文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气工程工程量清单项目及计算规则

电气工程工程量清单项目及计算规则

电气工程工程量清单项目及计算规则

(一)本清单项目适用冶金工业新建、扩建及技术改造工程中电气工程工程量清单的计价活动,适用于冶金工业工程的电器、仪表、计算机、通讯等安装工程属于材料部分的工程量清单编制和计量,凡是冶金工业电气工程实行工程量清单招投标的都应遵守本规则。

(二)本工程量清单项目包括:电气钢结构工程,电器管道工程,电缆、导线、滑触线、母线工程及其他工程,共4章13节64个项目。

(三)清单编制及清单计价应注意的问题

1.应注意与国家计价规范在计量单位、项目设置、工程内容上的区别。

(四)附录B.1电气钢结构工程

1.电气钢结构工程共10个项目,包括:各种电缆桥架、各种其他电气钢构件。

2.工程量计算规则

(1)电缆桥架:除玻璃钢电缆桥架按图示中心线长度的延长米计算外,其他桥架均按图示中心线长度的延长米折合重量计算。

(2)钢构件:按延长米折合成重量计算。

3.清单编制及清单计价应注意的问题

(1)按“吨”计算的桥架的重量包括:桥架、托臂、立柱、连接板、盖板、隔板、调角片、固定压板、卡扣等。工程内容包括:电缆桥架及其配件运输、安装、补刷同材质的油漆。按“m”计的玻璃钢电缆桥架的工程内容不包括支架、托臂等的制安,需另立项目计价,所以在清单内应描述清楚。

(2)针对不同的工程项目(如高炉、焦化、轧钢、炼钢等)在测算综合单价时应考虑安装高度、难易程度,各种桥架所占比例(型号、规格等)。

(4)其他电气钢结构应注意材质、涂层品种及涂层厚度要求。

(五)附录B.2 电气管道工程

1.电气管道工程共8个项目,包括各种电气管道的敷设,主要有:镀锌钢管、焊接钢管、黑铁管、无缝管、不锈钢管、铜管、金属软管、PVC管

2.工程量计算规则

(1)镀锌钢管、焊接钢管、黑铁管:按延长米折合成重量计算,不扣除管路中间的接线箱(盒)、灯头盒、开关盒所占长度。

(2)无缝钢管、不锈钢管、铜管:按延长米折合成重量计算。不扣除管件、阀门所占长度。

(3)金属软管:按管道的延长米计算。

(4) PVC管:按延长米计算,不扣除管路中间的接线箱(盒)、灯头盒、开关盒所占长度。

3.清单编制及清单计价应注意的问题

(1)本节不包括各种支架制作安装,接线箱(盒)、灯头盒、开关盒制作安装。

(2)电气管道在计量单位上与全国《计价规范》不同。

(3)仪表管道是否保温应描述清楚。

(4)根据不同的工程项目(如高炉、炼钢、电炉、焦化、烧结、石灰、轧钢等),在测算综合单价时应考虑管道的敷设方式(明、暗等)和比例;还要考虑敷设高度、管径及所占比例。

(六)附录B.3 电缆、导线、滑触线、母线工程

1.电缆、导线、滑触线、母线工程共24个项目。包括各种电缆、导线敷设,高压电缆头制安、滑触线、母线安装。修改板将增加刚体滑触线项目。

2.工程量计算规则

(1)电缆一般按单根延长米计算,通讯电缆、光纤电缆按延长米加预留长度计算。

(2)电缆头:终端头每根电缆按两套计算,中间头按实际数量计算。

(3)导线:按单根延长米计算。

(4)滑触线:按单相延长米计算。集电器按图示数量按套计算。

(5)母线:一般按母线的单相延长米计算,不扣除母线中间的接线箱(盒)所占长度。重型铜母排(120mm×12mm以上)按母线的单相延长米折合成重量按重量计算。

3.清单编制及清单计价应注意的问题

(1)母线章节不包括各种支(吊)架的制作安装。

(2)电缆敷设项目中不包括过路保护管、防火涂料、堵料、防火隔板的安装内容。

(3)动力电缆按35/120/240/400mm2截面设置项目,控制通讯光纤电缆按芯数区别设置项目。

(4)现规则10KV以内(3~6KV)电缆终端和中间接头已包括在电缆敷设内容中,应计入电缆敷设综合单价。实施中由于3~6KV电缆终端头、中间头单价较高,影响计价准确性。故在2007年修改版中拟将3~6KV电缆终端头、电缆中间头单独列项计价。

(七)附录B.4其他工程

1.其他工程共24个项目,包括灯具安装、线槽安装、防火涂料、堵料、接地、其他等。

2.工程量计算规则

(1)灯具:按设计图示数量按套计算。

(2)砼电缆槽及线槽:按延长米计算,不扣除线槽中间的接线箱(盒)所占的长度。

(3)涂料/堵料:按设计图示重量计算,防火包以立方米计算,防火隔板以平方米计算。

(4)接地:按设计图示尺寸折合成重量计算。

3.清单编制及清单计价应注意的问题

(1)灯具:包括灯具、开关、整流器、断路器、触发器、插座等工程内容;路灯安装还包括灯杆、灯架;高杆灯塔安装为高杆灯塔成套安装及灯具组装等全部工作内容。

主场房灯具:一般指直杆工厂吊灯,吸顶式工厂吊灯,变杆式工厂灯、悬排式工厂灯、防水防尘、高压水银灯、混光灯、投光灯。

辅助用房照明灯:一般指组装(成套)型银光灯、装饰灯、两防灯、标志灯、普通灯(圆球、半圆球、方形吸顶灯、软线吊链)等。

局部照明灯具:是指机组或隧道标志等的局部照明灯具,一般采用防潮灯、防爆灯、安全灯、投光灯、高压水银灯、标志灯等。

(2)砼电缆槽及线槽:规格一般以槽宽来区别。工程内容包括工地运输、挖填运方、槽内外填沙、砼槽安装、盖板埋设标志桩及标志带。

(3)涂料/堵料应注明材质及封堵位置。

电气清单计价规则

2.1 控制设备及低压电器 1、清单项目设置 小电器包括:按钮、照明用开关、插座、电笛、电铃、电风扇、水位电气信号装置、测量表计、继电器、电磁锁、屏上辅助设备、辅助电压互感器、小型安全变压器等。 2、清单项目工程量计算 控制设备及低压电器清单项目工程量均按设计图示数量计算。 在计算工程量时应注意以下几点: (1)有关预留长度,在做清单项目综合单价时,按设计要求或施工及验收规范的规定长度一并考虑。 (2)清单项目描述时,对各种铁构件如需镀锌、镀锡、喷塑等,需予以描述,以便计价。(3)凡导线进出屏、柜、箱、低压电器的,该清单项目描述时均应描述是否要焊、(压)接线端子。而电缆进出屏、柜、箱、低压电器的,可不描述焊、(压)接线端子,因为已综合在电缆敷设的清单项目中。 (4)凡需做盘(屏、柜)配线的清单项目必须予以描述。 (5)盘、柜、屏、箱等进出线的预留量(按设计要求或施工及验收规范规定的长度)均不作为实物量,将来由报价人在综合单价中体现。 2.2 电缆敷设工程量清单编制与计价 1、工程量清单编制

