置,导管安装

旋挖钻机技术交底大全

中国建筑项目管理表格 施工组织设计(施工技术)交底记录 表格编号CSCEC-JS-BG-0109 工程名称 市轨道交通R1号线高架段(试验段除外)土 建工程 文件名称钻孔灌注桩技术交底交底人交底日期2016年3月29日 交底容:钻孔灌注桩施工技术 适用围:本技术交底适用于市轨道交通R1线工程的钻孔桩灌注施工。 一、施工准备 主要机具:旋挖钻机360、50铲车、钢筋弯曲机、钢筋滚笼机、电焊机、25T汽车吊。 根据桩基的施工要求,完成场地绿化、管线改迁、场地平整等工作,满足旋挖钻施工条件。 放出定位轴线,根据施工图纸放出详细桩位线。 二、施工工艺 护筒埋设、钻孔→清孔→钢筋笼安装→导管的组装及吊装就位→二次清孔→灌注水下混凝土 三、钻孔灌注桩施工要点及注意 1、平整场地及人工探挖 孔桩四周地面保持平整,钻机须置于坚实的填土上,以免产生不均匀沉陷,如遇较深软土层要适当处理,保证钻机施工平稳牢固;渣土集中堆放在渣土池里,集中清运。 根据管线工程设计图纸及管线现场交底记录在桩基及承台施工围进行人工探挖,探挖深度1.5m—2.0m,确定管线的围及走向,人工探挖过程中确保管线不受破坏及稳定。 2、桩位放样与点位保护 桩位放样采用GPS定位仪放样,放线定位严格遵守《工程测量规》中有关桩基施工的规定。桩位采用极坐标法进行施测。在复核场地轴线及控制点无误后,由专业测量人员测放桩位,作好标记,以便钻机就位对中;要求桩位测放偏差≤2cm。测量结果报监理复核签字后方可施工,施工过程中,要尤其注意防止破坏标识引起桩位偏差,并随时复核。施工人员负责引点并保护。 3、泥浆制备与循环 本工程成孔深度最深50m左右,根据地质状况要适当提高泥浆的粘度和比重,以增加泥浆悬浮沉渣能力,降低沉渣厚度,并保证孔壁稳定。开始前应调制足够数量的泥浆,钻进过

电工班组施工技术交底大全

页眉 电工班组施工技术交底 一、电气设备安装施工方法 1、电气安装的要求 1.1建筑电气照明装置安装工程的施工技术及质量控制,应严格遵守国家现行《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》(GB-50259)的规定。 1.2本施工技术措施,适用于建筑电气照明装置安装工程的施工及质量控制。 1.3建筑电气照明装置安装工程的施工必须按国家现行的施工及验收规范和已批准的设计进行施工。总包单位与施工单位不得自行修改设计。当修改设计时应以原设计单位同意,方可进行。 1.4建筑电气照明装置安装工程所需的器材及配件,应符合国家现行技术标准的相关规定。 1.5起床及配件的验收应按一下要求进行检查: 技术文件、产品合格证件应齐全。 型号、规格及外观质量应符合设计要求和施工及验收规范的规定。 验收检查项目 灯具(指源在内的由照明附件组成的照明装置),灯具应齐全、无机械损伤、变形、油漆装饰面层完好、无剥落、灯罩地歪翘等缺陷。大(重)型灯具应有产品合格证件。 灯具配线检验 照明灯具使用的导线,应能确保灯具承受一定的机械力和可靠的安全运行,其工作电压等级不应低于交流250V,最小线芯截面,应符合设计和规范的有关规定。灯具配线必须绝缘性能好,严禁有漏电缺陷。照明器具安装施工与装饰装修工序配合,以保证电气照明装置安装工程的质量。电气照明装置施工前,装饰装修工种应全部结束,对电气施工无任何妨碍。安装前,应先检查预埋件及预留孔洞的位置、几何尺寸,是否符合设计要求,应将盒内杂物清理干净。预埋件固定应牢固、端正、合理和整齐。 电气照明装置在砖结构上安装时,应采用预埋吊钩、螺栓、螺钉、膨胀、螺栓,尼龙塞或塑料塞固定,严禁使用木楔及射钉,其固定件的承载能力应与电气照明装置的重量相匹配。 电气照明装置的接线必须牢固,接触良好,绝缘处理合理。需接地或接零的灯具、形状、插座与非带电金属部分,应有带明显标志的专用接地螺钉。 建筑电气照明装置的安装应达到正规、合理、牢固及齐全,确保使用功能。正规系指执行建筑电气照明装置的设计要求和有关的技术标准、规范、规程等规定进行安装施工。 合理系指选用的照明器具必须适用、经济、可靠,安装的位置应符合设计要求和实际需要,适于使用。 牢固系指电气照明装置安装牢固、可靠,达到完全正常运行,确保使用的功能。 页脚 页眉 整齐系电气照明装置安装同一环境条件下,安装得横平竖直,品种、规格同意安装位置准确、端正、整齐统一,以达到型色协调美观、装饰性强等。 施工中的安全技术措施,应符合国家现行技术标准和规范的规定。 2、插座、开关安装 (1)、插座安装符合一下要求:

