4.0.1

接地系统建设所使用的材料要求

5.1接地引入线

5.1.1接地体与接地总汇集线之间相连的连接线称为接地引入线。接地引入线应作防腐蚀处理,以提高使用寿命。

5.1.2接地引入线宜采用40×4mm或50×5mm镀锌扁钢。其出土部位应有防机械损伤的措施。接地引入线其出土部位应作绝缘防腐处理。

5.2

1施工的方法及其工艺要求

7.1.1地网周围环境的勘查:

地网在动工之前,施工单位首先要与熟悉新建地网周围的地下构件或情况的人员一起勘察新建地网的布放线路和结构,确定设计线路与实际是否有出入,在确认地网内确实没有地下构件如电力电缆、通信光缆、自来水管、地下排水管、消防管等地下管线构件设施或相距安全距离的前提下,再共同划定地网的施工路线、结构和范围;在部分基站,还应考虑实际征地范围,应尽量避开果树、文物及坟地等施工,以免引起纠纷。

7.1.2施工的安全警示

地网施工之前宜在地沟两侧约两米左右范围内,应用细绳或其它明显标志物将施工范围围起来,并竖牌警示。

7.1.3野外施工使用临电或发电设备等应符合相应的安全规范和消防法规,并由专业安全管理员负责现场管理和监督。

7.1.4地网沟的开挖

地网沟的宽度一般约为30cm,地网沟深度一般为60cm;若是水

泥路面,应尽量采用路面切割机沿着划定的方向切割,路面切口宽度

一般与地网沟宽度一致;为防止地沟塌方,宜用挡板堵挡,确保地网

沟的深度达到技术要求。

7.1.5接地体的焊接

当角钢与扁钢连接时,角钢的一个面要与扁钢的正面采用电焊搭

焊接,搭焊长度为扁钢宽边的2倍;角钢或扁钢与圆钢焊接时,圆钢

宜与扁钢、角钢的平面贴焊,焊接长度为圆钢直径的10倍;扁钢与

扁钢之间的焊接应采用双面搭接焊,搭焊长度为扁钢宽度的2倍。若

是钢质材料与铜材或铜材与铜材之间焊接时,则要采用氧焊焊接,焊

接头若采用搭接焊接时,搭接的长度一般应为200—250mm,焊点不

应有假焊、虚焊,且每个焊点都要用沥青或其它可靠防腐材料做防腐

处理。不同金属焊接时要防止电化腐蚀。

7.1.6降阻剂的使用

焊点冷却后,降阻剂加水搅拌成均匀凝状物包敷在接地体上,待降阻剂干结至一半时回填土覆盖;采用深井接地网时,降阻剂宜溶水搅拌后与垂直接地体一同入地,降阻剂应充分包裹在钢管的内外。回填土质较差的,可以与降阻剂混合均匀后再回填。焊点附近包敷的降阻剂厚度应为其它接地体的两倍以上。降阻剂不宜使用被污染的水搅拌。

7.1.7地网沟回填

回填土宜筛除石块等杂质后填入沟内,有条件的地区应在回填后浇水,待沟面下降后重新回填至平面并夯实;部分坡度较大的地区或是土壤流失较严重的地带,沟面回填后宜用混凝土覆盖或种植草皮以防雨水冲刷造成回填土流失。

7.1.8地网沟恢复

若是水泥路面,则新铺的水泥路面与原路面厚度相同,且其下要铺细砂和碎石;不论是水泥路面、草地或山地,在恢复路面时,均应

略高出原有地面约1-2mm,以使日后新建地面能恢复原貌。

7.2引入机房线路的接地处理

7.2.1当变压器位于机房内时,其高压电缆应采用埋地电力电缆进入机房,其电力电缆长度不宜小于200m。低压埋地电缆进入基站机房,其埋地长度不宜小于50m(当变压器高压侧已采用电力电缆时,低压侧电缆长度不限)。电力电缆应选用具有金属铠装层的电力电缆或其它护套电缆穿钢管埋地引入机房,电缆金属护套两端应就近与地网接地体焊接连接,不宜在机房内接地。

7.2.2从基站引出的建筑物航空障碍灯、彩灯、监控设备及其它室外设备的电源线,应采用有金属护套的电力电缆,或将电源线穿入金属管内布放,其电缆金属外护套或金属管道应在顶端及进入机房的外侧就近接地。

7.2.3通信光缆线路(包括直埋和架空)在进入机房的前一个接头处,宜将光缆中的金属加强芯、金属护层及金属铠装层等金属构件都电气断开,并将断开的两端做如下处理:将该接头断开的同一侧的金属护套、金属加强芯及金属铠装层都连接在一起,并将该接头两侧分别接地,其接地电阻不宜大于20Ω。

7.2.4天馈线的金属外护层,应在上部、下部和入室折弯处就近接地,在机房入口处的接地应就近与地网直接引出的接地线可靠连通。接地连接线为不小于16mm2的多股铜缆。

7.2.5引入机房的信号线路如HDSL、双绞线等空线对,做接地处理。

进入基站的PCM电缆的屏蔽层入室处应就近可靠接地,空线对必须就近接地。

7.3接地引入和室内接地处理

7.3.1接地引入线的长度不宜超过30m,其材料为40mm×4mm的热镀锌扁钢或95mm2的多股接地铜缆。接地线应从地网中心环形接地体的两个以上方向引入机房。接地引入线与地网的连接点应避开避雷针、避雷带或铁塔接地的引下线连接点,其间距应大于5m。接地引入线埋设时宜避开排污沟(管)、导流渠等,其出土部位应有防机械损伤的措施和绝缘防腐措施,并留出接地电阻测试点。

7.3.2机房内设臵接地汇集线与接地引入线可靠连接。接地汇集线宜在机房沿内墙(或地槽、走线架)敷设成环形,材料为铜材,截面积不小于120mm2,也可采用相同电阻值的镀锌扁钢。为了设备接地连接方便可在接地汇集线上设臵若干接地汇集铜排,汇集排为规格不小于400mm×100mm×5mm的铜板,并预留相应的螺孔以便连接接地线。7.3.3机房内设有静电地板时,应在地板下围绕机房敷设闭合的环形接地线,作为地板金属支架的接地引线排,其材料为截面积不小于16mm2的多股裸铜线,并从接地汇集线上引出两条以上的截面积为50mm2以上的多股铜缆与引线排的相对两侧连通。

7.3.4基站机房内供电设备的正常不带电部分均应作保护接地,严禁作接零保护;直流工作接地,应从室内接地汇集线上就近引接,接地线面积应满足最大负荷要求,一般为大于35mm2的多股铜缆。直流工作地严禁从交流配电屏直接引接。

7.3.5机房内设备的外壳都应用截面积不小于16mm2的多股铜缆就近与接地汇集线连接。

7.3.6机房内走线架、电池架、机架、金属通风管道、金属门窗等均应做保护接地,接地引接线一般宜采用截面积不小于16mm2的多股铜缆。对于同一方向超过10m长的走线架,应每隔5m就近接地与接地汇集线引接一次。

7.3.7机房内所有的地线排及所有的地线要用不易脱落和不怕受潮的标签注明地线名称及地线两端所连接设备的名称;地线宜采用黄绿双色电缆,且应帮扎牢固、整齐、平直、美观,尽量避免折弯。

