1、LNG储运罐车的结构特征以及事故特点

LNG是液化天然气的简称,LNG的主要成分是甲烷,它是天然气经过净化(脱水、脱烃、脱酸性气体)后,采用节流、膨胀和外加冷源制冷的工艺使甲烷变成液体

而形成的。由于LNG的体积约为其气态体积的1/600,LNG的重量又仅为同体积水的45%左右,所以LNG一旦发生大量泄漏就能迅速与空气混合达到爆炸极限。

LNG储运罐车液罐目前均为真空粉末绝热卧式夹套容器,双层结构,由内胆和外壳套合而成。内外罐连接采用玻璃钢支座螺栓紧固连接,后支座为固定连接,前支座为滑动连接,以补偿温度变化引起罐体伸缩。夹套内填装膨胀珍珠岩并抽真空,加排管、排气管等由内容器引出,经真空夹套引至外壳后底与管路操作系统相连接,液罐通过U形副梁固定在汽车底盘上。

LNG运输罐车常见事故类型可分为翻车、碰撞,剐擦、追尾等4类。其中,翻车、碰撞和追尾事故在所有类型道路的储运罐车事故中均占较高比例,通常对罐体及其尾部阀门会直接造成严重破坏,致使泄漏概率最高。由于储运罐车的结构与制作材料特殊,特别是其外层保护壳体与环梁大多由具有很高抗压强度的碳钢材料构成,一般情况下,外壳体的破损、断裂情况事故很少。目前,各种信息显示国内外还没有此类情况发生,绝大部分事故均为罐体外壳的各种气相管与装置管道、安全装置与连接处的断裂与泄漏。

2、LNG储运罐车泄漏后果分析

2. 1气化超压爆炸

当外来的热量传入储运罐车时会导致LNG温度上升气化,使罐内压力升高,瞬

间产生大量气体,当罐内压力上升速度超过泄压装置的排泄速度后,罐体将可能产生物理性爆炸。

2. 2 LNG冷爆炸

在LNG泄漏遇到水的情况下,LN G会从水中迅速吸收热量,因为水与LNG之间有非常高的热传递速率,导致气体瞬间膨胀,LNG将激烈地沸腾并伴随大的响声、喷出水雾,导致LNG冷爆炸。

2. 3 LNG火灾

LNG与空气或氧气混合后,能形成爆炸性混合气体,与火源发生预混(动力)燃烧。

2. 4对人的低温冻伤

由于LNG的温度为-162℃,是深冷液体,皮肤直接与低温物体表面接触,皮肤表面的潮气会凝结,并粘在低温物体表面上,造成冻伤。

2. 5窒息

LNG的氧含量低,容易使人窒息。如果吸入纯净LNG蒸气而不迅速脱离,很快就会失去知觉,甚至死亡。

3、LNG储运罐车泄漏处置措施与方法

3. 1紧急堵漏法

LN G贮罐特殊的内外胆和真空夹层结构,决定了其在一般的事故状态下,罐体破裂发生直接泄漏的可能性不大,而罐体内压力因各种因素而引起超压导致安全阀泄压或发生事故后导致罐体外壳破裂,真空保温层失去绝热作用,使罐内的LNG迅速吸热汽化,导致内部压力急聚升高,真空夹套中压力上升达到0. 02~0. 07 MPa时,保险器便自动打开,进行泄压。由于LNG具有燃烧范围窄,自燃温度高(450℃),且较空气易于扩散的特点,因此,发生泄漏后,第一要务是防止发生爆燃,做好泄漏气体的驱散、监护和堵漏(关阀)工作,弄清泄漏发生的部位,选择正确的堵漏方法。应尽最大可能的创造条件,进行堵漏,达到降低抢险成本,事半功倍的效果。

3.1.1封堵法

封堵法也称贴堵法,这种方法适用于局部小面积或罐体裂缝泄漏。这种方法直接将封堵材料浸湿贴附在泄漏处,利用超低温度的泄漏气体,自然对泄漏点进行封冻,从而达到封堵目的。具体操作方法是:根据泄漏点的部位,准备充足的棉布或纯棉织物,加湿平展后直接贴附在泄漏点上,不停地用雾状水进行喷淋,每层喷洒一定数量干粉,反复多次。一般情况下,泄漏情况轻微,贴附五、六层即可,实际操作时可根据泄漏量大小适当增加贴层数量,待以上工作完成,约十至三十分钟后,内层贴附材料就可完全封冻住泄漏点,完成堵漏。

这种方法的特点是:封堵材料简单,易十寻找,操作难度小。选用的封堵材料为棉织类、吸水性与防静电性能好,便于贴附;干粉灭火器中的干粉,主要成分为碳酸氢钠(钾)或磷酸盐,其粉末一旦落在物品表面便发生化学反应,极易形成一层玻璃状覆盖层,隔绝气体,延缓或阻隔冷空气挥发,起到稀释氧气和冷却作用,既能防止着火还能与水混合起到粘合作用。

3. 1. 2塞堵法

塞堵法也可称为填堵法,这种方法主要适用于储运罐车各种安全附件与连接管道破损、断裂和罐体出现单一性较大损洞的堵漏。其主要操作方法是:根据泄漏点漏洞的大小,选取适量的非金属耐低温无机硬质材料或木质材料,尽可能按照漏洞形状,切削或加工成锥形,在加工好的锥形物缠裹棉织类物品,直接填塞漏洞内并夯实,进行堵漏。

由于耐低温材料和棉织类填充物遇冷不会发生收缩或出现脆性断裂,且此类材料简单方便、易于寻找,切削或加工也容易等,因此在实际操作中简便,而且效果较好。

采取以上两点处置方法应注意:

(1)超低温的LNG可能会对溢出区域附近的人员造成低温冻伤。因此,在处理与低温液体或蒸汽相接触或接触过的任何东西时,都应戴上无吸收性的手套(PVC

或皮革制成),同时注意使用面罩或护目镜来保护眼睛。当进行LNG泄漏堵漏时,操作人员必须穿好防冻衣,以免液态LNG喷溅至人体造成冻伤。

(2)甲烷是一种低毒性的窒息性气体。大量LNG从破损口溢出后开始气化。如果没有遇到点火源,则空气中甲烷的浓度可能会非常高,从而对操作人员或者其他可能暴露于正在膨胀扩散的LNG气团中的人员造成窒息危害。因此操作人员必须佩戴空气呼吸器。

(3) LNG气化与空气混合,可形成爆炸性混合物,因此在实施过程中,尽量使用防爆工具,严防火花产生。

3. 2倒罐避险法

所谓倒罐避险就是将液化天然气从事故储运装置通过输转设备和管道倒入安全装置或容器内的操作过程,从而避免原容器内气体爆燃等各类事故。在多种紧急堵漏方法无法达到堵漏效果,并且储运罐车内液面较高,有可能造成更大险情时,应采用此种方法。倒罐法在具体实施过程中,需要专业人员和专用的设备,存在用时较长,社会影响较大等问题,但总体来看,运用倒罐法处理LNG储运罐车泄漏事故的相对安全系数却是较高的。

在实施倒罐操作中要注意:

(1)在倒罐过程中应做好冷却、稀释等安全防护,注意动力电源防爆,要防止发生燃烧、爆炸,造成二次事故。

(2)提高倒罐效率,尽量争取时间。这就要求在倒罐前加强技术论证,根据现场实际情况,选择合适的倒罐方法,制订倒罐方案,确保倒罐的快速、顺利实施。

3. 3自然排放法

大多数情况下,运输车辆发生事故地点都在高速路或国道,远离城市建成区且比较偏远,且LNG对环境不会造成影响,因此,在条件允许的情况下,也可将发生泄漏的运输车辆开至无人区域,采取自然排放的方法将罐内的天然气排放至大气中,利用风流进行稀释,从而消除隐患,排除险情。但这种方法存在浪费大,客观条件要求高等特点,特别是泄漏车辆在驶向排放点的途中,危险性大,排放区周围环境和风向也要求较高,因此,自然排放法一般适用于人烟稀少的空旷无人地段和泄漏情况特别严重已不宜采用其他抢险式施救方法的特殊情况。