最新整理旋挖钻施工技术交底.doc

旋挖钻施工技术交底 一、施工方法 钻孔桩主要施工工序包括场地平整、护筒埋设、泥浆制备、钻孔、清孔、钢筋笼制作与安装、砼灌注等工作。 (一)场地平整 首先应平整场地、清除杂物,进行硬化,夯打密实。然后进行施工放样,按设计图纸定出孔位,并埋设护桩。 (二)护筒设置 护筒采用5-6 mm的钢板卷制加工而成,长度为1.5-2.0m。护筒的内径应比设计桩径大20-40cm。根据已确定的桩位标出护筒的位置,报项目部专业工程师,经检查合格后,放可埋设护筒,在桩位处开挖比护筒外径大10cm的圆坑。坑底应整平。然后通过控制桩放样,把钻孔的中心位置标于坑底。再把护筒吊放进坑内,找出护筒圆心位置,用十字线定在护筒的顶部或底部,然后移动护筒,使护筒中心与钻孔中心位置重合。同时用垂球检查,使护筒竖直。此后即在护筒周围对称的、均匀的回填最佳含水量的黏土,要分层夯实,达到最佳密实度。夯填时要防止护筒倾斜、移位。护筒高度应埋入地面以下1.0-1.5m,护筒顶端应高出地面50cm,并在上部开设泥浆出口。护筒埋设好后检验护筒中心竖直线与桩中心线是否重合;其平面允许误差不超过30mm,竖直线倾斜不大于1%。并用水平仪测出原地面和护筒标高,报项目部测量班复核。 (三)泥浆制备 在桩位旁边开挖沉淀池、循环池。本标段地质情况主要为粘土和亚粘土,根据现场实际情况,开钻前先用膨润土造浆,钻机工作到一定深度时可以自造泥浆,旋挖钻钻进过程中泥浆比重保持在 1.03~

1.2之间;钻孔多余泥浆排到指定泥浆池进行处理,严禁将泥浆排到河道及农田,避免淤塞河道及造成环境污染。 (四)钻孔施工 各项准备工作完成后,进行钻机就位。冲击钻机安装后,旋挖钻机安装后,检查其钻机是否水平,并保证两履带座落在坚实的土体上,然后调直桅杆,确保钻机中心与桩位垂直重合,其偏差不大于10mm。合格后报项目部专业工程师,监理同意后放可开钻。 开钻孔位必须准确,刚开钻时应慢速施工,待钻到一定深度后,方可加快速度。用旋挖钻钻进中严守《钻探规程》的有关规定,并控制提放绳速度,严防激振力过大引起塌孔。在钻进过程中经常检查钻渣以复核图纸地质情况,并根据不同的地层情况调整泥浆比重及进尺速度。地质情况不符时,做好记录,并取地质渣样进行保存。并报项目部专业工程师。 (五)验孔 钻孔深度达到设计标高后,报项目部专业工程师。孔径、孔深和倾斜度采用钢筋探孔器进行检查,钢筋探孔器可采用钻孔桩钢筋笼直径加10cm(不得大于钻头直径),长度不小于4D(D为桩径),经终孔检验合格后方可清孔。 (六)清孔 旋挖钻机施工清孔采用换浆法进行清孔。当钻孔达到设计标高后,稍提钻头空转,进行泥浆循环,以中速压入比重为1.03-1.10的较纯泥浆,把钻孔内悬浮钻渣较多的泥浆换出;使清孔后泥浆的含砂率降到2%以下,黏度为xxxx为1.03-1.10,且孔的沉淀厚度不大于设计或规范的数值,即可停止清孔。冲击钻施工时,采用导管进行换浆法清孔,待钻渣清出后,向孔内不断加入清水降低泥浆比重,直至泥浆各项指标达到规范要求,停止清孔。

旋挖钻机施工安全技术交底

旋挖钻机施工安全技术交底

旋挖钻机()是一种适合建筑基础工程中成孔作业的施工机械.广泛用于市政建设、公路桥梁、高层建筑等地基础施工工程,配合不同钻具,适应于干式(短螺旋),或湿式(回转斗)及岩层(岩心钻)的成孔作业,旋挖钻机具有装机功率大、输出扭矩大、轴向压力大、机动灵活,施工效率高及多功能特点。旋挖钻机适应我国大部分地区的土壤地质条件,使用范围广,基本可满足桥梁建设,高层建筑地基础等工程的使用.目前,旋挖钻机已被广泛推广于各种钻孔灌注桩工程。因此对旋挖钻机的施工准备与常用清水施工工艺进行技术上探讨有着十分重要的意义。 一、施工准备 1、资料准备 (1)开工前应具备场地工程地质资料和必要的水文地质资料,桩基工程施工图及图纸会审纪要。 (2)场地和邻近区域内的地下管线(管道、电缆)、地下构筑物、危险建筑、精密仪器车间等的调查资料。 (3)主要施工机械及其配套设备的技术性能资料,所需材料的检验和配合比试验,对所需的材料必需作材料的物理性能试验,并委托有资历的试验室根据所用的原材料作好混凝土的配合比试验。 (4)具有有效的桩基工程的施工组织设计或施工方案,有关载荷、施工工艺的试验参考资料。 会审图纸 作好详细的安全技术交底,施工前充分发扬民主,调动职工的积极性、创造性,使参与施工的全体职工参加对施工方案的讨论,提高对安全生产质量保证的重视,并对各部门进行考评。 2、施工机械与设备 用的测量仪器,如、经纬仪、水准仪、钢卷尺、旋挖钻孔机、电焊机等机械设备须有出厂合格证。施工所需要的设备建议参见表1: 3、中小型机具的要求 (1)搅拌机 机体安装坚实平稳、搭有防雨操作棚;各类离合器、制动器、钢丝绳、防护 罩必须安全、可靠有效;操作手应持证上岗;必须有良好的单独接地。

