文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气设备巡视检查制度

电气设备巡视检查制度

电气设备巡视检查制度
电气设备巡视检查制度

沙洲精细化工

电气设备巡视检查制度

编制:

修正:

批准:

年月日

电气设备巡视检查制度

一.巡视围和周期:

1.配电站、控制室的配电设备,空压站、联合水泵房的电气设备,每周检查一次。

2.生产线上的电气设备,按区域每班巡视一次。

3.重要设备,要增加巡视次数,如:油环润滑电动机的轴承,频繁启动的电动机等。

4.新设备投入,设备试验,检修和改变运行方式后,设备异常运行时,要适当增加特殊巡视。

5.遇有恶劣天气时,增加特殊巡视。

6.建筑物,电气设备,避雷设施做定期巡检。

二.值班电工巡视容

1.配电控制室

1)配电装置运行声音、气味有无异常。

2)电压、电流、功率等各类仪表指示有无异常。

3)各种信号指示是否完好。

4)各部位的连接点有无腐蚀及过热现象。

5)原有瓷绝缘部分有无破碎、裂纹及闪络放电痕迹。

6)机电保护装置是否正常,有无动作信号。(报警、跳闸等信号)

7)电容器外壳有无膨胀,油箱是否漏油,熔断器是否熔断。

8)直流屏、信号屏、送变器屏元件是否完整,仪表指示是否正常。

9)室照明是否正常,门窗是否完整,屋顶是否漏雨。

2.各电动机、控制室

1)各电动机控制柜元件是否正常,有无异味、异声。

2)主、分路的负荷情况与仪表指示是否对应,是否超过设计值。

3)表示“合”“断”等信号灯及其它信号指示是否完好。

4)各回路负荷三相是否平衡,三相电压是否相同。

5)电路中各部连接点有无过热现象,手感电缆是否过热。

6)低压绝缘子有无损伤,母线固定卡子有无松脱。

7)控制柜表面是否清洁接地连接是否良好,柜通风装置工作是否正常。

8)水电阻控制柜液位是否正常,短接接触器状态是否良好。

9)电收尘控制的仪表指示是否正常,表面是否清洁。

10)室照明是否完好,维护通道是否通畅。门窗是否完整,通风设施是否完好,屋

顶有无渗漏水现象。

3.变压器

1)变压器的电流、电压等变化情况。

2)变压器的运行音响是否正常。

3)变压器的油面和温度是否正常。

4)充油套管和油标管的油色是否正常,有无渗漏油现象。

5)接线端子有无过热现象。

6)瓷套管是否清洁,有无裂纹和碰伤及放电痕迹。

7)防爆管的隔膜是否完整。

8)变压器外壳接地是否良好。

9)室负荷开关操作机构是否良好。

10)收尘器的调压器的调压控制工作是否正常可靠。

4.电力电缆

1)电缆桥架有无倾斜、开焊、断裂等情况。

2)电缆桥架及周围地面有无煤粉和积灰。

3)电缆有无外伤,有无被老鼠咬伤的痕迹。

4)电缆的各种标识牌有无脱落。

5)电缆头是否清洁。

6)引线与接线端子的接触是否良好,有无发热现象。

7)引线或芯线的相间及其对地距离是否符合规定。

5.电动机及现场控制柜

1)电动机运行的电流是否超过允许值,是否存在突变,电压是否在允许值。

2)轴承是否过热,有无异响,油位指示是否正常,环转动是否灵活。

3)电动机运行时声音和振动是否正常,有无异音异味。

4)电动机各部位的温度是否合乎规定,严防电动机单相运行,保证电机冷却设备

完好。

5)电刷与滑环的接触情况是否良好,电刷有无烧伤与磨损,校正电刷弹簧压力使

其合适,及时更换同类型电刷。

6)电机表面及部有无积灰,集电环上有无积灰、积碳粉。

7)电机地脚及各部螺丝是否松动。

8)电机电缆有无过热、绝缘是否良好。

9)现场控制柜元件是否完好,启停控制功能是否正常,下雨时有无渗漏水现象。

6.避雷设施

1)避雷针的本体是否断裂、锈蚀或倾斜。

2)避雷针接地引下线连接是否紧密牢固,接地装置电阻是否在允许值。

三.生产线电气设备的巡检与维护

1.在每次系统开车前,积极配合中控室做好系统备妥状况,查找缩短系统开车时间。

2.新安装或检修后使用的电机,检查电机型号与电源负载是否符合。

3.检查电机相间、想对地绝缘电阻,限值应符合要求。

4.检查电机器件是否齐全,安装固定是否良好。

5.能盘车的电机,搬运电动转轴,检查是否自由转动,证实转子、定子不相磨擦。

6.检查电机的电刷、刷架、滑环是否完整无损,电刷压力是否合适。

7.检查电机通风情况和轴承润滑情况。

8.各类风机启动前,检查风机阀门的位置应在下限位,防止风机电机带负荷启动,

而被烧坏。

9.电机启动前,要检查润滑系统是否正常,油温、油压是否符合要求,水电阻控制

柜液位是否正常,电气、机械传动装置是否完好、能否满足电机启动要求。10.故障查询:当中控室操作设备启动起不来时,后运行中的设备出现故障报警时,

要迅速查明故障点,并及时处理使之完好。

四.巡检要求

1.值班电工应熟悉巡检围电气设备的技术性能和控制原理。

2.巡视各项设备应有重点检查容,不得遗漏。

3.要认真做好巡检记录,做好交接班工作。

4.对巡检中所发现的问题,要及时处理。处理不了的,及时报告主管领导,并做好

详细记录。

5.巡检中遇有严重威胁人身和设备安全的情况,要做紧急处理,并立即上报领导。

年月日

安全员安全巡查制度(2020版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 安全员安全巡查制度(2020版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

安全员安全巡查制度(2020版) 一、任务与要求 1、安全生产巡查是指生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害与危险因素、缺陷等进行查证,以确定隐患或有害与危险因素、缺陷的存在状态,以及它们转化为事故的条件,以便制定整改措施,消除隐患和有害与危险因素,确保生产安全。 2、安全生产巡查的任务是查证各种有害与危险因素、缺陷和隐患,督促整改,监督各项安全规章制度的实施,坚决杜绝违章指挥,违章作业。 3、安全生产巡查应贯彻领导与群众相结合的原则,通过采取有组织的、个别的、日常的巡视方式来实现,是经常性的安全检查。 4、安全生产巡查必须有明确的目的,要求内容和具体计划,并制定《安全员巡查记录表》。 5、必须建立由库领导负责和有关职能人员参加的安全巡查组

