文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气调试过程中的安全注意事项

电气调试过程中的安全注意事项

电气调试过程中的安全注意事项
电气调试过程中的安全注意事项

仅供参考[整理] 安全管理文书

电气调试过程中的安全注意事项

日期:__________________

单位:__________________

第1 页共6 页

电气调试过程中的安全注意事项

本文作者在经过多个现场的调试过程中总结的一些安全经验,并参考有关资料整理了起重机电气安装调试过程中需要注意的若干安全问题,希望经常到现场的安装调试人员时刻提高警惕,保质保量的完成公司安排的安装调试任务。

提示:只有看不见的敌人,才是真正的敌人,而电老虎正是这样的敌人。安全第一,预防为主。安全来自警惕,事故出自麻痹。

时刻记住安全第一,没有什么比安全更重要,安全主要是人身安全和设备安全,生命属于我们只有一次,用户的设备非常珍贵,我们没有理由不珍惜。我们的现场调试是高空作业,带电作业,吊重作业,每一个环节都危险重重,危机四伏,容不得我们半点马虎大意。有些错误仅仅损坏测试仪器,有些错误仅仅损坏设备,有些错误却会留下终生的遗憾,甚至要了我们的命,这些错误连让我们后悔的机会都没有。所以不安全不工作,不安全不调试,安全无小事。

1、无电当作有电看,永远都要先验电,后操作。注意:既然是故障,什么都可能发生,在我们眼里没有一样是可靠的,相信的只能是自己的眼睛和自己的判断,而正确的判断是建立在丰富的现场电气工作经验基础之上。

2、正确使用电工仪器,特别是万用表。万用表有指针式和数字式两种,现场中都有应用。万用表要测量准确,特别是电压档,要先插入220V电源试一下,读数和量程是否准确;打到电阻档,红黑表笔短接一下,看表针是否回零。我们一般使用电压档(测量电压)和欧姆档(测量通断),一定注意把表笔插入这两个档位的相应插孔中,否则如果插入电流档的插孔中测电压时会引起短路。万用表的电池要电量充足,可带

第 2 页共 6 页

一块备用电池。注意不要用电阻档测电压,不能超量程测量。

3、停电后再验电,一定要养成习惯。注意断路器不能作为隔离开关之用,即使断路器手柄扳到关断(OFF)的位置,断路器的出线端也可能带电,一定要用万用表测量一下。

4、变频器在刚切断电源后,直流母线上也带电,因为放电电容放电有一个过程,存在危险电压,5分钟后才能放电完毕。变频器在切断电源后不能立即送电,如果频繁用切断变频器电源来起停变频器,会损坏变频器,可用变频器启停端子来控制变频器启动和停止。带电部位主要是变频器的进线端、出线端,制动单元的进线端、出线端、制动电阻器。

5、检查总停按钮和停止按钮,是否能能够灵活断电,它们是一种保护性元件,一定要灵活可靠。检查起升机构的制动器是否灵敏、可靠制动,制动器制动可靠是吊重安全的最大保证。

6、注意静电对电子电气设备的影响,不要用手去摸电路板。也要注意静电伤人,尽量不要用手去触摸电气元件。在冬天等干燥季节尤其要注意。

7、各电气元件要按规定做好接地防护,正确的接地对防干扰防电击非常必要。整机也要按照要求进行正确接地。

8、注意不要让异物掉入变频器、调压调速器、PLC等电气设备的内部,尽量不往上面放东西。

9、调试时要采取必要的防护措施,如戴安全帽、戴绝缘手套、穿绝缘胶鞋,司机室、控制屏旁边要放置灭火器等,以备不时之需。

10、不要食用饮用不洁食品和饮料,不住黑旅馆,不坐黑出租。保持健康身体,旺盛精力,全神贯注进行调试。吃好睡好,出门在外要保

第 3 页共 6 页

重自己的身体。

11、对受湿受潮的设备不能进行调试,若强行调试,人容易触电,设备容易损坏,要等设备完全干透后才能进行调试。

12、要注意转动的部分(如卷筒、大小车轮、电动机输出轴、联轴器、钢丝绳、滑车、制动器、栏杆门等)都有危险存在,不能在旋转部位停留,不能在有危险隐患部位停留。

13、在上下车攀爬梯子时一定要抓稳扶牢,不能冒险行事。上下车要按次序进行,不争不抢。

14、开动大车小车和起升时要按动电铃,警告车上人员,有危险因素不开车,车上车下人员都处在安全位置才开车。现场不管谁让停车都要马上停车断电。

15、电气设备周围、上下车梯子、走台上清洁不湿滑,要清理干净障碍物。要注意大小车和滑车的轨道上不能有障碍物。

16、不能用身体触及带电部位,要有适当的防护措施,衣服要紧身,尽量戴手套和穿绝缘鞋,工具要安全可靠。

17、不能在车上嬉戏打闹,注意叮嘱他人注意安全,互相提醒。不能在扶梯处逗留,不能依在栏杆上休息。

18、不能向车下扔东西,固定好调试工具,避免工具掉落伤人。调试工具要存放好,防丢防盗。每天调试完毕后要把电气室门、司机室门锁好,各电源关断。

19、防止设备短路(对地短路,相间短路),防止火灾,做好防护。接线端子间有适当的电气安全距离,各相导线要有断路器保护。

20、对电气设备调试中潜在的可能危险要有充分的认识,并有适当的应急措施和防护措施,要防患于未然。个人时刻要有安全意识、忧患

第 4 页共 6 页

意识和健康意识。自觉接受和服从施工现场安全人员的安全监督、检查管理,听从他人的劝告和监护,养成良好的安全习惯。

21、掌握望闻问切的各种技巧,保证人身和设备安全。望就是详细检查电气设备外观接线,注意观察电气设备通断状态,观察设备和人员的安全状态;闻就是在通电后有无异常气味,有无异常声响,若有及时关断电源,检查气味和声响来源;问就是询问故障现象,查出故障的原因;切就是及时关断电源开关,分析故障原因,及时排除故障。

22、四不放过:对发生的事故原因和性质未查清楚不放过;职工群众未受到教育不放过;整改措施未落实不放过;责任未追究不放过。事故的三个特性:突发性、因果性和潜伏性。事故突发,正确处理;有因有果,防患未然;细心检查,排除隐患。

第 5 页共 6 页

仅供参考[整理] 安全管理文书

整理范文,仅供参考!