钢筋班组专业技术交底

钢筋班组技术交底

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

钢筋班组技术交底 工程名称施工单位 交底部位施工班组 交底人签字参加人员 接受人签字交底日期 交底内容 一、施工准备 (一)技术准备 1、首先熟悉施工图纸和有关变更等资料,把变更的内容改写在施工图中相应位置,以防施工时出现错误。 2、在熟悉施工图后,在开始施工前将钢筋放样表完成,并向提供钢量用量计划,以确保所用规格、型号的钢筋能及时到场,以免影响工程进度。同时,将在放样过程发生的问题及时反映给项目部技术负责人,以便及时解决。 3、配合项目部工长作好各级安全教育工作。 4、钢筋对焊和竖焊的作业人员的上岗证及时提供给项目部存档,完成模拟焊接测试等工作。积极配合项目部作好钢筋材质的见证取工作。 5、对所有进场的材料要分类堆码和标识,未经检验的材料严禁使用。 (二)机具准备 为满足工程进度需要,应配备下列机具: 对焊机4台 钢筋弯曲机8台

钢筋断料机4合 冷拉机2台 竖焊用弧焊机4台 (三)、劳动力准备 根据工程量、要计划每两个单元配备一个由35名技术工人组成的作业班组,并保持每个作业班组都能满员满工作量的工作。当现场实际情况需要时,可对每个作业班组的人员进行调整,以满足工程进度的需要,确保工程按计划完成。 二、施工方法 (一)、原材料 1. 本工程钢筋翻样由现场专人负责,均在施工现场钢筋车间内加工,由塔吊运至各绑扎点进行安装绑扎。 2. 钢筋的外观检查。如发现有异常时(包括在加工过程中有脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常时)应拒绝使用。 (二)、钢筋加工 1. 虽有出厂力学性能指标,但外观质量缺陷严重的,不予使用; 2. 钢筋应平直,无局部曲折。 3. 调直钢筋时,一级钢筋的冷拉率不宜大于4%;二级钢筋的冷拉率不宜大于1%。 4. 一级钢筋末端需作1800弯钩,其园弧弯曲直径D不应小于钢筋直径d的2.5倍;二级钢筋末端需作900或1350弯折时,弯曲直径D不宜小于钢筋直径 d的4倍。

旋挖钻机技术交底知识讲解

旋挖钻机技术交底

钻孔桩技术交底 旋挖钻 一、施工方法 钻孔施工时首先采用全站仪进行桩位放样,埋设护筒;合理布置配套设施,比如泥浆池、沉淀池等。钻机就位,检验泥浆各项指标合格后进行钻进;钢筋笼采用在加工厂分节预制、现场采用吊车分节吊装,整体入孔方式施工;钻进到位时进行清孔,检查合格后,进行钢筋笼吊装,再进行二次清孔,合格后进行混凝土施工;混凝土采用水下混凝土,砼运输车运输,采用水下灌注方式进行混凝土施工。 二、旋挖钻钻孔桩施工工艺流程图 收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

三、施工步骤: (1)首先确定钻孔桩位:按照基线控制网及桥墩设计坐标,用全站仪放出桩位。 (2)埋设护筒 , 钻孔前设置坚固、不漏水的孔口护筒。护筒内径大于钻头直径,护筒顶面高出施工水位或地下水位2m,埋设钢护筒,护筒内径比桩径大20cm,还需满足孔内泥浆面的高度要求,在旱地或筑岛时还高出施工地面 0.5m。护筒顶面中心与设计桩位偏差不得大于5cm,倾斜度不得大于1%。 (3) 泥浆制备,在砂类土、黏土夹层中钻孔,采用膨润土泥浆或造浆液护壁。旋转钻机入孔泥浆比重为1.05~1.15。黏度:一般地层为 16~22s;松散易塌地层为19~28s。含砂率:新制泥浆不大于4%。胶体率:不小于95%。PH 值:大于6.5。 (4)钻孔:钻孔过程中观察主机所在地面和支脚支承地面处的变化情况,发现沉降现象及时停机处理。因故停机时间较长时,要将导管口保险钩挂牢。 (5)钻孔完成后,用检孔器进行检孔,检孔器直径不得小于设计桩径。测孔深普遍采用标准测锤检测,测锤一般采用锥形锤,锤底直径13~15cm,高20~22cm,质量4~6Kg。钻孔至设计高程经对孔径、孔深、孔位、竖直度进行检查确认合格后,即进行清孔。 清空要求:沉渣不大于10cm。严禁采用加深钻孔深度方法代替清孔;泥浆手摸无2~3mm颗粒;泥浆比重不大于1.1,含砂率小于2%,粘度17~20s 收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