7.4结构可靠性要求

7.4.1地网接地体之间的连接,应采用电焊或气焊连接,不宜采用螺钉连接或铆接;无法使用电焊或氧焊的,建议使用热熔焊接。

7.4.2接地引入线的铜质电缆与地网接地体之间的连接,应通过过渡铜铁排连接,接地铜缆应铆接或热熔焊接在过渡排上,并做防电化腐蚀处理。过渡排宜固定良好,如固定外墙时,其高度宜不低于2.5米,固定螺栓紧固后与过渡排之间点焊。

7.4.3地网沟应在建筑物散水点以外开挖,地网沟距离建筑物地基应该1米以上;当地网沟穿越围墙、地基、线缆沟或直埋电缆时,应对上述设施采取一定的加固或保护措施。

7.4.4接地体与埋地交流电缆、光缆、传输电缆交越或并行时,接地体与电缆之间的距离应不小于20cm;与高压埋地电缆交越时,接地体与高压电缆之间的最小距离宜满足50cm的最小距离,并行时宜满

足100cm的最小距离。地网沟内不允许并排布放其它进出基站的电缆或信号线路,如不得已要布放的,线缆宜做穿管等屏蔽处理。

7.4.5地网接地体埋设在农田等经常开挖施工的地面下时,应深埋2m 以下,并在适当位臵作明显的标识。

7.4.6垂直接地体使用机械钻孔深埋时,应距离基站建筑、铁塔(杆塔)等基础10m以上距离;距离交流变压器的距离最少15m,距离架空高压线的垂直投影距离宜达到10m。

7.5隐蔽工程的检测方法

7.5.1隐蔽工程应采取施工中随工验收的原则,并由相应的责任单位签证。

7.5.2测量接地体的规格、镀锌层等是否符合规范要求。

7.5.3垂直接地体的长度为1.5~2.5米,垂直接地体之间的距离为其自身长度的2倍;水平接地体深度应在0.7米以下。

7.3.4检查焊接方式、焊缝长度、焊面是否符合规范要求,焊接点的防腐措施是否符合要求。

7.5.5降阻剂等降阻材料的水溶度、干结度是否符合规范,其包敷的厚度及用量是否足够;回填土的质量是否符合设计要求、并是否夯实。

7.5.6新建地网与原地网之间的地下连接,以及地网与其范围内的地下金属管件连接是否符合规范要求;地网与机房建筑基础钢筋的连接是否符合要求。

7.5.7采用的长效接地极应按照说明书进行施工。

7.5.8隐蔽工程施工完毕应尽快检查、验收,验收合格后的48小时内

应回填地网沟,否则应整改至合格为止。

7.6 SPD的安装要求

7.6.1用于移动通信基站220/380V三相交流供电系统;

7.6.2安装位臵:低压电力电缆引入设备机房后,在交流配电箱内、配电屏内或者配电箱附近安装电源用SPD;

7.6.3基站一般没有采用TN-C-S供电方式(没有专用变压器供电),多数基站供电系统采用TT方式,由于该方式供电发生接地故障时可以带故障工作,其故障电压足以使SPD发生燃烧,因此安装在基站配电屏内的SPD应采用3+1方式SPD、即相对中采用MOV,中对地采用放电管类的产品,请注意PE线和N相不能接反;

7.6.4信号防雷器串接在被保护设备与信号通道之间,且应紧靠被保护设备端安装。

7.6.5信号防雷器两头连接信号电缆,将接地线连接到就近的防雷接地排。

7.6.6接地线两端的连接点应确保电气接触良好,并应作防腐处理。

7.6.7 在安装SPD时需要对地网进行改造,原有基站接地改造需要增加机房内部的等电位连接,并以交流总配电箱附近的接地排为机房的接地总参考点。

7.6.8由接地总汇集线引出的接地线引接点应设明显标志。

8 地网工程初验流程

8.1工程竣工后,施工单位要首先自检,确定已全部完工并达到设计要求后,向甲方工程部门提出验收申请,并由甲方工程管理部门应根据情况尽快安排工程验收工作。验收时施工单位人员要到场配合,并对甲方提出的工程施工中有关问题给予明确答复或说明。

8.2经甲方工程部门核实同意后,通知相关工程人员、公司网络部门、物质管理部门、计财部等有关部门派员参加,通知监理公司、施工单位等带齐相关测试工具、测试数据等并派员参加。

8.3验收过程应注意:

1、详细检查随工文档特别是有关隐蔽工程的技术文档;

2、仔细核查工程量、签证单内容、开竣工时间等;

3、对因地形限制等因素影响而需小范围修改施工图的情况,应现场核实后由施工单位在竣工图上标明;

4、发现遗留问题、隐患及时向施工队提出整改。

8.4验收完毕后应将验收中发现的问题、隐患等和向施工单位指出施工单位应在规定的时限内完成整改,并整理竣工文件和结算文件,经初审后送甲方归档。对通过验收的基站,应由验收人员签名,甲方填写验收意见。

8.5地网初验流程图

9 地网系统维护与保用期限

9.1隐蔽工程维护

9.1.1已通过竣工验收的地网,宜每年分批次对隐蔽工程进行抽检,抽检可选用AQL标准,抽检的样板宜选择在土壤偏酸性或雷雨频率相对较高的基站。

9.1.2基站地网接地体之间出现两种或两种以上的材料连接时或接地体附近有腐蚀性较强化污池、排水沟等设施时,应增加检测的次数。

9.1.3检查隐蔽工程的重点是焊接点的防腐,接地体、引线的锈蚀度及连接的牢固程度。

9.1.4基站发生重大雷击事故或发生直接雷击造成构筑物破坏的,应对地网隐蔽工程进行重新评估。

9.1.5基站附近范围有地下管道、光纤、构筑物基础等施工后,有可能影响到地网隐蔽工程的,宜重新评估隐蔽工程。

9.1.6基站正常维护检测时,发现接地电阻值出现较大偏差时,在无法找出表面原因时,应重新检查隐蔽工程。

9.1.7基站所属地区发生洪水、山火等自然灾害后,宜重新检查隐蔽工程,查看接地体等装臵是否能够继续使用。

9.2保用期间的巡检

9.2.1已竣工验收的地网宜每年巡检一次,检查的内容为:1、测试接地电阻值;2、检查接地引出线是否牢固、完整;3、接地体覆土是否被雨水冲刷流失。检测应有相应的测试记录;巡检的日期宜定在每年3月份或当地雷雨季节来临之前。检测中发现问题的应及时上报,并