自然排放法操作时要求:

(1)要有一定的风流量,可以将泄漏的可燃气团吹散,不至于在泄漏区域附近形成易燃易爆区。虽然这样排放速度较慢,但是相对救援人员来说比较安全。

(2)做好沿线群众、车辆疏散工作和应急工作,将泄漏车辆安全护送至无人空旷区域进行自然排放。

3. 4水幕稀释法

由于LNG的超低温性质,泄漏后尽管快速的吸热气化,但要达到燃烧温度需要一定的特殊条件和过程。目前国内外还没有这方面的报道,但单纯从理论上讲,这种情况是存在的,特别是如果救援不当或泄漏时间太久,在现场情况复杂,难于控制的情况下,泄漏的LNG就可能起火燃烧。

水幕是水管中的高压水通过各种喷头散射出来,形成细小雾状液体,一般使用圆锥形喷嘴和扁扇形喷嘴形成水幕。具体操作方法是:使用喷雾水枪设置水幕或蒸气幕,采用雾状射流形成水幕墙,防止气体向重要目标或危险源扩散。同时向形成的重气云团中喷射水幕,降低LNG蒸气的体积浓度,驱散积聚、流动的气体,稀释气体浓度,防止形成爆炸性混合物。

采用水幕稀释法时应注意:

(1)禁止用水幕对准着火点。由于LNG泄漏温度非常低,泄漏后的LNG接触到水后,水会增大气化速率因而会将火焰高度增大6倍,辐射热增大3倍,从而造成燃爆。

(2)坚决禁止用直流水直接冲击罐体和泄漏部位,防止因强水流冲击加速LNG气化过程,引起静电积聚、放电或冷爆炸。

3. 5泡沫灭火法

这种方法是在LNG储运罐车一旦起火燃烧的情况下,为防止爆炸采取的基本处理方法,是实施其他抢险办法的基础办法。采用高倍数泡沫灭火能使大量的高倍数泡沫以密集状态对火灾区进行封闭,阻隔燃烧区氧气的来源,形成窒息,从而达到灭火目的。

在实施救援时,现场处置人员应将以上几种LNG泄漏事故救援措施和技术结合起来,制定最优方案,尽量在短时间内将险情彻底排除。根据以往现场处置经验来看,救援人员到达现场后,应将人工堵漏和实施倒罐结合起来,堵漏无效并且无法实施倒罐时,可择机进行自然排放,水幕技术仅作为辅助预防手段,泡沫灭火法只是采用其他根本方法的基础处理办法。

4、应急处置技术与方法运用典型实例

4. 1"1. 3 "LNG泄漏事故抢险记录

2013年1月3日凌晨3时50分,包茂高速公里铜川辖区下行线743km处,发生车辆追尾事故。一辆载有近20吨的LN G罐车后方遭到碰撞,罐车尾部与罐体连接管撞击断裂,部分泄压装置失灵,LNG大量泄漏。事故上空气化后的LNG形

成白云状笼罩层,且事故地点位于与312国道交叉的公路桥上,桥下国道两边均有大量居民,形势十分危急。事故抢险人员到达现场后,立即成立了现场指挥部,首先设置了警戒范围,对包茂高速与312国道,事故周围500m范围内进行了道路封闭,疏散了警戒圈内的人员,切断了各种电源,同时,迅速成立了令家组对现场进行勘察。专家经勘察认为:①由于车辆受损严重,且下行两公里处为居住

人员稠密的金锁关镇,所以,移动已无可能性。②管道已严重受损断裂,如果进行倒罐,技术难度太大。③如果采取自然排放,由于事故地点位于峡谷,风流不畅,且根据现场排放流量计算,应超过24小时,由于包茂高速和312国道是连接陕西关中与陕北的唯一交通主干线,道路封闭时间过长,其经济损失过于巨大。对此,专家组经研究提出应立即采取堵漏的方法,以塞堵法为主。现场指挥人员根据专家组制定的方案,立即抽调部分消防和事故救援中心人员,穿好防护服、戴专用手套,用木屑、棉布,加注干粉进行堵漏操作。二十分钟左右,根据裂口大小现场量身制作的木屑加裹棉布,塞堵进裂口与破损管道。随后采用贴堵方法对破损周围进行贴堵,半小时后,所有堵漏材料全部自然封冻,完成堵漏后将车辆牵引至安全地带进行卸载。包茂高速与312国道随后恢复通行。整个施救过程不足五个小时,应急抢险非常成功。

4. 2几起应急处置成功案例

(1)2010年7月2日,包茂高速下行段,陕西省铜川市金锁关镇发生车辆碰撞事故,造成一辆拉载29吨LN G的河北籍储罐车内液相连接管与罐体结合部泄漏,现场处置人员采取贴堵法,运用棉布加湿不断连续喷洒干粉的方法,封堵六层,仅用十余分钟,即完成操作。半小时后,贴附材料全部封冻,救援人员成功利用贴堵法处置该起事故。

(2) 2010年9月6日,包茂高速下行段陕西省铜川市王家河乡发生一起车连追尾事故,造成一辆载有19. 6吨液化天然气的河南籍LNG罐车尾部各种安全附件全部破损,气相管断裂。现场处置人员用木楔子加裹布条夯实堵口,外围采用干粉喷洒加布条缠裹的办法,仅五分钟,就完成操作,断裂处即刻封冻,完成堵漏。

(3) 2012年3月5日凌晨,连霍高速玉门段2540公里处发生一起交通事故,造

成一辆装载20吨液化天然气的储运罐车大量泄漏。救援人员采取贴堵法,用专用宽绳带和毛巾、棉被等物捆绑、包裹泄漏点,并用开花水枪打湿,随着毛巾、棉被等物结冰,泄漏声逐渐消失,该起泄漏事故得到有效处置。

(4) 2012年6月20日,福建省漳州市境内国道324线漳州市诏安县桥东镇下寮

村路段,一辆装载18. 26吨天然气的储运罐车与一辆红色大挂车在行进当中追尾,造成天然气储运罐车侧翻并发生泄漏。救援人员采取倒罐法,经过长达15小时的紧急排险作业,完成倒罐,排除险情。

(5)2011年12月22日17时40分,S201省道铁厂沟段88公里,塔城地区托里

县境内,一辆由克拉玛依方向前往塔城市载有近20000亩液化天然气的槽车因车

速过快在拐弯处发生侧翻。由于罐体压力不稳定,考虑到如将罐体牵引到塔城市进行倒罐作业,沿途村庄人员要进行疏散。为确保救援过程万无一失,现场救援指挥部最后决定采取排放法,将罐体牵引至空旷地带,自然排放,成功处置这一事故。

5、LNG储运罐车泄漏处置应注意的技术性问题

(1)由于LNG储罐泄漏后现场情况比较复杂,操作人员必须查明泄漏容器储量、泄漏部位、泄漏速度,以及安全阀、紧急切断阀、液位计、液相管、气相管、罐体等情况。查明警戒范围内的人员数量、地形地物、风向、电源、火源及交通道路情况。分析评估泄漏扩散的范围和可能引发爆炸燃烧的危险因素及其后果。

(2)要根据事故状态和气体扩散的程度和范围划定警戒区域,确定施救抢险方案,控制火源。

(3)救援工作一定要在确保救援人员安全的前提下科学的进行,要避免发生二次事故。在救援现场,实施全程动态仪器检测。一旦现场气体浓度接近爆炸浓度极限,事态未能得到有效控制,险情加剧,要及时撤离排险人员,保证现场所有人员迅速、安全撤出危险区。