泥工施工技术交底记录大全

技术交底记录 编号: 工程名称分项工程名称混凝土施工单位日期

工程名称分项工程名称混凝土 施工单位日期 交底内容: 一、垫层施工 1.1、基础垫层为商品砼,搅拌车送至现场,然后用固定泵或汽车泵输送至基坑底工作面。 1.2、根据土方工程施工的情况,随基坑挖土的进度而确定基础垫层的施工时间,分段施工,也就是 挖土至设计标高后碎石回填后立即进行基础垫层的施工,做到随挖随填随浇。 1.3、基础垫层施工前应验槽,将地面浮土清除,基坑的边坡必须稳定,坑底和两侧如有洞、沟等应 加以填实。 1.4、在基础垫层施工时,应采取排水措施,使基坑保持无积水状态。 1.5、垫层砼浇捣时,严格根据标高控制线用长刮尺刮平,混凝土振捣采用平板振动机,垫层标高用 竹片桩每隔3至4米设一道水平标志控制,收水前用木蟹打平,铁板压光,确保砼表面平整。 1.6、垫层完成后,即进行测量定位弹线,弹出各条轴线,并测出工程桩的位置偏差,及时申请质检 站对桩基进行验收。 1.7、必须和防水施工单位配合好,不得延误项目部工期。 二、主体砼浇注 2.1、砼浇捣泵车及泵管布置由生产经理及总施工根据现场定,泥工班组配合做好浇注准备。 2.2、底顶板砼一次浇捣,施工时不得出现冷缝,振动机插点成梅花形,间距≤0.5m。顶板面标高严格 按留在插筋上的标高点的标记,拉麻线,长尺刮平。在砼浇捣后2-3小时(砼初凝前),待砼表面稍收水后用木蟹进行打磨,起到压实和表面提浆作用。做到槎纹顺直、均匀,不留铁板印,用塑料扫把拉毛,为达到美观要求拉毛方向必须一致,特别是柱墙板插筋处须特别注意平整且标高准确,以免支模时下部缝隙不均匀或模板放不进。砼达到1.2Mpa强度后才能上人施工。 2.3、施工缝处理:柱墙钢筋绑扎前,砼终凝后,施工缝表面浮砼要凿去,松动的石子要清除,灰尘

木工班组施工技术交底讲课稿

木工班组施工技术交底 一、轻钢龙骨纸面石膏板天棚施工方法 1、作业条件 1)吊顶工程在施工前应熟悉施工图纸及设计说明。 2)吊顶工程在施工前应熟悉现场。 3)施工前应按设计要求对房间的净高、洞口标高和吊顶内的管道、设备及其支架的标高进行交接检验。 4)对吊顶内的管道、设备的安装及水管试压进行验收。 5)吊顶工程在施工中应做好各项施工记录,收集好各种有关文件。 6)材料进场验收记录和复验报告,技术交底记录。 7)板安装时室内湿度不宜大于70%以上。 2、施工工艺流程 顶棚标高弹水平线→划龙骨分档线→安装水电管线→安装主龙骨→安装次龙骨→安装罩面板→安装压条 3、操作工艺 (1)弹线 用水准仪在房间内每个墙(柱)角上抄出水平点(若墙体较长,中间也应适当抄几个点),弹出水准线(水准线距地面一般为500mm),从水准线量至吊顶设计高度加上12mm(一层石膏板的厚度),用粉线沿墙(柱)弹出水准线,即为吊顶次龙骨的下皮线。同时,按吊顶平面图,在混凝土顶板弹出主龙骨的位置。主龙骨应从吊顶中心向两边分,最大间距为1000mm,并标出吊杆的固定点,吊杆的固定点间距900-1000mm,如遇到梁和管道固定点大于设计和规程要求,应增加吊杆的固定点。(2)在梁上设计吊挂杆件 1)吊挂杆件应通直并有足够的承载能力。当预埋的杆件需要接长时,必须搭接焊牢,焊缝均匀饱满。 2)吊杆距主龙骨端部不得超过300mm,否则应增加吊杆。 3)吊顶灯具、风口及检修口等应设附加吊杆。 4)安装边龙骨 边龙骨的安装应按设计要求弹线,沿墙(柱)上的水平龙骨线把L形镀锌轻钢条用自攻螺丝固定在预埋木砖上,如为混凝土墙(柱)上可用射钉固定,射钉间距应不大于吊顶次龙骨的间距。 (5)安装主龙骨 1)主龙骨应吊挂在吊杆上,主龙骨间距900-1000mm。主龙骨分为上人UC50小龙骨,上人UC60大龙骨二种。主龙骨宜平行房间长向安装,同时应起拱,起拱高度为房间跨度的1/200-1/300。主龙骨的悬臂段不应大于300mm,否则应增加吊杆。主龙骨的接长应采取对接,相邻龙骨的对接接头的要相互错开。主龙骨挂好后应基本调平。其基本构造如图: 2)跨度大于15m以上的吊顶,应在主龙骨上,每隔15m加一道大龙骨,并垂直柱龙骨焊接牢固。 3)如有大的造型顶棚,造型部分应用角钢或扁钢焊接成框架,并应与楼板连接牢固。

旋挖钻机技术交底

中国建筑项目管理表格 施工组织设计(施工技术)交底记录 表格编号CSCEC-JS-BG-0109 工程名称 济南市轨道交通R1号线高架段(试验段除外) 土建工程 文件名称钻孔灌注桩技术交底交底人交底日期2016年3月29日 交底内容:钻孔灌注桩施工技术 适用范围:本技术交底适用于济南市轨道交通R1线工程的钻孔桩灌注施工。 根据管线工程设计图纸及管线现场交底记录在桩基及承台施工范围内进行人工探挖,探挖深度1、5m—2、0m,确定管线的范围及走向,人工探挖过程中确保管线不受破坏及稳定。 2、桩位放样与点位保护 桩位放样采用GPS定位仪放样,放线定位严格遵守《工程测量规范》中有关桩基施工的规定。桩位采用极坐标法进行施测。在复核场地轴线及控制点无误后,由专业测量人员测放桩位,作好标记,以便钻机就位对中;要求桩位测放偏差≤2cm。测量结果报监理复核签字后方可施工,施工过程中,要尤其注意防止破坏标识引起桩位偏差,并随时复核。施工人员负责引点并保护。 3、泥浆制备与循环 本工程成孔深度最深50m左右,根据地质状况要适当提高泥浆的粘度与比重,以增加泥浆悬浮沉渣能力,降低沉渣厚度,并保证孔壁稳定。开始前应调制足够数量的泥浆,钻进过程中,

