文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 微机继电保护测试仪使用原理及应用

微机继电保护测试仪使用原理及应用

微机继电保护测试仪使用原理及应用
微机继电保护测试仪使用原理及应用

微机继电保护测试仪使用原理及应用

内嵌计算机为具有双向并口工控机,支持标准101键盘,LCD或CRT。当仪器面板交流电源开关合上时,计算机启动,同时仪器产生±5V、±15V、25V电压,这时D/A板能正常工作,HT-1200 继电保护检测仪自动进入主菜单,当选择某一应用程序后,PC 机打开功放电源软开关,此时若按下面板功放按钮,则功放电源投入,功放能正常工作。PC机据测试项目及所设置参数,计算好各种状态电流电压波形数据,当软件操作试验时,PC机把计算好的数据分别送给8路D/A,D/A转换以后的摸拟信号经功放放大从面板电流电压输出端子输出至被测保护。同时,被测保护动作信号,经输入信号端子送到I/O接口芯片,PC机在送数的同时不断查询I/O接口芯片,据测试项目,调整传送的电流电压数据,直至测试完毕。测试结束,退出应用程序回到主菜单时,功放电源软开关自动断开。

线路保护

继电保护类型测试项目建议试验的模块备注

重合闸及转换性故障相应的测试项目整组试验(单机)

整组试验、线路保护、

状态系列、6-35KV线

路保护综合测试(PC)要求测试检同期和检

无压,用Ux作为待并侧电压输出。

距离和零序距离和零序定值校

整组试验(单机)

距离和零序、线路保

“距离和零序”和“线

路保护”均能一次性自

护、整组试验、交流试验(PC )

动测试多段、各种故障

类型、各种相别的距离

和零序定值。

工频变化量距离

定值校验

距离和零序、线路保护(PC )

应设置故障电流足够

大,比如10~15A (当为5A 制CT 时)。

复合电压闭锁(方向)过流

过流、低压、负序电

压、灵敏角等

交流试验(单机) 交流试验、6-35KV 线路保护综合测试(PC ) 有的保护的“低电压”和“负序电压”由不同的端子输入,试验时需

更换接线。

低周、低压减载装置

相应的测试项目

同期低周(单机) 频率及高低周、

6-35KV 线路保护综合测试(PC )

若其它条件都满足,装置却不能动作,请确认

装置是否还需要同时

输入电流和开关接点。 多段过流,过(欠)电压,序分量电压电流,频率装置,功率

方向保护

相应的测试项目

交流试验

只要方法得当,用“交流试验”模块能进行大部分继电器和微机保护的试验,应重点学习

该模块。

发变组保护

继电保护测试仪说明书

微机继电保护测试仪 使 用 说 明 书

目录 目录 (1) 第一部分微机继电保护测试仪使用说明 (3) 第一章装置特点与技术参数 (4) 第二章装置硬件结构 (6) 第三章单机操作模块功能说明 (8) 第四章外接PC机操作说明 (21) 第二部分继保软件操作说明 (21) 第五章软件操作方法简介 (22) 第六章交流试验 (24) 第七章直流试验 (32) 第八章状态系列 (34) 第九章谐波叠加试验 (38) 第十章频率及高低周试验 (41) 第十一章功率方向及阻抗试验 (45) 第十二章同期试验 (49) 第十三章整组试验Ⅰ和Ⅱ (54) 第十四章距离和零序保护 (59) 第十五章线路保护 (64) 第十六章阻抗特性 (70) 第十七章差动保护 (73) 第十八章 6-35KV微机线路保护综合测试 (80) 附录1:外接电脑串行通信口的设置 (85) 附录2:插接U盘等设备时设备驱动安装方法 (87) 附录3:各种继电器的试验方法 (87)

第一部分 继保使用说明

第一章装置特点与技术参数 第一节主要特点 ◆标准的4相电压3相电流输出具有4相电压3相电流输出,可方便地进行各种组合输出进行各种 类型保护试验。每相电压可输出120V,电流三并可输出120A,第4相电压Ux为多功能电压项,可设为4种3U0或检同期电压,或任意某一电压值的情况输出。 ◆单机操作方便单机由方便灵活的旋转鼠标通过大屏幕液晶显示屏进行操作,全部中文显示。可 完成现场大多数试验检定工作,可对各种继电器及微机保护进行检定,并可模拟各种复杂的瞬时性、永久性、转换性故障进行整组试验。开机即可使用,操作方便快捷。 ◆双操作方式,联接电脑运行通过Windows平台上的全套中文操作软件,可进行各种大型复杂 及自动化程度更高的校验工作,可方便地测试及扫描各种保护定值,可实时存贮测试数据,显示矢量图,绘制故障波形,联机打印报表等。 ◆软件功能强大可完成各种自动化程度高的大型复杂校验工作,如三相差动试验、厂用电快切、 备自投试验、线路保护检同期重合闸等,能方便地测试及扫描各种保护定值,进行故障回放,实时存储测试数据,显示矢量图,联机打印报告等。 ◆开关量接点丰富7路接点输入和2对空接点输出。输入接点为空接点和0~250V电位接点兼容, 可智能自动识别。输入、输出接点可根据用户需要扩展。 ◆大屏幕LCD显示屏本机采用320×240点阵大屏幕高分辨率图形液晶显示屏,全部操作过程均在 显示屏上设定,操作界面和试验结果均汉化显示,显示直观清晰。 ◆自我保护采用合理设计的散热结构,并具有可靠完善的多种保护措施及电源软启动,和一定的 故障自诊断及闭锁功能。 ◆具有独立专用直流电源输出装置设有一路110V 及220V专用可调直流电源输出。 ◆性价比高属于跨专业联合设计产品,综合了多专业的先进科技成果。兼具大型测试仪的性能, 和小型测试仪的价位,具有很高的性能价格比。

微机继电保护实验报告

本科实验报告 课程名称:微机继电保护 实验项目:电力系统继电保护仿真实验 实验地点:电力系统仿真实验室 专业班级:电气1200 学号:0000000000 学生:000000 指导教师:000000 2015年12 月 2 日

