文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 玻璃幕墙施工规范

玻璃幕墙施工规范

玻璃幕墙施工规范
玻璃幕墙施工规范

玻璃幕墙施工规范

本规范适用于一般民用建筑柜式玻璃幕墙安装工程(即主要承重骨架为垂直向的主龙骨和水

平向的次龙骨,中间嵌入玻璃幕的构造形式)。

1 ?材料要求

(1) 空腹式铝合金竖向主龙骨及水平次龙骨:均按设计要求的规格、型号、尺寸加工成型后运至现场。必须有出厂合格证及必要的试验记录,加工精度及表面镀层均要符合设计规定,要求平直规方、无翘曲、无刮痕。

(2) 玻璃:一般均为带色(茶色、黑色、蓝色)的采光中空玻璃及单层非采光玻璃,进场时

要进行检查验收。要有出厂合格证和必要的试验记录,表面镀膜(单层或双层玻璃的一侧均镀有金

属膜)不允许有划痕和脱落,进场后存放在铁制箱内或专用棚架上。

(3) 橡胶条、橡胶垫:须有老化试验的出厂证明,尺寸正确,符合设计规定,无断裂现象。

(4) 铝合金装饰压条:必须颜色一致、无扭曲、损伤。

(5) 连结主龙骨的紧固铁件,主龙骨与次龙骨之间的连接件:主龙骨与主龙骨、主龙骨与

次龙骨接头的内外套管(或连接件)等等均要进行镀锌处理,材质及规格尺寸要符合设计要求。时场后分类存放。

(6) 螺栓、螺帽、钢钉全部为不锈钢钢材,进场时要有出厂证明,并拆箱抽检。

(7) 密封胶:有出厂合格证,粘结及防水性能应符合设计要求。

(8) 防火、保温材(矿棉或岩棉):导热系数及厚度要符合设计要求。

以上所有材料进场后,均要分规格存放妥当,不得雨淋暴晒。

2 ?主要机具

塔式起重机、外用电梯、电动吊篮、电动真空吸盘(吸玻璃专用设备)、三爪手动吸盘(抬

运玻璃的工具)、焊钉枪、电动改锥、手枪钻、梅花扳手、活动扳手、经纬仪(或激光经纬仪)、水

准仪、钢卷尺、铁水平尺、钢板尺、钢角尺、电焊机。

3 .作业条件

(1) 混凝土主体结构已完工并办完质量验收手续。

(2) 预先进行完测量放线。

1) 选任意层为基准层放出纵、横轴线,用经纬仪(或

激光经纬仪)依次定出各层的轴线。在

楼板边缘弹出竖向主龙骨的中心线,同时核对预埋件中心线与主龙骨中心线是否相符。测量主龙骨之间尺寸与幕墙之间尺寸是否一致。

2)根据横向轴线找出主龙骨与各层埋件连接的紧固铁件外边线,便于紧固铁件的安装。

3)核实主体结构实际总标高是否与设计总标高相符,并把各层的楼层标高标于楼板边,以便安装时核对。

(3)连结主龙骨的预埋铁件预先剔凿,使其露出混凝土面,弹线后如标高和位置超出允许偏差值时,必须按设计洽商进行处理。

(4)安装好电动吊篮(或外架子),供操作人员安玻璃和安装饰压条时使用,吊篮安装完后要进行各项安全保护装置的运转试验。

(5)吸盘设备、手电钻、焊钉枪等电动机具须做绝缘电压试验。电动吸盘机及手持玻璃吸盘须进行检查吸附玻璃的重量和吸附持续时间是否符合说明书规定。

(6)主龙骨、次龙骨及所需的各种连结件、装饰压条、螺栓、橡胶条等部件,预先清点分类码放到指定地点,设专人看管存放。

4 .操作工艺

工艺流程

各楼层安装紧固铁件T横竖龙骨装配T安装竖向主龙骨T安装横向次龙骨T安装镀锌钢

板T安装保温、防火矿棉T安双层玻璃T安盖板及装饰压条T安装楼层封闭镀锌钢板T清洗玻璃

(1)安装各楼层紧固铁件:主体结构施工时埋件预埋形式及紧固铁件与埋件连接方法均要按设计图纸进行操作。

紧固铁件(或凸形铁件)的安装是玻璃幕墙安装过程最重要的一环,它的位置准确与否将直

接影响幕墙的安装质量。安装时按已放好的件的纵、横两方向中心线进行对正,初步就位后将螺

栓初紧固,再进行校正核对,准确后螺栓最后紧固,然后进行紧固件(或凸形铁件)与埋件焊接,

焊缝质量应符合设计要求。各层紧固件(或凸形铁件)外皮均在一条垂直线上。

(2)竖向、横向龙骨装配:在龙骨安装就位之前,预先装配好以上连接件。

1)竖向主龙骨与紧固铁件之间的连接件。

2)竖向主龙骨之间接头的钢板内、外套筒连接件。

3)横向次龙骨的连接件。

4)主龙骨与次龙骨之间连接配件。

各结点的连结件的连结方法要符合设计图纸要求,连结必须牢固、横平竖直。

(3)竖向主龙骨连接:主龙骨由下往上安装,一般每两层为一整根,每层通过紧固铁件

凸形铁件)与楼板连接。

1)先将主龙骨竖起,上下两端的连接件对准紧固铁件(或凸形铁件)的螺栓孔,勿拧螺栓。

2)主龙骨可通过紧固铁件(或凸形铁件)和连接件的长螺栓孔上、下、左、右进行调整,主

龙骨上端对好楼层标高位置,左右中心线应与弹在楼板上的位置线相吻合,前后(即E轴方向)不出控制线,确保上下垂直。

3)再用经纬仪校核后最后拧紧螺母把所有联结螺栓、螺母、垫圈焊牢。

4)竖向龙骨之间用钢板内、外套连接,接头处应留适当宽度的伸缩孔隙,具体尺寸根据设计要求,接头处的上下龙骨中心线要对正。

5)安装到最顶层之后,再用经纬仪校正一次,检查无误后,把所有竖向龙骨与结构联接的螺丝拧紧。焊缝重新加焊至设计要求,焊缝处清理检查符合要求后刷两道防锈漆。

(4)横向次龙骨安装:安好一层竖向龙骨之后可流水作业安横向龙骨。

1)安装前将次龙骨两端套上防水橡胶垫。

2)用木支撑将竖向主龙骨撑开,再装入横向次龙骨,取掉木支撑后两端橡胶垫被压缩,起到较好防水效果。

3)大致水平后初拧连接件螺栓,然后用水准仪抄平,横向龙骨水平后,拧紧螺栓。

4)继续往上安横向形骨时,要严格控制各横向形骨之间的中心距离及上下垂直度,同时要核对玻璃尺寸能否镶嵌合适。

(5)安装镀锌钢板:凡是单层玻璃的部位,内面均要安装镀锌钢板。为使钢板与龙骨的接缝严密,先将橡胶密封条套在钢板四周后,将钢板插入横向龙骨铝合金槽内,在钢板与龙骨的接缝处再粘贴沥青密封带并应敷贴平整。最后在钢板上焊钢钉,要焊牢固,钉距及规格要符合设计要求。

(6)安装保温、防火矿棉:镀锌钢板安完之后安装保温、防火矿棉。

1)将矿棉保温层用粘结剂粘在钢板上,用已焊的钢钉

及不锈钢片固定保温层,矿棉应铺放

平整,拼接处不留缝隙。

2)安装冷凝水管及排水管体系,具体方法符合设计要求。

(7)单层玻璃安装:单、双层玻璃均由上向下,并从一个方向起连续安装。预先将单、双

玻璃由外用电梯运至各楼层的指定地点立放,并派专人看管。

1)先将铝合金龙骨框内清理干净,安装镶嵌卡条及单层玻璃密封条。

2)人站在外电动吊篮内,用三爪手动吸盘器吸住玻璃并抬入龙骨内(注意先把玻璃表面尘土、污物擦拭干净,防止吸盘漏气)同时要观察玻璃的反光镀膜,不要安反。

3)玻璃四边入框深度要一致,并要有空隙,要平整,然后固定玻璃。

4)注胶及贴内侧橡胶密封条,,要镶嵌平整,按设计要求位置断开。

(8)双层玻璃安装:

1)清理框内污物,将内侧橡胶条嵌入龙骨框格槽内并封闭不留缺口,注意橡胶条型号要相

符,镶嵌要平整,四角应呈直角。

2)为避免玻璃与龙骨直接接触,在龙骨框格中的底框及两侧各嵌两个橡胶垫片。

3)安装时用电动吸盘机操作,该机放置在室内楼板上,机器附有真空泵及液压装置,有8个吸盘,与机械配合可吸起玻璃,做回转、伸缩、升降、倾斜等动作。

4)先将玻璃表面灰尘、污物擦试干净,注意要正确判断内、外面。

5)操作电动吸盘机吸起玻璃斜撑出窗外,再往回拉对正后压落在龙骨框槽内,上、下、左、

右嵌入深度要一致。

6)将两侧橡胶垫片塞于竖向龙骨的孔内,然后固定玻璃,安密封条并镶嵌平整、密实。

(9)安装盖板及装饰压条。

1)单、双层玻璃安装完之后即可安装盖板,连接方法要符合设计要求,然后在盖板外面镶嵌橡胶密封

条,要求平整,严密。

2)盖板外面安装饰压条,外形及连接方法符合设计要求、横平、竖直,接缝严密。

(10)安装楼层镀锌钢板:

各楼层与幕墙之间的空隙用镀锌钢板封闭,为防止噪声和满足防水要求,要用防火材料堵塞、密封。具体做法要符合设计要求。

(11)擦洗玻璃:全部安装完之后,在竣工前利用擦洗机(或其他吊具)将幕墙玻璃擦洗一遍,达到表面洁净,明亮。

5 .质量标准

(1)保证项目:

1)铝合金龙骨的材质、规格、断面尺寸必须符合设计要求和有关标准规定,并附有出厂证

明书。

2) 主、次龙骨及其附件制作质量要符合设计图纸要求和有关标准规定,并附有出厂合格证

和产品验收凭证。

3) 所有铝合金构件安装必须牢固,其位置及连接方法必须符合设计要求。

4) 单、双层玻璃裁割尺寸正确,安装平整、牢固、无松动现象。

(2) 基本项目:

1) 铝合金构件表面洁净,无划痕、碰伤、无锈蚀。

2) 所有外露的金属件,从任何角度看均应表面平整、横平竖直,不应有变形。螺钉与构件结合紧密,表面不得有凹凸现象。

3) 玻璃的颜色、图案符合设计要求,表面洁净、无斑污,安装朝向正确。

4) 玻璃的密封条镶嵌平整严密,密封胶应密封均匀一致,表面平整光滑不得有胶痕。

(3) 允许偏差项目:见表4 —27。

表4 —27

项次项目允许偏差(mm)检查方法

1竖向龙骨垂直偏差3 3.5m长度范围内、吊线检查

2横向龙骨水平偏差3 3.5m长度范围内,水准仪或尺检查

总长度6尺量

3龙骨表面平整度3 3m靠尺和塞尺量任何一方

4标高9用水准仪或尺量检查

6 .成品保护

(1) 铝合金框料及各种附件,进场后分规格,分类码放在防雨的专用棚内,不得在上压放重物,运料时轻拿轻放防止碰坏划伤。玻璃要分规格立于木方上,设专人看管发放和运输,防止碰坏和划伤表面镀膜。

(2) 安龙骨时外吊篮升降要设专人负责,停留在楼层上时要临时固定在楼层,防止吊篮碰撞龙骨。安玻璃时,吊篮的钢管端头加垫泡沫垫,收工前将吊篮降到还没安玻璃的楼层上拉牢,防止撞破玻璃。

(3) 玻璃幕安装完后,为防止人员靠近,在楼层上距幕墙的一定距离处,挂安全网,并派

专人巡视。

(4) 靠近玻璃幕的各道工序,在施工操作前对玻璃做好临时保护,可用纤维板遮挡。

7 ?应注意的质量问题

(1) 玻璃安装不上:安装竖向、横向龙骨时未认真核对中心线和垂直度,也未核对玻璃尺寸,因此在安装竖、横龙骨时必须严格控制垂直度及中心线位置。

(2) 装饰压条不垂直不水平:安装装饰压条时应吊线和拉水平线进行控制,安完后应横平、竖直。

(3) 玻璃出现严重“影象畸变”现象:造成原因是:玻璃本身翘曲、橡胶条安装不平、玻

璃镀膜层的一侧沾染胶泥等等。因此玻璃进场时要进行开箱抽查,安装前发现有翘曲现象应剔出不用。安装过程中各道工序严格操作,密封条镶嵌平整,打胶后将表面擦试干净。

(4) 铝合金构件表面污染严重:主要是在运输安装过程中,过早撒掉表面保护膜,或打胶时污染面层。

(5) 玻璃幕渗水:由于玻璃四周的橡胶条嵌塞不严或接口有缝隙而造成雨水渗入,到冬季

积水可能结冰后膨胀造成整块玻璃被挤压碎,因此安橡胶条时胶条规格要匹配,尺寸不得过大或过小,嵌塞要平整密实,接口处一定要用密封胶充填实,达到不漏水为准。

行各项安全保护装置的运转试验。

(5) 吸盘设备、手电钻、焊钉枪等电动机具须做绝缘电压试验。电动吸盘机及手持玻璃吸盘须进行检查吸

附玻璃的重量和吸附持续时间是否符合说明书规定。

(6) 主龙骨、次龙骨及所需的各种连结件、装饰压条、螺栓、橡胶条等部件,预先清点分类码放到指定地点,设专人看管存放。

(完整版)玻璃幕墙维修施工合同

*****玻璃幕墙维修 施工合同 合同编号:ZM-TX-01Q-施工-2017-001 项目名称: 甲方: 乙方: 签订日期:2017 年5 月12 日

*****玻璃幕墙维修施工合同 法定代表人: 地址:** 邮政编码: 联系电话: 乙方:** 地址:*** 邮政编码:450000 联系电话:*** 根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定,甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经友好协商,就甲方***玻璃幕墙维修工程事宜达成以下条款。 第一条工程内容及合同价格

1、工程地点: 2、工程范围和内容:***损坏的玻璃幕墙更换及渗漏处硅酮耐候胶补漏等,具体施工维修范围以双方协商后的附件1-1为准。 3、工程包干单价为:金茂中心6层到顶,幕墙维修及清洗单价28元/ m2,工程量暂估为20000 m2,实际工程量以工程部验收核算量为准。 金茂中心1到5层幕墙清洗单价4.5元/ m,工程量暂估为6000 m。工程总价预估共计约为人民币:伍拾捌万柒仟元整(Y 587000元)。包干单价包括本工程涉及的所有材料、施工设备(擦窗机)、工具、劳务、临时设施、管理、运输、成品保护费、保险(含工程保险及伤亡保险)、利润、税金、技术规范规定、政策性文件规定及应负担的所有风险、责任和义务等各项应有费用。包干单价在合同执行过程中是固定不变的,并不因劳务、材料、机械、运输、关税、汇率等价格的变化及政策性变动和其它任何理由予以变更。 第二条质量保证 1、使用的玻璃制品,玻璃色泽及制作工艺须达到甲方的要求。(乙方需向甲方提供产品检验合格证) 2、使用的白云硅酮耐候胶必须为国产优质产品级以上的产品。 3、玻璃的安装质量(包含缝隙大小、平整度及垂直度等)必须达到 原有的标准,如乙方的工程质量达不到甲方的质量要求,在收到甲方 的返工通知后两天内开始返工并承担相应的费用。 4、如果乙方在收到通知后三天内未开始施工,甲方可安排其它公司进行施工,但其风险和费用将由乙方承担,甲方根据合同规定对乙方行使的其他权