电工班组施工技术交底

电工班组施工技术交底 一、电气设备安装施工方法 1、电气安装的要求 1.1建筑电气照明装置安装工程的施工技术及质量控制,应严格遵守国家现行《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》(GB-50259)的规定。 整齐系电气照明装置安装同一环境条件下,安装得横平竖直,品种、规格同意安装位置准确、端正、整齐统一,以达到型色协调美观、装饰性强等。 施工中的安全技术措施,应符合国家现行技术标准和规范的规定。 2、插座、开关安装 (1)、插座安装符合一下要求: 插座应采用安全型插座,其安装的标高应符合设计要求和规范的规定。 落地式插座应具有牢固可靠的保护盖板。 插座标高允许偏差值应符合一下规定:同一室内安装的插座高度差不宜大于5mm。 并列安装的相同型号的插座高度差不宜大于1mm。

履带式旋挖钻机安全操作规程技术交底(新版)

履带式旋挖钻机安全操作规程技术交底(新版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0488

履带式旋挖钻机安全操作规程技术交底 (新版) 交底内容: 1、打桩机作业区内应无高压线路。作业区应有明显标志或围栏,非工作人员不得进入。打桩在施工过程中,操作人员必须在距离桩中心5m以外监视。 2、机组人员作登高检查或维修时,必须系安全带;工具和其他物件应放在工具包内,高空人员不得向下随意抛物。 3、打桩机的安装场地应平坦坚实,当地基承载力达不到规定的压应力时,应在履带下铺设路基箱或30mm厚的钢板,其间距不得大于300mm。 4、打桩机的安装、拆卸应按照出厂说明书规定程序进行。用伸缩式履带的打桩机,应将履带扩张后方可安装。履带扩张应在无配

重情况下进行,上部回转平台应转到与履带成90°的位置。 5、立柱底座安装完毕后,应对水平微调液压缸进行试验,确认无问题时,应再将活塞杆缩尽,并准备安装立柱。 6、立柱安装时,履带驱动轮应置于后部,履带前倾覆点应采用铁楔块填实,并应制动住行走机构和回转机构,用销轴将水平伸缩臂定位。在安装垂直液压缸时,应在下面铺木垫板将液压缸顶实,并使主机保持平衡。 7、安装立柱时,应按规定扭矩将连接螺栓拧紧,立柱支座下方应垫千斤顶并顶实。 8、立柱竖立前,应向顶梁各润滑点加注润滑油,再进行卷扬筒制动试验。试验时,应先将立柱拉起300~400mm后制动住,然后放下,同时应检查并确认前后液压缸千斤顶牢固可靠。 9、立柱的前端应垫高,不得在水平以下位置扳起立柱。当立柱扳起时,应同步放松缆风绳。当立柱接近垂直位置,应减慢竖立速度。扳到75°~83°时,应停止卷扬,并收紧缆风绳。再装上后支撑,用后支撑液压缸使立柱竖直。

泥工班组施工安全技术交底

泥工班组施工安全技术交底 一、基本安全作业注意事项 1 ?施工人员必须正确戴好安全帽,系好下额带,锁好带扣; 2 ?施工人员在施工现场严禁吸烟、饮酒及酒后操纵; 3. 着装要整齐,严禁赤脚穿拖鞋进入施工现场; 4. 工作时思想集中,坚守作业岗位,对发现的危险情况要及时报告,对违章作业的指令有 权拒绝,并有责任制止他人违章作业。未经许可,不得从事非本工种作业; 5 .不满18周岁的未成年工,不得从事建筑工程施工工作; 6 ?墙身砌体高度超过胸部(1. 2m 以上时,不得继续砌筑,应及时搭设脚手架。一层以上 或高度超过4m 时,采用里脚手架必须支搭一道固定的安全网和同时设一道随层高度提升的安全 网,其离作业层高度不超过 4m 采用外脚手架时,还应设防护栏杆和挡脚板。 7.脚手架上堆料量不得超过规定荷载(均布荷载每平方米不超过 200kg ,集中荷载不超过 150kg ),砌块堆砖高度不得超过两层,灰砂砖高度不得超过 3皮侧砖。同一块脚手板上不得超 过二人,严禁用不稳固的工具或物体在架子上垫高操作 &使用外脚手架操作时,外脚架应不低于操作面,并内设操作平台。不得站在无绑扎的探 头板上操作。 9.上下脚手架应走斜道,严禁站在墙顶上进行砌筑、划线(勒缝) 、清扫墙面、抹面和检查 大角垂直等工作。不准在砖墙上行走。 二、混凝土浇捣 (1) 浇灌砼前必须先检查模板支撑的稳定情况,特别要注意检查用斜撑支撑的 悬臂构件的 模板的稳定情况,浇注砼过程中,要注意观察模板,支撑情况,发 现异常,及时报告。 (2) 水平运输通道旁预留洞口,电梯井口,必须检查完善盖板、围护栏杆。高 处临空搭设车道必须稳固,两侧设围护栏杆,推车或机动翻斗车倒砼时,应有 挡车措施,不得过猛或撒把。 (3) 垂直运输采用井架、龙门架运输时,推车车把不准超出吊盘外,车轮前后 应挡牢,卸料时待吊盘停稳、制动可靠后方可上盘。塔吊料斗浇捣砼时,指挥、 扶斗人员与塔吊司机应密切配合,放下料斗时,作业人员应避让、站立稳当, 严禁空中手斜拉吊物和吊钩。 施工单位名称 四川汇业建设工程 有限公司 单位工程名称 旺苍县综合市场棚 户区改造一期 泥 工 班 组 安 全 技 术 交 底 内 容