微机继电保护指的是以数字式计算机(包括微型机)为基础而构成的继电保护。众所周知,传统的继电器是由硬件实现的,直接将模拟信号引入保护装置,实现幅值、相位、比率的判断,从而实现保护功能。而微机保护则是由硬件和软件共同实现,将模拟信号转换为数字信号,经过某种运算求出电流、电压的幅值、相位、比值等,并与整定值进行比较,以决定是否发出跳闸命令。 继电保护的种类很多,按保护对象分有元件保护、线路保护等;按保护原理分有差动保护、距离保护和电压、电流保护等。然而,不管哪一类保护的算法,其核心问题归根结底不外乎是算出可表征被保护对象运行特点的物理量,如电压、电流等的有效值和相位以及视在阻抗等,或者算出它们的序分量、或基波分量、或某次谐波分量的大小和相位等。有了这些基本电气量的计算值,就可以很容易地构成各种不同原理的保护。基本上可以说,只要找出任何能够区分正常与短路的特征量,微机保护就可以予以实现。 由此,微机保护算法就成为了电力系统微机保护研究的重点,微机保护不同功能的实现,主要依靠其软件算法来完成。微机保护的其中一个基本问题便是寻找适当的算法,对采集的电气量进行运算,得到跳闸信号,实现微机保护的功能。微机保护算法众多,但各种算法间存在着差异,对微机保护算法的综合性能进行分析,确定特定场合下如何合理的进行选择,并在此基础上对其进行补偿与改进,对进一步提高微机保护的选择性、速动性、灵敏性和可靠性,满足电网安全稳定运行的要求具有现实指导意义。 目前已提出的算法有很多种,本次实验将着重讨论基本电气量的算法,主要介绍突变量电流算法、半周期积分算法、傅里叶级数算法。 二、实验目的 1. 了解目前电力系统微机保护的研究现状、发展前景以及一些电力系统微机保护装置。 2. 具体分析几种典型的微机保护算法的基本原理。 3. 针对线路保护的保护原理和保护配置,选择典型的电力系统模型,在MATLAB软件搭建仿真模型,对微机保护算法进行程序编写。 4. 对仿真结果进行总结分析。 三、实验容 1、采用MATLAB软件搭建电力系统仿真模型 2、采用MATLAB软件编写突变量电流算法 3、采用MATLAB软件编写半周积分算法 4、采用MATLAB软件编写傅里叶级数算法算法

DJC-120微机继电保护测试仪

2.1 软件系统简介 2.1.1 简介 软件系统主界面如图2-1所示,主机开机自动进入主界面后,若要选择某一应用程序可用光标键移动光标,或用鼠标移至要选择的应用程序栏目单击左键,用回车键或再单击鼠标左键运行程序。按ESC键或用鼠标左键点击右下角“退出”栏目退出测试系统,按F1键或左键点击右下角“帮助”栏目进入在线帮助系统。也可用鼠标左键点击右上角退出方块退出本测试软件。 图2-1软件系统主界面 2.1.2应用程序的基本操作说明 1.选择并运行某一应用程序后进入应用程序界面(见图2-2所示),所有程序都可独立用键盘或鼠标完成所有操作,在应用程序主窗口中,一般左上部为电流电压测试参数设置区。可用上、下、左、右光标键移动设置区光标,按1、2、3键增大或向前选择光标所在栏目参数值,按Q、W、E键减小或向后选择参数值。其中1、Q, 2、W, 3、E分别为微调、细调、粗调键。也可用鼠标左键选择某一栏目,再点击光标所在栏目(或回车)进入本栏目参数设置区,若参数设置区为弹出窗口,则用鼠标选择参数后,点击“确认”区(或按回车键) 完成修改,若放弃选择则点击“取消”区(或按Esc键) ;若进入某栏目参数设置区后,显示输数光标,则要求用键盘输入数字, 在此过程可用退格键删除前面输入有误的数字,输完后用回车键确认。 对于用黑体字标示的栏目,表示不能在主窗口中进行设置,需要通过相应的控制栏目进入次级窗口设置(或此栏目在所选择的测试项目中无效),若通过某一控制栏目进入次级窗口对参数进行设置,则进入次级窗口后,鼠标或键盘的操作方法与主窗口参数设置区的操作一样,设置后按ESC键或用鼠标点击右上角的“退出”方块返回主窗口。

微机型继电保护测试仪计量特性

微机型继电保护测试仪计量特性 微机型继电保护测试仪是一种几点保护及安全自动检验的装置。 基准工作条件:一组带公差的基准值和基准范围的影响量的结合。 额定工作条件:性能特性的测量范围与影响量的工作范围的集合。 总谐波畸变率:周期性交量中含有的谐波分量方均根值与其基波分量方均根值之比。 纹波系数:直流量输出中交流分量的峰峰值占直流输出额定值的百分比 合闸相位:交流激励量在合闸瞬间施加于被试继电器。保护及安全自动装置电压(或电流)的相位角。 微机型继电保护测试仪计量特性: 一、测试仪的输出交流电流 1.每相交流电流输出的幅值可调范围 2.每相交流电流输出的幅值为0.1/N~/max,其中: ——/N=1A的测试仪,每相电流输出的幅值/_不小于20A;——/N=5A的测试仪,每相电流输出的幅值/may不小于30'3.交流电流幅值输出的小可调步长如下:——0~0.5A范围内,0.001A; ——0.5A~20A范围内,0.002A; 20A~/max范围内,0.01A。 输出交流电流频率的可调范围 1.在0~1000Hz范围内,交流电流频率输出的小可调步长为0.001Hz。 输出交流电流幅值的基本误差 1.在基准工作条件下,输出电流的幅值为0~/max、频率为50Hz时,其基本误差应满足: -1≤0.1/n日寸,基本误差不超过±1mA;; 0.1/n<fe/max时,基本误差不超过土0.2%。 当输出电流幅值在0~/max范围内,输出频率变化时:其输出电流幅值基本误差应满足下表的要求。