修复。

9.2.2检查地网范围内有无土石方开挖、埋设管线等工程作业等影响接地体的机械可靠程度及破坏防腐措施等情况。

9.2.3外露接地引线、过渡排等有无机械损伤、锈蚀过度而断裂、折断的现象,上述设施有无人为损伤。

9.2.4 地网沟有无塌陷,地网沟周围土壤有无裂缝、沉陷等情况,地网沟附近的水泥覆盖地面有无被雨水淘空等。

9.2.5埋设在坡度较大山地的接地体的回填土有无被冲蚀导致接地体外露或降阻材料被稀释的情况。

9.2.6测量接地电阻是否符合规范,比较原测量值,如果相差较大应对隐蔽工程进行检查。

地下室工程施工组织设计方案

地下室工程施工组织设计 一、工程概况及施工特点: 1.1工程概况 凤凰花园商住楼是一座集商场、住宅为一体的高层建筑。占地面积约1700m2,总建筑面积32463m2。设有地下室一层,为平战结合六级人防,平时停车,战时六级人防。地下室开挖深度为5.0M。 本工程为框剪结构,基本柱网7.4m×7.4m。墙、柱、楼板、屋面均采用现浇砼。基础底板面积约1700m2,砼体积近1500m3。砼强度等级为C30。底板厚度450mm,单桩承台大部分高为1.0m,部分高为1.2m,群桩承台高为1.8m。地下室外墙厚度为400mm,内墙厚度为300mm。砼强度等级C40。框架柱截面主要有1100×1100mm,1000×1000mm,950×950mm,500×500mm,800×800mm等,砼强度等级为C40。 1.2施工特点 1.3功能多,车道、水池将是施工中的难点。 1.4地下室底板砼数量大,浇筑时间长,应确定好浇筑顺序,避 免出现施工缝。 1.5电梯井承台面积大(11.2m×10.8m),高度1.8m。属大体积砼, 应采取措施减少砼的水化热,控制砼内外温差≤26。 C,避免产 生表面裂缝或贯穿性裂缝。 1.6外墙厚度大、标号高,且为结构自防水。施工中应防止出现

裂缝而引起外墙渗水。 二、施工工艺: 3.1 基坑内土方开挖: 本工程在施工工程桩前,已进行了基坑大开挖,地下室施工时的土方开挖主要是基础梁、承台、集水井处的土方,开挖的最大深度为1.5m,最浅0.3m,土方施工穿插在验桩期间进行,采用人工施工。土方的外运采用井架吊送至运土车上。在土层部分应夯实后再施工垫层。 本工程开挖的承台、地梁、集水井几何尺寸小,精度要求多,故开挖前首先根据测定的轴线控制网初步放线,并在围护桩边加钉轴线控制木桩,依次放出开挖边线。 3.2砖胎模施工: 砖胎模施工前,一定要进行基槽边框尺寸的复核,保证承台、边梁

机房独立地网浅析

机房独立地网浅析 前言 地网作为机房直流设备接地及防雷保护接地,对系统的安全运行起着重要的作用。由于接地网作为隐性工程容易被人忽视,往往只注意最后的接地电阻的测量结果。计算机机房独立地网因其在安全中的重要地位,一次性建设、维护困难等特点在工程建设中受到重视。另外,在设计及施工时也不易控制,这也是工程建设中的难点之一。因此,为保证计算机系统的安全运行,如何降低接地工程造价,从设计的角度分析本项目机房独立地网设计中的有关事项。 1、接地电阻 接地电阻《电力设备接地设计技术规程》(SDJ8—79)中对接地电阻值有具体的规定,一般不大于1Ω。在高土壤电阻率地区,当接地装置要求做到规定的接地电阻在技术经济上极不合理时,大接地短路电流系统接地电阻允许达到4Ω,因此,人们普遍认为,普通机房中,接地电阻值小于1Ω即认为合格,大于1Ω就是不合格,这是不合理的。 接地的实质是控制机房发生高电位接地时,机房地电位的升高。因为接地主要是为了设备及人身的安全,起作用的是电位而不是电阻,接地电阻是衡量地网合格的一个重要参数,但不是唯一的参数。 2、接地装置的设计 2.1土壤电阻率的测量是工程接地设计重要的第一手资料,由于受到测量设备、方法等条件的限制,土壤电阻率的测量往往不够准确。我省地质结构复杂多为不均匀地质结构。现在的实测,往往只取3~4个测点,为提高测量精度,设计采用《设计手册》中提供的计算平均电阻率的方法,使设计误差值减小。 2.2 地网布置根据地网接地电阻的估算公式:R≈0.5ρ/S式中ρ——土壤电阻率(Ω·m),S—接地网面积(m2)R—地网接地电阻(Ω),地网面积一旦确定,其接地电阻也就基本已定,因此,在地网布置设计时,应充分利用全部可利用面积,如果地网面积不增加,其接地电阻是很难减小的。 2.3 垂直接地极的作用。在机房独立地网中,一般采用水平接地线为主,带有垂直接地极的复合型地网。根据R=0.5ρ/S可知,接地网的接地电阻与垂直接地极的关系不大。理论分析和试验证明,面积为30×30m2—100×100m2的水平地网中附加长2.5m, 40mm的垂直接地极若干,其接地电阻仅下降2.8~8%。但是,垂直接地极对冲击散流作用较好, 因此,在独立避雷针、避雷线、避雷器的引下线处应敷设垂直接地极,以加强集中接地和散泄雷电流。通过计算,接地网的设计全部由水平接地体构成,只在避雷针,避雷器附近敷设少量垂直地极,实际运行证明效果是较好的。 2.4 地网均压网的设计根据设计规程规定,当包括地网外围4根接地线在内的均压带总根数在18根以下时,宜采用长孔接地网。考虑均压线间屏蔽作用,均压线总根数一般为8~12根左右,故根据规程规定,一般采用长孔方式布置,但存在以下几个方面的问题。 2.4.1 方孔地网纵、横向均压带相互交错,因此地网的分流效果优于长孔地网,均压效果比长孔地网好且可靠性高。 2.4.2 长孔地网均压线与主网连接薄弱,均压线距离较长,沿均压线电压降

施工组织设计方案模板

XX片区市政配套道路二期工程 施 工 组 织 设 计 编制: 审核: 审批: XXXXX股份有限公司 年月日

施工组织设计目录 目录 第一章工程总说明 ----------------------------------------------------------- 1第一节编制总则 ------------------------------------------------------------------------------------- 1第二节工程概况 ------------------------------------------------------------------------------------ 2第二章施工总部署 ----------------------------------------------------------- 4第一节施工总计划安排--------------------------------------------------------------------------- 4第二节总体施工顺序和施工流程 ---------------------------------------------------------------- 6第三节管道工程 ---------------------------------------------------------------------------------- 8第四节施工重点、难点和相应对策----------------------------------------------------------- 19 一、沥青路面施工方案----------------------------------------------------------------------------- 19 二、软基换填施工方案----------------------------------------------------------------------------- 22 三、管道拉森钢板支护----------------------------------------------------------------------------- 24第五节劳动力管理 --------------------------------------------------------------------------------- 29第六节材料管理 ------------------------------------------------------------------------------------ 29第七节设备管理 ------------------------------------------------------------------------------------ 30第八节施工组织架构与岗位人员职责 --------------------------------------------------------- 32第四章施工总平面布置和施工准备 ------------------------------------ 34

土建及地网工程施工组织方案(完整)