油漆工班组施工技术交底

油漆工班组施工技术交底 1、墙纸裱糊施工方法 1、施工准备 (1)材料 1)石膏、大白粉、滑石粉、聚醋酸乙烯乳液,羧甲基纤维素,界面剂或各种型号的壁纸粘结剂。 2)壁纸: A、塑料壁纸:以纸为底层,聚氯乙烯塑料为面层,经过复合、印花、压花等工序而制成。 B、玻璃纤维贴墙布:是中碱性玻璃布,表面涂有耐磨树脂,印有彩色图案而成,室内使用不变色,不老化,防火,防潮性能好。 C、无纺贴墙布:采用棉、麻天然纤维或涤晴等合成纤维,经过无纺成型,上树脂,印制彩色花纹而成。 3)炽结剂、嵌缝腻子、玻璃网格布等,根据基层需要提前备齐。若自配壁纸粘结剂,其配合比为:聚醋酸乙烯乳液:羧甲基纤维素(2.5%溶液)=60:40(粘玻璃纤维墙布);或界面剂=1:1(用于粘塑料壁纸)。 (2)作业条件 1)设备及小型工具提前备好:裁纸工作台一个,钢板尺(1m长),壁纸发刀,毛巾,塑料水桶和脸盆,油工刮板,小锅,开刀及毛刷等。 2)面抹灰完成,且经过干燥,含水率不高于8%。 3)门窗油漆已完成。 4)水电及设备,顶墙上预留埋已完。 5)有磨石的房间,出光、打蜡已完,并将面层磨平保护好。 6)墙面清扫干净,如有凹凸不平,缺棱掉角或局部面层损坏者,提前修补好且已干燥,预制混凝土表面提前刮石膏腻子找平。 7)如房间较高应提前准备好脚手架,房间不高,应提前钉设木凳。 8)将突出墙面的设备部件等卸下收好,待粘贴完后将其重新装好复原。 9)易透底的薄型壁纸,粘贴前应先涂刷乳胶漆一道,使其颜色一致。 10)对施工人员进行技术交底时,应强调技术措施和质量要求。大面积施工前应先做样板间,经鉴定符合要求后方可组织施工。 2、操作工艺

(完整版)旋挖桩施工技术交底.doc

技术交底书 交底单位名称:编号: 交底人:复核人:接收人:

旋挖钻孔桩施工技术交底1、施工工艺流程 旋挖钻钻孔桩施工工艺流程图

2、施工方法 2.1、施工准备 2.1.1、施工放样 测设线路中心,放出桩位,测出地表标高,平整工作面。 2.1.2、清障、平整场地 施工前先改移地下管线、架空线等,拆除构筑物,然后平整场地并用压路机碾压密实。陆地钻孔作业平台平面尺寸不得小于10m×20m。同时做好作业场地排水工作,在施工红线内挖设好临时排水沟,确保施工场地不积水。 2.1.3、安全防护 正式钻孔前,要在施工范围内拉线或彩钢板围护,并设警示标志,设专人防护,阻止非施工人员进入。 2.1.4、桩位复测 测量班根据设计图纸用全站仪精确放出桩基中心,插竹钉标识。各桩位采用点位图编号标示,便于记录和防止漏桩。施工放样结束,自检合格后,及时向监理工程师报验。 2.2、埋设护筒 钻孔前设置坚固、不漏水的钢护筒,护筒直径比设计桩径大20cm,护筒顶面高出施工平台0.5m。护筒顶面中心与设计桩位偏差不得大于5cm,倾斜度不得大于1%。护筒埋置深度符合下列规定:黏性土不小于1m,砂类土不小于2m。当表层土松软时将护筒埋置到较坚硬密实的土层中至少0.5m。岸滩上埋设护筒,在护筒四周回填黏土并分层夯实。为便于泥浆循环在护筒顶端留有高30cm,宽20cm的出浆口。 钻孔时孔内水位高出护筒底面0.5m或地下水位以上1.5-2.0m。 水中桩用锤击、加压、振动等方法下沉护筒。一般护筒底埋入河床面以下1m,必要时打入不透水层,顶面应高出施工时的水面不小

于1m。在水中平台上下沉护筒,由导向设备控制护筒位置。 2.3、钻机就位及钻孔 2.3.1、钻机就位前,应对钻孔各项准备工作进行检查,要求施工场地平整、坚实。 为保持钻机的垂直度,可通过控制器可使钻杆前俯100°,后仰60°,左右摆 80°。在钻进过程中,如钻机倾斜率在0.3°以内,可自行调节垂直度。 钻机安装后的底座和顶端应平稳,在钻进中不应产生位移或沉陷。就位完毕,施工队对钻机就位自检。 2.3.2、钻孔前,按施工设计所提供的地质、水文资料绘制地质剖面图,挂在钻台上。针对不同地质层选用不同的钻头、钻进压力、钻进速度及适当的泥浆比重。 2.3.3、旋挖钻机一般采用筒式钻头。采用干式旋挖施工时,在孔内将钻头下降到预定深度后,转钻头并加压,旋起的土挤入钻筒内,泥土挤满钻筒后,反转钻头,钻头底部封闭并提出孔外,然后自动开启钻头底部开关,倒出弃土成孔。旋挖钻进过程中可根据需要向孔内注水,以冷却和润滑钻头。 采用泥浆护壁成孔时,可在钻进过程中或将钻头提出钻孔外后,向孔内注浆,泥浆液面不得低于护筒底部。 2.3.4、钻孔作业应分班连续进行,填写钻孔施工记录,交接班时应交待钻进情况及下一班应注意事项。应经常对钻孔泥浆及钻机对位进行检测,不符合要求时,应及时改正。应经常注意地层变化,在地层变化处应捞取样渣保存。 2.3.5、钻孔过程中应观察主机所在地面和支脚支承地面处的变化情况,发现沉降现象及时停机处理。因故停机时间较长时,应将套管口保险钩挂牢。 2.4、清孔