玻璃幕墙施工安全防护方案(全封闭)

玻璃幕墙 施工安全防护措施方案(全封闭彩钢瓦围挡安全防护) 2020年3月29日

目录 一、方案概述 (1) 二、编制依据 (1) 三、全封闭彩钢瓦围挡安全防护技术方案 (2) (一)彩钢板安装 (2) (二)彩钢板搭接 (3) (三)彩钢板规格 (3) (四)围挡搭建安全防护措施 (4) (五)围挡的维护 (4) (六)围挡施工注意事项 (4) 四、施工现场安全保障措施 (5) (一)施工安全组织保障 (5) (二)施工安全保证体系建立 (5) 1、安全生产责任制 (5) 2、安全生产制度 (6) (1)安全教育制度 (6) (2)安全检查制度 (7) (三)施工安全技术措施 (7) 1、安全防护用品及劳动纪律 (7) 2、施工用电安全措施 (7) 3、脚手架使用的安全保证措施 (8) (四)消防安全保护措施 (8)

(五)高处作业安全管理 (9) 五、成品保护措施 (10) (一)半成品保护措施 (10) (二)产品的保护措施 (10) (三)安装完成幕墙成品保护 (11) 六、雨季、夜间施工措施 (11) 七、文明施工及环境保护 (13) (一)文明施工措施 (13) (二)环境保护措施 (14)

一、方案概述 以保证施工现场安全为目的,以工程“安全文明施工,实现环境安全;预防污染,构建绿色优质工程”为原则,我公司针对该项目特制定了《玻璃幕墙施工安全防护措施方案》,施工区域处根据《中华人民共和国建筑法》及有关国家现行施工验收规范、标准及省、市有关施工规定要求,我公司采用全封闭彩钢瓦围挡安全防护的方式对施工现场进行全封闭围封,并制定出安全防护措施方案。考虑到创造良好的施工环境的同时,而且维护了正常的交通秩序,还保障了施工人员和出入人员的安全,同时在施工中坚决杜绝一切不安全因素,确保本工程施工安全。 二、编制依据 ?施工设计图,现行的规范、标准、规定; ?建筑施工高空作业技术规范(JCJ80-91) ?安全网(GBG095-85); ?高空作业分级(GB3608-83) ?密目式安全网(GB16909-1997) ?《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) ?《建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-2016》 ?《建筑工程安全技术交底手册》 ?《建筑施工防护架使用手册》 ?《建筑施工图纸》 ?《施工组织设计》

玻璃幕墙安装施工合同

玻璃幕墙安装施工合同 引导语:玻璃幕墙的安装施工是建筑外装饰项目中属于 工序复杂、要求高的多工种联合施工,其现场安装控制的好坏直接影响其安全性能和使用性能。以下是本人为大家整理 的玻璃幕墙安装施工合同范文,感谢您的欣赏。 发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程 承包合同条例》及有关规定,结合本工程的具体情况,为明 确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商 特签订本合同,以资共同遵守。 一、工程名称:工程。 二、工程地点:。 三、施工范围和内容:。 四、工程期限:年月日 至年月日。 本工程工期为天。如因停电、恶劣气候及其它原因造 成乙方不能正常施工工期可顺延。 五、双方责任: 1、乙方负责购买材料、组织工人、机具以及机具所需 用的消耗材料等。 2、乙方负责整个工程的制作与安装,施工质量应达到 国家合格的评定标准。

3、乙方进入施工现场应服从甲方的统一管理,遵守安全生产纪律。如果发生伤亡事故乙方自负。 4、甲方负责脚手架的搭拆以及本工程向业主方的开票事宜,由此产生的费用不在本合同之内。 5、甲方负责施工所在地政府及非政府等的关系协调。 6、对施工过程由建设单位或其他相关单位提出的对本工程的变更等内容,乙方要及时报与甲方,待甲方认可后方可施工,由此产生的一切费用甲乙双方协商解决。 六、工程造价与付款方式: 1、该工程造价为:整(¥元)。 2、付款方法:乙方进场后,甲方向乙方拨付工程总价款的50%作为乙方材料款,骨架安装完后,甲方向乙方拨付工程总价款的30%,余款待工程完工后一次性付清。 七、本协议自签订之日起生效。甲方款项支付完毕,合同即终止。 八、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。 九、本合同未尽事宜双方另行协商解决。 发包方:承包方: 代表:代表: 年月日 项目名称: 发包单位(甲方)

玻璃幕墙维修方案

玻璃幕墙维修方案集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

玻璃幕墙维修方案一、工程概况 工程名称: 工程地点: 二、维修原因 1、原有幕墙防水胶老化、龟裂、致使雨水积集渗透防水层,造成漏水。 2、原有窗户与幕墙间胶条老化,龟裂。 三、维修设计方案 1、技术准备: (1)整个施工过程中采用蜘蛛人施工,所以施工人员必须具备上岗证及高空作业证。 (2)检查施工绳及保险绳,及备用绳索,确保安全万无一失 (3)检查固定绳索物,固定物必须称重人身体重的10倍以上方可用 2、主要材料选择 (1)道康宁硅酮耐候密封胶 (2)化学溶剂,清理胶缝。 (3)双组份聚氨酯 (4)北京东海JS防水材料 (5)水泥、石粉 (6)辅材(保险绳、裁纸刀、美纹纸、泡沫棒、毛巾、铲刀、小平铲、扫帚 四、施工工艺

1、施工流程 (1)材料准备→技术准备→安全检查→基层检查清理及施工→细部处理→质量检验(2)楼面漏水处打开→打开处渣滓清运转走→基层处理→刷双组份聚氨酯→刷北京东海JS防水材料→水泥石粉回填打开处 2、14楼、13楼、12楼、11楼铲除病变处硅胶,再贴好美纹纸,防止硅胶不规则,影响美观,再采用幕墙专用防水硅胶填补原来损坏部位,打硅胶时要讲究不断线、不漏打、平整度顺畅等;最后再处理美纹纸; 3、15楼楼面女儿墙周圈打开宽度为80cm的沟到现浇板处漏水处打开→打开处渣滓清运转走→基层处理→刷双组份聚氨酯两遍→刷北京东海JS防水材料两遍→确定漏水处不漏水水泥石粉回填打开处 五、工程造价: 工程总价为280000元(大写:贰拾捌万元整)工程完工检查合格后7个工作日内,支付总工程款的80%给施工方,另20%作为质保金经过下大雨后不漏水再支付尾款。其工程总价为包干价,已包括了为实施本项目所发生的全部费用,包含人工费、材料费、管理费、维护费、税费、垃圾清运费等一切费用。 六、质保期 质保期为叁年,修补后的墙面再次出现漏水,将由施工方负责免费再次处理直至不再漏水为止

玻璃幕墙施工安全技术交底

玻璃幕墙施工安全技术交底 一、玻璃工安全注意事项 1.进入施工现场应戴好安全帽。搬运玻璃时,应戴上手套。玻璃应立放紧靠墙面。高空装配及揩擦玻璃时,必须穿软底鞋,系好安全带,以保安全操作。 2.截割玻璃,应在指定场所进行;大批量玻璃截割时,要有固定的工作室。 3.截下的边角余料及碎块,不得随意乱抛,应集中投入木箱,及时处理。 4.安装玻璃时应带工具袋。木门窗玻璃安装时,严禁将钉子含在口内进行操作。同一垂直面上不得上下交叉作业。玻璃未固定前,不得歇工或休息,以防工具或玻璃掉落伤人。 5.安装门窗或隔断玻璃时,不得将梯子靠在门窗扇上或玻璃框上操作。脚手架、脚手板、吊篮、长梯、高凳等,应认真检查是否牢固,绑扎有无松动,梯脚有无防滑护套,人字梯中间有无拉绳,符合要求后方可用以进行操作。 6.门窗安装玻璃完毕后,随时将风钩挂好或插上插销,以防风吹碰坏玻璃,并将多余玻璃、材料、工具清入库。 7.玻璃安装时,操作人员应对门窗口及窗台抹灰和其他装饰项目加以保护。门窗玻璃安装完毕后,应有专人看管维护,检查门窗关启情况。