土建及地网工程施工组织方案 第一节、总体概述 一、综合说明 工程名称:中国联合网络通信有限公司茂名市分公司2011年GSM/WCDMA工程基站土建和地网工程 建设单位:中国联合网络通信有限公司茂名市分公司 施工单位:广东永达建筑有限公司 工程概况:本工程为中国联合网络通信有限公司茂名市分公司2011年GSM/WCDMA工程基站土建和地网工程,工程主体为现浇钢筋砼框架结构,层高3.4米,建筑面积66.4平方米。工程内容有:场地平整、基础土方工程、基础钢筋砼工程、主体钢筋砼工程、砖砌工程、室内外装饰工程、屋面防水隔热工程、防雷地网安装工程。 二、编制依据及原则 (一)编制依据 国家现行建筑安装工程施工及建筑工程施工质量验收统一标、规范、规程、建筑施工手册及国家信息产业部、广东省颁发的施工规范、规程及安全操作规程和有关政策法规、建筑工程现场文明安全施工管理办法及中国联合网络通信有限公司的相关验收规范进行施工。 (二)编制原则 1、在实事求是的基础上,力求科学合理、技术先进可行而又经济实用的原则。认真研读招标文件 等相关资料,严格遵守招标文件对该工程的有关工程质量、安全、工期、环保等要求,结合本工程实际情况,合理安排施工程序与顺序,保证各项施工活动紧密衔接,加快施工进程。 2、遵循项目目标管理的原则,对分部工程设定质量目标,做好各个环节的检查控制,以每个分项 设定目标的逐项实现来保证整个工程目标的实现。 3、遵守国家信息产业部、广东省、市政府有关环保文件精神,采取有效措施,减少对环境的污染, 降低噪音,严格遵守国家及信息产业部、广东省、市政府有关消防要求,做好消防等安全工作。 (三)技术规范 1、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001; 2、建筑安装工程安全检查标准GB50300-2001; 3、建施工筑安全检查标准JGJ59-99; 4、建筑施工钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2001; 5、建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-91; 6、建筑工程项目管理规范GB/T50328-2001; 7、建筑工程文件归档管理规范GB、T50328-2001; 8、建筑装修工程质量要收规范GB50210-2001; 9、建筑地基基础工程施工质量验收规范DB50202-2002; 10、混凝土质量控制标准GB50164-92; 11、钢筋焊接及验收规程JGJ18-2003; 12、砌体工程施工质量验收规范GB50203-2002; 13、屋面工程质量验收规范GB50303-2002; 14、建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002;

地辐热采暖工程施工组织设计方案

山阳办公楼前景观广场 水池地表加热采暖工程施工方案 一、工程概况: 山阳-广场办公楼前景观广场水池地辐热工程,本工程位于市合阳县,该工程室外广场水池地表加热项目。施工面积约750m2。本工程均为矩形组合平面加不规则水池组合,共五个单元区域。 本工程采用低温热水地板辐射方式采暖提升水池底部温度。供回水主管自园区主供暖管路接口,每单元区域均设分、集水器,安装于定制不锈钢室外箱做形象保护,地埋管采用De20*2.3,分、集水器上均设有DN15自动放气。 二、低温地板辐射采暖简解 1.低温地板辐射采暖的特点 地板采暖以温度不高于60℃的热水为热媒,在加热管循环流动,加热地板,通过地面以辐射和对流的传热方式向水池供热的供暖方式。它是通过埋设在水池地板下混凝土层中的加热盘管的热水循环把地表温度加热并保持在25℃左右,通过辐射,使水池地表气温达到适宜的温度。 2.低温地板辐射采暖的构造组成详见下图

三、低温地板辐射采暖施工 1.施工准备 1.施工材料及技术要求 31.1聚苯乙烯泡沫塑料板 1.2 PE—RT塑料管材 PE—RT塑料加热管的外表面应光滑、平整,干净,不应有可能影响产品性能的明显划痕、凹陷、气泡等缺陷。塑料管的公称外径、壁厚与偏差,应符合规要求。 1.3分水器、集水器、自动跑风阀:材质为全铜质制品。分水器、集水器包括分水干管、集水干管、排气及泄水试验装置、支路阀门和连接配件等,分水器、集水器的表观,外表面应光洁,不得有裂纹、砂眼、冷隔、夹渣、凹凸不平等缺

陷,表面电镀的连接件,色泽应均匀,镀层牢固,不得有脱镀的缺陷,铜制金属连接件与管材之间的连接结构形式为卡套式夹紧结构。 1.4钢丝网:低碳冷拔丝,焊接网。 1.5反射膜:铝箔反射膜。 2.施工工具准备 专用管件、管钳、冲击钻、胀铆螺栓、手钳、塑料扎带或固定卡子、抹子、推车、手动打压泵、压力表等。 3.作业条件 3.1施工现场有水、电供应设施。 3.2土建专业已完成墙面粉刷(不含面层),外窗、门安装已完毕,有防水的房间应做完闭水试验并经过验收。 3.3施工的环境温度不低于5℃;在低于0℃的环境下施工时,现场应采取升温措施。 四、施工工艺 1.工艺流程 基层处理→铺设保温层(苯板、铝箔)→铺设钢丝网片→铺设PE-RT管→加压测试→安装集、分水器→隐蔽验收→施工混凝土填充层→立(干)管清洗→系统试压→系统调试与运行。 2.工艺标准 2.1.基层处理:基层表面应表面平整,不得有凹凸不平,墙根应清理干净, 基层无浮灰、水泥渣。 2.2.铺设保温层: 2.2.1在平整、干燥、无杂物的地面铺设2㎝厚度聚苯乙烯泡沫塑料板,错缝排列铺设,相互间接合紧密,拼缝处采用塑料胶带将沫塑料板粘结连成整体,铺设平整度达到要求。 2.3保温带及伸缩缝的设置: 2.3.1保温带的设置:在采暖房间的四周墙根均设保温带,保温带采用10mm 厚聚苯乙烯泡沫塑料板设置。各房间门口处,边长≥6m或面积≥30㎡设置伸缩缝。

总施工组织设计方案模板

总施工组织设计方 案

第一章: 总体概述 第一节、工程简介: 1、工程名称: 广东第二师范学院番禺附属中学教学楼卫生间改建工程; 2、工程地点: 广东第二师范学院番禺附属中学内 3、建设单位: 广东第二师范学院番禺附属中学; 4、设计单位: 广州番禺区市桥建筑设计院有限公司 5. 监理单位: 广州城工建设监理有限公司; 6、工程规模及设计要求: 总建筑面积: 480.5㎡建筑层数: 地上 五层 ; 建筑工程等级: 三级 ; 结构形式:钢筋混凝土 框架结; 抗震设防烈度: 七度 ; 防火设计的的建筑 分类: 二类 该工程基础采用天然独立地基, 工程主体结构砼采用C25的商品砼, 结构墙体采用Mb7.5砂浆砌筑MU10蒸压加气砼砌块, 外窗户采用玻璃铝合金, 外墙饰面砖为条形砖。 第二节、项目管理目标 质量目标 本工程质量目标: 经过国家及行业质量验收达到合格标准。 工期目标 本工程暂定开工日期为12月13日。施工总工期60日历天,其中主体工程计划40个工作日内完成, 余下时间穿插着水电和装饰装修工程的施工。根据本工程的施工条件、施工地点、施工内