旋挖钻机施工人员安全技术交底

旋挖钻机施工人员安全技术交底 一、旋挖钻机施工人员应注意下列要求: 1、进入现场必须遵守安全生产十大纪律; 2、树立"安全第一,预防为主"的意识,做到不伤害别人、不伤害自己、不被别人伤害; 3、操作人员必须了解设备的构造和性能,熟悉操作方法和保养要求; 4、正确规范操作机械,谨慎驾驶,确保机械无损; 5、严格把守驾驶关,工作时间严禁喝酒,严禁酒后登机操作,不得随意让非本机驾驶员登机操作; 二、旋挖钻机拼装时重点检查项目应符合下列要求: 1、各行走装置和动力装置完好; 2、各连接件(螺丝、插销)牢固无松动; 3、拔杆安装垂直,连接牢固无松动; 4、钻杆料斗安装正确,连接牢固无松动; 三、旋挖钻机行走时应注意下列要求: 1、应在平坦坚实的地上行走; 2、应与沟渠、基坑保持安全距离,防止倾翻; 3、履带响声异常或卡住时应立即刹车,停车行走,下机检查了; 四、旋挖钻机作业时应注意下列要求: 1、应在平坦坚实的地面时作业、应与沟渠、基坑保持安全距离,防止倾翻或下滑;大雨、雾、雪和六级以上大风等恶劣天气时应停止作业;

2、预留足够的机械操作作业面(机身旋转半径范围内),操作时必须注意周围是否有人和障碍物,在机械回转半径范围内严禁人员逗留,听从专人指挥。 3、检查护筒位置是否准确、护筒是否垂直,检查钻孔位有无地下障碍物(基础、管线),钻孔中注意保护地下相关设施等 4、钻孔前应检查机械是否有障碍,严禁机械带病作业; 5、应根据地质情况选择钻头和料斗,并根据钻进情况更换; 6、成孔时应根据地质和钻进情况加压,不得为赶进度而盲目加压造成机械损坏; 7、钻孔时若机架摇晃、移动、偏斜或钻头内发生有节奏响声时,应立即停钻,经处理后方可继续施钻,未查明原因不得强行启动; 8、按要求做好施工记录,并对下一般做好交接; 五、旋挖钻机停放应注意下列要求: 1、应在平坦坚实的地面停放,尽量停放在无其它机械作业和行驶的地方,应与沟渠、基坑保持安全距离,防止倾斜; 2、应关好电源、锁好门窗,防止机械失盗; 3、完工时,机械应及时退场,放在基地仓库,做好防碰防雨保护; 六、旋挖钻机保养应注意下列要求: 1、切实管理好机械的零配件设备,不得随意丢失; 2、要正常的为机械加机油、打黄油、以免损坏机械; 3、定期清洗机械外壳,以保持机身洁净美观;

旋挖钻机施工人员安全技术交底(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 旋挖钻机施工人员安全技术交 底(标准版) Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

旋挖钻机施工人员安全技术交底(标准版) 一、旋挖钻机施工人员应注意下列要求: 1、进入现场必须遵守安全生产十大纪律; 2、树立“安全第一,预防为主”的意识,做到不伤害别人、不伤害自己、不被别人伤害; 3、操作人员必须了解设备的构造和性能,熟悉操作方法和保养要求; 4、正确规范操作机械,谨慎驾驶,确保机械无损; 5、严格把守驾驶关,工作时间严禁喝酒,严禁酒后登机操作,不得随意让非本机驾驶员登机操作; 二、旋挖钻机拼装时重点检查项目应符合下列要求: 1、各行走装置和动力装置完好; 2、各连接件(螺丝、插销)牢固无松动;

3、拔杆安装垂直,连接牢固无松动; 4、钻杆料斗安装正确,连接牢固无松动; 三、旋挖钻机行走时应注意下列要求: 1、应在平坦坚实的地上行走; 2、应与沟渠、基坑保持安全距离,防止倾翻; 3、履带响声异常或卡住时应立即刹车,停车行走,下机检查了; 四、旋挖钻机作业时应注意下列要求: 1、应在平坦坚实的地面时作业、应与沟渠、基坑保持安全距离,防止倾翻或下滑;大雨、雾、雪和六级以上大风等恶劣天气时应停止作业; 2、预留足够的机械操作作业面(机身旋转半径范围内),操作时必须注意周围是否有人和障碍物,在机械回转半径范围内严禁人员逗留,听从专人指挥。 3、检查护筒位置是否准确、护筒是否垂直,检查钻孔位有无地下障碍物(基础、管线),钻孔中注意保护地下相关设施等 4、钻孔前应检查机械是否有障碍,严禁机械带病作业;