天然气应急预案

天然气应急预案 一、目的:为了防止天然气在生产使用过程中发生突发性事故,尽可能减少损失和环境污染,特制定本办法; 二、适用范围 公司各燃气设备、燃气输送管路及调压站; 三、1、安全防范及事故处理小组成员 组长:公司经理 副组长:公司副经理、公司经理助理 组员:技术科主管、生产科主管、机修车间主管、企管科主管、生产车间主管、安全管理员、设备负责人、调度、门卫成员职责分工 2、组长:负责重大事故的总体协调。 副组长:负责重大事故时的组织人员疏散及人员救护。 组员:技术科主管:负责重大事故的技术解决方案的确定及现场处理指挥工作。生产科主管:负责发生重大事故时确定人员疏散的集合点、后勤救援工作指挥机修车间主管:负责安排人员进行燃气设备和燃气管道的巡视,重大事故时安排技术人员配合技术部门进行现场处理。 办公室主管:负责重大事故的对外联系及协调。 生产车间主管:配合生产部门主管进行后勤救援工作。 设备负责人:负责相应设备的日常巡视。 安全管理员:负责日常安全巡视及监督。 调度:负责发生重大事故时的生产组织。 门卫:负责消防设施的配置和消防设施日常检查,发生重大火灾时,维护重大事故发生的治安秩序; 四、突发事件处理 (一) 重大事故处理

1、发生火灾第一现场发现人在发现火灾后,立即通知当班调度,关闭燃气总阀;必要时拨打119 火警,说明起火的准确位置 (1)组长 召集所有组员进行分工安排,并及时向上级领导汇报。 (2)副组长 确定人员疏散方案。 (3)技术科主管 确定现场火情处理方案,并组织人员控制火情,担任现场总指挥。并在公安消防单位人员到场后进行交接,且积极配合实施救援工作。 (4)生产科主管 人员撤离集合点,组织各生产车间人员做好救援的后勤作。 (5)机修车间主管 组织人员配合技术部门主管进行现场火情处理及事后现场生产设施的恢复 (6)各生产车间主管 配合调度进行人员疏散,并组织人员做好救援的后勤工作。 (7)调度 指挥人员疏散。 (8)安全管理 配合调度指挥人员疏散。 (9)设备负责人配合技术主管确定现场处理方案。 (10)办公室主管 通知相关单位报警救援, (11)门卫 门卫保安要坚守岗位,协助及准许厂内人员撤退,但货物及车辆一概不许离场。除公安、消防、救护人员及车辆外,其他人员(包括已离场的非组员)及车辆一律不准进

燃气锅炉应急预案

燃气锅炉房天然气泄漏防范及应急处理 1 燃气锅炉房天然气泄漏的危险性 天然气主要成分是:甲烷含量98%,丙烷含量0.3%,丁烷含量0.3%,氮气含量1%及其它物质,高发热量9650千卡/标方,低发热量8740千卡/标方,爆炸极限:5%-15%。我们所说的天然气可能泄漏的区域是指从调压站到锅炉(包括锅炉)之间的天然气管线、阀表、配件等。精品文档,超值下载 如果天然气泄漏遇到明火、静电、闪电或操作不当等会发生爆炸、火灾,在密闭空间会使人缺氧、窒息,甚至死亡,给单位安全生产和生命财产带来不可估量的损失。 2 燃气锅炉房天然气泄漏的分析 2.1 燃气锅炉房天然气泄漏的分类 按照泄漏部位分为:室内燃气管线泄漏,锅炉本体泄漏,燃烧器泄漏,控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏。 2.2 泄漏原因分析 燃气锅炉房天然气泄漏除了因员工违章操作引起和自然及外力引起外,主要有以下原因: 2.2.1室内燃气管线:长期运行管线腐蚀泄漏。 2.2.2 锅炉本体泄漏:由于施工完后未按有关技术要求烘炉,或锅炉升降温过快炉墙砖缝开裂密封不严;燃气锅炉运行时振动大,焊缝脱焊或造成炉墙保温层开裂;观火孔、防爆门、人孔门等关闭不严;锅炉在运行时自动熄火。 2.2.3 燃烧器泄漏:燃烧器在长期运行后,空燃比失调,使燃烧工况发生变化。 2.2.4 控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏:由于这些部件经常动作可能会造成开关不灵活、关闭不严,或由于锅炉运行过程中振动大造成连接部位松动天然气泄漏;或由于法兰、密封垫片、密封胶等老化造成泄漏。 3 燃气锅炉房天然气泄漏的辩识 锅炉房内天然气发生泄漏时,固定报警器会发出自动报警,自动开启排风扇。 4 燃气锅炉房天然气泄漏的防范措施 4.1 在燃气锅炉房设计和施工时严格按照GB50041-2008《锅炉房设计规范》的有关规定进行设计和施工,由有设计资质的专业设计单位和有施工资质的单位进行设计和施工,使锅炉房在设计和施工阶段就更加规范,杜绝不安全隐患,防止天然气的泄漏。

油罐车泄漏起火应急预案样本

油罐车泄漏起火应 急预案

油罐车漏油、起火应急预案 1.总则 1.1编制目的 为有效应对、处理已发生的油罐车的漏油和火灾事故,最大限度地减少事故造成的人员伤亡和财产损失,以及对社会、环境产生的不良影响,确保公司生产安全、发展稳定。 1.2适用范围 本预案适用于我司所属的车辆发生的漏油起火事故。 1.3工作原则 坚持以人为本,先救人,后救物的原则,切实落实企业的主体责任。 2.危险性分析 根据油罐车基本情况和现场布局,经营过程中可能出现的危险目标及对危险目标的评估如下: 2.1油品的性质:油罐车主要为加油站运送车用燃料油,即各种汽油、柴油。汽油、柴油均为易燃、易爆、易蒸发、易渗漏、易产生静电和具有一定毒性的液体物质。 2.2油品的危险性:其蒸汽与空气形成爆炸性混合物,遇明火、高热易引起燃烧、爆炸。 2.3危害程度的范围:以油罐车为中心,50米为半径的建筑物、设备及人员有可能受到危害。

2.4对建筑物设备危害程度的预测:汽油、柴油一旦着火,容易发生爆炸,震荡、冲击波,同时散发大量的热量。汽油造成的火灾具有强烈的突发性,燃爆转换发生的特点。对建筑物、设备有较大的破坏力。 2.5对人员危害程度的预测:一旦发生泄漏或爆炸,人员会导致轻度中毒、人中毒、轻度烧伤、严重烧伤及生命危险。 3.油品泄漏 3.1装油、卸油时发生的跑、冒、撒漏油品事故 3.1.1装油、卸油车辆在装、卸油过程中发生跑、冒、撒、漏油品事故后,应立即停车,切断电源。 3.1.2如果在装油时发生事故,应立即通知装油人员关闭装油阀,检查车辆漏油情况。属于装油过量导致油品溢出,与车辆无关;属于车辆漏油且能及时控制住泄漏,应与装油等人员一道处理善后。 3.1.3立即向公司领导报告。属于事态严重,应当报警,并在专业人员到来前,禁止其它人员和车辆进入现场。 3.1.4如果在卸油时发生事故,应立即关闭卸油阀,检查车辆漏油情况,如能及时控制泄漏,应与收油等人员一道处理善后,并报事故应急处理小组。事态严重,应报警,并在专业人员到来前,禁止其它人员和车辆进入现场。 3.1.5如有人员受伤,应同时抢救受伤人员,并报警。 3.1.6需要移动车辆时,禁止启动车辆,应当用人工将油罐