2.输出交流电流总谐波畸变率 在负载0.5Q的条件下,输出交流电流1久5八时,输出交流电流总谐波畸变率应不大于0.2%。 二、测试仪的输出交流电压 1.每相交流电压输出的幅值可调范围 每相交流电压输出的幅值为0~120V,其中: 在0~2V围内,交流电压幅值输出小可调步长为5mV; ——在2V~120V范围内,交流电压幅值输出小可调步长为10mV。 2.输出交流电压的基本误差 基准工作条件下,输出电压的幅值为0~120V、频率为50HZ时,其基本误差应满足: ——U≤2V时,不超过±4mV; ——2V<U≤120V,不超过±0.2%。 当输出电压幅值在0~120V范围内,输出频率变化时,电压幅值在2V~120范围内的基本误差应满足下表的要求。 3.输出交流电压的总谐波畸变率 输出交流电压的总谐波畸变率应不大于0.2%。

继电保护测试仪使用方法、主要做哪些试验

继电保护测试仪使用方法、主要做哪些试验 继电保护测试仪使用方法使用方法: 继电保护测试仪使用正确步骤: 分为主回路和辅回路两个回路,主回路采用大旋钮调节,辅回路采用小旋钮调节,主回路通过面板上“输出选择“按键开关控制其输出的各种量,并且每切换一种输出的同时,仪器上的数字电压/电流表可自动监视其输出值。辅回路通过输出开关控制直接调节输出,测量可外附万用表测量。 回路原理: 1、输入的AC220V电源经保险通过输出控制继电器K1进入双碳刷调压器T1输入端,通过T1大旋钮调节的电量进入隔离变压器T2(兼职升流器),升流器分三个抽头输出,一个抽头为AC0-250V输出,额定电流为3A;该抽头输出电压经整流滤波后可输出0-350V直流电压;第二个抽为15V(10A),该抽头一路经传感器通过继电器控制输出0-10A交流电流,一路经电阻输出0-500mA交流电流,一路经继电器转换可输出0-10A或0-500mA直流电流;第二个抽头为10V(100A)大电流端,该抽头穿过传感器一次侧直接输出100A电流,该回路带负载能力较强,但输出稍有过载,不能长时间处于大电流状态下。热继电器校验仪继电保护测试仪器辅回路,继电保护测试仪器辅回路与主回路一样,AC220V电源经保险进入双碳刷调压器T1小旋钮调节的电压量,通过隔离变压器T4可直接调节输出0-20V或0-250V交流电压或0-350V直流电压,此回路额定电流为1A。按下辅回路“输出控制”开关,调节小旋钮即可输出。 继电保护测试仪使用方法主要做哪些试验? 2、测量回路 由大旋钮调节的主回路输出量交流“0-250V“、“0-500mA”、“0-10A“、“0-100A”,直流“0-350V“、“0-500mA”、“0-10A“通过设备内线路板上继电器转换,每切换一个档,便函可监视所对应的输出量。其中“0-500mA”档包括在“0-10A“档中。使用时,在“0-10A”两下即是“0-500mA“监视。 3、时间测量 设备内置6位数显秒表,电秒表可内部启动,也可外部启动。内部启动时,按下“输出控制”开关,即可启动秒表,通过接点短接设备面板上停表端子即可停止秒表。秒表单独设有电源开关,不用时可将秒表关掉。 4、声光提示 电路设备内置声光提示电路,在被测断电器接点动作时,可将接点接入试验箱声光提示插孔,试验箱内发出报警声或发光,提示断电器接点动作情况。

第二章 电力系统继电保护原理微机继电保护基本历程汇总

第二章微机继电保护基本历程 一、微机继电保护基础 §2.1 微机保护基本结构 微机保护的基本结构包括数据处理单元、模拟量输入系统、开关量输入输出系统、人机对话和外部通信系统四个部分, 图2-1是微机保护系统方框图。 ㈠数据处理单元一般由中央处理器(CPU )、存储器、定时器/计数器及控制电路等部分组成,并通过数据总线、地址总线、控制总线连成一个系统。继电保护程序在数字核心部件内运行,指挥各种外围接口部件运转、完成数字信号处理,实现保护原理。 CPU 是数字核心部件以及整个微机保护的指挥中枢,计算机程序的运行依赖于

CPU 来实现。存储器用来保存程序和数据,它的存储容量和访问时间也会影响整个微机保护系统的性能。定时器/计数器除了为延时动作的保护提供精确计时外,还可以用来提供定时采样触发信号、形成中断控制等作用。数字核心部件的控制电路包括地址译码器、地址锁存器、数据缓冲器、中断控制器等等,它的作用是保证微机数字电路协调工作。 ㈡模拟量输入系统 微机保护装置模拟量输入接口部件的作用是将电力传感器输入的模拟电量正确地变换成离散化的数字量,提供给数字核心部件进行处理。交流模拟量输入接口部件内部按信号传递顺序为:电压输入变换器和电流输入变换器及其电压形成回路、前置模拟低通滤波器、采样保持器、多路转换器、模数变换器。前置模拟低通滤波器是一种简单的低通滤波器,其作用是为了在对输入模拟信号进行采样的过程中满足采样定理的要求。采样保持器完成对输入模拟信号的采样。多路转换器是一种多信号输入、单信号输出的电子切换开关,可通过编码控制将多通道输入信号依次与其输出端连通,而其输出端与模数变换器的输入端相连。模数变换器实现模拟量到数字量的变换。 ㈢开关量输入输出系统 开关量是指反映“是”或“非”两种状态的逻辑变量,如断路器的“合闸”或“分闸”状态、控制信号的“有”或“无”状态等。开关量输入接口部件的作用是为正确地反映开关量提供输入通道,并在微机保护装置内外部之间实现电气隔离,以保证内部弱电电子电路的安全和减少外部干扰。开关量输出接口部件的作用是为正确地发出开关量操作命令提供输出通道,并在微机保护装置内外部之间实现电气隔离,以保证内部弱电电子电路的安全和减少外部干扰。 ㈣人机对话和外部通信系统 微机保护人机对话接口部件通常包括以下几个部分:简易键盘、小型显示屏、指示灯、打印机接口、调试通信接口。