①规格 电缆敷设项目的规格指电缆截面; 电缆保护管敷设项目的规格指管径; 电缆桥架项目的规格指宽+高的尺寸; 电缆桥架的类型指槽式、梯式、托盘式、组合式等; ②电缆沟土方工程量清单按附录A 设置编码。项目表述时,要表明沟的平均深度、土质和铺砂盖砖的要求。 (2)清单项目工程量计算 ①电缆、桥架、电缆保护管按设计图示尺寸以长度计算,支架按设计图示质量计算。 ②电缆敷设中所有预留量,应按设计要求或规范规定的长度,考虑在综合单价中,而不作为清单工程量。 【例】建筑内某低压配电柜与配电箱之间的水平距离为20m ,配电线采用五芯电力电缆VV (3×25+2×16),在电缆沟内敷设,电缆沟的深度为1m 、宽度为0.8m ,配电柜为落地式,配电箱为悬挂嵌入式,箱底边距地面为1.5m 。试编制电力电缆的工程量清单。 【解】清单工程量:20(柜与箱的水平距离)+1( 柜底至沟底)+1(沟底至地面)+1.5(地面至箱底)=23.5m 分部分项工程量清单 2、 工程量清单计价方法 【例】在上一例题中,如果人工单价为30元/工日,利润按人工费的27.5%计取,材料、机械台班按某市某季度价格,试计算该电力电缆清单项目的综合单价。 【解】(1)清单工程量:20+1+1+1.5=23.5m (2)定额工程量:(23.5+10)×(1+2.5%)=34.38m 其中2.5%为考虑电缆敷设驰度、波形弯度、交叉的系数。数值10为电缆预留长度。 电缆预留长度计算 (3)综合单价依据定额计价

电气定额与清单项目计价规则

软母线安装预留长度(定额计价规则) 硬母线配置安装预留长度(定额计价规则) 盘、箱、柜外部进出线预留长度(定额计价规则) 应用注意事项: 1、控制设备安装,除限位开关及水位电气信号装置外,其他均未包括支架制作安装,发生时可套用相应 定额。 2、焊(压)接线端子定额只适用于导线,电缆终端头制作安装定额中已包括压接线端子,不得重复计算。 3、各种铁构件制作,均不包括镀锌、镀锡、镀铬、喷塑等其他金属防护费用。发生时另行计算。 4、轻型铁构件结构厚度在3mm以的构件。套用铁构件制作、安装项目时,主结构厚度在3mm以者,套用 “轻型铁构件”子目,主结构厚度在3mm以上者,套用“一般铁构件”子目。 5、控制设备安装未包括的工作容: ①二次喷漆及喷字; ②电器及设备干燥; ③焊、压接线端子; ④端子板外部(二次)接线; ⑤基础槽钢、角钢的制作安装; 6、定额工程量计算方法:L=(A+B)N;式中L表示“配线总长度”、A表示“盘柜一边长,m;B表示“盘 柜一边宽”,m;N表示“盘柜配线根数”。注:盘、柜配线定额只适用于盘上小设备元件的少理现场配线,不适用于工厂的设备修、配、改工程。

2.3 电缆敷设工程量清单编制与计价 清单项目工程量计算规则 1、电缆按设计图示单根尺寸计算,桥架按设计图示中心线长度计算,支架按设计图示质量计算。 2、电缆敷设中所有预留量,应按设计要求或规规定长度,考虑在综合单价中,而不作为清单工程量。 直埋电缆的挖、填土(石)方量(定额计价规则) 注:1 准); 2、每增加一概电缆,其宽度增加170mm; 3、以上土方量埋深从自然地坪起算,如设计埋深超过900mm时,多挖的土方量应另行计算。 4、电缆沟盖板揭、盖工程量,按每揭或每盖一次以“延长米”计算,如又揭又盖,则按两次计算。 5、电缆保护管长度,除按设计规定长度计算外,遇有下列情况,应按以下规定增加保护管长度: A、横穿道路,按路基宽度两端各增加2m; B、垂直敷设时,管口距地面增加2m; C、穿过建筑物外墙时,按基础外缘以外增加1m; D、穿过排水沟时,按沟壁外缘以外增加1m; 6、电缆保护管埋地敷设,其土方量凡有施工图注明的,按施工图计算;无施工图的,一般按沟深0.9m, 沟宽按最外边的保护管两侧边缘外各加0.3m工作面计算。 7、电缆敷设按单根以“延长米”计算,一个沟(或架上)敷设三根各长100m的电缆,应按300m计 算,以此类推。 8、电缆敷设长度应根据敷设路径的水平和垂直敷设长度: 电缆敷设的附加长度(定额计价规则) 注:电缆附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度工程量之。 9、电缆终端头及中间头均以“个”计算。电力电缆和控制电缆均按一概电缆有两个终端头考虑。中 间电缆头设计有图示,按设计确定;设计没有规定的,按实际情况计算(或按平均250m一个中间头考虑)。 10、桥架安装,以“m”计算;

电气工程量计算规则

一、电气部分 1.1 控制设备及低压电器 (1)、各种控制(配电)屏、柜与其基础槽钢的固定方式,计价表中均按综合考虑。不论其与基础连接采用螺栓还是焊接方式,均不作调整。柜、屏及母线的连接如因孔距不符或没有留孔,可另行计算。 (2)、各种控制(配电)屏、柜、台多数采用镀锌扁钢接地,配电箱半周长2.5m的也考虑扁钢接地外,其余配电箱半周长1.5m以内均考虑裸铜线接地。 (3)、各种控制(配电)屏、柜、台安装定额,均未包括端子板的外部接线工作内容,应根据设计图纸的端子规格、数量,另套“端子外部接线”定额。 (4)、基础槽钢(角钢)安装,包括搬运、平直、下料、钻孔、基础铲平、埋地脚螺栓、接地、油漆等工作内容,但不包括二次浇注。 (5)、木配电箱制作定额不包括箱内配电板的制作和各种电气元件的安装及箱内配线等工作(空箱子安装) 以上内容见书本P179。 计价表工程量计算规则 1、)控制设备及低压电器安装均以(台)为计量单位。以上设备安装均未包括基础槽钢、角钢的制作安装,其工程量应按相应定额另行计算。 2)盘、箱、柜的外部进出线预留长度按表2-2-35计算。 2-5-35 m/ 不得重复计算。 4)端子板外部接线按设备盘、箱、柜、台的外部接线图计算,以“个”为计算单位。 以上内容见书本P211