容及建设单位对工期的要求, 结合本公司的施工力量穿插着安排施工, 我司确保在60日历天内完成本工程施工。 安全生产文明施工目标 1、在施工期间严格遵守国家、省、市有关防火、防爆和施工安全的规定, 建立规章制度和防护措施。贯彻”安全第一, 预防为主”的方针, 有效地控制和防止事故的发生。实现: ①无工伤死亡事故; ②无交通死亡事故; ③无等级火警事故; ④无重伤事故, 轻伤事故率控制在3‰范围内; ⑤无倒塌、无中毒事故。 2、文明施工目标: 做好规划管理, 场容场貌创一流水平, 使本工程施工工地达到市级安全文明工地, 争创省级”双优”工地。 3、环境保护: 在施工过程严格遵守相关法规, 减少水污染、大气污染和噪声污染。 第三节、施工管理及计划 一、项目管理模式 我公司将委派具有同类工程承包经验和能力的项目经理和具有同类型工程施工管理经验的高素质的管理人员组成项目经理部, 对工程施工实施项目管理。项目经理部在总部和区域公司领导下充分发挥企业集团的整体优势, 标准模式建立管理体系, 形成以全面质量管理为中心环节, 以专业管理和计算机管理相结合的科学化管理为体制, 以便出众地实现对建设单位的承诺以及我公司的质量方针。 二、施工进度控制

接地网的规范

接地网 ?摘要接地网等间距布置存在地电位分布不均匀的问题。在建220kV新塘变电站采用了不等间距布置,即从地网边缘到中心,均压导体间距按负指数规律增加。运用GPC接地参数计算程序对两种方法进行分析和计算,结果表明接地网优化设计能显著地改善导体的泄漏电流密度分布,使土壤表面的电位分布均匀,提高安全水平,节省钢材和施工费用。随着电力系统容量的不断增加,流经地网的入地短路电流也愈来愈大,因此要确保人身和设备的安全,维护系统的可靠运行,不仅要强调降低接地电阻,还要考虑地网上表面的电位分布。在以往接地设计中,接地网的均压导体都按3m,5m,7m,10m等间距布置,由于端部和邻近效应,地网的边角处泄漏电流远大于中心处,使地电位分布很不均匀,边角网孔电势大大高于中心网孔电势,而且这种差值随地网面积和网孔数的增加而加大。本文结合在建工程220kV 新塘变电站的接地网设计,阐释了接地网不等间距布置的方法及其合理性。1接地网优化设计的合理性1.1改善导体的泄漏电流密度分布图1是面积为190m×170m的新塘变电站接地网,在导体根数相同的情况下,分别按10m等间距布置和平均10m不等间距布置。沿平行导体①、②、③、④、⑤的泄漏电流密度分布曲线见图2。从图中可见,不等间距布置的接地网,边上导体①的泄漏电流密度较等间距布置的接地网平均低15%左右;对于导体②的泄漏电流密度,这两种布置的接地网几乎相等;对于中部导体③、④、⑤,不等间距布置的接地网的泄漏电流较等间距布置的接地网分别提高了9%,14%和15%。由此可见,不等间距布置能增大中部导体的泄漏电流密度分布,相应降低了边缘导体的泄漏电流密度,使得中部导体能得到更充分的利用。1.2均匀土壤表面的电位分布由表1的计算结果可知,不等间距布置的接地网能较大地改善表面电位分布,其最大与最小网孔电位的相对差值不超过0.7%,使各网孔电位大致相等,而等间距地网,其最大与最小网孔电位的相对差值在12.2%以上。同时不等间距地网的最大接触电势较等间距地网的最大接触电势降低了60.1%,极大地提高了接地网的安全水平。表1计算结果比较布置最大网孔电位Vmax/kV最小网孔电位Vmin/kV最大接触电势Vjmax/kV接地电阻R/Ωδ/%等间距5.7095.0810.7990.52312.2不等间距5.5445.5060.3150.5190.7注:1)δ=/Vmin;2)地网面积为190m×170m;3)长方向导体根数n1=18,宽方向导体根数n2=20。1.3节省大量钢材和施工费用假如按10m等间距布置的新塘变电站接地网,最大接触电势在边角网孔,其值为0.799kV,但采用不等间距布置时,保持最大接触电势与该值接近,这时可节省钢材31.2%,见表2。2接地网优化设计的方法在设计时采用尝试的方法来确定均压导体的总根数和总长度,即先对地网长和宽方向的导体根数n1和n2进行试算,对于大地网一般可采用均压导体间距为10m左右试算,若接触电势满足要求,进行技术经济比较后再考虑增减导体的根数。如图3所示,当确定了n1和n2后,则地网长宽方向的分段数就确定了:长方向上导体分段为k1=n2-1,宽方向上的导体分段为k2=n1-1,然后按下式得出各分段导体的长度。

管网工程施工组织设计方案

目录 第一章、工程概况 (4) 一、工程概况 (4) (一)工程简介 (4) (二)工程设计 (4) 二、施工部署 (4) 质量目标 (4) 施工组织机构 (4) 施工管理 (5) 第二章、施工总平面图 (7) 一、布置原则 (8) 二、临时设施布置 (8) 施工用水电及通讯 (8) 对外、场内施工道路布置 (8) 施工照明 (9) 环保措施 (9) 第三章、施工进度计划及保证措施 (9) 一、施工进度安排 (9) 二、进度保证措施 (10) (一)物资资料保证 (10) (二)劳动力保证 (10) (三)施工机械设备保证 (11)

三、违约承诺 (11) 第四章、劳动力和材料投入计划及保证措施 (12) 一、劳动力投入计划表 (12) 二、劳动力保证措施 (12) 三、材料保证措施 (13) 第五章、主要机械设备、办公设备及检测设备投入计划 (13) 一、主要施工机械表 (13) 二、拟投入本工程办公、测量及检测仪器 (13) 第六章、施工重点、难点关键技术工艺解决方案 (13) 一、工程的关键技术及重点、难点 (13) (一)雨水管网、污水管网 (14) 二、施工方案 (14) (一)机械挖土施工方法 (14) (二)雨水、污水管网的施工方法 (15) 第七章、合理化建议 (16) 第八章、工程质量的承诺及保证措施 (17) 一、工程质量的目标 (17) 二、施工质量保证措施 (17) 三、施工过程控制措施 (18) 四、违约承诺 (19) 第九章、安全生产和文明施工措施及违约承诺 (19) 一、安全生产 (19)

(一)安全生产的目标和承诺 (19) (二)安全生产保证措施 (20) (三)安全生产管理措施 (20) (四)安全技术方案 (22) 二、文明施工 (25) (一)文明施工目标 (25) (二)文明施工措施 (25) 三、环境保护 (26) (一)环境保护措施目标 (26) (二)污染源分析 (27) (三)环境保护措施 (27) 四、违约承诺 (28) 第十章、新技术的应用与违约承诺 (29) 一、新技术的应用 (29) 三、违约承诺 (29)