日期:__________________

单位:__________________

第6 页共6 页

电气设备安装调试过程中的安全注意事项

编号:SM-ZD-20011 电气设备安装调试过程中的安全注意事项 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

电气设备安装调试过程中的安全注 意事项 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 安全第一,预防为主。安全来自警惕,事故出自麻痹。现场调试是高空作业,带电作业,吊重作业,每一个环节都危险重重,危机四伏,容不得我们半点马虎大意。电气安全注意事项标准范本

管理制度编号:LX-FS-A12547 电气安全注意事项标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

电气安全注意事项标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、主体施工时电气安全注意事项 1、管路敷设施工 (1)锯管套丝时管子压钳案子要放平衡,用力要均衡,防止锯条折断或套丝扳手崩滑伤人。 (2)用手动弯管器煨弯时,操作人员面部一定要错开所弯的管子,以免弯管器滑脱伤人。 (3)在进行管路焊接时,应注意避免弧光伤害其他工作人员的眼睛,打药渣时要注意防止烫伤眼睛。电焊把线和零线不准搭在氧气瓶上面,更不准从金属绳上面拉过。下班前,电焊把线和零线必须分开放着,以防短路。

设备调试安全注意事项.docx

设备调试安全注意事项 设备安装结束后的调试、试生产安全注意事项及相关安全管理要求、参加调试人员安全管理办法 新线试生产安全注意事项 一、生产岗位通用安全操作规程 一、严格遵守劳动纪律、工艺纪律、操作纪律、工作纪律。严格执行交接班制度、巡回检查制度,禁止脱岗,禁止与生产无关的一切活动。 二、认真执行岗位安全操作细则,防止割伤、碰伤、棒伤、砸伤、烫伤、踩滑、跌倒及身体被卷入转动设备等人身事故和设备事故的发生。 三、开机前,必须全面检查设备有无异常,安全保护设施完好、并确认无人在设备上作业,方能启动运转。启动后如发现异常,应立即检查原因,及时反映,在紧急情况下,应按有关规程采取果断措施或立即停机。 四、严格遵守特种设备管理制度,禁止无证操作。正确使用特种设备,开机时必须注意检查,发现不安全因素应立即停止使用并挂上故障牌。 五、搞好岗位安全文明生产,发现隐患应及时处理及上报。及时清理杂物、油污及物料,切实做到安全消防通道畅通无阻。 六、设备检修时严格按要求办理停送电。

七、熟练掌握并严格执行本岗位安全生产责任制相关规定。 二、试生产安全管理程序 (一)所有上岗人员必须经过三级安全教育,经考试考核合格并经本人在三级安全教育表格上签字认可后方可上岗; (二)试生产期间,严格遵守《安全操作规程》及相关安全标准,防止一切可能出现的人身、设备安全事故的发生; (三)参加试生产的所有操作人员必须熟悉现场设备的操作程序、工作原理和全面的试车安全知识; 特别提示! 1、严禁违章指挥、违章作业、违反劳动纪律; 2、严格遵守停送电制度,坚持停送电“一人指挥”; 3、现场防护设施无安全隐患,不完善之处必须采取有效的防范措施。有重大安全隐患必须立即整改,否则不得进行试运; 4、重大安全活动及危险作业必须有专职安全人员及管理人员分级现场监控,并有完善的保护措施; 5、设备调试区域必须保证有充足的安全照明; 6、危险场所必须有明显的安全标识。 三、单机试车中的注意事项 1、送电前,现场各设备开机前检查工作应全部完成。送电后,现场人员保持畅通,无关人员不得进入现场。 2、试机前对各润滑点确认正常后才能正式试车; 3、设备启动前点动电机转向与工艺要求一致方可正常启动