1.2防雷及接地 (1)、本章计价表适用于各种建筑物、构筑物的防雷接地装置安装,同时适用于变电系统接地、防雷装置、杆上电气设备接地装置等安装。 (2)、户外接地母线敷设包括地沟的挖填土方和夯实工作,挖沟的沟底宽按0.4m,上宽为0.5m,沟深为0.75m,每m沟长的方量为0.34m3计算。如设计要求埋深不同时,则可按实际土方量计算调整。 (3)、接地极按在现场制作考虑,长度2.5m,安装包括打入地下并与主接地网焊接。(4)、户内接地母线敷设包括打洞、埋卡子、敷设、焊接、油漆等工作内容,卡子的水平间距为1m,垂直方向为1.5m,穿墙时用∮40*400钢管保护,每10m综合一个保护管。(5)、利用建筑物柱子内主筋作接地引下线安装定额是按每一柱子内利用2根主筋考虑,连接方式采用焊接。 (6)、利用圈梁内主筋作防雷均压环的安装定额也是按利用2根主筋考虑的,连接采用焊接。如果采用明敷圆钢或扁钢作建筑物均压环时,可执行户内接地母线敷设定额。 (7)、柱子主筋与圈梁连接安装定额是按两根主筋与两根圈梁钢筋分别焊接连接考虑。(8)、避雷网安装:支架间距按1m考虑,采用焊接,避雷线按主材考虑,砼墩考虑在现场浇制。 (9)、钢铝窗接地是按采用∮8圆钢一端和窗连接,一端与圈梁内主筋连接的方式考虑的。(10)、电气设备接地引线安装已包括在设备安装定额内,不应重复计算。 以上内容见书本P183。 计价表工程量计算规则 1、接地极制作安装以“根”为计量单位。其长度按设计长度计算,设计无规定时,每根按 2.5m计算。若设计有管帽时,管帽另按加工计算。 2、接地母线敷设,按设计长度以m为计量单位,其长度按施工图设计的水平和垂直长度 另加3.9%的附加长度,计算主材费时另加规定的损耗率。 3、接地跨线以处为计量单位,每幅构架按1处计算。 以上内容见书本P214。

电气设备安装工程工程量清单项目设置及计价

电气设备安装工程工程量清单项目设置及计价电气设备安装工程是指将电气设备按照相关规范和要求进行布置、安 装和调试的过程。工程量清单项目设置及计价是对工程项目进行细化、分项,进而预估项目所需的材料、人工和工时,并据此计算项目的总成本。 本文将从项目设置和计价两个方面对电气设备安装工程的工程量清单进行 介绍。 一、工程量清单项目设置 1.项目名称:准确描述项目的名称,如“大型商业综合体电气设备安 装工程”。 2.分部分项:将整个工程划分为各个不同的工作部分,如“电气设备 安装、电缆敷设、接线板安装”等。 3.工程数量:根据工程实施的规模和要求,确定所需的数量,如“安 装300台照明灯具、布设1000米电缆”。 4.规格型号:根据设备、材料的技术规范和工程要求,确定所采用的 规格型号,如“照明灯具型号为XXX,电缆规格为XXX”。 5.计量单位:根据具体工程量项的特点和计算方便性,选择适当的计 量单位,如“照明灯具以台计量,电缆以米计量”。 6.人工投入:根据工程的规模和难易程度,估算所需的人工投入,如“安装照明灯具需5人工作2天”。 7.资金投入:根据工程所需的材料和设备价格,估算所需的资金投入,如“购买照明灯具需要XXX元”。 二、工程量清单计价

1.材料费:根据清单中所列的项目和数量,查询材料市场价格,计算 所需材料的成本。如“照明灯具材料费=照明灯具单价×数量”。 2.人工费:根据清单中所列的人工投入和工程难易程度,查询劳务市 场价格,计算所需人工的成本。如“安装照明灯具人工费=安装工人日工 资×人工投入”。 3.其他费用:除了材料和人工费用,还要考虑其他与工程有关的费用,如设备租赁费、场地费、运输费等。如“运输费=装载材料的车辆运输费用”。 4.总成本:将材料费、人工费、其他费用相加,得出整个工程的总成本。如“总成本=材料费+人工费+其他费用”。 三、工程量清单的编制原则 1.准确性原则:清单内容必须准确无误,避免漏项、重项或错误。 2.公正合理原则:清单中的定额必须合理,符合相关规范和标准。 3.经济性原则:清单编制要充分考虑经济性,力求最大程度地节约成本。 4.可操作性原则:清单内容要具备可操作性,便于实施和控制。 5.易翻扩原则:清单编制要有一定的扩展性,方便对工程变更进行翻扩。 综上所述,电气设备安装工程的工程量清单项目设置及计价是对工程 项目进行细化、分项,并根据材料和人工的成本预估工程项目的总成本。 在编制工程量清单时,应遵循准确性原则、公正合理原则、经济性原则、