物业燃气泄漏应急预案

燃气泄漏应急预案 一、适用范围: 本预案适用于燃气突然泄漏,同时无法立即制止的情况。以确保燃气泄漏后的妥善处理并将损失降至到最低。 二、应急小组构成: 1. 应急小组组成 组长:项目经理 组员:商场餐饮部、管理部、保安部、工程部、保洁部部门经理 非标准工作时间内由机电值班负责人担任应急处理小组负责人 2. 相关职责: 1)小组组长负责组织落实燃气泄漏事件的处理,并对燃气泄漏预案的适宜性进行审核,同时负责紧急状态的应急准备与响应的组织、监督工作。 2)工程部负责组织《燃气泄漏预案》的培训,具体培训工作由相关部门负责实施。 3)突发燃气泄漏紧急情况发生期间,由应急小组组长担任现场总指挥并负责对项目人员及应急物资统一调配,项目所属部门及人员必须服从总指挥的指示与命令。 4)项目保安部负责紧急状态下内外车辆的指挥、疏导。 5)项目工程部负责紧急状态下设备设施的临时处理、控制与恢复工作。 6)项目客服部负责紧急状态下对客通知与沟通及现场人员的疏导工作。 7)客服前台接待负责紧急状态下对业主和相关部门的沟通、协调和调度工作。 三、燃气泄漏的监测与预警: 1.商场餐饮部应告知相关用户定期对燃气管线进行检查。燃气灶使用后要关闭 供气阀门,避免发生漏气。 2.工程部对燃气管线的报修工作要及时跟进,确保漏气管线及时处理。 3.配合消防维保公司定期加强设备检查,确保燃气泄漏报警探头灵敏有效。 4.客服前台接待要做好信息沟通和协调。 四、信息分析通报与报告: 1.工程部定期收集燃气泄漏的案例信息,教育培训值班人员,加强责任心,认 真巡视检查供气设备。 2.发生燃气泄漏事件后,工程部值班人员要及时将情况报告部门经理及客服前

槽车泄露事故应急预案

液化石油气槽车运输途中 泄漏事故应急预案 液化石油气槽车是由普通载重汽车底盘和一个移动式压力容器(即液化气储罐)组成,作为运输车辆,途中随时可能发生交通事故,如果事故危及罐体,安全附件(安全阀、液面计、压力表、温度计、紧急切断阀)球阀及快装接头,造成上述设施损坏,将发生液化石油气大量泄漏,造成火灾,爆炸等灾害性事故,为在事故状态下采取有效应急抢险,将事故损失降低到最低限度,特制定本预案: 一、液化石油气槽车因交通事故导致险情,大致可分为以下几类: 1、车辆损坏,但罐体、管路、阀门及安全附件完好,液化气无泄漏。 2、槽车运行部分受损,无法开动,罐体、气、液相阀门损坏,快装接头变形 无法就地倒罐。 3、槽车运行部分受损,罐体、焊缝或母材破裂造成液化石油气大量泄漏。 4、液化石油气槽车因泄漏已着火,情况十分危急。 二、险情出现后的一般处理原则: 1、险情出现后,驾驶员、押运员首先应打电话向单位领导报告事故地点及险 情,向当地110、119报警,求得当地公安机关、消防部门的援助,维护现场。 2、到达事故现场各协作单位职责: (1)、公安交警及当地派出所职责: A、划分警戒区,对道路实行交通管制。 B、警戒区内实行烟火及用电管制,必要时组织疏散居民,维护现场及周边地区治安。 (2)、消防部门职责(参加抢险的消防车须戴防火罩) A、抢救伤员。 B、用消防水对事故槽车进行喷淋冷却,用水枪驱散空气中的液化石油气。 C 、配合事故党委进行险情处理。 (3)、事故单位抢险人员职责。 A、带足、带够抢险所必须的设备和器材,抢险工具必须是防爆工具,便携式可燃气体报警器。 B、确定抢险方案,进行抢险作业。 C、事故处理后,用可燃气体报警器对事故现场及周边低洼处进行检测,直至所有检测点均不报警,通知交警部门解除警戒。 三、可能发生的险情及处理方法 1、车辆损坏,但罐体、管路、阀门及安全附件完好,液化气无泄漏。处理方法: (1)、事故发生地离本市不算太远,且槽车可以拖走,征得交警部门许可,立

港华燃气公司天然气泄漏应急预案

港华燃气公司天然气泄漏应急预案 一、目的 明确天然气泄漏情况下的应急行动方案,避免事故,减少损失。 二、适用范围港华燃气公司出现天然气泄漏突发状况的管理与处置。 三、工作程序 1、任何人发现天然气气泄漏或接到任何天然气泄漏报警信号后应立即拨打 84652018 中控电话,报告具体位置及程度。 2、保安人员接到天然气报警信号后,立即派人员前往现场查看、支援。并及时通知工程部人员至现场查看确认,并以最快的方式通知项目总经理。 3、保安人员至现场后立即负责建立警戒线,防止围观,以天然气泄漏点为中心50米范围内划分为禁区,并设置警戒线,禁止外人入内。 4、保安人员需阻止火源发生,严禁烟火和使用电气设备。包括严禁车辆通行和禁止一切火源;禁区内严禁携带任何火种,所有车辆熄火或禁止活动,关闭一切如对讲机、手机等可能产生静电打火的设备。 5、保安、客服及其他工作人员负责疏散人员至安全区域,并协助总指挥(总经理)现场调度和指挥。

6、工程人员至泄漏现场后,立即关闭天然气总阀,并及时关闭泄漏点阀门,请示总经理联系天然气抢修队抢修。 7、如在室内泄漏,要保持冷静,谨慎行事,对天然气已经扩散的地方,电器要保持原来的状态,不要随意开或关;对接近扩散区的地方,要切断电源。切记现场不可开金属门、启闭照明灯、开换气、打报警电话、使用对讲机以及关闭电闸,也不要脱换衣服,以防静电火花引爆泄漏的气体。 8、施救人员进入室内前,应采取一定的防范措施,严禁穿带钉鞋和化纤衣服,严禁使用金属工具,以免碰撞发生火花或火星;如有必要可戴上防毒面具,没有防毒面具,则用湿毛巾捂住口鼻、尽可能屏住呼吸;进入室内后应立即切断天然气总阀,打开门窗,加快气体扩散,如泄漏较大,一时无法清除室内泄漏天然气可将用开花水枪对泄漏处进行稀释,并疏散现场范围内的非相关人员,协助救援,抢修的消防人员和维修人员维持现场秩序。受伤人员的现场 四、受伤人员的现场救护 1、发现有中毒、受伤者,应立即小心、妥善地将受伤人员抬离现场,送往安全地区,必要时施行人工呼吸,并通知急救中心前来救护或将受伤人员送往医院抢救。 2、保安部和工程部应详细记录燃气泄漏的时间、地点、故障情况和修复过程。若有人员伤亡,应详细记录伤亡人

小区天然气泄漏应急预案

1 目的. 为防止天然气泄漏对人身、财产的侵害,对可能发生的紧急状态采取切实可行的应急措施,积极防范,迅速消除隐患,使侵害损失减少到最低程度。 2 适用范围 江汽生活区天然气发生泄漏于发生泄漏并发生火情的事故处理。 3 职责 3.1 物业管理公司相关人员根据情况需要合理安排物业管理公司人员实施救援。 3.2 联系天然气公司组织施救。 4 工作程序 4.1 发生泄漏 4.1.1 工作人员与住户应首先要挺身而出,自发组织起来实施自救立即关闭天然气管 道阀门,救护受害对象。 4.1.2 迅速打开所有门窗,防止因静电起火,杜绝明火并实施自救,防止窒息与中毒 引发伤亡。 4.1.3 引导安置住户到安全场所。 4.1.4 拒绝无关外来人员进入现场。 4.1.5 立即通知天然气公司现场进行抢修;电话:65133333。 4.2 发生泄漏并发生火情: 4.2.1 首先拨打119报警。 4.2.2 全力以赴组织住户撤离现场。 4.3 同时做好以下工作: 4.3.1 打电话报110和物业管理公司;电话:2296822,报告时不要惊慌,说清你的 姓名、身份,发生的时间、地点及简要情况。 4.3.2 保安人员迅速到达现场,确认后做好控制并保护现场工作,汇报公司有关领导 立即赶到现场。 4.3.3 根据险情,由物业管理公司立即报告天然气公司。 4.3.4 携带必要的对讲机、记录本器材等。 4.3.5 布置保安维持现场秩序,划定警戒线,控制无关人员进入,疏散现场围观人员。 4.3.6 专人对具体部位进行控制——引导相关车辆、人员进入现场。 4.3.7 向当事人、报案人、知情者了解事情原因并记录。 4.3.8 对现场进行拍照。 4.3.9 协助抢救伤员,如需要送医院,应会同医务人员一同前往,并向伤员了解记录 有关案件发生的情况。

