文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 风机盘管系统

风机盘管系统

风机盘管系统
风机盘管系统

风机盘管系统

1.系统构造、分类和特点

风机盘管机组在空调工程中的应用,大多是和经单独处理的新风系统相结合的。风机盘管的构造如图所示,由盘管(即表冷器,一般为2—3排)和风机(前向多翼离心风机或贯流风机)组成,其风量在250—2500m3/h范围内。

风机盘管机组的组成:风机盘管机组由风机、电动机、盘管、空气过滤器、室温调节装置和箱体等组成。

风机盘管机组的工作原理是:机组内的风机不断循环所在房间的空气,使之不断通过供

冷水或热水的盘管,不断被冷却或加热,以保持房间的温度。其中,空气过滤器的作用是过滤室内循环空气中的灰尘,改善房间的卫生条件,同时可以保护盘管不被灰尘堵塞,确保风量和换热效果。

风机盘管空调系统的主要优点是:噪声较小,适用于旅馆的客房;具有个别控制的优越性;系统分区进行调节控制容易;风机盘管本身的体型小,布置和安装较为方便。

风机盘管空调系统的主要缺点是:由于机组设置在室内,需要与建筑及其他工种进行有效的配合;机组相对分散,其维修的工作量较大;必须解决好新风的问题;风机静压小,不能使用高性能的过滤器,使得室内空气的洁净度不高。

风机盘管机组的特点?风机盘管机组的有立式和卧式两种类型,从安装方式分有暗装型和明装型两类。从风机盘管的构造上看,它的主要特点是:多采用离心多叶风机,叶轮直径一般在150mm以下,静压在100Pa以下,叶轮由镀锌钢板、铝板或者ABS工程塑料制成;电动机一般采用电容式,运转时可以通过调速开关改变电机的转速,以改变风机风量,其高、中、低三档比例约为1:0.75:0.5;盘管一般采用铜管串波纹或条缝铝片制作而成,一般铜管外径10mm,管壁厚0.35mm,铝片厚0.12~0.15mm,片距2~2.3mm,在工艺上采用涨管工序,保证铜管与铝肋片之间紧密接触,提高导热性能,盘管的排数为二排或三排;空气过滤器的过滤材料用粗孔泡沫塑料、纤维织物或尼龙编织物制作。在实际的工程中,风机盘管以其控制灵活性、噪声较低等优点广泛应用于客房、办公室等建筑中。风机盘管机组以提供室内热湿负荷为主,新风则由其他设备集中处理。

使用风机盘管机组时必须注意以下几点:

(1)机组的性能要稳定,尤其是电机与风机等的连接不得松动,防止产生附加噪声。

(2)由于机组的铜管管径较小,机组的供水管上必须设置过滤器,以防止堵塞,必要时在中央机房应采取水处理措施。

(3)系统的凝结水管必须保证坡度,防止凝结水排放不畅。

(4)风机盘管的回风口应设置空气过滤器,并且要定期清洗或更换。

(5)空调水系统的最高处应设置自动排气阀,保证水系统不会产生气塞。

风机盘管空调机组的构件分述如下:

(1)风机风机是风机盘管空调器中的主要部件之一,它起着输送空气的作用。同时,它又是造成盘管中强迫对流换热,增强换热能力的动力。目前,风机盘管中采用的风机有多叶式离心风机和贯流式风机两种型式。

(2)盘管盘管是一个热交换器,是风机盘管机组中的重要部件。现今,大多采用铜管串铝片,经机械涨管以消除接触热阻。也有采用轧片管制作的,一般为二排管或三排管。

(3)空气过滤器其过滤材料采用粗孔泡沫塑料或纤维织物制作,可以清洗或更换。

(4)风机电动机一般采用电容式电路和含油轴承,平时不加油。注意,如不是含油轴承则应定期加油。通常具有三档变速,以调节风量,风量调节范围在50%左右。

(5)箱体暗装式的箱体通常由镀锌铁板制作。明装的箱体表面要喷涂漆或塑料,喷涂之前铁板要经过酸洗、磷化等处理。箱体内部必须要有良好的保温措施,使机组在湿工况运行时,能保持良好的保温效果,以免外壳结露。

风机盘管机组为什么有单盘管和双盘管之分?

一般的空调水系统是采用双管制,即冬季供热水和夏季供冷水都是在同一系统中进行。这种水系统所对应的风机盘管就是单盘管形式。单盘管有两排和三排两种,用来夏季供冷、冬季供热。这种空调系统的优点是系统简单,初投资少;缺点是在过渡季节,有些区域需要供热而有些区域需要供冷时,就不能够满足要求。

四管制的空调系统冷水和热水由两根管道分别输送,回水管也是冷水和热水各一根。这样的空调系统所对应的风机盘管是双盘管形式,它有冷盘管和热盘管两个盘管。这种系统可

以全年同时供应热水和冷水,对房间温度进行灵活调节,并且确保室内空气的温度;但是初投资较大,所占用的管井面积较大,水管线路复杂,而且存在可能冷、热抵消的缺点。气用,如有空气聚集在盘管内,轻则影响传热效果,重则可能断流而失去作用。回风由底部进入机组,也有的安排在面板的下半部。排风口可采用向上或侧面开口,出风方向也就改变了。风机盘管机组的使用与维修