电气调试准备与安全技术措施

电气调试准备与安全技术措施 摘要:调试人员首先要熟悉和了解系统的设计方案、施工图、原理图、接线图 和相关设备等产品说明书。准备好现场调试所用的仪器、仪表并确保完好。现场 调试电源和调试环境能满足要求。现场调试条件主要是指:现场的水源、电源以 及环境等满足设备运行要求。 关键词:电气,调试,安全措施 1.电气系统调试安全技术措施 A、做好保证安全的组织措施,试机送电过程必须严格履行工作票制度,工作许可制度、工作监护制度及工作间断、转移和终结制度。 B、做好保证安全的技术措施,在全部停电或部分停电的电气设备上工作,须完成下列措施:停电、验电、装设接地线。悬挂标示牌和装设遮拦,在带电低压 盘上工作,应将调试设备与运行设备以明显的标志隔开,做好防止产生高电压的 防护措施,工作时不得断开永久接地点。并配备好符合本站电压等级的安全用电 器具、机具、测试仪表、记录表格等。 3、在带电的电流互感器的二次回路进行测试工作时,应采取防止二次侧开路的措施。断开电流互感器的二次回路前须在专用短路端子上,用短路片或短路线 短接防止产生高电压,工作时不得断开永久接地点。 2.调试方法 2.1 箱盘柜检查 1)外观检查 配电柜的表面是否清洁,有无碰伤、划伤、剥落,铭牌是否符合要求;柜内 灰尘是否已清理干净,标识是否齐全、清楚。 2)接地装置检查 A、各配电柜之间应有专用的公共接地母线。 B、配电拒的柜门、底座均应设有接地线路,且用镀锌螺拴连接。 C、接地点应有明显的标志,接地线颜色应有别其它线。 2.2 单体试验 1)单体试验 单体试验分绝缘试验和特性试验两大类。 A、绝缘试验:本站调试范围内的电缆额定电压为1kV以下,电气设备、元 件使用额定电压为500V以下,其绝缘性能可用1000V兆欧表测量绝缘电阻进行 判断,其绝缘电阻值应不低0.5MΩ。 B、特性试验:对电气设备、仪表、元件(如电机、开关、接触器、时间继电器、热继电器、电流互感器等)的电气或机械方面的某些特性通过一定的方法进 行检查和测试,发现问题及时解决以确保设备、元件性能的可靠。 2)回路检查: A、对一次供电线路及二次控制回路进行逐个检查,确保接线无误,绝缘良好,回编号标志正确清晰,检查时同时做好记录。 B、二次回路的每一支路和断路、操作机构的电源回路等的绝缘电阻值,均应≮1MΩ;在比较潮湿处,可降低要求到0.5MΩ。 C、工频交流耐压试验: 对二次回路进行工频交流耐压试验时的要求如下: 试验电压标准为1000V;

电气安全注意事项详细版

文件编号:GD/FS-8557 (管理制度范本系列) 电气安全注意事项详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

电气安全注意事项详细版 提示语:本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 (4)搬运大管径钢管时,不能直接用手抬管

子,应在管两端插入木棒或小钢管再抬运。 (5)高空作业时,应系好安全带,戴好安全帽,防止高空掉物砸伤。 (6)电焊施工前,要察看周围有无易燃、易爆物品,必须清理完毕方可施工。特别要关注外墙、厨房、卫生间防水材料的防护,电焊渣绝对不能接触这些部位的防水材料。 (7)用塔吊进行管路吊装时,必须把管路绑扎好,严禁吊装短管。 (8)主体结构施工时,严禁把管路堆放在楼外侧脚手板及影响施工人员通行的地方。 2、防雷接地安装施工 (1)高空作业时,必须系好安全带、戴好安全帽、穿软底鞋。遇有大风、雷雨天气影响施工时,应立即停止施工。

2021年设备调试安全注意事项

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2021年设备调试安全注意事项 Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

2021年设备调试安全注意事项 设备安装结束后的调试、试生产安全注意事项及相关安全管理要求、参加调试人员安全管理办法 新线试生产安全注意事项 一、生产岗位通用安全操作规程 一、严格遵守劳动纪律、工艺纪律、操作纪律、工作纪律。严格执行交接班制度、巡回检查制度,禁止脱岗,禁止与生产无关的一切活动。 二、认真执行岗位安全操作细则,防止割伤、碰伤、棒伤、砸伤、烫伤、踩滑、跌倒及身体被卷入转动设备等人身事故和设备事故的发生。 三、开机前,必须全面检查设备有无异常,安全保护设施完好、并确认无人在设备上作业,方能启动运转。启动后如发现异常,应立即检查原因,及时反映,在紧急情况下,应按有关规程采取果断

措施或立即停机。 二、试生产安全管理程序 (一)所有上岗人员必须经过三级安全教育,经考试考核合格并经本人在三级安全教育表格上签字认可后方可上岗; (二)试生产期间,严格遵守《安全操作规程》及相关安全标准,防止一切可能出现的人身、设备安全事故的发生; (三)参加试生产的所有操作人员必须熟悉现场设备的操作程序、工作原理和全面的试车安全知识; 特别提示!

安装调试安全注意事项1

使用电动工具安全注意事项 1,使用电动工具前应该检查电源是否有漏电开关。2,使用电动工具前应该检查电源线是否完好无裸漏,电动工具外壳是否完好无损坏,防止触电。 3,使用电动工具时禁止与他人嬉闹,防止误伤。 4,电动工具发热后,应立即停止,等温度降下来以后再使用。 5,电动工具运转时,如果电机转子打火花应立即停止,检查碳刷部位是否有故障。 6,电动工具被加工件卡住后,不要强制电动工具运转,应该立即停止,并且手动将电动工具反转退出加工件,然后重新运转。 7,电动工具运转时,应专心致志,出现异常情况时,立即停止。

接用临时电源安全注意事项 1,连接临时电源线以前,需将上级电源开关断开,并测量确认已经断电,然后再接线。 2,临时电源线连接应牢靠,无松动或虚接。 3,临时电源线连接完后应在临时接线箱上挂牌做提示。 4,临时电源线应尽量布置在没有重物碾压的位置。5,定期检查电源线是否有破损或裸漏。 6,休息或不使用临时电源时应将临时电源开关断开。7,拆卸临时电源线前需将上级电源开关断开,并测量确认已经断电,然后再拆线。 8,如果遇到触电事故,应尽快切断总电源或用绝缘物体把触电人员从电线上挪开,并将触电人员尽快急救。