电气安装工程量清单说明

工程量清单和安装工程计价(电气工程) 一、附录 C 概述 (一)内容及适用范围 1 、内容:附录 C 清单项目包括机械设备安装工程、电气设备安装工程、热力设备安装工程、炉窑砌筑工程、静置设备和工艺金属结构制作安装工程、工业管道工程、消防工程、给排水、采暖、燃气工程、通风空调工程、自动化限制仪表安装工程、通信设备及线路安装工程、建筑智能化系统设备安装工程、长距离输送管道工程,共13 章125 节,1090 个清单项目。 2 、适用范围:附录 C 清单项目适用于工业和民用建筑( 含公共建筑) 的给排水、采暖、通风空调、电气、照明、通信、智能等设备、管线的安装工程和一般机械设备安装工程量清单的编制和计价。不适用于专业专用设备安装工程量清单的编制和计价。 (二)章、节、项目划分 按“清单计价规范”的编写要求,清单计价既要和国际惯例接轨,又要兼顾中国的工程造价管理工作的具体现状,因此附录 C 将全国统确定额的册作为章,把定额中的章作为节。 附录 C 除 C.13 长距离输送管道的土(石)方工程外,凡涉及到电缆沟、电杆坑、管沟及井类的土石方开挖、垫层、基础、砌筑、抹灰、地井盖板预制安装、回填、运输、路面开挖及修复、管道地墩等,应按附录 A 中相关项目列项和计量。 (三)表现形式 1 、项目编码。编码是为工程造价信息全国共享而设的,要求全国统一。项目编码共设1 2 位数字,规范统一到前9 位,后三位由编制人确定。 2 、项目的名称。项目的设置或划分是以形成工程实体为原则。项目名称均以工程实体命名。所谓实体是指形成生产或工艺作用的主要实体部分,对附属或次要部分均不设置项目。但对于既不能形成实体,又不能综合在某一个实物量中的个别项目,本附录均作为工程量清单项目单列。项目设置的另一个原则是不能重复,完全相同的项目,只能相加后列一项,用同一编码。 3 、项目特征。项目特征是用来表述项目名称的,它明显(干脆)影响实体自身价值(或价格),如材质、规格等,还有体现工艺不同(或称施工方法不同)或安装的位置不同也影响该项目的价格,都必需表述在项目名称的前面或后面。 4 、计量单位。本附录按国际惯例,工程量的计量单位均接受基本单位计量。 5 、工程量计算规则。本附录每一个清单项目都有一个相应的工程量计算规则。清单项目 清单项目的计量原则是以实体安装就位的净尺寸计算,而预算工程量的计算是在净值的基础上加上人为规定的预留量。 发生了附录工程内容中没有列到的,在清单项目描述中应予以补充。 附录 C.2 电气设备安装工程 (一)概况 本章共分 13 节 111 个项目。适用于 10kV 以下变配电设备及线路安装工程工程量清单编制和计量。包括:变压器、配电装置、母线及绝缘子、限制设备及低压电器、蓄电池、电机检查接线和调试、滑触线装置、电缆、防雷及接地装置、 10kV 以下架空配电线路、电器调整试验、配管及配线、照明器具(包括路灯)等安装工程。 (二)有关项目说明 1 、“变压器安装”项目适用于油浸电力变压器、干式变压器、自耦式变压器、带负荷调压变压器、电炉变压器、整流变压器、电抗器及消弧线圈等安装。 2 、“配电装置安装”项目适用于各种断路器、真空接触器、隔离开关、负荷开关、互感器、熔断器、避雷器、电抗器、电容器、滤波装置、高压成套配电柜、组合型成套箱式变电站及环网柜等安装。应留意: ( 1 ) SF 6 断路器等清单项目描述时,确定要说明绝缘油、 SF 6 气体是否设备带有,以便计价时确定是否计算此部分费用。 ( 2 )本节设备安装如有地脚螺栓者,清单中应注明是由土建单位预埋还是由安装单位浇筑,以便确定是否计算二次灌浆费用(包括抹面)。 ( 3 )本节高压设备的安装没有综合绝缘台安装。假如设计有此要求,其内容确定要表述清楚,避开漏项。 3 、“母线安装”项目适用于软母线、带形母线、槽形母线、共箱母线、低压封闭式插接母线槽、重型母线等各种母线安装。应留意:本节有关预留长度,在做清单项目综合单价时,按设计要求或施工及验收规范的规定长度一并考虑。 整流柜、电气屏(柜)、成套配电箱、限制箱等限制设备安装;各种限制开关、限制器、接触器、启动器、小电器等低压电器安装;以及箱式配电室安装。应留意: ( 1 )清单项目描述时,对各种铁构件如需镀锌、镀锡、喷塑等,需予以描述,以便计价。 ( 2 )凡导线进出屏、柜、箱、低压电器的,该清单项目描述时均应描述是否要焊(压)接线端子。而电缆进出屏、柜、箱、低压电器的,可不描述焊(压)接线端子,因为已综合在电缆敷设的清单项目中。 ( 4 )盘、柜、屏、箱等进出线的预留量(按设计要求或施工及验收规范规定的长度)均不作为实物量,但必需在综合单价中体现。 ( 5 )限制开关包括:自动空气开关、刀型开关、铁壳开关、胶盖刀闸开关、组合限制开关、万能转换开关、漏电爱惜开关等。 ( 6 )小电器包括:按钮、照明用开关、插座、电笛、电铃、电风扇、水位电气信号装置、测量表计、继电器、电磁锁、屏上帮助设备、帮助电压互感器、小型平安变压器等。 5 、“蓄电池安装”项目适用于碱性蓄电池、固定密闭式铅酸蓄电池和免维护铅酸蓄电池等各种蓄电池安装。应留意: ( 1 )假如设计要求蓄电池抽头连接用电缆及电缆爱惜管时,应在清单项目中予以描述,以便计价。 ( 2 )蓄电池电解液如需承包方供应,亦应描述。 ( 3 )蓄电池充放电费用综合在安装单价中,按“组”充放电,但需摊到每一个蓄电池的安装综合单价中报价。 6 、“电机检查接线及调试”项目适用于发电机、调相机、一般小型直流电动机、可控硅调速直流电动机、一般沟通同步电动机、低压沟通异步电动机、高压沟通异步电动机、沟通变频调速电动机、微型电机、电加热器、电动机组的检查接线及调试。应留意: ( 1 )一般沟通同步电动机的检查接线及调试项目,要注明启动方式:干脆启动还是降压启动。 ( 2 )低压沟通异步电动机的检查接线及调试项目,要注明限制爱惜类型:刀开关限制、电磁限制、非电量联锁、过流爱惜、速断过流爱惜刚好限过流爱惜。 ( 3 )电动机组检查接线调试项目,要表述机组的台数,如有联锁装置应注明联锁的台数。

电气安装全国统一安装工程预算工程量计算规则

电气安装全国统一安装工程预算工程量计算规则 电气安装工程预算是指根据施工设计和工程实际情况,依据国家和行业相关规定及标准,对电气设备、电线电缆、电气元件及其安装费用进行计算,最终得出该工程所需的费用总额。下面将介绍电气安装全国统一安装工程预算工程量计算规则。 一、工程量计算方法 1.设备工程量计算:根据项目设计文件和设备清单,计算设备数量、型号、规格、单价等。 2.电缆线路计算:根据电缆线路长度、数量、规格和电缆桥架长度、数量等,计算电缆线路工程量。 3.线路开关插座等计算:根据设计方案和工程实际情况,按照规定的开关插座类型、数量、安装位置等,计算线路开关插座等工程量。 4.照明工程量计算:根据照明灯具的数量、型号、规格等,计算照明工程量。 5.配电箱计算:根据配电箱的数量、型号、规格等,计算配电箱工程量。 1.工程量计算需要根据相关规定和标准进行,如《建筑电气设计规范》、《建筑电气装置工程施工及验收规范》等。 2.工程量计算需要基于详细的施工设计文件,包括平面布置图、综合布线图、开关箱布置图、线路表等。 3.各项工程量计算需按照设计方案、工程实际情况、国家标准和相关规定进行,不能随意填写或估算。