微机继电保护测试仪型号规格

https://www.wendangku.net/doc/cd1698646.html, 微机继电保护测试仪型号规格,华天电力是微机继电保护测试仪的生产厂家,15年致立研发标准、稳定、安全的电力测试设备,专业电测,产品选型丰富,找微机继电保护测试仪,就选华天电力。 微机继电保护测试仪运用现代微电子技术和电力电子技术而实现的一种新型小型化微机继电保护测试仪,它采用国际流行的DSP和开关放大器技术,单机独立运行功能已十分强大,再配以PC软件,使其能联接电脑运行,功能锦上添花,而其体积和重量只有传统测试仪的一半,先进的设计理念使该款仪器达到了国内先进水平。 微机继电保护测试仪又叫微机继电保护测试仪、继电保护试验仪、继电保护测试仪、微机型继电保护测试仪、微机保护综合测试仪、微机保护校验仪、综合继电保护测试仪、继电保护测试仪、微机继保仪、三相继电保护测试仪、继保测试仪、三相继保测试仪、三相继电保护校验仪、继保校验仪、三相继保校验仪、继保仪、微机继电保护测试系统、继电保护综合测试仪等。 武汉市华天电力自动化有限责任公司致力于电力系统高压试验设备的研发、生产、销售、调试为一体的高新技术企业。产品开发以国家相关行业标准和规程为依据,充分利用最新微电脑技术,实现产品的精确智能、稳定高效、轻巧便携、简单操作、安全耐用的特点,确保了产品质量的高可靠性。与国内同类产品比较华天电力微机继电保护测试装置在电流和电压的带载能力、建立时间和硬件的可靠性、稳定性等几项技术指标上有明显的优势。 继电保护测试仪型号主要有HT-702、HT-802 、HT-1200、HTJB-IV等,华天电力的产品的功能特点简单的描述如下。 HT-702 微机继电保护测试仪(4U+3I单片机型),微机三相单片机型微机继电保护测试专用仪器。标准的4相电压3相电流输出,具有4相电压3相电流输出,可方便地进

微型机继电保护基础1 微机保护的硬件原理及设计选择原则

第一章微机保护的硬件原理及设计选择原则 1-1概述 微机保护出现20年来,得到了快速的发展,现有多个专业厂家生产微机保护装置,其硬件系统各有特点。 华北电力大学、杨奇逊院士: 第一代(84-90年)MPD-1、单CPU结构、硬件示意图如下: 可靠性差。 第二代:WXH-11(90年代以后)、多CPU结构

系统机 PRINTER 整个系统有五个CPU(8031)。四个CPU分别用来构成高频、距离、零序保护和综合重合闸,另一个CPU用来构成人机接口,A/D 转换采用VFC型。每一个CPU系统都是一个独立的微机系统,任何一个损坏,系统仍然工作。数据总线、控制总线和地址总线均不引出印刷电路板,可靠性较高。交流输入及跳闸出口部分可靠性较高。 第三代:CSL101A(1994年鉴定,96年推广)多CPU结构,与第二代不同之处在于: (1)C PU采用不扩展的单片机,即构成微机系统所需的微处理器、RAM、EPROM等全部集中在一个芯片内部,总线不出芯片,具有很高的抗干扰能力。 (2)V FC采用第三代VFC芯片VFC110最高震荡频率为4M,相当于A/D精度的14位。 (3)设有高频、距离、零序和录波CPU插件,重合闸不包括在保护

之中。 南京电力自动化研究院、南瑞公司 LFP-900系列(沈国荣院士) LFP-900系列包括从35KV~66KV 中低压线路保护220KV~500KV 线路高压超高压线路保护,用于不同电压等级时,保护的配置情况有所不同。 以LFP-901为例,说明配置情况。 采用多CPU 结构,含有三个CPU ,两个用于构成保护,一个用于人机接口CPU 均为Intel 80196KC 1CPU :纵联保护(工频变化量方向、零序功率方向、复合式距离元 件)1Z 、零序后备保护 2CPU :距离保护、综合重合闸 3CPU :人机对话、起动、为出口提供?电压 1CPU 、2CPU 采用VFC 型A/D 转换,3CPU 采用逐次逼近式A/D 转换 最近又推出RCS-9000系列保护(单片机加DSP 结构)

微机线路继电保护实验报告

微机线路继电保护实验报告开课学院及实验室: 学院年级、专 业、班 姓名学号 实验课程名称电力工程基础成绩 实验项目名称微机线路继电保护实验指导老师 一、实验目的 1)熟悉微机保护装置及其定值设置。 2)掌握采用微机保护装置实现三段式保护的原理、参数设置方法。 二、实验原理 三段式电流保护是分三段相互配合构成的一套保护装置。第一段是电流速断保护、第二段是限时电流速断保护、第三段是定时限过电流保护。第一段电流速断是按照躲开某一点的最大短路电流来整定,第二段限时电流速断是按照躲开下一级相邻元件电流速断保护的动作电流整定,第三段定时限过电流保护则是按照躲开最大负荷电流来整定。但由于电流速断不能保护线路全长,限时电流速断又不能作为相邻元件的后备保护,因此,为保证迅速而有选择地切除故障,常将电流速断、限时电流速断和过电流保护组合在一起,构成三段式电流保护。 电流速断部分由继电器1、2、3组成、限时电流速断部分由继电器4、5、6组成和过电流保护由继电器7、8、9组成。由于三段的启动电流和动作时间整定得均不相同,因此,必须分别使用三个电流继电器和两个时间继电器,而信号继电器3、6、9分别用以发出I、II、III段动作的信号。 三段式电流保护优点:接线简单、动作可靠,切除故障快,在一般情况下能够满足快速切除故障的要求。所以在电网中35kV、10kv及以下的电压配电系统中获得了广泛的应用。 三段式电流保护范围说明图 三段式电流保护原理接线图 三段式电流保护展开图 三、实验设备 电源屏,NFL641微机线路保护装置,MDLA断路器模拟装置,DL-802微机继电保护测试仪,PC机,实验导线若干。 4.1 定值管理 本装置的整定值均以数字形式存放在CPU 插件的E2PROM 中,可同时存放32套不同的整定值,以适应不同的运行方式。正常选择0区定值。 4.2 定值及软压板清单 4.2.1 定值说明 序号定值名称范围单位备注 1 控制字一0000~FFFF 无参见控制字说明,装置自动生成 2 控制字二0000~FFFF 无参见控制字说明,装置自动生成