使用台钻安全注意事项 1,使用台钻禁止戴手套。 2,调节台钻夹头高度前,应先检查调节座是否将夹头支起。防止卡子松开后,夹头迅速坠落伤人。3,安装或拆卸加工件时,应将台钻停止,等待钻头停止转动后,再安装或拆卸加工件。 4,台钻钻头进给速度变慢时,不能用力按升降手柄,应该检查钻头是否钝了或者传动皮带打滑。 5,使用台钻钻大孔时,应该先钻小孔,然后扩大孔,如有需要可以调节皮带轮,使皮带速度降低。 6,台钻钻头被加工件卡住后,不要强制台钻运转,应该立即将台钻停止,并且手动将台钻钻头反转退出加工件,然后重新运转。 7,操作者应该随时清理台面上的铁屑等杂物,防止台钻运转时将铁屑带起伤人。 8,加工件材料是不锈钢类型时,应该随时用毛刷沾水刷洗钻头,给加工孔降温。 9,台钻运行时,不要用嘴吹铁屑,应专心致志,出现异常情况时,立即停止。

电气调试工作的安全要求

仅供参考[整理] 安全管理文书 电气调试工作的安全要求 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共5 页

电气调试工作的安全要求 电气调试工作的基本内容包括:对全部电气设备(一次设备及二次回路)在安装过程中及安装结束后的调整试验,按照生产工艺的要求对电气设备进行空转和带负荷的调整试验等。其目的是为了保证投入运行的设备在适应设计要求的同时,还要适应国家有关电力法规的规定,以确保设备可靠、安全地进行运行。 由于电气调试工作大多在带电的情况下进行,因此,安全工作显得格外重要,它包括人身安全和设备安全两个方面。在实际的调试工作中,必须满足以下要求: (1)电气调试人员应定期学习原国家能源部颁发的《电业安全工作规程》(1991年),并进行考试合格。 (2)在现场每周应进行一次安全活动,并学习事故通报及反事故措施等文件。 (3)电气调试人员要学会急救触电人员的方法,并能进行实际操作。 (4)现场工作要认真执行工作票制度。 (5)凡须通电进行的调试工作,必须有二人以上共同配合,才能开展工作。 (6)工作任务不明确、试验设备地点或周围环境不熟悉、试验项目和标准不清楚、以及人员分工不明确的,都不得开展工作。 (7)调试人员使用的电工工具必须绝缘良好,金属裸露部分应尽可能短小,以免碰触接地或短路。 (8)任何电气设备、回路和装置,未经检查试验不得送电投运,第一次送电时,电气安装和机务人员要一起参加。 (9)与调试工作有关的设备、盘屏、线路等,应挂上警告指示牌, 第 2 页共 5 页

如“有电”、“有人工作、禁止合闸”、“高压危险”等。(10)试验导线应绝缘良好,容量足够;试验电源不允许直接接在大容量母线上,并且要判明电压数值和相别。 (11)在已运行或已移交的电气设备区域内调试时,必须遵守运行单位的要求和规定,严防走错间隔或触及运行设备。 (12)试验设备的容量、仪表的量程必须在试验开始前考虑合适;仪表的转换开关、插头和调压器及滑杆电阻的转动方向,必须判明且正确无误。 (13)进行高压试验时,试验人员必须分工明确,听从指挥,试验期间要有专人监护。 (14)试验前,电源开关应断开,调压器置零位;试验过程中发生了问题或试验结束后,应立即将调压器退回零位,并拉开电源开关;若试验过程中发生了问题,须待问题查清后,方可继续进行试验。 (15)各种试验设备的接地必须完善,接地线的容量应足够;试验人员应有良好的绝缘保安措施,以防触电。 (16)高压试验结束后,应对设备进行放电,对电容量较大的设备如电力电缆等,更需进行较长时间的放电,放电时先经放电电阻,然后再直接接地。 (17)高压试验和较复杂回路的试验,接好线路后,应先经工作负责人复查,无误后方可进行试验,并应在接入被试物之前先进行一次空试。 (18)进行耐压试验时,必须从零开始均匀升压,禁止带电冲击或升压。 (19)进行调整试验时,被试物必须与其他设备隔开且保持一定的安全距离,或用绝缘物进行隔离;装设栅栏或悬挂警告牌时,应设专人看 第 3 页共 5 页

电气设备安装调试过程中的安全注意事项(通用版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 电气设备安装调试过程中的安全 注意事项(通用版)

电气设备安装调试过程中的安全注意事项 (通用版) 导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 安全第一,预防为主。万用表要测量准确,特别是电压档,要先插入220V电源试一下,读数和量程是否准确;打到电阻档,红黑表笔短

电动门调试方法及注意事项

电动门调整作业程序、调试方法 一、外观检查: 电动阀门及配电箱应完好无损、无锈蚀和划迹,电机上铭牌标志应清楚并符合设计。配电箱内的断路器、接触器及热继电器应符合设计且满足电机容量的要求。并具放完电缆接好线。 二、绝缘检查及电机检查: 1、绝缘检查:电机绝缘应大于0.5MΩ(用500V兆欧表)。 2、电机检查:电机线圈三相电阻应平衡(万用表)。 三、阀门检查: 检查阀门内部限位机构有无缺损、锈死现象,位置开关动作可靠。并在机务研磨班的配合下,检查阀门在手动开、关阀门时有无卡涩现象。 四、操作回路试验: 1、认真审阅设计院的相关图纸,根据图纸的要求对控制回路进行检查校线,并检查每根连接导线是否连接牢固、可靠。 2、检查电动阀门配电箱〔抽屉〕内的断路器是否符合设计要求,并根据电机的额定电流调整热继电器的电流值。 3、合上控制回路电源(断开动力回路电源),〔将有抽屉送至工作位置〕将位置开关选至就地,试验操作回路动作是否正确(包括开、关控制回路,开、关闭锁回路,闪光回路,灯回路,过力矩闭锁保护);再将位置开关选至远操位置,在集控室内DCS上操作(包括开、关控制回路,信号反馈回路,过力矩闭锁保护)。