旋挖钻机灌注桩安全技术交底

合肥市**路道排工程旋挖钻机灌注桩安全技术交底

进行架空处理 11现场如有异常情况发生时,应立即停止施工并第一时间向现场管理人员或工程负责人报告,知道异常情况接解除后方可继续作业 12现场如需动火,必须经过项目经理或工程负责人文字审批 13旋挖桩施工前,钻孔场地在旱地且施工期间地下水位在原地面以下大于1m时,应平整场地,清除杂物,更换软土,夯填密实 14各作业人员必须应遵守我项目部的安全规章制度,做到不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害 15各施工班组现场应设防火负责人,负责本班所在区域的防火工作,并要经常检查、督促本班组人员做好防火工作 16施工区域内不准赤脚、赤膊,不准穿拖鞋、高跟鞋,高处作业不准穿破底鞋和带钉易滑鞋 17严禁擅自损坏、拆除、移动安全防护装置、警示牌、安全标志 二、旋挖钻机灌注桩施工中的安全交底 1钻机座不宜直接置于不坚实的填土上,以免产生不均匀沉陷。修通旱地位置便道,为施工机具、材料运送提供便利 2钻孔场地在陡坡时,应挖成平坡。如有困难,可用排架或枕木搭设工作平台,机底枕木要填实,保证施工时机械不倾斜、不倾倒,以免发生倒塌事故 3用的测量仪器,如、经纬仪、水准仪、钢卷尺、旋挖钻孔机、电焊机等机械设备须有出厂合格证 4各种机械高速运转的裸露部位必须加设防护罩 5现场如需用到手持电动工具时必须单独安装漏电保护器;防护罩必须安全有效;外壳必须有接地或接零;橡皮线严禁破损使用 6电焊机必须有可靠的防雨措施;有良好的接地或接零保护;一、二次线接线处应有齐全的防护罩;配线不许乱搭、乱拉,焊把绝缘良好 7焊工必须持证上岗,并且应配置绝缘手套,绝缘靴,防护服等 8各类焊接用气瓶有明显的色标和防震圈,不准在露天曝晒;乙炔气和氧气瓶距离必须大于5米;乙炔气瓶在使用时必须装回火防止器;皮管应用夹头紧固 9旋挖钻机的钻具具有一定的刚度,在钻进中或其他操作时,不产生移动和摇晃,钻具安装应符合生产厂家的标准 10现场如是松散易坍塌地层,或有地下水分布,孔壁不稳定,必须采用静态泥浆护壁钻进,向孔内投入护壁泥浆或稳定液进行护壁,以免造成坍孔事故 11埋设钢护筒时,护筒内径应比桩径大20公分,还需满足孔内泥浆面的高度要求,在旱地或筑岛时还应高出施工地面20至30公分,护筒周围不宜站人,防止不慎跌入孔中12钻机就位前,应对钻孔各项准备工作进行检查。钻机安装后的底座和顶端应平稳,

泥工班混凝土浇筑技术交底

泥工班混凝土浇筑技术交底 交底记录表B2 编号:003工程名称:民发汉江一品交底时间年月日交底提要:混泥土浇筑技术交底记录 一、施工准备 (一)、主要机具耙子、扫把、白线、铝合金刮杠、尖锹、平锹、混凝土地泵、插入式振捣器、平板振捣器、电箱、塔吊、水泵。 (二)施工准备 1、混凝土申请:浇筑混凝土前,预先与搅拌站办理商品混凝土委托及申请,委托单的内容包括:混凝土强度等级、方量、坍落度、初凝终凝时间、是否加抗冻剂以及浇筑时间等。 2、所有机具均应在浇筑混凝土前进行检查,同时配备专职技工,随时检修。 3、在混凝土浇筑期间,要保证水、电、照明不中断。为了防备临时停水停电,事先应在现场准备一定数量的人工拌和振捣用工具,以防出现意外施工缝。 4、根据施工方案准备必要的塑料布保温材料及测温用具等。 (三)施工条件 1、各种专业管线已埋设完毕,钢筋隐蔽、模板预检已通过。 2、施工人员的通道架设、泵管的架子已搭设完毕。 3、振动棒调试正常及备有一定的振捣棒。

4、放料处与浇筑点的联络信号已准备就绪。 5、劳动力安排已妥当,名单已上报。 6、与城管部门协调好,确保砼的顺利浇筑。 7、检查墙、柱插筋位置、数量,预埋件的位置、数量,预留洞的位置、数量,及模板接缝是否严密,支撑系统强度、刚度是否满足要求。 8、板内是否清理干净,如铁丝、冷挤压套管、木屑、铁钉、焊渣等。 二、底板混凝土浇筑施工工艺 1、基础底板采用斜面分层的浇筑方法,且砼浇筑由远及近,随着砼浇筑,泵管及架子逐渐拆除。 2、由于是大体积砼,为了防止温度裂缝及收缩缝出现,除了设计上采取措施外,在施工操作上控制浇筑层厚度,不大于 500mm,并通过测温记录与保温覆盖使内外温差控制在25℃以内。 3、由于砼坍落度为18∽20cm,采用的浇筑坡度为1:6,各地泵同时向后退着浇筑,泵口之间的距离保证软管后左右交合。 4、根据泵送浇筑时,自然形成一个坡度的实际情况,在每道浇筑带前后布置三道振捣棒,前道振捣布置在底排钢筋处和混凝土坡脚处,确保下部砼密实,后道振捣棒布置在混凝土卸点,解决上部砼的捣实。 5、除了钢筋稠密处,采用斜向振捣外,其它部位采用垂直振捣,振捣点的距离为300∽400mm,插点距模板不大于200mm。