1、风机盘管的安装与使用

1)明装立式风机盘管可置于室内窗台下面,暗装卧式或吊顶式的可置于墙内预留凹处,机组顶面保持水平或使排水管一侧稍低以利排水。

2)机组的进出水管道应装设阀门以调节水量,管道及阀门应有良好保温,以免结露。管子螺纹连接处应密封,连接时切勿用力过猛,以免损坏盘管。

3)与机组连接的水管的重量不得由机组承受。

4)凝水管可用软管,但不得压扁、折弯,以保证排水畅通。

5)机组安装后应先转动风机叶轮,无擦壳等异常响声,才可接电。

6)机组夏季制冷运转时的供水温度为7℃,冬季制热运转时供水温度为60℃。水质要清洁,软化。

7)使用时,先打开跑风阀,待有水流出时将其关

表风机盘管的故障诊断与排除

风机盘管专项方案

专项施工技术方案 管线综合布置 1管线现场布置 由于设计院进行专业设计时,管线布置方面往往只考虑各系统接口,对现场实际由于缺乏相关资料而造成布置方面可能产生的交叉及冲突,而施工单位由于具有现场第一手资料,对现场情况比较熟悉,结合自身解决施工技术方面经验,绘制的管线综合布置图较合理、实际,按建筑特点,如梁位、柱位等控制点,结合装修要求,把通风空调、消防、给排水专业施工图的管线布置要求合理合成综合布置图。因为管线综合布置图涉及到管道偏移及楼层结构,并对后期施工布置及施工流程影响较大,故绘制后的管线综合布置图需要经过业主、监理、设计院各方的认可或批准,方可执行。 2 管线综合布置图考虑因素 综合管线布置由于涉及各专业(土建、装修及机电专业)的施工,并且要符合安全、经济、维护等各方面相关要求: 2.1 必须做到不影响系统的使用功能 进行管线综合布置图编制应不影响原系统的设计要求,管道的走向应基本与施工图相同,布置时尽量减少弯头等影响系统运行阻力的因素。 进行管线综合布置只是使管线布置更加合理而不是修改原设计。 进行管线综合布置不可避免的出现一些管线作微小移位(施工现场需要并在容许范围内的),但必须忠于原设计意图。对此,编制出的管线综合布置图需要业主、监理、设计院的认可及确认后方可执行。 2.2必须符合国家有关施工验收及规范的要求 国家有关施工验收及规范对一些管线的布置已有明确的技术要求,编制时应严格参照有关要求进行,以使机电系统的安装符合规范要求,这是确保工程验收及工程评优的关键。比如:规范明确规定管道的布置排列、管道离墙、柱等支撑物、障碍物的距离,管线综合布置时均应给予充分的考虑。 2.3 必须符合装修结构的要求 2.4 考虑管线之间的安装操作、操作空间 管井及设备层内管线较多,管线安装及维护时,均需要预留一定的安装操作空间以及各管线安装顺序。如焊接管道需要考虑焊枪的焊接空间;丝扣连接的管道需要预留安装管钳操作空间;保温管道需要预留保温层的安装空间;阀门安装位置除按设计及规范安装要求外还需要考虑阀门操作手柄的操作位置,以及日后运行时操作的方便性,以方便维护、维修单位的使用,当然也需要考虑阀门重新拆装的方便性。 2.5 考虑管线的安装顺序影响 由于管线安装不是同时进行,有一定的先后次序。如先安装上层管线再安装下层管线;先安装里层管线再安装外层管线;先安装较大的管线后安装较小的管线。管线的布置应给予综合考虑,以免部分管线安装后,后装的管线安装困难或需要拆除原已安装的管线后再重新安装。 2.6 考虑管线之间的安全及相互干扰距离要求 管线的布置还需要预留一定的安全距离。如电缆桥架与水质的管道之间的距离应符合相互之间的安全距离,以免由于管道漏水而影响电缆的安全运行;强电桥架、线槽应与弱电(带电信号)分别设置,以免相互干扰;电缆与人行通道尽可能隔离并留有检修空间。总之,

常见的风机盘管控制系统

常见的风机盘管控制系统 两管制冷热合用型系统由温控器、风机盘管和电动阀组成。电动阀根据不同的应用系统有两通阀和三通阀。系统不设置旁通时选用两通阀;三通阀应用在系统设置有旁通时,正常制冷或者供热时,冷水/热水流经盘管流回,不需要制冷或者供热时冷水/热水流经旁通流回,不流过盘管系统。电动阀根据不同的控制原理又分为两线阀和三线阀。 工作原理: 两管制冷热合用系统在夏季制冷时冷冻水在系统中循环;冬季制热时热水在系统中循环。温控器实时检测房间温度并和设定温度进行比较,根据比较结果控制电动阀的通断,从而使房间温度保持恒定。 系统配线要求: 强电线缆建议使用BV1.0 单股铜线,不控阀系统布5 根线,两线阀系统布6 根,三线阀系统布7 根。

两管制带电加热型风机盘管系统 两管制带电加热型系统由温控器、风机盘管、电动阀、电加热器和接触器等组成。 工作原理: 温控器实时检测房间温度并和设定温度进行比较,根据比较结果控制电动阀和电加热器的通断,从而使房间温度保持恒定。 系统配线要求: 强电线缆建议使用BV1.0 单股铜线,需布7 根线。 四管制风机盘管系统

四管制系统由温控器、风机盘管、电动阀组成。电动阀根据不同的应用系统有两通阀和三通阀。系统不设置旁通时选用两通阀;三通阀应用在系统设置有旁通时,正常制冷或者供热时,冷水/热水经盘管流回,不需要制冷或者供热时冷水/热水经旁通流回。 工作原理: 四管制系统包含独立的冷冻水和热水两套换热装置,打开冷水阀系统供冷,打开热水阀系统供热。温控器实时检测房间温度并和设定温度进行比较,根据比较结果控制电动阀的通断,从而使房间温度保持恒定。 系统配线要求: 强电线缆建议使用BV1.0 单股铜线,需布7 根线。 一控多风机盘管系统

中央空调水系统安装工序

中央空调水系统安装工 序 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

中央空调安装工序及规范 一、风机盘管安装(室内机): 1-1、安装工序

(2).预装风机盘管帆布软连接 (3).确定好内机位置 (4).确定吊杆尺寸,下料加工吊杆 (5).确定好室内机尺寸,划线电锤打点 (6).固定吊杆,吊装内机 (7).施工所需辅材: 丝杆,拉爆三件套,螺母,垫片,帆布,铁皮条,燕尾丝。 (8).施工主要使用工具: 脚手架,梯子,活动扳手,手锤,电锤(钻头根据拉爆型号而定),叉扳手(大小根据型号而定),切割机,锯片,卷尺,记号笔(石笔),电源线。 1-2、安装规范 (1).风机盘管在搬运过程中应小心轻放,不得使风机盘管室外主机承受重压,严禁手持叶轮、涡壳进行搬运,风机盘管室外主机在安装前应进行通电试验,要求通电时间在2分钟以上,保证无异常杂音及异常情况后方可安装。 (2).风机盘管在安装过程中应确保风机、盘管、外壳、保温层等完好无损。 (3).风机盘管安装应保持略坡向冷凝盘出水口10mm,风机盘管安装必须牢固可靠,屋顶与盘管距离应≥30mm,所有室内机吊装应加设回风箱,避免使用时影响其使用效果,且应考虑维修空间。 (4).风机盘管只承受本身的重力,不可承受风管、水管及其余物体的外力。 (5).接管时不能使风机盘管接头发生变形和扭曲。 (6).进、回、排水管接头处应密封,管路必须进行保温处理,盘管风口连接需用软接,接口应牢固、严密,风机盘管安装后应清洁冷凝水盘。 (7).风机盘管接管标准配置为阀门和软接头,若有电磁阀,须安装在回水管上,同时确保电磁阀安装位置有足够的维修空间,确保电磁阀方向与水流方向一致。 (8).风机盘管距顶>600mm严禁使用通丝予以吊装应设固定支架予以安装并固定。 (9).严禁不同型号风机盘管共用一个控制开关。风机盘管安装完成后,应轻轻转动风机叶轮,检查是否有磨擦声。