五、动力回路试验及阀门调整: 1、合上控制回路及动力回路电源,〔将有抽屉送至工作位置〕将位置开关选至就地,手动阀门至中间位置,操作开阀或关阀按钮检查电机及阀门转向是否正确。 2、将关阀力矩调至最小,操作关阀按钮,将阀门关至关力矩动作,在研磨班人员的配合下,往开方向行走1-圈,此时调整关中断使其动作。再根据阀门所处系统将关力矩调整到合适位置(一般高压系统调至7-9位置;低压系统调至5-7位置)。 3、将开力矩调至最小,操作开阀按钮,将阀门开至开力矩即要动即作即可,检查阀杆开度与阀门行程是否合适,检查合适后,再往关方向行走1-2圈,此时调整开中断使其动作,再将开力矩调至大于关力矩值1-2的位置。 4、调整阀门位置指示合适的变速齿轮,使阀门的就地位置指示与阀门的实际位置吻合。 5、电动阀门如果是可调整门,调整好上述步骤后,还需要对阀门的开度指示进行调整,调节位置发送器,使配电箱以及DCS上显示的开度指示与阀门的实际位置相吻合。 6、阀门完整行走一次,记录其开、关行程的时间。再将位置开关选至“程控”位置,在DCS上操作一次,观察DCS上的指示是否完全正确。最后将阀门运行到关完位置。 7、调试完毕,断开其控制回路及动力回路电源〔将有配电箱抽屉拔出〕。将电动头卸下的各部分部件恢复,作好标识(包括调试人员,调

电气设备检修安全注意事项

1、在二次设备上工作应严格按照“两票”、“三制”规定做好开工一切准备工作。了解工作地点、工作范围及设备的运行情况、安全措施、试验方案、上次试验记录、图纸、整定值通知单。软件修改申请单、核对控制保护设备、测控设备、主机或板卡型号、版本号及跳线设置等是否齐备并符合实际,检查仪器、仪表等试验设备是否合格完好等。 2、现场工作开始前,应检查已做的安全措施是否符合保证人生安全的要求,运行设备和检修设备之间的安全隔离措施是否安全正确且完成,工作时还应仔细核对检修设备名称、编号,严防走错设备(间隔)位置。 3、在全部或部分带电的运行屏(柜)上进行工作时,应将检修设备与运行设备作好安全隔离或前后以明显的标志隔开。 4、在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)上或附近进行打眼等振动较大的作业时,应采取防止运行中设备受冲击影响导致误动的措施,必要时征得检修领导小组的同意,向安全生产管理部门申请,经安全生产管理部门或运行值班负责人同意,并备案存档,将保护暂时停用。 5、在继电保护、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)生产设备间搬运或安放试验设备时,不能阻塞安全通道,要与运行设备保持一定安全距离,防止突发事故处理时通道不畅和误碰运行设备,造成相关运行机电设备继电保护人为误动作。清扫运行中的二次设备回路时,要防止振动和误碰、要使用绝缘工具 新安装、检修电气试验调试安全措施

1、严格按有关试验调试规程由专业电气试验调试资质人员进行作业,事前必须制定有关试验调试安全措施,并报安装、检修领导小组和公司领导或安全负责人审批执行。 2、在试验场所周围设置明显的安全警戒线和警示标志,并在各危险点派专人值守,被试验设备两端不在同一地点时,另一端还应派人看守。并做好进出人员记录。 3、实行监护制度、做好安全措施。在安装、检修的电气一次、二次设备上必须挂“有人工作、严禁合闸”或“正在检修、严禁合闸”、在相邻间隔的带运行电设备部分应挂“设备正在运行”“有电危险”等标志牌;对正在检修和停电状态下即将检修的设备上必须合上接地刀闸或连接接地(保命)线。 4、耐压试验时操作人员应穿绝缘鞋、戴绝缘手套,耐压操作点地面应垫上绝缘垫。 在高处设备上作业的人员应做的安全措施: 1、凡在坠落高度基准面2m及以上的高处进行的作业,都应视作高处作业。 2、高处作业均应先搭设安全脚手架、使用高空安全作业车、升降平台或采取其他防止坠落安全措施,方可进行。 3、在屋顶以及其他危险的边沿进行工作,临空一面应装设安全网或防护栏杆,否则,作业人员应使用安全带。 4、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过1.5m 时,应使用安全带并应高挂低用,或采取其他可靠的安全措施。 5、安全带和专做固定安全带的绳索在使用前进行外观检查。安全

电气安全注意事项

电气安全注意事项一、主体施工时电气安全注意事项 1、管路敷设施工 (1)锯管套丝时管子压钳案子要放平衡,用力要均衡,防止锯条折 断或套丝扳手崩滑伤人。 (2)用手动弯管器煨弯时,操作人员面部一定要错开所弯的管子, 以免弯管器滑脱伤人。 (3)在进行管路焊接时,应注意避免弧光伤害其他工作人员的眼睛,打药渣时要注意防止烫伤眼睛。电焊把线和零线不准搭在氧气瓶上面,更不准从金属绳上面拉过。下班前,电焊把线和零线必须分开 放着,以防短路。 (4)搬运大管径钢管时,不能直接用手抬管子,应在管两端插入木 棒或小钢管再抬运。