织,做到边检查边整改,及时总结和推广先进经验。 二、安全生产巡查的内容 1、安全巡查对象的确定应本着突出重点的原则,对于危险性大、易发生事故、事故危害大的生产系统、部位、装置设备等应加强检查。 2、检查重点:重点检查项目安全生产责任制落实情况、各种安全文明施工制度的执行情况和各种有关方案、措施的实施情况。 三、安全生产巡查的方法 1、安全生产巡查采用安全检查表法。 2、安全检查表法是为了系统地找出系统中的不安全因素,事先把系统加以剖析,列出各层次的不安全因素,确定检查项目,并把检查项目按系统的组成顺序编制成表,以便进行检查和评审。 四、安全生产巡查的形式 1、定期安全检查 (1)安全员,每天不定时进行一次安全检查,并填写安全巡查记录表。对查出的问题要立即处理,为安全生产创造条件。

公司巡视检查管理制度

公司监理工作巡视检查管理制度 一、目的:督促项目部管理工作的“规范化” 二、巡检原则: 1、公司对每个工地每月巡检不少于一次; 2、巡视检查,为不定期巡检; 3、重点检查项目部的管理工作。 三、分公司、项目部的经营检查: 1、是否有陪标行为; 2、是否有在外挂靠行为。 四、监理合同执行情况检查: 1、合同是否备案、归档; 2、是否按合同范围开展工作; 3、是否按监理期限开展工作; 4、监理费是否按时收回; 5、增加、延期的监理费是否调整; 6、业主方是否有违约行为,有是否及时报告公司和发函; 7、保修阶段是否履行监理职责。 五、项目部组建项目部的检查: 1、项目总监是否超规定兼职,兼职工地必须有总监代表; 2、监理人员驻工地情况; 3、项目总监调动,是否报公司、业主批准,到政府主管部门备案; 4、监理人员调动,是否报公司备案; 5、项目部组织是否书面通知业主和承建商。 六、项目部的办公设施配置情况检查: 1、办公设施是否符合《项目部办公管理制度》的要求; 2、办公室布置是否符合《项目部办公管理制度》的要求; 3、项目部必备的规范、规程、标准、标准图是否满足工作需要; 4、项目部必备测量仪器、常规检测设备、工具等是否满足要求。 七、项目部的生活设施配置情况检查: 1、生活设施是否符合《后勤管理制度》的要求; 2、就餐情况; 3、安全保卫工作。 八、对项目部巡检工作的检查: 1、对监理工程的巡检次数; 2、巡检记录表的检查; 3、公司提出问题的整改落实情况;

4、业主投诉问题的整改落实情况; 5、对政府执法大检查前的普查工作进行检查; 6、对项目部巡检的内容进行抽查,每项目不少于20点。 九、公司规章管理制度实施情况的检查: 对项目部执行公司的各种规章制度进行抽查。 十、公司回访业主: 1、听取业主意见; 2、业主填写回访记录表; 3、回访意见通知项目部、项目部。 十一、项目部组织情况检查: 1、责任人的资质是否符合公司要求; 2、项目部的合伙人是否在本行业中有较深资历,是否与原单位解除劳动合同,工作关系是否转入公司; 3、能否愉快合作,正常开展工作; 4、招聘人员是否按公司人事管理制度完善手续; 5、是否对员工进行绩效考核。 十二、各种事件的调查: 1、业主投诉; 2、监理工作失误; 3、其它奖罚事件。 十三、检查情况通报: 1、汇总当月检查记录; 2、重大问题发出整改通知单; 3、当月检查结果在公司范围内通报。 十四、考核: 1、项目部发生《内部经营承包合同》中约定的违约事件,在当 月核算时,给予处罚兑现; 2、巡检实行扣分制,扣分总计超100分时,按100分计; 3、巡检得分=100-扣分值; 4、巡检扣分1分分值为100元; 5、巡检得分结果综合平均后做为项目部的所有管理人员绩效 考核得分的控制上限; 6、项目巡检得分低于60分,为未达标; 7、项目巡检未达标一次,公司扣项目部元。 十五、本制度用表: 巡视检查记录表。

设备巡视检查制度及内容要求

设备巡视检查制度及内容要求

设备巡视检查制度及内容要求 一工作要求1. 巡检人员在对设施设备进行检查中,必须做到:1.1 巡检时要集中思想,认真地看、听、嗅、摸,高度注意设备有无异常情况,做到及时发现异常,并正确处理。1.2 巡检人员应随带记录本、钢笔或圆珠笔、手电筒、验电笔、绝缘工具等必要检查工具,以保证检查质量。以上工具必须放入工具袋内,保证随时可用。1.3 巡检人员进入箱式变、配电室等部位检查时,应严格执行安全规程规定的安全事项。1.4 巡检人员应熟悉自己管理范围内的配电设施,了解设施设备的特性、掌握设施运行状况,熟知设备所带负荷及用户有关情况。1.5 巡检人员应定期对配电室进行巡视检查,注意观察电压负荷情况发现问题及时处理解决。1.6 巡检人员按规定认真做好巡检记录,若发现设备有异常及疑问时,应加强监视,分析原因,做好记录,并及时向领导汇报,并指示处理。在紧急情况下,能够先按规程处理后汇报。1.7 巡检人员在巡视时若发生设备着火或危及人身安全时,应当立即将有关设备的电源切断,根据安全规程规定的措施进行灭火及抢救,并立即汇报。1.8 巡检人员在回班后必须将巡检中发现的异常情况及所作的处