新闻网站地设计与实现

摘要 信息技术高度发达的今天,新闻业已经在互联网行业中占越发主导地位。而我们的生活也跟新闻息息相关,每天在线浏览新闻已是我们生活中不可或缺的习惯之一,在网页上浏览新闻不仅使我们足不出户就能了解到五花八门的奇闻异事,同时也节省了传统的纸质报刊杂志的花销费用。我们从实际情况出发,首先对当今主流的门户新闻(如:新浪新闻网、搜狐新闻网)进行一番实际的考察与分析,确立构建新闻需要实现的基本功能模块。 该新闻发布基于B/S模型构建,通过Web浏览器来访问,使新闻浏览更加方便快捷。本系统主要包括两个层面,其一是前台界面,用户可以浏览分栏新闻,发表新闻评论,注册普通会员,友情等功能,实现信息化的共享;其二是作为系统管理员后台登陆,对新闻修改编辑,实时发布,添加新闻栏目,管理注册会员等系统维护功能。 明日新闻主要用JSP编辑,SQL Server 2005数据库、Tomcat 网络服务器,并且在Eclipse上编码新闻发布网。 关键字:SQL Server JSP 新闻发布

ABSTRACT Nowadays information technology is highly developed, journalism has accounted for more dominant position in the Internet industry. And our life is closely linked with news, Read news online every day is one of the habits of our lives. We can know variety of anecdotes without going outside through the Internet. At the same time, we can also save the cost of traditional paper-based newspapers and magazines. We start from actual situations, first, doing some actual investigation and analysis for today's mainstream news portal sites (eg: Sina News, Sohu News). Building a basic functional modules establish news site needs to implement. The building of this news website based on B/S module, we can access through a Web browser, and make the browse of news more convenient. This system divided into two aspects, one is foreground interface, users can scan columnar news, issue news comments, register ordinary members,links and other functions, to achieve sharing of information; the other is background landing as a system administrator, changing news , real-time release, adding news columns ,registered members of management and other system maintenance functions. This website uses JSP as the mainly development language, database uses SQL Server to manage the data, the programming environment is in the MyEclipse, back-ground server set up by Tomcat, it is a web-based news publishing website. Key Words: SQL Server JSP News publishing website

模板工程施工组织设计方案

宁晋名门世家 1# 楼 模 板 工 程 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:二零一二年二月三日 编制单位:建设集团

目录 第一节编制依据 第二节工程概况 第三节模板方案选择 第四节材料选择 第五节模板安装 第六节模板拆除 第七节模板技术措施 第八节安全、环保文明施工措施 第九节模板计算

第一节编制依据 《建筑结构荷载规》GB50009-2001中国建筑工业; 《混凝土结构设计规》GB50010-2002中国建筑工业; 《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业; 《钢结构设计规》GB 50017-2003中国建筑工业; 第二节工程概况 一、工程建设概况 1、本工程为宝盈房地产开发建设开发的宁晋名门世家1#楼。本工程采用剪力墙结构体系,建筑抗震设防类别为标准设防类,结构安全等级为二级。剪力墙的抗震等级为三级。主楼基础采用钢筋混凝土筏板基础. 2、建设单位:宝盈房地产开发 监理单位:安泰建设监理 设计单位:威斯顿建筑设计分公司 施工单位:建设集团 二、建筑设计概况 地下建筑面积() 地上建筑面 积() 总建筑面积 ()

第三节模板方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、模板及其支架的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,模板及模板支架的搭设,还必须符合规检查标准要求,要符合省文明标化工地的有关标准。 6、结合模板及模板支架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验选择合理的模板方案。 第四节材料选择 在模板满足强度、刚度和稳定性要求的前提下,尽可能提高表面光洁度,阴阳角模板统一整齐。 采用15mm厚清水墙板,木方作楞,配套穿墙螺栓M14使用。竖向楞采用40×80 木方,水平外楞采用48×3.5钢管。 第五节模板安装 1、一般要求 竖向结构钢筋等隐蔽工程验收完毕、施工缝处理完毕后准备模板安装。安装模板前,要清除杂物,焊接或修整模板的定位预埋件,预埋套管等,并经验收合格,做好测量放线工作。 2、±0.000以下模板安装要求 (1)底板模板安装顺序及技术要点 垫层施工完毕后进行底板模板安装,底板侧模全部采用砖模,沿底板边线外延20mm砌筑120mm厚砖墙,高度=底板厚+50mm,在底板厚度围砌筑永久性保护墙,砂浆采用1:3水泥砂浆,上面砌筑临时性保护墙,用混合砂浆砌筑,砖墙侧抹20mm厚1:3水泥砂浆。地下室墙体第一道水平施工缝留置在基础底板上

地网工程方案

地网工程方案 一、参照标准及技术要求 1.1 GB 50057-94 《建筑物防雷设计规范》 1.2 GB 50343-2004 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 1.3 GB 50054-1995: 《低压配电设计规范》 1.4 GB50169-1992 《接地装置施工与验收规范》 1.5 IEC/TS61312-2:1999 《建筑物的屏蔽内部等电位连接和接地》 1.6 DL/T 621-1997 《交流电气装置的接地》 1.7 DL/T 5161.6-2002 《接地装置施工质量检验》 本案采取独立接地系统,接地电阻:R<1Ω;符合GB 50343-2004 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》及GB 50174-1993:《电子计算机房设计规范》的规定,同时符合相关产品的接地要求. 二、现场勘测 现场勘测是做设计方案不可缺少的环节,它还应包括地形地质的勘察,现场占地测量和土壤电阻率测量,其中土壤电阻率测量最重要。 1、测量意义: 土壤电阻率是影响接地电阻最重要的参数,准确分析土壤、测量土壤电阻率是接地系统设计的最关键步骤,因为它直接关系到接地电阻能否达标、接地系统寿命以及接地系统的成本,本方案拟定土壤电阻率ρ=100Ω·m。 2、影响因素: 土壤电阻率主要和土壤的类型、疏密、温度及水份四个因素有关,前两因素取决于现场地质结构,后两因素随季节、气候变化,因此测量结果要考虑温度和水份的影响。 三、接地设计 (1)接地系统降阻方案如下: 1、在指定地网建设区域内共埋设4套铜包钢接地棒和10条规格为5*50*50*2500 1

2 热镀锌角钢接地极,铜包钢接地棒和热镀锌角钢接地极相邻放置,间距为5米。 2、铜包钢接地棒及热镀锌角钢接地极由4*40热镀锌扁钢组成环形连通。 3、将接地系统用50mm 2多股软铜线引入到室内,并安装汇流铜排。 4、接地系统平面示意图:(见附件) 5、地网安装大样图(见附件) (2)接地有关计算 1、综合考虑每套角钢接地极的降阻作用,其接地电阻为: 其中:k 为对土壤电阻率的调节系数, k 取值为1。 ρ为场地的土壤电阻率,ρ=100 Ωm l 为接地体的长度, l =2.5m d 为接地体等效直径, d =0.0336m 计算得到:R1=36.3 Ω n 根 角钢接地极并联的接地总的接地电阻为: 其中 η为接地系统并联时的并联系数,η取 1;式中n=10。 计算得到:Rn=3.63Ω 2、考虑水平接地极的降阻作用,其接地电阻为: ρ为场地的土壤电阻率, ρ=100 Ω.m l 为水平接地极的长度, l =95 m d 为水平接地极的直径, d =0.01 m h 为水平接地极的深度 h=0.8m A 为水平接地体分布形状系数,A =0 R 1= k ρ2πl ln 4l d R n =η R 1 n R 2=ρ2πl (ln l 2 hd +A )