(2)雪后施工时,要注意采取防滑措施。 (3)施工用工具、材料,应搁置在顺手稳妥的地方,防止坠落伤 人。 3、管内穿线施工 (1)扫管穿线时要防止钢丝的弹力勾眼;两人穿线时应协调一致, 不得用力过猛以免伤手。带线钢丝穿好后,在盒、箱内要妥当放置,不要出盒、箱,以免钢丝头伤人。 (2)使用梯子作业时,梯子要绑扎牢固,并设好拉绳,不得站在梯 子最上一层工作以免摔伤,梯凳上禁止放工具、材料。 (3)使用喷灯进行加热时,要有防火设施,以免发生火灾。使用焊 锡锅时,不能将冷勺或水浸入锅内,防止爆炸,飞溅伤人。

调试期间注意事项

副井提升系统调试工作安排 1、绞车调试期间35kV变电所有专人负责,确保安全送电;建安 处安排一人在车房变电所,发现紧急情况应能确保及时切断电 源;必要时由35kV变电所拉掉电源。 2、建安处必须每班安排两名操作司机操作绞车,安排专门调试电 控人员配合厂家进行调试,并由电工班长或技术精湛人员协助 厂家调试。 3、调试前,设计院提供的参数必须按项目落实,复核尺寸数据。 调试期间要在车房跟班。 4、调试前,井口和井筒钢梁上的积杂物要清理干净;井上口周围 要有专人警戒,周围10m内不得有非施工人员停留或其他工程 施工;下口做好警戒,禁止人员靠近。 5、调试前,副井高低压必须形成双回路供电。 6、调试按照先粗调后精调的步骤进行,既装好编码器后装磁开关、 开始加保护,速度在4m/s以下时按0.5m/s慢慢投速循环实验,当加到4m/s时,将保护全部投完,后为1m/s投到全速。速度 每增加一次,要保证正常状态下运行两个循环,经甲方、施工 方、设计院、监理及厂方人员同意后方可进行下一阶段。 7、调试运行期间必须安排专人观察尾绳底部运行摆动情况。 8、调试前和调试期间,建安处每天安排专人对闸瓦间隙和液压站 进行检查。调试期间要始终保证两台液压站完好。

9、从调试开始到磁开关调试好以前,建安处要在副井上口安排专 人检查并有与绞车房联系的专门信号,发现异常能保证及时联 系。 10、调试期间建安处要每天安排专人对提升绳进行检查,在各种保 护全部装好,并调试正常后,速度超过4米/秒以后要每天安排 专人对尾绳进行检查,并做好记录,在运行中遭受卡罐、突然 停车等猛烈拉力时必须立即停车并要对提升绳、尾绳进行检查。 11、调试期间要做好绞车运行记录、电控调试记录、钢丝绳检查记 录、检查检修记录等。 12、调试期间,设定假井口,罐笼在距井口80米的位置为停车位置。 13、在加重载前,绞车要保证全速正常运行8小时。 14、重载调试,分三个阶段,第一次加载不超过两吨,第二次加载 不超过4.5吨,第三次加载为13吨(按照下液压支架重量调试,要加配重),每次加载要按0.5米/秒,保证正常运行至少两个循 环。 15、调试期间每天下午四点设计院、洛矿调试人员、建安处安装项 目经理、技术主管、建安处土建项目经理和新安公司在机运工 区会议室召开会议。 16、建安处绞车调试措施编制好后,设计院、洛矿调试人员、新安 公司、建安处进行一次会审。 17、调试期间建安处项目经理、技术主管要在现场跟班协调把关。

电气调试安全措施方案

长青变电气调试安全措施方案 一、工程概况 为长青110kV变电站安装工程。本工程共有三个电压等级即:110KV、35KV、10kv,110KV远景进出线2回,本期1回,35KV远景出线规模6回,本期2回,备用4回,10KV远景出线规模14回,本期7回,备用7回。 1、工作量: 主变单元:110KV三相三绕组主变一台,包括与之相配套的中性电接地保护装置一套,35KV隔离刀闸一组、35KV氧化锌避雷器一组、10KV氧化锌避雷器1组、主变端子箱1面、主变及110KV动力箱1面。 110KV单元:110KV设备为户外组合电器(GIS),包括110KV一个进线间隔(断路器一台,隔离开关3组,快速接地开关1组,检修接地开关3组、电流互感器15只、避雷器3只、电压互感器1组、控制柜1面、SF6充气套管及其连接附件1套),110KV一个主变间隔(隔离开关1组,快速接地开关1组,检修接地开关1组、控制柜1面、SF6充气套管及其连接附件1套),110KV一个内桥间隔(隔离开关1组,检修接地开关1组、SF6充气套管及其连接附件1套)。 35KV单元:35KV设备为户内金属铠装移开式开关柜,包括出线柜2面(真空断路器1台、内附CT 3只、附接地开关及带电点显示器1套),主变柜1面(真空断路器1台、内附CT 3只、附接地开关及带电显示器1套)、母线设备柜1面(手车式熔断器1组、电压互感器1组、避雷器3只、消谐器1只,附带电显示器1套)、分段联络柜1面(附接地开关及带电显示器1套)、35KV穿墙套管3只、35KV母线桥1套。 10KV单元:10KV设备为户内金属铠装移开式开关柜,包括主变进线柜1

电气安全注意事项正式样本

文件编号:TP-AR-L6003 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 电气安全注意事项正式 样本

电气安全注意事项正式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、主体施工时电气安全注意事项 1、管路敷设施工 (1)锯管套丝时管子压钳案子要放平衡,用力 要均衡,防止锯条折断或套丝扳手崩滑伤人。 (2)用手动弯管器煨弯时,操作人员面部一定 要错开所弯的管子,以免弯管器滑脱伤人。 (3)在进行管路焊接时,应注意避免弧光伤害 其他工作人员的眼睛,打药渣时要注意防止烫伤眼 睛。电焊把线和零线不准搭在氧气瓶上面,更不准从 金属绳上面拉过。下班前,电焊把线和零线必须分开 放着,以防短路。