理结果详细记录,并及时上报。 1.9 配电室、箱变巡视检查应该有至少两人进行。1.10 自然条件变化(如寒潮、高温、台风、暴雨、雷击、雷雨等)。如在夏季高温季节的负荷高峰时段,应对配电室重点部位增加不定期巡视检查的次数。1.11 上级领导命令或通知检查的设备;设备负责人、班长或站领导认为有必要检查的设备。可随时检查。 2.低压配电设施巡视检查的周期、内容 2.1 配电室(箱式变),每周巡视检查一次。 2.2 低压电力线路和配电变压器每天巡视检查一次。 2.3 室外配电箱,柜等配电设施每天巡视一次,认真填写巡视记录。 2.4每年汛期来临之前,对配电室、箱变进行一次防汛检查。2.5每年冬季之前,对配电室进行冬季安全检查。巡视检查的结果应详细做好记录。对危及人身和设备安全的缺陷必须立即停电处理,并汇报领导和上级有关部门。 2.6检查低压配电装置上指示仪表及信号灯,均应齐全完好,满足运行监视的需要。 2.7 检查主、分路的负荷情况与仪表的指示是否对应;使用钳形电流表定期对负荷进行测量。发现异常及时上报。测量记录在工作日志上。 2.8检查低压配电装置内低压电器内部有无异声、异味,配线及

安全巡回检查制度

1 目的 为了规范各种安全检查,及时落实隐患整改,特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于公司内的各种安全生产检查。 3 定义 3.1 安全检查 a) 综合性安全检查:是根据企业生产特点和安全检查制度规定,由公司领导负责组织,各有关职能部门参加,广泛发动职工群众进行的检查。 b) 专业性安全检查:是为了了解某个专业性安全问题的技术状态而进行的安全检查,主要包括:危险化学品管理、职业卫生、劳动防护用品、防火防爆、电气、压力容器、安全操作、工艺安全、生产设备、厂房建筑、仪器仪表、劳动纪律、治安保卫检查等。 c) 季节性安全检查:主要是根据季节特点,为保障安全生产的特殊要求所进行的检查,主要包括:防暑降温、防寒防冻、防雷防电、防洪防汛以及季节性的防火防爆检查等。 d) 重大危险源检查:公司确定的重大危险源,危险源所在单位应每年按“火灾爆炸指数(F&EI)评价表”进行一次评价,(具体方法见社会责任与职业健康安全管理体系《危险源辨识和风险评价控制程序》),对评价结果超出安全范围的应采取相应的补偿措施,使其危险程度降至较轻范围以下。检查评价结果以书面形式报安全科存档。 E)日常安全检查:按检查制度规定的,每天都进行的,贯穿于生产过程的安全检查。 4职责 4.1 安全生产检查由公司安全生产委员会统一管理。并设立公司级、车间及班组级安全生产检查组织。 4.2 公司安全生产委员会负责制定公司年度安全检查计划,组织公司级综合性安全检查,督促各部门落实安全检查计划,对各种检查情况汇总存档。 4.3 生产技术部安全科负责组织“防火防爆”、“危险化学品管理”、“职业安全卫生”、“劳动防护用品”专业安全检查以及有关的季节性安全检查,并负责检查各生产单位的检查组织和人员对本制度的贯彻执行情况,督促各生产单位及时采取措施落实隐患整改。 4.4 生产技术部技术科负责组织“工艺安全”的专业安全检查。 4.5 设备动力部负责组织“受压容器”、“生产设备”、“厂房建筑”、“电气”、“仪器仪表”、“电梯、提升机等起重设备”的专业安全检查。 4.6 综合公关部人保科负责组织“劳动纪律”、“治安保卫”的专业安全检查。 4.7 各生产单位负责组织本单位的日常安全检查,做好检查记录,填写《巡回检查台帐》(格式见附录A)。 4.8 各有关单位应按照“三定四不推”的原则,及时采取措施落实隐患整改。 5 工作内容和控制方法 5.1 综合性安全大检查 5.1.1 公司安全委员会应在检查前结合公司安全生产形式起草“安全大检查通知”并下发至各生产单位;在“安全大检查通知”中应明确检查时间、检查单位、检查要求和参加检查人员等内容。 5.1.2 各生产单位应按照“安全大检查通知”要求,组织好本单位的自查,并将自查情况汇

施工临时用电定期检查制度

安全技术资料台帐之十六 施工临时用电定期检查制度 工程名称:曲靖市经济技术开发区公共租赁住房(鸡街点)建设项目部Ⅱ标段施工单位:云南佳鑫弘盛建筑集团有限公司 云南佳鑫弘盛建筑集团有限公司鸡街公租房项目部

施工临时用电定期检查制度 1、项目部每周对施工现场临时用电进行一次定期检查。 2、施工临时用电定期检查由工长带队,安全员、电工参加,检查内容包括工地所有用电设备及设施。 3、定期检查要有记录,并有所有参加人员签字。 4、对检查中发现的安全隐患,要制定相应的整改措施,并由安全员检查整改落实情况。 5、项目部月底对当月定期安全检查结果进行一次总结,并上报项目经理,根据发现安全隐患的多少和整改落实情况,对相关责任人进行奖罚。

电工职责 1、树立“安全第一、预防为主”的思想,对本人违章违纪所造成的事故负直接责任; 2、认真学习和掌握本工种的安全操作规程及有关安全知识,努力提高安全技术,自觉遵守包括双十条在内的各项安全生产制度,听从安全人员的指导,做到不违章作业、冒险作业; 3、正确使用防护用品和安全设施、工具,爱护安全标志,服从分配,坚守岗位,不随便开动他人使用、操作的机械和电器设备,高空不扔、不掉物件,不无证进行特殊作业。严格遵守岗位责任制和安全操作规程; 4、随时检查工作岗位的环境和使用工具、材料、电器、机械设备,做好文明施工和各种机具的维护保养工作,发现隐患及时处理或上报; 5、有权越级报告安全生产隐患,任何人不得打击报复或扣压合理意见。遇有严重人身危险而无保证措施的作业,工人有权拒绝施工,同时立即报告或越级报告有关部门; 6、发扬团结友爱精神,在遵守安全规章制度等方面做到互相帮助、互相监督。对新工人要积极传授安全用电常识生产知识,维护一切安全防护设施,做到正确使用,不准拆改。 7、工地电工要按规定架设线路、安装漏电保护器和接地接零装置,管理好变电器、配电盘和开关箱,对施工项目周围可能引起触电