场地平整施工组织设计方案

高农·太子尚品二标段场地平整 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 浙江省一建建设集团有限公司 2014年10月22日

第一章、工程概况 一、概况及特点 武汉高科农业集团有限公司良种场还建房二期“太子尚品”一期施工工程位于汉阳区四新农场内。本工程场地平整面积,包括地下室B-1、B-2、C-2区,D13#、D14#楼、商业8#、10#楼及6~9#配电房。 本工程位于芳草路以东、三环线以北,地基基础设计等级为甲级,桩基设计等级为甲级,场地土类别为中软场地土,建筑场地类别为Ⅱ类。本工程±0.00的绝对标高,B区为22.60m,C区为22.00米。 项目场地长280m、宽176m。场地高低差较大,杂草丛生,还有二条水沟,分别长190m、宽3.5m、深2米和长176m、宽3.25~6m、深1米和一个池塘长11m,宽5m,深1.5m。根据勘察结果,本场地上部分布的(1)层杂填土,结构松散,土质不均,工程性质差;其下分布(2-1)层淤泥及(2-2) 层淤泥质粘土,呈流塑状态,工程性质极差。本场地原为鱼塘,经过近期堆填粘土,地势略有起伏,地面高程在17.25m~21.00m之间。地貌单元属垄岗地貌之间的湖积洼地。本场地填土层仅经简单碾压、基本未固结,淤泥和淤泥质土固结较差、属欠固结土。现阶段场地填筑整平工作尚未完成,后期整平堆填应禁止大面积堆载和集中堆载。若场地地面进行大面积堆载等因素影响桩周土沉降大于桩基沉降时,可能产生负摩阻力。 平整场地前应先做好各项准备工作,如清除场地内所有地上、地下障碍物;排除地面积水;铺筑临时道路等。 本场地最大填方高度为3.55m,最大高差5.85m。现场实测10m*10m标高方格网见附图1,水沟见附图2。 二、场地设计标高的原则

变电站地网工程设计方案模版

二、接地电阻降阻方法 为了达到降低接地网接地电阻之目的,首先需要从理论上研究降低接地电阻的方法。由公式R= P£/C可以看出,降低接地电阻有以下两种途径,?是增人接地体几何尺寸,以增人接地体的电容C;二是改善地质电学性质,减小地的电阻率P和介电系数 接地网是在接地系统的基础,由接地环(网)、接地极(体)和引下线组成,以往常有种谋解,把接地环作为接地的主体,很少使用接地体,在接地妥求不高或地质条件相当优越的情况下,接地环也能够起到接地的作用,但是通常的情况下,这是不可行的,接地环可以起到辅助接地地作用,主导作用是用接地体来完成的。决定接地电阻人小的因素很多,下而先来分析?下计算传统地网接地电阻的公式(仅以接地环接地时)。 式中: P (Q.m) -?土壤电阻率: d(m)----- 钢材等效直径; S (m2)------ 地网面积: H(m)----- 埋设深度: L(m)------ 接地极长度(m): A ----------- 形状系数。 式(1)衣明,传统的接地力式在土壤电阻率已经确定的情况下,妥想达到设计要求的电阻必须有足够的接地而积,要降低接地电阻只有扩人接地而积,每扩人4倍的接地面积,接地电阻会降低?倍。 式(2〉、(3)衣明,在上述的接地网中,要降低接地电阻的另?个方法是加大接地材料的尺寸,但是耗材太大而且效果并不理想。以下降低接地电阻的-些常用的合理的方法。 、增大接地网面积1. 由上而接地电阻的物理概念,人地电阻率P和介电系数£不容易改变,而接地电阻R与接地网电容C成反比:从理论上分析,接地网电容C主要由它的面积尺寸决定,与而积成正比,所以接地网而积与接地电阻成反比。减小接地网接地电阻,增人接地网面积是可行途径。?个有多根水平接地体组成的接地网可以近似地看成?块孤立的平板,借用平板接地体接地电阻计算公式,当平板面积增大一倍时,接地电阻减小29.3%。 2、增加垂直接地体 依据电容概念,增加垂直接地体可以增人接地网电容。当增加的垂宜接地体长度和接地网长、宽尺寸可比拟时,接地网由原来的近似于平板接地体趋近于?个半球接地体,电容会有较人增加,接地电阻会有较大减小。由埋深为零半径为r的圆盘和半径为r的半球电容之比4 er/ 2 n er 可得,接地电阻将减小3 6%。但是对于人型接地网,其电容主要是由它的面积尺寸决定,附加于接地网上有限长度(2?3 m)的垂直接地体,不足以改变决定电容人小的几何尺寸,因而电容增加不大,亦接地电阻减小不多。所以人型接地网不应加以增加垂直接地体作为减小接地电阻的主要方法,垂直接地体仅作为加强集中接地散泄雷电流之用。唯-有效的途径是釆用深井接地。 3、人工改善地电阻率 在高电阻率地区采用人工改善地电阻率的方法,对减小接地电阻具有?定效果。例如,对于?个半径为r的半圆球接地体而言,其接地电阻的50%集中在自接地体农而至距球心2 r的半圆球内, 如果将r至2 r间的土壤电阻率降低,可使接地电阻大大减小。 设原地电阻率为P 2,将r至2 I?范圉内的电阻率为q 2的土壤用低电阻率的材料P 1置换,则半

模板施工组织设计方案

xx花园三期C区工程 模板施工组织设计方案 编制:xxx 审核:xxx 审批:xxx 编制单位:xxxx建筑安装工程有限公司编制时间:二0一0年七月二十五日 xx花园三期C区工程

1.工程概况: 1.1工程总体概况 工程名称:xx花园三期C区工程 工程地点:xx经济开发区 建设单位:xxx经济开发区投资发展有限公司 设计单位:xxxx工程设计有限公司 工期:210天 1.2工程建筑概况 建筑总面积:6882.4m2 建筑层次:五层 2.模板设计思想: 2.1根据工程特点及合同计划要求,本工程工期为7月,由于前期拆迁工作拖延比较长,导致工期非常紧张,主要影响工程进度因数集中地主体施工上,其中模板安装进度直接影响工程进程,因此如何抓好工程进度确保质量,特别是模板工程的安装质量,成为项目经理部质量工作的重中之重。 2.2工程中的拟采用清水模板,根据施工图施工组织设计及我司实际情况,参照有关施工规范进行模板设计,确定木模板制作几何形状、尺寸要求,龙骨的规格,间距、选用支架系统,支撑间距,绘制各部砼模板设计图,编制工艺要求及说明。 3.施工准备: 3.1主要材料及机具: 3.1.1胶合板(1830×915×18、2440×1220×18双面刷脱模剂),松方木(50×105mm统一压刨50×100mm),木档(50×50mm) 3.1.2钢管支架,对拉螺柱、托具、卡具,压刨机、木工电锯等 3.2作业条件 3.2.1模板数量已按模板设计方案结合施工流水段的划分以及工期要求,确定模板套数。