继电保护测试仪通用技术规范

国家电网公司物资采购标准(电气仪器仪表卷继电保护测试仪册) 继电保护测试仪 通用技术规范 (编号:1302073-0000-00) 国家电网公司 二〇一八年一月

目录 1. 总则 (1) 2 性能要求 (2) 3 主要技术参数 (2) 4 外观和结构要求 (2) 5 验收及技术培训 (2) 6 技术服务 (3)

1. 总则 1.1 一般规定 1.1.1 投标人应具备招标公告所要求的资质,具体资质要求详见招标文件的商务部分。 1.1.2 投标人须仔细阅读包括本技术规范(通用部分和专用部分)在内的招标文件阐述的全部条款。投标人提供的继电保护测试仪应符合招标文件所规定的要求。 1.1.3 本招标文件采购标准规范提出了对继电保护测试仪技术上的规范和说明。 1.1.4 本招标文件提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应提供符合本采购标准规范引用标准的最新版本标准和本招标文件技术要求的全新产品,如果所引用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准与投标人所执行的标准不一致时,按要求较高的标准执行。 1.1.5 如果投标人没有以书面形式对本采购标准规范的条文提出差异,则意味着投标人提供的产品完全符合本招标文件的要求。如有与本招标文件要求不一致的地方,必须逐项在“技术差异表”中列出。 1.1.6 本采购标准规范将作为订货合同的附件,与合同具有同等的法律效力。本采购标准规范未尽事宜,由合同签约双方在合同谈判时协商确定。 1.1.7 本采购标准规范中涉及有关商务方面的内容,如与招标文件的商务部分有矛盾时,以商务部分为准。 1.1.8 本招标文件采购标准规范中通用部分各条款如与采购标准规范专用部分有冲突,以专用部分为准。 1.2 投标人应提供的资格文件 投标人提供的资格文件包含但不限于以下内容: (1)填写技术规范专用部分中的技术参数响应表; (2)填写技术规范专用部分中的投标人技术偏差表; (3)按附录A提供业绩资料; (4)按技术规范专用部分货物组件材料配置一览表填写仪器配置表; (5)检验报告。 1.3 工作范围和进度要求 1.3.1 本采购标准规范仅适用于技术规范专用部分货物组件材料配置一览表中所列继电保护测试仪的设计、制造、试验、包装、供货和服务等技术要求。 1.3.2 交货时间如有延误,卖方应及时将延误交货的原因、后果及采取的补救措施等向买方说明。 1.4 技术资料 设备交付时应提供以下技术资料: (1)产品(包括进口产品)正确完整的中文技术手册及使用说明书; (2)出厂检验报告(校验项目包括结构和外观检查、功能试验、性能试验); (3)产品合格证; (4)装箱清单。 (5)继电保护测试仪每台仪器均需提供一份产品第三方法定计量检定机构出具的检定合格证书原件或具有国家CNAS认可/CMA认可的检测机构出具的符合技术标准要求的检验报告原件。 检验报告说明: a)、检验标准:依据DL/T 624-2010继电保护微机型试验装置技术条件、Q/GDW 11263-2014智能变电站继电保护试验装置通用技术条件; b)、检验报告项目应包括结构和外观检查、功能试验、性能试验等。 1.5 标准和规范 除采购标准规范和图纸中要求的技术条件外,卖方还将再次确认下表标准的最新版本(以文字形式通知买方),并遵照最新标准要求执行,并将最新标准通知买方。

微机继电保护设计

基于89c51单片机的继电保护装置的硬件设计 张银龙200901100329电气09-3(订单) 1.1继电保护的发展趋势 继电保护技术未来趋势是向计算机化、网络化、智能化,保护、控制、测量和数据通信一体化发展。 1)计算机化 计算机硬件迅猛发展,系统集成度越来越高。单一处理器的处理速度和处理能力不断提高,处理速度的不断提高为单一芯片作为微机继电保护技术奠定了基础。89C51作为32位芯片具有很高的集成度,很高的工作频率和计算速度,很大的寻址空间,丰富的指令系统和较多的输入输出口。CPU寄存器、数据总线、地址总线都是32位,具有存储器管理功能和任务转换功能,并将高速缓存和浮点数部件都集成在CPU内。 2)网络化 计算机网络作为信息和数据通信的工具已成为信息时代的技术支柱,使人类生产和社会生活面貌发生了根本变化。它深刻影响着个个工业领域,也为各个领域提供了强有力的通信手段。继电保护作用不只是限于切除故障元件和限制事故影响范围,还要保证全系统与重合闸装置分析这些信息和数据基础上协调动作,保证系统安全稳定运行。显然,实现这种系统保护基本条件是将全系统各主要设备保护装置用计算机网络联系起来,亦即实现微机保护装置网络化。 3)保护、控制、测量、数据通信一体化 实现继电保护计算机化和网络化条件下,保护装置实际上市一台高性能,多功能的计算机,是整个电力系统计算机网络上的一个智能终端。它可从网上获取电力系统运行和故障的任何信息和数据,也可以将它所获被保护元件任何信息和数据传送给网络控制中心或任一终端。每个微机保护装置可完成继电保护功能,无故障正常运行下还可完成测量、控制、数据通信功能,亦即实现保护、控制、测量、数据通信一体化、 4)智能化 今年来,人工智能技术在电力系统等各个领域都得到了应用,继电保护领域应用研究也已开始。神经网络是一种非线性映射方法,很多难以列出方程或难解的复杂问题,应用神经网络方法则可迎刃而解。 1.2继电保护的基本任务 继电保护的基本任务包括: 1)自动、迅速、有选择的将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证其他无故障部分恢复正常运行。 2)反应电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护条件,而动作于发出信号、减轻负荷或跳闸。 2.1继电保护的基本原理和保护装置的组成 2.1.1继电保护的基本原理 利用正常运行与区内外短路故障电气参数变化的特征构成保护的判据,根据不同的判据就构成不同原理的继电保护。例如: (1)电流增加(过电流保护):故障点与电源直接连接的电气设备的电流会增加电压降低(低电压保护):各变电站母线上的电压将在不同程度上有很大的降低,短路点得电压降到零。 (2)电流与电压的相位角会发生变化(方向保护):正常20°左右,短路时60°~85°