风机盘管中央空调系统如何调节

风机盘管中央空调系统如何调节 在现代建筑中,如果房间面积过小,使用集中式中央空调系统既无法发挥空调性能,又浪费资金投入。因此在小面积的房间建筑中,人们更加倾向于风机盘管这种半集中式的中央空调。风机盘管安装方便,使用简单,对小面积空间的室温调节作用好。目前常用室温调节方式有风量调节和水量调节两类。 风机盘管中央空调系统如何调节-风量调节 风量调节即改变风机盘管送风量的调节方式,一般通过改变风机的转速来实现,有三速手动调节和无级自动调节等方法。 三速手动调节是风机盘管最常用的调节方法,风机盘管上有高中低三档风量,通常是由空调房间的使用者根据自己的主观感受和愿望来选择或改变风机盘管的送风档。由于只有三个档的调节,因此室内温度、湿度参数波动较大,对室内冷热负荷变化的适应性较差。 无级自动调节是借助电子温控器来完成。空调房间的使用者在启动风机盘管后根据自己的要求设定一个室温,温控器所带的温度传感器会适时检测室内温度,自动调节风机盘管的输入电压,对风机的转速进行无极调节。无极自动调节对室内冷热负荷变化的适应性好,能免去空调房间使用者调节操作或不及时调节的不舒适感。 风量调节比较简单,操作方便,容易实现,但是风量过小的时候会使室内的气流分布受影响,造成送风口附近与较远位置产生较大的区域温差。 风机盘管中央空调系统如何调节-水量调节 水量调节即改变通过盘管的水量调节方式,一般通过二通或三通电动调节阀调节进入盘管的水量的方法来实现。 由温控器控制的比例式电动二通阀或三通阀,随室内冷热负荷的增大或减小相应地改变阀门的开度,以增加或减少进入盘管的冷热水量,来适应室内冷热负荷的变化,保持室温在设定的波动范围内。这类阀门价格高,构造也较为复杂,因此使用较少。 风机盘管是一种经济实用的中央空调形式,属于小型空调机组。在小型室内空间中,风机盘管能够很好的发挥自身的作用,有效调节室内温度,是中小型家庭经济实惠的好选择。想要了解更多可以咨询柯伊梅尔。

风机盘管工作原理图

风机盘管工作原理图 盘管系统工作原理 室内的风机盘管工作时吸入一部分由风柜处理后的新风,再吸入一部分室内未处理的空气经工艺处理后,由风口送出能够吸收室内余热、余湿的空气,使室内温度、湿度达到所需要的标准,如此循环工作。(如图所示) 风机盘管空调系统是风机和盘管(小型表面式换热器)组成的机组直接安装在空调房间内,风机将室内一部分空气进行循环处理(经空气过滤器过滤和盘管进行冷却或加热)后直接送入房间,以达到对室内空气进行温、湿度调节的目的。 房间所需要的新鲜空气可以通过门窗的渗透或直接通过房间所设新风口进入房间,或将室外空气经过新风处理机组集中处理后由管道直接送入被调房间,或者由风机盘管的空气入口处与室内空气进行混合后再经风机盘管进行热湿处理后送入室内。 盘管处理空气的冷媒和热媒由集中设置的冷源和热源提供。因此,风机盘管空调系统属于半集中式空调系统。同时由于这种空调系统冷量或热量是分别由空气和水带入空调房间内,所以此空调系统又被称为空气--水空调系统。(资料来源:德冷空调网 风机盘管是中央空调理想的末端产品,风机盘管广泛应用于宾馆、办公楼、医院、商住、科研机构。为满足不同场合的设计选用,风机盘管种类有:卧式暗装(带回风箱) 风机盘管、卧式明装风机盘管、立式暗装风机盘管、立式明装风机盘管、卡式二出风风机盘管、卡式四出风风机盘管及壁挂式风机盘管等多种。风机盘管机组主要由低噪声电机、盘管等组成。目录 ? 1 主要特点 ? 2 工作原理 ? 3 标准

? 4 中国风机盘管的历史、现状和发展 ? 5 参考资料 [1]风机盘管是中央空调理想的末端产品,风机盘管广泛应用于宾馆、办公楼、医院、商住、科研机构。为满足不同场合 :风机盘管 的设计选用,风机盘管种类有:卧式暗装(带回风箱) 风机盘管、卧式明装风机盘管、立式暗装风机盘管、立式明装风机盘管、卡式二出风风机盘管、卡式四出风风机盘管及壁挂式风机盘管等多种。风机盘管机组主要由低噪声电机、盘管等组成。风机将室内空气或室外混合空气通过表冷器进行冷却或加热后送入室内,使室内气温降低或升高,以满足人们的舒适性要求。盘管内的冷(热)媒水由机器房集中供给 风机盘管 - 主要特点 风机盘管机体结构精致,紧凑,坚固耐用,外型美观且高贵幽雅。 风机盘管采用优质镀锌板机壳,冷凝水盘采用模压工艺一体成型,无焊缝、焊点、符合防火规范的保温材料整体连接于水盘。 风机盘管体积小: 机体设计轻巧。排水管及线路安装简便,左右接管及回风方式可随时变换,以配合现场情况。机组能安装于任何空间场所。 风机盘管效率高: 先进的胀管工艺,保证了换热器铜管和铝箔的紧密接触,传热性能好; 风机盘管噪音低: 合理的风机与气流结构设计,优质的吸音保温材料,使机组噪音低于国家标准1-3dB(A); 风机盘管能耗低: 风机与换热器合理匹配,三档可调风量,使风机用电最省。风机盘管 - 工作原理 风机盘管主要依靠风机的强制作用,使空气通过加热器表面时被加热,因而强化了散热器与空气间的对流换热器,能够迅速加热房间的空气。风机盘管是空调系统的末端装置,其工作原理是机组内不断的再循环所在房间的空气,使空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),以保持房间温度的恒定。通常,通过新风机组处理后送入室内,以满足空调房间新风量的需要。 但是,由于这种采暖方式只基于对流换热,而致使室内达不到最佳的舒适水平,故只适用于人停留时间较短的场所,如:办公室及宾馆,而不用于普通住宅。由于增加了风机,提高了造价和运行费用,设备的维护和管理也较为复杂。

风机盘管清洗施工方案

风机盘管清洗施工方案 编制依据 1、关于中国**银行总行办公楼中央空调清洗工程相关要求; 2、依据卫生部[2006]53号《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》; 3、依据2006处3月1日执行的《公共场所集中空调通风系统清洗规范》与《公共场 所集中空调通风系统卫生学评价规范》。 二、工程概况 根据甲方要求,对地下一层、八层至十二层原有风机盘管进行拆下清洗,吊 式228台,立式250台。 三、施工准备 1、施工条件:因现场有具有施工场地,准备在现场清洗,保证水源及排水点即可。 2、机具设备:吸尘器、相机、喷雾器、高压清洗机、吹风机 3、主要材料:自来水、专用清洗剂、塑料袋 四、清洗步骤及方法 1. 启动风机盘管检查其运行状况,若有异常,由施工班组长填写风机盘管施工 前故障确认单。 2. 拆回风口及过滤网并用吸尘器清洗。 3. 拆电机和风机,并用吸尘器清扫风机。 4. 检查风机盘管表冷器污染情况,并进行录象或拍照。 5. 检查风机污染情况,并进行录象或拍照。 6. 用专用吸尘器清扫表冷器两边粉尘。 7. 用高压喷枪喷水加入LX-C035空调铝翅片清洗剂洗净表面器上的污垢,最后用清水 冲洗。 LX-C035空调铝翅片清洗剂的说明: 主要成分:无机盐、缓蚀剂、促进剂、粘泥剥离剂、光亮剂。主要适用于清洗中央空调风机盘管铝质翅片,也适用于铝质换热器或散热器,清洗的污垢主要为设备表面的油垢、灰尘、氧化物及其它杂质。该产品无毒、无味、不燃不爆。对翅片的腐蚀率低,由于是稀释使用,我们完全可以保证清洗后不会损伤风机盘