3.2.2根据图纸要求,放好轴线和模板边线,定好水平控制标高。 3.2.3柱钢筋绑扎完后,水电管及预埋件已安装、通过隐蔽验收手续。 3.2.4根据模板方案,图纸要求和工艺标准,以书面形式向班组进行安全,技术交底。 4.模板设计: 4.1柱模板 4.1.1构造 柱柜由四面侧板,柱箍、支撑组成,其中柱侧采用大模裁割,纵向拼接,则模板接缝较少(如图①) 柱顶与梁交接处,留出缺口、缺口尺寸即为梁的高及宽(梁高以扣除平板厚度计算),并在缺口两侧及口底钉上衬口档,衬口档离缺口边的距离即为梁侧板及底板的厚度,衬口档为50×50mm木档,与梁柱接面刨平,拼接密实。 柱侧模外设竖向方木楞,方木楞与柱接面刨平,木楞以刨平面顶边压缝,如图② 柱截面大于500mm的柱模,在其中部设M12穿墙螺栓@800,柱模外设置Φ48@500钢管箍,以防止砼浇筑模板产生膨胀变形,安装。 柱模板安装时、先在基础面(或楼面)上弹柱轴线及边线。同一柱列应先弹两端柱轴线边线,然后拉通线弹出中间部分柱的轴线及边线,按照边线先把底部方盘固定好,再对准边线安装底部侧模,用临时支撑支牢,吊线调整垂直度,上口模外侧设高出板模50mm木档圈边锁口,再支设上部侧模,将中部接口档钉紧,调整柱口尺寸,钉紧侧模后,用线坠校正垂直度,用支撑加以固定,为保证柱模稳定,柱钢管箍与梁板立杆应联系牢固,柱模设剪力撑在梁板杆交接点周围与立杆系拉接固定。 柱拉结筋拟采用预埋后焊,在靠砼柱面相应柱侧模以间距500MM,定出预埋件位置,如图将预埋件钉干柱内侧模。 同一柱列模,采取先校正两端的柱模,在柱模顶中心拉通线,按通线校正中间部分。 4.2梁模板 4.2.1构造要求:

接地网施工方法

接地网施工方法 -标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

主要施工方法 1.施工准备 1.1材料及工具 ①根据施工图做好扁钢、接地极等材料的计划,并报物资管理部按计划采购。 ②材料进场必须具备相应的检测合格资料,并报监理认可。 ③准备好合格焊条,作好焊条贮存工作,严防受潮。 ④施工机具配备,挖掘机、交流电弧焊机、十字镐、铁铲、铁撬、铁锤。1.2作业条件 ①施工场地符合施工要求。 ②施工前对施工人员进行安全培训技术交底,让施工人员了解和熟悉设计及施工规范要求。 ③做好沟槽开挖时的排水工作。 ④检查好施工机械(或工具),保证满足施工要求。 ⑤做好施工人员安排计划,配置劳动力。 ⑥与土建做好沟通,尽量减少交叉作业,合理安排作业面。 2.施工方法 2.1主接地网施工 ①水平接地网敷设之前,要求质检员认真检查开挖深度,并做好记录。 ②施工顺序:先放主干线,后放分支线,用于电缆沟的扁钢必须先调直20/00再焊接。 ③扁钢搭接长度不小于扁钢的2倍宽度,焊接高度同扁钢厚度,具体搭接方法及尺寸见图纸《防雷接地》中C810.201.E41.00-17-06号图纸。 ④接地网距离建筑物宜不少于1.5m。接地网干线应连成闭合体,其转弯处做成圆弧形,圆弧半径要不小于均压带间距的一半。

⑤当扁钢相互交叉搭接,要求将一方向的扁钢弯起不少于2倍扁钢宽度的长度,然后与另一方向的扁钢一起焊接,搭接方法及尺寸见《全地防雷接地》中C810.201.E41.00-17-06号图纸。 ⑥横穿电缆沟的接地网干线,要求敷设在电缆沟下,而不要穿越电沟内,以防止沟内积水后严重腐蚀扁钢。 ⑦扁钢焊接要求设专人焊接,持证上岗。 ⑧焊接前应将扁钢端头外表面的污物清除,使之具有金属光泽。 ⑨焊缝应平正而无间断焊缝不得有夹渣气泡未焊透处及咬边等情况。 ⑩扁钢弯制:在水平接地体与垂直接地极连接的部位、接地网边沿角等位置敷设的扁钢需要进行弯制。 2.2垂直接地极施工 1.垂直接地极安装作业:成孔后,将长度为 2.5m的φ50钢管垫上厚木块轻敲将其打入设计深度,避免直接打击钢管,否则容易造成钢管弯曲或焊接接头脱落,而影响接地网施工质量。顶端露出150mm与水平接地体焊接。 2 垂直接地极与水平接地体的连接方式:水平接地体与垂直接地极采用焊接连接,并使用-30扁钢做抱箍固定。接地体之间的连接应牢固,无虚焊.如下图所示。 2. 3阴极保护系统的施工 1.检验阳极表面是否有油污、油漆等杂物,有则一定清除干净;电缆绝缘皮是否完好,接头是否牢靠。 2.阳极坑的开挖:坑的大小、深度应能保证阳极能够水平放置且阳极与地网在同一水平面上,坑的位置应保证阳极与地网的距离在0.5—1.0m范围内。

地下管网工程施工方案

地下管网工程施工方案 1、编制说明 由于招标文件未提供地下管网施工图,根据我公司以往类似工程施工经验编制该本方案,待地下管网图纸下发后按照设计文件规定结合施工规范要求另行完善本方案。 2、编制依据 2.1 《工业管道工程施工及验收规范》GB50235-2017 2.2 《现场施工、工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2011 2.3 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 2.4 《给水排水构筑物施工及验收规范》GBJ141-2008 2.5《石油化工给水排水管道工程施工及验收规范》SH/T3533-2015 2.6《钢质管道聚乙烯胶带防腐层技术标准》SY/T0414-2007 2.7 《石油化工建设工程施工安全技术标准》GB/T50484-2019 3、施工应具备的条件 3.1 施工应具备的条件 3.1.1 施工图纸、安装规范、标准图集等资料齐全。 3.1.2 到货的配管材料满足施工要求,合格者应具备质量证明书。施工所需机具、工具、仪器及消耗材料等配备齐全。 3.1.3 与管道有关的土建工程已经检验合格,满足安装要求,并已办理交接手续。 3.2 施工准备 3.2.1 技术人员、检验人员及施工人员应认真熟悉图纸和有关规范、标准、设计要求。技术人员应向参加施工的有关人员进行技术交底。 3.2.2 临时水准点、管道轴线控制桩、高程桩,已经过复核。 3.2.3 对管道组成件及管道支承件进行检验,材料上应有明确标识,其质量应符合相应的管材及管件标准,非金属管堆放时要放平整,不得与金属材料或其它物质混放,防止遭受挤压变形或破坏。 4、施工程序及顺序 4.1 施工程序 施工准备→测量定位→放线开沟→沟槽复测→夯实管基础→沟底复测→管道预制←管材防腐←材料验收→管道敷设→组对焊接→焊接检验→系统水压试验→焊缝防腐→竣工测量→回填夯实→交工验收。 4.2

相关文档