ONLLY-AD761微机继电保护测试装置技术参数及说明

ONLLY—AD761计算机自动化测试调试系统(继电保护) 技术参数及说明 一.技术条件 1.环境温度:—15℃至75℃ 2.抗震性:垂直加速度≮0.2g 水平加速度≮0.3g 3.满足:IEC—255—22各种抗干扰标准 4.绝缘强度:符合Q/SD178—88规定标准 5.工作条件:符合Q/SD178—88规定标准 6.设备使用年限:二十年 二.装置技术参数及性能 1.技术参数 (1).主机: a. 功耗: <2000VA 交流供电: 220V±20% (47~63Hz) 直流供电:(200~380)VDC (2).电流源: a.六相:6×(0~40)A 三相并联:3×(0~80)A b.直流:1×(0~20)A;6×(-20~+20)A c.精度: < 0.01%的量程+0.1%的读数 d.分辩率: 1mA e.功率: 0.5A:最大负载大于18.0Ω 30A:最大负载大于0.30Ω(满足所有继电保护二次CT负载)(3).电压源: a.七相电压: 7×(0~125)V b.线电压: 1×(0~250)V c.直流电压:1×(0~350)V;7×(-125~+125)V d.精度: < 0.01%的量程+0.1%的读数 e.分辨率: 1mV f.功率:单相 >25VA/相(额定电压)直流 >100W (满足所有继电保护二次PT负载) (4).输出频率: a.范围: 0~1000HZ b.误差: <0.005HZ

c.分辨率: 0.001HZ (5).相位: a.范围: ±360o b.误差: <0.1o c.分辨率: 0.1o (6).辅助直流:110/220VDC可切换,功率>100W (7).电压源Un与电流源In完全独立相互隔离,更加符合现场的测试要求 (8).重量与尺寸:<15.8Kg; 390*200*380(长×宽×高) (9).八对开入、四对开出、两对高精度无延时动作单元 2.功能部分 (1).功率方向继电器测试 (2).电压、电流继电器测试 (3).直流继电器测试 (4).阻抗继电器全特性测试 (5).动作时间测试 (6).差动继电器全特性测试 (7).频率继电器及低周减载装置测试 (8).同期继电器测试 (9).谐波继电器测试 (10).故障模拟,保护整组试验 (11).保护阶梯动作时间测试特性测试 (12).备自投测试 (13).GPS对调 (14).故障回放 (15)ONLLY继电保护测试软件是与南自、南瑞、四方、许继厂家联合研发的一款针对目前主流保护的专用软件。 (16)中文WINDOWS操作界面,适用与目前主流的操作系统。如:WIN98、WIN NT、WIN2000、WIN XP、Vista、Win7等 (17)软件界面风格统一,分类清晰。单窗口界面, 简单直观,避免了干扰和误操作. 测试步骤方便简洁. (18)测试功能丰富强大,含盖目前所有微机保护功能的测试。能够对电压、电流、频率、中间、时间、距离、差动继电器等各种继电器和线路保护、母线保护、变压器保护、发电机保护、电动机保护、等各种微机保护装置的各种功能进行测试。 (19)能够模拟任何单相、两相接地及三相短路等故障。并提供相-地、相-相、序分量等输入方式,能够对模拟量的幅值、角度、相位和频率任意设置。 (20)内含各种常用的距离边界特性模块。也可以针对用户要求添加特性模块。方便地对各种距离继电器的阻抗动作特性进行测试。 (21)能够对各种类型的比例制动和谐波制动特性进行搜索和检验(可对变压器、发变组及母差保护进行调试)能够模拟线路保护的距离、高频、零序保护及带重合闸(包括检同期、检无压)、后加速试验的任何类型整组试验,并能模拟永久性、转换性、瞬时性故障。同期装置(可测试同期装置的导前时间、导前角、压差闭锁值、频差闭锁值、电气零点、调压调频脉宽以及自动调整试验); 还可以实现模拟过激磁保护;反时限正、负序过流保护;定时限正、负序过流保护;复压闭锁过流及功率方向保护;频率及低周减载保护(可测试动作值、动作时间、滑差闭锁值等);逆功率保

三相继电保护测试仪说明书

目录 第一章 装置特点与技术参数 (1) 第一节 主要特点 (1) 第二节 技术参数 (2) 第二章 装置硬件结构 (3) 第一节 装置硬件组成 (3) 第二节 装置面板说明 (5) 第三章 快速入门 (1) 第一节 试验注意事项 (6) 第二节 开/关机步骤 (6) 第三节 继电保护试验项目索引 (7) 第四章 软件操作方法 (9) 第一节 软件安装及驱动安装 (9) 第二节 交流试验 (11) 第三节 直流试验 (16) 第四节 频率试验 (17) 第五节 同期试验 (18) 第六节 电流/电压试验 (20) 第七节 差动继电器 (21) 第八节 反时限过流继电器 (23) 第九节 中间继电器 (24) 第十节 功率方向 (25) 第十一节 阻抗阶梯 (26) 第十二节 零序保护 (28) 第十三节 整组试验 (29) 第十四节 状态系列 (32) 第十五节 阻抗相位特性 (33) 第十六节 精工电流 (34) 第十七节 差动试验 (35) 第十八节 谐波试验 (42) 第十九节 工频变化量 (43) 第二十节 故障再现 (44) 第二十一节 系统振荡 (45) 第二十二节 计量仪表 (46) 第二十三节 备自投试验 (47) 新手指南 (53) 附录A 驱动安装说明 (53) 附录B USB通信常见故障排除 (55) 附录C 装箱清单 (55)