8.拆除外脚手架、悬挑脚手架和活动吊篮架时,应有预防玻璃被污染及破损的保护措施。。 9.大块玻璃安装完毕后,应在1.6m左右高处,粘贴彩色醒目标志,以免误损坏玻璃。对于面积较大、价格昂贵的特种玻璃,应有妥善保护措施。 10.在高处安装玻璃,应将玻璃放置平稳,垂直下方禁止通行。安装屋顶采光玻璃,应铺设脚手板或其他安全措施。 11.安装门、窗及安装玻璃时严禁操作人员站在樘子、阳台栏板上操作。门、窗临时固定,封填材料未达到强度,严禁利用门、窗进行攀登; 二、安装施工安全注意事项 1.严格按照《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102―2003和施工组织设计作业方案及安全技术措施施工。 2.吸盘机必须有产品合格证和产品使用说明书,使用前必须检查电源电线、电动机绝缘应良好无漏电,重复接地和接保护零线牢靠,触电保护器动作灵敏,液压系统连接牢固无漏油,压力正常,并进行吸附力和吸持时间试验,符合要求,方可使用。 3.构件和玻璃应按规格堆放在特种架子或垫子上,不得有变形或刮痕,不合格的不准安装。 4.安装构件前应检查混凝土梁柱强度等级是否达到要求,预埋件焊接是否牢靠,不松动;不准使用膨胀螺栓与主体结构拉结。

玻璃幕墙安装安全文明施工协议书范本

甲方: 乙方: 为了进一步贯彻“安全第一,预防为主”的方针,坚持安全生产,文明施工,杜绝一切安全、火灾等事故发生,特签订本协议书: 一、安全目标: 杜绝一切安全、火灾等事故发生,确保玻璃幕墙安装工作顺利完成。 二、甲方责任: 1.贯彻“安全第一,预防为主”的方针,把安全生产工作放在首位。 2.严格执行国家、地方及公司各项安全法规、规程、标准、条例等,督促乙方实施落实。 3.加强安全管理,督促乙方成立安全领导小组及防火领导小组。 4.不违章指挥,不强令冒险作业。 5.乙方违章作业,甲方有权令其停工整顿。 6.乙方提出安全等方面的合理化建议,甲方须认真接受,并尽快采取措施。 7.甲方负责协调各班组间的配合作业。 三、乙方责任: 1.严格遵守本工种安全操作规程,不违章作业,不野蛮施工,遵守“安全生产六大纪律”、“十项安全技术措施”。 2.严格遵守本公司、项目部制定的各项安全生产、防火管理、文明施工的各项规章制度。 3.建立安全生产领导小组,向甲方提供现场负责人、安全负责人及全体员工的岗位证书、操作证、身份证等复印件。

4.乙方职工的人身安全、施工设备、生活设施、机电设备及施工安全由乙方负全部责任。 5.在作业前,应先对作业环境进行检查,同一垂直面上是否有人施工,是否有可靠的立足点,安全防护设施是否符合安全作业条件,排除安全隐患后,方可进行作业。 6.因乙方原因引起的伤亡事故,不论事故危及者是乙方人员还是他人,由乙方负全部责任。 7.乙方必须建立防火领导小组,并指派专人负责工程项目的施工防火工作;进场后先向甲方提供防火施工方案,并严格按方案施工。 8.施工现场严禁随意动用明火,若因生产需要动用明火,必须到甲方办理动火审批手续,并做好防火措施。若违章作业,引发火灾事故,一切损失全部由乙方承担。 9.服从和接受甲方施工管理人员的管理,有权拒绝违章指挥,并及时向甲方提出合理化建议。 四、协议书有效期: 自本协议书签订之日起生效,至本专项工程完工退场后失效。 五、本协议书一式两份,甲、乙方各执一份。 甲方负责人签字: 乙方负责人签字: 签订日期:年月日

点式玻璃幕墙安装施工方案及工艺方法

点式玻璃幕墙安装施工方案及工艺方法 1、点式玻璃幕墙与一般玻璃幕墙的区别 点式玻璃幕墙它的全称为金属支承结构点式玻璃幕墙,与一般玻璃幕墙的主要区别是: (1)结构形式:点式玻璃幕墙是采用计算机设计的现代结构技术和玻璃技术相结合的一种全新建筑空间结构体系,幕墙骨架主要由无缝钢管、不锈钢拉杆(或再加拉索)和不锈钢爪件所组成,它的面玻璃在角位打孔后,用金属接驳件连接到支承结构的全玻璃幕墙上。而一般玻璃幕墙则多为平面框式、竖向杆件受力体系的结构。 (2)玻璃固定形式:点式玻璃幕墙的玻璃是用不锈钢爪件穿过玻璃上预钻的孔得以可靠固定的,而一般玻璃幕墙,如全隐式或半隐式都是用结构胶粘接固定在框架上的。 (3)构件加工:点式玻璃幕墙的主要金属构件,均需车钻、冲压机床的精密加工,成批工厂化生产,现场安装精度高而质量好。而一般玻璃幕墙的铝合金多在施工现场就地赖电动机具制作,加工略嫌粗糙,精度不高,效能低。 (4)玻璃品种与规格:点式玻璃幕墙所用的玻璃多为低辐射或白钢化中空玻璃,且对解决城市光污染有一定效果,玻璃规格限制不是那么严格。而一般玻璃幕墙常采用镀膜反射玻璃,玻璃规格一般偏小。 2、安装工艺 (1)安装施工顺序:现场测量放线→安装(预埋)铁件→安装钢管立柱→安装钢管横梁→安装不锈钢拉杆→钢结构检查验收→除锈刷油漆→安装玻璃→玻璃打胶→清理玻璃表面→竣工验收。 安装施工质量控制: 首先对加工生产的钢构件及钢化中空玻璃按国家规范组织进行验收,并审核出厂合格证,未经认定合格不得使用; 其次,铁件的安装是整个安装工程的基础,既是难点,又是重点,必须严格按图纸要求认真测量放线,需经检查核对确认无误后方可定位施工; 第三、按照施工方案确定的顺序,先安装钢管立柱并固定,再按单元从上到下安装钢管横梁,在安装尺寸复核调整无误后焊牢,注意焊接质量,做好防腐。

玻璃幕墙工程验收及维修

玻璃幕墙工程验收及维修 8.1玻璃幕墙工程验收 8.1.1玻璃幕墙工程验收前应将其表面擦洗干净。 8.1.2玻璃幕墙验收时应提交下列资料: (1)设计图纸、文件、设计修改和材料代用文件; (2)材料出厂质量证书,结构硅酮密封胶相容性试验报告及幕墙物理性能检验报告; (3)预制构件出厂质量证书; (4)隐蔽工程验收文件; (5)施工安装自检记录。 8.1.3玻璃幕墙工程验收时,应按本规范第7.3.10条的要求进行隐蔽验收。 8.1.4玻璃幕墙工程质量检验应进行观感检验和抽样检验。并应以一幅玻璃幕墙为检验单元,每幅玻璃幕墙均应检验。 8.1.5玻璃幕墙观感检验应符合下列要求: 8.1.5.1明框幕墙框料应竖直横平;单元式幕墙的单元拼缝或隐框幕墙分格玻璃拼缝应竖直横平,缝宽应均匀,并符合设计要求;8.1.5.2玻璃的品种、规格与色彩应与设计相符,整幅幕墙玻璃的色泽应均匀;不应有析碱、发霉和镀膜脱落等现象; 8.1.5.3玻璃的安装方向应正确; 8.1.5.4幕墙材料的色彩应与设计相符,并应均匀,铝合金料不应有脱膜现象;