(4)搬运大管径钢管时,不能直接用手抬管子,应在管两端插入木棒或小钢管再抬运。遇有大风、雷雨天气影响施工时,应

燃烧器调试安全注意事项正式样本

文件编号:TP-AR-L2685 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 燃烧器调试安全注意事 项正式样本

燃烧器调试安全注意事项正式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 燃烧器的调试维修涉及到水.电.气和油等诸多方面。因此除了必须遵守这些方面的相关行业规范外还应该注意燃烧器在调试和维修中的安全事宜。 调试点火前应注意: 1.在没有正式点火前要确认燃料供应阀处于关闭位置。 2.对于燃气燃烧器,检查燃气管路连接是否正确。正确的连接顺序是:燃料管→手阀→过滤器→双电磁阀→燃烧器。每一个元件上均有方向箭头标示,可以进行校对。同时确认燃气供应压力是否符合要求。

3.对于燃油燃烧器,检查进回油管安装是否正确,同时检查回油管上是否装有止回阀,球阀或其他装置。如果有建议用户最好去掉,以免损伤油泵。 4.对于未经燃气部门验收的燃气管路(如自建液化气站或压缩气站),在条件允许的情况下,检查一下燃气管路是否有泄漏。 5.点火前应检查所有的电气连接。根据所用机型的电气接线图进行校对,同时确认电源是否存在异常情况(如电压偏高或电压偏低,三相电源不均衡),并且对三相电机必须确认正反转,严禁反转运行。 6.检查燃烧器内部的相关部件(如点火变压器.控制盒.伺服机.风压开关.油泵和火检装置)的外形,安装和连接是否存在异常情况。如有应先弄清情况排除隐患,然后再进行后续工作。

脱硫系统调试安全注意事项(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 脱硫系统调试安全注意事 项(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-8688-81 脱硫系统调试安全注意事项(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1. 烟气系统调试注意事项 1.1 烟气挡板门调试时,除检查挡板门自身安装情况外,要检查增压风机本体是否与电机相连。在电机与增压风机没有连接的情况下,打开挡板门后,由烟道传来的负压有可能使增压风机倒转,如有人员工作可能会造成伤害。 1.2 在调试FGD进、出口烟道挡板时,一定要注意清理烟道内工作人员,保证烟道内无任何工作人员,以免被由于挡板门打开而流入的烟气伤害或者被突然到来的气流惊吓引发其他事故。 1.3

在初次调试旁路挡板门时,要和机组运行相配合,最好在机组停车的情况下进行。旁路挡板的每一个快开按钮必须经过实际操作,保证每一个按钮都能正确使用。在整个FGD系统没有完善以前,旁路挡板必须保持在开的状态,并使用旁路挡板的机械销将旁路挡板销死,切断旁路挡板气源、电源并在DCS上做禁操,以免旁路挡板意外关闭。 1.4 在烟气有可能流入FGD前,挡板门密封风系统一定要调试结束,保证密封风能有效截断烟气流,减少烟气进入FGD烟道。如果需要进入烟道进行检查时,需要穿戴防护衣服及防护面罩。 1.5 在烟气系统调试前要注意保持吸收塔放空阀打开状态。 1.6 在增压风机电机旋转状态下,要避免距离电机冷却风扇太近,以免受到风扇运转产生的气流惊吓。在

电力安全常识

电力安全常识 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

电力安全常识 1.一般的安全用电常识 在企业生产中,每个人都应自觉遵守有关安全用电方面的规章制度,懂得一些安全用电的常识,这些内容主要有以下几个方面。 (1)拆开的、断裂的或裸露的带电接头,必须及时用绝缘物包好,并放在人们不易碰到的地方。 (2)在工作中要尽量避免带电操作,尤其是手在打湿的时候,或必须带电操作时,应尽量用一只手工作,另一只手可放在袋中或背后,同时最好有人监护。 (3)当有几个人进行电工作业时,如其中一人需接通电源,应在接通电源前通知其他人。 (4)不要依赖绝缘来防范触电,因为绝缘体的性能有时也不太稳定。 (5)如果发现高压线断落时,不要靠近,至少要保持8~10m的距离,并及时报告有关部门。 (6)如发现电气故障和漏电起火时,要立即切断电源开关。在未切断电源以前,不要用水或酸、碱泡沫灭火器灭火。 (7)如发现有人触电,应马上切断电源或用干木棍等绝缘物将电线从触电者身上挑开,使触电者及时离开电源。如触电者呼吸停止,应立即施行人工呼吸,并马上送医院抢救。 2.电气作业安全管理措施 电气作业安全管理措施的内容很多,主要可以归纳为以下几个方面。 (1)管理机构和人员 电工是特殊工种,又是危险工种,存在较多不安全因素。同时,随着生产的发展,企业电气化程度不断提高,用电量迅速增加,专业电工日益增多,而且分散在全厂各部门。因此,电气安全管理工作十分重要。为了做好电气安全管理工作,要求技术部门设置专人负责电气安全工作,动力部门或电力部门也应有专人负责用电安全工作。 (2)规章制度 规章制度是人们从长期生产实践中总结出来的操作规程,是保障安全、促进生产的有效手段。安全操作规程、电气安装规程、运行管理和维修制度,以及其他规章制度都与安全有直接的关系。 (3)电气安全检查 电气设备长期带“病”运行、电气工作人员违章操作是发生电气事故的重要原因。为了及时发现和排除隐患,应教育所有电气工作人员严格执行安全操作规程,而且必须建立一套科学的、完善的电气安全检查制度,并严格执行。 (4)电气安全教育 电气安全教育是为了使工作人员了解关于电的一些基本知识,认识安全用电的重要性,掌握安全用电的基本方法,从而能安全地、有效地进行操作。 (5)安全资料 安全资料是做好安全工作的重要依据。一些技术资料对于安全工作也是十分必要的,应注意收集和保存。