第一章 装置特点与技术参数 第一节主要特点 1. 满足现场所有试验要求。本仪器具有标准的四相电压,三相电流输出,交流电压125V/相,交流电流40A/相。三相并联可达120A。既可对传统的各种继电器及保护装置进行试验,也可对现代各种微机保护进行各种试验,特别是对变压器差功保护和备自投装置,试验更加方便和完美。 2.各种技术指标完全达到电力部颁发的DL/T624-1997《继电保护微机型试验装置技术条件》的标准。 3.经典的Windows XP操作界面,人机界面友好,操作简便快捷;高性能的嵌入式工业控制计算机和8.4寸分辨率为800×600的TFT真彩显示屏,可以提供丰富直观的信息,包括设备当前的工作状态及各种帮助信息等。 4.本机Windows XP系统自带恢复功能,避免因非法关机或误操作等引起的系统崩溃。5.配备有超薄型工业键盘和光电鼠标,可以象操作普通PC机一样通过键盘或鼠标完成各种操作。 6.主控板采用DSP+FPGA结构,16位DAC输出,对基波可产生每周2000点的高密度正弦波,大大改善了波形的质量,提高了测试仪的精度。 7.功放采用高保真线性功放,既保证了小电流的精度,又保证了大电流的稳定。 8.采用USB接口直接和PC机通讯,无须任何转接线,方便使用。 9.可连接笔记本电脑(选配)运行。笔记本电脑与工控机使用同一套软件,无须重新学习操作方法。 10.具备GPS同步试验功能。装置可内置GPS同步卡(选配)通过RS232口与PC机相连, 实现两台测试仪异地进行同步对调试验。 11.配有独立专用直流辅助电压源输出,输出电压分别为110V(1A),220V(0.6A)。以 提供给需要直流工作电源的继电器或保护装置使用。 12.具有软件自较准功能,避免了要打开机箱通过调整电位器来校准精度,从而大大提 高了精度的稳定性。

继电保护基本原理

继电保护基本原理及电力知识问答 刘甲申主编 许继教育中心电气销售公司人力资源部编

编审委员会成员名单 主任委员:程利民许继集团副总裁高级经济师 副主任委员:谢世坤许继集团副总裁高级工程师 任志航许继集团电气销售公司总经理工程师 刘福成许继集团电气销售公司经理、书记工程师 晋国运许继集团教育中心主任高级讲师 陈晓征许继集团人力资源部部长副研究员 委员:过薇胡克明段卫东

前言 本书是为提高许继集团员工综合素质,由教育中心、许继电气销售公司和人力资源部共同编写和出版,是针对电气工程类职工的培训教材。 本书共分为三篇:第一篇为继电保护基本原理,作者以天津大学贺家李、宋从矩老师编写的《电力系统继电保护原理》为蓝本,根据自己多年从事继电保护产品的设计、研发、试验以及教学培训的经验和体会,结合许继集团的产品实际进行改编,力求做到删繁就简、去粗取精、简明扼要、突出重点,把最精华的部分呈献给读者。第二篇为新产品的介绍,该篇针对许继集团最近几年研制开发并已成功推向市场的8000系列综自和800系列保护的产品,简单介绍了这些产品的主要功能、特点、分类、应用范围,并与国内的几个主要生产厂家的产品作了对比。第三篇为电力基础知识,该篇除了电力系统、继电保护、自动化的基础知识以外,还包括了许继集团各子公司的主要产品。作者查阅了大量的相关资料,筛选出了二百多道题目,采用问答的形式编写,便于读者学习和掌握。 本书可以作为许继集团有限公司电气工程类设计研发人员、制造人员、工程调试人员、售后服务人员、市场营销人员、销售人员及新员工培训的教材,也可以作为电力部门继电保护人员调试、运行、维护的培训和参考资料。 全书由刘甲申主编,任志航、刘福成校核,谢世坤审核,教育中心、电气销售公司和人力资源部共同编辑出版。 本书在编写过程中得到了各相应子公司的大力支持和帮助,在此一并致谢。 由于编写时间紧张,作者能力有限,书中难免有错误和不当之处,敬请读者批评指正。 编委 2006年1月

微机继电保护测试仪如何进行开入量接线

微机继电保护测试仪如何进行开入量接线 电力变压器、继电器、发电机等高压电力设备,在长时间使用之后,需要定期对其性能进行试验,有时候需要用到微机继电保护测试仪,该设备由于功能比较强大,很受广大电力工作者的欢迎,在使用该设备的过程中,经常需要用到开入量试验,本文就来给大家简单介绍使用微机继电保护测试仪来进行开入量试验接线的过程中,需要注意的问题。 接线误区:端子很容易被误认为是保护装置的跳、合闸线圈的辅助接点,因而把测试仪的开入A接至37,而开入R接至36。实际上,这两个端子是保护至现场断路器的跳、合闸出口。TQ、HC是断路器的跳、合闸线圈,而不是保护装置内部的跳、合闸线圈。1DL也是断路器的辅助接点,而不是保护装置内部的跳、合闸线圈的辅助接点。

当然,这种接法也可以做试验,但它要求试验时断路器参与试验时的闭合与断开操作,这样对断路器使用寿命有影响,同时,还要求一次线路停运,否则会造成线路误停电的重大事故。所以,我们不提倡这样的接线方法! 仔细对照装置端子表和“附录1”中的接线图就会发现,34端子是“保护动作继电器出口”,并且34端子的旁边就是“差动跳2LP”,即差动保护跳闸的硬压板,因此,这才是保护装置内部的跳闸线圈的辅助接点的出线端子。它相当于“附录1”例图中的X5/14接点。如下图所示(只选取了附录1中的例图的一部分): 对照上图,我们在回到上面“接线误区”中提到的内容。刚才提到的TQ,就相当于上图中的TQ;刚才提到的1DL,就相当于上图中的DL;刚才提到的37端子,就相当于上图中的X5/08接点。所以是不正确的。 正确的接线方法是千方百计寻找到上图中TJ-11和TJ-12接点的引出端子。而通过分析对照,确定34端子即是所需的端子。测试仪的开入A接34端子,开入公共端COM(或+KM)接直流电源的正极性端40端子。为防止试验时对保护装置的操作导致现场断路器的误动作,试验时请将保护跳闸出口硬压板打开。如本例图中,应打开“差动跳2LP”压板。