lng槽车泄漏应急演练明细安排方案及脚本使用docx文档

LNG供气站泄漏应急演练方案

2019年3月

LNG供气站泄漏应急演练方案 目录 一、演练指导思想┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2 二、演练目的┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2 三、演练内容┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2 四、演练时间┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3 五、参演人员┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3 六、演练地点┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3 七、组织机构及职责┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 八、演练实施步骤┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈7 LNG供气站泄漏应急演练方案 为提高员工在突发紧急情况下的应急处置能力,有效避免事故造成的人员伤害和财产损失,暂时定于3月10日在气站站区举行LNG加气站泄漏事故的现场模拟应急演练,具体方案如下

一、演练指导思想 1、强化安全发展、提升安全素质。 2、检验应急能力、完善应急机制。 二、演练目的 1、验证泄漏演练处置方案的科学性、合理性和可行性。 2、提升在事故状态下,员工的应急反应能力、应急响应能力和现场处置能力的准确性。 3、强化一线员工的安全责任意识,增强一线员工的自我保护能力。 三、演练内容 1、事故场景 加气站加气运行过程中,槽车卸车法兰连接处出现大量泄漏,未造成人员伤害的事故场景 2、处理步骤

天然气泄漏事故应急预案【最新版】

天然气泄漏事故应急预案 一、事故类型和危害程度分析 公司的生产特点使用的天然气,存在火灾爆炸、中毒、窒息、等危险,可能导致重大安全事故天然气泄漏时,当空气中的浓度达到25%时,可导致人体缺氧而造成神精系统损害,严重时可表现呼吸麻痹、昏迷、甚至死亡。 二、天然气泄漏的原因和特点 1. 天然气泄漏的原因: 1.1 阀门垫片损坏,出现裂缝,引起泄漏。 1.2 压力表损坏。 1.3 管接口处紧固不牢漏气。 1.4 管道(管线)破裂。 1.5 其他原因损坏

2. 天然气泄漏的特点: 天然气是一种易燃易爆气体,具有易燃、可燃气体的双重性,比空气轻。如发生泄漏能迅速四处扩散,引起人身中毒、燃烧和爆炸。 三、应急基本原处置则 以人为本、减少危害、快速反应、统一指挥、分级负责相结合。 四、天然气管线阀门控制布置 1. 铆焊车间中间门口处有一管线阀门 2. 铆焊车间西墙根有一管线阀门 3. 下料工序火焰切割机处有一管线阀门 4. 下料工序西墙根处有一管线阀门 5. 车间外围西北角处有一管线阀门

6. 集团餐厅西墙处有一管线阀门 五、漏点例行检查 检查方法:用肥皂水试压检查漏点,冒泡处即时漏气点,关闭阀门进行处理。 六、泄漏严重的应急处理 1. 天然气一旦发生泄漏,部位现场人员立即关掉阀门,切掉气源。 2. 在处理天然气泄漏时,应根据其泄漏和燃烧特点,迅速有效地排除险情,避免发生爆炸燃烧事故。 3. 在处理天然气泄漏,排除险情的过程中,须贯彻“先防爆,后排险”的指导思想,坚持“先控制火源,后制止泄漏”的处理原则。 4. 天然气性质和泄漏规律:扩散的气体遇到火源即发生燃烧和爆炸。立即停止焊接等作业。 5. 用水枪对泄漏处进行稀释、降温。

燃气锅炉房天然气泄漏应急处理措施范本

整体解决方案系列 燃气锅炉房天然气泄漏应 急处理措施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-18676燃气锅炉房天然气泄漏应急处理措 施 Emergency treatment measures for natural gas leakage in gas boiler room 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 1对发现的天然气泄漏部位进行处理的基本方法程序 1.1室外埋地燃气管线泄漏。立即通知燃气公司调压站切断气源,并向公司安全和生产部门汇报,通知疏散附近居民,根据天然气泄漏应急预案进行处理。 1.2室内燃气管线泄漏。 立即紧急停炉,切断锅炉房总气阀,通知燃气公司调整供气压力,并向公司安全和生产部门汇报,根据天然气泄漏应急预案进行处理。 1.3锅炉本体泄漏。 a.紧急停炉(按急停按钮)。 b.关闭该台锅炉的天然气总阀,切断气源。

c.根据天然气泄漏应急预案进行处理。 1.4燃烧器泄漏。 立即紧急停炉,切断该台锅炉的总气阀,并向公司安全和生产部门汇报,根据天然气泄漏应急预案进行处理,组织有关的技术人员整改。 1.5控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏。 立即紧急停炉,切断该台锅炉的总气阀,更换控制、调节、测量等零部件,对其位泄漏的连接部位重新密封。 2处理天然气泄漏时应注意的问题 2.1严格按照锅炉房天然气泄漏的有关规定和程序组织处理。 2.2及时与燃气公司、供热公司的有关科室联系,需要切断天然气供应的一定要切断;需要天然气置换的一定要按规定置换;需要办理动火手续的一定要按规定办理,需要专业队伍维修的一定要委派有资质的专业队伍施工。 2.3针对各种可能的泄漏事故,组织编写好相关处理方案、应急预案,并做好各应急预案的演练。 2.4做好处理泄漏事故专用材料、应急消防物资、检测

天然气罐车泄漏专项应急预案

天然气罐车泄漏专项应 急预案 The manuscript was revised on the evening of 2021

天然气车辆泄漏专项应急预案 1.天然气的特点以及泄漏时造成的危害 天然气是一种易燃易爆气体,具有易燃、可燃气体的双重性,比空气轻。如发生泄漏能迅速四处扩散,会引起人身中毒、燃烧和爆炸。当天然气泄漏时在空气中的浓度达到25%时,可导致人体缺氧而造成神经系统损害,严重时会出现呼吸麻痹、昏迷,最终导致死亡。 2.天然气车辆发生泄漏紧急情况分类及相应的处理方法 紧急情况分类: 车辆出站前发生泄漏; 车辆运输途中钢瓶发生泄漏; 车辆发生交通事故,钢瓶未出现漏气情况; 车辆发生交通事故,钢瓶出现漏气情况时; 车辆行驶过程中发生超压状态。 3.应急处理方案 车辆出站前发生泄漏的应急方案: 车辆在充装天然气时(未驶出气站时)检查出泄漏但未出现火情时,驾驶员应立即关闭各瓶组阀门,关闭上游环路阀门,同时熄灭发动机,消除附近存在的明火及隐患,通知停止充气。 驾驶员立即将事故情况准确地报告给车队安检员、分队长、加气站站长及相关负责人,然后协助气站工作人员作好应对准备。 车队安检员、分队长接到通知后,应立即赶往加气站,查找漏点进行堵漏(如泄漏点过大,应采取对泄漏钢瓶进行放散),同时分队长应立即将事故情况报告抢险小组。如安检员和分队长距离加气站较远,则应联系加气站内的技术人员对事故现场处理,驾驶员则应协助气站工作人员进行现场处置,服从气站现场指挥。 待事故处理完毕,并确认无任何危险隐患后,驾驶员方可根据分队