4.在进行工程量计算时,要充分考虑工程实际情况,如线路长度、线径、绝缘性能要求、电气设备功率等因素。 5.工程量计算涉及的相关参数和数据需真实可靠,不能虚报或缺漏。 三、工程量计算原则 1.按照国家和行业相关规定和标准进行工程量计算,确保计算结果的合理性和准确性。 2.工程量计算需充分考虑施工实际情况,包括工程规模、施工条件、技术要求等。 3.工程量计算需统一使用标准化的计算方法和计算公式,确保计算结果的可比性和一致性。 4.工程量计算需遵循科学、公正、透明的原则,不得存在人为干预、虚报等行为。 5.工程量计算需保证计算结果的可靠性,充分考虑误差和风险因素。 综上所述,电气安装全国统一安装工程预算工程量计算规则需要依据国家和行业相关规定和标准进行,计算方法应准确可靠,计算过程需科学公正,计算结果需合理可靠。只有按照规定和标准进行工程量计算,才能确保电气安装工程预算的准确性和可行性。

电气定额说明及工程量计算规则

电气定额说明及工程量计算规则 电气定额是指在电气工程设计或施工过程中,根据工程的性质、规模 和技术要求,按照一定的标准和规则,确定各种电气设备、材料、工作量 以及施工费用的一种计量规则。它是电气工程定额的一种子项,用来指导 电气工程的设计、施工和验收。 电气定额的编制是非常重要的,它直接关系到电气工程的实施效果和 工程质量。因此,电气定额的编制应符合以下几个基本原则: 1.确定计量单位:电气工程中常用的计量单位有千瓦、安培、伏特、 欧姆等。在编制电气定额时,应根据工程的具体情况选择合适的计量单位。 2.统一标准和规范:电气定额的编制应遵循国家和行业的相关标准和 规范,确保工程的安全可靠、经济合理。 3.按照不同工程阶段编制:电气定额应根据工程的不同阶段进行编制,包括设计阶段、施工阶段和验收阶段等。不同阶段的电气定额有着不同的 要求,需要符合实际情况进行调整和修改。 4.充分考虑电气设备和材料的特性:电气定额的编制应充分考虑电气 设备和材料的特性,包括额定电流、额定电压、耗电量、工作时间等因素,确保设计和施工的准确性和可靠性。 在电气定额的编制过程中,工程量计算是一个关键的环节。电气工程 量计算是根据电气定额和实际工程需要,对各项工程量进行计算和确认的 过程。 电气工程量计算的规则和方法如下:

1.确定工程物料清单:明确需要使用的电气设备和材料,并列出详细的物料清单,以便进行后续的工程量计算。 2.确定工程工作量:根据设计要求和施工方案,确定电气工程的各项工作内容和工作量。工作量包括安装、接线、调试、试运行等各个环节的工作量。 3.根据电气定额进行计算:根据电气定额的规定和要求,对各项工程量进行计算。例如,对电缆的长度、线路的面积、插座的数量等进行测量计算。 4.考虑附加因素:电气工程量计算还要考虑一些附加因素,如工程的施工环境、施工条件、施工工艺等。这些因素会对工程量产生影响,需要进行合理的调整和计算。 5.检查和核对:工程量计算完成后,需要进行检查和核对,确保计算的准确性和完整性。如有必要,可以进行抽样检查和计算验证,以确保计算结果的正确性。 在实际工程中,电气定额说明和工程量计算规则是指导设计和施工工作的重要依据。只有严格按照这些规则进行操作,才能保证电气工程的顺利实施和质量可靠。因此,在进行电气工程设计和施工时,工程师和技术人员应牢记这些规则,并根据实际情况加以调整和应用。

电气设备安装工程量清单计价规范

D.4电气设备安装工程 C.4.1变压器安装。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则,应按表C.4.1的规定执行。 表C.4.1变压器安装(编码:030401) ·0·

6.干燥要求 5.补刷(喷)油漆 7.基础型钢形式、规 格 C.4.2配电装置安装。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则,应按表C.4.2的规定执行。 表C.4.2配电装置安装(编码:030402) ·1·

030402011干式电抗器1.名称 2.型号、规格 3.质量 4.安装部位 5.干燥要求 1.本体安装 2.干燥 表C.4.2(续) ·2·

单位工程量计算规则 1.名称 030402018组合型成套箱式 变电站 2.型号 3.容量(kVA) 4.电压(kV) 5.组合形式 6.基础规格、浇 筑材质 1.基础浇筑 2.本体安装 3.进箱母线安装 4.补刷(喷)油漆 5.接地 7.接地要求 C.4.3母线安装。工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则,应按表C.4.3的规定执行 表C.4.3母线安装(编码:030403) 项目编码项目名称项目特征 计量 1.名称 工作内容 1.绝缘子耐压试验及 030403001软母线030403002组合软母线2.材质 3.型号、规格 4.绝缘子类型、规格 1.名称 2.材质 3.型号、规格 4.绝缘子类型、规格 1.名称 安装 2.母线安装 3.跳线安装 1.绝缘子耐压试验及 安装 2.母线安装 3.跳线安装 4.铁构件制作、安装 及支持绝缘安装 5.补刷(喷)油漆 1.支持绝缘子、穿墙 2.型号、规格 3.材质 4.绝缘子类型、规格 m 按设计图示尺寸以单线长 度计算 套管的耐压试验、安 装 2.穿通板制作、安装 030403003带形母线030403004槽形母线5.穿墙套管材质、规 格 6.穿通板材质、规格 7.伸缩节、过渡板规 格 8.分相漆品种 1.名称 2.型号、规格 3.材质 4.分相漆品种 3.母线安装 4.母线桥安装 5.引下线安装 6.伸缩节安装 7.过渡板安装 8.刷分相漆 1.母线制作、安装 2.与发电机、变压器 连接 3.与断路器、隔离开 关连接 4.刷分相漆 ·3·

电气工程预算实例清单与计价样本

电气安装工程工程量清单计价示例 一、设计说明及相关要求: 1.建筑概况:本工程为某单层综合楼电气工程,建筑面积335m2,砖混结构,现浇混凝土楼板,层高,室内外高差;总安装容量,计算电流; 2.设计内容:动力、照明配电系统;接地系统; 1电源由总变配电所引入一路380/220V电源,电力系统采用TN-C-S制;电源采用金属铠装电缆穿SC80保护管埋地引入,埋地深度为室外;进户电缆线敷设暂不考虑,其保护管计至墙外; 2动力配电箱处利用人工接地装置做重复接地,接地极采用φ50镀锌钢管,接地线为镀锌扁钢40×4,接地电阻不大于4Ω,安装位置详见平面图; 3配电箱均嵌墙暗装,开关、插座均嵌墙暗装;配电箱、开关、插座、灯具的安装高度见图例;至生活泵的电源保护管出地面; 4配电线均采用铜芯绝缘导线,穿焊接钢管敷设,电源规格及敷设方式见电气系统图; 二、编制预算要求 1.本工程消防报警安装工程为专业分包项目,专业工程暂定价为25000元; 2.建设单位不提供材料设备,全部材料、设备由承包单位自行采购,发包方认质认价; 3.暂定金额暂定为5000元; 4.未计价材料暂按设备、材料暂估单价表计取; 三、设计施工图 图例 四、工程量统计