设备巡视检查制度及内容要求

设备巡视检查制度及内容要求 一工作要求 1. 巡检人员在对设施设备进行检查中,必须做到: 1.1 巡检时要集中思想,认真地看、听、嗅、摸,高度注意设备有无异常情况,做到及时发现异常,并正确处理。 1.2 巡检人员应随带记录本、钢笔或圆珠笔、手电筒、验电笔、绝缘工具等必要检查工具,以保证检查质量。以上工具必须放入工具袋内,保证随时可用。 1.3 巡检人员进入箱式变、配电室等部位检查时,应严格执行安全规程规定的安全事项。 1.4 巡检人员应熟悉自己管理范围内的配电设施,了解设施设备的特性、掌握设施运行状况,熟知设备所带负荷及用户有关情况。1.5 巡检人员应定期对配电室进行巡视检查,注意观察电压负荷情况发现问题及时处理解决。 1.6 巡检人员按规定认真做好巡检记录,若发现设备有异常及疑问时,应加强监视,分析原因,做好记录,并及时向领导汇报,并指示处理。在紧急情况下,可以先按规程处理后汇报。 1.7 巡检人员在巡视时若发生设备着火或危及人身安全时,应当立即将有关设备的电源切断,根据安全规程规定的措施进行灭火及抢救,并立即汇报。 1.8 巡检人员在回班后必须将巡检中发现的异常情况及所作的处理结果详细记录,并及时上报。

1.9 配电室、箱变巡视检查应该有至少两人进行。 1.10 自然条件变化(如寒潮、高温、台风、暴雨、雷击、雷雨等)。如在夏季高温季节的负荷高峰时段,应对配电室重点部位增加不定期巡视检查的次数。 1.11 上级领导命令或通知检查的设备;设备负责人、班长或站领导认为有必要检查的设备。可随时检查。 2.低压配电设施巡视检查的周期、内容 2.1 配电室(箱式变),每周巡视检查一次。 2.2 低压电力线路和配电变压器每天巡视检查一次。 2.3 室外配电箱,柜等配电设施每天巡视一次,认真填写巡视记录。2.4每年汛期来临之前,对配电室、箱变进行一次防汛检查。 2.5每年冬季之前,对配电室进行冬季安全检查。巡视检查的结果应详细做好记录。对危及人身和设备安全的缺陷必须立即停电处理,并汇报领导和上级有关部门。 2.6检查低压配电装置上指示仪表及信号灯,均应齐全完好,满足运行监视的需要。 2.7 检查主、分路的负荷情况与仪表的指示是否对应;使用钳形电流表定期对负荷进行测量。发现异常及时上报。测量记录在工作日志上。 2.8检查低压配电装置内低压电器内部有无异声、异味,配线及各部接线端子有无过热松动现象。同时,巡检人员负责相应区域内计量箱及其箱内开关、表计的巡视检查。

项目安全监督巡视检查制度(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 项目安全监督巡视检查制 度(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5985-68 项目安全监督巡视检查制度(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、项目监理机构应对施工现场作业计划范围内的施工作业面进行日常的巡视检查,可在监理日志中记录巡视检查内容。 日常的巡视检查应包括下列内容: 施工单位专职安全生产管理人员到岗工作情况和特种作业人员持证上岗情况; 施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案落实情况,安全防护措施费用使用情况与管理情况; 施工现场存在的事故隐患,以及按照项目监理机构的指令整改实施的情况; 项目监理机构签发的工程暂停令执行情况。 2、项目监理机构应对危险性较大的分部分项工程作业情况加强巡视检查,根据作业进展情况,安排巡视次数,但每日不应少于一次,并填写危险性较大的

分部分项工程巡视检查记录。 对施工现场作业计划范围外的以及节假日、夜间涉及危险性较大分部分项工程的临时加班施工作业,施工单位应填写节假日、夜间临时加班报审表,报监理单位、建设单位审批,并落实专职安全管理人员现场监管和各项安全措施。 3、对施工单位组织的安全生产检查与消防检查应每月抽查一次,节假日、季节性、灾害性天气期间以及有关主管部门有规定要求时应增加抽查次数,保留抽查记录。 4、参加建设单位组织的安全生产专项检查与消防专项检查,并应保留检查记录。 危险性较大的分部分项工程巡视检查记录应按本规程附录A中表D-a6-1的要求填写,节假日、夜间临时加班报审表应按本规附录A中表D-b13的要求填写。 请在这里输入公司或组织的名字 Enter The Name Of The Company Or Organization Here

临时用电管理实施细则

临时用电管理实施细则 为了确保供用电得安全,依据《中华人民共与国电力法》、《电力供应与使用条例》等有关法律、法规特制定本实施细则,望各用电单位及用电管理单位遵照执行。 一、用电点报验及投运基本要求 1、变电台按规定筑砌完成.长*宽*高=1200*1000*2500mm. 2、变压器已试验并安装就位,试验资料齐全。 3、接地装置施工完成,接地电阻测试满足变压器运行要求(≤4Ω)。 4、低压配电房按规定建设完成,设备安装就位(低压自动补偿装置齐备)。有自备发电设备得,低压电源柜应装设可靠得防止向高压线路反送电装置。 5、低压馈出线路施工完成,且用电设备已满足送电投运要求. 6、维修电工已到位,且具有上岗资格。 7、电气设备配备有符合要求得消防设施,摆放位置正确。 8、施工现场临时变压器须设置安全围栏并有明显得警示标牌。 9、室外配电箱必须做到防雨、防砸、防破坏。 10、在易燃易爆场所使用得用电设备必须符合防爆等级要求. 11、用电设备旁有设备操作规程及警示标语。 二、临时用电管理机构及人员职责 各用电单位根据用电点数量,每个工区配备1—2名专兼职维修电工,对本工区管辖范围内得用电设备及线路进行维护管

理,并配合电务工区对全标段进行临时用电管理。 (一)、供电管理所所长(兼技术)职责: 1、所长就是供电管理所得管理负责人,对所管辖得临电线路及设备得安全运行负总责. 2、贯彻“安全第一、预防为主”得方针,加强安全运行得管理与对员工得安全教育,探索事故得规律与特征,进行事故预想与反事故演习,及时制定防止事故发生得对策。要严肃对待事故与一切不安全事件,追查事故要坚持“三不放过”得原则。 3、组织供电所人员得政治学习,做好政治思想工作,关心员工思想、生活,搞好内部团结,带领全体人员落实好岗位责任制。 4、每月查阅线路运行与操作记录、设备缺陷记录与交接班记录,检查两票与各项制度得执行情况,每月组织一次安全运行分析会。 5、主持参加线路主要设备得大修、检修与事故处理。 6、结合新设备、新技术得采用,组织全体人员得技术、业务学习,并不定期考问、考核。组织好新建、扩建设备投运准备,并参加验收。 7、按时完成上级布置得各项任务. (二)、电力调度(兼班长)职责: 1、贯彻执行有关规章制度、上级命令与指示.在所长得领导下,负责全线供电系统调度统计与分析工作,并负责供电系统安

