第一章工程概况

奇瑞双城广场工程是由芜湖市奇瑞地产有限公司投资兴建。本工程位于芜湖经济技术开发区尖山路以东、泰山路以北,总建筑面积35489.39平方米。根据现场实际情况,采用预应力混凝土管桩桩基础,结构安全等级为二级。

桩基础施工由芜湖兴鼎建筑安装有限责任公司施工。桩采用(PHC-500(100))预应力管桩,配十字型桩尖。总计约764根。施工采用静压法,终压值=特征×2.0KN。

第二章编制依据

本监理实施细则的编制依据:

1甲方提供的由安徽星辰规划建筑设计有限公司设计的桩基础平面布置图,设计说明

2《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001、

3《建筑地基基础设计规范》GB5007-2002、

4《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002、

5《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008。

6《先张法预应力混凝土管桩基础技术规程》DB33/1016-2004。

7《建筑工程安全生产管理条例》

8管桩标准采用国家标准《先张法预应力混凝土管桩》03SG409。

9与专业工程相关的标准、设计文件和技术资料;

10奇瑞双城广场桩基础工程岩土工程地质勘察报告;

11根据工程特点、施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件分析,结合我公司多年的工程监理经验。

第三章专业工程的特点

一、本工程基础采用预应力高强混凝土PHC-Ф500(100)A型管桩基础,约764根桩。估计(桩顶标高~桩底标高)有效桩长约33-44M。桩端进入5层粉土夹细沙层,单桩竖向承载力设计值为1400KN,管桩桩尖钢材的机械性能不低于Q235A的要求,桩尖制作及焊接符合《建筑钢结构焊接与验收规范》GB50205-2001的有关规定。

二、本专业工程的特点

本工程预应力管桩,施打多桩台时有可能引起桩的隆起现象,施工时要注意控制,安排好施工顺序。根据地质资料本场地基岩起伏较大。场地地质情况复杂,设计桩顶标高各不相同,且桩承载类型分端承桩和摩擦桩二种。

第四章监理工作的控制

质量控制是工程桩监理的重要环节,为使工程桩能保质、保量达到设计的要求,必须从进桩压桩、接桩、收桩等全过程对工程质量进行严格监控。本工程桩施工过程的质量控制分为事前、事中、事后三个阶段进行控制。

一事前控制要点与方法:

1审查施工单位提交的施工组织设计,主要审查其是否能按合同完成施工任务,审查其组织、技术、经济、合同、安全措施及质保体系、工期要求、投资控制措施等。

2审查施工单位的现场质量管理制度(包括质量责任制和对分包的管理制度)。

3审核桩基施工图,掌握具体技术要求标准,组织图纸会审,提出并解决图纸中的疑问。

4详细掌握地质资料,熟悉地质勘察报告,了解土层分部情况,地下水位及持力层情况。钻探点布置图与总平面布置图要相对应,并将其做为配桩长度和分析出现异常情况原因的主要依据。

5审核静压桩施工方案,根据地质情况及施工进度要求,对桩位编号图、桩机的型号、台数、压桩机吨位、分布情况、行走线路、路况及成品桩堆放场地等施工方案,进行审核并签署意见。

6规划局测量及提供红线点、坐标点和水准标高点,确认后监督施工单位对测量点作为标记与保护(必要时作测量基准点移植)。施工单

位以其作为轴线控制和标高控制的依据进行桩位放线,监理要做好复核。

7审查施工单位的安全生产条件是否满足施工安全要求,并督促施工单位执行安全技术交底制度和遵守安全技术操作规程,健全安全生产质量保证体系和落实安全生产责任制度,配置现场专职质安员并经常对现场的安全进行检查,以确保安全施工。

8施工单位在选购成品桩,接桩用电焊条等产品时,应将选购产品厂家的生产许可证、企业资质证明文件、产品合格证、质量检测报告的复印件及《材料进场报审单》报监理工程师和业主审核同意后,审报产品才能用于桩基工程施工。

9核查桩基施工许可证(或规划局同意提前打桩的批准文件)是否办好;核查作业人员上岗证、安全技术交底及安全生产条件情况;监督施工单位建立健全工程质量保证的体系。

10做好试桩工作,压桩前要进行试压桩,试压桩的规格、型号、长度及地质条件应有代表性,并选在地质勘探孔附近,施压条件应与工程桩一致。必要时可进行桩体完整性和承载力检测。试压桩时应通知设计院参加并报质检站,试压桩后确定的施压工艺参数,应作好记录,会签归档。

11施工条件具备,签发书面开工令。

12配合试验桩的施工和检验。

二、事中控制:

1、控制流程:

2.质量控制方面:

1)桩尖、桩身质量检查:监理人员在施压前必须对其进行查验,测量管桩的外径、壁厚、桩身、长度、桩身弯曲度等有关尺寸,并详细记录。特别是管壁厚不够很容易把桩夹碎。同时应对桩身

外观质量进行仔细地查验,检查桩身是否粘皮麻面、内外表面是否露筋、表面是否有裂缝、是否断头脱头、桩套箍是否凹陷、表面砼是否坍落等情况,不符合规范要求的,责令施工单位退回厂家;

2)、桩基施工前应组织有关单位参加试桩,试桩的位置由地勘、设计、甲方及施工单位共同确定,