管的翅片 8. 用吹风机吹干表冷器。 9. 清洗冷凝水盘,吹洗冷凝水管。 10. 用高压清洗机清洗风机,清洗时要将电机用塑料袋包好,防止电机进水。 11. 清洗风机盘管水管路系统: a. 清洗条件:清洗前备好用药人员及分析仪器到位,准备好专用清洗设备 b. 清洗设备及流程:自制小循环管路系统,自制密封水箱,加管道循环泵,循环 泵进出水口与风机盘管供回水口对接。水箱内注水后,按一定比例配好药液, 将水箱密封;接通电源使药液在风机盘管水系统内循环,循环10分钟后,检 查管道内是否达到除圬要求,如达不到要求,再次接上继续循环,直到管内没 有水垢,达到要求为止。 c. 予冲洗:先用清水清除系统内的固体杂质,予洗至出水清澈透明为止。同时测 定系统容积。 d. 清洗药剂:“蓝天”牌" 消垢净" ,此药剂为无酸型化学药剂,用于系统正常 的除垢、防垢、消垢。通过特殊的化学反应,完全溶解系统内的各类硫酸盐 垢、硅酸盐垢、氧化皮、氧化铁垢、氧化铜垢、油垢污垢、锈垢、锈瘤等各种 难溶性水垢。清洗性质温和,操作人员安全,不产生以往的清洗腐蚀现象,不 影响系统的正常运行,不发生污垢堵管现象。 e. 缓蚀剂处理。 f. 最后再用清水冲洗:水冲洗目的冲净清洗后系统中的固体剥离物及杀菌清洗液 残液。 12. 用空调专用消毒液喷洒风机盘管系统,进行消毒。 13. 检查风机盘管表冷器、风机及管路清洗质量并拍照。 14. 安装风机。 15. 开启风机单机试运行。 16. 用塑料袋密封,集中码放。 17. 清理现场。 五、质量保证措施 1、遵照国家及相关部门有关法律法规要求,结合业主实际情况,保证整体工程 质量。

风机盘管施工方案

风机盘管施工方案 第十节空调分部工程施工方案 一: 工程概况 1. 本工程是热能泵水系统末端的办公楼空调管道及风机盘管安装工程,不包括制冷 机组、大型水泵等设备安装 2. 本工程采用加厚镀锌钢管DN25至DN2O0为通程管设置。 3. 采用天加牌各种型号风机盘管153 台。 4. 保温采用B1级30mn厚橡塑保温管。 5. 风管采用玻璃钢风管。 6. 采用铝合金出风口、吸风口。 二: 分项工程施工方法严格按图纸要求及《通风空调工程质量验收规范》施工风管制作安装施工,采用工厂和现场相结合方式进行,即所有风管道和吊筋、风口及阀门等组件均在场外加工,经质检合格后运往工地现场安装,并按照下列方法进行施工:测量放线: 由专业技术人员确定管道的位置,并在两端定位中拉线以确保管道安装平直 1 .风管及部件安装 1) 风管及部件穿墙,穿墙时,应设予留孔洞,尺寸和位置应符合设 计要求。 50 2) 风管和空气处理室内,不得铺设电线以及输送有毒、易燃、易爆气体或液体的管 道。

3)风管与配件可拆卸的接口及调节机构,不得装设在墙或楼板内。 4)风管及部件安装前,应清除内外杂物及污物,并保持清洁。 5)风管及部件安装完毕后,应按系统压力等级进行严密检验,漏风 量应符合《通风与空调工程施工及验收规范》第37 页之规定。 7)风管支、吊架的施工应符合下列规定: 8)风管与部件支、吊架的预埋件,射钉或膨胀栓位置应正确,牢固可靠,埋入部分应去除油污,并不得涂漆。 9)在砖墙或混凝土上预埋支架时,洞口内外应一致,水泥沙浆捣固 应密实,表面应平整,预埋应牢固。 10)用膨胀螺栓固定支架时,应符合膨胀螺栓使用技术的规定。 11)支吊架的型式应符合设计规定。当设计无规定时,应按下列规 定执行。 2. 水管及部件的安装 在管道安装工程中,螺纹连接、焊接及法兰连接是常用的几种连接方法。比如系统的立管,支管等管径较小常用螺纹连接,干管,室外管道等一般采用焊接,阀门,减压阀,除污器等管路附属设备与管子连接,采用何种方法,在施工过程中视具体情况而选定。 钢管螺纹连接与管螺纹加工: 51 一般管径在15-40mm的小管子都采用螺纹连接,定期检修的设备也采用螺纹连 接,使拆卸安装较为方便,管螺纹的规格符合规范要求,管子和螺纹阀门连接时,管子上的外螺纹长度应比阀门上内螺纹长度短1-2mm扣丝,以避免因管子拧过头顶

风机盘管系统工作原理

风机盘管系统工作原理 字体大小:大 - 中 - 小hejun9990发表于 08-10-24 10:15 阅读(1332) 评论(0)分类: 风机盘管主要由风机,换热盘管和机壳组成,按风机盘管机外静压可分为标准型和高静压型、按换热盘管排数可分为两排和三排,换热盘管一般是采用铜管串铝翅片,铜管外径为10~16mm,翅片厚度约0.15~0.2mm,间距2.0~3.0mm,风机一般采用双进风前弯形叶片离心风机,电机采用电容式4极单相电机、三档转速、机壳和凝水盘隔热。 关键词:【除湿机】,【加湿器】,【空气净化器】,【空气消毒器】,【恒温恒湿机】,【转轮除湿机】,【升温除湿机】,【调温除湿机】,【湿度调节器】,【防潮箱】,【防潮柜】,【工业加湿器】,【工业除湿机】,【抽湿机】,【防潮机】,【组合式空调】,【组合式除湿机】,【风冷调温除湿机】,【水冷调温除湿机】,【移动空调】,【移动工业空调】,【净化式恒温恒机组】,【冷干机】,【生物制冷机】,【胶囊专用除湿机】,【纺织加湿器】,【烟草除湿机】,【防爆除湿机】,【防爆空调】,【空调】,【冷水机】,【工业冷水机】,【低湿除湿机】,【低温除湿机】,【高温除湿机】,【超声波加湿器】,【离心加湿器】,【特种除湿机】,【管道除湿机】,【特种空调】,【工业空调】,【实验设备】,【湿膜柜机加湿器】,【机房空调】,【精密空调】,【机房专用加湿器】【除湿机常识】【除湿机原理】【除湿机功能】【加湿器用途】【除湿机用途】【空气处理设备】【冷干机】【转轮除湿机】【UPS不间断电源】【抽湿机】【工业抽湿机】【干燥机】【空气处理设备】【工业设备】 风机盘管空调系统的工作原理,就是借助风机盘管机组不断地循环室内空气,使之通过盘管而被冷却或加热,以保持房间要求的温度和一定的相对湿度。盘管使用的冷水或热水,由集中冷源和热源供应。与此同时,由新风空调机房集中处理后的新风,通过专门的新风管道分别送人各空调房间,以满足空调房间的卫生要求。 风机盘管空调系统与集中式系统相比,没有大风道,只有水管和较小的新风管,具有布置和安装方便、占用建筑空间小、单独调节好等优点,广泛用于温、湿度精度要求不高、房间数多、房间较小、需要单独控制的舒适性空调中。 二、风机盘管控制工作原理 风机盘管控制多采用就地控制的方案,分简单控制和温度控制两种: 风机盘管简单控制:使用三速开关直接手动控制风机的三速转换与启停。 风机盘管温度控制:使用温控器根据设定温度与实际检测温度的比较、运算,自动控制电动两/三通阀的开闭;风机的三速转换。或直接控制风机的三速转换与启停,从而通过控制系统水流或风量达到恒温的目的。