现场巡视检查制度

现场巡视检查制度 公诚管理咨询有限公司东莞联通项目部现场巡检制度1 目的为了更好规范项目监理的日常工作,对项目建设质量、安全、进度、投资进行全面有效控制,以满足合同规定的各项目标,符合建设工程项目监理规范的要求,特制定本规定。 2 适用范围本规定适用于规范本公司项目监理部人员的监理活动,即对承包单位的施工活动进行的全面的巡视监督检查。 3 巡视检查制度 3、1 巡视检查是监理人员对正在施工的部位或工序在现场进行的定期或不定期的监督活动,是监理人员最常用的监督手段。监理人员通过例行的、有目的巡视检查工作,“短平快”地及时发现和解决问题,对旁站、平行检验起到重要的补充、完善,达到监理活动最基本、最有效的作用。 3、2 巡视检查计划和工作安排。要切实有效的做好现场的巡视检查,必须要有相应的准备和计划,做到“有的放矢”,达到预期的效果,每日计划要在前一天制定,针对工程进度,容易出错的地方和施工部位,近期已形成的施工错误整改情况,较大安全危险源施工部位等必须有明确的安排。 3、2、1 巡视准备。l 熟悉设计文件和相关的法律法规、规范规程、标准图籍以及本地区的规定、要求等,做到有据可依,特别是建设单位对本工程的一些具体要求。l 熟悉施工现场情

况,尤其是对现阶段的施工部位、内容应了解,对计划巡视检查的重点做到心中有数。l 做好物资资源的准备。如携带常用的测量工具(卷尺、卡尺)、拍摄器材和必要的记事本、笔等,对于现场发现的质量、安全问题或隐患要及时记录,需拍照的拍照摄影,保存原始记录。 3、2、2 巡视范围、巡视检查要点和各层级人员频次。l 巡视范围:监理责任范围的施工单位和施工作业面。 检查频次:总监每月巡检不少于1次,项目经理每月巡检不少于2次,项目负责人每月巡检不少于4次,安全员每月巡检不少于12次。 季节性检查由监理组织施工单位进行,如有必要可与建设单位一起对防火、防爆、防雨、防洪、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖等工作进行预防季节检查。l 施工管理情况检查:(1)施工现场管理人员。尤其是施工员、质捡员、安全员等关键岗位人员是否在岗到位,是否合格;其内部配合和工作协调是否正常,能否确保各项管理制度和质保体系的及时落实、稳定有效(施工员、质检员、安全员均要有上岗证)。 (2)特种作业人员是否持证上岗,人证是否相符。是否进行了相应的教育培训和安全、技术交底并有记录(登高作业、电工等要有上岗证)。 (3)现场施工人员组织是否充分、合理,能否符合工期计划要求;是否按已审批的施工组织设计(方察)和设计文件施工

风电机组设备巡视检查管理制度详细版

文件编号:GD/FS-1420 (管理制度范本系列) 风电机组设备巡视检查管 理制度详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

风电机组设备巡视检查管理制度详 细版 提示语:本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 1 目的 1.1 使风机巡检人员随时了解生产设备的运行状态,及时发现设备缺陷,迅速采取有效措施消除或防止缺陷扩大,将事故消灭在萌芽状态,保证设备及系统安全运行。 1.2 明确风机检修巡检人员执行巡视检查制度的标准和要求。 2 适用范围 本制度适用于XXXX风电场。 3 规定和程序 3.1 管理要求

3.1.1 遵守《电业安全工作规程》的规定,经考试合格,具备巡视设备资格的人员承担巡检工作。 3.1.2 巡检人员进行巡回检查按照巡检记录单的内容进行巡检,不减少检查项目,不随意改变巡检内容。 3.1.3 巡视设备时,检修人员应按照设备巡视单逐台仔细巡视,巡视发现设备缺陷、异常应汇报当值值班长,并将发现的设备缺陷、异常记入风机检查记录中,存入风机档案盒中。对危急安全运行的缺陷要按规定向上级汇报,并迅速设法处理。 3.1.4 每季度保证对全场所有风机进行至少一次巡检。任何一台风机的巡检间隔不得超过三个月。 3.1.5 在进行风机巡检工作中,必须由两人或两人以上进行,并在巡检中带好安全帽、安全带、防滑锁扣等必要的保护装备,并保证与主控室通讯畅通。

日常巡查制度

汾平高速公路(桥涵)巡查制度 第一章总则 一、为及时掌握和收集高速公路路况信息,及时发现公路及其附属设施损坏情况,确保公路安全畅通,促进公路日常养护巡查的规范化、标准化,根据部颁《公路养护技术规范》、《公路技术状况评定标准》等有关要求,结合我公司实际情况,制定本制度。 二、本制度适用于汾平高速公路。 三、工养部负责管辖路段的巡查工作的监督管理,养护工区负责具体实施。 四、建立联动机制,工养部、路政大队、收费站应互相配合,及时沟通,收费站收费及路政大队巡查时如发现路面漏撒、坑槽以及沿线设施损坏等公路病害时,在采取必要的安全措施的同时通知工养部,养护工区应及时到现场进行检查、记录、处治。养护人员在巡查时如发现有侵犯路产路权的行为,在采取相应措施的同时通知路政部门及时处理,以达到“提高工作效率,维护路产路权,保障公路安全畅通”的目的。 第二章巡查内容 公路巡查包括日常巡视检查、定期检查和特殊检查: 一、日常巡视检查指平常为了掌握公路路况和交通运行状况等而进行的巡查,巡查以车行目测为主,辅以摄影或摄像,巡查过程中应详细记录病害发生的具体位臵,巡查中发现的堆积物、