1.了解施工设计说明 通过仔细阅读设计说明,了解工程概况及设计内容和要求; 1本工程为单层砖混建筑,层高,室内外高差; 2进户电源采用电缆穿钢管SC80埋地引入,埋深室外; 3动力配电箱处设计有人工重复接地装置; 4动力配电箱底边距地,照明配电箱底边距地,开关距地,普通插座距地,防水插座距地; 2.识读系统图 通过阅读系统图,主要了解配电系统的主要内容和回路分配情况,以及各回路导线的型号、规格和敷设方式、敷设部位等; 1动力配电箱共分出五个回路;N1回路为风机供电,配线采用BV-4×三根相线、一根保护零线穿焊接钢管SC20沿墙、沿地暗敷,风机中心距地面,风机功率为,属微型电机,风机安装亦属设备安装专业,电气安装只计其检查接线和调试内容;N2回路为生活水泵供电,配线采用BV-4×4三根相线、一根保护零线穿焊接钢管SC25沿墙、沿地暗敷,水泵端线管出地面,水泵安装属设备安装专业,电气安装只计其检查接线和调试内容;N3回路为照明配电箱供电,配线采用BV-5×6三根相线、一根工作零线和一根保护零线穿焊接钢管SC32沿墙、沿地暗敷设;N4回路为泵房防水插座供电,配线采用BV-3×一根相线、一根工作零线和一根保护零线穿焊接钢管SC15沿墙、沿地暗敷设;N5回路为泵房照明供电,配线采用BV-2×一根相线、一根工作零线穿焊接钢管SC15沿墙、沿顶板暗敷设; 2两个照明配电箱各分出两个回路;M1回路为房间插座供电,配线采用BV-3×一根相线、一根工作零线和一根保护零线穿焊接钢管SC15沿墙、沿地暗敷设;M2回路为房间照明供电,配线采用BV-2×一根相线、一根工作零线穿焊接钢管SC15沿墙、沿顶板暗敷设; 3.识读平面图 通过阅读平面图,主要了解电气装置安装的具体安装位置、安装方式及相互间连线关系等; 1泵房内四套防水灯具采用吸顶安装,由安装在门内侧的一个双联板式暗装开关控制,泵房左侧的两套灯具为一组,右侧的两套为另一组; 2两个房间的照明为对称设计,各装两套双管荧光灯具,采用链吊安装,均由房间门内侧的一个单联板式暗装开关控制;房间中间的吊风扇由门内侧的一个调速开关控制; 3插座回路均为三根线,照明回路除有标注外,均为两根线; 4.填写工程量计算表 “主要工作项目工程量”填写的内容是需要在分部分项工程量清单中出现的项目;“辅助工作项目工程量”填写的内容是在分部分项工程量清单项目工程内容中出现的辅助工作项目;

电气安装工程量清单项目设置及工程量计算规则

电气安装工程量清单项目设置及工程量计算规则

电气安装工程量清单项目设置及工程量计算规则

电气安装工程量清单项目设置及工程量计算规则 电气安装工程中,包括强电弱电,工程量清单项目名称、项目编码、工程内容、工程量计算方法等规定如下。计算工程量时,按照设计图纸以实际数量计算,不考虑长度的预留及安装时的损耗。 1、变压器安装(030301) (1)油浸电力变压器(030201001) 工程内容:基础型钢制作、安装;本体安装;油过滤;干澡;风门及铁构件制作、安装;刷(喷)油漆。 工程量计算:按不同名称、型号、容量(k V·A),以油浸电力变压器的数量计算,计量单位:台。 (2)干式变压器(030201002) 工程内容:基础型钢制作、安装;本体安装;干燥;端子箱(汇控箱)安装;刷(喷)油漆。 工程量计算:按不同名称、型号、容量(k V·A),以干式变压器的数量计算,计量单位:台。 (3)整流变压器(030201003) 工程内容:基础型钢制作、安装;本体安装;

油过滤;干燥;网门及铁构件制作、安装;刷(喷)油漆。 工程计量:按不同名称、型号、规格、容量(k V·A),以整流变压器的数量计算,计量单位:台。 (4)自耦式变压器(030201001) 工程内容:基础型钢制作、安装;本体安装;油过滤;干燥;网门及铁构件制作、安装;刷(喷)油漆。 工程量计算:按不同名称、型号、规格、容量(kV·A),以自耦式变压器的数量计算,计量单位:台。 (5)带负荷调压变压器(030201005) 工程内容:基础型钢制作、安装;本体安装;油过滤;干燥;网门及铁构件制作、安装;刷(喷)油漆。 工程量计算:按不同名称、型号、规格、容量(k V·A),以带负荷调压变压器的数量计算,计量单位:台。 (6)电炉变压器(030201006) 工程内容:基础型钢制作、安装;本体安装;刷油漆。

电气工程量计算规则

工程量清单计价的工程量计算 (1)工程数量的计算 工程数量的计算应按规范中规定的工程量计算规则进行。 工程量计算规则是指对清单项目工程量的计算规定。除另有说明外,所有清单项目的工程量应以实体工程量为准,并以完成后的净值计算;投标人投标报价时,应在单价中考虑施工中的各种损耗和需要增加的工程量。 电力电缆:按设计图示尺寸以长度计算(含预留长度及附加长度); 桥架:按设计图示尺寸以长度计算; 配线:按设计图示尺寸以长度以单线长度计算(含预留长度); 配管:按设计图示尺寸以长度计算;

定额工程量计算 电气配管工程量计算 定额说明: 1、各种配管应区别不同敷设方式、敷设位置、管材材质、规格,以“延长米”为计量单位,不扣除管路中间的接线箱(盒)、灯头盒、开关盒所占长度。 2、配管工程中未包括钢索架设及拉紧装置、接线箱、盒、支架的制作安装,其工程量应另行计算。 一、配管工程量计算 配管工程以所配管的材质、敷设方式以及按管的规格划分定额子目。 (一)计算规则及其要领: 1、计算规则:各种配管工程量以管材质、规格和敷设方式不同,按“延长米”计量,不扣除接线盒(箱)、灯头盒、开关盒所占长度。 2、计算要领:从配电箱起按各个回路进行计算,或按建筑物自然层划分计算,或按建筑平面形状特点及系统图的组成特点分片划块计算,然后汇总。千万不要“跳算”,防止混乱,影响工程量计算的正确性。 (二)计算方法:计算配管的工程量,分两步走,先算水平配管,再算垂直配管。 1、水平方向敷设的管,以施工平面布置图的管线走向和敷设部位为依据,并借用建筑物平面图所标墙、柱轴线尺寸进行线管长度的计算, 2、垂直方向敷设的管(沿墙、柱引上或引下),其工程量计算与楼层高度及与箱、柜、盘、板、开关等设备安装高度有关。 3、当埋地配管时(FC),水平方向的配管按墙、柱轴线尺寸及设备定位尺寸进行计算。穿出地面向设备或向墙上电气开关配管时,按埋的深度和引向墙、柱的高度进行计算 (三)配管工程量计算时应注意的问题 1.不论明配还是暗配管,其工程量均以管子轴线为理论长度计算。水平管长度可按平面图所示标注尺寸或用比例尺量取,垂直管长度可根据层高和安装高度计算。 2.在计算配管工程量时要重点考虑管路两端、中间的连接件: ①两端应该预留的要计入工程量(如进、出户管端); ②中间应该扣除的必须扣除(如配电箱等所占长度)。 3.明配管工程量计算时,要考虑管轴线距墙的距离,如在设计无要求时,一般可以墙皮作为量取计算的基准;设备、用电器具作为管路的连接终端时,可依其中心作为量取计算的基准。 4.暗配管工程量计算时,可依墙体轴线作为量取计算的基准:如设备和用电器具作为管路的连接终端时,可依其中心线与墙体轴线的垂直交点作为量取计算的基准。