中央空调风机盘管清洗方案

某工程中央空调风机盘管清洗方案 一、编制依据 1、关于中国农业银行总行办公楼中央空调清洗工程相关要求; 2、依据卫生部[2006]53号《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》; 3、依据2006处3月1日执行的《公共场所集中空调通风系统清洗规范》与《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》。 二、工程概况 根据甲方要求,对地下一层、八层至十二层原有风机盘管进行拆下清洗,吊 式228台,立式250台。 三、施工准备 1、施工条件:因现场有具有施工场地,准备在现场清洗,保证水源及排水点即可。 2、机具设备:吸尘器、相机、喷雾器、高压清洗机、吹风机 3、主要材料:自来水、专用清洗剂、塑料袋 四、清洗步骤及方法 1.启动风机盘管检查其运行状况,若有异常,由施工班组长填写风机盘管施工前故障确认单。 2.拆回风口及过滤网并用吸尘器清洗。 3.拆电机和风机,并用吸尘器清扫风机。 4.检查风机盘管表冷器污染情况,并进行录象或拍照。 5.检查风机污染情况,并进行录象或拍照。 6.用专用吸尘器清扫表冷器两边粉尘。 7.用高压喷枪喷水加入LX-C035空调铝翅片清洗剂洗净表面器上的污垢,最后用清水冲洗。 LX-C035空调铝翅片清洗剂的说明: 主要成分:无机盐、缓蚀剂、促进剂、粘泥剥离剂、光亮剂。主要适用于清洗中央空调风机盘管铝质翅片,也适用于铝质换热器或散热器,清洗的污垢主要为设备表面的油垢、灰尘、氧化物及其它杂质。该产品无毒、无味、不燃不爆。对翅片的腐蚀率低,由于是稀释使用,我们完全可以保证清洗后不会损伤风机盘管的翅片。 8.用吹风机吹干表冷器。 9.清洗冷凝水盘,吹洗冷凝水管。 10.用高压清洗机清洗风机,清洗时要将电机用塑料袋包好,防止电机进水。 11.清洗风机盘管水管路系统: a.清洗条件:清洗前备好用药人员及分析仪器到位,准备好专用清洗设备。 b.清洗设备及流程:自制小循环管路系统,自制密封水箱,加管道循环泵,循环泵进出水口与风机盘管供回水口对接。水箱内注水后,按一定比例配好药液,将水箱密封;接通电源使药液在风机盘管水系统内循环,循环10分钟后,检查管道内是否达到除圬要求,如达不到要求,再次接上继续循环,直到管内没有水垢,达到要求为止。 c.予冲洗:先用清水清除系统内的固体杂质,予洗至出水清澈透明为止。同时测定系统容积。 d.清洗药剂:“蓝天”牌" 消垢净",此药剂为无酸型化学药剂,用于系统正常的除垢、防垢、消垢。通过特殊的化学反应,完全溶解系统内的各类硫酸盐垢、硅酸盐垢、氧化皮、氧化铁垢、氧化铜垢、油垢污垢、锈垢、锈瘤等各种难溶性水垢。清洗性质温和,操作人员安全,不产生以往的清洗腐蚀现象,不影响系统的正常运行,不发生污垢堵管现象。 e.缓蚀剂处理。 f.最后再用清水冲洗:水冲洗目的冲净清洗后系统中的固体剥离物及杀菌清洗液残液。 12.用空调专用消毒液喷洒风机盘管系统,进行消毒。

风机盘管工作原理 风机盘管原理图

风机盘管工作原理风机盘管原理图 风机盘管是中央空调系统使用最广的末端设备,风机盘管的全称为中中央空调风机盘管机组,风机盘管贴近我们的家居生活,在我们房间局部吊顶的风口就隐藏着风机盘管,它不停的为我们带来舒适的温度,那它是怎么工作的呢,下面我们一起来看看风机盘管工作原理。 风机盘管控制工作原理 风机盘管控制多采用就地控制的方案,分简单控制和温度控制两种: 风机盘管简单控制:使用三速开关直接手动控制风机的三速转换与启停。 风机盘管温度控制:使用温控器根据设定温度与实际检测温度的比较、运算,自动控制电动两/三通阀的开闭,风机的三速转换,或直接控制风机的三速转换与启停,从而通过控制系统水流或风量达到恒温。 风机盘管系统工作原理 风机盘管主要由风机,换热盘管和机壳组成,按风机盘管机外静压可分为标准型和高静压型、按换热盘管排数可分为两排和三排,换热盘管一般是采用铜管串铝翅片,铜管外径为10~16mm,翅片厚度约0.15~0.2mm,间距2.0~3.0mm,风机一般采用双进风前弯形叶片离心风机,电机采用电容式4极单相电机、三档转速、机壳和凝水盘隔热。 风机盘管原理图-风机盘管工作及控制原理