8.1.5.5装饰压板表面应平整,不应有肉眼可察觉的变形、波纹或局部压砸等缺陷; 8.1.5.6幕墙的上下边及侧边封口、沉降缝、伸缩缝、防震缝的处理及防雷体系应符合设计要求; 8.1.5.7幕墙隐蔽节点的遮封装修应整齐美观; 8.1.5.8幕墙不得渗漏; 8.1.6玻璃幕墙工程抽样检验应符合下列要求: 8.1.6.1铝合金料及玻璃表面不应有铝屑、毛刺、油斑和其他污垢;8.1.6.2玻璃应安装或粘结牢固,橡胶条和密封胶应镶嵌密实、填充平整; 8.1.6.3钢化玻璃表面不得有伤痕; 8.1.6.4每平方米玻璃的表面质量符合表8.1.6-1的规定;每平方米玻璃表面质量表8.1.6-1 8.1.6.5一个分格铝合金料表面质量应符合表8.1.6-2的规定; 一个分格铝合金料表面质量表8.1.6-2 注:一个分格铝合金料指该分格的四周框架构件。 8.1.6.6铝合金框架构件安装质量应符合表8.1.6-3的规定;铝合金构件安装质量表8.1.6-3 注:1.1~5项按抽样根数检查,6项按抽样分格数检查; 2.垂直于地面的幕墙,竖向构件垂直度包括幕墙平面内及平面外的检查;3.竖向直线度包括幕墙平面内及平面外的检查;

(完整版)玻璃幕墙施工方案

玻璃幕墙施工方案 滨州市人民医院外科病房楼位于渤海八路和黄河路交汇处,地理位置比较优越,环境幽雅,交通便利。该工程为滨州标志性建筑。 滨州市人民医院外科病房楼整体为框架结构,地上二十二层地下一层,工程建设规模46000㎡。总高度为98.7M。我方外装饰工程为干挂铝单板、玻璃幕墙及石材幕墙。玻璃幕面积约占总面积的五分之三,就玻璃幕我施工单位编制了施工方案如下: 1.1操作要点: 1.1.1 测量放线 (1)根据主体结构各层柱上已弹竖向轴线,对照原结构设计图轴线尺寸,核实后,在各层楼板边缘弹出竖向龙骨的中心线,弹线应从两边往中间进行,对误差进行控制、分配、消化,不使其积累。同时核对各层预埋件中心线与竖向龙骨中心线是否一致。 (2)核实主体结构实际总标高是否与设计总标高相符,同时把各层的楼面标高标在楼板边。幕墙进行竖向分格时,应综合考虑开启扇、防火层等与主体结构的位置关系。 (3)根据主体结构的垂直度,结合幕墙节点的具体做法,确定出幕墙平面的进出线。定出的进出尺寸需保证该面幕墙的施工、安装不与主体结构相矛盾。 注:以上三点是找出幕墙的X、Y、Z轴尺寸。 1.1.2 安装各楼层紧固件: 在主体结构的每层现浇混凝土楼板或梁内按设计要求固定后置锚板(具体做法详见施工图),角码连接件与锚板满焊,焊接长度不小于50mm然后用不锈钢螺栓再与竖向龙骨连接。 紧固件的安装是玻璃幕墙安装过程中的关键环节,直接影响到幕墙与结构主体连接牢固度和安全程度。 1.1.3 竖向主龙骨安装: 主龙骨由下往上安装,每楼层通过连接件与主体梁板连接,具体步骤如下:(1)竖向主龙骨应设计为受拉杆件模式。安装时,首先将装配好的主龙骨

玻璃幕墙施工方案73628

全玻璃幕墙施工方案 全玻璃幕墙的安装施工是一项多工种联合施工,不仅工序复杂,操作也要求十分精细。同时它又与其他分项工程的施工进度计划有密切的关系。为了使玻璃幕墙的施工安装顺利进行,必须根据工程实际情况,编制好单项工程施工组织设计,并经总承包单位确认。 一、施工准备 (一)技术准备 1.技术资料收集现场土建设计资料收集和土建结构尺寸测量。由于土建施工时可能会有一些变动,实际尺寸不一定都与设计图纸符合。全玻璃幕墙对土建结构相关的尺寸要求较高。所以在设计前必须到现场量测,取得第一手资料数据。然后才能根据业主要求绘制切实可行的幕墙分隔图。对于有大门出入口的部位,还必须与制作自动旋转门、全玻门的单位配合,使玻璃幕墙在门上和门边都有可靠的收口。同时也需满足自动旋转门的安装和维修要求。 2 .设计和施工方案确定设计和施工方案确定。在对玻璃幕墙进行设计分隔时,除要考虑外形的均匀美观外,还应注意尽量减少玻璃的规格型号。由于各类建筑的室外设计都不尽相同,对有室外大雨棚、行车坡道等项目,更应注意协调好总体施工顺序和进度,防止由于其他室外设施的建设,影响吊车行走和玻璃幕墙的安装。在正式施工前,还应对施工范围的场地进行整平填实,做好场地的清理,保证吊车行走畅通。 (二)材料及机具准备 1 .主要材料质量检查 (1)玻璃的尺寸规格是否正确,特别要注意检查玻璃在储存、运输过程中有无受到损伤,发现有裂纹、崩边的玻璃决不能安装,并应立即通知工厂尽快重新加工补充。 (2)金属结构构件的材质是否符合设计要求,构件是否平直,加工尺寸、精度、孔洞位置是否满足设计要求。要刷好第一道防锈漆,所有构件编号要标注明显。 2 .主要施工机具检查 (1)玻璃吊装和运输机具及设备的检查,特别是对吊车的操作系统和电动吸盘的性能检查。

玻璃幕墙安全保证措施

玻璃幕墙安全保证措施 由于玻璃幕墙工程的施工人员都在建筑物外缘高空做业,各项工程做业有临时的交叉;为切实保证安全施工,特制定以下安全保证措施。 1、我公司现场设有专职安全负责人,(见质量及安全保证体系表) 负责工地的安全事项、并在施工队内部设有一个专职安全员负责落实安全生产的规章制度。 2、施工日员进入施工现场后,由专职安全负责人、项目经理等有关 人员对其进行进场安全教育。首先让其建立“安全第一,预防为主”四字方针为指导原则;项目经理直接主持安全工作,配合专职安全员严格执行?建筑施工安全操作规程?、在每天的工作前做好相应的安全技术交底工作。 3、安装幕墙用的施工机具在使用前由专人进行严格的检验。手电钻, 电动改锥,焊钉枪等电动工具做绝缘电压实验;手持玻璃吸盘和玻璃吸盘安装机做吸附持续时间实验。所有工用具的用电由现场专业电工到指定地点接线,以合理布置临时用电线路,不得将电线缠绕在脚手架上。 4、施工人员配备安全帽、安全带、工具袋。牢固设置安全网。安全 帽要求按规范佩带,必须佩带端正,扣好防护带以免安全帽脱落。 5、施工人员在玻璃幕墙施工前,由专职安全员及有关人员会同施工 队安全员对外架进行全面安全检查,对薄弱环节进行加固、防护。 脚手板搭设好后也必须进行检查。切认无问题后进行施工。

6、要求所有施工人员上下楼必须走安全通道;严禁在外架上攀爬, 严禁在外架上投掷材料及工用具。 7、现场焊接时,在焊件下加设接火斗,以免发生火灾。 8、每天作业完成后,施工人员应收拾现场并清除废弃物料,切断电 源,消除隐患。 9、玻璃幕墙施工时,设置专职安全员进行监督和行回检查,做好记 录并以此为安全惩奖的依据。 铜煤建安十一项目部 2007年3月12日