电气设备安装工程分部分项工程量清单

2.4.1 电气设备安装工程分部分项工程量清单

C安装工程 C.2电气设备安装 C.2.1变压器安装(编码:030201) 1.工程量计算规则:按设计图示数量,区别不同容量以“台”计算。 2.设置清单项目时需注意:首先要区别所要安装的变压器的种类,即名称、型号,再按其容量来设置项目。名称、型号、容量完全一样的,数量相加后,设置一个项目即可。否则,应分别设置项目,分别编码。计价规范工程内容中发生的项目如基础型钢材质、安装、油过滤、网门等应在清单中予以描述。如下例: C.2.3配电装置安装(编码030203) 1.工程量计算规则:均按设计图示数量计算。 2.设置清单项目时需注意:⑴油断路器、SF6断路器等清单项目描述时,一定要说明绝缘油,SF6气体是否设备带有,以便计价时确定是否计算此部分费用。⑵本节设备安装如有地脚螺栓者,清单中应注明是由土建预埋还是由安装者浇筑,以便确定是否计算二次灌浆费用。⑶本节高压

设备的安装没有综合绝缘台安装。设计有此要求,其内容一定要表述清楚避免漏项。⑷在项目特征中,有一特征为“质量”,该“质量”是规范对“重量”的规范用语,它不是表示设备质量的优或合格,而指设备的重量,如电抗器、电容器安装时,均以重量划类区别,所以其项目特征栏中就有“质量”二字。 C.2.X母线安装 1.工程量计算规则:重型母线按设计图示尺寸以质量计算,其余均为按设计图示尺寸以单线长度计算。 2.设置清单项目时需注意:该项应综合的内容见其工程的内容栏:如①支持绝缘子,穿墙套管的耐压试验安装;②穿通板制作安装;③母线安装;④母线桥安装;⑤引下线安装;⑥伸缩节安装;⑦过渡板安装;⑧刷分相漆。 以上各项凡要求承包商做的,均应在描述该清单项目时予以说明,便于投标报价。 C.2.4控制设备及低压电器安装 1.工程量计算规则:⑴均按设计图示数量计算。⑵盘、柜、屏、箱等进出线的预留量(按设计要求或施工及验收规范规定的长度)均不做为实物工程量,但必须在综合单价中体现。 2.设置清单项目时需注意:⑴清单项目描述时,对各种铁构件如需镀锌、镀锡、喷塑等,需予以描述,以便计价。⑵凡导线进出屏、柜、箱、低压电器的,该清单是否要焊、(压)接线端子。电缆进出屏、柜、箱、低压电器的,可不描述焊、(压)接线端子,因为已综合在电缆敷设的清单项目中。⑶凡需做盘(屏、柜)配线的清单项目必须予以描述。 3.编制实例:见图1,其低压柜、配电箱安装清单见下表:

电气工程工程量清单项目及计算规则

电气工程工程量清单项目及计算规则 电气工程工程量清单项目及计算规则 (一)本清单项目适用冶金工业新建、扩建及技术改造工程中电气工程工程量清单的计价活动,适用于冶金工业工程的电器、仪表、计算机、通讯等安装工程属于材料部分的工程量清单编制和计量,凡是冶金工业电气工程实行工程量清单招投标的都应遵守本规则 (二)本工程量清单项目包括:电气钢结构工程,电器管道工程,电缆、导线、滑触线、母线工程及其他工程,共4章13节64个项目 (三)清单编制及清单计价应注意的问题 1应注意与国家计价规范在计量单位、项目设置、工程内容上的区别 (四)附录电气钢结构工程 1电气钢结构工程共10个项目,包括:各种电缆桥架、各种其他电气钢构件 2工程量计算规则 (1)电缆桥架:除玻璃钢电缆桥架按图示中心线长度的延长米计算外,其他桥架均按图示中心线长度的延长米折合重量计算 (2)钢构件:按延长米折合成重量计算 3清单编制及清单计价应注意的问题 (1)按“吨”计算的桥架的重量包括:桥架、托臂、立柱、连接板、盖板、隔板、调角片、固定压板、卡扣等工程内容包括:电缆桥架及其配件运输、安装、补刷同材质的油漆按“m”计的玻璃钢电缆桥架的工程内容不包括支架、托臂等的制安,需另立项目计价,所以在清单内应描述清楚 (2)针对不同的工程项目在测算综合单价时应考虑安装高度、难易程度,各种桥架所占比例 (4)其他电气钢结构应注意材质、涂层品种及涂层厚度要求 (五)附录电气管道工程 1电气管道工程共8个项目,包括各种电气管道的敷设,主要有:镀锌钢管、焊接钢管、黑铁管、无缝管、不锈钢管、铜管、金属软管、管

2工程量计算规则 (1)镀锌钢管、焊接钢管、黑铁管:按延长米折合成重量计算,不扣除管路中间的接线箱、灯头盒、开关盒所占长度 (2)无缝钢管、不锈钢管、铜管:按延长米折合成重量计算不扣除管件、阀门所占长度 (3)金属软管:按管道的延长米计算 (4) 管:按延长米计算,不扣除管路中间的接线箱、灯头盒、开关盒所占长度 3清单编制及清单计价应注意的问题 (1)本节不包括各种支架制作安装,接线箱、灯头盒、开关盒制作安装 (2)电气管道在计量单位上与全国《计价规范》不同 (3)仪表管道是否保温应描述清楚 (4)根据不同的工程项目,在测算综合单价时应考虑管道的敷设方式和比例;还要考虑敷设高度、管径及所占比例 (六)附录电缆、导线、滑触线、母线工程 1电缆、导线、滑触线、母线工程共24个项目包括各种电缆、导线敷设,高压电缆头制安、滑触线、母线安装修改板将增加刚体滑触线项目 2工程量计算规则 (1)电缆一般按单根延长米计算,通讯电缆、光纤电缆按延长米加预留长度计算 (2)电缆头:终端头每根电缆按两套计算,中间头按实际数量计算 (3)导线:按单根延长米计算 (4)滑触线:按单相延长米计算集电器按图示数量按套计算 (5)母线:一般按母线的单相延长米计算,不扣除母线中间的接线箱所占长度重型铜母排按母线的单相延长米折合成重量按重量计算 3清单编制及清单计价应注意的问题 (1)母线章节不包括各种支架的制作安装 (2)电缆敷设项目中不包括过路保护管、防火涂料、堵料、防火隔板的安装内容 2

