文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 内蒙古神舟硅业3000吨多晶硅项目工程电气施工方案施工方案

内蒙古神舟硅业3000吨多晶硅项目工程电气施工方案施工方案

内蒙古神舟硅业3000吨/年多晶硅项目电气施工方案

电气施工方案

卷内目录:

第一章工程概况及编制依据 (1)

1.1工程概况 (1)

1.2编制依据 (1)

第二章分部、分项及主要工程质量控制点 (2)

2.1电气安装工程分部、分项工程的划分如下: (2)

2.2施工工序主要质量控制点一览表 (2)

第三章电气施工程序 (3)

第四章施工方法及技术要求 (4)

4.1施工准备 (4)

4.2电力变压器 (4)

4.3盘柜台箱 (5)

5

4.4 铜母线安装 (9)

4.5 电缆桥架 (9)

4.6电缆穿线管 (10)

4. 7电缆敷设 (10)

4. 8 高压电缆头制作 (12)

4. 9 高压电缆试验 (12)

4.10 电气装置在爆炸和火灾危险环境下施工 (12)

4.11 现场操作柱安装 (13)

4.12 电机接线 (14)

4.13 防雷接地 (14)

第五章 HSE保证措施 (15)

第六章质量保证机构和质量保证措施 (17)

-第1 页共22页

6.1质量目标 (17)

6.2质量保证机构 (17)

6.3质量保证措施 (17)

6.3质量保证措施 (17)

第七章施工机具 (18)

第八章现场施工技术人员设置 (19)

第一章工程概况及编制依据

1.1工程概况

1.1.1工程概况

本工程名称为内蒙古神舟硅业3000吨/年多晶硅项目110总变(10KV变电所)

110KV GIS、车间变电所、脱盐水站、综合泵站、三氯氢硅合成工序、氯化氢合成、三氯氢硅还原工序、氢化厂房、废气及残渣处理、氯硅烷分离提纯(精馏工艺)、空压制氮站、CDI 系统-1.2.3。

建设地址在内蒙古呼和浩特市金桥经济开发区。

1.1.2工程特点

(1)有易燃易爆介质;

(2)电压等级110kV及其以下;

(3)用电为一、二、三级负荷。

1.2编制依据

1.2.1内蒙古神舟硅业多晶硅安装工程施工招标文件

1.2.2 国家电气工程施工规范标准:

(1)电气装置安装工程电力变压器、油侵变压器、互感器施工及验收规范GBJ-148-90;

(2)电气装置安装工程电缆线路装置施工及验收规范GB50168-2006

(3)电气装置安装工程母线装置施工及验收规范GBJ-149-90;

(4)电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范 GB50255-96;

(5)电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范 GB50170-2006;

(6)电气装置安装工程盘柜及二次回路接线及施工验收规范 GB50171-92;

(7)电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150-2006;

(8)电缆桥架安装04D701-3;

(9)工程质量控制点和质量控制程序规定QG/3201 H14J-96-95;

(10)电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB50254-96;

(11)电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范GB50257-96;

(12)电气装置安装工程1KV以下配线工程施工及验收规范GB50258-96;

(13)建筑电气安装工程质量检验评定统一标准GB50303-2002;

(14)工程质量控制点和质量控制程序规定QG/3201 H14J-96-95。

第二章分部、分项及主要工程质量控制点 2.1电气安装工程分部、分项工程的划分如下:

分部工程分项工程

分部

安装工程高压盘柜安装工程

高压电器安装工程

高压母线安装工程

低压母线安装工程

电缆线路安装工程

低压盘柜安装工程

低压电器安装工程

桥架安装工程

配管及管内穿线安装工程

电机检查接线工程

电气照明器具及其配电箱安装工程避雷针(网)及接地装置安装工程

2.2施工工序主要质量控制点一览表

序号名称等级备注

1 盘柜安装检查CR

2 盘柜受电前检查 A

3 盘柜电气调整试验CR

4 电机试运转前检查 A

5 电气模拟试验 A

6 电机试运行AR

7 电缆绝缘试验CR

8 照明装置安装 A

9 避雷针(网)及接地装置安装AR

10 照明装置安装 A

第三章 电气施工程序

熟悉施工图纸、规范标准、设计交底,编制施工预算,设备材料领料检查验收,技术交底,土建中交,电气施工条件确认

支架制作安装

基础检查 确认

变压器、 盘柜安装

母排制作安装

盘柜接线

电缆管安装

软管安装

电缆敷设

电缆头制作

盘柜查校线

现场操作柱 控制箱安装 桥架安装

校验调整

电气调试 系统模拟试验 单体试运行 联动试运行 照明预埋

照明管穿线

照明开关、

灯具安装

照明系统 试亮

接地线敷设 接地极安装

避雷针网安装

接地系统 调试

第四章施工方法及技术要求

4.1施工准备

4.1.1 技术准备:组织全员熟悉施工图纸、领会说明、设计要求,,有关施工规范标准,施工之前做好技术交底工作,使全员都能自觉地按照施工图纸及规范进行施工。

4.1.2 物质准备:根据单位工程的特点配备相应的施工机具设备、工具及调试仪器,调试仪器必须在有效合格使用期和足够的精度等级。

4.1.3 组织准备:根据工期、工程量调配相适应的行政和工程技术管理人员及技术工人。

4.2电力变压器安装

4.2.1 电力变压器安装前土建应具备的条件

4.2.1.1 屋顶楼板施工完毕不得渗漏;

4.2.1.2 室内地面地坪施工完毕并在墙上标出地面标高;

4.2.1.3混凝土基础及构架达到允许安装强度,焊接构件体质量符合要求;

4.2.1.4预埋件及预留孔符合设计,预埋件牢固;

4.2.2 变压器的运输

4.2.2.1 确定运输路径报业主确认;

4.2.2.2 清理运输通道,指示运输路径;

4.2.2.3 检查外观包装有无损坏及雨水浸湿;

4.2.3 开箱检查

4.2.3.1变压器运到现场在业主代表在场情况下开箱检查;

4.2.3.2 收集随箱技术文件资料及品备件;

4.2.3.3 根据装箱清单、检查文件资料是否齐全,变压器型号、规格、参数是否符合设计要求,备品、备件是否齐全;

4.2.3.4 对变压器外观进行检查、检查变压器器身有无变形、破损,保护层有无脱落;

4.2.4 变压器就位

4.2.4.1 根据施工现场的场地条件,变压器用叉车或汽车运到安装现场附近用吊车卸下,用滚杆运到基础旁,再用叉车或手动葫芦安装就位;

4.2.4.2 钢丝绳应挂在变压器专用吊耳上,吊装应有持证起重工指挥;

相关文档