全玻璃幕墙悬挂安装施工工艺

全玻璃幕墙悬挂安装施工工艺 1范围 施工工艺适用于非抗震设防和抗震设防烈度为6- 8度,建筑高度不大于50M的民用建筑中全玻璃幕墙的安装。 2施工准备 2.1材料要求 (1)玻璃的尺寸规格是否正确,特别要注意检查玻璃在储存、运输过程中有无受到损伤 ,发现有裂纹、崩边的玻璃决不能安装,并应立即通知工厂尽快重新加工补充。 (2)金属结构构件的材质是否符合设计要求,构件是否平直,加工尺寸、精度、孔洞位 置是否满足设计要求。要刷好第一道防锈漆,所有构件编号要标注明显。 2.2主要机具设备 a. 垂直运输机械:土建的外用电梯、塔吊、井架,以及安装必备的电动葫芦、手动葫芦。 b.各种机电设备:电焊机、氩弧焊机、型材切割机。 c. 手工工具:玻璃吸盘、电动改锥、手电钻、电锤、梅花扳手、活动扳手、水平直钢板尺、钢角尺、钢卷尺、打胶枪。 d.测量仪器:经纬仪、水准仪 3.3作业条件 1主体结构已完工,并办理完主体质量验收手续。 2 幕墙与主体结构连接的预埋件,已在主体施工中按设计要求准确,牢固地做好预埋, 与幕墙主体连接的主体混凝土强度大于C30。

3 幕墙安装操作用的外架、上料平台等设施已设置完毕,并经验收合格,作业棚、工作台、动力及照明电源线路准确就序。 4 幕墙产品制作前已对建筑设计施工图进行了放样核对,并对主体结构进行了复测,按实测结果调整了幕墙设计,并经设计单位同意。 5 全玻璃幕墙的安装专项施工组织设计和施工方案已编制完毕,并经有关部门审批。 6 全玻璃幕墙的材料、零配件、结构构件等已按设计要求加工进场,并经验收合格,有相关的产品质量合格证和试验报告。 7 各工序的施工操作人员均已接受书面技术交底和三级安全教育,关键工 序和特殊工种人员均持有岗位合格证书。 3操作工艺 全玻璃幕墙工艺流程如图: 测量放线---支撑骨架安装----玻璃板块安装---密封注胶---幕墙清洗及清理 3.1测量放线 (1)幕墙定位轴线的测量放线必须与主体结构的主轴线平等或垂直,以免幕墙施工和室内外装饰施工发生矛盾,造成阴阳角不方正和装饰面不平行等缺陷。 (2)要使用高精度的激光水准仪、经纬仪、配合用标准钢卷尺、重锤、水平尺等复核。对高度大于7m的幕墙,还应反复2次测量核对,以确保幕墙的垂直精度。要求上、下中心线偏差小于1~2mm。 (3)测量放线应在风力不大于4级的情况下进行,对实际放线与设计图之间的误差应进行调整、分配和消化,不能使其积累。通常以利用适当调节缝隙的宽度和边框的定位来解决。如果发现尺寸误差较大,应及时反映,以便采取重新重制做一块玻璃或其他方法合理解决。

玻璃幕墙安全施工方案

玻璃幕墙安全施工方案 一、工程概况 1.工程概况 本工程为XX工程。位于XX,主体工程已完成,交通运输畅通,施工条件成熟。 2.设计与施工必须遵照的规范: (1)《钢结构设计规范》GBJ17-88 (2)《钢结构工程验收规范》GBJ50205-95 (3)《建筑幕墙》JG3035-96 (4)《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-96 (5)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 (6)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 (7)《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 二、玻璃幕墙安全施工措施 1.幕墙设计技术交底 从技术角度看,隐框玻璃幕墙比一般幕墙难度、复杂度都高,尤其是形状复杂的隐框幕墙设计,技术难度更大。施工前应由该隐框幕墙的设计者对所要进行安装的工程项目、图纸资料、施工方案和技术工艺要求进行详细说明和解释,以确保幕墙达到设计要求和各项基本性能指标。要写出施工组织方案、施工准备计划、总体施工安排、施工技术措施及安全措施等。 2.隐框玻璃幕墙的施工准备 隐框幕墙的施工准备,应考虑施工现场条件,要有清洁的场地堆放已粘接好玻璃的单个框架(称为结构玻璃装配组件),需要足够的场地以堆放为数不少的结构玻璃装配组件,要防止在堆放过程中划伤、变形、和破坏。对施工机具也要有充分的准备,如脚手架距幕墙300~400mm,以保证安装的需要,并检查脚手架是否牢固。如脚手架已拆除,应使用吊篮进

行安装。现在大型幕墙施工中,普遍采用经纬仪等调校安装基准线和尺寸并检查水平垂直度,为保证安装精度,施工前应对仪器进行调校。 3.施工材料的验收 (1)对结构玻璃装配组件的检查验收:检查装配组件长宽尺寸、对角线尺寸是否超差;粘接是否完好,玻璃表面是否清洁;镀膜玻璃如有严重划伤大片掉膜应立即更换。 (2)对立梃和横梁用铝型材要测定其平直度和扭拧度,如有明显的扭拧则不能使用。检查型材表面保护层粘贴情况,有无严重的脱落。 (3)对上墙的五金配件进行验收,检查其是否符合设计要求,如不锈钢螺栓、绝缘胶垫等。还要进行耐候胶型号及保险期的检查。 4.隐框玻璃幕墙的施工工艺 隐框玻璃幕墙施工工序为:放线→固定支座安装→幕墙立梃横梁安装→结构玻璃装配组件安装→玻璃装配组件间的密封及四周收口处理→楼层间防止隔层处理→全面检查及清洁。 (1)隐框幕墙立梃和横梁的安装 施工中应掌握正确的放线方法,保证立梃横梁安装水平在主梁全部或基本悬挂完毕后,再逐根进行调整,以保证隐框幕墙外表面平整。 (2)结构玻璃装配组件的安装 结构玻璃装配组件可由上至下安装,也可由下至上安装,一般可随土建施工进度,大部均由上而下安装。从下而上安装应待结构装饰施工完毕,否则安装时易遭到土建施工的破坏。上墙方法分内装或外装,若按形式分也可分为内块式悬挂法和外压板式悬挂法。不论用何种形式,悬挂固定前要逐块调整组件至相互平齐、间隙一致,板面表面的平整采用刚性直尺或铝方通料来进行测定。对不平整的部位,应调整固定块的位置或加入垫块。可采用木质材料或半硬材料制成的标准尺寸模块,插入两板间的间隙,以确保间隙一致。插入的模块在装配件固定后应取出,以保证板间有足够的位移空间。 玻璃装配组件安装过程中,当幕墙整幅高度或宽度方向尺寸较大时,特别要注意安装过程中的累积误差,适时进行调整,只有全体结构玻璃装配组件固定完毕后,表面的平整度和垂直度才真正代表隐框幕墙的外形形象。 (3)装配组件间的密封

玻璃幕墙施工方案详细

第五节玻璃幕墙安装技术及工艺 一、施工顺序 结构、埋件的检查→支座的安装→立柱的安装→横梁的安装→避雷安装→隐蔽验收→玻璃安装→层间防火、保温层→装饰条安装→打胶 二、玻璃幕墙安装方法 1.结构、埋件的检查 (1)埋件左右、上下偏差的检查 首先由测量放样人员将支座的定位线弹在结构上,便于施工人员进行检查、记录,检查预埋件中心线与支座的定位线是否一致,通过十字定位线,检查出埋件左右、上下的偏差,若偏差大的报设计出埋件修正方案。(图示): 纵向分格墨线 预埋件横向分格墨线 (2)结构进出的检查 支座的定位线弹好以后,在结构处依据外控网拉垂直钢线,以及横向线作为安装控制线。检查结构的标高及埋件进出尺寸,将检查尺寸记录下来,反馈给监理、业主、总包。

2.支座及立柱的安装 (1)支座与立柱的连接 考虑到施工安装的安全性及可操作性,立柱在安装之前首先将支座在楼层内用五金件螺栓与立柱连接起来,支座与立柱接触处加设隔离垫,防止电位差腐蚀,隔离垫的面积不能小于连接件与竖料接触的面积。连接完毕后,用绳子捆扎吊出楼层,再进行就位安装。(幕墙为临边作业,防止高空落物)