电气工程常见工程量计算规则

安装工程算量注意事项 1. 每个消防栓从主立管分支算起,至少要算0.9 米,一般1.1 米;消防栓箱尺寸一般 为650X800 2. 车库下喷头支管长度根据层高确定,层高超过 4.5米,取700mm,层高在3 米以下,取500mm,范围在500-700mm之间,有时绕过风管的上下喷头尺寸有超过此范围的。 3. 管道支架计取有三种方式: 1)四川省95 定额消耗量 2)管道总长度工程量/3.6m=支架个数X4.5kg/付 3)根据规范DN150-DN50的工程量/5 X kg+DN4040-DN25 喷头个数X3.8kg/ 付 4. 喷头间距不大于3.6米/个,支架间距3.6米也是根据此来的 5. 排烟系统的防火阀是280C的,通风系统应该是70C 6. 在算风管工程量时,不扣除阀门所占长度,但要扣除风机,静压箱所占长度 7. 在计算风管工程量时,风管的材质(玻璃钢、不锈钢)和厚度根据风图设计总说明 8. 通风排烟系统,公共厨房内用的是不锈钢风管处,其他地方都是玻璃钢风管 9. 除风管安装支架时包含在定额里外,其他的如风机,静压箱,风阀都要另外算支架。清单定额中注意事项: 1. 给排水系统中的清扫口、地漏,排水栓另计工程量。检查口、雨水斗、透气帽不算2.末端试水装置按套计,阀门+压力表 3. 消防栓管道系统所有的直管、管件、阀门、法兰都套第八册(重庆市安装工程计价定额第八册) 4. 自动喷水灭火系统镀锌钢管、镀锌无缝钢管的螺纹连接套第七册。 第二章水灭火系统,管件在未计价材料栏已包列,法兰连接的法兰、螺栓另计,其他管道套第六篇工业管道。 气体灭火系统中无缝钢管螺纹连接,其连接钢制管件另计安装、材料费;法兰连接基价表包括了直管、管件、阀门、法兰等预装和安装的全部工序内容。但管件、法兰及螺栓的全材数量应按设计规定另行计算。气体灭火系统其他管道材质的螺纹连接按无缝钢管及钢制管件基价X1.2,其他材质焊接、法兰连接套第六篇5.“试验用消防栓”套第八篇阀门安装。 6. 风管与设备进出口设置柔性接管股,使用人造革而不使用帆布者可以用软管接口(帆布),基价单位用量为 1.15m2 7. 风管安装中,除落地架外,包含了支架制安,防火阀、排烟阀未含支架制安,风机也未包含。 8. 一般室内分体式空调机(柜式、挂式)套09-0244,人工X2 9. 电气调试工程量计算: 1 )变压器含变压器、断路器、互感器、隔离开关、风冷及油循环装置等,一二 次回路调试及空投试验。 2)变压器接地单独算 3)单独的电气仪表、继电器安装,不及调试费 4)1KV 以下交流供电配电设备系统调试:指回路中有仪表、继电器、电磁开关等调试元件。如民用楼梯的供电、所设的分配电箱只装闸刀冷热水混合器安装项目中包含了温度

电气清单计价规则

2.1 控制设备及低压电器 1、清单项目设置 小电器包括:按钮、照明用开关、插座、电笛、电铃、电风扇、水位电气信号装置、测量表计、继电器、电磁锁、屏上辅助设备、辅助电压互感器、小型安全变压器等。 2、 清单项目工程量计算 控制设备及低压电器清单项目工程量均按设计图示数量计算。 在计算工程量时应注意以下几点: (1)有关预留长度,在做清单项目综合单价时,按设计要求或施工及验收规范的规定长度一并考虑。 (2)清单项目描述时,对各种铁构件如需镀锌、镀锡、喷塑等,需予以描述,以便计价。 (3)凡导线进出屏、柜、箱、低压电器的,该清单项目描述时均应描述是否要焊、(压)接线端子。而电缆进出屏、柜、箱、低压电器的,可不描述焊、(压)接线端子,因为已综合在电缆敷设的清单项目中。 (4)凡需做盘(屏、柜)配线的清单项目必须予以描述。 (5)盘、柜、屏、箱等进出线的预留量(按设计要求或施工及验收规范规定的长度)均不作为实物量,将来由报价人在综合单价中体现。 2.2 电缆敷设工程量清单编制与计价 1、工程量清单编制

①规格 电缆敷设项目的规格指电缆截面; 电缆保护管敷设项目的规格指管径; 电缆桥架项目的规格指宽+高的尺寸; 电缆桥架的类型指槽式、梯式、托盘式、组合式等; ②电缆沟土方工程量清单按附录A 设置编码。项目表述时,要表明沟的平均深度、土质和铺砂盖砖的要求。 (2)清单项目工程量计算 ①电缆、桥架、电缆保护管按设计图示尺寸以长度计算,支架按设计图示质量计算。 ②电缆敷设中所有预留量,应按设计要求或规范规定的长度,考虑在综合单价中,而不作为清单工程量。 【例】建筑内某低压配电柜与配电箱之间的水平距离为20m ,配电线采用五芯电力电缆VV (3×25+2×16),在电缆沟内敷设,电缆沟的深度为1m 、宽度为0.8m ,配电柜为落地式,配电箱为悬挂嵌入式,箱底边距地面为1.5m 。试编制电力电缆的工程量清单。 【解】清单工程量:20(柜与箱的水平距离)+1( 柜底至沟底)+1(沟底至地面)+1.5(地面至箱底)=23.5m 分部分项工程量清单 2、 工程量清单计价方法 【例】在上一例题中,如果人工单价为30元/工日,利润按人工费的27.5%计取,材料、机械台班按某市某季度价格,试计算该电力电缆清单项目的综合单价。 【解】(1)清单工程量:20+1+1+1.5=23.5m (2)定额工程量:(23.5+10)×(1+2.5%)=34.38m 其中2.5%为考虑电缆敷设驰度、波形弯度、交叉的系数。数值10为电缆预留长度。 电缆预留长度计算 (3)综合单价依据定额计价

相关文档