抛撒物、油污、积水、积雪等能清理的,必须立即清除。不能立即清除的应采取相应的安全措施,并及时向上一级汇报;日常巡查由养护工区实施。 日常巡查范围包括:公路路基、路面、桥涵构造物、沿线设施。 1、路基巡查内容:主要巡查路基稳定性,边坡水毁情况,路肩是否有杂物堆积,排水设施是否齐全畅通,挡土墙等路基构造物是否发生位移变形等。 2、路面巡查内容:主要巡查路面有无影响交通安全的堆积物、抛撒物、油污、积水、积雪等。路面是否有新出现影响交通安全的坑槽、拥包等明显病害。 3、桥涵构造物巡查内容:主要观测桥面铺装有无损坏,伸缩缝、泄水孔有无堵塞,上下部结构有无破损、变形,桥梁栏杆、桥头示警桩、限载标志等是否齐全整洁完好,桥下河道是否有非法挖砂取土等现象。 4、沿线设施巡查内容:主要检查护栏等防护设施有无缺少损坏,各种交通标志、标线有无残缺、变形、歪斜、污染、颜色不鲜明,可变信息板有无故障,里程碑(牌)、轮廓标、防撞桶等设施有无缺损、褪色、剥落和污染等情况。检查公路沿线绿化植物的养护管理,记录新发现的缺株、死株、病虫害、妨碍视距、影响交通安全、遮挡标志牌等情况。 二、定期检查指为了掌握公路及其附属设施的技术状况,制定养护工程计划和公路养护质量评定而实施的检查(每年6月、

设备三级巡检制度

设备三级巡检管理制度 1. 目的: 为了做好设备维护保养,及时发现设备缺陷,消除隐患,确保生产设备安全可靠运行,达到设备预定维修周期,特制定设备三级巡检制度。 2. 设备三级巡检的划分及要求: 2.1设备三级巡检的划分: 2.1.1生产岗位工班点检和值班维修工班巡检。是三级巡检制度的基础,以《设备巡检规范》为依据,对所负责区域内的设备,每班巡回检查1~2次,并排除可排除的设备故障。认真进行点检和巡检是岗位工和当班维修工的基本职责。 2.1.2车间设备主任及维修人员日台检。是三级巡视检查制度的关键,通过每日对车间所有的设备逐台进行一次检查,检查设备有无异常和劣化;检查设备运行、维护保养等全面情况。 2.1.3设备管理部人员对主要设备周巡检。是三级巡视检查制度的保证,每周对全厂主要设备巡检2~3次(人员配备齐全时,每天1次),全面检查设备的状况。 2.2 设备巡检的要求: 2.2.1 各级设备管理人员及维修人员,每天应对自己所管辖的在线运行设备进行“两巡视”,即每天上午上班后45~90分钟为设备巡视时间,下午上班后45~90分钟为巡视时间。对巡检情况须认真填写《设备巡检记录》。 2.2.2 设备巡检人员必须按公司规定着工作服、戴安全帽(女同志长发应盘在安全帽内,不允许穿高跟鞋),并随身携带必要的巡检工具。 2.2.3 设备巡检必须“路线化”(即按设备的安装布局、结构进行排查式巡检,不能漏项);设备巡检必须“标准化”(即做到“六到”,该看到的必须看到,该摸到

的必须摸到,该听到的必须听到,该嗅到的必须嗅到,该测到的必须测到,该清洁到的必须清洁到),确保设备缺陷及时查出。 2.2.4 生产车间、班段必须建立“设备缺陷登记薄”,巡检人员每天对巡检设备所发现的问题,必须进行逐一登记,及时消缺。 一般缺陷(是指不停机、不停窑处理的缺陷)必须在当天消缺,待消缺陷(是指需停机、停窑处理的缺陷),必要时上报设备管理部。待消缺陷不上报者,造成影响安全生产运行的,要纳入考核。 2.2.5 各生产车间、班段要对所辖设备进行定岗、定责、定人,做到台台设备有人管。车间设备主管以上的管理人员要分片包干,对设备进行重点巡检。要求巡检人员在巡检设备过程中,要尽职尽责,对所辖设备的缺陷没有及时发现,造成了事故或影响安全生产运行的,要纳入考核。 2.3 巡视检查: 2.3.1 设备巡视检查分为正常巡视和特殊巡视两种。 2.3.2 正常巡视要求定时、定路径巡视。 2.3.3 除正常巡视外,遇有特殊情况时,适当增加特殊巡视。 2.3.4 特殊巡视: (1)新设备投入运行后。 (2)设备异常运行。 (3)设备试验、检修和改变运行方式后。 (4)设备过负荷运行。 2.3.5 特殊巡视的次数应根据气候情况、设备状况、负荷情况等因素适当安排。 2.3.6 巡视各项设备应有重点检查内容,不得遗漏。 2.3.7 巡视检查发现的设备缺陷应填入“设备缺陷登记薄”。

安全值班检查巡查管理制度

安全值班检查巡查管理制度 1目的 为进一步加强公司安全生产值班管理工作,增强各级值班人员的工作责任心,有效控制和督导生产经营活动,及时解决处理安全生产问题和突发事件,实现安全生产目标,特制定本制度。 2使用范围 适用于公司所有值班人员 3引用法规、标准 3.1《安全生产法》 3.2《突发事件应对法》 3.3《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》 4工作程序 4.1公司经营层和各部室根据实际工作情况合理安排好各阶段的值班人员,并由办公室做好管理工作,节假日、重大节日及夜间值班人员名单每月底报公司安环部和办公室备案。 4.2值班人员除认真执行值班管理制度,严格履行岗位安全职责,确保生产经营安全、稳定。 4.3值班期间应真实准确填写当天值班的情况,并按要求做好轮流值班记录的交接手续。 5值班职责 5.1领导带班职责 5.1.1带班人员要把保证安全生产作为第一位的责任,全面掌握当班安全生产状况,加强对重点部位、关键环节、危险源点的检查,并指导现场人员安全作业; 5.1.2及时发现和组织消除事故隐患和险情,及时制止违章违规行为,严禁违章指挥; 5.1.3当现场出现重大安全隐患或遇到险情时,及时采取紧急处置措施,并立即下达停工令,组织涉险区域人员及时有序撤离到安全地带; 5.1.4带班期间要随时抽查其他值班人员履行岗位职责情况,做出处理意见。