风机盘管空调系统的工作原理 借助风机盘管机组不断地循环室内空气,使之通过盘管而被冷却或加热,以保持房间要求的温度和一定的相对湿度。盘管使用的冷水或热水,由集中冷源和热源供应,与此同时,由新风空调机房集中处理后的新风,通过专门的新风管道分别送人各空调房间,以满足空调房间的卫生要求。 风机盘管空调系统与集中式系统相比,没有大风道,只有水管和较小的新风管,具有布置和安装方便、占用建筑空间小、单独调节好等优点,广泛用于温、湿度精度要求不高、房间数多、房间较小、需要单独控制的舒适性空调中。 风机盘管工作原理没有中央空调复杂,其实我们可以把风机盘管形象的看做是一台电扇,只是这台电扇吹出来的风是我们需要的温度。目前市面上风机盘管很多,为了节约成本,很多公司会选择国产风机盘管,而采用进口中央空调主机,这样并不影响整个中央空调系统的运行和使用效果。 风机盘管加新风系统优缺点 风机盘管加新风系统分为两部分,中央空调风机盘管和新风系统,风机盘管是中央空调末端设备,新风系统负担新风负荷以满足室内空气质量,风机盘管加新风系统是水系统空调中一种重要形式,也是民营建筑中采用较为普遍的空调形式。 风机盘管加新风系统优点(与全空气系统相比) 风机盘管加新风系统优点一:控制灵活,具有个别控制的优越性,可灵活地调节各房间的温度,根据房间的使用状况确定风机盘管的启停; 风机盘管加新风系统优点二:风机盘管机组体型小,占地小,布置和安装方便,甚至适合于旧有建筑的改造; 风机盘管加新风系统优点三:容易实现系统分区控制,冷热负荷能够按房间朝向,使用目的,使用时间等把系统分割为若干区域系统,实施分区控制; 风机盘管加新风系统缺点(与全空气系统相比) 风机盘管加新风系统缺点一:因机组分散设置,台数较多,维修管理工作量大; 风机盘管加新风系统缺点二:室内空气品质比较差,很难进行二级过滤且易发生凝结水渗顶事故。 风机盘管加新风系统缺点三:风机盘管机组方式本身解决新风量困难,由于机组风机的静压小,气流分布受限制,实用于进深小于6米的房间。 风机盘管加新风系统优点与缺点并存,合理的设计、合适的设备选择、正确的施工安装可以减少风机盘管加新风系统带来的缺陷,以上只是认识一下风机盘管加新风系统优点和缺点,对于设计师而言,可以做到取长补短;对于消费者而言,可以趋利避害,选择适合自己的空调系统。

会所空调风机盘管系统设计毕业论文

会所空调风机盘管系统设计毕业论文 目录 摘要 (1) Abstract (2) 一. 前言 (3) 1.1中央空调系统 (3) §1.1.1 系统优点 (3) §1.1.2 组成设备 (4) §1.1.3 分类 (6) §1.1.4 工作原理 (7) §1.1.5 风机盘管空调机组的构件分述 (8) 1.2设计概述 (8) 二. 系统方案的选择确定 (10) 2.1系统简介 (10) 2.2方案比较 (10) 三.工程概况 (15) 3.1建筑特点 (15) 3.2室外设计参数 (15) 3.3冷热源条件 (17) 3.4其他要求 (17) 四. 冷负荷计算 (18)

4.1房间冷负荷的构成 (18) 4.2冷负荷主要计算简述 (18) 4.3空调负荷计算 (19) §4.3.1 外墙和屋面瞬变传热引起的冷负荷 (19) §4.3.2 外窗的温差传热冷负荷 (20) §4.3.3 灯光冷负荷 (22) §4.3.4设备冷负荷 (23) §4.3.5 渗入空气显热冷负荷 (25) §4.3.6 人体散湿和潜热冷负荷 (25) 4.4湿负荷计算 (26) §4.4.1房间湿负荷的构成 (26) §4.4.2湿负荷的计算公式 (26) 4.5湿负荷和冷负荷汇总 (27) 五. 风机盘管加新风系统 (29) 5.1新风系统介绍 (29) 5.2风机盘管加新风系统计算 (30) 5.3新风系统风阻计算 (32) §5.3.1计算方法 (32) §5.3.2 新风系统管道的风阻计算 (33) §5.3.3 风管的布置 (35) §5.3.4 新风机组的布置 (36) §5.3.5 各房间送风方式的确定 (36)

施工组织设计方案(风机盘管)

施工组织方案(水机) 1、末端系统的施工 1.1、通风管道及阀部件安装方案 1.1.1施工工艺及质量控制点、控制措施 工艺流程图如下: 质量控制点及控制措施 分项工程质量控制点质量控制措施备注安装准备 孔洞预留位置、标高准确绘制管道留洞图、洞口检查表 支吊架安装支架类型符合要求 支架位置间距符合要求 支架得制作加工 根据标准图及设计图纸要求选 用支架类型,确定支架位置 风管安装位置、标高正确 水平度符合要求 风管接口严密牢固分系统编制专项施工方案加大检查力度。 风口阀件安装防风阀位置方向符合要求 风口位置、水平度符合要求结合装修、电气灯具安装图绘制风口安装图。

1.1.2、施工准备 设备材料的准备 风管安装前必须对材料进行送检,取得合格检验报告后方可安装,安装前还应对其外观进行质量检查,按设计图纸核对风管尺寸,清除其内、外表面粉尘及管内杂物。 施工工具的准备 安装工具:切割机、电焊机、手电钻、冲击钻、台钻。 检测测量工具:卷尺、水平尺、线坠。 施工条件的准备 工程施工图纸及相关审图记录的准备。 非金属材料风管进场材料检验批表格的准备。 1.1.3、施工工艺 (1)工艺流程 支吊架制作→支吊架安装→风管排列法兰连接→风管安装→部件安装→漏光及漏风检测→复核检验 (2)支吊架制作 1)确定标高:按照设计图纸并参照土建给出的基准线找出风管底标高,结合管线综合布线图作合理布置,最终确定风管系统标高及走向。

2)设置支吊点:标高确定后,按风管所在空间位置及周围环境,确定风管支吊、托架型式及支吊点设置位置。设置在钢筋混凝土上的支吊点型式主要采用有膨胀螺栓法固定(单胀管式胀锚螺栓),风管边长≤1250mm采用不小于M10膨胀螺栓;风管边长>1250mm采用不小于M12膨胀螺栓,同时膨胀螺栓质量应符合国家标准要求。 3)支吊架制作:支吊架焊接应外观整洁,焊缝要求饱满,支架牢靠。镀锌通丝应根据风管安装标高适当截取。风管吊架横担、吊杆应平直,光洁,安装后各副支架的受力应均匀,无明显变形,吊架横担、吊杆规格如表1-1所示: 表1-1 风管吊架横担、吊杆的规格(mm) (3)支吊架安装: 1)水平安装风管支、吊架最大间距如表1.2所示。边长大于2000mm的超宽、超高等特殊风管的支、吊架,其规格及间距应进行载荷计算。垂直风管的支架,其间距应小于或等于3m,每根垂直风管应不少于2个支架。当水平悬