现场调试步骤及注意事项

可控整机现场调试步骤 1.在进入现场调试时,要注意现场的安全情况。特别是有的现场正在安装铜排,现场情况较为复杂,一定要注意做好自身的安全保护工作,例如,带好安全帽等。 2.严格遵守用户厂家的各种规章制度。使用我们设备的厂家基本都是严禁吸烟,特别是化工行业很多易燃、易爆的气体和各种化学物品,我们进入用户的厂内就要遵守他们的规章制度。 3.我们到达现场时,我们要仔细检查用户或安装公司的接线,确保接线的准确,减少或避免因接线错误造成的故障和损失。特别重要的接线,如控制柜的三相交流进线(线电压AC380V、相电压AC220V)建议三相四线的颜色黄、绿、红、黑分别对应A相、B相、C相和地线、PT同步电源线(线电压AC100V)、交流反馈线(CT)、控制柜到整流柜的控制电源线、PLC的电源线(UPS)进线、直流反馈线(直流传感器)信号的正负极性等,应要求用户或安装公司校对并确认连接正确、可靠。 4.我们要仔细检查用户或安装公司的接线,特别是第3条涉及的以及我们本身的比较重要的控制线。如强触发电源线从整流柜到控制柜的连线一定要准确、可靠,连线不能压接到导线的表皮,造成因强触发电源的不可靠而引起直流电流的波动。 5.检查整流柜进线与整流变压器二次侧间的连接铜排是否可靠(软连接弧度间距离是否足够),特别是有的用户用夹紧装置夹紧,软连接弧度又不够,很容易引起爬电,我们要用文字方式通知用户。 6.检查PLC各种电源--------PLC本身的交流电源(L1 N为AC220V),开关量电源(DC24V)、输出电源(输出公共线我们一般有三种0V2、+24V、交流电源的某一相电源)、PLC接地线等是否可靠。PLC是我们控制的核心,如果接线正确可给我们带来很大的方便,如果没按要求接线,又很容易损坏PLC的某个输入、输出点或损坏整个模块。

变电站电气整套启动调试措施

编号:QY-DQ-002-2011 陕西奥维乾元化工有限公司热电工程 2×50MW#1机组 电气整套启动调试措施 西北电力建设第一工程公司 调试试验中心 编制时间:2011年6月

科技档案审批单 报告名称: #1机组电气整套启动调试措施 编号:QY-DQ-002-2011 出报告日期:2011年6月 保管年限:长期密级:一般 试验负责人:张纪峰试验地点:奥维乾元化工有限公司热电车间参加试验人员:张纪峰、杨剑锋、李进京 参加试验单位:西北电力建设第一工程公司(调试试验中心)、陕西奥维乾元化工有限公司热电车间、北京华旭监理有限公司、江苏华能建设工程集团有限公司等 拟稿:张纪峰 审核:魏远 批准:周国强 目录 1. 编制目的 2. 编制依据 3.调试质量目标 4.系统及主要设备技术规范 5.调试范围 6.启动调试前应具备的条件 7.调试工作程序 8.调试步骤 9.组织分工 10.安全注意事项

1.编制目的 电气整套启动调试是电气设备投运前对设备性能及接线的一次全面检查,为使工作顺利进行,防止遗漏试验项目,使调试工作有序、有计划、有目的地进行,同时也为了提前做好各项准备工作,保证系统安全顺利投入运行,特编制此措施。 2.编制依据 2.1《火力发电建设工程启动试运及验收规程(2009年版)》 2.2《火电工程启动调试工作规定》电力部建设协调司建质[1996]40号 2.3《火电工程调整试运质量检验及评定标准》电力部建设协调司建质[1996]111号 2.4《火电施工质量检验及评定标准》(电气专业篇) 2.5《火电机组达标投产考核标准(2001年版)》电力工业部 2.6《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分) 2.7《电力安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) 2.8《火电、送变电工程重点项目质量监督检查典型大纲》 2.9《电力建设基本工程整套满负荷试运质量监督检查典型大纲》 2.10《电气装置安装工程·电力设备交接试验标准GB50150》 2.11《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求(2000年版)》 2.12 相关厂家产品说明书及设计院资料 3.调试质量目标 符合部颁《火电工程调整试运质量检验及评定标准(1996年版)》中有关系统及设备的各项质量标准要求,在机组的整个整套启动试运过程中不发生任何一起恶性事故,确保#1、#2机组安全、可靠投运。 4.系统及主要设备技术规范 4.1 电气部分配置 陕西奥维乾元化工有限公司热电工程2×50MW机组新建工程由华陆工程科技有限责任公司设计、江苏华能建设工程集团有限公司负责安装、西北电力建设第一工程公司调试试验中心负责调试。 本工程电气一次部分包括2台50MW发电机组、2台63MVA变压器组、构成发电机—变压器单元接线,在110KV系统中并入电网。3段10kV工作母线段、1段10kV备用段、其中10KVⅠ、Ⅲ段经过电抗器分别与2台发电机组出口支接。10kV备用段电源引自110KV 变电所内10KVⅡ段成为其他3段10kV工作母线的备用电源。2台母联开关将3段10kV

相关文档