(2)立柱安装调节 待立柱吊出楼层后,将支座与埋件通过T型螺栓相连,首先将螺栓放在槽内,旋转90。后再将螺栓拧到6分紧,进行上下、左右、前后的调节。经检查符合要求后再进行拧紧,高低、左右控制在2—3mm 之内如图示 图二 图一

立柱套筒 密封胶 竖向伸缩缝 4.横梁安装 (1)立柱全部安装完毕后进行横梁的安装,横梁未安装之前,首先将 角码插到横梁的两端,将横梁担住。然后用螺栓固定在立柱上。横梁承受玻璃的重压,易产生扭转,因而立柱上的孔位、角码的孔位应采用过渡配合,孔的尺寸比螺杆直径大0.1~0.2毫米。图示:

玻璃幕墙维修合同

地xx国际商会中心 玻璃幕墙维修工程 合同书 xxxx居房地产开发有限责任公司 xxxx诚信幕墙门窗有限责任公司 二OO九年七月 甲方:广西龙门居房地产开发有限责任公司(发包人) 乙方:广西弘毅诚信幕墙门窗有限责任公司(承包人) 乙方承担南宁地王国际商会中心玻璃幕墙维修工程。甲乙双方本着自愿的原则,依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规进行友好协商,达成以下条款。 第一条工程内容及合同价格 1、工程地点:xx地xx国际商会中心 2、工程范围和内容:地王国际商会中心损坏的玻璃幕墙更换及渗漏处硅酮耐候胶补漏。 3、工程包干单价为:更换玻璃幕墙的单价为每平方米壹仟零壹拾壹元人民币(¥1011.00元/m2),工程量为36.73 m2;渗漏处硅酮耐候胶补漏单价为每处壹佰零捌元人民币(¥108.00元/处),工程量为26处;更换雨棚玻璃(甲方提供玻璃)的人工费单价为每块陆佰玖拾陆元人民币(¥696.00元/块),工程量为2块。工程总价为肆万壹仟叁佰叁拾肆元人民币(¥41,334.00元)。包干单价包括本工程涉及的所有材料、施工设备(甲方提供擦窗机)、工具、劳务、临时设施、管理、运输、成品保护费、保险(含工程保险及伤亡保险)、利润、税金、技术规范规定、政策性文件规定及应负担的所有风险、责任和义务等各项应有费用。包干单价在合同执行过程中是固定不变的,并不因劳务、

材料、机械、运输、关税、汇率等价格的变化及政策性变动和其它任何理由予以变更。 第二条质量保证 1、使用广西正田节能玻璃有限责任公司加工的玻璃制品(乙方向甲方提供产品检验合格证),玻璃色泽及制作工艺须达到样板的要求。 2、使用的硅酮耐候胶必须为国产优质产品级以上的产品。 3、玻璃的安装质量(包含缝隙大小、平整度及垂直度等)必须达到原有的标准,如乙方的工程质量达不到甲方的质量要求,在收到甲方的返工通知后一天内开始返工并承担相应的费用。 4、如果乙方在收到通知后三天内未开始返工,甲方可安排其它公司进行施工,但其风险和费用将由乙方承担,甲方根据合同规定对乙方行使的其他权力不受影响。 5、甲方可随时对乙方使用的材料及工具进行检查。 第三条工期 1、本工程的施工日期为:2009年7月10日至2009年8月8日,工期为30日历天。 2、因不可抗力或甲方要求,可顺延竣工日期。 3、如风力实质影响高空安全作业的,经双方确认后可做为顺延工期的证明。 第四条适用标准、规范 适用标准、规范的名称:现行的国家标准、规范、行业标准、规范等。 本工程所适用的标准、规范由承包人自备。 第五条双方责任 一、甲方责任:

玻璃幕墙安全技术交底

窗框安装安全技术交底表窗框安装安全技术交底表编号 工程名称北辰三角洲D2区 施工单位中建五局三公司交底部位工种窗框安装、玻璃幕墙安装 安全技术交底内容 通用安全技术交底内容: 1.施工人员必须认真执行“安全第一,防御为主,综合治理”的安全方针。 2.进入施工现场必须戴好安全帽,扣好帽带,并正确使用劳动防护用品。 3.服从安全管理人员的安全管理。 4.必须遵守施工单位的各项安全生产管理制度。 5.进入施工现场不准赤脚,不准穿拖鞋、高跟鞋、短裤。 6.不准带小孩及其他闲杂人员进入施工现场。 7.非有关操作人员不准进入危险区。 8.不经施工负责人批准,不准任意拆除架子设施和安全设施。 9.进入施工现场前不准喝酒。 10.不准在施工现场打闹。 11.未经培训的人员,不准操作机械设备。 12.特种作业人员必须持证上岗。 13.高空作业人员(2m及2m以上)必须挂好安全带。 14.临边作业人员(深度在2m及2m以上)必须做好临边安全防护,方可作业。 15.遇有恶劣天气,如大风、雷电、雨、雪等影响施工安全时严禁施工,季节性施工应做好防暑、防冻、防滑、防洪、防寒等各项工作。 16.高处作业不准向上、向下投掷物品和杂物。 17.严禁违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。 18.施工作业时,必须提高警惕,做到“三不伤害”,即不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害。 19.执行班前安全教育制度。 20.严格动火审批制度,杜绝火灾发生。

施工现场针对性安全技术交底: 1.施工前所有机械设备要进行检验、调试合格并报验后,放可开始使用。使用过程中实行专人负责制,并设专人进行日常的维修及保养工作。 2.施工时对施工人员要进行安全教育并讲清安全注意事项。施工中必须严格遵守各项安全规章制度、操作规程,确保安全施工。 3.施工材料按要求做到有序堆放,现场保持文明整洁。 4.玻璃工程安装时注意玻璃的污染,安装后应进行清理,以保证玻璃的清洁,竣工后的玻璃工程,表面应洁净,不得留有油灰、浆水、油漆等斑污。 5.保证有正确可靠的接地及接零保护措施;电气设备的装置、安全、防护、使用、操作与维修必须符合JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》规定要求。 6.搬运玻璃要带手套或用布、纸垫住边口锐利部分。 7.安装窗扇玻璃时,不能再垂直方向的上下两层间同时安装,以免玻璃破碎时掉落伤人。 8.门窗安装玻璃完毕后,随时将风撑固定好或者将其关闭,以防风吹碰坏玻璃。 9.现场作业必须佩带安全帽,高空作业必须戴安全带。 10.不将碎玻璃随意乱扔。 11.严禁操作人员酒后进入施工现场。 12.新工人进入后必须首先接受安全交底。 安装过程中应注意的几个问题 1.打胶:打胶前应按规定填充填充物,接触面应用专用清洁液进行清洗,并用保护纸保护饰面不受污染,打胶均匀,表面平整,不起泡,注意胶的型号、规格以及保质期,避免用乱、用错。 2.开启部位的安装,要确保按工艺要求安装止水胶条,杜绝渗水现象; 3.高空坠物:安装材料、工具等一定要保管好,杜绝坠物现象发生; 4.材料的搬运:铝型材、玻璃等搬运过程中应注意保护,避免碰伤(坏)、划伤,分类堆放,堆放整齐;

玻璃幕墙工程安全施工措施(最新版)

玻璃幕墙工程安全施工措施 (最新版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0516

玻璃幕墙工程安全施工措施(最新版) 1.幕墙设计技术交底 从技术角度看,隐框玻璃幕墙比一般幕墙难度、复杂度都高,尤其是形状复杂的隐框幕墙设计,技术难度更大。施工前应由该隐框幕墙的设计者对所要进行安装的工程项目、图纸资料、施工方案和技术工艺要求进行详细说明和解释,以确保幕墙达到设计要求和各项基本性能指标。要写出施工组织方案、施工准备计划、总体施工安排、施工技术措施及安全措施等。 2.隐框玻璃幕墙的施工准备 隐框幕墙的施工准备,应考虑施工现场条件,要有清洁的场地堆放已粘接好玻璃的单个框架(称为结构玻璃装配组件),需要足够的场地以堆放为数不少的结构玻璃装配组件,要防止在堆放过程中划伤、变形、和破坏。对施工机具也要有充分的准备,如脚手架距