普通风机盘管中央空调系统

普通风机盘管中央空调系统 风机盘管是中央空调系统使用最广的末端设备,风机盘管的全称为中中央空调风机盘管机组,其组成如下: 一、中央空调系统通常由以下5个部分组成: 空气处理设备 空气处理设备的作用是将空气处理到一定的状态,有集中处理空气的空调机组、集中处理新风的新风机组和设在空调机房内处理空气的末端设备——风机盘管机组等。 冷源和热源 冷源和热源是实现空气处理过程所必需的。冷源是为了空气处理设备集中提供一定温度的冷媒水。工程中常见的空调用冷水机组。 热源是为了空气处理设备集中提供一定温度的热媒水,工程中常见的空调热源有:锅炉房、城市热网和热交换站、燃油或燃气的中央热水机组及直燃式溴化锂吸收式冷热水机组。 空调风系统 空调风系统的作用是将来自空气处理设备的空气通过送风风管系统送入空调房间内,同时从房间内抽回一定量的空气(即回风)。经过回风风管系统送至空气处理设备前,其中少量的空气被排至室外,而大部分被重复利用。 空调送风系统包括通风机、送回风风管、风量调节阀、防火阀、消声器、风机减震器和空调房间内的送风散流器、回风口等。 4.空调水系统 空调水系统包括冷媒水系统和冷却水系统两部分组成,另外还有热媒水系统。 冷媒水系统是将冷水机组制出的冷冻水通过水泵输送到空气处理设备,将冷量经过热交换后返回到冷水机组进行第二次循环。该系统通常采用闭式循环系统。主要设备有:冷冻水水泵、膨胀水箱、分水器、集水器、自动排气阀、水过滤器、水量调节阀和排污阀和控制仪表等。对于冷媒水要求高的冷水机组还要相应的设置软化水设备、补水水箱和补水水泵等。 冷却水系统是将冷水机组冷凝器的出水送到冷却塔,在冷却塔内散热后经水过滤器过滤杂质后进入冷却水泵,送入冷凝器对冷凝器进行降温散热。形成冷却回路。 在冬季运行时,冷源机组和热源要经过切换。 5.控制、检测和保护系统 为了保证空调系统制冷系统和空气调节系统正常运行,在室外环境温度发生变化时,自动或人工调节运行参数,确保空调房间的热湿负荷。当系统内发生故障时系统的保护系统动作,停机保护,确保安全。 普通集中式空调系统 普通集中式空调是全空气、低速、定风量、单风管的系统,也是工程中最常见的。例如一些公共建筑物,如剧院、礼堂、宾馆、商场、办公楼等场所,为了保证人们有一个舒适的环境,要求室内维持一定的温度和相对湿度(人体感觉舒适的温度大约为18――28℃,相对湿度为40~65%)。 二、风机盘管控制工作原理 风机盘管控制多采用就地控制的方案,分简单控制和温度控制两种:风机盘管简单控制:使用三速开关直接手动控制风机的三速转换与启停。风机盘管温度控制:使用温控器根据设定温度与实际检测温度的比较、运算,自动控制电动两/三通阀的开闭,风机的三速转换,或直接控制风机的三速转换与启停,从而通过控制系统水流或风量达到恒温。 三、风机盘管系统工作原理

联网风机盘管系统设计方案设计

联网风机盘管系统 方 案 设 计 2014年2月

目录联网风机盘管系统 1 系统概述 1.1联网风机盘管系统简介 1.2风机盘管控制 2 设计原则和设计依据 2.1设计原则 2.2设计依据 3 联网风机盘管系统方案设计 3.1节省人力的需求 3.2延长设备使用寿命的需求 3.3空调未端风机盘管的控制系统介绍 3.4 TCX温控器网络结构 3.5联网风机盘管现场控制图 4 节能分析 5 施工注意事项 6 风机盘管漏水解决办法 7 管线敷设要求和电气配合 8 设备接地 9 结语及展望

联网风机盘管系统 1系统概述 1.1联网风机盘管系统简介 风机盘管空调系统的工作原理,就是借助风机盘管机组不断地循环室内空气,使之通过盘管而被冷却或加热,以保持房间要求的温度和一定的相对湿度。盘管使用的冷水或热水,由集中冷源和热源供应。与此同时,由新风空调机房集中处理后的新风,通过专门的新风管道分别送人各空调房间,以满足空调房间的卫生要求。 风机盘管空调系统与集中式系统相比,没有大风道,只有水管和较小的新风管,具有布置和安装方便、占用建筑空间小、单独调节好等优点,广泛用于温、湿度精度要求不高、房间数多、房间较小、需要单独控制的舒适性空调中。 1.2 风机盘管控制 风机盘管控制多采用就地控制的方案,分简单控制和温度控制两种: 风机盘管简单控制:使用三速开关直接手动控制风机的三速转换与启停。 风机盘管温度控制:使用温控器根据设定温度与实际检测温度的比较、运算,自动控制电动两/三通阀的开闭;风机的三速转换。或直接控制风机的三速转换与启停,从而通过控制系统水流或风量达到恒温的目的。

风机盘管机组系统及其维护方法介绍

1概念 风机盘管机组系统,就是将风机和盘管组成的机组直接置于空调房间内,风机吸进空气,过滤后再经盘管加热或冷却,就地进入空调房间,以达到空调的目的。房间所需的新鲜空气通常是将室外空气经新风处理机组集中处理后由管道送入。风机盘管所用冷媒集中供应,属半集中式空调系统。在此系统中,冷量(或热量)分别由空气和水带入空调房间,属空气-水系统。 风机盘管机组因其布置灵活、各房间可以独立调节而广泛用于宾馆、公寓、医院和办公楼等高层多室小空间的建筑物。这种空调方式也较适用于旧建筑,因为它所占空间小,不需大拆大改,易于安装施工。 2系统简介 风机盘管机组的风机一般为前倾镀锌叶片式、低噪声、大风量的离心风机或贯流风机。配有低噪声电机,通过调节电机的输入电压以改变风机转速,使之能变换成高、中、低3档风量。盘管为高效翅片式换热管,采用波纹、铝质翅片和优质紫铜管,经液压或机械胀管,确保翅片与铜管紧密接触,提高换热效率。盘管的承压强度好,有981kPa 和1715kPa两种。风机盘管一般容量范围为风量0.007~ 0.236m3/s(250~850m3/h);冷量2.3~7kW(2000~6000kcal/h);风机

电机功率一般在30~100W范围内;水量约为0.14~0.22L/s(500~800L/h);盘管水压损失10~35kPa(1~3.5mmH2O)。 室内冷负荷主要由机组内盘管承担,所以盘管容量较大(排数为3~4排),同时通常考虑湿工况运行,所以必须敷设排凝水的管路。机组一般分为立式和卧式两种,可按室内安装位置选定。同时根据室内装修需要可做成明装或暗装。近年来由于风机盘管系统的广泛采用,进一步开发了多种形式,如立柱式、顶棚式等,分别专用于酒店客房、办公室和商业建筑中。 3风机盘管机组的控制(二管制系统) 3.1定流量水系统常用于二管制系统,其控制方式有2种。一种为盘管中的水是常通的,水量依靠阀门一次性调整,室内温度的高低由手动选择风机的3档转速加以调节;另一种为盘管中的水是常通的,水量依靠阀门一次性调整,室内温度控制器控制风机启停,手动3档开关调节风机的转速。 3.2变流量水系统其控制形式为:手动3档开关选择风机的转速;手动季节转换开关,风机和水路阀门联锁;由室内温度控制电动二通阀的启闭。当二通阀断电后,能自动切断水路。近年来由于功能要求和制造厂商产品不同,出现了许多其他控制方法。 4产生吊顶渗水的原因及解决办法