长指挥,确定是否可以行车,在完成交接手续后才能将气车辆驶离出气站。 充气站若发生火情(并非车辆起火),应迅速将车辆驶离现场,通知有关人员配合施救。 车辆若在气站发生火灾,驾驶员应第一时间冷静判断是否能完成灭火(比如车内线路起火立即用二氧化碳灭火器灭火),当判断一时无法扑救时,驾驶人员应按照一级警报立即拨打119报警电话,配合气站消防人员做好施救工作,同时在第一时间向公司领导报告。公司领导向运管等相关部门报告。 车辆运输途中钢瓶发生泄漏的应急预案: 当钢瓶发生泄漏后,车辆必须停下,但停放地点不得靠近机关、学校、厂矿、桥梁、仓库和人员稠密的地方,停车位置应通风良好,停车点附近不能有明火。驾驶员应立即查找漏气点,找到后关闭各瓶组阀门,上游环路阀门,消除泄漏。 发生泄漏应立即止漏,如不能控制漏气点,应及时把漏气管段的气体进行放散(放散过程中需设立隔离区,熄灭周边火种),驾驶员在安全范围内进行监护。 驾驶员在进行安全监护的同时,要及时准确的把情况报给车队队长。 待事故抢险小组到现场后确认事故的严重程度,进行必要的处置,经过技术人员确定无危险隐患后,方可把运输车拖走或开走。 车辆若在运输途中钢瓶发生火灾时,驾驶员应立即将车停靠在空旷地带,拨打119求救。首先要射水冷却,并迅速扑灭车辆体的燃烧,再用干粉或直流水枪扑灭气瓶喷出的火焰。在灭火过程中,为了避免爆炸伤人,应划出危险区,禁止无关人员和车辆进入。当发现火焰发白,并伴有“吱宁”的声音,车辆有摇晃、颤抖等异常红火时,可能会发生爆炸。在不能有效防止爆炸的情况下,参加扑救的人员和车辆应迅速撤离危险区。

煤气泄漏应急预案

1主要依据: 1.1中华人民共和国安全生产法 1.2中华人民共和国职业病防治法 1.3中华人民共和国消防法 1.4中华人民共和国工会法 1.5危险化学品安全管理条例——国务院令第344号 1.6国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定—国务院令第302号 1.7工业企业煤气安全规程——GB6222—86 2指导思想和原则 明确职责,针对可能发生的事故,做到安全第一,预防为主;在事故应急救援中,做到有组织的应急,保护员工的安全与健康,将事故损失和对社会的危害减至最小。 3单位概况 4主要事故类型、危害因素分析和应急救援措施 4.1煤气事故 4.1.1事故类型: 煤气泄漏、中毒、着火、爆炸事故。 4.1.2危害因素分析: a)煤气泄漏,一氧化碳中毒; b)煤气着火烧伤; c)爆炸造成物体坠落砸伤、煤气管网和储存设备设施损坏及其他二次伤害。 4.1.3应急救援措施: 4.1.3.1煤气事故现场应急处理 a)发生煤气大量泄漏、着火、爆炸、中毒等事故时,发生事故区域的岗位人员立即汇报生产科调度室和车间负责人,发生着火事故岗位人员应立即拨打火警电话报警,报出着火地点、着火介质、火势情况等,同时迅速汇报生产科调度室和车间负责人,组织义务消防队员到现 场灭火,并派专人引导消防车到现场灭火。 b)调度室接到煤气事故的通知后,应立即通知相关人员采取应急措施。如:设置安全标识牌、警戒线,煤气事故现场的紧急疏散等等。并根据现场煤气事故的严重程度,应及时通知相关部门、科室/车间,联系、协调,对现场进行戒严和救护。 c)生产科长立即组织成立应急领导小组,抢救事故的所有人员都必须服从统一领导和指挥. d)事故现场应划出危险区域,由武保科负责协调组织布置岗哨,阻止非抢救人员进入。进入煤气危险区域的抢救人员必须佩戴氧气或空气呼吸器,严禁用纱布口罩或其他不适合防止煤 气中毒的器具。 e)煤气大面积泄漏时,应立即设立警戒范围,所有人员依据“逆风(煤气)而逃的原则, 迅速疏散到安全地带,防止中毒人员扩大。 f)未查明事故原因和采取必要安全措施,不得向煤气设施恢复送气. 4.1.3.2煤气泄漏的应急处理 a)燃气区域内发现煤气泄漏后,岗位人员应立即向燃气调度室汇报。

燃气锅炉应急预案

燃气锅炉房天然气泄漏防范及应急处理1 燃气锅炉房天然气泄漏的危险性 天然气主要成分是:甲烷含量98%,丙烷含量0.3%,丁烷含量0.3%,氮气含量1%及其它物质,高发热量9650千卡/标方,低发热量8740千卡/标方,爆炸极限:5%-15%。我们所说的天然气可能泄漏的区域是指从调压站到锅炉(包括锅炉)之间的天然气管线、阀表、配件等。 如果天然气泄漏遇到明火、静电、闪电或操作不当等会发生爆炸、火灾,在密闭空间会使人缺氧、窒息,甚至死亡,给单位安全生产和生命财产带来不可估量的损失。 2 燃气锅炉房天然气泄漏的分析 2.1 燃气锅炉房天然气泄漏的分类 按照泄漏部位分为:室内燃气管线泄漏,锅炉本体泄漏,燃烧器泄漏,控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏。 2.2 泄漏原因分析 燃气锅炉房天然气泄漏除了因员工违章操作引起和自然 及外力引起外,主要有以下原因: 2.2.1室内燃气管线:长期运行管线腐蚀泄漏。 2.2.2 锅炉本体泄漏:由于施工完后未按有关技术要求烘炉,或锅炉升降温过快炉墙砖缝开裂密封不严;燃气锅炉运行时

振动大,焊缝脱焊或造成炉墙保温层开裂;观火孔、防爆门、人孔门等关闭不严;锅炉在运行时自动熄火。 2.2.3 燃烧器泄漏:燃烧器在长期运行后,空燃比失调,使燃烧工况发生变化。 2.2.4 控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏:由于这些部件经常动作可能会造成开关不灵活、关闭不严,或由于锅炉运行过程中振动大造成连接部位松动天然气泄漏;或由于法兰、密封垫片、密封胶等老化造成泄漏。 3 燃气锅炉房天然气泄漏的辩识 锅炉房内天然气发生泄漏时,固定报警器会发出自动报警,自动开启排风扇。 4 燃气锅炉房天然气泄漏的防范措施 4.1 在燃气锅炉房设计和施工时严格按照GB50041-1992《锅炉房设计规范》的有关规定进行设计和施工,由有设计资质的专业设计单位和有施工资质的单位进行设计和施工,使锅炉房在设计和施工阶段就更加规范,杜绝不安全隐患,防止天然气的泄漏。 4.2 建立健全锅炉房的各项安全管理制度。逐渐建立《燃气锅炉房安全规则》、《燃气热水锅炉事故处理规程》、《安全生产责任制》、《巡回检查制度》、《防止静电危害十条规定》、《防止中毒窒息十条规定》、《消防安全检查制度》、

燃气突发事故应急预案(完整版)

燃气突发事故应急预案 燃气突发事故应急预案 一、总则 为加强对城镇燃气安全事故的有效控制,及时、有序、高效地处置突发燃气安全事故,结合我县城镇燃气业实际情况,制定本预案。 目的意义 提高行政主管部门及城镇燃气安全责任主体对城镇燃气突发事故的快速反应和处理能力,建立统一指挥、职责明确、反应迅速、处理有力的应急体系,有效预防城镇燃气事故的发生,及时做好城镇燃气事故应急救援处置工作,最大限度地减少人员伤亡和财产损失,维护社会稳定。 工作原则 在县政府统一领导下,按照分级管理、条块结合、职责明确、反应灵敏、运转高效、公众参与、预防为主、防处结合的原则,实施城镇燃气事故的预防、预警和应急处置。县域内各燃气企业根据县住建局制定的应急预案,制定本单位具体详细的燃气事故抢险应急预案、建立应急抢险组织和工作队伍,并定期开展好演练。 编制依据 《中华人民共和国安全生产法》、《国家突发公共事件总体应急预案》、《城镇燃气管理条例》、《省燃气管理条例》等有关法律法规。 适用范围