幕墙300~400mm,以保证安装的需要,并检查脚手架是否牢固。如脚手架已拆除,应使用吊篮进行安装。现在大型幕墙施工中,普遍采用经纬仪等调校安装基准线和尺寸并检查水平垂直度,为保证安装精度,施工前应对仪器进行调校。 3.施工材料的验收 (1)对结构玻璃装配组件的检查验收:检查装配组件长宽尺寸、对角线尺寸是否超差;粘接是否完好,玻璃表面是否清洁;镀膜玻璃如有严重划伤大片掉膜应立即更换。 (2)对立梃和横梁用铝型材要测定其平直度和扭拧度,如有明显的扭拧则不能使用。检查型材表面保护层粘贴情况,有无严重的脱落。 (3)对上墙的五金配件进行验收,检查其是否符合设计要求,如不锈钢螺栓、绝缘胶垫等。还要进行耐候胶型号及保险期的检查。 4.隐框玻璃幕墙的施工工艺 隐框玻璃幕墙施工工序为:放线→固定支座安装→幕墙立梃横梁安装→结构玻璃装配组件安装→玻璃装配组件间的密封及四周收

玻璃幕墙安装施工方案(正式)

中央音乐学院附中迁建工程玻璃幕墙安装施工方案 中建一局四公司 二零零一年四月

审批: 审核: 编制: 中央音乐学院附中项目经理部 二零零一年四月

目录 第一章概况 (2) 1.1工程概况 (2) 1.2承包方式 (2) 1.3施工条件 (2) 第二章施工准备 (2) 2.1施工手续及证件准备 (2) 2.2技术准备 (3) 2.3材料准备 (3) 2.4机具准备 (3) 第三章主要施工方法 (3) 3.1施工工艺流程 (3) 3.2操作要点 (3) 3.3玻璃幕墙的保护和清洗 (5) 第四章技术质量保证措施 (6) 4.1技术保证措施 (6) 4.2质量保证措施 (7) 第五章安全措施 (9)

第一章概况 1.1工程概况 综合楼A区一层、二层、B区一层、二层及5#楼梯处为玻璃幕墙,具体位置及标高详见玻璃幕墙施工图。 1.2承包方式 由西安飞机工业集团装饰工程股份有限公司分承包,负责方案设计及施工。 1.3施工条件 1.3.1项目经理部负责提供电源位置,由西安飞机工业集团装饰工程股份有限公司从现场的二级电箱接出三级电箱,供施工使用。 1.3.2在柱或墙面弹出+50CM线。 1.3.3材料供应:由西安飞机工业集团装饰工程股份有限公司负责提供玻璃及附件,并满足设计及甲方要求。 1.3.4玻璃幕墙施工用脚手架搭设完毕,并通过相关部门验收。 第二章施工准备 2.1 施工手续及证件准备 所有玻璃幕墙施工人员必须具备《职业技能岗位证书》、《北京市安全资格上岗证》及《暂住证》等准许施工证件且证件在有效期内。

2.2技术准备 施工前,认真查阅图纸及相关规范,做出幕墙分格图,特别是对于异形部位在现场进行实际放样,保证幕墙的玻璃、型材加工尺寸的正确性,同时作到施工中重点突出,心中有数。 2.3材料准备 玻璃:5mm(厚)灰玻,块材规格按设计图。 型材及附件:详见玻璃幕墙施工图。 2.4 机具准备 靠尺、水准仪、手电钻、电砖等 第三章主要施工方法 3.1施工工艺流程 弹线→安装立柱→安装横框→安装其它主要附件→安装玻璃→安装铝合金扣条→打胶 3.2 操作要点 3.2.1弹线 依据建筑+50cm线,在结构板及梁上弹出幕墙标高线及分格线。分格轴线的测量应与主体结构的测量相配合,其误差及时调整不得积累。 3.2.2安装立柱 (1)安装前检查予埋件的位置是否准确,埋件是否牢固,埋件的标高偏差≤10mm,埋件位置与设计位置的偏差≤20mm。

全玻璃幕墙施工工艺标准

全玻璃幕墙施工工艺标准 本章适用于民用建筑全玻璃幕墙(包括吊挂式支承和座地式支承全玻璃幕墙)安装工程。 一、材料 (一)钢材 1.吊挂或支承式全玻幕墙其吊挂夹具要有良好的耐候性和适应变形的能力,应采用铜制夹口。 2.全玻璃幕墙固定件采用碳素钢材时表面应进行防腐蚀处理。热镀锌或防腐涂料表面除锈不得低于Sa2.5级,进行表面处理。 (二)结构胶 1.玻璃幕墙的密封材料宜采用硅酮结构胶或耐候硅酮密封胶。 2.不同品牌的硅酮结构胶和密封胶不应混合使用。 3.在任何情况下,不得使用过期的硅酮胶。 4.硅酮结构胶、硅酮耐候胶在使用时应提供与接触材料的相容性试验合格报告和抗拉力实验合格报告以及保质年限的质量证明文件。 5.吊挂式安装的吊夹口用胶应采用双组分树脂胶。(三)玻璃 1.全玻璃幕墙用的玻璃外观质量和性能应符合现行国

家标准,玻璃边缘应进行处理,其加工精度应符合设计要求;玻璃边缘应倒棱并细磨边;外露玻璃边缘应精磨边; 2.玻璃肋的厚度应大于12mm 3.全玻玻璃幕墙采用夹层玻璃时,应采用以聚乙烯醇缩丁醛(PVB)胶片干法加工合成的夹层玻璃。 二、主要安装机具 主要机具有:垂直与水平运输机具垂直与水平运输机具、起重机(汽车)、电动葫芦、电动真空吸盘、手动吸盘、注胶机具、电焊机、扭矩扳手、普通扳手、冲击钻、测厚仪、铅垂仪、激光经纬仪、经纬仪、水准仪、水平仪、玻璃边缘应力测试仪、钢尺钢卷尺、水平尺角度尺、靠尺、清洗机具。 三、作业条件 1 玻璃幕墙安装施工前应编制专项施工组织设计方案,上报 审批后方可进行施工。 2 玻璃幕墙的材料,零附件和结构件等应符合设计要求,进场时应提交产品质量证明书。玻璃幕墙安装施工前应按有关规范的要求对主体结构进行验收。 3 对玻璃幕墙施工环境会造成严重污染的分项工程应安排 在玻璃幕墙施工前进行,否则应采取有效的保护措施。 4构件的安装应注意安装顺序,防止误差的积累和误差的相互

玻璃幕墙安全施工措施(标准版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 玻璃幕墙安全施工措施(标准版)

玻璃幕墙安全施工措施(标准版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 1.幕墙设计技术交底 从技术角度看,隐框玻璃幕墙比一般幕墙难度、复杂度都高,尤其是形状复杂的隐框幕墙设计,技术难度更大。施工前应由该隐框幕墙的设计者对所要进行安装的工程项目、图纸资料、施工方案和技术工艺要求进行详细说明和解释,以确保幕墙达到设计要求和各项基本性能指标。要写出施工组织方案、施工准备计划、总体施工安排、施工技术措施及安全措施等。 2.隐框玻璃幕墙的施工准备 隐框幕墙的施工准备,应考虑施工现场条件,要有清洁的场地堆放已粘接好玻璃的单个框架(称为结构玻璃装配组件),需要足够的场地以堆放为数不少的结构玻璃装配组件,要防止在堆放过程中划伤、变形、和破坏。对施工机具也要有充分的准备,如脚手架距幕墙300~400mm,以保证安装的需要,并检查脚手架是否牢固。如脚手架已拆除,应使用吊篮进行安装。现在大型幕墙施工中,普遍采用经纬仪等调校

相关文档
相关文档 最新文档