风机盘管安装规范要求汇总

风机盘管安装规范要求汇总 风机盘管是空调系统的末端装置,其不断的再循环所在房间的空气,使空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),以保持室内温度的恒定。风机盘管对使用空调的舒适度有重大影响,所以风机盘管的安装不容小觑,今天小编总结了风机盘管安装规范要求,希望对大家有所帮助。 施工准备工作: 1.风机盘管和主、辅材料已运抵现场,安装所需工具已准备齐全,且有安装前检测用的场地、水源、电源。 2.建筑结构工程施工完毕,屋顶做完防水层,基准线已测放。 3.空调系统干管安装完毕,接往风机盘管的支管预留管口位置、标高符合要求。 4.已编制施工方案,完成安全技术交底。 5.参照有关专业图和建筑装修图,核对风机盘管的位置、标高是否正确。有问题及时与设计和有关人员研究解决,办理变更洽商记录。 6.电机试运转:风机盘管应按总台数的10%通电进行三速试运转检查。机械部分不得有摩擦,电气部分不得漏电,运转平稳、噪声正常。 7.表冷器水压试验:风机盘管的表冷器应按总台数的10%进行水压试验,不得渗漏。 施工规范: 一、支吊架安装 1.风机盘管应设置独立的支、吊架固定。 2.根据施工图确定吊杆生根位置,生根一般采用膨胀螺栓。 3.按风机盘管不同的型号、重量,选取相应规格的吊杆。 4.减振吊架的安装应符合设计要求。 二、风机盘管安装 1.卧式风机盘管安装的高度、位置应正确,吊杆与盘管连接应用双螺母紧固找平,并在螺母上加3㎜厚的橡胶垫。 2.吊装盘管应坡向水盘排水口。 3.暗装的卧式风机盘管在吊顶处应留有检查门,便于机组维修。

4.立式风机盘管安装应牢固,位置及高度应正确。 三、连接配管 1.风管、回风箱及风口与风机盘管机组连接应严密、牢固。 2.风机盘管与冷热媒管的连接,应在管道系统冲洗、排污后且再循环试运行2h以上,水质合格后进行,以防杂物堵塞表冷器。 3.风机盘管的进出水管接头及排水管接头不得漏水;进出水管必须保温,防止产生凝结水。 4.风机盘管与管道相连接时宜采用软接管或紫铜管,其耐压值应大于等于1.5倍的工作压力。软管的连接应牢固,不应有扭曲和瘪管现象。 5.与凝结水管连接应用软管,其长度一般不大于300mm。软管宜用透明胶管,并用喉箍紧固,防止渗漏。凝结水应畅通地流到指定位置,水盘应无积水现象。 质量标准 1.机组安装前宜进行单机三速试运转及水压检漏试验。试验压力为系统工作压力的1.5倍,试验观察时间为2min,不渗漏为合格。 2.机组应设独立支、吊架,安装的位置、高度及坡度应正确、固定牢固。 3.机组与风管、回风箱或风口的连接应严密可靠。 检查数量:按总数抽查10%,且不得少于1台。 检查方法:观察检查、查阅检查试验记录。 成品保护 1.风机盘管在现场应码放整齐,并有防雨、防雪措施。 2.风机盘管安装时应随运随装,与其他工种交叉作业时要注意成品保护。 3.冬期施工,当环境温度低于5℃时,风机盘管水压试验后必须将水排放干净,以防冻坏盘管。 4.立式暗装风机盘管安装完后应配合装修安装保护罩。屋内喷浆前应采用防护措施,保持风机盘管清洁。 应注意的质量问题 1.系统注水时应充分排气,防止产生气堵。 2.风机盘管的进出水管未经冲洗排污时不得投入使用,以免造成系统堵塞。

风机盘管加新风系统示例

风机盘管加新风系统计算示例 、空气处理过程如图所示: 室内状态点N (26C, 60%相对湿度)、室外状态点W 「C, 76%相对湿度) 二、处理过程: S 点的确定:新风机组做与室内状态点等焓的露点送风,即室内状态点 N 的等焓线与相对湿度90% 的焦点S 就是新风机组处理后的状态点。 L 点的确定:风机盘管露点送风,并认为处理后的状态点 L 与室内状态点N 的温差为10C (规范规 定温差在10C 范围内,由设计人员自行选择),所以,L 点就是温度为16C 的等温线与相对湿度90%的 焦点。 0点的确定:0点在L 点和S 点的连线上,由新风和回风的比值确定。 三、计算过程 以面积为38 rf 的包厢为例,包厢人数为19人,设计参数见下表。 1、新风机组的计算及选型 Mxf 1.2 (h w h s ) 285 1.2 (105.11 58.45) 4.43kw 3600 3600 由于新风机组一般为一层选择一台,本例题为一单独房间,没有这么小的型号,所以把计算值扩大 5倍,以示 例如何选择机组。扩大 5倍后,新风量为1425,新风负荷为。 选择天津天大胜远中央空调有限公司的吊顶新风机组,型号为 *6。性能参数如下表: 2、风机盘管的计算及选型 由于是等焓处理,所以风机盘管的负荷就等于室内冷负荷。 新风量:M xf 15 19 285m 3 / h 新风负荷:Q xf

室内冷负荷:Q sn (40 84 17) 38 5358w 选择贝莱特空调有限公司的风机盘管,型号为 FP-136,性能指标见下图:(选择时以中速为标准) 3、风量比值 总送风量:M M sn M xf 976 285 1261m 3 /h 所以,新风占总风量的比值为 285/1261=23%回风占的比值为77% 由于送风点O 在L 和S 的连线上,由风量比值可以确定混合后的送风点 O 的状态参数。 4、热湿比 三、洁净室之分类 1. 乱流式(Turbulent Flow) 空气由空调箱经风管与洁净室内之空气过滤器 (HE PA 进入洁净室,并由洁净室两侧隔间墙板 或高架 地板回风。气流非直线型运动而呈不规则之乱流或涡流状态。此型式适用于洁净室等级 1,000-100,000 级。 优点:构造简单、系统建造成本,洁净室之扩充比较容易,在某些特殊用途场所,可并用无尘 工作台,提高 洁净室等级。 缺点:乱流造成的微尘粒子于室内空间飘浮不易排出,易污染制程产品。另外若系统停止运转 再激活,欲达 需求之洁净度,往往须耗时相当长一段时间。 2. 层流式 (Laminar) : 层流式空气气流运动成一均匀之直线形, 空气由覆盖率 100%之过滤器进入室内, 并由高架地 板或两 风机盘管风量:M sn 3600Q sn 3600 5.358 976m 3/h 1.2(h h 」 1.2(58.45 41.98) 湿负荷:m w 0.278n g 10 6 0.278 19 0.93 109 10 6 0.535g/s 热湿比: Q 室 5.358 m w 0.535 103 10000 热湿比线与L 和S 连线的焦点, 与0点很近,所以选型正确。

相关文档
相关文档 最新文档