微机继电保护测试仪使用方法

微机继电保护测试仪使用方法 第1节触摸屏微机继电保护测试仪手动试验 1.1模块介绍 手动试验模块是继电保护测试仪的最基本的试验模块,它适用于各种试验,可由用户自由添加各模拟量的数值,纯手动操作,直观、方便、自由度大,是新用户的入门模块,也是检查采样的好工具。 1.2原理介绍 在此试验模块中用户通过设置每一路模拟量的参数,手工控制模拟量的输出和变化过程达到对被试品进行测试的目的。 1.3试验界面 1.3.1模拟量设置区 A.介绍 包含三种参数L-N、L-L、阻抗、功率、直流三种输入视图,可以通过下方的输入方式进行切换,具体视图将在下面进行详细介绍。要进行试验时,首先设置好要输出的初始参数,然后点击工具条上的 按钮,测试仪将开始按照初始设置的参数进行输出。当开始输出后,我们可以通过三种方式来改变测试仪的输出。 第一种:直接变化某一输出参数 若改变任意参数并按回车或切换到其它输入框后,这些参数的改变将直接导致输出的改变。 第二种:按步长变化 用户也可以选中每个变化参数后面的步长选项,并设定每个变量的变化步长(步长可正可负),然后每点击一次增加/减少按钮则根据步长改变所有的输出一次。 第三种:使用保持按钮 按下保持按钮,此时可以在模拟量输入区中设置好所有的参数,在此过程中所有的改变将不会像第一种方式那样直接应用到输出,只有当设置完成后,再次按下此按钮,测试 仪才会按照设置好的所有参数进行输出。 B.输入视图介绍 L-N 输入视图:可以用交流相电压、相电流方式来设置模拟量的输出参数,也是最普遍的方式;

图1-1 说明:触摸屏微机继电保护测试仪当故障类型设置为“任意”类型后,为了提高用户操作的方便程度,增加了一些右键 菜单功能: 触摸屏微机继电保护测试仪当鼠标箭头放入幅值输入框中点击右键时,会弹出此菜单,其中:清零:表示将所有电压幅值或电流幅值输入框中的值设置为零同幅值:表示将所有电压幅值或电流幅值按照此输入框中的数值进行设置。在相位输入框中点击鼠标右键时,弹出此菜单。其中:同相:表示所有相位值按照此输入框中的值设置为相同相位。正序:表示电压或电流输入框中的值以此输入框中的值为依据进行正序设置。负序:表示电压或电流输入框中的值以此输入框中的值为依据行负序设置。 在频率输入框中点击鼠标右键时,弹出此菜单。其中:同频:表示将所有的电压或电流的频率都按照此输

+微机继电保护原理

4 微机继电保护原理 随着计算机技术及网络技术的迅速发展,微机继电保护由于其具有比传统继电保护装置更显著的优势,在电力系统中得到了广泛的应用。目前,在新建电气化铁道供电系统中的牵引网馈线、牵引变压器、并联电容器补偿装置均采用了微机保护装置。本章讲述微机保护原理基础知识,主要包括硬件结构、数据采集、数字滤波、特征量和保护动作判据的算法、软件流程、抗干扰措施及微机保护的发展趋势等的内容。 4.1 概述 4.1.1 计算机在继电保护领域中的应用和发展概况 近几十年来电子计算机技术发展很快,其应用已广泛而深入地影响着科学技术、生产和生活等各个领域,使各行业的面貌发生了巨大的变化,继电保护技术也不例外。在继电保护技术领域,微机除了用作故障分析和保护动作性能分析外,20世纪60年代末期已经提出用计算机构成保护装置的倡议。到了20世纪70年代末期,出现了一批功能足够强的微型计算机,价格也大幅度降低,因而无论在技术性上还是经济性上,已具备用一台微型计算机来完成对一个电气设备建立保护功能的条件,从此掀起了新一代的继电保护——微机保护的研究热潮。 我国在微机保护方面的研究工作起步较晚,但进展速度却很快。1984年上半年,由华北电力学院研制的第一套以6809(CPU)为基础的微机距离保护样机投入试运行。1984年底在华中工学院召开了我国第一次计算机继电保护学术会议,这标志着我国计算机保护的开发开始进入了重要的发展阶段。经过20多年的研究、应用、推广与实践,现在微机保护产品已经成为新投入使用的继电保护设备的主体。 自从微型计算机引入继电保护以来,微机保护在利用故障分量方面取得了长足的进步,另一方面,结合了自适应理论的自适应式微机保护也得到较大发展,同时,计算机通信和网络技术的发展及其在系统中的广泛应用,使得变电站和发电厂的集成控制、综合自动化更易实现。未来几年内,微机保护将朝着高可靠性、简便性、通用性、灵活性和网络化、智能化、模块化等方向发展,并可以与电子式互感器、光学互感器实现连接;同时,充分利用计算机的计算速度、数据处理能力、通信能力和硬件集成度不断提高等各方面的优势,结合模糊理论、自适应原理、行波原理、小波技术等,设计出性能更优良和维护工作量更少的微机保护设备。 4.1.2 微机继电保护与传统装置的对比分析 继电保护的任务是判断电力系统有关电气设备是否发生故障而决定是否发出跳闸命令,使发生故障的电气设备尽量迅速地与电力系统隔离。为此,首先要取得与被保护电气设备有关的信息,根据这些信息,按不同的原理,进行综合和逻辑判断,最后做出抉择,并付诸执行。所以,继电保护的基本结构大致上可以分为三部分:信息获取与初步加工;信息的综合、分析与逻辑加工、抉断;抉断结果的执行。 信息要通过电压、电流传送,有时还通过一些开关量传递。早期,在机电型继电器中,电流电压直接加到继电器的测量机构,变换成机械力,然后在机械力的层次上进行比较判别,中间并不需设置其他的变换、隔离等环节。随着电子技术的引入,为了适应电子器件的弱信号的要求,在电流互感器、电压互感器与电子电路之间要求设置一些传变环节。通常使用所谓的电流变换器、电压变换器以及电抗变换器等等。在晶体管型继电保护、整流型继电保护以及集成电路型继电保护中都采用类似的变换环节,其间并没有本质的差别,这些环节,可以称为“信息预处理”环节。 由于计算机是数字电路,其工作电平比集成电路的工作电平还低,因此,计算机继电保护同样也需要设置信息预处理环节,需要隔离屏蔽、变换电平等等处理。在这个问题上计算机保护与原来的模拟式保护是一致的。换言之,在这个问题上,模拟式保护的一些经验也是