1、在我县境内从事城镇燃气业新建、改建、扩建的燃气企业和在运行过程中,发生死亡1人及以上或重伤5人及以上的生产安全事故。 2、在我县境内已运行的城镇燃气供气系统出现重大隐患,可能造成人员伤亡和停气一天以上的重大险情。 二、应急组织体系与职责 城镇燃气事故应急体系,包括行政主管部门的应急组织和各燃气企业的应急组织。 (一)机构设置 成立以县住建局局长为组长、分管燃气的副局长为副组长的县住房和城乡建设管理局燃气事故应急救援工作领导小组。 当发生城镇燃气重大安全事故时,应急救援工作领导小组成员必须迅速到达指定岗位。 (二)职责分工 1.应急救援工作领导小组办公室: 负责组织编制、修订城镇燃气事故应急预案;下达应急领导小组的决定事项;负责与县政府和其他有关部门、单位保持经常性联系,承担值守应急、信息汇总等任务、办理和督促落实有关工作事项;负责应急工作有关通知和会议安排,协调各科室的应急工作,及时收集、编报、反馈应急工作情况;负责对外宣传和信息发布工作,并做好现场媒体活动接待等工作。 法规科: 负责编制、修订城镇燃气事故应急预案,组织应急队伍或协助专门的救灾队伍开展应急工作,根据上级的有关指令,督促、指导燃气

苯酚罐车泄漏事故应急处置预案

编号:AQ-BH-02178 ( 应急管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 苯酚罐车泄漏事故应急处置预 案 Emergency response plan for phenol tank car leakage accident

苯酚罐车泄漏事故应急处置预案 备注:应急预案明确了应急救援的范围和体系,有利于做出及时的应急响应,当发生超过应急能力的重大事故时,便于与应急部门的协调,降低事故的危害程度。 1.苯酚罐车基本情况 1.1车辆情况 车型:型号:车号: 购置日期:危险品道路运输证编号: 1.2挂车槽罐情况 型号:槽罐材质:容积:储存介质:苯酚 最大储存量:32吨 工作压力:常压工作温度:≤60℃ 1.3车载安全装备情况 车载GPS系统、阻火器一个、灭火器二只、三角牌二个、静电 接地装置、防护面罩、防毒口罩、防护工作服、防护手套。 1.4驾乘人员情况 核定驾乘人员三人:驾驶员二名、押运员一名。

2.苯酚的特性、危害分析及安全措施 化学名:苯酚、石炭酸危编号:61067危害分级:Ⅲ 2.1理化特性: 2.1.1白色结晶块状物。 2.1.2熔点:40.85℃ 2.1.3沸点:181.9℃ 2.1.4饱和蒸汽压(kpa):0.13∕40.1℃ 2.1.5比重:1.07t/m3(20℃时) 2.2危险特性: 2.2.1遇高热、明火或氧化剂易燃烧,能与丁二烯发生强烈反应。 2.2.2加热时放出有毒的烟雾,能与氧化物发生反应。 2.2.3稳定性:稳定。 2.2.4聚合危害:不能出现。 2.2.5爆炸极限:(V/V)1.7-8.6% 2.2.6闪点:74.44℃ 2.2.7自燃点:715℃

天然气泄漏应急处理方案

天然气泄漏的应急处理方案 天然气是一种易燃易爆气体,比空气轻。如发生泄漏能迅速四处扩散,引起人身中毒、燃烧和爆炸。天然气泄漏时,当空气中的浓度达到25%时,可导致人体缺氧而造成神经系统损害,严重时可表现呼吸麻痹、昏迷、甚至死亡。在处理天然气泄漏时,应根据其泄露和燃烧的特点,迅速有效地排除险情,避免发生爆炸燃烧事故。排除险情的过程中,必须贯彻“先防爆,后排险”的指导思想,坚持“先控制火源,后制止泄漏”的处理原则,设备警戒区,禁止无关人员进入;禁止车辆通行和禁止一切火源,严禁穿带钉鞋和化纤衣服,严禁使用金属工具,以免碰撞发生火花或火星。灵活运用关阀断气、堵塞漏点、善后测试的处理措施。 一:天然气大量泄漏的处理 泄漏的原因主要是:由于误操作引起的泄漏;由于设备、管线腐蚀穿孔、损坏引起的泄漏;由于密封老化引起密封失效,从而导致设备外漏;压力表损坏和管道破裂。 当站场出现输气设备、设施误操作、故障而引起站内天然气大量泄漏等由抢修部门进行紧急处理。能过站内阀门进行气流隔断,不必动用封堵设备。 1:自动或人工手动切换,放空站内管线气体。 2:根据现场情况,现场拉响警铃,人工手动关闭进站阀和出站阀、打开站内所有手动放空阀、开始对站内进

行事故初步控制。 3:事故初步控制阶段。 (1)如果只是天然气泄漏,没有火灾,则按照以下步骤进行初步控制: ①用便携式可燃气体报警仪检测站场天然气浓度,确定泄漏点,并做标记,设置警戒区。 ②站内设施、设备、照明装置、导线以及工具都均为防暴类型。 ③如室内天然气漏气漏气时,应立即关闭室内供气阀门,迅速打开门窗,加强通风换气。 ④禁止一切车辆驶入警戒区内,停留在警戒区内的车辆严禁启动。 ⑤消防车到达现场,不可直接进入天然气扩散地段,应停留在扩散地段上风方向和高坡安全地带,做好准备,对付可能发生的着火爆炸事故,消防人员动作谨慎,防止碰撞金属,以免产生火花。 ⑥根据现场情况,发布动员令,动员天然气扩散区的居民和职工,迅速熄灭一切火种。 ⑦天然气扩散后可能遇到火源的部位,应作为灭火的主攻方向,部署水枪阵地,做好对付发生着火爆炸事故的准备工作。 ⑧利用喷雾水蒸汽吹散裂漏的天然气,防止形成可

液化石油气罐车泄漏的应急抢险正式样本

文件编号:TP-AR-L9943 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 液化石油气罐车泄漏的 应急抢险正式样本

液化石油气罐车泄漏的应急抢险正 式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 液化石油气汽车罐车在运输液化石油气方面发挥 着十分重要的作用。近年来,由于没有专门的运输通 道,发生在高速公路或人员密集区的液化石油气汽车 罐车交通事故屡见不鲜,造成大量液化石油气体泄漏 或燃烧,严重威胁着国家财产和人民群众的生命安 全,所以,对此类问题的抢险救援,应该受到各方面 的重视。 事故特点 1.事故特征 液化石油气汽车罐车交通事故的突发性特点,尤

其是夜间驾驶人员疲劳作业引发的事故,都会增加抢险的难度。一旦因交通事故造成罐体泄漏,液化石油气迅速挥发扩散并与空气混合形成爆炸性混合物,随时可能遇火星发生气体爆炸(属于一次爆炸)。爆炸后的高温火焰可以使罐体温度急剧上升,罐内压力也相应急剧增大,当超过罐体的承受极限,将产生罐体爆炸(属于二次爆炸),而罐体爆炸的威力远远超过气体爆炸,它产生的高温、冲击波和爆炸碎片对现场人员将造成巨大伤害。同时,罐内大量液化石油气全部瞬间释放,再度引起气体爆炸(属于三次爆炸),形成杀伤力更大的立体爆炸区域,其燃烧传播速度为 2km/s~3km/s。 2.罐体容易发生事故的部位 (1)安全附件(液位计、人孔盖、安全阀、紧急切断阀等)泄漏或燃烧;