5.1.5带班期间要按时到岗到位,严禁酒后上岗,不得玩忽职守。 5.1.6带班领导要做到通讯工具24小时必须保持畅通。 5.2值班人员职责 5.2.1轮流值班人员是公司安全生产现场管理和事故处置的第一责任人,要认真做好当班安全生产的领导和指挥工作,全面深入了解公司目前安全生产状况,协调组织好安全生产工作; 5.2.2安全值班期间,要全面掌握当班安全生产情况,认真组织对重点部位关键环节,危险源点进行检查巡视,发现隐患及时消除,监督各项安全规章制度的落实; 5.2.3安全值班期间,发生生产安全事故或突发事件,要迅速报告带班领导,按照公司制定应急救援程序迅速组织应急救援,确保生产作业人员生命安全。 5.2.4值班期间要做到按时到岗到位,严禁酒后上岗,不得迟到或他人代签到,不得擅离岗位,玩忽职守。 5.2.5值班期间因公或其他事宜不能值班时,应亲自向带班领导或部门负责人请假,由带班领导或部门负责人安排替班人员。 5.2.6值班人员通讯工具24小时必须保持畅通,当接到安全问题报告后,及时采取措施妥善解决处理。 5.2.7值班人员遇有突发事件可先行处理,事后报告。如遇其职权不能处理的,应立即通报并请示带班领导办理。 6相关支持性文件 6.1带班授权书 6.2值班记录

监理巡视检查制度

B13 2012年城区街巷(零星楼)综合整治工程 监理巡视制度 内容提要: 巡视目的 日常巡视监理检查工作内容 巡视监理人员的主要职责 巡视的程序 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省建设厅监制

2012年城区街巷(零星楼)综合整治工程 监理巡视制度 一、目的: (2) 二、适用范围: (2) 三、监理施工现场巡视检查时间安排: (2) 四、日常巡视检查监理规定: (2) 五、工作程序: (4) 六、附表: (5)

一、目的 为了更好规范现场监理行为,保证监理工作内容,控制工程施工质量、进度、安全,促进工程全面创优。 二、适用范围 2012年城区街巷(零星楼)综合整治工程项目监理部所管辖工程 三、监理施工现场巡视检查时间安排 (一)、常规检:按巡查值班表每日巡检; (二)、例检:每星期三上午。 四、日常巡视检查监理规定 (一)、日常巡视检查监理工作内容: 1、巡视检查施工人员资源投入数量是否符合投标承诺,是否满足工程进度、工期要求,投入人员素质是否满足工程安全、质量、工艺要求。 2、巡视检查施工机具设备资源投入数量是否符合投标承诺,是否满足工程进度、工期要求,投入机具设备运行情况是否良好。 3、巡视检查进场原材料、成品、半成品质量,包括检查产品生产许可证、出厂检验单及合格证,有效质量抽检测报告及其它有关质量保证资料,成品、半成品加工制作质量等。 4、巡视检查施工环境,包括天气、湿度、雨水、风向风力、光照强度、空气污染度及雷电、冰雹霜雪对施工安全、施工质量的影响。 5、巡视检查安全、文明施工情况,检查安全、文明施工措施和

安全检查及巡查制度

自贡市国投资产管理有限公司 消防、安全、环保巡查制度 一.公司所属资产消防、安全、环保巡查制度 1.日常性消防、安全、环保巡查由资产看护组自行组织,每天不少于两次;每月定期的消防、安全、环保巡查由安全管理部组织,每月不少于一次,重要时段的消防、安全、环保巡查由公司牵头,会同公司各部门负责人组织进行。 2.消防、安全、环保巡查内容: (1)租赁企业消防安全制度、消防安全管理措施和消防安全操作规程的落实情况; (2)租赁企业用火、用电、用油、用气有无违章;(3)租赁企业疏散通道、安全出口和消防车通道是否畅通,安全疏散指示标志、应急照明设置情况,人员密集场所疏散通道、门窗上是否设置影响逃生和灭火救援的障碍物; (4)租赁企业消防设施、器材和消防水源及各类消防安全标识是否完好; (5)租赁企业易燃易爆危险品的储存是否符合有关国家消防技术标准要求; (6)租赁企业消防巡查、火灾、环保隐患整改及防范措

施落实情况; (7)租赁企业电器产品、燃气用具及其线路、管路的选型、使用是否符合国家技术标准要求; (8)租赁企业工作现场是否保持干净整洁,没有“散乱污”的现象。 相关消防、安全、环保巡查应当作出书面记录并由巡查人员签字确认后归入巡查记录中存档;对巡查发现中发现的隐患,应当立即消除,不能当场消除的,应当按照隐患排查治理制度上报处理。对于违法犯罪法动状况及时予以制止,不能处置的及时上报公安部门及公司主管部门。 二、夜间安全巡查制度 1、资产看护组在每个夜班期间消防、安全巡查不少于一次,巡查情况如实记载,如发现险情要及时上报公司安全管理部。 2.每日夜间消防、安全巡查内容: (1)用火、用电、用油、用气有无违章; (2)疏散通道、安全出口是否畅通; (3)消防器材、消防安全标志完好情况; (4)场所有无遗留火种;其他消防安全情况。 (5)租赁区域有无违法犯罪情况 资产看护组在夜间消防、安全巡查中发现的隐患应

施工临时用电定期检查及处罚制度(20200515203401)

施工临时用电定期检查制度 1、项目部每周对施工现场临时用水用电进行一次定期检查。 2、施工临时用电定期检查由项目经理带队,安全员、电工参加,检查内容包括工地所有用电设备及设施。 3、定期检查要有记录,并有所有参加人员签字。 4、对检查中发现的安全隐患,要制定相应的整改措施,并由安全员检查整改落实情况。 5、项目部月底对当月定期安全检查结果进行一次总结,根据发现安全隐患的多少和整改落实情况,对相关责任人进行奖罚。