燃气泄漏应急预案演习方案

浙江万泰特钢燃气泄漏事件 应急预案演习方案 编辑:安环部 审核:郭发听 批准:唐杰 一、燃气泄漏引发事件应急处理演习目的 1.加强公司在燃气泄漏引起火灾、中毒事件方面的综合协调处理能力,提高公司的紧急救援反应速度;使公司人员在一旦发生燃气泄漏事件的情况下,能迅速根据燃气泄漏事件应急预案要求作出反应,员工能按安全疏散方向、路径进行逃生;中毒受伤的人员能得到迅速的救护。 2.通过演练,强化公司人员处理燃气泄漏事件情况下的意识,熟悉处理燃气泄漏事件时采取的应急处理措施,掌握系统安全操作规程,提高燃气泄漏引发火灾、中毒事件紧急状态下的应对能力。 二、燃气泄漏事件应急处理演习时间和地点 时间:2018年9月1 日上午9:00—10:00 地点:轧钢车间加热炉区域 三、燃气泄漏事件应急处理演习的组织机构 (一)指挥组: 组长:郭发听 副组长:徐海滨 成员:陈家强、吴耀红、韩世超、何兵昌加热炉所有人员 (二)实施组: 组长:郭发听 成员:陈家强、吴耀红、韩世超、何兵昌加热炉所有人员 组员:轧钢(4人)安环部(4人) 1.抢险疏散组组长: 组员:吴耀红

2.排险设备组组长:徐海滨 组员:加热炉所有人员 3.灭火组组长:陈家强 组员:安管部6人 4.救护组组长:(安管) 组员:安管部4人,轧钢2人 5、警戒组组长:(安管) 组员:安管部:4人 6、客服组组长:刘明辉 组员:办公室4人 7、监控中心:(安管) 组员:安管部2人 8.资料组: 组员:行政人事1人物业部1人 四、参加人员 在保证不影响正常工作的前提下,各部门员工根据演习分工积极参与。各部务必让员工熟悉燃气泄漏事件的应急处理程序,并在发生突发燃气泄漏引发火灾、中毒事件后,能做到安全、迅速、有序地的应急处理;能及时保护公司内人员生命财产的安全与健康,将事故损失和对社会的危害减至最小的应急处理。 五、实施组各小组的任务和工作要求 (一)抢险疏散组 1.主要任务: (1)发现或接到燃气泄漏事件后,及时将现场情况准确地向相关领导汇报及通知各行动小组进行抢救。 (2)负责处理事故现场抢救工作,保证抢救人员人身安全,同时组织员工对事故现场划出危险区域。 (3)负责组织加热炉人员迅速有序的疏散到安全地带。 2.人员部署: (1)第一组安环部3人接到通知后关闭随身的手机、对讲机,提前打开电筒,立

油罐车事故应急预案

油运车事故应急救援预案 单位名称:连云港和海油品运输有限公司 发行版本: 受控状态:控制 签发人(签字):蒋建民那伟文 2016-01-15 批准 2016-01-16 实施 目录

1目的及依据¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨3 2 基本情况¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨3 3 适用范围¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨3 4 术语¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨3 5应急准备 确定危险目标¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨5 应急救援原则¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨5 应急救援组织机构、人员组织职责¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨5 报警、通讯联络方式¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨6 6 应急响应 应急响应条件¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨6 事故发生后应采取的工艺处理措施¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨7 人员紧急疏散、撤离¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨7

危险区的隔离¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨8 检测、抢救、救援及控制措施¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨7 受伤人员现场救护、医院救治¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨12 应急救援保障¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨12 新闻报道¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨12 7 事故善后处理 事故应急救援关闭程序¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨13 事故调查、处理¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨14 8 应急培训计划¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨14 9应急演练计划¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨14 10 评估、修订¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨15 11 附件 抢救、通信器材配置表¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨17

205010燃气泄漏应急预案

招商局物业管理有限公司广州管理片区企业标准 Q/CMPMC GZ/JSG 205010-2010 燃气泄漏应急预案 1范围 本预案适用于物业管理区域内燃气突发泄漏事件,且无法立即制止的情况,保证燃气泄漏时的妥善应急处理。 2应急小组组成及职责 2.1应急小组组成: 组长:物管中心(处)负责人 副组长:工程维修部门负责人、安管部门负责人 组员:各部门(班组)负责人(主管)、全体员工、外包方相关人员 非标准工作时间内由值班负责人(由项目指定)担任应急处理小组临时负责人 2.2相关部门职责 2.2.1应急小组组长负责组织落实燃气泄漏事件的处理,并对燃气泄漏预案的适宜性进行审核,同时负责紧急状态的应急准备与响应的组织、监督工作。 2.2.2突发停电紧急情况发生期间,由应急小组组长担任现场总指挥并负责对中心人员及应急物资统一调配,中心所属部门及人员必须服从总指挥的指示与命令。 2.2.3安管部门负责紧急状态下内外车辆的指挥、疏导。 2.2.4工程部门负责紧急状态下设备设施的临时处理、控制与恢复工作。 2.2.5客服部门负责紧急状态下对客通知与沟通及现场人员的疏导工作。 3燃气泄漏的监测与预警 3.1客服部门应告知所有用气单位负责人定期对燃气管线进行检查,例如:餐厅负责人定期对燃气管线进行检查。餐厅下班后,由餐厅专人负责检查炉灶阀门状态,工程部门定期抽查,做好监管工作,杜绝漏气隐患。 3.2工程部门对餐厅内部燃气管线的报修工作要及时跟进,保证漏气管线及时处理。3.3配合消防维保公司或燃气公司定期加强设备检查,保证燃气泄漏报警探头灵敏有效。 3.4工程部门负责燃气锅炉供气设备的运行管理,保证24小时有人值班。 3.5燃气检漏仪完好,保证监测数据的准确有效。 3.6工程部门应配合燃气公司按照要求定期进行燃气管道及用具检测工作。 4信息分析通报与报告 招商局物业管理有限公司广州管理片区2010–10–01批准2010–10–01实施

燃气泄漏应急演练(最终版).doc

不明原因燃气泄漏演练 2014年6月20日报警人员:燃气公司,我现在火炬街物探活动中心西门处,闻到燃气味道,是不是燃气泄漏了,请尽快派人看看吧? 接警人:好的,请问您闻到燃气味道的具体位置? 报警人告知大概位置。 接警人:好的,请您上风口方向迅速撤离到没有燃气臭味的地方,并严禁使用手机、使用明火,请帮助我们制止过往车辆及行人进入该区域,我们抢修人员立即赶往现场,最后请留下您的姓名和联系方式,谢谢。 客服中心接到路人报警后,随即向刘骥骞报告。 接警人:刘主任,接到报警电话。火炬街物探活动中心西门处有疑似燃气泄漏。请派人处理。 刘骥骞:知道,请继续做好维抢修电话接听,将最新情况及时向我汇报。 刘骥骞通知就近巡线人员迅速赶往现场:吴炬,火炬街物探活动中心西门处有人报警有燃气味,请你们立即赶往现场核实、检测,随时向我报告最新情况! 巡线人员吴炬:收到,我马上赶往现场! 客服中心主任继续指派维修人员关玉成赶往现场进行警戒,协助抢修人员吴炬开展前期核实、检测工作。 抢修人员吴炬、关玉成收到指令后迅速赶往现场,到达现场后与报警人沟通。 吴炬:我是涿州昆仑燃气员工,请问是您报的警吗? 报警人:是,我闻到这片区域有燃气臭味。 吴炬:请您给我指一下具体位置。 报警人用手指了一片区域。 吴炬:在我检测期间,请您撤离到没有臭味的区域,禁止拨打手机、使用明火、启动车辆,配合我做好警戒工作。 报警人:好的! 关玉成、吴炬开始进行现场燃气浓度检测。 (检测注意事项:1、管道周边有无塌陷;2、管道周边有无动土作业;3、管道周边植被是否枯萎;4、管道周边三沟三井检测) 昆仑公司领导指示:现在模拟在燃气管道周边阀井内检测到燃气浓度超标,

相关文档
相关文档 最新文档