施工临时用水用电管理处罚规定 为加强施工现场的安全生产、文明施工的管理工作,切实贯 彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针,保障施工现场人员、 机械、设备的安全,保证工程建设的顺利进行,根据施工现场管理有 关规定,并结合本工程的实际情况,制定如下管理处罚规定: 1、施工现场临时用电安全管理必须执行《施工现场临时用电安全技术规范》。 2、施工现场临时用电必须采用“三相五线制”系统。一、二、级 配电箱外壳必须设重复接地,三级配电箱在比较集中的地方应设重复接地。 3、每台电气设备必须实行“一机、一闸、一漏、一箱”制。开关 箱距地面高度为。 4、照明电线不能栓在金属脚手架等其它金属上,严禁在地面上乱拉、乱拖。 1、发现使用单位未经批准私搭乱接电源,给予处罚使用单位100元/次,并责令其立即整改,整改所发生的费用由使用单位负责。 2 、对故意损坏、破坏电源、水源设施的,处罚责任单位200元/

项,并责令其立即整改,整改所发生的费用由责任单位负责。 3 、对使用单位人为的改变或损坏电源、水源管线或电、水计量 表铅封等行为的,处罚损坏责任单位200元/处,本月的电、水使用费用全部由责任单位负担,并修复或赔偿损坏的计量器具。 4、为了保证现场有序施工,任何人、任何单位均需遵照本办法执行。对违反本办法并造成不良后果的责任人或责任单位根据情节给予100~1000元处罚或停止供应电、水(或责任单位所发生的电、水费用全部从工程款中扣除)。以上条款各用电、用水单位必须严格遵照执行。

日常检查巡查制度

日常检查巡查制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1.总监理工程师应安排监理人员对施工过程进行巡视和检查,专业监理工程师至少两天巡视管段现场一次,监理组应每周对所管段集体巡视一次;总/副监理工程师至少每月一次对全管段在建工程进行巡视。 2.总监理工程师或副总监理工程师巡视完工地,及时填写“总监理工程师巡视记录”(铁监监-02),交办公室存档,对存在问题需整改上报的,将“总监理工程师巡视记录”下发监理组,要求在规定时间内,监督施工单位完成整改,填报“总监理工程师巡视记录整改回复单”,经各级签认后,办公室存档。

3.日常检查巡查主要内容包括: (1)施工单位是否按照设计文件、施工规范、施工质量验收标准和批准的“施工组织设计(方案)”进行施工; (2)使用的材料、构配件和设备是否合格; (3)施工现场管理人员(尤其是质检人员)是否到岗到位; (4)施工操作人员的技术水平、操作条件是否满足工艺操作要求,特种操作人员是否持证上岗; (5)施工环境是否对工程质量产生影响; (6)已施工部位是否存在质量缺陷或安全隐患。 这里填写您的企业名字 Name of an enterprise

运行设备巡回检查制度优选稿

运行设备巡回检查制度集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

运行设备巡回检查制度 一、巡回检查内容及注意事项 1、运行人员按所管辖的设备,在值班中定期检查; 2、值班人员按专业主管制定的巡回检查时间、路线、 项目、位置的标准进行,在巡检时要仔细听、摸、溴、看, 要携带必要的工具和用具等; 3、设备发生异常时,应进行特殊巡检,增加巡查次数, 并做好情况记录; 4、值班人员在巡检中,不得乱动设备,禁止运行人员在检查中做与工作无关的事; 5、在巡检中应十分注意人身安全,对易烫、易爆、易触电等设备要特别小心,不可久留和手摸;

6、在巡查中发现设备缺陷,凡能自行处理的要设法消除。如不能消除者,应及时向上级汇报,发现设备重大隐患,并威胁安全运行时,应立即逐级汇报并设法处理或采取必要的措施,防止事态扩大,并在运行日志和缺陷记录内做好记录; 7、在巡回检查中如遇本岗位发生异常情况时,应立即回到岗位上参加处理; 8、每次巡回检查后,必须在巡回检查记录中记录检查时间、情况并签名。 二、电气专业巡检规定 1、值盘每小时抄录控制室内电气表计、发电机温度一次,接班时抄录电能表; 2、每两小时对发电机、厂变以及配电装置等巡检一次,并抄录厂变的温度; 3、值长每三小时巡检主设备一次; 4、每班检查电动机,重要电动机(给泵、循泵、凝泵、等)重点检查;

5、直流系统,表计每2小时检查一次,记录直流母线电压、绝缘电阻。蓄电池每班交接班各检查一次,中途检查一次; 6、继电保护及自动装置每班交接班各检查一次,中途检查一次; 7、电气巡回检查路线: 8、发电机组检查的项目和标准:(见规程) 9、变压器的检查项目:(见规程) 10、电动机检查项目:(见规程) 11、直流系统、蓄电池、及充电设备的检查项目:(见规程) 12、继电保护检查项目:(见规程) 13、过电压保护装置检查项目:(见规程) 14、配电装置检查项目:(见规程)

变配电设备巡视检查管理制度范本

内部管理制度系列 变配电设备巡视检查制度(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-33440变配电设备巡视检查制度 Substation inspection system 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 一、变(配)电运行人必须认真巡视设备,对设备安全状况,要做到及时发现、认真分析、正确处理、做好记录,并向有关领导回报。 二、设备定期巡视的时间规定如下: 1、交接班时; 2、每天上午高峰负荷时; 3、每天晚上对设备进行一次闭灯检查; 三、遇到下列情况应增加巡视次数: 1、设备过负荷运行,负荷显著增加时; 2、设备经过检修或改造长期停止运行或新安装的设备初次投入运行; 3、大风、高温、雪雨后、浓雾、冰冻事故跳闸和设备运行中有可疑现象时;

4、近期有发展而未清除的缺陷; 5、法定节假日; 四、单人巡视设备必须遵守安全工作规程中的有关规定,不得接触和接近带电导体。值班人员进行巡视时,应将检查情况及巡视时间做好记录。 五、巡视检查设备的基本办法: 1、巡视检查设备时要集中精力、认真、仔细、充分发挥眼、鼻、耳、手的作用,并根据现象和特征分析设备运行是否正常。 2、在雨天和雪天,检查户外设备是否过热,绝缘子有否闪络、放电现象。 3、利用日光检查户外瓷瓶是否有裂纹。 4、在高温、高负荷时,可根据示温片熔化等情况,检查设备是否过热。 5、设备操作后要作重点检查。 6、气候突然变化,如变热、变冷时,要检查注油设备的油位情况。 7、根据历次事故处理的经验教训,重点检查设备运行中

薄弱环节。 请输入您公司的名字 Foonshion Design Co., Ltd

相关文档
相关文档 最新文档